一填空题

1、电力系统是由发电厂、变电所、电力线路和电能用户

组成的一个整体。

2、变电所的功能是接受电能、变换电能和分配电能。配

电所的功能是接受电能和分配电能。换流站的功能是用于交流电流和直流电能的相互转换。

3、高压配电所集中接收6~10KV电压,再分配到附近各变

电所和高压用电设备。一般负荷分散、厂区大的大型企业需设置高压配电所。

4、对供配电的基本要安全、可靠、优质、经济。

5、如图所示,发电机G的额定电压为10.5KV,变压器1T

的额定电压为10.5 / 38.5KV,变压器2T的额定电压为

35 / 10.5KV,变压器3T的额定电压为10 / 0.4KV。

6、电力系统中性点的运行方式有四种:中性点不接地系

统、中性点经消弧线圈接地系统、中性点经电阻接地系统、中性点直接接地系统。

7、中性点的运行方式主要取决于单相接地时电气设备绝

缘的要求和对供电可靠性的要求。

8、我国3~63KV系统,一般采用中性点不接地运行方式;

当3~10KV系统接地电流大于30A,20~63KV系统接地电流大于10A时,应采用中性点经消弧线圈接地的运行方式;

110KV及以上系统和1KV以下的低压系统,采用中性点直接接地运行方式。

9、当中性点不接地系统的单相接地电流超过规定值时,

为了避免产生断续电弧,引起过电压和造成短路,减小接地电弧电流,中性点应经消弧线圈接地。

10、电能的质量指标为电压、频率和可靠性。

11、电压偏离是电压偏移额定电压的幅度。

12、电压波动是指电压的急剧变化。

13、周期性电压急剧变化引起光源光通量急剧波动而造成

人眼视觉不舒服的现象,称为闪变。

14、我国将电力负荷按其对供电可靠性的要求划分为三

类。

15、一级负荷应由两个独立电源供电。

16、二级负荷应由两回线路供电。

17、按其工作制,电力负荷可分为连续工作制负荷、短时

工作制负荷和反复短时工作制负荷。

18、反复短时工作制负荷可用负荷持续率来表示。

19、负荷曲线是表征电力负荷随时间变动情况的一种图

形,反映了用户用电的特点和规律。

20、日负荷曲线有两种绘制方法,分别是折线形负荷曲线

和阶梯形负荷曲线。

21、日负荷曲线是按时间的先后绘制的,年负荷曲线是按

负荷的大小和累计的时间绘制的。

22、导体过一个等效负荷时,导体的最高温升正好和通过

实际的变动负荷时产生的最高温升相等,该等效负荷就称为计算负荷。

23、当设备台数多,总容量足够大,没有特大型用电设备

时,计算负荷应该采用需要系数法。

24、用二项式法进行负荷计算时,既考虑了用电设备的平

均负荷,又考虑了几台最大用电设备引起的附加负荷。

25、单相设备的总容量不超过15%时,单相设备可按照三相

负荷平衡计算。单相设备的总容量超过15%时,应把单相设备容量换算为等效的三项设备容量,再算出三相等效计算负荷。

26、变压器的功率损耗可分为铁损和铜损。

27、铁损是变压器主磁通在铁芯中产生的损耗;铜损是变

压器负荷电流在一、二次绕组中产生的损耗。

28、尖峰电流是指单台或多台用电设备持续1~2S的短时最

大负荷电流。

29、功率因数太低将会给供配电系统带来电能损耗增加、

电压损失增大和供电设备利用率降低等不良影响。

30、功率因数不满足要求时,首先应提高自然功率因数,

然后再进行人工补偿。

31、高压电容器组宜接成中性点不接地Y形,容量较小时

宜接成△形接线,低压电容器组应接成△形接线。

32、按并联电容器在用户供配电系统中的装设位置,并联

电容器的补偿方式有3种:高压集中补偿、低压集中补偿和单独就地补偿。其中补偿围最大,补偿效果最好的是单独就地补偿;利用率最高,维护管理最方便的是高压集中补偿。

33、并联电容器的控制方式是控制并联电容器的投切,有

固定控制方式和自动控制装置两种。

二简答题

1、供配电系统有哪些部分组成?在什么情况下应设总

降压变电所和高压配电所?

供配电系统由总降压变电所、高压配电所、配电线路、车间变电所或建筑物变电所和用电设备组成。

大型企业设总降压变电所。

一般负荷分散、厂区大的大型企业需设置高压配电说。

2、电力系统中性点的运行方式有几种?中性点不接地

电力系统和中性点直接接地系统发生单相接地时各

有什么特点?

四种:中性点不接地系统、中性点经消弧线圈接地系统、中性点经电阻接地系统和中性点直接接地系统。

当发生单相接地故障时,中性点不接地系统接地相对地电压为零,非接地相对地电压升高为线电压。接地电流为正常运行时每相对地电容电流的三倍。中性点直接接地系统,非接地相对地电压不发生变化。

3、画出中性点不接地系统A相发生单相接地时的相量图。

A

B C AB

I AC

I E

I C C C

B

C

U

B

B

U ' E

4、 什么叫自然功率因数,如何提高自然功率因数?

自然功率因数是指未装设任何补偿装置的实际功率因数。

合理选择电动机的规格和型号

防止电动机长时间空载运行

保证电动机的检修质量

合理选择变压器的容量

交流接触器的节电运行。

5、人工补偿功率因数的方法有哪几种?

并联电容器人工补偿

同步电动机补偿

动态无功功率补偿

三 计算题

6、 试确定发电机G 变压器2T 、3T 、线路1WL 和2WL 的额定

电压。

发电机G 额定电压为10.5KV 变压器2T 额定电压为10.5/242KV 变压器3T 额定电压为220/10.5/121KV 1WL 额定电压为10KV 2WL 额定电压为0.38/0.22KV

7、 某车间380V 线路供电给下列设备:长期工作的设备有

7.5KW 的电动机两台,4KW 的电动机3台,3KW 的电动机10台;反复短时工作的设备有42KVA 的电焊机1台(85

.0,62.0cos %,60===N N N

η?ε),10t 吊车1台(当负荷持续

率为40%的条件下,其额定功率为39.6KW ,5

.0cos =N ?)。

试确定它们的设备容量。 解:

对于长期工作的电动机有:KW P P N e 571033425.7=?+?+?==

对于电焊机有:

KW S P P N N N N N

e 2.2062.0426.0cos %

100=??===

?εεε

对于吊车有:KW P P P N N N N

e 506.394.022%

25=??===

εεε 8、 某车间设有小批量生产冷加工机床电动机40台,总容量

152KW ,其中较大容量的电动机有10KW1台、7KW2台、4.5KW5台、2.8KW10台;卫生用通风机6台共6KW ,试分别用需要系数法和二项式法求车间的计算负荷。 解:

用需要系数法求解: 对于冷加工机床有:

KVar

P Q KW P K P K C C e d C d 6.5273.14.30tan 4.301522.073.1tan ,5.0cos ,2.0111111111=?===?=====???

对于通风机有:

KVar

P Q KW P K P K C C e d C d 6.375.08.4tan 8.468.075.0tan ,8.0cos ,8.022*******=?===?=====???

车间计算负荷:

A U S I KVA Q P S KVar

Q K K Q KW

P K P N C C C C C m

i ci di q C m

i ci p C 7.9038

.037

.5937.596.5068.316.50)6.36.52(9.068.31)8.44.30(9.0222

21

1=?==

=+=+==+?===+?==∑∑=∑=∑

用二项式法求解: 对于冷加工机床:

KW

cP KW

bP x x c b x e 2.13)25.427110(4.0)(28.2115214.0)(5,73.1tan ,5.0cos ,5,4.0,14.011111111=?+?+??==?=======∑??

对于通风机:

KW

cP KW bP n

x x n x c b x e 75.0325.0)(9.3665.0)(32

,26,75.0tan ,8.0cos ,5,25.0,65.022222222=?==?===<======∑所以取??

显然,两组用电设备中,第一组的附加负荷(cP x )1最大,故总计算负荷为 :

A

U S I KVA Q P S KVar cP P b Q KW

cP P b P N C

C C C C m i x i i e i C m

i x i e i C 52.111)38.034

.7334.736.6238.386.6273.12.13)75.09.373.128.21(tan )(tan 38.382.13)9.328.21()(222

2

max

1

max 1max =?===+=+==?+?+?=+==++=+=∑∑=∑=∑??

某机修车间380V 线路上,接有冷加工机床电动机25台,共60KW ,相应的需要系数Kd1=0.2,tan 1=1.73;通风机电动机2台,共5.6KW ,相应的需要系数Kd2=0.8,

tan 2=0.75;电阻炉1台,2KW 相应的需要系数Kd3=0.7,tan 3=0 。在母线上装设人工补偿电容器Qco=10KVar 。已知:同时系数K =0.9,试求该线路上的计算负荷。 解:

冷加工机床组:KVar

P Q KW P K P C C N d C 76.2073.12.1tan 12602.0111111=?===?==?

通风机组:KVar

P Q KW P K P C C N d C 36.375.048.4tan 48.46.58.0222222=?===?==?

电阻炉:

KVar

P Q KW P K P C C N d C 004.1tan 4.127.0333333=?===?==?

可得线路上的计算负荷为:

A

U S I KVA Q P S KVar Q Q K Q KW

P K P N

C C C C C CO Ci C Ci C 24.3038

.039.1939.19708.1109.16708.1110)36.376.20(9.009.16)4.148.412(9.0222

2

=?=

=

=+=+==-+?=-==++?==∑∑∑∑

9、 某拖拉机制造厂年产量为5万台,最大有功负荷年利用小

时数为4960,每生产一台拖拉机耗电量(平均值)为6500千瓦时,试估算该厂的最大有功功率为为多少瓦? 解:

KW T W P KWh KWh am W a a 2.655244960

103250010325005000065005

max max

5=?==?=?==

10、 有某工厂最大工作班负荷曲线得知:消耗的最大功率为

52KW ,消耗的平均功率为34KW ,全厂用电设备组的总额

定功率为60KW ,试求该厂有功计算负荷、需要系数、年最大负荷利用小时数、有功负荷系数。 解:

有功计算负荷:KW

P P C 52max ==

需要系数:867.060

52

max ===

N x

P P K

年最大负荷利用小时数:h P P T av 572852

8760

348760max max =?=?= 有功负荷系数:65.052

34

max ===

P P K av aL 11、 某用户35/6KV 总降压变电所,分别供电给1#~4#车间变

电所及6台冷却水泵用的高压电动机。1#~4#车间变电所的计算负荷分别为:

KVar

Q KW P KVar Q KW P KVar Q KW P KVar Q KW P C C C C C C C C 72090070085075092068084044332211========,,,,

高压电动机每台容量为300KW ,试计算该总降压变电所的计算负荷。注:高压电动机75.0tan ,8.0cos ,8.0===??d K 解: 电动机负荷:

KVar

P Q KW P K P C C N d C 108075.01440tan 144030068.0555=?===??==?

主变低压侧的计算负荷为:

A U S I KVA Q P S KVar Q K Q KW P K P N C C C C C Ci C Ci C 5476

35688

35688353744553537)1080720700750680(9.04455)1440900850920840(9.0222

2

=?==

=+=+==++++?===++++?==∑∑∑∑

主变的电能损耗:

KVar

S Q KW S P C T C T 28.341568806.006.032.855688015.0015.0=?==?=?==?

高压侧的计算负荷:

A U S I KVA Q P S KVar Q Q Q KW P P P N C C C C C C T C C T C 5.9835

323

.5971323.597128.387832.454028.3878353728.34132.4540445532.85222

2

=?==

=+=+==+=+?==+=+?=低低

12、 某车间采用10/0.4KV 变压器供电,低压负荷有生产用通

风机5台共60KW (Kd=0.8,tan =0.75),点焊机(%

65=N

ε)

3台共10.5KW (Kd=0.35,tan =1.33),有连锁的连续运输机械8台共40KW (Kd=0.7,tan =0.88),5.1KW 的行车(%

15=N

ε)2台(Kd=0.15,tan =1.73)。试确定该车

间变电所低压侧的计算负荷。 解: 通风机:KVar

P Q KW P K P C C d C 3675.048tan 48608.011e 1=?===?==?

点焊机:

KVar

P Q KW P K P K P C C N N d e d C 94.333.196.2tan 96.25.1065.035.0222=?===??===?ε

连续运输机械:

KVar

P Q KW

P K P C C d C 64..2488.028tan 28407.033e 3=?===?==?

行车:

KVar

P Q KW P K P K P C C N N d e d C 03.173.159.0tan 59.01.515.015.022444=?===???===?ε

可得变压器低压侧计算负荷为:

A U S I KVA Q P S KVar Q K Q KW P K P N C C C C C Ci C Ci C 53.15038

.0307

.99307.9905.5955.7905.59)03.164.2494.336(9.055.79)59.02896.248(9.0222

2

=?==

=+=+==+++?===+++?==∑∑∑∑

13、 某厂机械加工车间变电所供电电压10KV ,低压侧负荷拥

有金属切削机床容量共920KW ,通风机容量共56KW ,起重机容量共76KW (%

15=N

ε),照明负荷容量42KW (白炽灯),

线路额定电压380V 。试求:

(1)该车间变电所高压侧(10KV )的计算负荷

1

cos ,,,,1111?C C C C I S Q P

(2)若车间变电所低压侧进行自动补偿,低压侧补偿后功率因数0.95,应装BW0.4-28-3型电容器多少台? (3)补偿后车间高压侧的计算负荷?cos ,,,,C C C C I S Q P ,计算视在功率减小多少? 解:(1)

补偿前车间计算负荷:

金属切削机床:KVar

P Q KW

P K P K C C e d C d 32.31873.1184tan 1849202.073

.1tan ,5.0cos ,2.0=?===?=====???

通风机:KVar

P Q KW

P K P K C C e d C d 6.3375.08.44tan 8.44568.075

.0tan ,8.0cos ,8.0=?===?=====???

起重机:KVar

P Q KW

P K P K P K C C N d e d C d 28.1573.183.8tan 83.87615.015.02273

.1tan ,5.0cos ,15.0=?===???======?ε??

照明:

KW

P K P K e d C d 424211

cos ,1=?====?

补偿前车间总计算负荷:

606.04

.41567

.2512cos 15.63138.034

.41534.41548.33067.25148.330)28.156.3332.318(9.067.251)4283.88.44184(9.02222

221

212===

=?==

=+=+==++?===+++?==∑∑=∑=∑C C N C C C C C m i ci di q C m

i ci p C S P A U S I KVA Q P S KVar

Q K K Q KW

P K P ?

忽略线路损耗,车间计算负荷即为变压器低压侧的计算负荷。变压器高压侧计算负荷的计算:

59.011

.4399

.2571cos 35.2510311.439311.4394.3559.2574.35592.2448.3309.25723.667.25192.244.41506.006.023.64.415015.0015.011222

12

11212122===

=?==

=+=+==+=?+==+=?+==?==?=?==?C C N C C C C C T C C T C C C T C T S P A U S I KVA Q P S KVar Q Q Q KW P P P KVar S Q KW S P ?

(2)

)

84.8(928

64.2472864.247)95.0arccos tan 606.0arccos (tan 67.251)95.0arccos tan arccos

(tan 2

2

2====-?=-=CC C C C Q n KVar S P P 需装设9台BW0.4-28-3型电容器,实际补偿容量为252KVar (3)

94

.046.27262.255cos 73.1510346

.272346.2723.9462.2553.9482.1525248.33062.25595.367.25182.1562.26306.006.095.362.263015.0)25248.330(67.251015.0015.0111112

2

2

12

1121212222==''='=?='='=+='+'='=+-='?+'='=+='?+'='=?='='?=?=-+?='='?C

C N C C

C C C

T C C

T C C

C T

C

T S P A U S I KVA Q P S KVar Q Q Q KW P P P KVar S Q KW S P ?

14、 某厂10KV 母线上的有功计算负荷为2300KW ,平均功率因

数为0.67.如果要使平均功率因数提高到0.9,在10KV 母线上固定补偿,则需装设BW 型并联电容器的总容量是多少?并选择电容器的型号和个数。82.0=aL K 解:

5

.7316

86.10761686.1076)

484.0108.1(230082.0)9.0arccos tan 67.0arccos (tan ====-??=-=CC C aL Q n KVar P K

每相25个电容。

15、 某工具厂全年消耗的电能Wa 为2500万度,Wr 为2100万

度,供电电压为10KV 。其平均有功功率和平均功率因数是多少?欲将功率因数提高到0.9,需装设BWF10.5-30-1并联电容器多少台? 解:

79

.3330

75.10131675.1013)

484.0839.0(88.2853)9.0arccos tan 766.0arccos (tan 88.2853)tan (tan 766

.0)

2521(11

)(11cos 88.28538760

1025008760225====-?=-?='-==+=+==?==CC av

av av CC a r av a av Q n KVar P Q W W KW

W P ??? 取BWF10.5-30-1电容36台,每相12台。

某工厂35KV 总降压变电所10KV 侧计算负荷为1#车间

KVar j KW 510720+;2#车间KVar j KW 400580+;3#车间

KVar j KW 490630+;4#车间KVar j KW 335475+。(82

.0,76.0==rL aL K K 忽略线损)试求:

1) 全厂计算负荷及平均功率因数

2) 功率因数是否满足供用电规程?若不满足,应补偿到多少?

3) 若在10KV 侧进行固定补偿,应装BW-10.5-16-1型电容器多少台?

4) 补偿后全厂计算负荷和平均功率因数 解:1)

709

.0)34.220776.035.203482.0(11

)(11cos 5.4935

382

.3001382.300135.203434.220735.203435.171186334.220784.425.216435.17184.285506.006.084.4284.2855015.0015.0732

.0)5.216476.0186382.0(11

)

(11cos 89.16410

384

.2855384.285518635.21641863)335490400510(9.05.2164)475630580720(9.02

2

1

12

1

2

11111222

12

112121222

22

22

2

2

2222222

221

212??+=+=

+=

=?==

=+=+==+=?+==+=?+==?==?=?==???+=+=

+=

=?==

=+=+==+++?===+++?==∑∑=∑=∑C aL C rL av av av av N C C C C C T C C T C C C T C T C aL C rL av av av av N C C C C C m i ci q C m

i ci p C P K Q K Q P P A U S I KVA Q P S KVar

Q Q Q KW P P P KVar S Q KW S P P K Q K Q P P A U S I KVA Q P S KVar

Q K Q KW

P K P ??

2)

应补偿到0.9 3)

5216

76

.8301676.830)426.0931.0(06.1645)92.0arccos tan 732.0arccos (tan 5.216476.0)tan (tan )tan (tan 22===

=-?=-??='-='-=CC av

av C aL av

av av CC Q n KVar P K P Q ????

需要装设54台

实际补偿的容量为 864KVar 4)

906

.0781

16721672cos 781864)1431863(82.0)(1672220076.09.413532479

3247911422200114286404.1431863220046.355.216404.143238406.006.076.352384015.0015.02384)8641863(5.21642

2

2

12

111111111222121121212222222

22=+=

'+''='=-+?=-'?+='=?='='=?='='=+='+'='=-+=-?+='=+='?+'='=?='='?=?='='?=-+=-+='av av

av av

C rL av C aL av

N C C

C C C

CC T C C

T C C

C T

C T CC C C C Q P P KVar QCC Q Q K Q KW P K P A U S I KVA Q P S KVar Q Q Q Q KW P P P KVar S Q KW S P KVA

Q Q P S ?)(

建筑供配电课程总结

《供配电技术》学习心得体会 现在我们基本完成了供配电技术这门课程的学习。经过这大半个学期的学习,我对供配电这门课的相关理论有了较深的理解,也对这个领域有了初步认识。 供配电技术这门课主要讲述电力系统概论,负荷计算,短路电流计算,交配电所及其一次系统,电力设备的选择,电力线路,供配电系统的继电保护,变电所二次回路及自动装置,电气安全,防雷和接地,电气照明,供配电系统的运行和管理。 配电系统是电力系统的重要组成部分,配电系统的任务就是向用户和用电设备供应和分配电能。变电所的功能就是接受电能,变换电压和分配电能。电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其他形式的能量转换而来,又易于转换为其他形式的能量以供应用;电能的输送分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。 随着经济建设的发展,中国当前城市建设发展迅速,其规模之大、范围之广,均是空前的。因此,学好供配电技术这门课程,做好供配电工作,对于促进工业生产,降低产品成本,实现生产自动化和工业现代化及保障人民生活有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义,因此学好供配电技术这门课程,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。 随着国民生活水平的提高和房地产业的蓬勃发展,各地新建工业厂区越来越多。准确计算出整个厂区的用电负荷,合理选择配变电设施,才能既满足厂区生产和日常需要,又能合理降低工程造价、节省投资。 供配电系统设计要彻执行国家的技术经济政策,做到保障人身安全,供电可靠,技术先进和经济合理。另外,供配电系统的还必须做统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,合理确定设计方案。 供电作业要很好的为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求: (1)、安全:在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 (2)、可靠:应满足电能用户对供电可靠性的要求。 (3)、优质:应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。 (4)、经济:供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。 此外,在供电工作中,应合理地处理局部和全局、当前和长远等关系,既要照顾局部的当前的利益,又要有全局观点,能顾全大局,适应发展。 我相信这门课的学习,将会对我们以后的工作有所帮助.对这门课的学习,不仅是课本理论上有所收获,而且还增强了我们的能力技能,扩宽了我们的视野,其中最深刻的就是老师拿着自己亲手做的衡阳市电网规划项目与我们一同学习分享。在我眼里,我们的老师不仅是一个优秀的指导老师,还是一个具有丰富现场操作经验的科技与人员。不但为人师表,还平易近人,授课方法独特,老师能够充分利用学生的学习主动性,结合供配电系统实际,认真组织好课堂教学内容,注意知识的系统性、工程性和应用性,强调供电知识的学习方法,采用多媒体教学课件或教具、理论联系实际,讲授基本概念、基本理论、计算方法和设备的功能及应用。很多同学反应都很喜欢老师的课,在这里要感谢老师对我们的殷勤教导。因为你不仅教会我们供配电知识,也让我们了解了课堂上一些了解不到的常识。这就是我们教与学的真正目的----领会与收获。具体如下: 理论(知识)方面: 1、掌握常用的高低压电器,如:熔断器、自动空气开关和继电保护装置等设备的工作原理、

供配电技术复习

1、导线和电缆的截面选择必须满足发热条件、电压损耗条件、经济电流密度、机械强度和短路稳定度条件。 2、中性线截面S0一般应不小于相线截面S φ的一半,当S φ≤16mm2时,保护线SPE 应为SPE ≥S φ。 3、电能的生产、输送和使用全过程几乎是在 同一时刻完成的;电压损耗是指线路首端电压与末端电压的代数差。 4、过电流保护有定时限和反时限两种;其动作电流的整定公式为max ..L i re w rel KA op I K K K K =I 。 5、按GB50062-1992规定1000kV A 油浸式电力变压器应配置过电流保护、 电流速断保护或差动保护、气体继电保护、过负荷保护和温度保护。 6、短路全电流包括短路电流周期分量和短路电流非周期分量;无穷大容量电力系统,短路前后的电源电压始终不变。 7、 高压断路器不仅能通断正常时的负荷电流,还能通断故障时的短路电流,按其采用的灭弧介质来划分,主要有油断路器、真空断路器 和六氟化硫断路器。 8、中央信号有以下几种类型:事故信号、预告信号、位置信号、指挥信号和联系信号。 9、熔断器熔体电流的选择条件是c FE I ≥I N .、pk FE KI ≥I N .和al OL FE I K ≥I N .。 10、供配电系统的接地有三种,即为工作接地、保护接地、重复接地。 11、SN10-10I/1000-300中1000表示断路器的额定电流,300表示断路器的短路容量。 12、表示变配电所的电能输送和分配路线的电路图,称为主接线或一次电路图。 13、衡量电力系统电能质量的基本参数是电压质量指标、频率质量指标和供电可靠性指标。 14、过电流保护装置动作电流的整定公式为 max ..L i re w rel KA op I K K K K =I ;电流速断保护动作电流的整定公式为max ..K i w rel KA op I K K K =I 。 15、一级负荷中特别重要的负荷,除由 二个独立电源供电外,尚应增设 一个应急

2013年建筑供配电技术(曹祥红)试卷2

一、填空题(每小题1分,共10分) 1.电力系统由____ ____等四部分组成。 2.电力系统中性点的运行方式根据中性点的接地型式有_________________________等四种运行方式。 3.电力负荷根据___________________________________划分负荷等级。 4.低压配电系统的接地型式有TN系统、TT系统和IT系统三种,其中TN系统中字母T和N两个字母的含义分别是_。5.变电所选址的一个非常重要的原则就是要靠近,接近电源测,且进出线方便。 6.当用户供电系统的负荷变动甚至发生短路时,电力系统变电所馈电母线上的电压能基本保持不变的系统,可以视为_______________电源系统。 7.在三相电力系统中,可能发生的短路类型有_________ 等。8.为了保证人身安全,漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值,国际上公认的人体安全电流值为_______ 。 9.年预计雷击次数大于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑划分为___类防雷建筑。 10.根据《建筑物防雷设计规范GB50057-2004》规定,一类防雷建筑物应采取的防雷击类型有_________________________。 二、单项选择题(每小题1分,共10分) 1.某10kV电网,架空线总长度80km,电缆线路总长度20km。则此中性点不接地系统发生单相接地时的接地电容电流为_________________A。 A、20 B、22.3 C、30 D、10 2.在进行建筑供配电系统设计时,卫生间要进行________________,可使卫生间处于同一电位,防止出现危险的接触电压,有效保障人身安全。 A、总等电位联结 B、局部等电位联结 C、辅助等电位联结 D、以上三者3.19层及以上的高层民用建筑中的消防控制室、消防水泵、消防电梯及排水泵等消防负荷应划分为_________负荷。 A、二级 B、一级 C、三级 D、一级负荷中特别重要 4. 容量大、负荷集中或重要的用电设备应采用____________配电方式 A、放射式 B、树干式 C、链式 D、环网式 5. 在低压电网中,宜选择_______联结组别的三相变压器作为配电变压器。 A、Dyn0 B、Dyn11 C、Yyn0 D、 Yyn11 6、一般电压互感器二次侧的线电压为________V。 A、100 B、57.7 C、380 D、220 7、选择低压断路器时,为保证前后级低压断路器之间的选择性配合,一般要求前一级(靠近电源)低压断路器采用_______延时的过电流脱扣器,而后一级(靠近负荷)低压断路器采用______过电流脱扣器,动作电流为前一级大于后一级1.2倍。 A、短延时、长延时 B、长延时、短延时 C、短延时、瞬时 D、瞬时、短延时 8、《电工成套装置中的导线颜色》(GB2681-1981)规定的交流三相系统中裸导线的涂漆颜色,正确的是: A、绿色——A相 B、红色——C相 C、黄色——B相 D、PEN线黄绿双色 9、《全国民用建筑工程设计技术措施电气规定》要求的铜芯导线截面最小值,其中正确的是: A、进户线 4mm2 B、动力、照明配电箱 4mm2 C、控制箱2.5mm2 D、动力、照明分支线 2.5mm2 10、对于高度超过____m的钢筋混凝土、钢结构的第二类防雷建筑物,还应做防侧击雷的措施。 A、30 B、45 C、60 D、75 三、(10分)确定图1电力系统中字母A、B、C、D标记处各级额定电压。 第1页/共4页

供配电技术习题集及答案-第四章

4-1如何确定工厂的供配电电压? 供电电压等级有0.22 KV , 0.38 KV ,6 KV ,10 KV ,35 KV ,66 KV ,110 KV,220 KV 配电电压等级有10KV ,6KV ,380V/220V 供电电压是指供配电系统从电力系统所取得的电源电压.究竟采用哪一级供电电压,主要取决于以下3个方面的因素. 电力部门所弄提供的电源电压. 企业负荷大小及距离电源线远近. 企业大型设备的额定电压决定了企业的供电电压. 配电电压是指用户内部向用电设备配电的电压等级.有高压配电电压和低压配电电压. 高压配电电压通常采用10KV或6KV,一般情况下,优先采用10KV高压配电电压. 低压配电电压等级为380V/220V,但在石油.化工及矿山(井)场所可以采用660V的配电电压. 4—2 确定工厂变电所变压器容量和台数的原则是什么? 答:(1)变压器容量的确定 a 应满足用电负荷对可靠性的要求。在一二级负荷的变电所中,选择两台主变压器,当在技术上,经济上比较合理时,主变器选择也可多于两台; b 对季节性负荷或昼夜负荷比较大的宜采用经济运行方式的变电所,技术经济合理时可采用两台主变压器 c 三级负荷一般选择一台猪变压器,负荷较大时,也可选择两台主变压器。(2)变压器容量的确定 装单台变压器时,其额定容量SN应能满足全部用电设备的计算负荷Sc,考虑负荷发展应留有 一定的容量裕度,并考虑变压器的经济运行,即SN>=(1.15~1.4)Sc 装有两台主变压器时,其中任意一台主变压器容量)SN应同时满足下列两个条件: a 任一台主变压器运行时,应满足总计算负荷的60%~70%的要求,即SN=(0.6~0.7)Sc b 任一台变压器单独运行时,应能满足全部一二级负荷Sc(I+II)的要求,即 SN>=Sc(I+II) 4-4 高压少油断路器和高压真空断路器各自的灭弧介质是什么?比较其灭弧性能,各适用于什么场合? 高压少油断路器的灭弧介质是油。高压真空断路器的灭弧介质是真空。 高压少油断路器具有重量轻,体积小,节约油和钢材,价格低等优点,但不能频繁操作,用于6—35KV的室内配电装置。 高压真空断路器具有不爆炸,噪声低,体积小,重量轻,寿命长,结构简单,无污染,可靠性高等优点。在35KV配电系统及以下电压等级中处于主导地位,但价格昂贵。 4-5、高压隔离开关的作用是什么?为什么不能带负荷操作? 答:高压隔离开关的作用是隔离高压电源,以保证其他设备和线路的安全检修及人身安全。但隔离开关没有灭弧装置,因此不能带负荷拉、合闸,不能带负荷操作。 4-6 高压负荷开关有哪些功能?能否实施短路保护?在什么情况下自动跳闸? 解:功能:隔离高压电源,以保证其他设备和线路的安全检修及人身安全。 高压负荷开关不能断开短路电流,所以不能实施短路保护。常与熔断器一起使用,借助熔断器来切除故障电流,可广泛应用于城网和农村电网改造。 高压负荷开关上端的绝缘子是一个简单的灭弧室,它不仅起到支持绝缘子的作用,而且其内部是一个汽缸,装有操动机构主轴传动的活塞,绝缘子上部装有绝缘喷嘴和弧静触头。当负荷开始分闸时,闸刀一端的弧动触头与弧静触头之间产生电弧,同时在分闸时主轴转动而带动活塞,压缩汽缸内的空气,从喷嘴往外吹弧,使电弧迅速熄灭。

《建筑供配电与照明》试卷A答案

、供电系统对过电流保护装置的基本要求是选择性、速动性、可靠性、安全性。( × ) 、人们俗称的“地线”实际上是保护线 。 ( √ ) /变压器正常运行时的负荷率应控制在额定容60%--70%为宜,以提高其运行效率。 ( × ) 10、短路时总要伴随产生很大短路电流、同时系统电压不变。 ( × ) ~ 、画出TN-C TN-S 的结构图。 # 、计算某建筑用380/220V 三相四线电源供电,已知进户线总计算负荷 =125kw =108k var c c P Q ,。求总视在功率及功率因数。 (1) 视在功率: 2222=125+108=165.2k c c e S P P VA =+ ; SC 165.2==251.8330.38 c c N S I A U = ? 功率因数 1125 cos = 0.765165.2 c c P S φ== SC 、什么是安全电压我国规定的安全电压额定值是多少 安全电压就是不致使人直接致死或致残的电压,根据作业场所操作员条件使用方式供电方式线路等情况分为42、36、24、12、6这几个等级。 《 、什么叫重复接地其功能是什么 除在电源中性点进行的工作接地除外,在PE 线或PEN 线的下列地方进行接地这叫做重复接地,主要是为了确保公共PE 线或PEN 线安全可靠。 (15分) 常用电缆和导线截面选择的原则是什么 答:、①满足发热条件②满足电压损失不超过允许值的条件③满足经济运行条件 ④满足在故障时的热稳定条件⑤ 满足机械强度要求 、这些代号是什么标准:GB JGJ GBJ JJ GB 中华人民共和国国家标准 JGJ 建筑电气设计技术规程 GBJ 国家工程建设标准 JJ 城乡建设环境保护部部标准 TN-C 系统

《供配电技术》第三版习题答案

第 1章 电力系统概论 1-1 什么叫电力系统?为什么要建立电力系统? 电力系统是由发电厂、变电所、电力线路和电 能用户组成的一个整体。 为了充分利用动力资源, 降低发电成本, 发电厂往往远离城市和电能用户, 因此, 这就需要 输送和分配电能,将发电厂发出的电能经过升压、输送、降压和分配,送到用户。 1-2 供配电系统由那些部分组成?在什么情况下应设总降压变电所或高压配电所? 供配电系统 由总降变电所、高压配电所、配电线路、车间变电所和用电设备组成。 总降压变电所是企业电能供应的枢纽。它将 35kV ~ 110kV 的外部供电电源电压降为 6~ 10kV 高压配电电压,供给高压配电所、车间变电所和高压用电设备。高压配电所集中接受 6~10kV 电压, 再分配到附近各车间变电所和高压用电设备。 一般负荷分散、 厂区大的大型 企业设置高压配电所。 1-3 发电机的额定电压、用电设备的额定电压和变压器额定电压是如何规定的?为什么? 用电 设备的额定电压等于电力线路的额定电压; 发电机的额定电压较电力线路的额定电压要 高 5% ;变压器的一次绕组的额定电压等于发电机的额定电压 (升压变压器 )或电力线路的 额 定电压 (降压变压器 );二次绕组的额定电压较电力线路的额定电压要高 10%或 5%(视线路的 电压等级或线路长度而定 )。 额定电压是能使电气设备长期运行在经济效果最好的电压, 它是国家根据经济发展的需要及 电力的水平和发展的趋势经过全面技术经济分析后确定的。 1-4 电能的质量指标包括哪些? 电能的质量指标是指电压质量、频率质量、供电可靠性。 1-5 什么叫电压偏移,电压波动和闪变?如何计算电压偏移和电压波动? 电压偏差是电压偏离 额定电压的幅度。 电压波动是指电压的急剧变化。 周期性电压急剧变化 引起光源光通量急剧波动而造成人眼视觉不舒适的现象,成为闪变。 电压偏差一般以百分数表示,即 U% U U N 100 ,式中 U %为电压偏差百分数; U 为实际电压; U N 为额定电压。 U N 电压波动程度以电压最大值与最小值之差或其百分数来表示,即 U% U max U min 100 U N 式中, U 为电压波动; U% 为电压波动百分数; U max , U min 为电压波动的最大值和最 小值( kV );U N 为额定电压( kV )。 1-6 电力系统的中性点运行方式有哪几种?中性点不接地电力系统和中性点直接接地系统 发生 单相接地时各有什么特点? 点直接接地系统。 中性点不接地电力系统发生单相接地时, 为零,非接地相对地电压升高为线电压,电容电流增大 对称平衡。 中性点直接接地系统发生单相接地时, 通过中性点形成单相短路, 产生很大的短 路电流,中性点对地电压仍为零,非接地相对地电压也不发生变化。 U max U min 电力系统的中性点运行方式有三种: 中性点不接地系统、 中性点经消弧线圈接地系统和中性 接地相对地电压为零, 电容电流 倍,但各相间电压(线电压)仍然

《工厂供配电技术》课程教学大纲

《工厂供配电技术》课程教学大纲(适用于电气自动化设备安装与维修专业,初中起点3年制中级工) 一、课程性质与任务 1、课程的性质:本课程是电气自动化专业必修的一门专业技术课,本课程还具有很强的实践性(hai ju you hen qiang de shi jian xing)和实用性。 2、课程的任务:通过学习本课程使学生掌握工矿企业供配电系统相关知识及其控制与保护的基本娌论,掌握其运行维护、安装检修及设计等方面的基本知识。了解怎样安全可靠地获取电能和优质、经济地利用电能,并注意培养学生科学的思维方法和综合职业能力,以适应就业市场的需要。 二、参考学时 每周个4学时,12个自然周,共48个学时。 三、课程目标 1.知识目标 1、了解供配电系统的有关名词和概念 2、会进行供配电系统的负荷设计计算,高低压(di1 ya1)导线截面计算及线材的选取。 3、熟悉供配电系统过流、过压的保护知识,掌握相应的防护措施。 4、了解防雷和接地知识,并能设计和安装避雷针及接地装置。 5、具有供配电系统运行、维护、检修和试验能力。 6、能读懂和能绘制供配电系统的电气原娌图,对所需设备及电气元件有所了解。 7、培养学生不但紧跟科技进步而且勇于创新,培养学生具有良好的职业道德观念。 2.技能目标 以供配电设备制造和运用行业企业的需求为逻辑起点,以学生职业能力培养和职业素质养成为主线,以工作过程为导向,以典型工作任务分析为依据,以真实工作任务为载体,以校企专家合作开发为纽带,以校内双师教师和企业兼职教师为主导,以与行业企业共建教学环境为条件,以行动导向组织教学。 按照职业岗位和职业能力培养的要求,将学生职业能力培养的基本规律与课程系统化、以及学生专业能力、方法能力和社会能力相结合,形成以工作过程为导向,以学生为中心、教师引导、教学做一体化的工学结合教学模式。 3.职业素养目标

供配电技术期末复习资料

供配电技术期末复习资料一 一填空题 1、电力系统是由发电厂、变电所、电力线路和电能用户 组成的一个整体。 2、变电所的功能是接受电能、变换电能和分配电能。配 电所的功能是接受电能和分配电能。换流站的功能是用于交流电流和直流电能的相互转换。 3、高压配电所集中接收6~10KV电压,再分配到附近各变 电所和高压用电设备。一般负荷分散、厂区大的大型企业需设置高压配电所。 4、对供配电的基本要求是安全、可靠、优质、经济。 5、如图所示,发电机G的额定电压为10.5KV,变压器1T 的额定电压为10.5 / 38.5KV,变压器2T的额定电压为 35 / 10.5KV,变压器3T的额定电压为10 / 0.4KV。 6、电力系统中性点的运行方式有四种:中性点不接地系 统、中性点经消弧线圈接地系统、中性点经电阻接地系统、中性点直接接地系统。 7、中性点的运行方式主要取决于单相接地时电气设备绝 缘的要求和对供电可靠性的要求。

8、我国3~63KV系统,一般采用中性点不接地运行方式; 当3~10KV系统接地电流大于30A,20~63KV系统接地电流大于10A时,应采用中性点经消弧线圈接地的运行方式; 110KV及以上系统和1KV以下的低压系统,采用中性点直接接地运行方式。 9、当中性点不接地系统的单相接地电流超过规定值时, 为了避免产生断续电弧,引起过电压和造成短路,减小接地电弧电流,中性点应经消弧线圈接地。 10、电能的质量指标为电压、频率和可靠性。 11、电压偏离是电压偏移额定电压的幅度。 12、电压波动是指电压的急剧变化。 13、周期性电压急剧变化引起光源光通量急剧波动而造成 人眼视觉不舒服的现象,称为闪变。 14、我国将电力负荷按其对供电可靠性的要求划分为三 类。 15、一级负荷应由两个独立电源供电。 16、二级负荷应由两回线路供电。 17、按其工作制,电力负荷可分为连续工作制负荷、短时 工作制负荷和反复短时工作制负荷。 18、反复短时工作制负荷可用负荷持续率来表示。 19、负荷曲线是表征电力负荷随时间变动情况的一种图 形,反映了用户用电的特点和规律。

供配电技术唐志平第三版习题答案(全)

第1章 电力系统概论 1-1 什么叫电力系统?为什么要建立电力系统? 电力系统是由发电厂、变电所、电力线路和电能用户组成的一个整体。 为了充分利用动力资源,降低发电成本,发电厂往往远离城市和电能用户,因此,这就需要输送和分配电能,将发电厂发出的电能经过升压、输送、降压和分配,送到用户。 1-2 供配电系统由那些部分组成?在什么情况下应设总降压变电所或高压配电所? 供配电系统由总降变电所、高压配电所、配电线路、车间变电所和用电设备组成。 总降压变电所是企业电能供应的枢纽。它将35kV ~110kV 的外部供电电源电压降为6~ 10kV 高压配电电压,供给高压配电所、车间变电所和高压用电设备。高压配电所集中接受 6~10kV 电压,再分配到附近各车间变电所和高压用电设备。一般负荷分散、厂区大的大型企业设置高压配电所。 1-3 发电机的额定电压、用电设备的额定电压和变压器额定电压是如何规定的?为什么? 用电设备的额定电压等于电力线路的额定电压;发电机的额定电压较电力线路的额定电压要高5%;变压器的一次绕组的额定电压等于发电机的额定电压(升压变压器)或电力线路的额定电压(降压变压器);二次绕组的额定电压较电力线路的额定电压要高10%或5%(视线路的电压等级或线路长度而定)。 额定电压是能使电气设备长期运行在经济效果最好的电压,它是国家根据经济发展的需要及电力的水平和发展的趋势经过全面技术经济分析后确定的。 1-4 电能的质量指标包括哪些? 电能的质量指标是指电压质量、频率质量、供电可靠性。 1-5 什么叫电压偏移,电压波动和闪变?如何计算电压偏移和电压波动? 电压偏差是电压偏离额定电压的幅度。电压波动是指电压的急剧变化。周期性电压急剧变化引起光源光通量急剧波动而造成人眼视觉不舒适的现象,成为闪变。 电压偏差一般以百分数表示,即 %100N N U U U U -?=?,式中%U ?为电压偏差百分数;U 为实际电压;N U 为额定电压。 电压波动程度以电压最大值与最小值之差或其百分数来表示,即 max min max min %100N U U U U U U U δδ=--=? 式中,U δ为电压波动;%U δ为电压波动百分数;max U ,min U 为电压波动的最大值和最小值(kV );N U 为额定电压(kV )。 1-6 电力系统的中性点运行方式有哪几种?中性点不接地电力系统和中性点直接接地系统发生单相接地时各有什么特点? 电力系统的中性点运行方式有三种:中性点不接地系统、中性点经消弧线圈接地系统和中性点直接接地系统。中性点不接地电力系统发生单相接地时,接地相对地电压为零,电容电流为零,非接地相对地电压升高为线电压,电容电流增大 倍,但各相间电压(线电压)仍然对称平衡。中性点直接接地系统发生单相接地时,通过中性点形成单相短路,产生很大的短路电流,中性点对地电压仍为零,非接地相对地电压也不发生变化。

《建筑供配电与照明》试卷A答案

《建筑供配电与照明》 试卷A答案 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

、建筑供电系统图表示整个工程供配电系统的各级组成和连接. 、配电箱线路上标注回路的编号及导线的型号、规格、根数、 敷设部位敷设方式等,照明配电系统图是配电装置加工订货的依据. 、阅读建筑电气工程图的一般程序 1 看标题栏及图纸目录,2)看设计说明,3)看系统图 /看平面布置图,5)看安装接线图, 6)看设备材料表 、电气照明施工图读图要点1)照明系统图部分 2)照明平面图部分 、开关标注为 m3-(DZ20Y-200)-200/200 则表示设备编号为m3,开关的型号为 DZ20Y-200,额定电流为 200A的低压空气 、 表示设备编号为m3,开关型号为 DZ20Y-200,额定电流为200A的低压空气断路器,断路器的整定电流值为200A,引入导线为塑料绝缘铜线,三根50mm2,用悬式绝缘端子沿屋架敷设。 、照明工程设计包括照明光照设计和照明电气设计两大部分。其中光照设计的主要任务是选择照明方式和照度计算、 /在TN系统中的三种具体接线方式是TN-C 、 TN-S、TN-C-S 、按照我国供电部门的规定,高压供电的用户必须保证功率因数在 0.9以上,低压供电的用户必须在按照低压供电的用户必须在0.85以上。 、互感器的工作原理与变压器相同,一般电流互感器二次侧的额定电流为5A,电压互感器二次侧的额定电压为100V。 、下列用电负荷不属于二级负荷的( B ) A、省级会议室用电 B、一级旅馆餐厅 C、一级旅馆一般客房照明 D、高层宿舍客梯 、选择低压类开关时,不需要考虑的因素是(A) A.功率 B.电压 C.极数 D.电流 . 下列选项中,关于熔断器,错误的是(B ) A.结构简单,体积小 B.熔断电流值小 C.动作可靠 D.熔断电流与熔断时间分散性大、一般设备的绝缘电阻值不得小于(A)( A ) A.0.5MΩ B.1MΩ C.2MΩ D.5MΩ 5、电气施工图组成与识图注意事项中尤其重要的一点是( C ) A.熟悉建筑概况 B.仔细阅读施工说明、图纸目录、标题栏、图列 C.注意相互对照 D.仔细记录技术交流以及在组织施工时不同工种的相互配合 、熔断器的运行和维护时,以下更换熔体注意的事项中不正确的是( B)A.安装熔体必须保证接触良好,并经常检查 B.更换熔体不一定要与原来的熔体规格相同;需将熔体管整体更换时,应用相 同规格熔管备件 C.熔体安装时,应注意不能使熔体受损伤,表面氧化的应更换。 2

《供配电技术》课后答案

第一章 1-1: 电力系统——发电厂、变电所、电力线路和电能用户组成的一个整体。 1-2:供配电系统--由总降变电所、高压配电所、配电线路、车间变电所和用电设备组成。总降压变电所是企业电能供应的枢纽。它将35kV ~110kV 的外部供电电源电压降为6 ~10kV 高压配电电压,供给高压配电所、车间变电所和高压用电设备。高压配电所集中接受6 ~10kV 电压,再分配到附近各车间变电所和高压用电设备。一般负荷分散、厂区大的大型企业设置高压配电所。 1—3.发电机的额定电压,用电设备的额定电压和变压器的额定电压是如何规定的?为什么? 答(1)用电设备的额定电压等于电力线路的额定电压;发电机的额定电压较电力线路的额定电压要高5%;变压器的一次绕组的额定电压等于发电机的额定电压(升压变压器)或电力线路的额定电压(降压变压器);二次绕组的额定电压较电力线路的额定电压要高10%或5%(视线路的电压等级或线路长度而定). (2.)额定电压是能使电气设备长期运行在经济效果最好的电压,它是国家根据经济发展的需要及电力的水平和发展的趋势经过全面技术经济分析后确定的. 1-4,电能的质量指标包括哪些? 答:电能的质量指标有电压.频率.供电可靠性. 1-5什么叫电压偏移,电压波动和闪变?如何计算电压偏移和电压波动? 答:电压偏差是电压偏离额定电压的幅度。电压波动是指电压的急剧变化。周期性电压急剧变化引起光源光通量急剧波动而造成人眼视觉不舒适的现象,成为闪变。 电压偏差一般以百分数表示,即 △U%=(U-UN)/UN ×100 电压波动程度以电压最大值与最小值之差或其百分数来表示,即 &U=Umax-Umin &U%=(Umax-Umin)/UN ×100 式中,&U为电压波动;&U%为电压波动百分数;Umax ,Umin为电压波动的最大值和最小值(KV);UN为额定电压(KV)。 1—6 电力系统的中性点运行方式有哪几种?中性点不接地电力系统和中性点直接接地系统发生单相接地时各有什么特点? 电力系统的中性点运行方式有三种:中性点不接地系统、中性点经消弧线圈接地系统和中性点直接接地系统。中性点不接地电力系统发生单相接地时,接地相对地电压为零,电容电流为零,非接地相对地电压升高为线电压,电容电流增大倍,但各相间电压(线电压)仍然对称平衡。中性点直接接地系统发生单相接地时,通过中性点形成单相短路,产生很大的短路电流,中性点对地电压仍为零,非接地相对地电压也不发生变化。 1-7电力负荷按对供电可靠性要求分几类?对供电各有什么要求? 答:电力负荷按对供电可靠性可分为三类,一级负荷,二级负荷和三级负荷。对供电的要求:一级负荷要求最严,应由两个独立电源供电,当一个电源发生故障时,另一电源应不同时受到损坏,在一级负荷中的特别重要负荷,除上述两个独立电源外,还必须增设应急电源。为保证对特别重要负荷的供电,严禁将其他负荷接入应急供电系统。二级负荷要求比一级负荷低,应由两回线路供电,供电变压器亦应有两台,从而做到当电力变压器发生故障或电力线路发生常见故障时,不致中断供电或中断后能迅速恢复。三级负荷要求最低,没有特殊要求,一般有单回路电力线路供电。 1-8 试确定图所示供电系统中发电机G和变压器1T,2T和3T的额定电压。 解: 发电机的额定电压U = 1.05*10KV = 10.5KV;

《供配电技术》课程设计

《供配电技术》课程设计

1.1理论课时内容设计 1.1.1 第一章电力网络概述 该部分使学生掌握供配电系统及发电厂、电力系统的基本知识;了解电力网络的概念;掌握供电电能质量要求;掌握低压配电柜系统中性点连接和极地方式。 1.1 供配电系统 了解供配电工作的意义与要求,掌握供配电系统及发电厂、电力系统的基本知识,熟悉企业变电所的组成和功能。 1.2 电网 对照电力网络定义,了解诶国家电网现状,了解组件爱你国家级电网意义。 1.3 电压等级 了解电力负荷的分类及对供电电源的要求,掌握三相交流电网电力设备额定电压的判断方法,掌握供电电能对质量的要求。 1.4 电力系统中性点的分析 掌握电力系统中性点运行方式特点和应用范围,掌握低压配电系统中性点连接和接地方法。 1.1.2 第二章变电站 变电站是供配电系统主要组成部分,主要有变压器、开关电器、保护电器、成套配电装置和相关的高低压电力系统组成。 2.1 电力变压器 掌握电力变压器的结构、工作原理、型号选择,掌握电力变压器容量的选配;掌握电力变压器主要技术参数,掌握互感器的结构、接线方式和使用方法。 2.2高压成套配电装置 掌握高压开关柜的型号、主接线形式,掌握高压开关柜的结构与工作原理,掌握高压开关柜内各种电器设备的技术参数。 2.3 高压电气元件 掌握各种高压电器设备的结构、工作原理,掌握各种高压电器设备的技术参数,掌握各种高压电气设备组装与维护。

2.4 高压线路的认识与选择 掌握末端常用高压电力线路连接方式及特点,了解高压线路的组成部件中导线、电杆、线路金具的种类及线路的敷设要求,了解高压电缆的类型,掌握高压电缆的组成机构和符号,了解高压电缆敷设的方法和要求。 2.5 导线和电缆截面选择条件 掌握以发热条件、电压损耗、经济电流密度、机械强等条件选择导线和电缆截面积。 2.6 变配电的接线及结构 掌握变配电所常用主结线类型、特点与应用,了解变配电所得类型及使用场所,掌握变配电所得选址方法,掌握按负荷指示图、负荷功率矩法确定负荷中心的计算方法,掌握变配电所布置要求及不同电压等级的变配电所总体布局方案,掌握变配电所部分标准和管理要求。 1.1.3 第三章低压配电室 3.1 低压配电柜的认识与维护 了解低压配电柜和配电箱的型号及意义,掌握固定法、抽屉法和混合法式低压配电柜的结构、特点和型号,掌握低压配电柜的选用注意事项及维护。 3.2 低压电气设备的认识与维护 掌握低压电气设备中低压熔断器、低压刀开关、刀熔开关、低压断路器的种类、结构、工作原理、常用系列、适用场所及相关技术参数。 3.3低压配电线路的认识与选择 掌握低压配电线路中放射式、树干式和环形3中接线方式的接线特点和使用场所,掌握低压配电线路的结构和敷设。 1.1.4 第四章变配电系统的运行保障措施 4.1二次回路的认识 了解二次回路的基本概念,掌握二次回路的操作电源,掌握采用不同操作机构断路器的控制回路,了解变配电装置中测量仪表的配置,掌握绝缘件事的构成原理。

《供配电技术》试卷1

级专业《供配电技术》期末试卷(A 卷)班级姓名学号 一、判断题(正确的打√,错误的打×;每题1分,共10分) 1、为识别相序,三相交流系统中裸导线的涂色A相涂成黄色。 ( ) 2、经济电流密度就是线路年运行费用最小时所对应的电流密度。 ( ) 3、定时限的动作时限先是按10倍动作电流整定,实际的动作时间则与短路电流呈反比关系变化,短路电流越大,动作时间越短。 ( ) 4、当供电系统发生故障时,离故障点最近的保护装置后动作。 ( ) 5、事故信号表示供电系统运行中,若发生了某种异常情况,但不要求系统中断运行,只要求给出示警信号。() 6、自然接地体:兼作接地体用的直接与大地接触的各种金属构件、金属管道及建筑物的钢筋混凝土基础等。() 7、电气设备保护接地的作用主要是保护设备的安全。() 8、避雷器和避雷针的保护原理相同。() 9、需要系数法适用于计算设备台数不多,而且各台设备容量相差较大的车间干线和配电箱的计算负荷。 ( ) 10、短路保护的交流操作电源一般可以取自电流互感器。 ( ) 二、选择题(本题共10小题,每题2分,共20分) 1、在配电设计中,通常采用的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。 A、20min B、30min C、60min D、90min 2、尖峰电流指单台或多台用电设备持续时间为左右的最大负荷电流。

A、1~2s B、5~6s C、15~20s D、30~40s 3、不是电气主接线的基本要求。 A、可靠性 B、灵活性 C、经济性 D、紧凑性 时,我们常将工厂用电设备按工作情况分为。 4、在求计算负荷P 30 A、金属加工机床类,通风机类,电阻炉类 B、电焊机类,通风机类,电阻炉类 C、连续运行工作制,短时工作制,断续周期工作制 D、以上都不对 5、中断供电将造成人身伤亡,政治、经济上造成重大损失,重大设备损失、重大产品报废、用重要原料生产的产品报废的电力负荷是。 A、一级负荷 B、二级负荷 C、三级负荷 D、四级负荷 6、按电力网的供电范围可分为输电网。 A、近距离、远距离 B、高、中、低 C、水力、火力、核能 D、区域、地方 7、电流互感器的二次侧额定电流为,使用时要注意二次侧不能。 A、50A ,短路 B、5A,开路 C、5A ,短路 D、50A,开路 8、合理选择导线和电缆截面在技术上和经济上都是必要的,导线截面选择过大则会出现。 A、运行时会产生过大的电压损耗和电能损耗。 B、难以保证供电质量和增加运行费用。 C、可能会出现接头温度过高而引起事故。 D、有色金属的消耗量增加,初始投资显著增加。 9、高压电力线路接线方式中,变配电所高压母线上引出的一回线路直接向一个车间变电所或高压用电设备供电,沿线不支接其他负荷的接线方式可分为直接连接树干式、链型树干式和低压式的接线方式是。 A、放射式接线 B、树干式接线 C、环状式接线 D、开环式接线 10、定时限过流保护动作值是按躲过线路电流整定的。 A、最大负荷 B、三相短路 C、两相短路电流 D、未端三相短路最小短路电流 三、填空题(每个空格1分,共15分) 1、在线路故障点附近行走,两脚之间出现的电位差称为。

供配电技术习题答案

供配电技术习题答案 莫岳平 翁双安2012版 1---7、电力负荷分级的依据是什么?各级电力负荷对供电电源有什么要求? 用电负荷根据对供电可靠性的要求及中断供电在对人身安全、经济损失上造成的影响程度分级。 一级负荷:中断供电将造成人员伤亡或在政治上经济上造成重大损失者,以及特别重要的负荷。双电源供电,必要时增设应急电源。 二级负荷:是断供电,在政治、经济上造成较大损失者。双电源供电,当负荷较小时可以专线供电。 三级负荷:不属于一、二级的负荷。对供电电源无特殊要求。 1-11试确定图1-17所示电力系统中各变压器的一次、二次绕组的额定电压。 kV U kV U T NT NT 121,5.10:.2.11==;kV U kV U T NT NT 4.038.01.1,5.10:.2.12≈?== kV U kV U T NT NT 5.101005.1,110:.2.13=?==;kV U kV U T NT NT 4.038.01.1,10:.2.14≈?== 2--1用电设备按工作制分哪几类?各有何工作特点?

用电设备按工作制分三类:(1)连续工作制,(2)断续周期工作制,(3) 短时工作制 连续工作制:是指设备在无规定期限的长时间内恒载的工作制,在恒定负载连续运行到达热稳定状态。此类设备有通风机、水泵、电动扶梯、照明等。 断续周期工作制:是指设备按一系列相同的工作周期运行,每一周期由一段恒定负载运行时间和一段停机并断电时间组成,但在每一周期内运行的时间较段,不足以使电机到达热稳定状态,且每一周期的起动电流对温升无明显影响。 断续周期工作制的设备用负荷持续率来表征其工作特征。 %100%1000?+=?=t t t T t ε T----工作周期 t----工作周期内的工作时间 t0----工作周期内的停歇时间 (3)短时工作制 :是指设备在恒定负载下按制定的时间运行,在未到达热稳定前就停机,其停机时间足以让电机温度下降到环境温度。 2--5什么叫尖峰电流?尖峰电流与计算电流同为最大负荷电流,各在性质和用途上有那些区别?

建筑供配电技术试卷

一、填空题(每空 2分,共 20分)A.10 B .10.5 C .9.8 D .11 1.需要系数值一般都小于 1,只有在 _________________________________________时, 才能为 1。台数少于 3 的用电设备组需要系数为 _________。 2.两台变压器的明备用是指_____________,暗备用是指 _______________。 3.电力系统中中性点的运行方式根据中性点的接地型式有中性点不接地、 直接接地、 __中性点经消弧线圈接地 _等三种运行方式。 ____中性点 图 1 4.无穷大功率电源的特征是当用户供电系统的负荷变动甚至发生短路时,电力系统变 电所馈电母线上的 _________能基本保持不变。 3.图 2所示主接线方式为 __________D___________接线。 A.单母线不分段接线 B.单母线分段接线 C.线路 -变压器单元接线 D.桥式接线5.短路电流是有 ___周期 _____分量和 __非周期 _______分量两部分组成的。 6.系统发生短路时对电气设备和线路影响最大的两个效应是 __________和 _____________,因此短路计算的目的主要是对电气设备或线路进行 和_________稳定性校验。 __________稳定性 7.年均雷暴日是指 _____气象台多年累积的多年雷暴日的平均值_。建筑物防雷装置主 要由 _________、_______________、接地装置、电涌保护装置及等电位连接导体等部分 组成。 8.一类防雷建筑物架空避雷网网格应不大于___5*5________。二类防雷建筑物当建筑 物高度高于 _45___米时,还应采取防侧击雷和等电位的保护措施。图 2 9.接地装置由 _________接地线 ____和___接地体 _________组成。 二、单项选择题(每题 2分,共 10分)4.以下产生最大三相短路电流条件错误的是 A.短路前处于空载状态 _____________: B.短路瞬间电压瞬时值正好过零点 1.以下不是提高自然功率因数方法的是______B______。C.短路回路近似为纯感性负荷D.短路回路负荷阻抗最大 A.合理选择电动机的容量,使其接近满载运转。B.正确选择变压器容量,提高变压器的负载率。C.采用静电电容器补偿。5.在按机械强度选择导线和电缆截面积使用的最小截面积数据时,还要满足《全国民用建筑工程设计技术措施电气规定》的要求,即:铜芯导线截面积最小值,进户线不小 2 2 _____________mm,动力、照明分支线于_____mm,动力、照明配电箱的进线不小于 2 D.对于实际负荷不足 40% 的电动机,更换为小容量的电动机。不小于____________mm。以下正确的是 ______C________。 2.图 1中所示供电系统变压器1T 的一次侧额定电压为 ______B_______kV。A.10,6,4 B.6,4,2.5 C.10,6,2.5 D.16,10,6 第1页/共 4页 节约用纸两面书写

供配电技术习题答案第7章

第六章供配电系统的继电保护 5-1继电器保护装置的任务和要求是什么? 答:(1)继电保护的任务: ①自动地、迅速地、有选择地将故障设备从供电系统中切除,使其他非故障部分迅速恢复正常供电。 ②正确反映电气设备的不正常运行状态,发出预告信号,以便操作人员采取措施,恢复电器设备的正常运行。 ③与供配电系统的自动装置(如自动重合闸、备用电源自动投入装置等)配合,提高供配电系统的供电可靠性。 (2)对继电保护的要求:根据继电保护的任务,继电保护应满足选择性、可靠性、速动性和灵敏性的要求。 5-2电流保护的常用接线方式有哪几种?各有什么特点? 答:1、三相三继电器接线方式。 它能反映各种短路故障,流入继电器的电流与电流互感器二次绕组的电流相等,其接线系数在任何短路情况下均等于1。这种接线方式主要用于高压大接地电流系统,保护相间短路和单相短路。 2、两相两继电器接线方式。 它不能反映单相短路,只能反映相间短路,其接线系数在各种相间短路时均为1。此接线方式主要用于小接地电流系统的相间短路保护。 3、两相一继电器接线方式。 这种接线方式可反映各种不同的相间短路,但是其接线系数随短路种类不同而不不同,保护灵敏度也不同,主要用与高压电动机的保护。 5-3 什么叫过电流继电器的动作电力、返回电流和返回系数? 答:(1)使过电流继电器动作的最小电流称为继电器的动作电流。 (2)使继电器返回到启始位置的最大电流称为继电器的返回电流 (3)继电器的返回电流与动作电流之比称为返回系数 5-5电磁式电流继电器和感应式电流继电器的工作原理有何不同?如何调节其动作电流?答:(1)工作原理的不同之处在于:电磁式电流继电器的原理在于利于变化继电器的电流来调节弹簧的作用力,调节其与常开触头的开合。而感应式电流继电器的原理在于调节制动力矩,使蜗杆与扇形齿轮啮合。这就是叫继电器的感应系统动作。 (2)调节电磁式电流继电器的动作电流的方法有两种:①改变调整杆的位置来改变弹簧的反作用力进行平滑调节;②改变继电器线圈的连接。 感应式继电器的动作电流可用插销改变线圈的抽头进行级进调节;也可以用调节弹簧的拉力进行平滑调节。 5-6 电磁式时间继电器、信号继电器和中间继电器的作用是什么? 答:①电磁式时间继电器用于继电保护装置中,使继电保护获得需要延时,以满足选择性要求。 ②信号继电器是继电保护装置中用于发出指示信号,表示保护动作,同时接通信号回路,发出灯光或者音响信号 ③中间继电器的触头容量较大,触头数量较多,在继电保护装置中用于弥补主继电器触头容量或者触头数量的不足。 5-7 电力线路的过电流保护装置的动作电流、动作时间如何整定?灵敏度怎样校验?