文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2021版井下敷设高压电缆措施

2021版井下敷设高压电缆措施

2021版井下敷设高压电缆措施
2021版井下敷设高压电缆措施

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention.

(安全管理)

单位:___________________

姓名:___________________

日期:___________________

2021版井下敷设高压电缆措施

2021版井下敷设高压电缆措施导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。

一、工程概述

根据生产的需要和供电需求现在-435水平安装一部移动变电站,需从-356采区变电所2#移动变电站敷设一路高压电缆到-435水平新安装的移动变电站。为了保证敷设高压电缆能够安全、优质、高效、顺利的完成,特编写本施工安全技术措施。

二、施工准备

1、编制本施工安全技术措施,并进行措施审批。

2、施工前组织施工人员熟悉工作环境、质量标准及本措施。

3、施工人员施工前准备好所用的工具。

三、施工顺序

将高压电缆盘至小电缆辊→清点检查所有工具→运送至井口→下井→副井南门→支三角架→吊起电缆放到支架上→电缆一头放至-435→另一头放至-356变电所

四、劳动组织及工期安排

1、劳动组织:机电科井下机修班、电修班、加工班和工区机电人员

2、工期安排:2009年10月4日时至10月4日时

3、施工时分三小组,各班班长为小组组长,负责施工时本小组安全工作。

五、安全注意事项

1、所有参加人员必须学习本规程,未贯彻本规程者,严禁参加施工。

2、所有参加人员必须听从负责人的统一指挥,严禁盲目作业。

3、施工负责人负责将施工前所用的工具、材料、配件准备齐全并试验合格后,提前运放到位。

4、参加施工人员必须按《煤矿安全规程》及技术操作规程作业。

5、参加施工人员在施工过程中不得迟到、早退,班前不允许喝酒,班中不做与工作无关的事情,有特殊情况不能参加者,需提前与负责人联系,以便于工作安排。

6、参加施工人员工作时要确保安全,做好自主保安工作,本着三不伤害的原则完成任务。

7、起吊高压电缆时应注意以下几点:

○1起吊或牵引现场必须有专人负责指挥、协调、监护。

○2起吊或牵引前施工负责人必须仔细检查起吊工具,发现问题及时处理。

○3起吊用的手拉葫芦吨位必须是5吨的,严禁使用不合格的工具等。

8、高压电缆推进罐笼后要用加工的木楔堰住电缆辊,以防开车时电缆辊前后窜动。利用大罐装电缆,小罐必须推入装满矸石或河沙的矿车,以此来减少张力差。

9、使用手拉葫芦时,施工负责人要检查好手拉葫芦的吨位是否符合施工要求,对手拉葫芦、绳套、绳卡认真检查,不合格的严禁使用。检查悬吊梁的强度和稳定性,拉小链时应双手均匀用力,不得过猛过快,绳拉紧时要将手拉小链拴在大链上。

10、电缆敷设路线,电缆到达下井口后,从罐笼南门运出,在南码头门处支起三角架,吊起电缆放到电缆支架上,敷设电缆时电缆穿过副井筒经防水棚至-356大巷,经-356伪斜下山到-435配电点,另一头由南码头门至-356采区变电所。

11、敷设电缆时,现场要有专人负责,统一指挥。在巷道转弯处要设专人监视,以防过往车辆碰坏电缆。

12、电缆穿防水棚时,施工人员站在防水棚上必须使用保险带,必须将保险带系挂在合适位置并固定牢固。

13、电缆敷设时,要听从指挥,拉电缆时速度不易过快、不得过于用力,在巷道转弯处拉电缆时人员应在电缆外侧,以防电缆挤伤人,施工人员要相互照应,以防在巷道转弯处或速度过快将后面的人拽到。

14、电缆敷设时要严格照下发的《电缆敷设安装标准》进行敷设。

15、高、低压电缆敷设在巷道同一侧时,高、低压电缆相互间距应大于0.1m;高压电缆和低压电缆之间的间距不得小于50mm,以便摘挂。

机电科

2009-10-3

XX设计有限公司

Your Name Design Co., Ltd.

城市道路雨污水管倒挂井及顶管施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、水文地质 (3) 四、主要工程数量 (4) 五、总体工期安排 (4) 六、组织机构及人员机械配置 (5) 6.1组织机构 (5) 6.2主要人员配置 (5) 6.3主要机械设备配置 (6) 七、施工工艺 (6) 1、工作井、接受井施工方案 (6) 1.1钢筋砼倒挂井施工方案 (7) 1.2砖砌倒挂井 (13) 2顶管施工 (14) 2.1工艺概述 (14) 2.2设备安装 (14) 2.3顶进施工 (16) 八、质量保证措施 (23) 九、安全保证措施 (23) 十、环境保护措施 (24) 10.1防扬尘措施 (24) 10.2防止水污染措施 (25) 10.3防止施工噪声污染措施 (25) 10.4防止固体废弃物污染措施 (26)

一、编制依据 1、XX市裕溪路(西坝路~太湖山路)改造工程设计图纸 2、CJJ1-2008城镇道路工程施工与质量验收规范 3、CJJ2-2008城市桥梁工程施工与质量验收规范 3、《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 4、《公路改性沥青路面施工技术规范》(JTJ036-98) 5、《公路工程集料试验规程》(JTJ058-2000) 6、《城镇道路和建筑物无障碍设计规范》(CJJ1-2008) 7、公路工程技术标准》(JTG B01-2003) 8、《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 9、相关的国家及地方规范、规程。 10、我单位历年积累类似的工程施工经验、技术力量及设备条件 11、现场实地勘查情况 二、工程概况 本工程为XX市裕溪路(西坝路-太湖山路)道路改造工程,改造路段西起西坝路,向东依次跨越XX南路、向阳路、团结东路、健康东路、长江东路至太湖山路,全线总长6.873km,其中XX大桥、裕溪河大桥不在本此改造范围内,实际改造长度6.439km。XX市裕溪路为城市I级主干道,红线宽度50m,双向6车道。 道路工程包括:路基土石方、水稳、沥青路面。 岩土工程包括:涵洞、高压旋喷桩。

10千伏高压电缆敷设施工方案

10千伏高压电缆敷设施工方案 审批: 审核: 编制:西安联诚电力有限公司 二〇一六年五月十一日 一、施工内容 电缆型号为10kV恺装3*240.电缆敷设根据现场情况分为保护管敷设和地面沟道敷设两部分。全长计划500米,电缆敷设完毕后,首端取自现场10KV架空线路杆式高压断路器下口,末端接入高压电缆分界箱式高压开关柜,提供两台箱式变压器的负荷,所有电缆头压接完毕经过试验后通电运行。 二、电缆走向 本次电缆敷设走向依据现场外线图制定。根据现场实际勘察为准,基本走向为变电站——1号钢管塔下。 三、电缆敷设 1、电缆敷设工艺流程图如下: 2 电缆进场后,必须对电缆进行详细的检查验收,检查电缆的外观、规格型号、电压等级、长度、合格证、耐热阻燃的标识。 页脚内容1

页脚内容2 3、电缆敷设准备 3.1、技术准备。认真研究电气施工图,掌握电缆的分布走向情况,在过路面、转弯等管道交叉处进行详细勘察。 3.2、人员、机具准备。敷设电缆需要大量的人员,电缆敷设前,根据电缆的数量及电缆敷设进度安排,提前做好人员的准备工作,保证敷设电缆时人员满足施工要求,同时对进场人员进行安全技术培训。施工电缆前准备充分敷设电缆用的机具,如电缆放线架、绞磨、电缆滑轮、通讯联络工具等。 3.3、现场准备。检查并清理杂物。清理电缆敷设沿途的障碍,为放电缆创造很好的外部条件。 4、电缆敷设 本次施工电缆全长计划为500米,工程量巨大,且穿越的路面较多,根据现场走向情况,主要为电缆沟道敷设。 1、施工具备的条件: 1.1施工图及电缆清单经过专业及综合会审。 1.2电缆材料、工机具等准备齐全。 1.3土建施工基本完工,移交验收合格。 1.4主体设备及就地设备已确定位置就位。 2、电缆敷设、接线作业流程: 3、施工程序和方法: 1)电缆牵引头及网套 本电缆工程电缆敷设方案拟使用电动卷扬机牵引和电缆敷设机相结合的敷设方法。在电缆盘展 电缆材料及工电缆支架安装电缆敷设

10KV高压电缆施工方案

xxx10kv电缆敷设方案 一、施工内容 xxx后设置1#箱变一台,电源取自xxx物资库旁高压配电柜,选用电缆型号为YJV22-8.7/10KV 3×95mm2。电缆敷设根据现场实际情况为地面直埋敷设,全长计划600米,电缆敷设完毕后,由业主确定首端配电柜内电缆头接口,末端接1#箱变高压电缆接口,所有电缆头压接完毕后通电运行。 二、电缆走向 本次电缆敷设走向根据现场实际情况制定,沿线穿过建筑侧面绿化区和多次穿过混凝土路面。由于绿化带内存在多条电缆和光缆,也可能还存在埋入地面下的未知电缆及光缆;绿化带内树木及花草茂密,施工难度较大。根据现场实际勘察,基本走向为xxx物资库旁配电室引出电源——经绿化带向南(沿线多次穿混凝土路面)—xxx挡墙—沿挡墙向西—向下跨越新建管道沟—xx侧面电缆沟—1#箱变。 三、电缆敷设 1、电缆敷设工艺流程图如下: 电缆进场后,必须对电缆进行详细的检查验收,检查电缆的外观、规格型号、电压等级、长度、合格证、耐热阻燃的标识。 3、电缆敷设准备 1)技术准备。认真研究电气施工图,掌握电缆的分布走向情况,

在过路面、转弯等管道交叉处进行详细勘察。 2)人员、机具准备。敷设电缆需要大量的人员,电缆敷设前,根据电缆的数量及电缆敷设进度安排,提前做好人员的准备工作,保证敷设电缆时人员满足施工要求,同时对进场人员进行安全技术培训。施工电缆前准备充分敷设电缆用的机具,如20t吊车、电缆放线架、卷扬机、电缆滑轮、通讯联络工具等。 4、电缆敷设 本次施工电缆全长计划为600米,沿线穿越多处绿化带及混凝土路面,全部采用电缆直埋敷设方式。 电缆采用20t吊车及自卸车配合运至物资库旁。 1)敷设区域涉及范围比较大,电缆埋入地下的深度不应小于700 mm(由地面到电缆外皮),所以开挖电缆沟的深度应大于700 mm;电缆沟开挖宽度为350 mm。 直埋电缆沟如附图所示: 2)挖沟完毕。沟底应平整,深浅一致,沟底必须有一层良好土层,防止石头或杂物凸起,穿过道路的电缆外穿D80热镀锌钢管。 3)敷设电缆时应从电缆盘上方引出电缆,严禁将电缆扭成死角。施工时交联聚乙烯三芯电缆弯曲半径不得小于该电缆外径10倍。放电缆时应顺电缆圈慢慢拉直,并要注意不能把电缆放在地面拖拉以免破坏外保护层。放电缆时还应注意合理安排长度,以免造成浪费,并尽量减少中间接头。直埋电缆除了考虑在制作终端头有足够的长度外,还要流有电缆全长0.5%-1%的备用长度。

倒挂井施工方案

专项施工方案审批表(总包)

倒挂井专项施工方案 一、工程概况 本工程污水主管管径为600mm,采用拖拉施工,管材为DN600PE100,管道沿紫竹路向南,再沿城北路北侧河北岸向东,穿过城北路,在汉浦路路口接入市政污水管道。 本工程原设计工作井为沉管井,但施工现场有架空的高压和低压电线,无法进行沉管井的吊装,后经图纸会审后变更为砖砌逆筑法倒挂井。 砖砌倒挂井内井为3.5米,砖砌体用:九五实心砖、墙体厚度为二四墙、用M7.5水泥砂浆砌筑。 主要施工参数见下表:(单位:m)

二、工作坑结构验算及施工 1、荷载强度 Q=rHtgΦ=18*H*1/3=6H(KN/m2) 2、每米宽度N计算 2N=∫OπrqSinΦdΦ={[-Cos]π/20-[-Cos]ππ/2}rq =2qr=2*6H*2.5=30H(KN) N=15H(KN) 3、b验算3.9米深处的N N=15*3.9=58.5KN σ=N/0.24*1=58.5/0.24=244KN/m2=0.244MPa Mu10机制砖M7.5砂浆【Ra】=1.37MPa 显然σ<【Ra】,满足施工要求 三、倒挂井位置拟定及施工 1、本计算式建立在工作坑为绝对圆形基础上,放样中要严格控制圆心位置,避免不均匀受力,而使砌体受拉。

2、若地下水位较高,要做好降水措施,(墙体上安装排水孔)并防止底板浮动,(可预留排水孔,及时排水)。一避免不均匀沉陷,而使工作坑受力条件发生变化。 3、因考虑地下水位条件,结构强度安全系数不大,因此注意在砂浆强度达到设计强度下方能进行回填土。 4、倒挂井安砌施工 砖砌逆筑法倒挂井工作井:外径4 m ,采用九五实心砖,根工作井周围采取井四周(井外围1米宽范围)压密注浆使井四周形成连接体而起到止水作用,井底以下3米范围进行压密注浆。 (1)工艺流程图 (2)砖砌倒挂工作井施工 ①施工准备 在施工前进行场地平整开好排水沟,在工作井位置进行清理,开挖深度1米左右。 ②基坑挖土砌筑 a、开挖1.2米深,采用九五标准砖,向下砌筑,砖墙与土体之间

变电所敷设高压电缆安全技术措施

变电所敷设高压电缆安全技术措施 一、工作内容: 根据矿上安排,对北翼变电所进行迁移,需要敷设两趟截面为70mm2 、长度为:1800 米的高压橡套电缆。电缆要从现在的北翼变电所拉到北翼五连巷新变电所,并放入电缆槽架固定。为了保证此次拉电缆工作安全顺利完成,特制本安全技术措施。 、工作时间安排: 高压电缆由调度室组织队组负责装车并下放到现在的北翼变电所、并用单轨吊运到北翼检修巷里段,具体施工时间和参与拉电缆的队组由调度室统一协调(敷设电缆人员不得少于70 人)。 三、工作人员组织: 由调度室进行协调指挥,机电科现场进行技术指导,安全科现场跟班进行安全监督和落实本措施的执行情况,参与队组必须有一名正职队干跟班进行现场协调指挥工作,井下机电队安排专人负责电缆的固定。要求所有参与队组严格服从指挥,严禁有人私自行动。 三、施工程序: 1、提前检查接线盒的完好情况和电缆的绝缘性能 2、电缆在装电缆车时,在将电缆拉出20 余米的地方开始往电缆车上盘电缆,将电缆全部装车完毕后,将开始 余出的20 余米电缆盘至最上边。 3、电缆装车完毕后用钢丝绳进行捆绑,捆绑时必须在电缆上垫衬垫,防止损坏电缆的绝缘皮。捆绑完毕后,推至井口由运输队进行验收,验收合格后负责下放。

4、电缆下到北翼变电所时,将电缆全部从车上放下,由人工全部把电缆上右肩,每 3 米一人缓慢的往前拉电缆。 5、电缆拉好以后,井下机电队负责立即将电缆固定牢固,要求每20M 固定一道卡子 四、施工安全注意事项: 1、拉电缆过程中所有人员将电缆统一扛上右肩,每 3 米一人,前后步调一致。 2、拉电缆过程中没有接到电缆落地的命令,任何人严禁私自放下,否则严肃处理,各队跟班队干负责 3、电缆拉完固定好后,电缆接头之间必须保留用于接火的富余电缆。 4、在检修巷拉电缆时,要提前联系调度室停止北翼单轨吊的运行,严格执行“行人不行车,行车不行人”制度。 5、本次拉电缆由调度室统一指挥,机电科现场进行技术指导,安全科现场跟班进行安全监督和落实本措施的执行情况,参与队组必须有一名正职队干跟班落实执行本措施。 6、要求涉及到得施工队组由技术员负责对本措施认真贯彻学习,并严格按照措施执行。 7、本措施未尽事宜严格执行《煤矿安全规程》和集团公司有关规定。

10KV高压电缆敷设专项施工方案43183

北京奔驰改扩建工程员工活动中心 10KV高压电缆敷设专项施工方案

一、施工内容 二、电缆走向 三、电缆敷设 四、资源配置 五、施工进度计划 六、安全措施

10kv电缆敷设方案 一、施工内容 北京奔驰汽车改扩建项目员工活动中心室外设置800KVA箱式变压器一台,位于员工活动中心西北角,电源取自2号联合厂房(焊装车间)西侧二层配电室内。选用电缆型号为YJV22-10KV-3*95.电缆敷设根据现场情况分为管廊敷设和地面直埋敷设两部分。全长计划2100米,电缆敷设完毕后,首端配电室内电源取自14号高压柜,末端需订购800KVA箱式变压器一台,所有电缆头压接完毕后通电运行。 二、电缆走向 本次电缆敷设走向依据北京奔驰汽车员工活动中心电气外线图制定。根据现场实际勘察,基本走向为2号联合厂房(焊装车间)二层配电室引出电源——经室外西侧管廊电缆桥架向北——成品车停车场东北角引至地面——向西地面直埋敷设——质量检测中心(151)西北角——沿厂内向北主路直埋——员工活动中心。(详图参照员工活动中心电气外线图) 三、电缆敷设 1、电缆敷设工艺流程图如下: 2、电缆进场检查验收: 电缆进场后,必须对电缆进行详细的检查验收,检查电缆的外观、规格型号、电压等级、长度、合格证、耐热阻燃的标识。 3、电缆敷设准备 3.1、技术准备。认真研究电气施工图,掌握电缆的分布走向情况,

在过路面、转弯等管道交叉处进行详细勘察。 3.2、人员、机具准备。敷设电缆需要大量的人员,电缆敷设前,根据电缆的数量及电缆敷设进度安排,提前做好人员的准备工作,保证敷设电缆时人员满足施工要求,同时对进场人员进行安全技术培训。施工电缆前准备充分敷设电缆用的机具,如电缆放线架、卷扬机、电缆滑轮、通讯联络工具等。 3.3、现场准备。检查桥架安装情况并清理桥架内的杂物。清理电缆敷设沿途的障碍,为放电缆创造很好的外部条件。 4、电缆敷设 本次施工电缆全长计划为2100米,工程量巨大,且穿越的厂区部位较多,根据现场走向情况,主要为沿桥架敷设和电缆直埋敷设两种安装方式混合。 4.1、电缆沿桥架敷设 此阶段为电源引自1号联合厂房(焊装车间)二层配电室内,施工过程相对简单,因室内室外管廊桥架已安装就位,因此可直接于桥架内敷设电缆。此阶段电缆长度约为400米。施工过程因通过室外管廊,高空作业工人需注意系好安全带,注意高空作业安全措施。配电室内由高压柜引出电源一段需增设桥架200*100。 4.2、电缆直埋敷设 电缆引至成品车停车场东北角时,电缆由室外管廊柱子引下至地面,敷设方式改为地面直埋,竖向需新增加一段200*100桥架。电缆直埋敷设长度约为1700米。 1)敷设区域涉及范围比较大,电缆埋入地下的深度不应小于700 mm(由地面到电缆外皮),所以开挖电缆沟的深度应大于700 mm。电缆沟的宽度:单条电缆是350 mm,所以电缆沟的宽度应依据电缆的数量决定。直埋电缆沟如附图所示。 标示件

倒挂井专项施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、地质情况 (2) 三、施工准备 (3) 四、施工工序 (3) 五、施工方法 (4) 六、深井降水措施 (5) 1、井点系统的埋设 (5) 2、抽水 (5) 3、井点系统的拆除 (6) 七、安全防范措施 (6) 八、现场文明施工和环境保护措施 (9) 九、雨季、已有设施管线的加固、保护施工措施 (14) 十、结束语 (16)

倒挂井施工专项方案 一、工程概况 徐家村路污水管道工程西起蓬溪路,东至沿沪大道,沿线穿过天文路、蓬钱路、金栗路,本路段污水管道工程地形、标高均采取昆山开发区规划建设局提供的徐家村路地形图,里程桩号按徐家村路与蓬溪南路现状中心线交点取0+000设置,采用黄海高程系。管道总长:1836.82米,其中DN600PE100管976.5m,DN400PE100管185m,DN600钢筋砼管551.32m,DN400HDPE管124m,窨井66座(其中Φ3000倒挂井:3座,Φ3500倒挂井:2座)。蓬莱东路污水管道工程西起蓬溪路,东至金栗路,沿线穿过天文路、蓬钱路,本路段根据昆山市开发区规建局提供的地形图设计,昆山独立坐标系,里程桩号按蓬莱东路与蓬溪南路现状中心线交点取0+000设置,采用黄海高程系。管道总长:1224.1米,其中DN300PE100管193.2m,DN400PE100管139.1m,DN500PE100管838.6m,DN300HDPE管53.2m,窨井44座(其中Φ3000倒挂井5座)。 二、地质情况 W4、W7、W9、W17、W21倒挂井井位处0-2米属于填土,上部为建筑垃圾,含集料、水泥、沥青等,下部为素填土,以粘性土为

高压电缆敷设施工方案

高压电缆敷设 施 工 方 案 批准: 审核:顾俊斌 编制: 时间:2018 年10月11日 XX市XX机电工程有限责任公司

一.工程概括 1、工程名称:XXXX配电所至稀贵高压配电所高压电缆敷设。 2、工程主要内容:电缆型号为10kV恺装3*95.电缆敷设根据现场情况主要沿电缆桥架敷设。单根全长约800米,共计2根。电缆敷设完毕后,首端取自现场稀贵金属110KV变电站,末端至风机高压配电室。 二.编制依据 1、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 3、施工现场环境 4、本公司在多项类似工程中的施工经验。 三、人员安排 项目负责人:XXX 检修人员:电工6人、焊工2人、辅助工15、专职安全员、现场管理员等 四、材料及机具 各种检修用工具,辅助材料等,吊车配合。 五.主要施工方案 1、本电缆工程电缆敷设方案拟使用电动卷扬机牵引敷设方法。在电缆盘展放、电缆路径直线段和转弯不急的部分,考虑采用电动卷扬机牵引的办法进行电缆展放和敷设。如电缆端部厂家加工有牵引头,牵引绳直接挂在牵引头上;如果电缆端部没预制牵引头,即用电

缆网套套在电缆外护套上分散牵引力进行电缆牵引敷设。牵引绳应通过能消扭的活节(俗称老鼠仔)与电缆头连接,严防电缆扭曲。 2、再次核对电缆的型号、长度、规格和电缆头辅料。 3、敷设电缆时应从电缆盘上方引出电缆,严禁将电缆扭成死角。施工时交联聚乙烯三芯电缆弯曲半径不得小于该电缆外径10倍。放电缆时应顺电缆圈慢慢拉直,并要注意不能把电缆放在地面拖拉以免破坏外保护层。放电缆时还应注意合理安排长度,以免造成浪费,并尽量减少中间接头。直埋电缆除了考虑在制作终端头有足够的长度外,还要流有电缆全长0.5%~1%的备用长度。 4、从电缆沟道引出的电缆距地面2m的一般应穿镀锌管保护,镀锌管应去毛刺,不应有穿孔、裂缝等。固定电缆的钢支架应焊接牢固并可靠接地。 5、电缆头制作安装: 电缆敷设后两端应做电缆头,接线时导线在端子连接处应设有适当余量,线芯端头应有回路编号标志。本工程电缆户外终端接头采用高压交联聚乙烯绝缘电缆冷缩接头技术。具体步骤如下: 5.1对电缆确定绝缘外径提供电缆头套管范围,用PVC带绑扎剥开电缆,保留35mm铜屏蔽,进行良好电缆头预处理; 5.2剥外护套和锯钢带。在外护套上25mm的钢带处,用铜扎线各扎紧3~4圈,在此位置端部扎线边缘将钢带锯一深痕,然后用钳子将钢带剥下。并清理污物和上防锈漆。

多拉特水库坝基倒挂井施工中的安全技术参考文本

多拉特水库坝基倒挂井施工中的安全技术参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

多拉特水库坝基倒挂井施工中的安全技 术参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、工程概况 多拉特水库位于新疆托里县境内的山区,是一项除险 加固扩建工程。原工程于1957年完成,大坝为浆砌石坝, 由于当时受技术和施工条件限制,水库建成后成为一座漏 库,未起到应有的作用。现工程是在原坝址上修建一座小 (Ⅰ)型沥青混凝土心墙堆石坝,最大坝高为34.5m,坝 顶长112.0m,库存容为500×10的4次方(原多次方位置 应该标在右上位置,但word格式不支持)m3。由于该工程 在原坝址上修建,坝址上已有原堆石坝体,设计上选定的 基础开挖是垂直开挖方式——倒挂井开挖的设计方案,即 在坝轴线的0+39~0+081段开挖16口倒挂井。倒挂井直

径为2.5m,最大挖深17.5m。 二、地质情况 坝基覆盖层厚度13.8~15.85m,共分三层,0~3.5m 左右为含砂石层或砂卵石砾石层;3.5~10.5m左右为灰绿色泥质粘土,粘土中含有砂石,并含有夹砂层;10.5~15m 左右为砂卵石夹砂层;河床的覆盖层以下的基岩为石灰绿岩。 三、安全技术交底 1.依据施工方案,本工程每口井每次开挖深度控制在1m内,随即进行井壁混凝土浇筑1m,若局部出现流砂时,则每挖0.5m深左右浇筑一次,防止出现塌方。井内土方提升选用5t汽车吊即可,若在井口上设置电动葫芦可降低成本,二者均可选用。 2.由于倒挂井是由16个呈圆形槽坑群,最大深度达17.5m,依设计每两个圆的交错位置须设置直径(小头)大

10KV高压电缆敷设施工方案资料

审批页 建设单位:介休市博创纳米材料科技有限公司 审核: 批准: 施工单位:山西省晋中建设集团设备安装工程有限公司介休诚信分公司 审核: 批准:

目录 1、工程概况 (3) 2、编制依据 (3) 3、施工前准备工作及必备条件 (3) 4、主施工方案 (3) 5、技术、质量、安全要求 (4) 6、成品保护 (5) 7、质量记录 (5) 8、安全消防措施 (5) 9、环保与文明施工 (5) 10、质量保证措施 (6) 11、安全保证体系 (6) 附表1:电缆线路图 (7) 附表2:工器具明细表 (8) 附表3:电缆线路图............................................... 错误!未定义书签。

博创10kv电力电缆敷设施工方案 1、工程概况 本次施工敷设ZRA-YJV10KV-3×120高压电缆两根,全长约2500米,敷设方式为桥架敷设,起点位于安泰电厂高压总配电室、机焦厂35kv高压配电室,途经万管线旁安泰机焦厂外线及机焦厂厂区化产区,利用厂区原来桥架桥架敷设,至介休市博创纳米科技有限公司1#2#车间变配电室。 2、编制依据 2.1 太原市华特森环境技术有限公司绘制的电气图纸 2.2 电气装置安装施工及验收规范 2.3 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》 2.4 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-2006 2.5 《建筑施工高处作业安全施工规范》JBJ80-91 3、施工前准备工作及必备条件 3.1 施工人员安排 施工总指挥1人 技术负责人2人 记录员1人 电工3人 起重2人 力工20人 3.2 施工人员必备条件 3.2.1参加施工人员都应受过三级安全教育,经过施工前的安全教育和安全技术培训,身体状况良好,可从事高空作业。 3.2.2 熟悉施工图纸及施工现场环境。 3.2.3 对电缆知识应相当了解,具有敷设电缆的施工经验.。 3.3 工器具见附表1 放线架、绝缘摇表、对讲机、便携式扩音器、放线钢卷尺、钢锯、梯子、安全带、绳子、绳套、三脚架等。 3.4 施工前检查工作 3.4.1 制造厂的技术文件应齐全,主要包括合格证或质保书、产品说明书。 3.4.2 电缆是否完好。 3.4.3 施工工器具是否齐全。 3.4.4 施工环境是否存在不安全因素。 4、主施工方案

高压电缆敷设技术指导注意事项

高压电缆敷设技术指导注意事项 66kV及以上高压电缆作为公司主导产品,在售出后需要公司专职技术人员实施敷设指导。目前国内高压电缆常见敷设方式有以下几种: 1、架空敷设 2、直埋敷设 3、沟道敷设 4、穿管敷设(包括非开挖式穿管,也叫顶管式敷设) 5、隧道敷设 以上几种敷设方式,有时只采用其中一种,但更多情况是两种或两种以上的敷设方式混合。这就要求服务人员在实施售后服务过程中,必须根据不同的敷设方式和施工方技术装备水平,结合不同环境因素,提出合理有效的指导建议,最大限度降低因施工方野蛮施工或其他因素造成对电缆的损害,影响公司利益。一、售后服务宗旨: 售后服务人员外出服务,需要坚持“公司利益至上、用户满意第一”的宗旨。简言之,服务人员代表的是公司而不是个人行为。其一言一行都代表公司形象,工作的出发点必须以维护公司利益为前提。在服务中语言文明、举止得体。处理问题要注重沟通交流,讲求服务策略,做到有理有节,力争用户满意。这就对服务人员的综合素质提出了较高的要求。 二、售后服务注意事项: 为避免盲目服务,要求服务人员事前必须熟悉或了解的有: 1、相关标准:对110kV及以上电缆,服务人员须了解的标准主要有: GB/T 11017-2002 《额定电压110kV电力电缆及其附件》 GB/Z 18890-2002 《额定电压220kV电力电缆及其附件》 DL509 高压电缆使用导则 2、电缆型号规格及相关事项:服务人员出发前必须对公司所供产品的种类、 型号规格以及生产、检验记录相关事项等做相应了解,如定尺长度是否 满足要求,某些指标是否存在不符合项等等,做到心中有数,避免服务 中被动 到达服务现场,须了解或明确以下问题:

敷设高压电缆安全技术措施

禹州神火隆源矿业有限公司 敷设入井两路95平方高压电缆 安全技术措施 编制人:尹建立 施工单位:机一队机二队服务队巷三队 施工负责人:靳红举刘威冯广勇 现场总指挥:裴杰 二O一八年元月二十九日

安全措施审批意见

敷设入井两路95平方高压电缆 安全技术措施 一、工程概况: 因矿井现有两路入井高压电缆不能满足矿井安全供电要求,经研究决定用两路95平方高压电缆对原线路进行更换,为保证更换工作的顺利完成,特制定本安全技术措施。 二、施工组织: 施工时间:2018年2月1日至2月2日 现场施工负责人:靳红举刘威冯广勇 现场总指挥:裴杰 施工人员:机一队、机二队、服务队全体机修电工不少于20名。巷三队人员不少于50名。 施工材料及工具:对讲机2套,12#铁丝50kg,旋转绳架1套,所有参加该项作业电工带齐常用工具。 三、施工程序 1、将电缆轮放置在主井口20米外的旋转绳架上。 2、将1辆矿车,5辆花车,下放至变坡点位置。 3、在5辆花车上盘电缆800米左右。 4、把电缆轮上剩余电缆拉至高压配电室,并吊挂整齐。 5、绞车以0.3m/s的速度下放,正常情况下每20米左右停车一次,下次开车听候信号,待车辆停稳后,取下一段电缆放置在巷道一侧,每隔30m对电缆用铁丝进行一处固定,以防下滑。

6、跟车人员必须保证手持对讲机通信联络正常,出现异常情况及时停车。 7、用相同方法下放电缆至-80车场,然后把电缆下端拉至变电所合适位置。 8、把井筒内的原有电缆放下,新敷设电缆整定固定在原来位置。 1路电缆敷设工程结束。 2路电缆按相同方法进行施工。 四、安全措施: 1.施工前必须组织参加施工人员学习,并提前熟悉现场,了解施工内容。参加施工人员要有组织、有纪律,听从管理服从分配。 2.施工前,必须向调度室汇报,由调度通知各单位人员到井口集合。 3. 电缆敷设前由施工负责人对电缆进行认真检查,电缆必须保证完好,符合使用要求,电缆绝缘遥测完毕后电缆芯线要分别对地放电。 4.电缆起吊钢丝绳必须认真检查,不得有断丝、锈蚀现象,钢丝绳安全系数必须符合规定,起吊吊具必须认真检查,确保完好方可使用。 5.所有施工人员,必须执行命令,听从指挥,人与人间距不大于5米,电缆在运输过程中,电缆不得落地磨坏电缆外皮,不得出现过大弯曲防止损坏电缆。 6. 电缆运送期间,应做到前后联系,人员行走速度均匀,不得过快,防止滑倒摔伤人员。

铁路局电力倒挂井及顶管施工方案

一、编制依据 1 、建设路快速化改造工程设计图纸 2 、CJJ1-2008 城镇道路工程施工与质量验收规范 3 、CJJ2-2008城市桥梁工程施工与质量验收规范 3、《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 4、《公路改性沥青路面施工技术规范》(JTJ 036-98) 5、《公路工程集料试验规程》(JTJ 058-2000) 6、《城镇道路和建筑物无障碍设计规范》(CJJ1-2008) 7、公路工程技术标准》(JTG B01-2003) 8、《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 9、相关的国家及地方规范、规程。 10、我单位历年积累类似的工程施工经验、技术力量及设备条件 11、现场实地勘查情况 二、工程概况 本工程顶管为建设北路铁路局东西过路电力顶管工程,顶管长度 67.79m,道路东侧设顶管工作井一座,道路西侧铁路局内设置接收井一座。 三、水文地质 四、施工部署 1、场地平面布置

电梯 砖4 道路东侧顶管工作井为圆形工作井直径9m,深度8米,西侧接收井同样为圆形工作井直径4m,工作井均采用C30混凝土浇筑,壁厚0.6m。 顶管管材采用DN1000mmⅢ级混凝土管。 本次顶管从小东门跨线桥11#墩及12#墩中间穿过,顶管施工时应首先做好测量放线,确保顶管及顶管坑位置,以免影响桥梁基础。 2、总体工期安排 按照轻重缓急,合理安排施工部署,既突出重点,又照顾一般,充分考虑各阶段、各工序、各工种的施工特点、重点和难点,做到各阶段、工序、工种间的有机衔接,统筹安排各工程的施工顺序和进度目标,确保主车道8月30号通车目标。

3、组织机构及人员机械配置 3.1 组织机构 3.2 主要机械设备配置 见主要管理人员配置表表 主要管理人员配置表表

高压铠装电缆敷设-安全技术措施方案

整体解决方案系列 高压铠装电缆敷设-安全 技术措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-56812高压铠装电缆敷设-安全技术措施Laying of high-voltage armored cables-safety technical measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、施工概述 由于回风大巷的掘金需求,需将1000米的MYJV22-3×70高压铠装电缆由主井底的KBSGZY-500移动变压器至2#联络巷处的KBSGZY-400移动变压器,为了保证敷设高压电缆期间人员安全,特制订以下安全技术措施。 二、施工时间及其地点 施工时间:20xx年12月28日14时 施工地点:地面——副斜井——运输巷——2#联络巷 三、施工任务 把1000米的MYJV22-3*70铠装电缆由地面运输到轨道巷进行敷设。 四、劳动力的组织 由项目部领导组织,项目部所有员工共同实施,10人一

小队,每一小队由负责人进行指挥,调配。 总指挥:刘永红,罗超。 副总指挥:赵先华;负责范围:地面至副井300米范围内。 刘衍恒;负责范围:副井300米至600米范围内。 幸其龙;负责范围:副井600米至780米及运输巷。 组员: 一队:33人;负责人:刘衍长,郑永坤,周宜生。 二队:18人;负责人:陈志明,吴浪。 四队:14人;负责人:蒋和平,鲁衡。 六队:10人;负责人:邹井强,周玉波。 机运队:20人;负责人:李家军,卢涛。 后勤组:供应2人,调度2人,财务2人,办公室1人,通风队3人;负责人:刘绍兵,王守炳。 保障组:刘小军带领钳工负责井口电缆盘、最后的收尾工作以及尾部电缆的拖移。霍亮带领电工负责电缆悬挂。 五、施工准备 1、机电队准备好一根5米长的Φ15.5的钢丝绳和4根枕木,一根废旧的4寸无缝钢管(如4寸无缝钢管过长,可

倒挂井专项现场施工方法

倒挂井专项现场施工方 法 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

目录

倒挂井施工专项方案 一、工程概况 徐家村路污水管道工程西起蓬溪路,东至沿沪大道,沿线穿过天文路、蓬钱路、金栗路,本路段污水管道工程地形、标高均采取昆山开发区规划建设局提供的徐家村路地形图,里程桩号按徐家村路与蓬溪南路现状中心线交点取0+000设置,采用黄海高程系。管道总长:1836.82米,其中DN600PE100管976.5m,DN400PE100管185m,DN600钢筋砼管551.32m,DN400HDPE管124m,窨井66座(其中Φ3000倒挂井:3座,Φ3500倒挂井:2座)。蓬莱东路污水管道工程西起蓬溪路,东至金栗路,沿线穿过天文路、蓬钱路,本路段根据昆山市开发区规建局提供的地形图设计,昆山独立坐标系,里程桩号按蓬莱东路与蓬溪南路现状中心线交点取0+000设置,采用黄海高程系。管道总长:1224.1米,其中DN300PE100管193.2m,DN400PE100管139.1m, DN500PE100管838.6m,DN300HDPE管53.2m,窨井44座(其中Φ3000倒挂井5座)。 二、地质情况 W4、W7、W9、W17、W21倒挂井井位处0-2米属于填土,上部为建筑垃圾,含集料、水泥、沥青等,下部为素填土,以粘性土为

主。2-4米属于粉质粘土层,含氧化铁斑点及铁锰质结核,4-10米为淤泥质粉质粘土,主要含云母、有机质等,局部夹薄层粉砂。 三、施工准备 1、挖土机械材料配备。 2、挖土施工前对具体施工班组和挖土机械操作人员进行详细的 技术安全交底并做好技术安全交底记录。 四、施工工序 测量、放线、定位——外围1米采用压密注浆——第一层土方开挖——第一层钢筋混凝土浇筑———第二层土方开挖、支撑——第二层砖砌筑——第三层土方开挖、支撑——第三层砖砌筑——……——最后一层土方开挖、支撑——最后一层砖砌筑——水泵抽水排水——基底压密注浆1.5米——10cm碎石垫层——浇筑C25钢筋混凝土基础

超高压电缆线路的敷设安全技术

编号:SM-ZD-32708 超咼压电缆线路的敷设安 全技术 Orga nize en terprise safety man ageme nt pla nning, guida nee, in spect ion and decisi on-mak ing, en sure the safety status, and unify the overall pla n objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________

超高压电缆线路的敷设安全技术 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、敷设前的安全准备工作 (1)施工前安排足够的时间召开站班会进行工作及安全 父底。 (2)检查施工所有的工器具设备,保证其具备良好的工 作状态。校核敷设中使用的钢丝绳的机械强度。检查使用的 滚轮有无破损、尖角。 (3)检查电缆敷设路径是 否畅通。检查工井、隧道内敷 设电缆时的通风措施,并测量有害气体浓度符合规定数值。 工井及竖井开孔口四周应设置遮拦和安全网防止坠落。 (4)在敷设现场 所有施工范围内设好遮拦,挂警示带和醒目的警告牌。夜间施工时还必须挂示警信号灯。敷设施工 现场要做好防火措施,配备足够的灭火材料和器具。 (5)敷设范围内如有其他 运行电缆,则施工时还要切实

倒挂井专项施工方案

顶管工作井、接收井采用倒挂井施工 专项方案 一、工程概况 本工程北起澄湖路,南至越湖路,工程总长约1280米,其中顶管工程约1048米,按照施工组织设计要求,顶管工程中有9个工作井、9个接收井,平均深度在米左右。组织设计规定采用倒挂井开挖的施工方案,工作井内径米,接收井内径米。 二、地质情况 W2、W3管基位于亚砂土层,W4至澄湖路段管基下卧亚粘土层(软塑状态,局部呈流塑状态,局部夹少量亚砂土、欠均匀)。 三、施工准备 1、挖土机械材料配备。 2、挖土施工前对具体施工班组和挖土机械操作人员进行详细的 技术安全交底并做好技术安全交底记录。

四、施工工序 测量、放线、定位——打设井点管——第一层土方开挖——第一层钢筋混凝土浇筑———第二层土方开挖、支撑——第二层砖砌筑——第三层土方开挖、支撑——第三层砖砌筑——……——最后一层土方开挖、支撑——最后一层砖砌筑——浇筑C10混凝土垫层——浇筑C30钢筋混凝土基础——浇筑C30钢筋混凝土井壁 五、施工方法 1.依据施工方案,本工程施工前对工作井、接收井采取管井降水至井底~1m,开挖采用液压挖机与人工合作开挖。 工作井大开挖深度在3m左右,第一层先做底部圈梁,沿周长≤3m布置构造柱,8根构造柱,再往上砌砖墙,再做顶部冠梁,待强度满足后再往下开挖砌筑。以后每层均采用M10砂浆沿基坑壁砌筑一砖半墙(370厚),砖墙与土体之间的间隙以M10砂浆填实。在一层开挖及砌筑完成后,进行下层开挖及砌筑,如此反复直至井底。若局部出现流砂时,则每挖深左右砌筑一次,防止出现塌方。 砖墙维护井砌筑完成后,立即进行井底修整,适当位置放置一集水桶一个并做好底板预埋件留置,浇筑30cm厚钢筋混凝土地板,随后在井内浇筑40cm厚,米C30钢筋混凝土护壁,钢筋依据设计方案进行下料、调直绑扎,钢筋绑扎要求顺直、牢固,街头、弯折及上下段接合处要求满扎,其余为梅花扎。保护层可用垫块及钢筋支撑。内模板用专用钢模,支撑要求牢固、间距不宜过大,模板架设完成后要进行复查,保证不漏浆、不跑模。墙身采用C30商品混凝土,要求四

顶管及支护倒挂井施工技术

内容摘要: 结合苏州工业园区新城路道路、桥梁、排水工程中大口径排水管道顶管工程实例,研究和分析了大口径管道顶管施工方案的选择及顶力计算、工作坑支护和顶管施工过程中的技术难点,阐述了顶管施工的方法及技术措施,同时针对本工程中大型检查井及顶管井施工时存在的问题,提出倒挂井施工方式,介绍了倒挂井的分类及其具体的施工方法和注意事项。 关键词: 非开挖顶管施工倒挂井技术措施

随着城市建设的发展,市政工程地下管线施工越来越多,采用传统的开挖方法铺设地下管线,要大量挖土、占用大量临时场地、管线安装后尚需回填,这种施工方法影响交通、污染环境,给生产和生活带来诸多不便。而采用顶管技术铺设管道无须挖槽或水下开挖土方,无须为疏干和固结土体而采用降低地下水位等辅助措施,从而大大加快了施工进度、降低造价,同时能合理地占用地下有限的空间 ,提高地下空间的利用率。 同时,排水管网中有很多检查井,在顶管施工时还要有工作井和接受井,这些井有的位于商铺门前,有的位于交叉路口,而且井的上方和周围还有一些电力电缆、电信光缆、煤气管道以及给水管道等地下管线。由于采取正常的大开挖施工非常困难,同时对周围环境影响较大且存在安全隐患,为此提出了倒挂井施工方法。 一、工程概况 园区新城路位于星塘街与星华街之间,与星塘街、星华街对接,呈东西走向。本工程排水总管道位于已建星塘街的绿化带内,绿化带内有电力电缆、电信光缆、及煤气管道等多条管道,施工环境很复杂,施工有难度。设计采用了非开挖顶管技术。管道采用管径800 mm钢筋混凝土预制管,长度为367.5米。 绿化带内杂填土厚度不大,主要以第四系上部土层为主,管道穿越地层为粘土,土质呈软塑或可塑状态。 二、施工工艺

10KV电缆敷设方案

10KV高压电缆敷设专项施工方案

一、施工内容 二、电缆走向 三、电缆敷设 四、资源配置 五、施工进度计划 六、安全措施

10kv 电缆敷设方案 一、 施工内容 北京奔驰汽车改扩建项目员工活动中心室外设置800KVA 箱式变压器一台,位于员工活动中心西北角,电源取自2号联合厂房(焊装车间)西侧二层配电室内。选用电缆型号为YJV22-10KV-3*95.电缆敷设根据现场情况分为管廊敷设和地面直埋敷设两部分。全长计划2100米,电缆敷设完毕后,首端配电室内电源取自14号高压柜,末端需订购800KVA 箱式变压器一台,所有电缆头压接完毕后通电运行。 二、 电缆走向 本次电缆敷设走向依据北京奔驰汽车员工活动中心电气外线图制定。根据现场实际勘察,基本走向为2号联合厂房(焊装车间)二层配电室引出电源——经室外西侧管廊电缆桥架向北——成品车停车场东北角引至地面——向西地面直埋敷设——质量检测中心(151)西北角——沿厂内向北主路直埋——员工活动中心。(详图参照员工活动中心电气外线图) 三、 电缆敷设 1、电缆敷设工艺流程图如下: 2、电缆进场检查验收: 电缆进场后,必须对电缆进行详细的检查验收,检查电缆的外观、规格型号、电压等级、长度、合格证、耐热阻燃的标识。 3、电缆敷设准备 电缆进场检查验收 电缆敷设准备 电缆敷设固定 电缆头制作安装 电缆 标识

3.1、技术准备。认真研究电气施工图,掌握电缆的分布走向情况,在过路面、转弯等管道交叉处进行详细勘察。 3.2、人员、机具准备。敷设电缆需要大量的人员,电缆敷设前,根据电缆的数量及电缆敷设进度安排,提前做好人员的准备工作,保证敷设电缆时人员满足施工要求,同时对进场人员进行安全技术培训。施工电缆前准备充分敷设电缆用的机具,如电缆放线架、卷扬机、电缆滑轮、通讯联络工具等。 3.3、现场准备。检查桥架安装情况并清理桥架内的杂物。清理电缆敷设沿途的障碍,为放电缆创造很好的外部条件。 4、电缆敷设 本次施工电缆全长计划为2100米,工程量巨大,且穿越的厂区部位较多,根据现场走向情况,主要为沿桥架敷设和电缆直埋敷设两种安装方式混合。 4.1、电缆沿桥架敷设 此阶段为电源引自1号联合厂房(焊装车间)二层配电室内,施工过程相对简单,因室内室外管廊桥架已安装就位,因此可直接于桥架内敷设电缆。此阶段电缆长度约为400米。施工过程因通过室外管廊,高空作业工人需注意系好安全带,注意高空作业安全措施。配电室内由高压柜引出电源一段需增设桥架200*100。 4.2、电缆直埋敷设 电缆引至成品车停车场东北角时,电缆由室外管廊柱子引下至地面,敷设方式改为地面直埋,竖向需新增加一段200*100桥架。电缆直埋敷设长度约为1700米。 1)敷设区域涉及范围比较大,电缆埋入地下的深度不应小于700 mm (由地面到电缆外皮),所以开挖电缆沟的深度应大于700 mm。电缆

电缆敷设技术措施

电缆敷设技术措施一、工程量 敷设10KV高压电缆2000KM。 二、电缆的运输 1、电缆装在和运输中注意的事项 1)装载电缆宜用吊车进行,钢丝绳选用必须经过计算,起吊选用穿杠与吊绳的方法。 2)在用人力移动电缆时,应有专人指挥,防止挤手压脚。 3)运输电缆时,车厢内禁止乘人。 4)装车时必须进行煞车,防止侧翻。 2、防止电缆损坏 1)人力滚动电缆盘时,应注意沿途杂物,防止割伤电缆。 2)电缆盘运输时应立放,禁止平方,防止滚动。 三、敷设前的准备

1、每个参加电缆敷设的人员必须配齐安全帽、手套一副。 2、施工前应对电缆进行详细检查,规格、型号、截面、电压等级均须符合要求,外观无扭曲、坏损等现象。 3、电缆敷设前进行绝缘测定。摇测完毕,应将芯线对地放电。 4、电缆测试完毕,电缆端部应用橡皮包布密封后再用胶布包好。 5、人力放电缆时将滚轮提前安装好。 四、主要措施 1、敷设电缆时,要有专人统一指挥, 2、电缆搬运,采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无箭头时,可按电缆缠绕方向滚动,切不可反缠绕方向滚动,以免电缆松驰。 3、电缆支架的架设地点的选择,以敷设方便为原则,一般应在电缆起止点附近为宜。架设时,应注意电缆轴的转动方向,电缆引出端应在电缆轴的上方。 4、所有施工人员要认真学习本措施,明确工作任务及安全注意事项,并在学习后签字,否则不准参加施工。 五、主要施工方法 1)电缆敷设 a水平敷设

●敷设方法可用人力或机械牵引。 ●电缆沿桥架或线槽敷设时,应单层敷设,排列整齐,不得有交叉。拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。电缆严禁绞拧、护层断裂和表面严重划伤。 ●不同等级电压的电缆应分层敷设,截面积大的电缆放在下层,电缆跨越建筑物变形缝处,应留有伸缩余量。 ●电缆转弯和分支应有序叠放,排列整齐。 b.垂直敷设 ●垂直敷设,有条件时最好自上而下敷设。土建拆吊车前,将电缆吊至楼层顶部。敷设时,同截面电缆应先敷设底层,后敷设高层,应特别注意,在电缆轴附近和部分楼层应采取防滑措施。 ●自下而上敷设时,低层小截面电缆可用滑轮大绳人力牵引敷设。高层、大截面电缆宜用机械牵引敷设。 ●沿桥架或线槽敷设时,每层至少加装两道卡固支架。敷设时,应放一根立即卡固一根。 ●电缆穿过楼板时,应装套管,敷设完后应将套管与楼板之间缝隙用防火材料堵死。 2)挂标志牌 a.标志牌规格应一致,并有防腐功能,挂装应牢固。 b.标志牌上应注明回路编号、电缆编号、规格、型号及电压等级和敷设日期。

相关文档
相关文档 最新文档