长江重要堤防隐蔽工程质量管理

□ 刘百兴王文新熊进王满兴

摘要长江重要堤防隐蔽工程建设注重质量管理,管理体制上推行质量终身责任制,建立了“项目法人负责、施工单位保证、监理单位控制、政府质量监督部门监督”的质量管理体系,还接受工程所在地政府、新闻媒体和沿江两岸人民的监督,在技术管理上明确各个建设项目的质量技术标准和质量控制要点,并严格按照质量技术标准进行过程质量控制和质量检验,确保工程建设质量。

关键词隐蔽工程质量管理护岸防渗墙

在1998、19999年长江流域两次全流域性大洪水中,充分暴露了长江堤防建设标准低、基础渗漏严重、部分涵闸年久失修存在安全隐患,防洪体系安全保障度不高等问题。为彻底解决长江堤防所存在的问题,党中央、国务院决定大幅度增加长江堤防工程建设的投入,提高长江防洪体系安全保障能力。根据国家关于堤防工程建设的工作安排,长江一、二级堤防和重点堤防工程的穿堤建筑物、基础加固和防渗处理、抛石固基等施工难度大、技术要求高的工程(简称长江重要堤防隐蔽工程)由水利部长江水利委员会负责组织建设,并承担相应责任。根据水利部关于长江重要堤防隐蔽工程初步设计的批复文件,长江重要堤防隐蔽工程总投资为65亿元,共包含工程项目28个,其中防渗加固处理378km,抛石护岸497km,涵闸加固8座。

工程建设质量是工程建设一切工作所应围绕的核心和最终目标。长江重要堤防隐蔽工程建设的质量管理,在管理体制上推行质量终身责任制,建立了“项目法人负责、施工单位保证、监理单位控制、政府质量监督部门监督”的质量管理体系;同时,长江重要堤防隐蔽工程还接受工程所在地政府、新闻媒体和沿江两岸人民的监督,形成了项目法人、设计、监理、施工、质量监督部门、政府(及新闻媒体和沿江两岸人民)六位一体的质量控制体系。在技术管理上明确各个建设项目的质量技术标准和质量控制要点,并严格按照质量技术标准进行过程质量控制和质量检验,确保工程建设质量。

一、项目法人的质量管理

长江重要堤防隐蔽工程质量管理工作由项目法人单位长江水利委员会长江重要堤防隐蔽工程建设管理局(以下简称长江建管局)全面负责,各个参建单位按合同和国家有关规程、规范和制度,分别承担各自的工程建设质量责任。长江建管局下设工程建设部、计划合同部、财务部、综合部、工程建设代表处。根据《长江建管局工作手册》的规定,工程质量责任人为项目法人,具体由局总工程师分管,工程建设部归口管理,各项目工程建设代表处负责工程的现场建设管理工作和工程质量监控工作。长江建管局根据国家有关工程质量的文件、规定并结合工程建设过程中可能出现的质量问题及时制定有关质量管理文件下发各工程建设代表处,指导代表处的质量管理工作,并且不定期由总工程师带队的质量检查组到各工程现场检查施工质量,提出整改意见。

各工程建设代表处处长对相应项目的质量负责,工程科负责工程质量的管理职能。检查施工单位质量保证体系的建立及“三检制”的落实情况;检查施工项目部主要管理人员和质检人员及其检测设备到位情况;审查监理规划,检查监理机构的质量控制体系,检查监理人员的资质及到位情况,检查质量抽检情况、设备和材料进场验收情况;严格要求按施工工序施工,上道工序验收合格后方可进入下一工序施工;检查监理效果;及时组织研究解决工程建设中遇到突发性技术问题,确保工程建设质量。

二、设计质量管理

长江重要堤防隐蔽工程的设计工作由具有甲级资质的设计单位承担。设计单位在开展设计工作时,实行项目管理和专业负责相结合的原则进行项目管理。对于设计成果按管理层次严格校核、审查、核定和核准制度,重要专题报告经所成立的专家委员会评审。

对于施工阶段的设计工作,设计单位按照设计合同的要求,实行工地设计代表服务制度,派技术骨干到现场进行设计交底,及时解决施工过程中与设计有关的技术问题。重要设计变更须得到相应的批准后方可实施。

三、监理机构的质量控制

工程质量控制是工程建设监理三大控制的核心,始终把工程质量控制作为监理工作的中心和重点。为加强长江重要堤防隐蔽工程施工的质量控制,明确各项目监理机构总监为质量控制第一负责人,并制订了各级监理人员的岗位职责和监理内部的各项管理制度。为保证监理工作的正常进行,还确定了各项监理工作的具体程序,并针对各项工程特点和施工合同编制了操作性很强的监理实施细则,这些实施细则成为监理工作中质量控制的依据和指南。

在监理工作过程中,采取主动控制为主,主动与被动控制相结合的动态控制方法,坚持事前控制、中间检查、事后检测把关;正确处理质量与进度的矛盾,在抓工程进度的同时,狠抓工程质量控制。

对于施工中的关键工序、关键部位及隐蔽部位,如:防渗工程中的搅拌桩施工、塑性混凝土浇筑,护岸工程中的水下抛石、护坡垫层、浆砌块石,涵闸加固中的混凝土浇筑,监理单位坚持旁站监理制度,并对其及时进行单元工程验收,保证隐蔽部位不成为工程质量的盲点。

四、施工单位质量保证

长江重要堤防隐蔽工程各施工单位本着“百年大计、质量第一”的宗旨,以创优质工程为质量目标,建立以项目经理为质量第一责任人的质量保证体系。各施工单位在处理质量、进度、成本三者之间的关系时,始终把质量放在首位,以优质工作质量保证优良的工程质量。

为了保证施工质量,项目部从思想、组织、制度、技术、检测、物资设备等各方面予以保证,开展全员、全方位、全过程的质量管理。经常组织施工技术人员、质检员认真学习设计文件、施工规范和技术标准,做到切实了解和掌握工程的要求和施工技术标准,并编制详尽的施工技术方案、工艺操作流程和质量保证技术措施,在施工中严格按照程序及技术标准施工,严格执行“三检”制,以确保工程质量达到要求

五、质量监督

长江重要堤防隐蔽工程建设的质量监督工作由水利部水利工程质量监督总站长江流域分站(以下简称长江流域分站)负责,履行水行政主管部门对工程质量的监督管理职责,监督检查工程质量。根据隐蔽工程的建设特点,长江流域分站制订了《长江重要堤防隐蔽工程质量监督要点》,明确了质量监督的主要职责、任务、监督范围、监督内容等。质量监督方式以抽查为主,根据工程施工的具体情况不定期地派出质量监督人员到施工现场进行监督检查。监督检查除对工程建设各方的质量行为和施工质量资料进行检查外,对主要项目工程的原材料、混凝土质量、金属结构等进行质量监督抽样检测;在工程完工后对工程进行全面的抽查检测,依照检测结果并参照历次监督检查情况,对工程质量进行核定,并向上级水行政主管部门提交质量监督报告。

六、严格工程验收制度

工程验收是工程质量控制的最后一道关口。长江重要堤防隐蔽工程验收分为单元工程验收、分部工程验收、单位工程投入使用验收和竣工验收四个阶段。按照水利工程验收有关规范、规程,并报请水利部批复,长江重要堤防隐蔽工程单元工程、分部工程验收由监理单位组织验收,单位工程由长江水利委员会负责组织验收,竣工验收由水利部负责组织验收。工程通过单位工程投入使用验收后,移交地方运行单位投入运行

七、质量控制技术标准

长江重要堤防隐蔽工程严格按照设计要求和国家有关的质量控制标准,制定了相应的质量控制和技术检验标准,据此进行工程施工质量控制和质量检验,对工程质量进行评价。现将长江重要堤防隐蔽工程主要施工项目的质量控制和技术检验标准简述如下:

1.护岸工程

长江重要堤防隐蔽工程护岸工程包括水上护坡和水下护脚工程,水上护坡一般采用干砌石、浆砌石、混凝土六面体等护坡措施,水下护脚工程包含抛石、混凝土铰链排、模袋混凝土、柴枕、钢丝网石笼等。

①水下抛石

抛投的块石应坚硬,遇水不易破碎或水解,湿抗压强度大于50MPa,软化系数大于0.7,密度不小于2.65t/cm3;不允许使用薄片、条状、尖角等形状的块石;块石粒径应按设计图示要求进行分类抛投,粒径一般采用0.15~0.5m,单块重量不得小于10kg。

在进行块石抛投前,先进行抛投试验确定漂距参数,以确保抛投时块石准确抛投到位。单位面积内抛投块石的方量是抛石工程质量控制的重点。抛投块石数量的控制采用量方法和称重法相结合的方式,通过不定期对石料船只进行过磅,调整量方的折合系数,达到验收方量基本准确。另外,还进行抛投前后的水下地形测量,以判定抛投效果。

②混凝土铰链沉排

铰链混凝土沉排的主要设计指标:系排梁为C15钢筋混凝土,断面结构尺寸为1m×3m。排体由32块尺寸为0.5m×0.8m的C20钢筋混凝土组成;无纺布200g/m2(长丝),涤纶布150g/m2。相邻排体之间的搭接宽厚为1~2m。

沉排的质量控制:主要是预制块质量,“U”形环连接牢固和两个排体的搭接宽度,重点和难点是搭接宽度的保证。施工时,控制沉排岸坡定位控制线的准确,沉排设备操作可靠,确保排体沉放准确到位;沉排结束后派潜水员到水下摸探检查搭接宽度。

③模袋混凝土

机织化纤模袋混凝土护脚,是用高强度锦纶丝袋均匀贴置于坡面上,其内充灌混凝土或砂而成的一种护岸工程新技术。模袋混凝土护岸具有整体性好、抗冲能力强、施工快捷、整齐美观的特点,一般用于抗冲要求较高的岸段。

质量控制标准:施工中所采用的原材料(土工布、混凝土、扎绳线)各项指标应符合设计(表1)要求;模袋混凝土的厚度应按设计要求控制在15~20cm之内;模袋混凝土采用C20混凝土,水灰比应控制在0.55~0.65,塌落度应控制在20~25cm;

模袋混凝土铺设应平整、稳定,模袋间距应严格控制在设计范围以内,两块模袋之间的接缝不得大于15cm。

型号材质质量

g/m2

抗拉强度

N/5cm

延伸

率%

等效孔径

O95mm

垂直渗透系数

cm/s

CBR顶破

强度N

矩形锦纶或锦

丙或全丙

纶>500纵>2200

<30

0.84~

0.25

1.0×10-2~

5.0×10-3

>4000

框架形>600横>2000

表2防渗墙技术指标

墙体墙厚cm 抗压强度

M Pa

渗透系数允许比降

塑性混凝

土墙

25~30≥2i×10-7>60

水泥土墙20~30*≥0.5i×10-6>50

高喷墙≥12≥1.5i×10-6>60

注:墙厚是根据墙深大小依次取20、25、30cm。i值大于等于1、小于10。

④抛柴枕

沉柴枕护岸一般采用柴枕内裹块石、外用铁丝捆绑制作。每个柴枕直径为0.63m,长10.0m由11个直径为0.14m,长10.0m的小把芦柴、树枝内裹0.9m3的块石,用8号铁丝或竹篾间隔0.5m交替捆扎而成,每个小把树枝含量8%~15%。树枝要丰富而且比较均匀,且树枝直径≤2cm。块石粒径0.1~0.2m,比重不小于2.65t/m3,硬度3~4,遇水不易破碎或水解。不允许使用薄片、条状、尖角等形状的块石。风化岩石、泥岩等亦不得用作抛填石料。岩石的抗压强度应大于60MPa。

柴枕的抛投类似于水下抛石的抛投,在抛投前先进行抛投试验,抛投网格划分为10m×10m,抛投时应进行定位船定位。柴枕抛投完后上面加压枕石。抛投前后进行水下地形断面的测量,根据测量结果分析抛投质量。

⑤钢丝网石笼

钢丝网石笼是利用钢丝制作成网兜,内装一定粒径的块石,沉放于河底,网兜的大小和内装块石的多少,由实施地段的水流条件和河床变形的强度来决定。

钢丝网笼质量控制办法钢丝材料质量要求钢丝直径≥2mm,抗拉强度≥1500MPa,锌—5%铝—稀土合金镀层≥220g/m2,钢丝网笼底部单位面积承载强度>35000N/m2,单个钢丝网笼的展开面积≥24.4m2,网孔孔径为15~18cm,打结率>50%。

石料质量控制块石要求石质坚硬,遇水不易破碎或水解,硬度3~4,比重不

小于2.65t/m3,块石粒径应在20~40cm范围,单块重量不小于25kg;不允许使用薄片、条状、尖角等形状的块石和风化石、泥岩等石料。岩石抗压强度应大于60MPa。

水面网格设置与检查作业区:沿岸线分区、分段、分档作业,每个区230m,段的规格是9.58m×76m,档的规格是9.58m×19m;每档沉放石笼50只,每段沉放量200只;浮标定位必须准确,并经检验合格后,才能使用。

石料计量控制每只钢丝网笼充填≥4m3块石或≥6.8t重块石。为保证计量单位不小于设计指标,将石料船只改装成16格2m×2m×1.0m的箱型框格进行方量有效控制,在每船的验收单上注明时间、船号、船主姓名、每笼装料方量和沉放部位。

2.防渗工程

防渗工程包括垂直防渗和水平防渗,其中垂直防渗主要是指垂直薄防渗墙,水平防渗主要工程措施为堤内外渊塘回填、水平盖重及水平盖重加减压井等。特别是垂直薄防渗墙在长江堤防中得到了大规模的应用。垂直防渗墙又根据施工工法、墙体材料的不同,主要技术指标也有所不同。不同墙体的主要物理力学技术性能指标见表2,并且要求墙体连续、完整、均匀。

防渗墙的质量主要是墙体的厚度、深度和墙体的连续性、完整性、均匀性及其物理力学指标要满足设计要求。防渗墙是一种隐蔽性很强的工程,决定了其质量评价应以施工过程质量控制为主,成墙质量检验为辅。

①防渗墙质量过程控制

塑性混凝土防渗墙塑性混凝土防渗墙的主要质量技术指标为墙厚、墙深和墙体材料的连续性、均匀性、渗透系数、抗压强度。质量控制的重点是成槽的宽度、深度和塑性混凝土配制、浇筑及墙段连接。难点是槽壁稳定和清孔换浆、混凝土浇筑及墙段连接。施工过程中,对制配的新鲜泥浆和成槽过程中及清孔换浆结束后槽孔内的泥浆性能进行检验和控制。检测槽宽、槽深和槽底沉渣。检测配制的塑性混凝土是否能满足抗压强度、渗透系数等指标要求。在进行混凝土浇筑时,导管埋入混凝土内的深度应满足一定的要求,并保证槽孔内混凝土面应均匀上升。抓斗法成槽时槽段间采用导孔套接,射水法成槽时槽孔间混凝土采用平接,拉(锯)槽法成槽时采用无接缝(无纺布袋分隔槽段)浇筑法平接。

高喷注浆防渗墙高喷注浆防渗墙施工除保证使用合格的水泥外,其重点为墙厚、墙深、喷浆体间的相互搭接、墙体连续完整及墙体材料均匀等。主要施工技术控制要素为孔距、孔深及孔斜率、喷浆杆喷嘴的喷射方向和摆动幅度、水泥浆和水及气体的喷射压力、水泥浆液比重和注入地层的浆量、提升和摆动速度。难点是钻孔斜率、喷浆杆喷嘴的喷射方向和摆动幅度、喷射浆、水、气的压力的控制。

水泥土防渗墙水泥土防渗墙施工除保证使用合格的水泥外,其重点为墙厚、墙深、墙体连续完整及墙体材料均匀等。水泥土防渗墙施工技术控制的主要要素为桩径、桩体斜率和桩体间的相互搭接、水泥掺入比(浆液比重和注入地层的浆量)、提升和搅拌速度。难点是桩体间的相互搭接和水泥掺入比(水泥土中水泥掺入比不小于15%)的控制。

②成墙质量检验

垂直薄防渗墙的成墙质量检验目前尚无既定的规程规范可循,长江重要堤防隐蔽工程对于几种垂直薄防渗墙的成墙质量检验一般采取现场检查和取样做室内试验等多检测方法进行综合检验。

钻孔取芯检查:在成墙28d后,沿墙轴线布设钻孔检查点进行钻孔检查。钻孔取芯观测描述芯样的均匀性和完整性,可利用钻孔做注水试验,并取芯样做室内试验检测抗压强度、渗透系数及渗透破坏比降。钻孔取芯检查只能从取出的岩芯进行墙体质量的整体质量的整体性分析,而不宜用所取岩芯的力学指标作为是否满足设计要求的惟一依据。

开挖检查:在成墙28d后,沿墙轴线布设开挖检查点,开挖检查点每处开挖长3~5m、深2.5~4.0m,检查墙体的均匀性和完整性、墙(桩)段连接和墙厚,并在开挖检查处取试验样做室内试验检测抗压强度、渗透系数及渗透破坏比降。

无损检测:根据施工资料或检测资料,对成墙质量尚存疑虑的墙段做无损检测,检查墙体的连续性和完整性。

机口取样:塑性防渗墙浇筑混凝土时,每个浇筑施工作业点每台班应在混凝土搅拌机口或浇筑槽口留取试样一组,做室内试验检测抗压强度、渗透系数及渗透破坏比降。

安全监测(原型观测):利用已埋设的安全监测设施监测的成果资料、汛期高水位检验(原型观测)分析防渗效果。

资料检查:检查施工过程质量检验记录资料,综合分析墙体质量。

长江建管局依据我国的工程质量管理的有关文件,结合长江重要堤防隐蔽工程建设的特点所采取的一整套质量管理体系是行之有效的,比较切合隐蔽工程建设的特点。目前,1999~2000年、2000~2001年两个年度实施的129个单位工程的分部工程已全部验收,合格率100%,优良率79%。已进行单位工程投入验收的20个单位工程其质量合格率100%,其中19个单位工程质量等级评定为优良。已验收的单位工程

已移交地方管理部门运行管理,发挥工程效益。

长江堤防工程验收管理办法

长江堤防工程验收管理办法 第一章总则 第一条为加强长江堤防工程验收管理,使验收工作制度化、规范化,确保堤防建设达到设计规模和要求,保证堤防工程质量,根据国家有关政策和规程、规定,结合长江堤防工程建设的特点,特制定长江堤防工程验收管理办法(以下简称办法)。 第二条本办法适用于长江干、支流和洞庭湖、鄱阳湖的一级、二级堤防及长江重要堤防隐蔽工程的验收。三级及三级以下堤防工程验收管理办法参照本办法适当简化,由各省水行政主管部门制定。 第三条工程验收的目的: 按照批准的设计进行建设。 1、检查工程是否 2、检查已完工程在设计、施工及设备制造安装等方面的质量,并对工程施工质量做出评价;对验收遗留问题提出处理要求。 3、检查工程是否具备运行或进行下一阶段建设的条件。 4、及时办理工程移交,发挥工程效益。 第四条验收工作分为分部工程验收、阶段验收、单位工程验收和竣工验收。 对于工期短、工程规模较小、结构比较简单,且批准的总投资在200万元以内的工程,阶段验收、单位工程验收和竣工验收等验收工作可以适当合并。 经项目审批部门批准分期建设的建设项目,每期工程完建后,经竣工验收主持单位核准,可分期进行竣工验收。 第五条验收工作的依据是国家有关部门颁发的有关政策法规、规范、规程及标准,批准的设计文件、设计图纸和技术要求以及相应的设计变更和修改文件,工

程施工合同及由监理单位签发的文件、设备技术说明书等。利用外资项目的验收工作,还必须符合外资项目管理的有关规定。 第六条验收工作的程序和内容、工程施工质量评价以及单位工程、分部工程和单元工程的划分,执行SL223—1999《水利水电建设工程验收规程》(以下简称规程SL223—1999)和SL239—1999《堤防工程施工质量评定与验收规程(试行)》(以下简称规程SL239—1999)的规定。验收所需费用按规程SL223—1999规定由项目法人列支。 第七条在工程建设中采用新技术、新工艺、新材料、新设备,无适用的国家或行业技术标准时,项目法人应及时组织编制相应的技术检验标准,按分级管理的原则报批并向水利部备案。一、二级堤防报长江水利委员会(以下简称长江委)批准,三级及三级以下堤防由省水行政主管部门批准。 第八条竣工验收和单位工程投入使用验收实行分级负责制。 一级堤防验收由水利部(或委托长江委)主持;二级堤防验收由长江委(或委托省水行政主管部门)主持;三级及三级以下堤防验收由省水行政主管部门或其确定的单位主持,长江重要堤防隐蔽工程的验收由长江委主持。 长江堤防加固工程项目中,由长江委组织实施的长江重要堤防隐蔽工程和由各省水行政主管部门组织实施的堤防加固工程(以下简称非隐蔽工程)分别整理验收资料、进行竣工决算和审计,分别进行分部、阶段和单位工程验收。每个堤防加固工程项目中隐蔽工程和非隐蔽工程的单位工程验收完成后,方可进行该项堤防加固整项工程(包括隐蔽工程和非隐蔽工程)的竣工验收,并形成项目竣工验收鉴定书。整项工程竣工验收的准备工作,包括汇总建设管理报告、提出竣工验收申请报告和草拟竣工验收鉴定书等,由计划下达投资额较多的一方项目法人负责,其他项目法人应按其要求主动给予配合。竣工验收会议经费由各项目法人按计划下达投资占工程总投资的比例分别负担。

2017西南大学0762 土木工程施工技术考试答案

西南大学网络与继续教育学院课程考试试题卷类别:网教专业:建筑工程技术 2017年6月 课程名称【编号】:土木工程施工技术【0762】 A卷 大作业满分:100 分 大作业提交方式 (注:1、网络课程由网继院考务办在试题卷和管理系统中填写;2、面授课程由命题教师在试题卷上填写) 问答题(共100分) 1.简述采用“表上作业法”确定土方调配最优方案的过程?(20分) 答:①采用“最小元素法”编制初始方案; ②采用“位势法”或“假想运距法”对方案进行检验; ③采用闭合回路法进行方案调整; ④绘制土方调配图。 2.单位工程开工必须具备哪些条件?(15分) 答:环境条件(场地、道路、给排水、通电、通讯、自然环境资料) 技术条件(技术力量、测量控制点、图纸、技术文件编制) 物质条件(资金、材料、机具) 社会条件(现场情况、地区材料供应能力、运输条件、工业情况、劳动力情况、生活条件情况)3.何为后张法?(15分) 答:是先制作混凝土构件,并在预应力筋的位置预留孔道,待混凝土达到规定强度后,穿入预应力筋并进行张拉,张拉力由构件两端的锚具传给混凝土构件使之产生预压应力,最后进行孔道灌浆。4.分别流水有何特点?(15分) 答:是指施工过程在各个施工段上的流水节拍互不相等时的流水形式。 5.施工段划分有哪些基本要求?(20分) 答:①各段上工程量大致相等,相差不大于10%~15%; ②满足最小工作面的要求; ③多层建筑流水施工,m一般不小于n; ④尽量利用结构界限,尽量避免人为的施工缝; ⑤多层建筑各层施工段划分数量、位置尽量一致。 6.刚性混凝土屋面为什么要设置分格缝?(15分) 答:为了避免防水层因温差、混凝土干缩、徐变、荷载和振动、地基沉陷等影响而产生裂缝,防水层必须设置分格缝。

装修【隐蔽工程】质量验收制度[001]

质量管理内业资料 隐 蔽 工 程 验 收 制 度 江西省洪晟建设投资有限公司 项目部

隐蔽工程质量验收制度 隐蔽工程是指那些在上一道工序结束后,被下一道工序所掩盖的,正常情况下无法进行复查的项目。隐蔽工程是一道特殊的施工工序,隐蔽工程除了遵守一般的施工、技术、验收等规定外,还必须采取特殊的控制措施以确保隐蔽工程的整体质量。 一、范围 本制度规定了隐蔽工程及关键部位质量检查、验收方法及程序。 二、职责 1、项目部位验收工作的全面管理。 2、安全质量部负责涉及隐蔽工程及关键部位过程中的质量检查及转序验收的具体工作执行。 3、工程技术部负责涉及隐蔽工程及关键部位各种工程技术问题的解决。 部总工工程师负责隐蔽工程及关键 三、隐蔽工程质量验收办法及流程 1、严格按规程和验收规范的要求对隐蔽工程进行班组自检; 2、自检合格后由专业质检员进行复检,验收合格填写验收表; 3、复检合格后由项目部安质部进行检查验收; 4、内部验收合格后报请监理单位、业主进行检查验收; 5、经监理单位、甲方检查验收合格,及时进行隐蔽工程签证,认真做好隐蔽工程记录,开始进行隐蔽施 工。 6、隐蔽工程检查过程应留存影像资料。 7、关键工程质量检查实行内部“三检制”和监理签认制。 (1)、自检:操作人员自检和班组自检。操作人员自己检查自己施工的作业是否符合质量要求;班组长在每日收工前对班组完成的工程量进行一次检查,作出记录。 (2)、互检:同一工种或多工种之间,由施工作业队组织不定期的相互检查,互相交流,取长补短。 (3)、交接检:同一工种多班制,在上下班之间或多工种上下工序之间的交接检查,由施工作业队组织交接。各工班应做到不合格的任务项目不出手、不出班组,上道工序不合格,下道工序 不施工或不接收。“三检制”中发生的质量问题应及时处理,由施工作业队质量检查工程 师及时记入施工日志。 8、项目施工总包方需填写“隐蔽工程质量检查记录表”,提前24小时书面向项目部及监理报验,各有关 单位应派人员按时到达现场,共同检查。 9、隐蔽验收的参加单位应包括:总承包、勘测设计单位代表、监理单位/业主、必要的检测单位等,重 要部位的隐蔽验收应当邀请业主代表和质量监督部门代表参加。 10、总包方应做好隐蔽工程的验收准备工作,做好自检记录,并提供相关检验试验记录等技术资料。 11、总承包方按照设计图纸和相关规程、规范,对照分包单位自检记录和施工记录进行现场实物抽查,抽 查时分包方应出具有关技术资料。 12、经验收签证后的隐蔽工程项目,施工总包方不得自行变动;验收合格后经参加验收各方签证后方可隐 蔽,进行下道工序作业。 13、若经检查验收发现问题,按不合格品处理制度执行。若总包方不按要求消缺处理的,不能进行隐蔽, 不能进行下道工序作业。 14、质量问题处理完后必须通知监理和甲方重新检查,否则甲方及监理方有权通知施工总包方返工或停工。 15、施方未工总包按规定向监理报验而自行隐蔽,甲方及监理有权要求施工总包方对已隐蔽完部位进行开 挖、剥露或解体,施工总包方必须按要求办理,其检查费用和有关的施工费用由总包方承担。 16、经检查发现的问题,如果总包方不按要求进行返工和处理或处理后仍达不到标准要求,甲方及监理有 权通知停工,停工损失由施工总包方负责。

长江堤防隐蔽工程大堤护岸工程施工组织设计

目录 第一章施工规划总说明 (6) 第1节工程概况 (6) 第2节主要控制目标 (7) 第3节合同标段工程所在地自然条件 (7) 第4节场内外交通条件 (9) 第5节主要建筑材料 (10) 第6节工程特点 (11) 第7节施工规划 (12) 第二章施工准备及施工组织管理体系 (18) 第1节施工准备 (18) 第2节施工组织管理体系 (21) 第三章施工总体布置 (22) 第1节布置原则 (22) 第2节施工总平面布置 (23) 1

第3节施工道路布置 (24) 第4节施工营地布置 (24) 第5节混凝土预制场地布置 (25) 第6节临时设施施工及管理 (25) 第7节施工、生活用水、供电及通讯 (26) 第8节防火 (27) 第9节防洪 (27) 第10节急救及医疗 (28) 第11节场地废水及废渣处理 (28) 第12节弃土、弃渣场 (29) 第13节临时设施用地布置 (29) 第四章主体工程施工 (32) 第1节土方开挖施工 (32) 第2节土方回填施工 (37) 第3节混凝土预制块制作和现浇混凝土排水沟 (43) 2

第4节砌体工程 (46) 第5节抛石护岸施工 (56) 第五章施工总进度及工期保证措施 (61) 第1节编制依据 (61) 第2节施工总进度安排 (62) 第3节施工总进度横道图和网络图及说明 (62) 第4节施工进度控制措施 (64) 第六章主要机械设备、劳动力和材料计划 (68) 第1节主要机械设备计划 (68) 第2节主要劳动力计划 (72) 第3节主要材料计划 (75) 第七章质量保证措施 (76) 第1节质量方针及质量目标 (77) 第2节质量体系组织机构 (77) 第3节质量职责(主要责任人) (77) 3

堤防工程施工关键环节的质量控制

堤防工程施工关键环节的质量控制 我国的水利工程建设在我国的经济发展中发挥了重要的作用,其中的堤防工程就是利国利民的工程建设,可以抵御洪水的侵袭。在堤防工程建设的过程中,要保证工程的质量,为我国的经济发展和人们的生活提供基础保障。在工程施工过程中,每个环节都是十分重要的,本文将会针对工程中的关键环节进行相应的阐述,以保证工程的质量。 标签:堤防工程;施工;关键环;节质量控制 堤防是江河,海塘等工程抵御洪水的主要屏障,在堤防工程施工建设过程中,工程本着“百年大计,质量第一”的原则,在质量,安全、成本、环境、节能等众多工程管理环节中,质量管理优为突出。根据在施工单位多年工程施工与管理的经验,感到质量的控制应贯穿工程的整个施工期,因此优选承包商、生产组织和生产技术准备、图纸会审及设计交底、土工试验、施工工艺、建立健全质量保证体系、协调各方关系等都是堤防工程施工质量控制的重要环节。 1 择优选择承包商是确保堤防工程施工质量的前提之一 现阶段,我国在水利工程建设中,实行了建设担保承包责任制,通过招投标的方式来选取施工单位。招投标工作的开展,促进了市场竞争的加剧。目前,市场中的施工单位众多,但是实力却参差不齐,所以为了保证工程的质量,一定要选择优秀的施工单位。施工单位的实力直接决定了工程的质量,要选择在行业中具有良好的信誉,施工技术和设备先进,施工人员素质高,管理严谨的施工单位,这样在工程施工中,才能够有利于管理,更好的提升工程的质量。这就要求在工程的招投标工作阶段,要对投标公司进行严格的筛选,本着认真负责,公平合理的理念来执行,为工程的质量奠定良好的基础。 2 建立健全组织机构为保证施工质量做好组织准备 在施工中实行项目经理负责制,选派有丰富施工经验、具有建造师执业执格的人担任项目经理,然后由项目经理组建项目部,派有技术职称达到投标要求的技术人员担任项目总工程师。项目部组建后应根据工程合同要求,建造标化项目部,建立建全安全生产,质量管理等一系列制度,责任落实到人,并在项目经理的协调与带领下开始项的生产活动,项目组织机构应设力硷室、财务科、施工科,质检科、安全科等职能部门,各部门应各负其责,使项目管理运行高效有序。根据招投标技术文件,制订质量检查实施办法,与各作業队签订质量目标责任书,并落实奖惩措施。 3 进行图纸会审及设计交底为工程顺利施工打好基础 工程开工前,由项目总工组织项目部技术人员进行图纸的学习。在主体工程开工前,施工单位技术人员通过熟悉图纸往往会发现图纸中存在一定的技术和质

土木工程施工技术案例

《土木工程施工技术》案例 案例1. 某建筑外墙采用砖基础,其断面尺寸如图1所示,已知场地土的类别为二类,土的最初可松性系数为1.25,最终可松性系数为1.04,边坡坡度为1:0.55。取50m 长基槽进行如下计算。 试求: (1)基槽的挖方量(按原状土计算); (2)若留下回填土后,余土全部运走,计算预留填土量及弃土量(均按松散体积计算)。 图1 某基槽剖面基础示意图 解: (1) 求基槽体积,利用公式 12 F F V L 2 += ,(12F F =)得: ()3 V 1.5 1.240.2152 1.50.5550187.125m =?+?+??=???? (2) 砖基础体积: ()31V 1.240.40.740.40.240.75048m =?+?+??= 预留填土量: 3 1S 2S (V V )K (187.12548) 1.25V 167.22m K 1.04 ' --?= == 弃土量:

3 13S S V V 187.12548V V K 187.125 1.2566.69m K 1.04' ??--??=-=-?= ? ???? ? 案例2. 某高校拟建一栋七层框架结构学生公寓楼,其基坑坑底长86m ,宽65m ,深8m ,边坡坡度1:0.35。由勘察设计单位提供有关数据可知,场地土土质为二类土,其土体最初可松性系数为1.14,最终可松性系数为1.05,试求: (1)土方开挖工程量; (2)若混凝土基础和地下室占有体积为23650m3,则应预留的回填土量; (3)若多余土方用斗容量为3 m3的汽车外运,则需运出多少车? 解: (1) 基坑土方量可按公式()102H V F 4F F 6 =++计算,其中, 底部面积为: 22 F = 8665 = 5590 m ? 中部截面积为: 20 F = (8680.35)(6580.35) = 6020.64 m +??+? 上口面积为: 21F (86280.35)(65280.35) 6466.96 m =+???+??= 挖方量为: 348186.03m = 5590)+6020.64×4+(6466.96×6 8 = V (2) 混凝土基础和地下室占有体积V 3=23650 m 3,则应预留回填土量: 3S S 3226639.12m 14.105 .123650 03.48186K K V V V =?-='-= (3) 挖出的松散土体积总共有: 3S 2m 54932.07=1.14×48186.03= K ×V =V ' 故需用汽车运车次: 22V V 54932.0726639.12 N 9431()q 3 '--= ==车 案例3.

最新隐蔽工程验收管理制度

隐蔽工程验收流程图

隐蔽工程验收管理规定 1.目的: 隐蔽工程因其有隐蔽性,工程完工后复查复检比较困难,有的甚至无法复验,为保证隐蔽工程质量符合规范要求,特制订本规定,要求现场应及时、认真、严格地进行隐蔽工程检查验收,严把质量关,如实填写隐蔽工程验收记录单,以备后查。 2.验收措施 2.1承包单位应在工程隐蔽前24小时向监理工程师提交“隐蔽工程报验表”,监理工程师应在接到通知后24小时内到现场进行隐蔽验收。如超过24小时,监理单位不进行隐蔽验收,承包单位应书面通知甲方工务部,工务部在接到书面通知后24小时内给予解决或验收。如监理单位和甲方均未在约定时间内给予验收,承包单位可自行对工程进行隐蔽验收,建设单位代表和现场监理工程师应对其认可。隐蔽验收报告有承包商、监理单位和建设单位各执一份。 2.2隐蔽工程验收内容,监理工程师和甲方验收人员都要留取影像资料,以备后查。 2.3验收程序:施工单位自检合格后报监理验收合格后报甲方工务部验收,详见隐蔽工程验收流程图。 2.4对要进行隐蔽的工程,承包单位必须按GBJ301—88《建筑工程质量检验评定标准》及有关规范要求对隐蔽工程做好自查自检工作,承包单位应按规范要求准备好隐蔽工程验收记录单,以便现场监理工程师和甲方代表验收及时记录。 2.5承包单位自行隐蔽或没有通过建设单位代表和现场监理工程师验收的隐蔽工程,现场监理工程师应拒绝在隐蔽记录单上签字或在记录单监理签字栏目上注明“此隐蔽工程未经监理验收”的字样。隐蔽验收记录单需有建设单位代表及监理工程师共同签字方有效。 2.6承包单位对未达到质量要求的隐蔽工程应及时整改,直至达到要求,否则不得进行下一道工序的施工。 2.7现场监理工程师要保管好所有的隐蔽记录单,待工程完工后装订成册备案。 2.8隐蔽工程验收质量问题处罚措施参照《项目工程管理流程》和《质量安全管理办法》中条款执行。 3.隐蔽工程检查内容 3.1建筑结构与装饰装修工程隐检 3.1.1地基验槽:检查内容包括基坑位置、平面尺寸、持力层核查、基底绝对高程和相对标

长江堤防隐蔽工程护岸工程施工组织设计方案建筑组织设计施工项目方案建筑方案

目录 第一章施工规划总说明 (2)

施工规划总说明 枞阳江堤位于长江下游干流北岸安徽省安庆市境内,上起枞阳县幕旗山脚,下至无为县红土庙,由枞阳县永登圩、永赖圩、永丰圩、永久圩、普济圩农场,铜陵市灰河乡和无为县梳妆台~红土庙堤段组成,全长83.949km,其中枞阳县境内堤长71.923km。 本标段工程为位于枞阳县境内贵池河段的大砥含 B 段护岸工程,系枞阳江堤加固工程2001~200 2 年度施工第二标段,护岸桩号为:15+070~20+400。通过该工程建设,可消除堤防隐患,使加固堤段达到设计防洪标准,确保保护区的安全。 1.1.2 工程范围、主要施工项目与工程量 工程范围:本标段护岸加固工程(合同编号:CJYB/AHZY2001/C—2) 护岸长度约5348m, 由水上混凝土预制块护坡和水下抛石护脚两部分组成。其中15+070~18+650为混凝土预制块护坡及接坡石接坡,18+650~20+400 为混凝土预制块护坡及水下抛石护脚。 主要工程项目和工程量计约: 土方开挖: 20.98 万m3 ?水下抛石: 13.19 万m3 接坡石: 2.50 万m3?浆砌石: 1.29 万m3?碎石: 2.62 万m3?粗砂: 1.21万m3?C20 混凝土预制块: 1.89 万m3 水上干码块石:1.68 万m3?1.2主要控制目标 1.2.1 施工工期:日历工期140d(2001 年12月9日至2002 年4 月27 日),比合同条款要求完工日期提前3d 完工。

1.2.2 施工质量:工程施工质量合格率达100%,优良率达90%,创优良工程。 1. 2.3 施工安全:无重伤以上人身伤亡事故,无重大及重大以上交通事故、设备事故、火灾事故,控制一般事故。 1.2.4 文明施工:创标准化施工现场。 1.3 合同标段工程所在地自然条件 1.3.1 洪水长江流域的洪水由暴雨形成,洪水发生的时间和地区分别与暴雨一致。形成枞阳江堤长江河段暴雨主要为全流域性和区域性洪水两种类型,洪水组成中以汉口以上来水占主导地位,鄱阳湖水系和汉口以下区间洪水是其重要组成部分。工程区河段汛期为5~10 月,主汛期为7~9 月,枞阳县江堤堤段控制站安庆、大通、芜湖的设计洪水位分别为17.4m、15.17m 、11.49m ;设计枯水位(黄海高程)为3.64m,枯水期为12~2 月。 1.3.2气象 工程所在地处于北亚热带湿润季节气候带中,冬冷夏热,四季分明、雨热同季、湿润多雨、无霜期长、季风气候显著。据安庆气象站195 1 —1980 年资料统计,其多年平均降水量为1389.2mm,降水量年内分布不均,多集中在3~9 月,其降水量占全年降水量的80%以上。极端最高气温40.2℃, 极端最低气温-12.5℃。全年盛行风向为东北风和北风居多,最大风速为20m/s, 年平均风速为3.2m/s 。平均相对湿度为77%。 1.3.3 水文 本河段枯水期为12 月至次年2 月。综合考虑到水位、流速以及风速的影响。护岸工程的最佳施工期为12 月至次年的4

堤防工程项目划分标准

堤防工程项目划分标准 堤防工程项目划分标准是根据《堤防工程施工质量评定与验收规程(试行)》(SL239-1999)附录A,结合堤防工程实际情况,对分部工程和单元工程划分作了进一步的细化,具体见表。 单元工程质量评定表填表基本规定 堤防工程单元工程质量评定表(以下简称《评定表》)是检验与评定施工质量的基础资料。工程竣工验收后,属归档长期保存资料,其填写应遵守以下规定。 一、填表基本规定 (1) 《评定表》应使用蓝色或黑色墨水填写,不得使用圆珠笔、铅笔填写。 (2) 文字应按国务院颁布的简化汉字书写,字迹应工整、清晰。 (3) 数字用阿拉伯数字(1、2、3、.9、0);计量单位应使用国家法定计量单位,并以规定之符号表示(如:MPa、m、m2、mm、t .等)。 (4) 合格率用百分数表示,小数点后保留一位;如恰为整数,则小数点后以0表示,如%。 (5) 需改错时,将错误用两道直线划掉,再在其右上方填写正确文字(或数字),禁止使用改正液、贴纸重写、橡皮擦、刀片刮或用墨水涂墨等方法。 例:表面有裂,抗压强度。 (6) 单元(工序)工程完工后应及时评定其质量等级。 (7) 单元工程质量评定表中: 表头①单位工程、分部工程名称和编码:按项目划分确定之名称和编码填写; ②单元工程名称、部位:填写该单元名称(中文名称或编号),部位可用桩号、高程等表示; ③施工单位:填写与项目法人签订承包合同的施工单位全称; ④单元工程量:填本单元主要完成工程量; ⑤检验(评定)日期:年――填写实际4位数,月――填写实际月份(1~12月),日――

填写实际日期(1~31日),检验日期由施工单位填写,评定日期由项目监理机构填写。 (8) 在质量标准栏中,凡未列出具体要求的,其内容应由监理工程师依据设计文件和合同技术规范确定并填入该栏中。如:质量标准栏凡有“符合设计要求”者,应注明设计具体要求(如内容较多,可附页说明);凡有“符合规范要求”者,应标出所执行的规范名称及编号、条款。 (9) 在检验记录或检查结果栏中,应填写检查、检测的实际数据或情况,数字记录应准确、可靠、小数点保留位数应符合本规定和其它有关规定的要求;文字记录应真实、准确、简练;表中缺项的填写栏用斜线划去,以表示无此项。 (10) 监理人员的复核应贯穿施工全过程。在施工过程中,监理人员随时检查施工单位的施工记录,并进行必要的签认,同时做好自己的抽查记录,作为复核《评定表》的依据;对于检验结果用符号表示的(如打“√”、“×”等),其施工原始记录应作为备查资料附于表后。 (11) 表尾填写: ①施工单位“三检”人,分别由负责初检、复检及终检的人员签名;金结及机电类单元工程表尾签名栏中的测量人员,由负责该表格项目测量、测试、检验的人员签名。如果该工程由分包单位施工,则单元(工序)工程“三检”人由分包单位负责初检、复检及终检的人员签名;对于重要隐蔽工程、关键部位的单元工程应由联合小组核定质量等级;当分部工程及单位工程自评时,由分包单位填写表格,并进行初验、复验,总包施工单位进行终验。 ②监理单位:填写监理单位项目监理机构名称,相应栏目由负责该项目的监理工程师(或现场监理工程师)签字。 ③表尾所有签字人员,必须由本人按照身份证上的姓名签字,不得使用化名,也不得由他人代签,签名字迹不得潦草。 二、单元工程质量等级评定 (1) 单元工程质量等级评定应在施工单位质检部门组织自评的基础上,由监理机构核定。 (2) 重要隐蔽工程及工程关键部位经施工单位自评合格后,由监理机构、质量监督、设计、施工、管理运行等单位组成联合小组,共同核定其质量等级。 (3) 工程质量等级按国家规定划分为“合格”和“优良”两级。单元工程质量等级评定

长江提防隐蔽工程

长江提防隐蔽工程 第一章施工规划总说明 1.1编制依据 (1)长江重要堤防隐蔽工程洪湖监利长江干堤加固工程2001~2002年度施工招标文件(合同编号:CJYB/HBJL/C—1~4)、招标图纸、设计参考资料、现场踏勘情况及补充通知。 (2)现行的国家和行业有关施工规范、规程及标准; 《工程建设标准强制性条文》(水利工程部分); 《水利水电工程施工测量规范》(SL52—93); 《水利水电施工技术规范汇编》; 《堤防工程施工规范》(SL260—98); 《堤防工程施工质量评定与验收规程》(SL239—1999); 《水环境监测规范》(SL219—98) 《水利水电建筑安装安全技术工作规程》(SD267—88) 《开发建设项目水土保持方案技术规范》(SL204—98) 武汉市水利局编制的《水法规汇编》等。 (3)水利水电工程施工“机械设备台班定额”、“劳动定额”、“材料消耗定额”。 (4)我公司的施工水平、机械设备实力、施工能力及同类工程的施工经验。 1.2工程概况 1.2.1工程概述 洪湖、监利长江干堤位于长江中游北岸,是长江中游北岸的重要堤防,全长230.00km。其中洪湖长江干堤西起湖北省洪湖韩家埠,东至东荆河口的胡家湾,全长133.5km。该干堤横跨监利县与洪湖市,既挡长江来水,使之顺长江河道下泄,亦是洪湖分蓄洪区围堤的组成部分,该段长江干堤是长江中下游防洪体系的一个重要组成部分。 洪湖、监利长江干堤护岸工程2001~2002年实施的项目为:从胡家湾段至粮州~老弯段,共分为四个标段,工程项目主要有水上干砌石及预制砼块护坡,水下为抛石护岸。 第Ⅱ标段包括两个堤段:杨树林段,桩号为411+500~416+300;燕窝段段,桩号为428+800~429+000,总长5000米。主要工程量如下表: 主要工程数量表

土木工程施工技术大作业

一、分析回答下列各题(每题10分,共100分) 1.选择路堤填料的原则。 用于公路路基的填料要求挖取方便,压实容易,强度高,水稳定性好。其中强度要求是按CBR值确定,应通过取土试验确定填料最小强度和最大粒径。 一、土石材料 巨粒土,级配良好的砾石混合料是较好的路基填料。 石质土,如碎(砾)石土,砂土质碎(砾)石及碎(砾)石砂(粉粒或黏粒土),粗粒土中的粗、细砂质粉土,细粒土中的轻、重粉质黏土都具有较高的强度和足够的水稳定性,属于较好的路基填料。 砂土可用作路基填料,但由于没有塑性,受水流冲刷和风蚀时易损坏,在使用时可掺入黏性大的土;轻、重黏土不是理想的路基填料,规范规定液限大于50、塑性指数大于26的土,以及含水量超过规定的土,不得直接作为路堤填料,需要应用时,必须采取满足设计要求的技术措施(例如含水量过大时加以晾晒),经检查合格后方可使用;粉性土必须掺入较好的土体后才能用作路基填料,且在高等级公路中,只能用于路堤下层(距路槽底0.8m以下)。 黄土、盐渍土、膨胀土等特殊土体不得以必须用作路基填料时,应严格按其特殊的施工要求进行施工。淤泥、沼泽土、冻土、有机土、含草物皮土、生活垃圾、树根和含有腐朽质的土不得用作路基填料。 二、工业废渣 满足要求(最小强度CBR、最大粒径、有害物质含量等)或经过处理之后满足要求的煤渣、高炉矿渣、钢渣、电石渣等工业废渣可以用作路基填料,但在使用过程中应注意避免造成环境污染。 2.路基土方施工中,路堑开挖的方式及各自适用条件。 土方开挖应根据具体情况,可采用横挖法、纵挖法和混合式开挖法三种。 横挖法:适用于短而深的路堑,应按其整个横断面从路堑两端开挖。 纵挖法:沿路堑分为宽度及深度都不大的纵向层次挖掘;通过纵挖法,先沿路堑纵向挖一通道,然后向两旁开挖,如路堑较深可分几次进行。 混合开挖法:系横挖法和纵挖法混合使用,就是先顺路堑挖通道,然后沿横坡面挖掘,以增加开挖坡面。 3.路堑土方工程中,推土机作业的方式。 推土机开挖路堑的施工组织方法有横向开挖和纵向开挖两种。横向开挖常用于在平地上开挖浅路堑;纵向开挖适用于在山坡开挖半路堑和移挖作填路堑。(1)横向开挖浅路堑在平地上开挖浅路堑时,深度在2m以内为宜。推土机以路堑中心为界向两边横向推土,采用环形或穿梭运行路线,将土壤推送到两边的弃土堆。如开挖深度超过2m,常用挖掘机进行开挖作业。(2)纵向开挖深路堑纵向开挖深路堑一般与堆填路堤相结合进行施工。施工前,要在开挖的原地面线顶端和挖填相间的零点处设立醒目的标志。推土机从路堑的顶部开始,逐层下挖并推送到需填筑路堤的部位。开挖时,可用1~2台推土机平行路堑中线纵向分层开挖,当把路堑挖到一半深度后,另用1~2台推土机横向分层切削路堑斜坡。从斜坡上挖下的土壤送到下面,再由下面的推土机纵向推送到填土区。这样用多台推土机联合施工,直到路堑与路堤全面完工为止。(3)纵向开挖傍山半路堑开挖傍山半路堑(半挖半堆)一般用斜铲推土机,如山坡坡度不大,也可采用直铲推土机。用斜铲开挖时,首先调整好铲刀的水平角和倾角。开挖工作宜从路堑的上部开始,沿路中线方向行驶,逐渐由

隐蔽工程质量管理制度精编版

隐蔽工程质量管理制度 为了规范项目部隐蔽工程验收管理,合理有效地控制工序进展,确保工程质量,特制定本制度。 一、隐蔽工程质量验收办法及流程 1、项目部负责本项目隐蔽工程验收的管理,监督总包方完成相关验收资料准备、隐蔽工程验收,并完成验收后的消缺整改。 2、项目施工分包方负责完成隐蔽工序的施工、相关验收资料准备和内部自检,负责按照约定时间通知项目部及监理组织隐蔽工程验收,并负责验收后的消缺整改。 3、隐蔽工程验收项目,由总包方在编制《项目质量保证体系方案》及《项目施工组织设计》予以明确,具体范围一般参考《建筑工程施工质量验收统一标准》质量验评范围表中所列出的隐蔽工程项目。 4、项目施工总包方必须在隐蔽工程项目完成施工,并具备验收的基本条件时,且自检合格后方可进行隐蔽工程项目验收的申请报验。 5、项目施工总包方需填写“隐蔽工程质量检查记录表”,提前24小时书面向项目部及监理报验,各有关单位应派人员按时到达现场,共同检查。 6、隐蔽验收的参加单位应包括:总承包、勘测设计单位代表、监理单位/业主、必要的检测单位等,重要部位的隐蔽验收应当邀请

业主代表和质量监督部门代表参加。 7、总包方应做好隐蔽工程的验收准备工作,做好自检记录,并提供相关检验试验记录等技术资料。 8、总承包方按照设计图纸和相关规程、规范,对照分包单位自检记录和施工记录进行现场实物抽查,抽查时分包方应出具有关技术资料。 9、经验收签证后的隐蔽工程项目,施工总包方不得自行变动;验收合格后经参加验收各方签证后方可隐蔽,进行下道工序作业。 10、若经检查验收发现问题,按不合格品处理制度执行。若总包方不按要求消缺处理的,不能进行隐蔽,不能进行下道工序作业。 11、质量问题处理完后必须通知监理和甲方重新检查,否则甲方及监理方有权通知施工总包方返工或停工。 12、施工总包方未按规定向监理报验而自行隐蔽,甲方及监理有权要求施工总包方对已隐蔽完部位进行开挖、剥露或解体,施工总包方必须按要求办理,其检查费用和有关的施工费用由总包方承担。 13、经检查发现的问题,如果总包方不按要求进行返工和处理或处理后仍达不到标准要求,甲方及监理有权通知停工,停工损失由施工总包方负责。 14、隐蔽后,如对其中质量提出疑问,无论甲方及监理是否参加隐蔽前的检验,当其提出重新检验要求时,施工分包方须按要求进行剥露,并在检查后重新覆盖或修复。经检查,如质量合格,提出方承担由此发生的经济费用,赔偿施工总包方损失,必要时与甲方协商相

堤防工程施工组织设计

第一章编制原则、依据及说明 1.1编制原则 1.1.1认真贯彻执行《建筑法》、《重庆市建筑管理条例》、国家及市水利主管部门颁布的法律、法规、实施细则及基本建设的各项方针政策,严格执行基本建设施工程序和施工操作程序,认真遵守国家现行的施工操作规程和施工验收规范。 1.1.2认真研究图纸,经过分析、论证,选择先进合理的施工部署和施工方案,统筹全局,安排切实可行的施工顺序,合理划分流水施工段,确保均衡施工,缩短施工工期,体现投资效益。 1.1.3确保施工现场内外安全生产,在施工过程中坚持“百年大计、质量为本、安全第一”的方针。 1.1.4采用先进适用的施工技术和计算机辅助管理技术,对整个项目实行严密的动态管理。 1.2编制依据 1、巴南区长江木洞镇防洪护岸综合整治工程二标段招标文件。 2、我司巴南区长江木洞镇防洪护岸综合整治工程二标段投标文件。 3、重庆市水利水电建筑勘测设计研究院《巴南区长江木洞镇防洪护岸综合整治工程Ⅱ标段施工设计图集(堤防部分)》。 4、长江岩土工程总公司(武汉)重庆分公司《重庆市巴南区长江木洞防洪护岸综合整治工程地质勘察报告》。 5、现场踏勘调查资料报告以及本单位对同类工程的施工经验。 6、国家及本地区现行的水利工程施工技术规程、施工及验收规范、

文件,工程质量检验评定标准。 7、我司企业质量标准文件及标准化现场施工管理的有关细则。 8、采用的规范及技术标准 (1)水利水电工程振冲法地基处理技术规范《DL/T5214-2005》(2)水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准--堤防工程《SL634-2012》 (3)水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准--地基处理及基础工程《SL633-2012》 (4)水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准--混凝土工程《SL632-2012》 (5)工程建设施工单位企业质量管理规范《GB/T50430-2007》(6)施工现场临时用电安全技术规范《JGJ46-2011》 (7)土方及爆破工程施工及验收规范《GB50201-2012》 (8)混凝土强度检验评定标准《GB/T50107-2010》 (9)混凝土结构工程施工质量验收规范《GB50204-2011》 (10)建筑施工土石方工程安全技术规范《JGJ180-2009》 (11)水利水电工程施工质量检验及评定规程《SL176-2007》 (12)水利水电建设工程验收规程《SL223-2012》 (13)水电水利基本建设工程质量等级评定标准第1部分:土建部分《DL/T5113.1-2005》 (14)公路桥涵施工技术规范《JTG/T F50-2011》 (15)钢管满堂支架预压技术规程《JGJ/T194-2009》

堤防工程施工质量控制及管理措施研究

堤防工程施工质量控制及管理措施研究 发表时间:2019-01-03T16:00:56.820Z 来源:《基层建设》2018年第33期作者:招文静 [导读] 摘要:堤防工程是确保城防安全、保障生产建设的重要屏障,对于我国社会的不断发展起到至关重要的作用。 南京市溧水区水务局江苏省南京市 211200 摘要:堤防工程是确保城防安全、保障生产建设的重要屏障,对于我国社会的不断发展起到至关重要的作用。与其他水利工程相比,堤防工程的建设更加强调工程质量的重要性。因此,在堤防工程施工建设的过程中,不仅需要切实做好堤防工程重点施工技术的质量控制工作,而且对于施工前、施工中以及竣工后的质量控制与管理工作,也应狠抓落实确保真正到位。水利工程堤防工程的防渗施工及其质量监督管理非常重要。本文主要针对水利堤防工程的防渗施工及其施工质量监督管理进行论述分析,旨在保障水利堤防工程的安全运行。 关键词:堤防工程;防渗施工;质量监督管理 引言 水利堤防工程建设目的是对自然界的水资源进行充分利用,并在一定程度上避免洪水等自然灾害的产生,其对于人类的生存和发展意义深远。因此在水利堤防工程施工中,要做好工程的防渗施工及其质量管理,考虑施工过程的安全、经济、可行性,严格实施各项环节,确保水利堤防工程的质量。以下就水利堤防工程的防渗施工及其质量监督管理进行探讨。 1.水利堤防工程的防渗 水利堤防工程的防渗主要防渗方式有: 1.1高压喷射防渗墙。 借助高压射流,将堤坝地基的覆盖层进行扰动冲击,灌入水泥浆与土层颗粒掺混,这样就新城高压喷射防渗墙。目前,高压喷射防渗墙又加入了大粒径地层高压,效果更佳明显、经济、优质。 1.2混凝土防渗墙。 混凝土防渗墙是一种新型垂直防渗技术,可用于永久性的地基防渗,存在险情的堤坝防渗,临时围堰等,具有控制墙厚、保证各墙段之间结合紧密的优点。目前,防渗墙在施工技术和墙体材料,以及深度等方面都有了很大的发展,产生了很多新技术、新方法,防渗墙的选择还要根据地层和防渗的要求,透水性越强的土质所要求的防渗性能越高。 1.3自凝灰浆防渗墙。 它的发展基础是塑性混凝土墙,自凝灰浆由水泥、膨润土、混凝剂混合而成,在墙体自造孔洞中固壁凝浆,自行凝固形成墙体,使墙体具有防渗作用。 2.水利堤防工程的施工 2.1水利堤防工程的土料选择 水利工程土料的选择需要严格遵循两个原则。 需满足相关的防渗要求;要根据实际情况因地制宜、就地取材。在工程施工开始之前,须根据设计的要求,对于天然的含水量、土质、运输距离以及开采的条件等各方面因素进行综合的考量,并以此为基础来最终选择土料。具体到各种不同情况:亚粘土和中壤土比较适合用于均质土堤;对于心墙与铺盖等防渗体来说,应选择粘性相对较大的土;堤后盖重则应该选用砂性土,比如杂质土、膨胀土、淤泥土、冻土块等都不适用于堤身的填筑。 2.2水利堤防工程的填筑施工 填筑施工阶段主要建设的是堤防的堤身,其施工质量与施工技术的应用联系密切,在很大程度上据定了整个水利工程的结构质量。堤防施工技术的科学应用对施工人员的专业素质要求较高,并需要其能够严格按照施工的质量标准进行实施,具体需要注意以下几点:清理堤基。堤基的施工和建设关系到堤防结构质量的稳定性,在施工之前应对堤基进行清理,以保证施工的顺利进行。清理过程中要严格按照施工标准进行,明确堤基清理的质量和范围,以求达到施工的质量标准。对于堤面清理边线的控制,要以设计基面为标准,宽出30~50cm即可。 土堤填筑主要采用后推法进行施工,在汽车卸料后,用推土机将料摊平,控制好每一层铺土厚度,要求为40cm为宜,当铺料填至堤边时,需要超出设计边线的30cm。 2.3水利堤防工程的铺料施工 在铺料前,将压实层的压光面层刨毛,控制其含水量,严禁其他透水料、砂砾料、粘性土料的混入,若是其中存在着杂质,必须要严格清除。砂砾料的铺填厚度要求在30~35cm,若是施工时,采用重型振动碾,那么可以适当加厚,但是,一定不可以超过60~80cm。 3.水利堤防工程的施工质量监督管理措施 3.1施工前水利堤防工程的图纸会审 水利堤防工程施工前,要求各技术人员全面审核施工图纸,及时发现并纠正图纸中存在的技术与质量问题,各工作人员熟悉图纸后,对设计交底中的施工工序认真研究、科学处理,确保施工的有序进行。图纸会审要求多方参与,征求各相关方的建议意见,优化设计目标和施工技术。 在堤防工程施工过程中,施工质量管理是整个工程管理的重要内容,要确保管理人员工作的落实。在对施工现场进行检查时,要充分了解施工进度和各个环节的施工情况,如果发现存在安全隐患等问题,要及时对其进行处理,以免影响施工质量。另外,施工单位的监督部门分要建立相应的规章制度,从而强化对施工现场的监管,确保监管人员的执行效力。 在堤防工程竣工后,施工企业也不能忽视对其施工质量的管理,首先,要及时、有效的进行工程驗收工作,如果在验收过程中发现其存在质量问题,要及时汇总并进行反馈,尽快解决问题;其次,在工程验收之后,也要对正在运行状态下的堤防实行不定期的检查工作,及时排除安全隐患,保证堤防工程的安全运行。 3.2堤防工程外观施工的质量监督管理 堤防的外观不仅对结构的美观度有所影响,更是关系到结构质量的稳定性,这就要求对堤防工程外观施工做好质量控制,以保证结构质量能够达到水利工程的质量标准。在堤防工程外观必须达到外观整齐,“五条线”明显,即坝顶“二条线”,坝脚“一条线”,马道“一条线”,盖

长江堤防重要涵闸施工安全监测技术

收稿日期:2007 08 22 作者简介:李明福,男,长江委工程建设监理中心(湖北)深圳公司经理,高级工程师. 文章编号:1006 0081(2007)17 0023 04 长江堤防重要涵闸施工安全监测技术 李明福 赵风雷 张 潇 (长江水利委员会工程建设监理中心(湖北),湖北武汉 430010) 摘要:大型、重要涵闸作为长江堤防的关键控制性构筑物,对大堤发挥排蓄洪、农田灌溉等经济和社会效益起着关键性的控制作用。构筑物本身在施工期及运行期的安全问题,直接关系着工程的施工质量以及长江大堤的安危,在施工过程中运用安全监测技术以获取相关的安全量化信息,能起到指导工程施工和为工程质量评价提供依据的重要作用。通过长江重要堤防隐蔽工程建设实例阐述重要涵闸施工安全监测技术的方法和应用。 关键词:堤防;重要涵闸;施工期;安全监测;变形观测;长江中图分类号:T V 871 文献标识码:A 在长江重要堤防隐蔽工程建设期间新建和改建了8座重要涵闸,修建涵闸时,由于受地质、水文条件及涵闸构筑物本身荷载等因素不断变化的影响,涵闸构筑物本身和周边环境均会产生一定量的倾斜、沉降、开裂及地形形变等。对上述变形量运用安全监测技术以获取相关的量化信息,能起到指导工程施工和为工程质量评价提供依据的重要作用。 施工安全监测是指在建筑物(构筑物)施工期间,对建筑物(构筑物)本身及其地基或周边环境(一定范围的岩体和土体)的变形(包括水平位移、沉降、倾斜、挠度、接缝与裂缝、地形形变等)进行测量,以获得准确的观测数据,并对监测数据进行综合分析,及时对可能造成的危害作出预报,以便采取必要的技术措施进行处理,避免造成严重的后果。 施工安全监测的方法通常可以分为两类:外部变形监测和内部变形监测。外部变形监测数据主要用于变形的几何分析以确定变形量的大小、方向及变化,内部变形监测数据则侧重应用与变形的物理解释。 本文以外部变形监测为主,介绍长江堤防工程某重要涵闸在施工期的安全监测技术的方法和应用。 1 涵闸变形监测的主要内容 涵闸施工期安全监测的内容主要是由设计按照 有关规范并结合建筑物的规模及其所在的地形地质等具体条件提出的,在实施过程中可结合阶段性的安全监测分析结果作相应调整。一般情况下,涵闸施工期变形监测的内容主要包括: 闸首及涵洞的水平位移观测; 闸首及涵洞的沉降观测;!涵洞的相对错动量观测;?接缝的错动量观测;#裂缝观测;?邻近地形形变观测;%巡视检查。 2 监测方案确立及实施的原则 根据变形监测内容及其允许或预估变形值,结合工程所在地质、地形和施工进度安排等条件,进行监测方案的设计,包括测量方法的选择及精度分析、监 测网的布设、观测周期的确定、作业实施的要求等。2.1 测量方法选择 水平位移的测量方法包括导线测量法、基准线法、前方交会法、小角法等,在特殊情况下,还可采用GPS 卫星定位测量的方法观测点位坐标的变化从而求出水平位移值,或通过地面近景摄影测量的方法求取水平位移值。 垂直位移(沉降)的测量方法主要是精密水准测量,一般采用国家二等水准及以上的精度要求施测,在观测条件受限制的情况下可以采用液体静力水准测量法。 & 23&

相关文档
相关文档 最新文档