文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水电站电气二次部分(ppt)

水电站电气二次部分(ppt)

水电站电气二次部分(ppt)
水电站电气二次部分(ppt)

(完整版)110kv变电站一次电气部分初步设计

110kv变电站一次电气部分初步设计 毕业设计 题目110KV变电站一次电气初步设计 学生姓名谭向飞学号20XX309232 专业发电厂及电力系统班级20XX3092 指导教师陈春海评阅教师完成日期 20XX 年11月6日 三峡电力职业学院 毕业设计课题任务书 课题名称学生姓名指导教师谭向飞陈春海 110kV 变电站一次电气初步设计专业指导人数发电厂及电力系统班号 20XX3096 课题概述:一、设计任务 1.选择110kV变电站接线形式; 2.计算110kV变电站的短路电流; 3.选择110kV变电站的变压器,高/低压侧断路器、隔离开关、母线、电流互感器、电压互感器,并校验。二、设计目的掌握变电站一次电气设计的计算,能选择电气设备。三、完成成果110kV变电站一次电气接线及设备选择。 I 原始资料及主要参数: 1、110kV渭北变所设计最终规

模为两台110/10kV主变,110kV两回进线路,变压器组接线线,10kV8回馈线,预计每回馈线电流为400A, 2、可行研究报告中变压器调压预测结果需用有载调压方式方可满足配电电压要求,有载调压开关选用德国MR公司M型开关,#2主变型号SZ9-40000/110, 5×110+-32%/,YNd11,Uk%=。 3、110kV配电装置隔离开关GW5-110ⅡDW/630;断路器3AP1-FG-145kV, 3150A﹑40kA;复合绝缘干式穿墙套管带CT 2×300/5;中心点隔离开关GW13-63/630,避雷器HY5W-108/268及中心点/186。 4、出八回线路、10kVⅡ段母线设备﹑变二侧开关分段以及电容补偿。10kV断路器选用ZN28E-12一体化弹簧储能操作,支架落地安装;主变10kV 侧及分段隔离开关用GN22-10G手动操作;10kV线路及电容器隔离开关用GN19-10Q手动操作;出线CT两相式,二组次级绕组,用作测量和保护;电容器回路三相式;变二侧CT 三组次级用作测量﹑纵差﹑过流及无流闭锁。参考资料及文献: 1、3~110kV高压配电装置设计规范 2、35~110kV 变电所设计规范 3、变电所总布置设计技术规程 4、中小型变电所实用设计手册丁毓山主编 5、低压配电设计规范 6、工业与民用电力装置的接地设计规范 7、电力工程电缆设计规范 8、并联电容器装置的电压、容量系列选择标准设计成果要求: 1、说明书:≥6000 字 2、图纸:A3 号 1 张号张号张 3、实习报

发电厂电气部分大纲

《发电厂电气部分》课程教学大纲 课程代码::060442001 课程英文名称:Electric elements of power plants 课程总学时:40 讲课:40 实验:0 上机:0 适用专业:电气工程及其自动化 大纲编写(修订)时间:2017年11月 一、大纲使用说明 (一)课程的地位及教学目标 发电厂电气部分是电气工程及其自动化专业学生的一门专业选修课程。本课程主要讲授发电厂及变电站电气一次系统的基本组成、工作原理、设计方法及运行理论,使学生获得必要的发电厂、变电站电气部分的基本知识,初步掌握发电厂、变电站电气主系统的设计与计算方法以及设备选择,树立理论联系实际的观点,培养学生的应用知识能力,为以后从事发电厂、变电站有关电气部分设计、检修、安装、运行、维护管理工作奠定必要的基础。 (二)知识、能力及技能方面的基本要求 通过本课程的学习,了解不同类型发电厂的发电过程;掌握电气设备的工作原理、应用及选型;掌握发电厂、变电站主接线基本形式;厂用电接线的设计原则和接线形式;掌握配电装置的布置原则。熟悉电气设备的图形符号和文字符号,具备发电厂、变电站有关电气部分内容的分析与设计的初步能力。 (三)实施说明 在课堂教学环节中,要突出重点并及时补充发电厂与变电站技术发展的新知识,在授课过程中结合实际发电厂变电站系统中的应用进行讲解,强化学生对知识的掌握和应用能力的培养。 1. 教学方法:课堂讲授采用启发式教学,引导和鼓励学生通过实践和自学获取知识,培养学生的自学能力;掌握基本概念、基本原理,在理解的基础上,培养学生的分析与设计能力。 2. 教学手段:本课程属于专业选修课,在教学中采用PPT课件教学手段,以确保在有限的学时内,全面、高质量地完成课程教学任务。 3. 讲授内容:明确各部分内容在课程整体中所处的地位,应对课程各环节实施统一调配,从而增强教学的效果。 (四)对先修课的要求 本课程的先修课为《电路(A)》、《电机学》、《电力电子变换和控制技术》等。 (五)对习题课、实验环节的要求 本大纲立足于应用能力的培养,习题从教材中选取,布置作业并要求学生按时交作业;实验环节要保证质量完成。 (六)课程考核方式 1. 考核方式:考试 2. 考核目标:在考核学生对发电厂、变电站电气部分的基本知识、基本原理和方法的理解的基础上,重点考核学生的分析能力、应用的能力。 3. 课程成绩构成:平时考核(包括出勤、课堂表现、作业等)占20%;期末考试占80%。 (七)主要参考书目 《发电厂电气部分》第五版,苗世红等,中国电力出版社,2016年 《发电厂变电所电气部分》第三版,刘宝贵等,中国电力出版社,2016年 《发电厂电气部分》第三版,王世政等,水利水电出版社,2013年

试论中小型水电站的电气二次设计

试论中小型水电站的电气二次设计 发表时间:2019-04-03T11:13:36.270Z 来源:《防护工程》2018年第35期作者:杨海东 [导读] 而中小型水电站中的电气二次设计对于整个水电站的运行的安全与稳定发挥着极为重要的作用。本文主要就中小型水电站的电气二次设计进行探讨。 摘要:随着社会经济的不断发展,人们生活水平的不断提高以及企业规模的不断扩大,人们在生产经营以及日常生活中的用电量逐渐增大。随着用电需求的不断扩大,就使得各种发电系统得到了较为快速的发展。在近些年间,水电站以其可再生、清洁无污染、运行成本低等诸多优点成为发电行业的新宠。而随着经济的发展以及能源的日益紧张,中小型水电站在近些年得到了广泛的重视和应用,而中小型水电站中的电气二次设计对于整个水电站的运行的安全与稳定发挥着极为重要的作用。本文主要就中小型水电站的电气二次设计进行探讨。 关键词:中小型水电站电气二次设计探讨? 中小型水电站是将流动的水能转化为电能的大型工程,它的主要运行原理是通过水库将从高处泄落的水引入水电站的引水系统中,用水的落差形成重力作用,从而形成动力,推动水电站系统中的机组正常运行,将水能转化为电能,并将电能输送至发电厂,为居民日常生活和企业生产经营提供电力资源使用。在水电站的电气设备中一般包括电气一次设备与电气二次设备,常见的电气二次设备主要包括计算机监控系统设备、机组继电保护系统设备、机组励磁系统设备、机组状态监测系统设备、高压系统保护及自动装置所组成的设备等等。电气二次设备在水电站的电气设计中作用极大,是保障水电站正常运行的基础,也是水电站电气设计中必不可少的重要组成部分[1]。? 1 计算机监控系统设计? 中小型水电站电气二次设备中的计算机监控系统主要是对其它运行的设备进行监控,并对监控结果作出相应的调节,能够有效维护设备的正常运行。一般中小型水电站中的计算机监控系统均采用符合国际开放系统标准的分层分布结构,采用计算机监控系统的主要目的就是为了减少工作人员的工作量,尽可能地减少值班人员。计算机监控系统分为电站终端控制级与现场控制级两层,采用100Mb/s光纤通过太网进行连接。电站终端控制级主要负责对其它运行设备进行终端监控,实时反馈信息,并对监控结果进行相应调节;现场控制机则负责对水轮发电机组、电气一次设备以及公用设备等进行现场实时监控和调节,当电站终端控制级出现故障时,现场控制级可以不受其影响,单独运行和调节。电气二次设备中对计算机监控系统的要求为,必须实行与调度、水情测试状况、泄洪闸门控制等系统的实时联系与通讯[2]。? 2 机组继电保护系统设计? 电气二次设备中的机组继电保护系统设备的功能主要是为了给水电站运行过程中一些其它的重要设备提供继电保护。受机组继电保护系统保护的设备主要有水轮发电机组、变压器、110kV线路、厂用变保护等设备,电气二次设计中的保护装置内部含有自检功能,能够有效检查出水电站运行过程中一些重要的设施设备是否受到了电磁的影响,并对受到电磁影响的设施设备进行相应地保护和调节。另外,在电气二次设计中在机组继电保护系统中设计了一个与计算机监控系统相连接的接口,可以实现机组继电保护系统与计算机监控系统的实时通讯。? 3 机组励磁系统设计? 在中小型水电站电气二次设计中,应该为每台发电机、每台主变压器、110 kV线路以及厂用变保护设备等配备一块交流采样电量综合测试仪,检测每个设备中的所有的电气量,从而确定是否应该为发电机的励磁电压、励磁电流等配备电量变送器。而每台发电机的有功功率、无功功率、单相定子电压、单相主变低压侧6.3kV母线电压、0.4kV厂用电母线电压、220V直流母线电压、UPS电源交流电压以及频率等是否需要分别配置电量变送器,是由发电机的实际需要来决定的。除此之外,为了给宏观监控提供方面以及为计算机监控系统准备备用设备,在中央控制系统中还应该配备少量的常规电测电子仪表,可以采用数字式仪表或者指针式的仪表,但为了更为精准地进行检测,数字电子仪表更为合适[3]。? 4 直流电源设计? 在中小型水电站电气二次设计中直流电源系统一般设计为220V的直流电源,对水电站中全部设备的电气保护、控制、操作、自动装置、事故照明等提供直流电源。为了加强水电站系统设备的防爆功能,在进行直流电源设计时,应同时设计出一组104只铅酸蓄电池的电池组,容量为200AH,电池组需要具备阀控、免维护、防爆等功能,还要设计一套充电装置。直流母线上为单母线,母线上挂一组铅酸蓄电池与一套充电装置,并配备微机绝缘检测装置以及蓄电池巡察装置。充电装置中一般采用微机控制高频开关整流模块,采用N+1冗余模式。? 5 交流电源设计? 中小型水电站中一般采用独立的一组10kVA的UPS交流电源装置,在此交流电源装置中不需要配备蓄电池。在水电站正常运行时,由交流220V的厂用电进行供电,在装置中要配置无触点旁路开关[4]。在UPS中某单元发生故障时,开关可以自动切换交流电源,而当交流电源中断时,可以无障碍地切换至直流电源,这样就能保证交流输出的不间断,从而保障水电站运行的安全与稳定。? 6 结语? 综上所述,中小型水电站中的电气二次设备对于整个水电站的安全、平稳运行发挥着极为重要的作用。在电气二次设计中的接线设计通常是对一次系统进行实时地检测、控制和保护,同时也对一次系统中的一次设备进行监测和保护,以保证一次设备的正常平稳运行。因此,在中小型水电站中应该加强对电气二次设计的重视程度,同时注重设计的科学性与合理性,提升电气二次设计水平,使其能够充分发挥保证水电站正常运行的作用,进一步提升水电站运行效益。? 参考文献:? [1] 王成明,邓鹏,朱冠廷.缅甸道耶坎水电站电气二次设计[J].人民长江,2013(S2):71-73+113.? [2] 朱冠廷,黄天东,陈吉祥,邹来勇.湖北三里坪水电站电气二次设计[J].人民长江,2013(20):68-71.? [3] 周业荣,严映峰,宋柯,刘立春,王蓓蓓.瀑布沟水电站电气二次系统总体设计介绍[J].水电站机电技术,2014(06):28-32+35.?

变电站电气一次设备常见问题 王锦平

变电站电气一次设备常见问题王锦平 摘要:目前,随着我国电力市场的发展及人们生活水平的提高,对电力的需求 越来越多,对电力企业提出了更高的要求,对电网的改造工程也迫在眉捷,成为 社会及人民群众关注的焦点。变电站电气一次设备作为电力传输网络的重要组成 部分,对供电质量有着直接的影响。要保证变电站的正常运行,就必须确保变电 站电气一次设备的安装、质量控制以及智能化升级方面得到保障。为了减少一次 设备应用出现故障带来的损失,就要结合电气设备实际应用,做好常见故障的有 效预防和处理。 关键词:变电站;一次设备;问题;措施 引言 近年来,随着我国经济建设力度的不断加大以及人们生活水平的提高,对电 力的需求不断增加。电力的生产、输送和分配是电力企业发展的关键部分,而变 电站电力设备保证正常的运行是最基础的。夏季作为用电高峰期,更是对电力系 统带来较大的负担。变电站是电力系统中最为关键的环节,电气一次设备的长时 间运行以及超负荷运转状态下很容易引发电力故障。在变电站的日常运行过程中,要根据以往的工作经验做出总结,找出电气一次设备出现问题的原因并及时采取 有效的措施加以解决,以保证人们日常生产生活对电力的需求。 1变电站电气一次设备常见的问题 1.1过电压问题 变电站电力系统在运行中,常常会受到雷击、谐振、操作与故障等多种因素 的影响,最终使得电气设备电压高于额定工作电压。过电压现象对电气一次设备 的危害比较大,甚至可能危害到电力网络的稳定性。过电压现象的发生原因存在 多种差别,不同原因导致的过电压。外部过电压一般是因为室外架设变压器引起,雷雨天气时,变压器一般会受到雷电直击。瞬间经过的雷电能够使变电设备产生 电压。当变压器接受到雷电直击时,放电产生的磁场,会产生电压。内部过电压 现象多是由于人员操作不当,一次变电设备电压异常变高,进而破坏了电压设备 的绝缘功能,最终导致变电设备遭到损毁。 1.2过热问题 变压器是一种能够将高压电力转变为低压电力的设备,变压器本身有着非常 大的功率,它的日常运行需要用极高的电压来维持,因此,变压器在运行的时候 会造成非常大的热量,热量大势必就会有较高的温度,持续的高温运行会使设备 的稳定性与安全性受到影响。因此,相关的工作人员需要想办法对其进行降温, 使其能够正常平稳的运行。在变电设备运行的过程中,很容易出现一些不明原因 的过热情况,如果不及时的对其进行解决,可能会导致非常严重的后果。 2变电站电气一次设备常见问题的解决措施 2.1使用防雷设备 针对造成过电压现象的外部原因,技术人员应该使用避雷线或者避雷针来避免,一般将避雷针与避雷线设置在输电线路与变压器低压一侧位置,从而将低压 绕组的过电压幅值限制住,达到降低对变压器的影响。为了避免雷雨天气对系统 造成的伤害,相关工作人员应该加强日常检测工作,及时处理存在的安全隐患。 同时,可以装置智能控制器,一旦发生过电压现象,智能控制器会及时发出警报,进而有效杜绝电压对设备造成的负面影响。 2.2使用红外线技术监测温度

《发电厂电气部分》(含答案版)

《发电厂电气部分》复习 第一章能源和发电 1、火、水、核等发电厂的分类 依据一次能源的不同,发电厂可分为:火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂等。 火电厂的分类: (1)按蒸汽压力和温度分:中低压发电厂,高压发电厂,超高压发电厂,亚临界压力发电厂,超临界压力发电厂。 (2)按输出能源分:凝汽式发电厂,热电厂 (3)按原动机分:凝汽式汽轮发电厂,燃气轮机发电厂,内燃机发电厂,蒸汽--燃气轮轮机发电厂。 水力发电厂的分类: 按集中落差的方式分类:堤坝式水电厂(坝后式,河床式),引水式水电厂,混合式水电厂。 (2)按径流调节的程度分类:无调节水电厂,有调节水电厂(根据水库对径流的调节程度:日调节水电厂,年调节水电厂,多年调节水电厂)。 核电厂的分类:压水堆核电厂,沸水堆核电厂。 2、抽水蓄能电厂的作用 调峰,填谷,调频,调相,备用。 3、火电厂的电能生产过程及其能量转换过程P14 火电厂的电能生产过程概括的说是把煤中含有的化学能转变为电能的过程。整个过程可以分为三个系统:1、燃料的化学能在锅炉燃烧中转变为热能,加热锅炉中的水使之变为蒸汽,称为燃烧系统;2、锅炉中产生的蒸汽进入汽轮机,冲动汽轮机转子旋转,将热能转变为机械能,称为汽水系统;3、由汽轮机转子旋转的机械能带动发电机旋转,把机械能变为电能,称为电气系统。 能量的转换过程是:燃料的化学能-热能-机械能-电能。 4、水力发电厂的基本生产过程 答:基本生产过程是:从河流较高处或水库内引水,利用水的压力或流速冲动水轮机旋转,将水能转变成机械能,然后由水轮机带动发电机旋转,将机械能转换成电能。 第二章发电、变电和输电的电气部分 1、一次设备、二次设备的概念 一次设备:通常把生产、变换、输送、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断

×300MW发电厂电气部分初步设计doc

引言 电力行业是国民经济的重要行业之一,电力自从应用于生产以来,已成为现代化生产、生活的主要能源,它为现代工农业、交通运输业、国防、科技和人民生活等方面都得到了广泛的应用。如今,电力行业紧跟着经济发展的脚步,随着发电设备容量的不断加大,电力行业的自动化程度越来越高,相应的对电力系统的安全性、稳定性的要求也越来越高。 本次的设计题目是:4*300MW发电厂电气部分初步设计(励磁系统),主要是进行电气主接线设计,通过方案比较确定主接线方案,选择发电机和主变压器;厂用电设计,选择厂用变压器;通过短路电流计算,进行主要电气设备选择及校验,然后是励磁系统设计,发电机主保护设计以及配电装置设计;通过此次设计,使学生对自己所学专业知识在临近毕业前进行一次检验和巩固,同时利用自己所掌握的知识初步的设计出一个符合实际的能够安全运行的电厂。 通过本次设计,对大中型发电厂有一个全方位的了解和认识,将所学的理论知识与实际相结合,在巩固自己的所学的专业知识的同时,也使自己更能胜任今后的工作。

第一章电气主接线设计 1.1设计原则和基本要求 1 发电厂电气主接线是电力系统接线的重要组成部分。它表明了发电机、变压器、线路、断路器等其它电气设备的数量和连接方式及可能的运行方式,从而完成发电、变电、输电和配电的任务。电气主接线的设计直接关系到全厂电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置安装,关系到电力系统的安全、稳定和经济运行。 2 电气主接线设计的原则依据 (1)发电厂电气主接线方案的选择,主要决定发电厂的类型、工作特性、发电厂的容量、发电机和主变压器的台数和容量。 (2)发电厂建设规模应根据电力系统5-10年发展规划进行设计。 (3)供电和负荷关系 ①对于一级负荷必须有两个独立电源供电,且当任何一个电源失去后,能保证对全部一级负荷不间断供电。 ②对于二级负荷一般要有两个独立电源供电,且当任何一个电源失去后,能保证全部或大部分二级负荷的供电。 ③对于三级负荷一般只需一个电源供电。 3 设计主接线的基本要求 (1)可靠性 ①断路器检修时,不影响供电。 ②线路、断路器或母线检修时,停运出线回路数越少和停电时间越短越好,保证对重要用户的供电。 (2)灵活性 ①调度灵活,操作简便:应能灵活地投入某些机组、变压器或线路,调配电源和负荷,能满足系统在事故、检修及特殊运行方式下的调度要求。 ②检修安全:应能方便地停运断路器、母线及其继电保护设备,进行安全检修而不影响电力网的正常运行及对用户的供电。

水电站电气二次设备的安装与调试

水电站电气二次设备的安装与调试 工作中的作用以及相关安全问题。 关键词:电;水电站:电气二次设备:安装与调试工作 中图分类号:U227 文献标识码:A 文章编号:2095-6487(2019)03-0053-02 0引言 在漫漫人类历史里,人类经过长达千年的不断进化与.发展,从石器时代一直延续到现今的科技时代,每一次的进步都象征着更深入的科技水平。自从美国科学家富兰克林第一次发现电后,研究电的科学家前仆后继,投身到对电的开发工作中去。而对于发电模式以及方式的改变,体现人类对环境问题的重视,也是未来发展的主旨所在,所以对于使用到的是地球自然运转原理的发电方式,将成为.在发电模式中的举足轻重的关键角色。现如今已经发展成熟的技术有风力发电、潮汐发电、水力发电等等,潮汐发电与水力发电类似,都是利用到大自然的水流流动。而其中成中流砥柱的水力发电,是我国重点发电方式之一。早期我国重视起建立水电站进行发电,并大力推动发展和资金投入,所以在水电站水力发电领域中,我国是佼佼者、领头羊!三峡大坝等雄伟水利建筑支撑起国民用电发电的重担。 1水电站的概念 水电站是将水能转化成为电能的工具,其工作原理是利用了水流的一个自然现象,就是水落差。水流在不同区域高度不同,交汇处会形成落差,水流在重力的作用下,会往低处流动。水电站就利用到水流的重力势能,并在低处引入水轮机(如图1中所示),在水流的冲击下,

会带动水轮机的扇叶进行旋转,成功将水流的机械能转化为水轮机的动能,然后水轮机在带动发电机进行发电,这就是一套完整的水电站工作原理,而回归至低处的水流又会经过自然循环,回到高处。 2水电站的组成设备 对于水电站的内部组成(如图2中所示),分为一次设备和二次设备,其中一次设备如水轮机、发电机等参与到电能转换工作中的设备,而二次设备如电流表、电压表、仪表、继电器、控制电缆等可以对一次设备工作运作情况进行数值直观反馈的设备。在水电站正常工作运转时,一次设备作为发电工具,处高临深,而作为鉴定一次设备运转是否正常的检测型二次设备,作用也非同小可,那么对于这些二次电气设备的安装和调试问题不容忽视,对二次电气设备的重视程度将直接影响到水电站水力发电的规模和安全。而对于当前对二次设备的监测安装工作尚且不足,为后续的大规模发电埋下深深隐患。借此,对水电站电气二次设备的安装调试工作进行真实客观调查和有效处理改善。 3电气二次设备的安装工作 3.1电缆管道的铺设 对于电缆管道的铺设工作,应该较早进行动工,由于电缆较为脆弱,但对发电至关重要,因此要对其埋设情况进行严格制定。详细要求如下:一,对于管道要求圆滑平整,不会磨损电缆,导致线路短路,而排列要有序,不能随意编排;二,各个管道的衔接处需要使用电焊缝合处理,确保管道空间独立,不会流浆;三,对于各个衔接口要密封遮盖,不会流入异物。对于管道的长度规格都要根据国家标准统一制定,确保合理性。 3.2盘柜基础的安装 对于盘柜基础的相关安装要求如下步骤所示,首先需要建立支架,然后要進行喷漆,避免表面发生腐蚀生锈,接着对盘柜基础使用电焊进行衔接,而后在安装完工时,再一次的进行喷

110kV变电站电气一次部分课程设计

课程设计任务书 设计题目: 110kV变电站电气 一次部分设计 前言 变电站(Substation)改变电压的场所。是把一些设备组装起来,用以切断或接通、改变或者调整电压。在电力系统中,变电站是输电和配电的集结点。主要作用是进行高底压的变换,一些变电站是将发电站发出的电升压,这样一方面便于远距离输电,第二是为了降低输电时电线上的损耗;还有一些变电站是将高压电降压,经过降压后的电才可接入用户。对于不同的情况,升压和降压的幅度是不同的,所以变电站是很多的,比入说远距离输电时,电压为11千伏,甚至更高,近距离时为1000伏吧,这个电压经

变压器后,变为220伏的生活用电,或变为380伏的工业用电。 随着我国电力工业化的持续迅速发展,对变电站的建设将会提出更高的要求。本文通过对110KV变电站一次系统的设计,其中针对主接线形式选择,母线截面的选择,电缆线路的选择,主变压器型号和台数的确定,保护装置及保护设备的选择方法进行了详细的介绍。其中,电气设备的选择包括断路器、隔离开关、互感器的选择和方法与计算,保护装置包括避雷器和避雷针的选择。其中分析短路电流的计算方法和原因,是为了保证供电的可靠性。 目录 第1章原始资料及其分析 (4) 1原始资料 (4) 2原始资料分析 (6) 第2章负荷分析 (6) 第3章变压器的选择 (8) 第4章电气主接线 (11) 第5章短路电流的计算 (14) 1短路电流计算的目的和条件 (14) 2短路电流的计算步骤和计算结果 (15) 第6章配电装置及电气设备的配置与选择 (18) 1 导体和电气设备选择的一般条件 (18) 2 设备的选择 (19) 结束语 (25)

浅谈变电电气一次设计

浅谈变电电气一次设计 摘要:在变电站的设计过程中,电气一次设计是设计的关键,电气一次设计的 安全和稳定是保证电网正常运行的重要条件。本文主要结合实例阐述了变电站电 气一次设计要点,希望能够为同行借鉴和参考。 关键词:变电;电气一次;主接线;设备;变电器 1.电气主接线设计 1.1 初步方案设计 根据原始资料,此变电站有三个电压等级:110/35/10kV,故可初选三相三绕 组变压器,根据变电站与系统连接的系统图知,变电站有两条进线,为保证供电 可靠性,可装设两台主变压器。为保证设计出最优的接线方案,初步设计以下两 种接线方案供最优方案的选择。 方案一:110kV 侧采用双母线接线,35kV 侧采用单母分段接线,10kV 侧采用 单母分段接线。 方案二:110kV 侧采用单母分段接线,35kV 侧采用双母线接线,10kV 侧采用 单母分段。 两种方案接线形式分别见图 1~2。 2.变电站电气一次设计的基本要求 变电站电气一次设计,在保证整个体系正常运转的前提下,将借助专业的技 术方法来不断扩充功能性, 需要遵从以下几个层面的内容开展设计工作。 第一,在实施变电站内部线路连接操作的时候,总线务必要采用专业的稳定 性强的方法进行,这样才能从根本上确保变电站的正常运作。第二,变电站电力 系统电气一次设计务必要保证与所在地区的电能需要相协调一致,并且可以在这 个前提下实施完善。第三,在针对变电站结构开展设计工作的时候,变电站的占 地面积要保证负荷标准规范,要实现利用有限的资源,获取最大化的收益的目标,极大限度的节省资源,所有的电气机械都要选择综合性能较好的。最后,变电 站内部的电气设计工作主要侧重的是电力体系中的自动化的发展,保证符合系统 所需要的自动化程度,并且还要寻找相应的方法来提升机械的安全性和稳定性, 保证整个电能供应体系平稳的运行,降低出现问题的概率,促进电力企业获取更 加丰厚的收益。 3.变电站电气一次设计 3.1电气平面布置 秉承因地制宜的原则,在正式开展设计之前,对所处地区的地质情况进行实 地勘探,结合获得的信息来实施变电站电气一次设计,第一步要确定整体设计平 面布局计划,可以参照类似的设计方案,其次在实施二次设备设计时,电容器不 得安放在垂直空间之内,要防止电容器对电子机械的干扰。 3.2电气设备选择 结束变电站结构设计工作后,结合所处地区的性能规划的需要,结合承载负 荷的能力,电能传输等方面的信息,借助主体线路的连接网络,结合实际情况来 确定电气设备的参数,并且实施检核,涉及到的内容由:安全性能、稳定性能等等。在遵从以上原则的基础上,要保证机械的综合性能要符合实际情况的需要,

发电厂电气部分第四版熊信银

发电厂电气部分例题 6-10(P214)设发电机容量为25MW ,I N =1718A ,最大负荷利用小时T max =6000h ,三相导体水平布置,相间距离 a=0.35m ,发电机出线上短路持续时间t k =0.2s ,短路电流I"=27.2A ,2/t k I =21..9kA,k t I =19.2kA,周围环境温度 400C 。试选择发电机引出导线。 衬垫 ,每跨绝缘子中设一个则取且满足) (导体不发生共振的,)(截面系数则相间应力)(同相条间应力,取临界跨距式之间的截面形状系数、)得条(查图动稳定校验: ,热稳定合格。 )()得(查表)() (时温度校正系数)(,查附表,长期允许载流量)竖放,(选)(查附表)得经济电流密度(查图,则选硬铝矩形导体续工作电流)导体所在回路最大持解:(m 1L ,L L L L m .02275 .33103.611071606.53m EJ f N L ) m (1063.112 125.001.012bh J ,375.3270001.0125.0b h m ) m (17.1f W 10L )m /N (5.264835.0/102.731073.1a /i 1073.1f 101.8h 1.44b W )Pa (102010)5070(Pa 105001 .0125.025.04956h b 2L f W M , m 5.0L )m (71.0f h b L )666206P )(m /N (495610b 1i K 5.2f 7.30K 2175P 103,074.0b h b b 2,08.012510h b )kA (2.732.2729.1I" 2k ish 101252)mm (2500mm 2015.4110.424694 1 k Q C 1S 94 C 205P 126)C (8.531804)171805.1()4070(40I I 73P s 246.4(kA)14898.4 TI")I 10I (I"12t Q Q Q 1.80K C 40355P 3 )A (9.1803I )A (2658328281.0KI I I A 3282I 45.1k 101252 354P 1 )mm (265368 .09.1803J I S 8 .60J 205P 176,h 6000T 4000A )A (9.1803171805.1I 05.1I 1max 'max 6101f max ' 4633m ph ph max 237sh 27ph 5 -266b al ph 6 2 222 b b b b b b 4cr 8sh 212b 12sh 226f k min 0 2 2al 2max 20l a 022t 2/2t 22k np p k 0max C 40al f 2max max N max k k 0=<<=????===?=?===??=ρ??==σ= =???=??=?==?=?-=σ-σ=σ?=???===σ==?λ=-=?==-=+-===??==??=<=???===-=??-+=θ-θ+θ=θ?=+=+++=+===>=?=====??====-=<=?==-----(P214)6-11、选择100MW 发电机和变压器组之间母线桥的导体。已知发电机回路最大持续工作电流I max =6791A ,T max =5200h ,连接母线三相水平布置,相间距离a=0.7m ,最高温度350C ,母线短路电流I"=36kA,短路热效应Q k =421.1(kA)2.s 。

发电厂电气部分

《发电厂电气部分》期末考试试卷及答案 一、填空题(每题2分,共20分) 1. 依据一次能源的不同,发电厂可分为火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂等。 2. 火力发电厂的能量转换过程是:燃料的化学能 -> 热能 -> 机械能 -> 电能。 3. 目前世界上使用最多的是核电厂是(轻水堆)核电厂,即(压水堆)核电厂和(沸水堆)核电厂。 4. 对一次设备和系统的运行状态进行(测量、控制、监控和保护)的设备,称为二次设备。 5. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 6. 发电厂的厂电率为发电厂厂用电耗电量与电厂的发电量之比。 7. 根据电气设备和母线布置特点,层外配电装置通常分为中型配电装置、 高型配电装置和半高型配电装置三种类型。 8. 使母线的电能损耗费用与相应设备维修费、折旧费的总和为最少的母线截面,称为经济电流密度截面。 9. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的接线形式主要有单元接线、桥型接线和角型接线_。 10. 防电气误操作事故的“五防”是指防止误拉合隔离开关、防止带接地线合闸、防止误拉合断路器、防止带电合接地开关和防止误入带电间隔。 二、单项选择题(在每小题列出的选项中只有一个选项是符合题目要求的,请将正确选项前的字母填在题后的括号内。)(每题2分,26分) 1如果要求在检修任一引出线的母线隔离开关时,不影响其他支路供电,则可采用( C )。 A.内桥接线 B.单母线带旁路接线 C.双母线接线 D.单母线分段接线 2双母线接线采用双母线同时运行时,具有单母线分段接线特点( D )。 A.因此,双母线接线与单母线分段接线是等效的 B.但单母线分段接线具有更大的运行灵活性

水电站电气二次设备的安装和有效调试

水电站电气二次设备的安装和有效调试 摘要:我国水资源较为丰富,水电站作为一种能将水能转变成电能的存在,现 已广泛存在。而水电站中电气二次设备的正确安装和有效调试对水电站的安全运 行以及后期的经济效益起着至关重要的作用。本文主要对水电站中电气二次设备 的安装和调试进行深入的分析和探讨,包括了安装过程中的基础的安装以及电缆 管道的整体安装,到后期的对设备中出现的自动化元件的校验以及对整个设备的 调试工作,为以后水电站的电气二次设备的安装调试工作提供参考。 关键字:水电站;电气二次设备;安装;调试 一、概述 水电站电气设备主要包括两部分,即电气一次设备和电气二次设备。其中电 气一次设备是作为电气部分的主设备存在的,是整个水电站电力生产系统的主体。而电气二次设备作为水电站电气系统中的辅助设备存在,主要是对电气一次设备 进行调控、监测和保护的作用。电气二次设备涉及的元件非常多,包括了基本的 信号元件,电缆电线以及相应的控制仪表和保护装置等。二次设备与一次设备通 过互感形成连接,最终形成水电站造成的配电系统。电气二次设备对整个水电站 的安全运行和后期的经济效益起着关键的作用,因此,水电站的电气二次设备的 正确安装以及有效的调试是该工程的关键点。水电站在其高效运行过程中,必须 通过电气二次设备来实现对机组整个运行过程中的参数的调节和控制,同时对过 程中变化的参数实现实时的监控,所以,电气二次设备的好坏直接关系到整个水 电站的安全运行和高效生产。只有把握好安装和调试过程中的细节问题才能为水 电站带来更安全的运行。目前,我国的水电站工程实施过程中,电气二次设备采 用的配置方式是由全分布、双冗余和现代化的计算机系统组成的,该配置方式水 电站的电气二次设备整体的组成分成了三个部分,包括了物理层、厂站层和控制 单元。本次我们研究的电气二次设备的安装和调试过程主要是针对其中的物理层,包括了对其中的设备和元件的安装进行正确检查,以及该层与控制单元是否联系 正常。 二、电气二次设备的安装过程 电气二次设备的安装过程具体来讲分为三个部分,电缆管道的预埋、基础安 装以及电缆的敷设和连接。 (1)电气二次设备中电缆管道的预埋 电气二次设备的安装涉及到很多的电缆,为了有效的保护电缆的使用效率, 采用相应的电缆管道将电缆与外界的环境分隔开,最大程度提高电缆的寿命,同 时提高水电站的运行效率。对于电缆管道预埋部分,首先,该过程应在浇灌混凝 土之前进行,也就是在进行混凝土浇筑之前就应该将电缆管道按照合理的分布安 装并且固定好,这样就可以保护电缆在混凝土浇筑后不会显露在外,同时还能节 约材料。另外,在预埋电缆管道的时候,一定要保证预埋的准确性和美观性,要 保证电缆管道的整齐,同时还要将每一节管道的管口进行打磨处理,让其变得光滑,这样就不会对电缆造成任何的损害,能很好的对电缆其到保护作用。除此之外,在预埋电缆管道的过程中对于使用的管子要保证对接处的有效连接,可通过 采用套丝或焊接的方法来达到目的,同时还要保证接头的严密性,不能出现裂缝 导致渗漏现象的发生,并且管口处要用密封盖盖好避免杂质进去管内造成管子的

110kV变电站电气一次部分课程设计

110kV变电站电气一次部分课程设计

课程设计任务书 设计题目:110kV变电站电气 一次部分设计 前言 变电站(Substation)改变电压的场所。是把一些设备组装起来,用以切断或接通、改变或者调整电压。在电力系统中,变电站是输电和配电的集结点。主要作用是进行高底压的变换,一些变电站是将发电站发出的电升压,这样一方面便于远距离输电,第二是为了降低输电时电线上的损耗;还有一些变电站是将高压电降压,经过降压后的电才可接入用户。对于不同的情况,升压和降压的幅度是不同的,所以变电站是很多的,比入说远

距离输电时,电压为11千伏,甚至更高,近距离时为1000伏吧,这个电压经变压器后,变为220伏的生活用电,或变为380伏的工业用电。 随着我国电力工业化的持续迅速发展,对变电站的建设将会提出更高的要求。本文通过对110KV变电站一次系统的设计,其中针对主接线形式选择,母线截面的选择,电缆线路的选择,主变压器型号和台数的确定,保护装置及保护设备的选择方法进行了详细的介绍。其中,电气设备的选择包括断路器、隔离开关、互感器的选择和方法与计算,保护装置包括避雷器和避雷针的选择。其中分析短路电流的计算方法和原因,是为了保证供电的可靠性。 目录 第1章原始资料及其分析 (4) 1原始资料 (4) 2原始资料分析 (6) 第2章负荷分析 (6) 第3章变压器的选择 (8) 第4章电气主接线 (11) 第5章短路电流的计算 (14) 1短路电流计算的目的和条件 (14) 2短路电流的计算步骤和计算结果 (15) 第6章配电装置及电气设备的配置与选择 (18) 1 导体和电气设备选择的一般条件 (18)

发电厂电气部分-学习指南

发电厂电气部分-学习指南 一、填空题 1.导体正常最高允许温度一般不超过________℃,提高导体长期允许电流的方法有_________导体电阻,________导体换散面积,以及_________导体的换热系数。 2.线路电抗器主要用来限制_________支路的短路电流,加装出线电抗器不仅能够__________,而且可以维持____________________。 3.发电厂厂用电源包括________和________,对单机容量在200MW以上的发电厂,还应考虑设置____________和____________。 4.选择电器设备的一般条件是按________________,并按___________________。 5.当验算裸导体及110KV以下电缆短路热稳定时,一般采用_________保护动作时间;验算电器和110KV以上充油电缆热稳定时,一般采用__________保护动作时间。 6.电流互感器的电流误差为_________,相位误差为___________,并规定当 -I 2___________I 1 时,相位差为正值,影响电流互感器误差的运行参数有 __________、______________、_______________。 7.扩散去游离的三种形式是由_____________、____________、_______________。 8.断路器开断电路时,熄弧条件为____________,恢复电压大于__________恢复电压。 9.决定发电机容许运行范围的四个条件是①___________________;②_________________;③______________;④_________________。 10.发电机额定工作状态的特征是___________、____________、____________、_____________及____________都是额定值。 11.判断变压器绝缘老化程度的两个指标是__________和_____________。 12.断路器开断电容电流产生过电压,主要由于电弧电流过零后,电容上存在

水电站电气二次设备的安装与调试分析

水电站电气二次设备的安装与调试分析 发表时间:2020-04-01T03:35:35.301Z 来源:《防护工程》2019年22期作者:单提祥 [导读] 水电站是关乎民生的重要基础设施,要确保水电站的稳定运行。 天元建设集团有限公司山东省临沂市 276000 摘要:水电站是关乎民生的重要基础设施,要确保水电站的稳定运行。电气系统的运行直接影响到水电运行的安全性和质量。要重视电气设备的安全和调试工作,确保设备运行保持在最佳状态。本文主要对电气二次设备的安装和调试工作进行分析,以供参考。 关键词:水电站;电气二次设备;安装与调试 引言 水电站二次设备的安装和调试是水电机组在正常运行过程中,实现控制运行参数、监控和调节运行参数的必要条件。水电站的高效快速发电、供电及安全生产与水电站二次设备的安装及调试有着密切的关系。电厂是否能够安全、有效、顺利的发电的先决条件便是电气二次设备的合理安装和调试。二次电缆管道预埋、电缆之间的连接和敷设等是二次设备安装的重要内容,同时还包括二次盘柜基础和设备的安装。本文就二次设备的安装和调试进行简单的分析。 1水电站二次设备概述 在对水电站的电气设备进行安装时,主要分为两种安装工程,即一次设备和二次设备。二次设备主要负责的是对一次设备进行监察、测量、控制和调节等,不直接与电能产生联系,在确保水电站运行安全与稳定中发挥重要的作用,水电站的二次设备对其运行的安全有着重要的影响,所以要做好对其参数的调节和控制,在对二次设备进行调试和安装时主要有四个环节,二次电缆管道预埋、二次盘柜基础安装、电缆的敷设与连接、电气二次设备安装质量调试控制等,所以在实际的工作中必须要对电气二次设备的技术问题予以足够的重视。 近年来我国水电站自动化的水平得到了很大的提高,在实际运转中一般采取自动化无人管理的方式,由计算机代替人工对整个生产过程进行全方位的监控,工作人员在调度中心就可以进行控制,电气二次设备在监控系统上采用的是双以太网分层系统,具体分为主控级和现地单元控制级,网络介质采用光纤的方式,在主控级中只需要一台主机和一个工作人员就可以实现对整个的流程进行监控,为了保证水电站的正常运行,需要有一个专业的工程工作地点,另一台服务器就可以通过路由器来实现对电力的调度工作,通过光纤和计算机进行连接就可以实现对系统的监控。 2水电站电气二次设备的安装要点 2.1电缆管道预埋 电缆管道的预埋工作需要在混凝土浇筑之前完成,在进行电缆管道的预埋工作时需要注意以下几点,首先在开始施工之前,要和土建部门进行沟通,保证施工方案不会影响到其他部分的施工;其次要对现场的施工环境进行考察,尤其是预埋位置的集体情况,一定要进行现场的确认,以防止出现电缆外露的情况;其三对于预埋管道的管口要进行处理打磨,防止在施工过程中因为管口粗糙对管线造成不必要的损害;其四在施工的过程中要注意整个管道接口的严密性,可以采取套丝或者直接焊接的办法对接口进行处理,防止出现接口松动的情况;其五在完成预埋工作后对于关口要进行相应的覆盖处理,以保证管道内不会有异物进入,造成管道堵塞;最后,在施工过程中要考虑到沉降的问题,在遇到沉降线时要对管线进行保护处理,避免挤压造成不必要的管线损害。 2.2盘柜基础的安装对于盘柜基础的相关安装要求如下步骤所示,首先需要建立支架,然后要进行喷漆,避免表面发生腐蚀生锈,接着对盘柜基础使用电焊进行衔接,而后在安装完工时,再一次的进行喷漆处理,保证表面每一处都有喷漆进行覆盖,确保防锈,最后对其进行铺盖混凝土。 2.3屏柜设备的安装 在进行屏柜安装环节时,为了确保各处无缝衔接,需要先将各个盘柜位置水平,然后每个盘柜再一一进行细致调整,使得屏柜平整光滑,整齐划一。然后使用螺丝进行加固工作。 2.4电缆敷设 电缆在敷设前,准备工作包括:第一,通道的查看和搭设、在电缆上穿铁丝、切割电缆的长度、处理电缆管口;第二,熟悉电缆敷设图纸,明确电缆的类型、敷设途径.掌握电缆在电缆架断面的具体位置。第三.如果根据实际情况需要改变敷设路径.应该由经验丰富的专业技术人员检查电缆通道.排除损害因素.分析可能出现的故障,制定应急措施。第四。了解电缆井、电缆架、电缆沟的断面。进行清晰的标识。布设时遵循动力电缆在上、控制电缆在下的原则。电缆在敷设期间.应该在盘上端引出.避免电缆直接接触支架、地面,并在

推荐-110kV变电站电气一次部分初步设计说明书 精品

重庆电力高等专科学校 重庆教培中心教学点 毕业专业:电力系统自动化

内容提要 根据设计任务书的要求,本次设计为110kV变电站电气一次部分初步设计,并绘制电气主接线图及其他图纸。该变电站设有两台主变压器,站内主接线分为110kV、35kV和10kV三个电压等级。各个电压等级分别采用单母线分段接线、单母线分段带旁母线和单母线分段接线。 本次设计中进行了电气主接线的设计。电路电流计算、主要电气设备选择及效验(包括断路器、隔离开关、电流互感器、母线等)、各电压等级配电装置设计及防雷保护的配置。 本设计以《电力工程专业指南》、《电力工程电气设备手册》、《高电压技术》、《电气简图用图形符号(GB/T4728.13)》、《电力工程设计手册》、《城乡电网建设改造设备使用手册》等规范规程为依据,设计的内容符合国家有关经济技术政策,所选设备全部为国家推荐的新型产品,技术先进、运行可靠、经济合理。

目录前言 第一部分110kV变电站电气一次部分设计说明书第1章原始资料 第2章电气主接线设计 第2.1节主接线的设计原则和要求 第2.2节主接线的设计步聚 第2.3节本变电站电气接线设计 第3章变压器选择 第3.1节主变压器选择 第3.2节站用变压器选择 第4章短路电流计算 第4.1节短路电流计算的目的 第4.2节短路电流计算的一般规定 第4.3节短路电流计算的步聚 第4.4节短路电流计算结果 第5章高压电器设备选择 第5.1节电器选择的一般条件 第5.2节高压断路器的选择 第5.3节隔离开关的选择 第5.4节电流互感器的选择 第5.5节电压互感器的选择 第5.6节高压熔断器的选择 第6章配电装置设计 第7章防雷保护设计 第二部分110kV变电站电气一次部分设计计算书第1章负荷计算 第1.1节主变压器负荷计算 第1.2节站用变压器负荷计算 第2章短路电流计算 第2.1节三相短路电流计算 第2.2节站用变压器低压侧短路电流计算第3章线路及变压器最大长期工作电流计算第3.1节线路最大长期工作电流计算 第3.2节主变进线最大长期工作电流计算第4章电气设备选择及效验 第4.1节高压断路器选择及效验 第4.2节隔离开关选择及效验 第4.3节电流互感器选择及效验 第4.4节电压互感器选择及效验 第4.5节熔断器选择及效验 第4.6节母线选择及效验 第5章防雷保护计算 第三部分110KV变电站电气一次部分设计图纸电气主接线图

相关文档
相关文档 最新文档