目录
一、编制依据 (2)
二、工程概况 (2)
三、工程目标 (4)
四、施工部署 (4)
五、施工进度计划 (5)
六、室外给排水施工方案 (5)
七、雨期施工措施 (21)
八、施工技术、质量保证措施 (23)
九、成品保护措施 (24)
十、施工安全保证措施 (25)
十一、文明施工及环境保护措施 (29)
十二、消防措施 (31)
十三、附图 (32)
一、编制依据
1、《工程测量规范》(GB 50026-2007)
2、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)
3、《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)
4、《室外排水设计规范》(GB 50014-2006)
5、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)
6、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GB50300-2002)
7、《埋地塑料排水管道施工图集》(04S520)
8、《建筑小区塑料排水检查井图集》(08SS523)
9、《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》(CECS 122:2001)
二、工程概况
工程名称:*****;
建设地点:*****;
建设工期:30日历天;
本工程室外给水管道设计主要采用PE管电热熔连接及铸铁给水管,雨水及排水管道主要采用双壁波纹管,管道规格主要有φ200、φ100、φ400、φ500、φ600。主管接市政给水管网,室外消火栓采用地上式消火栓,阀门井采用砖砌阀门井。
室外排水工程,包括室外雨水、污水,整个排水系统采用雨污分流。
雨、污水排水管道采用HDPE双壁波纹塑料管,检查井采用塑料检查井,检查井由塑料井座、平壁结构壁管井筒及塑料井盖组成。雨水口采用联合式单篦砖砌雨水收集口,雨水经检查井收集后流入市政管网。
主要工程量表
三、工程目标
1、工期目标
确保在合同工期内完成施工任务,交付甲方使用。
2、质量目标:
在施工中严格按照国家和行业有效规范、标准进行,全面按ISO9002体系管理程序进行施工,检验批报验一次验收合格率100%。工程质量达到合格要求。
3、安全生产目标
坚持“安全第一,预防为主”的方针。严格按照国家各级安全生产法规规程施工,加强工人安全教育,提高工人自我保护意识,落实安全生产岗位责任制,杜绝重伤、死亡事故和群伤事故,杜绝重大机械、设备交通及火灾事故。
4、文明施工目标
严格按文明施工要求组织现场施工,推行标准化管理,达到当地安全文明考核标准要求。
四、施工部署
总体施工方案为按既定的施工区域进行施工,先地下后地上、先深后浅、先主管后支管、井,在施工雨水管线的土方开挖按下游至上游可依次进行机械及人工开挖,给排水管施工完以后,主管道管沟用河砂及土方分层人工机械夯填,其它支管用人工分层河砂及土方夯填。当管道横穿道路时,过路管道可集中突击施工,当日开挖,当日回填,以免影响道路的使用。
五、施工进度计划
本工程的具体开工时间以合同签订的时间为准。确保在合同时间内完成合同约定的施工任务。
本工程土方开挖量大,抓紧在管道施工时组织好土方堆放工作,合理安排好雨季施工,抢抓天时,根据本工程土方开挖量大的特点,坚持挖方段、填方段能形成流水作业的原则,分段施工,严禁大开大挖,合理安排好工程开挖断面,争取分段开挖,分段回填,以保证整体工程的连续性和合理进行施工,避免造成乱开挖,形成多个作业面,致使整体工程项目混乱、盲目的现象产生。整个污水工程在段落上、层次上流水作业。行程紧张有序、节奏相连的施工。从而缩短工程工期,保证工程如期完成。
本工程控制工期主线的关键工序线路程序为:施工准备工作→沟槽开挖→支撑维护→管道基础→管道铺设→沟槽回填→清场,附属设施在工程中视施工进度穿插进行。
六、室外给排水施工方案
(一)、施工准备:
1、施工前,认真熟悉图纸、图集、图纸会审记录及变更内容,了解施工工序,做好施工布置。
2、工程所需的材料,经监理部监理审验认可后,进入施工现场使用。
3、将工程所需的工具,整修完好进入施工现场。
4、组织有关施工人员认真学习施工规范及工程技术交底。
5、施工前综合考虑各系统管路布置及标高与土建是否一致。
6、施工前将现场影响施工的其它施工单位的临时设施进行统计,交与甲方或监理进行协调,以免影响总工期进度。
(二)、机具准备:
主要施工设备、机具一览表
(三)、室外给水PE管道及球墨铸铁管道施工
1、施工流程:
施工准备→管沟开挖→管基施工→管道安装→压力试验→系统冲洗→系统调试、回填→送水交工。
2、管沟的开挖
管沟的开挖采用机械开挖,开挖深度保证管道埋深大于1.0m。管沟沟底的宽度考虑到管道的规格及所用的夯实工具。管沟宽度值:管道公称直径75~200,管沟宽度D+0.3。
3、给水管安装
A、PE给水塑料管道安装
给水管采用PE给水塑料管及球墨铸铁管:PE给水塑料管以电热熔对接连接。管道安装前,检查符合管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩,并必须清除管内污垢和杂物,安装中断或安装完毕的敞口处,要作临时封闭或封闭,以防止杂物进入管腔内。
PE管道与阀门相连时,采用法兰连接,法兰连接时,螺栓应预先均匀拧紧,待8小时以后,再重新紧固。
PE给水塑料管对接熔接方法具体如下:
管道安装完成并做好保养防裂措施,经试压、冲洗后办理隐蔽验收后回填夯实。
B、球墨铸铁管道安装
1、施工测量
施工测量主要包括对施工管道沿线的地面标高进行复测和管道施工定线测量。管线的中线桩和水准点均应用平移法设置于线路施工范围之外,
使于观察和使用。主要的中线桩要进行加固或安放标石,管线转角处要与附近永久性工程或埋设的标石建立关系,在其上标专点位及相对于管线角的关系。
2、施工排水
包括地表排水和沟槽排水,地表排水采用组织自排为主,结合水泵,强制排水,而沟槽中的地下水采用在管沟的一侧设㈠置排水明沟,每隔40米在管沟边缘设一个集水井。管道安装设置的工作坑中的水,用水泵直接抽出,排至地表临时设置的排水明沟中。管沟开挖断面如下:
图三管沟开挖断面图
3、沟槽挖土及回填
根据要求,管道顶端埋设深度不小于0.7M。沟槽开挖宜分段快速施工,敞沟时间不宜长,管道安装完毕及时验收,合格后立即回填,挖好的沟槽应保证管道安装后的中心线,标高和坡度均能符合设计要求,沟底应平整,沟边不坍塌,沟槽应用足够的宽度。如超挖应采用回填粗砂处理,如遇基坑为淤泥和虚土时,应挖除淤泥及虚土。
沟槽的开挖面应根据施工现场的实际情况来定,具体考虑情况为:土的种
类、水文地质情况、施工方法、施工环境、支撑条件、管道断面尺寸、管节长度和埋深,断面采用以下几种形式:
直槽梯形槽
一般沟槽均采用梯形断面,在无地下水天然湿度的土中开挖沟槽,根据本地区土质特点,如无特殊情况,也可采用不支撑直立的沟槽断面。
沟槽开挖,本工程采用机械开挖,离设计标高沟底20-30cm处,采用人工挖土。
机械开挖应严格控制标高,为防止超挖或扰动槽面,槽底应预留0.2-0.3m厚的土层暂不挖,待临铺管前用人工清理挖至标高,并及时修整槽底,沟槽开挖非要井点降水时,应提前打设井点抽水,将地下水位稳定至槽底以下0.5M时方可开挖,以免产生挖土速度过快,因土层含水量过大,支撑困难,不能及时支护导致塌方危险。沟槽开挖需要支撑时,挖掘机不得进入未设支撑的区域内。
对地下管线和各种构筑物应尽可能临时迁移,如无法迁移,必须挖出使其外露,并采取另托等加围措施,同时对挖掘机司机作详细交底,如无把握,应改为人工挖土。
在路口开挖时,应在沟槽两端设立安全设施和警告标志,如护栏,路障及危险旗,在夜晚应悬挂红灯。
对于地质较差的地段,开挖时还应设置支撑,支撑形成有横撑、竖撑和板桩撑等,支撑材料选用钢材,木材或钢木混合使用。
沟槽挖土结束后,应做管道基础。基础厚度30CM,其中20CM大片,10CM碎石,基础具体做法如下图所示:
沟槽回填前必须将槽底杂物(草包,模板及支撑设备等)清理干净,回填时沟槽内不得有积水,严禁带水回填。槽底至管顶以上0.5M范围内,不得含有机物和大于50MM的砖石等硬块。
沟槽回填施工包括还土,推平和夯实等施工过程,还土时应按基底排水方向由高至低分层进行,同时管腔两侧应同时进行,沟槽底至管顶以上约50CM范围内均应采用人工还土,超过管顶50CM以上时可采用机械还土。还土时按分层铺设夯实的要求,每一层应采用人工推平。沟槽回填土的夯实通常采用人工夯实和机械夯实两种方法,回填压实应逐层进行。管道两侧和管顶以上50CM范围内的压实,应采用薄铺夯实,管道两侧夯实面的高差不应超过20cm,管顶50CM以上回填时,应分层整平和夯实。
4、球墨管埋管工程
根据本工程特点,拟采用机械下管。机械下管一般是用汽车式或履带式起重机械下管,机械下管有分段下管和长管段下管两种方式。分段下段是用起重机模式将管子分别吊起后下入沟槽内,这种方法适用于球墨铸铁管;长管段下管是将钢管节焊接连接成长串管段,用大型起重设备起重下管,这种方法主要用于本工程穿越现状交叉路口等交通繁忙地段。
机械下管时应注意起重机沿沟槽开行距沟边间隔1M的距离,以避免沟壁坍塌,应配备专人指挥。绑管子时应找好重心,平吊轻放,不得忽快忽慢和突然制动,起吊及搬运管材配件时,对于法兰盘面,外防腐层等,均应采取保护措施,以防损坏。吊装闸阀等配件,不得将钢丝绳子子围绑在操作轮及螺栓孔上。管节下入沟槽时,不得与槽壁支撑及槽下的管道相互碰撞,沟内运管不得扰动天然地基。
球墨管的安装工程流程图:
下管→清理管口→清理胶圈,上胶圈→安装机具设备在插口外表面和胶圈上刷润滑剂→顶推管子使之插入承口→检查
5、试压、消毒
安装完成后分段落及时试压、回填、消毒。
埋地管施工工艺流程框图如下:
图五球墨管施工工艺流程图
(四)、室外雨污排水管施工
排水管采用直埋式敷设方法,施工顺序按照总体施工方案顺序穿插进行,最后将新建管网与市政管网相连接。
1、施工流程:
施工测量→土方开挖→管道基础施工→下管和稳管→管道连接(接口)→塑料检查井、砌筑附属构筑物→验收→河砂回填→土方回填
2、施工测量:
1)、找到准确的永久性水准点,将临时水准点设在稳固和僻静之处,并尽量选择在永久性建筑物上,距沟边大于10m处;
2)、沿着管线的方向定出管道中心和转角线,定出检查井的中心点,并与固定建筑物相连。
3)、确定堆土、堆料、运料、下管的区间或位置
4)、核对新排水管道末端接原有管道的管底标高,核对设计坡度。
3、管沟开挖:
1)、根据设计图纸、文件、施工规范,按照施工测量、放线结果视沟槽深度、土质,地下水情况,选定开槽断面和沟槽边坡。本工程采用主管为机械开挖,支管用人工开挖方法,管沟槽按土质、石质放坡,根据设计及现场土质情况土石方沟槽按1:1进行放坡,沟槽工作面宽度按《给水排水管道工程施工及验收规范》非金属管道加工作面,即按垫层的外边每边加0.5米的工作面作为施工操作宽度进行沟槽的开挖。如受现场条件限制,放坡不足时,采用坡脚短桩和横隔支撑,以防止沟槽土石的坍塌。
2)、开挖沟槽时,应严格控制基底高程,不扰动基面。开挖中,应保留基底设计标高以上0.2~0.3m的原状土,待铺管前用人工开挖至设计标
高。如果局部超挖或发生扰动,应换填10~15mm天然级配砂石料或5~40mm 的碎石,整平夯实。对于在岩石土壤中的开挖,为了避免与岩石接触,必须为管道提供一个均一的沟床,开控管沟底时应比规定的等级挖深至少200mm,然后用河沙回填至规定高度,并夯实到90%或更高的密实度。
3)、土方开挖后,在沟槽一侧及主要道路出入口处设置安全防护栏杆,高度1.5米。其它地方则拉设安全警戒线,并张贴安全警戒标语。
4)、挖出的土方先弃至不影响下一步施工的沟槽的一侧,待管子铺设完验收合格以后随时回填,多余土方运至甲方指定地点存放。
4、管基施工:
1)、HDPE双壁波纹管道基础为砂基础,待管沟验收合格后,即可施工管道基础。管基底铺砂200mm厚基础层,基础表面应平整,其密实度应达到85~90%。
2)、管道基础中在承插式接口、机械连接等部位的凹槽,宜在铺设管道时随铺随挖。凹槽长度、宽度和深度可按接口尺寸确定。接口完成后,应立即用中粗砂回填密实。
3)、砂基础宽度以沟槽开挖宽度进行摊铺,并适量洒水振平。砂下料采用在沟槽边分段搭设流槽。
5、管道安装:
1)、管道质量要求
HDPE双壁波纹管及塑料管件外观质量应符合下列要求:
①、颜色应一致,无色泽不均及分解变色线。
②、内壁光滑、平整、无气泡、裂口、脱皮、无严重的冷斑及明显的裂纹、凹陷。
③、管件应完整无损,无变形、合模缝、浇口应平整无开裂。
④、管材、管件得承插口工作面应平整、尺寸准确,以保证接口得密封性能。
⑤、每个橡胶圈上不得有多于两个搭接接头,橡胶圈的截面应均匀。
2)、下管、稳管
下管方式应根据管径大小、沟槽形式和施工机具装备情况,确定用人工或机械将管材放入沟槽。下管时须采用可靠的吊具,平稳下沟,不得与沟壁、槽底激烈碰撞,严禁穿心吊装。
稳管具体方法,可在编织袋内灌满黄砂,封口后压在已排设管道的顶部,其数量视管径的大小而异,将每节管子按设计中心位置和标高稳定在基础上。
3)、接管
①、接口前,应先检查橡胶圈是否配备完好,确定橡胶圈安放的位置及插口插入深度。
②、接口时,应先将承口的内壁清理干净,选用相应的橡胶密封圈,并套入插口槽内,橡胶圈必须安装在第二道肋槽中,要求做到四周均匀、平顺、无扭曲,并在承口的内壁及插口橡胶圈上涂润滑剂(一般用肥皂水即可),如下图所示,按插入方向为水流方向,对准承口中心线用人力或专用机具将被安装的管材慢慢插入承口内直至底部,完成套管。
密封橡胶圈
双壁波纹管承插胶圈密封圈接口纵断面
③、接口完成后,随即用沙把预留接口附近处填筑密实。
④、雨季施工应采取防止管材漂浮的措施,可先回填到管顶以上一倍管径以上的高度。管道安装完,尚未回填土时,一旦遭到水泡,应进行管中心线和管底高程复测和外观检查,如发现位移、漂浮、拔口现象,应返工处理,绝对不许带水作业。
6、管道土方回填:
在管道设计土弧基础范围内的腋角部位,必须采用中粗砂回填密实。回填范围不得小于180°,回填密实度应达到95%以上。
1)、管道敷设后须经过验收合格应立即进行沟槽回填。在密闭性检验前,除接头外露外,管道两侧和管顶以上的回填高度不宜小于0.5m。
2)、从管底基础至管顶0.5m范围内,沿管道、检查井两侧必须采用人工对称(即以两侧相对同时下土,水平方向均匀的摊铺)、分层回填压实,每层回填高度不宜大于0.2m,严禁用机械推土回填。管两侧分层压实时,宜采取临时限位措施,防止管道上浮、管道中心线的移位及管口受损而脱落。
3)、管顶0.5m以上沟槽采用机械回填时,应从管轴线两侧同时均匀进行,做到分层回填、夯实、碾压,机械不得在管沟上行走。
4)、回填时沟槽内应无积水,从管基础面至管顶以上0.5m范围内的沟槽回填用河砂,管顶0.5m以上沟槽采用开挖出的良质土回填,良质土中不得含有石块、砖及其它带有棱角的杂硬物体。具体见下图:
管道沟槽回填土要求
7、检查井施工:
1)、井坑开挖
井坑应与管沟同时开挖,开挖时井座主管线就与管沟中管道在同一轴线。井坑边坡与管沟边坡一致。井坑开挖时,不扰动基土超挖;如基土受到扰动,则应按现行的施工验收规范有关规定,根据基土土质采取补救措施。有沉泥室雨水检查井井坑,应根据选用的规格,局部开挖沉泥室深度。井坑开挖应根据选用的规格,考虑井座主管线偏置因素,偏置端的坑壁应与管沟齐平。
2)、井基础
井底人工夯实,捣100mm厚素混凝土基础后填沙。
3)、检查井井座接管安装
检查井井座与管道连接安装顺序,应先从接户管上游段开始安装,以井→管→井→管顺序安装,并逐渐向下游支管、干管延伸。
井座接头与管道连接施工方法,应与同类型接头和管道连接的方法一致。
井座与汇入管、排出管连接需要变径,采用异径接头时,当汇入管径
小于井座接口管径时,应管顶平接;井座接出管大于下游管道时,应管内底平接。
管道采用可变角接头或球形接头调整坡度时,当其管径为315mm,采用专用工具,不得使用链条扳手。
附加接头的安装,根据井筒尺寸和连接管道的直径,采用专用工具在井壁上开孔,孔洞圆周边缘应平整,安装附加接头不得倒坡。
在地下水位较高或雨季施工期间,在管道(含检查井)安装完成(但尚未进行灌水试验)时,采取防止井体上浮的技术措施。
4)、井筒安装
井筒的长度应为井座连接井筒的承口底部至设计地面的高度,再减去井筒顶至地面的净距。当地面或路面标高难以精确确定时,井筒长可适当预留余量。
井筒插入井座应保持垂直。井筒插接时,不使用重锤敲打,采用专用收紧工具。
5)、井回填
回填在排水管线(含水量管道和检查井)验收合格后进行,并与管道沟槽的回填同时进行。
回填前可用砂土袋、钢钎、木支撑将井座、井筒固定,并排除基坑、沟槽内积水。
回填从管底基础面至管顶以上0.5mm范围内的沟槽用河砂,后用用沟槽开挖出的良质土,并不得夹带石块、砖及其他带有棱角的硬块物体。
回填采用人工分层对称回填,其密实度与管道回填一致,并不使井筒产生位移和倾斜,严禁机械回填。
6)、井盖安装
目录 第一章编制说明和依 据 (2) 第二章工程概况 (3) 一、水文、地质特征 二、工程设计概况 三、施工条件 第三章施工总进度计 划 (5) 第四章施工总平面布置 图 (5) 第五章施工部署 (6) 第六章项目组织机构 (7) 一、组织机构 二、主要人员岗位职责
三、施工力量组织 四、施工作业班次 第七章主要工程施工方法和技术措施 (10) 第一节测量放线施工方案 (10) 第二节热力管沟土方工程施工方案 (11) 第三节钢筋混凝土地沟及检查井施工方 案 (13) 第四节污水排水管网工程施工方案 (16) 第五节室外暖通管网施工方案 (19) 第六节给水管网工程施工方案 (24) 第七节砖砌电缆沟、检查井施工方案 (27) 第八节直埋电缆敷
设 (30) 第八章质量保证体系和保证措 施 (33) 第九章安全保证体系和保证措 施 (36) 第十章确保工期的技术组织措 施 (43) 第十一章文明施工与环境保护措施 (48) 第十二章主要机具、设备和劳动力的配置 (53) 第一章编制说明和依据 一、编制说明 根据设计图纸及施工合同的要求,为了保质保量地完成施工任务,结合我公司已有的类似项目的施工经验,特编制本施工组织设计。 本施工组织设计是内蒙古中钰镁合金锻造轮毂有限公司镁合金轮毂及车辆轻量化型材项目室外管网工程施工技术和项目管理的指
导性技术文件,是施工预算、造价控制、竣工决算的重要依据。也是在具体施工过程中对特殊及关键部位编制施工方案的基础性文件。 二、编制依据 1.设计单位提供的施工蓝图; 2.与建设单位签订的施工合同要求; 3.《给排水管道施工及验收规范》 4.《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》 5.《建筑基坑支护技术规程》 6.《建筑施工安全检查标准》 7.《砌体工程施工质量验收规范》 8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》 9.《建筑工程施工质量验收统一标准》 10.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》 11.《施工现场临时用电安全技术规范》 12.《建筑机械使用安全技术规程》 13.《城市供热直埋热水管道技术工程》
1、给水管道施工工序 2.1.1 施工前要复测准备接入的管线的位置和高程,与设计高程无矛盾时方可进行施工。施工中执行二级测量复核制度,定期检查,做好施工的原始记录,及时进行竣工测量。 开槽前要认真调查了解交叉口的现状管线及其他障碍物,以便开挖时采取妥善加固保护措施。 2.1.2 机械开槽,槽底预留20cm,由人工清理槽底,确保槽底原土不受扰动。 2.1.3 开槽坡度为1:0.25(当深>2.5m时,拔台宽度为0.50m),若遇土质不好,坡度要放大,如位置受限,采用支护防止塌槽,开槽断面按设计要求执行。 2.1.4 开槽后,在铺设基础之前应约请有关人员包括设计、监理、甲方验槽,合格后方可进行下道工序。 2.1.5 槽底经验收合格后,采用1:9水泥石屑铺设基础,水泥石屑基础应洒水夯实(夯三遍)以确保密实。 2.2 管道施工 2.2.1 采用DN200HDPE管材,管道接口采用焊接的形式连接,管道的施工应该严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97要求施工。 2.2.2 管材及配件的性能要求: 2.2.2.1施工所使用的管材,管件应分别符合相应〈〈给水用PE管〉〉GB13663-2001的要求,管道上所使用的阀门和管件,其压力等级不应低于管道工作压力的1.5倍。材料进场后及下管前要对管材及附件进行检验,包括文字证明及实物的检查。
2.2.3 管材及配件的运输和存放 2.2. 3.1 管材在运输、装卸及堆放过程中严禁抛扔或激烈碰撞,应避阳光爆晒。 2.3.3.2 PE管管材、配件堆放时,应放平垫实,堆放高度不宜超过1.5米。 2.3.4 管道的铺设应在沟底标高和管道基础质量检查合格后进行进行,再铺设管道前要对管材、管件等重新进行一次外观检查,发现有问题的管材、管件均不得采用。 2.2.4 管材吊运与下管: 2.2.4.1 管材在吊运及放入沟内时,应应采用可靠的软带吊具,平稳下沟,不得与沟壁或沟底剧烈碰撞。 2.2.4.2 每天下班前及时封堵,防止被水浸泡。 2.3 PE管接口施工热熔对接连接2. 3.1热熔对接连接是将电加热板插入两管材接口之间,对管材的连接面加热,当两管材的连接面加热到熔融状态时,抽出加热板,施加一定压力,使之形成均匀一致的凸缘,待冷却后即熔接牢固。是通过热熔对接焊机进行操作的。 2.3.2热熔对接连接一般分为五个阶段;预热阶段、吸热阶段、加热板取出阶段、对接阶段、冷却阶段。加热温度和各个阶段所需要的压力及时间应符合热熔连接机具生产厂和管材、管件生产厂的规定。 注:热熔对接焊接时,要求管材或管件应具有相同熔融参数,且最好应具备相同的SDR值。另外,采用不同厂家的管件时,必须选择合理的与之相匹配的焊机才能取得最佳的焊接效果。 2.3.3管道连接时,其熔融、对接、加压、冷却等工序所需要的时间,必须按工艺规定,用秒表计时。 2.3.4在保压冷却期间不得移动连接件或在连接件上施加外力。 2.3.5热熔对接连接的施工过程和操作工艺如下: (1)施工过程: A、将待连接管材置于焊机夹具上并夹紧; B、清洁管材待连接端并铣削连接面; C、校直两对接件,使其错位量不大于壁厚的10%;
第8.3.1条室外消防给水管道的布置应符合下列要求: 一、室外消防给水管网应布置成环状,但在建设初期或室外消防用水量不超过15 L/s时,可布置成枝状; 二、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量; 三、环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个; 四、室外消防给水管道的最小直径不应小于100mm。 第条室外消火栓的布置应符合下列要求: 一、室外消火栓应沿道路设置,道路宽度超过60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口; 二、甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气罐罐区的消火栓,应设在防火堤外。但距罐壁15m范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内;消火栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m; 三、室外消火栓的间距不应超过120m; 四、室外消火栓的保护半径不应超过150m;在市政消火栓保护半径150m以内,如消防用水量不超过15 L/s时,可不设室外消火栓; 五、室外消火栓的数量应按室外消防用水量计算决定,每个室外消火栓的用水量应按10~15 L/s计算; 六、室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口; 七、室外地下式消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各一个,
并有明显的标志。 第条具有下列情况之一者应设消防水池: 一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量; 二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 L/s。 第条消防水池应符合下列要求: 一、消防水池的容量应满足在火灾延续时间内室内外消防用水总量的要求。 居住区、工厂和丁、戊类仓库的火灾延续时间应按2h计算;甲、乙、丙类物品仓库、可燃气体储罐和煤、焦炭露天堆场的火灾延续时间应按3h计算;易燃、可燃材料露天、半露天堆场(不包括煤、焦炭露天堆场)应按6h计算;甲、乙、丙类液体储罐火灾延续时间应按本规范第条的规定确定;液化石油气储罐的火灾延续时间应按本规范第条的规定确定;自动喷水灭火延续时间按1h计算; 二、在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量。 消防水池容量如超过1000m3时,应分设成两个; 三、消防水池的补水时间不宜超过48h,但缺水地区或独立的石油库区可延长到96h; 四、供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于150m; 五、供消防车取水的消防水池应设取水口,其取水口与建筑物(水
室外给排水管网工程施工方法 本工程所有给排水项目包括:室外部分的雨水、污水排放,绿化灌溉、室外配套建筑给水、排水等。基本施工流程为:给排水管网开挖→管线安装连接→检查井室砌筑→管沟回填。 (1)给排水管网开挖 室外给排水管网开挖以挖掘机开挖为主,人工开挖为辅。 1)开挖前应按设计要求进行施工测量放样。通过坐标点、路中线里程桩放出管道的中线点,在管道纵向定出基坑开挖边线,并测出开挖深度,加强桩点维护,确保日后复测顺利进行。 ①在进行管坑开挖前,利用在全范围进行地下管线探测,如有管线,应设置标志牌标记地下管线的种类位置和埋深,并进行保护,对施工有影响的需报设计和监理工程师进行处理。 ②开挖坑槽前,应向挖掘机司机详细交底,交底内容一般包括挖槽断面、堆土位置,现有地下构筑物情况及施工技术、安全要求等,并指定专人与司机配合,其配合人员应熟悉机械挖土有关安全操作规程,并及时量测槽底高程和宽度,防止超挖。如超挖,超挖部分应按监理工程师同意的材料回填,并夯压密实。 ③管沟开挖时,先进行详细有测量定位并用石灰标示出开挖边线,复测无误后可指挥挖掘机进行开挖,挖掘机一边开挖一边后退,开挖出来的余泥堆土于坑槽外侧,同时组织散体物料运输车外运余泥,堆土坡脚距槽边1.0m以外,堆土高度不超过2.0m,堆土坡度不陡于自然坡度。 2)做好坑内、坑外的排水,在坑内应开挖集水沟,并通过集水井将地下水抽至地面临时排水系统。 3)采用自卸汽车配合挖掘机开挖的运输方式,将开挖出来的土方及时运至事前联系好的弃土场,次要交通位置可堆放弃土,待管沟施工完后用于回填。 4)沟槽开挖当挖至设计标高时,应进行地基尺寸轴线偏差检查验收。 (2)增强聚丙烯(FRPP)模压管排水管敷设施工 本工程所有排水管均采用增强聚丙烯(FRPP)模压管排水管,密封圈承插连接。 1)施工准备 ①管道基坑开挖至设计标高,软土较厚的沟槽底经地基处理达到地基承载力
室外给排水管道 施 工 组 织 设 计 中石化工建设有限公司第十一分公司 2014 年11 月8 日
第一章工程概况 本工程为邯郸市冀南?卓达新型材料科技产业园室外给水排水工程。本工程水源为市政 给水管网,自厂区南、北侧引入给水管各一根,经水表井在厂区内连成环状,室外消防与低区生活供水管网为联合系统,环网上设置室外地下室水火栓。室内水防用水由动力车间内水防水泵经消防水池吸水加压供给。火灾初期10 分钟消防用水由厂区办公室楼屋顶消防水箱供给。室外生活、消防给水管采用AGR 给水用丙烯酸共聚聚氯乙烯管采用弹性橡胶密封圈承插式连接,管材承压力为 1.6MPa。塑料给水管做法参见:《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》厂区内排水系统为雨污分流制系统。建筑物生活污水经化粪池处理后排入厂区污水管网。屋面及地面雨水经管道收集后排入厂区雨水管网。雨污系统分别排入各自市政排水管网。各建筑物污、废、雨水排出管材质,管径,坡度与室内相同。污水管,雨水管管材为HDPE 塑料缠绕排水管,卡箍式弹性连接做法参见《聚乙烯塑钢缠绕排水管安装》CJ/T 270-2007 污水管、雨水管坡度均采用0.002。雨水口深度0.90m,单个雨水口连接管KN200 ,坡度1%。位于管道上的阀门井和检查井,井盖与设计地面平,不在道路上的,井盖均比现场地面高出50mm。道路上采用重型井盖及井座,其余均为轻型井盖及井座。雨水及污水检查井均采用钢筋混凝土检查井。给水管埋深一般为 1.30~1.50米,当给水管与污水管相互交叉时,给水管应尽量敷设在上面。给水管在下应回钢套管, 套管伸出交叉管的长度应每边不小于0.2 米, 套管两端应用防水材料封闭。 第二章施工准备 2.1 准备工作 ①施工全过程做到“六落实”即施工负责人、施工员、质安员“三位一体” 人员落实;施工方案、施工技术措施落实;施工机械设备、检测手段落实。对现场有关管理人员、班组长、操作人员的技术交底及施工规范、质量验收标准交底落实,各级人员的岗位职责落实,安全质量奖惩制度落实。 ②在开工之前,我们将查明施工区域内原有地下管线的埋设情况,并以书面报告的形式提出具体的解决办法, 报请监理工程师批准后方可开工。对管道施工所经路线的障碍物进行初步清除,为以后的测量放线定位工序提供较好施工条件。 2.2 测量放样
室外给排水管道施工方案 一、概述 雅保化工(南京)有限公司PAM 1项目,位于南京化学工业园内,我公司工作范围为PAM 1项目的装置区和辅助生产区。本工程室外给水排水包括:生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统、循环水系统、脱盐水系统、雨水系统以及生活生产污水系统。 管道材质主要有:不锈钢、碳钢、聚乙烯以及钢筋砼;管道连接形式主要为焊接、熔接、承插粘接。除脱盐水不锈钢管试验压力为3.9MPa,其余管试验压力均不大于1.2MPa。 主要工程量如下表: DN100 DN200 二、编制依据 1.设计的给排水图纸(图号:2006088-700-80) 2.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 3.《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》SY/T4013-1995,
4.《室外硬聚乙烯给水管道工程施工及验收规范》CECS18:90, 5.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002, 6.《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CJJ/T29-98, 7.《埋地塑料排水管道工程技术规程》DG/TJ08-308-2002, 8.《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101-2004, 9.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 10.标准图S系《给水排水标准图集》:05S502;02S515;04S516;95S518;01S201;02S404。 三、施工准备 3.1图纸资料的准备 3.1.1 熟悉图纸、施工技术标准及验收规范,了解设计意图,理解图纸提出的施工要求; 3.1.2 参加由业主组织的设计交底工作,澄清设计图纸上存在的问题确定特殊管道的施 工方法; 3.1.3根据设计图纸和设计交底会议纪要,编制详细的施工图材料预算,确定所需材料的 品种、规格、数量和有关标准; 3.1.4 考虑与其它专业的配合,编制施工进度计划,编制详细施工方案,准备施工机具 材料; 3.1.5 对施工人员进行安全教育,特殊工种上岗前培训、取证。焊工必须持有劳动部门 颁发的焊工合格证,其合格项目与管道焊接相适应,其他工种如起重工、电工、探伤工、架子工和吊车司机等特殊工种必须持有劳动部门颁发的特殊性工种操作证; 3.1.6制定质量控制点,严格按照控制点的要求进行施工; 3.1.7 组织工程技术人员对施工班组进行技术交底,务必使其理解技术要求、施工方法 及施工中应特别注意的事项。 3.2材料准备、检验及保管 3.2.1根据详细的施工图材料预算,准备所有管道安装所需的材料。业主需提供的材料,
室外排水管道安装工程施工工艺标准 1.总则 1.1适用范围 本工艺标准适用于公共、民用建筑群(小区)室外排水和雨水管网的管道工程。 1.2编制依据 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 2.施工准备 2.1技术准备 2.1.1管道施工前设计单位已进行了设计交底并已图纸会审完毕。2.1.2室外管道的施工方案已编制且已经过批准。 2.1.3建设单位、规划单位已给施工单位进行了现场交底。 2.1.4施工段沿线的地下已建各项管线有详细的平面布置图且施工前已掌握已校测。 2.2材料要求 2.2.1铸铁管:管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,无浮砂、包砂、粘砂,更不允许有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩,承插口的内外径及管件造型规矩。 2.2.2钢筋砼管及陶土管:管材的内外壁应光洁,无蜂窝、坍落、露筋、空鼓及明显的痕纹和凹陷。
2.2.3硬聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹排水管:承插口处的轮廓应清晰,造型规矩,与插口配套,没有有影响接口密封性的缺陷。 2.2.4弹性橡胶胶圈:外观应光滑平整,无气孔、裂缝、卷褶、破损、重皮等缺陷。 2.3主要机具 圆头锤、扁錾、捻凿、皮老虎、撬棍、千斤顶、链式手拉葫芦、手锯、钢卷尺、盘尺、水平尺、量角规等。 2.4作业条件 2.4.1室外地坪标高已定位,水源、电源均具备。 2.4.2沟槽已验收合格。 2.4.3管材、管件均已检验合格,并具备所要求的技术资料。 3.操作工艺 3.1工艺流程 沟槽开挖与验收→散管和下管→管道安装→闭水试验→管沟回 填→砌井。 3.2沟槽开挖与验收 3.2.1按图纸要求测出管道的坐标与标高后,再按图示方位打桩放线,确定沟槽位置、宽度和深度,其坐标和标高应符合设计要求。 3.2.2设计无规定时,其沟槽底的宽度应符合下表:
室外消防管道施工方案编制单位:
编制人:审核人审批人:
一、沟槽开挖和回填: 1.1沟槽开挖 1.1.1本工程室外消防管线大部分埋地敷设,地质大部分为坚石地基,沟槽采用人工、机械开挖相接合的方式。由于现场场地较大,将开挖的管沟土石方就地堆放。 沟底宽度满足以下要求: 管道一侧的工作面宽度(mm) B= D1+2(b1+ b2+ b3) 其中B---管道沟槽底部的开挖宽度(mm) D1---管道结构的外缘宽度(mm) b 1---管道一侧的工作面宽度(mm) b2---管道一侧的支撑厚度,可取150~200mm 1.1.2本工程室外沟槽部位设计标高处若为未经扰动的天然地基,经平整后管道可直接敷设;若为松软地基,在设计沟标高下挖0.7米,然后回填素土,分三层夯实,然后用50毫米厚砂垫层找平至设计标高,再敷设管道。
1.1.3沟槽每侧临时堆土或施加其他荷载时,应符合下列规定: (1) 得影响建筑物、各种管线和其他设施的安全。 (2) 不得掩埋消火栓、各种阀门、雨水口、测量标志以及 各种地下管道的井盖,且不得妨碍其正常使用。 (3) 人工挖槽时,堆土高度不宜超过1.5m,且距槽口边 缘不宜小于0.8m。 (4) 沟槽的开挖质量应符合下列规定: (5) 未经扰动天然地基或地基处理符合设计要求;槽壁平 整,边坡坡度符合施工设计的规定;沟槽中心线每侧 的净度不应小于管道沟槽底部开挖宽度的一半;槽底 高程的允许偏差:开挖土方时应为±20mm。 1.2、沟槽支撑 本工程沟槽深度均较浅,且地基较坚硬,所以不考虑沟槽支撑。 1.3沟槽回填 1.3.1管道的沟槽应在水压试验合格后及时回填。 1.3.2回填土时,槽底至管顶以上50cm范围内,不得含有机物、冻土以及大于50mm的砖、石等硬块;回填时回填土须夯压实,两侧高差应相差不大。 1.3.3回填土的每层虚铺厚度为250mm。 1.3.4沟槽回填时,砖、石、木块等杂物应清除干净。 1.3.5回填土或其它回填材料运入槽内时不得损伤管节及其接口,并应符合下列规定: (1) 根据一层虚铺厚度的用量将回填材料运至槽内,且不 得在影响压实的范围内堆料。 (2) 管道两侧和管顶以上50cm范围内的回填材料,应有 沟槽两侧对称运入槽内,不得直接扔在管道上;回填 其他部位时,应均匀运入槽内,不得集中推入。 1.3.6 沟槽回填土的压实,应符合下列规定: (1) 回填压实应逐层进行,且不得损伤管道。
XXXXXXXXXXXXX车辆管理所 室外给排水管道 专项施工方案 施工单位:XXXXXXXXXXXXX 编制: 审核:
审批: 日期:年月日 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、工程目标 (2) 四、施工部署 (2) 五、施工进度计划 (3) 六、室外给排水施工方案 (3) 七、雨期施工措施 (13) 八、施工技术、质量保证措施.................................................................... 错误!未定义书签。 九、成品保护措施 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 十、施工安全保证措施............................................................................... 错误!未定义书签。十一、文明施工及环境保护措施.................................................................... 错误!未定义书签。十二、消防措施 ............................................................................................. 错误!未定义书签。
一、编制依据 1、《工程测量规范》(GB 50026-2007) 2、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002) 3、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 5、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2002) 6、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 7、《室外给水设计规范》(GB 50013-2006) 8、《室外排水设计规范》(GB 50014-2006) 9、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002) 10、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GB50300-2002) 11、《埋地塑料排水管道施工图集》(04S520) 12、《建筑小区塑料排水检查井图集》(08SS523) 13、《砖砌化粪池图集》(02S701) 14、《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》(CECS 122:2001) 15、《建筑小区塑料排水检查井应用技术规程》(CECS 227:2007) 二、工程概况 本方案叙述的是XXXXXXXXXXXXX车辆管理所室外管网工程。 该地块室外给水管道设计采用PE管电热熔连接,主管道为DN100,靠人行道边敷设,埋深0.7米,过车道采用钢套管保护。主管接自市政给水管道后分接至各单体工程,室外消火栓采用地上式消火栓,阀门井采用砖砌阀门井。 室外排水工程,包括室外雨水、污水,整个排水系统采用雨污分流。雨、污水排水
室外给排水管道施工方案(总 10页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除
碑林区政府院内排水管道维修改造工程 施工方案 编制单位:西安宝塔山防腐装饰工程有限公司 编制日期:2016年8月23日
室外排水管道施工方案 一、工程概况 本工程位于西安市城区内,为室外排污管道、雨水管道局部改造维修工程,管沟土方开挖为人工开挖,污水雨水管道为S2-PE双壁波纹管直埋敷设。 二、施工措施 1、因院内生活排水正常运转,需对维修的楼内系统室外做1.5m ×1.5m×1.5m集水坑,将生活废水临时排进集水坑,进行临时排污(采用污水泵直接抽至化肥池),达到生产与施工同时进行,待整体工程完毕后做回填处理。 2、由于该工程地处城内,土方工程工程量小而且点位多,初步考虑采用人工开挖。开挖时留设临时施工道路,沟槽处在夜间设照明设施和安全标志。开挖边线外放1m用1.5m高钢管、彩钢板防护围栏。 三、施工方案 考虑到排污、雨水管道深度大约在2m以内,院内电力供电系统、给水系统、弱电系统以及其他管线一般埋深都在此范围内,加之初期施工年代久远,地下设施难以摸清,为避免不必要的安全隐患,所以本工程则采用人工开挖方式,不宜采用顶管方式。
1、施工工艺:测量放线→人工开挖→槽底平整夯实→灰土垫层→砂基→管道安装→井室砌筑、抹面→胸腔填土→闭水试验→回填土夯。 2、熟悉设计图纸、资料,弄清主管和支管的管线布置、走向及工艺流程和施工安装要求。 3、熟悉现场情况,了解设计管线沿途已有的平面及高程控制点分布情况。 4、根据管道平面和已有控制点,并结合实际地形,做好实测数据整理,绘制实测草图。 5、进场后对建设单位交接的水准点和导线点进行复测,闭合差符合设计要求后,进行导线点、水准点的加密,每60米范围内有一个水准点,加密点必须进行闭合平差,水准点的闭合差为20√L,确保加密点的准确,以满足排水管高程、线型控制的精度。 6、由于管道中线桩在施工中要被挖掉,因此在不受施工干扰、施测方便、易于保护的地方测设施工控制桩,测设中线方向控制桩,采用延长线或导线法,测设附属构筑物位置控制桩,采用交会法或平行线法。 7、施工过程中的测量主要是槽底高程的确定,开挖后,随挖随测,杜绝超挖现象,确保槽底高程符合设计要求,管道安装后,进行复测,发现问题及时处理,使管底高程控制在允许偏差范围内。每天测量工作开始前,都要进行相邻水准复核测量。
常州金坛建设工程有限公司 施 工 组 织 设 计 工程名称:西太湖影视基地 项目名称:室外雨污水管道工程 编制人: 审核人: 批准人: 年月日编制年月日审批 目录 第一章、工程概况及特点2 第二章、编制依据 2 第三章、施工总体部署3 第一节、材料及机具准备 (4)
第二节、施工作业条件 (4) 第三节、主要施工顺序 (5) 第四节、施工工期安排 (5) 第五节、工程质量控制 (6) 第四章、施工方案及技术措施6 第一节、施工测量 6 第二节、管沟开挖 8 第三节、管道基础施工9 第四节、排水管道铺设9 第五节、检查井砌筑及井盖选用11 第六节、土方回填 12 第七节、闭水试验12 第八节、通水试验通球试验13 第九章、成品保护 134 第五章、工程质量的保证措 施.............................................................. (14) 第六章、安全文明施工及环境保护措施16 第七章、季节性施工措施 (19) 第一章、编制依据 2.1、国家颁发的有关规范、规程和标准。
2.2、设计施工图及国标图集。 第二章、工程概况 1、基本情况: 工程名称:室外雨污水管道工程 建设单位:江苏伟驰建设发展有限公司 设计单位:苏州市新宇建筑设计有限公司 监理单位:江苏阳湖建设项目建设管理有限公司 施工单位:常州金坛建设工程有限责任公司 第三章、施工总部署 由于本工程施工面积广,工期紧张,只有合理安排施工,压缩工序施工时间以确保工期近期完成。 结合本工程施工现场实际情况,将雨污水管道工程进行流水施工。1、雨污水管网工程: 根据施工进度总计划和施工现场场地占用情况,将雨污管网工程施工
室外排水设计规范 时间:2006-03-11 浏览次数:4449 中国工程检测网: 第一章总则 第1.0.1条为使我国的排水工程设计,符合国家的方针,政策、法令,达到防止水污染,改善和保护环境,提高人民健康水平的要求,特制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于新建、扩建和改建的城镇、工业企业及居住区的永久性的室外排水工程设计。 第1.0.3条排水工程设计应以批准的当地城镇(地区)总体规划和排水工程总体规划为主要依据,从全局出发,根据规划年限、工程规模、经济效益、环境效益和社会效益,正确处埋城镇、工业与农业之间,集中与分散、处理与利用、近期与远期的关系。通过全面论证,做到确能保护环境,技术先进,经济合理,安全适用。 第1.0.4条排水制度(分流制或合流制)的选择,应根据城镇和工业企业规划、当地降雨情况和排放标准,原有排水设施,污水处理和利用情况、地形和水体等条件,综合考虑确定。同一城镇的不同地区可采用不同的排水制度,新建地区的排水系统宜采用分流制。 第1.0.5条排水系统设计应综合考虑下列因素: 一、与邻近区域内的污水与污泥处理和处置协调。 二、综合利用或合理处置污水和污泥。 三、与邻近区域及区域内给水系统、洪水和雨水的排除系统协调。 四、接纳工业废水并进行集中处理和处置的可能性。 五、适当改造原有排水工程设施,充分发挥其工程效能。 第1.0.6条工业废水接入城镇排水系统的水质,不应影响城镇排水管渠和污水厂等的正常运行;不应对养护管理人员造成危害;不应影响处理后出水和污泥的排放和利用,且其水质应按有关标准执行。 第1.0.7条工业废水管道接入城镇排水系统时,必须按废水水质接入相应的城镇排水管道,污水管道宜尽量减少出口,在接入城镇排水管道前宜设置检测设施。 第1.0.8条排水工程设计应在不断总结科研和生产实践经验的基础上,积极采用经过鉴定的、行之有效的新技术、新工艺、新材料、新设备。 第1.0.9条排水工程设备的机械化和自动化程度,应根据管理的需要,设备器材的质量和供应情况,结合当地具体条件通过全面的技术经济比较确定,对操作繁重、影响安全、危害健康的主要工艺,应首先采用机械化和自动化设备。 第1.0.10条排水工程的设计,除应按本规范执行外,尚应符合国家现行的有关标准、规范和规定。 第1.0.11条在地震、湿陷性黄土、膨胀土、多年冻土以及其它特殊地区设计排水工程时,尚应符合现行的有关专门规范的规定。 第二章排水量 第一节生活污水量和工业废水量 第2.1.1条层民生活污水定额和综合生活污水定额应根据当地采用的用水定额,结合建筑内部给排水设施水平和排水系统普及程度等因素确定,可按当地用水定额的80%~90%采用。 第2.1.2条生活污水量总变化系数宜按表2.1.2采用。
浅谈建筑安装工程室外给排水管道施工技术 摘要:当前为了满足给排水工程施工技术要求,提高施工质量,需要施工人员 不断学习,提高自身的技术素质,才能确保施工的安全、质量、稳定、灵活性, 满足民用建筑给排水的发展需要。只有这样,才能保证安装工程的质量,立足于 建筑安装工程的基本建设。为此,本文结合某建筑给排水系统的多个方面进行了 简要的探讨。 关键词:给排水;施工工艺;安装 当代人民对建筑给排水工程的要求日趋向于大系统、高参数的方向发展,对 给排水工程的施工、维修和运行管理的要求也越来越高。而要想使管网达到优质、高效、低能耗运行的目的,除要有合理的设计方案外,给排水系统安装质量的优 劣亦会对日后的使用产生极大的影响。下面就给排水管道的施工工艺作浅述。 1 概况 某工程总建筑面积2750m2,构筑物抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.2g,抗震构造措施采用设防烈度7度,框架抗震构造措施按一级,场地 类别为Ⅱ类,使用年限50年。室外给水管道采用球墨铸铁管及UPVC管,室外排 水管采用钢筋混凝土管。 2 给排水管道施工技术 2.1 管道施工工艺流程 管沟的放线与开挖→地基处理或安装支架→管道铺设与安装→管道附属设备 安装→管沟回填。 2.2 管沟的放线与开挖、铺设安装回填 根据施工图纸测出管道的中心线,在其起点、终点、分支点、转弯点的中心 钉上木桩。在各中心桩处测出其标高并设置龙门板,龙门板以水平尺找平,且标 出开挖深度。管道的基坑开挖,采用机械开挖和人工配合方式,机械设备人工配 合安装,基坑回填后采用小型振动夯压实。施工时遵循先室外后室内,先暗后明,先主后支,先深后浅,分别进行。 施工前应将施工区域内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。管沟开挖断面 形式和安全措施,根据当地的土壤物理性质、埋深和铺设方法,采用直立断面和 梯形断面。挖好的沟底应平整,沟边不坍塌,保证铺管、接口的操作安全,并且 保证管道铺设后的中心线、标高和坡度均能符合设计要求,并能保证铺管操作、 运送管件工具的方便和安全。管沟开挖拟采用挖掘机人工配合开挖、个别地段采 用人工开挖,开挖时应注意下列事项。 (1)管沟宜分段开挖,按坡度由低处向高处进行。 (2)弃土堆坡脚距管沟上沿不得小于0.8m,弃土堆高不得超过1.5m。 (3)开挖的管沟,如不能立即铺管,应在沟底留0.15m~0.2m的一层暂不挖除,在铺管时再挖至设计标高。 (4)管沟底不得超挖,如有局部超挖,应用相同的土壤填补,并夯至接近天然 密实度,或用砂、砂砾石填补。 (5)为防止水浸管沟,每隔100m~200m,应留约1m长的管沟不挖,于铺管 时掏通。 (6)开挖有地下水位的管沟时,应根据工程地质资料,采取措施降低地下水位。一般要降至开挖面以下0.5m。 2.3 管道铺设与安装
外网管道安装 施 工 组 织 设 计
第一章编制依据 一、编制说明: 外网工程施工方案根据建设单位、施工设计图纸的要求,对工程质量和安全生产技术措施、文明施工组织和技术措施、现场施工管理组织机构、主要项目的施工方案及方法、投入机械设备及进场计划、主要材料用量及损耗、控制性施工进度计划以及工期保证措施、现场总平面布置等均做了详细的阐述。同时又根据本工程质量确保一次性交验合格。 我公司将把本工程列为重点工程,将从人员、材料、设备等方面予以充分的保证。本着“创一流精品,树企业形象,让用户满意”的原则,在施工中进一步加强工程的计划性、控制性和监督性。做到对所有人员、材料、设备的进场有计划,使用过程有控制,事后有监督。对现场所有人员实行定岗定责,做到职责明确,奖罚分明。从而使工程的成本、质量、进度、安全、文明施工等方面得到有力的保障。同时我们将在施工中确保工程的质量目标。对各类耗材加强控制,定量分析。本工程要全面、高标准的实现设计意图及国家标准,我公司将从整体利益出发,积极与质量监督部门、监理单位配合,协调好内外关系,以我们良好的企业实力,和我公司创优质工程,树优质信誉的质量方针,在确保工程质量、投资目标的前提下,按期竣工,尽快发挥建设单位在该项目上的投资效益。我方将充分利用有利条件,以敬业、求实的工作作风,优质、高速、安全的完成该工程的建设任务。 二、编制依据 1.建设单位提供的施工图纸 2.给水排水构筑物施工及验收规范 GBJ141-90 3.建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002 4.给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008 5.水泥混凝土路面施工及验收规范GJ97-87 10.2008。
宿迁经济技术开发区古楚小学室外 附属项目
投标人:江苏瑞晨市政建设有限公司
第一章、施工组织设计
、总体概述(施工程序总体设想及施工段划分) 1.1工程概况 工程名称:宿迁经济技术开发区古楚小学室外附属项目 建设单位:宿迁市经济开发总公司 建设地点:宿迁经济技术开发区古楚小学 结构类型:沥青砼路面。 质量标准:合格。 招标范围:土方工程、室外道路工程、雨污水管道铺设、室外给水和消防工程。 招标工期:60日历天 准确开工日期待中标后与业主协商后确定。 1.1.1编制说明 本工程名称为宿迁经济技术开发区古楚小学室外附属项目。本工程位于宿迁市南部工期60日历天,质量达到合格。 本次招标范围为宿迁经济技术开发区古楚小学室外附属项目;主要内容包括:土方工 程、室外道路工程、雨污水管道铺设、室外给水和消防工程。 1.2设计概要 按城市建设规划及道路要求,依照《城市道路设计规范》GJJ37-90)本工程道路的 主要技术标准如下: 1.2.1道路工程 1)道路:
122排水工程 1.3施工段及施工阶段的划分 1.3.1施工段的划分 由于本工程路线长,并且施工工程量大,所以我公司将本工程分三个施工段进行流水 施工:第一施工段为:快车道施工; 第二施工段为:慢车道施工;第三施工段为:人行道施工;第四施工段为:排水管道铺设。 1.3.2各项施工段的施工阶段划分 第一阶段:线路复测、三通一平,施工平面布置。本阶段大约持续5个日历天,主要 工作内容有:施工搭设临建、施工便道铺设、场地平整、施工用水用电等。 第二阶段:路基施工。本阶段主要施工内容为:大型土方开挖、回填及超载预压。 第三阶段:本阶段主要为排水管道及检查井施工,测量放线是本阶段的施工重点。 第四阶段:水泥稳定层施工。 第五阶段:沥青砼面层施工第六阶段:为收尾施工阶段,边坡修整植被、排水顺接、清理退场等。
室外给排水管道施 工方案
室外给排水管道施工方案 一、概述 雅保化工(南京)有限公司PAM 1项目,位于南京化学工业园内,我公司工作范围为PAM 1项目的装置区和辅助生产区。本工程室外给水排水包括:生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统、循环水系统、脱盐水系统、雨水系统以及生活生产污水系统。管道材质主要有:不锈钢、碳钢、聚乙烯以及钢筋砼;管道连接形式主要为焊接、熔接、承插粘接。除脱盐水不锈钢管试验压力为3.9MPa,其余管试验压力均不大于1.2MPa。 主要工程量如下表: 序号名称规格单位数量 1 不锈钢管DN25 米190 2 碳钢焊管DN100~150 米700 3 碳钢螺旋焊管DN200~800 米920 4 HDPE管DN100 米430 5 HDPE双壁波纹管DN200 米350 6 钢筋砼管DN300~600 米880 7 管件DN25~400 个80 8 阀门DN100~800 个18 9 消防栓(炮)个11 10 阀门井个20 11 检查井个43 12 雨水口个42
二、编制依据 1.设计的给排水图纸(图号: 088-700-80) 2.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 3.《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》SY/T4013-1995, 4.《室外硬聚乙烯给水管道工程施工及验收规范》CECS18:90, 5.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242- , 6.《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CJJ/T29-98, 7.《埋地塑料排水管道工程技术规程》DG/TJ08-308- , 8.《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101- , 9.《建筑给水排水设计规范》GB50015- 10.标准图S系《给水排水标准图集》:05S502;02S515;04S516;95S518;01S201;02S404。 三、施工准备 3.1图纸资料的准备 3.1.1 熟悉图纸、施工技术标准及验收规范,了解设计意图,理解图纸提出的施工要求;
建筑给水排水及采暖工程 施工质量验收规范 Code for acceptance of construction quality of Water supply drainage and heating works
目录 1 一般规定…………………………………………… 2 给水管道安装…………………………………………… 3 消防水泵接合器及室外消火栓安装……………………… 4 管沟及检查井……………………………………………
室外给水管网安装 1 一般规定 1.1 本章适用于民用建筑群(住宅小区)及厂区的室外给水 管网安装工程的质量检验与验收。 1.2 输送生活给水的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管或给水铸铁管。塑料管、复合管或给水铸铁管的管材、配件,应是同一厂家的配套产品。 1.3 架空或在地沟内敷设的室外给水管道其安装要求按室 内给水管道的安装要求执行。塑料管道不得露天架空铺设,必须露天架空铺设时应有保温和防晒等措施。 1.4 消防水泵接合器及室外消火栓的安装位置、型式必须符合设计要求。 2 给水管道安装 主控项目 2.1 给水管道在埋地敷设时,应在当地的冰冻线以下,如必须在冰冻线以上铺设时,应做可靠的保温防潮措施。在无冰冻地区,埋地敷设时,管顶的覆土埋深不得小于500mm,穿越道路部位的埋深不得小于700mm。 检验方法:现场观察检查。 2.2 给水管道不得直接穿越污水井、化粪池、公共厕所等污染源。 检验方法:观察检查。 2.3 管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。 检验方法:观察检查。 2.4 给水系统各种井室内的管道安装,如设计无要求,井壁距法兰或承口的距离:管径小于或等于450mm 时,不得小于250mm;管径大于450mm 时,不得小于350mm。 检验方法:尺量检查。 2.5 管网必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa。
小区室外管网综合施工组织设计方案
第一章小区工程概况 ⒈工程名称:XX小区配套管网工程 (给水管道、消防管道、排水管道、热力管道、外网电气) ⒉工程地址:XXXXXX ⒊建设单位:XXXXXX ⒋建筑功能:室外管网、电气(包括给水、消防、排水、热力管网、外网电气) ⒌质量目标:合格 ⒍安全管理目标:确保安全生产、文明施工 ⒎建筑概况: 本工程为福民小区公租房院区配套工程,本小区给水采用市政管网供给,采用两套管网高区、低区分别供水。室外给水管采用塑料给水管,管径有DN200、DN100、DN75,热熔连接。小区供水管网在小区东西两侧接入市政管网形成环状供水管网。 院区消防管道采用钢管焊接而成,管径为DN100,主阀门采用闸阀、法兰连接。室外消防栓安装见05S201页8图,采用SS100/65-1.0型室外消防栓。 室外排水雨排分流,雨水管道施工部分已随院区道路工程施工,具体施工方案详见院区道路、雨水工程施工方案,此处暂不赘述。排水排入小区南侧市政管网。管材主要为HDPE双壁波纹管,管径DN200、DN300、DN400,接口采用承插密封圈接口方式,接口承
插深度严格按《给排水管道工程施工质量及验收规范》(GB50268-)施工。 院区供热管网采用分区供热,我方施工范围为高区、低区热力管道。热力管道采用无缝钢管焊接,供回双管,管径为DN200、DN150、DN100、DN80、DN65管道安装应先除锈后刷防锈漆两遍。热力管道系统由市政供热管网于院区西侧接入院区配套热力转换站,再接入各幢楼内。 具体施工内容为: 给水管道采用开槽施工安装敷设。塑料给水管DN200约420米,DN100约1140米,DN70约70米,热熔连接。阀门采用法兰阀7个和螺纹阀12个。给水管道阀门井三个,阀门井采用MU10烧结普通砖和M7.5水泥砂浆砌筑。 消防管道采用DN100钢管焊接而成,总长度约702米,管道安装完成以后刷冷底子油两遍,之后用玻璃布白布面缠绕,再刷沥青漆两遍。安装浅型室外地下式消火栓 1.0Mpa7套。焊接式法兰阀8个。消防用检查井三个,其中院区西侧接市政用管道检查井2个,院区内1个。 排水包括各栋住宅楼排水支管、排水井,排水管道均采用HDPE 双壁波纹管,DN200HDPE双壁波纹管470米,DN300HDPE双壁波纹管500米,DN400HDPE双壁波纹管450米,砖砌圆形排水检查井61座,井身采用MU10粘土砖M7.5水泥砂浆砌筑,并用1:2.5水泥砂浆外掺5%防水粉抹面,井外壁采用原浆勾缝,井盖均为铸铁井
室外给排水管网的施工顺序及控制要点 一、安排施工顺序,坚持“四让”原则 即有压管道让无压管道,埋管浅的管道让埋管深的管道,单管让双管,柔性材料管道让刚性材料管道。按照这个原则,小区管网施工顺序基本是:排水管道(污水管、雨水管)——热力管道——煤气管道——供水管道(自来水管、中水管、纯净水管)——通讯及智能管线(电话、有线电视、宽带网)——电力管线。 1、相邻管线,在埋设的高程相同或相近时,最好考虑大开槽的施工方案,这是缩短工期、加快工程进度的有效措施。 2、在小区道路结构层内偏上的管线,最好待道路结构层碾压成形后,返挖槽施工。这既能确保道路结构层的碾压施工及质量,又避免了道路碾压施工对管道施工成果的损坏。 3、按照总工期的要求,结合各专业管线编制的施工进度计划,遵循上述施工程序安排原则,统筹各专业管线的开工期和工期。如条件成熟,最好作出小区管网工程施工进度网络图,并据此进行有效控制,使小区管网施工形成一个衔接紧凑、合理交叉和有条不紊的施工局面。 二、既要控制管线的平面位置,又要控制管线的立面高程为了环境美观 当今小区管线几乎全部埋设地下。小区道路或绿地下的管网纵横密布,上下交错,因而,加强对管线平面位置和立面高程的双重控制,是确保小区管网正常有序施工的关键。
从这几年我们监理过的工程看,有相当多的小区管网设计单位,仅做小区综合管网平面图,而未做小区管网立面综合图,这无疑给小区管网施工造成了许多困难,而许多业主对管网立面综合图的重要性认识不足。对此,总监理工程师应当积极向业主提出建议,要求设计单位进行管网的立面设计,做出管网的立面综合图,为控制管线的立面高程创造必须的条件。 1、专业监理工程师必须认真熟悉施工图,并协助业主做好设计技术交底,加强对小区管线平面位置和立面高程的预控。 2、各专业管线放线后,应由专业监理工程师统一验线,确认签字后方可开槽。必须强调的是,各专业管线的路径不能随意变动,如必须调整务必报告业主,并由原设计单位出具书面变更通知,经总监理工程师审核无误后方可实施。 3、管线交叉较多的丁字和十字路口,是管线立面高程控制的重点和难点部位,在此部位管线互相打架屡见不鲜。为搞好控制工作,项目监理部最好指定一名专业管线知识面广、又熟悉工程测量的监理工程师专门负责管线立面高程控制工作。同时,总监也应重点做好协调工作。 4、在管线立面交叉中,监理人员必须按设计或相关规范要求注意控制各专业管线之间保持一定的间距。为避免或减少立面交叉管线之间相互损坏和确保安全,在施工过程中,应督促施工单位采取一些必要的支、挂、吊管等临时性措施。 三、加强对管道施工用料的控制施工用的管材、管件及阀门等配件的质量