文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安全阀口径计算

安全阀口径计算

安全阀口径计算
安全阀口径计算

ρ泄放条件下的介质密度,kg/m3 1.65053v 容器进料管内的流速,m/s 20d 容器进料管内直径,mm 150Ws 容器的安全泄放量,kg/h 2101.95H 输入热量,kJ/h 10000q 泄放压力下液体的汽化潜热,kJ/kg 2200Ws 容器的安全泄放量,kg/h

4.55F 系数

1.0Ar 容器受热面积,m2

7.22q 泄放压力下液体的汽化潜热,kJ/kg

2200Ws 无保温容器的安全泄放量,kg/h

586.43t 泄放压力下介质的饱和温度,℃

100δ容器保温层厚度,m

0.05λ常温下绝热材料的导热系数,kJ/(m*h*℃)

20Ws 有保温容器的安全泄放量,kg/h

1320.50k 气体绝热指数,见右表

1.4式值0.53po 泄放装置出口侧压力(绝压),Mpa

0.1pf 泄放压力(绝压),Mpa

1.2式值0.083333333C 气体特性系数356.06

Ws

容器的安全泄放量,kg/h 40K

泄放装置的泄放系数,排量系数0.65Z

气体的压缩系数1Tf

泄放装置泄放温度,K 50M

气体摩尔质量,kg/kmol 28.02A 安全阀最小泄放面积,mm2 6.44

waaabc制作,表格没有加密,欢迎转载,尊

1、安全泄放量的计算(GB150-2011)

a、对压缩机贮气罐和蒸汽罐等容器的安全泄放量,分别取该压缩机和蒸汽发生器在单位时间内的

b、气体贮罐等的安全泄放量

c、换热设备等产生蒸汽时,安全泄放量

2、气体泄放面积计算

适用

不适用

d、盛装液化气体的容器安全释放量

无绝热保温层有绝热保温层

A 安全阀最小泄放面积,mm213.79Ws

容器的安全泄放量,kg/h 2200K 泄放装置的泄放系数0.6A 安全阀最小泄放面积,mm2580.56

A 安全阀最小泄放面积,mm2613.15Ws

容器的安全泄放量,kg/h 43.15K

泄放装置的泄放系数0.7ρ

泄放条件下的介质密度,kg/m30.0899ζ

液体动力黏度校正系数1△p

泄放时内、外侧的压力差,Mpa 16.75A 安全阀最小泄放面积,mm2

9.85

W

质量泄放流量,kg/h 40k

气体绝热指数,见右表 1.4T

泄放温度,K 323M

分子量28.02A 0

泄放管出口截面积,mm21200P 2

泄放管出口静压力,Mpa(表) 1.6f

泄放反力,N 19200P

泄放压力,Mpa 1.6a2

安全阀喉径面积,mm21200f 泄放反力,N 1332

3、饱和蒸汽泄放面积计算5、安全阀出口反力计算(HG 20570.2-95)气体或蒸汽临界稳全阀后经一段水平管、一个90头、一段垂直立管排入大气

4、液体泄放面积计算饱和蒸汽中蒸汽含量应不小于98%,过热度不大于11℃。pf≤10MPa 10MPa<pf≤22MPa

载,尊重作者,请不要删除本行谢谢!间内的最大产气量。

12

323

2.86

4.19

27.19

27.94

3.54

临界稳态流动,流经安阀后经一段水平管、一个90度弯头、一段垂直立管排入大气。

40

液体泄放时在出口

中心线水平反力

相关文档