某纺织厂供配电系统设计

某纺织厂供配电系统设计
某纺织厂供配电系统设计

某纺织厂供配电系统设计

班级: 15电气二班学号:

姓名:

2017年月日

目录

序、题目 (3)

一、各车间的负荷计算 (5)

二、供电电压和初步方案确定 (7)

三、车间供电系统的设计 (9)

四、变电所主变压器的选择及主接线说明 (12)

五、短路电流的计算 (13)

六、设备的选择与校验 (18)

八、主接线图及器件汇总 (23)

题目2某纺织厂供配电系统设计

一.原始资料

1.工厂负荷数据:工厂多数车间为2班制,年最大负荷利用小时数4600小时。工厂负荷统计资料见表1。设计需要考虑工厂5年发展规划负荷(工厂负荷年增长率按2%)。

表1:化纤厂负荷情况表

2.供电电源请况:按与供电局协议,本厂可由16公里处的城北变电所(110/38.5/11kV),90MVA变压器供电,供电电压可任选。另外,与本厂相距5公里处的其他工厂可以引入10kV电缆做备用电源,但容量只能满足本厂负荷的20%(重要负荷),平时不准投入,只在本厂主要电源故障或检修时投入。

3.电源的短路容量(城北变电所):35kV母线的出线断路器断流容量为400MVA;10kV母线的出线断路器断流容量为350MVA。

4.电费制度:按两部制电费计算。变压安装容量每1kVA为18元/月,电费为0.5元/ kW·h。

5.气象资料:本厂地区最高温度为38度,最热月平均最高气温为30度。

6.地质水文资料:本厂地区海拔60m,底层以砂粘土为主,地下水位为2 m。

二.设计内容

1.总降压变电站设计

(1)负荷计算

(2)主结线设计:根据设计任务书,分析原始资料与数据,列出技术上可能实现的多个方案,根据改方案初选主变压器及高压开关等设备,经过概略分析比较,留下2~3个较优方案,对较优方案进行详细计算和分析比较,(经济计算分析时,设备价格、使用综合投资指标),确定最优方案。

(3)短路电流计算:根据电气设备选择和继电保护的需要,确定短路计算点,计算三相短路电流,计算结果列出汇总表。

(4)主要电气设备选择:主要电气设备的选择,包括断路器、隔离开关、互感器、导线截面和型号、绝缘子等设备的选择及校验。选用设备型号、数量、汇成设备一览表。

2.车间变电所设计

根据车间负荷情况,选择车间变压器的台数、容量,以及变电所位置的原则考虑。

3.厂区380V配电系统设计

根据所给资料,列出配电系统结线方案,经过详细计算和分析比较,确定最优方案。

三.设计成果

1.设计说明书,包括全部设计内容,负荷计算,短路计算及设备选择要求列表;

2.电气主接线图(三号图纸);

答疑地点:13-15周周五上午:9;00-11;00,下午:3:00-17;00,机电实验大楼A226

参考文献:

1、翁双安主编,《供配电工程设计指导》[M],机械工业出版社

2、刘介才,工厂供电设计指导[M],机械工业出版社

一、各车间的负荷计算

1.纺练车间

①纺丝机: 160(kW)=0.80×200 1.30=?=N d P K P

var)(8.12478.0160tan 301.30k P Q =?=?=?

②筒绞机: )(5.2275.0302.30kW P K P N d =?=?=

var)(9.1675.05.22tan 302.30k P Q =?=?=?

③烘干机:

)(8.6375.0853.30kW P K P N d =?=?=

var)(0.6502.175.63tan 303.30k P Q =?=?=?

④脱水机:

)(2.76.0124.30kW P K P N d =?=?= var)(8.58.02.7tan 304.30k P Q =?=?=?

⑤通风机:

)(1267.01805.30kW P K P N d =?=?= var)(5.9475.0126tan 305.30k P Q =?=?=?

⑥淋洗机:

)(5.475.066.30kW P K P N d =?=?= var)(5.378.05.4tan 306.30k P Q =?=?=?

⑦变频机:

)(6728.08407.30kW P K P N d =?=?= var)(4.4707.0672tan 307.30k P Q =?=?=?

⑧传送机:

)(328.0408.30kW P K P N d =?=?= var)(4.227.032tan 307.30k P Q =?=?=?

车间总计算负荷 对于车间负荷系数取K ∑ P =0.95 K ∑ q =0.97

kW 1033.6=32)+672+4.5+126+7.2+63.8+22.5+(160×0.958

1

.301==∑=i i p P K P

kvar)

779.3(=22.4)+470.4+3.5+94.5+5.8+65.0+16.9+(124.8×0.978

1

.301==∑=k k q Q K Q

)(3.12943.7796.1033222

1

211A kV Q P S ?=+=+= )(97.1380

35

.1294311kA U S I N =?==

2.原液车间照明:

)(78075.010402kW P K P N d =?=?=

var)(5467.0780tan 22k P Q =?=?=?

总的计算负荷

)(1.952546780222

2222A kV Q P S ?=+=+=

)(45.1380

311

.952322kA U S I N =?==

3.酸站照明:

)(16965.02603kW P K P N d =?=?=

var)(3.1187.0169tan 33k P Q =?=?=?

总的计算负荷,

)(3.2063.118169222

3233A kV Q P S ?=+=+=

)(31.0380

330

.206333kA U S I N =?==

4.锅炉房照明:

var)(18075.0240tan 44k P Q =?=?=?

总的计算负荷,

)(300180240222

4244A kV Q P S ?=+=+=

)(46.0380

3300

344kA U S I N =?==

5.排毒车间照明:

)(1127.01605kW P K P N d =?=?=

var)(2.676.0112tan 55k P Q =?=?=?

总的计算负荷,

)(6.1302.67112222

5255A kV Q P S ?=+=+=

)(20.0380

361

.130355kA U S I N =?==

6.其他车间照明:

)(1687.02406kW P K P N d =?=?=

var)(12675.0168tan 66k P Q =?=?=?

总的计算负荷,

)(210126168222

6266A kV Q P S ?=+=+=

)(32.0380

3210

366kA U S I N =?==

(注:最后一页附表1为各车间计算负荷统计)

对于全厂负荷系数,取K ∑ P =0.90 K ∑ q =0.95

∑==+++++?==6

1

)(3.2252)1681122401697806.1033(9.0i i p kW P K P

∑==+++++?==6

1

var)(8.1726)1262.671803.1185463.779(95.0k k q k Q K Q

)(5.28370.17263.22522222kVA Q P S =+=+=

)(81.4635

36

.28373A U S I N =?==

考虑5年的发展,年增长率按2%计算,全厂计算负荷

)(7.2486%)21(3.22525'kW P =+?= var)(6.1905%)21(0.17265'k Q =+?=

)(3132.96.19057.2486222'2''kVA Q P S =+=+=

二、供电电压和初步方案确定

①电压等级的确定

工厂供电的电压,主要取决于当地电网的供电等级,同时也要考虑工厂用电设备的电压、容量和供电距离等因素。题目提供了三个电压等级:110/38.5/11kV 。由计算可知五年后工厂的最大功率为2486.7kW ,且输送距离为16km 。查《工厂供电》表1-3可知,选用线路电压35kV ,输送功率2000~10000kW,输送距离在20~50km 。然后再从与本厂相距5公里处的其他工厂引入10kV 电缆做备用电源。 ②供电方式的确定

初步确定为两种方案:

(1)如果当地电网供电电压为35kV ,而厂区环境条件又允许采用35kV 架空线和较经济的35kV 电气设备时,可考虑采用35kV 作为高压配电电压深入工厂各车间负荷中心,并经车间变电所直接降为低压用电设备所需电压。

(2)设立一个主降压变电,工作电源采用35kV ,由变电所引入一回架空线路,备用电源采用 10kV 电压,由其他工厂引入一回架空线路。对于只有二级负荷而无一级负荷的变电所,可以只采用一台变压器,但必须另有备用电源,所以仅需一台主变压器即可,10k V 侧仍采用单母线分段的主接线,正常时由主变压器供电,故障时由10kV 备用电源供电。

方案一

优点:供电电压高,线路功率损耗少。电压损失小,调压问题容易解决。要求的功率因数值低,所需补偿容量小,可减少投资。

缺点:需要的厂区环境比较严格

优点:方案既能满足供电可靠性的要求,投资也相对较少;设立了总变电所,便于工厂供电系统的集中管理和调度

缺点:设立总变电所,占地面积较多。且所需的主变压器容量太大,可考虑用两台容量低的变压器并列运行(注:技术发展,现在支持大容量的变压器) ③选择方案二

正常时以35kV 单回架空线路供电,由于工厂的计算负荷kVA S 3132.9'

=(以五年后计算),考虑设一台变压器,选取主变压器容量为kVA S N 3150=,型号为SL7-3150/35。其电压比为kV 5.10/35,主要技术参数如下:

W P k 75.40=?,kW P K 27=?,2.1%=I ,7%=K U 。

正常运行时变压器的负荷率为:

995.03150

9

.3132==

β

则主变压器的有功功率为:

kW P P P K T 48.31995.02775.4220=?+=?+?=?β

无功功率为:

var 1.256)7995.02.1(100

3150%)%(10022k U I S Q K N T =?+=+=

?β 工厂进线的计算负荷:

kW P 2.251848.317.2486'

'30=+=

var 7.21611.2566.1905''30k Q =+=

)(8.31837.21612.251822''30kVA S =+=

A I 7.5435

38

.3318=?=

0.9<76.08

.33182

.2518cos ==

?

功率因数不满足要求,需要进行补偿

var 6.922)84.25tan 54.40(tan 7.2486)tan (tan '''k P Q =-=-= ??

6

.922

无功功率补偿后的计算负荷:

var 7.96112007.2161''30'''30k Q Q Q C =-=-=

)(6.26957.9612.251822'''30kVA S =+=

0.993.06

.26952

.2518cos >==

?

功率因数满足要求

35kV 供电线路架空线截面积的选择

负荷电流

)(16.469

.03532

.2518cos 3A U P I N =??==

?

A )按经济电流密度选取导线

本厂地区最高温度为38度,最热月平均最高气温为30度。环境温度一般取当地最热月平均最高气温,故选择为30度。计算其经济截面:查《工厂供电》表5-3,年最大负荷利用小时数4600小时,j ec =1.15A/mm 2

2

14.4015.146.16

=

Aec mm =

选取与其接近的标准截面面积,即LGJ -50型铝绞线。 B)校验发热条件

40.14A =I >207A = )(30I 30al ℃,因此满足发热条件

C )校验机械强度

查《工厂供电》附录表14,可知35KV 架空钢芯铝绞线最小截面积22

min 50m m =A <35m m =A ,满足机

械强度。 D )校验电压损耗

查《工厂供电设计指导》表8-3架空线路的档距,城区35KV 高压线路为60~100m 。

查《工厂供电设计指导》表8-4,架空线路导线间最小距离,采用悬式绝缘子的35KV 线路,导线水平排列。导线间最小距离为1.5m 。初步采用导线间距1.6m 。a av =1.26×1.6=2m

查《工厂供电》附录表6,R 0=0.68Ω/km ,X 0=0.39Ω/km 线路电压损耗为

V U qX pR U 3.1167357

.21611639.02.25151668.0=??+??=+=

? %5%34.3%10035000

3.1167%100%<=?=??=

?N U U U 满足电压损耗要求 ④当工作电源出现故障时,采用10kV 的备用电源,其容量满足全部负荷的20%的需要,即

W P k 3.4977.24862.0=?=电缆,kvar 1.3816.19052.0=?=电缆Q ,A I 17.36=电缆

10kV 供电线路电缆线截面积的选择

负荷电流

)(90.319

.01033

.497cos 3A U P I N =??=

=?

电缆

A )按经济电流密度选取导线

本厂地区最高温度为38度,最热月平均最高气温为30度。环境温度一般取当地最热月平均最高气温,故选择为30度。计算其经济截面:查《工厂供电》表5-3,年最大负荷利用小时数4600小时,j ec =1.73A/mm 2

2ec 44.1873

.131.90

=

A mm =

选取与其接近的标准截面面积,查《工厂供电》附录表18,采用截面积为25mm 2不滴流纸绝缘电力电缆,铺设在空气中。 B )校验发热条件

载流量较正系数为1.18

31.90A =I >A 34.371.1863= )(30I al =?℃,因此满足发热条件

C )校验电压损耗

查《工厂供电》附录表6,R 0=1.41Ω/km ,X 0=0.098Ω/km 线路电压损耗为

V U qX pR U 1.302101

.3815098.03.497514.1=??+??=+=

? %5%02.3%10010000

1.302%100%<=?=??=

?N U U U 满足电压损耗要 三、车间供电系统的设计

根据各车间计算负荷大小,决定设立3个车间变电所,各自供电范围如下: 变电所Ⅰ:纺炼车间照明、锅炉房照明。 变电所Ⅱ:原液车间照明

变电所Ⅲ:排毒车间照明、其他车间照明、酸站照明。 ②变压器的选择

(1)变电所Ⅰ 纺炼车间照明、排毒车间照明

取K ∑ P =0.90 K ∑ q =0.95

kW 1146.2=240)+(1033.6×0.90=P kvar 911.3=180)+(779.3×0.95=Q

kVA Q P S 3.14643.9112.11462222=+=+=

9.078.03

.14642

.1146cos <==

?所以必须进行补偿

var 5.364)84.25tan 74.38(tan 2.1146)tan (tan ''k P Q =-?=-=

选用BWF10.5-50-1W 的并联电容进行补偿,则所需的电容个数:3.750

5

.364==n ,为保持三相平衡,取n=9所以无功功率补偿后的计算负荷:

var 3.4614503.911''k Q Q Q C =-=-= )(5.12353.4612.114622''kVA S =+=

0.993.05

.12352

.1146cos >==

?

为保证供电的可靠性,选取两台变压器,所以选取的变压器容量应满足:

kVA S S T 9.8645.12357.07.0''=?=≥

选取S9-1000/10型号的变压器两台,变比为10/0.4kV ,为Yyn0联结方式

W P k 7.10=?,kW P K 3.10=?,7.0%=I ,5.4%=K U

62.01000

2/5.12352/''===N S S β

有功功率损耗为:

kW P P P K T 7.562.03.107.1220=?+=?+?=?β

无功功率损耗为:

var 3.24)5.462.07.0(1001000

%)%(10022k U I S Q K N T =?+=+=

变压器一次侧的计算负荷为:

kW P P P T 6.11577.522.1146230=?+=?+= var 9.50923.243.4612''30k Q Q Q T =?+=?+=

kVA Q P S 9.12649.5096.1157222

3023030=+=+=

(2)变电所Ⅱ 原液车间照明

.0kW 780=P

546.0kvar =Q

kVA S 1.952=

9.082.01

.9520

.780cos <==

?所以必须进行补偿 var 8.166)84.25tan 92.34(tan 0.780)tan (tan ''k P Q =-?=-= ??

选用BWF10.5-50-1W 的并联电容进行补偿,则所需的电容个数:3.350

8

.166==n ,为保持三相平衡,取n=6所以无功功率补偿后的计算负荷:

var 0

.

246300

0.546''k Q Q Q C =-=-= )(9.8170.2460.78022''kVA S =+=

0.995.09

.8170

.780cos >==

?符合要求

为保证供电的可靠性,选取两台变压器,所以选取的变压器容量应满足:

kVA S S T 5.5729.8177.07.0''=?=≥

选取S9-630/10型号的变压器两台,变比为10/0.4kV ,为Yyn0联结方式

W P k 2.10=?,kW P K 2.6=?,9.0%=I ,5.4%=K U

负荷率:

65.0630

2/9.8172/''===N S S β

有功功率损耗为:

kW P P P K T 8.365.02.62.1220=?+=?+?=?β

无功功率损耗为:

var 6.17)5.465.09.0(100630

%)%(10022k U I S Q K N T =?+=+=

变压器一次侧的计算负荷为:

kW P P P T 6.7878.320.780230=?+=?+= var 2.28126.170.2462''30k Q Q Q T =?+=?+=

kVA Q P S 3.8362.2816.787222

3023030=+=+=

(3)变电所Ⅲ 排毒车间照明、其他车间照明、酸站照明。

取K ∑ P =0.90 K ∑ q =0.95

404.1kW =169)168+(112×0.90=P + kvar 296.0=126)+67.2+(118.3×0.95=Q

kVA Q P S 9.5000.2961.4042222=+=+= 9.081.09

.5001

.404cos <==

?所以必须进行补偿 var 8.96)84.25tan 90.35(tan 1.404)tan (tan ''k P Q =-?=-= ??

选用BWF10.5-50-1W 的并联电容进行补偿,则所需的电容个数:9.150

8

.96==n ,为保持三相平衡,取n=3所以无功功率补偿后的计算负荷:

var 0.1461500.296''k Q Q Q C =-=-= )(7.4290.1461.40422''kVA S =+=

0.994.07

.4291

.404cos >==

?

为保证供电的可靠性,选取两台变压器,所以选取的变压器容量应满足:

kVA S S T 8.3007.4297.07.0''=?=≥

选取S9-315/10型号的变压器两台,变比为10/0.4kV ,为Yyn0联结方式

W P k 67.00=?,kW P K 65.3=?,1.1%=I ,4%=K U

负荷率:

68.0315

2/7.4292/''===N S S β

有功功率损耗为:

kW P P P K T 4.268.065.367.0220=?+=?+?=?β

无功功率损耗为:

var 3.9)468.01.1(100315

%)%(10022k U I S Q K N T =?+=+=

变压器一次侧的计算负荷为:

kW P P P T 9.4084.221.404230=?+=?+= var 6.16423.90.146230k Q Q Q T =?+=?+=

kVA

Q P S 8.4406.1649.408222

3023030=+=+=

汇总到10kv 母线侧

kW P 7.21189.09.4086.7876.1157=?++=)(总 var 9.9076.1642.2819.50995.0k Q =++?=)(总

kVA Q P S 2.23059.9077.2118222

2=+=+=总总总

9.092.02

.23057

.2118cos >==

?满足要求

四、变电所主变压器的选择及主接线说明

①主变压器的选择

变电所主变压器台数的选择应根据负荷大小,负荷对供电可靠性的要求、经济性及用电发展规划等因素综合考虑确定。变压器的台数越多,供电的可靠性就越高,但是设备投资大,运行费用高,因此,在满足供电可靠的前提下,变压器的台数越少越好。在确定变压器台数时,还用适当考虑负荷的发展,留有一定的余地。

本变电所为一回35kV 工作电源进线,及一回10kV 备用电源,仅需一台主变压器即可,主变压器的容量选择:

总S S T ≥,即主变压器选择SL7-3150/35型变压器

②车间变电所变压器的选取

对有大量一、二级负荷的变电所,应满足电力负荷对供电可靠性的要求,应采用两台变压器。对只有二级负荷而没有一级负荷的变电所,且能从邻近车间变电所取得低压备用电源时,可以采用一台变压器。对季节性负荷或昼夜负荷变化较大时,应使变压器在经济运行状态下运行,可用两台变压器供电,以便再低谷时切除一台变压器。除上述情况外,车间变电所可采用一台变压器。但是,当集中负荷较大时,虽是三级负荷,也可以采用两台或者多台变压器。根据本厂的各车间负荷计算,得出各车间变电所所需的变压器台数及其容量,如下表所示

③主接线说明

本次设计根据前面的技术、经济比较选择方案三:正常运行时采用35KV 供,35KV 供电系统故障或检修时,

1)总降压变电所设一台主变压器,型号为S L7-3150/35, 以35KV 架空线从电力网中经隔离开关引入作为工作电源。经在变压器的高压侧装设一台SW2-35/1000型真空断路器,便于变电所的控制和检修。

2)主变压器低压侧SN -10-10Ⅰ/630经真空断路器再经隔离开关接在10KV I 段母线上。10KV 备用电源经电缆线路引入经SN -10-10Ⅰ/630型真空断路器再经隔离开关接在10KVII 段母线上,I 、II 段之间设母联断路器,隔离开关。

3)总降压变电所的10KV 侧采用单母线分段接线,各车间的二级负荷都由两段母线供电,提高了供电的可靠性。

4)根据规定,10KV 备用电源只有在35KV 主电源停运及主变压器故障或检修时,才能投入使用。因此,在正常运行方式下,主变压器两侧开关合上,10KV 母线分段开关合上,备用电源开关断开。在备用电源开关上装设备用电源自动投入装置(APD ),当工作电源故障时,自动投入备用电源,保证一级负荷车间的正常供电。

5)当主变压器检修时,只需合上10KV 备用电源进线开关就可以实现一级负荷车间的正常供电。

五、短路电流的计算

①工厂总降压变母线短路电流(k -1点,k -2点)

(1)确定标幺值基准:取MVA S d 100=,kV U c 371=,kV U c 5.102=

kA kV

MVA

U S I c d d 56.1373100311=?==

kA kV

MVA

U S I c d d 77.5103100322=?==

(2)计算短路电路中个主要元件的电抗标幺值

2)电力系统电抗

0.25Ω=400MVA

100MVA

X *1

=

3)架空线路 查《工厂供电设计指导》表8-36,得LGJ -50型的/km 0.39=X 0Ω,又线路长为16m

0.46Ω=(37kV )100MV A

0.39)×16(2

*2?

=X

4)电力变压器 查《工厂供电设计指导》表2-8,得7%=K U ,故

Ω=?==22.2315010010073150100100%U K *3

kVA

MVA

kVA MVA X

绘制等效电路,如下图所示

(3)计算k -1点(37kV 侧)的短路电流总阻抗标幺值及三相短路电流和短路容量

1)总阻抗标幺值

Ω71

.046.025.0*2*1*)1(=+=+=-∑X X X k 2)三相短路电流周期分量有效值

A A

X I I K K k 18.271

.0k 56.1*

)

1(d1

)3(1==

=

-∑- 3)其他短路电流

A I I I k k 18.2)

3(1)3( ∞)3(''===-

kA I i sh 60.555.2)3('')3(==

纺织厂供配电系统设计

纺织厂供配电系统设计 The document was prepared on January 2, 2021

某纺织厂供配电系统设计 班级: 15电气二班 学号: 姓名: 2017年月日

目录

题目2某纺织厂供配电系统设计 一.原始资料 1.工厂负荷数据:工厂多数车间为2班制,年最大负荷利用小时数4600小时。工厂负荷统计资料见表1。设计需要考虑工厂5年发展规划负荷(工厂负荷年增长率按2%)。 表1:化纤厂负荷情况表 2.供电电源请况:按与供电局协议,本厂可由16公里处的城北变电所(110/11kV),90MVA变压器供电,供电电压可任选。变压安装容量每1kVA为18元/月,电费为元/ kW·h。 5.气象资料:本厂地区最高温度为38度,最热月平均最高气温为30度。

6.地质水文资料:本厂地区海拔60m,底层以砂粘土为主,地下水位为2 m。 二.设计内容 1.总降压变电站设计 (1)负荷计算 (2)主结线设计:根据设计任务书,分析原始资料与数据,列出技术上可能实现的多个方案,根据改方案初选主变压器及高压开关等设备,经过概略分析比较,留下2~3个较优方案,对较优方案进行详细计算和分析比较,(经济计算分析时,设备价格、使用综合投资指标),确定最优方案。 (3)短路电流计算:根据电气设备选择和继电保护的需要,确定短路计算点,计算三相短路电流,计算结果列出汇总表。 (4)主要电气设备选择:主要电气设备的选择,包括断路器、隔离开关、互感器、导线截面和型号、绝缘子等设备的选择及校验。选用设备型号、数量、汇成设备一览表。 2.车间变电所设计 根据车间负荷情况,选择车间变压器的台数、容量,以及变电所位置的原则考虑。 3.厂区380V配电系统设计 根据所给资料,列出配电系统结线方案,经过详细计算和分析比较,确定最优方案。 三.设计成果 1.设计说明书,包括全部设计内容,负荷计算,短路计算及设备选择要求列表; 2.电气主接线图(三号图纸); 答疑地点:13-15周周五上午:9;00-11;00,下午:3:00-17;00,机电实验大楼A226 参考文献: 1、翁双安主编,《供配电工程设计指导》[M],机械工业出版社 2、刘介才,工厂供电设计指导[M],机械工业出版社

工厂供配电系统设计设计

湖南理工职业技术学院 工厂供配电技术课程设计题目:某工厂供配电系统的电气设计 年级专业:风能工程系机电1132班 学生姓名:龙博 指导老师:卢永辉 2015年06月15日

摘要 工厂供电,是指工厂所需的电能的供应与分配,也称工厂配电。 众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既能易于由其他形式的能量转换而来,而易于转换为其他形式的能量以供应用。电能的输送和分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化,而且现代社会的信息技术和其他高新技术无疑不是建立在电能应用的基础之上的。因此电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 本论文设计首先计算电力负荷和变压器的台数、容量;利用所学的知识确定变电所的位置。计算出短路电流的大小,选出不同型号的变压器,进而确定变压器的连接组别,画出必要的变电所主接线图。 关键词:主接线图、短路电流、电力负荷、变压器 目录 第1章前言 (4) 第2章设计任务 (5) 2.1 原始资料 (5) 2.2 工厂平面图 (5) 2.3 工厂供电电源 (5)

2.4 工厂负荷情况 (6) 2.5 设计要求 (7) 第3章全厂负荷计算和无功功率补偿 (8) 3.1 负荷计算 (8) 3.2 无功功率补偿 (11) 第4章变电所高压电器设备选型 (12) 4.1 主变压器的选择 (12) 4.2 各个车间变压器的选择 (12) 4.3 10KV架空线的选择 (13) 第5章短路电流的计算 (14) 5.1 短路的基本概念 (14) 5.2 短路的原 (14) 5.3 短路的后果 (14) 5.4 短路的形成 (15) 5.5 三相短路电流计算的目的 (15)

某纺织厂供配电系统设计方案【精编版】

某纺织厂供配电系统设计方案【精编版】

目录

第一章原始资料 (2) 第二章接入系统设计 (3) 第三章车间供电系统设计 (14) 第四章工厂总降压变的选择 (25) 第五章所用变的选择 (26) 第六章主接线设计 (27) 第七章短路电流计算 (28) 第八章电气设备选择 (33) 第九章继电保护配置 (39) 结束语 (40) 参考文献 (41)

某纺织厂供配电系统设计 第一章原始资料 1.工厂负荷数据:工厂多数车间为2班制,年最大负荷利用小时数4600小时。工厂负荷统计资料见表1。设计需要考虑工厂5年发展规划负荷(工厂负荷年增长率按2%)。 表1:化纤厂负荷情况表 2.供电电源请况:按与供电局协议,本厂可由16公里处的城北变电所(

110/38.5/11kV),90MV A变压器供电,供电电压可任选。另外,与本厂相距5公里处的其他工厂可以引入10kV电缆做备用电源,但容量只能满足本厂负荷的20%(重要负荷),平时不准投入,只在本厂主要电源故障或检修时投入。 3.电源的短路容量(城北变电所):35kV母线的出线断路器断流容量为400MV A;10kV母线的出线断路器断流容量为350MV A。 4.电费制度:按两部制电费计算。变压安装容量每1kV A为18元/月,电费为0.5元/ kW·h。供配电设计论文题目:某机械厂供配电系统设计 姓名:段石磊 学号: 专业:电气工程及其自动化 指导老师:孟鹏 设计时间:2016年12月

目录 一、设计任务............................................ 二、变电所位置和型式的选择.............................. 三、负荷计算和无功功率补偿.............................. 四、变电所主变压器的选择和主结线方案的选择.............. 五、短路电流的计算...................................... 六、高、低压电气设备的选择与校验........................ 七、供配电线路及电缆线路的选择.......................... 八、变电所二次回路方案的选择与继电保护的整定............ 九、防雷接地............................................ 十、电费计算............................................ 十一、参考文献..........................................

一、设计任务 设计要求 要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置和型式,确定变电所主变压器的台数、容量与类型,选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护,确定防雷和接地装置。最后按要求写出设计说明书,绘出设计图纸。 设计原始资料 .工厂总平面图 图1 工厂平面图 工厂负荷情况 本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为4600h,日最大负荷持续时间为6h。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。

某纺织厂供配电系统设计

CENTRAL SOUTH UNIVERSITY 设计题目:某纺织厂供配电系统设计 学号:01 姓名:丁亮 班级:自动化1106班 指导老师:桂武鸣

目录 第一章原始资料 (3) 第二章接入系统设计 (4) 第三章车间供电系统设计 (16) 第四章工厂总降压变的选择 (26) 第五章所用变的选择 (27) 第六章主接线设计 (28) 第七章短路电流计算 (30) 第八章电气设备选择 (35) 第九章继电保护装置 (41) 结束语 (42) 参考文献 (43)

题目2某纺织厂供配电系统设计 一.原始资料 1.工厂负荷数据:工厂多数车间为2班制,年最大负荷利用小时数4600小时。工厂负荷统计资料见表1。设计需要考虑工厂5年发展规划负荷(工厂负荷年增长率按2%)。 表1:化纤厂负荷情况表

6其他车间照明240 2.供电电源请况:按与供电局协议,本厂可由16公里处的城北变电所(110/11kV),90MVA变压器供电,供电电压可任选。 6.地质水文资料:本厂地区海拔60m,底层以砂粘土为主,地下水位为2m。 (5)主要设备继电保护设计:包括主变压器、线路等元件的保护方式选择和整定计算。 (6)配电装置设计:包括配电装置布置型式的选择、设备布置图。

机械厂供配电设计定稿版

机械厂供配电设计 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

课程设计(论文) 题目某机械厂供配电系统设计 学院机电与车辆工程学院 专业电气工程与自动化 学生 学号 指导教师 2016 年 前言 (3) 第一章选题背景 (4) 设计的意义 (4) 第二章系统总体方案设计 (5) 2.1设计内容及步骤 (5) 第三章负荷计算 (6) 3.1计算负荷及无功功率补偿 (6) 3.2全厂负荷计算: (8) 第四章变电所位置和型式的选择 (11)

第五章变电所变压器和主接线方案设计 (13) 5.1 主变压器的选择 (13) 5.2 变电所主接线方案的选择 (13) 5.3装设一台主变压器的主接线方案 (13) 5.3.1 主接线方案的选择 (14) 第六章短路电流的计算 (15) 6.1确定短路计算基准值 (15) 6.2计算短路电路中各元件的电抗标幺值 (15) (1).电力系统的电抗标幺值 (15) (2).架空线路的电抗标幺值 (16) (3).电力变压器的电抗标幺值 (16) 6.3 K-1点(10.5kV侧)的相关计算 (16) (1).总电抗标幺值 (16) (2).三相短路电流周期分量有效值 (16) (3).其他三相短路电流 (16) (4).三相短路容量 (17)

6.4 K-2点(0.4kV侧)的相关计算 (17) (1).总电抗标幺值 (17) (2).三相短路电流周期分量有效值 (17) (3).其他三相短路电流 (17) (4).三相短路容量 (17) 第七章变电所一次设备的选择校验 (18) 7.1 10kv侧一次设备的选择校验 (18) (18) (18) (18) (18) 7.2 380V侧一次设备的选择校验 (22) 7.3高低压母线的选择 (24) 第八章变压所进出与邻近单位联络线的选择 (25) 8.1 10KV高压进线和引入电缆的选择 (25) 8.1.1 10KV高压进线的选择校验 (25)

某锻造厂供配电系统设计Word版

某锻造厂供配电系统设计 学生姓名: 学号: 专业班级: 指导教师: 完成时间:2015.12

目录 第一章概述 (1) 1.1设计对象简介 (1) 1.2原始资料介绍 (1) 1.3设计原则 (3) 1.4设计任务 (3) 第二章负荷计算 (5) 2.1负荷计算的意义 (5) 2.2负荷计算 (5) 2.3功率补偿 (7) 第三章供电方案及主变压器选择 (8) 3.1供电方案的选择 (8) 3.2变电所主变压器型号 (8) 3.3技术指标计算 (9) 3.4方案经济计算 (11) 3.5主接线的设计 (13) 第四章短路电流计算 (15) 4.1短路电流计算的目的 (15) 4.2短路电流计算 (15) 第五章主要电气设备选择 (19) 5.1功率损耗计算 (19) 5.235K V架空线路的导线选择 (19) 5.335KV各设备的选择和校验 (20) 5.3.1 35kV断路器 (21) 5.3.2 35kV隔离开关 (21) 5.3.3 35kV电压互感器 (22) 5.3.4 电流互感器 (22) 5.410KV各设备的选择和校验 (23) 5.4.1 10kV断路器 (23) 5.4.2 10kV隔离开关 (24) 5.4.3 10kV电压互感器 (25) 5.4.4 10kV电流互感器 (25)

5.7车间变电所 (26) 5.810K V备用电源进线 (28) 第六章主要设备继电保护设计 (29) 6.1主变压器的保护方式选择和整定计算 (29) 6.210KV高压线路的保护方式选择和整定计算 (30) 第七章配电装置设计 (32) 7.1变配电所的形式选择 (32) 7.2配电设备布置图 (32) 第八章防雷接地设计 (34) 8.1防雷设计 (34) 8.1.1防雷措施的选择 (34) 8.1.2直击雷防护 (34) 8.1.3雷电侵入波防护 (34) 8.2接地设计 (35) 第九章车间变电所设计 (36) 9.1车间变压器的台数、容量 (36) 9.2变电所位置的原则考虑 (37) 第十章厂区380V配电系统设计 (38) 10.1三级负荷配电设计 (38) 10.2二级负荷配电设计 (38) 心得体会 (39) 附录一:设备汇总一览表 (40) 附录二:低压一次设备的选择校验项目 附录三:系统总接线图 附录四:继电保护图

加工厂供配电系统设计

供配电系统设计报告 课题某加工厂供配电系统设计 专业班级自动化**** 姓名 *** 学号 0909***** 指导老师 完成时间 201*年**月**日

任务书 一.负荷情况 某厂变电所担负三个车间、一个办公楼和一个食堂的供电任务,负荷均为380/220V负荷。各部门电气设备、负荷情况如下: (一)一号车间 一号车间接有下表所列用电设备 (二)二号车间 二号车间接有下表所列用电设备

(三)三号车间 三号车间接有下表所列用电设备

(四)办公楼 办公楼接有下表所列用电设备负荷 (五)食堂 食堂接有下表所列用电设备负荷

二、供用电协议 (1)从电力系统的某66/10KV 变电站,用10KV 架空线路向工厂馈电。该变电站 在工厂南侧1km 。 (2)系统变电站馈电线的定时限过电流保护的整定时间s t op 2 ,工厂总配变电 所保护整定时间不得大于1.5s 。 (3)在工厂总配电所的10KV 进线侧进行电能计量。工厂最大负荷时功率因数不 得低于0.9。 (4)系统变电站10KV 母线出口断路器的断流容量为200MVA 。其配电系统图如 图1。 (5)供电贴费和每月电费制:每月基本电费按主变压器容量计为18元/kVA ,动

力电费为0.2元/kW·h,照明电费为0.5元/kW·h。此外,电力用户需按新装变压器容量计算,一次性地向供电部门交纳供电贴费:6~10kV为800元/kVA。 图1 配电系统图 三.工厂负荷性质 生产车间大部分为一班制,少部分车间为两班制,年最大有功负荷利用小时数为4000h,工厂属Ⅲ级负荷。 四.工厂自然条件 (1)气象资料:本厂所在地区的年最高气温为38o C,年平均气温为23o C,年最低气温为-8o C,年最热月平均最高气温为33o C,年最热月平均气温为26o C,年最热月地下0.8m处平均温度为25 o C。当地主导风向为东北风,年雷暴日数为20。 (2)地质水文资料:本厂地区海拔60m,底层以砂粘土为主,地下水位为2m。五.设计任务书 1.计算车间、办公楼、食堂用电计算负荷 2.计算全厂的计算负荷 3.确定厂变电所变压器台数、各变压器容量 4.供电方式及主接线设计

工厂供配电系统设计设计完整版

工厂供配电系统设计设 计 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

某纺织厂供配电系统设计 一丶设计对象简介 变电所由主接线,主变压器,高、低压配电装置,继电保护和控制系统,所用电和直流系统,远动和通信系统,必要的无功功率补偿装置和主控制室等组成。其中,主接线、主变压器、高低压配电装置等属于一次系统;继电保护和控制系统、直流系统、远动和通信系统等属二次系统。主接线是变电所的最重要组成部分。它决定着变电所的功能、建设投资、运行质量、维护条件和供电可靠性。一般分为单母线、双母线、一个半断路器接线和环形接线等几种基本形式。主变压器是变电所最重要的设备,它的性能与配置直接影响到变电所的先进性、经济性和可靠性。一般变电所需装2~3台主变压器;330 千伏及以下时,主变压器通常采用三相变压器,其容量按投入5 ~10年的预期负荷选择。此外,对变电所其他设备选择和所址选择以及总体布置也都有具体要求。变电所继电保护分系统保护(包括输电线路和母线保护)和元件保护(包括变压器、电抗器及无功补偿装置保护)两类。 二丶原始资料 1.工厂负荷数据:工厂多数车间为2班制,年最大负荷利用小时数4600小时。 (3)短路电流计算:根据电气设备选择和继电保护的需要,确

某机械厂供电系统设计

课程设计任务书 2014 —2015 学年第1 学期 自动化系电气工程及其自动化专业 2 班级 课程设计名称:供配电技术课程设计 设计题目:石河子机械厂供电系统设计 完成期限:自2015 年1 月12 日至2015 年 1 月16 日共 1 周设计依据、要求及主要内容: 一、设计题目 石河子机械厂供电系统设计 二、主要内容: 1.阅读相关科技文献,查找相关图纸资料。 2. 熟悉工业与民用建筑电气设计的相关规范和标准。 3. 熟悉建筑供配电系统设计的方法、步骤和内容。 4.熟练掌握整理和总结设计文档报告。 5.熟悉掌握如何查找设备手册及相关参数并进行系统设计。 三、设计要求 1、制定设计方案,确定电源电压、负荷等级及供配电方式。 2、确定方案后,绘制各用电设备等布置平面图,绘制高、低压系统图。 3、进行设计计算,选择设备容量、整定值、型号、台数等。 4、编写设计计算书。 5、编制设计说明书。 四、已知参数

2.工厂负荷情况:本厂工作制为三班制,年最大负荷利用小时5600小时,日最大负荷持续时间为24小时,本厂低压动力设备均为三相,额定电压为380V。照明用电器均为单相,额定电压为220V。 3.供电电源情况:按照工厂与当地供电部门签订的供电协议规定,本厂可由附近两条10KV公共用电源干线供电。 4.系统短路数据:干线首端所装设高压断路器断流容量为400MVA。此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,定时限过电流保护正定的动作时间为3S。为满足工厂二级负荷要求,可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源。 5.电业部门对功率因数要求值:工厂最大负荷时的功率因数不低于0.90. 6.当地气象地质条件:本厂所在地区的年最高气温为40o C,年平均气温为20o C,年最低气温为-8 o C,年最热月平均最高气温为30 o C,年最热月地下0.8m处平均温度为25 o C。年雷暴日数为32天,土壤性质以砂质粘土为主。 5.本厂与供电部门达成协议,在工厂变电所高压侧计量电能,设专用计量柜,按两部电费只缴纳电费。 五、主要参考资料 1.供配电工程设计指导,机械工业出版社,翁双安,2004 2.现代建筑电气供配电设计技术,中国电力出版社,李英姿等,2008 3..供配电系统设计规范,GB50054-2009 4.民用建筑电气设计规范,GBJGJ_T16-2008 5.工业与民用配电设计手册中国电力出版社中国航空工业给画设计院主编2005 6. 《工厂供电》刘介才 7.《供配电技术》唐治平 指导教师(签字): 系主任(签字): 批准日期:2015年1月16 日 第一章负荷计算及其无功补偿 2.1.1计算方法

机械制造厂供电系统设计

机械制造厂供电系 统设计

毕业论文(设计) 课题名称:工程机械制造厂供电系统设计 学生姓名学号:王帅兵113220171 所在院系:电气信息工程学院 专业年级:电气工程及自动化专升本2011级指导教师及职称:王雪晴助教 毕业日期:2013年6月25日 2013年03月16日

摘要 该设计是关于工程机械制造厂供电系统及变电所的设计。设计的思路是依据国家规范要求以及该厂二类负荷对供电可靠性的要求,制定设计方案及供电措施。该企业的供电系统由一条35K V高压进线和一条10K V高压进线电源提供,为确保负荷供电的可靠性,在高压侧又设有”单母线分段制”的电源供电方式,该设计中采用并联电容器的方法来补偿无功功率,以减少供电系统的电能损耗和电压损失,同时提高了供电电压的质量。设计中体现了安全、可靠、灵活、经济的原则。确定高压变配电所的位置、形式、数量及主变台数与容量等;确定二次继电保护方案,选用先进的自动保护装置;确定变电所防雷过压保护与接地保护方案;根据设计要求,绘制全厂供配电系统图,二次继电保护电路图及高压变配电所平、剖图等。

关键字:供电系统,安全可靠,主接线 S u m m a r y T h e d e s i g n i s t h e d e s i g n o f t h e p o w e r s u p p l y s y s t e m s a n d s u b s t a t i o n c o n s t r u c t i o n m a c h i n e r y m a n u f a c t u r e r.T h e d e s i g n i d e a i s b a s e d o n t h e r e q u i r e m e n t s o f t h e n a t i o n a l r e g u l a t o r y r e q u i r e m e n t s a s w e l l a s t h e p l a n t t w o t y p e s o f l o a d o n t h e p o w e r s u p p l y r e l i a b i l i t y t o d e v e l o p t h e d e s i g n a n d s u p p l y m e a s u r e s.T h e p o w e r s u p p l y s y s t e m o f t h e e n t e r p r i s e,t o e n s u r e t h e r e l i a b i l i t y o f t h e l o a d p o w e r e d b y a35K V h i g h v o l t a g e i n t o t h e l i n e a n d a o f10K V h i g h p r e s s u r e i n t o t h e l i n e s u p p l y i n t h e h i g h-p r e s s u r e s i d e a n d a s i n g l e b u s b a r s y s t e m p o w e r s u p p l y m o d e,T h e d e s i g n e m b o d i e s t h e

10kv工厂供配电系统设计说明

《电气工程CAD大作业》 报告 系别:机电与自动化学院 专业班级:电气自动化技术0901 学生:鲁学 ____________ 指导教师:___________ 强 ________ (课程设计时间:2011年6月20日——2011年6月25日) 华中科技大学武昌分校

1.设计的目的 (1) 2.设计任务 (1) 3.设计任务要求 (2) 3. 1负荷计算及无功补偿 (2) 3. 1. 1各部分的负荷计算 (2) 3. 1. 2无功功率补偿 (5) 3. 2变压器的选择 (5) 3. 3导线与电缆的选择 (6) 3. 4电气设备的选择 (10) 4设计心得体会 (13) 参考文献 (14)

1?设计目的 ?帮助我们熟悉小型工厂的配电系统的构架及建模方案。 ?训练同学们对配电系统最基本的参数i十算,并根据讣算参数选择正 确的的器件来完成配电的需要系统。 ?利用CAD绘图软件画出10MI:厂供配电系统设il?,使我们更加熟悉CAD 的绘 图,实现现10kV及以下低压供配电的CAD系统一体化设汁,使其功能更趋完善,真 正满足设讣人员的需要,这项工作是很有实际意乂的。 2. 设计任务 机械厂的地理位置及负荷分布图 厂房编号厂房名称负荷类型设备容量(kw)需要系数kx功率因数cos(p 1铸造车间23000.30. 7 2锻压车间33500. 30.65 备 用 电 ? 生祸X的 负荷中心 X X机械厂总平面图 大肉比例1: 2000公其电療「復 U牛.締 IX 后厂门 ⑷电傅花糾

3热处理车间31500.60.8 4电镀车间32500.50.68 5仓库3200.40.8 6工具车间33600.30.6 7金工车间34000.20.65 8锅炉房2500.70.8 9装配车间31800.30. 7 10机修车间31600.20.65 11生活区33500. 70.9 3. 设计任务要求 3.1负荷计算及无功补偿 3.1.1各部分的负荷计算 要进行低压供配电系统的设计,负荷的统计计算是其中的一项重要容,负荷计算结果 对选择供配电设备及安全经济运行均起决定性的作用。 负荷计算的LI的是: ①算变配电所变压器的负荷电流及视在功率,作为选择变圧器容量的依据。 ②汁算流过各主要电气设备(断路器、隔离开关、母线、熔断器等)的负荷电 流,作为选择这些设备的依据。 ③讣算流过各条线路(电源进线、高低压配电线路等)的负荷电流,作为 选择 这些线路电缆或导线截面的依据。 ?计算尖峰负荷,用于保护电器的整定计算和校验电动机的启动条件。 计算负荷是工程设讣中按照发热条件选择导线和电气设备的依据。讣算负荷 确定得是否合理,直接影响到电器和导线电缆的选择是否经济合理,如果讣算负荷确定的过大,将使电器和导线电缆选得过大,造成投资和有色金属的浪费, 变压器负荷率较低运行时,也将造成长期低效率运行。如果讣算负荷确定的过小,乂将使电器和导线处于过负荷运行,增加电能损耗,产生过热,导致绝缘过早老10kv及以下供配电CAD系统的设计研究

案例分析

案例分析 案例1:某冷冻厂与当地供电局签订了供电合同,双方就供电方式、质量、时间、用电容量、性质、计量方式、电价的结算方式、违约责任都做了规定,但对合同履行地点缺乏规定。2004年5月,由于供电设施受大风袭击,需要及时抢修,因此供电局在没有通知冷冻厂的情况下,便切断了供电,急忙投入维修供电设施之中。事后,冷冻厂声称由于没有接到任何通知,致使其食品大面积腐烂变质。2004年9月,冷冻厂因为供电局一直未就上次断电作出赔偿而故意拖欠电费,供电局通知冷冻厂,上次断电因为自然灾害所致,属于不可抗力,供电局无需承担责任,并声称如果冷冻厂在一个月内仍不支付电费,将中止对冷冻厂的供电。结果一个月后,冷冻厂仍未支付电费,供电局再次断电,造成冷冻厂再次损失。 试分析: 1.双方未约定合同的履行地点,则如何确定合同的履行地点? 2.对于第一次断电,供电局的抗辩有无法律依据?供电局是否应赔偿冷冻厂的损失? 3.对于第二次断电,供电局是否应承担赔偿责任? 案例2:甲棉纺厂与乙贸易公司依法签订一份棉花买卖合同,合同约定乙贸易公司向甲棉纺厂提供未经精加工的去籽棉花100吨,依合同约定执行国家定价,并规定违约者应支付违约金。在合同执行中,乙贸易公司因单方主观上的原因迟延20日交货,在此之前正好赶上市场上调整棉花收购价,调整后的棉花收购价比以前有所提高。乙贸易公司提出按照提价后的棉花收购价付款,甲棉纺厂不同意,认为乙贸易公司迟延交货,负有违约责任,应仍按原定价格支付货款。乙贸易公司不同意,拒绝交货,甲棉纺厂诉至法院,要求乙贸易公司按约定价格继续履行合同,并支付违约金。 试分析: 1.乙贸易公司关于提价的理由是否有法律依据?为什么? 2.法院应如何处理? 案例3:A市甲公司从报纸上看到乙公司登载的一则广告,介绍本公司生产的新型电热炉具,价格为每台250元,多购可以优惠。正好本市市场上这种新型电热炉具紧俏,当即发电报给乙公司,电文为:“欲购买你公司电热炉具1000台,如价格能降10%,则购买2000台,货到后验收合格立即付款。”乙公司收到电报后,回电称:“同意降价10%,但现在本公司存货只有1000台,可以立即发运;另1000台1个月后发运。”甲公司收到电报后未作答复,乙公司即派销售员李某将1000台电热炉具运往A市。李某将货物送到甲公司,甲公司验收合格后以每台225元的价格支付了货款。李某告知甲公司由于本公司加紧生产,另外1000台电热炉具可以在10日内运到,请甲公司作好接货准备。甲公司当即回答本公司已从其它渠道购入了1000台同类电热炉具,不再需要这1000 电热炉具了。李某立即回公司报告此情况,乙公司认为甲公司不能擅自撕毁合同,决定按时发运第二批1000台电热炉具,仍由李某押运。第二批电热炉具运到甲公司,甲公司拒绝接受。李某无奈,将该批电热炉具存入A市某仓储公司仓库后,立即赶回公司请示处理办法。当夜天降百年罕遇的大雨,仓储公司仓库屋顶被雨浸泡漏水,电热炉具打火系统受潮,不能使用。

毕业设计:某钢铁厂车间供配电系统设计

前言 我国的电力工业已居世界前列,但与发达国家相比还是有一定的差距,我们人均电量水平还很低,电力工业分布也不均匀,还不能满足国民经济发展的需要。电力市场还未完善,管理水平、技术水平都有待提高。 为了使我国电力工业赶上世界电力技术的发展水平,丛21世纪一开始,我国就进一步加强在电网安全、稳定、经济运行、电力系统的自动化调度与管理、电力通信、网络技术、继电保护等领域开展研究,尤其注意完善电力市场,研究电力市场的技术支持系统,促进我们的电力工业不断前进。 工厂供电就是指工厂所需电能的供应和分配。我们知道,电能是现代工业生产的主要能源和动力,工业生产应用电能和实现电气化以后,能大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。但是,工厂的电能供应如果突然中断,则将对工业生产造成严重的后果,甚至可能发生重大的设备损坏事故或人身伤亡事故;由此可见,搞好工厂供电工作对于工业生产的正常进行和实现工业现代化,具有十分重大的意义。 工业企业生产所需电能,一般是由外部电力系统供给,经企业内各级变电所变电压后,分配到各用电设备。工业企业变电所是企业电力供应的纽约,所处地位十分重要,所以正确计算选择各级变电站的变压器容量及其他设备是实现安全可靠供电的前提。进行企业电力负荷计算的目的就是为正确选择企业各级变电站的变压器容量,各种电气设备的型号,规格以及供电网络所用导线型号等提供科学的依据。摘要

根据某钢铁厂取得的供电电源和该厂用电负荷的实际情况及机电修车间的负荷性质、负荷大小和负荷的分布情况,设计出变配电所的主接线设计方案,提出了采用低压联络线联络一台变压器的方案,解决了该车间负荷小但负荷可靠性要求高的问题。再通过短路电流的计算、选择合适的导线电缆、按正常条件选择低压设备。实现安全、可靠、优质、经济的供电系统为设计目的,完成对某钢铁车间供配电系统的设计。 关键词负荷性质;主接线;短路计算;低压联络线 (2)基本原则 1)变配电所电气主接线,应按照电源情况、生产要求、负荷性质、用电容量和运行方式等条件确定,并应满足运行安全可靠、简单灵活和经济等要求。 2)在满足上述要求时,变电所高压侧应尽量采用断路器少的或不用断路器的接线,如线路-变压器组或桥形接线等。当能满足电力系统继电保护时,也可采用线路分支接线。 5)在110—220kV配电装置中,当出线为2回时,一般采用桥形接线;当出线不超过4回时,一般采用单母分段接线;当枢纽变电所的出线在4回及以上时,一般采用双母线。 在6—10 kv配电装置中,一般采用单母线或单母分段接线。 2.2 选择确定主接线 根据本车间的情况,负荷量不大,但属于二级负荷,可靠性要求较高;根据上

某纺织厂供配电系统设计说明

下载可编辑 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY 设计题目:某纺织厂供配电系统设计 学号:0909113221 姓名:丁亮 班级:自动化1106班 指导老师:桂武鸣

下载可编辑 目录 第一章原始资料 (3) 第二章接入系统设计 (4) 第三章车间供电系统设计 (16) 第四章工厂总降压变的选择 (26) 第五章所用变的选择 (27) 第六章主接线设计 (28) 第七章短路电流计算 (30) 第八章电气设备选择 (35) 第九章继电保护装置 (41) 结束语 (42) 参考文献 (43)

(工厂与企业)KV工厂供配电系统设计wr格式 - 副本

《电气工程系》 毕业设计报告 系别:电气工程系 专业班级:机电一体化09-1班 学生姓名:张峰 学生学号:20090537 指导教师:胡兵 新疆机电职业技术学院

目录 1. 设计任务 (3) 1.1设计题目 (3) 1.2设计目的 (3) 1.3设计任务与要求 (3) 2.设计内容...............................................4-11 2.1.负荷计算和无功功率补偿.............................4-7 2.1.1.负荷计算.......................................4-6 2.1.2.无功功率的补偿 (7) 2.2.变压器的选择.......................................7-8 2.2.1.变压器台数的选择 (7) 2.2.2.变压器容量的选择 (8) 2.2.3.变压器类型的选择 (8) 2.3.导线与电缆的选择 (9) 2.3.1高压进线和引入电缆的选择 (9) 2.3.2 380v低压出线的选择 (9) 2.4.电气设备的选择 (10) 2.4.1. 模块功能 (10) 2.4.2. 模块需要提供的参数 (10) 2.4.3. 继电保护及二次结线设计 (10) 3.防雷与接地装置的设置.....................................10-11 3.1.直接防雷保护.. (11) 3.2.雷电侵入波的防护 (11) 3.3接地装置的设计 (11) 4.心得体会 (12) 5. 参考文献 (13) 6.致谢 (14)

某工厂供配电系统设计设计.

 关键词:主接线图、短路电流、电力负荷、变压器

Abstrat The factory power supply, it is to point to the factory power supply and distribution, also called plant distribution. As is known to all, the electricity is of modern industrial production, the main form of energy and power. Electric energy can easily by other forms of energy conversion, and easy to convert to other forms of energy to supply the use. Electric power transmission and distribution of economic is simple, and easy to control, adjust and measurement, which is helpful to realize the production process automation, and the modern social information technology and other high-tech undoubtedly is not based on electric power on the basis of application of. So the power in the modern industry production and the whole national economic life are widely. This thesis design first calculated power load and transformer sets, capacity; Use knowledge to determine the position of the substation. To calculate the short circuit current size, choose different types of transformer, and then determine the transformer connection categories, draw the necessary substation main wiring diagram。 Keywords: main wiring diagram, short circuit current, power load, transformer