文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 闪络电压

闪络电压

闪络电压
闪络电压

什么是闪络

[ 标签:绝缘子,电压,放电 ]

夏雨晨欣回答:1 人气:1 解决时间:2010-10-05 14:20

满意答案

好评率:100%

闪络

在高压作用下,绝缘表面发生的破坏性放电。其放电时的电压称为闪络电压。发生闪络后,电极间的电压迅速下降到零或接近于零。闪络通道中的火花或电弧使绝缘表面局部过热造成炭化,损坏表面绝缘。

沿绝缘体表面的放电叫闪络。而沿绝缘体内部的放电则称为是击穿。

面放电:沿绝缘子和空气的分界面上发生的放电现象

闪络:沿面放电发展到贯穿性的空气击穿称为闪络

沿面放电也是一种气体放电现象,沿面闪络电压比气体或固体单独存在时的击穿电压都低

沿面放电与固体介质表面的电场分布有很大的关系,有三种典型情况:

(1)固体介质处于均匀电场中,固、气体介质分界面平行于电力线。工程上很少遇到这种情况,但常会遇到介质处于稍不均匀电场中的情况,此时放电现象与均匀电场中的有很多相似之处。

(2)固体介质处于极不均匀电场中,且电场强度垂直于介质表面的分量(以下简称垂直分量)要比平行于表面的分量大得多。套管就属于这种情况。

(3)固体介质处于极不均匀电场中,但在介质表面大部分地方(除紧靠电极的很小区域外)电场强度平行于介质表面的分量要比垂直分量大。支柱绝缘子就属于这种情况。

电流电压公式

(1)串联电路P(电功率)U(电压)I(电流)W(电功)R(电阻)T(时间)电流到处相称I1=I2=I 总电压等于各用电器两端电压之和U=U1+U2 总电阻等于各电阻之和... (1)串联电路P(电功率)U(电压)I(电流)W(电功)R(电阻)T(时间) 电流到处相称I1=I2=I 总电压等于各用电器两端电压之和U=U1+U2 总电阻等于各电阻之和R=R1+R2 U1:U2=R1:R2 总电功等于各电功之和W=W1+W2 W1:W2=R1:R2=U1:U2 P1:P2=R1:R2=U1:U2 总功率等于各功率之和P=P1+P2 (2)并联电路 总电流等于遍地电流之和I=I1+I2 遍地电压相称U1=U1=U 总电阻等于各电阻之积除以各电阻之和R=R1R2÷(R1+R2) 总电功等于各电功之和W=W1+W2 I1:I2=R2:R1 W1:W2=I1:I2=R2:R1 P1:P2=R2:R1=I1:I2 总功率等于各功率之和P=P1+P2 (3)统一用电器的电功率 ①定额功率比现实功率等于定额电压比现实电压的平方Pe/Ps=(Ue/Us)的平方 2.有关电路的公式 (1)电阻R ①电阻等于材料疏密程度乘以(长度除以横截平面或物体表面的大)R=疏密程度×(L÷S) ②电阻等于电压除以电流R=U÷I ③电阻等于电压平方除以电功率R=UU÷P (2)电功W 电功等于电流乘电压乘时间W=UIT(普式公式) 电功等于电功率乘以时间W=PT 电功等于电荷乘电压W=QT 电功等于电流平方乘电阻乘时间W=I×IRT(纯电阻电路) 电功等于电压平方除以电阻再乘以时间W=U?U÷R×T(同上) (3)电功率P ①电功率等于电压乘以电流P=UI ②电功率等于电流平方乘以电阻P=IIR(纯电阻电路) ③电功率等于电压平方除以电阻P=UU÷R(同上) ④电功率等于电功除以时间P=W:T (4)电热Q 电热等于电流平方成电阻乘时间Q=IIRt(普式公式) 电热等于电流乘以电压乘时间Q=UIT=W(纯电阻电路 功率=1.732*定额电压*电流是三相电路中星型接法的纯阻性负载功率计算公式 功率=定额电压*电流是单相电路中纯阻性负载功率计算公式 P=1.732×(380×I×COSΦ)是三相电路中星型接法的感性负载功率计算公式 单相电阻类电功率的计算公式= 电压U*电流I 单相机电类电功率的计算公式= 电压U*电流I*功率因子COSΦ 三相电阻类电功率的计算公式= 1.732*线间电压U*线电流I (星形接法)

放电、击穿及闪络三个术语的含义

电缆故障测试和电缆预防性试验中 放电、击穿及闪络三个术语的含义 放电这是一个笼统的概念,泛指在电场作用下,绝缘材料由绝缘状态变为导电状态的跃变现象。这种跃变现象可能呈“贯通状”发生在电极间,即其中的绝缘材料完全被短接而遭到破坏,此时电极间的电压迅速下降到甚低至或接近零值;跃变现象也可能发生在电极间的局部区域,使其中的绝缘材料局部被短接,其余部分仍有良好的绝缘性能,电极间电压仍能维持一定的数值。前者称为破坏性放电,后者称为局部放电。 破坏性放电和局部放电可以发生在固体、液体、气体电介质及其组合介质中,换句话说,“放电”一词可以用于所有电介质及其组合中。 然而,放电发生在不同电介质及其组合中时又有特殊的称呼。当在气体或液体电介质中,电极间发生的破坏性放电称为火花放电,如在空气间隙、油间隙发生的破坏性放电,确切的说应该是火花放电。可见,火花放电这个词仅限用于气体和液体电介质中。 在固体电介质中发生破坏性放电时,称为击穿。击穿时在固体电介质中留下痕迹,使固体电介质永久失去绝缘性能。如绝缘纸板击穿时,会在纸板上留下一个孔。可见击穿这个词仅限用于固体电介质中。当在气体或液体电介质中沿固体绝缘表面发生破坏性放电现象,称之为闪络。常见的是沿气体与固体电介质交界面发生的闪络。如沿绝缘子串表面、沿套管表面的破坏性放电称之为闪络。所以闪络这个词仅限用于特殊条件的放电现象。 电缆做预防性试验时,由于电缆局部介质绝缘下降,导致电缆相间或对钢铠的电压迅速下降到甚低至或接近零值,这时薇安表迅速上升,该现象表明电缆存在绝缘问题,需要找出电缆绝缘故障的准确位置,快速修复电缆,电缆修复后,再次进行预防性试验,直至电缆符合运行标准即可。

500KV变电站绝缘子闪络的问题分析及处理

500KV变电站绝缘子闪络的问题分析及处理 摘要】张家口发电厂塔山分厂针对某厂发生500kV升压站接地刀闸绝缘子闪络 造成掉闸事故,通过对故障分析,最终确定故障产生的原因, 并采取了相应的措施。 【关键词】斗闪络、污闪、湿闪、PRTV涂料 中图分类号:G71文献标识码:A文章编号:ISSN1004-1621(2013)07-014-02 1 概述: 在高电压作用下,气体或液体介质沿绝缘表面发生破坏性放电。其放电时的 电压称为闪络电压。发生闪络后,电极间的电压迅速下降到零或接近于零。闪络 通道中的火花或电弧使绝缘表面局部过热造成炭化,损坏表面绝缘. 沿绝缘体表 面的放电叫闪络。而沿绝缘体内部的放电则称为是击穿。沿面放电:沿绝缘子和 空气的分界面上发生的放电现象。闪络:沿面放电发展到贯穿性的空气击穿称为 闪络[1]。 2 事故案例: 2011年4月1日某发电厂发生500kV II母线接地刀闸绝缘子闪络造成II母线 掉闸事故,当时厂内有7台机组运行,全厂总出力210MW,负荷分别送到500KV 侧两条母线,并由沙南一、二线送出,由于II母线事故掉闸,运行方式发生改变,导致单条母线运行,机组及变电站设备安全运行系数大大降低。 3 事故原因: 3.1 当天持续降雪时间达10个多小时,由于当时的环境温度在零上,雪落到 支柱瓷瓶上,一部分雪慢慢化,融化后的水又在瓷瓶伞裙之间形成小冰柱,造成 瓷瓶伞裙之间绝缘距离降低,随着雪的慢慢积累、融化、结冰最后导致瓷瓶绝缘 击穿,发生闪络接地,母线对地放电保护动作掉闸。 3.2 母线接地刀闸支柱瓷瓶产品投运时间早,制作工艺落后,防污等级低, 瓷裙也不是防污等级高的大小伞裙(爬距较大)。此型号瓷瓶已不能有效的防止 雨季闪络事故的发生。所以,防止污闪和湿闪是首要的问题。 4 塔山分厂所处现状: 张家口发电厂塔山分厂区域污秽等级为三级,绝缘子选购时均适用于三级污 秽等级区域,但是考虑到电厂的安全、可靠性要求较高,所以应满足四级污秽等 级对绝缘子爬距的要求,即爬距应大于等于17050mm。 4.1 爬电距离简介: 高压绝缘子爬电距离是指正常承受运行电压的二电极间沿绝缘件外表面轮廓 的最短距离, 绝缘子爬电距离一般以公称值表示。绝缘件表面如被覆半导电釉, 也 包括在爬电距离之内。多元件串接或叠接的绝缘子, 其爬电距离为各元件爬电距 离之和。 4.2 爬电距离计算方法原理 表2 标准伞爬距计算结果 如果伞倾斜角和各个半径符合图3 和表1 , 但伞伸出不是上述标准值(即25 ~85 mm)的13 个数值) , 一个办法是按公式计算爬距, 另一个办法是内插, 用回归方程, 将爬距与伞伸出户联系起来, 这种计算还可适用于使用部门, 当用户知道制造厂的伞裙尺寸是符合标准的情况下, 只要量出伞伸出P ,就可以大致算出绝缘子的爬

电压降计算方法80181

电缆电压降 对于动力装置,例如发电机、变压器等配置的电力电缆,当传输距离较远时,例如900m,就应考虑电缆电压的“压降”问题,否则电缆采购、安装以后,方才发觉因未考虑压降,导致设备无法正常启动,而因此造成工程损失。 一.电力线路为何会产生“电压降”? 电力线路的电压降是因为导体存在电阻。正因为此,所以不管导体采用哪种材料(铜,铝)都会造成线路一定的电压损耗,而这种损耗(压降)不大于本身电压的10%时一般是不会对线路的电力驱动产生后果的。 二.在哪些场合需要考虑电压降? 一般来说,线路长度不很长的场合,由于电压降非常有限,往往可以忽略“压降”的问题,例如线路只有几十米。但是,在一些较长的电力线路上如果忽略了电缆压降,电缆敷设后在启动设备可能会因电压太低,根本启动不了设备;或设备虽能启动,但处于低电压运行状态,时间长了损坏设备。 较长电力线路需要考虑压降的问题。所谓“长线路”一般是指电缆线路大于500米。 对电压精度要求较高的场合也要考虑压降。 三.如何计算电力线路的压降? 一般来说,计算线路的压降并不复杂,可按以下步骤: 1.计算线路电流I 公式:I= P/1.732×U×cosθ 其中: P—功率,用“千瓦”U—电压,单位kV cosθ—功率因素,用0.8~0.85 2 .计算线路电阻R 公式:R=ρ×L/S 其中:ρ—导体电阻率,铜芯电缆用0.01740代入,铝导体用0.0283代入

L—线路长度,用“米”代入 S—电缆的标称截面 3.计算线路压降 公式:ΔU=I×R 举例说明: 某电力线路长度为600m,电机功率90kW,工作电压380v,电缆是70mm2铜芯电缆,试求电压降。 解:先求线路电流I I=P/1.732×U×cosθ=90÷(1.732×0.380×0.85)=161(A) 再求线路电阻R R=ρ×L/S=0.01740×600÷70=0.149(Ω) 现在可以求线路压降了: ΔU=I×R =161×0.149=23.99(V) 由于ΔU=23.99V,已经超出电压380V的5%(23.99÷380=6.3%),因此无法满足电压的要求。 解决方案:增大电缆截面或缩短线路长度。读者可以自行计算验正。 例:在800米外有30KW负荷,用70㎜2电缆看是否符合要求? I=P/1.732*U*COS?=30/1.732*0.38*0.8=56.98A R=ρL/S=0.018*800/70=0.206欧 △U=IR=56.98*0.206=11.72<19V (5%U=0.05*380=19) 符合要求。 电压降的估算 1.用途

闪络效应

闪络效应 摘要 目录 1闪络效应 2基本介绍 3现象分析 4机械效应 5电压产生 6绝缘子运用 展开 目录 1闪络效应 2基本介绍 3现象分析 4机械效应 5电压产生 6绝缘子运用 7现代防雷的原则 收起 闪络效应 当人体被闪电击中后,99%的电流不是通过人体导入地下,而是会以电弧的形式从人体表面穿过,导入地下,降低对人体的伤害,这就是有些人被闪电打击后还能存活的缘故,这种现象就叫闪络效应,也叫闪络现象。在高电压作用下,气体或液体介质沿绝缘表面发生的破坏性放电。其放电时的电压称为闪络电压。发生闪络后,电极间的电压迅速下降到零或接近于零。 闪络通道中的火花或电弧使绝缘表面局部过热造成炭化,损坏表面绝缘。 基本介绍

闪络效应,在高电压作用下,气体或液体介质沿绝缘表面发生的破坏性放电。其放电时的电压称为闪络电压。发生闪络后,电极间的电压迅速下降到零或接近于零。闪络通道中的火花或电弧使绝缘表面局部过热造成炭 化,损坏表面绝缘.沿绝缘体表面的放电叫闪络。而沿绝缘体内部的放电则称为是击穿。沿绝缘体表面的放电叫闪络。而沿绝缘体内部的放电则称为是击穿。 现象分析 1.绝缘子表面和瓷裙内落有污秽,受潮以后耐压强度降低,绝缘子表面形 成放电回路,使泄漏电流增大,当达到一定值时,造成表面击穿放电。 2.绝缘子表面落有污秽虽然很小,但由于电力系统中发生某种过电压,在 过电压的作用下使绝缘子表面闪络放电。 处理方法是:绝缘子发生闪络放电后,绝缘子表面绝缘性能下降很大,应立即更换,并对未闪络放电绝缘子进行清洁处理。 机械效应 闪电击中地面物,闪电电流产生焦耳-楞次热效应,虽然电流峰值很高,但作用时间很短,只能产生局部瞬时高温,可以使较小体积的金属熔化。 有些闪电的半峰值时间较大,则容易造成树林或木结构物的高温燃烧起 火。另一种情况是闪电流过击中物的途径中,物体的焦耳楞次热导致体内的水份剧烈蒸发,产生气体,气体膨胀的机械作用可使树木劈裂,房屋破坏,器物的爆裂、爆炸等。闪电的热效应和机械效应造成的灾祸仍非常严重,不容轻视,许多新技术设备受损,特别是微电子技术的产品,如大规模和超大规模集成电路接口和模块的损坏,归根到底,仍是闪电电流的热效应所致。 电压产生

电流 电阻 电压 计算公式

电流电阻电压计算公式 1、串联电路电流和电压有以下几个规律:(如:R1,R2串联) ①电流:I=I1=I2(串联电路中各处的电流相等) ②电压:U=U1+U2(总电压等于各处电压之和) ③电阻:R=R1+R2(总电阻等于各电阻之和)如果n个阻值相同的电阻串联,则有R总=nR 2、并联电路电流和电压有以下几个规律:(如:R1,R2并联) ①电流:I=I1+I2(干路电流等于各支路电流之和) ②电压:U=U1=U2(干路电压等于各支路电压) ③电阻:(总电阻的倒数等于各并联电阻的倒数和)或。 如果n个阻值相同的电阻并联,则有R总= R 注意:并联电路的总电阻比任何一个支路电阻都小。 电功计算公式:W=UIt(式中单位W→焦(J);U→伏(V);I→安(A);t→秒)。 5、利用W=UIt计算电功时注意:①式中的W、U、I和t是在同一段电路;②计算时单位要统一;③已知任意的三个量都可以求出第四个量。 6、计算电功还可用以下公式:W=I2Rt ;W=Pt;W=UQ(Q是电量); 【电学部分】 1电流强度:I=Q电量/t 2电阻:R=ρL/S 3欧姆定律:I=U/R 4焦耳定律: ⑴Q=I2Rt普适公式) ⑵Q=UIt=Pt=UQ电量=U2t/R (纯电阻公式) 5串联电路: ⑴I=I1=I2 ⑵U=U1+U2 ⑶R=R1+R2 ⑷U1/U2=R1/R2 (分压公式) ⑸P1/P2=R1/R2 6并联电路: ⑴I=I1+I2 ⑵U=U1=U2 ⑶1/R=1/R1+1/R2 [ R=R1R2/(R1+R2)] ⑷I1/I2=R2/R1(分流公式) ⑸P1/P2=R2/R1 7定值电阻: ⑴I1/I2=U1/U2 ⑵P1/P2=I12/I22 ⑶P1/P2=U12/U22

电压计算公式

电学公式定律总表 十三、电场 19 1. 两种电荷、电荷守恒定律、元电荷(e=1.60 x 10- C) 2. 库仑定律F=KQ i Q2/r2(在真空中)*F=KQ I Q2/ £r2(在介质中F:点电荷间的作用力(N) K:静电力常量K=9.0 x 109N -m f/C2Q i、Q2:两点荷的电量(C) 介电常数r:两点荷间的距离(m) 方向在它们的连线上,同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引。 3. 电场强度E=F/q (定义式、计算式)E :电场强度(N/C) q:检验电荷的电量(C)是矢量 2 4. 真空点电荷形成的电场E=KQ/ r r :点电荷到该位置的距离(m) Q:点电荷的电亘 5. 电场力F=qE F:电场力(N q:受到电场力的电荷的电量(C) E:电场强度(N/C) 6. 电势与电势差U A=£A/q U AB=U A- U B U AB =W AB/q=- △ ^/q 7. 电场力做功W AB= qU AB W AB:带电体由A到B时电场力所做的功(J) q: 带电量(C) U AB:电场中A、B两点间的电势差(V) ( 电场力做功与路径无关) 8. 电势能& A=qU A £ A:带电体在A点的电势能(J) q:电量(C) U A:A点的电势(V) 9. 电势能的变化厶知=SB- SA (带电体在电场中从A位置到B位置时电势能的差值) 10. 电场力做功与电势能变化厶彌二-W AB= -qU AB (电势能的增量等于电场力做功的负值) 11. 电容C=Q/U (定义式,计算式)C:电容(F) Q:电量(C) U:电压(两极板电势差)(V) 12. 匀强电场的场强E=U AB/d U AB:AB两点间的电压(V) d:AB两点在场强方向的距离(m ) 2 1/2 13. 带电粒子在电场中的加速(V o=0) W=A E K qu=mV t /2 V t=(2qU/m) 14. 带电粒子沿垂直电场方向以速度V)进入匀强电场时的偏转(不考虑重力作用的情况下)类似于平抛运动 l垂直电杨方向:匀速直线运动L=V)t (在带等量异种电荷的平行极板中:E=U/d) Y平行电场方向:初速度为零的匀加速直线运动d=at 2/2 a=F/m=qE/m 15. *平行板电容器的电容C= &S/4 uKd S:两极板正对面积d:两极板间的垂直距离 注:(1)两个完全相同的带电金属小球接触时,电量分配规律:原带异种电荷的先中和后平分,原带同种电荷的总量平分。(2)电场线从正电荷出发终止于负电荷,电场线不相交,切线方向为场强向,电场线密处场强大,顺着电场线电势越来越低,电场线与等势线垂直。(3)常见电场的电场线分布要求熟记,(见图、[教材B7、C178])。 (4)电场强度(矢量)与电势(标量)均由电场本身决定,而电场力与电势能还与带电体带的电量多少和电荷正负有 关。(5)处于静电平衡导体是个等势体,表面是个等势面,导体外表面附近的电场线垂直于导体表面.导体内部合场强为零,导体内部没有净电荷,净电荷只分布于导体外表面。(6)电容单位换算仆=10 6M F=1012P F (7 )电子伏(eV)是能量的单位,1eV=1.60 x 10-19J。(8)静电的产生、静电的防止和应用要掌握。 十四、恒定电流 1. 电流强度I=q/t I: 电流强度(A) q:在时间t内通过导体横载面的电量(C) t:时间(S) 2. 部分电路欧姆定律I=U/R I:导体电流强度(A) U:导体两端电压(V) R:导体阻值(Q ) 3. 电阻电阻定律R=p L/S p :电阻率(Q-m) L:导体的长度(m) S:导体横截面积(m2) 4. 闭合电路欧姆定律I =S /( r + R) S = I r + I R S =U内+U外 I:电路中的总电流(A) S :电源电动势(V) R:外电路电阻(Q ) r:电源内阻(Q)

误上电及闪络

发电机误上电保护 一、保护原理 发电机误上电的可能有两种情况:第一种是发电机在盘车或升速过程中(未加励磁)突然并入电网;第二种情况是非同期合闸。 发电机在盘车或升速过程中突然并入电网,将产生很大的定子电流,损坏发电机。另外,当发电机转速很低时出现工频定子电流,定子旋转磁场将切割转子绕组,造成转子过热损伤。目前500KV系统中广泛采用的3/2断路器接线增加了误上电的几率。 发电机非同期合闸,将产生很大的冲击电流及转矩,可能损坏发电机及引起系统振荡。 在DGT801系列发变组保护装置中,利用灭磁开关未合及定子过电流,来判别发电机升速或盘车过程中的误上电;而利用低阻抗判据,来判别非同期合闸。另外,利用定子负序电流判别并网前断路器某相断口闪络。 误上电保护在发电机并网后自动退出运行,解列后自动投入运行。根据现场多年运行经验,谨慎的运行方法是在并网后退出误上电保护的出口压板,手动退出此保护。 保护逻辑框图如图一所示: 图一发电机误上电及断路器闪络保护逻辑框图 二、一般信息

注:对应的保护压板插入,保护动作时发信并出口跳闸;对应的保护压板拔掉,保护动作时只发信,不出口跳闸。 2.6投入保护 开启液晶屏的背光电源,在人机界面的主画面中观察此保护是否已投入。(注:该保护投入时其运行指示灯是亮的。)如果该保护的运行指示灯是暗的,在“投退保护”的子画面点击投入该保护。 2.7参数监视 点击进入误上电保护监视界面,可监视保护的整定值,电流、负序电流及阻抗计算值等信息。 三、保护定值测试 3.1 闪络负序电流定值测试 满足断路器接点未合条件,在电流输入端子任一相(如A相))加电流,或加三相负序

电流、功率、电压、电阻计算公式

= 1.732 X U X I X COSφ 功率P =1.732X380X I X0.85 电流I = P / (1.732 X 380 X 0.85) 功率分有功和无功,有功P=U*I*(cos a);无功Q=U*I*(sin a);注:a是功率因数。 三相电动机的功率电阻的电流如何计算。电压已知为380V。 电流=I,电压=U,电阻=R,功率=P U=IR,I=U/R,R=U/I, P=UI,I=P/U,U=P/I P=U2/R,R=U2/P 就记得这一些了,不知还有没有 还有P=I2R P=IU R=U/I 最好用这两个;如电动机电能转化为热能和机械能。电流 符号: I 符号名称: 安培(安) 单位: A 公式: 电流=电压/电阻I=U/R 单位换算: 1MA(兆安)=1000kA(千安)=1000000A(安) 1A(安)=1000mA(毫安)=1000000μA(微安)单相电阻类电功率的计算公式= 电压U*电流I 单相电机类电功率的计算公式= 电压U*电流I*功率因数COSΦ 三相电阻类电功率的计算公式= 1.732*线电压U*线电流I (星形接法) = 3*相电压U*相电流I(角形接法) 三相电机类电功率的计算公式= 1.732*线电压U*线电流I*功率因数COSΦ(星形电流=I,电压=U,电阻=R,功率=P U=IR,I=U/R,R=U/I, P=UI,I=P/U,U=P/I P=U2/R,R=U2/P 就记得这一些了,不知还有没有

还有P=I2R ⑴串联电路P(电功率)U(电压)I(电流)W(电功)R(电阻)T(时间) 电流处处相等I1=I2=I 总电压等于各用电器两端电压之和U=U1+U2 总电阻等于各电阻之和R=R1+R2 U1:U2=R1:R2 总电功等于各电功之和W=W1+W2 W1:W2=R1:R2=U1:U2 P1:P2=R1:R2=U1:U2 总功率等于各功率之和P=P1+P2 ⑵并联电路 总电流等于各处电流之和I=I1+I2 各处电压相等U1=U1=U 总电阻等于各电阻之积除以各电阻之和R=R1R2÷(R1+R2) 总电功等于各电功之和W=W1+W2 I1:I2=R2:R1 W1:W2=I1:I2=R2:R1 P1:P2=R2:R1=I1:I2 总功率等于各功率之和P=P1+P2 ⑶同一用电器的电功率 ①额定功率比实际功率等于额定电压比实际电压的平方Pe/Ps=(Ue/Us)的平方②

电压计算公式

十三、电场 1.两种电荷、电荷守恒定律、元电荷(e=×10-19C) 2.库仑定律F=KQ1Q2/r2(在真空中)*F=KQ1Q2/εr2(在介质中 F:点电荷间的作用力(N) K:静电力常量K=×109N·m2/C2 Q1、Q2:两点荷的电量(C) ε:介电常数 r:两点荷间的距离(m) 方向在它们的连线上,同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引。 3.电场强度E=F/q (定义式、计算式) E :电场强度(N/C) q:检验电荷的电量(C) 是矢量 4.真空点电荷形成的电场E=KQ/r2 r:点电荷到该位置的距离(m) Q:点电荷的电亘 5.电场力F=qE F:电场力(N) q:受到电场力的电荷的电量(C) E:电场强度(N/C) 6.电势与电势差U A=εA/q U AB=U A- U B U AB =W AB/q=- ΔεAB/q 7.电场力做功W AB= qU AB W AB:带电体由A到B时电场力所做的功(J) q:带电量(C) U AB:电场中A、B两点间的电势差(V) (电场力做功与路径无关) 8.电势能εA=qU AεA:带电体在A点的电势能(J) q:电量(C) U A:A点的电势(V) 9.电势能的变化ΔεAB =εB- εA (带电体在电场中从A位置到B位置时电势能的差值) 10.电场力做功与电势能变化ΔεAB= -W AB= -qU AB (电势能的增量等于电场力做功的负值) 11.电容C=Q/U (定义式,计算式) C:电容(F) Q:电量(C) U:电压(两极板电势差)(V) 12.匀强电场的场强E=U AB/d U AB:AB两点间的电压(V) d:AB两点在场强方向的距离(m) 13.带电粒子在电场中的加速(V o=0) W=ΔE K qu=mV t2/2 V t=(2qU/m)1/2 14.带电粒子沿垂直电场方向以速度V o进入匀强电场时的偏转(不考虑重力作用的情况下) 类似于平抛运动 垂直电杨方向:匀速直线运动L=V o t (在带等量异种电荷的平行极板中:E=U/d) 平行电场方向:初速度为零的匀加速直线运动 d=at2/2 a=F/m=qE/m 15.*平行板电容器的电容C=εS/4πKd S:两极板正对面积 d:两极板间的垂直距离 注:(1)两个完全相同的带电金属小球接触时,电量分配规律:原带异种电荷的先中和后平分,原带同种电荷的总量平分。(2)电场线从正电荷出发终止于负电荷,电场线不相交,切线方向为场强向,电场线密处场强大,顺着电场线电势越来越低,电场线与等势线垂直。(3)常见电场的电场线分布要求熟记,(见图、[教材B7、C178])。(4)电场强度(矢量)与电势(标量)均由电场本身决定,而电场力与电势能还与带电体带的电量多少和电荷正负有关。(5)处于静电平衡导体是个等势体,表面是个等势面,导体外表面附近的电场线垂直于导体表面.导体内部合场强为零,导体内部没有净电荷,净电荷只分布于

绝缘子闪络学习材料

绝缘子闪络学习材料 请各部门印发到班组学习(能源安技处) 科研和实际运行经验都已证明,复合绝缘子的硅橡胶伞表面具有极好的憎水性和憎水性迁移特性,与瓷和玻璃绝缘子相比有较好的耐污性能。因此,我国各电力部门使用复合绝缘子作为一个重要防污闪措施,多年来的运行实际证明,复合绝缘子具有憎水性这一特性发挥了重要作用,在重污秽地区,有的甚至安装在经过海滩又有严重化工污染的恶劣条件下的输电线路上,在大雾同时又有化工污染时,耐张瓷绝缘子串都发生了污闪,运行在同样条件下的合成绝缘子都没有发生闪络。然而,就在这同一地区,同一条输电线上,在4月的某天早上,离海岸10km处发生了闪络,“打了个冷枪”。类似的闪络故障全国都发生过,几乎所有厂家生产的复合绝缘子都发生过。在我国,运行中的复合绝缘子发生了闪络之后,都能重合闸成功,未影响正常供电,也当成事故来处理,除了雷击、鸟粪等明显原因之外,其余绝大多数情况下均认为是“不明原因闪络”,并认为是合成绝缘子产品质量问题,应由绝缘子生产厂负责,个别电力部门还因此作出决定,不用合成绝缘子或者禁止购买某厂生产的合成绝缘子,已成为合成绝缘子推广应用中的一个障碍。 2 发生“不明原因闪络”与合成绝缘子内在质量,气象条件无关 为了搞清楚这些闪络的发生与绝缘子的设计和制造质量有多大关系,以便进一步提高产品质量,我多次参加了对这种“不明原因闪络”的现场调查分析,积累了一些资料,现简要总结如下,供参考。 发生的“不明原因闪络”多数有如下特点: ⑴、发生闪络虽与气象条件有一点关系,但并不明显,在全国几次由于持续大雾引发瓷绝缘子和玻璃绝缘子大面积污闪时,例如2001年2月,在我国的东北和华北地区,因持续的大雾,在几天之内相继发生了1500多条次污闪,全都是发生在瓷和玻璃绝缘子串,在同一地区,同一线路,在持续大雾条件下,几十万支复合绝缘子未发生过一次闪络,而雾不大时,甚至是晴天时复合绝缘子反而发生了闪络,因此都认为不是污闪。与空气的湿度大小关系不大。运行实践还证明,复合绝缘子在高度潮湿的环境下,仍有较好的憎水性能(相对瓷和玻璃绝缘子而言),在我国南方一些地区,春季阴雨连绵,有时长达30-40天,甚至室内墙壁都凝露,在这样的气象条件下也没有发生过污闪,而天气相对较好,晴天,只有一般性潮湿,发生了闪络,因此,气象条件不是造成这种闪络的主要原因,或者说与气象条件毫无关系。 ⑵、闪络发生后都重合闸成功,线路仍能继续运行,甚至能一直安全运行下去,换下的复合绝缘子送各电力试验研究院进行试验,其结果表明各项电气性能与绝缘子出厂水平接近。〔1〕显然发生闪络的绝缘子是质量很好的产品。某些电力部门认为,发生了“不明原因闪络”就是产品“击穿”了,就是产品制造质量存在问题,是不恰当的。“闪络”是沿绝缘子外表或者绝缘子的上下均压环之间的空气间隙的放电现象,只要闪络电压高于标准要求,绝缘子就是合格的,在运行中发生闪络是允许的,无论对瓷或者玻璃绝缘子,还是合成绝缘子都是一样的,闪络过后,绝缘子又恢复了全部绝缘性能。“击穿”一般是指通过绝缘子内部发生的贯穿性放电现象,是不可恢复,永久性的破坏。针对上述情况,为了保护电力线路中各种设备不因线路中绝缘子闪络放电或击穿而被短路电流烧毁,线路中的断路器会自动跳闸,在0.12秒之内又重新合闸,如果仅仅是绝缘子闪络,重合闸后线路能继续正常运行,这就是我们通常说的“自动重合闸”和“重合成功”。如果是合成绝缘子发生了击穿,则重合闸后马上又会跳闸,即重合闸不成功。实际上,很多合成绝缘子发生闪络后没有明显的变化,很难检测出来,只好一直在线路上继续运行,正好说明绝缘子很好,不影响线路正常运行。为了研究发生闪络的原因,设法查出故障点,把已发生过闪络的合

电流电压功率的关系及公式

电流I,电压V,电阻R,功率W,频率F W=I的平方乘以R V=IR W=V的平方除以R 电流=电压/电阻 功率=电压*电流*时间 电流I,电压V,电阻R,功率W,频率F W=I的平方乘以R V=IR 电流I,电压V,电阻R,功率W,频率F W=I的平方乘以R V=IR W=V的平方除以R 电压V(伏特),电阻R(欧姆),电流强度I(安培),功率N(瓦特)之间的关系是:V=IR,N=IV =I*I*R, 或也可变形为:I=V/R,I=N/V等等.但是必须注意,以上均是在直流(更准确的说,是直流稳态)电路情况下推导出来的!其它情况不适用.如交流电路,那要对其作补充和修正求电压、电阻、电流与功率的换算关系 电流=I,电压=U,电阻=R,功率=P U=IR,I=U/R,R=U/I, P=UI,I=P/U,U=P/I P=U2/R,R=U2/P

就记得这一些了,不知还有没有 还有P=I2R P=IU R=U/I 最好用这两个;如电动机电能转化为热能和机械能。电流 符号: I 符号名称: 安培(安) 单位: A 公式: 电流=电压/电阻I=U/R 单位换算: 1MA(兆安)=1000kA(千安)=1000000A(安) 1A(安)=1000mA(毫安)=1000000μA(微安)单相电阻类电功率的计算公式= 电压U*电流I 单相电机类电功率的计算公式= 电压U*电流I*功率因数COSΦ 三相电阻类电功率的计算公式= 1.732*线电压U*线电流I (星形接法) = 3*相电压U*相电流I(角形接法) 三相电机类电功率的计算公式= 1.732*线电压U*线电流I*功率因数COSΦ(星形电流= I,电压=U,电阻=R,功率=P U=IR,I=U/R,R=U/I, P=UI,I=P/U,U=P/I P=U2/R,R=U2/P 就记得这一些了,不知还有没有 还有P=I2R ⑴串联电路P(电功率)U(电压)I(电流)W(电功)R(电阻)T(时间)电流处处相等I1=I2=I 总电压等于各用电器两端电压之和U=U1+U2 总电阻等于各电阻之和R=R1+R2

高电压技术基础知识

1、35KV及以下的输电线路为什么一般不采用全线架设避雷线的措施? 答:35kv及以下电压等级的输电系统一般都为中性点不接地系统,当发生由雷电引起的冲击闪络后,随后出现的工频闪络电流很小,不能形成稳定的工频电弧,因此,不会引起线路跳闸,所以,当一相由于雷击而引起闪络后,仍能正常工作,这样虽不装设避雷线,雷击引起的闪络概率增大,但这种闪络不会导致线路跳闸而影响正常供电。故35kv及以下输电线路一般不架设避雷线,一相闪络后,再出现第二相闪络,形成相间短路,出现打的短路电流,才能引起线路跳闸,只有雷电流很大时才会出现这种情况。 2、说明变电所进线保护段的作用及对它的要求? 答:变电所进线保护段的作用有两个:其一是限制雷电侵入波电压作用下流过避雷器的电流;其二是降低最终进入变电所雷电侵入波的波头陡度。 对进线保护段的要求:其应具有比线路更高的耐雷水平,这段线路的避雷线应具有更小的对导线的保护角,而全线无避雷线线路则当然在这段线路上架设避雷线。 3、避雷针的保护原理:当雷云放电时,使地面电场畸变,在避雷针的顶端形成局部场强集中的空间以影响雷云闪光先导放电的发展方向,使雷闪对避雷针的放电,再经过接地装置将雷电引入大地,从而使被保护物体免遭雷击。 4、输电线路的防雷措施:架设避雷线、降低塔杆接地电阻、架设耦合地线、采用不平衡绝缘方式、装设自动重合闸、采用消弧线圈接地方式、装设避雷器、加大绝缘。 5、为什么在低压侧装设避雷器? 答:为了防止正、反变换过程出现的过电压,应在变压器的低压侧加装一组避雷器,完善变压器的防雷保护。

如果只在高压侧装设避雷器,当雷击高压侧线路时,避雷器动作,雷击电流流过接地电阻,并在接地电阻上产生电压降,低压侧此时没有避雷器,这一电压值低于低压侧中性点,而低压侧出现相当于经线路波阻抗接地,这一电压降绝大部分降作用于变压器低压绕组产生电流,通过电磁耦合作用,在高压侧感应出电动势的过程叫做反变换; 如果变压器低压侧落雷,作用于低压侧的冲击电压按照变比关系感应到高压侧,使高压绕组上出现过电压,而高压侧的绝缘裕度较低压侧小,可能引起高压侧首先击穿,这个过程叫正变换; 6、简述绝缘污闪:户外绝缘子在污秽状态下发射管的沿面放电闪络成为绝缘子的污闪。误会绝缘子的闪络往往发生在大气湿度很高等不利的气候条件下,此时闪络电压大大降低,可能在工作电压下发生闪络,从而加剧了事故的严重性。 措施:清除污秽层、提高绝缘子的表面耐潮性和憎水性、采用半导体釉绝缘子。 7、什么是介质损耗?为什么能用tanδ代替介质损耗? 答:在交流电压下,介质的有功功率损耗为介质损耗。 当外加电压和频率一定时,P与戒指的物理电容C 成正比,对一定结构的试品而言,电容C 是定值,P与tanδ成正比,故对同类试品绝缘的优劣,可直接用tanδ代替介质损耗。 8、累积效应:随着施加冲击或工频试验电压次数增多,固体介质的击穿电压降下降的现象,称为累积效应。 9、非破坏性试验:是指在较低电压下,用不损伤设备绝缘的办法来判断绝缘缺陷的试验;(这类试验对发现缺陷有一定的作用和有效性,但是由于试验电压较低,发现缺陷的灵敏性不高) 破坏性试验:是用较高的电压来考验设备的绝缘水平。易于发现设备的集中性缺陷,考验设备绝缘水平,但由于电压较高,可能给被试品造成损伤。

高电压技术(详细版)

1.气体中带点质点的产生,激发与游离。 2.游离的方式有:碰撞游离、光游离、热游离和表面游离。 3.由碰撞银翼的游离称为碰撞游离。气体在热状态下引起的游离过程称为热游离。电子从金属电极表面逸出来的过程称为表面游离。 4.导致带点质点从游离区域消失或者削弱的过程称为去游离。去游离的方式:带点质点的扩散,带点质点的复合以及电子的附着效应。 5.汤逊放电理论认为放电起始于有效电子通过碰撞形成电子崩,通过正离子撞击阴极,不断从阴极金属表面溢出自由电子来弥补引起电子碰撞游离所需的有效电子。适用于低气压、短间隙均匀电场中的气体放电过程和现象。 6.气体间隙的击穿电压UF是气体压力P和间隙距离S乘积的函数,这一规律称为巴申定律 7.流注理论认为放电起始于有效电子通过碰撞形成电子崩,形成电子崩后,由于正负空间电荷对电场的畸变作用导致正负空间电荷的复合,复合过程中所释放的光能又引起光游离,光游离结果所得到的自由电子又引起新的碰撞游离,形成新的电子崩且汇合到最初电子崩中构成流注通道。适用于大气压下,非短间隙均匀电场中的气体放电过程和现象8.电子崩一个电子在电场作用下由阴极向阳极运动时,将与气体原子(或分子)碰撞,如果电场很强、电子的能量足够大时,会发生碰撞电离,使原子分解为正离子和电子,此时空间出现两个电子。这两个电子又分别与两个原子发生碰撞电离,出现4个自由电子。如此进行下去,空间中的自由电子将迅速增加,类似于电子雪崩,故名电子崩。 9.非自持放电:当外加电压较低时,只有由外界电离因素所造成的带电粒子在电场中运动而形成气体放电电流,一旦外界电离作用停止,气体放电现象即随之中断,这种放电称为非自持放电 10.U50%就是在该冲击电压作用下,放电的概率为50%。其可用来反应绝缘耐受冲击电压的能力。11.同一波形。不同幅值的冲击电压作用下,间隙上出现的电压最大值和放电时间的关系曲线称为间隙的伏秒特性曲线。伏秒特性有什么实用意义(如何利用保护设备和被保护设备间的绝缘配合)伏秒特性对设备的绝缘设计,各类绝缘间的相互配合,以及防雷保护及过电压保护与设备绝缘间的配合进行研究的基础. 12.不均匀电场可分为稍不均匀电场和极不均匀电场。稍不均匀电场中放电的特点与均匀电场中相似在间隙击穿前看不到有什么放电的迹象。极不均匀电场:若电场不均匀程度比较严重,当极间电压达到足以使气体介质发生自持放电时,气体间隙并不被击穿,只是电场强度较高处的气体发生电晕放电;进一步提高电压后,气体间隙才被击穿,这样的电场称为极不均匀电场。高压电力设备中经常遇到的是极不均匀电场,例如高压架空输电线路周围的电场,高压交流电机线棒出槽处的电场,电力变压器引线附近的电场等。属于稍不均匀电场的电场有高压静电电压表(见静电系电表两电极间的电场,阀型避雷器放电间隙中的电场等。 13.电晕放电:伴随着游离而存在的复合和反激发,发出大量的光辐射,在黑暗里可以看到在该电极周围有薄薄的淡紫色发光层,有些像日月的晕光,故称为电晕放电。 14.大气条件对气体间隙击穿电压的影响:①相对密度不同时击穿电压的影响②湿度不同时击穿电压的影响③海拔高度的影响。 15.提高气体间隙绝缘强度的方法:一是改善电场分布,使之尽量均匀。二是利用其他方法来削弱气体间隙中的游离过程。 16.改善电场分布的措施:①改变电极形状②利用空间电荷对电场的畸变作用③极不均匀电场中屏障的作用。 17.削弱游离过程的措施:①采用高气压②应用强电负性气体③采用高真空。 18.当加在绝缘子的极间电压超过一定值时常常在固体介质和空气的交界面上出现放电现象,这种沿着固体介质表面气体发生的放电称为沿面放电。当沿面放电发展成贯穿性放电时称为沿面闪络,简称闪络。 19.当大气湿度较高,或在毛毛雨、雾、露、雪等不利的天气条件下,绝缘子表面的污秽尘埃被润湿,表面电导剧增,使绝缘子的泄漏电流剧增,其结果使绝缘子在工频和操作冲击电压下的闪络电压(污闪电压)显著降低,甚至有可能使绝缘子在工作电压下发生闪络(通常称为污闪) 20.极化是电介质在电场作用下发生物理过程的一种。极化的基本形式:①电子式极化②偶子式计划 ③离子式极化④空间电荷极化 21.电介质基功能:将不同电位的导体分隔开。 22.电导电流对带均压电阻的有串联间隙的避雷器施加规定的直流电压时,流过避雷器的电流。泄漏电流对不带均压电阻的有串联间隙的避雷器施加规定的电压时,流过避雷器的电流。 23.电介质出现功率损耗的过程称为介质损耗。影响介质损耗角正切指数的因素主要有温度、频率和电压。 24.何谓小桥理论:杂质、气泡在电场作用下在电极之间逐渐排列成小桥,从而导致击穿 25.固体电介质的击穿形式有电击穿、热击穿和电化学击穿。 26.提高固体电介质击穿电压措施①改进制造工艺 ②改进绝缘设计③改善运行条件。 27.电介质的老化可分为三类:电老化、热老化和环境老化。电老化是指在电场作用下的老化,并且主要是来自于介质中的局部放电,有时也称为局部放电老化。热老化是指电介质在受热作用下所发生的劣化。 28.绝缘的缺陷通常可分为两类:一是局部性或集中性的缺陷,二是整体性或分布性的缺陷。 29.电气设备的绝缘预防性试验可分为两大类:一是非破坏性实验,二是耐压试验(破坏性试验)。30.吸收比就是加压后60s时的绝缘电阻R60’’对加压后15s的绝缘电阻R15’’的比值。 31.什么是测量介质损耗角的正接线和反接线,①正接法。正接时,桥体处于低压,操作安全方便,不受被试品对地寄生电容的影响,测量准确;但这种方法要求被试品两极均能对地绝缘②反接法的高、低压端与正接线相反,故称反接线。适用于被试品一端接地的情况,反接线时桥体处于高电位,被试品高压极连同引线的对地寄生电容与被试品并联引起测量误差

闪络,电晕

闪络:在高电压作用下,气体或液体介质沿绝缘表面发生的破坏性放电。其放电时的电压称为闪络电压。发生闪络后,电极间的电压迅速下降到零或接近于零。闪络通道中的火花或电弧使绝缘表面局部过热造成炭化,损坏表面绝缘.沿绝缘体表面的放电叫闪络。而沿绝缘体内部的放电则称为是击穿。 电晕:在110kV以上的变电所和线路上,时常能听到“陛哩”的放电声和淡蓝色的光环,这就是电晕。 长期以来,电晕被默认是“永不消失的”,电晕真的永不消失吗? 电晕的产生是因为不平滑的导体产生不均匀的电场,在不均匀的电场周围曲率半径小的电极附近当电压升高到一定值时,由于空气游离就会发生放电,形成电晕。因为在电晕的外围电场很弱,不发生碰撞游离,电晕外围带电粒子基本都是电离子,这些离子便形成了电晕放电电流。简单地说,曲率半径小的导体电极对空气放电,便产生了电晕。 高压电机定子绕组在通风槽口及直线出槽口处、绕组端部电场集中,当局部位置场强达到一定数值时,气体发生局部电离,在电离处出现蓝色荧光,这即是电晕现象。电晕产生热效应和臭氧、氦的氧化物,使线圈内局部温度升高,导致胶粘剂变质、碳化,股线绝缘和云母变白,进而使股线松散、短路,绝缘老化。 --- 高压电机定于线困在通风槽口及出槽口处,其绝缘表面的电场分布是极不均匀的。当局部场强达到一定数值时,气体发生局部游离,在电窝处出现蓝色晕光,产生电晕。电晕的发生伴随着热、奥、氧、氮的氧化物的产生,这些对电机绝缘都是极其有害的。另外由于热固性绝缘表面与槽壁接触不良或不稳定时,在电磁振动的作用下,将引起槽内间隙火花放电。这种火花放电造成的局部温升将使绝缘表面受到严重侵蚀。这一切都将对电机绝缘造成极大的损害。 为了有效的消除这种电晕现象,正确地确定防晕结构参数和选用良好的防晕材料是十分重要的。 闪络 在高电压作用下,气体或液体介质沿绝缘表面发生的破坏性放电。其放电时的电压称为闪络电压。发生闪络后,电极间的电压迅速下降到零或接近于零。闪络通道中的火花或电弧使绝缘表面局部过热造成炭化,损坏表面绝缘. 沿绝缘体表面的放电叫闪络。而沿绝缘体内部的放电则称为是击穿。沿面放电:沿绝缘子和空气的分界面上发生的放电现象闪络:沿面放电发展到贯穿性的空气击穿称为闪络沿面放电也是一种气体放电现象,沿面闪络电压比气体或固体单独存在时的击穿电压都低沿面放电与固体介质表面的电场分布有很大的关系,有三种典型情况(1)固体介质处于均匀电场中,固、气体介质分界面平

电压降计算方法

电缆电压降对于动力装置,例如发电机、变压器等配置的电力电缆,当传输距离较远时,例如900m,就应考虑电缆电压的压降”问题,否则电缆采购、安装以后,方才发觉因未考虑压降,导致设备无法正常启动,而因此造成工程损失。 一?电力线路为何会产生电压降”? 电力线路的电压降是因为导体存在电阻。正因为此,所以不管导体采用哪种材料 (铜,铝)都会造成线路一定的电压损耗,而这种损耗(压降)不大于本身电压的 10%时一般是不会对线路的电力驱动产生后果的。 二.在哪些场合需要考虑电压降? 一般来说,线路长度不很长的场合,由于电压降非常有限,往往可以忽略压降”的问题,例如线路只有几十米。但是,在一些较长的电力线路上如果忽略了电缆压降,电缆敷设后在启动设备可能会因电压太低,根本启动不了设备;或设备虽能启动,但处于低电压运行状态,时间长了损坏设备。 较长电力线路需要考虑压降的问题。所谓长线路”一般是指电缆线路大于500米。 对电压精度要求较高的场合也要考虑压降。 三?如何计算电力线路的压降? 一般来说,计算线路的压降并不复杂,可按以下步骤: 1?计算线路电流I 公式:1= P/1.732 X U X cos 9 其中:P—功率,用千瓦” U—电压,单位kV cos 9—功率因素,用0.8?0.85 2 .计算线路电阻R 公式:R=pX L/S 其中:p—导体电阻率,铜芯电缆用0.01740代入,铝导体用0.0283代入 L—线路长度,用米”代入

S —电缆的标称截面 3?计算线路压降 公式:△U=I XR 举例说明: 某电力线路长度为600m,电机功率90kW,工作电压380v,电缆是70mm 2铜芯电缆,试求电压降。 解:先求线路电流I 匸P/1.732 X U X cos 9 =97J32r 关 0.380 X 0=861)) 再求线路电阻R R= pX L/S=0.01740 X 600 - 70=0.149( Q) 现在可以求线路压降了: △U=I X R =161 X 0.149=23.V9 ( 由于△ U=23.99V,已经超出电压380V的5% (23.99 -380=6.3% ,因此无法满足电压的要求。解决方案:增大电缆截面或缩短线路长度。读者可以自行计算验正。 例:在800米外有30KW负荷,用70伽2电缆看是否符合要求? 匸P/1.732*U*COS?=30/1.732*0.38* 0.8=56.98A R= pL/S=0.018*800/70=0.206 欧 △ U=IR=56.98*0.206=11.72<19V (5%U=0.05*380=19) 符合要求。 电压降的估算 根据线路上的负荷矩,估算供电线路上的电压损失,检查线路的供电质量 2. 口诀