第一章工程概况、特征、及技术要求

1.1 工程概述

工程名称:托克逊矿业有限责任公司行政福利区污水处理 EPC 总承包--设备安装工程

地理地址:工程位于黑山煤矿所在区域,由能源有限责任公司所属。

交通条件:公路交通。材料运输方便。

场地类型:场地地势平坦,地面开阔,无不良地质现象,建筑物场地整体稳定性较好。

主要工程容、特点:1、工艺设备及管道(S2517-3708-工艺1-9):工艺管道包含DN300 钢管29.24 米,DN200 钢管11.8 米,DN150 钢管94.4 米,DN100 钢管9.4 米,DN80 钢管253.47 米,DN65 钢管74.8 米,DN50 钢管48.9 米,DN40钢管98 米,ABS 管PE32 共74.73 米等。2、动力配电系统(S2517-电1-18):配电系统包含CGHL 型低压配电柜4 台,非标就地控制箱20 台,电动蝶阀电源箱3 台,YJV22-3×150+1×70 电缆250 米,YJV-4×70+1×35 电缆100 米,YJV-4×10 电缆45 米等。3、自控系统(S2517-自1-9):自控系统包含KVVP-3×1.5MM2 控制电缆900 米,KVVP-6×1.5MM2 控制电缆445 米,KVVP-10×1.5MM2 控制电缆90 米,KVVP-16×1.5MM2 控制电缆150 米,800×600×2200㎜PLC控制柜2台。

1.2 本工程采用的技术规(及本施工方案编制依据)

本工程采用国家有关标准、规及其相关的设计文件要求。

1)设计施工图纸。

2)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2002。

3)《建筑地基与基础工程施工质量验收规》GB50202—2002。

4)《混凝土结构工程施工验收规》GB50204—2002。

5)《钢结构工程施工质量验收规》GB50205—2002。

6)《钢网架结构设计与施工规》JGJ7--91。

7)《建筑基坑支护技术规程》JGJ1230—99。

8)《建筑地基处理技术规》JGJ79—2002。

9)《砌体工程施工质量验收规》GB50203—2002。

10)《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98—2000。

11)《普通砼用砂质量标准及检验方法》JGJ52—92。

12)《建筑地面工程施工质量验收规》GB50209—2002。

13)《建筑装饰装修工程质量验收规》GB50210—2002。

14)《屋面工程质量验收规》GB50208—2002。

15)《建筑给排水采暖工程施工质量验收规》GB50242—2002。

16)《建筑电器工程施工质量验收规》GB50303—2002。

17)《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80—91

18)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—86

19)《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46—88

20)《建设工程施工现场供用电安全规》GB50194—93。

21)《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99。

22)国家现行文明施工、环境保护相关规定。

第二章管理目标、施工部署、施工计划

2.1 管理目标

工期要求:2017年6月29日~2017年10月25日。总工期126天日历天。

工期管理目标:根据本工程的特点、难点,具体工程量,以及总进度计划的要求,配备好各种资源,采用可靠的技术措施,加强施工过程中的协调、监控,确保进度计划、承诺总工期的实现。

质量要求: 合格。

质量管理目标:严格按照ISO9001-2000《质量管理体系要求》进行本工程的质量管理,按照设计图纸和国家现行有关施工规、质量检验评定标准进行施工,确保承诺质量目标的实现。

安全管理目标

在工程施工中,严格执行施工安全相关规、规定,努力创建安全文明施工现场,实现以下健康安全管理目标:

a)不发生重伤、死亡事故;b)不发生一般及以上施工机械设备损坏事故;c)不发生火灾事故;d)不发生负主要责任的重大交通事故;e)不违章作业,不发生环境污染和垮(坍)塌事故;f)消防设施、器材完好率100%。

文明施工管理目标

现场按照“环境管理体系”、“职业健康安全管理体系”、有关法律法规,以及有关安全、文明施工管理的文件规施工管理,做到施工组织周密有序,区域功能齐全,现场整洁,道路平坦,排水畅通,机械设备完好,技术资料完整,工艺美观,物料堆放有序,安全防护设施标准化,作业行为规化,创一流文明施工现场。

工程成本控制目标

通过科学的管理、先进的技术和设备、经济合理的施工方案和工艺、周密的策划和布署,使工程成本和造价得到最为有效地控制;同业主及其它相关方共同努力,提出行之有效的合理化建议和施工方案,最大限度减少工程成本,减低造价。

2.2 施工总体部署

该工程安排一个管理人员健全、有类似工程施工经验的项目部,负责整个标段的施工,直接隶属于公司,受控于公司技术、质检、安全、财务等相关部门经理。

公司主管经理直接负责、协调项目部相关事宜。

施工项目部,全员24小时现场驻控,全面监控、管理格项施工;利用计算机进行网络化管理,使工程形象进度、物资、质量、安全、资料信息等完全处于受控状态,确保管理模式高效运行,各项管理目标全面实现。

整个项目部各工种配备人员齐全,技术等级较高。人员主要技工均为本公司员工,普工以本公司长期合作对象为主,部分市场招募。

建筑材料主要从工程地址附近、及相邻盟市及周边地区采买。

机械设备均为自有,保养完毕,保证运行良好,配置齐全,及时满足施工需要,自基地运输至工地。

2.3 施工现场组织机构框图

(上述具体管理人员人员、、职称证、简历等详见资格审查资料部分) 2.4 测量、材料试验、质检仪器设备表

纯净水处理设备工程方案及报价讲解

广州奥凯环保科技有限公司 生活饮用纯净水设备一套 5加仑 /200桶 /天。用于 1800名员工饮用。 一、纯水设备基本技术参数 1、生产工艺:单级 RO 反渗透设备、预处理、 304不锈钢主机架 2.设备在(25℃产水量分别为:终端产水量大于 0.5 T/小时; 3、罐装设备大于 200桶 /天(18.9升 /桶。 4.设备产水技术标准:一级反渗透产水脱盐率大于 98.5%; 产水 TDS 值小于 10 符合:国家新修订的 GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 5.水源为市政自来水,压力大于1.5kg/cm2 二、纯净水设备基本工艺流程 根据甲方的要求、确定工艺如下: 整个工艺系统包括二大部分:预处理系统、反渗透脱盐系统。原水经过原水泵进入预处理系统,经多介质过滤器、活性炭过滤器、自动软化装置、自动加药泵加入阻垢剂后预处理出水, 再经过保安过滤器进入高压泵送到反渗透装置进行脱盐, 反渗透产水送往纯水箱。纯水箱中的纯水经输送泵送往用水点, 并且装有压力控制系统, 可根据用水点的开启自动控制输送泵的启停。 纯净水设备工艺系统说明

1、石英砂过滤器 石英砂过滤器主要去除水中的悬浮物、胶体、泥沙、粘土、腐植物、颗粒物等杂质, 降低水的浊度,达到水质澄清的目的,经处理后水质污染指数SDI ≤4,可防止膜面结垢(包括 CaCO 3、 CaSO 4、 SrSO 4、 CaF 2、 SiO 2、铁铝氧化物等、防止胶体物质及悬浮固体微粒的污堵、防止有机物质及微生物的污堵,保护反渗透膜。 2、活性炭过滤器 活性炭过滤器主要利用活性炭的表面有大量的羟基和羧基等官能团, 可以对各种性质的物质进行化学吸附去除水中的异味、有机物、胶体、铁及余氯,同时降低水的色度、浊度, 减少对反渗透的污染,处理后水余氯≤0.1ppm 3、自动软化装置 利用离子交换树脂上的钠离子交换水中的钙镁离子, 降低水中的硬度, 同时用食盐再生离子交换树脂。 4、自动加药装置 采用意大利原产 A601自动计量加药泵, 在原水输送管路上加入稀释的阻垢剂, 阻垢剂采用美国 PWT 公司专利的树枝状专用反渗透膜阻垢剂,可有效防止 CaSO 4等各种金属盐结垢及胶体结垢,延长反渗透膜的清洗时间。 5、保安过滤器 采用 5微米的聚丙烯缠绕纤维滤芯为过滤元件, 主要是为去除前处理系统未去除干净的

10吨污水中水处理设计方案

Q=10m3/h污水中水回用处理 设 计 方 案

目录 一、概述 二、设计依据 三、设计范围 四、设计原则 五、设计规模 六、污水处理工艺流程 七、工艺流程说明 八、设备选型 九、电器与控制 十、环境影响控制 十一、运行管理 十二、二次污染防治及环境效益分析 十三、售后服务 十四、主要构筑物一览表 十五、设备部分清单

一、概述 业主提供污水来源为生活污水,污水中COD、BOD等严重超标,污水直接排放必将对当地环境造成影响。目前我国水资源日益紧张,市政对各用水单位实行的定额供水,超过定额用量加收费用,而且城市自来水的水价格也日益上涨,今后一般水价都在3.5元/吨上,因此业主领导对此十分重视,提出在处理污水的基础上,再投资处理中水回用设备,主要用于于人体非接触的用水场合,如冲厕所、浇绿化、洗车等,这样一举两得,不但污水得以治理而且变废为宝,使污水经处理后得以重新利用,为国家节约了水资源,为业主节约了日常用水开支。 业主提供处理水量:Q=10m3/h,本方案按24小时连续运行设计。 根据我厂多年实践经验,本着一次性投资小、经常运行费用低、处理效果好的原则进行方案设计。 二、设计依据 1、按照国家规定污水综合排放标准《GB9878-1996》标准、 2、《建筑中水设计规范》(CECS3091); 3、环境保护局的有关文件。 4、建设单位提供水量、及污水的有关资料。 5、城市区域环境噪声标准GB3093-97。 6、污水处理设计基础资料(参照同类生活污水监测的常规数据)。 CODcr:400mg/L SS:220mg/L BOD5:200mg/L NH4-N:50mg/L 7、经处理后达到中水回用标准 用于绿化、冲厕、喷水景观等回用水水质标准,应达到《生活杂用水水质标准》(CJ25.1-89)

汽车部件生产洗水处理设计方案

目录第一章概述6

1.1 设计单位简介6 1.2 项目概况7 第二章设计依据、原则及范围8 2.1 设计依据8 2.2 方案编制原则9 2.3设计范围9 第三章企业排污状况及工程规模、目标10 3.1企业排污状况10 3.1.1废水水量11 3.1.2 原水水质情况11 3.2污水治理目标11 第四章工艺的选择及设计11 4.1 工艺选择11 4.2 工艺流程说明12 4.2.1 预处理12 4.2.2生化处理12 4.3 A/O工艺的特点13 4.3.1厌氧工艺概述13 4.3.2好氧工艺概述13 4.3.3“厌氧+好氧MBR”工艺特点:14 4.4 工艺流程简图15 4.5 各主要处理单元的设计和设备、器材选型16

第五章电气工程19 5.1供电电源19 5.2配电系统19 5.3电缆及敷设20 5.3.1电缆选型20 5.3.2电缆敷设20 5.4防雷及接地20 第六章安全、环保、节能20 6.1主要安全措施20 6.2环境保护21 6.3节能21 第七章施工规划22 7.1 工程施工进度22 第八章土建工程23 8.1总平面设计23 8.1.1总平面设计的原则23 8.1.2构筑物23 8.2构筑物设计23 8.2.1地基处理23 8.2.2结构形式及技术要求23 8.3土方工程24 8.3.1施工排水24

8.3.2基坑开挖及防护设施25 8.3.3土方存放25 8.4钢筋工程26 8.4.1钢筋采购及进场检验26 8.4.2钢筋的存放26 8.4.3钢筋的加工26 8.4.4钢筋焊接27 8.4.5钢筋绑扎安装27 8.4.6垫块制作及使用28 8.5模板工程28 8.5.1模板的使用原则28 8.5.2模板的主要控制点29 8.5.2模板施工顺序29 8.5.3模板的施工30 8.5.4模板拆除30 8.6构筑物脚手架施工30 8.7混凝土工程31 8.7.1大混凝土浇筑31 8.7.2碱集料反应的防治32 8.7.3混凝土裂缝的防治32 8.7.4混凝土的搅拌站的要求34 8.7.5施工材料34

每小时50T软化水处理设计方案

??????????????????????????? 50T/H软化水处理工程 ???????????????????????????设计方案 设计单位:江苏科纯环保科技有限公司

设计日期:二零一三年九月日

一、方案设计采用标准和规范 设备制造和材料符合下列标准和规定的最新版本的要求: ◆GB150-98《钢制压力容器》 ◆JB2932-86《水处理设备制造技术条件》 ◆GB9019-88国家质量技术监督局《压力容器安全技术监察规程》 ◆HGJ32-90《橡胶衬里化工设备》 ◆ GB1576-2001《锅炉软化水水质标准》 ◆JB2880-81《钢制焊接常压容器技术条件》 ◆JB2536-80《水处理设备油漆、包装技术条件》 ◆喷砂除锈符合GB8923标准要求 ◆对外接口法兰符合下列要求 a.JB/T74-94《管路法兰技术条件》 b.JB/T75-94《管路法兰类型》 c.JB/T81-94《凸面板式平焊钢制管法兰》 ◆衬里钢管和管件符合下列标准的最新版本的规定要求 a.HG21501《衬胶钢管和管件》 b.HG20538《衬塑(PP、PE、PVC)钢管和管件》 ◆电器及工艺仪表符合下列标准和规定的最新版本的要求: 我们选用的仪器及仪表设备均通过了ISO9001质量体系认证,为了保证系统的先进性、适用性和稳定性,系统进行设计、制造、测试和验收所遵循的质量标准、试验程序和规范均参照以下标准的最新版本: GB中华人民共和国国家标准 IEC国际电工委员会 ISO 国际标准化组织 PROWAYC 国际电工委员会工业过程数据公路标准 RS-232C 数据终端设备和使用串行二进制数据交换数据通讯设备之间的连接ICS4 用于工业控制设备和系统的端子板 ICS6 国际电工委员会

中水处理设计方案

关于中水处理设计方案 建设单位: 设计方案:

目录 一、相关技术参考资料 二、各种水质资料 三、拟开发小区的相关基础资料 四、处理内容 五、中水处理水量的确定及处理流程 六、设备选型 七、设备工艺说明 八、噪声控制 九、防腐措施

一、相关技术参考资料 1、用水种类:由给水系统供应的用水,随着建筑性质不同,其供应的范围也各不 相同,一般除了供作饮用水外,还供多方面的用途使用。 A.住宅、公寓、旅馆等建筑,其生活用水分:饮水、厨房用水、洗澡用水、漱洗用水、洗涤用水、厕所冲洗水、清扫用水、洗车用水、喷洒绿化用 水等。 B.办公楼等公共建筑,其公共用水分;饮水、洗涤用水、冷却用水、扫除用水、洗车用水、其他用水等。 C。工厂等工业用水,其用水范围、规模和用途,根据不同工艺要求差别较大,不好统一。一般有锅炉用水、原料水、产品处理、清洗用水、冷却、空 调用水及其他用水等。 D.环境用水分:消防用水、喷洒用水、喷泉用水、清扫用水、道路用水、化雪用水等。 以上各类建筑不同用途的用水,其中有部分用水很少与人体按触,有的在密闭体系中使用,不会影响使用者身体健康,严格从保健、卫生出发,以下用途的用水,可考虑由中水来供给: (1)洗厕所用水。 (2)喷洒用水(喷洒道路、花草、树木)。 (3)洗车用水 (4)防用水(属单独消防系统)。 (5)空调冷却用水(补给水)。 (6)娱乐用水(水池、喷泉等)。

2、用水量及比例:各类建筑的生活用水量,随建筑性质、使用功能、用水设备设 置情况而不同,而且还随周日和季节而变化。掌握各类建筑 各种用水量及占总用水量的比例是确定中水量的依据。我国 尚无这方面系统的测试资料,下面收集为某些单位测定数据。 公寓用水量比例 住宅用水量比例 注:上述相关资料摘自《建筑给水排水设计手册》。

污水处理厂员工培训资料

员工培训资料 污水处理有限公司 二〇一一年五月

培训目的和内容 陆良污水处理厂即将进行生化调试,就地招聘的污水处理厂生产工人对环保及污水处理知识溃乏,为保证污水处理厂顺利运行,提高管理和操作水平,须对生产技术工人进行上岗前的专业技术知识培训。 专业技术知识培训就污水处理厂内进行,主要分为知识讲解和现场讲解示范。其内容包括厂内污水处理常用专业术语解释,陆良城市污水处理厂概况介绍、工艺流程、各构筑物及设备功能介绍,厂内运行管理及设施设备操要点,厂内生产安全教育、突发性生产事故应急处理,以及厂内组织机构职能等。 通过培训生产工人应熟悉厂内生产情况,了解城市污水处理常识,撑握各自所在岗位相关专业技能,确保污水处理试生产和正式生产后稳定运行。

培训资料目录 一、公司简介 (1) 二、污水处理知识及常用术语 (1) 三、陆良城市污水处理厂简介 (2) 四、厂内污水处理工艺流程及平面布置 (2) 1、工艺流程 (2) 五、各处理单体结构功能及操作要点 (4) 1、格栅 (4) 2、旋流沉砂池 (5) 3、配水渠 (5) 4、主反应池——CAST池 (5) 5、紫外线消毒 (6) 6、排水计量槽 (7) 7、污泥浓缩池和储泥池 (7) 8、污泥机械脱水间 (7) 9、鼓风机房 (8) 10、配电间 (8) 六、厂内管理组织机构及部门置能 (9) 七、污水处理厂运行管理基本要求 (10) 八、污水处理厂安全生产基本要求 (10)

一、公司简介 二、污水处理知识及常用术语 废水的来源:废水按其来源可分为生活污水、工业废水和降水。 污水厂污染物指标:是衡量污水被污染程度的指标,常见指标有PH 值、化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD5)、悬浮固体(SS)、溶解氧(DO)、氨氮(NH3-N)、总氮(TN)、总磷(TP)等。化学需氧量(COD):是指用强氧化剂使被测废水中有机物进行化学氧化时所消耗的氧量。常用的氧化剂有高锰酸钾和重铬酸钾,COD数值若未指明使用什么氧化剂,也往往指的是CODcr值。生化需氧量(BOD):是指一升废水中有机物在好氧微生物作用下进行氧化分解时所消耗的溶氧量。实际测定时常采用BOD5, 即水样在20℃条件下培养5天的生化需氧量。 影响微生物生长的主要环境因素:营养、温度、PH值、溶解氧、有毒物质、微量元素。 生物反应池:利用活性污泥法对污水进行生物处理的构筑物。 活性污泥:生物反应池中繁殖的含有各种微生物群体的絮状体,降解污水中污染物。 剩余污泥:从二沉池、生物反应池(沉淀区或沉淀排泥时段)排出的多余的活性污泥。 CAST工艺:污水处理工艺的一种,即循环式活性污泥法。 格栅:污水处理设备,用以拦截水中较大尺寸的漂浮物或其他杂物的装置。常以粗格栅、细格栅分。

电厂锅炉补给水和凝结水处理工艺设计

电厂锅炉补给水和凝结水处理工艺设计 1.设计任务 1.1设计目的 通过本设计,熟悉并掌握电厂给水处理工程设计所涉及的内容、原理及方法,为 此,本设计需要达到如下目的: (1)具备收集设计基础资料、分析资料和自我学习的能力; (2)具备系统选择的能力; (3)具备处理构筑选型和计算的能力; (4)具备总平面布置和高程布置的初步能力; (5)具备编写设计计算说明书的初步能力。 1.2设计内容 针对给定水质全分析资料、锅炉和汽机的有关参数以及所要达到的水质要求,确 定补给水处理系统、凝结水精处理系统,并分别进行各种主、辅设备的选型、计算, 绘制补给水处理系统图、平面布置图、凝结水精处理系统图及酸碱系统图等系列图纸。 1.3设计要求 (1)机组形式和装机容量为2*300MW,锅炉为亚临界压力自然循环汽包炉,额定蒸 发量:1000吨/时。 (2)汽水损失: 正常运行时汽水损失及事故状况下汽水损失按规定取值; 轴承冷却水系统补充水10吨/时; 吹灰及点火燃油系统汽水损失10吨/时; 化学及暖通用汽10吨/时。 (3)水质分析数据 表1水质分析数据 水质指 单位数值水质指标单位数值标 pH值—7.17 Na+mg/L 2.7 -mg/L 65.88 悬浮固mg/L 48.3 HCO 3

体 含盐量 mg/L 138 SO 42- mg/L 17.9 总硬度 mmol/L 1.82 Cl - mg/L 14.8 全碱度 mmol/L 1.08 游离CO 2 mg/L 4.84 Ca 2+ mg/L 27.4 (COD )Mn mg/L 1.4 Mg 2+ mg/L 5.4 活性SiO 2 mg/L 6.8 2.水质分析资料的校核 水质资料是选择水处理方案和工艺系统、进行设备设计及确定化学药品耗量的重要基础资料,所以水质资料的正确与否,直接关系到设计结果是否可靠。为了确保水质资料准确无误,必须在设计开始之前,对水质资料进行必要的校核。校核.就是根据水质各分析项目之间的关系。验证其数据的可靠性。 水分析结果的校核,一般分为数据性校核和技术性校核两类。数据性校核式对数据进行核对,保证数据不出出错:技术性校核式根据天然水中各成分的相互关系,检查水分析资料是否符合水质组成的一般规律,从而判断分析结果是否正确。经过校核如发现误差较大时,应重新取样分析。校核一般包括以下几个方面。 2.1阴阳离子含量的校核 根据电离平衡原理,水中各种阴离子单位电荷的综合必须等于各种阳离子的各种离子总和。 即∑∑=A K 阳离子单位电荷总和为: 阴离子单位电荷总和为: %0.2%6.1<=δ所以阴阳离子含量的审查通过。 2.2含盐量与溶解固体的校核 ∑/ A ------水中除溶解硅酸根外的所有阴离子之和,L mg ; ∑/ K ------水中除铁、铝之外的所有阳离子之和,L mg 。 一般溶解固体(RG )的含量可以代表水中的总含盐量,但由于溶解固体(RG )的测试方法所得结果是分离了悬浮物的滤液蒸发、干燥所得残渣,并不能完全代表总含盐量,因此,用溶解固形物来校核总含盐量,需做如下校正。

水处理工程设计方案

第一章企业概况 一、企业简介 河北省藁城市化肥总厂位于河北省藁城市工业路,主要产品为合成氨、尿素及甲醇。现已形成年产总氨10万吨,其中甲醇3万吨,尿素14万吨。 二、污水来源 该公司是一家合成氨生产企业,主要产品为合成氨、尿素及甲醇。在不同工段产生的废水水质有较大不同,废水的特点如下: 气化工序产生的造气含氰废水、脱硫工序产生的脱硫废水、压缩工段由压缩机等大型机械产生的少量含油废水以及铜洗阶段产生的含氨废水等等,各有其特点,产生量也不相同。其中冬季造气水偶尔会有涨水现象。废水水质水量也会随生产情况产生一定波动。 由上述废水汇流形成的综合废水特点是含氨浓度高、成分复杂。 第二章设计原则、标准和规范 一、设计原则 1、全面规划、统一考虑,根据处理工程的水质特点,选用先进高效的工艺技术使处理出水和污泥达到排放标准和要求; 2、选择合适的工程标准、单元、工艺技术和设备,尽量减少工程投资和占地面积; 3、在力求工艺稳妥可靠的基础上,选择先进的节能技术和设备,方便运行管理,并尽量降低运行费用;

4、总体布置以功能区划为主,要求简洁便利,合理布置系统流程,减少废水提升次数,节省动力消耗。 二、设计采用的标准与规范 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003); 《室外排水设计规范》(GB50014-2006); 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002); 《砌体结构设计规范》(GB50003-2001); 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006); 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001); 《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140-90,97修订版); 《工业企业总平面设计规范》(GB50187-93); 《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-93); 《供配电系统设计规范》(GB50052-95); 《低压配电设计规范》(GB50054-95); 《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB50046-95); 《建筑制图标准》(GB50104-2001);

水处理设备培训资料

水处理设备培训资料 蓝飘尔品牌知识 1.整机原装进口,美国怡口厂家原装进口,证明材料:报关单,原产地证明,卫生检验报 告,国产机在宁波生产。 2.十年质保:整机十年质保(软水机、净水机)末端直饮前置都是一年质保 3.保险:厂家向picc每年购买了30万的保险,如蓝飘尔水处理有任何遗漏造成的损失, 由第三方保险公司鉴定后赔偿,没有损失没有时间的耽误(每个产品都有自己的身份标码,独一无二) 4.免费10年水质检测。 5.售后:当天反应,隔天免费上门,都是自己厂家的售后,并不是外包团队。 6.反冲洗技术:产品工艺先进,密封性好,空气不会进入到设备,而一般国产品牌密封性 不好,在深夜是反冲洗会产生尖锐的噪声。 7.所有蓝飘尔产品都有内置增压泵,水压不会降低 8.蓝飘尔产品反冲洗一次20升水,而一般国产品牌是它的六倍。 9.只有蓝飘尔和怡口用的是民用阀头,精确度更高,更节约用水,而其他的产品都是工业 阀头,冲洗不到位。 水处理品牌 德国:汉斯希尔BWT(倍世)水丽 BWT:前置为德国政府采购,质量十分好,大概一万二的费用,其他水处理单件都是有厦门建林公司代工,然后过海关。35000-40000左右 水丽是BWT的子品牌 美国水处理品牌 康丽根(美国叫可滤康),但是在国内被注册了,一套在33000-35000左右 怡口:1.材料全部进口,在国内昆山组装,与蓝飘尔价格差不过,市场价27000-28000左右 2.国产,松江生产,14000左右 AO.史密斯 3M 没有纯水机,中央净水机,软水机是开能奔泰代加工。3M不是专业做水处理的,做的最好的是膜,并且这款水处理更新换代特别快,后期维保有故障时零部件困难 百诺肯,美国品牌,比怡口贵。 恩美特 霍尼威尔前置在网上就卖300多 滨特尔苏州产,今年出过2次事故 艾尼克斯北京产,外观好看,价格低,末端漏水隐患多 开能奔泰国产 蓝飘尔水处理产品:

水处理工艺设计指南.

水處理程序設計指南鍾政諺2001/2/22 page 一、淨化處理 2 二、軟水處理 4 三、飲用水處理8 四、鍋爐用水處理10 五、醫療用水處理11 六、醫藥用水處理,生化用水處理12 七、食品飲料用水處理 八、實驗室用水處理 九、電著電鍍用水處理 十、海水淡化處理 十一、電子廠超純水處理 十二、冷卻水塔 十三、Condensate 回收 十四、電子廠low TOC last rinse reclamation 處理 十五、電子廠酸性廢水回收處理 十六、封裝廠切割廢水回收處理(參考用) 十七、封裝廠研磨廢水回收處理(參考用) 十八、晶元廠CMP廢水回收處理(參考用) 十九、水處理單元特性說明 二十、水處理需求調查資料表 二十一、水量平衡計算 二十二、水處理系統之管理 二十三、水處理發展之趨勢 二十四、水處理書單 二十五、其他 二十六、附錄

一.淨水處理: 淨水處理之作用及目的: 一般淨水處理指將原水做初步之淨化處理,許多地區並不提供工業用水或自來水,因此需就近引進水源;並視水源之情況實施初步之淨化;即稱之為淨水處理。淨水處理之要求為將水質處理至自來水標準,通常並不牽涉到脫鹽(desalination)程序。其主要要求為脫色、脫臭、除鐵錳、消毒、降低濁度等。 淨水處理後水質要求,可參考台灣省自來水標準。 淨水處理之程序: 地面水之淨水處理: 地面水受季節及氣候變化,其進水水質變化較大。在水質調查部份最好有全年度之水文調查資料,以便於掌握設計變數。一般之處理程序如下: 1.引水:引進水源,通常為土木工程範圍;例如引水渠道;伏流井取水等。 2.沉砂:原水引進通常挾帶泥沙及雜物,通常於進水口處設置欄柵阻攔雜物,原 水進入一緩衝池中,將挾帶之泥沙沉澱。 3.過濾:此處過濾常採用重力式過濾,凝集加藥亦有時合併使用。 4.加氯:加氯之主要作用在於氧化及消毒,採用加氯法之優點在於殘餘氯仍有持 續之殺菌能力。一般加氯法皆採用折點加氯法。但最大加氯量不超過 10ppm.一般加氯後之餘氯量為0.5ppm。 5.輸送:將淨化水輸送至下一製程。 最典型之應用為自來水公司之淨水場;本公司之客戶中例如苗栗長春石化之原水即採用後龍溪之伏流水,即經上述之處理程序。

一级水处理设计计算

第一章 污水的一级处理构筑物设计计算 1.1格栅 格栅是由一组平行的金属栅条或筛网制成,安装在污水渠道、泵房集水井的进口处或污水处理厂的端部,用以截留较大的悬浮物或漂浮物,如纤维、碎皮、毛发、果皮、蔬菜、塑料制品等,以便减轻后续处理构筑物的处理负荷,并使之正常进行。被截留的物质称为栅渣。 设计中格栅的选择主要是决定栅条断面、栅条间隙、栅渣清除方式等。 格栅断面有圆形、矩形、正方形、半圆形等。圆形水力条件好,但刚度差,故一般多采用矩形断面。格栅按照栅条形式分为直棒式格栅、弧形格栅、辐流式格栅、转筒式格栅、活动格栅等;按照格栅栅条间距分为粗格栅和细格栅(1.5~10mm );按照格栅除渣方式分为人工除渣格栅和机械除渣格栅,目前,污水处理厂大多都采用机械格栅;按照安装方式分为单独设置的格栅和与水泵池合建一处 的格栅。 1.1.1格栅的设计 城市的排水系统采用分流制排水系统,城市污水主干管由西北方向流入污水处理厂厂区,主干管进水水量为s L Q 63.1504 ,污水进入污水处理厂处的管径为1250mm ,管道水面标高为80.0m 。 本设计中采用矩形断面并设置两道格栅(中格栅一道和细格栅一道),采用机械清渣。其中,中格栅设在污水泵站前,细格栅设在污水泵站后。中细两道格栅都设置三组即N=3组,每组的设计流量为0.502s m 3。 1.1.2设计参数 1、格栅栅条间隙宽度,应符合下列要求: 1) 粗格栅:机械清除时宜为16~25mm ;人工清除时宜为25~40mm 。特殊情况下,最大间隙可为100mm 。 2) 细格栅:宜为1.5~10mm 。 3) 水泵前,应根据水泵要求确定。 2、 污水过栅流速宜采用0.6~1.Om /s 。除转鼓式格栅除污机外,机械清除格栅的安装角度宜为60~90°。人工清除格栅的安装角度宜为30°~60°。 3、当格栅间隙为16~25mm 时,栅渣量取0.10~0.0533310m m 污水;当格栅间隙为30~50mm 时,栅渣量取0.03~0.0133310m m 污水。 4、格栅除污机,底部前端距井壁尺寸,钢丝绳牵引除污机或移动悬吊葫芦

水处理设备安装调试验收规范

水处理设备安装调试验收方案 1 目的 为加强对生产设备安装、调试工作的管理,按时保质的完成设备安装调试工作,结合公司的实际情况,特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于生产设备安装调试相关工作。 3 安装规范 设备部作为生产设备的归口管理部门,应该根据设备安装现场的格局和设备的具体特点,制定设备安装方案,并报设备部经理审核。对于供应商提供安装服务的设备,需和供应商共同制定安装方案。 3.1 准备工作 3.1.1 保证安装现场干净、无杂物,以免影响安装并将设备的精度造成不必要的影响。3.1.2 保持地面平坦以便设备定位和水平调节。 3.1.3 保证在有限的空间里各管道、电缆和设备不出现重叠及相互影响,按要求预留安全距离,设备进厂前人员培训和各项准备工作。 3.1.4 由各车间主管负责合理人员分工,并做好进厂安装前安全培训工作,重点培训安装过程中需注意的事项,以及发生危险的急救措施。 3.1.5 准备好拆箱、安装前所需的工具如:管钳、整套开口扳手、公制内六角和英制内六角扳手、手枪钻、铁锤和橡胶锤、虎钳、人形梯等,并对没有安装调试经验的员工进行工具使用培训工作。 3.1.6 劳保用品的准备,如线手套、PVC手套、工作帽、创口贴、紫药水、防砸劳保鞋等。

3.1.3 设备到厂后需要由使用单位和设备部共同填写设备到货单,主要包括:设备名称、规格型号、生产厂家、到厂时间、卸货地点等基本信息。 3.2 设备安装 安装前期需要做基础、有破地要求的,由设备管理部向基建主管室申请清理路面,不在基建主管室承受能力范围的由设备管理部联系外来施工单位进行路面清理; 3.2.1配电柜安装 1)要安装的产品必须是合格的产品,不合格的设备不得安装; 2)电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所。配电箱安装时,如无设计要求,则一般照明配电板底边距地不小于1.8m.并列安装的配电箱、盘距地高度要一致,同一场所安装的配电箱、盘允许偏差不大于5mm. 3)安装配电盘所需要的木砖及铁件等均应预埋,明装配电箱应采用金属膨胀螺栓固定。4)铁制配电箱均需涮一遍防锈漆,预埋的各种铁件均应刷防锈漆,并做好明显可靠的接地。导线引出面板时面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。 5)配电箱带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外壳应有明显的可靠的PE保护地线(PE线为编织软裸铜线),但PE保护地线不允许利用箱体或盒体串接。 6)配电箱上配线需排列整齐,并绑扎成束,活动部位均应固定;盘面引出和引进的导线应留适当余量,便于检修; 7)垂直装设的刀闸及熔断器等电器上端接电源,下端接负荷。横装者左侧(面对盘面)接电源,右侧接负荷。 8)配电箱上的电源指示灯,其电源应接至总开关的外侧,并应装单独熔断器(电源侧)。盘面闸具位置与支路相对应,其下面应装设卡片框或者贴上标签,标明路别及容量。 9)配电盘底部进出线孔需用防爆胶泥封堵; 3.2.2管道安装规范 1)管道安装前与管道安装的基建工程已完工,需与配管的及设备检验合格,并进行中间交

福建安特水处理工艺设计方案

项目编号:YT10-18 项目类型;芯片废水 项目名称:福建安特半导体有限公司废水处理工程 福建安特半导体有限公司 清洗废水处理工程设计方案 深圳市怡泰水处理有限公司 二○一0年五月

目录 §1 概况 (3) §2 设计水质、水量及排放要求 (3) §2.1 设计水质和水量 (3) §2.2 排放标准 (3) §3 相关技术规范 (3) §4 设计原则 (4) §5 设计范围 (4) §6 工艺设计方案 (4) §6.1污水主要污染物及去除方法 (4) §6.2工艺流程图 (5) §6.3工艺流说明 (5) §7 构筑物及设备清单 (7) §8 经济指标评价 (10) §8.1 占地面积 (10) §8.2 运行费 (10) §9 工期与质保 (11) §9.1 工期 (11)

§9.2 质保期 (12)

福建安特半导体有限公司 清洗废水处理方案说明书 §1 概况 福建安特半导体有限公司在生产中用纯水清洗零件的废水必须收集处理达标后才能排放。是营运期废水排放必须达到国标 (GB8978-1996)第二时段一级排放标准。 §2 设计水质、水量及排放要求 §2.1 设计水质和水量 §2.1.1 设计水质 参考同类型废水水质,其原水水质指标如下:单位:mg/l § 废水主要来源于生产冲洗水,根据甲方提供的资料,该废水水量120T/H,故设计时处理能力按5T/H考虑。 §2.2 排放标准 污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)第二时段一级标准: §3 相关技术规范 1)甲方提供设计资料,如水量和占地要求等 2)《污水综合排放标准》GB8978-1996 3)《室外排水设计规范》GBJ14-87

旅游景区生活污水处理设计方案

旅游景区生活污水处理设计方案 1、设计依据 ·《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) · GBJ15-188 -建筑给水排水设计规范。 · 给水排水标准规范实施手册。 ·室外排放设计规范(GBJ14-87); ·环境噪声标准(GB5096-93); ·低压配电设计规范GB50054-95; ·给水排水工程和污水处理工程建设有关技术规范; ·我公司所完成同类工程所取得的实际经验和实际工程参数。 2、污水水量、水质和排放标准 根据单位提供的旅游景区生活污水处理资料,平均排水量为:1m3/h附表:污水进水水质和排放水质标准:

3、工艺说明 污水由排水系统收集后,进入污水处理站的格栅井,去除颗粒杂物后,进入调节池,进行均质均量,调节池中设置液位控制器,再经液位控制仪传递信号,由提升泵送至A级生物接触氧化池,进行酸化水解和硝化反硝化,降低有机物浓度,去除部分氨氮,然后入流O级生物接触氧化池进行好氧生化反应,o级生物池分为两级,在此绝大部分有机污染物通过生物氧化、吸附得以降解,出水自流至二沉池进行固液分离后,沉淀池上清液流入消毒池,经投加氯片接触溶解,杀灭水中有害菌种,消毒后的清水用泵送入过滤器出水可用于浇花,冲厕等或外排。 由格栅截留下的杂物定期装入小车倾倒至垃圾场,二沉池中的污泥部分回流至A级生物处理池,另一部分污泥至污泥池进行污泥消化后定期抽吸外运,污泥池上清液回流至调节池再处理。 4、工艺设施 (1)格栅井 设置目的: 在生活污水进入调节池前设置一道格栅,用以去除生活污水中的软性缠绕物、较大固颗粒杂物及飘浮物,从而保护后续工作水泵使用寿命并降低系统处理工作负荷。 设置特点: 格栅井设置砖砼结构,格栅采用手动框式。 (2)调节池 设置目的:

污水处理厂设计计算

某污水处理厂设计说明书 1.1 计算依据 1、工程概况 该城市污水处理厂服务面积为12.00km2,近期(2000年)规划人口10万人,远期(2020年)规划人口15.0万人。 2、水质计算依据 A.根据《室外排水设计规范》,生活污水水质指标为: COD Cr 60g/人d BOD5 30g/人d B.工业污染源,拟定为 COD Cr 500 mg/L BOD5 200 mg/L C.氨氮根据经验值确定为30 mg/L 3、水量数据计算依据: A.生活污水按人均生活污水排放量300L/人·d; B.生产废水量近期1.2×104m3/d,远期2.0×104m3/d考虑; C.公用建筑废水量排放系数近期按0.15,远期0.20考虑; D.处理厂处理系数按近期0.80,远期0.90考虑。 4、出水水质 根据该厂城镇环保规划,污水处理厂出水进入水体水质按照国家三类水体标准控制,同时执行国家关于污水排放的规范和标准,拟定出水水质指标为: COD Cr 100mg/L BOD5 30mg/L SS 30mg/L

NH3-N 10mg/L 1.2 污水量的确定 1、综合生活污水 近期综合生活污水 远期综合生活污水 2、工业污水 近期工业污水 远期工业污水 3、进水口混合污水量 处理厂处理系数按近期0.80,远期0.90考虑,由于工业废水必须完全去除,所以不考虑其处理系数。近期混合总污水量 取 远期混合总污水量 取 4、污水厂最大设计水量的计算 近期; ,取日变化系数;时变化系数;

。 远期; ,取日变化系数;时变化系数; 。 拟订该城市污水处理厂的最大设计水量为 1.3 污水水质的确定 近期取 取 远期取 取 则根据以上计算以及经验值确定污水厂的设计处理水质为: ,,

水处理工艺设计

水处理工艺设计 Water Pollution Control Engineering (环境工程专业) 一、课程基本信息 学时:3xx 学分:3学分 考核方式:考查,平时成绩占总成绩的50%(平时成绩包括考勤、设计问答和设计方案制定)。 中文简介:《水处理工艺设计》是环境工程专业实践教学平台中一项重要的校内教学设计,是在《水污染控制工程》理论课结束之后单独开设的实践环节。本环节选择“某市污水处理厂设计”这个题目作为设计的主要内容,是因为这个设计分初水处理之前集水池与泵房单元设计、格栅单元设计、沉沙单元设计、生物处理池单元设计(曝气池、回流系统、曝气系统等)、消毒池单元设计、污泥处理系统单元与污水厂平面、高层计算与设计。设计过程里面包含了一系列的操作:参数选择、利用各种途径查阅专业资料,如规范、教科书能力培养、根据文献资料进行方案设计、根据设计指导书及老师的现场答疑指导进行各部分的设计计算、计算结果按比例要求进行污水处理厂平面及高程布置等,很适合用来锻炼学生的设计思路与工程概念,该课程设计能为学生今后参与课外创新活动和毕业设计做一个衔接,打下良好的基础。 二、教学目的与要求 目的:使学生综合应用微生物学基本原理和基本实验技术,独立完成培养基的制备与灭菌操作及微生物的分离、观察、描述。可以为污水、垃圾等生物处理进行相关的实验研究,独立思考,进行实验设计,提高实验操作技能,并能进行实验结果分析。 要求:掌握革兰氏染色的实验原理和染色方法;掌握测定水中大肠菌群数量的多管发酵法的原理和步骤;了解大肠菌群数量与水质状况的关系。

三、教学方法与手段 本实践环节采用“以学生为主体,教师辅导,重在动手实践”的启发式、多样化的教学方法。设计前每个小组先有组长带领提出问题在组里进行讨论,如果问题不能解决与教师共同解决,小组形成共识基础上完成相关单元设计。在设计的过程中,所有设计均由学生自己分组完成,指导老师全程跟踪。各单元设计完成后作为阶段设计成果交由批改组长备案,指导老师对该单元设计进行总结,引导学生对设计中出现的各个问题进行思考,分析原因,并强设计图纸与说明书报告撰写时应该的注意事项。 本环节课堂教学基本实现多媒体教学,教学现场利用图片、实验器具、设计手册、设计规范等,使学生能直观、生动、形象地理解教学内容。 四、教学内容及目标 教学内容 某市污水处理厂设计 第一节工艺流程方案的选择 第二节集水调节xx设计 第三节污水提升泵设计 第四节xx设计 第五节沉砂池设计 第六节曝气氧化池(曝气池、回流系统、曝气系统等) 第七节二沉池设计 第八节污泥处理与处置设计 第九节污水处理厂总平面和高程布置 第十节设计说明书、计算书的编制

水处理系统培训资料教学教材

、系统介 绍: 信发希望铝业三期水处理系统 培训资料 、多介质过滤 器: 1、阀门分布介 绍: 「 见广■水 阀 H「 进水阀反排阀 正排阀 2、反洗步 骤: HI A、反洗:打开反排阀、排气阀、反进阀,启动反洗水泵,反洗流量控制在

260- 350m3/h 左右; B、排水:反洗5min后,关闭反洗水泵,关闭反进阀,打开正排阀,排水至滤 料层上100mm (排水约3min),关闭正排阀; C、气擦洗:打开罗茨风机排气阀,启动罗茨风机,打开MMF进气阀,关闭罗 茨风机排气阀; D、气擦洗结束:气擦洗5min后,打开罗茨风机排气阀,关闭MMF进气阀, 关闭罗茨风机; E、反洗:打开MMF反进阀,启动反洗水泵,反洗流量控制在260— 350m3/h 左右; F、正洗:15min后关闭反洗水泵,关闭反进阀、反排阀,打开进水阀,启动生 水泵,待排气阀有水溢出时打开正排阀,关闭排气阀,正洗流量控制在80- 100m3/h; G、备用:正洗15min后关闭生水泵,关闭进水阀、排水阀。 3、运行步骤: A、灌水:打开排气阀、打开进水阀,启动生水泵; B、运行:待排气阀有水溢出打开产水阀,关闭排气阀。 4、操作注意事项: A、反洗时请注意反排口是否有大量滤料排出,如有则控制反进流量,尽量控制 在少量或无滤料排出为止; B、气洗时请注意一定要保持空气管一直处于畅通状态,只有在风机启动状态下 才可打开MMF进气阀; C、操作时MMF进出水压力应控制在0.3-0.6Mpa之间; D、正洗时请观察排放口是否有滤料排出,如有请停运漏滤料的MMF并通 知我司

三、反渗透系统: 1、阀门介绍: 2、手动运行: A、运行高效过滤器、多介质过滤器及生水泵; B、打开MF进水阀、出水阀,打开MF排气阀,对MF进行排气,当排气阀有 水溢出时关闭排气阀; C、打开RO产排阀、RO进水阀,2min后启动A高压泵(MF出水压力〉0.25Mpa), 待系统运行稳定后(运行压力及流量)启动B高压泵; D、启动阻垢剂加药泵并设定其频率和冲程(一套RO运行加药泵频率设为 26%,冲程设为50%;二套RO同时运行加药泵频率设为40%,冲程设为67%),启动盐酸加药泵(以控制RO进水PH为7.3-7.4为准); E、待B高压泵启动2min后(或RO产水电导率<40归/cm)关闭RO产排阀, RO系统进入运行状态。 3、手动停运: A、打开RO产排阀,待RO产排阀完全打开后,关闭A、B高压泵,关闭阻垢 剂加药泵及盐酸加药泵; B、2min后关闭RO进水阀及RO产排阀,RO系统进入备用状态。 4、手动冲洗: A、打开RO产排阀、RO浓排阀、RO冲洗进水阀,启动冲洗水泵,冲洗流

水处理设计范例讲解

工程实例一某城市污水处理厂设计 1、设计资料 1.1 工程概况 某城市临近北海,以海产养殖、水产品加工、海洋运输为主,工业发展速度较慢。 1.2 水质水量资料 该市气候温和,年平均21℃,最热月平均35℃,极端最高41℃,最高月平均15℃,最低10℃。常年主导风向为南风和北风。夏季平均风速2.8m/s,冬季1.5 m/s。 根据该市中长期发展规划,2005年城市人口20万,2015年城市人口28万。由于临近大海,城市地势平坦,地质条件良好,地表土层厚度一般在10 m以上,主要为亚砂土、亚粘土、砂卵石组成,地基承载力为1㎏/㎝2。此外,地面标高为123.00m,附近河流的最高水位为121.40m。 目前城市居民平均用水400L/人.d,日排放工业废水2×104m3/d,主要为有机工业废水,具体水质资料如下: 1.城市生活污水: COD 400mg/l,BOD 5 200mg/l,SS 200mg/l,NH 3 -N 40mg/l,TP 8mg/l,pH 6~9. 2.工业废水: COD 800mg/l,BOD 5 350mg/l,SS 400mg/l,NH 3 -N 80mg/l,TP 12mg/l,pH 6~8 1.3 设计排放标准 为保护环境,防止海洋污染,污水处理厂出水执行“城镇污水处理厂污染物 2.污水处理工艺流程的选择 2.1计算依据 ①生活污水量:280000×400×103 =112000 m3/d=1296.30 L/s 设计污水量:112000+20000=132000 m3/d,水量较大。 ②设计水质 设计平均COD: 461 mg/L;设计平均BOD:223 mg/L;设计平均SS:230mg/L 设计平均NH 3 -N 46 mg/L;设计平均TP9 mg/L。 ③污水可生化性及营养比例 可生化性:BOD/COD=223/461≈0.484,可生化性好,易生化处理。 去除BOD:223-20=203 mg/L。根据BOD:N:P=100:5:1,去除203 mg/LBOD需

MBR污水处理工艺方案设计(DOC)

MBR亏水处理工艺设计 一、课程设计题目 度假村污水处理工程设计 二、课程设计的原始资料 1、污水水量、水质 (1)设计规模 某度假村管理人员共有200人,另有大量外来人员和游客,由于旅游区污水水量季节性变化大,初步统计高峰期水量约为300m3/d,旅游淡季水量低于 70m3/d,常年水量为100—150m3/d,自行确定设计水量。 (2)进水水质 处理的对象为餐饮废水和居民区生活污水。进水水质: 2、污水处理要求 污水处理后水质应优于《城市污水再生利用景观环境用水水质》 (GB18921-2002 3、处理工艺 污水拟采用MBRT艺处理 4、气象资料 常年主导风向为西南风 5、污水排水接纳河流资料 该污水处理设施的出水需要回用于度假村内景观湖泊,最高水位为103 米, 常年水位为100米,枯水位为98米 6厂址及场地现状

进入该污水处理设施污水管端点的地面标高为109米 三、工艺流程图 图1工艺流程图 四、参考资料 1. 《水污染控制工程》教材 2. 《城市污水再生利用景观环境用水水质》(GB18921-2002 3?《给排水设计手册》 4、《给水排水快速设计手册》 5 ?《给水排水工程结构设计规范》(GB50069-2002 6. 《MBR设计手册》 7 ?《膜生物反应器一一在污水处理中的研究和应用》顾国维、何义亮编著 8 ?《简明管道工手册》第2版 五、细格栅的工艺设计 1. 细格栅设计参数 ⑴栅前水深h=0.1m; (2) 过栅流速v=0.6m/s; (3) 格栅间隙b细=0.005m; (4) 栅条宽度s=0.01m; (5) 格栅安装倾角a =6?。 2. 细格栅的设计计算 本设计选用两细格栅,一用一备 1) 栅条间隙数:

每小时50T软化水处理设计方案

50T/H软化水处理工程 设计方案设计单位:科纯环保科技

设计日期:二零一三年九月曰

、方案设计采用标准和规 设备制造和材料符合下列标准和规定的最新版本的要求: ?GB150-98《钢制压力容器》 ?JB2932-86《水处理设备制造技术条件》 ?GB9019- 88国家质量技术监督局《压力容器安全技术监察规程》?HGJ32-90《橡胶衬里化工设备》 ?GB1576-2001《锅炉软化水水质标准》 ?JB2880-81《钢制焊接常压容器技术条件》 ?JB2536-80《水处理设备油漆、包装技术条件》 ?喷砂除锈符合GB892标准要求 ?对外接口法兰符合下列要求 a. JB/T74-94《管路法兰技术条件》 b. JB/T75-94《管路法兰类型》 C.JB/T81-94《凸面板式平焊钢制管法兰》 ?衬里钢管和管件符合下列标准的最新版本的规定要求 a. HG21501《衬胶钢管和管件》 b. HG20538《衬塑(PP PE、PVC钢管和管件》 ?电器及工艺仪表符合下列标准和规定的最新版本的要求: 我们选用的仪器及仪表设备均通过了ISO9001质量体系认证,为了保证系统的先进性、适用性和稳定性,系统进行设计、制造、测试和验收所遵循的质量标准、试验程序和规均参照以下标准的最新版本: GB 中华人民国国家标准 IEC 国际电工委员会 ISO 国际标准化组织 PROWA YC国际电工委员会工业过程数据公路标准 RS-232C数据终端设备和使用串行二进制数据交换数据通讯设备之间的连接ICS4 用于工业控制设备和系统的端子板