文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下室基坑围护专项施工方案

地下室基坑围护专项施工方案

地下室基坑围护专项施工方案
地下室基坑围护专项施工方案

XX农村合作银行XX支行营业大楼工程基坑围护专项施工方案

XX建设集团有限公司

二OXX年X月X日

XX农村合作银行XX支行营业大楼工程基坑围护专项施工方案

编制

审核

审定

XX建设集团有限公司

二OXX年X月X日

目录

一、工程概况 (1)

1、编制依据 (1)

2、建筑工程概况 (1)

3、基坑围护工程概况 (2)

二、地质条件及周围环境分析 (2)

1、地质条件分析 (2)

2、地下水状况 (3)

3、周围环境 (3)

三、施工准备 (3)

1、组织准备 (3)

2、技术准备 (3)

3、现场准备 (3)

4、物资准备 (4)

四、施工方法 (4)

(一)水泥搅拌桩施工 (4)

(二)钻孔灌注桩施工 (7)

(三)基坑土方开挖 (13)

(四)护坡工程施工 (13)

(五)内支撑施工 (15)

(六)施工监测 (16)

五、施工机械与人员配备 (17)

1、项目经理部人员配备 (17)

2、施工人员的配备 (17)

3、主要施工机械配备 (17)

六、工程进度计划与工期保证措施 (18)

1、施工组织 (18)

2、进度计划 (18)

3、工期保证措施 (18)

七、工程质量保证措施 (19)

八、安全生产与文明施工保证措施 (20)

九、台风、暴雨期施工措施 (21)

十、应提交的交工资料 (22)

附:

1、主要施工机械设备表 (23)

XX农村合作银行XX支行营业大楼工程地下室基坑围护专项施工方案

一、工程概况

1、编制依据

(1)杭州市勘测设计研究院提供的地下室基坑围护设计方案;

(2)浙江中材工程勘测设计有限公司提供的《XX农村合作银行XX综合楼岩土工程勘察报告》;

(3)本工程总平面图、本工程桩位图、本工程承台及地下室结构平面布置图;

(4)国家行业标准《基坑支护工程规范》(JGJ120-99)、《建筑地基基础验收规范》GB50202-2002。

2、建筑工程概况

本工程为XX农村合作银行XX支行营业大楼,总建筑面积6902平方米,其中地下室平方米,地下一层,地上六层。结构类型为现浇钢筋混凝土框剪结构体系,工程桩采用钻孔灌注桩。

拟建的XX支行营业大楼,±相当于黄海高程,场地自然地坪标高约为、、,场地北侧基坑边距六层居民楼约,东侧为空地,南侧为中兴路,路面标高基本同场地标高,西侧为道路,再西侧为住宅小区,基坑下坎线距离污水管线最近处为,距离住宅小区约为。地下室底板底标高为(以下标高均为相对标高,均含15cm的砼垫层),地梁底标高为,承台底标高为。挖土取地梁底标高为计算标高,基坑开挖深度为、、,坑中坑高差为。

3、基坑围护工程概况

(1)支护体系:

地下室坑顶卸荷放坡至标高,卸荷平台宽度为,顶部卸荷坡面按1:放坡,并喷射50厚C20混凝土。

-1.50m以下土体采用φ600钻孔灌注桩支护,并在-1.50m设置一道钢筋混凝土内支撑。

(2)基坑防水:

①上部放坡面及卸荷平台采用斜坡面喷射C20砼、平台浇捣C20砼、防止裂缝渗水,喷射砼水灰比,粗骨料粒径5~10mm,喷层初凝小于10分钟,终凝大于30分钟,喷射砼施工应满足GBJ86-85规定。

②以下采用一排φ600@450水泥搅拌桩止水,搅拌桩水泥掺入量15%,成桩工艺要求四次搅拌,二次喷浆,提升速度小于。

电梯井部位采用四排φ600水泥搅拌桩对坑进行加固。

二、地质条件及周围环境分析

1、地质条件分析

根据浙江中材工程勘测设计有限公司提供的《XX农村合作银行XX综合楼岩土工程勘察报告》,在基坑开挖深度及围护桩长所及范围内的土层分布大致为:

①层;杂填土

灰黄色,呈松散状态。为场地平整填土,土内含大量建筑、生活垃圾,局部夹石块。该层全场分布含大量碎石,层厚~。

②层:淤泥

灰色,饱和,呈流塑状态,含腐植质和大量贝壳碎片,干强度高,韧性高,无摇震反应,该层属高含水量、高压缩性、低强度的浅海相沉积土层。该层分布于全场地,层厚~。

③层:粘土

灰黄、黄褐色,饱和,呈硬可塑状态,微层理发育,含大量铁锰氧化物斑点浸染,局部夹少量砾砂。干强度高,韧性高,无摇震反应,

切面光滑。该层分布于全场地,层厚~。

2、地下水状况

在场地浅部地层地下水,性质属孔隙潜水,稳定地下水位在现地表下约~左右,水位埋深年变化幅度约~。该浅层地下水主要受大气降水补给,且受季节性降水影响。

3、周围环境

根据工程总平面布置图,并通过现场察看和了解,基坑北侧为六层居民楼,距基坑较近;西侧为道路,并距基坑处有一污水管线;南侧为中兴路,路面标高基本同场地标高;东侧为空地。因基坑距离居民房太近,如围护结构失稳将造成严重的后果。

三、施工准备

按该项工程计划安排,要确保在规定时间内完成下列各项施工准备工作,以便及时开工。

1、组织准备

(1)成立项目经理部,建立项目管理机构。

(2)选择技术骨干,组织劳务队及时进场。

2、技术准备

(1)根据施工图、地质报告、合同,在开工前完成施工组织设计的编制工作。

(2)认真进行图纸会审。项目经理应组织技术人员、施工人员,由主管工程师进行技术交底、施工组织设计交底和施工承包合同交底,进行质量、安全和文明施工教育。

3、现场准备

(1)平整作业场地和临设场地,修通场内道路,接通电源、水源。

(2)摸清地下管网、地表和空中障碍物,报请甲方及时处理。作

业场地如有地下管网,即使可以不必拆除,也应在地表设标警告,以防损坏。

(3)在施工现场挖排水明沟,排除积水和雨水。

(4)与甲方履行正规的测量基准点资料和桩点的交接手续。设置测量控制点,测定桩位。设置控制点应不受施工影响。

(5)按施工总平面图,营建生产临时设施,落实生活临时设施。

4、物资准备

(1)落实并组织施工机具进场。

(2)组织货源,按施工进度要求及时进料。

四、施工方法

(一)水泥搅拌桩施工

1、施工工艺

施工水泥搅拌桩,应严格按工艺流程组织施工。该项工程的成桩工艺待试打桩时,由有关单位共同确定。应严格按试打桩确定的工艺、技术参数和作业方法组织正式施工。

2、开钻前的准备工作

(1)按施工组织设计“施工准备”要求作好施工准备工作,尤其要认真测定桩基轴线控制点和水准控制点,放好大样和小样。

(2)桩机就位必须平正、稳固,确保在作业时不倾斜、移位。为准确控制成桩桩长,在桩机上应设置标尽,以便观察桩深。

3、试打桩

在正式打桩前进行试打桩是确保工程质量的重要环节。在完成开

钻前的准备工作后,应按如下要求进行试打桩:

①桩机运转

为检查桩机安装是否符合正常运转要求,应在桩机安装后进行试转,在试转时进行调整。

②桩机在指定的试打桩桩位上正确就位。

③按设计要求严格计量,确保水泥浆配制质量。

④确定单桩的水泥浆额定用量。

⑤按确定的成桩工艺试打桩。

⑥确定打桩的技术参数、作业方法,形成试打桩纪要。

4、施工要点

(1)严格控制轴线和标高

①轴线主要由轴线控制桩控制。轴线控制桩应设到既方便施工又不因影响施工而受破坏。施工时应使用控制桩及时复核和校对轴线。

②按设计要求控制桩顶标高是水泥搅拌桩施工很易忽视的一项施工程序。为使标高符合设计要求,施工时应埋设桩顶标高的控制桩,通过机上标尺认真控制施工标高。

(2)严格计量

水泥浆的制作原料(水泥、水)、每根桩的水泥浆用量,均应严格计量。正常施工时采用标准容器计量,标准容器应在试打桩时经质监站、监理工程师等有关单位共同标定。

(3)浆液配制与输送

①浆液原料的质量应符合设计要求和规范规定。水泥应有出厂合格证和质保单,散装水泥应做安定性试验,合格后方能使用。制浆用

水应使用自来水,如使用其他水源时必须经化验合格后才能使用。

②严格控制水灰比

水与水泥的重量比设计要求不应大于。

③采用砂浆拌和机拌和,每次搅和不得少于3分钟,应确保浆液充分拌匀。

④水泥浆从拌和机流入贮浆桶前应经过过滤网过滤,将水泥块等杂质滤出。贮浆桶容量应适当,既能保证有一定余量,防止因浆供应不足而断桩,又要防止浆涂在贮浆桶沉淀而造成浓度降低。

⑤用挤压式砂浆泵通过高压塑料管将水泥浆输送到搅拌叶,泵压宜为10kg/cm2左右。塑料输送管不宜过长,接头不得漏浆。

⑥制备好的浆液不得离析,不能长时间停置。停放时间超过3小时的浆液不得使用。对停放不超过3小时的浆涂应多喷一次。

(4)搅喷

①桩机稳固就位后的垂直度误差不得超过%,桩机对准桩位的误差不得超过2cm。

②在确认浆液已从喷浆口喷出的前提下,向下搅拌、喷浆、钻进。钻进速度控制在min以下。转速宜为60转/min。当钻到设计深度时,应按要求在原地喷浆一定时间后,再按试打桩纪要的规定反转、均匀搅拌、提升(提升过程是否喷浆按试打桩纪要执行)。待钻头提出地面后再按工艺要求向下正转搅拌、喷浆、钻进,直至完成全部成桩工艺。

③成桩过程如喷浆中断时,必须在继续喷浆后重新进行一个单程的全过程喷搅,防止断桩。

④为保证施工质量应连续施工。如在施工过程中因故停工1小时以上时,必须立即全面清洗输浆管和拌和机,防止水泥结块,影响工程质量。

(5)应按退打安排流水作业,防止搅拌桩在初凝后强度尚未发展而破坏桩体。

(6)搅拌桩施工应确保达到如下技术标准:

①桩身垂直度偏差不得大于%;

②桩位偏差不得大于5cm;

③桩径偏差不得大于4%;

④桩顶标高应超高(30cm)。

(二)钻孔灌注桩施工

1、施工方案的选择

根据地质条件和设计要求,拟采用潜水钻机正循环钻进,泥浆护壁成孔、自打自灌的施工方法。

根据总施工组织设计工期和场地情况,拟三台钻机,分区块作业,24小时连续作业,计划每天完成12根。考虑天气等因素影响,计划25天完成施工任务。

2、挖地槽

根据甲方代表和监理工程师提供的角点定位,确定围护钻孔桩、水泥搅桩施工的范围,撒出灰线,机械挖土至。

3、施工工艺

施工过程中重点抓好成孔(清孔)、下钢筋笼及灌注砼三道关键工序施工,每完成一道工序,应严格进行质量检查,本道工序质量不符合要求,严禁进入下道工序,以确保桩质量。

施工工艺详见施工工艺流程图:

工艺流程图

4、桩机就位

工程放样甲方代表和监理工程师复核确认无误后桩机方能就位。机具、桩机就位后,必须平稳,确保在施工中不倾斜、移动,使之垂直度符合有关规范规定。

5、成孔

根据本工程的地质条件,拟使用带护圈三翼刀钻头。

成孔的操作要求和要点如下:

(1)应首先进行试成孔,用以检验机械性能,调整技术参数,核对地质条件。

(2)开钻前钻具应对准桩位,钻头距底面5-8cm时启动泥浆泵,约3分钟后开动钻机,先轻压慢转,然后逐渐加大转速。

(3)初始钻进时泵量要小一些,根据不同土层及钻进速度,随时调节泵的供水量。在正常钻进时供水量一般控制在65~80m3/h。施工过程中对钻压、钻进速度及泵量要随时检查和调整,防止发生孔内事故。

(4)初始钻压控制在5KN左右,待钻到7m以下时逐渐增大。钻杆垂直度应控制在允许范围内,一旦钻孔倾斜时应即分析原因,并采取往复扫孔进行纠正。如纠正无效,应于孔中填土至斜孔以上,重新钻进,以保证桩孔垂直度符合规范规定。

(5)该项工程拟采用原土造浆,循环使用的泥浆由高压泥浆泵向孔内供浆,使用泥浆泵排浆。沉淀在泥浆池内的废浆清理外运。

(6)在钻孔过程中,一次护壁泥浆比重。在粘性土中成孔时,泥浆比重应控制在~,钻进不同土层应对泥浆比重进行适当调整。在松软土层钻进应根据泥浆补给情况调整钻进速度。

成孔过程中孔内泥浆面应保持稳定,正循环成孔孔内泥浆面不应低于自然地面。

(7)钻进至变层时,应吊紧机上钻杆慢速钻进,待进入下层土1m 以后恢复正常转速。一旦中途停钻时,应将钻具提高到距孔底一定高度;若停泵时间较长,应拔出孔口,以防止塌孔或沉渣埋住钻具。

(8)成孔直径必须达到设计桩径。要随时检查钻头磨损情况,保证成孔直径不小于设计直径。当发现上下钻具阻力大或钻到容易缩孔段时,应适当加大泵量,采用上下反复扫孔措施,来保证成孔直径达到设计要求。

(9)保证每根桩的桩长符合设计要求。认真量测钻具长度、机高及机上余尺,严格按设计桩长和设计要求钻孔。

(10)当孔深达到设计要求时应将钻头提高到距孔底10cm的位置,保持原来泥浆比重,进行第一次清孔。第一次清孔时,要逐步更换泥浆,用以清除沉渣,使孔底沉渣厚度不大于30cm。第二次清孔采用正循环清孔,当孔底沉渣厚度符合设计要求,再会同监理工程师检查验收后,方可进行下道工序施工。

(11)成孔施工应不间断的连续完成,不得无故停钻。施工过程应做好原始记录。

成孔后孔身的垂直度偏差不得大于1%,桩径和桩位偏差不得超过规范的允许值。

成孔完工后应抓紧下道工序施工,至灌注砼的间隔时间不应大于24小时。

6、钢筋笼的制作与安装

(1)材料验收

①工程所用钢筋必须是合同规定的钢筋,应有质保书或合格证,有要求时应按批量进行机械性能复试,复试合格后才能使用。钢筋、钢筋笼焊接应有同条件的焊接试验报告。焊条必须有出厂合格证。所有钢筋须经监理人员验收后方可使用。

②钢筋规格必须与设计要求相同。不同厂家不同规格、品种的钢筋应注明,分别堆放,不得混杂。

③工程所用的所有材料必须经甲方代表认可后方可使用。

(2)钢筋笼制作

①钢筋笼严格按设计要求制作,对配筋种类、级别、直径、根数及间距等不得任意改变。

②钢筋笼可分节制作,钢筋笼按设计长度制作完成后,分节吊入孔中,并在孔口焊接。

③采用加劲箍定位法制作。应在平架或平台上成形,主筋应先调直。在加劲箍上先标出主筋位置,并在主筋上标出加劲箍位置,扶正加劲箍后分别将加劲箍与主筋一一焊牢,然后将预先套上的箍筋,按设计间距与主筋焊接。钢筋笼成形后应确保钢筋笼平直度和几何尺寸符合设计要求和规范规定。

主筋、箍筋和加劲箍筋的焊接接头数量、形式和质量应符合规范规定。

主筋接头若采用单面搭接焊,搭接长度不得小于10d;若采用双面焊,搭接长度不得小于5d。焊缝应饱满、光滑,不得有裂缝。焊缝按JGJ18-96的规定取样。

焊工须持证上岗。

钢筋笼制作允许偏差,应符合《建筑桩基技术规范》中表 6.2.6的规定;成形后的钢筋笼应堆放在平整的场地上,防止弯曲变形。

④为确保钢筋保护层厚度满足设计要求,钢筋笼制作时,在笼的四周按设计要求焊接定位环(或安装砼定位块)。

(3)钢筋笼的安装

①钢筋笼制作后须经监理工程师检查合格后,方可分节入孔安装。

②吊装时待悬空静止后对准桩孔中心,扶稳缓慢下落,保持垂直,不得旋转摆动,不得碰撞孔壁,下至设计深度后立即用钢管穿入吊筋吊环内进行固定,防止灌注砼时上浮或下滑。

③钢筋笼在安装过程中如发生困难,不得强行安装和高起猛落。因孔斜、缩径等原因妨碍安装时应重新扫孔,纠斜后再安装。

④钢筋笼分节连接时,上下主筋位置应先对正,垂直放于孔中心,然后在孔口焊接。钢筋笼接头的搭接长度应符合规范规定。

⑤钢筋笼安装后应认真复核,确保标高符合设计要求。

7、砼制作与浇灌

(1)材料验收

所有材料必须经监理工程师验收签认后方可使用。

①所用水泥必须是合同规定的水泥,必须有出厂合格证。使用散装水泥应按批号进行安定性试验。

②砼粗骨料粒径不应大于4cm,其材质应符合规范的有关规定。

③砼细骨料应选用级配合理、质地坚硬、颗粒洁净的天然中粗砂,砂的含泥量不应超过3%,开工前进行细度模数试验。

④制作砼的水应是符合国家标准的生活饮用水,如使用地表水、地下水或工业废水时,应检验合格后方可使用。

⑤工程所用的所有材料必须经甲方代表或监理工程师签认后方可使用。各种材料进场时应设专人负责验收,并分别堆放,先进先用。

(2)砼试配试验

①试配时间

工程施工合同签订后,应即做试配。

②试配材料

制作砼试块的原材料的质量应满足设计要求和规范规定,必须是施工时将使用的同一产地、同一规格、同一批号的相同材料。

③试块制作

应严格按设计的配合比和规范规定制作试块,严禁违章。

(3)砼搅拌

①原材料必须按选定试配合格的配合比过磅投料,投料顺序为碎石、水泥、砂、(外加剂)、水。

②必须使用机制砼。操作砼搅拌机应实行挂牌作业。制作砼时应充分搅拌,每盘砼搅拌时间不得少于90秒。运送砼的容器不得漏浆。

③砼必须具备良好的和易性,坍落度宜为180~220mm。砼施工中应按要求测定坍落度。

(4)水下砼浇灌

①砼初灌时应确保初灌量符合规范要求,初灌量应根据泥浆比重、桩直径、导管直径、导管埋深等计算确定。

②砼浇灌采用导管法。导管的设置应符合规范要求,连接必须平滑牢固,密封性好。底管长度不宜小于4m,导管底部至孔底的距离宜为~。为保证施工质量,使用导管前可试拼装、试压,试压压力为~。

③所用的隔水栓应有良好的隔水性能。在开始灌注砼时,为使隔水栓能顺利排出,导管离孔底的距离宜为~。

④水下砼必须连续施工,每根桩的浇灌时间按初盘砼的初凝时间控制。砼的初灌量必须保证使导管一次埋入砼以上。初灌量应通过计算确定。砼料斗容量应能满足砼初灌量要求。在砼的灌注过程中应有专人测量导管埋深,导管埋深宜为2-6m。

⑤砼灌注过程中,应保证钢筋笼位置稳定,若有上浮现象,应采取措施,确保钢筋笼位置符合设计要求。

⑥对灌注过程中可能发生的故障,如堵管、钢筋笼不浮、导管提出砼面等均应及时妥善处理,并记录备案。

⑦每根桩实际灌注砼体积应满足充盈系数要求。

⑧灌注后的桩顶标高和超灌长度必须满足设计和规范要求。

⑨每个浇筑台班不得小于1组,每组3件。

(三)基坑土方开挖

-1.50m以上土方根据基坑围护平面图要求开挖。土方开挖至标高-1.50m平台后,放出支撑及压顶梁大样,利用挖土机将支撑及压顶梁部位土方挖至-2.15m,施工支撑及压顶梁。

根据设计要求施工压顶梁及内支撑,待压顶梁及内支撑砼强度达到设计强度的80%后,方可开挖以下基坑土方,大基坑土方挖至坑底标高,人工清理大基坑土方至标高,人工开挖地梁、承台、电梯井土方。

承台土方开挖至坑底后,应及时浇捣承台垫层,定出承台边线,及时砌筑承台砖模,待砖模砂浆强度达到一定要求后,回填砖模外侧空隙土方,及时浇捣大基坑垫层。

(四)护坡工程施工

1、砼原材料应符合质量要求

水泥:喷射砼面层应使用设计要求的水泥。选用普通硅酸盐水泥。

砂料:宜使用中砂或粗砂。

石料:应使用坚硬耐久的卵石或碎石,粒径不宜大于15mm。

外加剂:为使喷射砼的初凝时间小于10分钟、终凝时间小于30分钟,应按设计要求掺加促凝剂。

水:宜使用饮用的自来水,不得使用污水或PH值不小于4的酸性水。

2、应严格按设计要求控制砼配比

严格按设计砼配合比1::2:2(水泥:水:砂:碎石重量比)进行配比施工。

3、合理选择机具设备

①砼喷射机:喷射机的能力为3~5m3/小时,输送最大料径为25mm,输料水平与垂直距离应满足施工需要。

②空压机:应适应喷射机对工作风压的耗风量的要求,本工程采用南京产分的空压机。

③输料管:应能承受的压力,并有良好的耐磨性能。

④供水设备:应能保证喷头处的压力达到~。

在喷射砼前,应对上述机具设备及风、水、电路进行检查并进行试运转。

4、按合理顺序喷射砼

喷射砼采用喷法并应分片按自下而上的顺序进行,喷头与受喷面的距离宜控制在~范围内,射流应垂直指向喷射面。在土钉部位应从坡面开始喷射,防止出现空隙。

5、喷射厚度应符合设计要求

为保证喷射厚度达到设计要求,可在坡面上垂直打入钢筋作为厚度标志。

设计面层厚度为50mm,可一次性喷射砼。在继续进行下步喷射砼时,应清除施工缝接合面上的浮浆层和松散碎屑,并喷水使接合面潮湿。

6、面层的养护

喷射砼终凝2小时后,应根据面层情况进行养护,必要时可连续喷水养护5~7天。

7、试块制作

喷射砼强度可用边长为100mm的立方试块测定。

制作试块时应将试模底面紧贴边壁,从侧向喷入砼。每批至少留取1组(每组3块)试块。

8、喷射砼的其他要求可参照《喷射砼技术规程》(YBJ226-91)。

(五)内支撑施工

上部放坡土方挖至标高后,根据图纸放出支撑梁及压顶梁灰线,用挖土机将该部位土体下挖至标高,凿围护钻孔桩桩头砼至标高,人工清理支撑梁土方至标高,浇捣支撑梁垫层,垫层砼浇捣一天后定出支撑梁尺寸边线,绑扎钢筋,立模浇捣支撑、压顶梁砼。

1、将压顶梁及内支撑部位土方挖至-2.25m处内支撑梁、压顶梁部位,投点放线,并将基底清平。凿围护钻孔桩桩头砼至,露出锚固筋。

2、在支撑梁部位,浇筑细石砼,抹平垫层砼,控制好标高,等砼有一定强度后,在表面刷一层隔离剂。隔离剂干后,方可在上面进行钢筋加工。

3、钢筋制作前核对核批钢筋的出厂合格证与复检试验报告,绑扎前应仔细核对钢筋型号、规格、尺寸及数量,与施工图纸及翻样单是否正确相符如有错误,及时纠正。绑扎钢筋要照施工规范要求施工,钢筋搭接方式、部位要符合要求。为保证钢筋的保护层厚度,必须做好钢筋垫块,厚度为30mm。钢筋绑扎后班组进行自检,工地质量科进行检查,然后书面报告监理、质检站进行隐检。

4、支撑梁采用木模板支设,方木加固,在支设模板前,对模板表面涂刷脱模剂,在模板的支设过程中,对其技术复核,严格控制拼缝宽度,使不漏浆,从而保证模板支设的质量。在浇捣时指派经验丰富的木工守模,观察模板及支撑系统的稳定情况,以防不测。不承重模板,应在砼强度达到其表面及棱角不受损坏,方可拆除,承重模板拆除时砼强度必须达到规范要求。

5、在浇捣砼前,必须清理模板内杂物,在搅拌砼时控制好各种材料配合比,允许偏差为水泥2%、砂±%、水±1%、外加剂±1%。砼浇捣前必须及时办理好隐检手续,检查各机械的使用可靠性,并备有

余量,以便更换,各种准备工作完毕后,由项目部技术负责人签发浇捣令,开始进行浇捣。砼浇捣时必须配备钢筋工进行梁内钢筋的纠正工作,木工进行木模检查防逃模漏浆,在浇捣中尽可能减少施工缝,一次性浇完。砼的震捣由专人负责,专人养护。

工艺过程:

土方开挖→投点放线→凿桩头→浇捣垫层→投点放线→绑扎钢筋→模板→浇捣砼(掺入早强剂)→拆模→养护

(六)施工监测

⑴监测支护的施工监测应包括如下内容:

①深层土体位移;

②支护位移、地表开裂状态;

③附近建筑物和重要管线等设施的变形和裂缝;

④基坑渗漏和基坑内外的地下水位变化。

⑵监测点的设置

①在基坑四周共设置七个测斜管,监测深层土体位移。

②支护位移监测点应设在基坑边壁顶部,间距不宜大于30m,设点不宜少于3个。

③地表开裂、建筑物与重要管线的变形,宜采用标记法进行观察和比较,必要时可拍照留存。

④地下水位变化主要应加强雨天和雨后的监测,应加强对各种危及支护安全的水害水源的观察。

⑤并对钻孔灌注桩水平位移进行监测,警戒值1cm。

⑶监测次数

在支护施工和基坑开挖期间,每天监测不少于1次。基坑开挖完工后,且变形趋于稳定时可适当减少监测次数。基坑回填后,可停止监测。

基坑支护工程专项施工方案

目录 第一节编制依据 (3) 一、设计文件及地质资料 (3) 二、技术标准、规范及规程 (3) 第二节工程概况 (3) 第三节地质条件 (5) (二)地下水概况 (5) 第四节基坑支护设计情况 (6) 第五节施工部署 (15) 一、整体施工顺序 (16) 二、施工准备工作 (19) 第六节主要分项工程施工方法及技术措施 (20) 一、工程测量放线 (20) 三、水泥土搅拌桩止水工程 (23) 四、冲孔灌注桩工程 (27) 1、施工工艺流程 (27) 2、冲孔桩机施工方法 (28) (1)泥浆的制备 (28) 泥浆(稳定液)的配合比 (28) 稳定液粘度的选取 (29) g、成孔检测 (31) 3、质量保证措施 (33) 4、施工过程中遇到的问题及处理对策 (41) 五、旋喷桩施工 (43) 1、设计要求 (43) 2、主要施工方法 (44)

3、施工中易出现的问题及其处理措施 (45) 六、排桩桩间护面工程 (46) 七、冠梁、内支撑梁施工 (46) 八、钢构柱施工 (48) 九、土方开挖(详见:《土方开挖专项施工方案》) (50) 十、基坑排水工程 (54) 第七节、基坑监测工程 (55) 第八节、施工进度计划 (59) 第九节、机械设备及劳动力安排计划 (59) 第十节、施工质量保证措施 (61) 第十一节施工安全保证措施 (62) 第十二节文明施工与环保措施 (68) 第十三节、管理架构 (71) 第十四节、风、雨季施工措施 (72) 第十五节、工期保证措施 (72) 第十六节、应急预案 (74) 一、指挥机构的设置 (74) 二、应急领导小组及其成员职责 (74) 三、事故应急救援工作程序 (75) 四、应急救援队的任务和训练 (76) 五、应急处理措施 (78) 六、社会支援 (84) 七、应急救援装备及药品配备 (84)

地下室工程施工组织设计方案

地下室工程施工组织设计 一、工程概况及施工特点: 1.1工程概况 凤凰花园商住楼是一座集商场、住宅为一体的高层建筑。占地面积约1700m2,总建筑面积32463m2。设有地下室一层,为平战结合六级人防,平时停车,战时六级人防。地下室开挖深度为5.0M。 本工程为框剪结构,基本柱网7.4m×7.4m。墙、柱、楼板、屋面均采用现浇砼。基础底板面积约1700m2,砼体积近1500m3。砼强度等级为C30。底板厚度450mm,单桩承台大部分高为1.0m,部分高为1.2m,群桩承台高为1.8m。地下室外墙厚度为400mm,内墙厚度为300mm。砼强度等级C40。框架柱截面主要有1100×1100mm,1000×1000mm,950×950mm,500×500mm,800×800mm等,砼强度等级为C40。 1.2施工特点 1.3功能多,车道、水池将是施工中的难点。 1.4地下室底板砼数量大,浇筑时间长,应确定好浇筑顺序,避 免出现施工缝。 1.5电梯井承台面积大(11.2m×10.8m),高度1.8m。属大体积砼, 应采取措施减少砼的水化热,控制砼内外温差≤26。 C,避免产 生表面裂缝或贯穿性裂缝。 1.6外墙厚度大、标号高,且为结构自防水。施工中应防止出现

裂缝而引起外墙渗水。 二、施工工艺: 3.1 基坑内土方开挖: 本工程在施工工程桩前,已进行了基坑大开挖,地下室施工时的土方开挖主要是基础梁、承台、集水井处的土方,开挖的最大深度为1.5m,最浅0.3m,土方施工穿插在验桩期间进行,采用人工施工。土方的外运采用井架吊送至运土车上。在土层部分应夯实后再施工垫层。 本工程开挖的承台、地梁、集水井几何尺寸小,精度要求多,故开挖前首先根据测定的轴线控制网初步放线,并在围护桩边加钉轴线控制木桩,依次放出开挖边线。 3.2砖胎模施工: 砖胎模施工前,一定要进行基槽边框尺寸的复核,保证承台、边梁

地下室基坑围护方案

目录 采用的国家及地方规范 (2) 基坑支护方案选定 (3) 基坑支护方案简介 (3) 技术要求 (3) 3.基坑围护及降水、土方开挖施工方法 (5) 深层水泥土搅拌桩 (5) 基坑监测 (7) 降水 (10) 1.工程概况 工程名称:上海临港新城芦潮港社区三期动迁安置基地建设项目(第六标段)工程; 建设单位:上海临港芦潮港经济发展有限公司; 设计单位:中联·程泰宁建筑设计研究院; 人防设计单位:上海沪防建筑设计有限公司;

代理单位:上海正弘建设工程顾问有限公司; 监理单位:上海同济监理; 工程地点:本工程位于上海市临港新城果园老芦路东侧,A0405、A0505地块内;两地块西侧均为老芦路,两个地块之间被芦茂路穿过;本工程包括独立人防地下室一座,建筑面积为2992m2。 本工程±相当于绝对标高,场内自然地面标高为左右。地下室底标高:,基底垫层厚150,底板厚为450,集水井、设备基础等最深处达。 根据上海岩土工程勘察院设计研究院提供的《芦潮港社区安置基地三期A0505、A0405地块岩土工程勘察中间资料》表明,本场地抗震设防烈度为7度,建筑场地类别为IV类。 浅部地下水属潜水类型,常年平均地下水埋深取0.500m。场地东面存在一条呈南北向的暗浜,浜宽15m左右;地下室东面涉及暗塘,上述浜(塘)底最大深度为3.8m,工程力学性质极差。 基坑四周近临建筑物,地形较复杂,对保护周边建筑物要求极高。 由于地下水埋深较浅,基坑开挖所涉及的②层土为粉质粘土,粉性土结构松散,渗透性较强。为防止基坑在开挖过程中局部产生流砂、管涌等不良工程事故,以及因频繁动载作用而使基底粉性土可能产生“橡皮土”现象,土方开挖前需进行加固支护和人工降水。 采用的国家及地方规范 (1)国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)(2)国家标准《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)(3)国家标准《钢结构设计规范》(GB50017-2003)(4)国家标准《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)(5)国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)(6)国家标准《混凝土工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(7)国家标准《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2003)(8)国家标准《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)(9)国家标准《工程测量规范》(GB50026-93)(10)国家标准《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)

地下室基坑支护施工方案.

地下室基坑支护施工方案 一、主要工作内容 1、挖运土方 2、井点降水 3、喷锚围护 二、工程特点 1、开挖面大(周长约340m)、深(约6.30m),土方量31000m3左右。 2、基坑支护设计中2-2剖(靠复兴街南侧)涉及市政和管线(污水管、自来水管、煤气管、电缆沟等)较多;3-3剖(靠多层22#楼)较近,对22#楼管桩采取保护;4-4剖大放坡因西面与8#楼交接处理未定而待定。 3、地下车库出入口与地下室一起施工。 三、专项施工方案 本工程地下室基坑开挖支护分三个专业班组协同作业(其中井点降水班组为杭州华润井点降水工程公司;喷锚围护班组为浙江浙峰岩土工程有限公司),并辅以一个泥工班组局部采用人工开挖管线处土方及落深地梁土方。基坑大开挖采用挖掘机挖土,出土口设在施工现场大门口。 1、施工顺序 13#楼东侧挖井点沟→冲一级井点管→北侧挖井点沟(局部有管线处用人工挖土)→冲一级井点管→22#楼挖土,工程桩保护好后开挖13#楼南侧井点沟→冲二级井点管→井点降水开始→开挖一级井点标高以上土方→喷锚支护。然后重复以上施工顺序进行二级井点、三级井点的挖土,降水,喷锚作业,直至基坑底。 12#楼待12#楼与8#楼交接处理明确后开始,其基本的施工顺序为: 12#楼西侧挖井点沟→冲一级井点管→北侧挖井点沟→冲一级井点管→14#楼挖土处理好后,开挖12#楼南侧井点沟→冲二级井点管→井点降水开始→开挖一级井点管以上土方→喷锚支护(西侧大放坡处喷防水素砼)。然后重复以上顺序,直至基坑底。 2、施工组织方案 (1)、挖土详《挖土方施工组织方案》 (2)、井点降水详《井点降水施工组织方案》 (3)、喷锚支护详《基坑支护施工组织方案》 3、基坑支护施工的重点 (1)、本基坑施工南、北两面碰到的问题多,靠复兴南街自现场大门至地下管线延伸段约20m范围布有市政各种管线(仅外露预知部分),未暴露不清楚的管线可能还存在,为避免机械挖土时对管道造成破坏,拟采用人工挖土(管线布设段),挖土后露出的管线与业主协商采用暂时截断或用支架支托的办法解决,若采用脚手架支托保护会比较困难并且不安全,会影响基坑的作业。 南侧紧靠多层22#楼在22#楼挖土、垫层做好,并且紧邻13#楼的Ф377管桩保护好以后方可开始施工。 (2)、地下室出入口的施工时间直接影响到整个工程的工期,同时也影响到多层14#、22 #楼的施工,车库入口东西向延伸,拟采用与地下室同时施工,尽快做好地下室南侧外墙板、顶板,地下室出入口顶板、墙板的防水后,及时回填空隙,保证多层的正常施工。 (3)、本基坑挖土阶段正处于多雨季节,为保证挖土的连续性,施工现场在12#、13#楼中部沿东西向铺设2条施工便道,每条便道6m宽,0.5m厚的道碴铺设。因雨季开挖出来

深基坑支护专项施工方案

城南新区数梦小镇客厅一期项目工程 边坡支护、土方开挖专项施工方案 江苏中柢建设集团有限公司 2018年3月

目录 1 编制依据 .......................................................... - 3 -1.1相关工程施工合同文件、图纸和技术资料 . (3) 1.2相关的标准、规范、规程 (3) 1.3公司标准、规程参考文献 (4) 2 工程概况及地质条件................................................. - 5 -2.1工程概况 .. (5) 2.2现场、环境条件 (5) 2.3工程地质水文条件 (5) 2.4边坡支护、降排水设计概况 (6) 2.5主要施工要求 (6) 2.6本工程的重点难点分析及应对措施 (7) 3 施工计划及工期保证措施............................................. - 9 -3.1总工期及进度计划安排 .. (9) 3.2资源需求计划 (9) 4 施工工艺技术 ..................................................... - 11 -4.1施工现场与施工平面布置 (11) 4.2施工顺序 (13) 4.3主要施工方法 (13) 5 质量保证措施 ..................................................... - 32 -5.1质量目标 . (32) 5.2质量管理体系 (32) 5.3质量控制程序和措施 (33) 5.4工程创优措施 (35) 6 施工安全保证措施.................................................. - 36 -6.1安全组织管理措施 (36) 6.2施工安全技术措施 (39) 6.3监测监控 (42) 7 文明(绿色)施工.................................................. - 44 -7.1文明施工技术措施 .. (44)

地下室基础模板施工方案

1.工程概况 1.1XXXX国际会展中心X号地块X项目位于XXX区域内,展馆整体呈扇形布置。 1.2XXXX国际会展中心X号地块X项目X区、X区,建筑面积约为10万平方米。 1.3XXXX国际会展中心X号地块X项目X区、X区,基础形式为桩基础、独立柱基加抗水板,结构体系为框架—剪力墙,工程设计使用年限50年,建筑安全等级为二级,抗震设防烈度9度。 1.4XXXX国际会展中心X号地块X项目X区、X区地下一层,地上三层,建筑总高度39.4m。 1.5本工程±0.000绝对高程189 2.30m。 2.基础情况说明 XXXX国际会展中心X号地块X项目X区、X区区、7区基础形式为承台下部预应力混凝土管桩或预制钢筋混凝土方桩。基础承台之间设置地梁连接,地下室底板大面为500mm厚抗水板,局部为800mm厚筏板。 3.编制依据和说明 3.1编制依据 3.1.1深圳中深建筑设计有限公司所提供的本工程地下室施工图 3.1.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—2011 3.1.3《建筑工程模板施工手册》(第二版)修订本 3.1.4《建筑施工模板安全技术规程》JGJ162-2008 3.1.5《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2011

3.1.6《建筑施工手册》(第四版) 3.1.7现行施工规范、标准和云南省及昆明市相关施工管理规定。 3.2编制说明 3.2.1本方案仅用于XXXX国际会展中心X号地块X项目X区、X区区、7区地下室基础模板施工。 3.2.2方案中未标注计量单位的均以“mm”为单位。 4.基础模板施工准备 4.1技术准备 4.1.1项目部应组织相关人员认真熟悉地下室基础设计图纸和相关规范,确定本工程模板选型及支设构造。 4.1.2在熟悉设计图纸和规范前提下,编制切实可行、操作性强的模板安拆方案。 4.1.3按施工方案和技术规程对操作者以书面形式进行技术、安全交底工作。 4.1.4模板安装完成后应由模板施工班组、分管工长和责任工长共同检查合格签署验收单,拆除时经共同检查下达拆除通知单后方可进行操作。 4.1.5做好模板施工施工过程中的检查、检验记录,并及时进行整理,以保证技术资料的及时、完整。 4.2材料准备 4.2.1充分熟悉地下室设计图纸和施工方案,准确提出各种支模形式需用主材和辅材计划。 4.2.2应认真做好各种进场材料及材质合格证、试验报告的检查、收集工作,不

深基坑支撑拆除施工方案三层地下室两层支撑

深基坑支撑拆除施工方案三层地下室两层支撑 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

海林·阳光城基坑支撑拆除工程 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 武汉华中岩土工程有限责任公司 2013年7月10日

目录 一、编制说明及依据┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄02 二、工程概况┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄02 1、总体概况┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄02 2、支撑拆除专项概况┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄02 3、支撑拆除方法选择┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄03 三、施工部署┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄04 1、项目部管理体系┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄04 2、支撑拆除顺序和时间计划┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄04 3、拟投入人工及机械┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄06 四、支撑梁凿除的前提条件和质量安全管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄06 五、施工准备┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄07 1、技术准备┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄07 2、施工现场准备┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄07 3、劳动力机械材料准备┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄08 六、工程进度保证措施┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄09 七、支撑梁破除施工工艺、方法及注意事项┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄09 八、施工组织和质量控制┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄10 九、安全文明施工措施┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄14 1、危险源辨识┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄14 2、安全文明施工措施和规定┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄14 3、安全教育┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄17 4、安全检查┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄17 5、紧急事故处理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄17 十、环保措施┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄17 十一、基坑监测┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄18 十二、应急预案和措施┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄18 附总平面图┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄20

基础地下室施工方案

地下车库施工方案 1.编制说明 编制依据 已审批的《施工组织设计》 *****主体工程施工合同书 *****岩土工程勘察设计研究院提供的《*******岩土工程详细勘察报告书》 施、建施图纸,图纸会审记录,设计变更单。 参考规范、标准: 建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 地基与基础工程工艺标准ZJQ00-SG-008-2003 建筑机械使用安全技术规程JGJ33-86 建筑边坡工程技术规范GB50330-2002 2. 基础与地下室工程概况 设计概况 本工程为平战结合防空地下室,平时为地下车库,战时为甲六级二等人员掩蔽部。该分部(分项)工程分为两个独立的地下室工程,分别为二区地下室、四区地下室。二区地下室建筑面积为:平方米;四区地下室建筑面积为:平方米;共计:平方米。 基础与地下室工程设计概况详见下表: 基础与地下室工程设计概况

分部(分项)工程工程量 该基础与地下室工程包括:土方开挖工程、地下室防水工程、±以下结构工程施工。土方为放坡大开挖,地下室防水采用结构自防水加厚聚乙烯丙纶卷材防水厚聚合物水泥砂浆粘接剂,基础与地下室的梁、板、墙、柱钢筋均为现场绑扎,商品砼浇筑。 《施工组织设计》对该分部(分项)工程的部署要求 严格按施工规范要求施工,符合验评标准的要求,确保分部工程优良的目标;符合总进度计划的要求,力争提前完成分部分项工程;做好安全防护及安全技术交底工作,严格按方案及交底要求施工,确保施工安全;材料按要求堆放,施工做到工完场清;主体施工前,做好落地脚手架的基础;施工管理人员督促各班组作业人员做好各分项工程的成品

保护。 分部(分项)工程特点 整个地下结构工程的面积大,形状不规则,且要与一期的地下室准确对接。而已布设的测量控制网点也可能因临建施工、土方挖(包括桩基开挖)填等诸多原因而发生偏移。因此地下结构施工时,测量工作的准确性要求高,难度大。 地下结构有防水要求,施工时,应针对砼结构渗漏的原因如结构开裂、温度裂缝、收缩裂纹、砼结构不密实等渗漏原因,采取相应措施。重点做好砼施工质量控制以及施工缝、膨胀加强带、后浇带、穿过迎水墙体的管道和模板对拉螺杆等位置处的细部处理。 该工程地下结构的预留、预埋数量较多,施工前,应对土建施工图、安装施工图进行必要的综合校对;施工过程中须加强土建与安装的配合,并对预留、预埋的数量、位置、标高、轴线、尺寸严格控制,确保起其位置正确,数量准确。 该工程的体量大、工期紧,一次性资源投入量大。 选择本方案的优点、因素 因素:地质条件、水文条件、工期、成本 优点:施工有序、节约成本、缩短工期 分部(分项)工程施工条件 本分项工程施工期间为2015年11~12月份,根据本地区的气候条件,该时段雨水较多,施工时应及时了解天气预报情况,合理安排施工。基础施工阶段要做好工程的降排水工作,该工作详见《土方工程施工方案》。 工程现场位于城乡结合部,该城区道路网基本成型,道路宽阔、车流量较小,交通条件较好,为晚间作业提供了比较好的条件。施工现场东面、北面临时道路已经形成,西北角及

地下室支护方案.

瑞安市人民医院瑞祥分院后勤楼 地下室基坑支护专项施工方案 一、工程概况 拟建的瑞安市人民医院瑞祥分院后勤楼工程位于瑞安市瑞祥新区上山根村,南临瑞枫路,场地比较空旷:北侧为规划拟建的康复中心和传染隔离用 地;东、西侧临山;南侧为预留发展用地。本工程占地面积为2308 m,总建 筑面积8709m2,设一层地下室,6层框架结构,采用桩基础。士0.000相当于 黄海高程7.90m,场地北侧黄海高程平均为7.10m,相对标高为-0.80m ,其余 位置平整后高程约6.60m,相对标高为-1.30m。地下室底板顶标高为:-5.00m , 板厚450伽,垫层厚度为350 mm (200 mm厚片石,150伽厚素砼),地梁高800 伽,地梁垫层底标高为-6.15m,北侧区域地梁挖深为5.35m。北侧承台垫层 底标高为-6.55m (挖深5.75m),其余位置承台为-6.80m (挖深5.50m)。基坑 平面尺寸长为50m宽为50m为斜正方形。北侧区域以地梁垫层底计算得到 的挖深进行控制,其余区域以承台垫层底计算得到挖深进行控制。 二、工程地质情况 根据本工程岩土工程勘察报告,本工程基坑开挖深度以及可能影响到的深度范围内,土质分布情况从上而下依次为: ①0素填土: 灰黄、浅灰等杂色,湿、松散状,主要由碎石、块石、粘性土组成,土质不均匀,为新近人工回填而成。 ①含粉质粘土角砾: 褐黄、灰黄色,湿-饱和,松散-稍密状,局部中密状,碎石含量5- 15%粒径以20-50 m为主,少量>80 m,角砾含量30-45%碎砾石呈棱角、亚棱角

形,岩性为强—中风化凝灰岩;砂含量20—45%粘性土含量5—20%该层分选 性差,土质不均匀,局部过渡为砾砂、含角砾粉质粘土。全场均有分布,大部分直接出露地表,层顶埋深0~1.50m,层厚0.40~3.80m。 ②1泥炭质土: 灰、深灰色,遇水易膨胀,有机质含量20—40%含量不均匀,其余为砂、粘 性土,有腐臭味。层顶埋深1.73~3.60m,层厚0.50~1.30m。 ②2淤泥: 灰色,流塑状,高压缩性。局部夹少量粉土、粉砂团块或薄层,偶夹有贝壳 碎屑和半炭化植物碎屑,局部含炭化物较多。层顶埋深 1.70~4.80m,层厚5.10 8.40m。 ⑨含粉质粘土角砾: 褐灰、灰黄色,湿—饱和,稍密—中密状,碎石含量5 —25%料径以20—40 mm为主,少量>50 mm,角砾含量25—40%碎砾石呈棱角、亚棱角形,岩性为强― 中风化凝灰岩;砂含量15 —30%粘性土含量5 —20%该层土质不均匀,分选性 差,各粒径组份含量变化大,局部过渡为含砾粉质粘土。层顶埋深1.70?12.20m, 揭露厚度1.60~7.80m。 土层物理力学参数表

基坑围护工程施工方案

绿洲中环中心工程基坑监测方案 一、前言 (一)、工程概况 拟建的绿洲中环中心工程由上海金午置业有限公司开发建设,位于普陀区金沙江路、真北路口。现拟在路口建设一商务中心;建筑物基坑直径近210M,两层地下室,基坑围护设计单位为同济大学建筑设计研究院,属二级基坑,设计采用两道钢筋混凝土环型内支撑。 (二)、工程周围环境 本工程位于城市主干道真北路和金沙江路路口,两侧交通较为繁忙,其中真北路正在建设中环线,工程影响因素较为复杂;地下管线纵横交错;拟建建筑物北侧为小区内部正在建设的高层商住楼,西侧为既有建筑物。 基坑的施工要在不影响这些邻近建筑物和市政管线正常使用的条件下进行。 1、周边管线分布情况 本工程位于金沙江路北侧、真北路西侧,有数量众多的地下市政管线,因中环线工程施工时部分将予以搬迁。根据甲方提供的区域管线图,结合现场踏勘结果,在2.5倍开挖深度施工范围内需要监护的周边管线主要包括: 工地南侧金沙江路上的Φ500配水管,距离开挖边缘距离最 近处在18-20M,为重点监护对象;内侧有路灯、路灯电缆 等,亦须适当布置监测点。。 工地东侧的真北路西侧人行道和非机动车道上布置有24孔市 话信息管线、Φ300配水管、Φ1200配水管,距离开挖边缘大 于24M(因为存在中环线道路控制线),本次监测布置了相 应监测点。

金沙江路南侧的配水管因为距离在35M以上,真北路东侧的 管线距离在45M以上,暂不考虑监护事宜(可根据管线主管 部门意见调整)。 2、邻近建筑物分布情况 工地北侧为在建中的高层住宅,其中编号为10号的住宅距离开挖边缘在10M左右,需进行监测。工地西侧有多座1~2层已有建筑物,主要包括:曹杨灯具厂、上海义勇修理厂等,部分建筑物位于开挖影响范围内。 (三)、工程地质情况 本工程地质、水文地质情况详见工程地质勘察报告(略)。 二、监测方案制定的依据 本次监测工作方案制定的主要依据有: 1、国家标准《工程测量规范》(GB50026-93); 2、上海市工程建设规范《地基基础设计规范》(DGJ08-11-1999); 3、《城市测量规范》(CJJ 8-99) 4、上海市工程建设规范《基坑工程设计规程》(DGJ08-61-97); 5、甲方提供的工程资料; 6、市政管线部门的要求 三、监测工作的主要目的 本次工程的施工监测的主要目的为: 1、确保绿洲中环中心工程基坑施工期间基坑的稳定性、结构体本身的安全和稳定; 2、确保施工影响区域内的已有建筑物及市政管线的安全稳定,为控制施工对周围环境的影响提供判断数据; 3、及时为施工提供反馈信息,随时根据监测资料调整施工程序,消除安全隐患,是工程信息化施工的重要组成部分;

地下室安装工程施工方案

地下室安装工程施工方案 地下室安装工程施工方案提要:平台管线的数量大,在敷设管子密集的地方必须密切与土建配合,把管子放在主梁钢筋内,这样不至于电管暴露在地坪外面 更多精品行政 地下室安装工程施工方案 1施工组织管理机构: 管理机构:本项目实行项目法施工,安装工程项目在项目部设项目副经理,在项目部的统一领导下,由安装工程项目副经理统管安装工程,下设安装工程技术部、设备材料部、施工计划部统管现场施工。 施工管理层设有:由气安装工段、自控、弱电工段、设备安装工段、暖通、给排水工段。 电气安装工段主要负责高、低压电气安装工程,动力、照明安装工程。 设备安装工段主要负责机械设备安装。 自控弱电工段主要负责自控、消防、通讯、电视、安全监控等安装工程。 暖通、给排水工段主要负责采暖、通风、空调、给排水、消防、管道等安装工程。 2管理措施: 项目部对安装工程管理机构起领导、检查、控制、督促、协调作用,安装工程管理机构在安装工程项目副经理的领导下对项目部负责。

在管理机构中各个岗位另外制定岗位责任制,定岗、定职、定责、分级负责。对各岗位的工作情况由项目部统一考核评议,考核评议结果作为在岗人员的奖惩依据。 各专业管理人员协助安装项目副经理落实承包的各个安装项目。 综上所述,即采取层负责,层层把关,实行岗位责任制的方法开展工作,充分调动每个人的工作积极性,使工程保质保量按期完成。 3施工组织方案与布局: 必须与时与土建做好配合工作。各专业必须认真熟悉图纸,在建设单位的组织下进行图纸会审,技术交底工作,在土建结构施工前做好各项施工准备工作。 配合排管平台扎好第一批钢筋后,迅速组织班组进行平台排管,尽可能避免重叠在一起层叠交错。 配合浇砼:每次浇砼时,管道专业设专人值班,发现异常问题,立即采取修复措施。 预留结束,班组首先进行自检,确认无遗漏无差错,经主任工程师、专业责任工程师与质安员检查合格后,填写隐蔽工程记录,报专业监理验收,经专业监理认可后,以书面形式通知土建浇注。 ●平台配管: 定位在平台模板支撑后,先弹出墙身线,算出灯头箱、开关箱、插座箱位置,使其做到整齐、清晰。按排管施工步骤进行施。 平台管线的数量大,在敷设管子密集的地方必须密切与土建配合,把管子放在主梁钢筋内,这样不至于电管暴露在地坪外面。管子安装时应该

地下室基坑支护方案样本

地下室基坑支护方案 一、工程概况 本工程拟建位置, 位于盱眙XXXXX新兴的商业中心, 南临金源东路, 西靠金源北路, 坐落于金源广场的东北角。 气象条件: 该地区位于北暖温带南部, 气候温和湿润, 四季分明, 受季风影响比较显著, 年平均降水量1000mm左右, 2—9月份降水量约占全年降水量的63%左右, 最高降水量1241mm, 最低降水量505.3mm, 降水集中于3、4、5月份; 平均风速为 3.1m/s, 5-9月份受台风影响, 台风时最大风速为29.3m/s, 极大风速达40m/s。全年无霜期为220天, 年平均气温为14.0C°。 基坑开挖的地质条件, 根据地质报告资料, 该场地的土层自上而下分为7层, ①杂填土: 由块石、碎石和砼块等建筑垃圾组成, 平均厚度为0.64米, 埋深为0.64米; ②粘土: 褐黄色-褐黑色, 可塑, 很湿-稍湿, 土质均匀, 平均厚度2.12米, 埋深2.76米; ③粘土: 褐黄色-褐黑色, 可塑-坚硬, 稍湿, 土质均匀, 平均厚度4.46米, 埋深7.22米; ④全风化砂岩: 砖红色-红棕色, 平均厚度6.34米, 埋深13.56米; ⑤强风化砂岩: 褐红色, 平均厚度8.7米, 埋深22.26米; ⑥强风化砂岩: 砖红色-褐红色, 平均厚度10.29米, 埋深32.55米; ⑦中等风化砂岩: 褐红色, 块状构造。 二、大开挖施工部署

㈠、土方施工准备工作 1.学习和审查图纸 检查图纸和资料是否齐全, 核对平面尺寸和坑底标高, 图纸相互间有无错误和矛盾; 掌握设计内容及技术要求, 了解工程规模、结构形式、特点、工程量和质量要求; 熟悉土层地质、水文勘察资料; 审查地基处理和基础设计; 会审图纸, 搞清地下构筑物、基础平面与周围地下设施管线的关系, 图纸相互间有无错误和冲突; 研究好开挖程序, 明确各专业工序间的配合关系、施工工期要求; 并向参加施工人员层层进行安全技术交底。 2.编制施工方案 研究制定现场场地平整、基坑开挖施工方案; 绘制施工总平面图和基坑土方开挖图, 确定开挖路线、顺序、范围、底板标高、边坡坡度、排水沟、集水井位置, 以及挖去的土方堆放地点; 提出需用施工机具、劳力等计划。 3.作好排水设施 在施工区域内设置临时性排水沟, 将地面水排走或排到西侧沉淀池, 然后排入西侧市政管网, 排水长度约50米; 疏散原有排水泄洪系统; 排水沟纵向坡度设为2%, 使场地不积水。 4、设置测量控制 根据业主给定的控制坐标和水准点, 按建筑物总平面要求, 引测到现场。在工程施工区域设置测量控制网, 包括控制基线、轴线和水平基准点; 做好轴线控制的测量和校核。对建筑物应做定位轴线的控制测量和校核; 进行土方工程的测量定位放线, 设置龙门板、放出基坑挖土灰线、上部边线和底

基坑支护及土方专项施工方案知识交流

基坑支护及土方专项施工方案 一、工程概况 永隆国际服装城及永隆城市酒店工程位于江西省上饶市城区东北面带湖路片区,本工程C区地下一层为人防工程,地上12层,为 A、B两幢单体。本建筑物室内地面标高±0.000M相当于绝对标高 7.500M,本建筑物建筑面积为15073M2建筑占地面积为1041 M2。 该工程建筑平面为矩形,围护桩内基坑平面尺寸约为68m x 50m,占地面积约3400m2。基坑开挖深度11米左右。基坑围护采用φ800钻孔灌注桩结合两道钢筋砼内支撑挡土,排桩间穿插φ700素砼桩止水,桩间的中心距为1100mm(详见基坑围护方案)。基坑围护方案由杭州市勘测设计院设计。 二、工程地质条件 根据浙江泛华工程有限责任公司勘察院提供的地质勘察报告显示,自然地坪标高约为6.700米,±0.00相当于黄海标高8.250米,地下室挖土深度在12米左右,基坑围护按杭州市勘测设计研究院方案确定。 根据浙江泛华工程有限责任公司勘察院的勘察报告,我项目部在基坑开挖范围内共涉及八层土质,具体内容如下: ①-1 杂填土:灰、灰黄色,稍湿~湿,含较多的生活垃圾及建筑垃圾。 ①-2塘泥:灰色,饱和,有臭味,含较多的腐植物及有机物。 ②粉质粘土:灰黄、浅灰色,饱和,软塑~可塑状态,含氧化物 及云母片,局部为粉质粘土。 ③-1 砂质粉土:黄灰、浅灰色,饱和,稍密状态,含较多的云母片,

局部夹砂,有一定的层理性。 ③-2粉砂:灰色,饱和,稍密~中密状态,含云母片,局部夹砂质粉土。 ③-3粘质粉土:灰色,饱和,稍密状态,含云母片,局部夹淤泥质 粉质粘土层理发育。 ④淤泥质粘土:灰色,饱和,流塑,含有机质、腐植质,有臭味, 局部为淤泥质粘土。 ⑤粘土:灰色,饱和,软塑状态,含少量有机质。 详见本工程地质勘察报告。 三、基坑降水 根据本工程实际,基坑将采用围护桩间穿插素砼桩完全止水。基坑上部的地表水将在基坑四周设置300 X 300砖砌集水沟,基坑四周每边设置一个集水井排水。基坑内设置12只简易自渗管井,管井内放置潜水泵降排水(详见基护-9修),以减小坑底压力,保持坑底干燥。 四、土方开挖 1. 土方开挖遵循原则: (1)坚持在设计方案的指导下,根据工序(工况)发生的先后顺序进行施工,严格执行先支护后挖土的原则。 (2)坚持在监测数据的指导下,进行土方作业及其它施工作业。(3)坚持在施工组织设计指导下,进行土方开挖,坚定不移的执行安全第一的原则。 (4)坚持在施工组织设计指导下,减少挤土,对工程基桩的影响。(5)坚持在基坑支护方案指导下,严格按照分层分段开挖,支护

高层住宅地下室工程施工方案

地下室工程施工方案 工程名称: 2#.3# 楼 建设单位: 监理单位: 施工单位:

1. 编制依据 (2) 2. 工程概况 (2) 3. 施工准备 (3) 3.1. 技术准备 (3) 32 基础施工阶段劳动力投入 (3) 3.3. 材料机械准备 (3) 3.4. 施工顺序 (4) 4. 施工工艺 (5) 4.1. 人工清底 (5) 4.2. 混凝土垫层施工 (5) 4.3. 基础砖膜施工 (5) 4.4. 防水层施工 (6) 4.5. 防水保护层 (7) 4.6. 施工缝做法 (7) 4.7. 承台、地梁及底板施工 (8) 4.8. 墙柱及顶板施工 (17) 4.9. 后浇带处理23 4.10雨季施工_ 23 5. 质量保证措施 (24) 5.1. 项目质量管理目标 (24) 5.2. 设置质量管理机构 (24) 5.3. 保证人员素质 (24) 5.4. 明确责任,实行奖罚制 (25) 5.5. 确保工程质量的技术管理措施 (25) 6. 安全生产管理措施 (26) 6.1. 安全管理的基本原则 (26) 6.2. 健全管理体系 (26)

6.3. 认真执行各项安全管理制度 (26) 6.4. 安全生产教育 (27) 1. 编制依据 1.1 工程施工合同 1.2 本工程施工图纸及设计说明 1.3 图纸会审纪要及设计变更 2. 工程概况 2.1 本工程主楼为剪力墙结构,车库地下一层,主楼地下二层,地上三十三层,基础采用灌注桩基础,主楼地下二层层高为 3.45m,地下一层层高为3.3m,地下车库层高为5.00m,地上一层层高为 3.3m,地上标准层层高为3m,建筑物檐口高度为99.90m,建筑面积为47079.58川。地下室承台、基础梁、底板混凝土均为C35p6抗渗混凝土,地下室顶板为C30抗渗混凝土,地上主体结构混凝土为 C40.C35 C30 C25普通混凝土。过梁及构造柱采用C25普通混凝土。 2.2 地下室基础底板厚度为300mm。车库底板内设有五个1620mm< 1200mm< 1500mn深的集水坑,2#楼底板内设有长*宽*深=1600*1200*1500集水井二个,另外电梯集水井长*宽*深 =2000*2000*2000的二个。3#楼底板内设有电梯集水井2000*2000*2000的二个,另外设有 1620*1200*1630 (深)二个集水井,1600*1200*1580 (深)二个集水井,地下室墙厚为300mm 250mm地下室顶板厚为250mm 2.3 本工程裙楼为框架结构,地下一层,地上一层,基础采用灌注桩桩基础,地下 室层高为5.37m,地下室底板上平面标高为-5.67m,建筑高度为4.80m,裙楼总建筑面积为960川。地下室底板混凝土为C35 p6抗渗混凝土,地上主体结构混凝土外墙为C40 抗渗混凝土,地下室顶板采用C30抗渗混凝土。 2.4 裙楼基础底板厚度为300mm底板内设置800宽后浇带一道,地下室墙厚为 300mm(250nm),顶板厚为250mm 2.5 主楼与裙楼、地下车库底板均采用2mm厚涂膜柔性防水层与4mmSB防水卷材,

深基坑围护支撑拆除施工方案

目录 一、工程概述 0 1.1 编制依据 0 1.2 工程简况 0 本工程支撑结构为围护桩顶部1000*800 圈梁一道,垂直长方向700*500 支撑两道,角部700*500 支撑四道,角部700*500短支撑十五道。 550*450连梁若干。均为C30钢筋混凝土结构,支撑顶标高-1.4m。 0 1.3 施工条件 0 二、施工总体说明 (1) 2.1 特点分析 (1) 2.2 拆除方案的选择 (3) 2.3 总体部署 (3) 三、施工计划 (4) 3.1 劳动力计划 (4) 3.2 材料工具使用计划 (4) 3.3 机械使用计划 (4) 3.4 工期计划 (4) 四、施工方案 (4) 4.1 拆除流程 (4) 4.2 支撑拆除方案 (4) 4.2.1 拆除工序 (4) 4.2.2 拆除方法 (5) 4.3 渣土运输方案 (6) 五、成品保护措施 (6) 六、安全施工措施 (7) 6.1 安全管理 (7) 6.2 安全防护 (7) 七、文明施工措施 (8) 7.1 噪音控制措施 (8)

7.2 粉尘控制措施 (8)

支撑拆除施工方案 一、工程概述 1.1 编制依据 1、滨海县滨海港经济开发区月亮湾温泉度假酒项目《基坑支护设计 方案》、基坑围护设计施工图纸等相关资料; 2、施工现场及周围环境情况; 3、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 4、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 5、《建筑拆除工程安全技术规范》(JGJ147-2004); 6、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 7、中华人民共和国现行有关安全施工和文明施工的规定; 8、同类工程的经验。 1.2 工程简况 本工程支撑结构为围护桩顶部1000*800 圈梁一道,垂直长方向700*500 支撑两道,角部700*500 支撑四道,角部700*500短支撑十五道。 550*450连梁若干。均为C30钢筋混凝土结构,支撑顶标高-1.4m。 1.3 施工条件 1、地理位置 本工程位于盐城市滨海县滨海港经济开发区月亮湾片区海堤大坝西侧。 2、交通情况

地下车库基坑支护方案

淄江花园2#地下车库 基坑开挖与施工方案 建设单位:山东齐鲁盛华房地产有限责任公司工程名称:淄江花园2#地下车库 设计编号:2008-001-22 设计阶段: 2#车库施工方案 计算: 亚瑞建筑设计有限公司 2009年6月28日

目录 一、工程概况:…………………………..…………………………….2 二、设计依据: (2) 三、基坑开挖方案: (2) 四,施工检测: (6) 一、工程概况: 淄江花园2#地下车库项目,地下一层,层高3.7米,上部覆土厚约1.3~1.8米,工程位于淄博市临淄区淄江花园K03组团小区的的南部、各多层住宅之间,地下车库南北宽17.7米,为宽扁梁框架结构,柱下独立基础、墙下条形基础,距南北两侧住宅楼距离一般在5.8米以上,只有个别部位距住宅楼较近如14#楼北侧据地下车库仅4.8米。车库基础混凝土垫层底标高为:-3.95~-4.15米(海拔高程为60.050~59.850米),周边住宅楼基础底标高为:-3.600米,相当于海拔高程63.550米,基础下有整体900厚2:8灰土垫层(底标高为62.65米)。地面高程一般在65.95米。 二、设计依据: 建筑结构可靠度设计统一标准(GB 50068-2001) 建筑抗震设防分类标准(GB 50223-2008) 建筑结构制图标准(GB/T 50105-2002) 建筑结构荷载规范(GB 50009-2001)2006年版 混凝土结构设计规范(GB50010-2002) 建筑地基基础设计规范(GB 50007-2002) 建筑抗震设计规范(GB50011-2001)2008年版 建筑地基处理技术规范(JGJ79-2002) 地下工程防水技术规范(GB 50108-2001) 现浇混凝土空心楼盖结构技术规程(CESC175:2004) 建筑变形测量规程(JGJ/T 8-79) 高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ3-2002) 湿陷性黄土地区建筑规范GB50025-2004 山东正元建设工程有限责任公司岩土公司提供的地质报告 三、基坑开挖方案: 为保证基坑开挖时对已施工的住宅楼的影响减小到最低、保证住宅楼项目的工程安全,初步选择综合法施工方案。为保证施工顺利进行保证住宅楼安全和施工人员的安全,应先进行其中一段车库进行试开挖,检测土体稳定性,施工单位应根据现场具体情况制定具体详细的施工方案和应急措施。具体开挖范围、顺序和要求如下: 1,将地表土体整体挖方,车库靠近住宅楼边缘下挖1.50米,中间部分

深基坑支护安全专项施工方案

深基坑支护安全专项施工方案

四川合江临港工业园区污水处理厂(一期)深基坑支护专项施工方案 编制人:__________________________________ 审核人:________________________________ 审核日期: _______________________________ 福建联泰建设工程有限公司

2017年7 月27 日 第一节、工程概况..................................................3…第二节、编制依据................................................. 3-4- 第三节、支护方案................................................ 4~8?第四节、基坑变形监测及因周边管廊沉降而采取的措施............. 8?11 第五节、深基坑土方护壁坍塌事故应急救援预案............... 11?12

、工程概况 福建联泰建设工程有限公司承建的四川合江临港工业园区污水处理厂 (一期),位于四川省泸州市合江县临港工业园区中部,天华公司西侧,本 工程为钢筋混凝土结构,建筑抗震设防类别为乙类,建筑结构安全等级为 二级,设计使用年限为50年;占地面积:13801.92 m2 建构筑物规模:6栋建筑物和9栋构筑物 二、编制依据 该施工组织设计方案的编制主要依据:招标文件及图纸;现 行规范、规程以及现场实际情况。主要规范、规程如下: 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013) 《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-1998 ) 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012 ) 《基坑土钉支护技术规程》(CCECE96-97 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2015) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011 ) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012 ) 三、支护方案

最新地下室结构施工方案

地下室结构施工方案

西安市第五医院门诊综合楼工程 地下室结构施工方案 一、编制依据: 1、施工图纸、变更通知。 2、《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 3、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 4、《地下工程防水技术规范》GB5018-2001 5、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2002 6、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003 7、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 二、工程概况 本工程地下室二层,建筑面积4171.8㎡、长49.8m、宽45.4 m。基础底板底标高-10.1,地下二层层高3.5 m,地下一层层高4.96 m。 本工程地基基础形式采用CFG桩复合地基、基础承台及基础梁、筏板。 筏板厚度:主楼800 mm、附楼400 mm,○7~○10/○A~○C区段筏板厚度1000 mm;基础梁主要为700×1500mm、700×900、600×900。 地下室柱截面为900×900、800×800、800×900、φ800圆柱、600×800、600×600 mm。 地下二层人防车库顶板厚250 mm,地下一层设备层顶板厚200 mm。 地下一层梁断面为350×900、350×700、300×600、300×900。

地下一、二层外墙厚450 mm、300 mm;人防临空墙厚500 mm ㎜、450 mm、300 mm;地下室楼、电梯间墙厚450 mm、300 mm 、200 mm;排风竖井剪力墙厚为300 mm。 砼设计强度:基础垫层为C15,基础梁、板C45,柱、墙为C45。 地下室外墙、基础承台及底板采用防水砼,抗渗等级为S8;地下一层结构梁板采用C35 S6防水砼;消防水池C35 S6;地下一、二层内墙C45 S6防水砼。 三、施工准备 1、现场状况:基坑边坡支护为东、北、南三侧,土钉墙喷射砼护壁;西侧单排钢筋砼桩;基坑四周设井点降水系统,坑内无积水;CFG桩基、砂石褥垫层、C15砼垫层已完成。 2、临时用电、用水已接到施工现场,电容量和水流量均能满足施工需要。 3、塔吊中心位于基坑内⑩轴以西6m,C轴以北5m处(见塔吊安拆专项方案);砼输送泵二台,位于基坑西北角和东北角;钢筋加工棚设在基坑北侧偏东,木工加工棚设在基坑北侧偏西。(详见附图:地下室结构施工平面布置图) 4、施工机械计划表