文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › CAN总线分支过多或过长问题的五种解决方案

CAN总线分支过多或过长问题的五种解决方案

CAN总线分支过多或过长问题的五种解决方案
CAN总线分支过多或过长问题的五种解决方案

CAN总线分支过多或过长问题的五种解决方案

摘要:CAN总线作为可靠性、稳定性最高的总线之一,在工业现场、汽车电子、轨道交通等行业都有广泛的应用。但是在实际使用CAN总线中还是会遇到一些问题,今天我们就总线分支过长/过多引起的总线问题进行深入的剖析。

CAN总线的布线受现场环境、产品形状等因素的影响,可能导致现场布线中出现总线的分支过长/过多等现象,某系统中A、B(AB各有120电阻)一条CAN线上挂有CDEF 等节点,若将C支线延长100m,则F全部关闭,系统会报错,去掉100m延长线,F任意状态系统都不会报错。

当总线支线过长,上升沿和下降沿产生台阶现象,当台阶正好处于0.5V逻辑识别阈值附近时,容易导致位宽度失调,从而使接收节点接收错误,针对此类错误给出如下解决方案:

1.总线分支过多/过长的解决方案一:

使用标准的“手牵手”的接口与布线规则,让分支长度最小,为了保证阻抗连续,收发器应靠近接口摆放,以减少分支残段的长度,收发器到接口距离控制在10cm以内。

2.总线分支过多/过长的解决方案二:

根据不同波特率,制定最长分支距离的规范。

ISO11898-1/2中对高速CAN的分支长度规定值是1Mbps下最长0.3米。其他波特率的最长分支一般由应用厂商自定义。原则是:

●分支长度总和+主干长度<总线传输极限长度,注意极限长度一般要*0.7使用;

●分支总和一般不超过总长度的30%。

3.总线分支过多/过长的解决方案三:

按照分支越长,匹配电阻越小,匹配电阻在120-680欧之间,总并联电阻在30-60欧之间的原则,进行每个分支的匹配。比如在完全等长情况下:

R=n×60欧姆 R:每个分支的终端电阻 n:分支数量<11

4.总线分支过多/过长的解决方案四:

采用收发器前置、TTL分支的方法,彻底解决分支问题与节点扩展问题。

5.总线分支过多/过长的解决方案五:

采用CANBridge中继器,CANHub集线器等组网设备进行分支。这些设备每路都具备独立的CAN控制器,所以可以将每段形成独立的直线拓扑,方便施工。

以上是ZLG立功科技·致远电子根据实际现场应用总结的解决方案,如何更好、更快的发现错误、定位错误,解决错误就需要使用我司的CANscope,对于问题进行全面系统的分析。

CANscope总线分析仪是一款综合性的CAN总线开发与测试的专业工具,集海量存储示波器、网络分析仪、误码率分析仪、协议分析仪及可靠性测试工具于一身,并把各种仪器有机的整合和关联,如下图所示CANscope的软件界面图;重新定义CAN总线的开发测试方法,可对CAN网络通讯正确性、可靠性、合理性进行多角度全方位的评估;帮助用户快速定位故障节点,解决CAN总线应用的各种问题。

CAN总线多点温度采集节点硬件设计

CAN总线多点温度采集节点硬件设计 【摘要】随着科学技术的发展,温度监控系统的应用越来越广泛,本文阐述了一种基于CAN总线的多点温度采集系统,可以实现温度实时监测,该系统能应用于工农业生产的诸多场合。系统以AT89C52单片机为微处理器,外接数字式温度传感器DS18B20获得现场环境的温度信号。通过CAN总线控制器SJA1000和CAN总线驱动器PCA82C250将数据发送到CAN总线上,从而实现对温度的采集。 【关键词】CAN总线;节点;温度采集 0 概述 现场总线是安装在生产制造过程中的装置与控制室内的控制装置之间的一种数字式、串行、多点通信的数据线。应用现场总线技术不仅可以降低系统的布线成本,还具有设计简单、调试方便等优点。同时,由于现场总线本身还提供了灵活且功能强大的协议,这就使得用户对系统配置,设备选型具有强大的自主权,可以任意的将多种功能模块组合起来扩充系统的功能。在众多的现场工业总线中。随着温度控制技术在各个领域得到广泛地推广和应用,相关行业对温度控制技术的要求与日俱增。目前市场上也有一些温度控制系统,但是这些系统在传送数据时实时性能实现的不是很好,而CAN总线的实时性强、成本低,而且还具备可靠性高、抗干扰强等特点。综合多方面因素考虑,我们能够利用CAN总线的特点和优势设计温度控制系统。 1 设计方案 1.1 系统功能要求 系统能够接受数字式温度传感器DS18B20的温度信号,将温度信号传给单片机,完成单片机最小系统设计,并把此系统作为CAN的节点,节点的硬件包括AT89C52单片机、CAN总线驱动器PCA82C250、CAN总线控制器SJA1000、单片机的时钟和复位电路。主要研究基于AT89C52单片机与DS18B20数字温度传感器的多点温度测量系统。完成数字式温度传感器与CAN总线节点的接口设计及电路设计,实现具有数字式串行温度采集功能的CAN总线节点的硬件设计。应用CAN总线控制器SJA1000及其总线收发器的工作原理,完成数字式温度传感器与CAN总线节点的接口设计。 1.2 硬件功能模块 该系统主要由现场数据采集模块和总线发送模块构成。现场数据的采集是以AT89C52单片机为核心控制单元,外接数字传感器DS18B20,从而获得现场环境的温度信号。通过CAN总线控制器SJA1000和CAN总线驱动器PCA82C250将数据发送到CAN总线上。CAN节点由微处理器、CAN控制器SJA1000、CAN

基于组态的CAN总线温度控制系统设计 2

基于组态的CAN总线温度控制系统设计 2

基于组态的CAN总线温度控制系统设计 院系:电气信息工程学院 专业:自动化11-01 姓名:黄俊龙 学号:541101010115

目录 1概述 0 1.1 .............................. 温度控制的发展状况 1.2 .............................. 温度控制完成的功能 2 2方案设计 (3) 2.1 ............................... i CAN-6202模块简介 3 2.2 .......................................... 热电偶 5 2.3 .................................. iCAN-2404模块 8 2.4 ...................................... CAN接口卡 11 3CAN总线技术基础与温度控制系统的基本原理 (13) 4基于MCGS的HMI设计 (17) 4.1 ........................................ 人机界面 17 4.2 .................... 人机界面产品的组成及工作原理 17 4.3 .............................. 人机界面产品的特点

18 5人机界面设计 (19) 6心得体会 (21) 7参考文献 (22)

基于组态的CAN总线温度控制系统设计 1概述 温度是日常生活中无时不在的物理量,温度的控制在各个领域都有积极的意义。很多行业中都有大量的用电加热设备,如用于加热的电烤箱,用于融化金属的坩埚电阻炉及各种不同用途的温度箱等,采用单片机对它们进行控制步进具有控制方便、简单、灵活性大的特点,而且还可以大幅度提高被控温度的技术指标,从而能够大大提高产品的质量。因此,智能化温度控制技术正被广泛地采用。 本温度设计以CAN总线为基础,采用iCAN模块采集和控制信号。iCAN模块集成了转换电路、单片机、CAN控制器、CAN接发器等,其中转换电路包括I/V(V/I)电路,ADC(DAC)。CAN模块的采用,大大地使接线简单化。 1.1温度控制的发展状况 随着社会的发展,科技的进步,以及测温仪器在各个领域的应用,智能化已是现代温度控制系统发展的主流方向。特别是近年来,温度控制系统已应用到人们生活的各个方面,但温度控制一直是一个未开发的领域,却又是与人们息息相关的一个实际问题。针对这种实际情况,设计一个温度控制系统,具有广泛的应用前景与实际意义。 温度是科学技术中最基本的物理量之一,物理、化学、生物等学

CAN总线故障检查方法

一、CAN总线简介 CAN总线即控制器局域网,为串行通信协议,能有效得支持具有很高安全等级得分布实时控制,在汽车电子行业中,使用CAN连接发动机控制单元,传感器,防刹车系统等等,其传输速度可达到1Mbit/S。 1、CAN总线数据生成 CAN总线得数据分为模拟信号与数字信号,模拟信号就是由传感器检测得到,并将得到得信号进行转换(A/D),变成数字信号,送给MCU,由MCU将生成得CAN报文发送到总线上。模拟信号一般显示在指针表上,如气压1,气压2等.数字信号相对简单,可直接由MC U接收,然后将报文发到CAN总线上,如发动机诊断,刹车片磨损等等,一般显示在仪表上. 2、CAN信号线 CAN传输得两条信号线被称为CAN_H 与CAN_L。通电状态:CAN_H(2、5V)、CAN_L(2、5V)或CAN_L(3、5V)、CAN_H(1、5V)断电状态:CAN_H、CAN_L之间应该有60~62欧电阻值,两个120欧分别在仪表模块与后控模块中,并联后就是60欧姆左右。 ?友情提示:用万用表就是测不准CAN_H或CAN_L电压得,因为通电后C AN线上得电压在不停变化,而万用表得响应速度很慢,所以测得得电压就是并不就是当前电压而就是电压得有效值。 3、唤醒线WAKEUP

CAN总线所有模块都有两个WAKEUP引脚,模块内部就是连接在一起得,前控模块为WAKEUP输出,其它模块为WAKEUP得输入,连线时总线各模块得WAKEUP都必须与前控连接在一起,当前控电源正常、钥匙1档(ACC档)开时,前控正常工作,WAKEUP输出(输出电压值约等于当前电源电压),总线其它模块收到WAKEUP信号,模块被唤醒,在电源正常得情况下,各模块开始工作。 二、线路与模块得基本检查 1、线路得基本检查分为输入与输出线路。 对输入线路得检查:首先,要找到输入得管脚(各种车得管脚定义不同);然后将输入得管脚与模块断开;最后对线路就是否有信号输入进行检查. 对输出线路得检查 首先,确定输出得线路就是否断线或搭铁。将管脚与模块断开后测量.然后就是测量线路就是否有输出.将模块与管脚连接后检查. 2、模块得基本检查包括对电源线、地线、唤醒线、CAN线得检查。 电源得检查:模块上一般有4根左右得电源线,在模块正常工作时,每个电源都应该有24 v得电压。 地线得检查:模块上一般都有2到3根地线,在模块工作时,这些地线都要与全车得地线接触良好. 唤醒线得检查:每个模块都要有1根唤醒线,在模块工作时有24v得电压。

基于CAN总线的温度控制系统

基于CAN总线的温度控制系统 前言 CAN (Controller Area Network) 总线又称控制器局域网是Bosch 公司, 在现代汽车技术中领先推出的一种多主机局部网由于其卓越的性能极高的可靠性独特灵活的设计和低廉的价格现,已广泛应用于工业现场控制智能大厦小区安防交通工具医疗仪器环境监控等众多领域CAN, 已被公认为几种最有前途的现场总线之一CAN。总线规范已被ISO 国际标准组织制订为国际标准,CAN 协议也是建立在国际标准组织的开放系统互连参考模型基础上的,主要工作在数据链路层和物理层。用户可在其基础上开发适合系统实际需要的应用层通信协议,但由于CAN 总线极高的可靠性从而使应用层通信协议得以大大简化。CAN总线的物理层是将ECU连接至总线的驱动电路。ECU的总数将受限于总线上的电气负荷。物理层定义了物理数据在总线上各节点间的传输过程,主要是连接介质、线路电气特性、数据的编码/解码、位定时和同步的实施标准。 控制器局域网CAN是目前为止被批准为国际标准的少数现场总线之一。CAN 网络可以采用多主方式工作。它采用非破坏性的总线仲裁技术,其控制和信号传输采用短帧结构,因而具有低耦合性和较强的抗干扰能力。它的传输介质可以是双绞线、同轴光纤或电缆,选择十分灵活;每帧信息都有CRC校验及其它检错措施,因此数据出错率极低,可靠性较高;当其传输的信息出错严重时,节点可以自动断开与总线的联系,以使其总线上其它的操作不受影响。 虽然目前USB、PCI等总线技术得到了快速发展,但是在大量应用的测试微机及工控机中,用的最多的还是ISA总线。ISA总线具有16位数据宽度,其最高工作频率为8MHz,数据传输速率可达到16MB/s,地址总线有24条,可寻址16MB 的地址单元,其总线信号分为5类,分别为数据线、控制线、地址线、电源线和时 钟线。 控制器局域网CAN属于现场总线的范畴,是一种有效支持分布式控制系统的串行通信网络。是德国博世公司在20世纪80年代专门为汽车行业

使用泰克MSO4000示波器测试与分析CAN总线信号

主题TOPIC —————————————————————————————————TITLE:使用泰克MSO4000示波器测试与分析CAN总线信号 OBJET :介绍了泰克MSO4000系列示波器在CAN网测试中的若干应用

目录 1目的 (3) 2适用范围 (3) 3参考文件 (3) 4历史 (3) 5泰克MSO4000示波器简介 (4) 6利用MSO4000示波器对CAN LS信号进行采集和解码 (4) 6.1 对示波器进行设置 (4) 6.2 监测CAN LS网络上的CAN_H和CAN_L电平信号 (5) 6.3 技术规范对CAN LS信号电平值的规定 (8) 6.4 监测CAN LS网络的总线解码信号 (9) 7利用MSO4000示波器对CAN HS信号进行采集和解码 (10) 7.1 对示波器进行设置 (10) 7.2 监测CAN HS网络上的CAN_H和CAN_L电平信号 (10) 7.3 技术规范对CAN HS信号电平值的规定 (11) 7.4 监测CAN HS网络的总线解码信号 (11) 8使用泰克“e﹡Scope”功能对示波器进行远程操作 (12) 9使用Open Choice软件自动获取示波器屏幕截图 (13) 10使用SignalExpress TE软件实现自动化测试 (15) 2 of Page 19

1 目的 CAN网络信号的测试包括总新电平信号的采集、电压值的测量、信号解码分析、总线通讯状态监测等内容,这部分内容也是构成CAN网络底层测试的基础,测试结果的正确与否,直接关系到整车电器架构的稳定性与电控单元功能的完好性,因此如何便捷高效地完成CAN网络的测试,已经成为整车验证环节中不可回避的一个话题。本文中提出了一套使用泰克MSO4000系列示波器与配套的LabVIEW SignalExpress TE软件进行CAN总线信号测试与分析的方法,从而完成整车高速、低速CAN网络信号的分析与测试工作。通过“示波器+PC软件”的方式,测试人员可以方便快捷地对总线信号进行实时监测,也可以使用示波器的解码功能直接观测到对应的逻辑信号。在使用附属的SignalExpress TE软件后,还可以实现远程测试、自动化测试等功能,与其它测试和分析方法相比,具有入门简单、适用范围广、数据采集精度高等优点,大大提高了基于CAN总线技术的电控单元的开发与测试效率。 2 适用范围 供新车型项目中进行CAN网底层测试时参考使用。 3 参考文件 4 历史

基于CAN总线的温度监测系统

摘要 控制器局部网(CAN—C0NTROLLER AREA NET的RK)是BOSCH公司为现代汽车应用领先推出的一种多主机局部网,由于其卓越性能现已广泛应用于工业自动化、多种控制设备、交通工具、医疗仪器以及建筑、环境控制等众多部门。其总线规范已成为国际标准,被公认为几种最有前途的总线之一。本文综述了CAN总线产生和发过程,概括了CAN总线优于其它现场总线的特点,结合生产中温度监控的实际需求,提出了将CAN总线应用于生产实践的设想。给出了基于CAN总线的温度监控系统的设计方案,设计了一种基于CAN总线的智能楼宇温度测控系统。以STC89C52RD单片机为核心,利用CAN总线技术和数字温度传感器DS18B20,组建了智能楼宇温度测控系统的节点及网络架构,给出了系统总体结构和关键的软件流程。测试结果表明,房间温度控制能满足设计要求,具有结构简洁、节能、实时性好及可靠性高等优点。 关键词:现场总线,温度传感器,节点,网络架构 I

A CAN network based temperature monitoring system ABSTRACT Controller area network (CAN-C0NTROLLER AREA NET's RK) is a BOSCH company is the leading modern automotive applications, launched a multi-host the local network, because of its superior performance has been widely used in industrial automation, variety of control equipment, transport, medical equipment and construction, environmental control and many other sectors. The bus specification has become the international standard, recognized as some of the most promising of the bus. This paper reviews the production and development process of CAN bus, CAN bus, summarizes the characteristics superior to other field bus, temperature monitoring with the production of the actual demand, put forward a CAN bus used in the production practice of the idea. CAN bus is presented based on temperature monitoring system design, design of a CAN bus based temperature measurement and control system of intelligent buildings. The STC89C52RD microcontroller as the core, the use of CAN bus technology and the digital temperature sensor DS18B20, set up a temperature measurement and control system intelligent building node and network architecture, gives the overall system architecture and key software processes. The results show that the room temperature control to meet the design requirements, with a simple structure, energy, real good, and reliability. Keywords: field bus, temperature sensors, nodes, network architecture II

基于CAN总线的汽车测试解决方案

基于CAN总线的汽车测试解决方案 于CAN总线的汽车测试解决方案一、前言 随着中国汽车市场的快速发展和汽车电子的价值含量迅速提高,针对汽车电子的测试技术也变的日益复杂,在全球化的汽车设计和生产的趋势下,中国本地的工程师越来越感觉到汽车电子测试所面临的种种困难,其中主要包括:(一)无法满足产品线不断更新的需求,并希望减少产品投放市场的周期。 1.汽车电子产品的日益更新,要求测试系统以最快的速度满足新的需求。而目前国外引进的专用测试系统往往升级周期较长,无法满足本地瞬息万变的产品测试需求。图1:基于PXI TestStand平台的测试系统 2.专业汽车电子厂商往往生产多个不同型号的同类产品,并根据订单、物流的条件,其生产计划经常发生变化。如果不同型号的产品都采用不同的测试设备,将会导致测试设备重复利用率过低,大大降低投资效率。 (二)目前汽车电子测试缺乏通用仪器的解决方案,如汽车音响及仪表盘的测试往往需要专门定制的仪器,而且这些仪器价格非常昂贵。 (三)本地的售后服务和及时的故障响应。测试生产线上一切以生产线的持续运行为最高目标,当中国工程师不能掌握

全面的故障诊断和维修技术时,就只能向国外的工程师求助,这样容易导致响应速度慢,且代价昂贵。 (四)复杂的汽车测试系统常常需要多种测量和控制任务的协同工作,一个用于集成的软硬件同步平台就显得尤为的重要。 二、支持CAN协议的柔性测试设备 20世纪80年代Bosch公司为解决汽车系统中各个电子单元之间的通信问题开发了CAN总线标准。这种串行总线用2 根或1根电线把汽车里的各个电子设备连接起来,相互可以传递信息。采用CAN总线避免了电子模块间大量繁复的连线,比如仪表板上车速、发动机转速、油量和发动机温度的指示就不需要连接不同的线缆到对应的传感器,而只需要接入CAN总线,就可以从总线上获取相应信息。CAN的卓越表现使汽车制造商们纷纷开发并使用基于CAN和数据采集 设备的测试系统。国际标准组织将CAN总线接纳为ISO 11898标准。NI公司在其标准虚拟仪器测试平台上推出CAN 控制器系列,支持多种CAN总线的协议,其中包括高速CAN、低速容错CAN和单线CAN。尤其是新推出的PXI-8464软 件可选类型的CAN控制器,可以让你不用更改硬件连接, 就适应各种CAN通信协议,同时既可以作为总线控制器, 又可以作总线通信分析仪,使得测试设备可以在最大程度上适应柔性生产。

基于CAN总线的温度监测系统毕业设计

基于CAN总线的温度监测系统 摘要 控制器局部网(CAN—C0NTROLLER AREA NET的RK)是BOSCH公司为现代汽车应用领先推出的一种多主机局部网,由于其卓越性能现已广泛应用于工业自动化、多种控制设备、交通工具、医疗仪器以及建筑、环境控制等众多部门。基于CAN总线的多点温度采集系统设计

【摘要】随着科学技术的发展,为提供农作物生长的最佳环境,大棚种植也成为现代农业种植中必要可行的一种方式。在温室大棚中的温度实时监测与控制却成为为一个难题。因此基于CAN总线的主要优点,再从CAN总线的可靠性,它的优越性以及低成本出发,采用基于CAN总线多点温度采集系统的设计,该系统采用非破坏性总线仲裁技术具有实时性高,精度高,灵活性强能够及时信息的测控。 本课题是采用一种基于CAN总线的多点温度采集系统。论文根据系统的要求完成了整体的方案设计和系统选型。该方案是利用温度传感器PT100将温室大棚内温度的变化,经放大电路送入含A/D转换器的单片机的采集模块完成A/D转换,在通过CAN收发器将信号传至住监视器。再经过液晶显示器进行数据显示。CAN总线通信模块是本次设计中的核心技术,它负责系统中主控器和执行器之间的数据通信。 经过试验验证表明该系统可靠性好、精度高、结果简单、成本低在使用范围可代替传统的测温系统的不足。 【关键词】CAN总线微控制器传感器Pt100 液晶显示器。

Design of multi-spot temperature gathering system based on CAN bus 【Abstract】With the development of science and technology, to provide the best environment for crop growth, greenhouse cultivation has become an essential of modern farming viable way. The temperature in greenhouse real-time monitoring and control has become a problem. Therefore, the main advantages based on CAN bus, CAN bus, and from the reliability, technological superiority of the system operation and low cost starting point based on CAN bus multi-temperature collection system design, system technology using non-destructive real-time bus arbitration high, high precision, flexibility and timely information to the monitoring and control. This issue is based on CAN bus using a multi-point temperature acquisition system. System requirements thesis completed under the overall program design and system selection. The program is the use of the greenhouse temperature sensor PT100 temperature changes, the amplifier circuit into with A / D converter module to complete the acquisition of SCM A / D converter, CAN transceiver through the signal transmitted live monitor. Data for another LCD display. CAN bus communication module is the core of this design technique, which is responsible for the system and implementation of master data communication between devices. Tested to verify that the system reliability, high accuracy, the results of simple, low cost alternative to the use of conventional temperature measurement system deficiencies. 【Keywords】The can bus MCU sensor Pt100 LCD monitors。

STM32的can总线实验心得要点

STM32的can总线实验心得 (一) 工业现场总线 CAN 的基本介绍以及 STM32 的 CAN 模块简介 首先通读手册中关于CAN的文档,必须精读。 STM32F10xxx 参考手册Rev7V3.pdf https://www.wendangku.net/doc/e46829832.html,/bbs/redirect.php?tid=255&goto=lastpost#lastpos t 需要精读的部分为 RCC 和 CAN 两个章节。 为什么需要精读 RCC 呢?因为我们将学习 CAN 的波特率的设置,将要使用到RCC 部分的设置,因此推荐大家先复习下这部分中的几个时钟。 关于 STM32 的 can 总线简单介绍 bxCAN 是基本扩展 CAN (Basic Extended CAN) 的缩写,它支持 CAN 协议 2.0A 和 2.0B 。它的设计目标是,以最小的 CPU 负荷来高效处理大量收到的报文。它也支持报文发送的优先级要求(优先级特性可软件配置)。 对于安全紧要的应用,bxCAN 提供所有支持时间触发通信模式所需的硬件功能。 主要特点 · 支持 CAN 协议 2.0A 和 2.0B 主动模式 · 波特率最高可达 1 兆位 / 秒 · 支持时间触发通信功能 发送 · 3 个发送邮箱 · 发送报文的优先级特性可软件配置 · 记录发送 SOF 时刻的时间戳 接收 · 3 级深度的2个接收 FIFO · 14 个位宽可变的过滤器组-由整个 CAN 共享 · 标识符列表 · FIFO 溢出处理方式可配置 · 记录接收 SOF 时刻的时间戳 可支持时间触发通信模式 · 禁止自动重传模式 · 16 位自由运行定时器 · 定时器分辨率可配置 · 可在最后 2 个数据字节发送时间戳 管理 · 中断可屏蔽

CAN宝马车系CAN总线信号的检测

宝马车系CAN总线信号的检测 CAN总线信号检测 此说明用于检查总线连接上的CAN高速和CAN低速信号电平是否正确。 使用的电缆。 多功能检测导线 检测提示 ◇电压检测(示波器):电压检测的前提条件是,蓄电池已连接并且点火开关已接通 ◇电阻测量:在电阻测量时,在测量前必须把待A部件断电,为此应断开车辆蓄电池的接线,等待约3 min,直到系统中的所有电容器放完电 关于CAN总线的信息 CAN(控制器区域网络)总线系统是一种线形总线系统并具有以下特征: ◇信号双向传播 ◇所有总线用户都接收同一个信息,每个一弥线用户决定,它是杏利用该信息 ◇通过简单并联即可添加附加的总线用户 ◇此总线系统构成一个多主控单元系统,每个总线用户可以是主控单元也可以是副控制单元,根据其作为发射器还是接收器被连接而定

◇传输媒介是双线连接,导线的名称为:CANLow(低速)和CANHigh(高速) ◇廊仕每个总线用户可以通过总线同所有其他总用户通信,通过干预法,控制总线上的数据交换,数据总线K-CAN(车身CAN)、PT-CAN(传动系CAN)和F-CAN(底盘CAN)之间的主要区别是: (1)K-CAN:数据传输率约l00kBit/s,可以进行单线运行。(2)PT-CAN:数据传输率约500kBit/s,不能进行单线运行。 (3)F-CAN:数据传输率约500kBits/s,不能单线运行。 主控单元:主控单元是主动式通信方,、通信的主动权由它发出。主控制单元掌控总线,并控制通信。主控制单元能够在总线系统中向被动式总线用户(副控制单元)发送信息,并根据被动式用户的要求接收信息。 副控制单元:副控制单元是一个被动式通信用户,副控制单元被要求接收和发送数据。 多主控单元系统:在一个多主控单元系统中所有的通信用户在某个时间都能够担当主控单元或副控制单元的角色。 示波器测量 K-CAN;PT-CAN、F-CAN 为了弄清CAN总线是否完好工作,必须观察总线上的通信情况。在这种情况下不需要分析单个位,而只需要观察CAN总线是否工作。示波器测量说明:“CAN总线很可能无故障工作”。

CAN总线检测方法

C A N总线检测方法 1、车辆无法启动。 (1)首先观察无法启动时车辆的状态,主要是仪表。观察仪表是否有电,因为从仪表上可以看到车上其他模块的工作状态。如果仪表没有电可按下面的方法查起。首先,要检查仪表没电时的状态。因为仪表的显示受前控模块和顶控模块的控制。同时后控模块也影响仪表。 当打开电源开关后,按下ON档开关。看车上总线相连的开关是否有电。如有电说明是前控的问题,这里指根前控相关的所有问题。包括前控的线路问题。如没有电说明是后控的问题。 这时可以通过另一种方法简易判断。即打开电源时仪表是否有电通过。有电就是前控的问题。没电则是后控的问题。 (2)当车上的仪表有显示时可以通过仪表的液晶显示屏进行观察。方法如下,按动仪表下方的上翻键或下翻键可以找到模块在线界面。当车辆不启动时,有可能是桥模块、后控模块或前控模块掉线引起的。观察是否在线可以轻松的判断。同时,桥不在线时仪表下面的挡位指示灯不亮,后控不在线时档位灯亮。若仪表下方N灯不亮,则发动机也无法正常启动,可检查发动机与变速箱通信线是否短路、断路。 (3)起动机可以转动,但是就是起动不着。这是由于发动机的电脑故障或者是供油系统的故障引起的。 排除的方法如下:

首先检查模块的保险是否烧毁。 其次检查车辆线束上的接插件是否牢靠。 最后是检查模块上的接线是否有退出的。 2、发动机的信号无法传入总线 这一般是由于发动机和总线的接口出现了问题。在车上一共有三个接口。一个在前部电线束里,一个在后备电箱中,另一个在发动机上面铁盒边,都是屏蔽线的自锁接头。查找这些插头,看看是否有问题。 3、仪表气压表显示不一致: 气罐压力传感器是通过检测气罐中的压力,传感器输出一个模拟电阻信号传输到中控,再由中控到总线(气罐压力传感器线号72对应中控针角4-17,负极搭铁信号线为76,另一个气罐压力传感器线号74对应针角4-18负极搭铁线号为77),由总线转为数字信号通过仪表模块显示气压,电阻越大则显示气压越高,当负极搭铁线掉后或针角线虚后,电阻变为无限大,则仪表压力将顶到顶部。气罐压力传感器在标准气压下电阻值为20欧。 4、依维柯油压不报警 威帝仪表模块参数低于0.07MPA报警,依维柯发动机在不启动状态电脑默认为0.1MPA,由此得出依维柯发动机油压不可能低于0.07MPA,威帝油压报警灯则不亮,不能够在油压低时提供报警,现威帝将报警值提高至0.15MPA,超过发动机电脑默认的机油压力,可确保在发动机未着车情况下油压报警灯亮。不可串电阻,因

CAN总线的多点温度采集

师范大学 2014届学士学位论文 基于CAN总线的多点温度采集 学院、专业物理与电子信息学院 电子信息工程 研究方向自动化及控制领域 学生姓名李 学号201013420 指导教师姓名苗 指导教师职称助教 2013年12月20日

基于CAN总线的多点温度采集 师范大学物理与电子信息学院 235000 摘要随着科学技术的发展,CAN总线技术也在不断进步,一方面由于CAN总线具有通信速率高、容易实现、且性价比高等诸多特点,逐渐被应用于各个领域。另一方面CAN总线上任意节点可在任意时刻主动地向网络上其它节点发送信息而不分主次,因而能方便、灵活的对数据进行实时采集和监测。 基于CAN总线的多点温度采集系统是以51单片机为主控制器,利用温度传感器DS18B20采集温度,通过LCD1602显示温度值;同时利用CAN总线将总线上其它节点采集的温度数据传送至控制中心,从而实现对多点温度数据的采集和监测。关键词CAN总线;单片机;DS18B20;LCD1602

CAN-bus based multi-point temperature acquisition School of Physics and Electronic Information, Normal University, Anhui Huaibei, 235000 Abstract With the development of science and technology, CAN bus technology has been steadily progressing, on the one hand due to the high speed CAN bus with communication, easy to implement, and the high cost of many features gradually being used in various fields. CAN bus to any other node on the network reaches out to other nodes send information at any time without any differentiation, which can be convenient and flexible real-time data collection and monitoring. Multi-point temperature acquisition system based on CAN bus is 51 microcontroller-based controller, using a temperature sensor DS18B20 collecting temperature display temperature values by LCD1602; while using CAN bus will collect other nodes on the bus temperature data to the control center, which to achieve multi-point temperature data collection and monitoring. Keywords CAN bus ; SCM ; DS18B20 ; LCD1602

CAN总线检测办法

CAN总线检测方法 1、车辆无法启动。 (1)首先观察无法启动时车辆的状态,主要是仪表。观察仪表是否有电,因为从仪表上可以看到车上其他模块的工作状态。如果仪表没有电可按下面的方法查起。首先,要检查仪表没电时的状态。因为仪 表的显示受前控模块和顶控模块的控制。 排除的方法如下: 首先检查模块的保险是否烧毁。

不可串电阻,因为依维柯发动机传感器提供给依维柯ECM电脑信号后才传送给威帝模块,其间模拟信号已转为数字信号(不需要A/D转换),如是传感器直接给

基于CAN总线的温度控制系统设计开题报告

石河子大学机械电气工程学院 毕业设计开题报告 课题名称:基于CAN总线的温度控制系统设计 学生姓名:刘凯 学号:2010509045 学院:机械电气工程学院 专业年级:10电气(2)班 指导教师:李江全 职称:教授 完成日期:2014年3月-6月

一、本课题来源及研究的目的和意义 1、课题来源 石河子大学机械电气工程学院 2、本课题研究的目的和意义 现场总线是应用在生产最底层的一种总线型拓扑的网络,是用作现场控制系统的、直接与所有受控节点串行相连的通信网络。受控设备和网络所处的环境可能很特殊,对信号的干扰往往是多方面的,这就要求控制必须是实时性很强。在20世纪80年代初,工程人员开始讨论现有的总线系统运用于轿车的可能性。1986年2月在SAE 大会上,博世公司提出了CAN,称为“Automotive SerialController Area Network”。今天几乎每一辆在欧洲诞生的新轿车都至少装配有一个CAN网络系统。CAN也应用在从火车到轮船等其他类型的运输工具上,以及工业控制方面。仅1999年,就有近六千万个CAN控制器投入使用,2000年这个数字达到一亿。 由于CAN总线具有多主方式工作、非破坏总线仲裁、直接通讯距离远、通信介质灵活、性价比高等特点,其应用范围目前已不再局限于汽车行业,而扩展到了机械工业、纺织机械、农业机械、机器人、数控机床、家用电器等领域发展。CAN已经形成了国际标准,并已被公认为集中最有前途的现场总线之一。对于CAN总线的开发具有重要的现实意义。 二、本课题所涉及的问题在国内研究现状及分析 1、国内研究现状 在上个世纪70年代,随着计算机微电子技术的发展,控制仪器也得到了性能和结构的改变,一些智能设备在工业生产中占据的地位越来越重要,计算机与仪器设备间的界限越来越模糊[2]。在温度控制方面的系统很多是基于Rs485总线实现的,在RS485系统中,最多可以挂载30多个节点,有着价格低廉,维护方便的优点,但是RS485总线是通过循环地址查询,挂载的节点越多效率越低,每个节点的总线地址是确定不变的,不利于实现系统的冗余,主节点的错误会影响到整个系统的功能"另外IZC总线也广泛应用于工控领域,它虽然有着接线简单,可以挂载多个器件的优点,但是软件实现上相对复杂,且传输速度较慢[3]。 现场总线是应用在生产现场、在控制设备之间实现双向串行多节点通信的数字通信系统。它是在80年代后期发展起来的一种先进的现场工业控制技术,它综合了数字通信技术、计算机技术、自动控制技术、网络技术和智能仪表等多种技术手段,从根本上突破了传统的点对点式的模拟信号或数字模拟信号控制的局限性,构成一种全分散、全数字化、智能、双向、互连、多变量、多节点的通信与控制系统。现场总线的基础是智能现场设备,分散在各个工业现场的智能设备通过现场总线连为一体,并与控制室中的监控设备一起共同构成FCS。FCS通过遵循一定的国际标准,可以将不同厂商的

相关文档