一、工程概述

xxxx堤开口改造工程是xx地区综合整治与开发工程的重要组成部份,其中挡潮闸部份共有九孔挡潮通道,每孔净宽24m,总净宽216m,上扉门门叶尺寸为(高×宽)5.85×25.05m,门底高程0.15m,门顶高程 6.0m,下扉门门叶尺寸为(高×宽)5.85×25.05m,门底高程-5.24m,门顶高程0.61m,闸门采用双扉顶升式平板钢闸门,双向滑块支承,上、下扉门均采用实腹式变截面三主横梁布置,在双扉门顶的顶主梁腹板上螺栓连接闸门启门梁。挡潮闸门钢构件的主体主要有上扉门、下扉门、检修门、启门梁等构件。其中上、下扉门的单件重量约为111吨,其长度约为25米,属于大型钢结构制作安装工程。本工程的主要特点是:

(1)钢构预埋件数量多且精度要求高。

(2)制作的挡潮闸门钢构件体积大、超重量、焊接数量多,所以需要有大面积的加工制作场地,需要有严格的焊接工艺规程和拼装制作工序,需要有大量的工装机具和设备。

(3)挡潮闸门钢构件的运输与吊装需要有大型的车辆、起重机和周密的吊装方案。

(4)挡潮闸门钢构件在安装现场的组对焊接需要有严密的技术措施来控制焊接变形量。

二、安装方法的选择与确定

目前国内钢闸门的安装有以下几种施工方法:

(1)利用挡潮闸门上部的交通桥车道吊装就位钢闸门;

(2)直接在挡潮闸门底部地板上(标高-5.24米)吊装就位钢闸门。

根据本工程的主要特点和施工现场的实际情况以及施工经济成本的控制,决

定采用第2点进行闸门安装,所以本工程着重点就是要在施工现场控制钢闸门整体组装焊接的变形量以及选择合理的吊装顺序,以保证工程质量和降低工程经济成本。

三、闸门吊装计划

本工程的难点在于上、下扉门的安装,以下主要对上、下扉门的吊装进行分析,从现场察看,吊装条件不理想,吊装作业空间较小,结合闸门的最大重量、吊装高度、安装的位置以及起重机械的技术参数,250吨的吊车在工作幅度9m,吊臂长30米时,其额定起重能力为114吨,此时其起重高度超过28米,因此考虑吊装现场用250吨主吊车一台。

四、闸门安装工艺措施

根据现场条件,闸门安装时要从湾内侧进行安装,因此每孔闸室闸门在安装时应先安装下扉门,待下扉门安装完成后再安装上扉门。

(1)安装前检查:对待组装的闸门的各项尺寸进行复查,并对闸门及其附件认真检查各零部件是否齐全,在运输、存放过程中是否损伤;在检查中发现损伤、缺陷或零件丢失,要进行修整,补齐零件后方可进行安装。

(2)安装前要检查整个槽孔,对遗留的钢筋头和杂物全部清除;检查门槽各控制尺寸,如有问题及时处理;清理闸门检修平台。

(3)依次用40吨平板运输拖车将制作完成的钢闸门运抵安装现场(运输时闸门分节编号1和3的和2和4的同时运输),由160T汽车吊把每一节钢闸门卸下并吊运至指定地面位置(见下页图示),分节位置示意图示中的最大一节为件号4,其重量约40吨(是4节中最重的),此时吊装工作半径小于10米,此时的160T

汽车吊装技术性能是51吨,安全通过。

(4)40吨平板运输拖车继续到加工堆放场地运输钢闸门的其余各节,此时进

行现场组装,组装时分节编号为2、4的先进行组焊,组焊后用250T汽车吊把暂时停放地面的钢闸门的吊装重心点移至顶部,并缓慢把钢闸门从水平面吊立成垂直面,最后定位在钢闸门的中心线位置,其钢闸门的底部落在二块特殊加工的钢凳子面上(钢凳子的高度0.8米,其作用是安装焊接钢闸门门底部位止水座构件时有操作空间)。此时起吊的钢闸门重量约60吨,吊装工作半径12-14米,吊车臂长度不大于24m,此时的250T汽车吊装技术性能是70吨以上,安全通过(详见钢闸门吊装示意图)。钢闸门采用在地面拼组装,就是要降低施工作业高度,保证工程质量和施工安全

湾外侧

施工便道(宽16m)

钢闸门现场拼装位置示意图

(5)另外一节钢闸门由分节编号为1、3的组件组焊,同样采用上述的吊装就位方法,只不过250T汽车吊的停放位置向另外一边移动,保证吊装工作半径在12-14米,此时的250T汽车吊装技术性能是70吨以上,大于另外一节钢闸门的50吨重量,安全通过。另外一节钢闸门的吊装就位方向同上,与已定位的前一节钢闸门连接拼装成为整体的钢闸门。

(6)调整钢闸门整体的各种技术数据,并且利用事先预埋的安装工艺螺栓(临时用,过后割除)和专用工装具把钢闸门牢牢顶紧固定,最后采用合理的焊接顺序对钢闸门连接处进行施焊,完成后进行油漆防腐。

(7)钢闸门防腐施工完成后,再由250T汽车吊把钢闸门整体吊高5.1米,钢闸门底部用二个钢托架支撑,钢闸门顶部的前后侧利用“边活动门档”的预埋螺栓和专用工装具进行固定。此时吊装工作半径保持在9米以内, 250T汽车吊装技术性能是120吨以上, 大于上扉钢闸门的110吨重量, 安全通过。

(8)待下扉钢闸门调整固定后,则可以安装启门梁和启闭机,一切正常后,将启闭机接上临时电源,把下扉钢闸门提升到最高程。尔后断去电源,保证下扉钢闸门停置在固定的位置上(此时若启闭机未能安装就位,可采用液压提升装置进行提升)。

(9)九道下扉挡闸门依次安装完毕后,施工作业场地的面积变小,所以九道上扉挡闸门用250T汽车吊卸车后,必须采用卷扬机、滚杆拖运至相应的位置,再按照上述施工方法吊装上扉挡闸门,整个吊装过程中应控制吊点的工作半径在有效的范围内(如下图)。

上扉门吊装示意图

(10)每一道上扉挡闸门组装时仍然采用上述的固定施工方法,把钢闸门牢牢顶紧。

(11)上扉挡闸门在地面组装且除锈油漆工作完成后,既可安装启门梁和启闭机,并且利用启闭机来提升配合闸门水封的安装。

五、闸门安装后的质量检验

(1)闸门拼装后整体尺寸、现场焊缝焊接质量、防腐质量等检查项目经检验验收合格后,方可进行闸门水封的安装。

(2)闸门水封安装时,按门叶或止水压板定出水封螺孔位置,用皮冲冲出,拧紧止水压板压紧螺栓,螺栓端头低于止水橡皮自由表面8mm以上。?止水橡皮接头用胶热压进行胶接。止水橡皮安装后,两侧止水中心距离和顶止水中心至底止水底缘距离偏差控制在±3mm以内,?止水面的平面度控制在2mm以内,止水压缩量达到图纸要求。

(3)平面闸门安装完毕,清除埋件表面和门叶上的所有杂物,清除水封座板

和滑道表面的水泥浆。

(4)用液压提升装置将安装合格的闸门自由吊离地面100mm,按规程规范的要求做静平衡试验。这一项可在吊装过程中结合操作试验。

(5)待相应的启闭机安装调试合格,静平衡试验合格的闸门尚需与其启闭机进行如下试验(此时若启闭机未能安装就位,可采用液压提升装置配合进行):

①无水情况下全行程启闭试验。试验过程检查滑道的运行有无卡阻现象。在闸门全关位置,水封橡皮有无损伤。做漏光检查,止水严密。在本项试验的全过程中,必须对水封橡皮与不锈钢水封座板的接触面采用清水冲淋润滑,以防损坏水封橡皮。

②静水情况下的全行程启闭试验。本项试验要在无水试验合格后进行,试验、检查内容与无水试验相同。

③动水启闭试验。工作闸门按要求进行动水条件下的启闭试验,试验水头尽可能与设计水头相一致。

说明

施工组织设计大全,全套5张光盘,由杭州嘉意德科技有限公司整理销售。嘉意德公司其他产品介绍如下:

工程竣工资料制作软件:首家基于word平台开发的资料软件,具有简单易用、功能强大、性能稳定等特点,涵盖了施工工程过程中技术文件、质量验收资料、质量保证资料、工程管理资料、监理资料和安全资料等各类文件、表格的编制和管理。适用于工程中各方主体的相关人员使用,如工程资料员、监理工程师以及工程文件整理、归档单位的工程竣工资料管理人员等。嘉意德资料软件表格样式齐全,操作简便!是全国版本最全的资料软件主流品牌,共有70多个各地方版本及行业版本,如公路资料、电力资料、节能资料、水利资料等。

施工安全验算软件:含脚手架、模板、用水用电、塔吊、基坑支护、钢筋支架、结构吊装、混凝土工程、降排水等九大模块。是现场安全管理必不可少的软件之一。软件将施工安全技术和计算机科学有机结合起来,符合施工现场特点和要求,依据有关国家规范和地方规程,根据常用的施工现场安全设施类型进行计算和分析,为施工企业安全技术管理提供了便捷的计算工具。同时生成规范化专项方案计算书,为施工组织设计的编制提供了可靠的依据。

标书制作与管理软件:是一个集标书制作与标书管理功能于一身的招投标软件,用于快速编制各类标书和施工组织设计。内置模板源自建设系统各大企业的实际工程,设计水平高、文字素质好。庞大的素材库包含工业、民用、水电、路桥的综合施工组织总设计,以及各类结构形式、各种高度的工业、民用、路桥、水电等单位工程的施工组织设计,还提供了特种工程、建筑、安装、乃至钢结构的施工组织设计,几乎囊括了编标所需的所有内容。

智能网络计划编制软件:该软件系统采用图形编辑方式,不需画草图,不需记住工作的代号,只需用鼠标就可以在网络图中进行添加、修改工作和调整逻辑关系,而不需再去输入紧前、紧后关系,并实时计算关键线路,自动添加工程标尺,横道图自动生成,非常快捷、方便。

施工平面图绘制软件:本软件提供了多种绘图工具,具备强大的绘图操作功能,并集成了多个图远库,包括建筑及构筑物库、材料及构件堆场库、施工机械库、交通运输库等等,可直接调用,您只需移动鼠标,就能够方便绘制出一张完整而又准确的施工平面图。

闸门安装施工方案

1、工程概况 1.1、概述 1.2、导流洞闸井工程量 本工程金属结构设备安装主要工作内容如下: 2、设备的运输、吊装与存放

2.1运输与吊装设备 (1)闸门及启闭机设备的运输采用载重汽车由生产厂家运输到施工现场的存放场。 (2)安装现场吊装设备:闸门、启闭机用25t吊车进行安装。 (3)吊装方案:根据制造厂家提供的设备吊点图、设备总成及零部件的不同情况和要求,施工前将制定详细的运输起吊方案,其内容包括采用的起重设备的选定,工作位置,工作半径的确定,大件起吊吊点的布置,车辆的选用,设备的支撑与捆绑,坡度行驶中的特殊措施,确保设备运输过程中不变形以及吊装的安全。 2.2设备的保管 (1)启闭设备存放:启闭设备存放,应符合DL/T5019-94中的有关规定。对细长零部件的存放,应有两处以上的多处支撑,支撑点应受力均匀。 (2)闸门及其埋件存放:闸门及其埋件采用露天存放,为了防止受潮、锈蚀和风沙等,使用防雨布遮盖,为防止设备变形,结构下面用枕木等支撑垫平。闸门及其埋件的加工面妥善防护,以免碰伤或锈蚀。 3、埋件安装 3.1 埋件安装要求 (1)埋件安装前,门槽中的模板等杂物必须清除干净。一、二期混凝土的结合面应全部凿毛,二期混凝土的断面尺寸及预埋锚栓和锚板的位置应符合图纸要求; (2)闸门埋件安装的允许公差和偏差应符合规范DL/T5018的规定; (3)埋件就位调整完毕,应按图纸要求与一期混凝土中的预埋插筋焊牢。严禁将加固材料直接焊接在轨道、门楣等的工作面上或水封座板上。 (4)埋件上所有不锈钢材料的焊接接头,必须使用相应的不锈钢焊条进行焊接。 (5)埋件所有工作表面上的连接焊缝,应打磨平整,并涂上黄油加以保护。 (6)埋件工作面对接接头的错位均应进行缓坡处理,过流面及工作面的焊疤和焊缝余高应铲平磨光,凹坑应补焊平并磨光; (7)门槽埋件二期混凝土浇注应符合设计要求。 (8)埋件安装完,经检查合格,应在5~7d内浇筑二期混凝土。如过期或有碰撞,

螺旋式启闭机及闸门安装

螺杆式启闭机与铸铁闸门的安装与调试及使用保养 铸铁闸门 1、安装前,要首先检查竖框与横框之间、闸板与闸板之间(指多块闸板组合的闸门)的连接螺丝,是否在运输装卸中引起松动,它们的接茬是否错牙,要调整成一个平面,检查闸板与闸槽的间隙,保证闸槽与闸板的间隙不大于0.08mm,如有间隙可以调节闭紧装置。上紧各连接螺栓。 2、安装时闸门整体竖入预留槽,在两边立框的下面垫上调整垫(严禁垫下横梁),两立框用手动葫芦和斜拉立稳,将闸门找直找平,各地脚孔内串上地脚螺栓,调节好闸门的位置,支好模板进行二期浇注。 3、浇注混凝土时,流进闸板、闸框、斜铁、挡板间的灰浆应彻底清除,以防止灰浆凝固后影响闸门启闭。 4、清除加固物。闸门出厂前,为使闸板、闸框贴合紧凑,安装后减少间隙,2m以上的闸门在上下框上安装了4-6个紧闭装置压铁,注意在间隙调整后,闭紧压铁拆除,以便闸门启闭。 (二)使用保养 1、闸门在启闭时应注意闸板的上、下极限位置,不能超限,以免损坏闸门或启闭机。 2、闸门在启闭过程中如有异常情况应立即停止使用,及时检查修理。 3、闸门在关闭时距闸底10公分处,暂停2分钟,让激流冲净底门槽内杂物,然后再将闸门关闭。 螺杆式启闭机 1、一定要保持基础布置平面水平180o;启闭机底座与基础布置平面的接触面积要达到90%以上;螺杆轴线要垂直闸台上衡量的水平面;要与闸板吊耳孔文和垂直,避免螺杆倾斜,造成局部受力而损坏机件。 2、将启闭机置于安装位置。把一个限位盘套在螺杆上,将螺杆从横梁的下部旋入启闭机,当螺杆从启闭机上方露出后,再套上限位盘。螺杆的下方与闸门连接。 3、启闭机的基础建筑物安装必须稳固安全。机座和基础构件的混凝土,按图纸的规定浇筑,在混凝土强度未达到设计强度时,不准拆除和改变启闭机的临时支撑,更不得进行试调和试运转。 4、安装启闭机根据闸门起吊中心线,找正中心使纵横向中心线偏差不超过正负3mm,高程偏差不超过正负5mm。然后浇注二期混凝土或与预埋钢板连接。 5、启闭机电气设备的安装,符合图纸及说明书的规定,全部电

闸门施工方案(1)

汤山现代农业示范园节制闸及滚水坝工程 闸 门 安 装 专 项 方 案 编 制: 审 核: 批 准: 0 一一年六月二十日

闸门及启闭机安装 」、埋件安装 (一)、埋件安装工艺流程图

(二)、埋件安装方法 1、采用16T汽车吊将埋件吊至门槽,并利用千斤顶调节螺杆,进行精调、检查验收后再加固。 2、利用电动葫芦在门槽内搭建活动工作平台,以便于埋件安装、尺寸测量及焊接。 3、埋件就位调整完毕,与一期混凝土中的预留锚栓、锚筋或一期预埋连接件焊牢。严禁将加固材料直接焊接在主轨、反轨、底槛等的工作面上或水封座板上。 4、埋件上所有不锈钢材料的焊接接头,必须使用相应的不锈钢焊条进行焊接。 5、埋件所有工作面上的连接焊缝,在安装工作完毕和浇筑二期混凝土后,仔细打磨,其表面粗糙度应与焊接构件一致。 6、埋件安装完毕后,对所有的工作表面进行清理,门槽范围内,影响闸门安全运行的外露物必须清除干净,并对埋件的最终安装精度进行复测,作好记录报送监理。 7、安装好的门槽,除了主轨道轨面、水封座的不锈钢表面外,其余 外露表面,进行防腐处理。 二、闸门安装 (一)、工作闸门安装工艺流程图

(二)、检修门安装工艺流程图 (三)、工作闸门安装方法 1、闸门现场拼装应严格控制焊接变形: (1 )、从事现场安装焊缝的焊工,必须持有有效的合格证书;(2)、无损检测人员必须持有国家专业部门签发的资格证书,评定焊

缝质量应由H级或H级以上的检测人员担任; (3 )、每批焊接材料都必须具有产品质量证明书和使用说明书,并进行抽样检验; (4)、所有焊缝的外观检查、无损探伤都要按照《水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范》(DL/T5018-94 )的规定进行。焊缝无损探伤的抽查率,除符合上述规范规定外,还必须遵照监理的指定,抽查容易发生缺陷的部位; (5)、施工过程中,必须按照监理指示,以有效消除焊接应力。 2、安装支铰座,用葫芦将铰座吊起对准预埋螺栓,先留出四孔螺孔 (上、下、左、右各一个)不要拧紧,检查铰底座与底盘之间间隙,调整好铰座的位置,最后再拧紧四孔螺栓,铰座安装后,严格检查两铰座的同轴度,相互调整达到规范要求。 3、门叶下半节吊入门槽,在支臂拼装前用拉链葫芦将下半节固定。 4、将支臂吊入门槽先连接铰轴,再通过连接螺栓与门叶连接,左右两只支臂都安装后,检查安装尺寸,等尺寸合格后再进行焊接。 5、在下半节门叶与支臂安装焊接完毕后,用上方设置的两个临时吊点将上半节吊起,对准下半节落下,用背水面设置的临时吊点,调整前后方向,上吊点调整上下方向,上、下半节完全吻合后,先用分段时的临时螺栓固定,复查安装尺寸,等合格后再进行最后组装焊接,焊接尽量避免仰焊,难于避免时,应由具备相应资格的焊工施焊。 6、闸门安装完毕后,拆除安装用的临时焊件,修整好焊缝,清除埋件表面和门叶上的所有杂物,在各转动部位按施工图纸要求灌注润滑

铸铁闸门与螺杆启闭机的安装方法

铸铁闸门与螺杆启闭机的安装方法螺杆式启闭机与铸铁闸门的安装与调试及使用保养 1、安装前,要首先检查竖框与横框之间、闸板与闸板之间(指多块闸板组合的 闸门)的连接螺丝,是否在运输装卸中引起松动,它们的接茬是否错牙,要调整 成一个平面,检查闸板与闸槽的间隙,保证闸槽与闸板的间隙不大于0.08mm,如有间隙可以调节闭紧装置。上紧各连接螺栓。 2、安装时闸门整体竖入预留槽,在两边立框的下面垫上调整垫(严禁垫下横梁), 两立框用手动葫芦和斜拉立稳,将闸门找直找平,各地脚孔内串上地脚螺栓,调 节好闸门的位置,支好模板进行二期浇注。 3、浇注混凝土时,流进闸板、闸框、斜铁、挡板间的灰浆应彻底清除,以防止 灰浆凝固后影响闸门启闭。 4、清除加固物。闸门出厂前,为使闸板、闸框贴合紧凑,安装后减少间隙,2m 以上的闸门在上下框上安装了4-6个紧闭装置压铁,注意在间隙调整后,闭紧压 铁拆除,以便闸门启闭。 (二)使用保养 1、闸门在启闭时应注意闸板的上、下极限位置,不能超限,以免损坏闸门或启

闭机。 2、闸门在启闭过程中如有异常情况应立即停止使用,及时检查修理。 3、闸门在关闭时距闸底10公分处,暂停2分钟,让激流冲净底门槽内杂物,然后再将闸门关闭。 1、一定要保持基础布置平面水平180o;启闭机底座与基础布置平面的接触面 积要达到90%以上;螺杆轴线要垂直闸台上衡量的水平面;要与闸板吊耳孔文和 垂直,避免螺杆倾斜,造成局部受力而损坏机件。 2、将启闭机置于安装位置。把一个限位盘套在螺杆上,将螺杆从横梁的下部旋 入启闭机,当螺杆从启闭机上方露出后,再套上限位盘。螺杆的下方与闸门连接。 3、启闭机的基础建筑物安装必须稳固安全。机座和基础构件的混凝土,按图纸 的规定浇筑,在混凝土强度未达到设计强度时,不准拆除和改变启闭机的临时支 撑,更不得进行试调和试运转。 4、安装启闭机根据闸门起吊中心线,找正中心使纵横向中心线偏差不超过正负 3mm,高程偏差不超过正负5mm。然后浇注二期混凝土或与预埋钢板连接。 5、启闭机电气设备的安装,符合图纸及说明书的规定,全部电气设备均可靠的 接地。 6、每台启闭机安装完毕,对启闭机进行清理,补修已损坏的保护油漆,灌注润

铸铁镶铜闸门说明书

铸铁镶铜闸门

永嘉县中诚阀门有限公司 铸铁镶铜闸门 一.概述及用途: 铸铁镶铜闸门是我厂吸收国内外先进结构和工艺,而进行设计改进的一种给排水和污水处理的理想设备。本闸门的制造加工符合建设部CJ/T300-1992标准和美国AWW A标准。广泛应用于市政、石油、化工、电站、冶金、煤碳、轻工、食品、制药、水利、污水处理等给排水工程中。对公称压力为0.1Mpa以下的用在管道口和交汇窖井、泥沙地、污水渠道、原站井水口、清水池等,用以截止、疏通水流或调节水位。并可与手动、电动、液动启闭机组合配套使用,实现现场操作或远距离集中控制,还可与微机联动控制。 二.结构特点: 本闸门是由门框、闸板、导轨、密封条、可调整密封机构等部件组成。本闸门具有结构简单,密封性好、耐磨性强、操作简单、安装方便,使用寿命长、规格齐全、适应性广等特点。 三.闸门主要技术参数: 注:水头超过10m的闸门需另外注明 四.主要零件材料

五.安装形式: 六.墙式预埋螺栓处理方法:

七.启闭机与闸门布置:

注:1、水头(H)指最高水位至闸门底部高度; 2、以上表中启闭力为承受正压力状态下; 3、表中吨位已含闸板自重,不含予启力; 4、预气力大小与闸门的块数量,斜度及加工精度有关,一般为开启力的60%~100%; 5、选用启闭机的力一般取1.6~2倍的开启力; 6、其它规格闸门的启闭力根据承压力面积参考本表取近似值。 八.安装事宜: 1、安装前,要首先检查竖框与横框之间、闸板与闸板之间(指多块闸板组合的闸门)的连接螺丝,是否在运输装卸中引起松动,它们的接茬是否错牙,要调整成一个平面,检查闸板与闸槽的间隙,保证闸槽与闸板的间隙不大于0.08mm,如有间隙可以调节闭紧装置。上紧各连接螺栓。 5、按预埋图中的要求预留闸门及启闭机安装位置; 6、用吊铅锤直线方法预埋预埋件,保证其表面和垂直度为1.5~3‰范围内; 7、用螺栓将门框、导轨固定在预埋件上; 8、当螺杆细长比(提升杆长度/螺杆外径)4H/d>200时应设置轴导架,轴导架距闸门吊耳距离 应大于闸门最大开启度。 九.选用须知: 1、选用闸门时应注明H值(闸门中心至启闭机底部平台高度); 2、启闭机应根据表中启闭力及自动化程度确定,具体可参考启闭机样本。 3、平台设计负荷应考虑正反双向承受(关闭力参考开启力)。 4、轴导架是根据井深不同而设定的,设计时应与联轴器不干涉; 5、工作时整条螺杆,联轴器、闸板都做上下移动为明杆闸门,工作是螺杆不移动,闸板上下 移动称为暗杆闸门。 6、方向承压闸门应选用时应注明,正向承压闸门当用于随受么向水压时,水头应<2.5m; 7、暗杆闸门宜装于风景区或道路中间的窖井内,此种闸门自带开启装置,不需专用启闭机; 8、订货时应注明H,并注明单独闸门(与配套启闭机)的具体名称、型号、规格; 9、本厂可承制其它材料(不锈钢、碳钢、铝合金、塑料)或特殊形工闸门; 10、本厂供货不含任何预埋件,所以闸门布置参照上页; 11、本厂所提供样本如有修订不另行通知。

(完整版)铸铁闸门及螺杆式启闭机施工安装方案

5.11 闸门及启闭机施工 5.11.1闸门制造 闸门制造按施工图纸招标文件要求及有关闸门制造的规定规范执行。 5.11.2制作方案 闸门制造在符合设计要求的制造资质等级的闸门制造单位定制。 5.11.3闸门安装及调试 ⑴闸门安装程序(闸门安装程序流程图) ⑵闸门埋件安装工艺闸门埋件的安装精度是闸门活动自如、有效止水的关键,而且二期砼浇筑后无法调整,因此,必须严格保证安装精度符合设计要求及相关规范要求。 ①放线:用经纬仪根据建筑物的轴线,将闸门槽中心线和闸门孔中心线画在闸门平台上并弹上墨线,依据土建提供的标高点,在闸墩的下部做出标高标记。 ②底座安装:底座是闸门的下止水口,工作面的水平度和标高尤其重要,为此,应在底座上划出中心线,并用水平仪进行找平、找正、校好标高。 ③墩埋件的安装:墩埋件吊装就位后,先把找正样板安装在闸门平台上,在墩埋件上下两端互成90°的方位安装高速螺栓,并用钢丝找正墩埋件,其顺序为:利用调整螺栓先同时找正2个下游墩埋件,然后找正2个上游墩埋件。先找墩埋件的上、下两端,再复核中间各点(每1~1.5m测一点)。 ⑶闸门门叶安装 ①闸门门叶安装工艺 ②吊装就位:由于闸门较重,施工中根据实际情况采用行车吊装。闸门安装用行车从闸门安装孔内放入,行车的钩绳提前改为单抽以保护吊装高度,同时提高效率,行车的作业位置在闸门平台上。安装前,应派人清除闸室及埋件的一切障碍物得以测底槛平直度,以闸室中心线复测门槽内侧出水座、侧滚轮座的宽度、平直度,做好检测记录,吊运过程中若有变形,在安装进行彻底处理。 ③门叶安装就位在槛上放两根同等高程道木,防止闸门吊入门槽内下降时,门叶底缘与底槛相碰,待门叶下降到一定位置后再撤去道木,待门叶放到底后,调整两侧,使止水压缩量应相同,底止水橡皮与底槛接触良好,底止水橡皮压缩量符合要求,并做好检测记录。

7.13 闸门及启闭机安装施工方案

闸门及启闭机安装施工方案 采用16T汽车吊将埋件吊至门槽,并利用千斤顶调节螺杆,进行精调、检查验收后再加固。 一、埋件安装 (一)、埋件安装工艺流程图 (二)、埋件安装方法 1、采用16T汽车吊将埋件吊至门槽,并利用千斤顶调节螺 杆,进行精调、检查验收后再加固。 2、利用电动葫芦在门槽内搭建活动工作平台,以便于埋件 安装、尺寸测量及焊接。

 7、安装好的门槽,除了主轨道轨面、水封座的不锈钢表面外,其余外露表面,进行防腐处理。 二、闸门安装 (一)、工作闸门安装工艺流程图 (二)、检修门安装工艺流程图

(2)、无损检测人员必须持有国家专业部门签发的资格证书,评定焊缝质量应由Ⅱ级或Ⅱ级以上的检测人员担任; (3)、每批焊接材料都必须具有产品质量证明书和使用说明书,并进行抽样检验; (4)、所有焊缝的外观检查、无损探伤都要按照《水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范》(DL/T5018-94)的规定进行。焊缝无损探伤的抽查率,除符合上述规范规定外,还必须遵照监理的指定,抽查容易发生缺陷的部位; (5)、施工过程中,必须按照监理指示,以有效消除焊接应力。 2、安装支铰座,用葫芦将铰座吊起对准预埋螺栓,先留出四孔螺孔(上、下、左、右各一个)不要拧紧,检查铰底座与底

某大型水电站闸门安装施工组织方案

7.4金属结构安装 7.4.1工作围及容 xxx水电站工程泄洪工程部分为13孔泄水闸,每孔前端设一道14.2×13.5-13m平面滑动检修闸门,13孔共设检修闸门2扇。检修闸门利用QM-2×1000kN单向门机配液压自动抓梁操作,门机轨道安装在214.6m高程坝面上,检修与维护也在此坝面上进行,检修闸门平时分别置于2个门库。在检修闸门的下游侧设一道14.2×13.5-13m平面定轮工作闸门,共13孔13扇。工作闸门采用QP-2×1250 kN固定卷扬启闭机操作。启闭机布置在233.00m高程的平台上,其检修与维护也在此平台上进行。泄洪系统启闭设备设置柴油发电机作为备用电源,以保证动力电源的可靠性,启闭机的启升机构设有高度指示装置及过负荷装置,走行机构设有行程限位开关、夹轨器等安全保护装置,以保证启闭设备的安全运行。 本标段为一期围堰的右岸六孔泄水闸部分的金属结构安装工程。包括闸门门叶、门槽埋件、启闭机机械和电气设备,以及与本合同项目有关锁锭装置、基础埋件、门机轨道、如意式自动抓梁、电缆等附属设施。安装工作还包括合同规定的各项设备调试和试运行,以及试运行所必需的各种临时设施的制备和安装。7.4.2引用的主要标准和规程规 (1)《起重设备安装工程施工及验收规》GB/T50278-98; (2)《水电水利金属结构与机电设备安装安全技术规程》DL/T5372-2007; (3)《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规》GB/T50256-96; (4)《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分析》GB/T11345-89; (5)《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T8923-88;

卷闸门施工方案

卷闸门施工方案 1、在施工主体工程时做好预埋及预留孔洞,在墙体砌筑时应砌 材料进场后妥善安排堆放与保护,按规格型号分类放在室内,并入木砖或带木砖的预制砼块。挂标牌,安装前应弹好线作为安装标记。 本工程中纵墙上门原则上以顶层分出的门边线为准,经过合理调整后用经纬仪将各边线标划到各楼层相应位置并做好安装标记。考虑外墙装修工艺要求,外墙上的门洞口要留足粉刷位置。 2、卷闸门操作工艺 1)弹线找规矩 本建筑在二层找出门口位置后,以其门边线为标准,用特制大线坠将门边线下引,并在各层门口处划线标记,对个别不直的边应进行剔凿处理。 门口的水平位置应以楼层+50CM的水平线为标准,往上翻,量出门下皮标高,弹线找直。一排房间应保持门下皮标高一致。同时每一层也应保持下皮标高一致。 2)墙厚方向的安装位置 根据外墙大样图和门框宽度确定卷闸门在墙厚方向的安装位置,如外墙厚度有偏差时,原则上要以同一排房间的墙外宽度一致为准, 4)防腐处理 门框两侧的防腐处理如设计有要求时,按设计要求执行。如设计无要求时,可涂刷防腐材料,如橡胶型的防腐涂料或涂刷聚丙烯树脂保护饰膜,也可粘贴塑料薄膜进行保护,避免水泥砂浆直接与铝合金门窗面接触,产生电化学反应,腐蚀卷闸门。 卷闸门安装时若采用连接铁件进行固定时,应进行防腐处理,防止产生电化学反应,腐蚀卷闸门,连接固定件最好选用不锈钢件。

5)就位和临时固定 根据找好的规矩,安装卷闸门,并及时将其吊直找平,同时检查其安装位置是否正确,无问题后,用木楔临时固定。 6)与墙体的固定 卷闸门与墙体的固定方法有三种: 沿门框处墙用电锤打Ф6孔(深60MM),并用T型Ф6钢筋(40 60MM),销粘107胶水泥浆,打入孔中,待水泥浆终凝后,再将铁脚与预埋钢筋焊牢。 连接铁件与预埋钢板或剔出的结构钢筋(非主筋)焊接。 用射钉枪将铁脚与墙体固定。 不论采用哪种方法固定,铁脚至门角的距离不应大于180MM。铁脚间距小于600MM。 7)处理门框与墙体的缝隙 卷闸门固定后,应及时按设计要求处理门框与墙体缝隙。若设计未规定填塞材料时,应采用矿棉或玻璃棉毡条分层填塞缝隙,外表面留5至8MM深槽口填嵌嵌缝油膏。或在门两侧进行防腐处理后嵌填中性水泥砂浆或中性细石砼,但应将门四周缝同时嵌填,嵌填时防止门框碰撞变形。 8)安装五金配件 五金配件的安装应保证门使用灵活。 3、质量标准 1)卷闸门窗及其配件质量必须符合设计要求和有关标准的规定。 卷闸门安装必须牢固,预埋件的数量、位置、埋设连接方法必须符合设计。 卷闸门门框与非不锈钢紧固件接触面之间必须做防腐处理,严禁

闸门安装方案(完整版)

宝钢滩涂区域配套新建雨排水泵闸工程标段二闸门安装方案 上海宝山水利工程有限公司 宝钢滩涂区域配套新建雨排水泵站工程标段二项目部 二〇一一年十二月二十八日

闸门等设备安装方案 一、工程概况 穿堤排水箱涵:长88m、宽15.30m。采用四孔3m×3m钢筋混凝土矩形结构,在箱涵四角设置0.3m×0.3m的贴角,涵管底板底高程为0.40m,厚0.6m;顶板顶高程为4.60m,厚0.6m。边墩厚0.60m、中墩厚0.70m。在箱涵长江侧设检修闸门井,底槛高程为1.00m,顶高程为8.90m,顺堤方向设置两道厚度均为0.60m的胸墙、长度为15.30m;边墩、中墩厚度同箱涵一致。 闸门:本工程采用SFZP3000×3000双向铸铁闸门,共4扇。闸门启闭机采用双吊点电动头,形式为LTMD-1+BA-2,马达功率3.7KW,额定电流8.6A,动力电压三相380V50HZ。 计划工期:闸门等设备安装工期为2011年12月30日~2012年1月10日 二、闸门等设备吊装及安装调试 (一)、闸门等设备吊装 1、吊装顺序 ①闸门4扇; ②启闭机组件8套。 2、吊装必须具备的条件 ①吊机选择和保养:本工程根据现场实际情况和闸门单重,拟选择25吨汽车吊。进场前必须安排专人进行自检,确保吊具的安全性和备用数量。

②闸门槽模板及杂物必须清除干净,必须在吊装前复测检查门槽脱模后的尺寸,要提前完成模板的拆除任务。 ③所有需吊装的物件都必须按要求组织验收合格后方可进场吊装。 ④应做好临时照明和临时用电的准备。 ⑤起吊平台:根据现场条件,选择在第四节箱涵位置布置吊车作业平台:根据吊车的支撑位置要求吊装平台宽度10米、长度15米;详见附图。 3、吊装安全措施 1) 吊装作业区用红白标志线围护。 2) 吊装指挥必须由专业资质的人员担任,持证上岗,持有建筑起重机械有效证件。 3) 不得中途任意变更吊装作业顺序。 4) 夜间不进行吊装作业。 5) 吊装索具均经过现场安全员确认。 6) 统一指挥,非吊装人员不得在现场逗留。 7) 雨天停止作业,阴天毛雨照常进行。 8) 严格执行起重“十不吊”规定。 9) 严格执行《建筑工人安全技术操作规程》,服从现场安全监理的监督; 10) 吊装作业场地必须坚实、平整,必要时铺筑钢板、路基箱等; 11) 操作人员必须坚守岗位,服从指挥。指挥者的哨音要准确、响亮,旗语、手式清楚;指挥者要能看到吊装的全过程,并能让所有的施工

工作闸门安装施工方案

汉北河新沟二线船闸工作闸门 安装施工方案 审批: 校核: 编制: 中国水电八局有限公司 汉北河新沟二线船闸工程金属结构制作与安装项目部 2017年12月 目录 一、概述 0 二、编制依据 (1) 三、工作闸门安装方案 (2) 3.1工作闸门安装工艺流程:见如下工艺流程图 (2) 3.2 安装准备 (3) 3.2.1底坎复测及测量放样 (3) ...................................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.3底枢、顶枢及端柱安装 (4) ...................................................................................................................... 错误!未定义书签。 ...................................................................................................................... 错误!未定义书签。 ...................................................................................................................... 错误!未定义书签。 ...................................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.4工作闸门门叶及钢架安装 (5) ...................................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.5门叶及钢架的焊接及防腐处理 (7) ...................................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.6水封安装 (9) 四、工作闸门吊装方案 (10) 4.1底节吊装方案(以下闸首工作门为例) (10) ...................................................................................................................... 错误!未定义书签。 ...................................................................................................................... 错误!未定义书签。

安装铸铁闸门步骤详解

安装铸铁闸门步骤详解 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

铸铁闸门安装步骤详解 编制:新河县聚财水利机械厂铸铁闸门是一种直升直降式平面或孤形滑动闸门,主要是靠螺杆启闭机来开启和关闭。启闭机带动闸门门体上下运行,达到疏通和截阻水流的作用。 铸铁闸门最大的特点是防腐蚀性强。铸铁闸门由闸框和闸门、压块等几部份组成,但铸铁闸门和钢闸门最大的不同是这些部件是一个整体,必须整体安装。新河聚财水利机械厂的工程师给大家讲一下铸铁闸门的安装方式和怎样安装铸铁闸门: 一.基建预埋。闸门有几种常见的安装形式:附壁式、预埋式。1.附壁式是铸铁闸门直接用膨胀螺丝或化学螺丝安装。把铸铁闸门整体(注意铸铁闸门和铸铁闸框必须整体安装不能拆开)吊装在出水口墙壁上,用膨胀螺丝或化学螺丝把铸铁闸框订在墙上,不做任何水泥浇筑。2.预埋式又称为浇筑式,适用于大型闸门或者小型闸门的反向止水。此安装方式需要水泥墙上预留闸门安装槽,并在安装槽内的预埋钢筋。以下此图是两种安装方式: 二,安装形式 铸铁闸门的安装形式是根据其基建特点以及其用途来决定的。 1.机闸一体式,又叫做自承式,主要是启闭机和闸门为一体结构,安装时闸门和启闭机一起安装,这种安装方式最大特点为费用较少,因为不用做启闭机的水泥横梁,缺点是只能用于渠道、池塘等水压较小的地方,不能用于水库水压较深的出水口。

2.平底式。平底式是指闸门底部直接置于渠底或者河道底部。 3.附壁式,又称为墙壁式,是指闸门直接用螺丝悬空固定在水泥墙上。 4.渠道式,是指闸门直接安装在渠道中间。如图 三.注意事项: 铸铁闸门必须整体安装,闸框与闸门不能折开,闸门的出水口必须与预留的出水口一致,并采用以上介绍的安装方式固定后。再把闸框与闸门的固定螺丝拆开,小编再次强调,必须安装完毕后再把闸门和闸框的固定螺丝及小压条拆开。如果没有安装好就拆,后果自行负责。 建议客户谨慎安装,如有不会可以咨询本厂工程师

工作闸门安装方法

工作闸门安装方法 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

工作闸门安装方法1、闸门现场拼装应严格控制焊接变形: (1)从事现场安装焊缝的焊工,必须持有有效的合格证书; (2)无损检测人员必须持有国家专业部门签发的资格证书,评定焊缝质量应由Ⅱ级或Ⅱ级以上的检测人员担任; (3)每批焊接材料都必须具有产品质量证明书和使用说明书,并进行抽样检验; (4)所有焊缝的外观检查、无损探伤都要按照《水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范》(DL/T5018-94)的规定进行。焊缝无损探伤的抽查率,除符合上述规范规定外,还必须遵照监理的指定,抽查容易发生缺陷的部位; (5)施工过程中,必须按照监理指示,以有效消除焊接应力。 2、安装支铰座,用葫芦将铰座吊起对准预埋螺栓,先留出四孔螺孔(上、下、左、右各一个)不要拧紧,检查铰底座与底盘之间间隙,调

整好铰座的位置,最后再拧紧四孔螺栓,铰座安装后,严格检查两铰座的同轴度,相互调整达到规范要求。 6、闸门安装完毕后,拆除安装用的临时焊件,修整好焊缝,清除埋件表面和门叶上的所有杂物,在各转动部位按施工图纸要求灌注润滑脂。 7、待启闭机安装调试后,对闸门进行调整,在无水条件下,做全行程启闭试验,检查支铰转动情况,做到启闭过程平稳无卡阻、水封胶皮无损伤。调试过程中,必须对水封橡皮与不锈钢水封底板的接触面采用

铸铁镶铜闸门说明书

青岛炼化公司防洪排涝设施完善铸铁镶铜闸门方案 江苏赛欧环保设备有限公司 2015年 05月

铸铁镶铜闸门 一.概述及用途: 铸铁镶铜闸门是我厂吸收国内外先进结构和工艺,而进行设计改进的一种给排水和污水处理的理想设备。 三.闸门主要技术参数: 五.安装形式:

六.墙式预埋螺栓处理方法:

七.启闭机与闸门布置:

汤山现代农业示范园节制闸及滚水坝工程 闸门安装专项方案 编制: 审核: 批准: 二0一一年六月二十日 闸门及启闭机安装一、埋件安装、埋件安装工艺流程图(一)安 装准备 测量放线 底槛安装 底槛二期砼浇筑

主轨安装反轨安装 门槽埋件二期砼浇 门槽清理、复 焊接打 除锈刷漆 (二)、埋件安装方法1 1、采用16T汽车吊将埋件吊至门槽,并利用千斤顶调节螺杆,进行精调、检查验收后再加固。(三)、工作闸门安装方法、闸门现场拼装应严格控制焊接变形:1 ()、从事现场安装焊缝的焊工,必须持有有效的合格证书;1评定焊无损检测人员必须持有国家专业部门签发的资格证书,、)(2 级或Ⅱ缝质量应由Ⅱ级以上的检测人员担任;3 (3)、每批焊接材料都必须具有产品质量证明书和使用说明书,并进行抽样检验; (4)、所有焊缝的外观检查、无损探伤都要按照《水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范》(DL/T5018-94)的规定进行。焊缝无损探伤的抽查率,除符合上述规范规定外,还必须遵照监理的指定,抽查容易发生缺陷的部位; (5)、施工过程中,必须按照监理指示,以有效消除焊接应力。 2、安装支铰座,用葫芦将铰座吊起对准预埋螺栓,先留出四孔螺孔(上、下、左、右各一个)不要拧紧,检查铰底座与底盘之间间隙,调整好铰座的位置,最后再拧紧四孔螺栓,铰座安装后,严格检查两铰座的同轴度,相互调整达到规范要求。 3、门叶下半节吊入门槽,在支臂拼装前用拉链葫芦将下半节固定。 4、将支臂吊入门槽先连接铰轴,再通过连接螺栓与门叶连接,左右两只支臂都安装后,检查安装尺寸,等尺寸合格后再进行焊接。 5、在下半节门叶与支臂安装焊接完毕后,用上方设置的两个临时吊

弧形具体工作闸门安装方案模板最终.docx

江西省浯溪口水利枢纽工程金属结构制作安装及安装工程 溢流表孔弧形闸门安装方案 批准: 审核: 编写: 湖南水木工程有限公司 2016 年 9 月 14 日

目录 1、编制依据 0 2、施工概况 0 3、施工需要协调的事项 (1) 4 、吊装方案的选择与计算 (1) 4.1吊装前的准备工作 (1) 4.2施工机械的选用 (1) 4.3索具、吊耳选择 (2) 5、吊装方案 (4) 5.1 吊装示意图 (4) 5.2吊装步骤 (10)

溢流表孔弧形工作闸门安装方案 1、编制依据 1.1《设备起重吊装工程便携手册》何焯编 1.2《实用起重工手册》陈兆铭编 1.3《起重吊装常用数据手册》杨文渊编 1.4《重型设备吊装工程施工工艺与计算》杨文柱编 1.580t 汽车式起重机性能参数、单向门机性能参数 1.6弧门各个部件的重量、吊装高度及其设计尺寸参数 1.7施工图纸; 1.8本项目制作安装工程引用下列标准及规程规范(但不限于) 《水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范》 GB/T14173— 2008 《水工金属结构防腐蚀规范》 SL105—2007 《水工金属结构焊接技 术条件》 SL36-1992 2、施工概况 根据现场实际情况,弧形工作闸门采用“ 80t 汽车吊 +单向门机 +专用卷扬机系统”的方案进行安装。 弧形工作闸门主要采用低合金 Q345B钢材制作,为便于运输及安装,门叶分六节制作,最大尺寸为: 2660mm×11940mm×2002mm,最大重约: 17.942t 。 弧形工作闸门的主要大件 序 名称数量规格(长×宽×高)单重 备注 号(t ) 1第一节门叶52660*11940*2002 17.942 底节 2第二节门叶52482*11940*1599 9.421 3第三节门叶52730*11940*1569 9.945 4第四节门叶53020*11940*1422 17.167 5第五节门叶53080*11940*1182 9.069

泄洪闸工作闸门安装施工方案

泄洪闸工作闸门安装施工方案 一?泄洪闸工作闸门基本概况 泄洪闸坝段布置于河道两侧主槽,左槽布置14孔,右槽布置11孑L,孔口净宽20m, 堰顶高程26.00m。挡水采用弧形工作门,由两台液压启闭机启闭。 1. 泄洪闸金属结构剖面布置总图 泄洪闸金属结构剖面布置总图 2. 泄洪闸工作闸门的主要参数 泄洪闸工作闸门的主要参数表 3. 主要闸门部件的重量 第一节(底节)门叶重量37.1t;第二节门叶重量22.3t;第三节门叶重量34.9t;第四节(顶节)门叶重量17.7t;支臂下支臂重20.6t;支臂上支臂重11.1t (包括前连接板及筋板,每个臂柱的前连接板及筋板重约 1.8t)。 二?主要施工依据 1. 安装工程遵循的技术规范、标准 安装所用的材料、设备、安装工艺和工程质量的检验和验收应符合下列国家和行业颁布的技术标准和规程规范规定的技术要求。当本技术文件的内容与所引用的标准和规程规范的规定有矛盾时,应以有关技术文件的规定或监理人指示为准。 GB3323 钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级 GB50205 钢结构工程施工验收规范

钢结构工程质量检验评定标准GB50221

GB11345钢焊缝手工焊超声波探伤方法和探伤结果分析 GB50221钢结构工程质量检验评定标准 GB8923涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级 GB985气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本型式与尺寸 GB986埋弧焊焊缝坡口的基本型式和尺寸 GBJ17钢结构设计规范 DL/T5039水利水电工程钢闸门设计规范 SL36水工金属结构焊接通用技术条件 SL105水工金属结构防腐蚀规范 DL/T5018水电水利工程钢闸门制造安装及验收规范 SDJ2492金属结构及启闭设备安装工程(试行) SDZ014涂漆通用技术条件 JB3092火焰节割质量技术要求 JB/ZQ4000.3焊接件通用技术要求 DL/T5358水电水利工程金属结构设备防腐蚀技术规程 2. 制造承包商提供的施工图、技术资料、技术要求等。 3. 工程设计单位专项技术要求和各种技术文件。 三. 安装泄洪闸工作闸门的工期根据水工土建施工情况和业主要求,该工作闸门安装目标工期 如下: 2011年11月开始安装一期泄洪闸闸门,共11孔。2012年10 月底安装完毕,具备下闸条件; 2013年10月开始安装二期泄洪闸闸门,共14孔。2014年3月底安装完毕,具备下闸条件; 四.施工前期准备工作1.施工人员必须熟习施工图及技术要求,施工措施等。 2. 项目部向施工人员进行技术交底,做到施工人员心中有数,保证施工质量。 3. 制定安全措施,防止发生人身、设备事故。4.确定关键高程、坐标控制点,保证安 装高程点、位置的正确性。 5. 清点制造商供货的完整性、完好性和设备详细数量。 6. 安装技术人员在安装前准备的以下资料:闸门和门槽总图、部件图等施工安装

相关文档