为了限制故障的扩大,减轻设备的损坏,提高系统的稳定性,要求继电保护装置具有(2 )。

灵敏性快速性可靠性选择性

新建或改建线路第一次送电时,尽可能先进行零起升压试验并以额定电压将线路冲击合闸(3)次。

一二三四

新投产的线路或大修后的线路,必须进行(3)核对

长度容量相位以上都不是

新投产的线路或大修后的线路,必须进行(2)核对

长度相序容量以上都不是

断路器在下列情况下,可以进行分闸操作的有(2 )。

真空损坏合闸闭锁套管炸裂严重漏油

线路停电时,必须按照(1 )的顺序操作,送电时相反。

断路器、负荷侧隔离开关母线侧隔离开关

断路器、母线侧隔离开关负荷侧隔离开关

负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关、断路器

母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关、断路器

下列不允许用隔离开关进行的操作是(3)。

拉、合无故障的电压互感器

拉、合220千伏及以下母线充电电流

拉、合500千伏运行中的线路高抗

拉、合运行中的500千伏母线环流

隔离开关可以进行(1 )。

恢复所用变压器代替断路器切故障电流任何操作切断接地电流

变压器投切时会产生(2 )。

系统过电压操作过电压大气过电压雷击过电压

母线倒闸操作中不得使停电的(3 )由二次返回高压。

电流互感器阻波器电压互感器电抗器

母线倒闸操作中发生疑问时,应立即停止操作并向什么人报告(1 )?

发令人接令人工作负责人本单位总工程师

母线倒闸操作,应按(4 )值班调度员的指令进行。

地调省调网调调度管辖范围内

变电站倒母线操作或变压器停送电操作,一般应下达(3 )操作指令。

即时逐项综合根据调度员习惯下达

变压器中性点直接接地时,应停用(4 )。

差动保护重瓦斯保护复压过流保护间隙保护

系统高峰时,升高电压,低谷时降低电压是(2)。

顺调压逆调压常调压恒调压

下列哪个报数方式为正确的:(3)。

一、二、三、四、五、六、七、八、九、零

么、二、三、四、伍、陆、拐、八、九、洞

么、两、三、四、伍、陆、拐、八、九、洞

么、二、三、四、伍、陆、七、八、九、洞

被调度的单位值班负责人在接受单位领导人发布的指令时,如涉及到值班调度员的权限时,必须经(1)的许可才能执行,但在现场事故处理规程内已有规定者除外。

值班调度员单位领导自行决定无规定

值班运行人员与调度员进行倒闸操作联系时,要首先互报(4)。

单位、姓名、年龄

单位、值别、姓名

单位、姓名、运行状态

单位、姓名、时间

电压互感器或电流互感器发生异常情况时,厂站值班员应(4)。

不用处理

向调度员汇报,等待调度命令

按现场规程规定进行自行处理,不需要汇报

按现场规程规定进行处理,并向调度员汇报。

调度操作指令执行完毕的标志是(2)。

汇报时间汇报完成时间操作结束时间汇报操作完成

以下关于电压互感器的说法正确的是(2)。

二次侧可以短路,但不能开路

二次侧可以开路,但不能短路

二次侧可以开路,也可以短路

二次侧不能开路,也不能短路

在(1)条件下容易产生较大的变压器励磁涌流。

变压器全电压充电时

变压器正常运行时

变压器停电检修时

变压器超额定容量运行时

220KV线路停电检修操作时,操作顺序为(1)。

拉开开关,拉开线路侧刀闸,再拉开母线侧刀闸。

拉开开关,拉开母线侧刀闸,再拉开线路侧刀闸。

拉开开关,同时拉开开关两侧刀闸。

拉开开关,不用拉开开关两侧刀闸。

交接班时间遇到正在进行的调度操作,应(1)。

在操作告一段落后,再进行交接班

操作暂停,交接班结束后继续操作

边进行操作,边交接班

加快操作进度

带电作业,要按检修申请制度提前向所属(4)提出申请,批准后方允许作业。严禁约时强送。

生产部基建部送电部调度

倒闸操作中不得使停电的(3)由二次返回高压。

电流互感器阻波器电压互感器电抗器

电力系统同期并列的条件是并列开关两侧(4)相同,()不超过本网规定。

频率、相序;电压、相位

频率、相位;电压、相序

频率、电压;相序、相位

相序、相位;频率、电压

在母线倒闸操作中,母联开关的(2)应拉开。

跳闸回路操作电源直流回路开关本体

110kV及以上电力变压器在停、送电前,中性点必须(3),并投入接地保护。

绝缘安装小电抗接地以上都不是

变压器停电时,先停(3)开关,后停高压侧开关。

中压侧负荷侧低压侧以上都不是

断路器在运行时发生非全相时,应(2 )。

试合断路器一次

一相运行时断开,两相运行时试合

立即隔离断路器立即拉开断路器

带负荷合隔离开关时,发现合错,应(1 )。

不准直接将隔离开关再拉开

在刀片刚接近固定触头,发生电弧时,应立即拉开

在刀片刚接近固定触头,未发生电弧,这时应立即拉开

准许直接将隔离开关再拉开

变压器出现以下哪个情况时可不立即停电处理(4 )。

内部音响很大,很不均匀,有爆裂声

油枕或防爆管喷油

油色变化过甚,油内出现碳质

轻瓦斯保护告警

变压器的重瓦斯保护或差动保护动作跳闸,未检查变压器(1 )试送电。

不得进行

可以进行

请示领导后可以进行

停用重瓦斯保护或差动保护动后可以进行

变压器停送电操作时,中性点必须接地是为了(1 )。

防止过电压损坏主变压器

减小励磁涌流

主变压器零序保护需要

主变压器间隙保护需要

变电站只有一台变压器,则中性点应(2 )接地。

不直接经小电抗经小电感

电压互感器发生异常有可能发展成故障时,母差保护应(4 )。

停用改接信号改为单母线方式仍启用

当母线停电,并伴随因故障引起的爆炸、火光等异常现象时,应如何处理(3 )。

在得到调度令之前,现场不得自行决定任何操作

现场立即组织对停电母线强送电,以保证不失去站用电源

现场应拉开故障母线上的所有断路器,并隔离故障点

现场应立即组织人员撤离值班室

(3 )方式是指在电源允许偏差范围内,供电电压的调整使高峰负荷时的电压值高于低谷负荷时的电压值。

顺调压恒调压逆调压手动调压

检修后的变压器试运行时,气体继电器的重瓦斯必须投(2 )位置。

信号跳闸告警合闸

变压器差动保护在新投运前(1)带负荷测量向量和差电流。

应该不能不确定是否应该其他三个选项都不是

母线故障停电的一般处理原则是(1234 )。

当母线发生故障或停电后,厂站值班员应立即向调度员汇报,同时将故障母线上的断路器全部断开

当母线故障停电后,值班员应立即对停电的母线进行检查,并把检查情况汇报调度员经过检查不能找到故障点时,可对停电母线试送一次

有条件者可对故障母线进零起升压

断路器工作状态有(123 )。

运行热备用冷备用投入

以下不允许使用隔离开关操作的有(124 )。

切、合空载变压器切、合并联电抗器隔离停电设备切、合空载线路

变压器并列运行必须满足的条件有(124 )。

变比相等短路电压相等相角差不大于10°相同接线组别

变压器装设的保护有(1234 )。

瓦斯保护差动保护零序电流保护过负荷保护

母差保护在母线倒闸操作过程中(124 )。

不得停用失去选择性仍具有选择性断开母联断路器操作电源

220kV线路高频保护包括(123)状态。

跳闸信号停用试验

进行母线倒闸操作应注意什么(1234)?

对母差保护的影响

各段母线上电源与负荷分布是否合理

主变压器中性点分布是否合理

双母线PT在一次侧没有并列前二次侧不得并列运行,防止PT对停运母线反充电

启动中的变压器,其(13)保护不得同时停用。

瓦斯过流保护纵差后备距离

调度员在下令操作时应遵守(1234)制度。

操作指令票制复诵指令制监护制录音记录制

计划操作应尽量避免在下列情况下进行(1234)。

交接班时恶劣天气时电网事故时电网高峰负荷时段

以下哪些是为防止事故扩大,厂站值班员可不待调度指令自行进行以下紧急操作,但事后应立即向调度汇报的操作(123)。

对人身和设备安全有威胁的设备停电

将故障停运已损坏的设备隔离

当厂(站)用电部分或全部停电时,恢复其电源

对已停电线路两侧挂地线

下列哪些情况不能用断路器进行分合操作(1234 )?

严重漏油,油标管内已无油位套管炸裂真空损坏SF6气压低闭锁

倒闸操作的原则有(124)。

操作隔离开关时,断路器必须先断开

设备送电前必须将有关继电保护启用

油断路器允许带电压手动合闸

发现误合隔离开关时,不允许将误合的隔离开关再拉开

允许用隔离开关直接进行的操作有哪些(1234 )?

在电网无接地故障时,拉合电压互感器

在无雷电活动时拉合避雷器

拉合220KV及以下母线和直接连接在母线上的设备的电容电流

在电网无接地故障时,拉合变压器中性点接地隔离开关

变压器出现(1234)情况时应立即停电处理。

内部声响很大,很不均匀

有爆裂声

变压器温度不正常且不断上升

油色变化过甚,油内出现碳质等

以下哪些情况变压器可不立即停电处理(12 )?

轻瓦斯告警

过负荷

油色变化过甚,油内出现碳质

在正常负荷和冷却条件下,变压器温度不正常且不断上升

出现“电压断线”信号时,应立即将(1234)保护停用。

距离保护

振荡解列装置

检查无电压的重合闸

低电压保护

电力系统的设备运行状态一般分为(1234)。

检修冷备用热备用运行

电力系统同期并列的条件有(1234)。

相序相同相位相同压差在规定范围内频差在规定范围内

(1 )可以发布开启或者关停发电机组、调整发电机组有功和无功负荷、调整电网运行方式、调整供电调度计划等电力调度命令,发电企业、电力用户应当执行。

电力调度机构电力监督机构国务院电力生产机构

调度员必须按照规定发布调度指令,并对其发布的调度指令的(4)负责。

权威性安全性实时性正确性

厂站值班员应对其执行指令的(3 )负责。

权威性安全性正确性及时性

未经值班调度人员许可,(2 )不得操作电网调度机构调度管辖范围内的设备。

非值班员任何人非领导人员领导

电力系统的频率稳定性问题是(1 )的问题。

全局性局部性只对发电机有影响只对用户有影响

电网运行实行( 2 ),任何单位和个人不得非法干预电网调度。

统一调度、统一管理

统一调度、分级管理

分级调度、分级管理

分级调度、统一管理

电网调度是指(1 )为保障电网的安全、优质、经济运行,对电网运行进行的组织、指挥、指导和协调。

电网调度机构电网生产部门电监会电网安检部门

调度术语中“同意”的含义是指(1 )。

上级值班调度员对下级值班调度员或厂站值班人员提出的申请、要求予以同意

在改变电气设备的状态和电网运行方式前,由有关人员提出操作项目,值班调度员同意其操作

值班调度员对厂站值班人员发出调度指令,同意其操作

"值班调度员向值班人员发布调度命令的调度方式"

制定电力法的目的是保障和促进电力事业的发展,维护电力投资者、经营者和使用者的合法权益,保障电力(1 )。

安全运行经济运行有效运行合理运行

《电网调度管理条例》适用范围是(3 )。

电力部门内部管辖的发、供电单位

所有并网的发、供、用电单位

我国境内的发电、供电、用电以及有关单位和个人

安全生产基本方针是(3)。

综合治理、安全第一、保障平安

安全第一、预防为主、保障平安

安全第一、预防为主、综合治理

爱心活动、平安工程、综合治理

调度规程制定的依据是(4 )、《电网调度管理条例》、《电力监管条例》和国家、地方政府以及上级电力管理有关部门制定的适用于电力工业的法律、法规及标准。

《中华人民共和国刑法》

《中华人民共和国能源法》

《电力安全工作规程》

《中华人民共和国电力法》

电网调度应当按照有关合同或者协议,保证(3 )等各有关方面的利益。

发电、输电、配电发电、输电、用电发电、供电、用电发电、配电、用电为了限制故障的扩大,减轻设备的损坏,提高系统的稳定性,要求继电保护装置具有(2 )。

灵敏性;快速性;可靠性;选择性。

在中性点接地系统中,电力系统三相阻抗对称性的破坏,将导致电流和电压对称性的破坏,因而会出现(3 )电流。

只有负序只有零序负序、零序都有负序、零序都没有

厂、站值班员必须接受相关调度机构的培训,在取得(2 )后,方能与相关调度机构进行业务联系。

值长资格上岗证书技师证书调度认可

新建、改建、扩建的发、输、变电工程投入运行前,调度机构应适时编制(2 )和有关技术要求,并协调组织实施。

新设备调试方案新设备启动并网调度方案新设备验收大纲新设备运行规定

为维护电网安全稳定运行,接入电网运行设备的调度管辖权,(1)。

不受设备所有权或资产管理权的限制

由产权所有者自行调度管理

由产权所有者自行决定

以上都对

任何工作人员发生有违反安规,并足以危及人身和设备安全者,应(1 )。

立即制止立即汇报安全监察人员立即汇报调度汇报主管领导

发生危急设备和人身安全的事故时,应立即(1 )。

自行处理,采取措施,然后报告上级调度

报告本单位领导.进行处理,采取措施

请示上级调度,进行处理,采取措施

设备检修计划按时间分为年度、(3 )检修计划。

月度、周和日季度、周和日季度、月度和日季度、月度和周

对现场值班员(4 )是值班调度员正式发布操作指令的依据。

调度命令调度批复操作开始下令时间

变压器的过励磁是指电压(2)或频率()时造成工作磁通密度增加,导致变压器的铁芯饱和。。升高,升高升高,降低降低,升高降低,降低

安全管理“四个凡事”指(1234 )。

凡事有人负责凡事有据可查凡事有章可循凡事有人监督

电力系统中设备有几种状态(1234 )?

运行热备用冷备用检修

以下进行调度业务联系时的数字发音正确的有(1234 )。

“1”发“幺”音“2”发“两”音“7”发“拐”音“0”发“洞”音

安全生成作业过程“三不伤害”指(234)。

不伤害设备不伤害自己不伤害他人不被他人伤害

不同负载的交流回路中,电压与电流的关系为(12 )。

纯电阻电路中,电压与电流的相位相同

纯电感回路中,电流滞后电压90°

纯电容回路中,电流滞后电压90°

必须视电源情况而定

电力系统防雷的措施有(124 )。

避雷器避雷针接地极架空地线

违反电网调度管理条例规定的(1234 )行为,对主管人员和直接责任人员由其所在单位或者上级机关给予行政处分。

不执行有关调度机构批准的检修计划的

不如实反映电网运行情况的

不如实反映执行调度指令情况的

不执行调度指令和调度机构下达的保证电网安全的措施的

电力系统中哪些设备不具有灭弧能力(124)。

出线隔离开关接地隔离开关断路器母线隔离开关

电力系统同期并列的条件是并列断路器两侧(4 )相同,()不超过本网规定。

频率、相序;电压、相位

频率、相位;电压、相序

频率、电压;相序、相位

相序、相位;频率、电压

对220kV及以上电网电压进行控制和调整时,其控制原则为:(1 )。

逆调压顺调压恒调压自动调压

电压调整方式分为(123)。

顺调压逆调压恒调压动态调压

判别母线故障的依据(1)。

母线保护动作、断路器跳闸及有故障引起的声、光、信号等。

该母线的电压表指示消失

该母线的各出线及变压器负荷消失

该母线所供厂用电或所用电失去

当母线发生故障后(2)。

可直接对母线强送电

一般不允许用主变断路器向故障母线试送电

用主变断路器向母线充电时,变压器中性点一般不接地

充电时,母差保护应退出跳闸

检修后的变压器试运行时,气体继电器的重瓦斯必须投(2)位置。

信号跳闸告警合闸

哪些不是变电站全停现象(3)?

所有电压等级母线失电

各出线、变压器的负荷消失(电流、功率为零)

与调度电话不通

照明全停

变压器发生内部故障时的主保护是(2)。

差动保护瓦斯保护过流保护过负荷保护

带负荷合隔离开关时,发现合错,应(3)。

立即拉开待合上无问题后再拉开保持合位

断路器在操作时发生非全相时,应(4)。

试合断路器一次

一相运行时断开,两相运行时试合

立即隔离断路器

立即拉开断路器

隔离开关拉不开时应采取(1)的处理。

不应强拉,应进行检查用力拉用加力杆拉两人拉

下列哪种现象不可以作为判断母线故障的依据(2)?

仪表指示站用电源全停断路器信号

双母线运行倒闸过程中会出现两个隔离开关同时闭合的情况,如果此时Ⅰ母发生故障,母线保护应(1)。

同时切除两条母线切除Ⅰ母切除Ⅱ母相继切除两条母线

操作中如有异常应及时处理并汇报(1)。

调度本级领导上一级领导检修人员

操作中发生事故时应立即停止操作,事故处理告一段落后再根据(1)或实际情况决定是否继续操作。

调度命令领导指示预案检修人员意见

电力系统在运行中发生三相短路时,通常出现(2)现象。

电流急剧减小电流急剧增大电流谐振电压升高

瓦斯保护在变压器冲击合闸前应投(2)。

信号跳闸停用试验

带负荷错拉隔离开关,当刀片刚离开固定触头时,发生电弧,应(1)。

立即合上立即拉开

带负荷错拉隔离开关,当隔离开关已全部拉开后,应(2)。

立即合上保持断位待观察一、二次设备无问题后,合上该隔离开关

因隔离开关传动机构本身故障而不能操作的,应(1)处理。

停电自行带电处理以后

断路器发生非全相运行时哪种措施是错误的(1)。

一相断路器合上其它两相断路器在断开状态时,应立即合上在断开状态的两相断路器一相断路器断开其它两相断路器在合上状态时,应将断开状态的一相断路器再合一次应立即降低通过非全相运行断路器的潮流

发电机组(厂)经220千伏单线并网发生非全相运行时,立将发电机组(厂)解列

断路器出现闭锁分合闸时,不宜按如下(1)方式处理。

将对侧负荷转移后,用本侧隔离开关拉开

本侧有旁路断路器时,旁代后拉开故障断路器两侧闸刀

本侧有母联断路器时,用其串代故障断路器后,在对侧负荷转移后断开母联断路器,再断开故障断路器两侧隔离闸刀

对于母联断路器可将某一元件两条母线隔离开关同时合上,再断开母联断路器两侧隔离开关

系统解列时,需将解列点的有功功率调至(),电流调至(1)。

零最小零最大无要求最小无要求最大

220kV及以上电压等级线路的停、送电均应按照(1)的指令执行。禁止约时停、送电。

值班调度员上级领导检修部门现场值班人员

变压器空载合闸时,易导致(2)保护误动作。

轻瓦斯差动保护重瓦斯零序

变压器故障送电,下列哪个说法是错误的(2)?

变压器主保护(包括重瓦斯、差动保护)同时动作跳闸,未经查明原因和消除故障之前,不得进行强送电

变压器的重瓦斯或差动保护之一动作跳闸,经过各方面检查证明变压器内部无明显故障后,即可试送电一次

对500千伏联变跳闸,进行试送电需经省公司领导批准

变压器过流保护等后备保护动作跳闸,在找到故障并有效隔离后,可试送一次

当变压器外部故障时,有较大的穿越性短路电流流过变压器,这时变压器的差动保护(3)。

立即动作延时动作不应动作短路时间长短而定

配置双母线完全电流差动保护的母线配出元件倒闸操作下列说法正确的是(124)。

倒闸过程中不退出母线差动保护

倒闸过程中若出现故障,两条母线将同时跳闸

倒闸过程中若出现故障,只有故障母线跳闸

倒闸过程要将母联断路器的跳闸回路断开

变压器中性点接地的原则有(1234)。

变压器停送电操作中性点要接地

自耦变压器中性点一定接地

变压器绝缘有问题的中性点要接地

为保持系统零序阻抗而将中性点接地

隔离开关常见异常现象有(123)。

隔离开关分不到位隔离开关接头发热隔离开关合不到位

断路器异常现象有(123)。

断路器拒分闸断路器拒合闸断路器非全相运行断路器跳闸

操作中发生带负荷拉、合隔离开关应该(123)。

带负荷合隔离开关时,即使发现合错,也不准将隔离开关再拉开

带负荷错拉隔离开关时,在刀片刚离开固定触头时,便发生电弧,这时应立即合上

如隔离开关已全部拉开,则不许将误拉的隔离开关再合上

但如隔离开关已全部拉开,应将误拉的隔离开关再合上

母线失压,在(123)情况下未查明原因前,不得试送母线。

母差保护动作跳闸

母线因后备保护动作跳闸

母线有带电作业时电压消失

母线因备自投装置拒动电压消失

母线失电的原因有(1234)。

母线故障断路器拒动保护拒动线路故障

双母线完全电流差动保护的优点有(134)。

组成元件和接线简单,调试方便

母线运行方式灵活

母联断路器断开时仍具有很好的选择性

母线先后故障能可靠动作

通信中断时,若母线故障,现场值班人员(24)。

应对故障母线不经检查即行强送电一次

查找不到故障点时,应继续查找,不得擅自恢复送电

查找不到故障点时,应对故障母线试送电

不允许对故障母线不经检查即行强送电

线路故障跳闸后,值班人员应迅速汇报(1234)。

一次设备状态故障时间保护动作情况安自装置动作情况

距离保护一般由启动、测量、(1234)等几部分组成。

振荡闭锁断线闭锁配合逻辑出口

系统解列时,需将解列点的有功功率调至(234),电流调至(),下列描述不正确的是。零最小零最大无要求最小无要求最大

母线故障失压时现场人员应根据以下哪些信号判断是否母线故障,并将情况立即报告调度员(1234)。

继电保护动作情况断路器跳闸情况现场发现故障的声、光故障录波器录波情况母线电压消失判别的依据是有什么现象(123)?

该母线电压表指示消失

该母线各元件负荷、电流指示为零

该母线供电的厂(站)用电消失

站内无任何保护信号

电力系统在运行中发生三相短路时,通常出现的现象描述不正确的是(134)。

电流急剧减小电流急剧增大电流谐振电压升高

在线路故障跳闸后,调度员下达巡线指令时,哪些不是必须明确的内容(124)。

紧急巡线故障巡线带电巡线全线巡线

当线路保护和高抗保护同时动作造成线路跳闸时,在未查明高抗保护动作原因和消除故障前是否能够带高抗送电,描述不正确的是(234)。

不可以可以立即无要求

恢复送电时必须注意防止(13)。

非同期并列空充线路向有故障的电源线路反送电防止电压下降

停电时,先拉开(2)、后拉开()。

隔离开关、断路器

断路器、隔离开关

变压器瓦斯保护动作原因是由于变压器(1)。

内部故障套管故障电压过高一、二次侧之间电流互感器故障

变压器的主保护是(2)。

差动和过电流保护差动和瓦斯保护瓦斯和过电流保护以上均是

电流互感器的作用是(4)。

升压降压调压变流

电流互感器二次侧不允许(1)。

开路短路接仪表接保护

仅动作于变压器内部故障的主保护是(1)保护。

瓦斯差动过流中性点

隔离开关(2)灭弧能力。

有没有有少许不一定

会导致变压器瓦斯保护动作的故障是(2)。

变压器套管放电变压器绕组匝间短路变压器母线桥短路变压器避雷器爆炸变压器停送电操作时,中性点必须接地是为了(1)。

防止过电压损坏主变减小励磁涌流主变零序保护需要主变间隙保护需要母线充电保护是(3)。

母线故障的后备保护

利用母线上任一断路器给母线充电时的保护

利用母联断路器给另一母线充电时的保护

可以带有动作延时

母线单相故障,母差保护动作后,断路器(2)。

单跳三跳单跳或三跳三跳后重合

线路纵联保护的保护范围为(1)。

本线路全长相邻线路的一部分本线路全长及下一段线路的一部分相邻线路母线充电保护是利用母联断路器的(2)保护来实现的。

电压电流阻抗方向

距离保护Ⅰ段的动作时限是(2)。

绝对零秒保护装置与断路器的固有动作时间可以根据需要考虑0.3s

防止断路器长时间非全相运行应装设(3)。

断路器失灵保护零序电流保护断路器三相不一致保护零序电压保护

距离保护的Ⅱ段的保护范围是(2)。

不足线路全长

线路全长并延伸至下一条线路的一部分

距离Ⅰ段的后备保护

本线路全长

500kV线路的输电能力(2)220kV线路。

等于大于小于不一定

220kV电气设备不停电时,安全距离为(4)。

1.2米 1.5米2米 3米

高压输电线路的故障,绝大部分是(1)。

单相接地短路两相接地短路三相短路两相相间短路

变压器中性点接地隔离开关合闸后,其(1)保护应投入。

中性点零序电流间隙过流间隙过压瓦斯

运行中的大容量油浸式变压器不得同时停用(2)。

瓦斯保护与高压侧后备保护

瓦斯保护与差动保护

差动保护与中压侧后备保护

高压侧与中压侧后备保护

变压器(3)动作跳闸后,经外部检查及初步分析后强送一次。

差动保护瓦斯保护后备保护差动和瓦斯保护

当变压器外部故障时,有较大的穿越性短电流流过变压器,这时变压器的差动保护(3)。

立即动作;延时动作;不应动作;短路时间长短而定。

变压器差动保护差动继电器内的平衡线圈消除哪一种不平衡电流(4)。

励磁涌流产生的不平衡电流;

两侧相位不同产生的不平衡电流;

二次回路额定电流不同产生的不平衡电流;

两侧电流互感器的型号不同产生的不平衡电流。

变压器空载合闸时,易导致(2)保护误动作。

轻瓦斯差动保护重瓦斯零序

当母线由于差动保护动作而停电时,应如何处理(2)?

立即组织对失压母线进行强送

双母线运行而又因母差保护动作同时停电时,现场值班人员应不待调度指令,立即拉开未跳闸的开关

双母线之一停电时(母差保护选择性切除),现场值班人员应不待调度指令,立即将跳闸线路切换至运行母线

母线保护装设应遵循的原则是:220kV~500kV双母线接线的应装(4)套母线保护,对1个半断路器接线,每组母线宜装设()套母线保护。

1,2 1,1 2,1 2,2

当故障发生在母联断路器与母联TA之间时,会出现动作死区,此时母线差动保护应该(2)。

启动远方跳闸

启动母联失灵(或死区)保护

启动失灵保护及远方跳闸

退出母差

关于母线充电保护特点,不正确的是(2)。

为可靠切除被充电母线上的故障,专门设立母线充电保护;

为确保母线充电保护的可靠动作,尽量采用阻抗保护作为相间故障的保护

母线充电保护仅在母线充电时投入,其余情况下应退出

母线充电保护接线简单,在定值上可以保证高的灵敏度

线路配置综合重合闸装置且按单相重合闸方式投入,当线路保护发一相跳闸,重合不成功,重合闸后加速跳开三相时,此故障类型为(1)。

单相永久性接地两相短路接地三相短路两相短路

过电流保护加装复合电压闭锁可以(2)。

加快保护动作时间

增加保护的可靠性

提高保护的选择性

提高保护的灵敏性

线路两侧的高频保护必须同时投、停,当线路任一侧开关断开时,高频保护(1)。

可不停用停用一侧停用、一侧运行投信号

相间距离保护的Ⅰ段保护范围通常选择为被保护线路全长的(4)。

50%~55% 60%~65% 70%~75% 80%~85%

下列不是光纤通道的特点的是(3)。

通道容量大中继距离长易受干扰光纤质量轻、体积小

断路器保护回路有工作时,应断开该断路器(1)保护启动回路的压板。

失灵零序距离高频

当系统发生故障,故障元件的保护动作而其断路器操作失灵拒绝跳闸时,通过故障元件的保护作用其所在母线相邻断路器跳闸,有条件的还可以利用通道,使远端有关断路器同时跳闸的保护称为开关的(2)。

主保护失灵保护异常保护辅助保护

断路器的遮断容量应根据其安装处(3)来决定。

变压器的容量最大负荷最大短路电流最小短路电流

断路器失灵保护,在断路器(2)时可起后备作用。

误动拒动正常控制回路断线

220kV主变断路器的失灵保护,其起动条件是(2)。

主变保护动作,相电流元件不返回,开关位置不对应

主变电气量保护动作,相电流元件动作,开关位置不对应

主变瓦斯保护动作,相电流元件动作,开关位置不对应

以上都不对

当主保护或断路器拒动时,用来切除故障的保护被称作(2)。

主保护后备保护辅助保护异常运行保护

变压器一、二次绕组的匝数之比为25,二次侧电压为40000V,一次侧电压为(1)。

1000000V 350000V 150000V 125000V

一般情况下,220kV电网电压调整的原则是(3)。

顺调压恒调压逆调压以上均可

在大接地电流系统中,故障电流中含有零序分量的故障类型是(3)。

两相短路三相短路两相短路接地与故障类型无关

在大接地电流系统中,线路始端发生两相金属接地短路时,零序方向电流保护中的方向元件将(2)。

因短路相电压为零而拒动

因感受零序电压最大而灵敏动作

因零序电压为零而拒动

因感受零序电压最大而误动

变压器新投运行前,应做(1)次冲击合闸试验。

5 4 3 2

在变压器中性点装设消弧线圈的目的是(3)。

提高电网电压水平限制变压器故障电流补偿电网接地的电容电流吸收无功

可用刀闸进行下列操作,正确的是()。

拉、合电压互感器和电抗器(无雷雨、无故障时) 可用刀闸进行下列操作

在电网无接地故障时,拉合变压器中性点接地刀闸。

拉、合经开关或刀闸闭合的旁路电流(在拉、合经开关闭合的旁路电流时,不用退出开关操作电源);

不能拉、合一个半开关接线方式的母线环流 2

不得用刀闸拉、合的设备是(1)。

空载变压器互感器避雷器一个半开关接线方式的站内短线

隔离开关通常装设在断路器的(1)。

两侧内部顶端底部

断路器套管出现裂纹时,绝缘强度(3)。

不变升高降低时升时降

选择断路器遮断容量应根据其安装处(3)来决定。

变压器的容量最大负荷最大短路电流最小短路电流

断路器液压操动机构在(3)应进行机械闭锁。

压力表指示零压时

断路器严重渗油时

压力表指示为零且行程杆下降至最下面一个微动开关处时

液压机构打压频繁时

高压断路器的最高工作电压,是指(3)。

断路器长期运行线电压

断路器长期运行的最高相电压

断路器长期运行最高的线电压的有效值

断路器故障时最高相电压

测量电流互感器极性的目的是(2)。

满足负载要求

确保功率元件和阻抗元件,以及差动保护的正确性

提高保护装置动作灵敏度

提高保护可靠性

变压器瓦斯保护不能反映(4)故障。

绕组匝间短路绕组的各种相间短路油位下降套管闪络

220千伏以上电压等级的变压器保护应配置两套保护装置,实现(4)的电气量保护功能。

单主单后单主双后双主单后双主双后

变压器装设的保护有(1234)。

瓦斯保护差动保护零序电流保护过负荷保护

变压器差动保护动作范围(123)。

引出线及内部线圈的相间短路

严重的线圈层间短路故障

线圈及引出线的接地故障

下级保护拒动

关于隔离开关的描述,正确的是(34)。

可拉合500kV空载长线可分断大电流通常安装于断路器两侧无灭弧能力断路器用于(134)。

分断大电流调整电压切断系统潮流线路送电

当发现断路器非全相合闸时(23)。

将断路器停电

若一相未合闸,可将该相再投入一次

若两相未合闸成功,应将另一相拉开

继续让其运行

变压器的油枕起作用是(24)。

监视油质储油反映内部故障补油

变压器一般应装设(124)保护。

瓦斯过负荷距离差动

出现(1234)情况时,应停用母线差动保护。

母线差动保护故障、异常

直流电源消失、交流电流回路断线

差回路的不平衡电流(电压)值超过允许值(由继保人员给出,运行人员每班交接班时检查)的30%

线路、变压器所连接母线的位置信号指示灯不对应

母线倒排操作过程中()。母差保护不得停用

母差保护失去选择性母差保护仍具有选择性母联开关需改非自动124

关于刀闸操作,正确的是(24)。

停电时先拉刀闸,后拉开关

停电时先拉开关,后拉刀闸

任何时候,刀闸可用于停、送空母线

送电时,先合刀闸,后合开关

断路器出现非全相运行应该(1234)。

断路器操作时,发生非全相运行,厂站值班员应立即拉开该断路器

断路器在运行中一相断开,厂站值班员应立即试合该断路器一次

当断路器运行中两相断开时,厂站值班员应立即拉开该断路器

如上述措施仍不能恢复全相运行时,应尽快采取措施将该断路器停电

关于断路器的操作,正确的是(24)。

停电时先拉刀闸,后拉开关

停电时先拉开关,后拉刀闸

送电时,先合开关,后合刀闸

送电时,先合刀闸,后合开关

下列关于逆调压的说法中正确的是(23)。

110kV及以上电网的电压调整,不宜实行逆调压方式

逆调压是指在电源允许偏差范围内,供电电压的调整使高峰负荷时的电压值高于低谷负荷时的电压值

220kV及以下电网的电压调整,宜实行逆调压方式逆调压是指在电源允许偏差范围内,供电电压的调整使高峰负荷时的电压值低于低谷负荷时的电压值

变压器的操作正确的是:(13)。

对于220 千伏电压等级的变压器,送电时应先送电源侧断路器,再送负荷侧断路器对于220 千伏电压等级的变压器,送电时应先送负荷侧断路器,再送电源侧断路器送电先送联变,后送低抗或电容补偿装置

110 千伏及以上电网中性点的倒换操作应遵守先断后合的原则

运行中发现下列哪些情况需要将线路高频保护退出(1234)。

通道告警收发信及异常直流电源消失保护装置异常

电力系统对继电保护的要求是(1234)。

速动性可靠性选择性灵敏性

光纤通道作为纵联保护通道的优点有(123)。

传输质量高,误码率低

传输信息量大

抗干扰能力强

不易受外力破坏

故障录波器的作用有(124)。

分析继电保护装置的动作行为

积累运行经验,提高运行水平,为继电保护装置动作统计评价提供依据

稳定系统的电压

为查找故障点提供依据,并通过对已查证落实故障点的录波,可核对系统参数的准确性,改进计算工作或修正系统计算使用参数

下面哪些情况必须停用整套微机继电保护装置?(123)

交流电压、交流电流、开关量输入、开关量输出回路作业

装置内部作业

继电保护人员输入定值

装置复归时

对新安装的变压器保护在变压器启动时的试验有(123)。

带负荷效验

测量差动保护不平衡电流

变压器充电合闸试验

测量差动保护的制动特性

在发电机、变压器差动保护中,下列正确的说法是(23)。

发电机过励磁时,差动电流增大

变压器过励磁时,差动电流增大

发电机过励磁时差动电流基本无变化,变压器过励磁时差动电流增大

发电机和变压器过励磁时,差动电流均增大

下列哪些不是电气设备上安全工作的组织措施(4)。

工作票制度工作许可制度工作监护制度工作汇报制度

隔离开关拉不开时应采取(1 )的处理。

不应强拉,应进行检查用力拉用加力杆拉两人拉

因隔离开关传动机构本身故障而不能操作的,应(1 )处理。

停电自行带电处理以后

运行中的变压器中性点接地隔离开关如需倒换,其操作顺序为(2 )。

先拉后合先合后拉视系统方式而定需由稳定计算而定

双母线分开运行时应停用母联断路器(2 )。

充电保护失灵启动保护三相不一致保护过流保护

事故处理期间,无须等待值班调度员的指令,可以处理告一段落后再详细汇报的是:(23 )。

双电源的线路断路器跳闸后,断路器两侧有电压时恢复同期并列

电压互感器保险熔丝熔断时将有关保护停用

当确认母线电压消失时,将母线上的断路器断开

系统低频低至49.8赫兹,将备用机组或具备运行条件的已解列机组恢复同期并列

电压互感器发生异常情况可能发展成故障时,(24 )。

可以将该电压互感器所在母线保护停用

禁止将该电压互感器所在母线保护停用

可以将母差保护改为非固定连结方式

禁止将母差保护改为非固定连结方式

进行倒母线操作时,应注意:(234 )。

母联断路器状态为自动

母差保护不得停用并应做好相应调整

各组母线上电源与负荷分布的合理性

一次结线与电压互感器二次负载是否对应

110kV及以上电力变压器在(13)电前,中性点必须接地,并投入接地保护。

停电安装小电抗送电以上都不是

线路检修时,对于线路PT或VT低压侧要求不正确的是(234)。

断开合入短路无要求

当变压器采用比率制动特性的差动保护时,变压器无电源侧的电流互感器(3)接入制动线圈。

不应可以必须无要求

用于双母线接线形式的变电站,其母线差动保护、断路器失灵保护的复合电压闭锁触点应(1)在各断路器的跳闸回路中,不得共用。

分别串接串接并接分别并接

大电流接地系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应(3)。

在各自的中性点接地

选择其中一组接地与一组经放电间隙接地

允许有一个公共接地点,其接地点宜选在控制室

故障录波器按分类不包括(2)。

主变故障录波器母线故障录波器线路故障录波器变压器故障录波器

故障录波器调试不包含(4)。

外观检查接线检查绝缘电阻测试电压测试

下列不属于故障录波器录取的参量是(4)。

电压量电流量高频保护高频信号量线路温度

变压器的呼吸器内部充有吸附剂,常放入一部分变色硅胶,当(2)时,表明吸附剂已受潮,必须干燥或更换。

由绿变黄由蓝变红由红变蓝由蓝变白

用来供给断路器跳、合闸和继电保护装置工作的电源有(3)。

交流直流交、直流以上都不是

断路器零压闭锁后,断路器(2)分闸。

能不能不一定无法判定

电力系统电压互感器的二次侧额定电压均为(4)。

220V 380V 36V 100V

电流互感器的二次额定电流一般为(3)。

10A 100A 5A 0.5A

运行变压器补油时,应该(3)。

零序过电流保护退出跳闸

间隙过电压保护投入跳闸

重瓦斯保护投信号

变压器中性点不接地

在瓦斯保护及其二次回路上进行工作时,应将(3)。

零序过电流保护退出跳闸

间隙过电压保护投入跳闸

重瓦斯保护投信号

变压器中性点不接地

变压器重瓦斯动作跳闸,如何处理(123)。

外部检查取气检查分析二次回路上有无工作

隔离开关分合后(1234)。

应到现场检查实际位置

合闸后,触头应接触良好

分闸后,断口张开角度应符合要求

分闸后,断口拉开距离应符合要求

油浸式电力变压器一般装设的继电保护有(234)。

高频保护瓦斯保护零序电流保护差动保护

变压器轻瓦斯保护动作发出信号时,正确的处理是(12)。

应立即对变压器的电流、电压、温度、油位等进行检查

检查气体继电器是否有气体

将重瓦斯改投信号

立即将变压器停役

可能引起变压器轻瓦斯保护动作的原因是(1234)。

因滤油、加油或冷却系统不严密以至空气进入变压器

因温度下降或漏油致使油面缓慢下降

因变压器故障产生少量气体

由于发生穿越性故障而引起

对线路零起升压前,应(3)。

退出线路保护

停用发电机PSS

停用发电机自动励磁

站内变中性点必须接地

系统电压正常,而大容量发电机同期装置失灵在低于额定转速时并入电网会出现何种后果(1)主变过激磁主变励磁涌流加大主变过电压主变过负荷

当发电机经带串补线路接入系统时,如补偿度较高,网络的电气谐振频率较容易和发电机轴系的自然扭振频率产生谐振,称为(3)。

谐振失稳次同步振荡解列

对线路零起加压,当逐渐增大励磁电流,以下哪些现象说明线路无故障?3 三相电流增加而电压不升高

三相电压升高而电流不增加

三相电压和电流都均衡增加

三相电流电压不平衡

对线路零起升压前,应(4)。

退出线路保护

停用发电机PSS

拉开压变次级小开关

发电机升压变中性点必须接地

进行零起升压时,被升压的设备均应有完备的保护,(3)退出。

失灵保护过电压保护重合闸以上都不是

当发电机进相运行或功率因数较高,引起失步时,应立即(3),以便使发电机重新拖入同步。

减少发电机有功,减少励磁

减少发电机无功,增加发电机有功

减少发电机有功,增加励磁

减少发电机无功,增加发电机有功

主变零起升压的目的是:检验新主变及其相关的(34)回路中设备绝缘耐受情况;一次、二次接线的正确性;测量主变的伏安特性

综自通信一次二次

对线路零起升压前,应(234)。

退出线路保护

退出线路重合闸

停用发电机自动励磁

发电机升压变中性点必须接地

主变零起升压的目的是:(123)。

检验新主变及其相关的一、二次回路中设备绝缘耐受情况

一次、二次接线的正确性

测量主变的伏安特性

校验主变机械强度

并网运行发电厂应具备至少两个独立的通信电路接入电力通信网,以便组织不同路由器的(1234)等通道。

继电保护安控调度自动化

并网发电厂应向有关调度部门提供的资料有(1234)。

发电厂主结构图及经批准的设备命名

主设备规范、参数

继电保护、安全自动装置原理结构图

发电厂运行规程

采用PSS,增加了发电机的(1 ),以提高静态稳定水平。

阻尼电阻电容电抗

发电机自励磁的现象是(1 )。

机端电压上升,负荷电流上升

机端电压上升,负荷电流下降

机端电压下降,负荷电流上升

机端电压下降,负荷电流下降

发电机进相运行时,(1 )。

发电机端部漏磁增加,定子端部温度升高

发电机端部漏磁增加,转子端部温度升高

发电机端部漏磁减少,转子端部温度降低

发电机端部漏磁减少,定子端部温度降低

根据节能发电调度办法,最优先发电机组是(3 )。

天然气、煤气化发电机组;

有调节能力的水能、生物质能、地热能等可再生能源发电机组和满足环保要求的垃圾发电机组

无调节能力的风能、太阳能、海洋能、水能等可再生能源发电机组

核能发电机组

节能发电调度要坚持(3 )的原则。

节能第一环保第一安全第一

节能发电调度的原则不包括(4 )。

安全经济节能公平

由发电机调速系统频率静态特性而增减发电机的出力所起到的调频作用叫频率的(1 )。

一次调整二次调整三次调整综合调整

产生频率崩溃的原因为(1 )。

有功功率严重不足无功功率严重不足系统受到小的干扰系统发生短路

当发电厂仅有一回送出线路时,送出线路故障可能导致失去一台以上发电机组,此种情况按(1 )原则考虑。

N-1 N-2 系统稳定抗扰动

同步发电机维持静态稳定的判据是(1 )。

P随着功角δ的增大而增大,随着功角δ的减小而减小

P随着功角δ的增大而减小,随着功角δ的减小而增大

Q随着功角δ的增大而增大,随着功角δ的减小而减小

Q随着功角δ的增大而减小,随着功角δ的减小而增大

快速励磁系统对静态稳定的影响是(2 )。

有利于消除发电机的自发振荡

有利于发电机受小干扰时维持静态稳定

能有效抑制各种低频振荡

只对动态稳定有影响,对静态稳定没有影响

发电机的调相运行是指(1 )。

发电机不发有功,发出无功

发电机发出有功,吸收无功

发电机发出有功,发出无功

发电机吸收有功,吸收无功

隐极同步发电机的最大电磁功率出现在(2 )。

δ<90°处δ=90°处90°<δ<180°处δ=180°处

调节功角δ时,(3 )。

只影响发电机的有功功率

只影响发电机的无功功率

既影响发电机的有功功率,也影响发电机的无功功率

既不影响发电机的有功功率,也不影响发电机的无功功率

发电机组在正常励磁电流的基础上增加励磁电流,原动机功率不变的情况下,会引起(4 )。

功角δ增加,功率因数滞后

功角δ增加,功率因数超前

功角δ减小,功率因数超前

功角δ减小,功率因数滞后

并联于无穷大电网的同步发电机,若想提高运行的静态稳定性,应(4 )。

减小励磁电流,减小发电机的输出功率

减小励磁电流,增大发电机的输出功率

增大励磁电流,增大发电机的输出功率

增大励磁电流,减小发电机的输出功率

消除发电机异步振荡的措施为(3 )。

增加发电机有功出力

调度规程考试题(含答案)

调度规程考试题(含答案)

《京津唐电网调度管理规程》考试题 姓名成绩 一、填空:(共30空,每题1分,合计30分) 1、电力调度坚持安全第一,预防为主的方针。京津唐电力系统内各 电网企业及其调度机构、发电企业、电力用户有责任共同维护电力系统安全稳定运行。 2、华北电网实行统一调度,分级管理。华北电网分为四级调度。 3、发供电单位领导人的命令,如涉及网调权限时,必须经网调值班调度员 的许可才能执行,但在现场事故处理规程中已有规定者除外。 4、网调调度设备的检修或试验虽经批准,但在检修或试验开始前,仍需得 到网调值班调度员下达的施工命令后才可进行。 5、受令人员如无故推延执行或拒绝执行网调值班调度员的命令,则未执行 命令的值班调度员和允许不执行该命令的领导人均应负责。 6、任何单位和个人不得干预各级调度机构值班调度员、发电厂及变电 站值班人员发布和执行调度命令,值班人员依法执行公务,有权拒绝各种非法干预。 7、需要并入京津唐电网运行的发电厂(含机组)及需与京津唐电网互联的 周边电网,必须在并网或互联之前与华北电网有限公司或其授权的电网调度部门签订并网调度协议。否则不得并入电网运行或与京津唐电网互联运行。 8、设备检修分为计划检修、临时检修和紧急检修。 9、设备检修遵循高电压等级设备优先安排原则。

A.0.35m B. 0.70m C. 1.00m D. 1.50m 1、操作命令按内容可分为三类,下列那一项不在其中:( B ) A.单项令 B.多项令 C.综合令 D.逐项令 2、华北电网主网的电压等级为:( C ) A.220kV B.330kV C.500kV D.1000 kV 3、下列那一项不在刀闸操作范围内:( D ) A.拉、合避雷器 B. 拉、合变压器中性点的接地线 C. 拉、合电压互感器 D. 拉、合电流互感器 4、电网的正常接线方式以及有关继电保护与安全制动装置的整定、使用不 能保证:( A ) A.不发生事故 B. 电网安全运行 C.电网的电能质量在规定范围内 D.电网运行的经济性 5、网调提前(B )前将检修工作票批复给相关单位。 A.3个工作日12时 B.1个工作日12时 C.1个工作日 D.12时 6、下列哪一项不在检修申请内容中。(B ) A.检修单位 B.工作班负责人、工作班人员 C.检修设备名称、工作内容、设备停电范围、工作起止时间 D.对运行方式和继电保护的要求以及其他注意事项 7、下列有关新能源调度说法正确的为:(B ) A.凡并入电网运行的新能源电站容量必须在34.5MW及以上 B.风电场应具备有功和无功的调节能力及规定的低电压穿越能力

9月份调度专业考试题

音西煤业9月份调度专业考试题姓名________________ 分数 _______________________ 一?填空题(每题2分,共计30分) 1、凡是涉及影响生产的问题调度员有权对____ 部门进行统一调度,行驶调度职权。 2、调度员工作中应做到_______ 、________ 、_________ 、_ 。 3、调度工作的依据有、、。 4、调度人员的基本素质之一是:熟悉掌握_________ 等有关法律、规定,熟悉煤炭生产的_________ 。。 5、调度工作要认真做好______ 工作,对上级及领导指示及时检查情况,对基层反映的情况以及出现的重大问题如实迅速上报。 6、调度班、日纪录需要保存________ 。。 7、调度工作的基本任务之一是认真执行煤炭生产的有关方针、政策,以___________________________ 为中心,根据企业的 ____________ , 组织、协调、指挥安全、均衡生产,全面完成各项生产经营任务。 8、调度的三大功能是指:________ 、 _______ 、________ 。 9、调度员必须熟知生产_______ 具体情况。 10、必须掌握_______ 知识,熟悉有关政策、_________ ,有较丰富 的煤炭生产企业治理经验,和调度室工作经验。 11、调度员交接班时应办好_______ ,把上一班已办、代办事项和下一班要注意问题接清、接全。 12、调度员应该经常深入井下察看_______ ,要有时间、地点、及发生问题记录。 13、煤矿生产调度工作要求发现问题要迅速,信息反馈应________ ,解决问题要准确、稳妥。

调度规程考试题库

调度规程考试题库 一、填空题: 1、现场设备系统必须实行统一的设备命名和编号。 2、调度系统发令人应对所发布指令的正确性负责,发布调度指令必须使用规范化调度术语。 3、值长调度管辖设备系统的检修工作,必须按有关规定履行手续,在开工前应征得值长同意。 4、调度管理设备是指下级直接调度的、其状态改变对系统安全运行有重大影响的、操作前必须征得本级调度许可的设备。 5、上级调度管辖设备的检修、试验申请票应于开工前四个工作日的上午 11 点前向省调报出。 6、检修申请票包括工作时间、工作内容、影响(停电)范围等。 7、调度操作指令的形式有综合指令、逐项指令、单项指令。 8、调度系统发令人应对所发布指令的正确性负责,发布调度指令必须使用规范化调度术语。 9、未经值班调度人员许可,任何人不得操作调度机构调度管辖范围内的设备。 10、设备的检修时间计算:单元机组的检修时间是从发电机主开关断开到发电机正式并网或转备用;电气设备检修时间是从开关或刀闸断开到该设备带有电压或转备用。 11、所有设备不准无主保护运行,确需临时退出时,需经总工程师或上级调度批准。 12、220KV升压站母线最高运行电压为230 KV;500KV系统运行中的电压变动范围为500KV-525KV ,最高不超过 550 KV 。 13、调度命令的下发和复令必须使用调度电话,接听调度电话应互通岗位姓名,对发布和接受的调度命令应记录内容;不属于调度范畴的工作联系应使用行政电话。 14、380V厂用电切换一般采用先断后合的原则,但在机组运行期间征得值长的同意,可采用并列切换,应尽量缩短并列时间。并列切换前必须检查并列设备属于同一系统,严防非同期并列。 15、省调规定低谷消缺指提前 6 小时以上申请,经电力调度机构批准, 利用夜间负荷低谷时段停机且次日 09: 00 前并网的停机消缺,该机组停运不计作非计划停运考核.若不能按时并网,按照非计划停运考核. 二.判断题: 1.省调发电企业的计划检修应根据省调下发的月度停电计划在开工前按照规定格式在检修开工前3个工作日12时前履行申请手续。(×) 2.值长有权拒绝执行非调度系统下达的操作命令(明显威胁人身、设备安全者除外)。( √) 3.任何人在任何情况下都不得擅自改变属值长调度的设备状态。(×) 4.调度调度设备是指该级调度直接下令操作调整的设备。(√) 5.设备检修开工后,未经上级调度员或值长同意不可随意增加申请票中工作内容以外的工作。(√) 6.事故处理时可不待值长指令执行,先操作后汇报。(√) 7.将已损坏的设备隔离可不待值长指令执行,先操作后汇报。 ( √) 8.值长的操作命令不可以直接发给有关值班员。(×)

调度员考试题带答案

煤矿调度业务培训试题A 一、判断题(每题2分,共20分) 1、矿井瓦斯浓度经常处于临界值但不超出规程规定不属于重大隐患。() 2、为了预防或减少冒顶片帮的发生,回采工作面应与主要裂隙方向成一锐角或垂直。() 3、在采掘工程图上,煤层底板等高线间距较密的地方,煤层的倾角较大。() 4、瓦斯事故只有燃烧和爆炸两种。() 5、矿灯不亮时,在采掘工作面不能拆开,必须到大巷或工作面进风巷才能拆开。() 6、瓦斯爆炸界限与空气中的氧含量无关。() 7、低瓦斯矿井不会发生瓦斯爆炸。() 8、每天必须对低压检漏装置的运行情况进行一次跳闸试验。() 9、隐患排查的目的就是查出隐患。() 10、瓦斯浓度达到5%时,会发生瓦斯爆炸。() 二、填空题(每空1分,共30分) 1、调度工作的三大任务是、和。 2、安全生产的方针是、、。 3、瓦斯治理“十二字”方针是、、。

4、生产系统中可导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷被称为。 5、“一通三防”是指、、、。 6、“雨季三防”是指、、。 7、井下低压供电的“三大保护”是指、、。 8、采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度超过或二氧化碳浓度超过,必须停止工作,,,进行处理。 9、“三违”是指:、、。 10、调度的三大功能是指、、。 三、选择题(每题2分,共20分) 1、采掘工作面的空气温度或机电设备硐室的空气温度超过()℃时,必须停止作业。 A、15,20 B、20,25 C、26,30 D、30,34 2、按井下同时工作的最多人数计算,每人每分钟供给风量不得少于()。 A、2m3 B、4 m3 C、5 m3 D、1 m3 3、井下供电“三无”是()。 A、无过电流、无漏电、无接地 B、无开关、无接头、无高压 C、无鸡爪子、无羊尾巴、无明接头 4、采掘工作面进风流中,氧气浓度不得低于( ),二氧化碳浓度不得大于0.5%。

【精品】煤矿专业考试复习题调度系统

调度系统复习题 一、填空题: 1、新版《煤矿安全规程》自年月日起施行。2007年1月1日 2、井下低压供电的“三大保护"是指______、______、______。过流保护、漏电保护、接地保护 3、瓦斯治理“十二字”方针是______、______、______。先抽后采、监测监控、以风定产 4、事故隐患处理“五落实”原则是指落实、落实、落实、落实、落实。项目、责任、人员、时间、资金 5、《安全生产法》于年__月__日起施行。2002。11.1 6、安全管理工作中的“四全”是______、______、______、______。全员、全过程、全方位、全天候 7、矿井安全办公会应___召开一次,安全大检查___不少于一次。每周、每周 8、采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度超过或二氧化碳浓度超过,必须停止工作,撤出人员,采取措施,进行处理。1%、1.5% 9、“一通三防"指______、______、______、______。通风、防治瓦斯、防治粉尘、防灭火

10、煤矿“五大灾害”是指______、______、______、______、______。瓦斯、煤尘、水、火、顶板 11、《河南省煤炭行业调度管理工作(暂行)规定》要求各级调度室都要建立______、______、______等调度会议制度.调度会、平衡会、调度主任例会

12、2005年8月31日国务院第104次常务会议通过第446号令《》,温家宝总理签署于月日起施行.《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》、9月3日 13、煤矿企业负责人和安全生产管理人员每年要进行,特种作业人员每年进行一次复训.再培训、两 14、矿井一个采煤工作面的瓦斯涌出量大于或1个掘进工作面瓦斯涌出量大于,用通风方法解决瓦斯问题不合理的,必须建立瓦斯抽放系统。5立方米/分钟、3立方米/分钟 15、矿井在有突水威胁区域进行采掘作业时,必须按规定进行。探放水 16、矿井提升人员的绞车、钢丝绳、提升容器、斜井人车必须取得煤矿矿用产品,并按规定进行定期检验.安全标志 17、局扇通风有______、______、______等三种。压入通风、抽出式通风、混合式通风 18、矿井火灾分为和。内因火灾,外因火灾 19、煤矿探放水的原则是、。有疑必探、先探后掘 20、根据新的事故分类标准一次死亡3-9人的事故应界定为事故。较大 21、决定煤与瓦斯突出的三要素是指、、。地应力、瓦斯、煤的性质

生产调度员考试题

生产调度员考试题 部门:工号:姓名:得分: 一、填空题 (每空2分,共30分) 1、生产调度工作的基本任务是以(生产主排程计划)为依据,在生产过程中科学、均衡(组 织生产),及时发现和处理生产活动中出现在问题,确保(生产计划)的全面完成。 2、调度管理的基本职能:(组织职能)、(指挥职能)、(控制职能)、(协调职能)。 3、一批产品从原材料投入生产起一直到成品出产为止的全部工作日数称为(生产周期)。 4、流水线上连续出产两件相同产品的时间间隔叫(节拍) 5、MRP的输入信息主要包括(主生产计划),(物料表),(物料库存资料) 6、在一定时期内,在合理的、正常的技术条件下,所能生产的一定种类产品的最大数量叫 做(生产能力) 7、生产计划策略按物料运作模式可分为按(库存生产)和按(订单

生产)。 二、判断题(每题2分,共20分) 1、调度就是调整、调动、调遣、指挥、协调、平衡解决生产过程中出现的各种矛盾(√) 2、通常把一个流程中生产节拍最快的环节叫做“瓶颈”。(×) 3、生产线平衡率=各工序(工位)时间总和/瓶颈周期时间*工序(工位)数× 100%。(√) 4、JIT 生产方式的基本思想为“旨在需要的时候,按需要的量,生产所需的产品。”(√) 5、把计划期的生产任务和生产能力相比,能力上最薄弱的环节就是瓶颈环节,所涉及的资源就是瓶颈资源。(√) 6、生产过程中出现工程技术上的问题是技术中心的事情,与生产调度员无关。(×) 7、生产计划及时完成率反映在报告期内生产作业计划的及时完成情况,指标值越大则表示生产及时完成情况越好、生产稳定性越好、欠产率越低。(√) 8、如当天没有生产异常反馈,对应部门可以不参与生产计划部组织的生产

调度专业考试题库

2013年二季度 安全生产体系考试调度专业试题库 一、填空题 1、淮北矿业核心价值观是:。(崇德广业,聚能精进) 2、煤矿生产调度工作的主要特点表现在以下几个方面:(1),(2),(3),(4)专业性。(连续性、及时性、权威性) 3、淮北矿业二季度安全目标是。(杜绝重大涉险事故,矿井零死亡,地面厂零重伤) 4、范较大及以上事故,要始终突出和两项重点。(一通三防、防治水) 5、“六化融合”指:、、、、、 相融合。(机械化、后运连续化、可视化、自动化、信息化、质量标准化) 6、落实《煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定》,是煤炭安全生产的、、,必须不折不扣地贯彻执行到位。(红线、底线、生命线) 7、坚持将贯穿于安全生产经营全过程,加强分析研究论证,充分发挥技术和管理降成本的作用。(安全技术经济一体化) 8、深化安全环境整治,把作为安全环境要素建

设的核心,作为评价安全环境要素的重要指标,加大建设考核力度。(安全质量标准化) 9、强化理念渗透,坚定“”的核心安全理念以及“”的岗位安全理念,提升安全管理境界。(只有不到位的管理、没有抓不好的安全,安全从我做起、实现零的目标) 10、继续坚持策略,在安全的前提下,深挖生产潜力,进一步提高煤炭产量,确保比年初计划增产万吨,全年原煤产量达到万吨。(以量补收、150、4350) 11、煤矿调度人员要经常下井,深入,熟悉,掌握第一手资料,了解生产变化的趋势。(采掘现场、生产情况) 12、煤矿调度原始记录是矿井生产管理的一项重要的,是提高煤矿调度工作水平的一个,也是掌握第一手资料的。(基础工作、重要内容、可靠基础) 13、煤矿调度是煤矿企业正常运转的;是煤矿安全生产的;是实现煤矿管理信息化的。(重要平台、关键环节、基础) 14、煤矿调度工作要认真贯彻党和国家,严格按照《煤矿安全规程》和各种、指挥生产。(安全生产方针、作业规程、操作规程) 15、调度通知、调度通报是传达领导紧急指示,进行紧急工作部署的重要手段,属于,并且具有同等效力,各单位必须严格贯彻执行。(紧急公文) 16、矿长是处理煤矿事故灾害的。在矿总工程师、

电网调度考试题(有答案)

电网调度考试题 姓名分数 一、填空题(每空1分,共25分) 1、值班调度人员发布操作指令时,发令时间是值班调度人员正式发布操作指令的依据,运行值班人员未得到发 令时间不应进行操作。 2、运行值班人员操作结束后,应汇报已执行项目和结束时间。结束时间是现场操作执行完毕的依据。 3、未经调度机构值班调度人员许可,任何人不得操作该调度机构调度管辖范围内的设备。 4、不得用刀闸拉、合运行中的500KV线路并联电抗器、空载变压器、空载线路。 5、拉、合线路并联电抗器刀闸应在线路检修状态下进行。 6、3/2开关接线方式的母线正常充电操作,不应投入开关充电保护 7、华中电网频率的控制范围:50±0.1Hz,当电网频率超过50±0.2Hz异常频率 8、当电网频率低于49.5 Hz时,发电厂值班员应不待调度指令采用增加发电机出力并短时发挥机组过负荷能力 9、当电网频率超过50.5 Hz时,各电厂应不待调度指令,立即减出力直至机组最低技术允许出力, 10、处于充电状态的500KV线路,末端电压超过560KV时,应设法降低电压,如仍不能降到560KV以下,则拉开线路 开关。 11、当发电机进相运行或功率因数较高,引起失步时,应立即减少发电机有功,增加励磁,以使发电机重新拖入同步, 若无法恢复同步,应将发电机解列后重新并网 12、母线失压后,运行值班人员应不待调度指令将失压母线上的开关全部拉开,并立即报告值班调度员。 13、网调批复的检修工作申请票,应得到网调值班调度人员调度指令后方可开工。 14、网检票在批准开工时间三日内仍未开工的,该检修工作申请票作废。 15、计划检修工期不超过48小时的设备检修,应在批准时间结束6小时前提出申请。 16、母线充电前,应核实母线保护已正常投入 17、当500KV系统母线的运行电压下降为480KV时,运行值班员应不待调度指令按规程自行使用发电机过负荷能力, 使系统电压恢复正常。 18、机组失去励磁而失磁保护拒动,电厂运行值班人员应立即将机组解列 19、安全自动装置动作切机后,不应将被切机组的出力自动转到其他机组 二、设备状态令释义(每题5分,共20分) 1、开关冷备用 答:开关所有安全措施已全部拆除,开及其两侧刀闸均在拉开位置。开关的断路器保护退出状态。对于重合闸按开关配置的,开关的重合闸应在退出状态,对于重合闸由线路保护启动的,开关对应的线路重合闸应退出状态。 2、线路冷备用 答:线路所有安全措施全部拆除,线路两侧刀闸在拉开位置,线路全套保护、远跳及过电压保护、线路高压电抗器全套保护均在投入状态。 3、5012开关由运行转检修 答:拉开5012开关,拉开50121和50122刀闸,退出5012开关的保护及重合闸,合上501217和501227接地刀闸。 4、备用 答:设备处于完好状态,其所有安全措施已全部拆除。随时可以投入运行。 三、简答题(15分) 1、调试对象的主要职责 答:

调度员考试题库

一、填空题 1、煤矿企业发生影响生产超过1小时的非人身伤亡生产事故、重伤及以上人身伤亡事故,应立即报告当班值班领导,并在接到报告后(1)小时内向上一级调度部门报告事故信息;发生较大及以上事故,在接到报告后(立即)报告上一级调度部门。 2、每日调度统计报表、安全生产信息、(煤矿负责人值班带班情况表)等,经审核后及时报上一级调度指挥部门。 3、煤矿企业调度管理制度应建立健全安全生产责任制和岗位责任制,调度值班制度,(调度交接班制度),调度汇报制度,生产例会制度,业务保安制度,事故、突发时间信息处理与报告知道,调度业务学习制度,调度文档管理等制度,内容应具体、完整,并装订成册。 4、调度管理台帐应建立调度值班、调度交接班、安全生产例会、重点作业工程、安全生产问题、(重大安全隐患排查及处理情况)等台帐。 5、设置(独立)的调度指挥中心,岗位职责明确。 6、调度室人员配备应保证(双岗)每天(24小时)值班和调度工作需要,并保证调度员下井时间。 7、调度负责人应具备煤矿安全生产相关专业(大专)及以上文化程度,并具有(3年)以上煤矿基层工作经历。

8、调度值班人员应具备煤矿安全生产相关专业(中专)及以上文化程度,并具有(2年)以上煤矿基层工作经历。 9、调度值班人员应经培训并取得(安全资格证书)。 10、煤矿单位应落实产运销计划,协调组织完成生产作业计划,做到(安全)、(均衡)、(稳定生产)。 11、调度中心应及时掌握安全生产动态,有效地解决生产中出现的各种问题,并详细记录解决问题的(时间)、(地点)、(参加人)、内容、处理意见、处理结果等 12、煤矿调度中心应及时核实系统报警、瓦斯、有害气体(超限)等问题,并组织处理。 13、调度室应具有井下人员定位系统监控(终端显示)并运行正常,具有声光报警、数据存储查询功能,准确显示井下(总人数)及人员分布情况。 14、调度人员按规定要求下井,并留有(记录)。 15、应制定年度培训计划,(定期)组织业务学习、考试,并做好记录。 16、调度室应有(煤矿安全规程)规定的图纸,事故报告程序图(表),应急电话表,领导值、带班表,通信录,采掘衔接计划表、领导下井带班统计表。 17、煤矿单位应实现双回路供电,防雷、接地等符合要求,配备备用电源,并与调度总机、传真机、计算机、应急

调度员上岗考试试题

调度员上岗考试题(公用部分共50分) 一、选择题(每题1分,共35分) 1.凡对地电压在()V及以下者为低电压。 A、36; B、 250; C、 110; D、 380。 2.高空作业人员必须配备()等防护用品。 A、安全帽、安全带; B、安全帽; C、安全带; D、手套。 3.跨越皮带时必须是()。 A、皮带已停止运行; B、经过通告桥; C、没有看见、快速跨越; D、皮带运行。 4.工作票注销后应保存()。 A、6个月; B、一年; C、3个月; D、1个月。 5.触电有三种情况,即:单相触电,()触电,跨步电压、接触电压和雷击触电。 A、两相; B、三相; C、高压; D、双手。 6.灭火的基本方法有()。 A、泠却法、隔离法、窒息法三种; B、冷却法、隔离法; C、窒息法; D、消防车。 7.发现有人触电,应先()。 A、立即切断电源,使触电人脱离电源,并进行急救; B、向领导汇报 C、进行抢救; D、找救护车。 8.遇有电气设备着火时,应先()。

A、向领导汇报; B、打119电话; C、切断有关设备的电源; D、使用灭火器灭火。 9.迅速正确地进行现场紧急救护,是()事故的关键之一。 A、减少死亡; B、扩大事故; C、加重伤员痛苦; D、杜绝。 10.触电急救法必须分秒必争,立即就地迅速用()进行抢救。 A、打氧气; B、心肺复苏法; C、按压心脏; D、药品。 11.正确戴安全帽有两个要点:一是安全帽的帽衬与帽壳之间应有一定间隙;二是()。 A.必须系紧下颚带 B.必须时刻佩带 C.必须涂上黄色 12.操作机械时,工人要穿"三紧"式工作服,"三紧"是指()紧、领口紧和下摆紧。 A.袖口 B.裤腰 C.双肩 13.三线电缆中的火线是用()表示的。 A.红线 B.黑线 C.绿线 14.在火场中,充满了各种各样的危险:烈焰、高温、烟雾、毒气等。下面几种保护措施,哪一条是正确的? ( ) A、在火场中站立、直行,并大口呼吸B、迅速躲避在火场的下风处C、用湿毛巾捂住口鼻,必要时匍匐前行 15.当身上衣服着火时,立即采取的正确灭火方法是什么?() A、赶快奔跑灭掉身上火苗B、就地打滚压灭身上火苗 C、用手拍打火苗,尽快撕脱衣服 16.电石生产的主要原材料是石灰和兰炭,主要通过()来输送至电石

考试题及答案(调度员)

一、单项选择题(共30题,每题2.5分) 1.在施工现场,施工所建的土建、安装的各类加工车间、仓库、工具房等统称(A)。 A.施工用临时设施 B. 生活用临时设施 C. 动力设施 D. 加工设施 2. 在施工临时设施中,施工所需的氧气、乙炔、压缩空气、蒸汽等统称(C)。 A.施工用临时设施 B. 生活用临时设施 C. 施工力能设施 D. 修配设施 3.在吊装作业中,利用已有建筑物为地锚前,必须进行强度计算,并( D )后,方可作业。 A.经审查 B.获得建设单位的书面许可 C.获得建筑物施工单位的书面许可 D.获得建筑物设计单位的书面认可 4. 以下不属于“三工序”的是( C )。 A.检查上道工序 B.保证本道工序 C.做好下道工序 D.服务下道工序 5.吊装方案中的安全技术措施要经过( D )并认真进行安全技术交底。 A.审核 B.论证 C.确认 D.批准 6. 下列设备中,哪个不属于脱硫系统:(B) A.吸收塔 B. 引风机 C. 真空皮带机 D. 循环浆液泵 7.设备吊装成功的关键在于( B )。 A.吊装方案的制订 B.吊装方法的选择 C.各种吊具的选择 D.安全措施的制订与实施 8.吊装罐槽时,钢丝绳与槽罐上焊有的吊耳,正确的连接方法是( B )。 A.将钢丝绳直接穿过吊耳连接 B.在吊耳上首先套一个卡环,将钢丝绳栓在卡环上连接 C.使用一个钢丝绳套首先与吊耳连接,然后将吊装用的钢丝绳与绳套连接 D.在吊耳上再焊接一个圆钢环,将钢丝绳与圆钢环连接 9. 特种设备安装、改造、修理情况(A)告知直辖市或者设区的市级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门。 A、书面 B、口头 C、电话 D、网络 10.导致钢丝绳破坏的主要原因是( D )。

2012年调度规程考试(答案)

2012年调度规程试卷 部门:班组:人员:得分: 一、填空题(60分,每空2分) 1、凡接入将乐电网的发电厂(企业自备电厂)、用户变、运维操作站、巡检站、变电站均应服从统一调度,严格遵守调度纪律,接受调度指挥。 2、调度员应使用统一的调度术语和操作术语发布调度指令,并对所下达的调度指令的正确性负责,调度联系对象应对调度操作指令的执行及汇报的正确性负责。 3、当系统发生危及安全运行的紧急情况时,调度员有权对调度管辖范围内的设备直接发布操作指令,厂站值班人员不得拒绝执行。在未得到调度员的同意前,不得擅自恢复。 4、应按照《“三公”调度管理制度》的要求对调度对象实行公平、公正、公开(简称“三公”)调度。 5、地调管辖变电站设备由地调下令县调操作及调整,县调根据地调下达的调度操作指令向相应运维操作站进行分解、下达,操作完毕应及时汇报地调。 6、待用间隔是指厂站内配备有断路器、两侧刀闸的完整间隔,且一端已接入运行母线而另一端尚未联接送出线路的变电间隔。 7、各县(市、配)调、用户当接到地调紧急限负荷指令时,必须在10分钟内把负荷停下来,不得拖延。 8、“三明电业局电网设备停役检修申请单”的填写必须符合规范,填写人对所填安全措施负责。因未按规范填写造成工作延误的由填写人负责。

9、属地调管辖的设备,或三明县调管辖地调许可的设备,或影响地调许可出力的设备检修,检修维护单位或产权单位应在检修前8个工作日11时前向三明县调提出设备停役申请,之后提交的申请则视为下一个工作日提出的申请。 10、临时检修申请或采用电话、传真、电子邮件、书面申报的检修申请批复采用电话通知。 11、已列入地调月度检修计划的设备停役申请,按照计划申请填报。凡未列入地调月度检修计划的局属产权及控股县市供电单位所属设备须按照非计划申请填报,经生技部审核同意后方可审批。 12、需要保护退出十分钟以内的工作可采取口头许可的方式办理,值班调度员应视现场具体情况考虑是否批复。 13、检修工作因气候原因无法按照批准的开工时间进行检修的,检修单位可在停电操作开始之前向县调值班调度员办理检修顺延手续,值班调度员应根据气候情况批准顺延,并及时通知运方、保护等专责人员及所办分管领导。 14、CT更换及CT二次接线改造施工等需要带负荷测向量的检修施工,申请单位应在填报检修停电申请的同时向地调填报带负荷测向量申请。运行方式管理人员根据申请要求拟定送电测向量方案。 15、线路转检修前应将两侧都转冷备用后再继续操作,线路恢复运行时应向有关单位核查线路确无工作并先将线路两侧均转冷备用后, 再进行送电。 16、县(市、配)调需借用地调管辖设备进行充电、转负荷等操作,必须办理借用申请并提供借用后的运行方式。 17、厂、站内发生设备故障跳闸,若查不到原因又需送电时,现场

山东省电力公司《调度规程》,考试版,您懂的!

第1条为规范电力系统调度管理,保障电力系统安全、优质、经济运行,维护发电、供电、用电各方的合法权益,特制定本规程。 第2条本规程依据《中华人民共和国电力法》、《电网调度管理条例》、《电力监管条例》及电力行业有关标准,遵照上级调度规程规定制定。 第3条山东电力系统运行实行统一调度、分级管理的原则。 第4条山东电力调度中心接受国家电力调度通信中心(以下简称国调)和华北电力调度通信中心(以下简称网调)的调度。 山东电力系统设置三级电力调度机构,即省、地区(市)、县(市)调度机构(以下简称省调、地调、县调)。各级调度机构在调度业务工作中是上下级关系。下级调度机构必须服从上级调度机构的调度。 第5条调度机构是电力系统运行的组织、指挥、指导和协调机构,各级调度机构分别由本级电网经营企业直接领导。调度机构既是生产运行单位,又是职能管理机构,在电力系统运行中行使调度权。 第6条凡并入山东电力系统的各发电、供电(超高压公司)、用电单位,必须服从省调的统一调度管理,遵守调度纪律。各级调度机构按照分工在其调度管理范围内具体实施调度管理。 第7条山东电力系统各级调度人员,变电站、操作队、监控中心运行人员(以下简称变电运行人员),发电厂值长(单元长、机组长)及电气运行人员,必须熟悉并严格执行本规程;有关领导、技术人员也应熟悉并遵守本规程。 第8条电力系统调度管理的任务是组织、指挥、指导和协调电力系统的运行,保证实现下列基本要求: 1、按照电力系统的客观规律和有关规定,保证电力系统安全、稳定、可靠、经济运行。 2、调整电能质量(频率、电压和谐波分量等)指标符合国家规定的标准。 3、遵循资源优化配置原则,充分发挥系统内的发、输、供电设备能力,最大限度地满足经济社会和人民生活用电需要。 4、按照“公开、公平、公正”的原则,依据有关合同或协议,维护发电、供电、用电等各方的合法权益。 第9条调度机构的主要工作: 1、接受上级调度机构的调度指挥。 2、对所辖电力系统实施专业管理和技术管理。 3、指挥调度管辖范围内设备的操作;指挥电网的频率、联络线ACE和电压调整;指挥电力系统事故处理。 4、负责组织编制、执行电网年度运行方式和月、日调度计划,并对执行情况进行监督、考核;执行上级调度下达的跨省联络线运行方式和检修方式。 5、负责电力系统的安全稳定运行及管理,组织稳定计算,编制电力系统安全稳定控制方案,参与事故分析,提出改善安全稳定的措施,并督促实施。 6、负责所辖电力系统的继电保护及安全自动装置、自动化和通信系统的运行管理。 7、负责新建机组的并网管理,签订并网调度协议;负责机组退出调度运行管理。 8、负责发电厂的机网协调管理。 9、负责调度系统的应急管理;负责编制电网黑启动方案,并组织黑启动试验。 10、负责调度系统有关人员的持证上岗管理工作和业务培训。 11、参与编制本网年、月发供电计划和技术经济指标。 12、参与电网规划编制工作,参与电网工程设计审查工作。 13、负责电网经济调度管理,编制经济调度方案,提出降损措施,并督促实施。 14、行使电力行政管理部门或上级调度机构授予的其它职权。 第10条调度系统运行值班人员须经培训、考试并取得《调度运行值班合格证书》,方可上岗,进行电力调度业务联系。 需持证上岗的运行值班人员包括: 1、并网运行的发电厂值长(单元长)、电气(集控)班长。 2、变电站(操作队、监控中心)站(队)长、值班员。 3、各级调度机构值班调度员。 第11条值班调度人员必须按照规定发布各种调度指令。所谓调度指令,是指上级值班调度人员对调度系统下级运行值班人员发布的必须强制执行的决定,包括值班调度员有权发布的一切正常操作、调整和事故处理的指令。 第12条省调值班调度员在调度关系上受上级调度机构值班调度员的指挥,并负责正确执行上级调度机构的调度指令。省调值班调度员为省调调度管辖范围内的运行、操作和事故处理的指挥人,所属地调值班调度员、发电厂值长、变电运行人员,在调度关系上受省调值班调度员的指挥。省调值班调度员直接对调度范围内的运行值班人员发布调度指令,并对指令的正确性负责。地调值班调度员及厂站值班员对其执行指令的正确性负责。 第13条任何单位和个人不得干预调度系统的运行值班人员发布和执行调度指令,不得无故不执行或延误执行上级值班调度员的调度指令。当发生无故拒绝或延迟执行调度指令、违反调度纪律的行为时,应依据有关法律、法规和规定追究受令人和所在单位的责任。 第14条各级领导人发布的指令如涉及到值班调度员的权限时,必须经值班调度员许可方能执行(现场事故处理规程中有规定者除外)。各级领导人发布的一切有关调度业务的指令,应通过调度机构负责人转达给值班调度员;值班调度员直接接受和执行指令时,应同时迅速报告调度机构负责人。 第15条未经值班调度员许可,任何单位和个人不得擅自改变其调度管辖设备状态。对危及人身和设备安全的情况按厂站规程处理,但在改变设备状态后应立即向值班调度员汇报。 第16条网调调度设备状态改变前后,现场运行值班人员应及时向省调值班调度员汇报。网调管理设备,在操作前应征得网调许可,操作后应及时向网调汇报。网调和省调双重调度设备,双方均可操作,操作前后均要通知对方。 第17条对于地调代管设备、省调许可设备,地调在操作前应向省调申请,在省调许可后方可操作,操作后向省调汇报。 第18条紧急需要时,省调值班调度员对地调负责操作的设备可以越级发布调度指令,受令单位应当执行,并迅速通知地调值班调度员。 第19条由于通信不便或为了操作、事故处理方便,省调可委托地调对省调管辖设备代下调度指令,但必须在操作8个小时前通知受委托地调和受令单位(异常和事故处理不受此时间限制),同时将有关安全、技术措施一并下达。操作结束后,地调将调度权交还省调。 第20条进行调度业务联系时,必须使用普通话及调度术语,互报单位、姓名,严格执行下令、复诵、录音、记录和汇报制度。受令单位在接受调度指令时,受令人应主动复诵调度指令并与发令人核对无误;指令执行完毕后应立即向发令人汇报执行情况。 第21条各级运行值班人员在接到上级调度机构值班调度人员发布的调度指令时或者在执行调度指令过程中,认为调度指令不正确,应当立即向发布该调度指令的值班人员报告,由发令的值班调度员决定该调度指令的执行或者撤销。如果发令的值班调度员坚持该指令时,接令运行值班人员应立即执行,但是执行该指令确将危及人身、设备或者电网安全时,运行值班人员应当拒绝执行,同时将拒绝执行的理由及改正指令内容的建议报告发令的值班调度员和本单位直接领导人。 第22条厂站运行值班人员接到两级调度互相矛盾的调度指令时,应报告上级值班调度员,如上级值班调度员坚持该指令时应按上级调度指令执行,并向下级值班调度员说明。 第23条各地调调度员和发电厂值长,接班后一小时内向省调值班调度员汇报重要操作、重大设备异常、恶劣天气情况等,同时省调值班调度员应将运行方式变化及重大异常运行情况告知有关单位。 第24条省调管辖及许可设备发生异常或事故时,地调调度员、发电厂值长、变电运行人员,须立即汇报省调值班调度员。省调值班调度员应按照规定向上级调度和有关领导汇报。 第25条遇下述情况之一者,省调值班调度员应立即报告网调值班调度员: 1、300MW及以上机组故障掉闸。 2、统调发电厂全停。 3、电网解列成两部分或多部分。 4、大面积停电或极重要用户停电。 5、发生稳定破坏事故。 6、重大人身伤亡事故。 7、重要设备严重损坏。 8、发电厂水淹厂房事故、水电厂垮坝事故。 第26条地调、发电厂管辖设备遇下列情况之一者,地调值班调度员及厂站值班员应立即报告省调值班调度员: 1、重要发供电设备损坏或遭受较大的破坏、盗窃。 2、发生人身伤亡或对重要用户停电。 3、220kV变压器、线路非计划停运或故障跳闸。 4、220kV任一段母线故障跳闸。 5、电网损失负荷(包括事故甩负荷、安全自动装置动作切负荷和限电、事故拉路)。 6、地区电网发生功率振荡和异步振荡。 7、调度管辖范围内发生误调度、误操作事故。 8、发电厂水淹厂房事故、水电厂垮坝事故。 9、预报有灾害性天气或天气突然变化。 第27条调度员值班期间,不得离开调度室,如必须离开时,应经领导同意,由具有值班资格的人员代替。发电厂值长离开值班室时,应指定有调度联系资格的专人负责调度联系,并事先报告值班调度员。

煤矿新调度员考试题答卷

精心整理 煤矿调度员考试试卷(一) :工种:得分: 一、单项选择题(每题2分,共20分) 1.煤矿生产调度工作要求发现问题要迅速,信息反馈应(C),解决问题要准确.稳妥. A.灵活. B.正确. C.及时 2.A.只有 3.A.上级 4.. A.最快5.一抓到底,A.高兴6.A.7.一个调度员坐在调度台上值班,应该起(B)千军万马的指挥员作用. A.派遣. B.调动. C.委派. 8.煤矿生产调度人员工作上要(A),坚持“严。细。准。快”的好作风。 A.从严从细. B.作风优良. C.积极主动 9.煤矿生产调度人员必须洞察生产中的各种变化,掌握这些变化之间(C)关系.

精心整理 A.必然. B.相互. C.依存. 10.煤矿生产调度工作的基本任务是及时.准确.果断地进行指挥,积极组(C),全面地安全地完成生产任务 A.生产平衡. B.工作平衡. C.综合平衡. 二、多项选择题(每题2分,共30分) 1、煤矿生产调度的特点主要表现在(A B C) A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 染E 7、调度工作的主要依据是(A B C D) A作业计划B循环指示图表C煤矿三大规程 D领导意图和上级指示 8、生产调度工作中的综合平衡有(A B C D E) A生产任务平衡B采掘衔接平衡C生产环节平衡 D人、财、物的平衡E轻重缓急的平衡

. . . . 9、紧急公文在调度业务中有以下那几类(A B C) A调度通知B调度通报C上级指示 10、顶板的分类(A B C) A伪顶B直接顶C老顶D古塘 11、主要运输巷分为(A B C) A运输大B运输石门C主要绞车道D行人斜井 12、主要风井分为(A B C D) A总进风巷B总回风巷C主要井风巷D主要回风巷E回风绕道 13、提升装置分为(A B C D E F G H) A绞车B磨擦轮C天轮D导向轮E钢丝绳F罐道G提升容器H保险装置 14、挡车装置有(A B) A阻车器B挡车轮C跑车防护装置 15、安全生产的主要特点(A B C D) A预防性B长期性C科学性D群众性E重要性 三、判断题(每题2分,共50分) 1、搞好调度综合平衡是调度的一般性工作。(×) 2、煤矿生产调度的综合平衡,通常是生产任务平衡;采掘衔接平衡;生产环节平衡;人、财、物平衡;轻、重、缓、急的平衡。(√) 3、在组织实现均衡生产时,应注重抓好下旬的生产。(×) 4、生产调度人员必须坚持“严、细、准、快”的好作风。(√) 5、调度的及时性,就是发现问题要迅速,信息反馈应及时,解决问题要准确、稳妥。(√) 6、调度三汇报是指上岗干部、瓦检员、安检员上岗后的汇报。(×) .下载可编辑.

2010年定岗考试《调度规程》部分复习题

2010年定岗考试《调度规程》复习题 一、填空题 1. 系统频率偏差超出50±0.2HZ为异常状态,延续时间30分钟以上;或超出50±0.5HZ延续时间15分钟以上构成一般电网事故。 2. 运行中的断路器看不见油位、空气压力低、SF6密度低,且超过允许值,严禁切负荷电流及空载电流,应立即采取防跳闸措施,然后用旁路开关旁代或用母联开关串带,将故障断路器停运。 3. 在操作过程中,发令人应按操作票宣读,受令人应复诵指令全部内容,确认无误后方可操作。操作后受令人应立即向发令人汇报,发令人确认无误后,此项指令才算执行完毕。 4. 变压器并列运行的条件是接线组别相同、电压比相等(允许相差5%)、短路电压相等(允许相差5%)。 5. 系统并列运行的条件是相序、相位相同、频率相等、电压相等。 6. 消弧线圈的调整应采用过补偿运行方式,严禁采用全补偿方式运行。35kV、10kV系统单相接地电容电流大于10A ,应装设消弧线圈。禁止在电网接地时操作和调整消弧线圈。 7.投退电容器、调整主变有载调压分接头顺序:电压高时先先调压后退电容器,电压低时先投电容器后调压。电容器开关跳闸不能强送,应检查保护动作情况,查明原因,消除故障。 8. 互感器冒烟应立即用开关将其停运,事后及时向调度报告。严禁使用隔离开关或摘下熔断器的办法隔离有故障的互感器。 9. 分段母线每段有一组PT,在母线倒闸操作时,必须一次侧先并联,然后二次侧才允许并联;解开时必须二次侧先解开,然后再解开一次侧。防止通过PT由二次向一次母线反充电。 10. 根据小电流接地系统所报信号判断故障性质: ①一相电压为0,其它两相电压升高到线电压,则为金属性接地; ②一相电压降低但不为0,其它两相电压升高但不到线电压,则为非金属性接地; ③一相电压降低或为0,其它两相电压指示正常,报出“电压回路断线”信号,则为 PT二次保险熔断; ④一相电压降低或为0,其它两相电压指示正常,报出“接地信号”和“电压回路断线”信号,则为 PT一次保险熔断; ⑤三相电压均升高,并且电压指示不稳定有摆动,则为系统谐振引起。 二、调度综合指令释意 1.XX kV XX 开关停运、解备,XX kV XX CT作安措。 答:断开XX kV XX开关,取下合闸保险,拉开开关两侧刀闸,在XX kV XX CT两侧装设地线(或合上接地刀闸),取下控制保险,按规定悬挂标示牌和装设遮拦。 2.XX kV XX母线停运、解备、作安措。 答:(一)对于双母线:取下母联开关控制保险,将该母线上运行和备用元件倒另一母线、 母差改非选择,断开母联刀闸,PT停运、解备,合上母线接地刀闸; (二)对单母线:断开该母线上所有开关及刀闸,PT解备,合上母线接地刀闸。 3. XX kV X母PT拆除安措、恢备、投运。 答:将XX kV X母PT拆除安措(拉开地刀闸或拆除接地线,拆除遮拦,取下标示牌),合上PT一次侧刀闸,装上二次保险,切换PT 负荷。 4. XX 主变拆除安措、恢备、投运。 答:拆除变压器各侧安全措施(拆除地线或拉开接地刀闸、遮拦、取下标示牌),若为大电流接地系统,先合上变压器中性点接地刀闸,检查或投入保护压板,将各侧开关恢复至相应的母线备用,按高、中、低的顺序合上三侧开关,变压器中性点接地方式按地调要求进行变更,零序保护作相应切除。母差保护方式需切换时地调应说明。 5. XX 主变停运、解备,XX kV侧避雷(穿墙套管或中性点避雷器)作安措。 答:操作110kV及以上系统先合上变压器中性点地刀,零序保护作相应切换,按低、中、高的顺序断开主变各侧开关,XX主变XX kV 侧避雷器(穿墙套管或中性点避雷器)作安措。母差保护方式需切换时地调应说明。

调度证考试复习题

一.填空题 1.对新装或吊装大修后的变压器,投入运行前应先核相。 2.继电保护装置有按反应电流增大原理而构成的过电流保护,有反应电压降低(或升高)原理构成的电压保护,有按反应电流与电压比值及其相角变化原理而构成的方向距离保护等。 3.电网发生事故时,与事故有关单位的值班人员应迅速简明扼要地将事故情况,包括发生时间、跳闸开关的名称、继电保护及自动装置动作的情况,报告地调值班员,并按照调度指令进行处理。 4.操作过程中,遇有雷雨恶劣天气,应暂停,待天气好转后再继续原操作。 5.禁止开关在严重缺油或气体压力不够或操作机构异常的情况下进行停送电的分、合闸操作。 6.变压器的绝缘油有两个作用,一个是绝缘,另一个冷却。 7.在配电装置内,规定用黄色标示A相,用绿色标示B相,用红色标示C相。8.有功功率P的单位是瓦,无功功率Q的单位是乏,视在功率S 的单位是伏安,三者间的关系为S2=P2+Q2。 9.电压和无功电力应按分层、分区无功功率基本平衡的原则进行调整。 10.电力系统中的无功电源有三种:同步发电机_、电力电容器、调相机。 11.线路充电一般应选择大电源侧为充电端,充电端必须有中性点接地。 12.电力系统发生短路故障时,通常伴有电流增大、电压降低、以及潮流、电流与电压间相角改变等现象。 13.在电网中装设带有方向的过电流保护是为了保证继电保护动作的选择性。14.准同期并列的条件是:并列断路器两侧电压的频率近乎相同相位近乎相同幅值近乎相同。 15一个10欧姆的电阻,通过2安培的电流后,消耗的电功率为40瓦。 16过流保护的动作电流按躲过最大负荷电流来整定。 17在电力系统正常运行情况下,如果电压互感器的二次回路发生断线或其他故障,能使保护误动作时,应装设电压回路断线闭锁装置_,该装置动作时将保护闭锁,并发出信号。

相关文档