文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 八圩港河道驳岸工程施工组织设计

八圩港河道驳岸工程施工组织设计

八圩港河道驳岸工程施工组织设计
八圩港河道驳岸工程施工组织设计

八圩港河道驳岸工程施工组织设计

目录

一、工程概述 (3)

二、现场布置 (5)

三、施工安排 (7)

四、主要分部、分项工程施工 (7)

4.1测量放样 (8)

4.2土方工程 (10)

4.3砼(砂浆)工程 (14)

4.4砌石工程 (27)

五、施工进度计划及工期保证措施 (30)

六、施工机具及劳动力的配备 (33)

七、项目经理和工程技术人员的配备 (33)

八、文明施工 (34)

九、质量目标与保证措施 (37)

十、安全施工 (42)

附表一施工组织管理网络 (51)

附表二施工质量管理网络 (52)

附表三施工安全管理网络 (53)

拟投入本合同工作的主要施工设备表 (54)

施工总进度计划 (55)

一、工程概述

1.1工程概况

**市八圩港(靖渡桥至工农路)河道驳岸工程,河道设计口宽14m,低宽4m,河底高程-0.2米,坡比:1:3.0,压顶高程3.5米。

1.2工程地质

本场区勘察深度范围内,地基土自上而下分为如下几层:

①层素填土:灰黄色~灰褐色,松散状态,主要由稍密状的粉土及流塑状淤泥质粉质粘土组成。场区普遍分布,该土层物理力学性质不均匀,压缩性高,工程性质差。

①-1层淤泥:灰黑色,流塑状态,含臭味、树叶及垃圾,河塘位置分布。

②层粉质粘土夹粉土:灰黄色,软塑,无摇震反应,切面有光泽,干强度和韧性中等,局部夹松散状粉土。场区局部缺失,该土层属中等压缩性、中等强度土,工程性质一般。

③层淤泥质粉质粘土:灰色,流塑状态,无摇震反应,切面有光泽,干强度和韧性中等,夹粉砂处呈松散状。场区普遍分布,该土层属高压缩性、低强度土,工程性质差。

④粉土夹粉砂:灰色,松散,很湿,摇震反应中等,稍有光泽,干强度和韧性中等,夹粉砂处呈稍密状。场区普遍分布,该层属中等压缩性、中低强度土,工程性质一般。

⑤层淤泥质粉质粘土:灰色,流塑状态,无摇震反应,切面有光泽,

干强度和韧性中等,夹粉砂处呈松散状。场区普遍分布,该土层属高压缩性、低强度土,工程性质差。

⑥层粉砂夹粉土:青灰色,稍密,局部松散,饱和,以亚圆形石英、长石为主,含云母及贝壳碎屑,颗粒级配一般。场区普遍分布,未钻穿。该土层属中等压缩性、中等强度土,工程性质较好。

1.3对外交通条件

本工程水陆交通便利,河道临近长江,水运交通便利。京沪高速、宁通高速、宁靖盐高速在**境内交汇,南有**长江大桥与**相通,北经328国道与全国公路网相连接。现状的水陆交通,已具有一定规模,构成运输网络,连通全省和全国各地,为本项工程所需器材、物资及机械设备运输,创造了有利的交通运输条件。

1.4施工工期

本工程自监理发布开工令起90个日历天。

1.5质量要求

本工程的质量要求为“合格”等级。

1.6主要工程量

土方开挖2591.2M3

土方回填夯实3890.21M3

M10浆砌块石墙身610.6M3

C20夹石砼底板352.16M3

二、现场布置

单位领导和有关工程技术人员在对招标图纸、招标文件认真阅读后,仔细踏勘了现场,经过认真的研究,制定了工场布置方案,因整个工程的工段长度较长,180M,所以砼拟集中进行生产,生产场地安排在工段中间,即砂石料场和拌和机均布置在规划驳砌河道中间。砼在生产场地出机后,用机动翻斗车将砼向两侧运送至各工段,所开挖的土方除外运的土方外,现场所需回填土方拟堆放在临时道路外侧,生活区拟租用附近的民居。场地布置和临时工程具体布置见施工现场平面布置图。

2.1施工围堰

为确保施工顺利进行,施工时对沿线支线河道采用土方围堰封堵,围堰采用机械施工,计划实施围堰上口2.5米宽,内外坡比1:2左右,确保围堰安全,围堰施工时分层填实,尤其是最下层填筑时注意施工方法。

2.2进场道路

考虑到砂石货源和施工机械进场条件,考虑砂石料由水路运到码头,再由自卸车经沿江高等级公路直接运入施工场地,施工建材、机械设备等均可由此陆路直抵现场。

2.3交通便道及场内交通

施工现场道路结合土方开挖填筑简易沙石道路,作为材料进场、土方外运以及场内运输施工便道,主要运送砼及砂、石料。

2.4施工给水

施工场地附近有自来水管道,可将自来水接至施工现场以供生产、

生活用水。

2.5施工降、排水

本工程施工围堰完成后,在施工围堰处安置排水泵,将河内的水排至外部水系,河道积水排除后,在挡墙底板外侧开挖纵向排水龙沟,确保将底板地下水位降至底板以下50cm,排水龙沟内的水聚集到集水坑排至围堰外。

对采用排水龙沟无法降水达到要求的,计划采用轻型井点降水系统降水,确保基坑地下水降至底板以下50cm。

2.6施工通讯、动力

2.6.1施工通讯

项目经理、技术负责人、技术骨干等工地主要骨干拟配备4-5台手机,以便联络。

2.6.2施工动力

工段内有变压器,可到当地用电部门申请临时用电,施工时架设临时用电至施工场地,作为砼生产的施工用电,另临时架设电缆线,以供砼浇筑时,砼的振捣用电。

2.7生产、生活设施:

2.7.1生产设施

1、水泥库

在砼搅拌场地旁搭建二间工棚用作水泥仓库棚,工棚5米×8米=40米2。

2、砂、石

规划河道边侧经平整后分别浇筑水泥地坪作为砂、石子堆场。

3、砼拌和场

在工段中间安置一台JZC-350砼拌和机。

4、木工加工场

现场搭设临时用房,作为木工加工场。

2.8生活、办公设施:

1、办公室和宿舍:拟就地搭设活动房,确保办公、生活所需,计划搭设活动房6间。

2、在生活区、生产区(特别是木工棚)设置防火设备。

三、施工安排

如若投标单位有幸中标,于中标当日立即

成立负责本工程施工的项目经理部,于5天内

完成上节所说临时设施工程,同时进一步对现

场进行认真勘察,从而制定比较完整的驳砌工

程施工工序和施工方案。目前依据投标文件和

招标图纸先行制定施工方案,待进场后再作进

一步研究和修改。

施工工序和方案或施工工序,用施工框图表述如右:

土方平衡在土方施工章节中叙述

四、主要分部、分项工程施工

依据施工框图所示施工工序,下面分述主要分部、分项工程的施工

方案,工场布置与围堰施工已在前面叙述。

4.1测量放样

测量工作是控制工程质量的基础工作,是施工质量的关键,必须十分重视,本工程的测量放样主要包括控制测量、施工测量。测量工作的安排是:组建班子、准备仪器、熟悉资料、制定方案。

4.1.1组建班子

专门成立测量队,负责控制测量、施工测量、竣工测量,测量队设队长一名,由具有一定理论和丰富实践经验的测量工程师担任,并配备3-5名具有实际施工经验切具备一定理论基础的测量技术员和若干工人,组成测量小组,负责河线控制测量、断面测量和施工放样。

4.1.2准备仪器

仪器拟准备:水准仪DS2二台、DJ2经纬仪一台、双面水准尺二根、塔尺2支、钢尺50M二根和20M二根,其它还要准备花杆、铁锤、铁钉、大小木桩、红漆、毛笔等。

经纬仪、水准仪、钢尺等进行校正后使用。

4.1.3熟悉资料

先熟悉图纸和招标文件,以及有关测量规范,以明确测量要求,踏勘地形,核查、复测验算监理单位所交工地附近的平面、高程控制点的有关数据和有关资料,并对其进行校查或复测验算,将结果报监理。

4.1.4制定方案

在熟悉情况的基础上测量组制定测量方案和放样方案,包括控制桩位置,施打控制桩方法、要求等,将测量计划和测量方案,包括测量方法、计算方法、操作规程、观测仪器设备的配置和专业人员的设置等报

监理,经审批同意后组织测量人员抓紧进行测量。

4.1.5施工控制测量

计划在进场后即着手编制施工控制测量方案(包括施测方案和计算方法、操作规程、观测仪器设备的配置和测量专业人员的设置等)编制,并报监理(一式4份),计划进场后3天完成施工控制测量和断面放样。

(1)控制测量

参照原有建筑物和图纸设计要求确定河道中心线位置,布置河道中心线控制桩(可以是平行于中心线的一条直线),并在中心线上确定各施工断面。

(2)水准控制测量

将中心线上的各断面桩与业主所交附近高程水准点联合成闭合线路,按四等水准测量的要求进行测量。

将控制测量、水准控制测量的观测和计算成果报监理查检。

保护和保存好测量所用的各种控制标点,重要的控制点进行定期检测,确保数据的可靠性,防止移动和破坏,一旦发生移动和破坏,立即报告工程监理,共同协商采取补救措施,由承包方重测补点。

4.1.6断面测量与放样

明确专人、专用仪器,按照图纸要求进行断面测量,并按施工设计断面进行施工测量放样。报监理查检或是在监理工程师的直接监督下进行测量。

4.1.7竣工测量

工程竣工后将有关工程测量资料整理报送业主方或监理方,其内容

有:

(1)施工控制网(平面的和高程的)测量成果(图、测量手簿计算)。

(2)基槽土方开挖图、平面图和必要断面图,其上绘出建筑物底部轮廓线。

(3)高程沉陷控制点图及施工期间观测资料。

(4)位移、变形观测成果及资料。

(5)竣工后实测全部新面貌地形图(比例1/1000)。

(6)地基超挖处理资料。

(7)其它有特殊要求部位的测量资料。

4.2土方工程

土方工程的施工内容,河道土方的开挖及填筑。

4.2.1河道土方开挖及填筑

4.2.1.1施工项目:

准备工作,场地清理,施工期排水,土方平衡、清基,土方开挖与运输、碾压等工作。

4.2.1.2河道土方的施工

4.2.1.2.1断面放样:

在各测量断面上套上标准设计断面,以确定开挖线和填土线,并依此在实际断面上钉下开挖线桩和填土线桩,将以上资料及放样报监理验收审查。

4.2.1.2.2场地清理

1、植被清理

(1)认真清理开挖、填筑工程区域内的树根、杂草、垃圾、废渣及监理人指明的其它障碍物。

(2)主体工程施工场地地表的植被清理,延伸至离取土区最大开挖边线外侧至少1m,离最大填筑边线外侧至少0.5的距离。

(3)主体工程的植被清理,预挖除树根的范围包括整个工程区域。

(4)注意保护清理区域附近的天然植被

(5)场地清理范围内,砍伐的成材或清理所获得具有商业价值的材料全部归发包人所有,并按监理人指示,将其运到指定地点堆放。

2、表土的清挖、堆放和有机土壤的使用

(1)挖除30cm厚表土层指含细根须、草本植物及覆盖草等植物的表层有机土壤,并将挖除的有机土壤运到指定地区堆放,防止土壤被冲刷流失。

(2)堆存的有机土壤最后利用于工程的环境保护。按合同要求或发包人的环境整体规划,合理使用有机土壤。

3、场地清理废土堆放

场地清理开挖出的废弃土,运至堆土区堆放。

4.2.1.2.3开挖

1、开挖前的准备

在进行以上所述的施工测量、施工放样、施工道路、场地清理、施工排水后,即可进行土方开挖工程。

在各断面上,依所放的开挖线处进行挖土,并在填筑线处进行填土,挖填结合。

挖土及运输方法:

现场土方均可用挖土机开挖,土方挖出以后,除预留现场回填所需土方外,多余土方一律外运。

原河道内淤泥土拟采用6"泥浆泵开挖,开挖时严格控制开挖深度以及河底宽度,泥浆采用输送管直接送至废弃鱼塘内,所用输泥管全部采用新购管道,确保不影响周围环境,其间做好堆土区的排水措施,做好环境保护工作。

2、土方平衡:

本工程河道开挖土方大于回填土方,土方开挖要根据实际测量的平面图、断面图合理、外运堆放,减少土方成本费用,并做好开挖出的土方堆放有序,以最经济的投入获得最大效益。

3、土方回填:

填方考虑利用开挖的土方,如果开挖土方由于含水量过大,需进行晒干,并报监理批准,回填的压实度不低于0.90。

土方回填方法采用机械送土、碾压时,应防止机械碰撞建筑物。建筑物墙后2.0m以内用人工回填,其碾压以及其它机械碾压的死角、边角应用蛙式打夯机等小型压实机械或人工碾压夯实。

每层辅土厚度和夯实遍数根据土质、含水量、压实系数和机具性能确定。碾压时,应相互搭接,上下层的接缝应相互错开。每层经检验后方可进行下一层的铺筑,否则监理工程师有权下令停止填筑或返工。

完工的结构物上部和周围均衡回填,小心压实,防止结构物受到不均匀负荷和外力。

填筑土料应作好防雨和保护措施,宜填成中间高四周低以利雨水排出,雨后对填筑的土料进行晾晒或清除不合格的土料,经检查合格后方可继续施工,如遇到低温气候,应有防冻措施,冻结的土料或土层清除后,才能继续填筑。

填筑土料按设计要求预留沉降量,如设计无要求时,一般预留不低于回填高度的3%。

4、现场试验:

(1)土方回填前,施工单位会同发包人、设计单位和监理单位共同进行现场压实试验。

(2)通过压实试验确定压实机具、铺土方法、铺土厚度、土料粒径、压实方法、碾压遍数、含水量的适宜范助有效压实厚度等施工方法和参数。

(3)整理压实试验成果,报送监理人审核批准,以作为施工质量控制标准。

5、质量检查内容和质量标准

(1)平整区域内的坐标、高程和平整度;

(2)挖方、填方的中心线位置,断面尺寸和标高;

(3)边坡坡度;

(4)回填土方压实情况和干容重;

(5)隐蔽工程记录;

(6)验收基坑、沟槽等,应检查平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和基土等;

(7)疏浚工程的河底高程、河底宽度、坡比。

土方工程的挖、填方的允许偏差按施工规范执行。回填土压实后的干容重,应有90%以上符合设计要求,其余10%的最低值与设计值的差不得大于0.5KN/m3,且不得集中,疏浚工程的河底高程、河底宽度、坡比按照图纸设计要求和施工规范验收。

4.3砼(砂浆)工程

4.3.1砼施工要求:

砼(砂浆)砂浆工程是本工程施工的主体项目,主要施工内容有:河道的浆灌砌石挡墙、夹石砼底板、砼压顶等,施工内容包括砼原材料的供应、配合比设计、质量控制、搅拌、运输、浇捣和养护;模板、脚手的原材料供应、制作、安装及拆除等,上述全部实施作业保证按照有关技术规范的规定执行业主方要求提交的文件

4.3.1.1证明书

1、提供水泥、骨料、掺和料、接缝材料等符合有关质量标准的证明书。

2、用于搅拌机称量和配料装置和标定证明书;

3、上述材料在新浇及已硬化砼中进行的试验结果证明。

4.3.1.2样品

及时提供上述所有材料的样品,经过批准的样品应保存在合适的容器内,正确地标上品名并存放在工地以备用,使用的材料不得偏离样品。

4.3.1.3混凝土(砂浆)配合比

及时提交为本工程所需的各种混凝土级别和砂浆级别的配合比设计

资料。

4.3.1.4现场混凝土生产组织方案

按工程师的要求提交一份砼的生产方法及施工组织说明书.

4.3.1.5浇筑混凝土记录

承包人及时记录浇筑的全部混凝土的日报表,日报表须细述:

1、关于各级别砼搅拌的盘数、浇筑砼的总体积,报废或不合格的搅拌

2、关于在工程中各部位的浇筑的位置(例如:节间或层次的参考编号),所浇筑砼的级别,所浇混凝土的总体和所用盘数。另外,对已浇筑工程各部分的混凝土承包人应保留一份正确的最新的记录,表示出日期、时间、气候和温度情况。

3、应做好全部砼试验结果的记录并应与其有关的工程部位相符。

4、其他记录。

a、砼浇筑期间的质量事故,砼养护表面保护时间、方式、模板及钢筋的情况;

b、砼浇筑期间各种原材料的温度、砼浇筑温度、各部位拆模日期;

c、砼裂缝的部位、长度、宽度、发现的日期、发展情况和处理意见等。

以上所有原始施工记录(复制件)及时向监理提供以备检查。

4.3.2模板工程

4.3.2.1模板材料

模板计划优先选用竹胶板模板,临土面用钢模,用少量木模或者用

河道驳岸挡墙拆除重建专项方案

松江广富林2-1地块景观河道驳岸 拆 除 驳 岸 挡 墙 专 项 方 案 松江水利建筑工程有限公司 2011-10-24

第一章、工程概况 该河道驳岸位于松江广富林2-1地块,全长约150m,由于该工程重新规划河道位置,需拆除原有岸边挡土墙方可进行施工,为有效缩短施工时间,确保两岸的原建筑的安全,施工时应注意保护。根据现场勘测,了解施工流程,对现有驳岸挡墙进行拆除。驳岸挡墙详见下图。 原驳岸挡墙截面

目录 第一章工程概况.................................................................................................. 第二章主要施工工艺和方法 ............................................................................. 第一节施工流程............................................ 第二节河道清淤 ........................................................................................... 第三章施工保证技术措施………………………………….. 第二节止水、排水技术措施…………………………………. 第三节应急措施………………………………………………… 第四章安全技术措施………………………………………. 第五章拆除工程进度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 第六章主要工程量统计. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

驳岸工程专项施工方案

公园建设景观工程 驳岸挡墙工程 施工方案

一、工程概况 丁蜀镇青龙山公园建设景观工程,青龙河北侧河岸驳岸工程,I型挡墙长 60.2m,II 型挡墙长197.6m,III 型挡墙长60m。生态公园桥梁工程北侧引桥挡墙 A 型挡墙长10m,B型挡墙长47.64m,C型挡墙长42.47m,共计长度417.91m。挡墙结构采用现浇钢筋混凝土结构。I型挡墙基底标高-2.7m,墙顶标高1.65m,高度4.35m; II 型挡墙基底标高-2.7m,墙顶标高2.12m,高度4.82m;III 型挡墙基底标高1.0m,墙顶标高3.0m,高度2m。引桥挡墙A型挡墙基底标高 2.0m,平均高度3.973m;B 型挡墙基底标高 2.4m,平均高度3.012m;C型挡墙基底标高 2.4m,平均高度2.099m。 二、主要施工方法 基槽土方开挖 1、I、II 型驳岸挡墙基槽开挖断面如图。

2、I、II 型驳岸挡墙基槽开挖施工方法:原地面砼板块及二灰碎石清除后, 3.3~2.5m 标高退土,宽度4m,进行基槽开挖坡顶卸载。 2.5~1.2m 标高土层,挖机开挖土层,开挖宽度至原有驳岸之间距离,利用开挖土挤河床淤泥,回填至 1.2 米标高后,挖机平面开挖至基槽设计深度,人工齿槽开挖及清理基槽。 3、III 型驳岸挡墙、桥梁引桥挡墙基槽开挖,根据勘探报告工程土质情况选 择合理的放坡系数,基槽下设40cm 宽的工作面。 3、开挖机械:选用二台反铲挖掘机,三辆自卸汽车场内运输短驳。 4、基槽开挖过程中,每25~30m 设置集水坑排水。 钢筋工程 1、钢筋原材料 (1))钢筋进场检验 组织知名厂家生产的质量保证的钢筋应用到本工程中,钢筋进场后组织验 收,原材具有出厂证明书或试验报告单,并需分批做机械性能试验。 钢筋取样:本工程每批钢筋重量不大于60T。在每批钢筋中的任意两根钢筋上取一组,每组试样从每根钢筋端截取50㎝,然后再截取试样,作拉力试验(包括屈服点、抗拉强度和延伸率)及冷弯试验。 (2))钢筋码放 钢筋运到施工现场后,必须严格按不同级别、牌号、直径分别挂牌堆放,不 得混淆。 2、钢筋加工 (1)本工程由专业人员进行配筋,配筋单要经过项目技术负责人审批后才能 允许加工。

河道驳岸施工方案

上虞区美丽乡村升级版章镇至岭南线建设 (平山村) 河 道 驳 岸 施 工 方 案

浙江亿厦建设股份有限公司 2016年10月 目录 第一章工程概况 (1) 第二章施工前期准备 (2) 第三章施工方案 (5) 第四章质量保证措施 (9) 第五章工期保证措施 (11)

第六章安全生产保证措施 (13) 第七章文明施工措施及环境保护 (14) 第八章加强成品保护措施 (16) 第九章雨季施工技术措施 (16)

第一章工程概况: 一、工程概况 工程名称:上虞区美丽乡村升级版章镇至岭南线建设(平山村) 建设单位:上虞区岭南乡人民政府 施工单位:浙江亿厦建设股份有限公司 设计单位:中国美术学院风景建筑设计院 监理单位:绍兴中悦工程管理有限公司 本工程名称为上虞区美丽乡村升级版章镇-岭南线建设(平山村)改造工程。设计在尊重现状的前提下,以乡土村料为主,对各个村的建筑外立面、道路、河道、桥梁、栏杆、休闲设施、绿化进行提升改造设计,打造上虞虞南片区的美丽乡村示范工程。整体设计风格以原汁原味的虞南乡村景观为特色,体现自然、乡野的景观效果。本项目为该工程的景观改造分项,设计内容主要为:外立面改造、植物提升、道路拓宽改造、驳岸整治等。 二、编制依据: 1、参照设计总说明和施工图内的项目内容。 2、参照部颁有关施工规范、质量检验评定标准、预算定额及通用定型图。

3、根据工程施工现场踏勘情况。 4、结合公司现有机械设备、施工管理经验、技术人员及施工作业人员素质条件。 三、工程技术质量要求: 1、驳岸施工按照《堤防工程施工规范》的要求。 2、参见《公路桥涵施工技术规范》中的砌体等有关章节。 3、施工质量要求及验收标准按部标《市政工程质量检验评定标准》中的相关要求. 四、工程施工准备工作计划: 1、做好材料采集的选点、定购、运输工具及施工机械进场的组织准备工程。 2、用全站仪复测定线,用S3水准仪复测基准点高程,认真做好施工测量工作。 3、搞好临时设施、施工便道(包括进退场路线、场内运输路线)。 4、搞好贯穿施工过程中的各种材料试验等仪器配备工作。 5、工程施工临时用电集中安装配电箱,架设电力线路,认真做好工程用电和安全用电保障措施。 6、工程用水主要利用自来水。

驳岸施工组织设计

(一)本工程共7种类型护岸,基本施工工序为: 1、测量放样:项目部设专职测量组,负责全过程的施工测量放线与部测量复核工作。开工前,对业主或设计部门提供的测量基点做标、高程进行复核,并以书面形式将复核资料报监理核验,复核通过后以上述测量基点为依据,引测建立施工测量控制网。根据施工布置图与工程附近地形、地貌情况,采用30cm*30cm*60cm的现浇砼桩作为基点。所建立的平面高程控制网的测量资料提供给监理校验无误后,予使用。建立好的施工控制网每月进行一次校测,遇到人机活动等因素影响点变位或恶劣天气的异常情况,增加校验次数。为控制好驳岸线型美观,按设计图驳岸控制点放出特征点,再建立20*20m格网,加密驳岸的细部点,最终定出驳岸线,用灰线加以标识。 2、对沿线驳岸防护工程基槽土采用挖掘机开挖,并留出基槽槽底以上20cm的保护层,在施工底板前采用人工突击开挖。基槽边坡按规要求结合相应土质放坡比进行开挖,并在基础两侧预留1m以上的工作面。对于土质差的地段,考虑到易塌,一面加大坡比,另外采用挡土板进行支撑,以保证安全。 驳岸开挖后多余的土采用汽车运至指定的地点进行回填利用或者弃置。由于驳岸防护工程开挖土后,基底低于地下水面,另基坑距河道较近,地下水丰富,开挖后会有较多渗水,在施工过程中,在基底开挖排水沟及集水坑,在工作面两侧2%放坡至宽高为400*500的排水沟,以保证基底不受水浸泡。采用6台5.5KW的潜水泵作为基坑排水之需。D型驳岸基槽排水沟设置示意图见下图(B1、E、F、G、H、B2型驳岸如地下水位丰富均采用基槽外两侧工作面设置宽高为400*500的排水沟)。 3、现场施工材料按要求进行堆放,按设计荷载要求:挡墙后6m围堆载不超过5KN/m2,墙后10m围不得堆载重物。 (二)、七种类型护岸具体施工法 B1型草坡入水驳岸: 施工工序:施工前准备——测量放线——坡面修整——基础开挖——砼垫层——格宾笼组装绑扎——笼就位组装——笼装填封盖——回填

驳岸施工方案

驳岸施工方案 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

《沙湖水环境治理及配套工程C区景观工程》 驳 岸 专 项 施 工 方 案 1编制人: 2审核人: 3审批人: 武汉市花木公司 驳岸施工方案 一、工程概况 二、编制依据 三、施工顺序及方法 1、测量放样 2、土方开挖 3、基础施工 4、驳岸施工 5、回填土方 四、质量保证措施及质量目标 五.安全施工保证措施 一.工程概况 滨水广场驳岸段位于沙湖边,根据施工设计图纸,全长计320米。由于驳岸离湖边较近,根据现场情况来看,湖边的土方在向湖里滑动。根据勘探资料显示,地底淤泥太深。驳岸基础用杉木桩处理,加固驳岸基础,减轻驳岸下滑系数

二.编制依据 1、园林工程现行施工及验收规范; 2、本工程的施工图纸及说明; 3、经我公司踏勘的现场及我公司的施工实力; 三.施工顺序及方法 测量放样—土方开挖—基础施工—驳岸施工—回填土方 1、测量放样:人员及机械进场后,首先按设计图纸进行总体上的放样,并用石灰线放出驳岸的土方开挖样线,并按施工规范引测水准测量点,沿线每50-100米即设一临时水准点。 2、对驳岸沿线的土方采用挖掘机开挖,并留出30CM的保护层。基坑边坡一般采用1:0.67,工作面外侧处设排水沟及集水坑,以保证基槽不受水浸泡。对于土质差的地段,考虑到易塌方,一方面加大坡比,另外还可采用挡土板进行支撑,以策安全。多余的土方采用汽车运至指定的地点进行存放,以便回填时利用。由于开挖土方后,基面底于地下水面以下,同时,基坑近湖,估计开挖后会有较多渗水;另外还有施工产生的施工水及雨水,也需抽出基坑外,故在施工时,在基底开挖排水垅沟及集水坑,采用三台2.8KW的浅水型潜水泵作为基坑排水之需。 3、施工基础前,进行杉木桩加固处理。 (1)、杉木桩平面布置图 (2)、排桩施工工艺 1、工艺流程: 定位挖设沟槽材料及机械就位送桩引孔布置导向夹木振动施打杉木桩挖槽钢围檩加固挖土 2、施工技术 1)、吊装时捆绑点应根据桩的长度缚好钢丝绳,并缚好缆绳保 证起吊安全。 2)、吊运过程不宜太快。 3)、根据现场实际情况安排打桩顺序。 4)、打桩时注意桩的垂直度,控制桩顶标高,打桩速度需适当 放慢。 5)、杉木桩施打时要求先挖沟槽和送桩引孔。

驳岸工程施工组织设计.

驳岸片石挡墙工程 一、碎石垫层施工 1、准备工作 施工首先对下层进行复验、量测修整,其质量不符合技术技术要求之处应整修到规定要求,补钉遗失或松动的测桩;在结构层两侧设置指示桩,用红漆标出垫层边缘的设计高程。 2、材料要求 碎石应用质地紧韧、耐磨、具有一定级配的透水性良好的材料,如破碎花岗岩或石灰岩。软硬不同的材料不得掺合使用,不允许使用同粒径碎石、山皮石、风化石子及不稳定矿渣。碎石应为多棱角块体、清洁无土、不含石粉及风化杂质。3、摊铺 下层复验合格后要及时摊铺,运到工地的碎石排平后,大小颗粒应分布均匀,虚铺厚度一致,按虚铺厚度一次铺平,不得多次找补。运料及摊铺应先远后近循序进行,所需材料按预先计算量分段分堆放置,应用人工配合机械进行摊铺,摊铺的碎石应级配分布均匀一致,无明显颗粒分离现象,严禁用四齿耙拉平料堆,造成粗细料局部集中。对摊铺时发生的粗细料集中情况应及时处理。摊铺虚厚按设计厚度乘压实系数,通过实验段确定压实系数,一般可按1.2-1.3之间的松铺系数试压。摊铺时要严格控制高程和平整度,初压后必须

立即检查并找补。碾压前断绝交通,保持摊铺清洁和施工安全。平整度不大于+-15mm。 二、混凝土基础垫层施工 本工程挡墙基础采用C20商品混凝土进行浇筑,由供货商采用混凝土泵车,送至施工现场。为保证混凝土的坍落度,运送的时间不宜超过30~40分钟,混凝土的供应必须保证能够连续工作。 、浇筑混凝土前,应先检查碎石垫层是否平整。对于模板1.. 的缝隙和孔洞要予先堵严。 2、在浇筑时,混凝土采用斜面分层浇筑的方法,每层厚25~30cm,分层用插入式振捣器振捣密实,防止漏振,每层应在水泥初凝时间内浇筑完毕。 3、混凝土应连接浇筑,浇接施工缝处混凝土前要将浮石凿掉,用水冲洗干净并保持湿润,水平施工缝先铺20~35mm 厚与混凝土强度等级相同、去掉石子的水泥砂浆后,再继续浇筑混凝土。 4、混凝土浇筑完12小时后,应加以覆盖和浇水,普通混凝土浇水后养护不少于7天,浇水次数以保证混凝土处于足够的湿润状态。 三、墙身浆砌片石施工 1、材料要求: 1)石料

驳岸工程施工方案92839

丁蜀镇青龙山公园建设景观工程 驳岸挡墙工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 年月日

一、工程概况 丁蜀镇青龙山公园建设景观工程,青龙河北侧河岸驳岸工程,I型挡墙长60.2m,II型挡墙长197.6m,III型挡墙长60m。生态公园桥梁工程北侧引桥挡墙A 型挡墙长10m,B型挡墙长47.64m,C型挡墙长42.47m,共计长度417.91m。挡墙结构采用现浇钢筋混凝土结构。I型挡墙基底标高-2.7m,墙顶标高1.65m,高度4.35m;II型挡墙基底标高-2.7m,墙顶标高2.12m,高度4.82m;III型挡墙基底标高1.0m,墙顶标高3.0m,高度2m。引桥挡墙A型挡墙基底标高2.0m,平均高度3.973m;B型挡墙基底标高2.4m,平均高度3.012m;C型挡墙基底标高2.4m,平均高度2.099m。 二、主要施工方法 基槽土方开挖 1、I、II型驳岸挡墙基槽开挖断面如图。 2、I、II型驳岸挡墙基槽开挖施工方法:原地面砼板块及二灰碎石清除后, 3.3~2.5m标高退土,宽度4m,进行基槽开挖坡顶卸载。2.5~1.2m标高土层,挖机开挖土层,开挖宽度至原有驳岸之间距离,利用开挖土挤河床淤泥,回填至1.2米标高后,挖机平面开挖至基槽设计深度,人工齿槽开挖及清理基槽。 3、III型驳岸挡墙、桥梁引桥挡墙基槽开挖,根据勘探报告工程土质情况选择合理的放坡系数,基槽下设40cm宽的工作面。 3、开挖机械:选用二台反铲挖掘机,三辆自卸汽车场内运输短驳。

4、基槽开挖过程中,每25~30m设置集水坑排水。 钢筋工程 1、钢筋原材料 (1)钢筋进场检验 组织知名厂家生产的质量保证的钢筋应用到本工程中,钢筋进场后组织验收,原材具有出厂证明书或试验报告单,并需分批做机械性能试验。 钢筋取样:本工程每批钢筋重量不大于60T。在每批钢筋中的任意两根钢筋上取一组,每组试样从每根钢筋端截取50㎝,然后再截取试样,作拉力试验(包括屈服点、抗拉强度和延伸率)及冷弯试验。 (2)钢筋码放 钢筋运到施工现场后,必须严格按不同级别、牌号、直径分别挂牌堆放,不得混淆。 2、钢筋加工 (1)本工程由专业人员进行配筋,配筋单要经过项目技术负责人审批后才能允许加工。 (2)钢筋除锈:钢筋表面的油渍、漆污、浮皮、铁锈等在使用前清除干净,严格锈蚀的钢筋严禁使用。 (3)钢筋调直:Ⅰ级钢筋采用机械调直机调直,钢筋的调直冷拉率不大于4%。 (4)钢筋切断:钢筋切断采用切断机切断。将同规格钢筋根据不同长度长短搭配、统筹排料,先断长料、后断短料,减少损耗。下料时禁止使用短尺量长料,避免累积误差。在切断过程中,发现钢筋有劈裂、缩头或弯头等,必须切除。 (5)钢筋弯曲:Φ12 及Φ12 以上钢筋采用弯曲机弯曲,Φ12 以下钢筋采用人工弯曲。箍筋弯钩角度为135°,弯曲直径应大于受力钢筋的直径,且不得小于钢筋直径的2.5d,平直段长度不小于钢筋直径的10d。Ⅱ级钢筋不能反复弯曲。 (6)钢筋连接:直径≤Φ16 的钢筋采用搭接绑扎,搭接长度严格按照规范和施工图纸的规定。直径>Φ16 的横向钢筋连接采用双面焊,同时按规范要求进行验收和见证取样复检后方可用于工程,接头位置和数量必须符合规范规定。3、钢筋绑扎

驳岸施工方案[1]

驳岸施工方案 一.工程概况 XXXXXXXX 驳岸段位于青龙桥以东,根据施工设计图纸,全长计300 米。 二.编制依据 1、市政工程现行施工及验收规范; 2、本工程的施工图纸及说明; 3、经我公司踏勘的现场及我公司的施工实力; 4、常州市建委及国家颁发的有关规范及文件; 三.施工顺序及方法 其施工工序为: 测量放样—土方开挖—基础施工—驳岸施工—回填滤料土方 1、测量放样:人员及机械进场后,首先按设计图纸进行总体上的放样,并用石灰线放出驳岸的土方开挖样线,并按施工规范引测水准测量点,沿线每50-100 米即设一临时水准点。 2、对驳岸沿线的土方采用挖掘机开挖,并留出30CM 的保护层,在施工底板前采用人工突击开挖。基坑边坡一般采用1:0.67,并在管道基础外放出每边50CM 以上的工作面,工作面外侧处设排水沟及集水坑,以保证基槽不受水浸泡。对于土质差的地段,考虑到易塌方,一方面加大坡比,另外还可采用挡土板进行支撑,以策安全。由于部分驳岸位于河道中,故需在驳岸外侧筑围堰,拟采用圆木桩围堰,即采用挖机开挖土方时,尽时将土向河中甩,在离驳岸外边线0.5 米外开始进行筑堰,堰边坡采用1:1.5,顶高高出现河水位80CM ,顶 宽150CM 以上,在机械开挖基坑土方结束后,再用人工对堰边坡及堰顶进行修正,以保证其坡度及不漏水。在土质较差的地段,还需在堰两侧打圆木桩,以防止土方过分向河中坍塌,影响航道或危及堰体安全。筑堰后多余的土方采用汽车运至指定的地点进行存放,以便回填时利用。由于开挖土方后,基面底于地下水面以下,同时,基坑近河,估计开挖后会有较多渗水;另外还有施工产生的施工水及雨水,也需抽出基坑外,故在施工时,在基底开挖排水垅沟及集水坑,采用五台2.8KW 的浅水型潜水泵作为基坑排水之需。

河道护坡施工组织设计

洪泥河生态文化休闲带 景观工程 施工单位竣工报告 天津市津南区八里台镇建筑工程公司

洪泥河生态文化休闲带景观工程 第一章工程概况 一、工程概况 洪泥河生态文化休闲带景观工程位于津南区八里台镇,北至现状洪泥河桥,南至八二路桥,洪泥河驳岸及与河道相连的人工内湖驳岸,河道全长2224.8米。主要工程内容为河道开挖,回填、平整找坡、夯实、垫层、砌砖砌石护岸、斩假石、石材铺装、护栏、三维排水生态边坡工程。 二、工期、质量等级、安全目标 1、工期 本工程于2008年10月30日开工,2009年5月12日竣工。 2、质量等级: 确保工程质量一次性合格。 第二章施工部署 一、施工准备 1、根据施工总平面图,进行平整场地,畅通道路,对实地进行勘查,复核标高及与周围建筑的相互位臵关系,对施工生活用水、施工用电、场内临设用房等进行统筹合理安排。 2、施工前,施工管理人员准备好安全牌、安全禁令牌以及五牌一图、施工现场的各管理物品,及消防器材。 3、落实技术资料,在施工图纸接到以后,立即组织有关人员熟悉施工图,在看图时必须抓住主要施工图环节,尽量在施工图纸会审得到解决,减少今后有施工时出现的设计变动,以便加工订货和组织施工。 4、组织加工订货:根据本工程进度及各材料品种及时同有关专业部门提出施工部位及要求,并提出加工订货,派专人落实货源和供货日期。主材在购买前应得甲方认可后方可进货使用。

5、开工前,施工人员准备好施工质量评定表,施工日记等有关书面资料及标准管理各种台帐资料。 6、落实施工机械提高现代化施工水平。 二、施工组织部署 1、施工组织以沿河两边的砌石挡墙为主线进行施工,工作主要包括降水,河坎基础开挖,砌石挡墙,压顶及墙面局部修整。 2、施工期间以驳岸施工为主要进度控制区域,一切施工直辖市管理即人、材、物首先满足该区。 3、各分包施工单位无条件服从施工总计划。 三、施工协调管理 1、与业主单位间的工作协调 1)、我们将随时与业主单位了联系,进一步了解业主对建筑是否有变更要求,已便同设计单位联系及早作出准备,有利于控制工程进度,及避免返工。 2、与设计单位间的工作协调 1)、我们将及时与设计单位联系进一步了解设计意图及工程要求,根据设计意图提出我们的施工实施方案。 2)、主持施工图审查,协助发包方会同建筑师、供应商(制造商)提出建议完善设计内容和设备物资选型。 3)、对施工中出现的情况,除按业主、监理、设计单位的要求及时处理外,还应积极修正可能出现的设计错误,并会同发包方,监理单位建筑师、施工各方按照总进度与整体效果要求,进行部位验收,中途质量验收、竣工验收等。 4)、根据发包方的指令,积极参与机电、设备等的选型、选材和定做,参加新材料的定样采购。并向业主、设计单位提供有利建议。

河道护坡工程安全管理体系与措施

河道护坡工程安全管理体系与措施

四、安全管理体系与措施 4.1 安全生产总则和部署 “安全生产、预防为主”是我公司安全生产工作一贯遵循的原则,我公司在本工程安全生产管理仍以“公司管理.项目负责、政府监督、全员参与”为模式,以工地全面安全管理和安全预防技术管理手段,层层落实安全生产岗位责任制,建立以项目经理为首的安全生产管理体制,以项目工程师为首的安全技术保证体系,以专职安全职能部门为首的专业管理监督保证,强化施工现场达标管理,抓关键、抓重点、促全面,按照“安全预测、制定安全措施、执行落实安全措施、检查监督”的基本程序达到预防的目的,脚踏实地搞好安全生产,将工程以安全、优质、高速建设好。 4.2 施工安全管理体系 1、项目经理为安全生产的第一责任者,设专职安全员。 2、成立以项目经理为主的,有施工员、安全员、班组长等参加的安全生产管理小组,形成安全生产监控网络,安全生产管理图如图示。

3、建立有工地领导参加的包括施工员、安全员在内的轮流值班制度,检查监督施工现场及政策组安全制度的贯彻执行,并做好安全值日记录。 4、建立、健全各类人员的安全生产责任制,安全技术交底,安全宣传教育、安全检查、安全设施验收和事故报告等管理制度。 5、班组进场时向班组进行安全交底。 4.3 组织措施 “坚持安全生产,杜绝事故发生”是工程安全生产的目标,为保证目标的实现,施工中采取以下措施: 1、按照“管生产必须管安全”的原则,建立健全安全保证体系项目经理对该工程整个施工过程的安全生产负责,成立由项目经理负责、施工员、安全员、质检员等参加的安全生产领导小组。做到人人讲安全,人人抓安全,齐抓共管搞好安全生产。专职安全员负责对施工现场安全生产的检查、监督工作,按照安全检查评分标准和文明施工标准执行。

水工驳岸施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 三、工期计划 (2) 四、机械设备、人员进场计划 (3) 五、技术要求 (4) 六、施工工艺 (9) 七、雨季施工措施 (12) 八、质量保证措施 (13) 九、施工现场安全用电措施 (14) 十、施工机械安全技术措施 (14) 一、工程概况 东岸排洪渠位于唐家湾镇,南起金凤排洪渠,经港湾大道、留诗山公园后入海。

本次东岸排洪渠生态廊道工程范围南自金凤排洪渠,北至港湾大道下游 100m,河道中心线长约 2.6km。 本工程包含水利工程、景观工程、排水工程、道路工程、桥梁工程。本次工程为东岸排洪渠生态廊道治理,项目地址位于唐家湾镇,河道中心线长约2.6km。工建设内容包含河道疏梭、护坡护岸、道路工程、水环境治理、滨水景观营造以及沿线市政配套设施完善等。 该工程地下水埋深浅,软土层厚,地基承载力较低,水文地质条件较复杂。原始地貌单元属海陆交互相地貌单元,场地内普遍分布有滨海沉积层软土,即淤泥,埋藏较浅、厚度较大。 本次东岸排洪渠治理河道长 2.60km,防洪标准为 50 年一遇,设计洪水位主要工程内容为河道疏浚、护岸改造等工程。河道疏浚平均挖深约0.9m,平均挖槽宽12.0m。护岸改造断面根据两岸实际情况,选择生态砌块护坡、生态砌块挡墙、小浆砌石挡墙+景观草皮护坡三种型式。 二、编制依据 1、设计文件、图纸及相关资料; 2、东岸排洪渠生态廊道工程施工图; 3、现场施工调查资料及本单位类似工程施工经验; 三、工期计划 水工驳岸K1+840-K2+160段计划完成时间为2018年5月29日至2018年8月3日,共66天。

驳岸专项施工方案

虎丘湿地公园白路港等水上游线整治工程 驳岸(护岸)施工 专 项 施 工 方 案 编制单位:中亿丰建设集团股份有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:

第一章、工程概况 1、白路港河一级水上游线清淤疏浚,长4057m,防护岸线长1558m,二级水上游线局部沟通,开挖河道长98m。一号河整治,北起连接界河金巷桥河,南至平江新城新莲河,长527m,宽15m,两岸新建格宾网箱挡墙+三维植被坡面防护的驳岸。 2、驳岸施工范围及类型: ①带皮杉木桩护岸:白路港水流顶冲一、二;白路港拓宽位置一、二、 三(西侧)、四、五(西侧)、六 ②灌砌挡墙+格宾驳岸:白路港拓宽位置三、五(东侧) ③格宾石笼驳岸:一号河整治 第二章、编制依据 1、参照设计总说明和施工图内的项目内容。 2、参照有关部门颁发的施工规范、质量检验评定标准、预算定额及通用定型图。 3、根据工程施工现场踏勘情况。 4、结合公司现有机械设备、施工管理经验、技术人员及施工作业人员素质条件。 第三章、施工准备工作 1、做好材料采集的选点、定购、运输工具及施工机械进场的组织准备 工程。 2、用全站仪复测定线,用S3水准仪复测基准点高程,认真做好施工测量工作。 3、搞好临时设施、施工便道(包括进退场路线、场内运输路线)。 4、搞好贯穿施工过程中的各种材料试验等仪器配备工作。 5、认真做好工程用电和安全用电保障措施。

6、特别注意本次工程的前期准备工作以及与甲方、监理方的横向联系、协调工作。做好施工现场的各项文明安全施工前期工作。 第四章、驳岸(护岸)工程 一、基坑放线和开挖 基坑开挖前由测量人员放出基础边线,并报监理工程师复核。基坑开 挖采用机械开挖,在机械挖槽时,向机械操作员详细的技术交底,交底内 容包括挖槽断面、堆土位置、现有地下构筑物情况及施工技术、安全要求等,并配备专职测量人员,及时量测槽底高程和宽度,防止超挖; a.开挖前准备:应调查地上地下障碍物与地下埋设物; b.基坑的开挖尺寸满足设计与施工操作要求,基底比设计平面尺寸各 边加宽50CM; c.测量人员严格控制槽底的标高,避免超挖,保留15~30CM不挖,采用人工清槽,如发生超挖,采用碎C15砼回填; d.为了防止基坑塌方,基坑边缘5M内尽量不要堆置土方; e.基坑经设计方、地质勘探院、业主、监理验收合格后,准备浇筑基 础混凝土,并做好排水沟排水。 二、C20砼基础 1、基础模板支撑:为保证砼施工质量,本工程拟采用竹胶模板拼装工艺,用建筑钢管来作模板支架。模板支设时用钢卷尺刻度校正尺寸,并控 制在允许范围之内。模板与模板之间用钢铰扣联接,使之整体性好,做到 在施工荷载下不跑模、不漏浆,并测量控制浇筑砼顶面标高和做好浇筑记

驳岸施工组织设计方案

XXXX河岸工程

施工组织设计

XX县交通工程有限公司二○一一年三月十日

目录 一. 工程概况 1.1 工程概况 1.2施工条件 1.3 本工程施工技术规范 二. 要紧施工工艺及技术方案 2.1施工预备工作 2.2 本工程的要紧施工流程 2.3 要紧施工技术方案 2.3.1 施工围堰 2.3.2施工降排水 2.3.3 拆、凿除施工 2.3.4土方工程 2.3.5 模板及支架工程 2.3.6钢筋工程 2.3.7砼及钢筋砼工程 2.3.8 砌石工程 三. 质量保证体系及措施 3.1 质量目标 3.2 质量方针 3.3 质量保证体系 3.4质量检查程序与质量保证措施四. 施工进度打算及工期保证措施 4.1 施工进度打算编制原则

4.2 初拟的施工进度打算 4.3 保证工程进度措施 五. 文明施工与安全生产 5.1 文明工地建设 5.2 安全生产 六. 其它技术、经济措施 七. 施工协调治理措施 一、工程概况 1.1 、工程概况 狮山国际河岸工程,位于镇狮山国际住宅小区内,长虹街北侧。 设计标准(详见图纸): 本工程打算于2011年3月下旬开工, 河岸驳砌60个日历日,工程应在规定的期限内全部施工结束。 1.2、施工条件 1.2.1、工程地质情况

依照现场钻探,在勘察深度范围内所见土层共分7层,从上至下分不描述如下: 1-1层杂土层:杂色,以建筑垃圾为主,夹杂碎砖、碎瓦片,含植物根茎,顶层高程1.40-6.31m,层厚0.2-2.60米。 2-1粉制粘土层:灰色、灰黄色。可塑(局部软塑)含铁锰质、腐植质及云母和少量砾石。层顶标高0.28-4.48米。层厚0.30-3.4米。 3层淤泥:灰色,流塑,局部为淤泥质粘土,含腐植质及少量云母。层顶高层-1.62-2.66米,层厚0.5-10.00米 4-1粉质粘土:青灰色,灰黄色,硬可塑,薄层状,局部为粘土,含少量云母。层顶高程-9.10-2.7米,层厚0.30-7.9米。 5-1全风化泥质石英粉砂岩:青灰色,灰黄色、紫褐色,母岩成分已全部风化,风化后呈粘土状,可塑至硬塑,由上往下其强度逐渐提高,层顶高程-13.71-4.91,层厚0.30-7.50米。

河道生态护坡工程的方案选择

河道生态护坡工程的方案选择 1.0 护坡型式方案选择 为了充分体现生态护岸的设计理念,在满足安全稳定的基础上,护岸结构要尽量考虑有利于河道水生动、植物的生长。利用植物将污染物进行体内新陈代谢而分解掉或将吸收的物质存储在体内,从而起到对水体的净化作用。生态护岸是指恢复后的自然护岸或具有自然护岸“可渗透性”的人工护岸,它可以充分保证护岸与河道之间的水分交换和调节功能,同时具有一定抗洪强度。 综合考虑河道地形、地质、水流、工程造价、施工条件和河道总体布置等因素,结合近年来我院在一些河道整治工程中取得的成功经验,迎水侧斜式护坡结构选择草皮护坡、砌石护坡、砼预制块护坡、无砂混凝土护坡、生态混凝土护坡、三维生态袋护坡等几种常见的护岸结构进行比较。其优缺点简述如下: 方案一:土工格网草皮护坡,造价最低,但易受人畜破坏和生物影响,抗冲刷能力差,可用于背水坡或水流流速较小岸段。 方案二:砌石护坡,包括干砌石护坡、浆砌石护坡等。砌石护坡一般能就地取材,充分利用当地资源,由于块石表面粗糙不平,与水体之间摩擦大,能够起到一定的消浪作用,同时砌石护坡本身能很好的经受风浪水流冲刷,其中干砌石适应变形能力强,浆砌石较差。但不能机械化操作,受当地材质、石料尺寸影响大,护砌厚度难以保证,且浆砌石将坡面完全封闭,隔绝了坡面与水体间的联系,生态和景观效果较差。该方案也还存在施工管理难度大和建设周期长的问题。

方案三:砼预制(联锁)块护坡,造价略高,但整体性好,强度高,本身受风浪水流的影响小,能机械化施工,工期短;因其表面平滑,消浪作用小,对堤坡变形适应性较差,如开孔种植草皮,需在护坡下设置反滤层和土工步防止边坡土体的掏空,草皮覆盖率也较低。 方案四:无砂混凝土植草护坡是在周边采用混凝土保护框并兼作模具,中间填筑无砂混凝土成型,只有水泥和粗骨料及复合肥,并对普通硅酸盐水泥混凝土孔隙内高碱性水环境进行动态改造,从而得到适合于植生(草、灌木等植物)的粗大空隙和适宜植物生长的PH值范围,但其强度低、空隙率难以控制及耐久性差。在保证25%~30%孔隙率和大透水性的前提下,混凝土强度仅为3~7 Mpa,适应水流冲刷和地基不均匀沉降的能力较弱,抗孔融次数约30次,难以满足水利工程对护坡的要求。 方案五:现浇反滤.植生生态混凝土护坡技术之生态混凝土结构层是采用经过筛选的粗、细骨料(粒径与被保护的堤体材料相匹配)、水泥和水的混合物里添加生态混凝土专用添加剂,经充分搅拌混合后现场浇筑而成。该技术由于生态护坡专用添加剂的特殊贡献,使反滤型生态混凝土同时具有强度高、孔隙率合理、孔径小的性能特点,实现了耐久、透水、整体反滤的护坡功能;植生型生态混凝土同时具有强度高、孔隙率大、孔径合理的植生性能特点,既达到耐久、稳定的护坡目的,又能适应多种植生方式,满足绿化覆盖率达至95%以上的设计要求。形成堤坝常水位以下以反滤型生态混凝土护坡、常水位以上以植生型生态混凝土护坡的完整的生态护坡体系。

驳岸施工方案

(一)浆砌块石驳岸的施工方法 块石驳岸应做坐落在坚实的基础上,如果是松土、淤泥土,回填土,则应进行加固处理。 块石砌筑时采用外侧干砌、不留浆、内侧浆砌的方法进行施工。 块石应质地坚硬,无风化剥落和裂纹,砌筑前应清除其表面的泥垢等杂质。 块石驳岸的混凝土基础应浇水湿润,块石也应湿润阴干备用,块石采用交错组砌法,灰缝不规则,外观要求整齐。根据组砌要求选择适宜的石块,石料如果有妨碍砌筑的凸起部分应用铁锤打掉。 块石砌筑前,应先检查基槽的尺寸和标高,清除杂物,放出基础的轴线和边线,立好基础皮数杆,皮数杆上应标明退台及分层砌石高度,皮数杆之间要拉准线,砌筑阶梯形基础,还要定出立线和卧线,立线是控制基础每阶宽度的标准线,卧线是控制每层高度及平整的标准线。 砌第一层石块时,基地要坐浆,石块大面向下。选择比较方正的石块,砌在各转角上,称为“角石”。角石两边应与准线组合,外面的石块称“面石”,最后砌填中间部分,称“填腹石”。砌填腹石时,应根据石块自然形状交错放置,尽量使石块间缝最小,然后再将细石混凝土填在空隙中,使主体无缝隙。 建筑第二层以上石块时,每砌一石块应先铺好砂浆,砂浆不必满铺、铺到边,尤其在角石及面石上,砂浆应离外边约40~50mm,并铺得稍厚些,当石块往上砌时,恰好压倒要求厚度,并刚好铺满整个灰

缝,灰缝厚度宜为20~30mm,砂浆应饱满。阶梯形基础上阶梯的石块应至少压砌下阶梯的1/2,相邻阶梯的毛石块应相互交错缝搭接,且宜选用较大的块石砌筑。 块石的转角及交接处应同时砌筑,如果不能同时砌筑又必须留槎,应砌成斜槎,块石每天砌筑高度不应超过1.2m。每砌3~4皮为一个分层高度,每个分层高度应找平一次;外露面的灰缝厚度不得大于40mm,两个分层高度间的错缝不得小于80mm。 找平的方法是:当接近找平高度时,注意选石和砌石,到找平面应大致水平,也就是大平小不平,而不可利用砂浆和小石块来铺平。块石驳岸在回填土前应经建设单位或监理单位验收合格后,再进行分层回填夯实。 块石驳岸砌筑完成后,应在块石砌体的外露部分,采用1:2水泥砂浆顺着块石的缝隙进行勾缝,可以勾凸缝,也可以勾凹缝,缝宽 2~3cm,或按设计图纸要求和建设单位的要求决定。 在块石驳岸施工完成后,再做驳岸与陆地相交处的花岗石台阶,绿化种植等。 驳岸每间隔10~20m设一道沉降缝兼伸缩缝,缝宽2cm,缝内填沥青麻丝,填深约15cm。驳岸内设置泄水孔,孔径5cm,每隔10~20设置一个泄水孔。泄水孔出口应高出水面20cm左右。挡土墙的顶部宜选用较整齐的大块石,或按设计图纸要求砌筑花岗石或其他装饰类的石块。 (二)生态驳岸的施工

河生态护坡工程施工组织设计(DOC 86页)

安全性 □对信息系统安全性的威胁 任一系统,不管它是手工的还是采用计算机的,都有其弱点。所以不但在信息系统这一级而且在计算中心这一级(如果适用,也包括远程设备)都要审定并提出安全性的问题。靠识别系统的弱点来减少侵犯安全性的危险,以及采取必要的预防措施来提供满意的安全水平,这是用户和信息服务管理部门可做得到的。 管理部门应该特别努力地去发现那些由计算机罪犯对计算中心和信息系统的安全所造成的威胁。白领阶层的犯罪行为是客观存在的,而且存在于某些最不可能被发觉的地方。这是老练的罪犯所从事的需要专门技术的犯罪行为,而且这种犯罪行为之多比我们想象的还要普遍。 多数公司所存在的犯罪行为是从来不会被发觉的。关于利用计算机进行犯罪的任何统计资料仅仅反映了那些公开报道的犯罪行为。系统开发审查、工作审查和应用审查都能用来使这种威胁减到最小。 □计算中心的安全性 计算中心在下列方面存在弱点: 1.硬件。如果硬件失效,则系统也就失效。硬件出现一定的故障是无法避免的,但是预防性维护和提供物质上的安全预防措施,来防止未经批准人员使用机器可使这种硬件失效的威胁减到最小。 2.软件。软件能够被修改,因而可能损害公司的利益。严密地控制软件和软件资料将减少任何越权修改软件的可能性。但是,信息服务管理人员必须认识到由内部工作人员进行修改软件的可能性。银行的程序员可能通过修改程序,从自己的帐户中取款时漏记帐或者把别的帐户中的少量存款存到自己的帐户上,这已经是众所周知的了。其它行业里的另外一些大胆的程序员同样会挖空心思去作案。 3.文件和数据库。公司数据库是信息资源管理的原始材料。在某些情况下,这些文件和数据库可以说是公司的命根子。例如,有多少公司能经受得起丢失他们的收帐文件呢?大多数机构都具有后备措施,这些后备措施可以保证,如果正在工作的公司数据库被破坏,则能重新激活该数据库,使其继续工作。某些文件具有一定的价值并能出售。例如,政治运动的损助者名单被认为是有价值的,所以它可能被偷走,而且以后还能被出售。 4.数据通信。只要存在数据通信网络,就会对信息系统的安全性造成威胁。有知识的罪犯可能从远处接通系统,并为个人的利益使用该系统。偷用一个精心设计的系统不是件容易的事,但存在这种可能性。目前已发现许多罪犯利用数据通信设备的系统去作案。 5.人员。用户和信息服务管理人员同样要更加注意那些租用灵敏的信息系统工作的人。某个非常无能的人也能像一个本来不诚实的人一样破坏系统。 □信息系统的安全性 信息系统的安全性可分为物质安全和逻辑安全。物质安全指的是硬件、设施、磁带、以及其它能够被利用、被盗窃或者可能被破坏的东西的安全。逻辑安全是嵌入在软件内部的。一旦有人使用系统,该软件只允许对系统进行特许存取和特许处理。 物质安全是通过门上加锁、采用防火保险箱、出入标记、警报系统以及其它的普通安全设备就能达到的。而作为联机系统的逻辑安全主要靠“口令”和核准代码来实现的。终端用户可以使用全局口令,该口令允许利用几个信息系统及其相应的数据库;终端用户也可使用只利用一个子系统或部分数据库的口令。 □安全分析过程

河道驳岸施工协议(新)

河道驳岸施工协议 发包方:桂林市柏宜建设投资发展有限公司(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方)·依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平的诚实的原则,为了发展桂林的旅游事业,经各级政府的批准开发桂林国际小城镇项目,双方本着建设工程施工事项协商一致,在平等互利的基础上,甲方就桂林国际小城镇河道改造项目工程承包给乙方施工,为了更好的表现其公正、公平性,明确各自责任,特签订合同如下: 一、工程概况: 1、项目名称:广西桂林国际小城镇。 2、项目地址:临桂县六塘镇/中庸镇 3、项目承包范围:一个标段约五公里,本合同共个标段的河道土方开挖及回填、便道、驳岸施工,绿、亮化等标段总承包。 4、工程造价:暂定元(最终按实结算) 5、开工时间:年月日 6、竣工日期:年月日 三、工程结算方法及付款方式: 1、结算方式:按广西最新市政定额结合桂林地方信息指导价下浮 %结算总工程款,按一类取费。按最新市政定额,材料按桂林市市场信息指导价,人工费按广西定额最新标准执行。

2、付款方式:人员机械进场施工十天预付单项造价的5%备料款,以后乙方每月25日报已完工程量80%,(含工程量变更及签证增加的工程量),第一个月付80%,第二个月付给第一个月已扣20%次月付给,同时结付本月工程进度款的80%,滚动式付款,单项工程结束验收后付至单项总工程款的95%,余款在期满一年后、十天内无质量问题付清。 3、工程款支付账户: 开户行: 户名: 账号: 四、质量要求:按甲方提供的施工图进行施工。 五、甲方责任 1、负责办理合法有效开工手续,并提供给乙方(复印件)作为开工依据,提供乙方施工人员临时设施用地,以及提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件。 2、负责将施工用水、电接通至施工现场内(水电费乙方负责)。 3、负责场地内的各种果树、果苗、农作物、鱼塘、青苗补偿和清理场地及其经济补偿,协调好周边单位或个人,以及地域、交通、路政、城管等部门工作。 4、负责场地内及工程施工所必须的毗邻区域内供排水、供电、供气、通信等地下管线资料的各种地下构筑物(如地下光缆、坟地、军用设施及文物等)改迁和所发生的费用。并向乙方提供走向图,因甲方提供的信息资料不准而造成的损失由甲方负责,乙方不负任何责任。

某小型泵站施工组织设计

三井河西站小型泵站施工组织设计 §1 工程概况 1.1 工程概述 三井河西站工程采用闸站结合布置方式,泵站采用2台套32ZLB-125轴流泵(配套2台95KW电动机),节制 闸净宽6m(采用QPQ2*100型启闭机)。外河侧与内河侧各设置10.0m长的C20钢筋混凝土护坦,后接5m长的 M7.5浆砌块石海漫与河底相衔接,海漫与护坦处挡土墙采用直立式C25钢筋混凝土扶壁式挡墙;外河侧挡 墙高程6.50m(吴淞基准,下同),内河侧挡墙高程6.00m。以上为房屋部分(另:副厂房及管理房基础为 回填土地基),其中主厂房平面尺寸13.85m×10.2(6.25)m,其中7.1m×10.2m为2层,6.75m×6.25m为1

层;副厂房平面尺寸5.2m×9.0m,共1层;管理房平面尺寸9.0m ×8.0m,共2导层。节制闸配置QPQ2*100型 卷扬机启闭机一台套;配置净宽2.5mHQ型固定回转式清污机二台套;泵站机泵启吊配MD1-3-9型电动葫芦 一台套,泵站2.5m宽闸门配置50kn螺杆式启闭机二台套。1.2 工程环境 略 §2 施工总平面布置 略 §3 主要项目施工方法 3.1 测量与放样 (1)复核工程师提供的测量控制点。在收到工程师提供的三等施工控制网中的控制点座标及水准点高程 资料后,即会同工程师代表实地核查该控制点的位置,并进行复核。 (2)布置平面和高程控制网,根据工程师提供的经复核无误的控制点按规范要求设计和布设施工平面控

制系统和高程控制系统,并绘制成图连同测量及计算成果报工程师审核,该控制网必须是整个枢纽工程控 制网的一部分。亦即是整个枢纽工程控制网的加密。平面控制点及水准点均按规范及技术要求设置和保护 。 (3)测量仪器:经纬仪1台,水准仪2台。 (4)由测量技术人员负责整个工程的测量技术工作,其余测量人员均是持证上岗,即是受过训练、有经 验、有技能的人员承担测量工作。 3.2 围堰工程 1.水文资料 本工程施工时段在2月至7月份,水下部分施工在2月5月份,根据本地区往年同时期的降雨量与河水位,在 5月份以前水位在吴淞高程4m以下。 2.围堰的设计标准 围堰的设计标准为:围堰堰顶高程施工至吴淞高程4.5m。内外河侧围堰设计成施工便道,以便人员机械的

河道驳岸现场施工方法

精心整理上虞区美丽乡村升级版章镇至岭南线建设 (平山村) 河 道 第一章工程概况 (1) 第二章施工前期准备 (2) 第三章施工方案 (5) 第四章质量保证措施 (9) 第五章工期保证措施 (11)

精心整理 第六章安全生产保证措施 (13) 第七章文明施工措施及环境保护 (14) 第八章加强成品保护措施 (16) 第九章雨季施工技术措施 (16)

第一章工程概况: 一、工程概况 工程名称:上虞区美丽乡村升级版章镇至岭南线建设(平山村) 建设单位:上虞区岭南乡人民政府 二、编制依据: 1、参照设计总说明和施工图内的项目内容。 2、参照部颁有关施工规范、质量检验评定标准、预算定额及通用定型图。 3、根据工程施工现场踏勘情况。

4、结合公司现有机械设备、施工管理经验、技术人员及施工作业人员素质条件。 三、工程技术质量要求: 1、驳岸施工按照《堤防工程施工规范》的要求。 2、参见《公路桥涵施工技术规范》中的砌体等有关章节。 7、特别注意本次工程的前期准备工作以及与甲方、总包方的横向联系、协调工作。尽量作到施工段全封闭施工。做好施工现场的各项文明安全施工前期工作。 第二章:施工前期准备 一、施工组织机构

我公司管理机构是以项目经理为领导,由工程管理部具体实施管理及监督。由工程管理部定期对各项目部的工程施工质量、进度、安全及合同履行情况进行监督,发现问题及时督促项目经理部进行整改,并反馈整改情况。各管理岗位上的管理人员心须按照有关管理制度实施管理工作,工作成效由考核部门定期考核,确保各项管理工作切实有效地实施。 包 三、材料准备 提前落实砂、石、水泥、钢筋等材料的供货单位,做好砂、石、水泥、钢筋及其它原材料的复试工作和砂浆配合比的试验室级配及确定,确保工程的顺利实施。 四、机械配备

相关文档