文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水冷离心式冷水机组考察报告

水冷离心式冷水机组考察报告

水冷离心式冷水机组考察报告
水冷离心式冷水机组考察报告

水冷离心式冷水机组考察报告

2013年3月15日,天气23-28℃,根据公司领导安排参加水冷离心式冷水机组运行情况考察。参加考察人员有:成本管理中心蔡经理、陈文、酒管公司贺小虎、张德生、

机电管理部罗国庆,本次主要考察约克和麦克维尔公司在三亚地区已投入运行机组情况。

一.约克水冷离心式冷水机组

1. 三亚大东海银泰度假酒店, 业主单位是湘投瑞达置业有限公司, 酒店于2003年开业, 选用一台800RT和两台450RT 美国进口水冷离心式冷水机组,

机房设备已运行10年

时间。该酒店制冷机房位于主楼地下一层与配电室相邻,制冷机房因后期增加洗衣房空调设备导致面积过小,设备布置显得凌乱。

1.1由于酒店管理公司设备管理到位, 机组外观整洁, 无尘土。

在机身未发现有油迹, 仅在设备供油管道接头处, 发现小面积油迹,

机组下侧地面有小面积的黑色油迹。1.2通过与酒店工作人员了解,

该酒店四台水冷离心式冷水机组的日常维修养护委托约克公司负责。

1.3约克机组采用开式电机结构, 风冷形式, 导致电机两端处均有进风格栅,

发现进风格栅处有少量积尘。

1.4现场发现机房内有三瓶50KG钢瓶134A

制冷剂及四桶机组专用润滑油,其中还有一台机组电机与压缩机轴封箱被拆卸, 通过酒店工作人员了解, 该机组轴封损坏需要更换,厂家还未将轴封零件送至三亚。

1.5通过现场对机组运行状态观察,机身有轻微振动,油泵、供油管路有轻微振动。1.6机房墙体和天棚采用玻璃棉作隔音处理,隔音降噪效果差,在距离机房8米的地方均能听见机组运行噪音。

2. 三亚美高梅度假五星级酒店,业主单位是中粮集团,酒店于2011年

11月开业,选用3台800RT和1台450RT

水冷离心式冷水机组,机房设备运行不到两年时间。该

酒店制冷机房位于地下二层,机房空间宽敞大气,设备间距大,为设备检修维护留

空间。

2.1机房采用玻璃加矿棉板作隔音处理, 隔音效果一般, 在机房外面

3米处能听见设

备运行声音。

2.2通过对机器油路检查发现, 部分管件连接处有少量油迹。

通过酒店工作人员了解, 该酒店四台机组的日常养护委托由约克公司负责。

2.3机房四台离心机组电机配置变频器, 但未配置谐波过滤器,

业主单位忽视变频器谐波的危害, 大功率变频器谐波的危害性是业界公认,

不配加谐波过滤器将产生的危害:

变频器谐波降低电力设备使用寿命、使变压器的铜损增加。增加铁损,影响绝缘能力、引起变压器绕组及线间电容之间的共振;变频器输出谐波使电机额外升温,产生机械震动、噪音及过电流;变频器谐波会使电力电容发生过载、过热甚至损坏电容器;变频器谐波电流会使开关设备在启动瞬间产生很高的电流变化率,破坏绝缘;变频器谐波将使继电保护和自动装置出现误动作,并使仪表和电能计量出现较大误差;变频器谐波对附近的通信系统产生干扰,轻者出现噪声,降低通信质量,重者丢失信息,电器工况变坏等。

3. 约克考察小结

约克公司成立于1874年美国约克郡,至今已有139年发展历史,产品

应用范围广泛, 从主机到末端主要分为民用、商用及工业冷冻设备三大类。

1995年在中国无锡设制造工厂,主要产品为水冷离心式冷水机组、水冷螺杆式

机组、工业用机组。

3.1约克水冷离心式机组采用开式电机结构形式,其制造工艺简单,相对

产品价格低廉,适合于出售型物业及政府办公楼,故市场占有率较高。

3.2约克开式电机需要定期电机除尘,否则会影响电机效率和安全。开式

电机除尘与清洗家用空调室内机隔尘网同理,每隔三到六个月都需要

清洗隔尘网,否则会降低空调机效率。

3.3 约克开式电机结构导致的周期性轴封更换、振动导致漏油、轴封漏油

(机身带漏油壶、制冷剂泄漏等高故障率一直困扰用户后期维护管

理,需要资深专业人员才能胜任日常养护,其机组养护成本高。

3.3约克离心机组COP 值5.4低于设计5.5要求,将会后期设备运行费用

过高,虽然推出变频控制方案, 但并不被已投入使用的老用户所接受。

对新用户所销售变频机组不配置谐波过滤器,避而不谈谐波的危害,

当用户后期认识的谐波危险性时,购置约克变频谐波过滤器,存在漫天要价行为。

二.麦克维尔水冷离心式冷水机组

1. 三亚解放路步行街,总建筑面积3.3万平米,业主单位三亚东宏实业有限公司, 开业时间于2006年4月,选用两台500RT离心式冷水机组,制冷机房设备运行时间7年。制冷机房位于商业街地面上, 属于小平房结构, 建筑层高不到

2.8米,

由于受平房空间限制,机房设备布置紧张,冷冻水主管道从机组上空穿通过,设

备间距不足1米,未给设备留下检修维护空间。

1.1机房在地面,未做任何隔音处理,在机房两米处能听见机组运行声音。

1.2机身尘土较多,属于长时间无人保养状态,供油管道连接处未发现有油迹。

1.3通过现场对机组运行状态观察,用手触摸润滑油箱、油过滤器、油泵有微小振动。

1.4该项目属于商业建筑物, 受面积限制, 机房未考虑备用机组, 机房内未预留

出设备检修通道。通过本次考察可以看出业主单位所选用机组稳定性好、

故障率低。

1.5 通过与物业人员沟通了解到,机组运行七年一直是物业工程部负责机组的日常养护,未与厂家签订维保协议。

1.麦克维尔考察小结

麦克维尔公司1872年成立于美国明尼苏达州明尼亚波斯市,至今有

141年发展历史,麦克维尔的产品已覆盖了工业用、商业用及家用暖通空调设备。1995年在中国武汉设制造工厂,主要产品有水冷离心式冷水机组,单螺杆

冷水机组、低温机组。

2.1麦克维尔水冷离心式机组采用半封闭式电机结构,设备加工制造工艺复杂, 机组振动小,无漏油漏氟风险。

2.2麦克维尔水水冷离心式机组制冷效率高COP值达5.68, 高于设计5.5要求,

后期可节省大量运行费用。

2.3 麦克维尔离心机组质量较好、运行稳定,对维保技术要求低,普通技术工

人进行培训后,即可完成日常养护工作,机组日常维修养护成本低廉。三.考察总结

1.麦克维尔公司在三亚业绩不多,所考察机组稳定、振动小、故障率低,机组日常维修养护成本低廉,机组COP 值5.68可为后期节省运行费用等特点,本次考察结论评优秀。

2.约克公司在三亚地区业绩较多,机器运行稳定,但机组运行振动较大,导致机组管道连接件处漏油;设备轴封漏油,机组COP值5.4低于设计5.5要求,后期运行成本高;定期更换轴封;需要资深专业人员才能对机组进行日常养护其成本高等原因,本次考察结论评一般。

2.通过银泰、美高梅、商业街三家制冷机房考察发现,

冷水离心式机组运行噪音大,

应重视机房降噪处理方案,否则将对会对相邻房间产生干扰。

机电管理部2013年3月17日

冷水机组技术要求

冷水机组技术要求 一、招标范围: 1、中央空调冷源设备:离心式冷水机组四台(变频控制)、螺杆式冷水机组一台(定频控制) 2、本次招标的设备,需要配置控制柜,该控制柜必须由该设备制造商连同设备一并提供。并在控制柜内预留一定的空间,配合消防施工单位对漏电火灾报警系统的安装和调试。二、冷水机组主要技术参数:

2、螺杆式冷水机组 三、一般要求: 1、冷水机所使用的保温和隔声材料必须为防火材料,且满足NFPA及国家标准。 2、机组的所有主要部件、配件均需经过防锈处理包括不同金属的隔离以防止产生电化锈蚀。 3、设备的制冷能力、出入水温度等各项参数须满足第二条中的各项要求。

4、机组所产生的噪音,需满足汕头环保部门的有关要求。 5、设备的预期正常使用寿命不少于二十年。 6、冷水机组的制冷功能应满足下列标准要求: 1)美国制冷协会(ARI)575; 2)美国制冷协会(ARI)550/590; 3)ASHRAE15-94; 4)ASHRAE30-95; 7、冷水机组机身应附有原厂的标志牌,标志牌上应有产家的名称、型号、编号及有关技术数据。 四、具体要求 一)、离心式压缩机 A、类型 1、坚固耐用的密封无需轴封型,或在驱动轴上配有旋转轴封,能有效地防止冷媒或润滑剂的泄漏的开放式型。 2、离心式,压缩级数视乎要求。 3、可依负荷大小,实行分段调节操作。 B、配备 1、叶轮:采用高强度铸铝合金或其它具相等质量之有色金属制成。 2、转子 a、转子制成后须经过动态或静态平衡测试,测试速度须超过其正常运转速度的25%。 b、具有足够之刚度以防在正常转速(低于第一临界速度)运行时产生振动。 3、外壳:精密铸铁或其它具认可相等质量之金属制成。 4、强制循环润滑油系统,主油泵以电动机或以压缩机警齿轮驱动,以保证在电力发生故障时仍维持叶轮轴承之间的油压供应,直到叶轮自转停止。 5、润滑油系统应包括下列全部由厂方安装及试验的装备: a、油压安全阀 b、供油循环管道 c、以仿真或数字显示的压力计 d、观察孔 e、以仿真或数字式显示的温度计

水冷螺杆冷水机组招标书

第一章:投标人须知及前附表 投标人须知前附表

说明:以上时间或内容安排若有调整,以书面通知为准。 投标人须知 总则 1、适用范围 本招标文件适用于本须知前附表第4项所列货物的采购。 2、招标费用 投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用,不论结果如何,买方和招标代理方在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 招标文件 一、招标文件的构成 招标文件包括:

1、投标人须知及前附表 2、项目情况说明及货物需求一览表 3、技术规格及要求 4、合同条款 5、各种格式 6、资格证明文件 二、投标人应认真阅读招标文件中所有的章节,条款,格式,图样,附表和附件等资料。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料,或者投标文件没有对招标文件在各方面作出实质性的响应,则属于投标人的风险。 三、招标文件的澄清 任何要求对招标文件进行澄清的投标人,均应在“投标人须知前附表”第13项规定的时间之前按投标邀请书中的通讯地址以书面形式(如信函、传真或电子邮件,下同)通知招标人,招标人在“投标人须知前附表”第13项规定的时间之前收到的任何澄清要求将在答疑会上进行统一答复,同时在会后将书面答复寄送给每个投标人,答复包括所有问题,但不包括问题的来源,逾期不复。 四、招标文件的修改 1、在投标截止期前的任何时候,无论出于何种原因,招标单位可主动地或在解答投标人提出澄清问题时对招标文件进行修改。 2、对招标文件的修改将以书面形式通知所有投标人,并对其具有约束力。 3、为使投标人在编写投标文件时有充足的时间对招标文件的修改部份进行研究,招标单位可以自行决定,酌情延长投标截止期。 五、投标人资格要求

冷水机组厂验注意问题

单台制冷量:2813KW(800RT); 选用对臭氧层无破坏的HFC-134a冷媒或R123冷媒; 年制冷剂泄漏率:< 0.5%; 机组运行噪音:≤86dB(A) ; 冷冻水出/入口温度:7/12℃; 冷却水出/入口温度:37/32℃; 蒸发器水侧污垢系数:0.018m2·℃/KW; 蒸发器水压降≤0.09Mpa; 冷凝器水侧污垢系数:0.044 m2·℃/KW; 冷凝器水压降≤0.09Mpa; 电源:采用三相380V/50Hz; 封闭式或开式电机(建议使用三级压缩半封闭式) 启动方式:软启动; 耗电指标(满负荷时):国家工况3级能耗比:COP>5.1,用电负荷:512KW; 冷量调节范围:10-100%;指明机组在定冷却水温下的喘振点; 蒸发器、冷凝器水室承压1.6MPa; 设计使用寿命:25年以上; 冷水机组技术要求 压缩机:单级或多级,半封闭压缩机或开启式压缩机; 压缩机其制造和检验应符合相关行业标准(请投标人列明投标设备负荷的行业标准); 提供整机在63 Hz、125 Hz、250 Hz、500 Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz倍频段下的噪音值;压缩机使用的材料:简要说明压缩机主要部件(壳体、转子、轴承等)所选用的材料及产地;压缩机和叶轮的联动方式以及叶轮转速,如果离心机叶轮采用齿轮增速,传动齿轮制造应符合AGMA 11的标准要求; 离心压缩机在满负荷到规定工况下10%负荷范围内运行时均不应有喘振现象。如何保证机组运行的稳定性,详细说明机组的防喘振的措施; 机组采用内置制冷剂冷却的油冷却器,确保机油温度保持稳定; 机组能量调节范围:离心机10~100%无级调节,请说明能量调节方式; 离心机组具有在突然停电时,应能具有保持润滑油的供应的措施。 启动柜:每台机组须提供一套独立的启动控制设备,启动控制设备应是室内型箱式,且应符合国家标准;启动柜的接线匝内应具有防雷击装置(LightingArrester)以及涌波吸收器(Surge Absorber) 启动柜的开关元器件、控制元器件品牌。 电动机需说明电机的结构形式、品牌及电机的冷却方式; 电机的最大功率与额定输入功率之比,标准工况下具有不小于5%的安全余量。 电机允许连续启动次数为:满足国家标准; 说明电机轴承的润滑方式,确保机组运行的可靠性; 工作电压:380V电压波动±5%的情况下,机组应能正常工作。 电动机品牌。 电机直接启动的启动电流的保证值不得超过5.5倍额定电流详细技术参数。 电机噪音不超过中国标准GB/T 10069.2所规定的限制。

水冷螺杆冷水机组

LH 系列螺杆式水冷冷水机组 一、 产品概述 1、产品特点: 在水冷冷水机市场上,效率和运行成本越来越为人们所关注,格力螺杆式水冷冷水机组高效节能,运行稳定可靠,在名义工况下的制冷量范围为:290~1700KW ,可广泛适用于各类办公楼宇、医院、学校、商场,也可应用于生产工艺流程的降温。 1.1高效节能 ◆采用满液式蒸发方式 A 、 蒸发器中的制冷剂分布更均匀,温度场优化换热效率更高。 B 、满液式蒸发器,大幅度地提高了机组的蒸发温度,提升了机组的换热 效率。 C 、通过与高性能高可靠性的专用螺杆压缩机的搭配,大大提升了机组的 制冷量和能效比。 ◆新型节流 A 、 自动计算最佳能效比值,并快速调节实际值,按需输出进一步 优化控制逻辑。 B 、电子膨胀阀更精确地调节制冷流量及蒸发器液位的变化。 C 、机组的部分负荷效率始终保持最高,运行范围更宽。 满液式蒸发方式效果图 ◆多机并联、部分负荷效率更高 A 、由于大部分运行时间处于非设计工况,在选择冷水机组时应注意: 它不但要满足满负荷的设计要求,并且在较低负荷时,以及冷却 塔水温较低时也能高效运行,相同满负荷能效比的冷水机组,在 部分负荷运行费用有时会相差10%以上。 B 、部分负荷综合值(IPLV )真实有效反映部分负荷的性能指标。 C 、格力满液式多机并联技术,可设置双机并联运行,也可设置单机独立 运行,部分负荷运行时效率更高,IPLV 值可高达7.5。 ◆容量调节与机组负荷匹配 部分负荷效果图 A 、可根据用户需求进行有级或无级容量调节。 B 、压缩机在最小负荷位置启动,可对制冷量进行无级调节。 C 、无级滑阀调节强制输气,与实际负荷完全匹配。 1.2高可靠性 ◆严格实验流程 A 、螺杆机组在线检测时,通过具有业内最先进的在线检测系统(合肥 机械研究所研制的,具有条形码管理系统以及采用电脑全自动检 测及判定的超大型在线检测系统)。 B 、严格按照国标GB/T10870、GB/T18430等的要求执行。 ◆可靠的回油系统 测试图 A 、专门针对满液式冷水机组系统,设置低油位保护控制,完全杜绝了压缩机少油损坏的可能性。 B 、机械分离和吸附分离相结合的一次及二次油分,保证了油的高效分离。

冷水机组实际性能系数的现场实测研究

第19卷第6期圖用卒窒词 2019年6月REFRIGERATION AND AIR-CONDITIONING66-68 f专题关注?能效 +本栏目投稿邮箱: +zldt@chi n https://www.wendangku.net/doc/e49028868.html,.c n 冷水机组实际性能系数的 现场实测研究 * *“十三五”国家重点研发计划课题资助项目(2018YFC0704406-03)收稿日期:2019-01-11 作者简介:唐辉强,硕士,高级工程师,主要从事建筑节能方面的研究。唐辉强 (广东省建筑科学研究院集团股份有限公司) 摘要对冷水机组实际性能系数(COP d)进行检测,指出现场检测相关细节问题,并通过实际工程案例分析不同负荷下COPd的变化,认为冷水机组高效区范围为负荷率60%?80%,稳定区范围为负荷率80%以上。研究结果可供检测和施工相关方参考。 关键词冷水机组;性能系数;现场检测;运行负荷;高效区 Research on actual performance of coefficient for chiller by on-site detection Tang Huiqiang (Guangdong Provincial Academy of Building Research Group Co.,Ltd.) ABSTRACT The actual performance of coefficient(COP d)for chiller is tested on-site, the corresponding details for on-site detection are pointed out.At the same time,the chan-ges of COPd under different operation loads are analyzed through practical engineering ca-ses.It is concluded that the range of high efficiency zone is between60%and80%of the operation load of chiller,and the range of stable zone is above80%.It can be used as a reference for related parties of detection and construction. KEY WORDS chiller;coefficient of performance;on-site detection;operation load;high efficiency zone JGJ/T177-2009《公共建筑节能检测标准》①规定公共建筑节能检测应进行冷水机组实际性能系数的检测。在现场实际运行工况下,冷水机组的制冷量与其消耗功率之比,称之为冷水机组实际性能系数(COPJ,它与冷水机组性能系数(COP)的区别在于:COP是在规定的试验条件下的性能系数;COPd反映的是冷水机组在现场实际运行条件下的性能水平,是现场实际运行工况下的性能评价指标。由于实际运行时负荷状况存在较大差异,现场根本不可能达到标准规定的试验条件,通常情况下,冷水机组满负荷的运行时间不足总运行时间的3%,故JGJ/T177—2009提出了对空调系统节能性能检测项目——冷水机组实际性能系数(COP d)的验收要求。1冷水机组实际性能系数(COP d)计算方法冷水机组的供冷量应按照下式计算: CppJ/GR-心 3600(1)式中:Qc为冷水机组的供冷量(kW);s为冷冻水平均定压比热容,取4.18kJ/(kg?°C);-为冷冻水平均密度(kg/m3),可以根据介质进出口平均温度由物性参数表查取;V为冷冻水平均流量(n?/h);如为冷冻水回水温度(°C);%为冷冻水供水温度(°C)。 冷水机组实际性能系数(COPJ按照下式计算:Q c cop弋⑵式中M为实际测量工况下冷水机组的平均输入功率(kW) 。

水冷螺杆冷水机组

LH系列螺杆式水冷冷水机组 一、产品概述 1、产品特点: 在水冷冷水机市场上,效率和运行成本越来越为人们所关注,格力螺杆式水冷冷水机组高效节能,运行稳定可靠,在名义工况下的制冷量范围为:290~1700KW,可广泛适用于各类办公楼宇、医院、学校、商场,也可应用于生产工艺流程的降温。 1.1高效节能 ◆采用满液式蒸发方式 A、蒸发器中的制冷剂分布更均匀,温度场优化换热效率更高。 B、满液式蒸发器,大幅度地提高了机组的蒸发温度,提升了机组的换热 效率。 C、通过与高性能高可靠性的专用螺杆压缩机的搭配,大大提升了机组的 制冷量和能效比。 ◆新型节流 A、自动计算最佳能效比值,并快速调节实际值,按需输出进一步 优化控制逻辑。 B、电子膨胀阀更精确地调节制冷流量及蒸发器液位的变化。 C、机组的部分负荷效率始终保持最高,运行范围更宽。满液式蒸发方式效果图 ◆多机并联、部分负荷效率更高 A、由于大部分运行时间处于非设计工况,在选择冷水机组时应注意: 它不但要满足满负荷的设计要求,并且在较低负荷时,以及冷却 塔水温较低时也能高效运行,相同满负荷能效比的冷水机组,在 部分负荷运行费用有时会相差10%以上。 B、部分负荷综合值(IPLV)真实有效反映部分负荷的性能指标。 C、格力满液式多机并联技术,可设置双机并联运行,也可设置单机独立 运行,部分负荷运行时效率更高,IPLV值可高达7.5。 ◆容量调节与机组负荷匹配部分负荷效果图 A、可根据用户需求进行有级或无级容量调节。 B、压缩机在最小负荷位置启动,可对制冷量进行无级调节。 C、无级滑阀调节强制输气,与实际负荷完全匹配。 1.2高可靠性 ◆严格实验流程 A、螺杆机组在线检测时,通过具有业内最先进的在线检测系统(合肥 机械研究所研制的,具有条形码管理系统以及采用电脑全自动检 测及判定的超大型在线检测系统)。 B、严格按照国标GB/T10870、GB/T18430等的要求执行。 ◆可靠的回油系统测试图 A、专门针对满液式冷水机组系统,设置低油位保护控制,完全杜绝了压缩机少油损坏的可能性。 B、机械分离和吸附分离相结合的一次及二次油分,保证了油的高效分离。获取中国首批冷水机组节能认证证书

冷水机组维护方案

冷却塔的维修 为了保持机组的性能: - 在日常维护中小心仔细 - 进行额外的维修工作时,要保证制冷机组的构造特性 - 用最初的备件 - 保护环境,拆除过时的制冷机组。 日常维护 制冷机组的正常运行需要规律的检修和保养。 维护操作的项目如下: 日常操作 检查机组是否正常运行,查一下机组最后的报警,目测交换器有没有滴、漏的现象。 检查蒸发器进出口的温度 每运行500小时后应进行的操作 检查加湿循环过滤器的洁净程度 目测压力容器的保存状况 每次换季或运行1000小时后应进行的操作 清洁冷凝器和蒸发器的盘管 检查水流量和清洁程度 检查继电器、开关等 检查电线连接和末端是否牢固 检查风扇的轴承是否有噪音 检查离心风扇的连接皮带 检查制冷循环的运行参数。检查每一个循环: - 冷凝压力,与热源的数据进行比较(水/空气温度) - 蒸发压力,与热源的数据进行比较(空气温度、RH、水温度) - 油压力 - 吸气温度 - 吸气压力 - 排气温度 - 排气压力 - 液态温度 - 计算过热度 Superheat - 计算过冷度 Subcooling - Oil Carter temperature - 电压 - 接地保护

- 运行时间 - 启动次数 - 检查油的酸性 - 检查油的含水量 - 在满负荷和半负荷下的电流 压缩机的维护工作 见后段 在每个使用季节的结束和长时间关闭机组时的操作 见后段 检查加湿循环过滤器的洁净程度 过滤器变脏的第一个现象是,CW的温度升高,因为在换热中的CW的流量减少了。 在运行的初始阶段,过滤器必须经常清洗,每次第一周和运行的第一个月的每50个小时后。 目测压力容器状况(所有的) 机组的压力容器的表面状况是很重要的(蒸发器,冷凝器,交换器,液体回收器),要保持无锈,无腐蚀,无看的到的变形。 如果表面的氧化和腐蚀控制和处理的不及时,会造成压力容器的厚度下降,导致容器的承压能力下降。 保护交换器应采用防氧化的涂料和产品。 如果有看的出的变形,关上机组并和XXX的技术服务中心联系。 蒸发器的绝缘如果有损伤必须修理好。 如果XX的产品没有铝的外壳,应该每年给蒸发器刷一次绝缘保护漆,以防止因直接暴露在阳光下导致过快老化。 清洁冷凝器和蒸发器的盘管 在换热盘管中的灰尘,会导致冷凝压力的上升(夏天)和在热泵运行时蒸发压力的下降,并结冰。这两种情况都会造成明显的电耗增大和压缩机磨损,并会停机。 清洁是必须要做的,在机组关闭、外部主控制开关关闭的的情况下(机组断电)用水冲洗。 必须经常进行检查,特别是在受粉或落叶的时候(春秋季)。 free-cooling of the Maximo (Free Cooling Chiller) series 的制冷机组系列有两个盘管:从外面的开始,然后是 the free-cooling 然后是冷凝盘管。 在两个盘管间,看得到的地方应该进行清洗。可通过顶端或底端放free-cooling 附加电池的位置。通常是用一个橡皮塞堵住的,拿开橡皮塞,用水冲洗内部,冲好后,在用橡皮塞堵住。 在每运行10000小时后应进行更加彻底的清洗。打开the free-cooling 电池到水路循环间的连接。拿开里面的电池,然后进行清洗。 检查水流量和交换器的洁净 交换器内流量的变化是多种原因引起的,除了过滤器脏了以外,还可能是因为泵过旧了或其他错误的操纵造成的(例如:叶轮速度的变化,两个平行泵的插入,意外的打开或关闭一个阀门等),甚至交换器内部有灰尘等。

LH系列满液式水冷螺杆冷水机组

第二章 LH系列满液式水冷螺杆冷水机组 一、产品概述 1、产品特点: 在水冷冷水机市场上,效率和运行成本越来越为人们所关注,格力满液式水冷螺杆式冷水机组高效节能,运行稳定可靠,在名义工况下的制冷量范围为:290~1700KW,可广泛适用于各类办公楼宇、医院、学校、商场,也可应用于生产工艺流程的降温。第二章 LH系列螺杆式水冷冷水机组(R22) 一、产品概述 1、产品特点: 在水冷冷水机市场上,效率和运行成本越来越为人们所关注,格力螺杆式水冷冷水机组高效节能,运行稳定可靠,还可以选择附加热回收功能,在制冷运行的同时,可免费提供最高55℃的生活热水,不附加消耗能源。在名义工况下的制冷量范围为:190~1700KW,可广泛适用于各类办公楼宇、医院、学校、商场,也可应用于生产工艺流程的降温。 1)高效节能 ◆采用满液式蒸发方式 A、蒸发器中的制冷剂分布更均匀,温度场优化换热效率更 高。 B、满液式蒸发器,大幅度地提高了机组的蒸发温度,提升了 机组的换热效率。 C、通过与高性能高可靠性的专用螺杆压缩机的搭配,大大提 升了机组的制冷量和能效比。 D、热回收时利用制冷产生的余热制取热水,能源利用效率更 高,减少了能源消耗和对环境的热污染。 E、热回收器内置于壳管冷凝器中,不附加占用空间,外形简 洁美观。 F、热回收器内采用高效换热铜管,抗腐蚀性能强,保证生活热 水的清洁卫生。 ◆新型节流 A、自动计算最佳能效比值,并快速调节实际值,按需输出进一步优化控制逻辑。 B、电子膨胀阀更精确地调节制冷流量及蒸发器液位的变化。 C、机组的部分负荷效率始终保持最高,运行范围更宽。获取中国首批冷水机组节能认证证书

◆多机并联、部分负荷效率更高 A、由于大部分运行时间处于非设计工况,在选择冷水机组时应注意:它不但要满足满负荷的设 计要求,并且在较低负荷时,以及冷却塔水温较低时也能高效运行,相同满负荷能效比的冷水机组,在部分负荷运行费用有时会相差10%以上。 B、部分负荷综合值(IPLV)真实有效反映部分负荷的性能指 标。 C、格力满液式多机并联技术,可设置双机并联运行,也可设 置单机独立运行,部分负荷运行时效率更高,IPLV值可高达 7.5。 部分负荷效果图 ◆容量调节与机组负荷匹配 A、可根据用户需求进行有级或无级容量调节。 B、压缩机在最小负荷位置启动,可对制冷量进行无级调节。 C、无级滑阀调节强制输气,与实际负荷完全匹配。 2)高可靠性 ◆严格实验流程 A、螺杆机组在线检测时,通过具有业内最先进的在线检测 系统(合肥机械研究所研制的,具有条形码管理系统以及采 用电脑全自动检测及判定的超大型在线检测系统)。 B、严格按照国标GB/T10870、GB/T18430等的要求执行。 测试图 ◆可靠的回油系统 A、专门针对满液式冷水机组系统,设置低油位保护控制,完全杜绝了压缩机少油损坏的可能性。 B、机械分离和吸附分离相结合的一次及二次油分,保证了油的高效分离。 3)彩色图象显示控制中心

格力满液式水冷螺杆式冷水机组产品产品介绍和说明

湖南地区部份螺杆机使用情况(截止到2007年12月30日) 地区工程名称使用机型数量发货日期长沙XX际5A写字楼LSBLG960HG22007.08长沙XX招待所LSBLG325/B12006.04株洲XX休闲中心LSBLG27012005.04株洲XX足浴LSBLG32512004.09娄底XX建材超市LSBLG850HG12007.10浏阳XX有限公司LSBLG525/B 22006.06衡阳XX酒楼LSBLG270/B12005.06衡阳XX饭店LSBLG370/B12006.07衡阳XX潮流特区LSBLG420/B12007.01岳阳XX宾馆LSBLG325/B 22006.04岳阳XX宾馆LSBLG120/B12006.06益阳XX 大酒店LSBLG340/T12002.07益阳XX 宾馆LSBDG16012004.06益阳XX 宾馆LSBLG16012005.05益阳XX王朝LSBLG420/B12006.09沅江XX研究所LSBLG16012005.05沅江XX宾馆LSBLG160/B12006.05沅江XX娱乐城LSBLG650/B12006.05常德XX宾馆LSBLG190/B12006.06张家界XX大楼LSBLG840/B12006.01吉首XX娱乐城LSBLG270/B12006.04吉首XX娱乐城LSBLG325/B12006.05吉首XX国际大酒店LSBLG650/B12006.07吉首XX洗脚城LSBLG160/B12006.08怀化XX宾馆LSBLG650/B12006.05怀化XX娱乐城LSBLG300/B12006.06

5、产品样本、说明书等技术资料及获奖产品的证明 格力满液式水冷螺杆式冷水机组主要配置及易损件表 部件名称规格型号制造厂名和国别 压缩机(含电机)上海/北京冷凝器卧式壳管式冷凝器珠海 蒸发器满液式蒸发器珠海 油分离器卧式油分离珠海电子膨胀阀墨西哥干燥过滤器墨西哥电磁阀墨西哥微机控制系统格力触摸屏台湾

《冷水机组能效限定值及能源效率等级》

GB19577-2004《冷水机组能效限定值及能效效率等级》 2.《能效标准》主要内容摘录 (1)标准的范围 本标准规定了冷水机组的能效限定值、能源效率等级、节能评价值、试验方法和检验规则。 本标准适用于采用电机驱动压缩机的蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组(以下简称:冷水机组)。 (2)基本的术语和定义 a) 能源效率限定值(the maximum allowable value of energy consumption)冷水机组在额定的制冷工况和规定条件下,能效比的最小值,简称能效限定值。

b) 节能评价值(the evaluating values of energy conservation)在额定的制冷工况和规定条件下,节能型冷水机组应达到的能效比最小值。 c) 能源效率等级(energy efficiency grade)能源效率等级(简称能效等级)是表示产品能源效率高低差别的一种分级方法,依据能效比的大小确定,分成1、2、3、4和5 五个等级,其中1级表示能源效率最高,五级表示能源效率最低。 d) 额定能源效率等级(rated energy efficiency grade) 额定能源效率等级是指由生产厂家在产品上规定的冷水机组的能源效率等级。 (3)能效限定值 水冷冷水机组的能效比实测值应大于等于表1的实测值。 表1 能源效率限定值

(4)能源效率评定方法 a) 能源效率等级评定方法 根据机组的性能系数测试结果,依据表2,判定该机组的额定能源效率等级。产品的性能系数测试值和标注值应不小于其表2中额定能源效率等级所对应的指标规定值。 表2 能源效率等级指标

水冷螺杆式冷水机组参数(精)

水冷螺杆式冷水机组目录 1系统构成 2工作原理 3产品特点 1系统构成编辑水冷螺杆式冷水机组主要由半封闭式螺杆压缩机、壳管式冷凝器、干燥过滤器、热力膨胀阀、壳管式蒸发器、以及电器控制部分等组成。水冷螺杆式冷水机组也是冷水机组的一种,由于它的主要构成部件使用了螺杆式压缩机,所以名称可称谓水冷螺杆式冷水机组。它的冷冻出水温度范围为3℃~20℃,可广泛应用于塑胶,电镀,电子,化工,制药,印刷,食品加工等各种工业冷冻制程需使用冷冻水的领域,或大型商场,酒店,工厂,医院等各种中央空调工程中需使用冷冻水集中供冷的领域。 2工作原理编辑机组制冷时,压缩机将蒸发器内低温低压制冷剂吸入气缸,经过压缩机做功,制冷剂蒸气被压缩成为高温高压气体,经排气管道进入冷凝器内。高温高压的制冷剂气体在冷凝器内与冷却水进行热交换,把热量传递给冷却水带走,而制冷剂气体则凝结为高压液体。从冷凝器出来的高压液体经热力膨胀阀节流降压后进入蒸发器。在蒸发器内,低压液体制冷剂吸收冷冻水的热量而汽化,使冷冻水降温冷却,成为所需要的低温用水。汽化后的制冷剂气体重新被压缩机吸入进行压缩,排入冷凝器,这样周而复始,不断循环,从而实现对冷冻水的冷却。从机组出来的冷冻水,进入室内的风机盘管、变风量空气调节机等末端装置,在室内与对流空气发生热交换,在此过程中,水由于吸收室内空气的热量(向室内空气散热)而温度上升,而室内空气经过室内换热器后温度下降,在风机的带动下,送入室内,从而降低室内的空气温度,而温度上升后的冷冻水在水泵的作用下重新进入机组,如此循环,从而达到连续制冷的目的。 3产品特点编辑(1)机组压缩机选用名牌半封闭螺杆式压缩机及电控元件,配备换热高效优质铜管制作的冷凝器及蒸发器;(2)配备各类安全保护装置,性能稳定、噪音低、使用寿命长、操作简单;采用液晶显示人机界面,操作简单便捷,运行状况一目了然;(3)机型有采用单压缩机或多压缩机组合制冷系统。压缩机可依负载变化,自动交替运转,平衡各压缩机的运行时数,达到节省能耗及延长了冷水机组的使用期限的效果。便于能量调节,在部分负荷时更加节能;(4)开放式结构,整机外型美观,结构简单,可随时检查机组运行情况,安装及维护简单方便;美国KAYDELI集团总部在美国德克萨斯州成立于1966年,在中国香港和大陆先后成立凯德利集团(香港)有限公司、深圳市凯德利冷机设备有限公司(以下简称凯德

蒸发冷却冷水机组性能测试与分析

105 中国设备 工程 Engineer ing hina C P l ant 中国设备工程 2018.03 (上)随着现代社会的发展,空调得到了人们广泛的运用,随之而来的能源问题受到了人们的关注。现代社会提倡环保,而空调又是耗能比较多的一件家居设备,这就使得人们对空调的选择有了更高的标准。采用可再生能源以及利用低品位能源成为我们现在研究的一个重要的节能途径。一般的集中空调系统为了满足除湿的需要,很多都采用了蒸气压缩式冷水机组或者是吸收式冷水机组当作冷源,供水温度大约是7~9℃。随着湿度独立控制理念的出现,相应的节能示范工程的推进,产生15~20℃冷水的高温冷源有了很大的需求。我国的中西部气候相对南方更为干燥,蒸发冷却的方法是一种相当有发展前景的高温冷源获取途径。 蒸发冷却技术利用的就是室外空气的不饱和这一特点,通过水的蒸发吸热的特质产生冷量。蒸发冷却分为两种,一种是直接蒸发冷却,一种是间接蒸发冷却。直接蒸发冷却产生出来的冷水的极限温度是空气湿球的温度,而间接蒸发冷却产生出来的冷水的极限温度是空气的露点温度。目前,有很多研究成果采用的就是直接或者是间接蒸发冷却技术制备冷空气作为空调系统送风。但是这种方式也有着许多缺点,它必须是全空气系统,这就使得在很多场合中风道的占用空间太大,风机的消耗也相对较高。所以我们现在主要研制的就是间接蒸发冷却技术的冷水制备装置,通过间接蒸发冷却,从干空气当中得到地域湿球温度的冷水。这就使得间接蒸发冷却技术的应用前景更为广阔。 1?蒸发冷却对于现代制冷的重要性 我国在现有的空调制冷方面,主要讲究的就是能够达到制冷的目的,可实现能源节约和可再生,所以我们必须改变以前使用的方法进行制冷。尤其是在温差比较大的地区,对于制冷的需求更大,而现在发展的蒸发 冷却完美的结合了这两点,让我们可以在节约能源的情况下,利用可再生能源绿色制冷。空气冷却根据不同的要求,我们现在进行以下几种处理方式。(1)利用水蒸发冷却的性质进行循环水冷却。(2)利用江、河、湖、地下等各种自然的冷源进行冷却。(3)当所处的环境不具备以上两种条件的时候,再进行人工冷源进行制冷。 我国现行的一些政策推动了蒸发冷却的改革,从国家整体的能源结构来说,生活能源的节约有利于环保事业的进行,这也是我们对于蒸发冷却进行一系列研究改革的动力所在。 2?针对蒸发冷却进行一系列的实验测试 对于实验测试,我们做了一些实验,主要是针对蒸发制冷的进出风口的温、湿度,还有进出风的阻力进行研究。我们在试验台中进行了机组测试实验,测量出制冷设备在不一样的风速下进行测试,测试出进出风口的温、湿度的变化规律,还有风阻力,进行一系列的计算,为蒸发冷却的研究做出一个实验数据。 我们进行研究的实验设备是一台既具有加湿功能也具有降温功能的机组,如图1所示。 整个机组的尺寸长宽高分别为1000mm、1000mm、2360mm,机组风机的额定风量为3500m 3/h,机组电机的额定功率为2.3kW。我们实验进行的流程就是让空气从最右侧流动到最左端,中间空气依次需要通过300mm 的填料段,之后是双排对喷高压喷雾段,然后是200mm 填料段,单排逆喷高压喷雾段,最后通过100mm 填料段。在机组的这几个功能段当中,水和空气在整个过程中都是直接接触的,属于直接蒸发冷却技术,在理论上为的就是实现等焓冷却。在机组的下端设置了一个集水的箱体,在三个填料段需要分别布置一个水泵,布置水泵就是为了把水从机组底部的集水箱抽送 蒸发冷却冷水机组性能测试与分析 李亚运,赵晨,王鲁平,刘宇轩,陆婷婷? (合肥通用机械研究院有限公司,安徽?合肥?230031) 摘要:近年来,根据蒸发冷却技术设计出来的新型制冷产品就是高温冷水机组,它的驱动源由传统的电能驱动而改为室外干空气制冷,为环保事业做出了相当大的贡献。冷水机的理论出水温度能够无限接近进口空气的露点温度,我们建立了一系列的数学模型,而且提出了系统的串联冷水的流程,可以更好的利用室外干空气的能量。本文就是通过阵法冷却冷水机的一个模型,根据测试得到了一些冷水机组的性能,最后分析了冷水机组作为湿度独立控制空调系统的高温冷源在一些地区的应用情况。 关键词:蒸发冷却冷水机组;性能测试;分析 中图分类号:TU831 文献标识码:A 文章编号:1671-0711(2018)03(上)-0105-02

水冷螺杆式冷水机组参数整理

水冷螺杆式冷水机组参数整理 水冷螺杆式冷水机组主要由半封闭式螺杆压缩机、壳管式冷凝器、干燥过滤器、热力膨胀阀、壳管式蒸发器、以及电器控制部分等组成。 水冷螺杆式冷水机组也是冷水机组的一种,由于它的主要构成部件使用了螺杆式压缩机,所以名称可称谓水冷螺杆式冷水机组。它的冷冻出水温度范围为3℃~20℃,可广泛应用于塑胶,电镀,电子,化工,制药,印刷,食品加工等各种工业冷冻制程需使用冷冻水的领域,或大型商场,酒店,工厂,医院等各种中央空调工程中需使用冷冻水集中供冷的领域。 2工作原理 机组制冷时,压缩机将蒸发器内低温低压制冷剂吸入气缸,经过压缩机做功,制冷剂蒸气被压缩成为高温高压气体, 经排气管道进入冷凝器内。 3产品特点 (1)机组压缩机选用名牌半封闭螺杆式压缩机及电控元件,配备换热高效优质铜管制作的冷凝器及蒸发器; (2)配备各类安全保护装置,性能稳定、噪音低、使用寿命长、操作简单;采用液晶显示人机界面,操作简单便捷,运行状况一目了然; (3)机型有采用单压缩机或多压缩机组合制冷系统。压缩机可依负载变化,自动交替运转,平衡各压缩机的运行时数,达到节省能耗及延长了冷水机组的使用期限的效果。便于能量调节,在部分负荷时更加节能; (4)开放式结构,整机外型美观,结构简单,可随时检查机组运行情况,安装及维护简单方便; 美国KAYDELI集团总部在美国德克萨斯州成立于1966年,在中国香港和大陆先后成立凯德利集团(香港)有限公司、深圳市凯德利冷机设备有限公司(以下简称凯德利),是以生产、设计、研发、经营“凯德利”牌冷水机、热回收机组、环保冷水机、激光冷水机、冷油机、模温冷水机、低温冷冻机等制冷设备及以及厂房舒适中央空调工程、无尘室车间、冷冻工程所需配套产品加工制造、制冷空调系统设计制造安装维修调试和技术服务等为主业的国家一级企业。改革开放以来,公司在体制、机制、技术和管理上不断创新达到走出一条通过合资、合作、壮大经济实力的成功之路,实现了公司的飞速发展。

东元螺杆式水冷冷水机简介

2007/03 Tel :0769-********-232 Fax: 0769-******** E-mail: yufei.yang@https://www.wendangku.net/doc/e49028868.html, 东莞东成空调设备有限公司 设计二课杨宇飞 东元水冷螺杆式冷水机组简介 规格介绍设计特性 组件说明安装说明

产品命名 规格介绍设计特性 组件说明安装说明 冷水机组基本代号 半封闭 螺杆式制冷量,kW 冷水机组特征代号:M-满液式L-卤水机R-热回收式生产工厂 压缩机数量: S- 单台D-两台T-三台设计序号制冷剂类型: R134a-D R22-不表示 B XXX M T D A D LS LG

规格介绍设计特性 组件说明安装说明 200 400 600 800 1000 1200 14001600180020002200 132TSA 165TSA 193TSA 223TSA/263TDA 256TSA 317TSA/330TDA 363TSA/385TDA 419TSA/446TDA 547TSA/512TDA 630TSA/637TDA 723TSA/725TDA 765TSA 872TSA/839TDA 1093TDA 1260TDA 1446TDA 1530TDA 1744TDA 1884TTA 2160TTA 单机双机三机 比泽尔压缩机(R-22系列) 制冷量(kW) 机型 28个机型

规格介绍设计特性 组件说明安装说明 200400600 80010001200 85TSAD 105TSAD 124TSAD 147TSAD 163TSAD|170TDAD 194TSAD 215TSAD|211TDAD 205TSAD 233TSAD|248TDAD 272TSAD|293TDAD 307TSAD|326TDAD 352TSAD|388TDAD 404TSAD|410TDAD 469TSAD|467TDAD 526TSAD|544TDAD 598TSAD|613TDAD 704TDAD 809TDAD 938TDAD 1051TDAD 1196TDAD 单机双机 比泽尔压缩机(R-134a 系列) 制冷量(kW) 机型 32个机型

水冷式冷水机组说明书汇总

水冷式冷水机组简介 一、简介 水冷式冷水机组是本公司综合国内外同类产品的优点而设计开发的新一代产品。该产品把高可靠性、高效率、高度自动化等优点完美地结合在一起,是一种使用更方便、运行更可靠的空调主机。该产品广泛适用于商场、宾馆、演剧院、医院、大型厂房及高层搂宇等需要空调的场所。 二、机组主要特点 1. 机组的分类 根据选用压缩机的不同分为二类: 水冷式螺杆型冷水机组 水冷式往复型冷水机组 2. 机组规格齐全,用户选择余地大 螺杆型:制冷量范围:174k W~3960k W 往复型:制冷量范围:166k W~2105k W 3、微电脑自动控制系统 采用先进的控制技术控制机组全天候自动运行,使机组始终运行在最佳工况点以获得高能效比,机组各项保护功能齐全,可进行远距离控制,控制器采用西门子原装PLC。 4、能量调节 压缩机的能量调节阀与PLC控制器的良好配合,实现了机组根据负荷的变化自动进行0~100%的能量调节,具有显著的节能效果。 5、制冷系统 多机头机组均采用独立的冷媒回路系统,使机组的运行更趋于稳定、可靠。 6、噪音低、振动小 压缩机底部的避震垫,降低机组的噪音和振动。 7、机组检验、安装 机组出厂均经严格检测,所有保护参数均已设定,电源、供水管安装完毕后加入适量的制冷剂即可。 三、机组的组成与主要部件简介 水冷式冷水机组主要由压缩机、干式壳管式蒸发器、壳管式冷凝器、节流机构、辅助制冷配件以及电控系统等所组成。 1、压缩机 水冷式螺杆型冷水机组采用国际著名的压缩机,性能优越,运行可靠,使用寿命长,其中:——采用双轴旋转排气,提高压缩比和效率,冷媒直接冷却电机,提高电机效率,节能达10%以上;——压缩过程自动Vi(内容积比)控制,避免了过压缩而引起的能量损失,实现了在较宽应用范围内的高效率; ——精巧的设计,使其体积小,重量轻; ——双螺杆表面紧密配合,降低了轴承和护架上的设计应力,保证了压缩机运行平稳,降低了噪音和振动。

LH系列满液式水冷螺杆冷水机组

盛年不重来,一日难再晨。及时宜自勉,岁月不待人。 ◆可靠的回油系统测试图获取中国首批冷水机组节能认证证书

制冷压缩机性能测试实验指导书

制冷压缩机性能测试实验 试验台简介 本试验台采用图1所示系统,通过阀门的转换,可进行制冷压缩机性能测试实验、冷水机组性能实验、水-水换热器性能实验和水泵性能实验。 制冷压缩机性能实验系统由压缩机、冷凝器、蒸发器、电子膨胀阀、恒温器电参数仪等设备组成。压缩机吸气压力、吸气温度、排气压力分别控制在国家标准规定的状态下。吸气温度由恒温器2调节蒸发器冷媒水进口温度T9控制,吸气压力由电子膨胀阀控制,排气压力由恒温器1调节冷凝器冷却水进口温度T7控制。压缩机的实际制冷量由通过蒸发器的冷媒水进出口温度和流量测出,冷凝换热量由通过冷凝器的冷却水进出口温度及流量测得。由此得到压缩机的主辅测质量流量,进而计算出标准工况下的主辅侧制冷量。压缩机的输入功率由电参数仪测得。在制冷系统内部安装多个压力和温度测点,可以方便地确定系统内部的状态。 冷水机组性能实验系统,由压缩机、冷凝器、蒸发器、热力膨胀阀、恒温器等设备组成。实验时,可以设置不同的冷媒水和冷却水温度。冷水机组冷媒水进口温度通过调节恒温器2中的电加热器控制,冷却水进口温度通过调节恒温器1中的电加热器控制,而出口温度则通过阀门调节。冷水机组的输入功率通过电参数仪表测得。冷水机组的制冷量由通过蒸发器的冷媒水进出口温度和流量测出,冷凝换热量由通过冷凝器的冷却水进出口温度及流量测得。同时在系统中加入了相应的温度和压力测点,可以使学生能更加深入地了解冷水机组的工作特性。 水-水换热器性能实验系统,由冷水机组、恒温器、流量计、水泵等设备组成。冷热侧流体分别通过冷水机组和恒温器1获得。换热器冷侧和热侧流体进口温度分别通过恒温器2和恒温器1控制。通过测量换热器两侧流体进出口温度和两侧的流量,可以求出换热量,在已知换热面积的前提下,可以求出换热器的换热系数K。 水泵性能实验系统,由水泵、流量计、电参数仪等设备组成。水泵的流量通过流量计测得,水泵的扬程通过水泵进出口压力变送器测得。在水泵的出口处设立调节阀,通过改变阀门的开度来改变水泵进口处的参数,获得水泵变工况运行特性曲线。 1

相关文档
相关文档 最新文档