文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 新时达一体机参数设置

新时达一体机参数设置

新时达一体机参数设置

1.模拟量速度曲线配置:

F0:加速斜率,F1:减速斜率,F2:S曲线T0,F3:S曲线T1,F4:S曲线T2,F5:S曲线T3。

2. 基本参数配置:

F6:电梯额定速度,F7:电机额定转速,F8:编码器每转脉冲数,F11:总楼层数。

3. 启动和停车时序参数:

F16 开闸延时:从变频器运行信号给出到开始打开报闸的延时时间.

F17 抱闸延时:从开始上抱闸到去除变频器运行方向的延时.

F58 启动曲线延时:从打开抱闸到速度曲线给出的延时时间.

F59 速度到0后经过F59时间上抱闸.

F122 检修去方向延时,检修时断开抱闸接触器到去掉运行方向的延时时间.

4并联群控参数设置:

F23 :并联模式设3互为并联方式.

设2为群控方式.

F181:互为并联电梯编号,设0为主梯,设1为副梯.

5输入类型设置:

F25 X0-X15常开常闭设定

F26 X16-X25常开常闭设定

F27 TX0-TX15常开常闭设定

F28 TX16-TX19常开常闭设定

6服务层站设置:

F29 设置1-16层停靠

F30 设置17-32层停靠

F31 设置33-48层停靠

7一体化驱动控制器规格选择参数:

F32:5.5kw设0; 7.5kw设1;

11kw设2; 15kw设3;

18.5kw设4; 22kw设5;

30kw设6; 37kw设7;

8自动运行设置:

F33 自动运行间隔

F34 自动运行次数

设置完F33和F34后请在轿内登记指令信号来触发自动运行功能.

9抱闸开关检测:

F36 设0 无抱闸开关检测

设1 中国地区标准

设2 香港地区标准

10司机外呼蜂鸣闪烁功能:

F43 设0 无蜂鸣无闪烁

设1 有蜂鸣无闪烁

设2 无蜂鸣有闪烁

设3 有蜂鸣有闪烁

11串行通讯地址:

F44 串行通讯本机地址,小区监控时需设置,以便远程电脑区分主板. 12设置开门:

F50 开门允许1-16层.

F51 开门允许17-32层.

F52 开门允许33-48层.

F53 后门允许1-16层.

F54 后门允许17-32层.

F55 后门允许33-48层.

13 KMC检测模式:

F60 :设0 KMC前置,常通,不检测.

设1 KMC前置,常通,粘连检测.

设2 KMC前置,每次运行后通断,粘连检测.

设3 KMC后置,每次运行后通断,粘连检测.

14打滑保护时间限制:

F62

快车全程运行加10S和45S取小值

范围在20S-45S之间

15楼层显示代码:

F65-F112:对应1-48层楼层显示

16强迫关门开门保持时间:

F117:强迫关门或者开门保持按钮(TX18)按过后的开门保持时间设定值17残疾人开门保持时间:

F118:残疾人开门保持时间设定值

18防捣乱功能:

F120:设0 无此功能

设1 按光幕动作计算(连续3层停靠没有光幕动作)

设2-64 防捣乱指令数(根据轻载开关来检测)

19强迫关门功能:

F121

设0 不开通

设1 开通

20召唤分类功能:

F123

设0 只有前门召唤(地址1-48)

设1 有前门召唤(地址1-48)和后门召唤(地址49-96)

设2 有前门召唤(地址1-48)和残疾人召唤(地址49-96)

设3 有前门召唤(地址1-32),后门召唤(地址33-64)和残疾人召唤(地址65-96) 21前后门控制模式:

F128

设0 前后门分开控制(有前后门操纵箱)

设1 前后门一起控制(只有一个操纵箱)

22提前开门功能:

F129

设0 没有提前开门和开门再平层功能

设1 有提前开门功能

设2 有开门再平层功能

设3 既有提前开门又有开门再平层功能

23开关门力矩保持功能设定:

F130

设0 无开关门力矩保持

设1 有开门力矩保持

设2 有关门力矩保持

设3 有开关门力矩保持

设4 运行中有关门力矩保持

24 NS-SW功能设定:(对应02板输入TX16)

F137

NS-SW功能时设定服务楼层1-16层

F138

NS-SW功能时设定服务楼层17-32层

F139

NS-SW功能时设定服务楼层33-48层

25称重模式:(匹配STEP称重装置)

F164

设0 系统不处理称重

设1 称重信号通过CAN通讯输入主板,超满载信号也通过CAN通讯输入.

设2 称重信号通过CAN通讯输入主板,超满载信号通过轿箱板输入.

26调试不开门模式:

F165

设0 调试时电梯开门

设1 检修时禁止门动作

设2 调试时电梯不开门

设3 检修时禁止门动作和调试时电梯不开门

27速度增益:

F180 对速度给定峰值的增益出厂值1000

28井道中减速开关的级数:

F182

井道中安装有几道强迫减速开关.

该参数设置不当会导致井道学习失败.

29井道学习速度:

F183

模拟量给定时井道自学习速度.

30井道学习:

1.电梯检修开到最底层平层;

2.触发手持操作器中的井道学习菜单;

3.转自动,电梯会以井道学习速度上行,直到最顶层停止;

4.井道学习完成,可以运行快车.

31井道学习不成功的原因:

1.自学习的插板数和总楼层数不一样;

2.平层插板太长或者太短:(平层插板长度+ 平层开关间距)/2 的距离小于100mm或者大于900mm ;

3.平层区太长或太短:(平层插板长度- 平层开关间距)/2 的距离小于10mm 或者大于200mm

32减速开关级数(F182)与实际安装减速开关数不一致;

5.减速开关的距离不符合规定;

33井道数据含义(通过监控界面):

1: 下端站平层基准位置0 mm

2: 2 楼平层离开下端站平层位置(mm)

3: 3 楼平层离开下端站平层位置(mm)

4: 4 楼平层离开下端站平层位置(mm)

64: 64楼平层离开下端站平层位置(mm)

65: 平层插板的长度(以2 楼的插板为基准,mm)

66: 平层感应器间距(mm)

67: 上行1 级减速开关到上端站的距离(mm)

68: 上行2 级减速开关到上端站的距离(mm)

69: 上行3 级减速开关到上端站的距离(mm)

70: 上行4 级减速开关到上端站的距离(mm)

71: 下行1 级减速开关到下端站的距离(mm)

72: 下行2 级减速开关到下端站的距离(mm)

73: 下行3 级减速开关到下端站的距离(mm)

74: 下行4 级减速开关到下端站的距离(mm)

34同步电机自整定:

触发手持操作器中电机自学习菜单,检修上行,从电机负载侧看,电机应该顺时针转,如反,可交换主机V,W相,整定完毕会自动上闸,整定出的角度储存在参数F228中。

35辩识编码器F203:

辨识编码器(正余弦编码器)操作步骤如下:

–设置F203=9后F203自动变成10;

–将检修速度设置成〈0.050M/S〉,检修运行,使编码器旋转1-2圈后停止,辨识完成;

手动将F203=11,F203变成0时,辨识完成。

36速度环参数:

?F204零速比例P0(150)

?F205零速积分I0 (50)

?F206低速比例P1(60)

?F207低速积分I1 (30)

?F208低速比例P2 (60)

?F209低速积分I2 (30)

?F210中速比例P3 (120)

?F211中速积分I3 (25)

?F212高速比例P4(140-160高速和中速比例相差不要超20)

?F213高速积分I4 (5)

?F214 低速切换点F215 高速切换点

37电机类型:

F218 0-异步1-同步

38电机参数:

F219 电机极数

F220 电机额定电压(不要修改,否则速度会提不起来)

F221 电机额定转速

F222 电机额定电流

F223 最大输出转矩

F224 电机转差频率(同步请设0)

F225 载波频率

39编码器参数:

F226 编码器类型

0:增量型,差分,SinCos.

1:CCW增量型UVW编码器

2:CW增量型UVW编码器

F227 编码器规格编码器每转脉冲数

F228 初始相位角同步电机自整定出来的

40调节器模式:

F229

同步:0(2m/s);1(1m/s~1.75m/s);

异步:设为1,控制增强;

★提示:可以设2或3改善电机噪音

41电机反转:

F232

0:方向一致;1:方向相反;

自整定时该参数必须设0

42编码器模式:

F233

万位:0-标准模式,1-修正模式;

千位:电流缓减时间,参数范围1-9,单位:300ms;其余位备用。43电流增益2:

F246 电流增益2,调大可以增加输出转矩

5.5kw 大约在250-300之间

7.5kw-15kw 在150-160之间

22kw,30kw,37kw 减小该值可以抑制电机噪声

新时达一体机参数设置

新时达一体机参数设置

新时达一体机参数设置

确认控制柜TXA+/TXA-之间电阻为60欧姆

确认通讯电压TXA+与TXV-为DC2.6V,TXA-与TXV-为DC2.4V. 检修上行,经过平层时,确认下平层先动作,上平层后动作.

主回路端子的功能说明

新时达一体机参数设置

新时达一体机参数设置

新时达一体机参数设置

新时达一体机参数设置

新时达一体机参数设置

新时达一体机参数设置

新时达一体机参数设置

新时达一体机参数设置

单层强慢开关各三个。

2.若梯速超过1.75M/S,要求井道中安装上下对应的上极限开关,上限位开关,上单

层强慢开关各三个外,还要求井道安装上下对应的上下双层强迫慢车开关。

轿厢控制板端口定义

新时达一体机参数设置

新时达一体机参数设置

新时达一体机参数设置

新时达一体机参数设置

电机整定

慢车试运行

CAN通讯线检查以及04板地址设定重要提示

停车舒适感调整

平层调整不好的原因