文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电线电缆安全电流负载表

电线电缆安全电流负载表

电线电缆安全电流负载表

电线电缆安全电流负载表:
导体规格 低密度聚乙稀 低密度聚乙稀 聚氯乙稀
(AWG) 合成橡胶 聚丙脂 交连聚氯乙稀 交连聚乙稀 铁氟龙
聚尿脂 尼龙
30 2 3 3 3 7
28 3 4 4 5 6
26 4 5 5 6 7
24 6 7 7 8 10
22 8 9 10 11 13
20 10 12 13 14 17
18 15 17 18 20 24
16 19 22 24 26 32
14 27 30 33 40 45
12 36 40 45 50 55
10 47 55 58 70 75
8 65 70 75 90 100
6 95 100 105 125 135
4 125 135 145 170 180
2 170 180 200 226 240
导体安全温度 80℃ 90℃ 105℃ 125℃ 200℃




PS:室温为正常30℃状况下单芯线负载。

安全电流之定义:系统导体或绝缘体在溶解以前导体能承受的电流,热系电流流过导体时所产生,

所以电流增加,导体温度将升高,有关影响电流流量的因素,分述如下:

导体大小:导体面积越大,承载的电流越大。

周围温度:若周围温度过高,将减低绝缘体所能承受的额定温度。

导 体 数:若导体分开,散热效果优,多条导体集合在一起散热效果较差。

导体装置:导体主放在线槽内,配电管或管道内会减少安全电流,因为热量散发会受到限制。

下表是以周围温度30℃为参考单条导体所比较出的不同因素,可以作为在电线电缆安全电流的参考选择



多条导体之温度系数
多条导体 温度因素
2-5 0.8
6-5 0.7
16-30 0.5



轻便电缆安全电流负载表:
导体公称载面积 芯数 安全电流
安培数
mm2 No. Amperes
0.75 1 14
2 12
3 10
4-5 9
1.25 1 19
2 16
3 14
4-5 13
2 1 25
2 22
3 19
4-5 17
3.5 1 37
2 32
3 28
4-5 25
5.5 1 49
2 41
3 36
4-5 32
8 1 62
2 51
3 44
4-5 39
14 1 88
2 71
3 62
4-5 55
22 1 115
2 95
3 83
4-5 74
30 1 140
2 110
3 98
4-5 89
38 1 165
2 130
3 110
4-5 100
50 1 195
2 150
3 125
4-5 115
60 1 225
2 170
3 150
4-5 135
80 1 270
2 200
3 175
4-5 160
100 1 315
2 230
3 205
4-5 185

相关文档
相关文档 最新文档