文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 现场混凝土试块制作、养护及送检质量控制要点

现场混凝土试块制作、养护及送检质量控制要点

现场混凝土试块制作、养护及送检质量控制要点
现场混凝土试块制作、养护及送检质量控制要点

现场混凝土试块制作、养护及送检质量控制要点

一、试块的取样和制作

1、取样工作应由专职人员完成,工程处试验员现场监督。

2、取样的混凝土每组试件所用的拌合物根据不同要求,应从同一

罐车运送的混凝土中取样。在施工现场随即抽样罐车的混凝土进行取样。

3、取样的工具、推车等应清理干净,无油质和其它污染物。

4、试模内表面应涂一层矿物油或其它不予混凝土发生反应的脱

模剂。

5、应在拌制后尽短的时间内成型,一般不宜超过15min。

6、用人工插捣制作试件应按下述方法进行:

①混凝土拌合物应分两层装入模内,每层的装料厚度大致相等;

②插捣应按螺旋方向从边缘向中心均匀进行。在插捣底层混凝土时,

捣棒应达到试模底部;插捣上层时,捣棒应贯穿上层后插入下层20~30mm;插捣时捣棒应保持垂直,不得倾斜。然后应用抹刀沿试模内壁插拔数次;

③每层插捣次数按在10000mm2截面积内不得少于12次;

④插捣后应用橡皮锤轻轻敲击试模四周,直至插捣棒留下的空洞消

失为止。

7、刮除试模上口多余的混凝土,待混凝土临近初凝时,用刀抹平。

8、试块标识:标明施工部位,强度等级,成型日期,商品混凝土

搅拌站简称。

二、试件的养护及送检

1、试件成型后应立即用不透水的薄膜覆盖表面。

2、采用标准养护的试件,应在温度为20±5℃的环境中静置一昼

夜至二昼夜,然后编号、拆模。

3、拆模后应立即放入温度为20±2℃,相对湿度为95%以上的临

时养护室中养护,或在温度为20±2℃不流动的氢氧化钙饱和溶液中养护。

4、拆模后的试块应及时送到项目经理部在竹叶山(二项目部院子

内)所设置的标准养护室,采用柔性材料垫在试块下防止运送过程中碰坏试块。

5、同条件养护试件的拆模时间可与实际构件的拆模时间相同,拆

模后,试件仍需保持同条件养护。

6、标准养护龄期为28d(从现场制作开始计时)。

二工程处质检站

混凝土试块制作及养护

混凝土试块制作及养护方法 一、取样方法 1、混凝土拌合物的取样应具有代表性,取样时,宜对混凝土罐车加速搅拌2-3min,使混凝土拌合物搅拌均匀后开始放料。 2、同一组混凝土拌合物的取样应随机从同一运输车中抽取。取样量应多于试验所需量的1.5倍,且不宜小于20L。 二、试块的制作 1、混凝土试块的制作应符合下列规定: (1)成型前,应检查试模尺寸(试模应按自校规程定期自校);试模内表面应涂一薄层矿物油或其他不与混凝土发生反应的脱模剂。 (2)按规定取的试样应倒在铁板上用铁锨搅拌均匀,取好的试样应在尽短时间内成型一般不宜超过15min. (3)根据混凝土拌合物的稠度规定混凝土成型的方法,坍落度不大于70mm的混凝土宜用振动台振实;大于70mm的宜用捣棒人工捣实。 2、混凝土试件制作应按下列步骤进行: (1)用人工插捣制作试件应按下列方法进行: a.混凝土拌合物应分两层装入模内,每层的装料厚度大致相等; b.插捣应按螺旋方向从边缘向中心均匀进行。在插捣底层混凝土时,捣棒应达到试模底部;插捣上层时,捣棒应贯穿上层后插入下层20-30mm;插捣时捣棒应保持垂直,不得倾斜,然后应用抹刀沿试模内壁插拔数次; c.每层插捣次数按在10000mm2截面积内不得少于12次; d.插捣后应用橡皮锤轻轻敲击试模四周,直至插捣棒留下的空洞消失为止。 (2) 用插入式振捣棒振实制作试件应按下述方法进行: a.将混凝土拌合物一次装入试模,装料时应用抹刀沿各试模壁插捣,并使混凝土拌合物高出试模口; b.宜用直径为A25mm的插入式振捣棒,插入试模振捣时,振捣棒距试模底板10-20mm且不得触及试模底板,振动应持续到表面出浆为止,且应避免过振,以防止混凝土离析;一般振捣时间为20s。振捣棒拔出时要缓慢,拔出后不到留

混凝土试块送检时间要求

混凝土试块送检时间要求 一般标准养护要在28天的时候送,可以提前三天,不能超过28天,否则要回弹,算超龄期 同条件养护在600°以上,一般从当天捣混凝土的时候,开始累积现场温度,达到600度就可以去送了。同条件天数不能小于14天且不能大于90天。 以下为项目批量样品取样数量 1. 砼抗压试块每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土不少于1次 2. 每一工作班拌制的同配合比砼不足100盘时不少于1次 3. 当一次连续浇筑起过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3 不少于1次 4. 每一楼层、同一配合比的混凝土不少于1次 5. 灌注桩每浇注50m3砼,小于50m3的桩,每根桩必须有1 组不少于1次 6. 每一拆模检验批砼至少1组 7. 基坑工程的地下连续墙,每50m3或每槽段不少于1次 8. 建筑地面工程砼试块每一层(检验批)每1000m2取样不得少于1次,每增加1000m2应增取1次,不足1000m2的按1000m2计。当改变配合比时,相应增加取样次数 首次使用混凝土配合比开盘鉴定至少1组 黄石市建筑工程混凝土试块 制作、养护及送检的有关规定 第一条为了贯彻落实《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300--2001)和《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204--2002)的有关要求,加强本市建筑工程的质量管理,提高工程的实体质量,结合本市实际,制定本规定。 第二条凡在本市区内的新建、改建、扩建的各类房屋建筑工程和市政基础设施工程,均应执行本规定。 第三条建筑工程结构构件混凝土试块,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定: 1、每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次; 2、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得小于一次; 3、当一次连续、浇筑超过1000m3时,同配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次;

混凝土送检规范

混凝土试块送检规范、批量及龄期 一、项目批量样品取样数量 1.砼抗压试块 (1)每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土不少于1次; (2)(2)每一工作班拌制的同配合比砼不足100盘时不少于1次; (3)(3)当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3不少于1次;(4)(4)每一楼层、同一配合比的混凝土不少于1次; (5)(5)每一拆模检验批砼至少1组; (6)(6)灌注桩每浇注50m3砼,小于50m3的桩,每根桩必须有1组且不少于1次;(7)基坑工程的地下连续墙,每50m3或每槽段不少于1次; (7)(8)建筑地面工程砼试块每一层(检验批)每1000m2取样不得少于1次,每增加1000m2应增取1次,不足1000m2的按1000m2计。当改变配合比时,相应增加取样次数;(9)首次使用混凝土配合比开盘鉴定至少1组; 2.砼抗渗试块 ①对有抗渗要求的砼结构,其砼试件应在浇注地点随机取样,同一工程、同一配合比的砼取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定; ②对地下防水砼,同一工程、同一配合比的砼,当连续浇注的砼每500m3应留置不少于一组抗渗试件,且每项工程不得少于2组; ③对地下防水预拌砼,当连续浇注砼每500m3应留置不少于2组试件,且每部位(底板、侧墙)试块不少于两组;当每增加250~500m3砼时,应增加两组试样,当砼增加量在250 m3以内时不再增加试件组数,每组6块。 备注: 1、砼取样应具有代表性和随机性,每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。 2、用于砼结构实体检验留置的砼同条件养护试件应符合下列规定: ①各种砼强度均应留置同条件养护试块; ②同一强度等级的同条件养护试块,其留置的组数应根据砼工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组;

砼试块、砂浆试块的取样和制作要求

1. 混凝土试块的取样和制作要求 1). 检验项目 立方体抗压强度试验 2). 试样标准 一组三块,标准试样尺寸150×150×150MM 3). 取样频率 A. 每拌制100盘且不超过100M3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次; B. 每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次; C. 当一次连续浇筑超过1000M3时,同一配合比的混凝土每200M3取样不得少于一次; D. 每次取样至少留置一组标准养护试件,同条件养护的留置组数应根据实际需要确定; E. 钻孔灌注桩每桩留置一组试件。 4). 取样方法 A. 用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随抽取; B. 同一组混凝土拌合物取样应从同一盘混凝土或同一车混凝土中取样。取样量应多于试验所需的1.5倍,且不少于20L; C. 混凝土拌合物的取样应具有代表性,宜采用多次采样的方法。一般在同一盘混凝土或同一车混凝土中的约1/4处、1/2处和3/4处之间分别取样,从第一次取样到最后一次取样不宜超过15min,然后人工搅拌均匀; D. 从取样完毕到开始做各项性能试验不宜超过5min, 5). 试件制作要求 A. 制作试件用的试模由铸铁或钢制成,应具有足够的刚度,并装拆方便,试模内表面应机械加工,其不平度每100MM不超过0.05MM,组装后各相邻面垂直度不超过±0.5; B. 在制作试件前应将试模清擦干净,并在其内壁涂以脱模剂; C. 混凝土坍落度小70MM时,试件制作宜采用机械制作;混凝土坍落度大于70MM时,试件制作宜采用人工制作; D. 试件采用人工插捣时,混凝土拌和物应分两层装入试模,每层装入厚度应大致相等,插捣按螺旋方向从边缘向中心均匀进行。插捣底层时,捣棒应达到试模底面;插捣上层时,捣棒应穿入下层深度约20~30MM;插捣时捣棒应保持垂直,不得倾斜,并用抹刀沿试模内壁插入数次,每层的插捣次数为27次,插捣完后,刮除多余的混凝土,并用抹刀抹平; E. 试验室用震动台的振动频率应为50±3HZ,空载时振幅约为0.5MM;试件用振动台成型时,混凝土拌和物应一次装入试模,装料时应用抹刀沿试模内壁略加插捣并使混凝土拌和物高出试模上口,振动时应防止试模在振动台上自由跳动,振动应持续到混凝土表面出浆为止,刮除多余的混凝土并用刀抹平。 6). 试件养护要求 A. 试件做好用不透水薄膜覆盖并应静置1~2天;拆模后的试件应立即放在20±2℃,湿度为95%以上的标准养护室中养护(简称标养)。在标养室中,试件应放在架上,彼此间距应为10~20MM,并应壁免用水直接淋刷试件。当无标养室时,混凝土试件也可放于20±2℃Ca(OH)2饱和溶液中养护; B. 采用与构筑物或构件同条件养护的试件,成型后即覆盖,表面试件的拆模时间可与实际构件的拆模时间相同,拆模后,试件仍需保持同条件养护。 7). 结果判定 混凝土立方体抗压强度合格评定按《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87)进行,共分为三种方法,即:方差已知的统计方法、方差未知的统计方法、非统计方法。

混凝土试块取样及留置要求

混凝土试块取样及留置要 求 Prepared on 22 November 2020

混凝土试块取样及留置要求 一 砼结构工程试块取样与留置 混凝土试块应在混凝土浇筑地点随机取样。 二 标准养护试块取样与留置原则 1、每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次; 2、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次; 3、当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次; 4、每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次; 5、每次取样应至少留置一组(一组为3个立方体试块)标准养护试块。 三 同条件养护试块取样与留置原则 1、结构实体同条件试块(即试块,混凝土结构验收的重要依据): (1)同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由监理(建设)、施工等各方共同选定;(2)C20及以上的各混凝土等级均应留置同条件养护试块。 (3)根据既体现结构重要部位又适度控制实体检验数量的原则,重要部位如下:竖向构件中的墙、柱、核心筒,水平构件中跨度≥8m的梁、跨度≥5m的单向板、跨度≥6m的双向板、预应力混凝土梁、跨度≥2m的悬挑梁板,若有工程不满足上述条件,则应按规范“同一强度等级的同条件养护试件不宜少于10组,且不应少于3组”。 2、拆模同条件试块(判定混凝土是否达到设计要求或规范要求的强度),按每一施工流水段至少留置一组同条件试块; 3、构件吊装混凝土同条件试块(检查混凝土构件强度能否满足吊装要求),须根据吊装部署酌情留置同条件试块; 4、预应力工程混凝土同条件试块(判定能否达到预应力张拉或放张条件),须根据预应力张拉部署酌情留置同条件试块。 四 冬施增加同条件养护试块留置原则 1、达到受冻临界强度同条件试块,按每一施工流水段每一楼层、同一配合比的混凝土至少留置一组同条件试块; 2、检验同条件养护28天,再标准养护28天混凝土强度,按每一施工流水段每一楼层、同一配合比的混凝土至少留置一组同条件试块。

施工现场混凝土试块制作与养护室管理暂行办法-(6482)

浙江省建工集团有限责任公司 施工现场混凝土试块制作与养护室管理暂行办法 第一章总则 第一条为进一步规范集团公司建筑工程施工现场混凝土试块制作与养护管理工作,保证建设工程施工现场混凝土试块制作的规范性、真实性和准确性,确保建设工程主体结构安全,依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》( GB50204-2002(2011 年版))和《建筑工程检测试验技术管理规范》(JGJ 190—2010)及《普通混凝土力学性能试验方法标准》 ( GB/T50081-2002)的有关规定,结合集团公司实际,提出以下要求,请遵照执行。 第二条、集团公司区域内从事建设工程施工活动的新建、扩建、改建 等建筑施工项目(除第九条外)必须在工程开工前在施工现场建立标准养护室。 第二章试验计划与人员 第三条工程开工前应由施工项目技术负责人组织有关人员编 制施工检测试验计划,并报送监理单位进行审查和监督实施。施工检测试验计划应按检测试验项目分别编制,并应包括:检测试验项目名称,检测试验参数,试样规格,代表批量,施工部位,计划检测试验时间等。 第四条施工现场应建立健全检测试验管理制度,应有专业试验人员,并进行技术培训、考核。

第三章标准养护室设置要求第五条、标准养护室设置必须符合下列技术要求: 1、必须符合《建筑工程检测试验技术管理规范》(JGJ190-2010)及 《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T50081-2002)要求,房屋要求保温隔热,面积不小于 10 平方米。 2、标准养护室内需配置温度、湿度自动控制仪、冷暖空调、喷雾 装置、电热棒等恒温、恒湿装置,必须有湿度计、温度计,使室内温 度满足 20℃±2、湿度控制在 95%以上。 3、标准养护室内应设有试件放置架,按单体、浇筑时间、砼强度 分类整齐堆放,砼试件应临空放置在架子上彼此间隔应为10-20mm。试件表面应保持潮湿,并不得被水直接冲淋。 4、标准养护室室内应设立水泥砂浆试块、水泥混合砂浆试块立柜, 立柜内宜衬海绵等保湿材料,以控制湿度为60﹪-80﹪。 5、标准养护室内应配置温度计、湿度计,由专人每天记录两次(上、下午各一次,格式见附表1)。 6、必须建立标准养护室管理制度并严格执行。 第四章试块制作与养护 第六条、混凝土试块制作要求: 1、混凝土试块制作留置组数严格按照《混凝土结构工程施工质量验 收规范》(GB50204-2002)的相关规定执行。

混凝土试块送检记录

蜀山产业园四期公租房工程送检台账 (混凝土试块送检台账) 施工单位:深圳中海建筑有限公司 试验单位:安徽省建筑工程质量第二监督监测站

混凝土试块送检台账 工程名称:蜀山产业园四期公租房项目I-a标段 序号强度等级代表批量/m3养护方式成型日期送检日期试验编号使用部位取样组数见证人试验结果备注 1 C15 5 标养楼塔吊基础垫层 1 汪汇宇合格 2 C15 5 同养楼塔吊基础垫层 1 3 C15 70 标养楼基础垫层 1 4 C1 5 70 同养楼基础垫层 1 5 C15 5 标养楼塔吊基础垫层 1 6 C15 5 同养楼塔吊基础垫层 1 7 C15 5 标养楼塔吊基础垫层 1 8 C15 5 同养楼塔吊基础垫层 1 9 C15 85 标养楼基础垫层 1 10 C15 85 同养楼基础垫层 1 11 C15 50 标养楼基础垫层 1 12 C15 50 同养楼基础垫层 1 13 C35 280 标养楼集水井、电梯井 2 14 C35 280 同养楼集水井、电梯井 2 15 C15 75 标养楼基础垫层 1 16 C15 75 同养楼基础垫层 1 17 C35 80 标养楼塔吊基础 1 18 C35 80 20天同养楼塔吊基础 1

混凝土试块送检台账 工程名称:蜀山产业园四期公租房项目I-a标段 序号强度等级代表批量/m3养护方式成型日期送检日期试验编号使用部位取样组数见证人试验结果备注 19 C35 80 同养600o 楼塔吊基础 1 汪汇宇合格 20 C35 80 标养楼塔吊基础 1 21 C35 80 20天同养楼塔吊基础 1 22 C35 80 同养600o 楼塔吊基础 1 23 C35 300 标养楼集水井、电梯井 3 24 C35 300 同养600o 楼集水井、电梯井 1 25 C15 75 标养楼基础垫层 1 26 C15 75 同养600o 楼基础垫层 1 27 C35 100 标养楼集水井、电梯井 1 28 C35 100 同养600o 楼集水井、电梯井 1 29 C35 100 标养楼集水井、电机井 1 30 C35 100 同养600o 楼集水井、电机井 1 31 C35 170 标养楼集水井、电梯井 2 32 C35 170 同养600o 楼集水井、电梯井 1 33 C20 30 标养楼基础细石混凝土防水层 1 34 C20 30 同养600o 楼基础细石混凝土防水层 1 35 C20 55 标养楼基础细石混凝土防水层 1 36 C20 55 同养600o 楼基础细石混凝土防水层 1 混凝土试块送检台账

混凝土砂浆试块制作养护要求

混凝土砂浆试块制作养 护要求 文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

混凝土、砂浆试块制作、养护等要求 一、混凝土: 1、严格按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002),混凝土强 度检验评定标准》(GBJ107-87)执行; 2、在单位工程施工前,策划做好混凝土试块制作计划,防止试块不够或漏做 现象(标样抗压、抗渗试块,同条件结构实体检验试块,同条件拆模试块等);混凝土试块制作计划必须符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002的有关要求; 3、混凝土供应商(搅拌站)随第一车提供预拌(商品)混凝土出厂质量证明 书,包括原材料(水泥、黄砂、石子、掺加剂等)质保书及复试报告,配合比等; 4、取样: 同一组混凝土拌合物的取样应从同一盘混凝土或同一车混凝土中取样。取样量应多于所需量的倍;且宜不小于20L。 混凝土拌合物的取样应具有代表性,宜采用多次采样的方法。一般在同一盘混凝土或同一车混凝土中的约1/4处、1/7处和3/4处之间分别取样, 从第一次取样到最后一次取样不宜超过15min,然后人工搅拌均匀。 从取样完毕到开始做各项性能试验不宜超过5min。 5、试块制作取样应在混凝土的浇筑地点监理见证随机抽取,取样与试块的留 置应符合: 不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;

每工作班的同一配合比的混凝土,取样不得少于一次; 当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200 m3取样不得少于一次; 每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次; 每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要或混凝土试块制作计划确定。 6、项目部设置经过培训的持证上岗专人取样、制作混凝土试块,防止制作人 员水平素质差、责任心不强,造成的试件离散型过大等情况; 7、塌落度: 坍落度与坍落扩展度试验应按下列步骤进行: 湿润坍落度筒及底板,在坍落度筒内壁和底板上应无明水。底板应放置在坚实水平面上,并把筒放在底板中心,然后用脚踩住二边的脚踏板,坍落度筒在装料时应保持固定的位置。 把按要求取得的混凝土试样用小铲分三层均匀地装入筒内,使捣实后每层高度为筒高的三分之一左右。每层用捣棒插捣25次。插捣应沿螺旋方向 由外向中心进行,各次插捣应在截面上均匀分布。插捣筒边混凝土时,捣棒可以稍稍倾斜。插捣底层时,捣棒应贯穿整个深度,插捣第二层和顶层时,捣棒应插透本层至下一层的表面;浇灌顶层时,混凝土应灌到高出筒口。插捣过程中,如混凝土沉落到低于筒口,则应随时添加。顶层插捣完后,刮去多余的混凝土,并用抹刀抹平。

2020年混凝土试块送检规范

作者:旧在几 作品编号:2254487796631145587263GF24000022 时间:2020.12.13 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 摘录 7.4.1 结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定: 1 每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次; 2 每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次; 3 当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次; 4 每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次; 5 每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。 附录D 结构实体检验用同条件养护试件强度检验 D.0.1 同条件养护试件的留置方式和取样数量,应符合下列要求: 1 同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由监理(建设)、施工等各方共同选定; 2 对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试件; 3 同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组; 4 同条件养护试件拆模后,应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并应采取相同的养护方法。 说明:D.0.1 本附录规定的结构实体检验,可采用对同条件养护试件强度进行检验的方法进行。这是根据试验研究和工程调查确定的。

本条根据对结构性能的影响及检验结果的代表性,规定了结构实体检验用同条件养护试件的留置方式和取样数量。同条件养护试件应由各方在混凝土浇筑入模处见证取样。同一强度等级的同条件养护试件的留置数量不宜少于10组,以构成按统计方法评定混凝土强度的基本条件;留置数量不应少于3组,是为了按非统计方法评定混凝土强度时,有足够的代表性。 D.0.2 同条件养护试件应在达到等效养护龄期时进行强度试验。 等效养护龄期应根据同条件养护试件强度与在标准养护条件下28d龄期试件强度相等的原则确定。 说明:D.0.2 本条规定在达到等效养护龄期时,方可对同条件养护试件进行强度试验,并给出了结构实体检验用同条件养护试件龄期的确定原则:同条件养护试件达到等效养护龄期时,其强度与标准养护条件下28d龄期的试件强度相等 同条件养护混凝土试件与结构混凝土的组成成分、养护条件等相同,可较好地反映结构混凝土的强度。由于同条件养护的温度、湿度与标准养护条件存在差异,故等效养护龄期并不等到于28d,具体龄期可由试验研究确定。 D.0.3 同条件自然养护试件的等效养护龄期及相应的试件强度代表值,宜根据当地的气温和养护条件,按下列规定确定: 1 等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600°C.d时所对应的龄期,0°C 及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d; 2 同条件养护试件的强度代表值应根据强度试验结果按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107的规定确定后,乘折算系数取用;折算系数宜取为1.10也可根据当地的试验统计结果作适当调整。 说明:D.0.3 试验研究表明,通常条件下,当逐日累计养护温度达到600°C?d时,由于基本反映了养护温度对混凝土强度增长的影响,同条件养护试件强度与标准养护条件下28d龄期的试件强度之间有较好的对应关系。当气温为0°C及以下时,不考虑混凝土强度的增长,与此对应的养护时间不计入等效养护龄期。当养护龄期小于14d 时,混凝土强度尚处于增长期;当养护龄期超过60d时,混凝土强度增长缓慢,故等到效养护龄期的范围宜取为14d~60d 结构实体混凝土强度通常低于标准养护条件下的混凝土强度,这主要是由于同条件养护试件养护条件与标准养护条件的差异,包括温度、湿度等条件的差异。同条件养

混凝土试块留置及养护方案范文

混凝土试块留置及 养护方案

目录 一、编制说明 0 二、工程概况 0 三、楼层混凝土强度明细表 (1) 四、准备工作 (3) 五、同条件试块留置及养护方案 (3) 六、砼标养试块留置及养护方案 (6) 七、混凝土试块取样 (6) 八、相关规定 (7)

一、编制说明 1、编制目的 本方案用于正和城二期(F)地块5#、6#、7#楼及地下室混凝土试块留置养护、送检工作。 2、编制范围 本施工组织设计编制范围包括所有混凝土结构。 3、编制依据 施工图纸。 国家现行建筑工程施工质量验收规范。 国家现行建筑工程法律法规技术标准。 《建筑工程施工质量验收统一标准》 《混凝土结构工程施工验收规范》 《混凝土强度检验评定标准》 《混凝土质量控制标准》 二、工程概况 1、工程名称:正和城二期(F地块)5#、6#、7#楼及地下室 2、工程地址:柳州市柳东新区 3、工程规模:约12万㎡ 4、建设单位:柳州正和桦桂置业集团有限公司 5、资金来源:自筹 6、质量标准:合格

我司承建本工程由5#、6#、7#楼高层住宅、商业办公楼及地下车库等用房组成,总建筑面积约12万m2,结构类型为框架剪力墙结构,其中5#楼为地上26层,地下2层。标准层结构层高为3.0m,建筑高度81.8m;6#楼为地上29层,地下2层。标准层高度为3.0m,建筑高度90.8m;7#楼为地上32层,地下2层。标准层层高3.0m,建筑高度99.8m。抗震烈度按6度设防;防火设计按建筑耐火等级一级;地下室顶板部分防水等级为一级,其余部分防水等级为二级。 三、楼层混凝土强度明细表 备注: 1、垫层混凝土强度等级为C15、C30、C50、C55。 2、5#、6#楼主楼与裙楼孔桩基础混凝土强度等级为C35。 3、基础底板、条形基础混凝土强度为C30、C50、C55,桩(墩)承台、承台梁混凝土强度等级为C40,抗渗等级为P8。 桩(墩)混凝土强度等级为C35。 4、地下室剪力墙、框架柱、梁板混凝土强度等级C3 5、C50、C55; 5、地上结构混凝土强度: 5#楼砼强度:

混凝土试块制作及养护方法管理规定

混凝土试块制作及养护管理制度 1依据 根据《预拌混凝土标准》、《混凝土质量控制资料》、《混凝土强度检验评定标准》和《普通混凝土力学性能试验方法标准》的有关规定,结合多年来在制作混凝土试块过程中的经验教训,为有效控制试块制作及养护过程中的不善造成的偏差,特制定本管理制度。 2取样方法 2.1混凝土拌合物的取样应具有代表性,取样时,宜对混凝土罐车加速搅拌2-3min,使混凝土拌合物搅拌均匀后开始放料。 2.2同一组混凝土拌合物的取样应随机从同一运输车中抽取。取样量应多于试验所需量的1.5倍,且不宜小于20L。 3试块的制作 3.1混凝土试块的制作应符合下列规定 3.1.1成型前,应检查试模尺寸;试模内表面应涂一薄层矿物油或其他不与混凝土发生反应的脱模剂。 3.1.2按第2条规定取的试样应倒在铁板上用铁锨搅拌均匀,取好的试样应在尽短时间内成型一般不宜超过15min. 3.1.3根据混凝土拌合物的稠度规定混凝土成型的方法,坍落度不大于70mm的混凝土宜用振动台振实;大于70mm的宜用捣棒人工捣实。 3.2混凝土试件制作应按下列步骤进行: 根据混凝土拌合物的稠度确定混凝土成型方法: 1、坍落度不大于70mm的混凝土宜用标准振动台成型。 1.1将混凝土拌合物一次装入试模并稍有富余,装料时应用抹刀沿各试模壁插捣; 1.2试模应附着或固定在振动台上,振动时试模不得有任何跳动; 1.3振动应持续到混凝土表面出现乳状水泥浆时为止,,振动过程中随时添加混凝土使试模常满;

1.4振动结束后,沿试模边缘刮除多余的混凝土,待混凝土试件表面收浆,临近初凝时,用抹刀将试件仔细抹平,试件抹面与试模边缘的高低差不得超过0.5mm。 2、坍落度大于70mm的混凝土宜用捣棒人工插捣成型。 2.1混凝土拌合物分两层装入模内,每层的装料厚度大致相等。 2.2插捣应按螺旋方向从边缘向中心均匀进行。插捣底层混凝土时,捣棒应到达试模底部,插捣上层时,捣棒应贯穿上层后插入下层20~30mm;插捣时捣棒应保持垂直,不 得倾斜,不得冲击。捣完一层后,用橡皮锤轻轻击打试模外端面10~15下,以填平插 捣过程中留下的孔洞。 2.3每层插捣次数按在100cm2截面积内不得少于12次,插捣后应用橡皮锤轻轻敲击试 模四周,直至插捣棒留下的空洞消失为止。 2.4刮除试模上口多于的混凝土,待混凝土临近初凝时,用抹刀抹平。 4试件养护 4.1采用标准养护的试件,应在温度20±5℃的环境中静置一昼夜至两昼夜,然后编号、拆模。拆模后应立即放入温度为20±1℃,相对湿度95%以上的标准养护室中养护。标 准养护室内的试件应放在支架上,彼此间隔10-20mm,试件表面应保持潮湿,并不得被水直接冲淋。 4.2标准养护龄期为28d。 5用于检查混凝土强度的试件,应在混凝土浇筑地点随机取样: 1、每拌制100盘且不超过100m3的同配比的混凝土,取样不得少于1次; 2、每工作班拌制的同配比混凝土不足100盘时,取样不得少于1次; 3、每次取样应至少留置1组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需 要确定。 6试验台账 每天应做好取样台账。 7 现场特设廉杰负责混凝土试块的制作和养护。

混凝土试块送检规范

混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 摘录 结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定: 1每拌制100盘且不超过100n3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次; 2每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100 盘时,取样不得少于一次; 3当一次连续浇筑超过1000n3时,同一配合比的混凝土每200n3取样不得少于一次; 4每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次; 5每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。 附录D 结构实体检验用同条件养护试件强度检验 同条件养护试件的留置方式和取样数量,应符合下列要求: 1同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由监理(建设)、 施工等各方共同选定; 2对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试件; 3同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10 组,且不应少于3 组; 4同条件养护试件拆模后,应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并应采取相同的养护方法。 说明:本附录规定的结构实体检验,可采用对同条件养护试件强度进行检验的 方法进行。这是根据试验研究和工程调查确定的。 本条根据对结构性能的影响及检验结果的代表性,规定了结构实体检验用同条件养护试件的留置方式和取样数量。同条件养护试件应由各方在混凝土浇筑入模处见证取样。同一强度等级的同条件养护试件的留置数量不宜少于10 组,以构成按统计方法评定混凝土强度的基本条件;留置数量不应少于3 组,是为了按非统计方法评定混凝土强度时,有足够的代表性。 同条件养护试件应在达到等效养护龄期时进行强度试验。等效养护龄期应根据同条件 养护试件强度与在标准养护条件下28d 龄期试件强度相等 的原则确定。 说明:本条规定在达到等效养护龄期时,方可对同条件养护试件进行强度试 验,并给出了结构实体检验用同条件养护试件龄期的确定原则:同条件养护试件达到等效养护龄期时,其强度与标准养护条件下28d 龄期的试件强度相等 同条件养护混凝土试件与结构混凝土的组成成分、养护条件等相同,可较好地反映结构混凝土的强度。由于同条件养护的温度、湿度与标准养护条件存在差异,故等效养护龄期并不等到于28d,具体龄期可由试验研究确定。 同条件自然养护试件的等效养护龄期及相应的试件强度代表值,宜根据当地的气温和

混凝土试块送检规范

混凝土试块送检规范 The latest revision on November 22, 2020

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002摘录 7.4.1结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定: 1每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次; 2每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次; 3当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次;4每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次; 5每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。 附录D结构实体检验用同条件养护试件强度检验 D.0.1同条件养护试件的留置方式和取样数量,应符合下列要求: 1同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由监理(建设)、施工等各方共同选定; 2对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试件; 3同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组; 4同条件养护试件拆模后,应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并应采取相同的养护方法。 说明:D.0.1本附录规定的结构实体检验,可采用对同条件养护试件强度进行检验的方法进行。这是根据试验研究和工程调查确定的。 本条根据对结构性能的影响及检验结果的代表性,规定了结构实体检验用同条件养护试件的留置方式和取样数量。同条件养护试件应由各方在混凝土浇筑入模处见证取样。同一强度等级的同条件养护试件的留置数量不宜少于10组,以构成按统计方法评定混凝土强度的基本条件;留置数量不应少于3组,是为了按非统计方法评定混凝土强度时,有足够的代表性。 D.0.2同条件养护试件应在达到等效养护龄期时进行强度试验。 等效养护龄期应根据同条件养护试件强度与在标准养护条件下28d龄期试件强度相等的原则确定。 说明:D.0.2本条规定在达到等效养护龄期时,方可对同条件养护试件进行强度试验,并给出了结构实体检验用同条件养护试件龄期的确定原则:同条件养护试件达到等效养护龄期时,其强度与标准养护条件下28d龄期的试件强度相等 同条件养护混凝土试件与结构混凝土的组成成分、养护条件等相同,可较好地反映结构混凝土的强度。由于同条件养护的温度、湿度与标准养护条件存在差异,故等效养护龄期并不等到于28d,具体龄期可由试验研究确定。 D.0.3同条件自然养护试件的等效养护龄期及相应的试件强度代表值,宜根据当地的气温和养护条件,按下列规定确定: 1等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600°C.d时所对应的龄期,0°C及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d; 2同条件养护试件的强度代表值应根据强度试验结果按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107的规定确定后,乘折算系数取用;折算系数宜取为1.10也可根据当地的试验统计结果作适当调整。 说明:试验研究表明,通常条件下,当逐日累计养护温度达到600°Cd时,由于基本反映了养护温度对混凝土强度增长的影响,同条件养护试件强度与标准养护条件下28d龄

混凝土、砂浆试块制作、养护要求

混凝土、砂浆试块制作、养护等要求 一、混凝土: 1、严格按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002),混凝土强度检验评定标准》 (GBJ107-87)执行; 2、在单位工程施工前,策划做好混凝土试块制作计划,防止试块不够或漏做现象(标样抗压、抗 渗试块,同条件结构实体检验试块,同条件拆模试块等);混凝土试块制作计划必须符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002的有关要求; 3、混凝土供应商(搅拌站)随第一车提供预拌(商品)混凝土出厂质量证明书,包括原材料(水 泥、黄砂、石子、掺加剂等)质保书及复试报告,配合比等; 4、取样: ●同一组混凝土拌合物的取样应从同一盘混凝土或同一车混凝土中取样。取样量应多于所需 量的1.5倍;且宜不小于20L。 ●混凝土拌合物的取样应具有代表性,宜采用多次采样的方法。一般在同一盘混凝土或同一 车混凝土中的约1/4处、1/7处和3/4处之间分别取样,从第一次取样到最后一次取样不宜超过15min,然后人工搅拌均匀。 ●从取样完毕到开始做各项性能试验不宜超过5min。 5、试块制作取样应在混凝土的浇筑地点监理见证随机抽取,取样与试块的留置应符合: ●不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次; ●每工作班的同一配合比的混凝土,取样不得少于一次; ●当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200 m3取样不得少于一次; ●每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次; ●每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要或混 凝土试块制作计划确定。 6、项目部设置经过培训的持证上岗专人取样、制作混凝土试块,防止制作人员水平素质差、责任 心不强,造成的试件离散型过大等情况; 7、塌落度: 坍落度与坍落扩展度试验应按下列步骤进行: ●湿润坍落度筒及底板,在坍落度筒内壁和底板上应无明水。底板应放置在坚实水平面上, 并把筒放在底板中心,然后用脚踩住二边的脚踏板,坍落度筒在装料时应保持固定的位置。 ●把按要求取得的混凝土试样用小铲分三层均匀地装入筒内,使捣实后每层高度为筒高的三

混凝土试块送检不合格专项处理方案

混凝土试块送检不合格专项处理方案 标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

万盛××工程项目 ××楼××层 混凝土试块送检不合格专项处理方案编制人:____________ 编制单位:____________ 编制日期:____________ 施工组织设计(方案)报审表

××工程项目 ××楼××层(同条件/标准)养护混凝土试块送检不合格 专项处理方案 一、工程概况 1、混凝土试块不合格报告编号:

2、基本情况:×年×月×日采用××(搅拌站名称)浇筑的××(使用部位,具体到楼层、轴线)混凝土(标养/同条件养护)试块经××天强度检测,混凝土强度不符合设计要求(砼强度不合格)。代表值xxMPa,达到设计强度××%。 三、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 2、《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010) 3、《回弹法检测砼抗压强度技术规程》(DBJ050-057-2006) 4、其他相关规范、标准 四、施工处理方案流程及说明 1:根据检测报告对xx楼xx层面至xx层面的梁、板、柱构件请有资质的检测机构进行回弹试验。混凝土强度回弹构件的抽检比例按照规范要求不宜少于同批构件总数的30%且不宜少于10件,抽样部位详见附件(检测部位表)。 2:如回弹报告显示混凝土强度达到设计要求的强度值,则该次回弹的结果作为该楼层的混凝土强度检测试验结果,不再做其他处理。 3:如回弹报告显示混凝土强度达不到设计要求,我司将进行取芯送检复试。如复试合格,则该次取芯复试报告作为该楼层的混凝土强度检测试验结果,不再做其他处理。 4:如取芯复试报告显示混凝土强度达不到设计要求,我司将会同设计监理及建设单位召开针对该楼层面混凝土强度达不到设计要求的加固处理施工方案的专题会议,以确定加固处理方案及实施。 5:回弹检测结果报告(或取芯报告)将书面报告至各参建方。 附件:检测部位表

混凝土试块的制作及养护

混凝土试块的留置要求 1、普通商品混凝土 每100立方米相同配合比的混凝土取样不少于一次(标养、同条件、拆模), 不足100立方米时,取样也不得少于一次;当在一个分项工程中连续供应相同 配合比的混凝土量大于1000立方米时,试样为每200立方米混凝土取样不得少于一次。(建议多做两组) 2、抗渗混凝土试块 (1)连续浇筑混凝土量500立方米以下时,应留置两组(12块)抗渗试块。 (2)每增加250~500立方米混凝土,应增加留置两组(12块)抗渗试块。 (3)如果使用材料、配合比或施工方法有变化时,均应另行仍按上述规定留置。 (4)抗渗试块应在浇筑地点制作,留置的两组试块其中一组(6块)应在标准 养护室养护,另一组(6块)与现场相同条件下养护,养护期不得少于28天。 3、砂浆试块 同盘砂浆只应制作一组(每组3个70.7×70.7×70.7立方体试件)标准养护试件 以同一砂浆强度等级,同一配合比,同种原材料每一楼层或250m3砌体砂浆为 一个取样单位,每取样单位标准养护试块的留置不得少于一组。 12步搞定砼试块的制作及养护 基于《预拌混凝土》、《混凝土结构工程质量验收规范》、《普通混凝土力学 性能试验方法》等相关规范、规定,逐条领会和对照检查,结合过去在制作砼 试块过程中的经验教训,总结了试块制作过程中的“一定、二刷、三查、四测、五选、六拌、七捣、八排、九盖、十植、十一养、十二送”十二步操作程序, 能比较有效的控制试块制作过程中的不善造成的误差,具体方法如下: 【一定】 指定人员上岗,操作人员不宜换动频繁。项目部要选择有一定技术素质,有较 强责任心的同志来做试块。 【二刷】 各试模的各相邻面的不垂直度不应超过±0.5°。隔离剂要涂刷均匀,沉淀的油渍要抹干净。试模缺角或破损后不得再用,以免影响强度。 【三查】

混凝土试块要求及时间

混凝土试块送检要求与时间 一般标准养护要在28天的时候送,可以提前三天,不能超过28天,否则要回弹,算超龄期 同条件养护在600°以上,一般从当天捣混凝土的时候,开始累积现场温度,达到600度就可以去送了。同条件天数不能小于14天且不能大于90天。 以下为项目批量样品取样数量 1. 砼抗压试块每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土不少于1次 2. 每一工作班拌制的同配合比砼不足100盘时不少于1次 3. 当一次连续浇筑起过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3 不少于1次 4. 每一楼层、同一配合比的混凝土不少于1次 5. 灌注桩每浇注50m3砼,小于50m3的桩,每根桩必须有1 组不少于1次 6. 每一拆模检验批砼至少1组 7. 基坑工程的地下连续墙,每50m3或每槽段不少于1次 8. 建筑地面工程砼试块每一层(检验批)每1000m2取样不得少于1次,每增加1000m2应增取1次,不足1000m2的按1000m2计。当改变配合比时,相应增加取样次数 首次使用混凝土配合比开盘鉴定至少1组 混凝土试块强度评定 以该工程同一混凝土强度等级的试块组数来定,满足下列公式的要求: mfcu-λ1Sfcu≥0.9fcu,k fcu,min≥λ2fcu,k 式中:mfcu——同一验收批混凝土立方体抗压强度的平均值(N/m㎡) Sfcu——同一验收批混凝土立方体抗压强度的标准差,(N/m㎡)。当Sfcu的计算值小于0.06fcu,k时,取=0.06fcu,k; fcu,k——混凝土立方体抗压强度标准值(N/m㎡);

fcu,min——同一验收批混凝土立方体抗压强度的最小值(N/m㎡ λ1,λ2——合格判定系数,混凝土强度的合格判定系数λ1:当试块组数为10-14组时取1.70;15-24组时取1.65;大于等于25组时取1.60。合格判定系数λ2:当试块组数为10-14组时,取0.90;大于等15组时取0.85。 混凝土立方体抗压强度的标准差sfcu按下列公式计算: 式中:fcu,i——第i组混凝土试件的立方体抗压强度值(N/m㎡); n——一个验收批混凝土试件的组数。 当试块组数小于10组时,则按下面两式: mfcu≥1.15fcu,k fcu,min≥0.95fcu,k 附中华人民共和国国家标准 混凝土强度检验评定标准 GBJ107-87 主编部门:中华人民共和国城乡建设环境保护部 批准部门:中华人民共和国国家计划委员会 施行日期:1988 年 3 月 1 日 关于发布《混凝土强度检验评定标准》的通知 计标〔1987〕ll40号 根据国家计委计综〔1984〕305 号文的要求,由城乡建设环境保护部会同有关部门共同制订的《混凝土强度检验评定标准》已经有关部门会审。现批准《混凝土强度

混凝土试件制作和养护方案

混凝土试件制作和养护专项方案 编制单位: 编制人:编制时间: 审批人:审批时间:

目录 第一章工程概况........................................................................................................................ 1-2第二章取样原则........................................................................................................................ 3-4第三章试件的制作.................................................................................................................... 4-5第四章试件养护 (5) 第五章试件送检 (5) 第六章质量保证措施 (6)

第一章工程概况 1.1工程概况: 本工程为,共有AC线、BF线、DE线三条道路。AC线道路:北起珠海大道,终点与DE线道路相接,道路长262米;BF线道路:西起蓝溪枫景市政配套道路工程交叉口,东至屏东四路掉头车道,道路长210米;DE线道路:道路南侧为疾控中心用地,道路全长151米。三条道路总长623米,路宽18米,道路横断面组成:18m=3m (人行道)+2.5m(非机动车道)+3.5m(机动车道)+3.5m(机动车道)+2.5m(非机动车道)+3m(人行道)。 1.2编制依据: 1、《市疾控中心异地新建项目市政配套路工程施工图纸》 2、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268—2008 3、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 4、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008 5、《预拌混凝土》(GB/T 14902-2012)。 6、《混凝土强度检验评定标准》(GB/T 50107-2010)。 7、《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T 50081-2002)。 8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(2011年版GB 50204-2002)。 9、珠规建质【2014】86号“关于加强混凝土试件制作和养护过程管理的通知” 1.3主要工程量: 本工程中涉及混凝土的工程量较大,主要有:

相关文档