文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑防火

建筑防火

建筑防火
建筑防火

小结

1.火灾、建筑火灾

火灾是失去控制的燃烧现象。

2.燃点、自燃、轰燃

燃点是指将物质在空气中加热时,开始并继续燃烧的最低温度。

自燃是指在没有明火的条件下靠自热或外热而发生燃烧的现象。

轰燃是指房间内的局部燃烧向全室性火灾过度的现象。

3.闪燃、闪点、易燃液体、可燃液体

闪燃可燃液体蒸气与空气混合达到一定浓度,遇明火点燃,呈现一闪即灭。

出现闪燃的最低温度叫闪点。

闪电小于45°C的液体称为易燃液体,大于45°C成为可燃液体。

4.爆炸下限、爆炸上限

爆炸时可燃蒸汽气体或粉尘与空气组成的混合物的最低浓度为爆炸下限,最高浓度为上限。

5.等效可燃物量、火灾荷载

根据燃烧热值把某种材料换算为等效发热量的木材,用木材的重量表示可燃物的熟料。

火灾荷载是衡量建筑物室内所容纳可燃物数量多少的一个参数。

6.烟气

可燃物燃烧所产生的气体及浮游于其中的固态和液态微粒子组成的混合物。

单位容积的烟气中所含烟粒子的质量,成为质量浓度。

单位容积的烟气中所含烟粒子的数目,成为粒子浓度。

可见光通过烟层时,烟粒子使光线强度减弱的程度,光学浓度。

7.烟的能见距离、疏散极限视距

在烟气的干扰下,人员的辨认目标的距离。

为保证人员疏散安全,必须保持疏散时人们的能见距离不得小于某一数值,即疏散极限视距

烟囱效应当室内的温度比室外低时,室内空气的密度比外界小,产生了使室内气体向上运动的浮力。

8.构件的耐火极限、燃烧性能

在标准耐火实验条件下,从受到火的作用时起,到失去稳定性、完整性或隔热性时为止的这段时间,用小时表示。

材料:不燃烧材料、难燃烧材料、可燃烧材料。

构件:不燃烧体、难燃烧体、燃烧体。

9.地下室、半地下室

地下室是指房间地面低于室外设计地面的平均高度,大于该房间平均净高1/2

半地下室大于1/3 小于1/2

10.裙房

与高层建筑相连的中间有防火分隔的建筑高度不超过24m的附属建筑

商住楼:底部商业营业厅与住宅组成的高层建筑。

商业服务网点:住宅底部设施的商业服务用房,层数不超过两层,面积不超过300㎡,采用耐火极限大于1.5h得楼板和耐火极限大于2.00h,且不开门窗洞口的隔墙与住宅和其他建筑用房完全分隔。

1.火灾的三个阶段

火灾初期、旺盛期、熄灭阶段(室内平均温度降到温度最高值的80%)

2.火灾初起阶段人员疏散条件公式

Tp+Ta+Trs≤Tu

Tp着火到发现火灾的时间;Ta发现火灾到开始疏散之间所耽搁的时间;Trs转移到安全地点的时间;Tu活在出现到人们不能忍受的时间。

3.火灾烟气浓度的的表示方式

质量浓度、离子浓度光学浓度

4.逆烟囱效应

在夏季,安装空调的建筑内的温度比外部低,这时气体是向下运动的。

5.加压送风方式;自然排烟方式;机械排烟方式

加压确保疏散通道的安全。避免烟气侵害。会导致门打不开。

自然结构简单,维修费少,效果好。效果不稳定,结构有特殊要求,火灾易通过排烟口扩散机械气象条件,高层建筑热压克服。发展阶段效果不好,耐高温,费用高。

6.普通建筑的耐火等级分为几级?高层建筑的耐火等级分为几级?

1-4 1-2

7.高层建筑分为?

居住建筑19-?;公共建筑10-18

1.钢构件有哪些防火措施

防火保护材料,防火工法

2.钢筋混凝土构件有哪些防火措施

正方形;长方形;灌满

3.玻璃幕墙如何防火

幕墙与每层楼板交界处的水平缝隙和隔墙处的垂直缝隙,用不燃烧材料严密填充。

窗间墙、窗槛墙填充材料为不燃烧材料;没有在楼板外设置耐火极限不低于1h高度不低于0.8m 的不燃烧实体裙墙。

1.《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》的适用范围是什么?

九层急救层以下的住宅和建筑高度不超过24m的其他民用建筑,超过24m的单层公共建筑单层、多层和高层工业建筑。地下民用建筑。

十层几十层以上的住宅建筑,24m以上的其他民用建筑。

2.普通建筑之间的防火间距是多少?

一二级三级四级

一二级6 7 9 (自行推算)

3.高层建筑之间的防火间距是多少?高层建筑与相邻高层建筑的裙房之间的防火间距是多少?两相邻高层建筑群方之间的防火间距是多少?

高层-高层13m ;9m ;6m

4.建筑防火间距不足是可以采取哪些措施?

改变房屋部分的耐火性能,提高耐火等级,改变建筑内的生产使用性质;调整构建的耐火性能和燃烧性能;普通外墙改为防火墙;拆除部分耐火等级低占地面积小、使用价值低的影响新建筑的临近建筑;设置独立的室外防火墙。

5.高层建筑的消防车道该如何设置?当高层建筑设有裙房时该如何设计消防车道?

高层建筑周围应设置环形消防车道;沿建筑长边设置消防车道。

6.对于大型公共建筑建筑的消防车道该如何设置?

周围设置环形车道

7.消防车道的最小尺寸应为多少?

4m

8.有封闭的内院或天井的建筑该如何设置消防车道?

直通内院的不超过80m的有回旋余地的消防车道,短边长度超过24m时宜加设消防车道。

1.普通民用建筑防火分区面积是如何规定的?当建筑内设置自动喷水灭火系统时防火分区最大允许面积是多少?

一二级2500㎡;三级1200㎡;四级600㎡。可增加一倍

2.普通民用建筑中的地上商店营业厅、展览建筑的展览厅当满足哪些条件时,每个防火分区的最大允许建筑面积达到10000㎡?

耐火等级为一二级的单层、多层建筑的首层;设有自动报警和自动喷水灭火系统、排烟设施;内装修符合规范要求.

3.高层民用建筑防火分区面积是如何规定的?其中大型公共建筑中的商业营业厅、展览厅的防火分区面积是如何设置的?

一类1000㎡二类1500㎡;自动报警自动灭火设备地上4000㎡地下2000㎡。

4.地下室、半地下室的耐火等级为几级?最大允许防火分区面积是多少?

500

5.自动扶梯、敞开楼梯等上下层相通的开口部位的防火分区面积如何划分?

上下层连通的面积叠加计算。

6.中庭是如何进行防火分区的?

上下层面积叠加计算。

7.商业服务网点用房的防火要求有哪些?其中层数不超过几层?建筑面积不超过多少?如何分隔的?安全出口如何设置?

采用耐火极限不低于2h的隔墙和耐火极限不低于1h的不燃烧楼板与住宅分开。

层数不超过两层,面积不超过300㎡。安全出口必须与住宅部分隔开。

1.建筑内部疏散设施和疏散路线布置的原则是什么?

路线简洁并能与人们日常生活的活动路线相结合。

2.对于普通建筑和高层建筑的允许疏散时间各是什么?

一二级公共建筑高层建筑5-7min 三四级2-4min

3.对于普通建筑安全疏散距离如何确定?其中观众厅、展览厅、餐厅、营业厅等的疏散距离是多少?P131

托儿所幼儿园25 20 医院学校35 30 其他40 35 25 30m

4.对于高层建筑安全疏散距离是如何规定的?安全出口该如何布置?

(位于两个安全出口中间)医院24 30 旅馆教学楼30 其他40 (位于袋形走道两侧或尽端减半)两个安全出口距离不小于5m 宽度不小于1.4 可设一个。

5.多层汽车库、地下汽车库及单层汽车库的外部出口或楼梯间至室内最远工作地点的距离各是多少?

45m

6.大型公共建筑如剧院、电影院、体育馆的疏散距离如何确定?观众厅的疏散走道的净宽度如何确定?最小净宽度是多少?内门、外门、楼梯和走道的总宽度如何确定?

20m 座椅排距<0.9 ≯20排

每百人不小于0.6m 不小于1.0m 1m 人数/100*b(疏散宽度指标)

7.普通建筑的疏散走道、楼梯间、安全出口的各总宽度是如何确定的?每层人数不等时该如何计算?

按人数做多一层计算B=N/a*t *b

8.高层建筑疏散走道、楼梯间、安全出口的宽度如何确定?

每百人不小于1.0m 医院外门1.30 单面1.4 双面1.5

住宅外门1.10 1.2 1.3

其他 1.20 1.3 1.4

9.人员密集的公共场所、观众厅的疏散门设计应注意什么?

向疏散方向开启,不应采取旋转门,宽度不应小于1.40m,不因设置门槛上方设置防火挑檐雨棚。

10.安全出口的数量如何设计?

两个或两个以上的安全出口数量

11.什么情况需要设置封闭楼梯间?画一下

病房楼;旅馆;超过二层的商店等人员密集公共场所;有歌舞厅的超过二层的建筑;超过五层的公共建筑和超过六层的塔式建筑;32m以下的二类建筑;10 11层通廊建筑,12-18层单元式住宅;与高层建筑主体部分直接相连的附属裙房。

12.什么情况需要设置防烟楼梯间?画敞开前室、封闭前室。

一类高层建筑和高度超过32门的二类建筑;24m以上的高级高层建筑;层数超过12层的通廊建筑;19层以上的单元式住宅;高层塔式住宅;封闭楼梯间不能天然采光和自然通风时。13.剪刀楼梯间如何设计?

两个梯段之间设置分隔墙;开向前室的门为乙级防火门;分割前室的墙体为≥2.0h的不燃烧墙体,楼板为≥1.5h的不燃烧楼板;必须是防烟楼梯间

14.室外楼梯间有哪些设置要求?

栏杆扶手的高度不小于1.1m 楼梯的境况读不小于0.9m;倾斜角度不大于45°;梯段和平台均采用不可燃烧材料。耐火等级不低于1.00h;通向室外楼梯的门是乙级防火门,向室外开;除疏散门外,楼梯四周2m内不开设门窗洞口,疏散门不应正对楼梯。

15.高层民用建筑在什么情况下需设置消防电梯?台数?消防电梯的前室的位置和面积是如何

规定的?

一类公共建筑、塔式住宅、12层及12层以上的单元式住宅和走廊是住宅一级高度超过32m的其他二类公共建筑,高层主体面积不超过1500m2是,不少于一台消防电梯;1500-4500㎡两台;超过4500㎡则应设三台。32㎡以上的有电梯的厂房库房映射消防电梯。

居住建筑前世不小于4.5㎡,公共建筑不小于6㎡,消防电梯与防烟楼梯间合用一个前室,居住建筑不小于6㎡,公共建筑不小于10㎡。

1.地下建筑火灾有什么特点?地下建筑的设计方针是什么?

建筑空间温度上升快,可能较早出现轰然现象,温度很快上升到800℃以上,可燃物会全部烧着,烟气体积急剧膨胀。

预防为主,防消结合。

2.地下建筑如何进行防火、防烟分区?二者有什么关系?防烟分区用什么来分割?当满足什么条件时可不划分防烟分区?

防火分区面积不大于500㎡,有自动报警灭火系统不大于100㎡;商业等等有装修符合规范2000㎡。

防烟分区不能跨越防火分区,面积不得大于500㎡,室内地面到顶棚高度大于6m 可不受因此限制。

挡烟垂壁分割。防火隔间,隔间配甲级防火门

3.地下建筑中的人员密集公共场所如歌舞厅、放映厅等应如何设置?地下商店应如何设置?

两个以上的安全出口,地下一层。地下层数为三层,三层以上时,高差达于10m设置防烟楼梯间。

4.地下商业厅、展览厅的防火分区面积是多少?应如何设计?

三层三层以上,有排烟,不大于2000㎡,有喷水系统。

5.地下、半地下建筑(室)安全出口和房间疏散门应如何设置?

6.地下建筑的疏散楼梯有哪些设计要求?

在首层时,地上地下的楼梯间分隔开,不共用。乙级防火门,耐火等级≥2.00h的不燃烧体

共用时,中间隔开,并有明显标示。乙级防火门>2h的防火墙。

7.地下建筑的安全疏散距离、疏散宽度该如何确定?

位于两个安全出口之间医院24 旅馆30 其他40 (袋形走廊两侧和尽端减半)

1.建筑材料的燃烧性能分为哪几级?

A 不燃材料B1难燃材料B2可燃材料B3易燃材料

2.单、多层民用建筑、高层建筑、地下建筑的装修标准及允许的放宽条件。

局部仿款,面积不能超过100㎡,该房间与其他空间之间用防火墙和甲级防火门窗已经分隔。有自动灭火系统是,初定棚外,其他材料可降一级;同时有自动灭火系统和自动报警系统时顶棚可降一级。

局部放宽,裙房面积小于500㎡的房间,有自动灭火系统,并且采用耐火等级不低于2.00h的隔墙、甲级防火门、窗与其他不为分割时,材料可降一级。

有自动消防设施,除歌舞娱乐、放映娱乐、100m以上的高层民用建筑及座位数大于800的观众厅、会议厅、顶层餐厅外,除了顶棚,其他的可以降一级。

单独建造的地下民用建筑的地上部分。门厅、休息室、办公室内部材料可以降一级。

3.建筑内部装修防火设计的通用要求和特殊功能空间有什么装修标准?

208

1.火灾应急照明分为哪三类?

备用照明疏散照明安全照明

2.建筑物应急照明有哪些设置要求?

大于1500㎡的展览厅、多层建筑观众厅、旅馆的重要厅室、面积大于200㎡的演播室、人员密集且面积大于300㎡的地下室以及停车库。

高层建筑的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、商场营业厅(人员密集场所)和疏散走道、病房楼、旅馆、居住建筑长度超过20m的内走道。

公共建筑的封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯、消防控制室、消防水泵、排烟机房、重要的空调机房、发电机房、变电室、通讯机房、大中型电子机房及建筑物的各个管理及其控制室等。

1.防排烟设计的范围

一类高层和建筑高度超过32门的二类高层建筑中:

长度超过20m的内走道,且不能直接对外采光和自然通风的内走道;或虽有直接采光和自然通风,但长度超过60m的内走道。

面积超过100㎡,且经常有人停留或可燃物较多的房间。

超高层建筑封闭避难层。

高层建筑室内中庭。

总面积超过200㎡,或一个房间50㎡,而且经常有人停留或可燃物较多的地下室

2.防烟分区面积是多少?设计时应注意什么?

500㎡不应跨过防火分区

3.隔烟措施有哪些?

挡烟垂壁;挡烟隔墙;当烟梁

4.防烟方式有哪些?

不燃化防烟、密闭防烟、机械加压防烟

5.排烟方式有哪些?

自然排烟、机械排烟

1.建筑消防系统根据灭火剂的种类和灭火方式分为哪三种?

消火栓灭火系统;自动喷水灭火系统;使用沸水灭火剂的股定灭火系统

2.建筑灭火设备的适用范围是什么?

P262

3.自动喷水灭火系统不适用于哪些场所?

遇水发生爆裂或加速燃烧的物品;遇水发生剧烈化学反应或产生有毒、有害物质的物品;洒水将导致喷溅或沸溢的液体

建筑消防安全知识

建筑消防安全知识 建筑消防安全知识 1、在被困房间内可用打手电筒、挥舞衣物、呼叫等方式向窗外发送求救信号,等待消防人员救援。发生火灾,先报警还是先灭火?通常情况下,发生火灾后,报警与救火应同时进行。救火是分秒必争,早报警,消防车就会早到,把火灾扑灭在初起阶段。 2、消防安全重点单位应当设置或者确定消防工作的归口管理职能部门,并确定专职或者兼职的消防管理人员;其他单位应当确定专职或者兼职消防管理人员,可以确定消防工作的归口管理职能部门。归口管理职能部门和专兼职消防管理人员在消防安全责任人或者消防安全管理人的领导下开展消防安全管理工作。 3、施工单位应当建立健全各项消防安全制度,包括消防安全教育、培训;防火巡查、检查;安全疏散设施管理;消防(控制室)值班;消防设施、器材维护管理;火灾隐患整改;用火、用电安全管理;易燃易爆危险物品和场所防火防爆等内容。 4、组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案,至少每半年要组织员工进行一次逃生自救和扑救初期火灾的演练。 5、定期对本单位的消防设施、灭火器材和消防安全标志进行维护保养,确保其完好有效。 6、保证疏散通道、安全出口的畅通。不得占用疏散通道或者在疏散通道、安全出口上设置影响疏散的障碍物,不得在施工期

间、工作期间封闭安全出口,不得遮挡安全疏散指示标志。 7、禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火;因特殊情况需要进行电、气焊等明火作业的,动火部门和人员应当严格按照单位的用火管理制度办理审批手续,落实现场监护人,配置足够的消防器材,并清除动火区域的易燃、可燃物。 8、施工单位应当进行每日防火巡查,并确定巡查的人员、内容、部位和频次。防火巡查人员应当及时纠正违章行为,无法当场处置的,应当立即向有关部门报告。 9、消防值班人员、巡逻人员必须坚守岗位,不得擅离职守,岗位员工必须进行消防安全专业培训,培训率要达100%,并持证上岗。 10、不要在宿舍、生产车间、加工区等场所乱接乱拉临时电线和私自使用电气设备,禁止超负荷用电。严禁在仓库、车间内设置员工宿舍。 11、企业的热处理工件应堆放在安全的地方,严禁堆放在有油渍的地面和木材、纸张等易燃物品附近。 12、企业职工要做到“三懂三会”,即懂得本岗位火灾危险性、懂得基本消防常识、懂得预防火灾的措施;会报火警、会扑救初起火灾、会组织疏散人员。 13、火灾发生后,要及时报警,不得不报、迟报、谎报火警,或者隐瞒火灾情况。拨打火警电话“119”时,要讲清起火单位、所在地区、街道、起火部位、燃烧物质、火势大小、报警人姓名以及所使用电话的号码。报警后,应派人在路口接应,引导消防车进入火场。

建筑物防火等级

第一章建筑物耐火等级 耐火, 建筑物, 等级 第一节建筑材料的燃烧性能及分级 在建筑物中使用的材料统称为建筑材料。建筑材料的燃烧性能是指其燃烧或遇火时所发生的一切物理和化学变化,这项性能由材料表面的着火性和火焰传播性、发热、发烟、炭化、失重,以及毒性生成物的产生等特性来衡量。我国国家标准GB8624-97将建筑材料的燃烧性能分为以下几种等级。 A级:不燃性建筑材料 B1级:难燃性建筑材料 B2级:可燃性建筑材料 B3级:易燃性建筑材料 第二节建筑构件的燃烧性能及耐火极限 一、建筑构件的燃烧性能 建筑物是由建筑构件组成的,诸如基础、墙壁、柱、梁、板、屋顶、楼梯等。建筑构件是由建筑材料构成,其燃烧性能取决于所使用建筑材料的燃烧性能,我国将建筑构件的燃烧性能分为三类:1.不燃烧体(非燃烧体) 金属、砖、石、混凝土等不燃性材料制成的构件,称为不燃烧体(以前也称非燃烧体)。这种构件在空气中遇明火或高温作用下不起火、不微燃、不炭化。如砖墙、钢屋架、钢筋混凝土梁等构件

都属于非燃烧体,常被用作承重构件。 2.难燃烧体 用难燃性材料制成的构件或用可燃材料制成而用不燃性材料作保护层制成的构件。其在空气中遇明火或在高温作用下难起火、难微燃、难炭化,且当火源移开后燃烧和微燃立即停止。 3.燃烧体 用可燃性材料制成的构件。这种构件在空气中遇明火或在高温作用下会立即起火或发生微燃,而且当火源移开后,仍继续保持燃烧或微燃。如木柱、木屋架、木梁、木楼梯、木搁栅、纤维板吊顶等构件都属燃烧体构件。 二、建筑构件的耐火极限 1.时间--温度标准曲线 建筑物发生火灾时其内的温度是随着时间变化的,分别取时间和温度作为横、纵坐标,即可绘制出火灾过程中的时间--温度曲线。在实际的火灾中,每一起火灾的时间--温度曲线是各不相同的,但为了对建筑构件进行耐火实验,进而对其耐火极限进行度量,必须人为规定一种能反映、模拟一般火灾规律的标准温升条件,把它绘制成曲线就称为时间--温度标准曲线。 2.耐火极限的概念 对任一建筑构件按时间--温度标准曲线进行耐火实验,从受到火的作用时起,到失去支持能力或完整性被破坏或失去隔热作用时止的这段时间称为耐火极限,以小时表示。

民用建筑设计消防规范

民用建筑设计消防规范 《民用建筑设计消防规范》本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释工作,公安部负责日常管理工作,公安部天津消防研究所负责具体技术内容的解释工作。以下是我们整理相关建筑楼梯设计规范相关内容: 最新一次修订民用建筑设计消防规范主要修订的内容是什么呢? 整理相关资料,主要包括以下内容: 4.1.5A高层建筑内的歌舞厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、夜总会、录像厅、放映厅、桑拿浴室(除洗浴部分外)、游 艺厅(含电子游艺厅)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(以下简称歌舞 娱乐放映游艺场所),应设在首层或二、三层;宜靠外墙设置,不应 布置在袋形走道的两侧和尽端,其最大容纳人数按录像厅、放映厅为1.0人/m2,其他场所为0.5人/m2计算,面积按厅室建筑面积计算;并应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.00h的楼板与其他场所隔开,当墙上必须开门时应设置不低于乙级的防火门。 当必须设置在其他楼层时,尚应符合下列规定:

4.1.5.A.1不应设置在地下二层及二层以下,设置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m; 4.1.5.A.2一个厅、室的建筑面积不应超过200m2; 4.1.5.A.3一个厅、室的出口不应少于两个,当一个厅、室的建筑面积小于50m2,可设置一个出口; 4.1.5.A.4应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。 4.1.5.A.5应设置防烟、排烟设施,并应符合本规范有关规定。 4.1.5.A.6疏散走道和其他主要疏散路线的地面或靠近地面的墙上应设置发光疏散指示标志。 [说明](略) 4.1.5B地下商店应符合下列规定: 4.1.5B.1营业厅不宜设在地下三层及三层以下;

消防安全案例分析汇总

消防安全案例分析 第一篇建筑防火案例分析 案例 (三)分析题 如果该木器厂房受选址条件所限,与该厂的一栋已建耐火等级三级的多层办公楼之间的防火间距仅为13m,问:通常情况下,两者之间的防火间距不应小于多少米?如防火间距不足,可采取哪些措施解决并说明原因? (三)答题要点: 通常情况下,该木器厂房与多层办公楼之间的防火间距不应小于14m,可采取以下措施解决防火间距不足的问题: 1.降低拟建厂房的生产火灾危险性,将生产火灾危险性类别降至戊类后,该厂房与多层办公楼之间的最小防火间距为8m。 2.提高拟建厂房的耐火等级,使其耐火等级不低于二级后,该木器厂房与多层办公楼之间的最小防火间距为12m。 3.对已建办公楼进行结构改造,提高其耐火等级,使其耐火等级不低于二级后,该木器厂房与多层办公楼之间的最小防火间距为12m。 4.在对已建办公楼进行结构改造,使其耐火等级不低于二级的同时;将这两栋建筑中的相邻较高一面外墙改造为不开设门窗洞口的防火墙,或将比相邻较低一座建筑屋面高15m及以下范围内的外墙改造为不开设门窗洞口的防火墙后,其防火间距均可不限。 5.在对已建办公楼进行结构改造,使其耐火等级不低于二级的同时;将这两栋建筑中的相邻较低一面外墙改造为防火墙,且较低建筑屋顶不设天窗、屋顶耐火极限不低于1.00h,或将相邻较高一面外墙改造为防火墙,且其墙上开口部位采取防火保护措施后,该木器厂房与多层办公楼之间的最小防火间距为4m。 6.拆除防火间距内的原建筑。 交流学习群:367944855 案例2 (三)分析题 某单层堆垛储物仓库,二级耐火等级,占地面积2500㎡,储存物质为成品罐装饮料,储物高度为3m,其可燃包装重量超过物品本身重量1/4。仓库内设有自动喷水灭火系统,划分成一个防火分区。 问:(1)该仓库储存物品的火灾危险性类别为哪一类? (2)该仓库防火分区划分是否恰当?为什么? (三)答题要点: 1.该仓库储存物品的火灾危险性类别为丙2类。 2.恰当。该仓库为二级耐火等级的丙2类单层仓库,其防火分区最大允许建筑面积为1500㎡;设有自动喷水灭火系统后,其防火分区最大允许建筑面积为3000㎡。因此,可以划分为一个防火分区。

几种常见类型建筑的消防设计

几种常见类型建筑的消防设计 ——2004年青岛市建筑设计研究院建筑专业培训讲座 撰稿:李则昂校核:黄可斌 消防设计是建筑技术设计的重要部分之一,在房屋建筑设计强制性标准中相当多条文均属于各类防火设计规范的内容,因此掌握常见类型建筑消防设计的基本概念、熟悉并能灵活使用各类建筑防火规范是对建筑设计工程师尤其是建筑师的基本要求。 本报告针对几种常见类型建筑的消防设计中常发生疑问及易出现歧义的基本点做简单扼要的陈述,实际是规范知识的汇总节略,希望能给大家设计工作提供一些参考。 内容提纲: 1.消防设计工作前的定性定量分析 2.建筑师应掌握的其它专业的消防设计知识 3.简单介绍几种类型建筑的消防设计 ——商业建筑 ——高层居住建筑 ——医院建筑

★消防设计工作前的建筑定性定量分析 1.总平面设计中的消防设计分析 1.1总平面设计中建筑位置确定与防火间距控制规定 除城市规划要求等条件,确定建筑物在总平面位置的另一重要依据是建筑物的防火间距控制要求。防火间距确定又决定于三要素——建筑层级、建筑功能性质、耐火等级。当然,另外一些特殊类型建筑或构筑物(如甲乙丙类液体厂库房)另有火灾危险性分类(储量、闪点等要求),但一般建筑物均可通过以上三要素的分析确定建筑物之间的防火间距要求。 1.1.1建筑层级的确定—— 所谓建筑层级即确定建筑为多层或高层建筑,或为高层建筑主体或裙楼。更进一步的要求是确定高层建筑分类(为几类何种性质的高层建筑),我们将在后面的报告中分析。这是一项看似简单的工作。 多层建筑和高层建筑的界定:住宅建筑层级以9层为限,即9层及9层以下住宅为多层建筑(半地下室顶板标高高于地面应不大于1.5M,否则应计入层数)。公共建筑以24M为限,即建筑高度超过24M 的公共建筑均为高层建筑,与高层建筑相连的高度不超过24M的附属建筑为裙房。在确定防火间距时,裙房与一、二级耐火等级的多层建筑要求相同。 1.1.2建筑功能特性—— 特殊功能建筑有不同的防火间距要求,如停车场、汽车库、各类工业厂房、汽车加油加气站等均有不同防火间距规定,在规划用地内

建筑物消防系统设计说明书

建筑物消防系统设计 说明书 第一章工程概况 本次设计主要针对的是某教学楼的消防技术的设计。该教学楼总建筑面积1600 m2,高13 m,共4层,属于一类民用建筑,耐火等级为二级,全框架结构,中等装修。 建筑物位于某市市中心,该出是一个重要的交通枢纽位置和各种服务设施集中的地方,因此人口集中。由于该建筑物是一栋教学楼,主要是用于教学办公,学生的数量庞大,人口的流量大。因此,设计一个安全可靠合理的消防系统是发挥其功能的正常运行的保证。 在本项工程中,防火设计主要是按照的程序如下: 1.教学楼的中平面布局防火设计,建筑筑防火分区平面布置、安全疏散; 2.消火栓及自动喷水灭火系统的设计、布置、水力计算等; 3.气体灭火系统的设计及计算; 4.泡沫灭火系统的设计及计算; 5.防烟排烟技术、消防电气、火灾自动报警与消防联动控制。 这个工程所采用的消防设计方案,通过分步设计,最后在整合的方法,从而达到消除危险降低风险的目的。先从细节扼杀火源然后再从各个部分的有机结合,相互配合设计出一个最安全,最合理,最经济的建筑消防方案。 第二章平面布局防火设计,筑防火分区平面布置、安全疏散 合理的进行城市的总体布局,对保障建筑物的安全有直接联系。在进行某楼的总平面防火设计中,应该首先满足城市规划的要求,其次还要根据建筑物的使

用性质、建筑结构、火灾危险性、地理环境等因素,严格按照《建筑设计防火规范》的规定合理设置进行合理布局。 2.1教学楼的总体布局 2.1.1总平面布局与平面布置 该建筑属于公共场所,工作人员加来往人员较多,在其内部还有各种贵重设备、资料、文献等,所以一定要做好防火等工作。该楼共8层,其中1到6层都带有副附楼,建筑物高度为36m。每层主楼建筑面积为2468m2,附楼楼面积为274m2依据《高层民用建筑防火设计规范》,该建筑为二类建筑,耐火等级为二级。 消防系统采用消火栓灭火系统、自动喷淋灭火系统和水幕系统相结合的方式,消火栓灭火系统管网布置成环状,共设四根消防立管,在裙房设置五根消防立管,每层设四个消火栓,在建筑外侧设两个水泵接合器,当水量不足时可由室外消防车通过水泵接合器供水。 自动喷淋灭火系统采用独立的湿式自动喷水灭火系统,该系统具有灭火及时,效率高的优点,但也存在缺陷,由于管网中充有有压水,当渗漏时会损坏建筑和影响建筑物的使用。在系统设在每根立管上各设一组湿式报警阀,在建筑外侧也设两个水泵接合器,当水量不足时可由室外消防车通过水泵接合器供水。 2.1.2消防车道设计 常胜西路周边环道构成了主体建筑的消防环道,总体设计消防车道宽度 5.0m,实际主要车道达到10m,消防通道上空没有任何的障碍物,消防车道与本建筑物之间没有妨碍登高消防车操作的树木和架空管线。 2.2安全疏散设计 2.2.1安全疏散的规定 多层教学楼的安全疏散要求较简单,疏散楼梯的最小宽度不应小于1.1米,不超过6层的单元式住宅中一边设有栏杆的疏散楼梯,其最小宽度可不小于1米。本次设计的教学楼高度为4层,其各层楼梯宽度都相同,略小于2米,满足

建筑消防工程包括哪些

消防系统概述 一、火灾自动报警 1管、线敷设 2火灾探测器 2-1点型火灾探测器★ 2-2线型火灾探测器 2=3吸气式感烟探测装置 3手动火灾报警按钮 4火灾报警控制器 5隔离器 6火灾显示盘 7消防控制室的控制装置二、消防供水系统 1消防水池 2消防水箱 3稳压泵、增压泵及气压水罐3-1气压给水装置 -2稳压泵、增压泵 4消防水泵 5水泵接合器 三、消火栓、消防炮系统 1消火栓系统 1-1室内消火栓 1-2室外消火栓 1-3消火栓按钮 1-4消火栓管网 2固定消防水炮 2-2水炮给水管网 2-3水炮系统控制 2-4启泵按钮 四、自动喷水灭火系统 1报警阀组 1-1湿式报警阀功能 1-2干式报警阀功能 1-3预作用报警阀功能 1-4雨淋报警阀功能 2水流指示器 3末端试水装置

5喷淋管道安装 6管网 7喷头★ 五、固定泡沫灭火系统 1供水设施、启泵按钮 1-1消防水池 1-2消防水箱 2稳压泵、增压泵及气压水罐2-1气压给水装置 2-2稳压泵、增压泵 2-3泡沫水泵 2-4泡沫水泵控制柜 2-5水泵接合器 2-6启泵按钮 3泡沫液储罐 4比例混合器 5泡沫产生器 6管道与阀门的安装 7泡沫消火栓 8泡沫喷头 六、气体灭火系统 1瓶组与储罐 2灭火剂充装量及充装压力3储存容器的安装 4贮瓶间环境 5灭火剂输送管件 5-1集流管 5-2选择阀 6阀驱动装置 7灭火剂输送管道安装 8喷嘴 具等。 9气体灭火控制器 七、机械加压送风系统 1风机 2风机控制柜 3送风口 八、机械排烟系统

1风机 2风机控制柜 3排烟口、排烟防火阀、电动排烟窗 九、挡烟垂壁 十、火灾应急照明和疏散指示标志系统1应急照明 2疏散指示 十一、消防应急广播系统 1广播扬声器的设置 2扩音机 十二、消防电话系统 1消防电话总机性能 2消防电话分机设置与性能 3消防电话插孔性能 十三、防火分隔设施 1防火门 1-1钢质防火门 1-2木质防火门 3防火卷帘 十四、消防电梯 十五、漏电火灾报警系统 1电气火灾探测器 1-1剩余电流式电气火灾监控探测器 1-2测温式电气火灾监控探测器 十六、灭火器的设置

建筑物的消防设计

建筑物的消防设计 如果说纳米技术使新材料的研究起到了革命性飞跃,那么也能够说性 能化设计方法将开创消防科技的新局面。 消防设计当前有两种设计思想,一种是传统的“处方式设计方法”, 其基于场所类型实行设计考虑;另一种是“性能化设计方法”,它立足 于危害分析及火灾假想,对于解决超越法规或现行法规无法解决的复 杂建筑的消防设计具有很大意义。 因为性能化防火设计的方法与传统的设计方法相比具有很多优越性, 所以很快成为建筑防火的一种新理念,并将发展成为建筑防火技术领 域里一个世界性发展潮流,受到很多发达国家和发展中国家的高度重视,得到越来越广泛的应用。 性能化消防设计是建立在消防安全工程学基础上的一种新的建筑防火 设计方法,它使用消防安全工程学的原理与方法,根据建筑物的结构、用途和内部可燃物等方面的具体情况,由设计者根据建筑的各个不同 空间条件、功能条件及其它相关条件,自由选择为达到消防安全目的 而应采取的各种防火措施,并将其有机地组合起来,构成该建筑物的 总体防火安全设计方案,然后用已开发出的工程学方法,对建筑的火 灾危险性和危害性实行定量的预测和评估,从而得到最优化的防火设 计方案,为建筑结构提供最合理的防火保护。 与“处方式”设计相比较,性能化设计方案更注重是否能够实现“保 证人员疏散和灭火救援不受火灾烟气影响”这个“目的”,而不是拘泥 于满足规范要求的最低排烟量。性能化的消防设计方案通过科学的论证,能够提供比之处方式的消防规范更为安全的设计表现效果,比较 起来,性能化设计方案具有设计成本有效性,设计选择多样性及设计 效果更为优化性的特点。 性能化消防设计的两个关键点,第一是确认危害,第二是明确设计目标。具体来说,它针对建筑物的特点,建筑物内人员特点,建筑物内

民用建筑防火规范详细版

文件编号:GD/FS-5338 (管理制度范本系列) 民用建筑防火规范详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

民用建筑防火规范详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 防火高度及特殊建筑规范耐火等级一、二级:1、公共建筑≤24M/居住建筑≤9层(住宅建筑除外)2、幼儿园、托儿所的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所只能设置在一~三层,独立建造时,不应超过三层。3.、地下、半地下室耐火等级为一级。耐火等级三级:1、≤24M、最多允许五层(住宅建筑除外)2托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所、老年人建筑和医院、疗养院的住院部分只能设置在一二层货独立建造的2层建筑。3商店、学校、电影院、礼堂、食堂、菜市场不应超过2层或设置在三层及三层以上。4地下、半地下室耐火等级为一级。耐火等级四级:最多允许两层(住宅建

筑除外)学校、食堂。菜市场、托儿所、幼儿园、老年人建筑、医院等只能设置在一层。防火等级简介UL 94*总体 可燃性UL94等级是应用最广泛的塑料材料可燃性能标准。它用来评价材料在被点燃后熄灭的能力。根据燃烧速度、燃烧时间、抗滴能力以及滴珠是否燃烧可有多种评判方法。每种被测材料根据颜色或厚度都可以得到许多值。当选定某个产品的材料时,其UL等级应满足塑料零件壁部分的厚度要求。UL等级应与厚度值一起报告,只报告UL等级而没有厚度是不够的。 塑料阻燃等级由HB,V-2,V-1向V-0逐级递增: HB:UL94标准中最底的阻燃等级。要求对于3到13 毫米厚的样品,燃烧速度小于40毫米每分

消防建筑防火案例分析

民用建筑防火案例分析 一案例背景 某一级耐火等级高层综合楼,地上20层,层高4m,每层建筑面积5000m2。首层至3层主要使用功能为商业营业厅,营业厅内最不利点至最近安全出口直线距离均不大于40m,4层为展览厅,展览厅内最不利点至其最近直通疏散走道的疏散门的直线距离均不大于38m,疏散门至最近安全出口的直线距离均不大于14m。5~10层为写字楼,位于袋形走道两侧房间疏散门至最近安全出口直线距离均不大于28m,地上11~20层为酒店,酒店位于两个安全出口房间疏散门至最近安全出口直线距离均不大于40m。该综合楼设置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统等。 题目 根据以上材料,回答下列问题: 1、请指出该建筑在安全疏散方面存在的问题,并说明理由。 答案: 1. 营业厅内最不利点至最近安全出口直线距离均不大于40m不符合要求,理由:首层营业厅室内任一点至最近安全出口的疏散距离不应大于:30*1.25=37.5m(故均不大于40m有问题)。 2. 展览厅内最不利点至其最近直通疏散走道的疏散门的直线距离均不大于38m,疏散门至最近安全出口的直线距离均不大于14m。不符合要求。理由:展览厅内任一点至最近疏散门的直线距离不应大于30*1.25=37.5m,疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于

10*1.25=12.5m。 3. 5~10写字楼,位于袋形走道两侧房间疏散门至最近安全出口直线距离均不大于28m不符合要求。理由:写字楼位于袋形走道两侧房间的疏散门至最近安全出口直线距离不应大于20*1.25=25m。 4. 酒店位于两个安全出口的房间疏散门至最近安全出口直线距离均不大于40m不符合要求。理由:酒店位于两个安全出口的房间疏散门至最近安全出口直线距离不应大于30*1.25=37.5m。 一类高层商业综合楼防火设计典型案例分析 一案例背景 某商业综合楼,耐火等级为一级,地上8层,地下2层,该建筑地下二层设置了消防控制室、消防水泵房、柴油发电机房、通风、空调机房和配电室等设备用房和汽车库,地下一层设置了超市;地上一层至二层为商场,三层主要经营各种电器,四层至七层为餐饮场所,八层为儿童游乐厅、游戏厅、KTV和电影院。建筑高度为42m,地上每层建筑面积均为8000㎡,每层划分为2个防火分区;地下每层层高为5.3m,每层面积为5000㎡,地下一层设置了两个防火分区,地下二层设备区面积为2200㎡,划分为一个防火分区,其余为汽车库,划分为一个防火分区。地上一层至二层商场,两个防火分区之间连接部位长度为50m,采用宽度为20m的防火卷帘进行分隔。 该建筑疏散楼梯均为封闭楼梯间并设有一部消防电梯。封闭楼梯间与地下部分相连通,在首层采用耐火极限为1.5h的防火隔墙和乙级防火门与地下部分完全分隔,并设置明显标志。

建筑中消防设施的重要性

建筑中消防设施的重要性建筑消防设施指建(构)筑物内设置的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统等用于防范和扑救建(构)筑物火灾的设备设施的总称。常用的有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消 火栓系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、防烟排 烟系统、安全疏散系统等。 建筑消防设施是保证建筑物消防安全和人员疏散安全的重要设施,是现代建筑的重要组成部分。建筑消防设施主要分为两大类, 一类为灭火系统,另一类为安全疏散系统。由建筑内的消防控制室 来操作控制、维修保养,使建筑消防设施始终处于完好有效的状态,保证建筑物的消防安全。 我国建筑消防设施立法起步较晚,但发展很快,在1987年后颁 布的《建筑设计防火规范》等一系列消防技术法规中,规定了在一些高层建筑、地下建筑和大体量的建筑中,强制设置自动消防设施和 消防控制室。二十年来,在扑救建筑火灾中发挥了巨大的作用,有 效的保护了公民的生命安全和国家财产的安全。 经济发达国家建筑消防设施建设比较成熟,例如美国在1904年 就立法,强制现代建筑设置消防安全设施,据美国消防学会统计, 最近69年中,安装自动消防设施的建筑中发生火灾,消防设施的有 效率高达96.1%。确实起到了保证建筑物消防安全的作用。

但我们不能不看到,我国的城市建筑中,建筑消防设施在产品 质量和安装质量以及维修管理上,存在着严重的缺欠和隐患。近期 我省一些城市的调查结果,让人触目惊心,建筑消防设施完好率不 足百分之二十五,尤其是自动报警系统,问题尤为突出。要知道, 建筑消防设施不能有效的工作,等于建筑不设防,本身就是重大火 灾隐患。我们必须对此要有深刻认识,万万不可等闲视之。 我们必须加大监督检查管理的力度,提高建筑消防设施的完好率,保证公民人身安全和建筑物的消防安全。建筑消防设施种类很多,我们在这里仅涉及我国建筑中常用的以下七种建筑消防设施的 检查情况: (一)自动报警系统 火灾早期报警至为重要。现代建筑安装了火灾自动报警系统。 它是建筑物的神经系统,感受、接收着发生火灾的信号并及时报警,发出警报。它是一个称职的更夫,给居住、工作在建筑中的人们以 极大的安全感。 自动报警系统是现代建筑中最重要的消防设施之一,,根据火 灾报警器(探头)的不同,分为烟感、温感、光感、复合等多种形式,适应不同场所。火灾报警信号确定后,将自动或通知值班人员手动 启动其他灭火设施和疏散设施,确保建筑和人员安全。 自动报警系统存在的常见问题:

建筑设计防火规范--民用建筑

5.1 建筑分类和耐火等级 5.1.1 民用建筑根据其建筑高度和层数可分为单、多层民用建筑和高层民用建筑。高层民用建筑根据其建筑高度、使用功能和楼层的建筑面积可分为一类和二类。民用建筑的分类应符合表5.1.1的规定。 表5.1.1 民用建筑的分类 注:1 表中未列入的建筑,其类别应根据本表类比确定。 2 除本规范另有规定外,宿舍、公寓等非住宅类居住建筑的防火要求,应符合本规范有关公 共建筑的规定。 3 除本规范另有规定外,裙房的防火要求应符合本规范有关高层民用建筑的规定。 5.1.2 民用建筑的耐火等级可分为一、二、三、四级。除本规范另有规定外,不同耐火等级建筑相应构件的燃烧性能和耐火极限不应低于表5.1.2的规定。 页脚内容1

表 5 .1.2 不同耐火等级建筑相应构件的燃烧性能和耐火极限(h) 页脚内容2

注:1 除本规范另有规定外,以木柱承重且墙体采用不燃材料的建筑,其耐火等级应按四级确定。 2 住宅建筑构件的耐火极限和燃烧性能可按现行国家标准《住宅建筑规范》GB 50368的规定执行。 5.1.3 民用建筑的耐火等级应根据其建筑高度、使用功能、重要性和火灾扑救难度等确定,并应符合下列规定: 1 地下或半地下建筑(室)和一类高层建筑的耐火等级不应低于一级; 2 单、多层重要公共建筑和二类高层建筑的耐火等级不应低于二级。 5.1.4 建筑高度大于100m的民用建筑,其楼板的耐火极限不应低于2.00h。 一、二级耐火等级建筑的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于1.50h和1.00h。 5.1.5 一、二级耐火等级建筑的屋面板应采用不燃材料。 屋面防水层宜采用不燃、难燃材料,当采用可燃防水材料且铺设在可燃、难燃保温材料上时,防水材料或可燃、难燃保温材料应采用不燃材料作防护层。 5.1.6 二级耐火等级建筑内采用难燃性墙体的房间隔墙,其耐火极限不应低于0.75h;当房间的建筑面积不大于100m2时,房间隔墙可采用耐火极限不低于0.50h的难燃性墙体或耐火极限不低于0.30h的不燃性墙体。 二级耐火等级多层住宅建筑内采用预应力钢筋混凝土的楼板,其耐火极限不应低于0.75h。 5.1.7 建筑中的非承重外墙、房间隔墙和屋面板,当确需采用金属夹芯板材时,其芯材应为不燃材料,且耐火极限应符合本规范有关规定。 页脚内容3

建筑防火案例分析解题思路

建筑防火案例分析解题思路 厂房、仓库等工业建筑防火案例 对于厂房、仓库等工业建筑防火案例,在理解题目中情景描述之后,主要以厂房仓库生产或储存物品的种类数量、厂房仓库的火灾危险性分类(甲、乙、丙、丁、戊类)、耐火等级为依据,从建筑物层数、防火分区的最大允许面积,厂房仓库内设置内办公室(休息室)的要求、中间仓库布置的要求、防火间距、消防车道的布置、构造防火(防火门、墙体、楼板等的耐火极限)、安全疏散设施(安全出口、楼梯间、疏散走道的形式、位置、宽度、距离)等知识点考虑问题的答案。 民用建筑防火案例 对于民用建筑防火案例,在理解题目中的情景描述之后,主要以建筑物的功能(住宅、人员密集场所、老人儿童场所、歌舞游戏娱乐放映场所等)、建筑物的分类(单多层、一类高层、二类高层)为依据,从耐火等级、防火分区的最大允许面积、防烟分区的最大允许面积、建筑物平面布置的要求、防火间距、消防车道的布置、消防登高面和登高操作场地的设置要求、构造防火(防火门、墙体、楼板等的耐火极限)、安全疏散设施(安全出口、楼梯间、疏散走道等的形式、位置、宽度、距离)、室内各部位的装修材料燃烧性能(A\B1\B2\B3)的选取等知识点考虑题的答案。 消防设施应用案例分析解题思路 建筑消防设施配置方面的案例 对于建筑消防设施配置方面的案例,在理解题目中情景描述之后,以建筑物类型(工业建筑、民用建筑、单多层)、建筑物耐火等级为依据,从室内外消火栓给水系统,自动喷水灭火系统(根据使用场所的情况采用开式、闭式、干式、湿式、预作用、水幕等系统)、气体灭火系统、泡沫灭火系统、防排烟系统、火灾自动报警及联动系统、建筑灭火器、消防电梯、消防水泵、管道、消防水池、消防水箱、应急照明和疏散指示标志等方面根据现行规范要求考虑问题的解答。 建筑消防设施检测与验收方面的案例 对于建筑消防设施检测与验收方面的案例,在理解题目中的情节描述之后,以各消防设施设置、功能要求为依据,主要从验收资料、系统安装质量和技术检测要求及检测办法、系统调试要求、功能性调试、联动调试、安装中常见的问题和错误、合格判定标准等知识点考虑问题解答。对于建筑消防设施维护管理与保养方面的案例,在理解题目中情景描述之后,主要从各消防设施的日常巡查内容、巡查方法及要求、巡查周期、年度季度月度检查项目、年度检测项目及要求、系统常见故障的原因及处理方法等知识点考虑问题解答。 消防安全评估案例分析解题思路 消防性能化设计评估案例 对于消防性能化设计评估案例,在理解题目中情景描述之后,主要从性能化设计评估的管理流程、性能化设计评估消防安全总目标选取、火灾场景的设定、疏散场景的设定、模拟软件的选取,人员疏散安全判据的选定,防止火灾辐射蔓延准则的选定,建筑内可燃物的状况及火灾荷载密度、防止火灾辐射蔓延的措施,烟控系统的量化指标、疏散时间的组成及选取、疏散通道的有效宽度等

建筑消防基础知识

建筑消防基础知识 、判断题 1、建筑物是指供人们居住、学习、工作、生产、生活以及进行各种文化、社会 活动的房屋和场所。() 2、建筑物就是供人们居住的房屋。() 3、凡是直接供人们在其中生产、生活、工作、学习或从事文化、体育、社会等其他活动的房屋统称为建筑物。() 4、凡是直接为人们提供居住或为了工程技术需要而设置的设施称为构筑物() 5、木结构建筑是指用砖(石)做承重墙,用木材做楼板、屋架的建筑。() 6、全部用钢柱、钢屋架建造的建筑属于钢结构建筑。() 7、凡承重部分构件采用钢筋混凝土或钢板制作的梁、柱、楼板形成的骨架,墙 体不承重而只起围护和分隔作用的属于钢筋混凝土板墙结构。() 8、建筑高度大于24m的单层公共建筑以及建筑高度大于24m的单层厂房和库房属于高层建筑。() 9、工业建筑按生产类别及储存物品类别的火灾危险性特征,分为甲、乙、丙、丁、戊类五种类别。() 10、建筑物的主要部分是由墙或柱、门窗和屋顶构成。() 11、根据室内火灾温度随时间的变化特点,将建筑火灾发展过程分为初起、成长发展、猛烈、衰减四个阶段。() 12、在一限定空间内,可燃物的表面局部卷入燃烧的瞬变状态称为轰燃。() 13、有机建筑材料包括建筑木材类、建筑塑料类和功能性材料类。() 14、建筑材料的燃烧性能是指当材料燃烧或遇火时所发生的一切物理和(或)化学变化。() 15、国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2006,将建筑材料的燃烧性能分为:A、B、C、D、E五个级别。() 16、D级材料是指在较长时间内能阻挡小火焰轰击而无明显火焰传播的制品。 ()

17、B级材料是指在受到燃烧物的热攻击下,产生横向火焰蔓延,但不会轰燃 的材料。() 18、E级材料是指短时间内能阻挡小火焰轰击而无明显火焰传播的材料。() 19、不燃烧体是指用不燃材料或难燃材料做成的建筑构件。() 20、难燃烧体是指用可燃材料做成而用难燃材料做保护层的建筑构件。() 21、建筑构件的耐火极限是指建筑构件从受到火的作用时起,到失去混定性时止的这段时间。() 22、建筑耐火等级是指根据有关规范或标准的规定,建筑物、构筑物或建筑构件、配件、材料所应达到的耐火性分级。() 23、现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB50045将建筑耐火等级从 高到低划分为一级耐火等级和二级耐火等级两类。() 24、一类高层民用建筑耐火等级不应低于二级。() 25、在我国,建筑耐火等级最高为一级。() 26、在我国,建筑耐火等级最高为四级。() 27、易燃易爆工厂的生产区内不得修建宿舍等民用建筑。() 28、易燃易爆仓库的储存区内不得修建办公楼等民用建筑。() 29、生产、储存和装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站等,可以设置在城市的中心区。() 30、防止着火建筑的辐射热引燃相邻建筑的间隔距离称为防火间距。() 31、消防扑救面是指消防车不能靠近高层主体建筑建筑立面。() 32、防火分区是指在建筑内部采用防火墙、耐火楼板分隔而成,防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的空间。() 33、建筑物的防火分区是控制建筑物火灾的基本空间单元。() 34、在建筑物地面采用具有挡烟功能的构配件进行分隔所形成的,具有一定蓄烟能力的空间称为防烟分区。() 二、选择题 1、下列各项中,不属于建筑物的是_______ 。

民用建筑防火规范标准范本

管理制度编号:LX-FS-A70180 民用建筑防火规范标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

民用建筑防火规范标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 防火高度及特殊建筑规范耐火等级一、二级:1、公共建筑≤24M/居住建筑≤9层(住宅建筑除外)2、幼儿园、托儿所的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所只能设置在一~三层,独立建造时,不应超过三层。3.、地下、半地下室耐火等级为一级。耐火等级三级:1、≤24M、最多允许五层(住宅建筑除外)2托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所、老年人建筑和医院、疗养院的住院部分只能设置在一二层货独立建造的2层建筑。3商店、学校、电影院、礼堂、食堂、菜市场不应超过2层或设置在三层及三层以上。4地下、半地下室耐火

建筑施工防火安全案例解析

建筑施工防火安全案例解析 2012年10月10日5时30分许,陕西省西安市周至县108国道38公里皇草坡段引汉济渭工程项目工地宿舍发生火灾,造成13人死亡,24人受伤。起火建筑为一幢3层彩钢板结构活动板房,属于临时建筑,总建筑面积约为1400平方米,主要用于施工人员住宿,有173张床位。经核查,该建筑无论是从每层的建筑面积、材料防火性能、安全疏散通道设置,还是灭火器材配置、临时消防设施设置等诸多方面,都严重违反了国家《建设工程施工现场消防安全技术规范》的规定要求,具体原因为: 1、该施工单位安全管理混乱。施工现场未成立任何安全管理组织,防火安全责任不明确,每日巡查无记录,防火安全制度形同虚设。 2、现场搭建的办公、住宿等临时用房耐火等级低。火灾发生后,很快蔓延造成大火。现场电气线路私接乱拉,宿舍内使用电炉子、千瓦棒等大功率电器和灯具,无任何防火安全措施。 3、消防设施不到位。施工现场未设置消防设施、无临时消防水池,发生火灾后,无法有效组织扑救初起火灾。 4、安全宣传培训不落实。事故调查组对施工单位检查发现,施工单位对员工未进行过消防安全培训,未开展过灭火应急演练,施工人员防火安全意识差,不熟悉基本的防火安全常识,不掌握基本的自救逃生方法。致使许多人员无法逃生而遇难。 一、建筑施工防火安全隐患

1、用电量大,电气线路敷设不规范。由于工程任务重,时间紧,往往需要交叉作业,因而机械化操作和用电量大幅度增加。加之工地违章安装电气设备,私拉乱接线路现象较为普遍,随时都会出现超负荷运行的情况。而且现场线路移动多,防水不良,致使电气线路极易发生短路、漏电产生火花,引燃可燃物造成。 2、普遍存在违章使用明火的现象。施工期间,经常使用电焊、气焊和用明火来熬沥青,进行电焊、气焊的工作人员无证上岗,操作时不采取必要的安全措施,甚至在火灾危险场地没有事先办理动用明火审批手续,特别是一些改扩建以及建筑内部装饰装修工程,没有严格的消防安全管理,甚至边营业边施工,不计后果。 3、施工单位忽略烟头点火源管理。施工现场办公室、员工宿舍、建筑材料堆场可燃、易燃物较多,并且雇佣的临时民工、外来人员吸烟的随意性强,一旦将烟头丢弃在火灾危险等地方,时间一长,极易造成火灾。 4、用火点,易燃、可燃材料多,火灾蔓延速度快。一些建筑工地雇佣外来民工,吃住在工地,生活中使用的物品多数为可燃的,无形中大幅度增加了施工现场的火灾荷载,尤其是因施工需要,有的施工现场仍然采用木制等可燃性的脚手架和易燃材料的安全防护物,除使用易(可)燃物质搭建房屋外,还有大量木跳板、安全网(围)以及油漆、石灰、电石和其它易燃装饰材料。尤其在施工期间还要进行构件加工,如木材制作及焊接气割、熬

木结构建筑防火案例

木结构建筑防火案例 一个多世纪以来,多高层建筑主要采用混凝土和钢材建造,这两种材料是结构材料的首选并将继续成为未来建筑的重要材料。尽管如此,气候变化、城镇化建设、可持续发展及世界宜居需求为选择木材作为结构材料提供了契机。 随着城镇化进程加快,制定和实施各种规模的低碳建筑解决方案十分必要。多高层木结构建筑不仅可以减少温室气体排放,还能满足城市密集人口对住房的需求,是城市开发的重要策略之一。 高层木结构建筑并非全新的建筑形式。实际上,高层木结构建筑已经存在几个世纪了。应县木塔建于公元1056年左右,高67米,被认为是世界上现存的最高木结构建筑之一。从19世纪中期到20世纪中期,在北美和其他地区也有许多采用高层砖石混合结构,即所谓的“砖梁”建筑建造厂房和仓库。这些砖石结构通常由没有加强的砖砌外墙和支撑内部结构的重木梁柱组成。这些建筑可高达九层,大概已有100多年历史。

应县木塔 近十年来,由于最新的工程木产品和系统不断发展和进步,以及以基于目标和性能要求的建筑规范的制定,建成了许多8~14层的高层居住及公共木结构建筑。此外,消防安全和防护工程、建筑科学和结构工程分析的进步也促进了多高层木结构建筑的发展。 环境效益

与其他主要建筑材料相比,木材的环境优势是巨大的:首选木材作为主要结构材料有助于解决三个关键的环境问题:碳排放、固碳和可持续性发展。 与钢材和混凝土等材料相比,木材产品具有更小的内含能(Embodied Energy)。内含能是指建筑材料在原材料生产,加工,运输中所消耗的能耗。加拿大木材委员会(Canada Wood Council)早前发布的一份报告显示,钢材和混凝土产品的内含能分别比木材产品高26%和57%,多排放34%和81%的温室气体,造成的水污染分别高出400%和350%。

建筑设计防火规范GBJ16—87(2001修订版)

建筑设计防火规范gbj16—87(2001修订版) 作者: 主编部门:中华人民共和国公安部 批准部门:中华人民共和国国家计划委员会 施行日期:1988年5月1日 工程建设国家标准局部修订公告第7号 国家标准《建筑设计防火规范》gbj16-87,由公安部天津消防科研所会同有关单位进行了局部修订,已经有关部门会审,现批准局部修订的条文,自1997年9月1日起施行,该规范中相应的条文规定同时废止。现予公告。 中华人民共和国建设部 1997年6月24日 工程建设国家标准局部修订公告第27号

国家标准《建筑设计防火规范》gbj16-87局部修订条文有:第1.0.3条、第5.1.1条、第5.1.1a条、第5.1.3条、第5.1.3a条、第5.3.1条、第5.3.6条、第5.3.6a条、第5.3.7条、第5.3.12条、第7.2.3条、第8.7.1a条、第8.7.1b条、第10.2.8条、第10.3.1a条、第10.3.1b条,此次局部修订的条款内容均为强制性条文。 二oo一年四月 注:有*符号的部分是根据中华人民共和国建设部1997年6月24日第7号工程建设国家标准局部修订公告修订的部分。红色字体部分是根据中华人民共和国建设部2001年4月1日第27号工程建设国家标准局部修订公告修订的部分。 第一章总则 第1.0.1条为了保卫社会主义建设和公民生命财产的安全,在城镇规划和建筑设计中贯彻“预防为主,防消结合”的方针,采限防火措施,防止和减少火灾危害,特制定本规范。 第1.0.2条建筑防火设计,必须遵循国家的有关方针政策,从全局出发,统筹兼顾,正确处理生产和安全、重点和一般的关系,积极采用行之有效的先进防火技术,做到促进生产,保障安全,方便使用,经济合理。 第1.0.3条本规范适用于下列新建、扩建和改建的工业与民用建筑:

建筑物消防车道的设置要求

建筑物消防车道的设置要求 消防车道是供消防车灭火时通行的道路。设置消防车道的目的就在于一旦发生火灾后,使消防车顺利到达火场,消防人员迅速开展灭火战斗,及时扑灭火灾,最大限度地减少人员伤亡和火灾损失。 一、单层、多层民用建筑和工厂、仓库消防车道的设置要求 1.当建筑物的沿街部分长度超过150m或总长度超过220m时,均应设置穿过建筑物的消防车道。 沿街建筑应设连通街道和内院的人行通道(可选用楼梯间),其间距不宜超过80m 2.超过3000个座位的体育馆、超过2000个座位的会堂和占地面积超过3000平方米的展览馆等公共建筑,宜设环形消防车道。 建筑物的封闭内院,如其短边长度超过24m时,宜设有进入内院的消防车道。 3.工厂、仓库应设置消防车道,一座甲、乙、丙类厂房的占地面积超过3000平方米时或一座乙、丙类库房的占地面积超过1500平方米时,宜设置环形消防车道,如有困难,可沿其两个长边设置消防车道或设置可供消防车通行的且宽度不小于6米的平坦空地。 高层工业建筑(高架仓库)周围应设置环形消防车道。 4.易燃、可燃材料露天堆场区、液化石油气储罐区、甲、 乙、丙类液体储罐区,应设消防车道或可供消防车通行的且宽度不小于6m 的平坦空地。 一个堆场、储罐区的总储量超过表3.2.3.1的规定时,宜设置环形消防车道或四周设置宽度不小于6m且能供消防车通行的平坦空地。 5.供消防车取水的天然水源和消防水池,应设置消防车道。

6.消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4m;门垛之间的净宽不应小于3.5m。 7.消防车道的宽度不应小于3.5m,道路上空遇有管架、栈桥等障碍物时,其净高不应小于4m。 8.环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。尽头式消防车道应设回车道或面积不小于12mX12m的回车场。供大型消防车使用的回车场面积不应小于15mX15m。 消防车道下的管道和暗沟应能承受大型消防车的压力。 消防车道可利用交通道路。 9.消防车道应尽量短捷,并宜避免与铁路平交。如必须平交,应设备用车道,两车道之间的间距不应小于一列火车的长度。 10.多层建筑不需要设置环形消防车道。只要消防车能到达建筑物就行,周边需要设消火栓。室内消火栓要满足15米的要求。二、高层民用建筑消防车道的设置要求 1.高层民用建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层民用建筑的两个长边设置消防车道。 当高层民用建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过高层民用建筑的消防车道。 2.高层民用建筑应设有连通街道和内院的人行通道,通道之间的距离不宜超过80m。高层民用建筑的内院或天井,当其短边长度超过24m时,宜设有进入内院或天井的消防车道。 3.供消防车取水的天然水源和消防水池,应设消防车道。 4.消防车道的宽度不应小于4m,消防车道距离高层民用建筑外墙宜大于5m,当消防车道上空遇有障碍物时,路面与障碍物之间的净空不应小于4m。

相关文档