1、外墙面砖的施工工艺

外墙面砖的工艺步骤为基层处理→刷界面剂→基层抹灰→弹线→浸砖→粘贴→勾缝→清理→检查→修补。

1.1 基层处理:

(1)结构施工时,外墙的垂直度、平整度应达到标准要求。括糙之前将凸出墙面的混凝土凿平,凹处用1∶3水泥砂浆补平,补平厚度较大时应分皮补。当厚度或垂直度偏差超过30mm时,需采取钉钢丝网等技术补救措施。

(2)抹灰前将砖墙面、混凝土面等基层表面的灰尘、污垢和油渍清除干净,不同界面处(如砖墙与混凝土墙交接处)要射钉牛眼钢丝网宽300mm。

(3)对用钢模板施工的混凝土墙面,应凿毛后用钢丝刷满刷一遍,再浇水湿润或采用界面剂处理表面,使之提高混凝土表面粘结强度。

(4)外墙角纵向挂φ2mm钢丝垂线,作上下砂浆塌饼,横向水平

线根据窗盘线拉统长线控制。塌饼间距约1500mm。

1.2 界面剂:

将界面剂(如申泰牌JCTA—400)以1∶4水灰比调成厚糊状充分搅拌均匀,放置5~10min,界面剂变稠,再稍加点水调匀,然后用泥板涂抹在基层面上,待10~20min(视气温而定)后涂抹水泥砂浆找平层。调制好的界面剂应在5~6h内用完。

1.3 基层抹灰:

界面剂涂抹10~20min后,按要求分层分遍抹底层砂浆,底层第一遍砂浆厚度以5mm为宜,抹后用木蟹搓平,隔天浇水养护,待第一遍六~七成干时,即可抹第二遍,厚度约为7~10mm,随即用木长尺刮平,木蟹搓毛,隔天浇水养护。若需粉第三遍时,方法同第二遍,直到把底层砂浆粉刷平整。

1.4 弹线排砖:

在基层抹灰面上,先弹出垂直、水平控制线,再根据面砖的规格尺寸、排列图,弹出面砖控制线。

(1)排砖要求:根据面砖排列图要求,水平、垂直缝宽分别控制在5~9mm和3~5mm。水平缝、窗台面一般在同一水平线上,并按照图纸要求留设分仓缝。墙面阴、阳角处第一块必须为整砖,如排砖不巧时,面砖容许切割,放在窗洞口两边,但切割后的面砖长度要求不小于45mm,窗洞两边不严格要求对称。试排成功后,在基层抹灰上弹出每块砖纵、横分格线,保证墙面砖粘贴后灰缝横平竖直。

(2)安装塑钢窗、留置滴水线。面砖试排完成后,根据弹线,安装外墙塑钢窗。窗四周必须砂浆嵌实,并在窗下口做一个小圆角(坡度2.5%)。突出墙面的窗台,需注意不要留置朝天缝,底面面砖要在外端向内一砖宽处留置滴水线(为15mm×15mm见方凹槽)。

1.5 浸砖:

面砖吸水率应符合标准,使用前必须清洗干净,并隔夜用水浸泡不小于2h,晾干后(外干内湿)才能使用。

1.6 粘贴:

粘贴面砖时砂浆应饱满,并应一次成活,不宜多敲、移动,尤其砂浆收水后不能再纠偏挪动。粘贴面砖的砂浆宜采用1∶0.2∶2的混合砂浆(或用粘结剂),厚度7~10mm。粘贴用水泥的安定性、强度须经复试合格。粘贴时,先将面砖背面满批砂浆,根据面砖控制线贴到墙面,用小铲把轻轻敲击,使之与基层粘接牢固,并用靠尺将面砖在垂直及水平方向随时找平找方。同时,对留设有分仓缝的部分,必须使缝断至结构面层为止。

1.7 勾缝:

用1∶1水泥砂浆进行面砖勾缝,分两次进行,头一遍勾缝厚度7mm,第二遍按设计要求的色彩,配置彩色水泥砂浆勾成凹缝,凹进面砖深度约为3mm。

1.8 清理:

面砖勾缝后,用废旧毛巾或棉纱将面砖表面擦洗干净,以免影响面砖的整体清洁、美观。

1.9 检查、修补:

面砖铺贴好并待砂浆收干后,在降、拆脚手架之前,应对面砖逐块进行敲击检查,如发现起壳,应及时进行处理,不留隐患。

2、小结

通过以上工艺措施,由我公司施工的高层建筑,面砖铺贴质量都能得到保证,获得较好的效果,至今尚未发现面砖或连同基层一起坠落的现象。

饰面砖施工方案完整版

饰面砖施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

外墙面砖施工方案 一、工程概况 本工程为焦作中华新天地1#—5#商业楼二标段工程,建筑结构形式为框架结构,本建筑地上三层,局部二层。外墙做法采用外墙面砖,局部采用外墙涂料。 二、作业条件 1、根据设计图纸要求,按照建筑物各部位的具体做法和工程量,事先挑选出颜色一致、同规格的瓷片,分别堆放并保管好。 2、脚手架提前支搭好,选用双排架子,其横竖杆及拉杆等应距离门窗口角150~200mm。架子的步高要符合施工要求。 3、墙面底层沙浆已粉刷完毕。 4、大面积施工前应先做样板,样板完成后,必须经质检部门鉴定合格后,还要经过设计、甲方、施工单位共同认定。方可组织班组按样板要求施工。 三、工艺流程: 弹线分格→排砖→浸砖→镶贴面砖→面砖勾缝与擦缝 1、在基层灰表面按照图纸要求和外墙面砖规格进行分段分格挂线,同时进行面层贴标准点的工作,以控制面层出墙尺寸及垂直、平整度。 2、饰面砖镶贴前应先选砖预排,以使拼缝均匀。在同一墙面上的横竖排列,不宜有一行以上的非整砖。非整砖行应排次要部位或阴角处。 3、饰面砖的镶贴形式和接缝宽度应符合设计要求。如设计无要求时可做样板,以决定镶贴形式和接缝宽度。

4、外墙面砖镶贴前应将砖的背面清理干净,并浸水两个小时以上,待表面晾干后方可使用。 5、外墙面砖宜采用1:2水泥砂浆镶贴,砂浆厚度为6~10mm。 6、墙面阳角处面砖要割角,粘贴时边缘吻合整齐。 7、面砖勾缝:用1:1水泥沙浆勾缝,先勾水平缝再勾竖缝,勾好后要求凹进面砖外表面2~3㎜,缝与缝成米字形,待有强度时用棉纱或烂布擦干净。 四、工程验收 1、检查数量:室外,以4m左右高为一检查层,每20m长,抽查一处(每处3延长米),但不少于3处;室内,按有代表性的自然间抽查10%,过道按10延长米。 2、检查所用材料品种、面色的颜色及花纹等是否符合设计要求。 3、饰面砖镶贴牢固,无歪斜、缺楞、掉角和裂缝等缺陷。 4、接缝填嵌密实、平直,宽窄一致,颜色一致,阴阳角处压向正确,非整砖的使用部位适宜。 五、成品保护 1、拆架时钢管、扣件不准碰撞墙面。 2、合理安排施工顺序,各工种活应做到前面,防止损坏面砖。 3、在楼顶及脚手架上不准往下抛物。

外墙面贴面砖工程施工工艺-secret

外墙面贴面砖工程 一、适用范围: 本工艺标准适用于工业与民用建筑的外墙饰面工程。 二、施工准备: (一)材料要求: 水泥:水泥。 白水泥:32.5号白水泥。 砂子:粗砂或中砂,用前过筛,其他应符合规范的质量标准。 面砖:面砖的品种、规格、图案、颜色均匀性必须符合设计规定,砖表面平整方正,厚度一致,不得有缺楞、掉角和断裂等缺陷。釉面砖的吸水率不得大于18%。 石灰膏:使用前一个月将生石灰焖淋,应过3mm孔径的筛子,淋成石灰膏。用时灰膏内不应含有未熟化的颗粒及杂质。 108胶和矿物颜料等。 (二)主要机具设备: 1.机械设备:砂浆搅拌机,瓷砖砌割机。 2.主要机具:手电钻、冲击钻、筛子、大杠、靠尺、方尺、托线板、线坠等。 (三)作业条件: 1.主体结构施工完毕,并通过验收。 2.预留洞、排水管等处理完毕,门窗框扇已安装完,且门窗框与洞口缝隙已堵塞严实,并设置成品保护措施。 3.外架子(高层多用吊篮或吊架子)应提前支搭和安设好,多层房屋最好选用双排架或单排其横竖杆及拉杆等应离开墙面和门窗口角150-200mm,架子的步高要符合施工的要求。 4.预留孔洞及排水管等都应处理完毕,门窗框扇要固定好,并用1:3水泥砂浆将缝隙塞堵严实,铝合金门窗框边所用嵌塞材料应符合设计要求,且应塞堵密实并事先粘好保护模。 5.墙面基层清理干净,脚手眼、窗台、窗套等事先砌堵好。

6.按砖的尺寸、颜色进行选砖,并分类存放备用。 7.大面积施工前应放样并做样板,确定施工工艺及操作要点,并与施工人员交好底再做。样板完成后必须经质检部门鉴定合格后万可组织按样板要求施工。 三、操作工艺: (一)基层为砼墙面 基层处理:首先将凸出墙面的砼剔平,对大钢模施工的砼墙面应凿毛,并用钢丝刷满刷一遍,再浇水湿润。如果基层砼表面很光滑亦可采取如下的“毛化处理”办法,即先将表面尘土、污垢清扫干净,用10%火碱水将板面的污垢刷掉,随之用净水将碱液冲洗晾干,然后用1:1的水泥砂浆内渗水重20%的108胶,喷或用扫帚将砂浆甩到墙上,其甩点要均匀,终凝后浇水养护,直至水泥砂浆疙瘩全部粘到砼光面上,并有较高的强度,用手掰不动为止。 吊垂直、套方、找规矩:若建筑物为高层时,应在四周大角和门窗边用经纬仪打基直线找直:如果建筑物为多层时,可从顶层开始用特制的大锤,崩铁丝垂直,然后根据面砖规格尺寸分层设点、做灰饼。横线则以楼层为水平基线交圈控制,竖向线则以四周大角和通天柱、垛子为基线控制。应全部是整砖。每层打底时则以灰饼做为基准点进行冲筋,使其底层灰做到横平竖直。同时要注意找好突出槽口、腰线、窗台、雨蓬等饰面的流水坡度。 抹底层砂浆:先刷一道渗水重10%的108胶水泥素浆,紧跟分层分遍抹底层砂浆(常温时采用配合比为1:0.5:4水泥自灰膏混合砂浆,或可用1:3砂浆)第一遍厚度为5mm,抹后用扫帚扫毛;待第一遍大至七成干时,即可抹第二遍,厚度约6--12mm,随即用木杠刮平,木抹子搓毛,终凝后浇水养护。 弹线分格:待基层六至七层干时即可按图纸要求进行分段分格弹线,同时进行面层基贴准点的工作,以控制面层出墙尺寸及垂直、平整。 排砖:根据大样图及墙面尺寸进行横竖排砖,以保证面砖缝隙均匀,符合设计图纸要求,注意大面和通天柱子、垛子排整砖,以及在同一墙面上的横竖排列,均不得有一行以上的非整砖。非整不钧于应排在次要部位如窗间

外墙面砖专项施工方案-含排砖图

目录 一、工程概况 0 二、编制依据 0 三、施工部署 0 (二)、样板制度: 0 (三)、垂直运输 0 四、施工准备 (1) (一)、材料准备 (1) (二)、机具设备 (2) (三)、作业条件 (2) (四)、技术准备措施 (3) 五、施工方案 (3) (一).工艺流程 (3) (二).基层厚度的控制 (3) (三).排砖 (4) (四).施工工艺 (9) 六.质量保证措施 (10) (一)、质量要求 (10) (二)、质量管理措施 (10)

七.安全技术措施 (11) 八.成品保护措施 (11) 九、排砖图 (12)

一、工程概况 儒学文化区建设项目孔庙周边街景提升-建筑立面改造工程位与市区孔庙周边。本工程为装饰装修工程,墙面部分采用小青砖贴砖。 二、编制依据 1、儒学文化区建设项目孔庙周边街景提升-建筑立面改造工程施工图 2、外墙饰面砖工程施工及验收规范(JGJ126—2000) 3、《建筑安装分项工程施工工艺规程》第二分册(DBJ01-26-96) 4、儒学文化区建设项目孔庙周边街景提升-建筑立面改造工程施工组织设计 三、施工部署 (二)、样板制度: 各施工队在大面积展开施工前,必须实行样板引路制度。粘贴完毕后每段样板墙做一组拉拔实验,测试合格后由外施队自检达优,项目经理部检验达到优良,再报监理部及业主核验合格后方可进行大面积施工。若测试不合格,则由技术人员分析是施工还是材料原因。若是施工原因,则返工处理。若是材料原因,则该种胶作退场处理,重新进胶。样板段位置如下:(略) (三)、垂直运输 抹灰用的砂浆和面砖可利用外用电梯进行垂直运输,根据工期要求,视进度情况,必要时采用人工倒运。 四、施工准备 (一)、材料准备 1.水泥 采用水泥砂浆打底,水泥为325#普通硅酸盐水泥,勾缝水泥采用同一标号,在水泥库单独存放,水泥须具备出厂证明及复试报告。 2.砂 采用中砂,须按要求过筛。 3.建筑粘结剂

外墙立面块料拆除施工方案

外墙立面块料拆除施工方案 (一)脚手架搭设 根据本工程特点,采用全高搭设双排扣件式钢管外脚手架。 搭设高度:根据各个部分不同高度进行搭设。 搭设要求: 脚手架立杆接头必须采用对接扣件对接连接,相邻两立杆接头应错位,不小于500mm,且应不在同一步内。 脚手架立面设连续剪刀支撑,支撑宽度宜为5-7根立杆间距,斜杆与地面的倾角宜在450-600之间。 在脚手架外立杆内侧满挂安全网围护,随层设水平兜网,并每隔四层设水平兜网。 脚手架应设避雷措施,设在脚手架四角立杆上,高度不小于1m,接地线连接应保证接触可靠。 脚手架拆除应从上而下进行,严禁同时作业。 (二)外墙面拆除 一)拆除顺序: 1、对外墙立面块料进行拆除。 2、垃圾分类:每个工作面拆除完毕后,立即垃圾进行合理分类堆放。 3、垃圾搬运:垃圾分类后运至电梯口采用电梯运输的方式到达地面后按指定的位置归类堆放。 二)技术措施: 1、防坠落:施工前靠外墙窗户必须进行防护,施工至窗户部位时应用夹板临时防止窗户玻璃击碎和其他杂物坠落。 2、防粉尘:在拆除墙体或吊顶面层时难免出现较多粉尘,施工时应及时用

洒水的方式以尽量减少灰尘扩散。 3、噪音:拆除工程噪音是在所难免,而该工程在拆除的同时,业主也在照常上班,因此在拆除的过程必须做到,把所有窗户关闭,拆除物轻拿、轻放。 4、临时用电必须由专人专线临时用电规范进行配备,进场施工的工人必须戴安全帽,穿安全鞋及配备完整的劳何设施,施工的工人严禁在现场吸烟,使用明火作业时应运离易燃、易曝物品等防火规范进行施工,必须配备足够的灭火器。 5、文明:工人进场严禁到非施工面乱窜,必须服从现场管理人员的指挥,不野蛮施工、不违章指挥、不大声喧哗、不赌博、不酗酒、不打架、不有意影响业主的工作环境、不随地大小便。 三)安全技术措施: 1、在拆除作业前,应检查水、电管线情况确定全部切断后方可施工。 2、进入施工现场的人员必须配戴安全帽,凡在2米及以上高处作业无可靠防护及施时,必须使用安全带。 3、电动机械和电动工具必须漏电保护器,其保护零线的电气连接应符合要求。 4、施工人员进行拆除工作时,应该站在专门搭设的脚手架或其他稳固的结构部分上进行操作。操作人员要戴安全帽、手套、安全鞋等个人防护用品。 5、拆除墙体时,严禁采用掏掘和推倒的方法,并采取相应保护措施。 6、拆下的物料应及时清理,按品种、类别堆放在平整的地面上,高度应符合安全规定,并留有一定的间距,防止倒塌伤人。 7、拆除堆放的材料场地,要专人看管,加强治安保卫,严禁烟火要配有一定的消防器材,以防万一。 8、施工现场严禁天关人员出入,严禁吸烟。 四)文明施工管理

饰面砖铺贴施工方案

目录 一、说明................................................................. 错误!未指定书签。 二、施工准备............................................................. 错误!未指定书签。 2.1技术准备.......................................................... 错误!未指定书签。 2.2主要材料.......................................................... 错误!未指定书签。 2.3主要机具.......................................................... 错误!未指定书签。 2.4作业条件.......................................................... 错误!未指定书签。 三、施工工艺............................................................. 错误!未指定书签。 3.1 工艺流程......................................................... 错误!未指定书签。 3.2施工要点.......................................................... 错误!未指定书签。 3.3材料质量控制...................................................... 错误!未指定书签。 四、质量控制............................................................. 错误!未指定书签。 4.1主控项目.......................................................... 错误!未指定书签。 4.2一般项目.......................................................... 错误!未指定书签。 瓷砖铺贴施工方案 一、说明 砖面层采用陶瓷锦砖、无釉陶瓷地砖、陶瓷地砖和水泥花砖在水泥砂浆、沥青胶结材料或胶粘剂结合层上铺设而成。有防腐蚀要求的砖面层采用耐酸瓷砖、浸渍沥青砖、无釉陶瓷地砖等在胶泥或砂浆结合层上铺设而成。其材质、铺设以及施工要求和质量验收应符合现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212的规定。 二、施工准备 2.1技术准备 1)进行图纸审核,复核图纸尺寸及墙体、地面材料及法,为下步施工提供依据。 2)复核结构与建筑标高差是否满足各构造层总厚度及找坡的要求。 3)实测楼层结构标高,根据实测调整建筑地面的做法或依实际标高。结构误差较大的应做适当处理,如局部剔凿,局部增加细石混凝土找平层等;外委加工的各种门框的安装,应以调整后的建筑地面标高为依据。 4)对板块面层的排板如设计无要求,应做排板设计。 5)施工前编制施工方案和进行技术交底,必要时应先做样板间,经业主(监理)或设计认可后再

房建 外墙饰面砖施工方案

房建外墙饰面砖施工方案 (一)、施工机械 1、主要机械:施工电梯、角磨机、搅拌机、斗车; 2、运输装卸过程中严禁倾倒和抛掷,斗车必须完好,严禁有漏浆情况的出现; 3、砂浆采用机械拌和,拌和时间自投料完算起不少于一分半钟,掺防水剂的砂浆拌和时间应控制在3-5分钟。 (二)、材料 1、砖的规格:100×100mm,厚4mm陶瓷面砖; 2、所有进场材料必须通过复检合格后方可使用,包括出厂合格证、规格、品种、色泽、花纹图案,是否有翘曲变形,无变色,泛碱、污痕和显著光泽受损处;砖必须符合GB/T9195、GB/T4100.1、GB/T4100.2、GB/T4100. 3、GB/T4100. 3;水泥必须符合GB175-1999;砂子必须符合GB14864-93;802胶:必须符合Q/XSL02-2002,水泥必须防止受潮;砂浆必须严格按照设计配合比计量下料搅拌。 (三)、施工工艺 基层处理→抹灰找平层→刷结合层→排砖(5mm缝)、分格、弹线→粘贴面砖→勾缝→清理表面。 (四)、外墙饰面砖工程施工要求及方法 1、基层处理,具体要求如下: (1)、基层为砖墙面,首先将砖墙中漏补的通缝用高标号的水泥砂浆

进行封堵,尤其注意的是,砖墙与剪力墙、柱结合处,砖墙顶部与梁结合处等部位。由于上部结构砖砌体砌筑时间太短,为预防沉降出现外墙抹灰面开裂、渗水,在砖墙顶部与梁、墙交接处,要求班组采取钢丝网补强措施,具体施工时要求钢丝网与砖墙、梁面搭接宽度不小于100mm。 (2)、抹灰前对外部剪力墙螺杆洞必须进行处理,对胀模部分要剔除,防止钢筋外露,螺杆洞处理按螺杆洞处理方案进行,分两次用1:1的水泥砂浆封堵,确保密实。同时,清理外墙油污和附在墙面的木屑等杂物。 (3)、喷浆养护:将砼墙面按要求喷浆,12小时后立即进行养护,防止后续抹灰层空鼓和降低砂浆层的粘结度。 2、抹底灰应符合下列要求 (1)、抹灰墙面必须提前一天充分湿水,基层的含水率宜为15%-25%,与未湿水的墙面有明显的差异。 (2)、抹灰打点与冲筋必须按轴线或轴线借线进行归方。 (3)、底层抹灰采用1:2.5水泥砂浆,分层施工,每次抹灰厚度不超过7mm,且在前一层终凝后再抹后一层;找平层厚度超过35mm要做加固处理,增加钢丝网分层进行抹灰;找平层的表面应压实刮平,木抹搓毛,并在抹灰层终凝后浇水养护;找平层抹灰质量应符合普通抹灰标准,表面平整度、立面垂直度、阴阳角方正允许偏差在4mm之内。 (4)、脚手眼、阳台落水管预埋件及门窗塞缝尺寸大于3cm的必须采

外墙饰面青砖施工方案

外墙饰面青砖施工方案 一、施工准备 1、外墙铺贴面砖的基层表面应保持干燥,并将尘土、杂物彻底清扫干净,基层清理后应浇水湿润,但面砖粘贴前的基层含水率以15%~25%为宜。 2、外墙面砖粘贴施工时环境气温不得低于 5 C,且砂浆的使用 温度不得低于5C,以免砂浆受冻造成空鼓、脱落等质量问题。 二、主要施工流程及施工工艺 1、施工流程 饰面砖工程深化设计-基层处理-吊垂直、套线、找规矩、贴灰饼T打底灰抹找平层T排砖T分格弹线T浸砖T粘贴饰面砖T勾缝-清理表面。 2、施工工艺 (1)吊垂直、套线、找规矩、贴灰饼 在建筑大角、门窗洞口边、通天柱及垛子处用经纬仪打垂直线找直,并将其作为竖向控制线,把楼层水平线引到外墙作为横向控制线。 以墙面修补抹灰最少为原则,分层设点贴灰饼,间距不宜超过 1.5m,阴阳角处要双面找直,同时要注意找好窗台、檐口处的流水坡度。 (2)10mm厚1:3水泥砂浆打底,分层分遍抹砂浆,随刮随抹实, 用木抹搓平。 3)待底层灰六七成干时,按图纸要求,根据面砖规格结合实 际条件进行排砖、弹线 (4)排砖:根据排砖图及墙面尺寸进行横竖向的排砖,以保证面砖缝

隙均匀,符合设计图纸的要求,注意大墙面、柱子和垛子要排整砖,以及在同一墙面上的横竖排列,均不得有小于1/4 砖的非整砖。门头不得有刀把砖,非整砖行排列在次要部位,如窗间墙或阴角处等,注意一致和对称,如遇有突出的卡件,应用整砖套割吻合,不得用非整砖随意拼凑镶贴,墙面阴角位置在排砖时注意留出5mm 伸缩缝位置,贴砖后用密封胶填缝。 (5)用废砖贴标准点,用作灰饼的混合砂浆贴在墙面上,用以控制贴砖的表面平整度; (6)选砖、浸泡:面砖镶贴之前,将面砖清扫干净。放入净水中浸泡2h 以上,取出待表面晾干或擦净后方可使用; (7)贴面砖:外墙面砖宜分段自上而下施工,每段内应由下向上粘 贴。 粘贴时面砖粘结层厚度一般为:1:2水泥砂浆4~8mm厚;1:1水泥砂浆3~4mm 厚,面砖卧灰应饱满,以免形成渗水通道受冻后造成空鼓裂纹。 先固定好靠尺板贴最下第一皮砖,面砖贴上后用灰铲柄轻轻敲击砖面使之附线,轻敲表面固定;用开刀调整竖缝,用小杠尺通过标准店调整平整度和垂直度,用靠尺随时找平找方;在粘结层初凝前,可调整面砖的位置和接缝宽度,初凝后严禁振动或移动面砖。 墙面突出的卡件、水管或线盒处宜采用整砖套割后套贴,套割缝 口要小,圆孔宜采用专业开孔器处理。 (8)勾缝:

(完整版)墙体拆除施工方案

广安希贤学校希望分部校门改扩建工程 墙 体 拆 除 、 砌 筑 方 案 施工单位:四川省广安金广建筑有限公司 二0一七年九月

墙体拆除、砌筑施工方案 一、工程概况: 本工程项目名称广安希贤学校希望分部校门改建工程,为砖剪结构。围墙高度为2.2米、基础宽度为2.1米,高度0.5米,其下设置100厚C15素混凝土垫层。剪力墙宽度为0.3米。本工程建筑抗震设防裂度七度,建筑结构安全等级为3级,防火等级二级,工程设计耐久年限为50年,墙体为240厚粘土标准砖,配制M7.5水泥砂浆砌筑。 二、墙体拆除: (一)施工准备 1.工具、设备的准备: 准备足够的机具,用来拆除砖墙和运送垃圾。还应准备充足的拆除和运输时所必需的材料,工具。 拆除所需工具、机械设备: 钳子1把、气焊1套、梯子1部、钢锯2套、手推车2辆、氧气乙炔气割1套、挖掘机1台、装载机1台。 2.现场准备 楼层内的临时用水、施工用电等需要就位毕,并有防尘降噪措施。(二)拆除原则 破碎的砖块、墙皮等轻质垃圾可通过人工搬运及机械清运;粉末状、容易扬尘的垃圾装入袋子内,使用人工及机械清运。楼层内拆除的垃圾由小推车水平运输到指定位置,垃圾下料分段进行。

(三)拆除施工技术措施 1.拆除前架设好36伏安全照明临电线路,并确认其他电源、水源已关闭,可安全的进行作业。 2.拆除工作有严格的时间限制,低噪音的拆除工作可安排在早晚进行,高噪音的工作安排在白天进行。 (四)墙体拆除 1.拆除墙体前确认墙内电线断电、附着的管道断水。首先在墙体两侧搭设结构,支撑脚手架,支撑距离墙体最大不超过500mm。 2.墙体拆除之前楼板面垫好模板,防止物体下落时楼板振动过大。 3.拆除墙体与其它墙体之间连接时,先用切割机进行切割出一条沟线,再由人工剔凿,确保拆除分界线规范,并避免拆除时其它墙体的震动破坏。 4.墙体拆除时,一边拆除一边将垃圾清运下楼,不得积压,清运时洒水降尘。 5.严禁破坏混凝土梁、板。上层砖墙开洞后用镐和凿子将墙从上到下拆除,拆除墙体可使用风镐。 6.拆除过程中如发现楼板、梁变形或出现裂纹,应立即停止,并增加支撑。与设计共同商讨出解决方案后才能进行施工。 7.设专人负责安全。 (五)水电设备、管线的拆除 1.首先与建设单位和监理单位进行现场仔细勘查,摸清原有管线

外墙面砖施工解决方法

别墅外墙砖方案 萝岗敏捷广场 编制人: 审核人: 时间:

目录 一.编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三.施工部署 (2) 四.劳动力安排 (3) 五.施工进度计划 (3) 六.施工要求 (3) 七.质量控制 (9) 八.成品保护 (10) 九.安全及文明施工 (10)

一.编制依据 1、现场情况及施工图纸 2、《外墙饰面砖工程施工及验收规程》(JGJ 126-2000) 3、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 二、工程概况 萝岗敏捷广场项目由广州市尚钧誉房地产开发有限公司投资建设,项目规划用地面积125644㎡(约200亩),总建筑面积429747㎡。本项目包含多层、高层公寓、商业、公建配套,为综合商住小区项目。 项目建设单位为:广州市尚钧誉房地产开发有限公司; 勘察单位为:韶关地质工程勘察院; 监理单位为:广州市百业建设顾问有限公司; 施工单位为:江西省国利建设集团有限公司 本工程为萝岗敏捷广场项目工程,总建筑面积约42万m2,高层结构为剪力墙结构、低层结构为框架结构,共由9栋高层住宅及酒店公寓;29栋低层住宅、商业、会所、体育设施等公共建筑及地下地下车库组成,楼层分别为地下2层和地上1~20层,层高:高层标准层层高为5.0m.高层建筑屋面高度最高为100米。结构为剪力墙结构,工程位于萝岗区水西村,交通便利。 三.施工部署 1.组织机构

四.劳动力安排 五.施工进度计划 按项目总计划进行。 六.施工要求 (一)材料要求 32.5普通硅酸盐水泥,水泥必须有准用证明、出厂合格 1.水泥:采用P0 。 证。 2.砂:底灰采用中砂。 3.勾缝材料:填缝剂。 4.粘结剂:采用水泥油粘贴。 5.面砖:生产厂家必须提供产品检验报告、出厂合格证等资料。施工前要根据规范及设计要求进行选砖:砖的品种、规格、颜色应均匀,必须是同一批号生产;砖的表面平整、方正,厚度一致,不得有缺楞、掉角、断裂等缺陷。外墙面砖的吸水率不得大于6%(参见产品说明书)。面砖须进场复检(复检内容:尺寸、表面质量、吸水率、抗冻性等),不得露天堆放,做到防水防雨。 6.面砖复检标准: 尺寸允许偏差应符合表2的规定

外墙青红砖砌装饰墙专项施工方案

********建设项目 外墙青红砖砌装饰墙专项施工方案 编制人: 复审人: 审核人: 年月日 ******有限公司 *******建设项目经理部

目录 (1) 一、工程概况 (1) (一)项目简介 (1) (二)各参建单位 (1) (三)装饰装修各构造做法 (1) 二、编制依据 (2) 三、施工计划 (3) 四、施工工艺技术 (3) 外墙饰面青(红)砖施工方法 (3) 1. 施工工艺流程 (3) 2. 施工操作要点 (3) 3. 质量控制要点 (4) 4. 安全措施要点 (5) 五、施工安全保证措施 (5) (一)安全文明施工目标 (5) (二)安全文明施工组织保障 (5) (三)施工安全技术措施 (7) (四)文明环保措施 (11) 六、施工管理及作业人员配备和分工 (12) (一)专职安全生产管理人员 (12) (二)特种作业人员 (12) 七、应急预案 (12) 1. 危险源辨识及管理 (12) 2. 机构设置 (12) 3. 人员职责表 (13) 4. 应急救援工作程序 (13) 5. 应急救援措施 (15) 6. 预备应急救援工具如下页表: (18)

一、工程概况 (一)项目简介 本工程项目位于**场镇***县道边,西侧毗邻乡政府,整个场地内包括派出所、幼儿园、公共服务中心、便民服务中心、卫生院及康养中心、**小学改扩建、民俗博物馆共八个项目。其中,**小学位于原小学场内,民俗博物馆位于滨河建筑群旁边。整个项目属政府精准扶贫项目,属于**场镇公共建筑,为提升场镇公共服务发挥作用。 ****项目总建筑面积约16100m2,建筑功能为公共建筑。其中派出所1688.51m2、幼儿园1190.56m2、**服务中心2608m2、便民服务中心848.81m2、卫生院及康养中心7657.04m2,其中地下车位1200m2、****宿舍楼和综合楼2112.65m2、民俗博物馆810m2、民俗院落2852.75m2。 (二)各参建单位 建设单位:****实业有限公司 施工单位:******有限公司 监理单位:***工程项目管理公司 设计单位:****设计研究总院有限公司 地勘单位:****勘察设计研究院 质监单位:****县建设工程质量监督站 (三)装饰装修各构造做法 外墙饰面砖做法: - 1 – ******有限公司

墙体拆除砌筑施工方案2

墙体拆除砌筑施工方案一、编制依据 1、工程施工图纸 GB50203-2011 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB50300-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》3、GB11968 《蒸压加气混凝土砌块》4、5、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 二、工程概况: 本工程为安顺市公共资源交易中心综合业务楼升级改造项目,属于后期升级装修改造工程,原工程结构为框混结构,由于现有单位对房屋使用的要求,需对原有建筑布局有所改变,故对原有建筑的墙体有拆除、洞口封堵和墙体新砌的改动。该建筑地下1层,地上8层,具体施工部位为1~5层,1、2、3层层高5.40米,4、5层层高3.90米,墙体净高度最高为1、2、3层4.60m~5.30m、4、5层3.30m~3.80m,工程墙体为100厚和200厚加气砼砌填充墙,拉结筋26@600,深入C墙内1m;构造柱截面200*200、配筋4C14、箍筋6@200;圈梁截面C200*200,采用砼浇筑,配筋4C14、箍筋C6@200、墙体抹灰采用水泥砂浆。根据业主需要和设计要求,对本建筑1~5层部分墙体、洞口进行拆改、增补施工作业。 三、墙体拆除: (一)施工技术准备

1.熟悉被拆除建筑物的图纸,弄清建筑物的结构、建筑、水电及设备管 道情况。 2.工具、设备的准备: 准备足够的机具,用来拆除砖墙和运送垃圾。还应准备充足的拆除和运输时所必需的材料,工具。 拆除所需工具、机械设备: 大锤、铁锹、垃圾袋、手动推车、墨汁、气焊、梯子、电锯、氧气乙炔气割、切割机。 3.现场准备 需要对进行拆除的部分进行标识完成,拆除前监理单位已经确认,楼层内的临时用水、施工用电等需要就位完毕,并有防尘降噪措施。(二)工艺流程 1.标识拆除部分:按照设计图纸要求,上报拆除施工作业内容,得到甲方监理确认后,项目经理对需要拆除的部分用墨汁进行标识。 2.保护成品:在进行拆除施工之前,先对施工现场的已完工工程进行成品保护。拆除施工过程中,对现场临时水接驳点、临电二级箱设施注意保护。 3.铲除的破碎的砖块、墙皮等轻质垃圾采用人工搬运及清运;将垃圾装入袋子内,使用人工转运至负一楼指定地点集中堆放。

柔性面砖施工方案(精品文档)_共11页.doc

. 柔性面砖施工工艺 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工安排 四、施工准备 五、主要施工方法及措施 六、注意事项及质量标准 七、成品保护 八、安全注意事项 (8)

一、编制依据 1.1 施工组织设计 1.2 施工图及设计、变更及效果图 1.3 主要规范、规程、标准 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300—2001) 建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001) 建筑安装分项工程施工工艺规程(DBJ01-26-96) 外墙涂料涂饰工程施工验收规程(DBJ50-046-2006) 弹性建筑涂料 (JG/T172-2005) 二、工程概况 2.1 工程名称:微山县第二实验中学工程; 2.2 建设单位:微山县教体局; 2.3 设计单位:济宁市规划设计院; 2.4 勘探单位:山东地质勘察公司; 2.5 监理单位:济宁市中元建设监理有限公司 2.6 施工范围:住宅、公寓、实验楼、教学楼、餐厅、体育馆; 2.7 工程结构:结构为现浇框架结构及砖混结构; 2.8 工程地点:济宁市微山县; 2.9 建筑面积: 48122.06 M 2 本工程位于济宁市微山县第二实验中学,材料及人员进出均从微山大道,交通运输比较方便。 三、施工安排 3.1 施工控制 3.1.1 目标控制:

外墙装修工程质量要做到内坚外美,装修施工是非常重要的环节。将优良指标按分项工程指标层层分解,按岗位职责具体落实到每个人,落实到每个分项工程,并且制定保证指标完成的控制措施。 3.1.2 过程控制: 严格执行样板制、挂牌制、技术交底先行制、质量专检制等各项管理制度,加强过程控制。施工前先进行装修样板施工,经甲方、监理、设计等各方认可后再全面铺开施工,未作样板的分项,不能大面积装修。四、施工准备 4.1 技术准备 为了确保正是施工工作的顺利有效进行,施工前期依据工程概况及实际,将做好以下工作准备: 认真识图,对图纸中的疑问做好记录,由项目部组织施工队伍对已由建设单位签字认可的样板方案进行技术交底,熟悉操作工艺要求、验收规范以及设计要求等有关技术要领。 此外,还要加强职工的技能培训、安全教育和自我奉献精神教育,加强成品保护教育,提高成品保护意识,提高工人们的思想觉悟。以免在材料运输过程或在下一道工序施工中对成品的破坏。 4.2 料具准备 4.2.1 机具准备:经纬仪、水准仪、盒尺、线坠、墨斗、钢丝、铁抹子、托板、滚刷、砂纸,洁净布等。 4.2.3 材料准备:美纹纸、底漆、面漆、罩面清漆。 五、主要施工方法及措施 5.1 作业条件 5.1.1 外墙涂料施工必须是在装修工程的最后阶段进行,以免涂层被沾污或破损。 5.1.2 基层观感:外墙保温系统工程观感质量、允许偏差应符合规范要

外墙饰面砖施工方案

外墙饰面砖粘贴施工方案 一、适用范围: 适用于朱雀E时代广场标准层以上外墙面砖粘贴施工。 二、工程概况: 朱雀E时代广场为框架剪力墙结构,地下二层,地上三十一层,建筑面积118758㎡,该工程设有四层裙房,五~三十一层为标准层,其层高为2.9m,按设计要求,其标准层外墙为贴面砖。规格为45×95㎜、45×45㎜两种,颜色为浅黄、深灰两种,其中45×45㎜砖用于空调板、飘窗板、阳台翻沿等装饰线条,其余墙面砖贴法及颜色详见效果图和划分图。 三、施工准备: 设计效果图已出,砖的颜色和规格已定。 1、材料要求: ①水泥:应采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥,其性能应符合现行国家标准的要求。硅酸盐水泥强度等级不应低于42.5级,普通硅酸盐水泥强度等级不应低于32.5级。水泥应有出厂合格证,并对凝结时间、安全性及强度进行复试,勾缝应采用具有抗渗性能的粘结材料,其性能应符合行业标准的相关规定。 ②砂:基层处理应采用粗砂,各项指标要符合国家现行规范标准中有关普通砼用砂质量标准及检验方法的规定。使用前过筛,含泥量不应大于3%。 ③粘结剂:不得采用有机物作为主要粘结材料。如采用专用粘结剂粘贴面砖时,应符合相应的规范要求,且按照相应规范的规定,其粘结强度不应小于0.6MPa。 ④饰面砖:应满足施工地区有关饰面砖的抗冻性要求,并按规定对其进行抗冻性试验。在采购饰面砖时,要严格按设计和业主的要求确定饰面砖的规格、种类和级

别(本工程采用95×45mm、45×45mm,浅黄、深灰两种规格、颜色的面砖,由福建晋江阔兴有限公司生产),宜采用背面有燕尾槽的成品,进货时按照排砖图准确计算饰面砖使用量和损耗量,要求厂家同批生产,并一次购进,妥善存放。 2、主要机具: 砂浆搅拌机、钢丝刷、錾子、铁锤、无刷、笤帚、水桶、铁抹子、铁锹、筛子、木杠、靠尺、水平尺、游标卡尺、自制(选砖)套板、线坠、靠尺、墨线盒、水泥钉、射钉、铅丝、铅垂、方尺、自制米厘条、成品塑料卡子、白线、灰铲、开刀或钢锯条、勾缝用拖线板、勾缝溜子、擦布或棉纱、电动无齿切割锯、手推车、自制量尺、工具袋等。 3、人员配备: ①项目部由项目副经理虞希生负责施工过程全面管理,项目技术负责乔海乾负责技术管理,配备专职工长卢梦德,王水华进行施工全过程控制,汪志林任专职质量员,白燕、李棋峰、王德龙分别任资料员、实验员、材料员,李军负责施工安全管理。 ②本工程外墙施工拟进技工160名,普工40名,共2个班组,要求其有一定的施工经验和一定的技能水平,同时班组设有技术员和现场管理3~5名。 四、作业条件: 1、饰面砖、水泥、砂、粘结剂、矿物颜料等按要求进场存放。其中饰面砖应有生产厂家的出厂合格证和检验报告,并应对其几何尺寸、表面质量、吸水率、抗冻性等指标进行复检。水泥、砂、粘结剂等材料均要进行复试。施工前应对找平层、结合层、粘结层及勾缝、嵌缝材料进行试配,经检验合格后方可使用。 2、饰面砖取样复试合格后,使用自制套板逐块选砖,饰面砖的尺寸偏差在规定

仿古建筑饰面砖砌筑施工技术探讨

仿古建筑饰面砖砌筑施工技术探讨 摘要:我国是一个具有悠久历史的国家,漫长的岁月为我国的古代建筑增添了 一抹属于它们自身特有的美感,近年来,随着人们生活水平的提升,仿古建筑逐 渐成为了人们在建筑设计环节喜欢选择的一种模式,不仅仅能够为其实际的使用 者们带来美的享受同时为其提供浓厚的年代感。就目前来说,实际仿古建设环节 的面砖通常应用青、红两种面砖进行混合的砌筑,但是,这两种面砖在砌筑方法 的施工环节都略有不同,由此,根据不同的面砖特质、选用适当的砌筑方法成为 了我国仿古建筑面砖砌筑环节中最为重要的部分。 关键词:仿古建筑;面砖砌筑;施工技术研究 随着我国仿古建筑研究的不断深入,越来越多的仿古设计被应用在了实际的 装饰环节。现阶段,为了更好的提升仿古建筑的视觉效果情况,通常会采取青砖 搭配红砖的模式记性仿古建筑的建筑工作,由此,针对青、红砖在实际的面砖砌 筑环节的施工技术探讨就成为了我国仿古建筑施工人员所关注的重点,本文通过 对我国现阶段仿古建筑面砖砌筑环节的使用技术应用进行阐述,从中发掘能够优 化仿古建筑面砖砌筑施工的技术,在提升整体仿古外墙建筑强度和持久性的同时,降低整个工程的造价成本,以期为我国仿古建筑的施工、发展提供助力。 一、仿古建筑装饰面砖砌筑工艺的原理 根据对仿古建筑装饰面砖材料的研究来说,用以砌筑的青砖、红砖是两种截 然不同的建筑材料,在进行仿古砌筑的红砖来说通常是通过机械手段批量加工的 砌筑材质,其外形、尺寸方面都不会有太大的区别;而用于外墙装饰的青砖大都 通过手工模式制度,这类型青砖的标高相对较低,尺寸误差等问题较为明显,在 进行实际的且住前夕需要针对用于砌筑的青砖进行二次加工,使其能够符合底部 墙面的砌筑情况后在进行表面青砖的砌筑、咬合等方式,将青砖和红砖有机的结 合在一起。 二、仿古建筑装饰面砖砌筑材料的准备及施工技术流程 (一)仿古建筑装饰面砖砌筑材料的准备 首先,在施工原材料的准备环节,根据原有的施工经验,其施工者应按照拟 施工的数量针对性的准备青砖、红砖、水泥、砂浆等基础材料的同时将用以配合 的辅助材料,例如脚手架、密目网等进行准备,进而为后续的仿古面墙的砌筑打 下夯实的基础。 (二)仿古建筑面砖砌筑材料的施工流程 根据对原有仿古建筑施工来说,通常情况下其工艺流程是按照将青砖加工、 制备水泥和砂浆、弹线、砌筑青砖、砌筑红砖、墙面灌浆、墙面打点以及外墙保 证这些流程共同组成的,下文将针对上述流程进行有关实际施工环节操作要点的 控制。 首先,就施工开始前青砖面板的加工操作来说,就目前来说,我国用于仿古 建筑的青砖大都是手工制品,整体尺寸偏大的同时青砖的制作的误差也相对较大,所以,在这类型贴面材料入场前应针对性的进行预先的打磨工作,并将青砖按照 不同的需求、不同的尺寸进行切割使其能够更加的贴合后续的施工操作。例如, 就用于干摆的青砖其高度通常要控制在63-65毫米之间,而用于丝缝的青砖则应 控制在60-61毫米之间。并在设计后青砖加工前应做好针对性的技术交底工作, 避免为后续的装饰砌筑造成影响。 而后,在进行水泥、砂浆的植被环节,第一步要保证水泥、砂浆的配比情况,

外墙拆除施工方案

武汉市汉阳区交通大队外立面改造工程 拆除施工方案 武汉建工第三建筑有限公司 2013年3月22日

一、拆除前施工准备及条件 1、全面了解拆除工程的部位及相关资料,进行现场实地勘察; 2、所有拆除施工区域进行高度不低于1.5米硬质竹胶板封闭维护设施的搭设,并悬挂安全警示标识,非施工人员不得进入施工区,设置夜间红色警示灯; 二、安全管理及施工措施 1安全目标 确保实现零事故。 2安全教育 施工前认真学习各项安全施工规定、法律、法规,从思想上牢固树立“安全第一、预防为主”的指导思想,教育工人无条件服从安全检查人员指挥,遵守各项安全规章制度; 3安全检查 3.1、建立健全安全监督管理体系; 3.2、专职安全技术人员每天巡视现场,及时发现施工中的不安全因素和违章作业行为,及时配合技术人员解决施工过程中暴露的安全技术问题; 3.3、由项目经理组织每周一次全面的安全生产检查,对发现的问题要及时解决; 3.4、安全管理人员要配合业主安全负责人的例行检查,对发现的安全隐患保证无条件整改; 三、施工技术措施 1、由技术员负责标示出拆除部位及拆除范围; 2、拆除进场前进行班组安全教育,使工人了解并认识到拆除施工中注意安全的重要性及自身防范意识; 3、由项目技术负责人组织各专业人员及施工班组进行安全技术交底并做好交底记录; 4、施工机具设备、急救用品、人员等全部到位; 5、拆除施工从上至下,不得垂直交叉作业,作业面的空洞应封闭; 6、作业人员使用的风镐、切割机、冲击钻等手持机器时,严禁超负荷或带故障

运转; 7、拆除作业人员,必须戴好安全帽、防护眼镜、穿工作鞋,应站在脚手架或稳固的结构上操作,拆除某部分时,要防止其他部分发生坍塌; 8、散碎材料禁止向下抛掷。拆下的材料要及时清理,运走; 9、每班开工前,均应检查所有工具是否牢靠,拆除部位有无危险。发现险情,应先排除险情后,才可以作业; 10、对搭设脚手架的管材、跳板、扣件等必须严格仔细检查,不合格的材料不准使用,严格按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001、《钢管脚手架扣件》(GB15831)进行搭设,确保脚手架的可靠性、稳定性和安全性; 11、脚手架搭设完毕后,经安全监理验收合格后方可进行拆除施工; 12、在恶劣气候条件下,严禁进行拆除作业; 四、文明施工 1、拆除的建筑垃圾必须集中堆放到指定地点,出入场地由门卫专人指挥、疏导; 2、清运垃圾的作业时间应遵守城管部门的规定; 3、不准从楼窗洞口向下抛扔垃圾; 4、对标识明确的管线应妥善保护; 5、拆除工程完毕后,所有垃圾及时清理出场。 武汉建工第三建筑有限公司 2013年3月22日

仿石面砖施工方法

仿石面砖施工方法 A.陶彩砖涂料系统特性 陶彩砖漆膜具有高温和低温柔韧性,具有弥盖墙体静裂缝的功能,能防止雨水从裂缝处进入墙体内部,起到保护建筑物整体美观,同时防止混凝土结构发生碳化反应,以免混凝土内部的钢筋发生锈蚀,致使建筑物的寿命受到严重影响。 B.适用范围 该方案适用于水泥砂浆、混合砂浆、粉刷石膏、石棉水泥板、混凝土预制板、现浇混凝土、旧涂层等室内外基层上进行施工。但该方案最适合应用于基层材料因温差效应或热胀冷缩等原因产生的静裂缝的混凝土基面。 C.施工准备 1材料准备 亚士专用有色底漆、亚士柔性砂岩质感涂料、亚士AC罩面涂料2工具和用品准备 油灰刀、钢丝刷、腻子刮刀或刮板、砂纸、合适的辊筒、毛刷、搅拌棒、排笔、美纹纸、塑料桶、匀料板、钢卷尺、粉线包、薄膜胶带、塑料防护眼镜、口罩、手套、工作服、胶鞋等。 3 涂料对外墙基层的要求 (1)新的水泥砂浆,混凝土表面须经过一段合理的干燥时间,让其充分干燥,其含水率≤10%,PH≤10。在气温≥5℃以上, 相对温度湿度≤85%的条件下方可施工。 (2)基层表面粉刷必须坚实牢固,不应有裂缝、空鼓等缺陷。(3)抹灰层每一平面不能出现较大凹凸波浪形,平整度用2m直尺和楔形塞尺检查在2㎜以下,并达到一定的光洁度,且须有 横向或纵向分隔线。 (4)粉刷基层阴阳角须垂直、方正、不得缺棱掉角。 (5)脚手架须离墙20公分以上,且不能有铁丝或其他支撑物嵌入墙体内。且最好去除脚手架外的保护网,增加亮度,便于施 工。脚手片予翻身铺设,防止涂料完工后的污染。 4 对基层清理及成品保护 人员进场后,用铲刀、砂皮等对基层的灰尘、浮砂、凹凸、庇点、堆痕进行清理、修补,如墙面出现非空鼓产生的细微裂缝,即采用亚士高弹补缝胶嵌实,同时做好成品:如门窗等相关设施的防污保

外墙饰面砖施工方案

外墙饰面砖施工方案 (一)、施工机械 1、主要机械:施工电梯、角磨机、搅拌机、斗车; 2、运输装卸过程中严禁倾倒和抛掷,斗车必须完好,严禁有漏浆情况的出现; 3、砂浆采用机械拌和,拌和时间自投料完算起不少于一分半钟,掺防水剂的砂浆拌和时间应控制在3-5分钟。 (二)、材料 1、砖的规格:100×100mm,厚4mm陶瓷面砖; 2、所有进场材料必须通过复检合格后方可使用,包括出厂合格证、规格、品种、色泽、花纹图案,是否有翘曲变形,无变色,泛碱、污痕和显著光泽受损处;砖必须符合GB/T9195、GB/T4100.1、GB/T4100.2、GB/T4100. 3、GB/T4100. 3;水泥必须符合GB175-1999;砂子必须符合GB14864-93;802胶:必须符合Q/XSL02-2002,水泥必须防止受潮;砂浆必须严格按照设计配合比计量下料搅拌。(三)、施工工艺 基层处理→抹灰找平层→刷结合层→排砖(5mm缝)、分格、弹线→粘贴面砖→勾缝→清理表面。 (四)、外墙饰面砖工程施工要求及方法 1、基层处理,具体要求如下:

(1)、基层为砖墙面,首先将砖墙中漏补的通缝用高标号的水泥砂浆进行封堵,尤其注意的是,砖墙与剪力墙、柱结合处,砖墙顶部与梁结合处等部位。由于上部结构砖砌体砌筑时间太短,为预防沉降出现外墙抹灰面开裂、渗水,在砖墙顶部与梁、墙交接处,要求班组采取钢丝网补强措施,具体施工时要求钢丝网与砖墙、梁面搭接宽度不小于100mm。 (2)、抹灰前对外部剪力墙螺杆洞必须进行处理,对胀模部分要剔除,防止钢筋外露,螺杆洞处理按螺杆洞处理方案进行,分两次用1:1的水泥砂浆封堵,确保密实。同时,清理外墙油污和附在墙面的木屑等杂物。 (3)、喷浆养护:将砼墙面按要求喷浆,12小时后立即进行养护,防止后续抹灰层空鼓和降低砂浆层的粘结度。 2、抹底灰应符合下列要求 (1)、抹灰墙面必须提前一天充分湿水,基层的含水率宜为15%-25%,与未湿水的墙面有明显的差异。 (2)、抹灰打点与冲筋必须按轴线或轴线借线进行归方。 (3)、底层抹灰采用1:2.5水泥砂浆,分层施工,每次抹灰厚度不超过7mm,且在前一层终凝后再抹后一层;找平层厚度超过35mm要做加固处理,增加钢丝网分层进行抹灰;找平层的表面应压实刮平,木抹搓毛,并在抹灰层终凝后浇水养护;找平层抹灰质量应符合普通抹灰标准,表面平整度、立面垂直度、阴阳角方正允许偏差在4mm之内。