********110kV变电所电气安装工程

安全技术措施交底

******兴电力工程建设有限公司

主管:

审核:

编制:交底人:

接受人:

********110kV变电所电气安装及调试工程

安全技术交底

一、工程概况及特点

(一)工程概况:

1.1 主变压器部分:安装主变压器2台,容量40000kVA,及中性

点隔离开关、电流互感器、避雷器安装;

1.2 110kV配电装置: 110kV GIS(SF6)组合电器7组;

1.3 电容器:框架式电容器组4组

1.4 10kV开关柜,交、直流屏:10kV主变进线柜2台,#2主变

进线隔离柜1台、#2主变Ⅳ段进线柜1台,10kV馈线柜

20台、10kV电压互感器柜3台,10kV 电容器柜4台,

10kV 母联柜1台、10kV I、II段母联刀闸柜1台,10kV 接

地变柜2台,10kV 所用变柜2台,Ⅲ、Ⅳ段母联刀闸柜

1台,10kV封闭母线桥2套,10kV穿墙封闭母线桥2套,

10kV穿墙套管6只

1.5 综合自动化系统:变压器保护测控屏1台,备投及充电保护

测控屏1台,10kV馈线保护测控装置12台,10kV电容器

保护测控装置。

二次部分为以上电气设备相应的控制、保护系统。

(二)工程特点:

本所为无人值守变电所,由****电业局调度中心经过远动

主站对本站主要电气设备进行监察,控制。本所设微机监

控系统,不设常规监控屏或模拟屏。有关人员可在本所内

经过布置在控制室内的工程师站对主要电气设备进行调

试、检修、维护。在施工中应严格遵守《电力建设安全工

作规程》(变电所部分)等有关规定,将安全施工作为头

等大事来抓。

二总的要求:

1、设备及器材到达现场后,应检查包装及密封是否良好;而后开箱检查清点,认真核对设备、器材、有关技术参数、尺寸是否符合设计要求,发现问题,及时反馈给设计部门;检查设备及器材是否符合国家现行技术标准的规定,有否合格证及铭牌,发现问题,应及时向公司领导汇报。

2、设备安装前,应组织有关施工人员到施工现场检查是否具备电气装置安装条件,特别应详细检查预埋件及预留孔是否符合设计要求,发现问题应及时反馈个筹建单位。

3、严格执行有关的安全规程及安全施工作业票所载的安全注意事项,确保施工过程中人身及设备安全。

4、“百年大计,质量第一”,施工中应严格执行电气装置安装工程有关的施工及验收规范。

三、主变压器安装:

1、主变压器是变电所的心脏,因此,安装之前,施工人员必须认真阅读设计文件及产品技术文件,若对设计文件有疑问应及时向设计部门询问。

2、主变压器就位前,应认真核对基础轨道是否水平,轨距与轮距是否匹配,道轨是否有两点牢固接地,有否接地引线供主变本体接地用,接地应符合设计要求。

3、有载调压切换装置安装后应满足产品技术要求,传动机构中的操作机构,电动机、传动齿轮及扛杆应固定牢靠,连接位正确,操作灵活,无卡阻现象;切换开关的触头及连接应完整无损,接触良好,限流电阻完好,无断裂现象;切换装置工作顺序应符合产品出厂要求;切换装置在极限位置时,其机械联锁与极限开关的电气联锁动作应正确,位置指示器动作正常,指示正确。

4、靠近变压器油箱壁的绝缘导线,电缆排列应整齐,并有保护措施。

5、本体及其附件应密封良好,无渗漏现象,各油标应指示正确,不得出现假油位。

6、主变压器到达现场后,应进行器身检查,进行变压器器身检查应选择良好天气,并尽量縮短器身在空气中暴露时间。

7、进行器身检查应严格执行“电气装置安装工程电力变压器,油浸电抗器、互感器施工及验收规程”〈〈GBJ148-90〉〉第四节“器身检查”的有关规定。

8、安全注意事项:

(1)进行变压器内部检查及吊装附件时,必须事先对所用工器具进行详细检查,造册登记;工作结束后按数收回,发现短缺应及时查找,并报告领导。

(2)进入变压器内部检查时,应有专人监护,且通风照明必须良好,安全照明电压为12伏;要详细检查参与内检人员的更衣情况,不合格者,严禁参与内检,工作时注意防滑和碰撞,其它人员不得随意爬上变压器。

(3)在变压器内部工作人员,除使用造册登记的工器具外,不得随意携带任何金属物件,工作中应随时注意防止螺栓、螺帽、垫片及工具等掉入内部。

(4)使用吊车吊装时,应设专人指挥,吊车司机必须明确信号,明确责任权限,不得混淆。

(5)起吊物件的绑挂应由专人负责,所用起吊绳索由使用人做外观检查,物件稍离地面后加荷重试验,经证实物件绑挂牢固,

制动良好,吊车稳定后,方可继续起吊,起吊应平稳,不得有碰撞现象。

(6)主变压器内检区域应加装临时围栏或警告绳,非工作人员严禁入内,区域内严禁吸烟,随时注意防火,工作人员必须戴好安全帽。

四、高压电器安装:

1、熟读设计文件及产品技术文件,务必熟悉该产品的安装方法及其安装质量4要求。

2、了解拟安装的电器设备的重量及其吊装方法,准备好相应的起吊设备及工具。

3、拟安装的电器设备在吊装就位前,应先认真核对相应的基础支架、预埋件、预留孔等是否满足设计要求,安装孔、预埋螺栓的尺寸是否与产品安装尺寸相匹配。

4、安装后的电器设备应固定牢靠,电气连接可靠且接触良好,充油、充气部件应无渗漏,导电触头表面应平整、清洁、无裂纹、无脱焊或松动,触头间应接触紧密,接触压力均匀,且符合产品的技术规定。

5、相应的操动机构、传动装置、辅助开关闭锁装置,应安装牢固,动作灵活可靠,位置指示正确。油漆应完整,相色标志正确,接地良好。

6、GIS(SF6)组合电器应在厂方(或代理商)人员指导下进行安装。

7、电容器式电压互感器必须根据产品成套供应的组件编号进行安装,不得互换。

8、高压电器安装应严格执行相应的施工及验收规范。

(1)瓷件设备开箱应小心谨慎,手锤、撬扛要掌握好方向,防止损坏瓷件。

(2)吊绳绑扎的位置要适当,防止因绑扎位置不当引起倾斜或翻倒。

(3)拟吊装设备挂好吊绳后,应绑好拦腰及控制方向绳方可起吊。

(4)重物吊离地面10厘米时,应加荷重试验,检查各部绳索,确认无误后,方可继续起吊。

(5)设备吊装过程中,要保持与非吊物有一定距离,防止碰撞损坏设备及

瓷件。

(6)安装瓷件时,紧固法兰螺栓应由专人负责,并按对角受力顺序均匀柠紧,以防受力不均匀折断瓷件或法兰,有力矩要求时,应使用力矩板手,使用开口板手要防止滑脱伤及设备或人员。

(7)严禁用瓷件作为吊装挂点。

(8)吊装设备要有专人指挥,必要时应设安全监护人。

(9)设备安装中所搭设的脚手架应符合相应的安全规定。(10)工作人员必须戴安全帽,不得穿高跟鞋、凉鞋或赤脚进入施工现场。

(11)对六氟化硫电器,应遵守水电部生产司的“SF6气体绝缘变电站运行维修守则”,采取安全措施,严防中毒。

(12)按施工图纸详细审核所有金具,材料是否符合设计要求。

五.盘.柜安装及二次回路接线

1.认真阅读二次部分设计文件及产品技术文件,弄清全所配电装置微机保

护原理及调试方法。弄清二次设备结构特点及其对安装,调试的要求。

2.按施工图纸,认真核对到场设备和器材的型号、规格、数量是否符合设计

要求,发现问题及时报告项目经理。

3.直流系统在安装调试前,应详细了解产品安装调试方法,认真安装调试且应配合远动班做好遥信部分安装调试,确保

无人值守站直流系统安全可靠运行。

4.所用电系统应注意容量是否足够,确保所用电安全、可靠运行。

5.盘.柜及二次回路施工应符合相应的盘.柜及二次回路接线施工及验收规

范。

6.安全注意事项:

(1)盘.柜等在搬运和安装时应采用防震、防潮、防止框架变形和油漆面受损措施,还应防止碰伤手、脚。

(2)开关柜就位时,沟、洞要搭设人行跳板,移动盘、柜时应有足够的人力,统一指挥,防止傾倒伤人或损坏

设备。

(3)对重心偏移一侧的盘、柜,在未安装固定好之前,应有防止倾倒的措施。

(4)采用焊接固定盘、柜者,焊接时应有防止烧坏电缆及设备的防护措施,本工程尽量采用螺丝固定,以求美

观。

(5)盘、柜一经带电(交流电送到盘上,蓄电池已充电等),要在适当部位设置遮栏、警告牌,防止触电或

误操作。

(6)施工中使用的电动工具应有绝缘手柄,且有良好接地

和装设漏电保安器等安全措施。

(7)割剥电缆护层时,电缆应平放,下垫木板,割剥时应防止损伤绝缘及芯线,防止刀锯伤人。

最新整理电气安全技术交底记录

最新整理电气安全技术交底记录 交底内容: 电工作业是建筑企业中最普遍的,也是最危险的作业之一。因此,必须持证上岗,要求电气作业人员不但要懂本行业操作技术,而且更应该懂得电气安全常识。为防止电击、电防、爆炸、火灾、静电、雷击、电磁场伤害的事故出现,确保安全生产,必须严格执行电气安全规范及操作规程,为确保本工程的顺利进行,做到“安全生产,预防为主。”特注意以下几点: 一、配管 1.用手动弯管器煨弯时,操作人员面部一定要错开,新弯的管子以免管器滑脱伤人。 二、管内穿线及接线 1.管内穿线时为防止钢丝的弹力勾眼,两人穿线时应协调一致,一呼一应有节奏的进行,不要用力过猛。 2.使用人字梯工作时,下端应有防滑措施,梯子不得缺档,不得垫高使用,在施工范围内使用梯子应设置围栏,并有专人监护;不准站在梯子的最上一层工作 三、电缆线路安装 架设电缆盘的地面,必须平实,支架必须采用有底平面的专用支架,不得用千斤顶代替。 拆卸电缆盘已装木板时,应随时清理,防止钉子扎脚或损伤电缆。 敷设电缆时,处于电缆转向拐角的人员,必须站在电缆弯曲弧的外侧,切不可站在弯曲弧内侧,防止挤伤。 人力拉电缆时,用力要均匀速度应平稳,不可猛拉猛跑,看护人员不可站在电缆盘的前方。

电缆穿过保护管时,送电缆手不可离管口太近,防止挤手。 四、电缆桥架安装 电缆桥架安装时,其下方不应有人停留,进入现场应戴好安全帽。 使用电气设备,电动工具有可靠的保护接地措施。打眼时,要戴好防护眼镜,工作地点下方不得站人。随身携带和使用的作业工具,应搁置在顺手稳妥的地方,防止坠落伤人。 进入现场要戴好安全帽,高空作业要系好安全带,工具要随手放入工具代内,上下传递物件,禁止抛掷。 五、母线安装 1.一般要求 1)安装工作宜从上至下进行,避免立体交叉作业,防止伤人和损坏设备。 2)凡两人以上安装或操作同一设备时,应建立呼唤应答制。 3)放置或就位设备时,不应将脚放在设备的下方,防止压伤。 4)使用扳手时,不准套上管子。 2.母线安装 1)母线安装前,应检查绝缘子、支架、构架等是否安装牢固,否则不得进行安装母线工作。 2)安装母线支持绝缘子时,应先安装上部的,防止落下物件打坏下部设备或人员。 3)母线和支持绝缘子,不得承受自重以外的其他外力。作业人员不得骑跨在母线上或木板搭在母线上滑动作业。 4)架设母线时,导线下方不得有人。 六、配电柜安装工艺安全措施

2021变电所运行、维护安全技术交底

2021变电所运行、维护安全技 术交底 Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0879

2021变电所运行、维护安全技术交底 1.供用电设施投入运行前,用电单位应建立、健全用电管理机构,组织好运行、维护专业班组,明确管理机构与专业班组的职责。 2.用电单位应建立、健全供用电设施的运行及维护操作规定;运行及维护人员必须学习这些操作规定,熟悉本单位的供用电系统。 3.用电单位必须建立用电安全岗位责任制,明确各级用电安全负责人。 4.用电作业人员必须持证上岗。 5.变电所(配电所)内必须配备足够的绝缘手套、绝缘杆、绝缘垫、绝缘台等安全工具及防护设施。 6.供用电设施的运行及维护,必须配备足够的常用电气绝缘工具,并按有关规定,定期进行电气性能试验。电气绝缘工具严禁挪作他用。

7.各种电气设施应定期进行巡视检查,每次巡视检查的情况和发现的问题应记人运行日志内。 1)低压配电装置、低压电器和变压器,有人值班时,每班应巡视检查1次。无人值班时,至少应每周巡视1次; 2)配电盘应每班巡视检查1次; 3)架空线路的巡视和检查,每季不应少于1次; 4)车间或工地设置的1kV以下的分配电盘和配电箱,每季度应进行1次停电检查和清扫; 5)500V以下的铁壳开关及其他不能直接看到刀闸的开关,应每月检查1次。 8.室外施工现场供用电设施除经常维护外,遇大风、暴雨、冰雹、雪、霜、雾等恶劣天气时,应加强对电气设备的巡视和检查;巡视和检查时,必须穿绝缘靴且不得靠近避雷器和避雷针。 9.新投入运行或大修后投入运行的电气设备,在72h内应加强巡视,无异常情况后,方可按正常周期进行巡视。 10.供用电设施的清扫和检修,每年不宜少于两次,其时间应

建筑电气工程安全技术交底(标准版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 建筑电气工程安全技术交底(标 准版)

建筑电气工程安全技术交底(标准版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 1.进入施工现场必须遵守安全生产六大纪律。 2.从事电工作业必须持证上岗。 3.积极配合班组做好维修工作;检修设备故障时必须停机后方可进行,并悬挂严禁合闸的警告牌;检修设备时应两人进行并使用合格的绝缘工具。 4.现场发生电气设备事故或人身触电事故时,必须迅速拉闸断电并及时向领导和安全负责人汇报。 5.电工人员有责任并有权力制止任何违章用电和擅自拆改设备的行为。 6.认真做好维修工作记录和值班记录,做好设备的绝缘摇测、接地极摇测和漏电器具安全保护装置的测试记录。 7.现场作业人员必须服从管理部对供用电设备的统一管理,未经许可不得擅自挪动和拆改用电设施。 8.严禁赤手触摸一切带电绝缘导线,严禁触摸不清楚是否带电的

金属明露体。 9.严禁使用未装箱的开关、插座等电器,严禁使用卷线滚做开关箱使用。 10.严禁将带电线路拖地使用,并防止带电线路漏电,现场不得使用塑料线,电源线路应穿管埋地或用绝缘方式悬挂,严禁将带电线路在金属物上拖拉、缠挂,严禁用金属丝绑扎导线。 11.严禁砸、碰,踩带电线路。 12.严禁将电机、焊机等设备带电移动,移动前必须断电。 13.禁止现场高空交叉作业。 14.所有用电设备禁止直接接到二级箱,必须通过三级箱接入设备,要做到一机、一闸、一漏电保护。 15.使用人字梯时,人字梯不得放置在临边洞口、通道口和通道拐弯处等。如果必须放置在上述位置时,必须确保有专人看护和扶梯(以免撞倒人字梯)且登梯人员必须挂安全带; 16.其它未尽事宜,请参照有关规定,规程。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

建筑电气施工安全技术交底

AQ—C11—1 工程名称通用润园小区 施工单位中国新兴保信建设总公司交底部位施工现场工种电工安全技术交底内容 交底内容: 1、工人进入施工现场必须戴好安全帽,现场严禁吸烟,严禁酒后作业。 2、二米以上的高空作业,无安全防护设施的必须系好安全带。 3、高空作业时,不准往上或往下乱抛材料和工具等物品。 4、各种电动机械设备,必须有可靠有效的安全接地和防雷装置。 5、所有特种作业人员必须持证上岗。 6、吊装区域,非操作人员禁止入内,塔吊和吊盘附近不许站人 7、在施工进度和安全发生矛盾时,必须首先保证安全生产。 8、新工人进入施工现场必须进行现场教育和岗位教育。 9、施工现场电气焊施工位置设消防桶,消防锹,灭火器等消防设备,且必须有看火人。 10、五级以上大风,施工现场不允许电焊作业。 11、施工现场加强防火、做到人走灯灭,无火源、无火种。 12、现场临时用电采用TN-S系统,实行三级配电,两极保护。 13、潮湿环境时,施工用电照明必须使用36V的安全电压施工。 14、各种电动工具如无齿锯、手把锯等必须有安全保护罩并配备电源箱、漏电保护装置。 15、施工现场的洞、沟、坑、升降口等危险处,要有防护措施或明显标志。 针对性交底: 1、各种电动机械设备,必须有可靠有效的安全接地和防雷装置。 2、五级以上大风,施工现场不允许电焊作业。 3、现场临时用电采用TN-S系统,实行三级配电,两极保护。 4、潮湿环境时,施工用电照明必须使用36V的安全电压施工。 5、各种电动工具如无齿锯、手把锯等必须有安全保护罩并配备电源箱、漏电保护装置。 6、跃上层施工时,活动龙门架周围必须设置围栏。 7、二米以上的高空作业(包括楼层内跃上施工时),无安全防护设施的必须系好安全带。 8、楼层内施工时,首先确认施工区域上方顶板是否有未有效封堵的洞口。以免坠物伤人。 交底人签名职务电气工长交底时间2011.5.25 接 受 交 底 人 签 名 注:1、项目对操作人员进行安全技术交底时填写此表;2、签名处不够时,应将签到表附后。

变电站工程-安全技术交底 - 制度大全

变电站工程:安全技术交底-制度大全 变电站工程:安全技术交底之相关制度和职责,交底内容:施工安全技术交底一、总则:1、严格执行“安全第一,预防为主”的方针。2、目标:不发生人身重伤及以上事故,不发生机械设备、交通、火灾事故,杜绝人身轻伤事故,不发生环境污染事故。... 交底内容:施工安全技术交底一、总则:1、严格执行“安全第一,预防为主”的方针。2、目标:不发生人身重伤及以上事故,不发生机械设备、交通、火灾事故,杜绝人身轻伤事故,不发生环境污染事故。防止或减少植被破坏。3、执行安全施工作业票制度,履行安全施工作业票填、审、签、读、行程序,参加本项目工作的全体人员在安全票上进行全员签字。4、施工作业前,负责人要宣读安全施工作业票内容,交待施工现场的作业条件及施工环境,布置施工任务。告知操作人员施工中的安全注意事项及措施,并检查施工人员的安全防护用品是否齐全完好、着装是否符合要求、人员工作状态。5、安全事故报告制度:重伤及以上事故由事故当事人或事故现场有关人员向施工队长或施工现场负责人等报告,不得超过一小时。施工人员发现不安全因素应及时报告工作负责人。6、严格按照《电业安全工作规程》、《安全生产工作规程》及施工组织措施组织施工,坚决杜绝“违章麻痹、不负责任”的施工行为; 7、施工中做到电网公司要求的“三不伤害”和“十不准”。即: 不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害。不准未采取安全防护措施的人员进入施工现场;不准无工作票进行停送电工作;不准在大雾、雷雨和5级以上大风时登杆;不准在没有确认停电的情况下接近电力设备;不准使用未经检测或已过有效期的安全工器具;不准采取突然剪断导线的方法撤线;不准在高空作业中上下抛掷物品、工具;不准在带电设备周围使用皮卷尺、钢卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量;不准以约时方式进行停电、送电工作;不准野蛮装卸电杆和其它电力器材。8、施工所使用的工器具必须经检验合格,才可进入现场使用。9、施工人员每天积极参加班前班后会,接受负责人的分工安排及安全技术交底,危险作业现场必须设安全监护人,并严格履行安全职责;工作票负责人必须对安全施工作业票的各项安全措施现场进行检查,合格签字认可以后进行施工。10、变电站施工需要用氧焊、电焊等必须做好防火措施。在变电站施工中物体、工器具的搬放只允许一人或两人以上进行横向搬运,不允许直立抬放。变电站临时用电必须设立三级配电柜,装设漏电保护器,且要外壳接地保护。11、施工人员进入有运行设备的施工现场,必须按规定穿戴好工作服、绝缘鞋、安全帽,不得将金属爬梯带进运行设备区。一般基建施工,按有关规定执行,不得穿高跟鞋、拖鞋、裙装或短裤,女工长发应扎起盘放在帽内。12、主变、开关、构架等大型设备、物件的安装,应符合起重安全工作的有关安全规定。使用吊车时,应支放稳妥,注意上方物体和设备,尤其注意带电设备(或导线)。起重工作要有专人指挥,并事前规定起重方法和命令信号,起重臂下和重物下方严禁人员停留或走动。13、注意保护设备、瓷绝缘设备的瓷质不被损坏。14、架构上工作应按照高处作业要求使用安全工器具,戴好安全帽、系好安全带,传递物品应使用绳索,不得上下抛掷。使用工具要抓紧握牢,避免碰伤他人或设备。 15、电气焊工作人员应持证上岗,工作时应佩戴相应的劳动保护用品,对充油设备作业时应注意防火、防爆。16、使用电动工、器具或移动式电工工具应事前了解其性能,并遵守有关操作规程。使用前,应放置绝缘物上,接通电源后确认工作正常、外壳无漏电现象方可使用。使用交流电源应从具有漏电保护器的配电箱中引出,箱内设备及连接导线应完好无损,质量合格。 17、夏天注意防止中暑,冬天注意预防煤气中毒。18、工作票负责人必须对安全施工作业票的各项安全措施现场进行检查,合格签字认可以后进行施工; 19、变电设备、线路停电复电工

电气施工安全技术交底

电气施工安全技术交底 1.电气工程施工过程中可能发生的安全事故风险分析 ⑴电气施工高处作业很多,发生高处坠落事故的可能性较大; ⑵交叉作业,空中物体打击; ⑶平时施工、受送电、试车等工作,都要与电打交道,特别要防止触电事故; ⑷电气施工过程中经常使用氧/乙炔焰切割、电焊,有可能发生火灾、爆炸事故; ⑸电气吊装、搬运设备作业过程中,发生吊装物件倾倒,碰坏设备甚至损坏吊车等; ⑹在平台和坑、洞口旁作业或路过时发生坠落事故; ⑺电气试验、试车过程中易发生击穿、短路、触电等事故。 ⑻电缆敷设过程中,易出现电缆盘倾倒伤人,大电缆砸伤手脚、划损电 缆外绝缘、电缆挤伤、摔伤等。 ⑼经常出现二次线错误,控制失灵。 ⑽本次工程电锤、电钻经常使用,注意扭伤及漏电事故。 2.针对以上安全事故风险,制定以下安全注意事项 2.1特种作业人员应按国家规定持证上岗,患有高血压、心脏病、癫痫 病及其他不适合高处作业的人员不得从事高处作业;高处作业时,安全带应系挂在作业人员上方固定牢靠的物体上。 2.2现场材料要摆放整齐,工具房、材料房、焊机房等要接地、接零; 要保持道路畅通,以便于各种车辆通行。 2.3夜间电气施工时应有足够的照明,照明用电压应在24V以下,且使 用防爆灯具,密闭容器内使用安全行灯应注意通风。 2.4严禁操作人员在工作中拆除或移动围栏、携带型接地线和警示牌。 2.5现场所有用电设备接线均应严格按“三相五线制”进行,除保护接 零外,还必须在设备负荷线路首端处设置漏电保护装置;现场用电必须实行“一机一闸一保”制,严禁一个开 关控制两台以上用电设备。 2.6施工用电办理临时用电作业票。 2.7脚手架搭设应经安全员检查认可,并挂牌标识后,方可使用。

电力工程安全技术交底

二、线路安装情况:立杆Φ190X15米71基(含戗杆2基),安装拉线YGJ-100mm2X39组共663米,架设JKLYJ/QN-185mm2导线61档共计8897米,装高压刀闸16组,安装避雷器16组,安装荧光保护管39个,安装185mm2地线环3个,安装驱鸟器54个。 三、电缆敷设情况: 1、由武辛庄变电站213开关至新立N1#杆采用ZRC-YJY22-10KV-3×300mm2电缆一条,长度:125米。 2、由新立N4#杆至新立N5#杆采用ZRC-YJY22-10KV-3×300mm2电缆一条,长度:165米。 3、由新立N18#杆至新立N19#杆采用ZRC-YJY22-10KV-3×300mm2电缆一条,长度:74米。 4、由新立N22#杆至新立N23#杆采用ZRC-YJY22-10KV-3×300mm2电缆一条,长度:50米。 5、由新立N28#杆至新立N29#杆采用ZRC-YJY22-10KV-3×300mm2电缆一条,长度:93米。 6、由新立N43#杆至新立N44#杆采用ZRC-YJY22-10KV-3×300mm2电缆一条,长度:55米。 7、由新立N57#杆至新立N58#杆采用ZRC-YJY22-10KV-3×300mm2电缆一条,长度:210米。 8、由新立N63#杆至新立N64#杆采用ZRC-YJY22-10KV-3×300mm2电缆一条,长度:113米。 9、由新立N69#杆至新建开闭器1-1开关进线采用ZRC-YJY22-10KV-3×300mm2电缆一条,长度:113米。 制做10KV电缆终端接头18套及10KV电缆试验。 一、安装设备情况: 安装K6开闭器1台, 1)总配电室安装设备情况: 安装1250kVA变压器1台,安装高压配电柜8台,安装低压配电柜9台,安装直流屏1套。 2)1#分配电室安装设备情况: 安装1600kVA变压器1台,安装高压配电柜2台,安装低压配电柜12台。 3)2#分配电室安装设备情况: 安装1250kVA变压器1台,安装高压配电柜2台,安装低压配电柜10台。电气工程安全技术交底 工程安全技术交底编制单位:沈阳欣荣基建筑工程有限公司xx年4月1日暗管敷设及接线盒的安装 一、材料要求: 1、钢管及镀锌钢管在使用前均应进行外观检查。 2、除镀锌钢管外其它钢管需预先除锈刷防腐漆,刷过防腐漆钢管的外表层完整,无剥落现象,钢管要求内外径符合标准,壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象。应具有产品材质单和合格证。 3、铁制灯头盒、开关盒、接线盒等,金属板厚度应不小于 1、2㎜,镀锌层无剥落,无变形开焊,敲落孔完整无缺,面板安装孔与地线焊接脚齐全,并有产品合格证。 4、面板、盖板的规格型号、安装孔距应与所用盒配套,外形完整无损,板面颜色均匀一致。并有产品合格证。 5、锁紧螺母外形完好无损,丝扣清晰,并有产品合格证。护口有用于薄、厚管之区别,护口要完整无损,并有产品合格证。 6、圆钢、扁钢、角钢等材质应符合国家有关规范要求,镀锌层完整无损,并有产品合格证。 7、螺栓、螺丝、胀管螺栓、螺母、垫圈等应采用镀锌件。 8、其它材料(如铅丝、电焊条、防锈漆、水泥、机油等)无过期变质现象。 二、施工机具: 1、煨管器、液压煨管器、液压开孔器、压力案子、套丝板、套管机。 2、手锤、钢锯、扁锉、半圆锉、圆锉、活扳子、鱼尾钳、铅笔、皮尺、水平尺、线坠、灰铲、灰桶、水壶、油桶、油刷、粉线袋等。 3、电钻、射钉枪、绝缘手套、工具袋、工具箱、高凳等。 三、作业条件: 1、根据施工图各层弹好水平线和墙厚度线,配合土建施工。 2、现浇砼板内配管,在底层钢筋绑扎完后,上层钢筋未绑扎前,根据施工图尺寸位置配合土建施工。 3、随墙(砌体)配合施工立管。

四、操作工艺: 1、工艺流程:钢管预制加工→弹线→箱盒固定→稳注盒箱→管路敷设→隐蔽验收 2、用冷煨法或热煨法煨弯钢管时,管路的弯曲处不应有折皱、凹穴和裂缝现象,弯扁程度不应大于管外径的1/10,钢管的弯曲半径一般不应小于管外径的6倍,埋设于砼楼板内时不应小于管外径的10倍。 3、管子切断时断口处应平齐不歪斜,钢管刮铣光滑,无毛刺,管内铁屑除净。 4、管子套丝时用力均匀不得过猛,随套随浇冷却液,丝扣不乱不过长,消除渣屑,丝扣干净清晰。 5、弹线定位应根据设计图和图纸会审、以及设计变更的要求确定盒箱轴线位置,以土建弹出的水平线为基准,标注出箱盒的准确位置。 6、管路敷设:1)、钢管的连接可采用套管焊接,套管长度为管外径的 1、5-3倍,对口处均应在套管中心,焊口应焊接牢固严密。2)、管路超过下列长度应加装接线盒,其位置应便于穿线。无弯时,45m;有一个弯时,30m;有二个弯时,20m;有三个弯时,12m。3)、盒、箱开孔应整齐并与管径相吻合,必须用气焊开孔,不得开长孔或大孔,要求一管一孔。4)、钢管间及箱盒的连接处,均应用圆钢作电气跨接,跨接地线焊接固定在盒棱边上,严禁管口与敲落孔焊接,所有焊接应牢固可靠,满足规范要求的焊接倍数,跨接地线规格如下:管径15-40,圆钢φ6;管径50-63,圆钢φ10;管径≥70,圆钢φ8*2。管口露出盒箱应小于5㎜,有锁紧螺母者与锁紧螺母平,露出锁紧螺母的丝扣为2-4扣,钢管进入盒、箱应排列整齐、顺直、间距均匀。 7、砌块墙配立管时,该管最好放在墙中心,管口要堵好,为使盒子平整,标高准确,可将管子先立偏高200㎜左右,在将盒子稳好,接短管。用跨接线焊接固定短管。由顶板向下引管不宜过长,以达到盒子上口为准,且要先稳盒在接短管。 8、现浇砼楼板配管时,先找灯位,根据房间四周墙的厚度弹出字线,将堵

电气施工安全技术交底

电气施工安全技术交底单 施工单位:太平洋水处理工程有限公司编号: 工程名称 平顶山焦庄水厂供配水工程第二标段(净水 厂安装工程)施工单位工程名称 太平洋水处理工程 有限公司 工程部位全厂施工队组 张小祥、朱如兵、管 新荣、丁宝 交底内容: 1、电气工程施工过程中可能发生的安全事故风险分析 (1)电气施工高处作业很多,发生高处坠落事故的可能性较大; (2)交叉作业,空中物体打击; (3)平时施工、受送点、试车等工作,都要与电打交道,特别要防止触电事故; (4)电气施工过程中经常使用氧/乙炔焰切割、电焊,有可能发生火灾、爆炸事故; (5)电气吊装、搬运设备作业过程中,发生吊装物件倾倒,碰坏设备甚至损坏吊车等; (6)在平台和坑、洞口旁作业或路过时发生坠落事故; (7)电气试验、试车过程中易发生击穿、短路、触电等事故。 (8)电缆敷设过程中,易出现电缆盘倾倒伤人,大电缆砸伤手脚,划损电缆外绝缘、电缆挤伤、摔伤等。 (9)经常出现二次线错误,控制失灵。 (10)本次工程电锤、电钻经常使用,注意扭伤及漏电事故。 2、针对以上安全事故风险,制定以下安全注意事项 2.1特种作业人员应按国家规定持证上岗,患有高血压、心脏病、癫痫病及其他不适合高处作业的人员不得从事高处作业;高处作业时,安全带应系挂在作业人员上方固定牢靠的物体上。 2.2现场材料要摆放整齐,工具房、材料房、焊机房等要接地、接零;要保持道路畅通,以便于各种车辆通行。 2.3夜间电气施工时应有足够的照明,照明用电压应在24V以下,且使用防爆灯具,密闭容器内使用安全行灯应注意通风。 2.4严禁操作人员在工作中拆除或移动围栏、携带接地线和警示牌。 2.5现场所有用电设备接线均应严格按照“三相五线制”进行,除保护接零外,还必须在设备负荷线路首端处设置漏电保护装置;现场用电必须实行“一机一闸一保”制,严禁一个开关控制两台以

电气安全技术交底

电气安全技术交底集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

1、技术人员负责安全技术交底,安全负责检查并监督其实施。 2、机械、物资、临电等管理人员负责其工作范围内的安全管理工作。 3、制订安全管理措施及安全操作规程,坚持特殊工种持证上岗。 4、对外埠施工队进行人场安全教育,并考核。班组长在施工之前要进行班前安全教育。 5、严格执行安全检查制度,对各种安全技术措施发现隐患时,必须及时纠正。危及人身安全时,必须立即停止作业。 6、严格执行安全技术交底中的各项要求及电气工程中各分部(子分部)、分项的安全注意事项。 7、安装、维修或拆除临电工程,必须由临时电工解决,严禁其他电气施工人员随意动用临时用电设备。 8、高处施工时,梯子的使用必须严格按照规范要求 9、严把施工物资进场验收关。主要材料及设备进场后,需向监理报验,经检验合格后,方可使用,避免不合格产品注人现场造成不必要的浪费。 10、加强降低成本、提高经济效益的教育,使施工人员人人节约,管理现场材料。 11、严格执行限额领料制度,做到干多少、领多少、用多少。外埠施工队领取材料,必须提前申报计划,并注明使用部位,避免随用随领造成材料流失浪费。 12、控制好工程质量杜绝因质量返工而造成的浪费。 13、材料进入现场后,所有验收合格的材料,材料人员要做好标识,标明名称、规格、质地状况及进场日期。 14、严格加强现场物资管理,做到大料不小用,长料不短用、并开展修旧利废活动。对浪费材料者,严加处罚。 15、积极发挥施工人员积极性,开展技术革新和新技术、新产品、新材料使用的活动,提高工作效率,增加工作效益。 二、成品保护管理措施

变电站工程安全技术交底

变电站工程安全技术交底 交底内容:施工安全技术交底一、总则:1、严格执行"安全第一,预防为主"的方针。6、严格按照《电业安全工作规程》、《安全生产工作规程》及施工组织措施组织施工,坚决杜绝"违章麻痹、不负责任"的施工行为;7、施工中做到电网公司要求的"三不伤害"和"十不准"。即:不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害。不准未采取安全防护措施的人员进入施工现场;不准无工作票进行停送电工作;不准在大雾、雷雨和5级以上大风时登杆;不准在没有确认停电的情况下接近电力设备;不准使用未经检测或已过有效期的安全工器具;不准采取突然剪断导线的方法撤线;不准在高空作业中上下抛掷物品、工具;不准在带电设备周围使用皮卷尺、钢卷尺和线尺(夹有金属丝者)进

行测量;不准以约时方式进行停电、送电工作;不准野蛮装卸电杆和其它电力器材。电力安全技术交底 (渝黔铁路土建Ⅶ标天坪隧道进口项目部) 编制:李新宪审核: 审批: 中铁隧道集团一处有限公司 渝黔铁路土建Ⅶ标天坪隧道进口项目部 二0一三年三月

第一章总则 1、为了加强现场临时施工用电管理,提高生产技术装备水平和经济效益,保证安全生产和电力设备的正常运行; 2、电力管理应当依靠技术进步,促进生产发展和预防为主,坚持管、用、养、供相结合,专业管理与群众管理相结合,技术管理与经济管理相结合的原则; 3、电力管理的主要任务,杜绝现场发生人员触电和电力设备故障的安全为主,保证工施工进度,充分发挥电力设备的功能,取得良好的施工生产效益。 第二章安全用电管理及安全用电技术措施 1、安全用电管理机构 建立以项目经理为责任中心,安全质量负责人、电工组成的安全保证体系,实行安全生产责任制,领导和组织实施本项目安全管理,确保施工中的用电设备和人身安全,实现安全目标。安质部具体实施各项安全管理工作,以专检和监督方式为主,实行安全用电一票否决制。 用电安全管理组织机构图 项目经理 总工程师 机电总工安质工

用电安全管理组织机构人员配备 2、施工现场供电采用TN-S接零保护系统,保护零线应与工作零线分开单独使用,杜绝混用。保护零线除必须在配电室作重复接地外,还必须在配电线路中间处和末端增做重复接地,不少于三组,塔吊防雷接地,其阻值均应小于4欧姆。PE线在总配电箱处做一组重复接地,接地电阻不大于10Ω。PE线不能加设开关及熔断器,所有电气设备的金属外壳必须与PE线做可靠电气连接,不能一部分接零,一部分接地。电缆干线采用埋地敷设,直埋深度大于600mm,并在电缆上下各均匀铺设50mm厚的细砂,然后复盖一层砖,过路、通道处用钢管深敷设。配电系统采用“三级配电”、“二级保护”开关箱为一机一闸一箱一保护。漏电保护器应设在开关箱电源隔离开关的负荷侧,其额定漏电动作电流应配备,开关箱内漏电开关的额定漏电动作不应大于30mA,动作时间应小于0.1S,潜水泵、手持电动工具使用的漏电开关,其额定动作电流不大于15mA,动作时间应小于0.1S。 3、施工现场的配电箱和开关箱应配置两级漏电保护,并选用电流动作型,漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间

电气安全技术交底(技术交底)

安全技术交底卡 单位工程名称:填写2006年月日 电气安全检查内容 1、电气设备的绝缘有无损坏、绝缘电阻是否合格、设备裸露带电 部分是否有防护、保护接零或保护接地是否正确、可靠、保护 装置是否符合要求; 2、手提灯和局部照明灯电压是否是安全电压或是否采取了其他安 全措施、安全用具和电气灭火器材是否齐全; 3、电气设备安装是否合格、安装位置是否合理、制度是否健全等; 4、对变压器等重要电气设备要坚持巡视,并作必要的记录; 5、对新安装的设备,特别是自制设备的验收工作要坚持执行验收 规程、一丝不苟; 6、对于使用中的电气设备,应定期测定其绝缘电阻;对于各种接 地装置,应定期测定其接地电阻; 7、对于安全用具、变压器及其他一些保护电器,也应该按检修规 程定期检查测定或进行耐压试验。 停电及部分停电检修安全技术措施 一、停电检修 1、对所有能够给检修部分送电的线路,要全部切断;并采取防止 误合闸的措施;而且每处至少要有一个明显的断开点。对于多

回路的线路,要注意防止从其他方面突然来电、特别要注意防 低压方面的反送电。 2、对已停电的线路或设备,不论其经常接入的电压表或其他信 号是否指示无电,均应验电。验电时,应按额定电压选用相应 电压等级的验电器。 3、装设接地线,为了防止意外送电和二次系统意外的反送电,以 及为了消除其他方面的感应电,应在被检修部分外端装设临时 接地线。临时接地线的装拆顺序一定不能弄错;装时先接地端,拆接地端。 二、部分停电检修 1、在部分停电检修时,应将带电部分遮栏起来,使检修工作人员 与带体之间保持规定的安全距离; 2、在一经合闸即可送电到工作地点,其检修设备的操作把手上, 应悬挂“有人工作,禁止合闸”的标示牌;在临近带电部位的 遮拦上,应悬挂“止步,高压危险”的标示牌。 3、不停电检修工作必须严格执行监护制度;必须保证足够的安全 距离,而且带电部分只能位于检修人员的一侧;不停电检修工 作时间不宜太长,以免检修人员注意力分散而发生事故; 4、不停电检修使用的工具应经过检查和试验;检修人员经严格训 练,具备带电作业的条件和能力; 5、低压系统的检修工作,一般应停电进行。为防止误合闸,也应 在有关的开关上悬挂“有人工作、禁止合闸”的标示牌;

变电站电气设备安装安全技术交底

********110kV变电所电气安装工程 安全技术措施交底 ******兴电力工程建设有限公司

主管:审核:编制:交底人: 接受人:

********110kV变电所电气安装及调试工程 安全技术交底 一、工程概况及特点 (一)工程概况: 1.1 主变压器部分:安装主变压器2台,容量40000kVA,及中性点隔离开关、 电流互感器、避雷器安装; 1.2 110kV配电装置: 110kV GIS(SF6)组合电器7组; 1.3 电容器:框架式电容器组4组 1.4 10kV开关柜,交、直流屏:10kV主变进线柜2台,#2主变进线隔离柜1 台、#2主变Ⅳ段进线柜1台,10kV馈线柜20台、10kV电压互感器柜3 台,10kV 电容器柜4台,10kV 母联柜1台、10kV I、 II段母联刀闸柜 1台,10kV 接地变柜2台, 10kV 所用变柜2台,Ⅲ、Ⅳ段母联刀闸 柜1台,10kV封闭母线桥2套,10kV穿墙封闭母线桥2套,10kV穿墙套 管6只 1.5 综合自动化系统:变压器保护测控屏1台,备投及充电保护测控屏1台, 10kV馈线保护测控装置12台,10kV电容器保护测控装置。 二次部分为以上电气设备相应的控制、保护系统。 (二)工程特点: 本所为无人值守变电所,由****电业局调度中心通过远动主站对本站主 要电气设备进行监察,控制。本所设微机监控系统,不设常规监控屏或 模拟屏。有关人员可在本所内通过布置在控制室内的工程师站对主要电 气设备进行调试、检修、维护。在施工中应严格遵守《电力建设安全工 作规程》(变电所部分)等有关规定,将安全施工作为头等大事来抓。 二总的要求: 1、设备及器材到达现场后,应检查包装及密封是否良好;而后开箱检查清点,认真核对设备、器材、有关技术参数、尺寸是否符合设计要求,发现问题,及时反馈给设计部门;检查设备及器材是否符合国家现行技术标准的规定,有否合格证及铭牌,发现问题,应及时向公司领导汇报。

电力施工安全技术交底大全

中电电气工程 进场施工交底 一、现场安全管理事项: 1、施工前的准备工作 1、项目部必须按规定建立、健全和落实各项安全生产责任制度,设立安全生产管理机构,配备专职安全员。 2、施工单位应设立工程项目部和项目经理,施工单位的项目经理是该施工现场的安全第一责任人。 3、工地设专职安全员,在项目负责人领导下,做好本项目工程的安全施工管理工作;班组设兼职安全员;工作负责人和专职安全员应佩戴袖章。 4、施工单位应制定安全生产责任制和安全管理目标,牢固树立“安全第一,预防为主”思想,全面履行安全生产责任。 5、工程开工前,应组织全体施工人员分工种进行安全教育,学习《电力建设安全规程》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《电业安全工作规程》和上级有关安全工作规定;随着工程进展,应有针对性地对职工进行安全教育。 6、一切施工活动必须有安全施工措施,在施工前对每位施工人员进行安全交底,交底人和被交底人必须签名确认;无措施或未交底或交底未签名的,严禁布置施工,未签字人员不得参加该项目的施工;安全施工措施应有危险点和危险源的分析和防措施,在安全交底时交代清楚。 7、每日开工前召开班前会,对全班组人员进行施工要求、作业

环境和安全注意事项的安全交底,并做好记录。 8、建立班组每周安全活动日制度,小结本周安全生产工作情况,分析现场安全生产情况,提出下周安全生产要求,并作好记录。 9、项目负责人应保证在现场指挥和监督安全施工,如因事需要临时离开现场,应委托有经验人员代理职责,并交代注意事项;全体项目部人员必须每天到现场履行职责。 二、施工过程中应注意事宜 1. 施工用电 一切用临时用电设备都要按“建筑施工现场临时用电规”实行“三相五线制”。施工用电应编制施工用电专项方案,经监理方审批后按方案施工。 (1)用电设备的电源引线不得大于5m,距离大于5m时应设流动控制箱,流动控制箱至固定式开关柜或配电箱之间的引线长度不得大于30m; (2)严禁将电线直接勾挂在闸刀上或插入插座使用; (3)严禁用其他金属丝代替保险丝; (4)工地使用碘钨灯时,其支架应稳固且不得带电移动;架设高度大于2.5m;并且外壳接地或接零。 (5)对所有用电设备有可靠良好地接在保护零线(PE线)上;(6)施工电源线架设应符合施工用电方案的安全规定。 2. 焊接作业 (1)焊接时,应防火、防爆炸、防烧伤和防触电;操作人员应穿戴

安全技术交底电气

临时用电安全技术交底 1、上岗前按规定穿戴好个人防护用品。 2、停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。 3、负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。 4、移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。 5、按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。 6、应懂得触电急救常识和电器灭火常识。 三、安全距离与外电防护: 外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。 ⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。 ⒉安全距离: ⑴在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1~10kv不小于6m,35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m与机动车道≥6.0m。 ⑵起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离≥2m。 ⑶机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,10kv以下为7m。

⒊外电防护: ⑴达不到安全距离要求,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。 ⑵带电体至遮栏的安全距离10kv应大于95cm,35kv应大于115cm. ⑶带电体至栅栏(封闭)的安全距离10kv应大于30cm,35kv应大于50cm。 ⑷在架设防护设施时,应有电气技术人员或专职安全员监护。 ⑸无法防护时必须采取停电,迁移线路或更改工程位置,否则不准施工。 四、供电路线: 架空线路必须架设在专用电杆上,严禁架设在树木上或脚手架上等不稳固的地方。 ⒈架空线路最少截面:为满足机械强度要求,铝线≥16mm2 ,铜线≥10mm2 跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内的绝缘铝线不少于35mm2 ,铜线不少于16mm2 。 ⒉电线接头:在一个档距内,每层架空线接头不得超过该层导线 50%,且一根导线只允许一个接头,跨越道路、河流档距内不得有接头。 ⒊电杆档距:最大不超过35m,线间距不得少于0.3m,上下横担间高压与低压1.2m,低压与低压0.6m,(横担选用附表于后)。 ⒋电杆及埋设:电杆应选用钢筋混凝土杆或木杆,其稍径不

电力管道安全技术交底

电力管道安全技术交底 一、管道沟槽及电力井基坑开挖 1、开挖前,应对地质水文和地下管线(如电缆、电讯管、给水管、煤气管)做好必须的调查和勘察工作,并针对不同的具体情况拟定安全技术交底,凡超过6米以上的深沟槽施工,必须拟定单项的安全技术措施。 2、工程所需管材、砖、砂等均应堆放整齐,堆放位置应距沟边2米外; 3、沟槽两端和交通口均应设置明显的安全标志,如安全保护栏等,晚间应加挂红灯; 4、沟槽距房屋或电杆等较近时,应预先进行加固以免发生倒塌事故; 5、开挖前,施工管理人员必须向司机或班长进行详细交底,内容一般应包括:挖槽断面、推土位置、地下设施情况以及施工的安全技术要求等,以保证施工安全; 6、机械挖土时必须严格遵守挖土机械的安全操作规程,挖土机臂杆回转半径范围内,不许有人进行其他工作; 7、有地下设施地段挖土,必须有专人指挥,向司机指明地下设施的种类、位置、走向、高程以及危害等,并作出明显的标志以防发生事故; 8、在有支撑的沟槽中,使用机具设备挖土时,必须注意不得碰撞支撑,发现有松动的支撑应及时加固; 9、沟槽内施工人员未离开挖土机杆旋转半径范围内,机械操作人员不准从事挖土作业; 10、沟槽内施工人员必须戴安全帽,施工现场禁止穿拖鞋、高跟鞋或赤脚,工间严禁在沟槽内休息; 11、上下沟槽必须设置立梯,立梯应牢固,不得缺层,严禁从撑

杆或乘吊运机械设备上下沟槽,通过沟槽应走便桥,严禁跨越; 12、人工挖土时,二人间距要保持2米以上的安全距离,对所用的工具要经常检查是否完好无损、安全可靠; 13、支撑材料应直顺坚实,符合要求,对土质较差或槽边负载较大时,支撑材料应进行计算确定; 14、支撑的支设应是先上后下,支撑时必须垂直,不能斜撑,各结合部位应连接牢固;拆除时应先下后上,更换支撑时,应先支设上新的,再拆下旧的;拆除支撑时必须要有技术人员进行指导,严禁私自乱拆; 15、土方堆土距沟槽不小于1米,其高度不超过1.5米,堆土顶部要向外侧作流水坡度,还应留出现场便道,以利施工和安全; 16、沟槽中作业,应对漏电开关绝缘电缆电气设备等性能必须安全可靠,必须有专人巡回检查; 17、夜间施工要有足够的照明,施工电箱安置得当,电箱下引的电缆不得混乱,电缆应安全悬挂,导线接头应有可靠的绝缘,防潮措施,下井到管内作业应使用行灯时,电压必须降到36V以下; 18、砼预制管直径较大,搬运危险,机械设备起吊管材时,须派专人负责指挥,并与沟槽边保持一定的安全距离。起吊前,应检查绳索是否完好,是否符合要求。 19、污水管道新旧连接前,应接入污水井的上下游检查井并预先揭开井盖,排除毒气体;同时还用在井周围设置护栏并派专人值班,以防行人、车辆发生意外;晚上应挂红灯示警; 20、台风、汛期、寒冬、高温季节来临前,针对季节、气候特点进行安全检查,加强防范意识,采取必须手段和措施,确保安全生产。 二、模板工程 1、模板工进行安装、拆卸时必须正确佩戴劳保防护用品。 2、严禁酒后上岗。 3、反锈蚀、变形严重的钢管及配件均不得使用。 4、凡遇到恶劣天气,如大雨、大雾及6级大风以上,应停止露

电气工程安全技术交底

交底内容: 电工安全技术交底 1、电工作业必须经专业安全技术培训,考试合格,持证上岗独立操作。 非电工严禁进行电气作业。 2、电工接受施工现场暂设电气安装任务后,必须认真领会落实临时用电安全施工组织设计(施工方案)和安全技术措施交底的内容,施工用电线路架设必须按施工图规定进行,凡临时用电使用超过六个月(含六个月)以上的,应按正式线路架设。改变安全施工组织设计规定,必须经原审批单位领导同意签字,未经同意不得改变。 3、电工作业时,必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套,酒后不准上岗作业。 4、所有绝缘、检测工具应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、校验。 保证正确可靠接地或接零。所有接地或接零处,必须保证可靠电气连接。保护线PE必须采用绿/黄双色线,严格与相线工作零线相区别,不得混用。 5、电气设备的设置、安装、防护、使用、维修必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》(以下简称《规范》)的要求。 6、在施工现场专用的中性点直接接地的电力系统中,必须采用TN-S接零保护。 7、电气设备不带电的金属外壳、框架、部件、管道、金属操作台和移动式腆钨灯的金属柱等,均应做保护接零。 8、定期和不定期对临时用电工程的接地、设备绝缘和漏电保护开关进行检测、维修,发现隐患及时消除,并建立检测维修记录。 9、建筑工程竣工后,临时用电工程拆除,应按顺序先断电源,后拆除。不得留有隐患。 交底内容:

使用电焊机安全技术交底 1、电焊机必须安放在通风良好、干燥、无腐蚀介质、远离高温高湿和多粉尘的地方。露天使用的焊机应搭设防雨棚,焊机应用绝缘物垫起,垫起高度不得小于20cm,按规定配备消防器材。 2、电焊机使用前,必须检查绝缘及接线情况,接线部分必须使用绝缘胶布缠严,不得腐蚀、受潮及松动。 3、电焊机必须设单独的电源开关、自动断电装置。一次侧电源线长度应不大于5m,二次线焊把线长度应不大于30m。两侧接线应压接牢固,必须安装可靠防护罩。 4、电焊机的外壳必须设可靠的接零或接地保护。 5、电焊机焊接电缆线必须使用多股细铜线电缆,其截面应根据电焊机使用规定选用。电缆外皮应完好、柔软,其绝缘电阻不小于1MΩ。 6、电焊机内部应保持清洁。定期吹净尘土。清扫时必须切断电源。 7、电焊机启动后,必须空载运行一段时间。调节焊接电流及极性开关应在空载下进行。直流焊机空载电压不得超过90V,交流焊机空载电压不得超过80V。 8、使用交流电焊机作业应遵守下列规定: 8.1、多台焊机接线时三相负载应平衡,初级线上必须有开关及熔断保护器。 8.2、电焊机应绝缘良好。焊接变压器的一次线圈绕组与二次线圈绕组之间、绕组与外壳之间的绝缘电阻不得小于1MΩ。 8.3、电焊机的工作负荷应依照设计规定,不得超载运行。作业中应经常检查电焊机的温升,超过A级60℃、B级80℃时必须停止运转。 9、使用电焊机前必须到项目部安全管理人员处办理动火审批手续。交底内容: 使用氧气瓶安全技术交底