文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 长螺旋7#9#楼施工方案修改

长螺旋7#9#楼施工方案修改

长螺旋7#9#楼施工方案修改
长螺旋7#9#楼施工方案修改

一、编制说明

(一)编制依据

本施工方案作为指导施工的依据,编制时对目标工期、工程质量、项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及材料配备、主要分部分项工程施工方法、安全保证措施、文明施工及环境保护措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。本施工组织设计依据以下几项编制:

1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

2、《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003

3、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008

4、《“南宁·保利城”岩土工程详细勘察报告》

5、A区连体地下室及商业裙楼长螺旋钻孔灌注桩补充协议

6、7#、9#楼电梯基坑增加长螺旋桩设计变更通知书(保利城-地下室-结修003号)、A区连体地下室及商业裙楼长螺旋钻孔灌注桩说明(GS-DXS-76)及BLC-函(2011)109号工作联系函。

7、本工程工程特点、施工条件、现场情况

(二)适用范围

本施工组织设计适用以下范围:保利城项目桩基础工程之7#、9#楼长螺旋钻孔灌注桩分项工程。

二、工程概况

在建的保利城项目位于南宁市五一路西,规划总用地面积为65949.43㎡,折合约98.9亩;项目主要建筑物为13幢高层住宅及幼儿园、商铺等附属设施,地下室2层,其中高层住宅1幢28层,1幢32层,其余均为33层。设计室内地面标高为74.70~79.50m,地下室底板设计标高为64.85~68.4m,采用框架结构,基础型式采用静压PHC桩基础。目前A、B地块静压PHC

桩均全部完成,但因7#、9#楼电梯基坑基桩设计桩顶标高比周边承台基桩低约2.1m,导致上述两栋楼电梯基坑基桩有效桩长只有2.5m-3m,不能满足设计抗拔要求,故设计单位在上述部位增加部分长螺旋钻孔灌注桩以满足要求。7#、9#楼电梯基坑增加长螺旋桩均为24根,桩径ф600mm,桩长9-10m,混凝土强度为C30,单桩竖向承载力特征值800KN。钢筋笼配筋为:通长纵筋8ф14、螺旋箍筋ф8@250,具体参数详A区连体地下室及商业裙楼长螺旋钻孔灌注桩桩说明(DS-DXS-76)。

三、工程地质及水文地质概况

(一)地形地貌

A、B地块土方在未进行基桩施工前已经按照设计图纸基本开挖至相应的地下室底板面标高,其中7#、9#楼地下室底板面标高约为67.1m,现场作业面场地标高约67.3-67.6m,周边PHC桩已经施工完成。因国庆期间受“纳沙”、“尼格”台风所带来的长时间强降雨影响,基坑受雨水浸泡长达一周,最深水位约1.5m,场地比较泥泞,人行通过时有下陷现象,故现有场地肯定不能满足长螺旋桩机负重要求,该部分场地需作换填土处理,并在面上铺垫约50cm厚砖碴方能满足施工要求。

(二)场地地层特性

施工场地标高为67.3-67.6m,根据广西基础勘察工程有限责任公司提供《保利城岩土工程详细勘察报告》,本场地现有标高范围内至桩基持力层所揭露的土层自上而下为粉质粘土、淤泥质粉质粘土及圆砾,详细叙述如下:

(1)粉质粘性土②(Q3al):褐黄色,稍湿,硬塑状态,含有少量粉粒颗粒,稍有砂感,无摇震反应,干强度中等,韧性中等,切面稍有光泽,为中等压缩性土。(2)粉质粘性土②-1(Q3al):褐黄、灰色,湿,可塑状态,含有较多粉粒颗粒,局部夹有粉土,稍有砂感,无摇震反应,干强度中等,韧性中等,切面稍有光泽,

为中等压缩性土。

(3)淤泥质粉质粘土③(Q3al):灰黑、黑色,很湿~饱和,软塑状态,含有较多有机质,稍有臭味,含有少量粉吸砂颗粒,稍有砂感,干强度低,韧性低。(4)圆砾④(Q3al):黄褐、灰白、黑色,饱和,稍密~中密状态,砾石含量约50%~80%,次圆状,分选好,主要成分为石英、硅质岩、砂岩等,粒径大小为2~20mm之间,最大粒径为35mm,局部以砾砂为主,分布不均匀,局部夹有少量胶结物,砾间充填少量中粗砂及粉细砂,级配中等,胶结度差。

(5)强风化泥岩⑤层(E3):灰青灰色,稍湿,硬塑~坚硬状态,泥质结构,中厚层状,岩芯表现为坚硬状态的粘性土,强度较高,局部夹有薄层黑色的煤及少量生物化石碎屑,遇水易膨胀软化,其强度有自上而下逐渐提高的特征,暴晒后开裂,为半成岩状态的极软质岩,质量等级为V级。

(三)水文地质

根据勘察资料,场地地下水为孔隙潜水,该层地下水赋存于圆砾④层中,其补给来源为周边相邻场地同一含水层渗透补给,与邕江河水有水力联系,具有一定的承压性。受国庆期间长时间强降雨影响,上周邕江河水水位高达70vm,抬高了施工场地的水位,个别已施工的PHC桩孔出现涌水现象。目前邕江水位已经降至62m,但长螺旋钻孔灌注桩施工时肯定接触地下水位线,应采取降水措施,周边降水井需不停抽排水,否则地下水留出地面后,长螺旋桩机会有陷机可能。

水质分析报告表明:孔隙潜水对钢结构腐蚀等级为弱腐蚀,对钢筋混凝土结构中的钢筋为微腐蚀,对混凝土结构腐蚀为微腐蚀性。

四、施工总体布置

(一)施工管理目标

针对保利城项目工程的建设规模和社会影响,公司把其列为全司重点工程之一,相应的长螺旋钻孔灌注桩分项工程同时推行项目法管理,执行ISO9001-2000

国际质量管理体系,达到以下目标:

1、质量目标:按建设部现行的有关施工规范和工程质量检验评定标准执行,一次交验合格并满足工序交接要求。

2、工期目标:按照合同工期按时完成。

3、安全目标:保证在本工程施工过程中,杜绝重大人身伤害、设备火灾事故发生,将月工伤率控制在0.5‰内,严格达到五无标准(无伤亡、无重伤、无火灾、无中毒、无坍塌)。

4、环保目标:在工程施工期间,对噪声、扬尘、振动、废水、废气和固体废弃物进行全面控制,最大限度地减少施工活动对周边环境造成的不利影响。做到环境问题零投诉。

5、文明施工目标:实行现场标准化管理和创“文明工地”活动,施工现场和临时设施整洁、美观、卫生,施工过程中有序、低噪、无尘。达到文明工地的要求。

(二)施工总体计划

第一阶段:场地换填土并在面上铺垫50cm厚砖碴、平整、压实,清除场地各障碍物、桩位放线定位。

第二阶段:长螺旋钻孔灌注桩施工循环作业(钻进设计标高、提钻并泵送混凝土、钢筋笼制作及吊起插放)

第三阶段:基桩检测及完善竣工资料,配合基桩验收。

五、施工准备

(一)技术准备

1、认真学习研究设计图纸、理解掌握设计意图,做到施工时心中有数。

2、编写技术质量安全交底资料,施工前做好书面交底。

3、组织学习施工规范及验收标准,为认真贯彻执行规范及标准做好准

备。

4、准备齐全技术资料的各种表格。

5、编制施工预算:为材料进场、劳动力、月、周、进度表编制提供依据。

(二)技术交底

开工前项目技术负责人分别向施工员进行技术安全交底,内容有图纸交底,设计施工图纸交底,设计变更,安全措施交底等。技术交底采用三级制即:项目工程师→施工员→班组长→工人。项目技术负责人向施工员进行交底必须细致、齐全,并结合具体操作部位,关键部位的质量要求,讲解要点和注意事项等。施工员接受交底后要认真反复向操作班组进行交底。班组长在接受交底后,应组织工人进行认真讨论,保证按要求完成施工任务。(三)项目架构组成及机械设备、材料、劳动力计划

根据本工程的特点,我公司组织管理出色、素质过硬、经验丰富的项目班组进场施工管理,项目架构人员详见下表:

序号姓名职务职称备注

1 贺桂初项目经理工程师

2 方勇现场负责人

3 彭敏技术主管工程师

4 李文举施工员工程师

5 严苏质检员助理工程师

6 刘燕玉安全员工程师

7 黄仕全测量员助理工程师

8 方岳明材料员

拟投入的主要机械设备:

序号机具名称型号规格功率单位数量

1 长螺旋钻机 JZL-120 130KW 台 1

2 电焊机BX320 18KW 台 3

3 挖掘机日立120 台 1

材料及劳动力计划:

序号材料名称规格单位数量备注

1 商品混凝土C30 m3按设计图纸要求

2 钢筋按设计图纸要求

3 施工人员人18

项目部按照材料及劳动力使用计划调配人员和材料,安排劳动力和材料进场。商品混凝土在桩施工前一天通知搅拌站下单,施工时再通知来料。钢筋材料的品种和规格需按照设计图纸要求提前进场并在监理单位见证下进行取样送检。检验合格后方可进行钢筋笼制作,钢筋加工必须按照相关的技术要求、规范进行操作。项目部应对进场的劳动力进行技术、安全交底及三级安全教育,定期对其进行劳动安全教育及施工技术总结及教育,以加强工人的劳动安全意识,不断提高施工技术,确保工程顺利进展。

六、施工工艺

(一)工艺原理

长螺旋钻孔灌注桩采用长螺旋钻机钻孔至设计标高,停钻后在提钻的同时通过设在内管钻头上的混凝土孔,压灌混凝土,压灌至设计桩顶标高后,移开钻杆将钢筋笼压入桩体。在压灌混凝土到桩顶时,灌入的混凝土要超出桩顶50cm,以保证桩顶混凝土强度。此工艺方便快捷、利于环保、确保质量,解决了水下灌注混凝土施工工艺的缺点,另外,此施工工艺没有泥浆排放,不怕地下水位高,桩

底无虚土,孔径有保证,后插钢筋笼可保证桩身混凝土密实,利用国内现有设备,成桩速度快,质量容易控制,可杜绝塌孔、夹渣、断桩等质量事故的发生。

(二)工艺流程

施 工 工 艺 流 程 图

1、桩位测放

桩位放样采用全站仪极坐标法进行放样,仪器精度必须满足工程要求,控制点须经监理工程师验收合格。放置的每个桩位须打入一根长约20cm 细钢筋作定位并用白灰作标记。

2、钻机对位调平

采用隔孔施工,钻机支平稳后,钻头先对准桩位,再调整钻杆垂直度,机长商品砼 理

监 工

程 师 钻进到设计 深度、停钻 钻机对位调平 测放桩位

提钻同时泵送砼 至设计超灌标 高、停泵、提钻

安装钢筋笼成桩 质 量 监 督

检查合格后才能开始钻孔。

3、钻进设计深度停钻

钻机成孔深度达到设计深度后,应再空转钻杆1 一3 分钟,将孔内碴土排出孔外,并做好灌注混凝土的准备。

4、提钻同时泵送砼

提升钻杆同时用混凝土泵通过空心钻杆向孔底压灌混凝土,提升钻杆与压灌速度须相匹配,同时钻杆须保持倒转动状态,使钻杆及叶片对混凝土有一定的挤压作用。

5、至设计超灌标高、停泵、提钻

压灌混凝土超灌设计桩顶标高50cm时停止压灌,提升钻杆并马上移开钻机。

6、安装钢筋笼成桩

将孔口碴土清开防止掉入孔内后,利用钻机自带的卷扬机将钢筋笼吊起放入孔内,首先,通过钢筋笼自重下沉,下沉停止时,开动震动器,通过与震动器连接的无缝钢管将钢筋笼继续下沉,用水准仪控制钢筋笼放置的高度,达到设计标高时,边震动边提起震动器及无缝钢管。

七、施工进度计划及保证措施

(一)施工进度计划

7#、9#楼电梯基坑增加长螺旋桩共48根,按照建设单位要求计划工期控制在2天内完成,以满足节点工期要求。但现场场地陷机严重,长螺旋桩机无法施工,目前场地正在换填处理中,开工日期应以施工场地能满足长螺旋桩机施工要求(主要是不陷机)后正常施工为准,施工进度计划如下:

序号施工部位桩数(根) 桩径(mm)完成时间

1 7#楼长螺旋桩24 600 正常开工第一天

2 9#楼长螺旋桩24 600 正常开工第二天

(二)保证工期的进度措施

7#、9#楼电梯基坑增加长螺旋桩数量很少,工期很短,影响和制约施工进度的因素基本可见,现场制约施工的最大因素是场地泥泞、陷机,土层承载力不能承担桩机负重。保证工期的进度措施应从以下方面入手:

首先保证工期进度措施的关键应该是加快场地换填土作业并回填砖碴、压实以满足桩机施工要求,鉴于桩机作业时陷机的反复性及不确定性,现场须预备砖碴约200m3,保证场地随陷随填同时兼顾修复运输道路工作。

其次是从人、机、料方面作准备。项目安全员、质检员需跟班到位,保证施工安全和质量符合要求;施工人员需曾加,做好全天24小时施工准备。施工机械设备做好保养保修工作,备足常用易损耗元件,保证损坏时可以更换。钢筋材料提早进场并经检验合格,商品混凝土提早通知搅拌站下单,项目部应与搅拌站保持沟通,保证商品供应环节应畅通无阻。

八、质量控制

(一)质量目标

工程质量达到设计要求及《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002国家验收规范的合格标准。

(二)质量控制技术要求

1)、测量放线采用全站仪极坐标法进行放样。

(1)建设单位提供该建筑物的轴线角点,后经我公司复测无误后,做好永久性标识埋设。

(2)利用轴线角点及拐角点测放出各轴线形成轴线控制网,并作好轴线桩;

(3)利用轴线网测放各工程桩桩位。

(4)高程点引入现场经检查(误差允许±2mm)合格报监理工程师确认后,埋设永久高程点,并加以标识保护。

误差控制标准:

控制网小于±5mm;

轴线网小于±10mm;

工程桩位小于20mm;

水准网小于5mm。

整个测量放线过程均需复测、检查误差控制在允许范围,方可进入下道工序。控制点、高程点埋设牢固并加以保护,定期复测校验。

2)、桩机就位必须铺垫平衡,主塔垂直稳定牢固,钻头对准桩位。

3)、开钻前必须检查钻头上的契形出料活门是否闭合,严禁开口钻进。

4)、钻孔过程中,未达到设计标高不得反转或提升钻杆。如遇堵管、憋钻等特殊情况要反转提升钻杆,应将钻杆提至地面,重新疏通、闭合活门后重钻。

5)、桩体砼采用C30商品混凝土,控制到场混凝土坍落度180~220mm。

6)、压灌与钻杆提升配合好坏,将直接影响桩的质量。如钻杆提升晚,将造成活门难以打开。一般在钻杆提升O.2m开始泵送砼为宜,避免泵压过大憋坏胶管。如若活门打不开,将钻头提至地面,将活门疏通,并闭合好重新钻进至设计桩底标高,重新开始压灌。为保证活门的打开,在钻进至设计标高后钻机空转5-10秒再停钻,将钻头上的泥甩开以保证活门打开。

7)、选用24m3/小时泵速输送砼,45—60秒后开始提钻。灌至设计标高后,班长指挥司泵继续泵送砼30—45秒,后停泵,以保证超灌50cm,确保桩头质量。提钻同时应铲除钻杆上渣土。

8)、压灌应连续进行。泵斗内要有一定容量的砼,砼容量要高出进料口50mm以上,以防止泵送砼过程吸进空气。当泵斗砼面接近料口时,司泵及时通过口哨通知前台停止提升钻杆待砼供应到后再进行压灌提钻。

(三)质量控制技术措施

1、桩位控制

(1)桩位轴线测放后通知监理工程师复测认可后方可进行下道工序。

(2)桩位定位用20-30cm长的细钢筋,并用白灰作标记。

(3)为防止漏打桩,实行桩位检验制,桩机对位后,由机长、质检员复核桩位、桩号是否正确,并签字确认,及时请监理工程师检查,保证桩位桩号相符。

(4)按桩位点施工时如遇地下有异物,经上报相关单位后可进行适当调位,并将偏位数据调位校对后现场记录同时上报。

(5)如若经适当调位后桩机仍无法下钻时,则以同标号素砼填洞,另外选择桩位补打,并如实记录桩位及相关数据。

2、桩身垂直度控制

桩机就位时,根据钻塔两个方向线锤控制。调整钻塔垂直度,垂直度偏差不得超过1%。若出现钻塔倾斜等情况,应停止钻孔,待纠正后成孔。

3、桩顶底标高控制

(1)桩底标高控制:根据建设单位提供的水准点,会同建设方将设计±0.000引至施工现场作好保护,然后根据施工场地标高,钻杆长度,假设护套为地面,计算出钻杆入土深度,然后在钻塔上做好相应标记,根据地质勘察报告相关参数,结合现场实际钻孔情况,对桩端进入持力层深度进行控制,要求严格按照设计要求进行施工。

(2)桩顶标高控制:根据钻杆总长在钻塔上分别作好标记。设计要求桩头高出桩顶标高≧45d(630mm)。

4、对原有完成静压桩头的保护:

(1)补桩施工前要求完成将原已施工完成的静压桩桩头割平工作,并回填50~60

公分厚的砖渣层于桩顶以避免桩机在施工行走过程中压坏桩头。

(2)静压桩间应回填50~60公分的砖渣层用于对成品桩的保护,同时利于桩机补桩施工,防止陷机。

5、商品砼材料控制

(1)现场对进场的商品混凝土进行验收,实测坍落度,坍落度控制为180—220mm。

(2) 施工过程中,试块制作按标准养护同一班一组,同条件养护每桩一组进行,委托有资质的试验室进行标准养护和试压,出具试压报告。

(3)根据现场试桩,桩机成孔时间约为30分钟/根,考虑到商品混凝土的初凝时间,同时要求混凝土公司在每根桩成孔后必须有2台8立方米以上混凝土运送车在现场等候已保证浇灌的连续性。

6、现场记录

(1)施工班组记录员应及时、详细、认真地填写《钻孔灌注桩施工记录表》,如实反映施工过程中的各种情况。

(2)机长、施工员、质检员每施工完成一根均及时记录,并在施工图上做好标记,下班时三方核对桩位、桩数,防止漏桩。

(3)现场技术人员必须写好当天的施工日志,按图按桩号上墙,并进行总结。

7、桩头切割破碎

桩间土开挖至设计标高后,按照要求对高出桩顶设计标高45d(630mm)的桩头进行切割破碎,为保证桩头外观质量美观,要求先用切割机对桩顶标高处进行环形切割,割深约40mm,严禁切割到钢筋,之后再用风镐进行上部桩头的混凝土破碎工作,有效防止超量破碎。

8、基桩检测

基桩检测严格按照《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003及有关规定条文执行。基桩检测采用静载试验结合小应变动测的检测方法,要求:⑴静载试验:试验桩数不得少于同条件下总桩数的1%,而且不少于3根,单桩极限承载力标准值为2倍单桩承载力特征值。⑵动测法:本工程基础等级为甲级,抽检桩数按全部基桩数量进行。

(四)、质量控制管理措施

①、岗位责任制:按质量目标分解,将质量责任层层挂牌,层层落实。由质检员行使质量否决权和奖罚权。

②、奖罚制;拉大班组优良与合格的工资差距,质量评定按基桩各工序分开进行,实行优质重奖,劣质重罚的方法,最大限度地调动工人的积极性。

③、材料进场检查制:要特别注意杜绝无准用证书的水泥及钢筋的使用。商品混凝土按商品混凝土的管理规定执行。

④、三检制:主要分项工程质量严格检查,坚持“自检、交接检、专检”三检制。

⑤、隐检制:根据施工进度安排预检、隐检计划,进行预检、隐检程序,办理预检、隐检手续,并及时履行签字归档。

⑥、内部工程例会:总结工程施工的进度、质量、安全情况,督促各工种施工进度。

(五)质量保证体系

1、本工程基桩施工将在本公司质量保证体系下按ISO—9001标准要求进行。

2、人、机、料、法、环要素的质量保证。

3、质量保证管理及组织措施

①、严格按程序文件进行质量管理,按作业指导书进行操作,是质量水平保持稳定、连续并不断上升的根本保证。

②、加强技术管理,认真贯彻执行国家规定。操作规程和各项管理制度,明确岗位责任制,认真做好技术交底工作,除进行书面交底外,还应组织各班组召开技术交底会,对施工难点和重点进行讲解。

③、各种不同材料必须合理分类、堆放整齐。对于钢筋须挂牌标示,避免锈蚀和污染。加强原材料检验工作,严格执行各项材料的检验制度,水泥、钢材、焊条都必须有出厂合格证和试验资料。混凝土严格按配合比施工,认真做到开盘交底和拆模申请制度。

4、质量保证检验措施

①施工质量检验严格按《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002及《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003执行

②施工班组必须对每根桩做好施工记录,并按规定留取混凝土试块、做出试压结果。将上列资料整理成册,提交相关单位、部门检查及验收。

③桩体质量及承载力按《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003进行检测。桩体质人员:持证上岗 执行岗位责任制 机具:检测合格材料:原材料检法:按工艺标准 环:文明施工 检测维修保养制度 技术资料保证 熟悉图纸和经审批的施工实施或优化总结

产品质量保证

量采用低应变检测法,抽检数量不少于总数20%;承载力采用静载荷试验方法,检验桩数不少于1%。

5、防止质量通病措施

(1)、长螺旋钻孔桩施工过程中经常会遇见以下问题

①扩、缩颈。②桩位偏差。③堵塞输送管。

(2)、处理措施

①、调整混凝土输送泵的输送量,保持匀速,尽量不要经常调整泵量,在灌注混凝土时要求根据现场输送泵量进行控制提钻,严禁吊钻提杆,同时,钻头不要埋入混凝土太深,防止爆管伤人、扩颈。

②、施工现场设置控制网,施工中不断复核桩位,同时保证在钻孔过程中,钻机垂直度,因该施工场地的地质条件特殊,要求施工呈跳跃式。

③、提醒搅拌站依据砂、石料含水率等情况,根据混凝土配合比,及时调整施工配合比,以保证到场混凝土坍落度为180-220mm。

九、施工安全措施

1、建立专职安全管理部门,专人负责安全工作。严格执行国家有关安全生产的方针政策、法规,制定有关安全文明施工的规定、规章制度,服从有关部门对安全生产工作的安排、监督和检查。

2、根据国家“安全技术操作规程”,建立健全生产责任制,严格按照现场安全防护标准化的要求管理现场。

3、对职工进行安全教育,签订安全合同。严格劳保用品穿戴。

4、做好安全交底工作,教育职工提高自我保护能力。特殊工种持证上岗。

5、做好新工人入场“三级”安全教育和新设备、新工艺的安全教育,努力提高全体员工安全意识和增强自我保护意识。

6、进入施工现场必须正确佩戴安全帽,高空作业必须拴好安全带,严禁酒后操作钻机、搅拌机等。安全装置必须齐全、灵敏、可靠。

7、钢丝绳、滑轮等传动部件应经常检查、维修、保养,使其运转正常。

8、钻机在遇有六级以上大风、大雨时停止作业。

9、电动力设备必须按规定接地接零,做到一机一闸一箱一锁和三级漏电保护,

电工要勤检查,发现问题及时整修。

10、根据安全规范要求电缆线必须悬挂距离地面2米。

十、现场文明施工措施

为了达到保利城项目安全、质量工期施工要求,我公司将以“安全生产、预防为主”的原则作为根本来指导,认真贯彻落实现场安全生产工作,把各项安全措施做到各项工作前面,以杜绝安全隐患,并把预防作为安全工作重点。在确保施工质量的同时,作好本次施工的安全防护工作,树立安全文明生产的良好形象。(一)安全管理

1、安全生产责任制

a、建立安全生产责任制,对项目部成员责任制进行考核。

b、在经济承包责任书中注明安全生产指标。

c、制定各工种安全技术操作规程。

d、配备专职安全员,建立以项目经理为核心的安全管理制度。

2、目标管理

a、制定安全管理目标:无重大人员伤亡和机械事故。

b、对安全责任目标分解,制定项目部安全职责分工详细责任区表。

c、对安全责任目标进行分段考核及落实情况分析汇总。

3、施工组织设计

a、针对工程的实际情况,在施工组织设计中,制定安全技术措施。

b、安全技术措施必须全面、有针对性。

4、分部(分项)工程安全技术交底

a、分部(分项)工程安全技术交底必须及时、针对性、全面。

b、履行交底签字手续。

5、安全检查

a、建立定期安全检查记录。

b、建立事故隐患整改记录台帐。

c、书写安全生产检查周评分表。

d、对公司、分公司检查出的事故隐患定人、定时间、定措施、建立整改记录。

6、安全教育

a、建立安全教育制度。

b、凡进场工人均进行三级安全教育,书写三级教育表。

c、填写三级教育表必须完整,不得专人代签。

d、项目部成员应按规定进行年度培训、考核。

7、班前安全活动

a、建立班前活动制度。

b、正确、及时书写班前安全活动记录。

c、项目部成员参与队组班前安全活动,促进队组建设。

d、督促和定期检查队组的安全活动记录。

8、特种作业持证上岗

a、未经培训、不允许从事特种作业。

b、建立电工、电焊工、机操工等特殊工种操作证记录及操作证复印证记录台帐。

c、协助公司、分公司做好特种作业工种操作证的考核工作。

9、工伤事故处理

a、建立工伤事故档案。

b、按规定书写事故调查分析报告。

10、安全标志

a、设立安全标志示意图。

b、现场按安全标志示意图设置安全标志。

(二)施工安全注意事项

1、进入施工现场,配戴好安全帽,穿戴好其它劳保用品。

2、登高作业必须系好安全带。

3、严禁酒后作业。

4、电力设备必须按规定按地、接零,漏电保护检查要勤,发现问题及时处理。

5、经常检查。

6、钻头提离地面方可移动钻机。

7、疏通钻头前必须卸压,并不得张望出浆孔。

8、移动钻机控制好钻机垂直度。

(三)施工用电和机具电气设备的安全防护

现场施工用电和机具电气设备应遵守下列规定:

1、现场施工用电要严格遵照《施工现场临时用电安全技术规范》的有关规定,临时用电线路为TN-S系统三相五线制。

2、现场机具电气设备要设置在安全地带并应处于完好状态。

3、电气设备应设接地、接零,机械设备的运转部位都要有安全防护装置。

4、施工中要经常检查电源电路和设备的电气部件,处理机械故障时,必须使设备断电、停风。

5、向设备送电前,应通知有关人员。

6、现场用电线路及电气设备的安装、设置、维修都应由持证电工进行,无证人员不得操作。

7、现场电工除做好规定的定期检查外,每日必须对电气设备进行巡视检查,发现隐患及时排除。

8、采用橡皮线时,应架空敷设,不得拖地使用,以防人踩、车压。有水作业时,要将电源电缆用钢索架起,防止浸水造成事故;施工现场临时用电的配置以“三级配电、二级漏保”,“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”,每个用电设备应有自己专用开关箱,严禁使用同一个开关直接控制二个或二个以上的用电设备(含插座);各处用电设备不得只能作保护接零,不允许同时作保护接地。保护零线除在配电室处作重复接地外,还必须分别在各线中部、末端作重复接地工作。工作接地电阻和重复接地电阻分别不大于4Ω和10Ω。

9、机械施工操作平台的安全防护措施完整,机械设备的运转部位应有安全防护装置。

10、电气设备必须由专人负责,总、分配电箱均须有漏电保护装置,电箱做防雨防水、门锁齐全,大雨、大风、特大雨必须切断总电源,以防止危险发生。(四)文明施工

1、认真贯彻执行公司文明施工管理细则,提高企业施工管理水平及施工人员素质,统一规划、科学布置,创造一文明、整洁的工地。

2、材料分类、分规格堆放整齐,并设置明显标牌。

3、及时排除积水,保证场区道路畅通,现场垃圾统一管理、统一清除,严禁

乱扔乱倒。

4、搞好生活区、食堂、厕所等的卫生,做好饮食卫生工作,努力为职工创造良好的生活、工作环境。

5、搞好文明施工教育,加强消防、保安工作。

6、定期对施工场进行检查,总结评比,及时整改,不断提高施工人员的素质。

长螺旋钻孔灌注桩专项方案

中铁臵业水映加州(青竹湖畔住宅小区南区) 四期G区 长螺旋钻孔灌注桩基础施工方案 编制单位:中铁天丰建筑工程有限公司 编制: 审核: 审批: 编制日期:年月日

四期G区长螺旋钻孔灌注桩基础施工方案 一、编制依据 1、根据中铁臵业水映加州青竹湖畔住宅小区南区G区桩基础工程施工图 2、《工程测量规范及技术说明》(JGJ33–86) 3、《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ202-83) 4、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 5、《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001) 6、《建筑地基基础设计规范》(DBJ 15-31-2003) 7、《建筑工程施工现场供电用电安全规范》(GB50194-93) 8、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94) 9、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 10、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003) 11、现场具体情况 二、工程概况 本工程位于长沙开福区青竹湖镇青竹湖畔小区南区水映加州四期G区,拟建花园洋房,设计为地下一层、地上五层,建筑高度为16米,地面设计地坪标高±0.000为46.00m,框架结构.本工程G区共有2栋楼设计基础处理采用长螺旋钻孔灌注桩基础.长螺旋钻孔灌注桩设计桩径500mm.以全风化花岗岩5为持力层,桩头入持力层不小于1.2m,桩端土极限端阻力标准值全风化花岗岩 5 为q pk =1700kPa;单桩竖向承载力特征值:桩长为13m时为450kN,桩长为20m时为800kN. 混凝土强度等级:承台砼、承台、基础梁为 C25;桩为C30;基础垫层混凝土强度等级为 C15.桩纵向钢筋采用Ⅲ级、7根直径12;螺旋箍采用Ⅰ级、直径6、间距200,加密段间距100;每2000设臵一道12加劲箍;纵向钢筋采用双面焊,焊缝长度不小于5d,箍筋与纵筋交接处均焊牢. 桩身钢筋混凝土保护层厚度为 50mm,承台为 40mm,基础梁为 35mm.. 桩施工完毕后,应采用动测法检测桩身完整性,柱下三桩或三桩以下地承台抽检桩数不得少于1根,检测数量不小于总桩数地20%;另应采用单桩竖向抗压承载力静载试验进行验收检测,检测数量不小于总桩数地1%,且不少于3根.

长螺旋钻孔灌注桩基础施工方案()2016.(doc)

长螺旋钻孔灌注桩施工方案 一、工程概况 工程总体概况 1.1.1建筑名称:新建成都至绵阳至乐山铁路客运专线新都东站站房工程; 1.1.2建设地点:四川省成都市新都镇; 1.1.3建设单位:成绵乐客运专线有限责任公司; 1.1.4监理单位:成都大西南铁路监理有限公司; 1.1.5施工单位:中铁建工集团有限公司; / 1.1.6本站房形式为线侧下式,站房总建筑面积为平方米,其中地上建筑面积为平方米,地下建筑面积为平方米,建筑层数:一层(局部地下室),框架结构顶板标高为、、,建筑总高度为米。建筑抗震设防类别乙类,建筑耐久年限:50年,建筑耐火等级为二级,屋面防水等级为Ⅱ级,地下室及地下通道防水等级为Ⅱ级,站房防雷等级为二级; 1.1.7结构形式:现浇钢筋混凝土框架结构,候车厅屋盖为正放四角锥螺栓球网架,站房基础为承台基础,雨棚柱、扶梯柱为人工挖孔灌注桩与承台基础,其中,雨棚桩基桩径为1050mm,桩长为,桩底标高为;扶梯柱桩基桩径为1000mm,桩长为11m,桩底标高为;地震烈度:7度,设计基本地震加速度值或分组为:,第三组; 1.1.8本工程±相当于绝对标高,站房中心里程处线路轨顶标高为,站台高度为;旅客进出站地道宽度为8米,净高为米;站台雨篷面积为7200平方米,站台铺面面积为7200平方米; 1.1.9该站高峰小时旅客发送量为1200人,属于线侧下式小型铁路旅站房,设450*8*米侧式基本站台和中间站台各一座,站台设有柱雨篷; 1.1.10混凝土等级:承台基础、独立基础、外包混凝土柱脚为C40P6抗侵蚀性砼,柱基础为C40P8抗侵蚀性砼,护壁为C40P6抗侵蚀性砼,混凝土垫层为C10、C20,构造柱、圈梁、压顶梁、站台挡墙混凝土为C25; 1.1.11站台外侧均设置扶梯及无障碍电梯,设置钢结构玻璃罩遮雨,站台雨篷结构形式为钢管柱双侧悬挑焊接H型钢梁结构体系。二个站台雨篷基本柱距为12m,局部柱距

长螺旋1:7水泥土桩施工方案

水泥土挤密桩施工方案 一、工程概况: 项目位于西咸新区空港新城,地基处理采用1:7水泥土挤密桩,水泥土挤密桩采用沉管成孔,桩径400mm。桩距900mm,排距900mm,桩体材料为1:7水泥土分层回填夯实,压实系数不小于,桩间土经成桩挤密后平均挤密系数不得小于。 二、编制依据 1、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2012 3、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012 4、《湿陷性黄土地区建筑规范》GB50025-2004 5、《孔内深层强夯法技术规程》CECS 197:2006 6、本工程的《岩土工程勘察报告》 7、本工程的地基处理设计平面布置图。 三、施工部署 根据施工现场的实际情况,我们计划投入长螺旋钻机4台(供电满足情况下)、夯扩机8台、翻斗车4辆,20型装载机4辆; 50型装载机1辆、稳定土拌和机1台,根据施工情况及时调整施工设备。 1、施工前准备 (1)、认真熟悉施工图纸,进行定位放线工作

(2)、材料准备 土:采用粘性土,土内有机质含量不超过5%,土粒必须过筛,要求其颗粒不大于15mm (3)、弃土及运距:无论采用哪种机械都存在钻出的土需要运至基坑外,我方采用20小铲车将桩内挖出的土铲倒翻斗车内,运至现场西侧筛土机处,运距约为80米(以6#楼中心点计算)。 (4)、机械准备: 长螺旋钻机:长螺旋钻孔成桩工艺是国内近年开发且使用较广的一种新工艺,适用于地下水位以上的粘性土、粉土、素填土、中等密实以上的砂土, 属非挤土成桩工艺,通过钻机动力头带动螺旋钻杆、钻头,使螺旋片转动向下切片,被切削土壤随钻头旋转沿螺旋叶片上升排出,并自动输出孔外。优点:该工艺有穿透力强、低噪音、移动无需拆卸、无振动、无泥浆污染、质量稳定等特点。缺点:需工作面大,用电功率大,孔内落渣多(需二次清理)、需要铲车配合端土。 长螺旋钻机械:D=400,4台。 夯实机:采用卷扬机提升式夯实机,架体高度不小于3米,夯锤重不小于.数量8台 (5)、劳动力准备: 1)主要作业人员:桩机司机4人,重夯司机8人,配合工:12人,装载机司机:4人,翻斗车司机:4人,焊工1人,

螺旋桩施工方案

上海环保工程成套有限公司 烽尚榆神30兆瓦光伏电站项目 螺旋桩施工方案 批准:____________________ 审核:___________________ 编写:____________________ 二〇一七年三月

目录 一、编制依据 二、施工准备 三、材料的运输及存放 四、螺旋桩施工方法 五、施工技术措施 六、钻进受阻及桩位偏差处理方案 七、施工关键控制点 八、安全文明施工 烽尚榆神30兆瓦光伏电站项目位置位于楡林市楡神工业园,该项目支架基础采用螺

旋桩类型,螺旋桩桩长1.8米,管径76MM,壁厚4MM。具体尺寸见螺旋桩附图1 .一、编制依据 《钢结构施工质量验收规范》(GB50205-2001)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 二、施工准备 (一)螺旋钢桩钻机选型 (二)施工计划 依据工程经验,1.25MW约有1554左右个基础,螺旋钢桩钻机约2~3分钟可完成一个基础。30MW约有37464万个基础,以总量37464万个基础,每台钻机2.5分钟完成一个基础,每天正常工作9小时计算,则一台钻机每天可完成基础数量N =9*30/2.5=55个,37464 1 =37464/55=675天。若施工中配置40台钻机,完成个基础需要一台钻机正常工作天数N 2 37464个基础只要30天时间。每台钻机配备1名施工人员,40台钻机只需配备40名施工人员。如果按照此效率施工,能够完全满足一期30MW工程的工期要求。

(三)螺旋桩基础施工范围: 1.施工准备:厂区三通一平,确保施工保障。 1.1 探明和清除场地内一切空中、地面及底下障碍物、管线、电缆等。 方法:根据桩位平面图在预先测放的桩位上插钢钉(每组距离如下图)。 1.2 现场做到三通一平。 1.3 组织施工人员熟悉图纸,并进行必要的技术、安全交底。 1.4 根据所提供的桩位轴线及水准点测放桩位,设置样桩。(正式施工时对样桩进行复核,以免样桩移动而影响施工质量)。 控制方法:根据总平面图、桩位平面图以及规划提供的红线控制坐标点,用GPS(rtk)测放工程桩的位置,初测误差控制在7mm内,并需经不同的技术员复测,复测时超出7mm的样桩必须重新测放。 1.5将螺旋地桩预先搬运至打桩点附近,以便增加效率。在搬运过程中注意表面不要划伤。 三、材料的运输及存放 (一)螺旋桩表面以热镀锌防腐处理。螺旋桩出库运输时,用板车托运,零散的螺旋桩与螺旋桩之间用泡沫板隔离,防止叶片磕碰导致钻进效率降低。

长螺旋CFG桩施工方案

山西保洁卫生用品有限公司龙湾国际住宅组团3#楼CFG桩施工组织设计 编制:肖卫 审核:马骐 山西天晟基础工程有限公司 二零零五年九月 目录 1工程概况 1.1拟建建筑物基本概况 1.2地基处理概况 1.3地基土构成及岩性特征 1.4场地地下水 2编制依据 3质量方针和质量目标 3.1质量方针 3.2质量目标 3.3安全目标 4施工组织体系及岗位责任制 4.1施工指挥调度岗

4.2技术质量检查岗 4.3钻机操作岗 4.4钻机记录岗 4.5机前指挥岗 4.6材料员岗 4.7后勤岗 5施工前准备 5.1水电布置 5.2场地施工及桩位定位 5.3组织施工机械进场,安装调试 6施工方案 6.1关键部位施工方法 6.2劳动力计划表 7施工方法及技术措施 7.1施工顺序安排 7.2成桩步骤 7.3施工要点 8季节性施工措施 9施工工期承诺及施工进度计划 10施工管理措施 11质量承诺、保证措施及质量保证体系图

12安全生产、文明施工措施及安全保体系图 质量保证体系 安全保证体系图 1工程概况 1.1拟建建筑物基本概况:山西保洁卫生用品有限公司拟建的龙湾国际住宅组团3#楼建设场地位于胜利桥东27号。 1.2地基处理概况:本工程采用CFG桩复合地基采用长螺旋成孔、管内泵压混合料灌注桩施工工艺。 CFG桩设计参数:桩径D=400mm,桩距:1.5m,叫尾贾谩S行ёぃ?/SPAN>16.5m(保护桩长:500mm)。桩体砼强度等级要求达到C15,水泥采用32.5级的普通硅酸盐水泥。要求单桩承载力标准值不小于310KN,复合地基承载力特征值不小于230KPa。共设计CFG桩403根,6851延长米。 1.3场地工程地质概况 根据山西水利水电勘测设计研究院提供的《龙湾国际住宅小区岩土工程勘察报告》本工程拟建场地地貌单元属汾河河漫滩。 与CFG桩施工有关的地基岩土构成及特征: 第①层,填土,层底埋深1.0~2.8m。

长螺旋钻孔灌注桩施工方案

***********项目 长 螺 旋 钻 孔 灌 注 桩 专 项 施 工 方 案 ***********公司

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、编制原则 (4) 四、施工场内概况 4.1、工程场地“三通一平”状况 (4) 4.2、工程地质及水文情况 (5) 五、本工程长螺旋钻孔灌注桩设计情况 (6) 5.1、工程基础试桩设计概况 (6) 5.2、工程基础桩设计概况 (7) 六、施工准备及部署 (8) 6.1、施工前准备工作 (8) 6.2、施工降排水措施 (9) 6.3、劳动力需用计划 (9) 6.4、材料需用计划 (10) 6.5、机械设备计划 (10) 6.6、施工进度计划 (11) 七、长螺旋钻孔灌注桩施工方法 (11) 7.1、长螺旋钻孔灌注桩施工工艺及特点 (11) 7.2、长螺旋钻孔灌注桩施工工艺流程 (12) 7.3、长螺旋钻孔灌注桩主要施工方法 (13) 八、桩基检测 (18) 8.1、工程试桩检测 (18) 8.2、桩身完整性检测 (21) 8.3、静载试验承载力检测 (21) 九、工程施工管理措施 (22) 9.1、质量保证措施 (22) 9.2、安全保证措施 (23) 9.3、施工管理措施 (23) 十、常见质量问题及防治措施 (24) 10.1、堵管 (24) 10.2、卡钻 (24) 10.3、断桩、缩径和桩身缺陷 (25) 10.4、桩头不完整 (25) 十一、长螺旋钻孔灌注桩施工注意事项 (25)

***********项目 长螺旋钻孔灌注桩专项施工方案 一、工程概况 ***********项目工程位于云南省红河州****,由纯地下3层建筑物组成,总建筑面积约2.0万㎡。本工程基础形式为桩筏基础,地基基础设计等级为甲级、桩基等级为甲级,基础混凝土结构的环境类别为二a类。基础桩为长螺旋钻孔灌注桩,受力形式为端承摩擦桩。 二、编制依据 2.1、**设计院有限公司设计并经审查合格的本工程有关设计图纸文件及图纸会审和设计交底纪要。 2.2、建设单位提供由**设计有限公司出具的《**场地岩土工程勘察报告》 2.3、建设单位对本工程质量,安全,进度的相关要求。 2.4、公司《质量手册》、《质量体系程序文件》 2.5、《本工程建筑工程施工合同》 2.6、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 2.7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 2.8、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 2.9、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 2.10、《建筑桩基检测技术规范》(JGJ106-2014) 2.11、《工程测量规范》(GB50026-2007) 2.12、《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》 (16G101-1、2、3) 2.13、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012)

螺旋钢桩施工工艺

光伏电站螺旋钢桩施工方案 一、基础选型 传统的地面光伏电站多为混凝土基础,但混凝土基础有许多制约条件。一是混凝土浇筑后需要足够的养护时间。二是混凝土基础需要较大的用水量。三是混凝土基础需要有较大的工作面,且大面积的土石方开挖不仅对地表植被造成永久性破坏,而且会对生态平衡和水土保持形成一定影响,尤其是在光伏电站寿命期后对地表的破坏不可恢复,不能再重复利用。 螺旋钢桩的应用能够弥补上述不足。安装速度快,无养护期;零水源使用量;对地表植被的破坏程度降到了最小,最大限度地减少了水土流失,且螺旋状在使用完成后可拔出重复利用,这样不仅对材料成本和环境保护有一定作用,而且大大提高了电站寿命期后的土地利用效率。 考虑吴起光伏发电项目一期52MW电站施工条件:(1)大部分施工时间在冬季。吴起地区冬季气温低,10月底开始结冻,不利于混凝土养护。(2)一期工程施工时间短,任务重,使用螺旋钢桩可大大提高工作效率,比使用混凝土基础节省时间。(3)一期工程地处陕北湿陷性黄土地区,水土流失严重,使用螺旋钢桩可起到保持水土,保护生态环境的作用。 综上所述,吴起一期52MW光伏发电项目使用螺旋钢桩基础。 二、施工准备 (1)螺旋钢桩钻机选型

(2)施工计划 依据工程经验,1MW约有1500~1600个基础,螺旋钢桩钻机约2~3分钟可完成一个基础。吴起项目一期52MW约有78000~83200个基础,以总量80000个基础,每台钻机2.5分钟完成一个基础,每天正常工作9小时计算,则一台钻机每天可完成基础数量 N1=9*60/2.5=216个,80000个基础需要一台钻机正常工作天数N2=80000/216=370天。若施工中配置10台钻机,完成80000个基础只要37天时间。每台钻机配备2名施工人员,10台钻机只需配备20名施工人员。如果按照此效率施工,能够完全满足一期52MW工程的工期要求。 三、材料的运输及存放 (1)螺旋钢桩表面以热镀锌防腐处理。钢桩出库运输时,用板车托运,零散的钢桩与钢桩之间用泡沫板隔离,防止叶片磕碰导致钻进效率降低。

长螺旋钻孔灌注桩施工方案

新钢棚户区改造工程路东区7#、18#楼桩基工程 施 工 方 案 编制单位:江西建工第二建筑有限责任公司 编制人: 审批人: 审核人: 编制日期:2016年4月1日 目录 一、工程概况、施工准备、施工方案、保证质量措施、针对本工程施工特 点和难点分析及控制措 施 (3)

二、主要施工机械及进场计划表 (1) 5 三、施工组织机构和主要施工管理人员表 (16) 四、保证安全生产、文明施工、减少扰民、降低环境污染和噪声的措施............................................................. . (17) 五、7#、18#桩位编号图............................................................. (19) 六、施工平面布置图及转机走向图 (19) 七、施工进度计划............................................................. . (19) 长螺旋钻孔灌注桩工程施工组织设计 第一章工程概况、施工准备、施工方案、保证质量措施 一、编制依据 江西新余棚户区改造工程路东区施工图纸 江西新余棚户区改造工程路东区基础桩详图、桩位平面布置图 《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002

《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 《混凝土拌合用水标准》JGJ63-2011 《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2011 《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-2011 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 二、施工执行规范 《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 《建筑工程施工质量验收统一手册》GB50300-2001 《地基与基础工程新技术实用手册》 《建筑施工手册》 《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001 《建设工程施工现场供用电安全规范》JGJ33-2001 建筑机械使用安全检查标准JGJ59-99 其它现行的工程技术、施工验收标准及规范 三、工程概况 拟建的新钢棚户区改造工程路东区商住楼位于江西省新余市冶金路 南侧。7#楼总桩数101根,18#楼加群楼总桩数为126跟。本工程长螺旋钻孔压灌混凝土桩为摩擦端承桩,桩径为尺寸为ZH-1:1100mm、ZH-2:1200 mm、ZH-4:900 mm,砼强度为C30,钢筋笼钢筋型号为HPB300级钢;? HRB400级钢。施工必须确保设计桩长及桩端进入持力层的深度。桩基成孔由桩端进入持力层深度及设计桩长双向控制,长 H≥6.0m。对于桩中心距小于倍

长螺旋钻孔灌注桩施工专项方案.doc

-------------------------- 长螺旋钻孔灌注桩基础施工方案 编制单位: 编制: 审核: 审批: 编制日期:2012年7 月10 日

长螺旋钻孔压灌桩施工方案 一、编制依据 1、根据桩基础工程施工图 2、《地基与基础工程施工及验收规范》(GB50202-2002) 3、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 4、《岩土工程勘察报告》(ZTWT/K2012-03) 5、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 6、《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-2008 7、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 8、现场具体情况 二、工程概况 本工程位于河北省大城县工业园强县路西侧、龙街联络线南侧设计为办公楼、厂房各一栋,厂房±0.000为大沽高程2.25m,办公楼±0.000为大沽高程2.55m。厂房设计基础处理采用长螺旋钻孔灌注桩基础。长螺旋钻孔灌注桩设计桩径500mm。单桩竖向承载力特征值:桩长为16m时为1200kN,桩长为20m时为1500kN,办公楼采用CFG 复合地基基础,设计桩径500mm,桩长23m。单桩竖向承载力特征值:2000kN,混凝土强度等级:厂房桩为C35;桩纵向钢筋采用8根直径C14;螺旋箍采用直径A8、间距200,加密段间距100;每2000设置一道C14加劲箍;纵向钢筋采用单面焊,焊缝长度不小于10d,箍筋与纵筋交接处均焊牢,办公楼桩为C25. 桩身钢筋混凝土保护层厚度为55mm。 三、工程地质概况 详见勘察报告 四、施工总体部署 (一)、施工准备工作计划: 施工准备工作是整个施工生产的前提,根据本工程的工程内容和实际情况,公司及项目部共同制定施工的准备计划。为工程顺利进展打下良好的基础。

长螺旋钻机引孔方案

长螺旋引孔施工方案 一、工程概况 XXXXXXXX工程路基东西两侧主道拓宽段及辅道两侧的地基为淤泥层,设计对该段软基进行水泥搅拌桩处理;在桩号K0+235.5~K0+476东西两侧、搅拌桩机施工至孔深2.2~3.0米时受阻,桩基搅拌头无法继续向下钻进对淤泥软基进行处理,我部及时将该情况向业主、设计、监理单位进行反馈;经设计单位进行补勘及查看原地勘资料后发现:西侧K0+235.5~K0+476原地面下2.2~3.7米、东侧K0+235.5~K0+310.93原地面下2.5~3.5米围为强度较高的硬壳层(经检测:静力触探PS值>1.3MPa),导致搅拌头受阻、无法进行软基处理。各单位经多方面的技术、经济方案比较后,决定采用成本最低的长螺旋引孔来解决该段硬壳穿透问题。 二、本次引孔的围 1、西侧K0+235.5~K0+476围,处理长度240.5米,处理宽度11.5米(拓宽段3.5米+辅道8.0米),桩间距1.2米,总根数2340根,每根引孔深度4.0米,引孔长度9360延米。 2、东侧K0+235.5~K0+310.93围,处理长度75.43米米,处理宽度11.5米(拓宽段3.5米+辅道8.0米),桩间距1.2米,总根数740根,每根引孔深度 4.0米,引孔长度2960延米。 三、施工场地条件及施工准备 本工程具备了一定的施工条件,施工现场有临时道路及配电柜,机械进出场便利。 四、机械及劳动力计划 1、机械计划 根据该工程的地质情况和甲方的工期要求,选用2台螺旋钻机(1台螺旋钻机两台班可引孔100根),配500钻杆。螺旋钻机特点是成孔不用泥浆或套管护

壁,施工无噪声、无振动,对环境无泥浆污染;机具设备简单,装卸移动快速,施工准备工作少,工效高,降低施工成本等。 五、施工工艺流程及质量控制重点 1、施工工艺流程 钻机组装调试~施工放线定位桩位及高程~甲乙双方汇同相关人员复核、验收桩位~螺旋钻机就位~钻杆对正桩位~调整钻杆垂直度~开动电机钻孔~钻至设计要求标高~提钻~移位~引下一根孔。 2、质量控制重点 (1)桩机就位,调平机架后,钻头中心对准桩位,桩位偏差不得超过20mm。 (2)桩机定位准确后,应保证钻杆垂直,缓慢钻进,尽量减少钻杆晃动,以免扩大孔径。 (3)施工过程中随时清理孔口积土,防止土体落入桩孔; (6)严格控制提升钻杆速度。 六、施工方法 本工程引孔采用2台螺旋钻机(1台螺旋钻机两个班1天可引孔约100根),

长螺旋钻孔灌注桩施工专项方案

长螺旋钻孔灌注桩施工专项方案

丰树长沙产业园二期项目 长螺旋钻孔灌注桩基础施工方案山西大公建设有限公司

二〇一六年三月四日 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、工程总体部署 (3) 四、施工工艺与措施 (5) 五、工程质量保证措施 (8) 六、安全生产保证措施 (9) 七、文明施工及环境保护措施.............................. . (10) 八、雨季施工措施 (12)

长螺旋钻孔灌注桩基础施工方案 一、编制依据 1、根据丰树长沙产业园二期项目桩基础工程施工图 2、《地基与基础工程施工及验收规范》(GB50202- ) 3、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79- ) 4、《建筑桩基技术规范》(JGJ94- ) 5、现场具体情况 二、工程概况 该工程位于湖南省长沙市高新技术开发区。占地面积约216.79亩,总建筑面积约98724㎡。建筑形式为4幢单层仓库,面积75684平米,1幢双层仓库,面积22939平米,3个门卫和1装卸平台及坡道。 桩身钢筋混凝土保护层厚度为 50mm,。 桩施工完毕后,应采用动测法检测桩身完整性,柱下三桩或三桩以下的承台抽检桩数不得少于1根,检测数量不小于总桩数的20%;另应采用单桩竖向抗压承载力静载试验进行验收检测,检测数量不小于总桩数的1%,且不少于3根。 三、施工总体部署

(一)、施工准备工作计划: 施工准备工作是整个施工生产的前提,根据本工程的工程内容和实际情况,公司及项目部共同制定施工的准备计划。为工程顺利进展打下良好的基础。 施工准备工作计划表

长螺旋钻孔灌注桩施工方案

目录 一、编制依据 0 二、工程慨况 0 1、参建单位 0 2、工程概述 0 三、工程地质慨况 (1) 1、地形地貌 (1) 2、地层岩性 (1) 四、施工布署 (2) 1、施工准备 (2) 2、施工组织体系 (3) 3、劳动力组织计划 (4) 4、机具设备计划 (5) 5、施工进度计划 (5) 五、长螺旋钻孔灌注桩施工原理及工艺流程 (6) 1、施工原理: (6) 2、工艺流程: (6) 六、施工方法及要求 (11) 1、测量定位 (11) 2、材料要求 (11) 3、钻孔要求 (11) 4、砼施工要求 (12) 5、钢筋笼制作安放要求 (12) 七、质量技术保证措施 (13) 1、质量管理机构 (13) 2、质量控制体系图 (14)

3、质量保证措施 (14) 4、常见质量问题及防治措施 (18) 5、质量管理措施 (19) 6、技术管理措施 (19) 7、质量保证措施 (20) 八、安全保证措施 (20) 1、安全目标 (21) 2、安全技术操作规程 (21) 3、安全技术措施 (22) 4、消防安全 (23) 5、安全生产措施 (23) 九、环境保护措施 (24) 十、文明施工措施 (24) 十一、应急处理措施 (25)

一、编制依据 1、郢北片区城中村棚户区改造工程施工图 2、郢北片区城中村棚户区改造工程岩土工程勘察报告 3、【建筑桩基技术规范】(JGJ94-2008) 4、【工业与民用建筑灌注桩基础设计与施工规程】(JGJ4-80) 5、【建筑地基基础工程施工质量验收规范】(GB50202-2009) 6、【混凝土结构工程施工质量验收规范】(GB50204-2011) 7、【钢筋焊接及验收规程】(JGJ18-2012) 8、【建筑工程施工质量验收统一标准】(GB50300-2010) 9、公司《质量手册》、《质量体系程序文件》 10、施工现场实地踏勘情况 二、工程慨况 1、参建单位 2、工程概述 本工程2#楼原设计为桩基承台基础,原桩基为静压管桩,管桩型号为PHC500AB100,单桩承载力特征值为1600KN,因检测单桩竖向极限承载力达不到设计要求,需对地基基础进行变更。经原设计单位复算,2#楼基础改为混凝土桩复合基础,需进行补桩,补桩采用长螺旋成孔压灌桩,补桩数量171根,桩径500mm,

长螺旋施工方案

南部市政环卫设施基地改扩建工程 长螺旋钻孔压灌混凝土桩 施工专项方案 工程名称:南部市政环卫设施基地改扩建工程 施工单位:福建磊鑫(集团)有限公司 编制日期:2017年12月5日

目录 一、编制依据 (4) 二、工程概况 (4) 三、工程地质概况 (5) 3.1工程环境 (5) 3.2地质情况 (5) 四、施工流程及工艺 (9) 4.1施工工艺流程图 (10) 4.2施工工艺 (11) 4.3钢筋笼制作 (12) 4.4钢筋笼安装 (12) 4.5桩头清理 (13) 4.6桩基检测 (13) 五、施工部署 (13) 5.1 施工前准备工作 (13) 5.2 主要设备机具 (14) 5.3 施工进度计划 (14) 5.4劳动力安排 (15) 5.5 施工组织体系 (15) 六、质量保证体系及控制措施 (15) 6.1结合本工程情况 (15)

6.2质量控制技术要点 (16) 6.3技术要点 (16) 6.4质量控制 (17) 6.5控制措施 (17) 七、施工工期保证措施 (19) 八、文明施工措施 (19) 九、常见质量问题及防治措施 (20) 9.1堵管 (20) 9.2卡钻 (20) 9.3断桩、缩径和桩身缺陷 (20) 9.4桩头不完整 (20) 9.5其它控制措施 (20) 十、施工应急预案 (21) 10.1应急组织 (21) 10.2应急事项 (21) 10.3应急措施 (21) 10.4工伤、触电、车祸、中毒应急准备 (22) 10.5民扰及其它突发事件 (23)

一、编制依据 1、《岩土工程勘察报告》 2、建设部《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分2002年版) 4、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012) 5、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 6、《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2011) 7、《工程测量规范》(GB50026-2007) 8、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002(2011版) 10、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013 11、《建筑工程质量检验评定标准》 GB50301-2001 12、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 13、《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2001 14、《长螺旋挖钻机》 (JG/T5008—1999) 15、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 16、《建筑设计抗震规范》(GB50011-2010) 二、工程概况 拟建南部市政环卫设施基地改扩建工程位于厦门市海沧区,南海三路南侧。拟建工程主要由主楼和纯地下室等组成。本工程围护桩采用长螺旋钻孔压灌混凝土桩。

螺旋钻孔灌注桩施工方案

1.本工艺标准适用于工业及民用建筑中地下水以上的一般粘土、砂土及人工填土地基螺旋成 孔的灌注桩。 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 水泥:宜用425号矿渣硅酸盐水泥。 2.1.2 砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%。 2.1.3 石子:卵石或碎石,粒径5~32mm,含泥量不大于2%。 2.1.4 钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告,表面应无 老锈和油污。 2.1.5 垫块:用1∶3水泥砂浆埋22号火烧丝提前预制成或用塑料卡。 2.1.6 火烧丝:规格18~20号铁丝烧成。 2.1.7 外加剂:掺合料;根据施工需要通过试验确定。 2.1.8 主要机具: 2.1.8.1 螺旋钻孔机:常用的主要技术参数见表2-7。 常用螺旋钻孔机的主要技术参数表2-7 电机功率 (kW) 回转速度 (r/min) 回转扭矩 (N·m) 钻进下压力 (N) 钻进速度 (m/min) 外形尺寸长×宽×高 (m) 履带式LZ型 30 81 3400 2800 2 8.0×3.21×21.78 汽车式QZ~4型 17 120 1400 ?1 7.3×2.65 2.1.8.2 机动小翻斗车或手推车,装卸运土或运送混凝土。 2.1.8.3 长、短棒式振捣器。部分加长软轴、混凝土搅拌机、平尖头铁锹、胶皮管等。 2.1.8.4 溜筒、盖板、测绳、手把灯、低压变压器及线坠等。 2.2 作业条件: 2.2.1 地上、地下障碍物都处理完毕,达到“三通一平”。施工用的临时设施准备就绪。 2.2.2 场地标高一般应为承台梁的上皮标高,并经过夯实或碾压。 2.2.3 分段制作好钢筋笼,其长度以5~8m为宜。 2.2.4 根据图纸放出轴线及桩位点,抄上水平标高木橛,并经过预检签证。 2.2.5 施工前应作成孔试验,数量不少于两根。 2.2.6 要选择和确定钻孔机的进出路线和钻孔顺序,制定施工方案,做好技术交底。 3.1 工艺流程: 3.1.1 成孔工艺流程: 钻孔机就位→ 钻孔→ 检查质量→ 孔底清理→ 孔口盖板→ 移钻孔机 3.1.2 浇筑混凝土工艺流程: 移盖板测孔深、垂直度→ 放钢筋笼→ 放混凝土溜洞→ 浇筑混凝土 (随浇随振) → 插桩顶钢筋 3.2 钻孔机就位:钻孔机就位时,必须保持平稳,不发生倾斜、位移,为准确控制钻孔深度,应在机架上或机管上作出控制的标尺,以便在施工中进行观测、记录。 3.3 钻孔:调直机架挺杆,对好桩位(用对位圈),开动机器钻进、出土,达到控制深度 后停钻、提钻。

长螺旋钻孔灌注桩基础施工方案(最新)2016

长螺旋钻孔灌注桩基础施工方案(最新)2016

长螺旋钻孔灌注桩施工方案 一、工程概况 1.1工程总体概况 1.1.1建筑名称:新建成都至绵阳至乐山铁路客运专线新都东站站房工程; 1.1.2建设地点:四川省成都市新都镇; 1.1.3建设单位:成绵乐客运专线有限责任公司; 1.1.4监理单位:成都大西南铁路监理有限公司; 1.1.5施工单位:中铁建工集团有限公司; 1.1.6本站房形式为线侧下式,站房总建筑面积为2489.50平方米,其中地上建筑面积为2465.72平方米,地下建筑面积为23.78平方米,建筑层数:一层(局部地下室),框架结构顶板标高为5.300m、6.300m、6.600m,建筑总高度为17.450米。建筑抗震设防类别乙类,建筑耐久年限:50年,建筑耐火等级为二级,屋面防水等级为Ⅱ级,地下室及地下通道防水等级为Ⅱ级,站房防雷等级为二级; 1.1.7结构形式:现浇钢筋混凝土框架结构,候车厅屋盖为正放四角锥螺栓球网架,站房基础为承台基础,雨棚柱、扶梯柱为人工挖孔灌注桩与承台基础,其中,雨棚桩基桩径为1050mm,桩长为13.200m,桩底标高为-8.600m;扶梯柱桩基桩径为1000mm,桩长为11m,桩底标高为-13.800m;地震烈度:7度,设计基本地震加速度值或分组为:0.1g,第三组; 1.1.8本工程±0.000相当于绝对标高48 2.984m,站房中心里程处线路轨顶标高为489.014m,站台高度为1.250m;旅客进出站地道宽度为8米,净高为 3.500米;站台雨篷面积为7200平方米,站台铺面面积为7200平方米; 1.1.9该站高峰小时旅客发送量为1200人,属于线侧下式小型铁路旅站房,设450*8*1.25米侧式基本站台和中间站台各一座,站台设有柱雨篷; 1.1.10混凝土等级:承台基础、独立基础、外包混凝土柱脚为C40P6抗侵蚀性砼,柱基础为C40P8抗侵蚀性砼,护壁为C40P6抗侵蚀性砼,混凝土垫层为C10、C20,构造柱、圈梁、压顶梁、站台挡墙混凝土为C25;

螺旋桩施工方案

上海环保工程成套有限公司烽尚榆神30兆瓦光伏电站项目 螺旋桩施工方案 批准:____________________ 审核:___________________

编写:____________________ 二〇一七年三月 目录 一、编制依据 二、施工准备 三、材料的运输及存放 四、螺旋桩施工方法 五、施工技术措施 六、钻进受阻及桩位偏差处理方案 七、施工关键控制点 八、安全文明施工

烽尚榆神30兆瓦光伏电站项目位置位于楡林市楡神工业园,该项目支架基础采用螺

旋桩类型,螺旋桩桩长1.8米,管径76MM,壁厚4MM。具体尺寸见螺旋桩附图1 .一、编制依据 《钢结构施工质量验收规范》(GB50205-2001)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)二、施工准备 (一)螺旋钢桩钻机选型 (二)施工计划 依据工程经验,1.25MW约有1554左右个基础,螺旋钢桩钻机约2~3分钟可完成一个基础。30MW约有37464万个基础,以总量37464万个基础,每台钻机2.5分钟完成

一个基础,每天正常工作9小时计算,则一台钻机每天可完成基础数量N1=9*30/2.5=55个,37464个基础需要一台钻机正常工作天数N2=37464/55=675天。若施工中配置40台钻机,完成37464个基础只要30天时间。每台钻机配备1名施工人员,40台钻机只需配备40名施工人员。如果按照此效率施工,能够完全满足一期30MW工程的工期要求。 (三)螺旋桩基础施工范围: 1.施工准备:厂区三通一平,确保施工保障。 1.1 探明和清除场地内一切空中、地面及底下障碍物、管线、电缆等。 方法:根据桩位平面图在预先测放的桩位上插钢钉(每组距离如下图)。

长螺旋钻孔-灌注桩施工方案

长螺旋钻孔-灌注桩施工方案

新钢棚户区改造工程路东区7#、 18#楼桩基工程 施 工 方 案 编制单位:江西建工第二建筑有限责任公司 编制人:

审批人: 审核人: 编制日期:2016年4月1日 目录 一、工程概况、施工准备、施工方案、保证质量措施、针对本工程施 工特点和难点分析及控制措施 (3) 二、主要施工机械及进场计划表 (15) 三、施工组织机构和主要施工管理人员表 (16) 四、保证安全生产、文明施工、减少扰民、降低环境污染和噪声的措施 (17) 五、7#、18#桩位编号图 (19) 六、施工平面布置图及转机走向图 (19) 七、施工进度计划 (19)

长螺旋钻孔灌注桩工程施工组织设计 第一章工程概况、施工准备、施工方案、保证质量措施 一、编制依据 江西新余棚户区改造工程路东区施工图纸 江西新余棚户区改造工程路东区基础桩详图、桩位平面布置图《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 《混凝土拌合用水标准》JGJ63-2011 《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2011 《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-2011 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 二、施工执行规范 《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 《建筑工程施工质量验收统一手册》GB50300-2001 《地基与基础工程新技术实用手册》 《建筑施工手册》 《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001 《建设工程施工现场供用电安全规范》JGJ33-2001 建筑机械使用安全检查标准JGJ59-99 其它现行的工程技术、施工验收标准及规范

长螺旋施工方案

贵州恒力房地产开发有限公司都匀分公司都匀东山怡景小区2#~3#地基处理 施工方案 编写: 审核: 审定: 广西基础勘察工程有限责任公司 2009年11月21日

目录 1 项目摘要 (1) 1.1概况 (1) 1.2工程地质概况 (1) 1.3设计 (2) 1.3.1设计要求 (2) 1.3.2工程量 (2) 1.4施工工期要求 (3) 1.5编制依据及原则 (3) 1.5.1编制依据 (3) 1.5.2编制原则 (3) 2 施工设备选择及水电要求 (3) 2.1施工设备选择 (3) 2.2施工水电要求 (4) 3 施工方案 (4) 3.1长螺旋钻孔泵压CFG桩施工工艺流程: (4) 3.2施工操作工艺 (5) 3.3施工方法 (5) 4 施工进度计划及保证工期措施 (5) 4.1施工进度计划 (5) 4.2保证工期措施 (5) 5 项目部成员、劳动力、施工材料计划表 (6) 5.1项目部成员组成 (6)

5.2 根据工程需要,劳动力计划见下表 (7) 5.3 主要材料计划需求量见下表 (7) 6 质量控制 (7) 7.工程质量保证措施 (7) 7.1 建立工程质量领导小组 (7) 7.2 保证措施 (8) 8 施工安全保证措施 (9) 8.1 建立安全领导小组 (9) 8.2 保证措施 (9) 9 文明施工措施 (9) 10 其它 (10)

1 项目摘要 1.1 概况 都匀东山怡景小区2#~3#楼高30层,设二层地下室,埋深-6.2米,采用筏板基础,地基承载力特征值要求不小于550kpa,根据岩土工程详细勘察报告和土层浅层压板试验基底为全风化泥岩②2,承载力特征值为250 kpa,无法满足设计要求,须进行地基处理,结合结构设计要求和场地岩土工程条件以及当地经验,本工程采用长螺旋钻孔泵CFG桩对地基进行处理。 1.2工程地质概况(抄录工程地质勘察报告) 1.3 设计 1.3.1设计要求 (1)根据设计图纸和勘察报告,本工程CFG桩为Φ500㎜,桩端持力层强风化白云岩,处理后复合地基承载力特征值550 Kpa; (2)设计桩长:设计桩长约10~23m; (3)桩身混合料配合比根据试验室报告确定,桩身试块28天抗压强度为C20; (4)桩顶和筏板之间设置褥垫层,CFG桩地段厚度300㎜,垫层材料采用级配良好,的碎石中粗砂(6:4)褥垫层,并用机械夯实,要求夯填度不大于0.9。 1.3.2工程量 根据设计图纸结算,本工程预计的工程量见《工程量表》。 1.4 施工工期要求 据甲方开工令规定,施工工期为75天(从正式开工起算)。 计划开工日期,2009年11月25日,计划完工日期:2010年2月10日。 1.5 编制依据及原则 1.5.1 编制依据 a、《CFG桩平面布置图及设计说明》; b、岩土工程勘察报告; c、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002); d、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); e、其它国家、部颁有关工程建设的规程、规范和技术标准。 1.5.2 编制原则 a、严格遵守设计、施工规范、规程及施工图纸大等有关技术文件; b、坚持先进性、科学性、经济合理性与实事是相结合; c、坚持项目发的原则,即通过劳动力、资金、设备、材料、施工方法和信息化处理,实现造价、工期、质量的目标。 2 施工设备选择及水电要求 2.1 施工设备选择 根据工程特点及上期要求,拟进场设备详见《施工机械设备一览表》。

长螺旋钻孔灌注桩施工方案

长螺旋钻孔灌注桩施工方案 默认分类2007-07-13 10:34:01 阅读724 评论2 字号:大中小目录 1 工程概况和设计要求 1.1 工程概况 1.2 编制依据 1.3 施工条件 2 工程施工部署 2.1 施工前准备工作 2.2 主要设备机具 2.3 施工进度计划 2.4 施工组织体系 3 设计工作量及工程质量要求 3.1设计工程量 3.2工程质量要求 4 成桩工艺 4.1 工艺流程 4.2 成孔工艺 4.3 超留态砼压灌工艺 4.4 钢筋笼制作、吊装 5 工程施工管理措施 5.1 质量保证措施 5.2 安全保证措施 5.3 施工管理措施 6 常见质量问题及防治措施 6.1 堵管 6.2 卡钻 6.3 断桩、缩径和桩身缺陷 6.4 桩头不完整

7 工程验收提交资料 7.1 施工报告 7.2 附件 附:施工进度横道图 桩基施工平面布置图 1、工程概况和设计要求 1.1、工程概况 略... 1.2 编写依据 1公司《质量手册》、《质量体系程序文件》 2《岩土工程勘察报告》(2004-338)3《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)4《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 5设计提供图纸 6工程施工合同 1.3施工条件 1.3.1、环境条件 拟建场区地形较平坦,交通便利,水电量供应充足,地下无管线、电缆、沟渠等障碍物。 1.3.2、地层条件 依据勘察测绘有限公司提交的《岩土工程勘察报告》2005-09-14(2),场地内地层自上而下可分为:

第1层:耕土,第2层:粉质粘土,第2-1层:中砂,第3层:粗砂,第4层:粉质粘土,第5层:砾砂,第6层:粉质粘土,第7层:碎石土,第8层:强风化泥岩,第9层:中风化泥岩,第8-1层:强风化安山岩,第9-1层:中风化安山岩。 1.3.3、地下水 地下水类型属潜水,含水层为第2层,稳定水位埋深2.50~2.90米,地下水对混凝土结构无腐蚀,对钢筋混凝土中的钢筋具弱腐蚀,对钢结构具弱腐蚀。 2 工程施工布署 2.1 施工前准备工作 2.1.1 编制施工组织设计,经公司总工审批之后报监理工程师审批。 2.1.2 编制材料需要计划。 2.1.3 做好“三通一平”工作,保证钻机作业要求并放定桩位基点基线。 2.1.4 做好各级技术交底与各工种的培训工作。 2.1.5 测量放线并由甲乙双方共同复测桩位基线,确定无误后,进行桩位放线,并做好标记。 2.1.6 根据场地条件,合理布置施工现场,确定施工顺序。 2.1.7 设备、材料进场,并复检材料,安装设备、机具。 2.1.8 提出开工申请。 2.1.9 签订各级安全、质量责任状。 2.1.10 备齐各种技术表格,准备施工。 2.1.11 施工前作成孔试验2根,目的在于摸清地层情况,便于控制施工参数。 2.2 主要设备机具 主要施工机具一览表

相关文档