1、概述
GW1系列户外高压隔离开关适用于交流50Hz,额定电压10、15、20KV 的线路中,作为有电压无负载电流的情况下分断与闭合电路之用。
2、使用环境条件及安装场所
A、海拔高度不超过1000m;
B、户外风速不超过35m/s;
C、环境温度不高于+40℃,不低于-30℃;
D、地震裂度不超过8度;
E、不适用于有爆炸和燃烧危险、有剧烈震动和冲击、有严重腐蚀金属和绝缘材料的化学物质场所。
3、型号及规格
GW 1—12 GD II(III)/630—20
4s稳定电流(KA)
额定电流(A)
三相共底架开关
单极分体开关
带接地开关(无此符号为不接地开关)
一般派生产品符号标志
额定电压(KV)
设计序号
户外高压隔离开关
4、采用标准
GB1985《交流高压隔离开关和接地开关》
GB11022《高压开关设备通用技术条件》
DL486《交流高压隔离开关订货技术条件》
5、主要技术参数(见表1)
本系列产品一般主闸刀三相联动,接地闸刀也是三相联机操作,其中
不接地采用CS8-5手操动机构,接地采用CS8-5D手操机构。
机构外形见附图
6、结构原理及安装调试
本隔离开关为三相单极为一组或三组一体共底架两种形式,都是由主闸刀、接地闸刀、动触头、转轴、拉杆绝缘子和支柱绝缘子组成,三相通过转轴或水煤气管相连,操作时,转轴通过拉杆绝缘子带动主闸刀进行分合闸。
调试时,将开关放在基础上(使主轴刀和接地触刀都处于合闸位置),调整好三相的同轴度,用水煤气管将三相转轴焊装联接,再将开关固定。
安装好操作机构,将机构手柄与开关触刀处于一致位置,将拐臂焊在水煤气管或转轴上,注意拐臂焊接角度,再根据现场安装尺寸焊接好联手。连接好后,调节三相同步,使之不大于3mm。调试完毕后,操作20次,检查零部件是否松动,三相同期是否变化及其他问题。
技术参数表1
7、运行和检查
7.1投入运用前的检查:导体各接触部位应接触良好,开关于母线的连接应可靠,各运动部位应灵活。
7.2运行:开关必须在线路负荷切断后方进行操作。
7.3开关应每年进行一次综合检修,内容有:检查导电接触面,润滑运行部位,更换损坏部位,表面防锈处理。
8、验收和保管
8.1验收:开关到达目的地后,应尽快开箱检验,按订货合同核对产品规格,按装箱单清点随机附件和文件,检查产品有无严重损坏,如发现不正常现象,请通知制造厂,以便共同协商解决。
8.2保管:产品验收后,如不立即安装使用,应保存在有遮蔽和干净通风的场所,每半年检查一次。
9、订货须知
9.1订货应注明开关的型号规格和操作机构的型号。
9.2根据用户需要,可加工成单极分体形成或三相共底架形势。
9.3接地形式有D1动触头接地两种,D2静触头接地两种,请在订货中注明。
9.4如有特殊技术要求请在订货合同中一并注明。
GW1系列户外高压隔离开关
安
装
使
用
说
明
书
河南亚丰电瓷电器有限公司
电话:0374-******* 传真:0374-*******
地址:河南省长葛市后河镇行政路6号