实验三功率方向继电器特性实验

实验三功率方向继电器特性实验 一、实验目的 1.熟悉BG-10B系列功率方向继电器的实际结构、工作原理和基本特性。 2.掌握电气特性试验与整定方法。 二、实验仪器 三、实验原理 BG-10B系列功率方向继电器(包括BG-11B、12B、13B)应用于电力系统方向保护接线中,作为功率方向元件。其中BG-12B用于相间短路保护;BG-13B用于接地保护;BG-11B是具有双方向接点的功率元件,用于平行线路横联差动保护中。由于BG-12B型功率方向继电器应用较为广泛,因此本实验指导书以BG-12B型为例详细介绍其试验方法,今后在实际工程中需对其他型号的功率方向继电器进行试验,可参照进行,方法相同。 功率方向继电器利用比较绝对值的原理构成。它由比较回路、滤波回路和触发回路组成。方块图见图1-1、原理图见图1-6。

1.比较回路:绝对值比较构成原理,见图1-2。 图1-1 方块图 图1-2 绝对值比较回路 由互感器TA1和整流桥VD1~VD4组成的工作回路,由互感器TA2和整流桥VD5~VD8组成的制动回路。互感器TA1和TA2的初级分别接入电流I Y和 I L。由于TA1的电压线圈和TA2电压线圈同极性串联,TA1的电流线圈和TA2电流线圈反极性串联(如图1-2所示),I L为线路电流互感器TA的二次电流,它的值是不变的。TA1和TA2一次侧的电压绕组,通过移相回路,与电压互感器二次相接。因电压绕组的输入阻抗比移相阻抗小得多,所以电流I Y也可以看作近似不变。于是互感器TA1和TA2可按电流互感器分析,当互感器TA1和TA2的一次绕组分别通入电流I Y和I L时,它们产生的磁势在TA1是相加的,在TA2是相减的,于是在互感器TA1输出线圈以电流形式取出矢量和I Y+I L,在互感器TA2输出线圈以电流形式取出矢量和I Y- I L,二者分别经整流器VD1~VD4和VD5~VD8加以整流,然后进行绝对值比较。 从图1-3(a)中可看到φ=90°时,|?Y+ ?L|=|?Y-?L|; 从图1-3(b)中可看到φ>90°时,|?Y+ ?L|<|?Y-?L|;

方向阻抗继电器特性实验报告

实验三方向阻抗继电器特性实验 1.实验目的 (1)熟悉整流型LZ-21型方向阻抗继电器的原理接线图,了解其动作特性。 (2)测量方向阻抗继电器的静态()?f Z pu =特性,求取最大灵敏角。 (3)测量方向阻抗继电器的静态()r pu I f Z =特性,求取最小精工电流。 2.LZ-21型方向阻抗继电器简介 1)LZ-21型方向阻抗继电器构成原理及整定方法 距离保护能否正确动作,取决于保护能否正确地测量从短路点到保护安装处的阻抗,并使该阻抗与整定阻抗比较,这个任务由阻抗继电器来完成。 阻抗继电器的构成原理可以用图3-1来说明。图中,若K 点三相短路,短路电流为I K ,由PT 回路和CT 回路引至比较电路的电压分别为测量电压U 'm 和整 定电压set U ',那么 m m YB PT K K YB PT m Z I n n Z I n n U 1 1=='(3-1) 式中:n PT 、n YB —电压互感器和电压变换器的变比; Z K —母线至短路点的短路阻抗。 当认为比较回路的阻抗无穷大时,则: I m CT I K CT set Z I n Z I n U 1 1=='(3-2) 式中:Z I —人为给定的模拟阻抗。 比较式(3-1)和式(3-2)可见,若假设 CT YB PT n n n =?,则短路时,由于线路上流过同一电流K I ,因此在比较电路上比较set U '和m U '的大小,就等于比较I Z 和m Z 的大小。如果set m U U '>',则表明I m Z Z >,保护应不动作;如果set m U U '<',则表明I m Z Z <,保护应动作。阻抗继电器就是根据这一原理工作的。 电抗变压器DKB 的副方电势2E 与原方电流1 I 成线性关系,即,12I K E I =I K 是一个具有阻抗量纲的量,当改变DKB 原方绕组的匝数或其它参数时,可以改 图3-1 阻抗继电器的构成原理说明图 1—比较电路 2—输出

继电器的测试方法

任务五,编写产品检验卡片 一,产品检验要求 1、测触点电阻 用万能表的电阻档,测量常闭触点与动点电阻,其阻值应为0;而常开触点与动点的阻值就为无穷大。由此可以区别出那个是常闭触点,那个是常开触点。 2、测线圈电阻 可用万能表R×10Ω档测量继电器线圈的阻值,从而判断该线圈是否存在着开路现象。 3、测量吸合电压和吸合电流 找来可调稳压电源和电流表,给继电器输入一组电压,且在供电回路中串入电流表进行监测。慢慢调高电源电压,听到继电器吸合声时,记下该吸合电压和吸合电流。为求准确,可以试多几次而求平均值。 4、测量释放电压和释放电流 也是像上述那样连接测试,当继电器发生吸合后,再逐渐降低供电电压,当听到继电器再次发生释放声音时,记下此时的电压和电流,亦可尝试多几次而取得平均的释放电压和释放电流。一般情况下,继电器的释放电压约在吸合电压的10~50%,如果释放电压太小(小于1/10的吸合电压),则不能正常使用了,这样会对电路的稳定性造成威胁。 主要测试参数及定义表

件下进行。如有特殊要求,可由供需双方协议。 对于电源没有其他的的规定,电源电压的变化率不得大于10%,直流电源电压波纹系数应不大于5%。电源极性不得相反。做好正确的,合理的,科学的检验。

是指这些特性在产品使用中的重要程度。包括 a)安全、环保要求 b)性能、结构的使用要求, c)可靠性、使用寿命及互换性要求, d)材料性能及处理规定 e)焊接及铸、锻规定; f)尺寸、公差与配合、形状和位置公差及表面粗糙度等要求; g)外形、外观要求: b)清洁度要求: i)涂敷、包装、防护及储运等要求 产品装配真实项目说明书 一JS7-A时间继电器的机构 电磁系统、工作触头、气室、传动机构组成。 电磁机构组件:线圈铁心衔铁推板返力弹簧瞬时触头(微动开关)。 空气室组件:橡皮膜活塞杠杆宝塔弹簧延时触头调节螺钉

实验五:负序电压继电器特性测试

实验:负序电压继电器特性测试 一、实验目的 1、了解常规负序电压继电器的构造及工作原理。 2、掌握设置负序电压继电器动作定值的方法。 3、测试DY-4型负序电压继电器的动作值、返回值和返回系数。 二、实验设备及器材 1、TQXDB-IB 多功能继电保护实验培训系统 2、DY-4型负序电压继电器 3、导线若干 三、实验原理 继电器由负序电压滤过器(以下简称滤过器)和一个作为执行元件的电磁机构组成,执行元件的线圈绕组接到滤过器的输出回路中,内部接线图如图所示。 滤过器由两组电阻器和两个电容器C1和C2,组成,RA=R1+ R2,RC=R3+R4,其中R2和R4为可调电阻,Xa=1/(2πfc1),Xc=1/(2πfc2) ,当电阻值 Ra=Sqrt(3)*Xa ,Rc=Xc/Sqrt(3) 时,在滤过器输入端上加正序电压,滤过器没有输出(只有很小的不平衡电压);而在滤过器输入端上加负序电压时则空载时的输出电压为1.5UL2 (UL2为负序线电压)。由于加的是线电压,因此不存在零序电压分量。 改变执行元件的指针位置即可进行动作值的整定。 图2-12-1 负序电压继电器内部接线图 四、实验内容及步骤 1、实验接线。如图所示完成实验接线。 Ua Ub Un U A K 24V+ 24V- 负序电压 继电器电压输出 指示灯 电压表 特性实验信号源 负序电压继电器特性实验接线图

2、整定值设置。打开电压继电器面板前盖,拨动定值设定指针,可设定电压继电器整定值,首先设置电压继电器整定值为8V(或自定)。 3、打开特性实验信号源开关。调节三相调压器,缓慢增大电压,继电器动作指示灯亮时停止,记下动作值。 4、调节三相调压器减小电压,继电器返回指示灯灭时停止,记下返回值,并将三相调压器调节到“0”位置。 5、测试3组数据,将结果填入表中。。 五、实验数据及分析处理 模拟式负序电压继电器动作值、返回值和返回系数实验数据(整定值设为8V) 六、实验注意事项 1、本实验为强电类实验,实验中如有异常情况,应立即停止实验并切断电源。 2、实验中改接线,须遵循断电改接线原则。 3、特性实验信号源24V电源和电压源出口严禁短接。 4、实验结束时应先拆电源端接线,后拆除负荷端接线。 七、思考题 分析负序电压继电器加入正序电压或零序电压时动作情况。

实验三 功率方向继电器特性实验

实验三功率方向继电器特性实验 一、实验目的 1.熟悉BG-10B系列功率方向继电器的实际结构、工作原理和基本特性。 2.掌握电气特性试验与整定方法。 三、实验原理 BG-10B系列功率方向继电器(包括BG-11B、12B、13B)应用于电力系统方向保护接线中,作为功率方向元件。其中BG-12B用于相间短路保护;BG-13B 用于接地保护;BG-11B是具有双方向接点的功率元件,用于平行线路横联差动保护中。互感器TA1和TA2的初级分别接入电流I Y和I L。 从图1-3(a)中可看到φ=90°时,|?Y+ ?L|=|?Y-?L|; 从图1-3(b)中可看到φ>90°时,|?Y+ ?L|<|?Y-?L|; 从图1-3(c)中可看到φ<90°时,|?Y+ ?L|>|?Y-?L|。 当φ=90°或φ=-90°时,|?Y+ ?L|=|?Y-?L|,继电器处于边界动作状态。

实验一 电流继电器特性实验

实验一电流继电器特性实验 一、实验目的 1、了解继电器的結构及工作原理。 2、掌握继电器的调试方法。 二、构造原理及用途 继电器由电磁铁、线圈、Z型舌片、弹簧、动触点、静触点、整定把手、刻度盘、轴承、限制螺杆等组成。 继电器动作的原理:当继电器线圈中的电流增加到一定值时,该电流产生的电磁力矩能够克服弹簧反作用力矩和摩擦力矩,使Z型舌片沿顺时针方向转动,动静接点接通,继电器动作。当线圈的电流中断或减小到一定值时,弹簧的反作用力矩使继电器返回。 利用连接片可将继电器的线圈串联或并联,再加上改变调整把手的位置可使其动作值的调整范围变更四倍。 继电器的内部接线图如下:图一为动合触点,图二为动断触点,图三为一动合一动断触点。 电流继电器用于发电机、变压器、线路及电动机等的过负荷和短路保护装置。 三、实验内容 1. 外部检查 2. 内部及机械部分的检查 3. 绝缘检查 4. 刻度值检查 5. 接点工作可靠性检查 四、实验步骤 1、外部检查 检查外壳与底座间的接合应牢固、紧密;外罩应完好,继电器端子接线应牢

固可靠。 1. 内部和机械部分的检查 a. 检查转轴纵向和横向的活动范围,该范围不得大于0.15~0.2mm,检查舌片与极间的间隙,舌片动作时不应与磁极相碰,且上下间隙应尽量相同,舌片上下端部弯曲的程度亦相同,舌片的起始和终止位置应合适,舌片活动范围约为7度左右。 b. 检查刻度盘把手固定可靠性,当把手放在某一刻度值时,应不能自由活动。 c. 检查继电器的螺旋弹簧:弹簧的平面应与转轴严格垂直,弹簧由起始位置转至刻度最大位置时,其层间不应彼此接触且应保持相同的间隙。 d. 检查接点:动接点桥与静接点桥接触时所交的角度应为55~65度,且应在距静接点首端约1/3处开始接触,并在其中心线上以不大的摩擦阻力滑行,其终点距接点末端应小于1/3。接点间的距离不得小于2mm,两静接点片的倾斜应一致,并与动接点同时接触,动接点容许在其本身的转轴上旋转10~15度,并沿轴向移动0.2~0.3mm,继电器的静接点片装有一限制振动的防振片,防振片与静接点片刚能接触或两者之间有一不大于0.1~0.2mm的间隙。 2、电气特性的检验及调整 (1)实验接线图如下: (2)动作电流和返回电流的检查 a. 将继电器线圈串联,并将整定把手放在某一整定值上,调压器的手柄放在输出电压的最小位置(或将串入电路的滑线可变电阻放在电阻最大位置)。 b. 合上电源开关,调节调压器的输出电压(调节可变电阻),慢慢地增加继电器电流,直至继电器动作,停止调节,记下此时的电流数值,即为继电器的动作电流Idj,再重复二次,将其值填入表1-1,求其平均值。 c. 继电器动作后,均匀地减小调压器的输出电压(增加可变电阻阻值使流入继电器电流减小)直至继电器的常开接点刚刚打开,记下这时的电流,即为返回电流Ihj,重复二次将其值填入表1-1,求其平均值。根据动作电流和返回电流算出返回系数Kf:Kf=Ihj/Idj 动作值于返回值的测量应重复三次,每次测量值与整定值误差不超过±3%,否则应检查轴承和轴尖。 过电流继电器的返回系数应不小于0.85,当大于0.9时,应注意接点压力。 a. 将整定把手放在其它刻度时,重复上述试验。 b. 将继电器线圈改为并联接法,按上述步骤重新进行检验。

零序功率方向继电器正确接线的判定和校验

零序功率方向继电器正确接线的判定和校验 张旭俊 摘要针对零序功率方向继电器的接线判断具有一定的难度、错误接线时有发生,提出了一种分析方法,使问题与读者熟悉的概念建立联系,减少理解记忆难点,增加联想,便于正确掌握零序功率方向继电器的接线的判定和校验。 关键词零序方向继电器判定 本文将零序功率方向继电器在极坐标上的动作区和方向阻抗继电器在R,X阻抗复平面上的动作区建立统一联系,把零序功率方向继电器的电压电流向量图和线路功率送受的四象限图建立统一联系,以便于理解与掌握。 1 单相系统的方向继电器 先看在单相系统两侧电源下的接地短路,保护安装处的电流、电压分别为U,I。假设线路阻抗角为70°左右,所以方向继电器的最大灵敏角应选为70°。方向继电器的端子接线如图1所示,加给方向继电器的电流电压分别为U j,I j,为了叙述方便,一律把U j,I j视作从U ,I 的极性端接入,U j反映的是U 相对U-的电压,I j反映的是I 流向I-的电流。 图1 单相系统的方向继电器的接线 方向继电器暂时也沿用感受阻抗的说法,令Z j=U j/I j,这个感受阻抗的角度是保护安装处的电压电流之间的角度,由于可能受弧光电阻的影响,一般Z j的角度可能要小于70°。而方向继电器在R,X阻抗复平面上的动作区,是以70 °方向为最大灵敏角的上半平面。从极坐标的角度说,它的动作区是从-20 °开始,沿逆时针方向至160°为止。从方向阻抗继电器的角度说,它相当于以70°方向的无穷长轴作直径,圆的直径的一端在原点,另一端在无穷远处,因而这个圆内动作区,就是前述的从-20°开始,沿逆时针方向,直到160°为止的动作区。加在方向继电器端子上的电流电压向量图,应这样规定:以流过方向继电器的电流向量I j为横坐标方向,这样在R,X阻抗复平面上,U j向量在线路送有功、无功时就落在第一象限,方向继电器的电流电压向量图和线路功率送受的四象限图就建立了统一联系,如图2所示。 图2 在R,X阻抗复平面上方向继电器的动作区 这一节只谈方向继电器,解决了方向继电器和方向阻抗继电器的统一联系,以及方向继电器的电流电压向量图和线路功率送受四象限图建立统一联系。请注意方向继电器的动作区的角度范围和以往表述不同,同时注意,方向继电器在出口金属性短路时,由于电压幅值为零,失去了方向判别能力,即存在着死区。

功率方向继电器实验(LG型功率方向继电器等)

实验七 功率方向继电器实验 一.实验目的 1.学会运用相位测试仪测量电流和电压之间相角的方法。 2.掌握功率方向继电器的动作特性,接线方式及动作特性的试验方法。 3.研究接入功率方向继电器的电流、电压的极性对功率方向继电器的动作特性的影响。 二.LG-11型功率方向继电器简介 1.LG-11整流型功率方向继电器的工作原理 LG-11型功率方向继电器是目前广泛应用的整流型功率方向继电器,其比较幅值的两电气量动作方程为: m y m K m y m K U K I K U K I K ????????-≥+ 继电器的接线图如图7-1所示,其中图(a )为继电器的交流回路图,也就是比较电气量的电压形成回路,加入继电器的电流为m I ?,电压为m U ?。电流m I ?通过电抗变压器DKB 的一次绕组W1,二次绕组W2和W3端钮获得电压分量m K I K ,它超前电流m I ?的相角就是转移阻抗R K 的阻抗角 k ,绕组W4用来调整k 的数值,以得到继电器的最大灵敏角。电压m U ?经电容C1接入中间变压器YB 的一次绕组W1,由两个二次绕组W2和W3获得电压分量m K U K ??,m U y K ??超前m U ?的相角为90度。DKB 和YB 标有W2的两个二次绕组的联接方式如图所示,得到动作电压m y m K U K I K ????+,加于整流桥BZ1输入端;DKB 和YB 标有W3的二次绕组的联接方式如图所示,得到制动电压m y m K U K I K ????-,加于整流桥BZ2输入端。图(b )为幅值比较回路, 它按循环电流式接线,执行元件采用极化继电器JJ 。 继电器最大灵敏度的调整是利用改变变压器DKB 第三个二次绕组W4所接的电阻值来实现的。继电器的内角=090- k ,当接入电阻R3时,阻抗角k =060,=030;当接入电阻R4时,k =045, =045。因此,继电器的最大灵敏度α?-=res ,并可以调整为两个数值,一个为-030,另一个为-045。 当在保护安装处于正向出口发生相间短路时,相间电压几乎将降为零值,这时功率方向继电器的输入电压0≈?m U ,动作方程为m K I K ??=m K I K ??,即B A U U ??=。由于整流型功率方向继电器的动作需克服执行继电器的机械反作用力矩,也就是说必须消耗一定功率(尽管这一功率的数值不大)。因此,要使继电器动作,必须满足A U ?>B U ?的条件。所以在0≈?m U 的情况下,功率方向继电器动作不了。因而产生了电压死区。

继电器的特性实验

实验一电磁型继电器的特性实验 一.实验目的: 1.进一步了解电磁型继电器(电流、电压、时间、中间继电器)的构造、工作原理和特性; 2.了解继电器各种参数的意义,掌握继电器整定植的调试方法; 3.了解有关仪器、仪表的选择原则及使用方法。 二.实验项目: 1.打开外壳,仔细观察各种继电器的内部构造,并记录下继电器铭牌的主要参数; 2.测定电流继电器的动作电流、返回电流及返回系数; 3.测定电压继电器的动作电压、返回电压及返回系数; 4.测定时间继电器的动作电压、返回电压及返回系数; 5.测定中间继电器的动作电压、返回电压及返回系数。 三.实验内容: (一)熟悉常用继电器的内部接线 DL-21C DL-22C;DY-22C DL-23C;DY-23C

DS-21A~24A DZ-31B (二)测定电流继电器的动作电流I.d.j。返回电流I f.j及返回系数K f 。 1.实验接线: 图1-1 电流继电器实验接线图 2.实验需用仪器设备 ①交流电流表 0~5A ②单相自藕调压器(ZOB) 2KVA 220/0~250V 一台 ③滑线电阻 69Ω3.9A或40Ω6A 一台 ④电流继电器 DL-21C 一个

3.实验方法 (1)首先将继电器的两组线圈串联; 将继电器的整定把手放在某一选定位置; 将自藕调压器把手旋至输出为零伏位置; 将滑线电阻的滑动端放在阻值为最大位置; (2)合上电源开关,逐渐增大通入继电器的电流,使继电器刚好动作(常开接点闭合, 即指示灯亮)的最小电流称为电流继电器的动作电流I d.j. (3)逐渐减小通入继电器的电流,使继电器的接点返回到原始位置(常开接点断开, 即指示灯灭)的最大电流称为电流的继电器的返回电流If.j. (4)测定I d.j 和I f.j 时,对所选的整定位置重复作三次,将测量结果填入表1中 (5)断开电源,将继电器的两组线圈改为并联.然后,按上述方法测量继电器线圈并联时的和将测量结果填入表2中. (6)数据处理 误差: △I%= 要求: 返回系数:K= 要求:0.05

功率方向继电器实验讲稿

实验2:功率方向继电器实验讲稿 一、 实验目的 1、学会运用相位测试仪测量电流电压之间的相角方法。 2、掌握功率方向继电器的动作特性,接线方式及动作特性的实验方法。 二、 LG-11型功率方向继电器简介 1、 LG-11型功率方向继电器的工作原理 LG-11型功率方向继电器是目前广泛应用的整流型功率方向继电器,其比较幅值的两电气量动作方程: k m y m k m y m k I k U k I k U ?+?≥?-? 继电器的接线如图2-1所示,其中图A 为继电器的交流回路图,也就是比较电气量的电压形成回路,加入继电器的的电流为m I ,电压 为m U ,电流m I 通过电抗变压器DKB 的一次绕组W1,二次绕组W2和W3端获得电压分量m k I K ,它超前电流m I 的相角就是转移阻抗k K 的阻抗角k ?,绕组W4用来调整k ?的数值,以得到继电器的最灵敏 角。电压m U 经过电容C1接入中间变压器YB 的一次绕组W1,由两个二次绕组W2和W3获得电压分量m y U K 。m y U K 超前m U 的相角90度。DKB 和YB 标有W2的两个二次绕组的联接方式如图所示,得到动作电压? ???+m y m K U K I K ,加于整流BZ1输入端;DKB 和YB 标有 W3的两个二次绕组的联接方式如图所示,得到制动电压

? ???-m y m K U K I K ,加于整流桥BZ2端。图(b )为幅值比较回路,它按循环电流式接下,执行元件采用极化继电器JJ 。 继电器的最大灵敏角的调整是利用改变变压器DKB 第三个二次绕组W4所接的电阻值来实现的,继电器的角k ?α-=090,当接入电 阻R3时,阻抗角 ;0030,60==α?k 当接入电阻R4时 ;0045,45==α?k 。因此,继电器的最大灵敏角sen φα=-,并可以调整为两个数字,一个为-30°,另一个为-45°。 当在保护安装处于正向出楼发生相间短路时,相间电压几乎降为 0值,这时功率方向继电器的输入电压0≈m U ,由于功率方向继电器的动作需克服执行的机械反作用力矩,也就是说必须消耗一定的功率 (尽管这一功率消耗不大)。因此必须满足条件B A U U >。所以在m U =0的情况下,功率方向继电器动作不了。因而产生了电压死区。为了消除电压死区,功率方向继电器的电压回路需要加设记忆回路,就是需要电容C1与中间变压器YB 的绕组电感构成对50Hz 串联谐 振电路。这样当电压突然降低为m U =0时,该回路中的电流并不立即消失,而是按50HZ 谐振电路的频率,经过几个周波后,逐渐衰减为0。而这个电流与故障前的电压同相,并且在谐振衰减过程中维持相位不变化。因此,相当于记住了短路前的电压的相位,所以称为记忆回路。 由于电压回路有了记忆回路的存在,相当于继电器的电压为m U =0时,在一定的时间YB 的二次绕组端纽有电压分量的存在,就可以继续进行幅值的比较,因而消除了在正方向的出口短路时继电器

第一部分 继电器特性实验

第一部分继电器特性实验 实验一电磁型电流继电器特性实验 一、实验目的 熟悉DL型电流继电器的实际结构、工作原理、基本特性;掌握其动作电流、返回电流及返回系数的整定计算方法。绘制电磁型电流继电器特性实验的原理接线图。 二、预习与思考 1、电流继电器的返回系数为什么恒小于1? 2、动作电流、返回电流和返回系数的定义是什么? 3、如果继电器返回系数不符合要求,如何正确地进行调整? 三、原理说明 DL—20c系列电流继电器用于反映发电机、变压器及输电线路短路和过负荷的继电保护装置中。 DL—20c继电器是瞬时动作的电磁式继电器,当电磁铁线圈中通过的电流达到或超过整定值时,衔铁克服反作用力矩而动作,且保持在动作状态:常开触点闭合,常闭触点断开。 继电器的铭牌刻度值是按电流继电器两线圈串联时指示值等于整定值标注的;继电器两线圈并联使用时,整定值为指示值的2倍。 转动刻度盘上指针,可以改变游丝的作用力矩,从而改变继电器动作值。 四、实验设备 五、实验内容及步骤 开始实验前请认真学习本实验指导书最前面3页,正确使用实验台。 1、电流继电器动作电流和返回电流的测试 a、选择ZB07电流继电器组件中的DL—24C/2型电流继电器,确定动作值并进行初步整定。 本实验整定值为0.7A及1.6A。用长柄一字螺丝刀打开继电器透明塑料外壳,用手拨动指针,使指针指在其中一组实验值。 b、根据整定值确定继电器线圈的接线方式(串联或并联);查表1-1。 c、按图1—1接线,请老师检查。确定自耦调压器旋钮指示输出零位,AB段线路阻抗在B 母线,两只船形开关“距离保护电源开关”“差动保护电源开关”均在关断状态,R1电阻在最大值。起动控制屏,“实验内容”旋钮打到“电流”档,手动合1QF,监视“系统电压”电压表,慢慢增大调压器输出电压,调节变阻器,增大输出电流,使继电器动作。读取能使继电器动作的最小电流值,即使常开触点由断开变成闭合的最小电流,记入表1-1(如果动作值整定值相差较大,按本节后面第(4)点所述方法进行调整。该工作应在老师指导下完成);动作电流用I op表示。继电器动作后,反向调节自耦调压器及变阻器,减小输出电流,使触点开始返回至原来位置时的最大电流称为返回电流,用I re表示,读取此值并记入表1—1,并计算返回系数;继电器的返回系数是返回电流与动作电流的比值,用K re表示

实验一电磁型电流继电器和电压继电器特性实验

1 1234 8 765DL-21C DY-21C、26C 1234 8 765DL-23C DY-23C、28C 1234 8 765DY-22C 1234 8 765DY-24C、29C 1234 8 765DL-25C DY-25C 实验一、电磁型电流继电器和电压继电器特性实验 一、实验目的 熟悉DL 型电流继电器和DY 型电压继电器的实际结构、工作原理、基本特性;掌握动作电流值、动作电压值及其相关参数的整定方法。 二、预习与思考 1、电流继电器的返回系数为什么恒小于1? 2、动作电流(压)、返回电流(压)和返回系数的定义是什么? 3、实验结果如返回系数不符合要求,你能正确地进行调整吗? 4、返回系数在设计继电保护装置中有何重要用途? 三、原理说明 DL —20c 系列电流继电器用于反映发电机、变压器及输电线路短路和过负荷的继电保护装置中。DY —20c 系列电压继电器用于反映发电机、变压器及输电线路的电压升高(过电压保护)或电压降低(低电压起动)的继电保护装置中。DL —20c 、DY —20c 系列继电器的内部接线图见图1一1。 图1-1 电流(电压)继电器内部接线图 上述继电器是瞬时动作的电磁式继电器,当电磁铁线圈中通过的电流达到或超过整定值时,衔铁克服反作用力矩而动作,且保持在动作状态。 过电流(压)继电器:当电流(压)升高至整定值(或大于整定值)时,继电器立即动作,其常开触点闭合,常闭触点断开。

2 低电压继电器:当电压降低至整定电压时,继电器立即动作,常开触点断开,常闭触点闭合。 继电器的铭牌刻度值是按电流继电器两线圈串联,电压继电器两线圈并联时标注的指示值等于整定值;若上述二继电器两线圈分别作并联和串联时,则整定值为指示值的2倍。转动刻度盘上指针,以改变游丝的作用力矩,从而改变继电器动作值。 图1-2电流继电器实验接线图 图1-3过电压继电器实验接线图 四、实验设备

继电器测试方法

测控技术有限公司 摘要:本文针对电磁继电器的失效模式,介绍了其主要测试参数、筛选项目、方法,探讨了电磁继电器合理应用方面的问题,同时也介绍了相关的测试、筛选设备。 关键词:继电器、失效模式、测试、筛选、应用 电磁继电器(以下简称继电器)是机电结合的电子元件,其断态的高绝缘电阻和通态的低导通电阻使得其它电子元器件无法与其相比。因此在航空、航天、电子、邮电等军用及民用电子装备中得到了广泛的应用。但由于继电器的生产过程(制别是军用继电器)中有很多工序仍采用手工操作,造成质量一致性水平较差,在应用过程中经常出现故障,成为电子元件中可靠性最差的类别之一。因此寻求有效的测试、筛选方法和手段,剔除早期失效的继电器,并解决继电器的合理应用问题,成为急待解决的问题。 一.继电器的主要测试参数 为保证继电器的性能,需对继电器的参数进行全面的测试。继电器的主要测试参数及参数的定义如表1: 表1 电磁继电器的主要测试参数及定义表

为保证继电器的质量,表1所列参数都应严格进行测试,但其中有些参数的测试特别需要引起我们的注意。 1.吸合电压和释放电压 继电器的吸合电压和释放电压的测试方法有两种,一种是直流法,一种是脉冲法。这两种测试方法的绕组加电波形见图1和图2。传统手工测试一般都采用直流法,因其比较容易实现。只需将一直流稳压电源接在被测继电器的绕组上,缓慢调节稳压源电压,同时监视继电器触点的状态(量通路,用指示灯显示,甚至听声音)即可测到吸合电压和释放电压。 由图可知用直流法测试时,绕组电压是渐变上升或下降的,而采用脉冲法测试吸合电压时绕组电压每次是从零电压上跳的,采用脉冲法测试释放电压时绕组电压每次是从额定工作电压下跳的。由于继电器自身的特性,两种测试方法测试会有不同的测试结果,相比之下脉冲法的测试结果严于直流法,同时也更接近实际使用情况。国军标也明确规定当两种测试方法有不同的结果时,应以脉冲法的测试结果为准,以此保证用户的利益。但脉冲法由于测试方法较为复杂,通常需要专用测试设备才能完成。 2.触点接触电阻

LG-11型功率方向继电器特性实验报告

实验二LG-11型功率方向继电器特性实验 1.实验目的 (1)学会运用相位测试仪器测量电流和电压之间相角的方法。 (2)掌握功率方向继电器的动作特性、接线方式及动作特性的试验方法。 (3)研究接入功率方向继电器的电流、电压的极性对功率方向继电器的动作特性的影响。 2.实验内容 1)功率方向继电器电压潜动现象检查实验 LG-11功率方向继电器实验原理接线如图2-1所示。图中,380V交流电源经移相器和调压器调整后,由bc相分别输入功率方向继电器的电压线圈,A相电流输入至继电器的电流线圈,注意同名端方向。 图2-1 LG-11功率方向继电器实验原理接线图 图2-2LG-11功率方向继电器实验原理接线图 实验步骤如下: (1)熟悉LG-11功率方向继电器的原理接线及试验原理。

(2)按实验原理线路图2-1接线,将电流回路开路。 (3)调节三相调压器和单相调压器,使其输出电压为0V。 (4)合上三相电源开关,调节三相调压器对电压回路加入110V电压。 (5)测量极化继电器JJ两端之间电压,若小于0.1V,则说明无电压潜动。 检查功率继电器是否有潜动现象。电压潜动测量:将电流回路开路,对电压回路加入110V电压;测量极化继电器JJ两端之间电压,若小于0.1V,则说明无电压潜动。 2)用实验法测LG-11整流型功率方向继电器角度特性U pu= f(?),并找出继电器的最大灵敏角和最小动作电压。 实验步骤如下: (1)按图2-2所示原理接线图接线。 (2)检查线路无误后,合上三相电源开关、单相电源开关、直流电源开关和移相器电源开关。 (3)调节单相调压器的输出电压使电流表的读数为1A,并保护此电流值不变。 (4)在操作开关断开状态下,调节三相调压器的输出电压约为20V左右,按下移相器开机按钮,继续调节调压器输出,使电压表读数为20V。 (5)调节移相器,在电压表为给定值的条件下找到使继电器动作(动作信号灯由不亮变亮)的两个临界角度?1,、?2,,将测量数据记录于表2-1中。 (6)保持电流为1A不变,调节三相调压器,依次降低电压值,重复步骤(5)的过程,在给定电压的情况下,使继电器动作的?1,、?2,,并记录在表2-1中。 当所需电压很小时,如2V、1.5V、1.0V时,用下面方法来进行调节。 (7)将两个滑线电阻的滑动触点移到靠近移相器输出bc接线端,调节三相调压器使其输出电压为5V。 (8)合上操作开关K1,调节两个滑线电阻的滑动触点使电压表读数为所需电压。 (9)调节移相器角度,找到?1,、?2,,将数据记录于表2-1。 (10)当电压值达到很小时,继电器不再动作,此电压范围内就是电压死区。此动作电压临界值就是最小动作电压。 表2-1角度特性U pu= f(?)实验数据记录表 (11)实验完成后,使调压器输出为0,断开所有电源开关。

实验四:常规差动继电器特性测试

实验:常规差动继电器特性测试 一、实验目的 1、了解常规差动继电器的工作原理,掌握设置继电器动作定值的方法。 2、掌握差动继电器特性的测试方法,测试差动继电器的比率制动曲线特性。 二、实验设备及器材 1、TQXDB-IB 多功能继电保护实验培训系统 2、LCD-4型变压器差动继电器 三、实验原理 LCD-4型变压器差动继电器用于变压器差动保护中,作为主保护。LCD-4型差动继电器为整流型继电器,由差动元件和瞬动元件两部分组成。差动元件由差动工作回路、二次谐波制动回路、比率制动回路和直流比较回路所组成。 LCD-4型变压器差动继电器内部未设置平衡绕组及抽头,因TA 变比不一致而引起的不平衡电流通过专用自耦变流器补偿消除。谐波制动系数通常调整在0.2-0.25之间。通过切换片1QP 实现三种不同的比率制动系数0.4、0.5、0.6。过切换片2QP 获得1、1.5、2、2.5A 四个不同的整定值。 四、实验内容及步骤 1、实验接线。如图所示完成实验接线。 差动 继电器 A K 24V+ 24V- I1电流输出电流表特性实验信号源 I1 I2 I2n I2电流输出 电流表 I1n 差动继电器特性测试实验连线图 2、整定值设置。将差动继电器动作值整定为2A ,制动系数设置为0.5。 3、打开特性实验信号源开关。调节I2输出到2A ,然后调节I1输出使得I1逐渐增加,当继电器动作时记录I1电流值,将值记入表1中。 4、改变I2输出电流值为2.5A 、3A 、3.5A 、4A 、4.5A 、5A 重复步骤3,将数据记入表1中。 5、将“制动系数”整定为0.4和0.6,重复步骤3-4,再次测试继电器的制动曲线,将三次测试得到的曲线d I = f(r I ) 画在同一个坐标图中进行比较。

常规继电器特性实验

实验报告 课程名称: 实验项目: 实验地点: 专业班级: 学号: 学生姓名: 指导教师: 年月日

一、实验目的 1)了解继电器基本分类方法及其结构。 2)熟悉几种常用继电器,如电流继电器、电压继电器、时间继电器、中间继电器,信号继电器等的构成原理。 3)学会调整、测量电磁继电器的动作值、返回值和计算返回系数。 4)测量继电器的基本特征。 5)学习和设计多种继电器配合实验。 二、实验内容 1、电流继电器特性实验 2、时间继电器特性实验 3、多种继电器配合实验 三、主要仪器设备 电流继电器、时间继电器、信号继电器多功能表、各种开关及指示灯 四、操作方法 1)电流继电器特性实验 电流继电器动作、返回电流值测试实验。 实验原理图如图2-2所示: 图2-2 电流继电器动作电流值测试实验原理图 实验步骤如下: (1)按图接线,将电流继电器的动作值整定为1.2A,使调压器输出指示为0V,滑线电阻的滑动触头放在中间位置。 (2)查线路无误后,先合上三相电源开关(对应指示灯亮),再合上单相电源开关和直流电源开关。 (3)慢慢调节调压器使电流表读数缓慢升高,记下继电器刚动作(动作信号灯XD亮)时的最小电流值,即为动作值。 (4)继电器动作后,再调节调压器使电流值平滑下降,记下继电器返回时(指示灯XD1灭)的最大电流值,即为返回值。

(5) 重复步骤(2)至(4),测三组数据。 (6) 试验完成后,使调压器输出为0V ,断开所有电源开关。 (7) 分别计算动作值和返回值的平均值即为电流继电器的动作电流值和返回电流值。 (8) 计算整定值的误差、变差及返回系数。 误差=[动作最小值—整定值]/整定值 变差=[动作最大值—动作最小值]/动作平均值%100 返回系数=返回平均值/动作平均值 2) 时间继电器特性测试实验 时间继电器测试实验电路原理接线图如图2-5 实验步骤如下: (1) 按图接好线路,将时间继电器的常开触电接在多功能表的“输入2”和“公共线”, 调整时间整定值,将静触点时间整定指针对准一刻度中心位置,例如可对准2秒位置。 (2) 合上三相电源开关,使用其时间测量功能(对应“时间”指示灯亮),使多功能 表时间测量工作方式选择开关位置“连续”位置,按“清零”按钮使多功能表显示清零。 (3) 先断开BK 开关,合上直流电源开关,再迅速合上BK ,采用迅速加压的方法测 量动作时间。 (4) 重复步骤(2)和(3),测量三次,将测量时间值记录于表2-4中,且第一次动 作时间测量不计入测量结果中。 (5) 试验完成后,断开所有电源开关 (6) 计算动作时间误差。 3) 多种继电器配合实验 过电流保护试验 该实验内容为将电流继电器、时间继电器、信号继电器、中间继电器、调压器、滑线变阻器等组合构成一个过电流保护。要求当电流继电器动作后,启动时间延时,经过一定时间后,启动信号继电器发信号和中间继电器动作跳闸(指示灯亮)。 实验步骤如下: ① 图2-6为多个继电器配合的过电流保护实验原理接线图。 ② 按图接线,将滑线变阻器的滑动触头放置在中间位置,实验开始后可以通过改 图2-5 时间继电器动作时间测试实验电路图原理图

实验二:常规功率方向继电器测试

实验:常规功率方向继电器测试 一、实验目的 1、掌握常规功率方向继电器的工作原理及动作特性试验方法。 2、测试LG-11型功率方向继电器的最大灵敏角、动作范围和角度特性。 3、掌握方向性过电流保护基本原理。 二、实验设备及器材 1、TQXDB-IB 多功能继电保护实验培训系统 2、DL-31电流继电器、LG-11功率方向继电器、DS-32时间继电器和DZY-202中间继电器 三、实验原理 LG-11型功率方向继电器是一种反映所接入的电流和电压之间的相位关系的继电器。当电流和电压之间的相位差为锐角时,继电器的动作转矩为正,使继电器动作,控制接点闭合,继电器跳闸;当电流和电压之间的相位差为钝角时,继电器的动作转矩为负,继电器不动作,从而达到判别相位的要求。 ? A I lm A ? 功率方向继电器动作范围示意图 LG-11型功率方向继电器一般用于相间短路保护。这种继电器是根据绝对值比较原理构成的,由电压形成回路、比较回路和执行元件三部分组成.动作条件是工作电压大于制动电压,其动作方程为: ? ???????-≥+r i r u r i r u I K U K I K U K 功率方向继电器灵敏角的调整可通过更换面板上连接片的位置来实现。 四、实验内容及步骤 1、测试LG-11功率方向继电器的最大灵敏角 (1)实验接线。如图所示,,将特性实验信号源的电压输出分别与功率方向继电器的U ,n U 端子连接,特性实验信号源的I1电流输出与功率方向继电器I ,n I 端子连接。继电器的动作接点连接到信号灯的控制回路中。 功率方向 继电器 I In A K U Un 24V+ 24V- 电压输出电压表I1电流输出 电流表 特性实验信号源 相角表 I2 I2n U1 U1n 功率方向继电器特性测试接线图

实验四功率方向电流保护实验

实验四功率方向电流保护实验 【实验名称】 功率方向电流保护实验 【实验目的】 1.熟悉相间短路功率方向电流保护的基本工作原理; 2.进一步了解功率方向继电器的结构及工作原理; 3.掌握功率方向电流保护的基本特性和整定实验方法。 【预习要点】 1.复习功率方向电流保护相关知识。 2.功率方向电流保护在多电源网络中什么情况下称为正方向?什 么情况下称为反方向?为什么它可以只按正方向保证选择性的 条件选择动作电流? 【实验仪器设备】

13 EPL-17 三相交流电源 1 14 EPL-11 直流电源及母线 1 【实验原理】 1.方向电流保护的基本原理 随着电力系统的发展及用户对供电可靠性要求的提高,出现了两侧电源或单电源环网的输电线路。在这样的电网中,为切除线路上的故障,线路两侧都装有断路器和相应的保护,如装设前面讲过的电流保护,将不能保证动作的选择性性。 图4-1 两侧电源辐射电网 下面以图4-1两侧电源辐射形电网为例分析如下: 在图4-1中,以3号断路器QF3的电流保护为分析对象。在f1点短路时流过3号断路器QF3的电流从母线到线路;在f2点短路时流过3号断路器QF3的电流从线路到母线,f1点短路和f2点短路流过3号断路器的短路电流数值有可能达到保护的动作值。因为电流保护并不能判别电流的方向,所以在f1点和f2点短路,PQ线路的电流保护都有可能动作。但在f2点短路时,根据选择性的要求3号断路器的保护不应该动作,如若动作,这是无选择性的动作(图中其他断路器QF2、QF4、QF5存在同样的问题)。 要解决选择性问题,可在原来电流保护的基础上装设方向元件(功率方向继电器)。首先分析不同点短路时短路功率的方向。规定功率的方向。规定功率的方向由母线流向线路的为正,功率的方向由线路流向母线的为负,并由功率方向继电器加以判断,当功率方向为正时动作,反之不动作。在f1点短路时,流过保护3、4的功率方向是由母线流向线路的,方向为正,保护3、4动作,断开断路器QF3、QF4。在f2点短路时,流过断路器1、2的功率方向也是由母线流向线路的,方向为正,保护1、2动作,,断开断路器QF1、QF2,而f1点短路流过断路器QF3的功率是由线路流向母线,方向为负,保护3不动。这保证了选择性。借助功率方向继电器,就可以很好的解决继电保护用于双侧电源和单侧电源环网输电线路时的选择性问题。

电磁继电器特性测试方法

摘要:本文针对电磁继电器的失效模式,介绍了其主要测试参数、筛选项目、方法,探讨了电磁继电器合理应用方面的问题,同时也介绍了相关的测试、筛选设备。 2.触点接触电阻 触点接触电阻包括动合点接触电阻和静合点接触电阻,是继电器最重要的参数之一,也是最难测的参数的之一。图3显示了对继电器触点进行四线凯尔文测试的原理。说其难测是