文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 入网工作负责人(变电部分)《安规》《两票实施细则》考试答案

入网工作负责人(变电部分)《安规》《两票实施细则》考试答案

入网工作负责人(变电部分)《安规》《两票实施细则》考试答案
入网工作负责人(变电部分)《安规》《两票实施细则》考试答案

入网工作负责人(变电部部分)《安

规》、《两票实施细则》考试答案

一、单选题共20题(20分)

1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经( )认可,方可参加工作。答案:B 《变电安规:1.4.4》

A. 聘用单位

B. 设备运行管理单位

C. 发包单位

D. 用工单位

2. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。答案:A 《变电安规:1.2.4》

A. 事故紧急处理措施

B. 紧急救护措施

C. 应急预案

D. 逃生方法

3. 高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。答案:C 《变电安规:2.

4.1.1》

A. 工具室

B. 控制室

C. 高压室

D. 蓄电池室

4. 10千伏、20千伏、35千伏户外配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于2.7m、2.8m、2.9m,该( )两侧和底部须装设护网。答案:B 《变电安规:2.1.5》

A. 导电部分

B. 裸露部分

C. 配电装置

5. 工作票的使用规定:一张工作票内所列的工作,若至预定时间,一部分工作尚未完成,需继续工作者,在送电前,应按照( )情况,办理新的工作票。答案:B 《变电安规:3.2.7.2》

A. 原工作票

B. 送电后现场设备带电

C. 当前现场设备带电

6. 在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得( )和工作许可人同意,并在工作票上增填工作项目。答案:C《变电安规:3.2.

7.8》

A. 当值调度

B. 领导

C. 工作票签发人

7.许可工作时,工作许可人应和工作负责人在工作票上分别( )。答案:B 《变电安规:3.3.1.3》

A. 注明注意事项

B. 确认、签名

C. 签名

D. 补充安全措施

8. 在工作间断期间,若有紧急需要,运行人员可在工作票未交回的情况下合闸送电,但应先通知工作负责人,在得到( )的答复后方可执行。答案:C 《变电安规:3.5.2》

A. 设备无异常

B. 已下令停止工作

C. 工作班全体人员已经离开工作地点、可以送电

9. 在室外构架上工作,在邻近其他可能误登的带电架构上,应悬挂( )的标示牌。答案:B 《变电安规:4.5.7》

A. “止步,高压危险!”“禁止攀登,高压危险!”

B. “禁止攀登,高压危险!”

C. “从此上下!”

10. 臂车操作人员应服从工作负责人的指挥,作业时应注意( )及操作速度。答案:

B 《变电安规:6.9.4》

A. 过往车辆

B. 周围环境

C. 天气

D. 行人

11. 在室内,设备充装六氟化硫气体时,周围环境相对湿度应不大于80%,同时应开启通风系统,并避免六氟化硫气体泄漏到( )。答案:A《变电安规:8.2》

A. 工作区

B. 居民区

C. 空气中

12. 低压回路停电的安全措施:将检修设备的( )断开取下熔断器,在开关或刀闸操作把手上挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌;答案:A 《变电安规:9.2.1》

A. 各方面电源

B. 上级电源

C. 主电源

13. 试验装置的电源开关,应使用明显断开的双极刀闸。为了防止误合刀闸,可在( )上加绝缘罩。答案:D 《变电安规:11.1.4》

A. 手柄上

B. 开关上

C. 刀闸

D. 刀刃

14. 电缆施工完成后应将穿越过的孔洞进行封堵,以达到( )、防火和防小动物的要求。答案:A 《变电安规:12.2.1.16》

A. 防水

B. 防高温

C. 防潮

D. 防风

15. 以下所列的安全责任中,( )是动火工作票负责人的一项安全责任答案:C 《变电安规:13.6.9.2》

A. 负责动火现场配备必要的、足够的消防设施

B. 工作的安全性

C. 向有关人员布置动火工作,交待防火安全措施和进行安全教育

D. 工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件

16. 在进行高处作业时,工作地点( )应有围栏或装设其他保护装置,防止落物伤人。答案:C 《变电安规:15.1.12》

A. 周围

B. 附近

C. 下面

D. 旁边

17 高处坠落受伤者外观无出血但面色苍白,脉搏细弱,气促,冷汗淋漓,四肢厥冷,烦躁不安,甚至神志不清等休克状态,应迅速躺平,抬高下肢,保持温暖,速送医院救治。若送院途中时间较长,可给伤员饮用( ) 答案:B 《紧急救护法:3.2.5》

A. 生理盐水

B. 少量糖盐水

C. 凉开水

18 触电急救进行胸外按压,按压深度通常成人伤员为( )。答案:C 《紧急救护法:2.3.3.2》

A. 4~5cm。

B. 3cm

C. 2cm

19. 判断伤员有无意识和反应,应在( )时间以内完成。答案:B 《紧急救护法:2.3.1.1》

A. 15s

B. 10s

C. 6s

D. 8s

20. 在变电站内使用起重机械时,应安装接地装置,接地线应用多股软铜线,其截面应满足接地短路容量的要求,但不得小于( )mm2 。答案:B 《变电安规:14.2.1.8》

A. 25.0

B. 16.0

C. 10.0

D. 35.0

二、多选题共10题(30分)

1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,工作前,设备运行管理单位应告知( ):答案:B,C,D 《变电安规:1.4.4》

A. 作业时间

B. 危险点

C. 现场电气设备接线情况

D. 安全注意事项

2. 不停电工作是指:( )。答案:B,D 《变电安规:2.4.1.3》

A. 高压设备部分停电,但工作地点完成可靠安全措施,人员不会触及带电设备的工作。

B. 可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作

C. 高压设备停电

D. 工作本身不需要停电并且不可能触及导电部分的工作

3. 变电站室内()应设有明显标志的永久性隔离挡板(护网)。答案:A,B,C 《变电安规:2.1.7》

A. 母线分段部分

B. 母线交叉部分

C. 部分停电检修易误碰有电设备

D. 母线平行部分

4. 填用变电站(发电厂)第二种工作票的工作为:( )。答案:A,C,D 《变电安规:3.2.3》

A. 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作

B. 高压设备上工作需要全部停电或部分停电者

C. 二次系统和照明等回路上的工作,无需将高压设备停电者或做安全措施者。

D. 高压电力电缆不需停电的工作

E. 直流保护装置、通道和控制系统的工作,需要将高压直流系统停用者。

5. 保证安全的组织措施规定,工作中工作负责人、工作许可人任何一方若有特殊情况需要变更安全措施时,应( ) 答案:A,D 《变电安规:3.3.2》

A. 先取得对方同意

B. 先取得调度同意

C. 先取得工作票签发人同意

D. 变更情况及时记录在值班日志内

6. 在室外高压设备上工作,下列哪些围栏装设正确?答案:A,D 《变电安规:4.5.5》

A. 在工作地点四周装设围栏,其出入口围至临近道路旁边。

B. 在工作地点四周装设围栏,在宽敞处设置出入口。

C. 大部分设备停电,只有个别地点保留有带电设备,其他设备无触及带电导体的可能,在带电设备四周装设围栏,设置出入口。

D. 大部分设备停电,只有个别地点保留有带电设备,其他设备无触及带电导体的可能,在带电设备四周装设全封闭围栏。

7. 在电焊作业或其他有火花、熔融源等的场所使用的( )应有隔热防磨套。答案:A,B 《变电安规:15.1.7》

A. 安全带

B. 安全绳

C. 安全帽

D. 脚扣

8. 工作许可人在完成现场安全措施后,还应对负责人( )答案:A,B,C 《变电安规:3.3.1》

A. 指明带电设备的位置和注意事项

B. 证明检修设备确无电压

C. 指明具体设备实际的隔离措施

D. 向工作班成员交底

9. 在电气设备上工作,保证安全的技术措施由( )执行。答案:C,D《变电安规:4.1》

A. 设备管理人员

B. 检修人员

C. 运行人员

D. 有权执行操作的人员

10. 在带电的低压配电装置上工作时,应采取防止( )的绝缘隔离措施。答案:A,B 《变电安规:6.13.3》

A. 相间短路

B. 单相接地

C. 导线反弹

D. 导线断股

三、判断题共10题(20分)

1. 运用中的电气设备,是指全部带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。答案:错误《变电安规:1.8》

2. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设施安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。答案:错误《变电安规:1.1》

3. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员工作前,设备运行单位应告知现场危险点和安全注意事项。答案:错误《变电安规:1.

4.4》

4. 带电作业或与邻近带电设备距离小于设备不停电的安全距离规定的工作,应填用带电作业工作票。答案:正确《变电安规:3.2.4》

5. 因工作原因必须短时移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌,应征得工作负责人同意,并在工作监护人的监护下进行。答案:错误《变电安规:4.5.8》

6. 工作人员工作中正常活动范围与10kV设备带电部分的安全距离,为0.7米。答案:错误《变电安规:4.2.1.2》

7. 在室外构架上工作,则应在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。答案:正确《变电安规:4.5.7》

8. 在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁及对面运行设备间隔的遮栏(围栏)上和禁止通行的过道遮栏(围栏)上悬挂“在此工作”的标示牌。答案:错误《变电安规:4.5.3》

9. 在低压电动机和在不可能触及高压设备、二次系统的照明回路上的工作可不填用工作票,应做好相应记录,该工作可由两人进行。答案:正确《变电安规:9.1》

10. 触电救护时,救护者在救护过程中特别是在杆上或高处抢救伤者时,要注意被救者与附近带电体之间的安全距离,防止再次触及带电设备。答案:错误《紧急救护法:2.2.5》

四、简答题共3题(30分)

1.进入生产现场有何安全要求?《变电安规:13.1.1》

任何人进入生产现场(办公室、控制室、值班室和检修班组室除外),应正确佩戴安全帽。

2.在室外构架上工作,应怎样正确悬挂标示牌?《变电安规:4.5.7》

1)在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。2)在工作人员上下铁架或梯子上,应悬挂“从此上下!”的标示牌。3)在邻近其他可能误登的带电架构上,应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的标示牌。

3. 电气设备按电压分为哪两种?它们的电压值如何界定?《变电安规:1.7》

1)高压电气设备和低压电气设备;2)高压电气设备:电压等级在1000V及以上者;低压电气设备:电压等级在1000V以下者。

变电运行规程测试题

一、填空题 1、变电站的设备巡视检查,一般分为(正常巡视(含交接班巡视))(全面巡视)(特殊性巡视) 2、备用或待用间隔的设备,都应视作运行设备一样进行定期( 巡视)和(维护)。 3、集控站值班人员在值班期间应及时检查所辖变电站上传信息,每两小时对所辖变电站所有(画面)、(报表)、(上传信息)全面检查一次。 4、蓄电池应检查(电压)、(温度)符合规定,接头连接是否紧固、有无发热、氧化,电池容器有无(破裂)、(漏液)。 5、变电站综自后台机的巡视项目:应巡视主接线图与(实际设备)位置相符,遥测量显示是否正确。应对报警窗口、“事件顺序记录”、“(保护事件记录)”、“遥信变位记录”、“(越限报警信号)”等登录信息进行巡视检查有无异常信号。 6、紧急情况下, 油浸自冷和风冷变压器允许短时过负荷运行,环境温度在20度及以下时,允许过负荷(30% ),环境温度30度时,允许过负荷(15% )。但过负荷连续运行时间不超过(24 )小时。 7、电压比不同和阻抗电压不同的变压器在任何一台都不会过负荷的情况下,可以并列运行,但电压比差值不宜超过(1% ),阻抗电压差值不宜超过(10% ),容量比不宜超过(1/3 ),结线组别不同的变压器严禁并列运行,阻抗电压不同的变压器应适当提高阻抗电压大的变压器的二次电压,以使变压器容量都能充分利用。 8、有载调压装置的调压操作由运行人员或集控站运行人员按调度部门确定的电压范围进行。每天每台主变调节次数:35kV主变不超过( 20 )次,110kV主变不超过(15 )次,应尽可能把供电电压控制在最佳水平。 9、新投运的有载调压分接开关,在累计调压次数达到(5000 )次时.油击穿电压低于(30 )kV时,应将分接开关吊出检查。 10、不许在网络有(接地故障)时断开消弧线圈,当系统中性点位移电压超过(15% )时,不许用刀闸断开(消弧线圈),此时应改变运行方式,使位移电压低于(15% )相电压后,方可操作。系统接地时连续运行时间一般不超过(两小时)。 11、设备接头正常运行温度不得超过(70℃);配电室门口应加防鼠护栏,高度不小于(40cm);进入SF6配电室前应先开启通风15分钟。冬季来临时,应投入机构箱加热器,自动投入的加热器应检查温度调节旋钮的位置是否调至(5℃),加热器应正常工作。 12、电力电缆的正常工作电压,一般不应超过电缆额定电压的(10 )%。电力电缆在额定电压、额定负荷下最高允许温度:油浸电缆(60 )℃,交联电缆(80 )℃。 13、电力电容器运行室温度最高不允许超过(40 ℃),电力电容器的外壳温度不超过(55 ℃)。电容器组从电网中断开至少(5分钟)后方可再次投入。 14、电力电容器允许在不超过额定电流(30 )%、额定电压(10 )%的条件下长期运行。三相不平衡电流不应超过±(5 )%。 15、变电站的接地电阻,对于大接地短路电流系统一般可采用R≤(0.5 )Ω,对于小接地短路电流系统接地电阻不宜超过(10 )Ω。 16、正常进行的所有操作包括传动试验等,必须使用(电脑)钥匙,不允许使用(解锁)钥匙;电脑钥匙在接受数据过程中,禁止将钥匙从钥匙孔拔出。 17、35kV及以下微机线路保护修改定值工作,可在一次设备运行、退出线路保护的情况下进行,线路无保护运行时间应尽可能短,一般不超过(3 )分钟。修改定值后,必须重新上电,由保护人员和(运行)人员共同核对保护装置整定值。

工作票“三种人”资格考试题工作签发人答案

2016年工作票“三种人”资格考试题 ——工作许可人 注意事项:1.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3.本份试卷满分100分,考试时间120分钟。 一、填空(请将正确答案填入横线内,每空1分,共30分) 1、 一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三人不得互相兼任。 2、 工作票由工作负责人填写,也可以由工作票签发人填写。 3、 值长在审核工作票安全措施和补充安全措施无误后进行批准,启动隔离操作程序,在所有的措施完成后,工作负责人和工作许可人应共同到现场检查和确认,工作负责人应认真进行核对检查。 4、 签发工作票时,工作票签发人应将工作票有关内容向工作负责人交代清楚。 5、 在所有的措施完成后并经过工作负责人和工作许可人的共同现场检查和认可工作负责人应认真进行核对检查。 6、 工作票一般应在开工前一天预先送给运行值班负责人,临时工作可在工作当天交给值班负责人。 7、 许可开工前,值班负责人布置值班人员执行工作票所列安全措施。重要措施应由值班负责人或集控主值班员等主要工种监护执行。 8、 需要变更工作班成员时,应经工作负责人同意,在对新工作人员进行安全交底后方可进行工作。 9、 事故抢修时或在夜间、节假日,遇有必须进行的临时检修工作,又找不到工作票签发人时,可不填写工作票,但必须由值长同意,做好安全措施,设专人监护发令内容和安全措施记录在记录簿中。如果检修时间超过4小时的应需办理工作票手续。

10、工作票签发人不得兼任该项工作的工作负责人。工作负责人可以填写工作票。 工作许可人不得填写工作票。 11、工作间断时,工作班人员应从工作现场全部撤出,所有安全措施保持不动,工 作票仍由工作负责人执存。间断后继续工作,无需通过工作许可人。 12、在未办理工作票终结手续以前,任何人不得将检修设备投入运行。 13、已开工的工作票应保存在工作地点,由工作负责人收执。 14、工作中遇任何威胁到工作人员安全的情况时,工作负责人或专责监护人可根据 情况,临时停止工作。 15、如不能按计划期限完成,必须由工作负责人办理工作票延期手续。 16、工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票。 17、更换工作负责人后,先后两个工作负责人必须对现场工作情况进行详细的交 代,清楚后,办理工作负责人变更手续。 二、不定项选择题(请将正确答案代码填入括号内,每题2分,共30分) 1、工作票应由下列( AB)填写。 A.工作票签发人 B.工作负责人 C.工作许可人 2、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份,应正确清楚,不得任意涂改,如有个别错、 漏字需要修改时,应字迹清楚。两份工作票中的一份必须经常保存在工作地点,由工作负责人收执,另一份由值班员收执,按值移交。值班员应将( C )记入操作记录簿中。在无人值班的设备上工作时,第二份工作票由工作许可人收执。 A.工作票号码,许可工作时间 B.工作任务,工作票号码 C. 工作票号码, 工作任务, 许可工作时间 3、第一种工作票应在( A )工作交给值班员,临时工作可在工作开始以前直接交 给值班员。 A.前一日 B.前二日 C.当天 4、工作间断时,工作班人员应从工作现场全部撤出,所有安全措施保持不动,工作票 仍由工作负责人执存。间断后继续工作,( C)。

工作票三种人考试答案 - A卷-20160623

电厂工作票“三种人”考试试卷(A卷) 部门(单位):姓名: 时间年月日成绩: 一、填空题:(每空分,共60分) 1、工作票实施分级管理、逐级负责的管理原则,(运行、检修)主管部门是确保工作票正确施工的最终责任部门,(安全监督)部门是工作票的监督考核部门。 2、工作票的工作内容栏内对所检修设备应填双重名称,既(设备名称)和(设备编号)。 3、一个工作负责人只能发给(一)张工作票,一张工作票中,工作签发人、工作负责人、工作许可人、不能(相互兼任)。 4、检修工作开始前,(工作许可)人和(工作负责)人应共同到现场检查安全措施”的规定,必须认真执行。 5、在受限空间危险作业进行过程中,应加强(通风换气),严禁用(氧气)进行通风换气; 6、工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得(相互兼任)。一个工作负责人不应同时执行(两张)及以上工作票。. 7、计划检修工作票应提前(24)小时办理,一般计划消缺工作票应提前(8)小时办理,当日消缺的工作票应在开工前(2)小时送交运

行人员办理。运行交班前(30分钟)与接班后(30分钟)内一般不办理有关工作票手续。 8、工作票设备名称编号、操作动词、(时间)、(姓名)不许涂改,每份工作票涂改不许超过两处,涂改处应(签名)确认。 9、需要变更工作班成员时,应经(工作负责人)同意,在对新工作人员进行安全交底后,方可工作;需要变更工作负责人时,应经(工作票签发人)同意,并通知工作许可人,工作许可人将变动情况记录在工作票上。 10、在原工作票的安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票(签发人)和(工作许可人)同意。工作许可后,工作负责人、工作许可人任何一方不应擅自变更(安全措施)。若需变更或增设安全措施者应填写(新的工作票),并重新履行工作许可手续。 11、工作任务不能按照批准工期完成时,工作负责人应在批准结束时间前2小时向运行人员申明理由,填写检修交代,申请办理延期手续。检修工作票延期手续最多只能办理(一次),如需再延期,应重新(办理工作票),(动火工作票)不能办理延期手续。 12、工作票的终结:工作结束后,工作负责人应将设备检修、变动情况以及运行人员应注意的事项向运行人员进行(书面交待)并签名。工作许可人确认可以办理工作票终结手续后,在工作票上记入终结时间,工作许可人、工作负责人签名后在工作票第一页编号处盖(“已

2016年工作票三种人考试题A卷(热机)

姓名:单位:日期:…………………………………………………………………………………………………………………………… 2005年工作票签发人负责人许可人考试题(A卷) (热力机械部分) 一、选择题(40分,每题2分) 1、各级领导人员都不准发出违反本规程的命令。工作人员接到违反本规程的命令,应()。任何人员除自己 严格执行本规程外,还应督促周围的人员遵守本规程。如发现违反本规程,并足以危及人身和设备安全者,应立即制止。 A 逐级反映b拒绝执行c停止工作 2、各单位可根据现场现场情况补充条文,经厂(局)主管领导(总工程师)()执行,但补充条文不准与本 规程条文抵触。 A同意后 b 签发后c批准后 3、生产厂房内应备有救药箱,存放()的包扎材料和必需的药品。 A应急用b消过毒c未使用 4、所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于()高栏杆和不低于100mm高的护板。如在检修 期间需将栏杆拆除时,必须装设临时遮拦,并在检修结束时将遮拦立即装回。原有高度1000mm的栏杆可不作改动。 A1100mm b1050mm c1150mm 5、坚决贯彻电力生产“()”的方针。安全生产,人人有责。各级领导必须以身作则;要充分发动群众,依靠 群众;要发挥安全监察机构和群众性的安全组织的作用,严格监督本规程的贯彻执行。 A安全第一b效益第一c质量第一 6、所有楼梯、平台、通道、栏杆都必须保持完整,铁板必须()。铁板表面应有纹路以防滑跌。 A符合要求b坚固耐用c铺设牢固 7、生产厂房及仓库应备有必要的消防设备。例如:消防栓、水龙带、灭火器、砂箱、石棉布和其他消防工具等。 消防设备应定期检查和试验,保证()。不准将消防工具移做他用。 A完好状态b数量充足c随时可用 8、生产厂房内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的(),必须用防火材料严密封闭。 A电缆孔洞b电缆盖板c电缆隔栏 9、各单位领导人员应组织、教育职工学习和遵守本规程,督促检查规程中规定的安全设施和()的完整齐全。 分场、工区、变电所的领导和班、组长应负责和监督本规程的贯彻执行。 A各种工具b劳保用品c安全用具 10、任何人进入生产现场,必须() a穿工作服b戴安全帽c着装合格 11、工作票的签发只能由()填写。 A工作票负责人B工作票签发人C工作票签发人或工作票负责人 12、参加工作的全体人员,在开始工作前应全体整齐列队,由工作()宣读工作票,严肃、认真、详细地交待 工作地点和工作任务、工作时间,安全措施及注意事项等,明确邻近运行设备和带电设备。 A工作票负责人B工作票签发人C工作许可人 13、工作开工后,工作负责人和工作许可人任何一方()随意变更接线方式和安全措施。 A允许B均不允许C经另一方同意可以 14、发现检修人员违反安全工作规程或没按工作票内容进行工作,应及时()其工作,收回工作票,令检修人 员退出现场。 A劝阻B向安监人员举报C停止

变电站安规考试判断题(两票)概要

判断题 1.( 错电气操作应根据调度指令进行。紧急情况下,为了迅速消除电气设备(对人身和设备安全的直接威胁,或为了迅速处理事故、防止事故扩大、实施紧急避险等,允许不经调度许可执行操作,但事后应尽快向调度汇报,并说明操作的经过及原因。 2.( 对发布和接受操作任务时,必须互报单位、姓名,使用规范术语、双重命名,严格执行复诵制,双方录音。 3. ( 错雷电时可以(禁止进行户外操作(远方操作除外。 4.( 错电气操作不能(应尽可能避免在交接班期间进行。 5.( 错运行人员都可以(禁止不具备资格的人员进行电气操作。 6.( 错电气设备转入热备用前,继电保护不能(必须按规定投入。 7.( 错电网解列操作时,应首先平衡有功(与无功负荷,将解列点有功功率调整接近于零,电流调整至最小,使解列后两个系统的频率、电压波动在允许范围内。 8.( 对电网并列操作必须满足三个条件:相序、相位一致;频率相同偏差不得大于0.2Hz;电压相等,调整困难时,500kV电压差不得大于10%, 220kV及以下电压差不得大于20%。 9.( 对合、解环操作不得引起元件过负荷和电网稳定水平的降低。 10.( 错合环时 500kV的电压差一般不应超过预定电压 10%,220kV电压差不应超过额定电压20%。合环操作一般应检查同期合环,有困难时应启用合环断路器的同期装置检查相角差。合环时相角差220kV一般不应超过25%(25°,500kV一般不应超过20%(20°。

11. ( 对一次设备不允许无保护运行。一次设备带电前,保护及自动装置应齐全且功能完好、整定值正确、传动良好、连接片在规定位置。 12.( 错系统运行方式和设备运行状态的变化将影响保护的工作条件或不满足保护的工作原理,从而有可能引起保护误动时,操作时(操作之前应提前停用这些保护。 13. ( 错 (原则上不允许在无防误闭锁装置或防误闭锁装置解锁状态下进行倒闸操作。(特殊情况下解锁操作须经变电运行部门主管领导批准,操作前应检查防误闭锁装置电源在投入位置。 14.( 对多回并列线路,若其中一回需停电,应考虑保护及自动装置的调整,且在未断开断路器前,必须检查其余回线负荷分配,确保运行线路不过负荷。 15.( 对除事故处理外,对于一个操作任务凡涉及两个及以上单位共同配合并按一定逻辑关系才能进行的操作。或虽只涉及一个单位,但对系统运行方式有重大影响的复杂操作,均应使用调度操作指令票且必须使用逐项令。 16.( 对调度电气操作必须由两人进行,其中一人监护,一人执行。一般情况下由副值调度员发布指令(执行,正值调度员负责监护。 17.( 对线路检修时线路各端应合上接地开关或装设接地线。线路工作结束时,值班调度员应查明所有工作人员(含用户工作人员确已全部撤离现场,工作地区所有安全措施确己拆 除方可下令对线路进行送电操作。 18.( 对调度管辖范围内继电保护和安全自动装置及其通道的投入和停用,需经值班调度员下令后方可进行操作。 19.( 错断路器允许断开、合上额定电流以内的负荷电流及(切断额定遮断容量以内的故障电流。

变电站《安规》考试试卷带答案

2012年十二月份安全培训《安规》试卷 (变电部分) 一、单选题(共20题每题3分) 1. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业答案:B 《变电安规:1.5》 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 2. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。答案:B 《变电安规:1.4.2》 A. 两年 B. 每年 C. 三年 3. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。答案:A《变电安规:1.2.4》 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案 D. 逃生方法 4. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。答案:B 《变电安规:1.1》 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 5. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构 6. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。答案:A《变电安规:1.7》 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 7. 高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。答案:C 《变电安规:2.4.1.1》 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室

D. 蓄电池室 8. 倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或( )批准。答案:A《变电安规:2.3.5.3》 A. 总工程师 B. 防误操作装置负责人 C. 正职 9. 倒闸操作时要求单人操作、( )在倒闸操作过程中严禁解锁。答案:A《变电安规:2.3.6.4》 A. 检修人员 B. 运行人员 C. 操作人员 10. 高压室的钥匙至少应有( ),由运行人员负责保管,按值移交。答案:A《变电安规:2.2.6》 A. 三把 B. 五把 C. 四把 11. 倒闸操作要求操作中应认真执行监护( )制度(单人操作时也必须高声唱票),宜全过程录音。答案:C 《变电安规:2.3.6.2》 A. 录音 B. 复查 C. 复诵 12. 工作票的有效期与延期规定,带电作业工作票()。答案:A《变电安规:3.2.8.2》 A. 不准延期 B. 可延期一次 C. 可延期二次 13. 工作票的使用规定:一张工作票内所列的工作,若至预定时间,一部分工作尚未完成,需继续工作者,在送电前,应按照( )情况,办理新的工作票。答案:B 《变电安规:3.2.7.2》 A. 原工作票 B. 送电后现场设备带电 C. 当前现场设备带电 14. 在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得( )和工作许可人同意,并在工作票上增填工作项目。答案:C《变电安规:3.2.7.8》 A. 当值调度 B. 领导 C. 工作票签发人 15. 供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由( )签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。答案:C 《变电安规:3.2.6.8》 A. 指定 B. 愿意 C. 有权 16. 许可工作前,工作许可人应会同工作负责人到现场( )安全措施。答案:B 《变电安规:3.3.1.1》 A. 分别做

安规、工作票考试卷答案

皖能运检公司临涣项目部工作票考试卷 姓名:考试日期:年月日成绩: 一、填空题(40分,每空1分) 1、生产现场禁火区域内进行的动火作业,应和工作票一起,同时执行动火 工作票制度。 2、工作票一式两份,一份应保留在工作地点,由工作负责人收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。 3、工作票签发人、负责人、接收人、许可人和工作班成员,必须经过安全培训、考试合格后上报中利公司,由中利公司发文确认后方可生效。 4、工作票和工作任务单可以延期一次。 5、已终结的工作票、任务单、事故应急抢修单应保存一年。 6、根据防火重点部位或场所及禁止明火区域的动火作业的不同,应办理相应的一级动火工作票或二级动火工作票。 7、工作票补充工作地点安全措施由工作许可人填写。 8、在工作过程中,如果需要停电的措施,应办理停电联系单,确保停电后,方可开始工作。 二、判断题 1、动火票应提前办理,一级动火票的有效期为12H,二级动火票的有效期为 48H。错 2、在未办理工作票终结手续之前,可以将检修设备投入运行。错 3、一个工作负责人只能发给一张工作票,工作票上所列的工作地点以工作票上安全措施范围为限。工作开工前,工作票内的全部安全措施可以间断性完成。错

4、事故应急抢修工作(指生产主、辅设备等发生故障被迫紧急停运,但需立即恢复的抢修和排除故障的工作),必须办理工作票。错 5、一张工作票中,工作签发人、工作许可人和工作负责人三者不得互相兼任。对 6、签发工作票时,工作签发人应将工作票有关内容向工作负责人交代清除,方可开工。对 7、在同一台设备系统上依次进行同类型的设备检修工作,不允许使用一张工作票。错 8、动火工作票可以替代工作票,作为独立工作票进行使用和管理。错 三、问答题(60分,每题12分) 1、检修工作结束前,如遇到哪些情况,应重新签发办理工作票? 答:部分检修设备加入运行时;必须改变检修与运行设备隔断方式或需变更、增设安全措施者;检修工作延期一次后仍不能完成工作,需要继续延期者。 2、热力和机械设备上工作,保证安全的组织措施? 答:工作票制度;工作许可制度;工作监护制度;工作间断、试运和终结制度;动火工作票制度;操作票制度。 3、热力机械票适用的范围? 答:需要将生产设备、系统停止运行或退出备用,由运行值班人员采取断开电 源或气源,隔断与运行设备联系的热力系统,对被检修设备和系统进行泄压、通风、吹扫、加锁、悬挂标示牌、装设遮拦或围栏等任何一项安全措施的检修工作。 4、工作负责人(监护人)的工作职责? 答:正确安全的组织工作;负责检查工作票所列安全措施是否正确完备和工作 许可人所做的安全措施是否符合现场实际条件,必要时予以补充;工作前对工作班成员进行危险点告知,交待安全措施和技术措施,并确认每一个工作班成

电厂2013工作票“三种人”考试试卷(附答案)

XXX电站 2013年“三种人”考试试卷 工作负责人 签发人 许可人 岗位:姓名: 一、填空题(每空1分,合计20分) 1、“两票”的使用和管理要做到。各单位要积极建立标准操作票和标准工作票 票库。 2、实现是提高安全生产水平,克服工作过程中人员行为随意性的重要措施。 3、集团公司《工作票操作票使用和管理标准》规定:“工作票、操作票”实施“、 ”的管理原则。 4、电力生产的各项检修、、等工作都必须使用工作票。 5、工作负责人变动时,应经同意并通知,在工作票上办理变更手续。 6、危险点分析应包括三方面内容,简单说即:人的不安全行为、和。 7、为保证员工在生产活动中的,防止的发生,电力生产的各 项运行操作、检修、维护、试验等工作都必须使用。 8、更换生产区域及生产相关区域照明灯泡的工作,需办理工作票。 9、《电业安全工作规程》规定必须办理工作票的对外承包工作,由本厂办理 工作票手续。 10、行灯电压不准超过 V。在特别潮湿或周围均属金属导体的地方工作时,如在汽鼓、凝 汽器、加热器、蒸发器、除氧器以及其他金属容器或水箱等内部,行灯的电压不准超过 V。 11、工作负责人在试运前应将全体撤至安全地点,然后将所持工作票交人。 试运后尚需工作时,工作许可人按工作票要求重新布置安全措施并会同工作负责人重新履行手续后,工作负责人方可通知工作人员继续进行工作。二、单项选择题(每题1分,合计20分) 1、高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者,应该使用 ()工作票。 A、电气第一种 B、电气第二种 C、继电保护安全措施票 2、在原工作票的安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可 人同意,可以()工作许可手续。 A、重新填写工作票并履行 B、重新履行 C、不重新履行 3、请找出下面工作票签发人安全责任的描述错误()。 A、工作是否必要和可能 B、是否按规定进行危险点分析工作 C、召集、主持工作班人员进 行危险点分析并制定控制措施 4、工作期间,工作负责人因故暂时离开工作地点时,应指定临时工作负责人,工作负责人离开时 间超过(),必须办理工作负责人变更手续。 A、2小时 B、4小时 C、6小时 D、24小时 5、“四级控制”是指()。 A、个人控制失误和差错、班组控制未遂和异常、分厂控制轻伤和障碍、总厂控制重伤和事故 B、个人控制未遂和异常、班组控制轻伤和障碍、分厂控制非停、总厂控制死亡 C、个人控制轻伤、班组控制重伤、分厂控制死亡、总厂控制重大伤亡 6、《电业安全工作规程》规定承包方必须制定在施工中应采取的安全措施,并经()批准后, 方可开始工作。 A、本厂监护人员 B、本厂有关部门 C、承包方法人代表 7、一个班组在同一个设备系统上依次进行()的设备检修工作,如全部安全措施不能在工作 开始前一次完成,应分别办理工作票。 A、同类型 B、非同类型 C、同一厂家 8、请找出下面工作票签发人安全责任的描述错误()。 A、所派工作负责人和工作班成员人数和技术力量是否适当,是否能够安全地进行工作 B、工作是否必要和可能 C、安全措施已完善和正确地执行 9、较复杂的系统调试,容易引发人身和设备事故的或危险性较大的操作实验,工作前应有完善 和符合实际的安全措施。同时由()交底。

变电运行安规考试复习题要点

变电运行安规考试复习题 、单项选择题 1、在连于电流互感器或电压互感器二次绕组并装在通道上或配电屏上的继电 器和保护装置上工作,可以不断开所保护的高压设备的,应填用(B) A 第一种工作票 B 第二种工作票 C 第三种工作票 2、现场调试人员在继电保护定值单执行完毕后,应根据整定调试情况立即填写定值单回执,履行相关手续后由D )将继电保护定值回执单及时传真给当值调度员。 A 继电保护调试人员 B 继电保护专责(或继电保护专责授权人) C 运行值班员 D 运行值班长 3、安全自动装置新定值单执行后,被替代的定值单应加盖“作废”章后至少封存 B ) A 三个月 B 半年 C 九个月 D 一年 4、110kV电压等级的设备不停电时的安全距离是(B ) A 2m B 1.5m C 1m 5、对工作前的准备,现场工作的安全、质量、进度和工作结束后的交接负全部责任者,是属于B) A工作票签发人B工作负责人C工作许可人 6核相的具体要求是要核对一次或二次(A )的正确性。 A 相序和相位 B 相序和相量 C 相位和相量

7、如因某种原因原定停用的 设备在预定时间 未停下 来, (A ),投人运行时间A )。 A 延期;相应推后 B 缩短;不变 C 不变;相应推后 8、变压器差动保护动作,各侧断路器跳 闸,运行人员应 A 检查瓦斯保 护未动作时试送变压器 B 检查、试验变压器无异常时试送变压器 C 检查、试验保护范围内设备无异常时试送变压器 9、当电网发生系统性故障时,要尽速限制事故的发展, 解除对人身和设备的威胁,防止A ) A 系统稳定破坏和瓦解 B 防止对用户少供电 C 局部设备损坏 10、云南电网220kV 线路重合闸一般采用(A ) A 单相重合闸 B 三相重合闸 C 综合重合闸 D 不允许采用重合闸 11、云南电网发生断路器跳闸的单位,值班人员须在B )分钟内汇报所跳断路器的名称和 编号。 12、断路器的液压、气压、油位异常时,现场值班人员应尽快C ) A 报告值班调度员 B 通知有关部 门尽快处理 C 报告值班调度员,并通知有关部门尽快处理。 D 报告生产技术管理部门,并通知有关部门尽快处理。 则应将原定检修时间 隔离事故的故障点,并

工作票填写作业考试试题

工作票填写作业考试试题 动火 1、消防工作实行“预防为主、消防结合”的方针。 2、动火作业是指焊接、切割、明火烘烤、打磨等引入点火源的作业。 3、动火工作票由公司分管安全生产的领导或总工程师批准。 4、拖、移电焊设备必须断开电源,移动电焊线严禁电焊钳碰撞其它金属设备。 5、在动火区实施动火作业时,必须执行动火工作票制度。 6、动火前必须检查防火安全措施是否正确完备,测定可燃气体、易燃液体的可燃气体含量或粉尘浓度是否合格,并在监护下作明火试验,确无问题后方可动火作业。 7、公司动火安全管理,实行“逐级防火责任制”管理原则。 8、一级动火区,是指火灾危险性很大,发生火灾时后果很严重的部位或场所;二级动火区,是指一级动火区以外的所有防火重点部位或场所以及禁止明 9、各电力生产企业应成立防火安全委员会,下属各部门应设立防火安全领导小组,各班组应设义务消防员。 10、二级动火时,动火部门应指定本单位安全员(兼义务消防员)或班组安全员(兼义务消防员)始终在现场监护。 11、动火前必须将动火段与运行系统可靠的隔离,拆开法兰或接头,并加装隔绝堵板,经使用氢气测定仪检测系统内部和动火区域氢气含量小于3%方可动火,遇有泄漏点必须进行复测。 10、动火工作票负责人一般由所属检修工作票的负责人但任。 11、动火工作票是检修工作票的附属票,不得代替检修工作票或设备停、复役手续。 12、凡在生产、储存、输送可燃物体的设备、容器、管道上动火,应首先切断系统、加好堵板,经彻底吹扫、清洗、置换后,打开人孔门通风换气,并经取样分析合格后,才可动火。 二、选择题(每题2分,共计20分) 1、发电机氢系统四周(C)米范围内用火为一级动火。 A、20;B、15;C、10;D、5; 2、下列哪些地点作业可以使用二级动火工作票。(B) A、脱硫吸收塔;B、烟道;C、蓄电池室; 3、以下属于动火工作票批准人的是( B ) A、部门领导; B、公司总工程师; C、安监人员; D、班组长; 4、电力生产场所的所有电话机近旁应悬挂(火警)电话号码。 A、生产区;B、值班;C、火警; 5、在燃油设备上动火,焊机接地必须可靠地接在被焊接

2021新版变电运行安规试题及答案

2021新版变电运行安规试题 及答案 Work hard to learn and master all kinds of safety production business technical knowledge, continuously improve the business level, and do your job well. ( 安全试题) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

2021新版变电运行安规试题及答案 一、填空题 1、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。 2、为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置。闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定使用,不许乱用。 3、操作票由操作人填写并自审无误后,在最后一项的空白下盖“以下空白章”并签名,交监护人审核。 4、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份。不得任意涂改以保证其严肃性,个别错漏字的修改,应字迹清楚且改错字不超过3个字,防止模糊不清造成意外事故。但对涉及设备名称、编号、时间、动词等关键字不得涂改。

5、一个工作负责人只能发给一张工作票。不准一个工作负责人在同一时间内担任两个及两个以上工作任务的工作负责人,不准工作班成员在同一时间内参加两个及两个以上的工作任务。 6、第一种工作票的有效时间,以正式批准的检修期限或办理延期手续后的期限为准。 7、《继电保护安全措施票》由工作负责人填写,继电保护班技术负责人审批。与工作票同步填写、执行和保存。没有经审批的《继电保护安全措施票》,变电站值班人员不得办理工作许可手续。由运行人员操作的压板、开关等均不填入“安全措施票”内,工作票上已填写的安全措施,安全措施票上可不再填写。运行值班人员不承担“安全措施票”的复核责任。 8、触电者触及高压带电设备,救护人员应迅速切断电源,可用适合该电压等级的绝缘工具解脱触电者。救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离。 9、开放性骨折,伴有大出血者,先止血,再固定,并用干净布片覆盖伤口,然后速送医院救治。切勿将外露的断骨推回伤

安规、两票三种人考试试卷(附答案)

风电场《安规》、两票“三种人”考试试卷 姓名:得分: 一、填空题(每空0.5分,共30分) 1、高压电气设备是指电压等级在1000V及以上者;低压电气设备是指电压等级在1000V 以下者。 2、任何人发现有违反《安规》的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。各类作 业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 3、运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点应视作带电体。 4、倒闸操作应根据值班调度员或运行值班负责人的指令受令人复诵无误后执行。发布 指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称。 5、一张操作票只能填写一个操作任务。 6、操作中发生疑问时,应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可 进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。 7、停电拉闸操作应按照断路器(开关)一负荷侧隔离开关(刀闸)一电源侧隔离开关(刀闸) 的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。禁止带负荷拉合隔离开关(刀闸)。 8、作废的操作票,应注明“作废”字样,未执行的应注明“未执行”字样,已操作的 应注明“己执行”字样。操作票应保存一年。 9、在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 10、工作票一份应保存在工作地点,由工作负责人收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。工作许可人应将工作票的编号、工作任务、许可及终结时间记入登记簿。 11、装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。 12、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可靠的保护接地。 13、上爬梯应逐档检查爬梯是否牢固,上下爬梯应抓牢,并不准两手同时抓一个梯阶。 14、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。 15、工作票关键字不得涂改,字体端正,非关键字最多可改三处。

最新工作票三种人考试试题汇总复习课程

“三种人”学习资料 一、填空题 1、工作票据登记的内容:车间、票号、工作内容、起止时间,作用是随时了解生产、检修情况,以便于准确安排运方和有针对性进行事故处理,避免下达错误指令 2、工作票一般由(工作票签发人)填写一式两份,签发时应将工作票全部内容向(工作负责人)交 待清楚。(签发人考) 3、工作票应用(钢笔或圆珠笔)填写,一式两份 4、工作票不准(任意涂改)。涂改后上面应由签发人(或工作票许可人)签名或盖章,否则此工作 票应无效。 5、运行班长审查发现问题,如安全措施有错误或有重要遗漏,则工作票签发人应重新签发工作票。(工作许可人) 6、工作票一般应在开工前一天送交运行班长。 7、当日消除缺陷的工作票应在开工前1小时送交运行班长(工作负责人) 8、由运行班长对工作票全部内容进行审查,必要时填好补充安全措施,确认无问题后记上收到工作票时间,并在接票人处签名。(工作许可人) 9、运行班长签收工作票后,应在工作票登记簿上进行登记(工作许可人) 10、检修工作开始以前,工作许可人和工作负责人应共同到现场检查安全措施确已正确地执行,然 后在工作票上签字,才允许开始工作,这项规定必须认真执行。(工作许可人、工作负责人) 11、两份均有双方签字的工作票,工作许可人留存一份,工作负责人自持一份,作为得到许可开工 的凭证。(工作许可人、工作负责人) 12、工作重新开始前,工作负责人应将安全措施变动情况、分工情况及安全注意事项向全体工作人 员交待清楚后,方可下达重新开工命令。(工作负责人) 13、如工作中需要变更工作负责人,应经工作票签发人同意并通知工作许可人,在工作票上办理工 作负责人变更手续。 14、工作任务不能按批准完工期限完成时,工作负责人一般应在批准完工期限前2小时向工作许可人(班长、单元长或值长)申明理由,办理延期手续。(工作负责人、工作许可人) 15、两日及以上的工作应在批准期限前一天办理延期手续(工作负责人、工作许可人) 16、工作中间需要启动检修设备时,工作人员必须撤离工作现场,必须把所有的安全措施撤除,对设备恢复送电。(工作负责人) 17、工作完工后,工作负责人应全面检查并组织清扫整理施工现场,确认无问题时带领工作人员撤 离现场。 18、铝业公司工作票制度中的“三票”,包括检修工作票、运行操作票和清理工作票。 19、根据实现“增产节约的同时,必须注意职工的安全健康和必不可少的福利事业”的原则,结合 我公司实际制定本制度。 20、坚决贯彻“安全第一”的方针,安全生产人人有责,各部门对本制度必须严格贯彻执行。 21、在生产现场进行检修或安装工作时,为了加强检修人员与运行人员的联系,从而保证安全的工 作条件和设备的安全运行,防止事故发生,各部门在检修工作中必修执行检修工作票。

工作票三种人考试试题答案

一、填空题40分(每题2分) 1.电气作业工作票“三种人”即:(工作负责人、工作票签发人、工作许可人)。2.机械检修需要停送电时,检修人员自行停送电的,应该填写(停送电记录),由其他班组安排专人停送电的应该填写(停送电联系单)。3.(工作票签发人)对填好的工作票审核无误后,在工作票上签名,并记入("工作票签发登记台帐")。 4. 工作班人数在(6)人及以下要求填写全部工作人员姓名。 5. 设备检修作业联系停、送电应由(专人)负责,其他任何人不得参与。严禁采取电话通知、(约时)、捎信或其他不安全的方式联系停、送电。 6. 工作票用钢笔和圆珠笔填写一式(两)份,一张工作票修改不得超过(三)处。已使用的工作票按月整理,按编号进行保存,保存期至少(一年)时间。 7. 工作票签发人或工作负责人根据工作需要填写工作票,填写内容包括:(工作内容、计划时间、工作班成员、安全措施)等。 8.电气检修作业必须制定(工作负责)人和(专责监护)人,并且必须始终在工作现场对工作班成员进行监护。 9.(工作负责人)技术交底结束,全体工作班成员确认无问题后,由工作负责人下达开工命令,并履行确认手续后,工作班方可开始工作。 二、判断题10分(每题1分) 1.操作票中的动词“拉开”、“合上”、“装上”、“取下”内容可以得涂改。(×)2.工作中若需变更停电范围、增加工作内容、变更或增设安全措施等,需重新办理新的工作票。(√ ) 3.设备检修前,由检修工作负责人签发“电气设备检修停(送)电工作单”。安排电工专人负责停电操作,执行停、送电操作的电工即为本项检修工作的工作许可人( √) 4.设备临时检修、零星工程,除按公司有关规定开具工作任务书或派工单外,需要停、送电时可以不用执行停电联系单的要求。( × ) 5.电气设备或电缆检修需要变配电所(或专用配电点)内停、送电的,填用电气第二种工作票(×) 6.工作票许可开始工作时间应与操作票停电操作结束时间相对应,不得早于停电操作结束时间。(√) 7.电气检修,必须有效切断有可能送电(包括反送电)到作业地点的所有上级电源。(√) 8.如停电范围只涉及检修设备所属单位时,工作票(单)由执行人签发后即可执行。( × ) 9.装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接可靠。拆除接地线的顺序与此相反。 (√) 10.两个及以上的不同检修作业,需要在同一时段对相同设备、线路进行停、送电的,可以办理一个停送电票证,分别履行停、送电手续和安全措施(×) 三、单项选择题20分(每题2分) 1. (A)以下电气检修,基层区队(车间)必须安排管理人员现场跟班。 A、6kV B、 35kV C、3300V 2.对电气作业工作票签发人、工作负责人和工作许可人(A)进行一次考试。 A、一年B、一个季度C、半年 3.经常移动及手持式电气设备的接地电阻不得超过( A)欧. A.1欧 B.2欧 C.3欧 4.操作票修改不得超过三处,以下不可以进行修改的为(C) A、发令人 B、日期 C、操作设备名称和编号 5.通过人体的电流超过( A)就有生命危险

《安全教育》之变电运行安全规定试题

变电运行安全规定试题 一、填空题1、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。2、为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置。闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定使用,不许乱用。3、操作票由操作人填写并自审无误后,在最后一项的空白下盖“以下空白章”并签名,交监护人审核。4、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份。不得任意涂改以保证其严肃性,个别错漏字的修改,应字迹清楚且改错字不超过3个字,防止模糊不清造成意外事故。但对涉及设备名称、编号、时间、动词等关键字不得涂改。5、一个工作负责人只能发给一张工作票。不准一个工作负责人在同一时间内担任两个及两个以上工作任务的工作负责人,不准工作班成员在同一时间内参加两个及两个以上的工作任务。6、第一种工作票的有效时间,以正式批准的检修期限或办理延期手续后的期限为准。7、《继电保护安全措施票》由工作负责人填写,继电保护班技术负责人审批。与工作票同步填写、执行和保存。没有经审批的《继电保护安全措施票》,变电站值班人员不得办理工作许可手续。由运行人员操作的压板、开关等均不填入“安全措施票”内,工作票上已填写的安全措施,安全措施票上可不再填写。运行值班人员不承担“安全措施票”的复核责任。8、触电者触及高压带电设备,救护人员应迅速切断电源,可用适合该电压等级的绝缘工具解脱触电者。救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离。9、开放性骨折,伴有大出血者,先止血,再固定,并用干净布片覆盖伤口,然后速送医院救治。切勿将外露的断骨推回伤口内。10、犬咬伤后应立即用浓肥皂水冲洗伤口,同时用挤压法自上而下将残留伤口内唾液挤出,然后再用碘酒涂搽伤口。 11、室内母线分段部分、分段部分及部分停电检修易误碰有电设备,应设有明显标志的永久性隔离档板。12、供电单位或施工单位到用户变电站施工时,工作票应由有权签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。 1 3、

工作票三种人考试试卷答案

黔东水力发电总厂2013年电气工作票 签发人、负责人、许可人考试(卷二) (答题时间:90分钟总分:100分) 姓名一二三四总分 一、填空题(每空1.5分,共30分) 1、除需填用工作票的工作外其他可采用口头或电话命令方式。 2、一个工作负责人只能发给一张工作票,工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限。 3、如施工设备属于同一电压、位于同一楼层,同时停、送电,且不会触及带电体时,则允许在几个电气连接部分使用一张工作票。 4、非特殊情况不得变更工作负责人,如确需变更工作负责人应由工作票签发人同意并通知工作许可人,工作许可人将变动情况记录在工作票上。 5、第一种工作票应在工作前一日预先送达运行人员,临时工作可在工作开工的当天预先交给工作许可人。第二种工作票可在进行工作的当天预先交给工作许可人。 6、运行人员不得变更有关检修设备的运行接线方式。工作负责人和工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,工作中如有特殊情况需要变更时,应先取得对方的同意。变更情况及时记录在值班日志内。 7、工作票由设备运行维护单位签发或由经设备运行维护单位审核合格并批准的其他单位签发。承发包工程中,工作票可实行双方签发形式。 8、使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级。测量时应戴绝缘

手套,站在绝缘物上,不应触及其他设备,以防短路或接地。 9、对工作票所列内容有疑问,也应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求补充。 10、工作许可后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容和现场安全措施。工作班成员履行确认手续后方可开始工作。 11、因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,应加装接地线或使用个人保安线。 12、雷雨天气巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,不应使用伞具,不应靠近避雷器和避雷针。 二、选择题(每题2分,共计20分) 1、工作许可后,( B )任何一方不应擅自变更安全措施。 A.工作签发人、工作许可人 B.工作负责人、工作许可人 C.工作负责人、值班负责人 D.工作许可人、安全监护人 2、装设接地线时,应( C ),接地线应接触良好,连接可靠。拆接地线的顺序与此相反。 A.接地端、导体端同时装 B.先装接导体端,后装接地端 C.先装接地端,后装接导体端 D.只装接地端 3、室外架构上工作,应在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂( A )的标示牌。在邻近其他可能误登的带电构架上,应悬挂“禁止攀登,高压危险”的标示牌。 A.“止步,高压危险!” B.“禁止合闸,有人工作!” C.“从此上下!” D.“在此工作!” 4、在工作票停电范围内增加工作任务时,若无需变更安全措施范围,应由工作负责人征得( D )同意,在原工作票上增填工作项目;若需变更或增设安全措施,应填用新的工作票。 A.值班负责人 B.工作票签发人

相关文档