文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2020年上海监理见证员培训考试复习资料

2020年上海监理见证员培训考试复习资料

2020年上海监理见证员培训考试复习资料
2020年上海监理见证员培训考试复习资料

2020年上海市建设工程检测见证取样员培训资料(第四版)上海市建设工程检测管理办法(2011年10月27日上海市人民政府令第73号公布)

依据相关法律、法规、规章和技术标准实施的建设工程房顶检测项目,检测机构应当通过检测信息系统实施检测。检测专业技术人员,包括检测机构的检测人员、监理单位或者建设单位的检测见证人员以及施工单位的取样人员。监理单位应当将监理平行检验中的检测工作委托具有相应资质的检验机构进行。检测机构不得转让建设工程检测业务。

检测机构应当在检测合同签订后的20日内,将合同报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

施工现场检测试样的抽取、制作以及对建设工程实体的现场检测,应当按照规定在监理单位或者建设单位的见证人员监督下实施。检测试样抽取、制作时,监理单位或者建设单位的见证人员应当对检测试样张贴或者嵌入唯一性识别标识,并现场将检测试样信息录入检测信息系统。唯一性识别标识由检测行业协会统一发放并登记管理。同一检测项目应当有不少于两名以上的持证检测人员进行检测操作员应当对检测操作的规范性和原始记录的真实性、准确性负责。检测机构应当通过检测信息系统出具检测报告。

检测报告经监理单位或者建设单位确认(确认报告检测结果和报告真伪)后,由施工单位归档。

违反本办法规定,有关单位有下列情形之一的,由建设行政部门或者其他有关部门责令限期改正,处1万元以上3万元以下罚款;情节严重的,处3万元以上10万元以下罚款:建设、施工或者监理单位委托未取得相应资质的检测机构进行检测的;监理单位或者建设单位未按照规定实施检测见证的;施工单位未按照要求将检测试样送检测机构进行检测的;建设、监理或者施工单位要求检测机构伪造检测数据或者检测报告的。

检测处1000元1万元:取样未按照技术标准抽取或者制作;见证未按照规定张贴、嵌入;检测未按照规定检测。

唯一性识别标识交给见证单位保存和使用。每名见证人员只能登陆一个授权的工程项目,见证工作完成后,凭建设单位确认意见核销。

年满18周岁不满65周岁、具有相关专业中等专业及其以上学历。有效期为3年,应当在有效期届满前30日。作弊、隐瞒、欺骗,见证人员、取样人员每个有效期内应参加由市检测协会组织的继续教育课不少于24学时

检测人员在检测活动中有弄虚作假等违法行为,撤销其证书,五年内不再受理其申领证书,情节严重终身。

监理单位或建设单位在见证取样时,唯一性识别标识,并在24小时内录入检测信息系统的检测样品管理平台。

使用检测信息系统出具检测报告。建设、监理、施工单位不得接收未使用检测信息系统出具的检测报告。

建设或监理通过检测报告防伪查询功能对检测报告确认。

平行检测:地基基础、主体结构防水与装饰装修、建筑节能、设备安装。保障性住宅工30%。20%。

非破损检测不低于同条件试块30%,并不少于3个构件。平行检测人员,持证上岗、试件信息应经施工单位确认。平行检测机构的能力等级不得低于原委托的检测机构的能力。平行检测合同应备案,检测信息系统出具检测报告。

实现备案管理的建材产品,其建材供应商应当办理备案手续。未按规定办理备案手续的,不得用于本市建设工程。本市建材备案的有效期限为两年。重要建材是指钢结构用钢、钢筋混凝土结构用钢筋、商品混凝土、装配式建筑混凝土预制构件、预制桩、水泥(含中转散装水泥)等结构性备案产品和外墙保温系统、防水卷材、防水涂料、建筑门窗等功能性备案产品。对重要建材的使用,必须经过监理工程师签字和项目经理签准。

建设单位应将建材质量和使用情况纳入项目管理范围。按照“谁供货、谁确认”的原则,生产单位自销的,由其自行确认。授权经销商销售的,由授权销售商(应办理备案确认)负责确认。

建筑用真空绝热板实施进场验收及复验,送检委托单中应注明建筑用真空绝热板试样的尺寸。对进场的建筑用真空绝热板的外观质量、产品包装、包装识别和配套产品质量保证资料的审核,严格落实见证取样制度。

导热系数检测应采用热流计法,不允许采用防护热板法。

本暂行意见所指的建筑用砂是指预拌混凝土、预制构件、预拌砂浆用砂。

本市建筑用砂氯离子含量应不大于0.02%,以下建筑用砂氯离子含量不应大于0.01%。

预应力混凝土、钢纤维混凝土;装配整体式混凝土结构;设计使用年限100年或以上的混凝土结构;其它有特殊要求的钢筋混凝土结构。

统一工程、同一配合比的混凝土拌合物氯离子含量应至少检测一次,合格后方可出厂。

预拌混凝土、预制构件等建筑材料进场复验除应符合相关标准规定外,还必须对硬化混凝土中的氯离子含量进行检验。同一单位工程、同一强度等级、同一生产单位的预拌混凝土,应至少检验2次;同一单位工程、同一强度等级、同一生产单位的预制构件混凝土方量小于1500m3的,应至少检验2次,大于1500m3、小于5000m3的,应至少检验4次,大于5000m3的,应至少检验6次。

密封胶保质期不少于6个月。密封胶供应单位应提供有效期内的型式检验报告、备案证明和统一版本的质量保证书,底涂材料、背衬材料等供应单位应提供产品出产合格证等质保资料。材料进场验收合格后方可入库。

检验使用的密封胶、背衬材料和基层材料应与刚才实际应用材料一致。

调直加工钢筋:施工单位自行加工(必须进行见证取样、送检,检测合格方可使用。)、调直加工企业加工。

焊接过程,焊工、钢筋牌号、直径只要一个发生变化,重新焊接工艺试验。更换钢筋生产厂补充进行工艺试验。蒸压加气砌块、小型空心砌块、多孔砖等墙体材料见证人员见证下从工地材料堆场上随机抽取整块试样。

节能工程所使用的柔性面砖粘结剂应进行拉伸粘结强度、横向变形(或压折比)指标的检测;柔性面砖勾缝剂应

进行抗折强度、横向变形(或压折比)指标的检测。混凝土砂浆试块制作日期、工程部位、设计强度、组号。有加倍复验要求的工程材料如钢筋原材、钢筋焊接接头、钢筋机械接头、节能材料和防水材料等,按检测需求的三倍试样取样、收样。如首次检测达不到标准要求的,由检测机构自动启动加倍复验程序。检测委托单上必须填写样品代表数量,并有取样和见证本人签名,检测不合格报告只允许由见证人员签收领取。

2016年1月1日施工现场安全防护用品集中管理制度。建筑工地按规定开展安全网检测。施工总承包送每批次数量≤500张的送检3张、每批次数量501-5000的送检5张、每批次数量≥5001张的送检8张的要求送检。

新建、扩建、改建、装饰装修的房屋建筑和市政基础设施(非交通类)工程施工项目。2016.6.1~2019.5.31

材料堆放分隔或防护栏杆的钢管壁厚应不小干2.75mm。模板3.0mm、脚手架3.24mm。

每个工地钢管、扣件复试批次得少于1次。复试钢管不得少于3根直角扣件于16只对接、旋转扣件不少于8只。

第一类分类定级、第二类检测行为和能力评估。见证员:检测取样全过程旁站监控,封样送检过程监督、做好检测结果确认、督促建立管理标养室、现场检测旁站见证。取样人员岗位负责与检测相关的测量设备的量值溯源或检测工作,并做好测量设备的维护保养。建设单位根据技术标准、设计文件、施组编制检测计划。

检测机构、企业内部试验室、施工企业项目管理部应建立检测用测量设备的台账。应建立测量设备档案。应制定测量设备书面周期检定、校准或检测计划。同一单位工程、同一类型检测不得委托两家或两家以检测机构进行。办理质监手续时,应递交见证单位和见证人员书面授权书,每单位工程见证人员不得少于两人。授权书同时递交给检测机构。见证人员变动,建设单位应在其变动前书面告知该检测机构,并报该工程的质量监督机构备案。

《利用随机数骰子进行随机抽样的方法》(GB10111)规定的方法进行随机抽样。原材料、制品本身带有标识的,抽样的试样应选择有标识部分。

见证监控:取样人员持证上岗、按标准规定正确选用取样的测量设备、工具模具情况,并按规定对其进行检定、校准或检测的情况。按标准规定取样、试样制作操作情况。温湿度记录至少每天上午、下午各一次。

养护室由施工单位建立管理,建设、监理督促检查,质量监督机构监督抽查。供应单位进行确认。

混凝土、砂浆标准养护试块在现场养护室的养护时间不得少于七天。

见证人员应对工程现场检测进行见证,对现场检测人员持证上岗情况进行查验,对现场检测的关键环节进行旁站监理,并在现场检测原始记录上签名确认,现场检测的下列情况应记入见证记录(检测机构名称、检测内容、部位及数量、检测日期、检测开始及结束时间(精确到分钟); |检测人员姓名及证书编号;主要测量设备的种类、数量及编号、检测中异常情况的描述记录(如果有);)

至少应有一张照片包含见证人员、检测人员、主要测量设备、受检对象和拍摄日期的影像信息。

原见证人员检测机构提交书面申请,书面申见证单位公章和见证人员签名。经检测机构质量负责人审核同意。

严禁将同一批次的试样重复取样送检;对重复送检的,检测机构不得受理。结构的检测项目结果为不合格时,检测机构必须在一个工作日内上报工程质量监督机构,同时通知委托单位和见证单位。

质量监督机构应将《建设工程检测报告确认证明》作为建设单位能否组织质量验收的条件之一。

根据原《建设工程质量检测管理办法》,检测机构应当省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门颁发相应资质专项检测地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、建筑幕墙工程检测、钢结构工程

见证取样检测:混凝土、砂浆强度检验;混凝土掺加剂检验;检测机构资质证书有效期为3年。

建筑用石凝土用碎石或卵石每验收批至少应进行颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量检测,对于长期处于潮湿环境的重要混凝土结构所用的砂,应进行碱活性检验。上海市建设工程材料备案证明

采用大型工具(如火车、货船或汽车)运输的,应以400方或600T为一批验收批;采用小型工具(如拖拉机)运输的,应以200方或300T为一验收批。从料堆上取样时,取样部位应均匀分布。取样前应先将取样部位表层铲除,然后由各部位取样大致相等的16份,组成一组样品。

混凝土强度应符合设计要求,包括立方体抗压强度、抗折强度、抗水渗透能力、混凝土拌合物稠度。

结构实体混凝士强度应按不同强度等级分别检验,检验方法宜采用同条件养护试件方法。砼强度检验时的等效养护龄期可取日平均温度逐日累计达到600°*d时所对应的龄期,且不小于14d。0°不计入。

上海市规定供应的每批预拌混凝土必须向用户提交预拌混凝土的质量保证书、混凝土配合比报告、水泥出厂合格证及检验报告。当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次。每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次。每次取样应至少留置一组试件。

同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由施工、监理等各方共同选定。同一强度等级的同条件养护试件,其留置数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组。每连续两层楼不应少于1组,每2000m3不应少于1组。防空工程混凝土强度:口部、防护密闭段应各制作一组试块。每浇筑100m3混凝土应制作一组试块。变更水泥品种或混凝土配合比时,应分别制作试块。地下防水工程连续浇筑混凝土每500m3应留置一组标准养护试件(一组为6个抗渗试件),且每项工程不得少于两组。

预拌混凝土(熟背)交货检验的混凝土试样的采取及坍落度试验应在混凝土运到交货地点时开始算起20分钟内完成,强度试件的制作应在40分钟内完成。每个试样应随机地从一盘或一运输车中抽取;混凝土试样应在卸料过程中卸料量的1/4~3/4之间采取。每拌制100m3相同配合比的混凝土,不少于1组;每200m3不少于1组。

应定期对试模进行自检,自检周期宜为三个月。坍落度不大于70mm的混凝土宜用振动振实;大于70mm的宜用捣棒人工捣实。混凝土拌合物应分两层装入试模,每层装料厚度应大致相等。插捣按螺旋方向从边缘向中心均匀进行。插捣上层时,捣棒应贯穿上层后插入下层20~30MM。插捣时捣棒应保持垂直,不得倾斜,然后用抹刀沿

试模内壁插拔数次。每层的插捣次数按在10000mm2截面积内不得少于12次。应在20±5℃的环境中静置一昼夜至二昼夜。预拌混凝土在施工现场和泵送过程中不得加水。不得代替施工单位制作和养护试块。

坍落度筒内壁及底板(150081500,厚度3mm),分三层均匀地装入筒内,使捣实后。每层用捣棒边缘向中心插捣25次,每层高度约为筒高的1/3左右。当试件不再塌落或时间达30S,坍落度筒的提离过程应在3~7S内完成。从开始装料到坍落度筒的整个过程应不间断地进行,并应在150S秒内完成。

塌落度不小于160mm扩展度,3~7S当试样不再扩散或时间达50S.两直径差小于50mm,取算术平均值。

混凝土拌合物坍落度和扩展度值以mm为单位,测量精确至1mm,结果表达修约至5mm。

混凝土标准养护室温度为20±2℃,相对湿度为95%以上,标准养护室内的试件应放在支架上,10~20mm,试件表面应保持潮湿,并不得被水直接冲淋。混凝土试件也可以在温度为20±2℃的不流动的Ca(OH)2(氢氧化钙)饱和溶液中养护。标准养护龄期为28D(从搅拌加水开始计时)。同一检验批持续时间不宜超过3个月。

当用于评定的样本容量小于10组时,非统计方法评定。当施工中或验收时出现混凝土强度试块缺乏代表性或试块数量不足、对混凝土强度试块的试验结果有怀疑或有争议、混凝土强度试块的检测结果不能满足设计要求,且同一应验收批混凝土强度评定不合格的,可采取非破损或局部破损的检验方法。建设单位(或施工单位)应在24H 内上报市混凝土构件质监分站和工程质量监督机构,并在一周内书面补报详细情况。

建筑砂浆:根据用途可分为砌筑砂浆、抹灰砂浆、防水砂浆、及特种砂浆等。现场配置砂浆和预拌砂浆(专业厂湿拌砂浆或干混砂浆)

施工现场宜配备湿拌砂浆储存容器,并符合下列规定:①储存容器应密闭、不吸水。②储存容器的数量、容量应满足砂浆品种、供货量的要求。③储存容器使用时,内部应无杂物、无明水。④储存容器应便于储运、清洗和砂浆存取。⑤砂浆存取时,应有防雨措施。⑥储存容器宜采取遮阳、保温等措施。

湿拌砂浆在储存及使用过程中不应加水。当出现少量泌水时,应拌和均匀后使用。湿拌砂浆储存地点的环境温度宜为5~ 35°砂浆强度分。《上海市建设工程材料备案证明》袋装干混砂浆应储存在干燥、通风、防潮、不受雨淋的场所,开应按品种、批号分别堆放,不得混堆混用,且应先存先用。配套组分中的有机类材料应储存在阴凉、干燥、通风、远离灭和热源的场不应露天存放和曝晒,储存环境温

度应为5~35℃对同品种、同强度等级的预拌砌筑砂浆,湿拌砌筑砂浆应以50m3为一个检验批,干混砌筑砂浆应以100T为一个检验批;不足的按一个检验批计。每检验批应至少留置1组抗压强度试块。一组7个试块

相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程,每1000㎡应划分为一个检验批,同一砂浆试块不应少于3组

相同材料、相同施工工艺涂抹预拌界面砂浆工程,每5000㎡应为一个检验批应至少取一组实体拉伸粘结强度

一组砂浆试块为3块70.7mm*70.7mm*70.7mm立方体试件

试模内应涂刷薄层机油或脱模剂。应将拌制好的砂浆一次性装满砂浆试模,成型方法应根据稠度而确定。当稠度大于50mm时人工振捣成型,当稠度不大于50mm时采用振动台振实成型。

采用捣棒均匀地由边缘向中心按螺旋方式插捣25次,插捣过程中如砂浆沉落低于试模口时,应随时添加砂浆,可用油灰刀插捣数次,并用手将试模一边抬高5~10mm各振动5次,砂浆应高于试模顶面6~8mm。

试件制作后应在室温为(20±5)℃的环境下静置(24±2)h,试件拆模后应立即放入温度为(20±2)℃,相对湿度为90%以上的标准养护室中养护。试件彼此间隔不小于10mm,混合砂浆、湿拌砂浆试件上应覆盖,防止有水滴在试件上。试样的采取及稠度试验应在砂浆运送到交货地点时开始算起20min内完成,试件的制作应在30min内完成。拧开试锥滑杆的制动螺丝,向下移动滑杆,当试锥尖端与砂浆表面刚接触时,拧紧制动螺丝,使齿条测杆下端刚接触滑杆上端,并将指针对准零点上。

拧开制动螺丝,同时计时间,待10s立即固定螺丝,将齿条测杆下端接触滑杆上端,从刻度盘上读出下沉深度(精确至1mm)即为砂浆的稠度值。圆锥形容器内的砂浆,只允许测定一次稠度,测定时,应重新取样测定之。同盘砂浆稠度试验取两次算术平均值作为测定值,并精确至1mm。当两次试验值之差大于10mm时,重新取样。同一验收批砂浆试块强度平均值应大于或等于设计强度等级值的1.10倍;同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值应大于或等于设计强度等级值的85% 砌筑砂浆验收批,同一类型、强度等级砂浆试块不应少于3组

抹灰砂浆抗压强度最小值应大于或等于设计强度值的75%。

钢筋混凝土结构用钢包括钢筋、钢丝、钢绞线和钢棒,主要品种有热轧光圆钢筋、热轧带肋钢筋、冷轧带肋钢筋、余热处理钢筋、冷拔低碳钢丝、预应力钢丝和钢绞线、预应力钢棒等

钢材进场时,应按国家现行相关标准的规定抽取试件作屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能和重量偏差检验。预应力钢材进场时,应按国家现行相关标准的规定抽取试件作抗拉强度、伸长率检验。

当钢筋在加工过程中,如发现脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象,应根据现行国家标准对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。钢材生产企业《全国工业产品生产许可证》。上海市对钢材实行备案管理使用单位应严格执行钢筋质量验收制度,核查《生产许可证》、产品质量证明书、产品标牌、表面标准及其标示内容的一致性。现场的钢筋按产品规格分开堆放,并清晰标明生产单位、产品规格、进场数量、质量检测状态等。热轧带肋钢筋应在其表面轧上牌号标志,生产企业序号(后3位数)和公称直径毫米数字。HRB400/4、HRBF400/C4 、HRB400E/4E、HRBF400E/C4E 检测单位出具的热轧带肋钢筋检测报告中应标明被检产品的表面标志。预应力混凝士用钢材,每一盘卷或捆应栓挂标牌,其上注明供方名称、产品名称、拍好、批号、尺寸、重量及件数

热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋每60t一批,2个拉伸、2个弯曲、5个重量偏差。

冷轧带肋钢筋,60t一批,2个弯曲1个重量偏差每盘1个拉伸。同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋,连续三批均次检验合格。检验批容量只可扩大一次,当扩大检验批后的检验出现一次不合格情况时,应按扩大前的检验批容量重新验收,并不得再次扩大检验批容量。拉伸试样和弯曲试样长度根据试样直径和所使用的设备确定。

重量偏差试验的试样应不同根钢筋上截取,钢筋试样不需作任何加工。上海地区规定表面轧上牌号标志的带肋钢筋,见证取样时截取的热轧带肋钢筋样品应当带有表面标志。成型钢筋每批抽取的试件应在不同成型钢筋上截取。受力普通钢筋HRB400E、500E、HRBF400E、500E牌号带E还需进行反向弯曲试验。

取样同时应封存复验所需样品,一并送检测机构办理样品检测委托手续。复验不合格批的所有钢筋端部和中间喷上不合格色标油漆后方可将该批钢筋渚退现场。不合格色标统一规定为桔黄色,总长度不少30cm。

钢筋焊接件:接头试件应从工程实体中截取。闪光对焊接头每批应进行拉伸和弯曲检验,异径钢筋接头可只做拉伸试验。气压焊接头在柱、墙竖向钢筋连接中,每批应做拉伸试验,在梁、板的水平钢筋连接中,应另增加弯曲试验。在同一批中,异径钢筋气压焊接头可只做拉伸试验。闪光对焊接头、电弧焊接头、电渣压力焊接头、预埋件钢筋T形接头每批应做拉伸试验。电渣压力焊适用于柱、墙等构筑物现浇混凝土结构中竖向受力钢筋连接。

在钢筋工程焊接开工之前,参与该项工程施焊的焊工(考试合格证)必须进行现场条件下的焊接工艺试验,

闪光对焊接头300个一批,每批取6个,3个拉伸,3个弯曲。电弧焊接头每批随机切取3个接头拉伸试验。在同一批中若有3种不同直径的钢筋焊接接头,应在最大直径钢筋接头和最小直径钢筋接头切取3个试件拉伸试验。闪光对焊、电渣压力焊、气压焊拉伸400-450、电弧焊拉伸450~550、T型≥200、弯曲350~400。

钢筋机械连接件:滚轧直螺纹、套筒灌浆接头。检验项单向拉伸极限抗拉强度、残余变形。监理异议极限抗拉强度、单向拉伸残余变形。灌浆施工抗拉、屈服强度、残余变形实验,灌浆料同时留置试件28d抗压强度实验。

灌浆料宜储存在室内,并应防雨、潮、晒。

应针对不同钢筋生产厂的进场钢筋进行接头工艺检验;工艺检验每种规格钢筋的接头试件不应少于3根。

灌浆套简埋入预制构件时,工艺检验应在预制构件生产前进行,当现场灌浆施工单位与工艺检验施工单位不同,应再次进行工艺检验;每种规格钢筋应制作3个对中套简灌浆连接接头,并应检查灌浆质量。采用灌浆料拌合物制作的40mm×40mm×160mm试件不应少于1组。接头试件及灌浆料试件应在标准养护条件下养护28d。

套简挤压接头、锥螺纹、镦粗直螺纹、滚轧直螺纹接头的现场检验按检验批进行,同钢筋生产厂、同强度等级、同规格、同类型、同型式接头应以500为一个验收批进行。工程结构中随机截取3个试件做极限抗拉强度试验。套筒挤压接头、锥螺纹接头、粗直螺纹接头及滚轧直螺纹接头产品现场检验连10个验收批抽样试件极限抗拉强度一次合格率为100%,验收批数量可扩大1000个;少于200个随机抽取2个。取450~500mm

对有效认证的套筒挤压接头、锥螺纹接头、粗直螺纹接头及滚轧直螺纹接头产品,验收批数量可扩大1000个;当现场检验连10个验收批抽样试件极眼抗拉强度一次合格率为10%时脸验收批接头数量可以扩大为1500个。

水泥基灌浆材料:主要适用于地角螺栓锚固、备基础或钢结构柱脚底极的灌浆、混凝土加固改造、预应力混凝土结构孔道灌浆、插入式柱脚灌浆、钢筋套简灌浆理接、浆错搭接连接以及剪力墙底部缝坐浆等。

水泥基灌浆材料(I类):最大骨料粒径、流锥流动度(初始值、30min)、竖向膨胀率(3h、24h与3h膨胀值之差)抗压强度(1d、3d、28d)、氯离子含量、泌水率灌浆料宜存在室内,防雨、防潮、防晒。

钢筋连接用套筒灌浆料:流锥流动度(初始值、30min)、抗压强度(1d、3d、28d)、竖向膨胀率(3h、24h与3h膨胀值之差)氯离子含量、泌水率。不得掺入其他外加剂、惨合料,灌浆时日平均温度部低于5度。

水泥基灌浆材料进场时每200吨一个检验批,取样应有代表性总量不少于30kg,施工时50吨为一个留样检验批。灌浆料进场时,同一成分、同一批号的灌浆料,不超50t为一批并随机抽取灌浆料制作试件。

在钢筋套筒灌浆连接中,还应于灌浆施工前制作1组标准养护28d抗压强度试件做灌浆套筒工艺检验用。

灌浆施工中,应在施工现场制作28d标准养护抗压强度试件,每班取样不得少于1次、每楼层取样得少于3次。水泥基灌浆材料的最大骨料粒径不大于4.75mm,抗压强度标准试件采用尺为4mm*40mm*160mm的棱柱体。

养护室的温度应为20℃士1℃,相对湿度应大90%。

水泥基灌浆材料的最大骨料粒径大于4.75mm且不大于25mm时,抗压强度标准试件采用尺寸为(100mmx100 mm×100m)的立方体; 养护室的温度应为20℃士2℃,相对湿度应大90%。

钢筋套筒灌浆连接及浆锚搭接连接的水泥基灌浆材料(依据JGJ355-2015)试件应采用尺寸为40mm×40mmx160mm的棱柱体。成型过程中不应震动试模,应在6min内完成搅拌和成型过程。养护室的温度应为20℃士1℃相对湿度应大于90%。1组3块边长为70.7mm的立方体试件。

用于建筑结构加固工程的水泥基灌浆材料1组3块边长为100mm的立方体试件,标准养护28d进行抗压强度试验。

砌墙砖和砌块:烧结普通砖、烧结多孔砖、普通混凝土小型空心砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块和混凝土多孔砖到场后应对抗压强度进行复检。蒸压灰砂砖和粉煤灰砖到场后应对抗压强度和抗折强度进行复验。混凝土空心砖到场后应对抗压强度和体积密度进行复验。

自然养护的混凝土小砌块和混凝土多孔砖产品,若不满28d养护龄期不得进场使用;蒸压加气混凝土砌块(板)出釜不满5d不得进场使用。

每一生产厂家,每1万块小砌块至少应抽检一组。用于多层以上建筑基础和底层的小砌块抽检数量不应小于2组。普通混凝土小型砌块试样每组为5块。小型空心砖每组为8块。同一厂家品种规格等级的砌块,以1万块为一批。不足1万块亦为一批。每批抽取试样为6块。上海见证员见证下工地材料堆场随机抽取整块试样。

道路和基础回填材料:回填检测:干密度,压实系数(土的实际干密度与最大干密度的比值、最大干密度和最优含水量通过击实方法);砂垫层材料应选用级配良好的中、粗砂,含泥量不超过3%。

环刀法检测,道路工程应使用容积为200cm3的环刀,基础工程应使用容积为100cm3、60cm3的环刀。

击实试验,轻型击实试验用样品数量不少于40kg,重型击实试验用样品数量不少于60kg。

环刀法取样:不应在雨天进行。在测点处垂直而下,并应在夯实层2/3处取样。如果环刀内土样不足,应将同类土补足。含有大于50%的粗粒土或大量建筑垃圾时应重新取样。密封土样避免日晒、雨淋及冻融有害因素的影响。

防水材料: 1.防水卷材、2.防水涂料、3、建筑密封材料。

不同品种、型号、规格分别堆放。应存放在阴凉通风的室内,避免雨淋、日晒、受潮,严禁接近火源。沥青防水卷材贮存环境温度不得高于45℃;沥青防水卷材宜直立堆放,不宜超过两层,并不得倾斜或横压,短途四层;高聚物改性沥青、合成高分子防水卷材,大于1000卷抽取5卷;500~1000卷抽取4卷;100~499卷抽取3卷;小于100卷抽取2卷。在外观合格的卷材中,任取一卷作物理性能检测。

合成高分子涂料、无机防水涂料每10T为一批,不足按一批。

建筑材料和装饰装修材料有害物质检测:放射性污染主要来自无机建筑及装修材料,还与工程地点的地质情况有关系;化学污染主要来源于各种人造板材、涂料、胶黏剂等化学建材类建筑材料产品。

各种石材、建陶、空心砖(空心率大于25%)等无机非金属材料的放射性限量要求。人造木板的甲醛释放量限量要求。涂料类才产品中游离甲醛、苯、VOC的含量限量要求。地毯VOC、甲醛限量要求。

花岗岩、瓷质砖、磷石膏制品等必须有放射性指标检测报告,民用建筑工程室内饰面采用的天然花図岩石材或瓷质砖面积大于200㎡,対不同产品、不同批次材料分别进行放射性指标的抽查复验。民用建筑工程室内装修中所采用的人造木板及饰面人造板,必有游离甲醛含量或游离甲醛释放量检测报告。民用建工程室内装修中采用的人造木板或饰面人造木板使用面积大于500㎡时。建筑材料和装饰材料的检测项目不全或对检结果有疑问时,必须将材料送有资质的检测机构进行检验。装饰装修工程中的门窗、吊顶、轻质墙、细部工程应对人造木板的甲醛含量进行复验。同ー厂家生产的同一品种同类型的进场材料应至少抽取一组进行复验。民用建筑工程室内装修时严禁用苯、工业苯、石油苯、重质苯及混苯作为稀释剂和溶剂

同一地点、同一类别、同一规格的建筑材料或装饰装修材料中随机抽取1份,并立即用不会释放或吸收污染物的包装材料将样品密封后待测。样品分成3份:一份用做污染物的检测、一份用做复测、一份用做留样。

无机非金属装饰装修材料放射性指标达不到A类限量,不得用于I类民用建筑物。

建筑地基基础工程检测:基桩检测包括工程桩承载力及完整性(低应变、高应变、超声波透射法、钻孔取芯法)。单位工程内同一条件下试桩不应小于总桩数1%且不应小于3根,50根以内不应小于2根。灌注桩低应变大于50%。钻芯取样试件应在20±5°清水中浸泡40~48h,不应提高等级。钻孔灌注桩必须进行试成孔试验·。

主体结构工程检测:试样数量:按批进行检测的构件,抽检数量不得少于同批构件总数的30%且构件数量不得少于10件。单个构件检测适用于单独的结构或构件的检测。钻芯法抽检数量不得少于同批构件总数的30%且芯样数量不得少于15个。按单个构件检测时,每个构件的钻芯数量不应少于3个;较小构件,钻芯数量可取2个。

回弹取芯法按每个构件平均回弹值进行排序,并选取最低的3个测区对应部位各钻取一个芯样试件。

超声回弹综合法监测精度优于回弹法,对检测结果有争议时宜采用钻芯法。

结构混凝土钢筋保护层厚度检测、取样批量及数量:悬挑构件外梁、板类构件,应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检测;悬挑梁应各抽取构件数量的5%且不少于10个构件进行检测,少于10个悬挑梁构件全数检验。悬挑板类各抽取构件数量的10%且不少于20个构件进行检测,少于20个悬挑梁构件全数检验。

选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;在选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。对每根钢筋,应在有代表性的部位测量3点取平均值。

混凝土预制构件质量检验的主要项目有外观质量、尺寸偏差和结构性能检验等三项,其中结构性能

每批进场不超过1000件同类型(同一钢种、同一砼强度、同一生产工艺、同一结构形式)预制构件产品为一批,随机抽取一个。无驻厂监督,进场时应对预制构件主要受力钢筋数量、规格、间距及砼强度进行实体检验,不超过1000个同类型为一批,抽取2%不少于5个。

建筑幕墙和门窗工程检测:硅酮结构密封胶的邵氏硬度、相容性和剥离粘结。后置埋件的现场拉拔强度。水密性、气密性、抗风压性、平面内变形性能。铝塑复合板的剥离强度。

建筑节能工程检测:2006年12.1上海市对外墙外保温、外墙内保温材料实施建筑节能材料备案登记。

外墙内保温浆体材料不得用于大城市民用建筑外墙内保温工程。

聚苯板表观密度、导热系数、垂直于板面抗拉强度、压缩强度、燃烧性能、氧指数。岩棉板密度、导热系数、压缩强度、垂直于板面抗拉强度、吸水量。胶粘剂、抹面胶浆、界面剂拉伸粘结原强度、浸水强度。

同一厂家、同一品种产品,每6000㎡建筑面积(或保温面积5000㎡)抽样不少于1次

6000~12000㎡(或保温面积5000~10000㎡)工程,同一厂家、同一品种的产品,抽样不少于2次,12000~20000㎡(或保温面积10000~15000㎡)工程,抽样不少于3次;

对墙体节能工程中凸窗或门窗等部位的配套保温系统(如门窗外侧洞口;凸窗非透明的顶板、侧板和底板等),均按同一厂家、同一品种产品抽样不得少于一次。保温板材与基层的粘结强度应做现场拉拔试验。每个检验批不少于3处。后置锚固件数量、位置、锚固深度和拉拔力,其中拉拔力应做现场拉拔试验。每个检验批不少于3处。外墙节能构造应做钻芯法现场实体检验,墙体保温材料种类、保温层的厚度、保温构造的做法是否符合设计要求外墙节能构造检测取样部位监理、施工共同确定,不得在外墙施工前预先确定。每个单位工程的外墙至少抽查不少于3处,每处一个检查点;当一个单位工程外墙有2种以上节能保温做法时,每种节能做法的外墙应抽查不少于3处;取样部位应均匀分布,不宜在同一个房间外墙上取2个或2个以上芯样。检测导热系数(300mm×300mm ×30mm)、干密度、压缩强度(100mm×100mm×100mm)。每个检验批应抽样制作同条件养护试块不少于3组。建筑外窗进入施工现场时,同一厂家、同一品种、同一类型的产品各抽查不少于3樘(件)。

夏热冬冷地区(包括上海地区):气密性、传热系数、玻璃遮阳系数、可见光透射比和中空玻璃露点;

上海地区屋面和地面节能工程保温隔热材料进场应对其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能复检。同厂家、同品种产品,面积1000㎡(扣除天窗、采光顶)应复检1次。

应对风机盘管机组的供冷量、供热量、风量、出口静压、噪声及功率;绝热材料导热系数、密度、吸水率进行见证取样送检。同一厂家的风机盘管机组按其数量的2%进行见证取样送检,但不得少于2台,同一厂家、同一材质的绝热材料复检次数不得少于2次。同一厂家、同材质、同规格散热器500组抽检2组,以上各抽3组。

应对低压配电系统选择的电缆、电线的截面和每芯导体电阻值抽取符合抽样规格3m长的电线电缆检测见证取样送检。同一厂家各种规格总数的10%,且不少于2个规格。

遮阳产品或构件的耐积水荷载、机械耐久性应按每个检验批抽查10%进行复验。

遮阳产品或构件的遮阳系数、抗风性能、承载力及部分透光遮阳材料的太阳光透射比、反射比应按同一厂家的同一品种、类型、规格的遮阳产品见证取样应不少于1幅。国家机关办公建筑、大型,建设单位应委托效能评测。

室内环境污染检测必须控制的有氡(24h)、甲醛、氨、苯及总挥发性有机化合物TVOC浓度检测(1h),应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度,抽检数量不得少于5%,并不得少于3间;

进行了样板间室内环境污染物浓度检测且检测合格的,抽检数量减半,并不得少于3间。

一般情况下,建筑物的低层应增加抽检数量。向上可以减少。在计算抽检房间数量时,低层停车场不列入范围。民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收,应在工程完工至少7d以后、工程交付使用前进行。

(4)在对甲醛、氨、苯、TVOC取样检测时,装饰装修工程中完成的固定式家具,应保持正常使用状态。

I类民用建筑工程:住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等民用建筑工程;

室内环境质量验收不合格的民用建筑,严禁投入使用。

市政道路公路检测:路基是道路基础、垫层介于基层和土基,基层路面结构承重部分。附属设施(侧平石、雨水井、隔离结构物)面层(沥青)每1000㎡测一点,钻芯法。平整度(3m直尺法)每车道、每20米测一点。抗滑深度(手工铺砂法)每200米测一点

监理见证取样细则doc资料

济南鼎秀家园房地产开发项目见证取样和送检制度 实施细则 济南市建设监理有限公司 JINAN MUNICIP AL CONSTRUCTION SUPERVISION CO., L TD .

济南鼎秀家园房地产开发项目 见证取样和送检制度 实施细则 编制: 编制日期: 审批: 审批日期:

目录 一、见证取样和送检制度-----------------------------1 二、监理实施细则编制依据---------------------------3 三、各材料进场后现场监理应检查验收的事项-----------3 四、建筑工程节能保温材料取样规定-------------------7

济南鼎秀家园房地产开发项目 见证取样和送检制度 一、见证取样和送检制度 见证取样和送检制度,是指在承包单位按规定自检的基础上,在建设单位、监理单位的试验检测人员见证下,由施工人员在现场取样,送至指定单位进行试验。 见证试验范围 1、用于承重结构的混凝土、砂浆试件; 2、用于结构工程的主要受力钢筋及机械连接或焊接试件; 3、用于工程的防水材料、保温材料; 4、建筑门窗、幕墙、室内环境检测、地基承载力检测、桩基检测; 5、水泥、砂、石、回填土等材料试验; 5、监理工程师和建设单位认为必要的,以及现行规范规定的其它试验项目。 见证要求 1、见证试验室必须通过省(或省以上)技术监督局对计量(CMA)和质量(CMC)认证,并且有省(或省以上)质监部门颁发的乙级(含乙级)以上试验检测资质证书的试验室。 2、见证人必须持有见证员证书,见证人对见证样品的代表性、真实性负责。 3、试样或其包装上应作出标识、封签。标识和封签应标明样品名称、样品数量、工程名称、取样部位、取样日期,并有取样人和见证人签字。 4、承担有见证试验的试验室,在检查确认试样上的见证标识、封签无误后方可进行试验,否则应拒绝试验。 根据济南市建设工程施工试验实施见证取样和送检制度的有关规定,就见证取样和送检制度的程序明确如下:

监理单位见证取样方法

工程 见证取样计划 编制: 审核: 目录 一、工程概况………………………………………………… 二、编制依据…………………………………………………… 三、见证取样程序……………………………………………… 四、见证人员的职责…………………………………………… 五、见证取样和送检的范围…………………………………… 六、见证取样和送检的方法、数量和要求…………………… 建筑工程中所用到的材料质量是工程质量控制的重要内容之一,见证取样和送检是材料质量控制的主要手段。为此编制本见证取样和送检计划,

1、国家和地方有关工程建设的法律、法规和强制性条文。 《建设工程质量管理条例》 《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》 2、建设工程与见证取样相关的规范、规程及技术标准 3、建设工程施工合同、建设工程监理合同 4、经批准的设计文件、施工组织设计、监理规划等 三、见证取样和送检程序 见证取样和送检是指在建设单位或工程监理单位人员的见证下,由施工单位的现场试验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样,并送至经过省级以上建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位进行检测。 1、监理人员审核施工单位施工组织中有关取样送检计划是否符合要求;编写见证取样和送检计划,报建设单位,并送施工单位;核实试验室是否具有相应的资质; 2、在材料见证取样前,施工单位应提交有关材料的质保资料,见证人员(监理人员)在核对材料的品种、规格、数量无误后,按见证取样、送检计划进行见证取样,取样应有代表性。 3、材料取样后取样人员(施工单位人员)应在试样或其包装上作出标识、封志。标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量,并由见证人员和取样人员签字。见证人员和取样人员应对试样的代表性和真实性负责。 4、试件和试块应由见证人员要求随机抽取,见证制作过程并对试件、试块进行监护和及时标识。试件送样前由见证人员进行封志。

见证取样监理细则

A.0.4 南邮通达学院教学及配套设施建设工程(一期)工程监理实施细则 (见证取样) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

目录 一、监理现场监督抽样依据 (1) 二、见证取样的材料、部位及方法监督 (2)

本工程根据国家标准《建设工程施工质量验收统一标准》监理规划和 监理细则,结合本工程建筑物和附属构筑物设施的进行的单位工程,分部、 分项工程施工质量验收规范标准编制该工程抽样监理方案。本工程施工质 量除受质检站监督管理外,在施工全过程中在建设单位和监理单位监督下, 由施工单位取样员现场取样,并送至经总监审批确认具备相应资质的检测 部门进行检测,并出具质量检测结果。 一、监理现场监督抽样依据: (一)建设工程质量法律、法规,管理实施质量标准 1、《建筑法》 2、《合同法》 3、《建筑工程监理规范》 4、《建筑工程施工质量统一验收规范》 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 6、《砌体工程基础工程施工质量验收规范》 7、《混凝土工程施工质量验收规范》 8、《屋面工程质量验收规范》 9、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 10、《铝合金门窗安装验收规程》 涉及结构安全的试块、试件及有关材料,按规定进行见证取样检测, 根据生产连续性和生产控制稳定情况,尚可以采用调整抽样方案。 二、见证取样的材料、部位及方法监督: 本工程所有见证取样必须由施工单位和监理单位有相关资质的人员共 同在现场随机取样,并实行封样、跟踪送检制度,杜绝一切弄虚作假的现 象。每次见证取样,监理人员必须做好见证取样试验台帐的登记。 第一节水泥取样 一、引用标准 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥 二、验收批 以同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。

建设监理见证取样计划

成都市XXX工程 监理见证取样计划 监理工程师(编制): 总监理工程师(批准): XX有限公司 XX监理项目部 xx年xx月 一、工程概况 工程名称: 工程地址: 建设单位: 设计单位: 地堪单位: 监理单位:

施工单位: 工期目标: 建设造价: 质量标准:达到现行有关验收规范要求的合格标准 安全目标:成都市标化工地 工程规模:本项目位于xxx,xxxx。规划建设净用地面积为20512.57m2,规划总建筑面积为39812.82m2。项目由1栋多层学校教学综合楼和1栋高层学校行政综合楼组成,地下室为机动车库、设备用房及图书馆书库。其中地下室建筑面积:13676.81m2,地下建筑层数:一层。地下室层高:地下负一层主体层高5.0m,其他区域3.85m。学校教学综合楼建筑面积:13751.37m2,建筑层数:地上5层,地下1层。学校教学综合楼层高:部分地上一层层高5.6m,其余一层层高5.0m;部分地上二层高3.9m,其余层高均为4.5m,建筑高度:23.55m。学校行政综合楼建筑面积:14096.98m2,建筑总层数:地上7层,地下1层。层高:部分一层层高5.0m, 其余层高均为4.5m,建筑高度:32.85m。 本工程等学校教学综合楼耐火等级为二级,地下室及学校行政综合楼耐火等级为一级。设计使用年限为50年,抗震设防烈度7度。地下室为钢筋混凝土框架结构;学校教学综合楼为框架及框剪结构;学校行政综合楼为框架剪力墙结构。 工程特点: 1、本项目属公共建筑,施工工序较复杂,给施工管理带来一定的难度。监理部应督促施工单位认真负责编制施工组织设计,并督促其实施。 2、本项目施工地下室时场地狭窄,工地四周基本上没有操作面,这给整个施工现场平面布置带来较大的困难。

市政道路监理见证取样计划

低丘缓坡黄家区块基础设施配套纬五路东延建设工程 见证取样计划 编制(专业监理工程师): 审核(总监理工程师): 宁波和兴工程监理有限公司 二○一六年十二月

低丘缓坡黄家区块基础设施配套 纬五路东延建设工程工程见证取样计划为贯彻《建筑工程质量管理条例》,规范房屋建筑工程和市政基础设施工程中涉及结构安全的试块、试件和材料的见证取样和送检工作,保证工程质量,根据建设部建【2000】211号文《关于印发<房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定>的通知》的要求,结合本工程的技术特点特制定本见证取样计划,用以本工程见证取样试验工作的指导。 1.见证取样的范围:凡是市政基础设施工程的新建、扩建、改建等工程均应做见证取样(涉及结构安全试块、试件和材料都应做见证取样),以保证工程质量和结构安全。 2.见证取样规则、方法: 2.1见证人员按规定备案并通知有关单位; 2.2见证取样数量为30%; 2.3见证人员应对见证取样的代表性和真实性负责,将见证人所作记录归档; 2.4对试件要做好标识、封志、标明工程名称、取样日期、样品名称、数量及有见证人签名; 2.5检测单位应有相应资质、检测单位应按委托单检查试件上的标识和封套,确认无误后,再进行检测。检测应符合有关规定和技术标准,检测报告应科学、真实、准确、可靠。检测报告必须加盖见证取样检测的专用章。 2.6应有定期试验结果的比对资料,为抽样试块与质量控制试块的评定结果的比较,及时发现问题及时解决。以下试块、试件、材料必须做见证取样。 3.以下市政工程材料必须做见证取样 3.1沟槽开挖及井室回填的素土、砂砾石;

3.2井室所用的水泥、砖块、钢筋、砂、碎石; 3.3井室砌筑的砂浆试块; 3.4钢筋混凝土盖板、井室混凝土试块; 3.5结构层的水泥稳定土; 3.6路面沥青混凝土; 3.7电工套管、电线电缆、UPVC波纹管、人行道砖等其他国家规定必须送检复试的材料。 4.见证取样的材料、试块及要求 4.1素土、砂砾石的取样: ①依据《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)中规定:路基压实度每1000m2、每压实层抽检3点;基层压实度每1000m2,每压实层抽检一点;沥青面层压实度每1000m2测一点。 ②依据《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)中第4.6.3条规定:条件相同的回填材料,每铺筑1000m2,应取样一次,每次取样至少应做两组测试;回填材料条件变化或来源变化时,应分别取样检测。管道基础每100m,每层每侧抽检一组(每组三点);管道两侧、管顶以上500mm两井之间,每层每侧抽检一组(每组三点)。 4.2水泥、砖、钢筋、砂、碎石的取样: 4.2.1水泥 4.2.1.1袋装水泥 A、同一水泥厂生产、同期出厂的同品种、同强度等级、同一出厂编号的水泥为一验收批,但一验收批的总量不得超过200t。 B、随机从不少于20袋中各取等量水泥,经混拌均匀后,再从中称取不少于12kg的水泥作为试样。

监理单位见证取样计划(20200524191910)

见证取样及送检制度 工程名称:华能通辽开鲁建华风电场220KV升压站工程 建设单位:华能通辽风力发电有限公司 编制单位:长春建工新吉润建设有限公司 编制人: 审核人: 批准人: 长春建工新吉润建设有限公司华能通辽项目部 2009年4月18日

目录 一. 编制说明 二. 本工程见证取样和送检的范围和程序及 承担见证取样和送检的检测单位 三. 见证人员的基本要求和职责 四. 本工程见证取样和送检计划 五. 本工程见证取样和送检的试块、试件等材料的取样制作要求 六. 混凝土结构实体检验计划

一、编制说明 1、编制说明 根据建筑工程相关法规、文件要求,以及为确保华能通辽开鲁风电场的施工质量,本工程的质量检测实行见证取样及送检制度。为规范本工程的见证取样及送检工作, 结合本工程的实际情况,制订本《见证取样及送检制度》。 由于施工图变更等原因,本计划在实施过程中,可能会出现与现场实际及有关规定不符现象,届时,各方另行协商完善。 2、编制依据 本计划编制依据下列法规、文件的规定、精神: 1).《建设工程质量管理条例》; 2).建设部建建[2000]211号“关于印发《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》的通知”; 3).GB 50204-2002《混凝土结构施工质量验收规范》; 4).其他相关标准。 二、见证取样和送检的范围、程序及承担见证取样和送检的检测单位 本工程的见证取样和送检范围和程序如下: 1、见证取样送检的范围 涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送样的比例不得少于有关技术标 准规定应取数量的30%; 按规定下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检: 用于承重结构的砼试块; 用于承重墙体的砌筑砂浆试块; 用于承重结构的钢筋、预应力锚具和其他连接试件; 用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;

建设工程质量检测见证取样员手册范本

建设工程质量检测见证取样员手册 第一章建设工程质量检测见证取样送样制度 1、取样:是按有关技术标准、规的规定,从检验(测)对象中抽取试样样品的过程。 2、送样:是指取样后将试样从现场移交给有检测资格的单位承检的全过程。 3、见证取样送样的围:所有建设工程所使用的全部原材料及现场制作的混凝土、砂浆试块均实行见证取样送样制度。 4、见证取样送样的程式: ①、建设单位应向工程受监质监站和工程检测单位递交“见证单位和见证人员授权书”。授权书应写明本工程现场委托的见证单位和见证人员,以便质检机构和检测单位检查核对。 ②、施工企业取样人员在现场进行原材料取样和试块制作时,见证人员必须在旁见证。 ③、见证人员应对试样进行监护,并和施工企业取样人员一起将试样送至检测单位或采取有效的封样措施送样。 ④、检测单位在接受委托检验任务时,须有送检单位填写委托单,见证人员应在检验委托上签名。 ⑤、检测单位应在检验报告单备注栏中注明见证单位和见证人员,发生试样不合格情况,首先要通知工程受监质监站和见证单位。 5、见证人员的基本要求: ①、必须具备见证人员资格: a、见证人员应是本工程建设单位或监理单位人员。 b、必须具备初级以上技术职称或具有建筑施工专业知识。 c、经培训考核合格,取得“见证人员证书”。 ②、必须具有建设单位见证人书面授权书。 ③、必须向质监站或检测单位递交见证人书面授权书。 ④、见证人员的基本情况由(自治区、直辖市)检测中心备案,每隔五年换一次证。 6、见证人员的职责: ①、取样时,见证人员必须在现场进行见证。 ②、见证人员必须对试样进行监护。 ③、见证人员必须和施工人员一起将试样送至检测单位。 ④、有专用送样工具的工地,见证人员必须亲自封样。 ⑤、见证人员必须在检验委托单上签字,并出示“见证人员证书”。 ⑥、见证人员对试样的代表性和真实性负有法定责任。 常用建筑材料的质量检验 第二章混凝土 一、普通混凝土试样标准 1、普通混凝土立方体抗压强度、抗冻性和劈裂抗拉强度试件均为正立方体。

见证取样监理细则(1).docx

三门县城 A03-0107,A03-0201地块工程 见证取样 监 理 实 施 细 则 监理工程师(编制): 总监理工程师 ( 审批 ): 监理单位 日期:二○一六年六月二十五日

目录 一. 工程概况 (1) 二. 编制依据 (2) 三. 材料、构配件及设备质量监理流程和见证取样、送检制度 (2) 四. 一般要求 (3) 五. 见证取样人员及职责 (3) 六. 见证取样的程序 (4) 七. 建筑物资进场见证抽样样品 (5) 八. 本工程施工试验、检验试件成型及抽样的见证存样、送样项 5目....................................................... 九. 见证存样送样编制台账和旁站日记 (6) 十. 试验不合格处置方法 (6) 十一. 附录常用原材料及施工过程试验取样规定 (7)

见证取样监理细则 见证取样和送检是指在建设单位和工程监理单位人员的见证 下,由施工单位的现场试验人员对工程中涉及安全的试块、试件和 材料在现场取样,并送至经过省级以上建设行政主管部门对其资质 认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位(以下简称 “检测单位”)进行检测。 见证取样送检是工程建设中极为重要的环节,必须抓好,切实 保证工程材料和工序质量。 一. 工程概况 工程名称 工程地址: 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 宅建筑及八幢三层低层住宅建筑、沿街商业、配套用房,六班幼儿园等设 施构成。建筑耐久年限为二级,为50 年设计标准。建筑结构的安全等级:二级。建筑抗震设防分类:幼儿园,重点设防类(乙类)。 其余建筑:标准设防类(丙类)。裂缝控制等级:三级。地基基础设 计等级:甲级。 基础:本工程采用钻孔灌注桩基础;高层住宅采用筏板基础,地下车库 及多层住宅、商业采用柱墩承台加筏板基础。多层住宅及低层商业 (无地下室时)采用桩基承台基础。地下室防水混凝土抗渗等级 P6。主体:地下车库及底层商业为框架结构 , 楼屋面板均采用现浇钢筋混凝土板 ;高层住宅为剪力墙结构,多层住宅为框架剪力墙结构,楼屋 面板均采用现浇钢筋混凝土板。墙柱混凝土强度等级采用 C30~C40;梁 板混凝土强度等级采用 C30~C35。 梁、板、柱纵筋及箍筋优先采用HRB400级钢筋。

监理见证取样计划

中国环境管理干部学院新校区宿舍楼 监理见证取样计划 编写人:时间:2015.11.02 审核人:时间:2015.11.03 审核人:时间:2015.11.04 霍红玮工程建设监理公司 中国环境管理干部学院项目监理部 2015年11月

目录 一、工程概况 (3) 二、编写依据 (3) 三、见证取样和送检人员资质、岗位职责、要求 (4) 四、钢筋见证试验 (7) 五、混凝土见证试验 (10) 六、水泥、砂、石料 (13) 七、防水材料 (14) 八、二次结构砌块试验 (19) 九、土方回填 (19) 十、砌筑砂浆 (20) 十一、保温材料 (20) 十二、电线电缆 (23) 十三、建筑门窗 (23) 十四、现场检测试验表 (23)

飞工程概况 、工程概况 1、工程名称:中国环境管理干部学院新校区男生宿舍楼 2、建设单位:中国环境管理干部学院 3、建设地点:中国环境管理干部学院新校区内 4、建筑主要工能:男生宿舍 5、本建筑面积:19773.1 m2 6、项目设计规模等级:中型 7、建筑层数:地上6层 8、建筑物高度:23.550米 9、建筑设计使用年限类别:3类 10、建筑耐火等级:二级 11、屋面防水等级:II级 12、抗震设防烈度:7度 13、结构类型:异形柱框架——剪力墙结构 、编写依据

三、见证取样和送检人员资质、岗位职责、要求 1、见证取样和送检人员资质: 见证人员:由建设单位或监理单位具备建筑施工试验知识的专业技术人员担任,并应由建设单位或该工程的监理单位书面通知施工单位、检测单位和负责该项工程的质量监督机构。 取样人员:由施工单位具备建筑施工试验知识的专业技术人员担任。 送检人员:由监理单位见证人员和施工单位取样人员担任。 2、见证取样和送检人员岗位职责: ⑴见证取样和送检人员要有高度的责任心,对所见证取样的样品 及送检样品的真实性要负责。

材料见证取样内容及流程图

2.0.2 检验 inspection 对被检验项目的特征、性能进行量测、检查、试验等,并将 结果与标准规定的要求进行比较,以确定项目每项性能是否合格 的活动。 2.0.3 进场检验 site inspection 对进人施工现场的建筑材料、构配件、设备及器具,按相关 标准的要求进行检验,并对其质量、规格及型号等是否符合要求 作出确认的活动。 2.0.4 见证检验 evidentia1 testing 施工单位在工程监理单位或建设单位的见证下,按照有关规 定从施工现场随机抽取试样,送至具备相应资质的检测机构进行 检验的活动。 2.0.5 复验 repeat test 建筑材料、设备等进入施工现场后,在外观质量检查和质量 证明文件核查符合要求的基础上,按照有关规定从施工现场抽取 试样送至试验室进行检验的活动。 建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、 器具和设备应进行进场检验。凡涉及安全、节能、环境保护和主 要使用功能的重要材料、产品,应按各专业工程施工规、验收 规和设计文件等规定进行复验,并应经监理工程师检查认可; 2.0.7 结构性能检验 Inspection of structural performance 针对结构构件的承载能力、挠度、抗裂性能等各项指标所进行的检验。 2.0.9 进场验收 site acceptance 对进入施工现场的建筑材料、构配件、设备及器具等,按相关标准的要求进 行检验,并对其质量达到合格与否做出确认的过程。主要包括外观检查、质量证明文件核查、抽样复验等。 2.0.10 复验 repeat test 建筑材料、构配件等进入施工现场后,在外观质量检查和质量证明文件核查 符合要求的基础上,按照有关规定从施工现场抽取试样送至实验室进行检验的活动。 2.0.11 见证检验 evidential inspection 施工单位在工程监理单位或建设单位的见证下,按照有关规定从施工现场随 机抽取试样,送至具备相应资质的检测机构进行检验的活动。 2.0.12 结构实体检验 in-situ inspection for structure 按照有关规定在分项工程实体或在混凝土结构实体上抽取试样,在现场进行 检验或送至有相应检测资质的检测机构进行检验的活动。 2.0.13 质量证明文件 quality certificate document 随同进场材料、构配件、设备及器具等一同提供用于证明其质量状况的有 效文件。 本办法所称建设工程质量检测(以下简称质量检测),是指工程质量检测机构(以下简称检测机构)接受委托,依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准,对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测

项目监理部见证取样计划

住宅小区 建筑材料、建筑构配件和设备取样送检的 见证计划 批准人 编制人 公司

取样送检的见证计划 一、工程概况 1、工程名称: 2、项目地点: 3、工程规模:万平方米 4、建筑面积:高层住宅部分主要为框架剪力墙结构,多层住宅部 分主要为框架和砖混结构。 5、建设单位: 6、勘察单位: 7、施工单位: 8、工程建设质量等级要求:合格 二、一般规定 1、见证取样和送检是指在建设单位或工程监理人员的见证下,有 施工现场的试验人员多工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样,并送至经过省级以上建设行政主管部门对其资质认可和质量监督部门对其计量认证的质量检测单位进行检测。 2、涉及结构安全的试块、试件、材料见证取样和送检的比例不得 低于有关技术标准中规定取样数量的80%。 3、见证人员必须具备见证人员资格;经考核合格并取得《见证人

员证书》;有向检测单位递交见证人员的书面授权书。 三、见证取样和送检范围 根据工程的实际情况,见证取样和送检的范围如下: 1、用于承重结构的钢筋及连接头试件; 2、用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥; 3、用于承重结构的混凝土试块; 4、用于承重墙体的砌筑砂浆试块; 5、地下、屋面、厕浴间使用的防水材料; 6、回填土; 7、安装工程(暖通、给排水、电气)所使用的管材及配件。 三、见证取样数量 1、热轧钢材 (1)同一场别、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态,没60t 为一验收批,不足60t按一批记。 (2)每一验收批去拉伸试件2个、弯曲试件2个 2、气压焊接头 在一般构筑物中,以200个接头为一批,在现浇混凝土房屋结构中,每一层楼以200个接头为一批,不足200个接头仍作为一批,监理见证取样一次。 3、闪光对焊接头 以同一班内,同一焊工按砼一标准焊件的300个同类型接头的为一批,监理见证取样一次,不足300个按一批取样。

监理见证取样计划

汉拿香邑花园三期工程 监理见证取样计划 监理工程师(编制): 总监理工程师(批准): 北京建工京精大房工程建设监理公司 汉拿香邑花园三期项目监理部 月8年 2012.

目录 ..................................... 3 一、工程概况 ..................................... 3 二、编写依据....... 4 .三、见证取样和送检人员资质、岗位职责、要求 ................................. 8 四、钢筋见证试验 .............................. 11 五、混凝土见证试验 .............................. 14 六、水泥、砂、石料 .................................... 15 七、防水材料 ............................ 20 八、二次结构砌块试验 .................................... 20 九、土方回填 .................................... 21 十、砌筑砂浆 .................................. 21 十一、保温材料 .................................. 24 十二、电线电缆 .................................. 24 十三、建筑门窗 . (24) 十四、现场检测试验表

程概况一、工工程名称:汉拿香邑花园三期工程建设单位:汉拿(天津)房地产开发有限公司设计单位:天津市房屋鉴定勘察设计研究院监理单位:北京建工京精大房工程建设监理公司总承包单位:龙元建设集团股份有限公司东侧为昆俞西至登州路,本工程位于天津市东丽区成林道北侧,层的为1374830.7㎡,住宅部分地上路,北至程州路。总建筑面积,檐,层高2.9m19#,~21#楼)5#短肢剪力墙结构(~8#,12#~15#248,停车数为地下车库为框架板柱结构,层高3.9m38.95m口高度;根。建筑1825PHC),共计辆。桩基础为预应力高强度混凝土管桩(防火等级二级,住宅主体地下室和地下车库防火等级为一级。屋面、配电间等电气房间及地下室住宅主体外种植地下室防水等级为二级,顶板防水为一级。抗震设防烈度为七度;基坑安全等级为二级;使用年。设计年限50二、编写依据类别名称序号编号 GB50204-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范国家1 GB50007-2011 国家建筑地基基础设计规范2 GB50300-2001 建筑工程施工质量验收统一标准国家3 GB20203-2011 4 国家砌体工程施工质量验收规GB50209-20105建筑地面工程施工质量验收规国 GB20210-2001国6建筑装饰装修工程施工质量验收规GB50411-2007建筑节能工程施工质量验收规国7

广西建设工程检测见证取样员手册讲义

建设工程检测见证取样员手册 广西建设工程质量安全监督总站 二O一一年三月

第一部分常用建材取样依据及方法 序号项目检验或验收依据检测内容组批原则或取样频率取样方法及数量送样时应提供的信息 1 水泥GB175-2007 《通用硅酸盐水泥》 GB/T12573-2008 《水泥取样方法》 GB50204-2002 《混凝土结构验收规 范》 1、凝结时间 2、安定性 3、强度 按同一生产厂家、同一等级、 同一品种、同一批号且连续 进场的水泥,袋装不超过 200t为一批,散装不超过 500t为一批,每批抽样不少 于一次。 当使用中对水泥质量有怀疑 或水泥出厂超过三个月(快 硬硅酸盐水泥超过一个月) 时,应进行复验,并按复验 结果使用。 应从同一批的20袋或20 个不同部位的水泥中尽 量取等量,总量至少为 12kg。 1、生产单位; 2、品种和强度等级; 3、牌号; 4、生产日期; 5、批号; 6、使用部位。 2 砂 GB/T14684-2001 《建筑用砂》 JGJ52-2006 《普通混凝土用砂、石 质量及检验方法标准》 1、颗粒级配 2、细度模数 3、含泥量 4、泥块含量 5、表观密度 6、堆积密度 7、空隙率 同分类、规格、适用等级的 每600t或400m3为一批,每 批抽样不少于一次。 在料堆上取样时,取样部 位应均匀分布。取样前先 将取样部位表面铲除,然 后由各部位抽取大致相 等的砂8份组成一组样 品,总量至少为30kg。 1、产地; 2、规格; 3、砂的类别或拟用的 砼等级; 4、所代表的批量; 5、使用部位。 3 石 GB/T14685-2001 《建筑用卵石、碎石》 JGJ52-2006 《普通混凝土用砂、石 质量及检验方法标准》 1、颗粒级配 2、含泥量 3、泥块含量 4、表观密度 5、堆积密度 6、空隙率 7、针片状含量 8、压碎指标值 同分类、规格、适用等级的 每600t或400m3为一批,每 一批抽样不少于一次。 在料堆上取样时,取样部 应均匀分布。取样前先将 取样部位表面铲除,然后 由各部位抽取大致相等 的石16份组成一组样 品,总量至少为80kg。 1、产地; 2、规格; 3、砂的类别或拟用的 砼等级; 4、构件的截面最小尺 寸、钢筋最小间距; 5、所代表的批量; 6、使用部位。

建设工程检测见证取样员手册;广西建设工程质量安全监督总站

建设工程检测见证取样员手册(广西建设工程质量安全监督 总站) 建设工程检测见证取样员手册(广西建设工程质量安全监督总站) 建设工程检测见证取样员手册 广西建设工程质量安全监督总站 二O一一年三月 目录 第一章常用建材依据及方法------------------ ---------1 1. 水泥----------------------------------------------------------1 2. 砂-------------------------------------------------------------1 3. 石------------------------------------------------ ------------1 4. 钢材----------------------------------------------------------2 5. 钢材焊接----------------------------------------------------3 6. 钢材机械连接----------------------------------------------4 7. 混凝土-------------------------------------------------------5 8. 砂浆----------------------------------------------------------6 9. 墙体材料----------------------------------------------------7 10. 防水材料----------------------------------------------------8 11. 外加剂-------------------------------------------------------9 12. 建筑外窗---------------------------------------------------10 13. 建筑节能---------------------------------------------------11 14. 道路石油沥青---------------------------------------------14 15. 道路沥青混合料------------------------------------------15

公路监理见证取样细则

公路监理见证取样细则

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

赤水市S208月亮田至凤凰公路改扩建工程监理见证取样细则 建设单位:赤水市国有资产投资发展有限公司 编制人: 审核人: 监理单位:云南伟德工程监理有限公司 编制日期:2016年9月日

一、工程概况 工程名称:赤水市S208亮田至凤凰公路改扩建工程 工程地点:赤水市天台镇 建设单位:赤水市国有资产投资发展有限公司 设计单位:遵义市交通勘察设计有限公司 施工单位:贵州省高原交通建筑有限公司 监理单位:云南伟德工程监理有限公司 本工程项目赤水市黄陵洞战斗遗址红色旅游基设施项目天台镇月亮田至小桥子公路工程,公路二级K0+000-K3+007.281全长3.007281KM,路基宽10m,路面宽9m,路拱横坡行车道为2%、土路肩为2%,路面设计为半刚性基层沥青路面、中桥一座70M、涵洞、挡土墙、路肩、排水沟等 二、见证取样的范围 所有用于建设工程的材料、钢筋焊接和连接件及现场制作的混凝土、砂浆试块均实行见证取样送检制度。 1、用于承重结构的混凝土试块; 2、用于承重墙体的砌筑砂浆试块; 3、用于承重结构的钢筋及连接接头试件; 4、国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。 三、见证人员的职责 1、取样时见证人员必须在现场进行见证; 2、见证人员必须同施工人员一起将试块送至检测单位; 3、见证人员必须对试样进行监护; 4、有专用送样工具的工地,见证人员必须签字; 5、见证人员必须在检验委托单上签字; 6、见证人员对试样的代表性和真实性负有法定责任。 四、本工程见证取样和送检的记录填写要求 见证人员在见证和送检过程完毕后应及时填写记录,记录可按单位工程及见证内容分类填写,试验结果出来后应及时填写。记录应采用蓝黑墨水书写,填写内容要真实、准确、完整、字迹端正。

监理见证取样和送检计划

陕西永明项目管理有限公司公司 陕西永明想项目管理有限公司公司曲江?华著中城二期 建筑材料、建筑构配件和设备 取样送检的见证计划 批准人:__ _____ 审核人:___ __ 编制人:________ 陕西永明项目管理有限公司 曲江?华著中城二期工程监理组 2014-4-1

取样送检的见证计划 一、工程概况 1、工程名称:曲江?华著中城(一期) 2、工程地点:西安市曲江雁曲五路 3、建筑规模:建筑面积347517m2 4、结构形式:框架剪力墙 5、建设单位:西安汉华房地产开发有限公司 6、设计单位:马建国际建筑设计顾问有限公司 7、勘察单位:中国有色金属西安勘察设计研究院 8、承包单位:陕西建工第十建设集团有限公司: 四川建联建设有限公司 9、计划总投资:4.2亿 10、计划开、竣工日期:开工2012、4、1,竣工2014、10、1 11、工程建设质量等级要求:合格 二、一般规定 1、见证取样和送检是指在建设单位或工程监理单位人员的 见证下,由施工单位的现场试验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样,并送至经过省级以上建设行政主管

部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位进行检测。 2、涉及结构安全的试块、试件、材料见证取样和送检的比 例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的80%。 见证人员必须具备见证人员资格;经考核合格,取得《见证人员证书》;有向检测单位递交见证人员的书面授权书。 三、见证取样和送检范围 根据本工程的实际情况,见证取样和送检的范围如下: (一)建筑材料见证取样和送检范围: 1、用于承重结构的钢筋及连接接头试件; 2、用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥; 3、用于承重结构的混凝土试块; 4、用于承重墙体的砌筑砂浆试块; 5、地下、屋面、厕浴间使用的防水材料; 6、回填土; 7、安装工程(暖通、给排水、电气)所使用的管材及配件; (二)建筑构配件见证取样和送检范围: 1、脚手架扣件;

某电厂建筑工程见证取样和送检监理细则

编号: 见证取样和送检监理细则 批准: 审批: 校核: 编制:

目录 一、总则 二、目标 三、工作要点 四、工作程序 五、见证取样 六、见证取样和送检比例 七、其它 附件一:建筑工程材料报验清单 附件二:见证单位及见证人授权书 附件三:取样见证记录表 附件四:建设工程现场建筑材料有见证取样登记台帐用表附件五:建设工程现场试块、试件见证取样登记台帐用表

1、总则: 1.1、依据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》(建建[2000]211号)、《关于加强建设工程质量检测见证取样工作的通知》(晋建建字[2000]202号)、《建设工程质量检测见证员实用手册》等文件的要求,编制本细则。 1.2、见证取样和送检是指在建设单位或监理人员的见证下,由施工单位现场试验人员对工程中涉及结构安全的重要材料和部位的试块、试件在现场取样并送至经过省级建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位进行检测。 1.3、工程中,对本细则第5条规定范围内所有建筑工程原材料以及试块、试件实行见证取样和送检制度。 2、目标: 2.1、原材料质量符合设计及相关标准要求。 2.2 、对试块、试件的取样检测具有代表性,检测结果能真实地反映结构实体的工程质量。 3、工作要点 3.1、熟练掌握工程原材料、半成品有关标准、检测项目和取样方法。 3.2、施工单位取样人员应经过专业培训,持证上岗。 3.3、对已送检的试验单位进行核查,核查内容包括: 3.3.1、资质等级、业务范围业务与委托试验工作是否相符。电力施工企业在现场设置的试验室,须经过电力建设工程质量监督中心总站或省

建设工程质量检测见证取样送检人员手册汇总

建设工程质量检测见证取样送检人员手册 第一章常用建筑材料质量检验取样方法 第一节水泥取样方法 一、主要水泥品种、标号代号 1、硅酸盐水泥分为42.5、42.5R、52.5、52.5R、62.5、62.5R六个强度等级,分两种类型,不掺混合材料的称I型硅酸盐水泥,代号P*I;掺混合材料的称II型硅酸盐水泥,代号P*II。 2、普通硅酸盐水泥分32.5、32.5R、42.5、42.5R、52.5、52.5R六个强度等级,代号P*O。 3、矿渣、火山灰、粉煤灰硅酸盐水泥分为32.5、32.5R、42.5、42.5R、52.5、52.5R六个强度等级,代号分为P*S、P*P、P*F。 4、复合硅酸盐水泥分32. 5、32.5R、42.5、42.5R、52.5、52.5R六个强度等级,代号P*C。 二、引用标准 GB12573—90《水泥取样方法》 GB175—1999《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》 GB1344—1999《矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥》 GB12958—1999《复合硅酸盐水泥》 三、标志 水泥袋上应清楚标明:工厂名称、生产许可编号、口种名称、代号、强度等级、包装 年月日和编号,包装两侧应印有水泥名称和强度等级,硅酸盐水泥和普通水泥的印刷采用红色,矿渣水泥采用绿色,火山灰和粉煤灰水泥采用黑色。 四、验收批 以同一生产厂的同一出厂编号水泥为一个单位(即验收批。 五、取样方法和取样数量 水泥试样必须在同一编号水泥的不同部位处等量采集,取样点至少在20点以上。取得 的水泥样经充分混匀后,用防潮容器包装,重量不少于12千克。 六、一般试验项目 安定性、细度、强度(抗压、抗折、标准稠度用水量。 七、填写取样单 内容包括:委托单位、工程名称、建设单位、样品名称、代表数量、生产厂家、品种

最新整理见证取样制度监理细则.doc

见证取样制度监理细则 工程项目总监对建筑工程项目相关见证取样及送样负全责。本工程由项目总监挑选确认最少一名责任心强,了解建筑物资性能,明确需要复试的材料种类及抽样标准,代表批量等的监理人员。专门负责该建筑工程的建筑物资复试前的见证取样和送样,并负责对施工过程的试验和检验及试件的成型制作进行见证取样和送样。 监理见证取样及送样过程视为旁站监理过程,必须见证建筑材料和各种试件取样的真实性以保证整体建筑工程质量必须符合国家现行相关合格标准,消除隐性的工程质量缺陷。 一、建筑物资进场见证抽取样品并送样。 凡是国家现行检验规范和天津市地方规程要求复试的建筑材料必须经专业监理外观检验确认合格后,由专门负责监理人员与承包单位抽样人员一起进行抽取样品,监理人员见证抽取过程并与承包单位一起送样。 本工程应对下列建筑材料进行见证取样、送样复试。 ㈠ 结构工程建筑材料 钢材砂 外加剂施工用水 水泥石砌筑块材 ㈡装饰装修分部工程建筑材料 水泥

塑钢窗 外墙陶瓷饰面砖(吸水率) 砂、石 室内用花岗岩(放射性) 地面工程防水涂料 ㈢ 屋面工程建筑材料 防水卷材 ㈣居住节能工程建筑材料(三步节能)屋面保温用模塑聚苯板、挤塑聚苯板 外墙保温挤塑聚苯板 粘结材料 加强网格布 锚栓等 外墙窗 中空玻璃 ㈤暖卫工程建筑材料: 给水管材 卫生检验 塑料管道 ㈥合同约定增加复试的建筑材料

上述建筑物资复试报告,承包单位应及时二次报验,专业监理要严格审查子项目试验结果和结论,确认后,将一、二次报验资料及附件和保留的抽样单,复试报告印件一并整理登记并保存。并复核建筑材料实际进场数量、牌号与复试报告相一致。 二、本工程施工试验、检验试件成型及抽取的监理见证存样、送样项目: 1、回填土石屑和填土压实系数 2、钢材的焊接、试件的抽取(分不同焊接型式、规格、级别) 3、砼标养试件 4、砼同条件实体检测试件的成型、抽取及养护条件 5、砂浆试块的抽取和成型 6、钢材保护层厚度检测数量位置的确认 7、后置埋件的拉拔试验 8、外墙外保温的拉拔试验 9、水泥浆料保温、对保温性能试验、试件的抽取与成型。 以上各项目监理见证人员,必须与施工单位抽样员一同进行抽样,进行见证取样成型过程,并一同送样。 三、见证存样送样编制台帐和旁站日记 ㈠建筑材料台帐登记,由专业监理编制登记

见证取样记录

见证取样记录 表C1-6 DB64/266-2019 见证取样记录 □□□□□□□□□ 工程名称:神华宁煤集团400万吨/年煤炭间接液化项目临建生活区项目污水提升泵站 样品名称: 3:7灰土取样部位:阀门井、格栅池池底换填 取样数量: 50m2(2点)最大干密度: 1.7 g/cm3 取样地点:施工现场取样日期: 2019年3月10日 见证记录: 取样符合规范要求,在监理工程师的见证下现场取样。压实度≥0.97 见证人签字:上岗证号: 取样人签字:上岗证号: 见证检测单位:(签章)接收人:接收日期: 记录日期:2019年 3月10日 表C1-6 DB64/266-2019 见证取样记录 □□□□□□□□□ 工程名称神华宁煤集团400万吨/年煤炭间接液化项目全厂道路工程 样品名称砂砾垫层出厂编号或批号: 取样数量: 生产厂家:生产日期: 取样地点:施工现场取样日期 2019年9月12日 封样设施:封样人员:

见证记录: 取样符合规范要求,在监理的监督下,现场取样。 见证人签字:上岗证号: 取样人签字:上岗证号: 见证检测单位:(签章)接收人:接收日期: 记录日期:2019年9月12日取样部位: 3号路 A2435 (K0+700—K1+440)代表批量: 见证取样记录 □□□□□□□□□ 工程名称神华宁煤集团金家渠煤矿中部工业广场通勤公路工程 样品名称水泥砂砾出厂编号或批号: 取样部位:基层(第一层) 取样数量: 20个 生产厂家:生产日期: 取样地点: K1+000----K2+000 取样日期 2019年6月7日 封样设施:封样人员: 见证记录: 取样符合规范要求,在监理工程师的监督下,现场取样。 见证人签字:上岗证号: 取样人签字:上岗证号: 见证检测单位:(签章)接收人:接收日期: 记录日期:2019年 6月7日代表批量: 见证取样记录 □□□□□□□□□ 工程名称神华宁煤集团金家渠煤矿中部工业广场通勤公路工程

相关文档