计算公式:是以单位容量法来计算的,n=Pn/Pn,la其中n表示所需灯的数量(支),Pn表示达到某一照度值时全部灯的标称功率之和(W),Pn,la表示达到100Lx照度是全部灯的标称功率(W)。单位容量法计算的基础是:

为达到平均照度100Lx时,室内地面面积每平方米需要用白炽灯约22w或荧光灯5.5w.对于白炽灯的计算:Pn,100=22w/m2*A(E=100Lx,nB=0.3,n=15Lm/w)

对于荧光灯的计算:Pn,100=5.5w/m2*A(E=100Lx,nB=0.3,n=15Lm/w)

A表示地面面积(m2)即:比如10m2地面,选用照度为100lx时考虑安装40w的荧光灯,要安装多少支?

Pn,100=5.5w/m2*1m2=55wn=55w/40w=1.375≈2支

如果你取室内的照度为300lx,那么所需的灯数为Pn,300=(E/100lx)*Pn,100=(300/100)*55=165wn=165/40=4.125≈5支

你按照这样的算法不就可以得出每平方米需要多少w了吗?

工厂照度要求为250-300Lx

“宴会场所”照度要求为300-700Lx,

“餐厅”照度要求为150-300Lx

“餐厅”,照度要求为200Lx,高5米,45瓦的节能灯,1000平方米要80个。

2600平方米,大概要210个吧。

2.家里面积平方适合用多少瓦的节能灯(灯泡)

一般的标准是:15—18平方米照明用灯光在60—80瓦;30—40平方米在100—150瓦;40—50平方米在220—280瓦;60—70平方米在300—350瓦;75—80平方米在400~450瓦。

通常卫生间的照明每平方米2瓦就可以了;

餐厅和厨房每平方米4瓦足够了,而书房和客厅要大些,每平方米需8瓦;在写字台和床头柜上的台灯可用15至60瓦的灯泡,最好不要超过60瓦。

您的房间是卧室,如需要读书写字的话。若15平方米,建议选择的节能型吸顶灯瓦数为65W左右。

3.基本公式为(主要是用在快速计算,准确度较差但对一般的空间平均照度计算已足够)

Lux=((TotalLumen)xLLFxCU)/M^2

照度=((总流明数)x减光系数x利用系数)/面积

这里的CU是必须依据灯具的RCR(室形系数)资料来查的。不过太麻烦了点。

所以一般简算法是Lux=((TotalLumen)x0.5)/M^2最快。当然0.5可依不同的情形而增减,不过一般是减的多。

基本上流明法除了计算平均照度外,还可利用公式来求灯具数量,如好好的利用公式会让工作进行得快些也较保险些。希望有一天当客户问我用的灯过不够亮或我需要用几个灯才够,你只需让他灯30秒就利用一台计算机算出然后很自信的说没问题,绝对刚好。

其他还有可与公式配合的其他资料:

Lumen/W---每一瓦多少流明

W/M^2---每平方米多少瓦

自己揣摩一下吧!

4.Lux=((TotalLumen)xLLFxCU)/M^2

照度=((总流明数)x减光系数x利用系数)/面积可以算出照度300乘200平米等于60000,减光系数0.8,利用系数0.8,那就是60000除以0.8是75000再除0.8是93750总流明数。93750除3000(灯管按3000流明算,这里说的是大概,你可以按自已选择的灯管去查资料)就是31.25。也就是说需要30个管灯或者32个

5.

照度E是每秒的光通量,E=φ/s。

普通居住照度标准值一般为150LX左右。

普通学校、办公照度标准值一般为300LX左右。

500LX应该是美术教室,教师黑板,设计室,高级办公室用的。

设计室内照明可按以下思路进行:

Emin=Eav/Z。(最低照度=照度标准值/最低照度系数)

根据最低照度、面积、高度查表得Po:

P∑=Po*A(照明总功率=单位面积安装功率*每盏灯的功率)

确定受照房间灯数:

n=P∑/Po(房间灯数=照明总功率/单位面积安装功率)

电气里常说:每平方米多少瓦有如下几个含义:

⑴太阳能光电版每平方米产生多少瓦动力,晶体硅太阳能电池板,每平方米有140W 左右。

⑵家里面积平方适合用多少瓦的节能灯(灯泡)

一般的标准是:15—18平方米照明用灯光在60—80瓦;30—40平方米在100—150瓦;40—50平方米在220—280瓦;60—70平方米在300—350瓦;75—80平方米在400~450瓦。

通常卫生间的照明每平方米2瓦就可以了;

餐厅和厨房每平方米4瓦足够了,而书房和客厅要大些,每平方米需8瓦;在写字台和床头柜上的台灯可用15至60瓦的灯泡,最好不要超过60瓦。

您的房间是卧室,如需要读书写字的话。若15平方米,建议选择的节能型吸顶灯瓦数为65W左右。

⑶空调可以供起多少平方米的面积:

空调制冷量的经验计算公式:不顶层、不西晒情况下每平方米150W,之后乘以110%为了弥补制造过程中产生的误差,再乘以110%为了弥补过度宣传;顶层、不西晒或不顶层、西晒,按每平方米200W,既顶层又西晒每平方米250W,其他算法不变。

照明功率密度表及照度要求

建筑照明设计标准 中华人民共和国国家标准 建筑照明设计标准 Standard for lighting design of buildings GB 50034-2004 前言 本标准系在原国家标准《民用建筑照明设计标准》GBJl33---90和《工业企业照明设计标准》GB 50034---92的基础上,总结了居住、公共和工业建筑照明经验,通过普查和重点实测调查,并参考了国内外建筑照明标准和照明节能标准经修订、合并而成。其中照明节能部分是由国家发展和改革委员会环境和资源综合利用司组织主编单位完成的。 本标准由总则、术语、一般规定、照明数量和质量、照明标准值、照明节能、照明配电及控制、照明管理与监督共八章和二个附录组成。主要规定了居住、公共和工业建筑的照明标准值、照明质量和照明功率密度。 2 术语 3 一般规定 3.1 照明方式和照明种类 3.1.1 按下列要求确定照明方式: 1 工作场所通常应设置一般照明; 2 同一场所内的不同区域有不同照度要求时,应采用分区一般照明; 3 对于部分作业面照度要求较高,只采用一般照明不合理的场所,宜采用混合照明; 4 在一个工作场所内不应只采用局部照明。 3.1.2 按下列要求确定照明种类: 1 工作场所均应设置正常照明 2 工作场所下列情况应设置应急照明; 1)正常照明因故障熄灭后,需确保正常工作或活动继续进行的场所,应设置备用照明; 2)正常照明因故障熄灭后,需确保人员安全疏散的出口和通道,应设置疏散照明。 3 大面积场所宜设置值班照明。 4 有警戒任务的场所,应根据警戒范围的要求设置警卫照明。 5 有危及航行安全的建筑物、构筑物上,应根据航行要求设置障碍照明。 4 照明数量和质量 4.1 照度 4.1.1 照度标准值应按0.5、1、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000、3000、50001x分级。4.1.2 本标准规定的照度值均为作业面或参考平面上的维持平均照度值。各类房间或场所的维持平均照度值应符合第5章的规定。 4.1.3 符合下列条件之一及以上时,作业面或参考平面的照度,可按照度标准值分级提高一级。 1 视觉要求高的精细作业场所,眼睛至识别对象的距离大于500mm时; 2 连续长时间紧张的视觉作业,对视觉器官有不良影响时; 3 识别移动对象,要求识别时间短促而辨认困难时; 4 视觉作业对操作安全有重要影响时; 5 识别对象亮度对比小于0.3时; 6 作业精度要求较高,且产生差错会造成很大损失时; 7 视觉能力低于正常能力时; 8 建筑等级和功能要求高时。 4.1.4 符合下列条件之一及以上时,作业面或参考平面的照度,可按照度标准值分级降低一级。 1 进行很短时间的作业时; 2 作业精度或速度无关紧要时; 3 建筑等级和功能要求较低时。 4.1.5 作业面邻近周围的照度可低于作业面照度,但不宜低于表4.1.5的数值。 4.1.7 在一般情况下,设计照度值与照度标准值相比较,可有—10%—+10%的偏差。 5 照明标准值 5.1 居住建筑

建筑电气照明课程设计报告书

目录 一.工程概况 (1) 二.照明光照设计 (2) 1.灯具的选用 (2) 2.规要求照度等值 (2) 3.照度及功率密度计算 (2) 4.照明控制方式 (4) 三.照明电气设计 (4) 1.负荷分级 (4) 2.工程负荷量 (4) 3.供电电源 (5) 4.负荷计算及导线选择 (5) 参考文献

建筑电气照明设计说明书 一、工程概况: 本工程为天津公司办公楼,本层为办公楼首层,面积为416.452m ,层高2.9米,工作面高0.75m ,窗高1.6m ,门的面积可忽略,无吊顶,墙壁、顶棚刷大白,地面反射系数为20%。设置有大厅、办公室、卫生间等。 二、照明光照设计: 在走廊、门厅、卫生间等地采用吸顶式安装,而且厕所需要要使用防水,防尘灯罩。 1、灯具的选用:使用)362(26W YG ?-,%86=η ,lm 32502?=Φ,室空间采取吸顶安装。 2、规要求的照度值: 办公室照度值为300lx ,卫生间100lx ,走廊、门厅100lx 。 3、照度及功率密度计算: (1)办公室1(采取吸顶式布灯方式,) ①RCR= w l w l h r ?+)(5=5 2.15(10.812.45) 10.812.45 ??+?=1.8 ②墙面反射比w ρ=0.7,顶棚反射比c ρ=0.7,地面反射比f ρ=0.2,玻璃窗反射系数为0.1。 w ρ= w g A g A A A A ρρωω+-)(= 0.7[(10.812.45 2.152-1.6 2.26]0.1 1.6 2.26 (10.812.45 2.152 ?+????+???+??))=0.6 ③根据RCR=1.8, ρ=0.6, ρ=0.7 查表: 得U=0.72 ⑤按规要求,房间照度标准值为300lx ,选YG6-2型灯具T8管。 8 . 0 2 78 . 0 82 . 0 82 . 0 1 = - = U 7 . 0 2 67 . 0 74 . 0 74 . 0 2 = - - = U 盏 灯数 . 10 8 . 0 72 . 0 6500 134.5 300 = ? ? ? = ? = UK A E N av φ

工业照明的颜色与照度要求

工业照明的颜色与照度要求 在工厂照明中,工厂照明涉及的场所和作业的范围很广,既有在小型车间进行的精细加工,又有在高大厂房中的重工业生产,提高照度有可能降低出错率,在有可能持续存在出错的区域,建议采用较高的照度。 照明工作者必须根据不同的场所和作业性质,进行相应的设计。由于生产过程中高速运转而易发生事故,而为给工作人员提供舒适、经济的照明,以利于最大限度地提高生产率、减少事故、保护工作人员的健康。建议采用较高的照度和显色性光源。特别是年长的工人必须有更高的照度和显色性。 在没有窗户或自然光的工作区域内,较低的照度容易使人情绪沮丧,为了让工作人员感到舒适愉快,建议采用较高照度和高色温的光源。(照度不宜低于500lux)特别是夜间工作的区域,建议照度不低于500lux。所以必须考虑工作面和环境亮度的对比,良好的照度对比,可以减少出错,降低疲劳程度。

工业照明的颜色要求: 光源类型---------------------------------Ra(显色性)-------------------色温(K) TLD33------------------------------------63-----------------------------4100 TLD54------------------------------------72-----------------------------6200 TLD83------------------------------------85-----------------------------3000 TLD84------------------------------------85-----------------------------4000 TLD94------------------------------------95-----------------------------3800 TLD95------------------------------------98-----------------------------5000 TLD96------------------------------------98-----------------------------6500 HPL Comfor(高压汞灯)---------------------50-----------------------------3400 SON(高压钠灯)----------------------------25-----------------------------1950 HPI/BU-----------------------------------65-----------------------------4500

功率密度LED对照表

居住建筑每户照明功率密度值 房间或场所传统照明功率密度(W/m2)LED照明功率密度(W/m2)对应照度值(lx) 现行值目标值现行值目标值 起居室 7 6 3 2 100 卧室75 餐厅150 厨房100 卫生间100 办公室照明功率密度 房间或场所传统照明功率密度(W/m2)LED照明功率密度(W/m2)对应照度值(lx) 现行值目标值现行值目标值 普通办公室11 9 4.5 4 300 高档办公事、设计室18 15 7.5 7 500 会议室11 9 4.5 4 300 营业厅13 11 5.5 5 300 文件整理、复印、发行室11 9 4.5 4 300 档案室8 7 3.5 3 200 商业建筑照明功率密度值 房间或场所传统照明功率密度(W/m2)LED照明功率密度(W/m2)对应照度值(lx) 现行值目标值现行值目标值 一般商店营业厅12 10 5 4 300 高档商店营业厅19 16 8 7 500 一般超市营业厅13 11 5.5 5 300 高档超市营业厅20 17 8 7 500 旅馆建筑照明功率密度值 房间或场所传统照明功率密度(W/m2)LED照明功率密度(W/m2)对应照度值(lx) 现行值目标值现行值目标值 客厅15 13 6 5 -------- 中餐厅13 11 5.5 5 200 多功能厅18 15 7.5 7 300 客厅层走廊 5 4 2 1 50 门厅15 13 6 5 300 医院建筑照明功率密度值 房间或场所传统照明功率密度(W/m2)LED照明功率密度(W/m2)对应照度值(lx) 现行值目标值现行值目标值 治疗室11 9 4.5 4 300 化验室18 15 7.5 7 500 手术室30 25 12 11 750 候诊室、挂号室8 7 3.5 3 200 病房 6 5 2.5 2 100 护士站11 9 4.5 4 300 药房20 17 8 7 500 重症监护室11 9 4.5 4 300

SHEO S-030《照明及照度管理规范》

华能国际本质安全体系 安全管理规范 SHEO S-030-2016 照明及照度管理规范 2016-12-31发布 2017-01-01实施华能国际电力股份有限公司发布

目录 前言 (ii) 1. 范围 (1) 2. 规范性引用文件 (1) 3. 术语和定义 (1) 4. 职责 (1) 5. 流程与风险控制 (1) 5.1. 流程图 (1) 5.2. 风险控制 (1) 6. 管理内容与要求 (2) 6.1. 照明强度的测量与评估 (2) 6.2. 照明设施的一般要求 (2) 6.3. 照明设施的检查及维护 (4) 7. 检查与考核 (4) 8. 相关/支持性文件 (4) 9. 报告与记录 (4) 附录 (4) 附图1 照明及照度管理流程图 (5) 附表1:SHEO S-030-R01《应急照明清单》 (6) 附表2:SHEO S-030-R02《照度监测记录表》 (7)

前言 为规范和指导华能国际所属企业办公场所和生产区域照明设施配置、维护保养,按照华能集团公司《华能电厂安全生产管理体系要求》、华能国际《本质安全体系管理手册》,结合华能国际所属企业实际,特制定本规范。 本规范由华能国际组织编制、修编并归口管理。 本规范修订单位:华能国际电力股份有限公司 本规范编审人员: 修编:高海嘉张宪岭陈锦富龚克张春新邵波周大勇王涤华周永健 初审:张春雷梁天杰苑龙马庆增李越冰 复审:马洪顺 审定:赵平 批准:刘国跃 本规范由华能国际负责解释。 本规范历次修订情况:本规范于2010年7月31日首次发布。2016年12月31日第一次修编,自2017年1月1日起实施,原SHEO S-072《照明与能见度管理规范》同时废止。

建筑照明功率密度值

建筑照明功率密度值 由原国家经贸委经中国绿色照明工程项目办公室下达的关于编制国家建筑归明节能标准的任务,现已完成。建 设部已于6月发布公告,自2004年12月1日起开始执行。除居住建筑外,办公、商业、旅馆、医院、学校和工业等6 类建筑的照明节能标准作为强制性条文严格执行。 标准的制订主要依据大量的照明重点实测调查和普查的数据结果,并参考一些发达国家的照明节能标准,结合 我国照明产品性能指标,经过周密论证和综合经济分析制定的。 标准根据我国能源形势和环境保护的总要求,在建筑照明领域必须提高能效,最大限度地节约能源,减少有害 气体排放,以保护环境,同时标准也反映了我国当前电光源、灯具和电气附件的新发展和亲水平。如三基色稀土荧光灯, 金属卤化物灯等优质高效光源,电子和节能型电感镇流器的大量生产和推广应用,科学合理的优化设计以及加强监督管 理等,都将促进我国绿色照明的实施。现将7类建筑的照明功率密度值分述如下。 1、居住建筑 居住建筑每户照明功率密度值不宜大于表1的规定。 表1 居住建筑每户照明功率密度值 照明功率密度/(w/?) 房间或场所对应照度值/Ix 现行值目标值 起居室 100 卧室 75 餐厅 7 6 150

厨房 100 卫生间 100 2、办公建筑 办公建筑照明功率密度值不应大于表2的规定。 表2办公建筑照明功率密度值 照明功率密度/(w/?) 房间或场所对应照度值/Ix 现行值目标值普通办公室 11 9 300 高档办公室、设计室 18 15 500 公议室 11 9 300 营业厅 13 11 300 文件不理、复印、发行室 11 9 300 档案室 8 7 200 3、商业建筑 商业建筑照明功率密度值不应大于表3的规定。 表3商业建筑用功率密度值 照明功率密度/(w/?) 房间或场所对应照度值/Ix 现行值目标值一般商店营业厅 12 10 300 高档商店营业厅 19 16 500 一般超市营业厅 13 11 300 高档超市营业厅 20 17 500 4、旅馆建筑 旅馆建筑照明功率密度值不应大于表4的规定。 表4旅馆建筑照明功率密度值 照明功率密度/(w/?) 房间或场所对应照度值/Ix 现行值目标值客房— 15 13 中餐厅 13 11 200

建筑配电和照明节能工程质量检测方案

建筑配电和照明节能工程质量检测方 案

自在城市花园B区地下室、6号楼建筑配电与照明节能工程质量检测方案

广东省建设工程质量安全监督检测总站 二〇一二年三月 一、检测依据 1、<广东省建筑节能工程施工质量验收规范>(DBJ 15-65- ); 2、<建筑节能工程施工质量验收规范>(GB 50411- ); 3、<公共建筑节能检测标准>(JGJ/T 177- ); 4、<建筑照明设计标准>(GB 50034- ); 5、<公共场所照度测定方法>(GB/T 18204.21- ); 6、<照明测量方法>(GB/T 5700- ); 7、委托单位提供的该建筑工程的设计说明书、设计图纸、节能备案表及其它相关技术资料。 二、检测项目、抽检部位及数量 1、照明系统照度 2、照明系统功率密度

三、协作事项 检测过程中,委托方应提供以下协作: 1、提供工程有关资料,包括设计图纸、节能备案表等。 2、提供工作平台及3~4名配合工人(其中包括一名电工)。 3、负责所测试部位的拆装工作。 4、检测中需另委托加工制作的辅助性设施由委托方负责。 5、其它需协作的事项。 四、检测方法 1、照度检测 (1)照度检测采用数字式照度计。室内测量照度采用中心布点法测量。 (2)采用中心布点法测量: ①在照度测量的区域一般将测量区域划分成矩形网格,网格宜为正方形,应在矩形网格中心点测量照度,如图1所示。

---测点。 图1网格中心布点示意图 ②中心布点法的照度按下式计算 N M E E i ?= ∑ 式中:E ----照度,lx; i E ----在第i 个测点上的照度,单位为勒克斯(lx); N M ,----在纵横方向的网格数。 2、照明功率密度检测 (1)采用电能质量分析仪、功率表检测所测房间照明总功率,用激光测距仪、皮尺测量出被测场所的使用面积。 (2)照明功率密度按下式计算: LPD =S P i ∑ 式中:LPD ——照明功率密度,单位为瓦特每平方米(W/m 2 );

消防应急照明中对各处的照度要求

19.2.1应急照明的照度 照度的高低,除了视觉条件外,还与国家的经济实力、能源状况有关。 疏散照明照度,美国规定不低于10Lx,持续时间终了可将低至6Lx;日本规定不小于1Lx,使用荧光灯时不低于2Lx;CIE规定不低于0.2Lx。中国的工业企业建筑标准规定,主要通道疏散照明的照度不低于0.5Lx,防火规范要求疏散走道长度超过20m的走道内应设置应急照明,最低照度不低于0.5lx。但实际上差别很大,因为工业建筑标准使用的是平均照度,而且是主要通道,并不要求全部。根据我国的实际情况,参照CIE 及英国的规定,建议至少应做到在疏散走道地面中心线上产生的平均照度不低于 0.5Lx,并注意保持较好的均匀度。 至于安全照明和备用照明的照度,我国标准规定不得低于一般照明的5%和10%,这是通用原则,具体问题还应区别对待。在某些特定场合的照度需要提高比如手术台,应保持和正常照明相同的照度;一些重要的公共场所,如国际会议中心、国际比赛体育馆等、还有消防指挥中心等场所,都应该有和正常照明相当的照度。第二是某些场所的备用和安全照明,如消防控制室、发电机房、配电站等。主要是保证操作部位和工作所需要的照度,可以不要求整个房间或场所达到规定的均匀度。 19.2.2应急照明的转换时间 1.应急照明的转换时间 当正常照明发生故障后接通应急照明的时间,称应急照明的转换时间,它是选择应急照明灯具的一个重要参数。用直管荧光灯光源作的应急照明,常说为瞬间启动,但也 需要一定的时间。CIE推荐转换时间如下: (1)疏散照明,不应大于15s,这是考虑了适应应急发机自启动条件,如使用其他应 急电源,应争取更短。 (2)安全照明不宜大于0.5s,因为涉及人身安全,要求比较高。应急电源只能使用 电网线路自动转换或者采用蓄电池。 (3)备用照明不应大于15s。对于有爆炸危险的生产场所等,应视生产工艺特点,按需要确定用更短的时间。对于商场的收银台,转换时间不应大于1.5s,以防止混乱。各类应急照明对电源切换时间的要求见表19-1。 应急照明对电源切换时间的要求表19-1 应急照明灯的连续供电时间越长,成本越高,但时间过短,又达不到其应起的作用。防火规范规定为不应小于20min。确定合理的限量时间,要综合考虑人员在紧急状态下各种情况,比如人员拥挤、标志灯位置的选择、路途障碍的多少、人员年龄、心理素质

照度标准

第一章总则 第1.0.1条为了在工业企业照明设计中贯彻执行国家有关的技术经济政策,有利于保护视力、提高产品质量和劳动生产率,做到节约能源、技术先进、经济合理、使用安全、维修方便,特制定本标准。 第条本标准适用于工业企业中的新建、改建和扩建工程。不适用于地下建筑、地下矿井、无窗厂房等。 第条工业企业照明设计,除应遵守本标准外,尚应符合现行国家有关标准和规范的要求。 第三章照度标准 第一节一般规定 第3.1.1条工业企业照明的照度标准值,应按以下系列分级:、1、2、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000和3000Lx。 第条照明设计标准值应为生产场所作业面上的平均照度值。 第条作业面上的照度标准值,根据工作场所和视觉作业的具体要求,应按高、中、低选取适当的标准值,一般情况下采用照度范围的中间值。 第条凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的高值: 一、Ⅰ~V等的视觉作业,当眼睛至识别对象的距离大于500m时; 二、连续长时间紧张的视觉作业,对视觉器官有不良影响时; 三、识别对象在活动面上,识别时间短促而辨认困难时; 四、视觉作业对操作安全有特殊要求时; 五、识别对象反射比小时; 六、当作业精度要求较高,且产生差错会造成很大损失时。 第条凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的低值: 一、进行临时性工作时; 二、当精度或速度无关紧要时。 第二节照度标准值 第3.2.1条工作场所作业面上的照度标准值,应符合表的规定。

不宜低于50Lx 。 第条 混合照明中的一般照明,其照度值应按该等级混合照明照度值的5%~15%选取,不宜低于30Lx 。但采用高强气体放电灯时,不宜低于50Lx 。 第条 对于一般生产车间和工作场所作业面上的照度标准值,可按本标准附录二采用。 第条 工业企业辅助建筑的照度标准值,应符合本标准附录三的规定。 第条 厂区露天工作场所和交通运输线的照度标准值,应符合本标准附录四的规定。 第条 对于备用照明的照度标准值,不应低于表中一般照明的10%。而安全照明的照度标准值,不应低于表中的一般照明的5%。疏散照明主要通道上的疏散照明照度标准值,不应低于。 第条 照明设计计算照度值应为表、附录二、附录三和附录四的照度标准值除以表所规定的维护系数值。 第4.0.1条 照明光源宜采用荧光灯、白炽灯、高强气体放电灯(高压钠灯、金属卤化物灯、荧光高压汞灯)等。 第条 当悬挂高度在4m 及以下时,宜采用荧光灯;当悬挂高度在4m 以上时,宜采用高强气体放电灯;当不宜采用高强气体放电灯时,也可采用白炽灯。 第条 在下列工作场所的照明光源,可选用白炽灯: 一、局部照明的场所; 二、防止电磁波干扰的场所; 三、因光源频闪效应影响视觉效果的场所; 四、经常开闭灯的场所; 五、照度不高,且照明时间较短的场所。 第条 应急照明应采用能瞬时可靠点燃的白炽灯、荧光灯等。当应急照明作为正常照明的一部分经常点燃且不需要切换电源时,可采用其它光源。 第条 当采用一种光源不能满足光色或显色性要求时,可采用两种光源形式的混光光源. 混光光源的混光光通量比,宜按表选取。

节能工程专项验收报告-范例

研发中心 节能工程专项验收报告 中化岩土工程股份有限公司 2013 年12月

一、工程概况 工程名称:研发中心,工程地点:北京大兴工业开发区科苑路13号,建设单位:中化岩土工程股份有限公司,结构类型:框剪,建筑面积:23727m。采暖面积:16500m。本工程地 22 下2 层,地上12层,建筑用途为研发。外墙外保温钉挂岩棉防火板复合板,外窗为断桥隔热铝合金窗,双层中空low-E玻璃。屋面保温层为50厚(60厚)挤塑聚苯板。 施工总承包单位:北京诚通新新建设有限公司 技术负责人:陈小飞 分包单位:沈阳黎东幕墙装饰有限公司 分包单位负责人:王树显 分包技术负责人:成东升 该工程于2011年6月1 日开工,计划竣工日期2012年12月30 日完工。建筑节能工程 的各项施工任务已经完成。

三、节能保温材料及构件复试汇总 2

五、建筑节能现场实体检测 1、外墙节能构造钻心检验 2013 年11月28日进行本工程外墙节能构造现场钻心取样检测,检测单位北京信远恒 检测科技有限责任公司,报告编号XCJC13-02315,检测结果:符合要求。 2、外窗气密性、水密性现场实体检测 2013 年12月01日进行本工程外窗气密性、水密性现场实体检测,检测单位北京中永 成建筑工程检测有限责任公司,报告编号msss13-00255,检测结果:合格。 3、2013年11月29 日进行平均照度与照明功率密度检测,检测单位北京兴质建设工程检测试验中心,报告编号:京兴质检(节)字(2013)第(JNZD216),检测结果:合格。 3

本工程自开工以来,建筑节能保温工程的过程控制一直处于严格、有序的状态。基本做到了层层把关,各项施工工序均按设计及施工规范要求进行施工,施工技术资料基本完整,真实有效。符合建筑节能分部工程验收条件。 验收单位: 建设单位:中化岩土工程股份有限公司 (盖章) 项目负责人: 年月日 (盖章): 监理单位:北京中岩工程管理有限公司 总监理工程师: 年月日 (盖章) 设计单位:建设综合勘察研究设计院有限公司 项目负责人: 年月日 (盖章) 施工单位:北京诚通新新建设有限公司 项目经理: 年月日 4

工业照度标准 (2)

第一章总则 为了在工业企业照明设计中贯彻执行国家有关的技术经济政策,有利于保护视力、提高产品质量和劳动生产率,做到节约能源、技术先进、经济合理、使用安全、维修方便,特制定本标准。 本标准适用于工业企业中的新建、改建和扩建工程。不适用于地下建筑、地下矿井、无窗厂房等。 工业企业照明设计,除应遵守本标准外,尚应符合现行国家有关标准和规范的要求。 第三章照度标准 第一节一般规定 工业企业照明的照度标准值,应按以下系列分级:0.1、1、2、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000和3000Lx。 照明设计标准值应为生产场所作业面上的平均照度值。 作业面上的照度标准值,根据工作场所和视觉作业的具体要求,应按高、中、低选取适当的标准值,一般情况下采用照度范围的中间值。 凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的高值: 一、Ⅰ~V等的视觉作业,当眼睛至识别对象的距离大于500m时; 二、连续长时间紧张的视觉作业,对视觉器官有不良影响时; 三、识别对象在活动面上,识别时间短促而辨认困难时; 四、视觉作业对操作安全有特殊要求时; 五、识别对象反射比小时; 六、当作业精度要求较高,且产生差错会造成很大损失时。 凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的低值: 一、进行临时性工作时; 二、当精度或速度无关紧要时。 ???? 第二节照度标准值 工作场所作业面上的照度标准值表3.2.1

当采用高强气体放电灯作为一般照明时,在经常有人工作的工作场所,其照度标准值不宜低于50Lx。 混合照明中的一般照明,其照度值应按该等级混合照明照度值的5%~15%选取,不宜低于30Lx。但采用高强气体放电灯时,不宜低于50Lx。 对于一般生产车间和工作场所作业面上的照度标准值,可按本标准附录二采用。 工业企业辅助建筑的照度标准值,应符合本标准附录三的规定。 厂区露天工作场所和交通运输线的照度标准值,应符合本标准附录四的规定。 维护系数值表3.2.8

照明系统照度检测和功率密度值记录表 2

照明系统照度检测和功率密度值记录表 共3页第1页单位(子单位) 工程名称 分部工程建筑节能分项工程配电与照明节能施工单位检测日期2013年10月10日 序号检测 部位 照度值(lx) 设计要求 照度值(lx) 检测情况 功率密度值 (W2/m2) 检测结论 1 13层 公共 走道 100 92 小于4 符合要求 2 14层 公共 走道 100 101 小于4 符合要求 3 15层 公共 走道 100 95 小于4 符合要求 4 16层 公共 走道 100 91 小于4 符合要求 5 17层 公共 走道 100 105 小于4 符合要求 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负 责人)施工单 位 质检员 施工员 记录员

共3页第2页单位(子单位) 工程名称 分部工程建筑节能分项工程配电与照明节能施工单位检测日期2013年10月11日 序号检测 部位 照度值(lx) 设计要求 照度值(lx) 检测情况 功率密度值 (W2/m2) 检测结论 1 18层 公共 走道 100 96 小于4 符合要求 2 19层 公共 走道 100 92 小于4 符合要求 3 20层 公共 走道 100 104 小于4 符合要求 4 21层 公共 走道 100 103 小于4 符合要求 5 22层 公共 走道 100 93 小于4 符合要求 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负 责人)施工单 位 质检员 施工员 记录员

共3页第2页单位(子单位) 工程名称 分部工程建筑节能分项工程配电与照明节能施工单位检测日期2013年10月12日 序号检测 部位 照度值(lx) 设计要求 照度值(lx) 检测情况 功率密度值 (W2/m2) 检测结论 1 23层 公共 走道 100 96 小于4 符合要求 2 24层 公共 走道 100 92 小于4 符合要求 3 25层 公共 走道 100 104 小于4 符合要求 4 26层 公共 走道 100 103 小于4 符合要求 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负 责人)施工单 位 质检员 施工员 记录员

照明功率密度表

照明功率密度表 Prepared on 22 November 2020

居住建筑每户照明功率密度 房间或场所照明功率密度(W/m2) 对应照度值(lx)现行值目标值 起居室 7 6 100 卧室75 餐厅150 厨房100 卫生间100 办公室照明功率密度 房间或场所照明功率密度(W/m2) 对应照度值(lx)现行值目标值 普通办公室11 9 300 高档办公事、设计室18 15 500 会议室11 9 300 营业厅13 11 300 文件整理、复印、发行室11 9 300 档案室8 7 200 商业建筑照明功率密度值 房间或场所照明功率密度(W/m2) 对应照度值(lx)现行值目标值 一般商店营业厅12 10 300 高档商店营业厅19 16 500 一般超市营业厅13 11 300 高档超市营业厅20 17 500 旅馆建筑照明功率密度值 房间或场所照明功率密度(W/m2) 对应照度值(lx)现行值目标值 客厅15 13 -------- 中餐厅13 11 200 多功能厅18 15 300 客厅层走廊 5 4 50 门厅15 13 300

医院建筑照明功率密度值 房间或场所照明功率密度(W/m2) 对应照度值(lx)现行值目标值 治疗室11 9 300 化验室18 15 500 手术室30 25 750 候诊室、挂号室8 7 200 病房 6 5 100 护士站11 9 300 药房20 17 500 重症监护室11 9 300 学校照明功率密度值 房间或场所照明功率密度(W/m2) 对应照度值(lx)现行值目标值 教室、阅览室11 9 300 实验室11 9 300 美术教室18 15 500 多媒体教室11 9 300 工业建筑照明密度值 房间或场所 照明功率密度 (W/m2) 对应照度值 (lx) 现行值目标值 1通用房间或场所 实验室一般11 9 300 精细18 15 500 检验 11 9 300 27 23 750 计量室、测量室18 15 500 变、配电 站 配电装置室8 7 200 变压器室 5 4 100 电源设备室、发电机室8 7 200 控制室 11 9 300 18 15 500 电话站、网络中心、计算机站18 15 500

照明节能计算书

照明节能计算书 计算地点: 主要房间,设备机房 场所类别: 变配电站,计算机网络中心,控制室,泵房,风机房,车库,储藏室,办公室---------------------------------------- 依据规范---------------------------------------- 1 : 《建筑照明设计标准》GB50034-2004 2 : 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000 ---------------------------------对光源和灯具的要求--------------------------------- 适用光源的相关色温K; GB50034-2004 : :3300~5300 对一般显色指数Ra的要求; GB50034-2004 : ≥80; CIE : ≥80 灯具的防护等级; GB7001-86 : ≥IP20 功率因数GB50034-2004 COSΨ ≥ 0.9 灯具效率η GB50034-2004; 开敞式≥75%; 磨砂保护罩≥55%; 格珊≥60% 频闪限制GB50034-2004 : 宜防止频闪 噪音限制(dB) GBJ118-88: ≤55 亮度限制GB50034-2004: - 灯具选择:GB50034-2004:照明灯具均采用节能型灯具,荧光灯使用电子型镇流器; 特殊要求GB50034-2004 : 爆炸或火灾危险场所使用的灯具,应符合国家现行相关标准和规范的相关规定; ------------------------------------对场所的要求------------------------------------ 水平照度标准值Eha(lx); GB50034-2004 : 300; CIE : 500; 计算取值= 300 参考平面及其高度d(m); GB50034-2004 : 0.75; 计算取值= 0.75 维护系数K; GB50034-2004 : 0.80 照度均匀度Ux:GB50034-2004; 水平Uh : ≥0.7 统一眩光值UGR GB50034-2004 : ≤19 照明功率密度(瓦/平方米) GB50034-2004; 变配电站:现行值=8; 目标值=7; 取值:现行值;照度值:200 Lx 计算机网络中心:现行值=18; 目标值=15; 取值:现行值;照度值:500 Lx 主控制室:现行值=18; 目标值=15; 取值:现行值;照度值:500 Lx 泵房:现行值=5; 目标值=4; 取值:现行值;照度值:100 Lx 风机房,空调机房:现行值=5; 目标值=4; 取值:现行值;照度值:100 Lx 车库,停车间:现行值=4; 目标值=4; 取值:现行值;照度值:75Lx 储藏室:现行值=5; 目标值=4; 取值:现行值;照度值:100 Lx 普通办公室:现行值=11; 目标值=9; 取值:现行值;照度值:300 Lx 本次土建施工图设计能满足现行国家建筑照明设计标准要求。 二次装修区域照明严格按照<建筑照明设计标准>GB 50034-2004中要求执行。 制作人:校对:审核:

照度要求标准

光照度(简称照度):是受光表面上光通量的面密度,即单位面积的光通量。故照度是表示受光表面被照亮程度的一个量。以E表示,单位为勒克斯(Lx)。 例:自然光的照度大约如下: 100000Lx 晴天的阳光直射下 10000Lx 晴天时背阴处 20 Lx 晴天时室内角落 Lx 月夜 100~200 Lx 一般办公室要求的照度 一般学习的照度应不少于75Lx 在40W普通灯泡正下方1m处的照度约为30Lx 40W荧光灯正下方处的照度约为90Lx 夏季阳光强烈的中午地面照度约5000 lx,冬天晴天时地面照度约2000 lx,晴朗的月夜地面照度约 lx。 室外照明推荐的维持照度值范围: 照度范围(lx)评价的平面应用场所 1~10 水平舒适环境、普通仓库 垂直保安、比较随意的体育训练场所 10~15 水平货物装卸、要求不高的工作地区、车库 50~100 水平要求严格之工作地区、体育活动、运动场 垂直航空服务区、广告 100~150 水平俱乐部和竞赛性运动、销售区 垂直广告、体育比赛 500~1000 垂直有观众的体育比赛 1000~2000 垂直电视直播的体育比赛 家庭怎样配置荧光灯(例如客厅、卧室、书房、厨房、卫生间、走道) 10年前颁布的《民用建筑照明设计标准》GBJ133-90已偏低,现在装饰后的住宅的照度应提高一个档次才能达到住户满意的效果。 (1)客厅:现行标准:(指GBJ133-90)一般活动时分为20-30-50LX三档,建议提高为LX三档装灯,平均为75LX为宜。 (2)卧室:现行标准为20-30-50LX三档,建议提高为50-100-150LX三档,平均照度75LX为宜。床头台灯供阅读用300LX为宜。 (3)厨房、卫生间:现行标准为20-30-50LX,为化妆、剃须以及炒菜等功能需要,建议增加为75-100-150LX为宜。 (4)庭院照明:无明确规定,夜晚能辨别出花草色调,建议平均照度20-50LX为宜,景点和重点花木另增加效果照明。 商场照明门类较多,目前未见推荐国标和CIE标准。参照日本照明设计手册,商场照明主要由一般照明,重点照明和装饰三部分构成。 (1)一般照明,主要指顾客在商场内顺利行走的区域和空间照明。首先应有适当的明亮和一定的层次感,这部分照度100~200LX为宜。 (2)重点照明,主要指选购商品的场所,为增加顾客的购物欲望,照明水平应达到明亮、光泽、显色性好、有立体感。这部分照度500~800LX为宜。(是一般照明的3-5倍)(3)装饰照明,用来突出商品的本色,立体感和厨窗气氛,一般用定向照明方式,集中照射展示商品的全貌,使其明亮,立体感更强,更显眼。照度值800-1500LX为宜。(是一般照明的5-10倍)

工业照度标准

第一章总则 第条为了在工业企业照明设计中贯彻执行国家有关的技术经济政策,有利于保护视力、提高产品质量和劳动生产率,做到节约能源、技术先进、经济合理、使用安全、维修方便,特制定本标准。 第条本标准适用于工业企业中的新建、改建和扩建工程。不适用于地下建筑、地下矿井、无窗厂房等。 第条工业企业照明设计,除应遵守本标准外,尚应符合现行国家有关标准和规范的要求。 第三章照度标准 第一节一般规定 第条工业企业照明的照度标准值,应按以下系列分级:、1、2、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000和3000Lx。 第条照明设计标准值应为生产场所作业面上的平均照度值。 第条作业面上的照度标准值,根据工作场所和视觉作业的具体要求,应按高、中、低选取适当的标准值,一般情况下采用照度范围的中间值。 第条凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的高值: 一、Ⅰ~V等的视觉作业,当眼睛至识别对象的距离大于500m时; 二、连续长时间紧张的视觉作业,对视觉器官有不良影响时; 三、识别对象在活动面上,识别时间短促而辨认困难时; 四、视觉作业对操作安全有特殊要求时; 五、识别对象反射比小时; 六、当作业精度要求较高,且产生差错会造成很大损失时。 第条凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的低值: 一、进行临时性工作时; 二、当精度或速度无关紧要时。 第二节照度标准值 第条工作场所作业面上的照度标准值,应符合表的规定。

工作场所作业面上的照度标准值表 第条当采用高强气体放电灯作为一般照明时,在经常有人工作的工作场所,其照度标准值不宜低于50Lx。 第条混合照明中的一般照明,其照度值应按该等级混合照明照度值的5%~15%选取,不宜低于30Lx。但采用高强气体放电灯时,不宜低于50Lx。 第条对于一般生产车间和工作场所作业面上的照度标准值,可按本标准附录二采用。 第条工业企业辅助建筑的照度标准值,应符合本标准附录三的规定。 第条厂区露天工作场所和交通运输线的照度标准值,应符合本标准附录四的规定。 第条对于备用照明的照度标准值,不应低于表中一般照明的10%。而安全照明的照度标准值,不应低于表中的一般照明的5%。疏散照明主要通道上的疏散照明照度标准值,不应低于。 第条照明设计计算照度值应为表、附录二、附录三和附录四的照度标准值除以表所规定的维护系数值。 维护系数值表

建筑配电和照明节能工程质量检测方案

建筑配电和照明节能工程质量检测方案 作者:

--------------- 日期:

自在城市花园B 区地下室、6 号楼 建筑配电与照明节能工程质量检测方案广东省建设工程质量安全监督检测总站 二?一二年三月 一、检测依据 1、《广东省建筑节能工程施工质量验收规范》(DBJ 15-65-2009); 2、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2007); 3、《公共建筑节能检测标准》(JGJ/T 177-2009) ; 4、《建筑照明设计标准》(GB 50034-2004); 5、《公共场所照度测定方法》(GB/T 18204.21-2000) ; 6、《照明测量方法》(GB/T 5700-2008) ;

7、委托单位提供的该建筑工程的设计说明书、设计图纸、节能备案表及其他相关技术资料。 二、检测项目、抽检部位及数量 三、协作事项 检测过程中,委托方应提供以下协作: 1、提供工程有关资料,包括设计图纸、节能备案表等。 2、提供工作平台及3?4名配合工人(其中包括一名电工)。 3、负责所测试部位的拆装工作。 4、检测中需另委托加工制作的辅助性设施由委托方负责。 5、其他需协作的事项。 四、检测方法 1、照度检测

(1)照度检测采用数字式照度计。室内测量照度采用中心布点法测量。 (2 )采用中心布点法测量: ①在照度测量的区域一般将测量区域划分成矩形网格,网格宜为正方形,应在 矩形网格中心点测量照度,如图1所示 测点 图1网格中心布点示意图 ②中心布点法的照度按下式计算 - E i E M ? N 式中:E ----照度,lx ; E i-—在第i个测点上的照度,单位为勒克斯(lx); M,N----在纵横方向的网格数。 2、照明功率密度检测 (1 )采用电能质量分析仪、功率表检测所测房间照明总功率,用激光测距仪、皮尺测量出被测场所的使用面积。

照度值、功率密度值检测方案

XXXXXXXXXX项目 配电与照明节能工程检测方案 编写: 审核: 批准: 检测机构名称 年月日

一、工程概况 XXXXX工程,地点位于广西南宁市。该工程建设单位为XXXXX公司,设计单位为XXXXX公司,施工单位为XXXXX公司,监理单位为XXXXX公司。 该工程地上XX层,地下XX层,建筑面积为XXm2,该工程配电与照明节能工程已施工完成。现由于该工程配电与照明节能工程质量验收的需要,为了解该工程照明系统照度值、功率密度值是否符合设计及有关规范要求,XXXXX公司委托我公司对该工程照明系统照度值、功率密度值进行检测。根据委托方的要求和国家相关标准规范的规定,制定本检测方案。 二、检测内容 照度值、功率密度值。 三、检测依据 1、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2019)、 2、《照明测量方法》(GB/T5700-2008); 3、本工程设计图纸及说明。 四、抽检方案及数量 根据GB 50411-2019第12.2.5的规定:照明系统安装完成后应通电试运行,其测试参数和计算值应符合下列规定: 1 照度值允许偏差为设计值的±10%; 2 功率密度值不应大于设计值,当典型功能区域照度值高于或低于其设计值时,功率密度值可按比例同时提高或降低。 检验方法:检测被检区域内平均照度和功率密度, 检查数量:各类典型功能区域,每类检查不少于2处。 结合现场实际情况及委托单位和监理单位的要求,对该工程照明系统照度值和功率密度值进行抽检,本次检测拟抽检XXXXX2处、XXXXX2处,共4处。具体检测部位由监理单位在现场随机抽检。 五、检测仪器及设备

所用试验仪器经过计量部门检定合格,并在检定有效期内。 六、拟投入检测人员 七、检测成果 根据委托单位通知及现场实际情况,安排检测员及时到工程现场进行相应项目的检测,在相关资料齐全及现场检测完成后7个工作日内出具检测报告。 八、委托方配合工作 委托单位应准备好电源以便于现场检测,同时需要2~3名工作人员在现场按照检测要求配合现场检测工作,并提供与检测工作有关的方便,协助处理现场检测有关的问题。 九、检测安全措施 检测人员进入工地现场,需要首先了解并熟知该建筑施工场地的安全管理制度和安全管理机构及其专职安全管理人员联系电话;工作过程中服从工程安全管理机构及其专职安全管理人员的指挥,严格遵守工程安全管理制度等的相关规定。 检测机构名称 年月日