1.适用范围

本作业指导书仅适用于山东泉林秸秆综合利用热电站工程3台除氧器的安装施工。

2.编制依据

2.1《电力建设安全工作规程》(火电部分)DL/ 5009.1-2002;

2.2《电力建设施工质量验收及评价规程》(汽机)DL/T5210.3-2009年版;

2.3《电力建设施工技术规范》(汽轮发电机组)DL5190.3-2012;;

2.4《电力建设施工技术规范(焊接篇)》DL5190.7-2012;

2.5设备厂家提供的安装图纸;

2.6山东双良恒力电力工程有限公司设计的图纸;

2.7《工程建设安装工程起重施工规范》HG20201-2000

2.8《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276-2012

3.作业项目概述

除氧器外型尺寸:φ3832×15312mm,总重34339kg,除氧器支座由一个固定支座和一个滚动支座组成,两个支座之间跨距为8.2m,除氧器中心标高为22.4m,除氧器就位于汽机房BC排19.5m层,1#除氧器位于6#-10#柱间,2#除氧器位于9#-12#柱间,3#除氧器位于22#-25#柱间。

本作业项目的特点是设备重量大,安装楼层高,难点是设备运输、就位困难。

4.作业准备

4.1施工人员配备:施工负责人张志伟、技术负责人邵辉、质量负责人王培躲、安全负责人王建国。所有施工人员要求熟悉环境,经过安全教育,具备一定的施工技能和自我保护能力;起重指挥人员、电焊工、维修电工、塔吊司机、汽车吊司机要持证上岗。各工种人员配置如下:起重指挥人员2人、电气焊工2人、维修电工1人、汽车吊司机2人、钳工3人、普工5人。

4.2施工工机具配备:

4.3力能配置:电源、氧气、乙炔等满足现场施工需要;

5.作业条件

5.1施工人员认真熟悉图纸,仔细阅读施工作业指导书。

5.2 设备到货后,会同供应科、甲方、厂代对主体设备作外观检查,复查各开孔尺寸,壳体表面不得有凹坑、划痕和机械损伤,对附件箱开箱清点、验收。

5.3壳体应无碰伤,焊缝无缺陷,接口封闭严密,若有敞口的检查无杂物后封闭,仪表测点齐全。

5.4根据图纸,分别以B、C排、8(10、23)#-9(11、24)#柱子为基准,在基础上标注出纵横中心线、标高线。

5.5复查土建基础尺寸及标高符合要求,对基础进行凿毛并清理油污、油漆和其它不利于二次浇灌的杂物。

5.6对底座应清理油漆、油垢和浮锈。

6.作业程序

技术交底基础准备除氧器吊运底板找平找正除氧器安装

平台扶梯安装附件安装

7.作业方法

7.1施工前对参加作业的有关人员进行交底,使其对整个作业熟悉。并做好交底记录;

7.2基础准备

基础验收应符合以下要求:

7.2.1基础的纵横中心线偏差小于10mm;

7.2.2基础标高偏差小于10mm;

7.2.3基础表面应平整,无蜂窝、漏筋等现象。

7.3除氧器吊运:

7.3.1滑道制作:

在19.5m层铺设δ12钢板,在钢板上敷设[20槽钢,除氧器下部采用4个滑轮,滑轮在槽钢的槽里进行运输。

7.3.2除氧器吊装:除氧器(1、2#炉)放置于主厂房东侧(3#炉放置于西侧),100吨汽车吊和75吨汽车吊支在主厂房东侧(见图)

主厂房

吊车吊车

除氧器吊点:

F1F2

75吨吊100吨吊

100吨汽车吊工况采用33米主臂,最大回转半径7米,额定起重量为26吨,实际起重量为22.9+1吨(吊钩、钢丝绳等重量),75吨吊车工况采用30米主臂,最大回转半径9米,额定起重量为18吨,实际起重量为11.4+0.8吨(吊钩、钢丝绳等重量)。采用100t和75t汽车吊双机抬吊把除氧器吊到汽机房19.5米层。

7.3.3除氧器托运:

7.3.2.1通过双吊车旋转臂杆,除氧器前支座进入除氧间,这时前侧吊点的100t 汽车吊可以回钩,把钢丝绳摘掉,另一台75t汽车吊继续受力(此时该车的主臂30米最大旋转半径9米额定起重量18吨),利用提前布置好的卷扬机1台5t卷扬机和2个10吨滑轮组成的动滑轮组(75t汽车吊旋转主臂配合)牵引除氧器继续向除氧间移动,如75t汽车吊工况不足,可用100t汽车吊进行接钩,待除氧器的支腿全部能落到滑道上时,停下卷扬机,吊车缓缓落下,松钩,把钢丝绳摘掉。

7.3.2.2卷扬机继续向基础方向拖引除氧器,由于1#柱附近有楼梯井,因此托运滑道需从进除氧器的1#(25#)柱向北(C列)倾斜以避让楼梯井,待避让过楼梯井后,停止卷扬机,用2个5吨倒链在除氧器前后两头对除氧器进行调整,使其纵向中心平行于C轴且不与C轴相碰,摘掉调整倒链,重新启动卷扬机,继续向前托运除氧器,直至到基础正北方为止,然后卷扬机停止动作。

7.3.2.3除氧器基础就位:

托运时由于2#楼梯井与2#除氧器相碰,因此2#除氧器无法直接托运到2#除氧器基础正北侧,因此2#除氧器托运到1#除氧器基础正北侧时,先在1#除氧器基础南侧,1#除氧器基础与2#除氧器基础之间铺设δ=12钢板,在1#炉除氧器基础正南侧用道木做支

墩,高度与基础水平,在1#除氧器基础与道木上铺δ=25钢板,然后在除氧器用2台32吨千斤顶把除氧器顶起,(注意,千斤顶下端支撑部位作用力一定要在混凝土梁上,必要时可在千斤顶下端增加钢梁,千斤顶顶升除氧器时一定要保证除氧器平衡,顶升过程中要及时在除氧器支座下部加临时支撑,以防除氧器发生倾斜),当除氧器底座下部高过1#除氧器基础时,把除氧器下部的4个滑轮取下,用道木在除氧器支座下部做支墩,高度与除氧器基础水平,然后在道木上面铺δ=25,与除氧器基础上面的钢板水平,在除氧器底座下面放上φ20*300圆钢,然后把除氧器落下,通过2台5吨倒链把2#除氧器向C列(南侧)进行牵引,直到基础南侧的道木支墩上,然后通过千斤顶把道木支墩去掉,并把摘掉的4个滑轮重新装在除氧器支座上,当滑轮落到钢板上后,用卷扬机继续牵引除氧器,直到2#除氧器基础正南侧为止,和除氧器过1#基础一样,把除氧器位移到2#除氧器基础正上方,通过千金顶把基础上面的圆钢和钢板拿掉,放上垫铁、底板和滚子(滑动端),2#除氧器就位,1#除氧器就位参照2#除氧器进行。

7.4在基础上就位活动支座底板,在活动支座底板与固定支座下布置垫铁,对除氧器本体进行找平找正。

7.5活动支座底板应平整,用铁水平测量,应保持水平。

7.6在底板上安装活动支座滚柱,活动支座滚柱应灵活无卡涩现象。滚柱应平直无弯曲,滚柱表面以及与其接触的底座和支座的表面,都应光洁,无焊瘤和毛刺。

7.7 滚柱与底座和支座间应清洁并接触密实,无间隙。

7.8除氧器水箱底座膨胀方向应留有做够的活动距离,滚轮与底板的结合面应

平整光洁并接触良好。

7.9 除氧器安装后对其内部进行检查,应清理干净,无锈蚀、焊瘤、杂物,内

部附件齐全。

7.10除氧器安装完毕,对其壳体上各孔洞应加临时堵板进行封闭,以避免任何

杂质和物件掉入管口,保证设备和系统部件的安全运行。

7.11 除氧器就位后滚轮下应设临时挡块,防止设备就位后发生移动或偏斜。

7.12除氧器水箱找正、找平符合要求后,联系土建进行二次灌浆,二次灌浆应

满足下列要求:

(1)二次浇灌前应在垫铁侧面点焊牢固,点焊不得少于3点。

(2)二次浇灌的高度抹面后不得高于基础板,不得阻碍设备膨胀。

(3)二次浇灌后要及时把底座和设备上飞溅的混凝土清理干净。

7.13除氧器的整体水压试验待管道安装完后,随系统一起进行。

7.14除氧器平台、扶梯、栏杆安装

7.14.1按安装图纸要求,就位安装平台、扶梯及栏杆。

7.14.2 平台与高温管道接触或接近部分,不得妨碍管道的热膨胀。平台、扶

梯及栏杆焊接应牢固,标高正确,并不得有倾斜、翘曲现象。

7.14.3 栏杆、扶手、梯子踏步不得有毛刺锐边,焊缝须打磨光。

7.14.5 栏杆的立柱应垂直不晃动,梯子踏步要水平,间距应相等。

7.14.6步道、栏杆的根部都应装设挡脚板,挡脚板按要求装设齐全,高度不低于100mm。

7.15 除氧器附件安装

7.15.1 根据厂家图纸说明,由于运输条件限制,各水位计、平衡容器、液压

开关测量筒接管,厂家已在水箱上开好孔,需要在现场进行组装。

7.15.2 水位计应清洁、透明,固定牢固无变形。

7.15.3检查安全门,其内部应清洁,结合面无沟槽,密封良好,严密性试验无

渗漏。按运行要求进行安装。

7.15.4按图纸位置安装就地压力表、温度计,应无遗漏。

7.15.5除氧器内部所有工作全部结束后,对除氧器内部进行彻底清理,清理内

部锈垢、焊瘤和杂物,内部附件齐全。

7.15.6封闭除氧器人孔,并办理封闭签证。

7.15.7除氧器喷头安装需在除氧给水系统管道冲洗干净后方可安装。

7.16受力校核:

7.16.1除氧器托运牵引力计算:

N=FP=0.2×34.339=6.9t

N-拉力

F-摩擦系数

P-正压力

b、出头绳拉力:

S K= Q

·E n-1(E-1)E k/ (E n-1)

E为滑车综合摩擦系数,E=1.04

E k为1个导向滑轮的综合摩擦系数1.02

n为在动滑车上的有效工作绳数,n=2。

S K卷扬机出头拉力t

S K = 6.9×1.041×(1.04-1)×1.02/(1.042-1)

S K = 3.59t

S破=K×P=6×3590×9.8=211092N=211.092KN

选用6×37+1-170-φ21.5mm钢丝绳,其破断拉力为245.2KN

定滑轮、动滑轮生根绳计算:

两股钢丝绳受力:S=K×F÷2=6×3590×9.8÷2=105.6KN

选用6×37+1-170-φ21.5mm钢丝绳,其破断拉力为245.2KN

7.16.2 卷扬机需绳总量计算:

L=2×72+50=194m

7.16.3 吊装除氧器钢丝绳校核:

捆绑钢丝绳单根32m,内侧吊点重22.9吨,钩头、钢丝绳重1吨,每个吊点4股绳受力,按每股绳平均受力。

每股绳受力为:

P=Q/4=23900/4×9.8=58555N

Q—起吊总重量kg

n—钢丝绳受力股数

S=K×P=8×58555=468440N=468.44KN

S—钢丝绳破断拉力

K—钢丝绳安全系数

选用6×37+1-170-φ32.5钢丝绳,其破断拉力为666.5KN

7.16.4 吊车受力计算:

根据杠杆平衡原理:

F1×L1=×L2(见除氧器吊点示意图)

F1=0.5F2

F1+ F2=34.339t

F2=22.9 t

F1=11.4 t

内侧吊点100吨吊车受力: 22.9+1(吊钩钢丝绳)=23.9t

外侧吊点75吨吊车受力:11.4+0.8(吊钩钢丝绳)=12.2t

内侧吊点松钩后外侧吊点75吊车受力:15.5+0.8(吊钩钢丝绳)=16.3t

7.16.5 20吨倒链吊挂钢丝绳强度核算;

钢丝绳单根2m,按除氧器平均受力,每个吊点重17.2吨,钩头、钢丝绳重0.5吨,每个吊点2股绳受力,按每股绳平均受力。

每股绳受力为:

P=Q/2=17700/2×9.8=86730N

Q—起吊总重量kg

n—钢丝绳受力股数

S=K×P=8×86730=693840N=693.84KN

S—钢丝绳破断拉力

K—钢丝绳安全系数

选用6×37+1-170-φ36钢丝绳,其破断拉力为756KN

8.工艺质量要求

8.1《电力建设施工技术规范》(汽轮发电机组)DL/5190.3-2012中相关检验标准;

8.2制造厂有关设计值及图纸要求;

8.3施工前应由技术人员进行详细的技术、安全交底,使施工人员明确工作内容,工作程序及质量、安全注意事项后方可进行施工;

8.4设备内部清理干净,附件安装齐全,平台扶梯安装工艺美观;

8.5除氧器就位尺寸中心线偏差≤10mm,标高偏差±10mm,水平度偏差≤2mm/m;

8.6水压试验一次通过;

8.10必须严格执行双十规定、十六项反措、强制条文等公司相关规定。

9.质量记录

9.1施工技术记录:验收签证(除氧器本体封闭前签证)。

9.2质量检验评定记录(包括1个分部,3个分项,3个检验批)。

9.3缺陷处理记录。

9.4设计变更记录。

9.5工程照片、工程录像记录。

9.6工程资料收集(重要文件、工程联系单、制造厂的产品质保文件、到货检验文件等)

10.计量工器具测量记录

使用的机械设备必须现场检查、维修和接线调试,处正常状态,经质检部门检查验收合格;测量器具的规格、量程、精度等级满足要求,并出据检测报告,且在有效期内,确保量值准确;吊装用的工器具、索具已备齐,均检查合格。

10.1设备清点及领用:施工人员按发货清单,领取设备,要求领用手续齐全、数量准确、设备无缺陷。

10.2验收的要求:安装记录齐全、数据真实;记录时间、记录人、会签人员签字齐全。

10.3质量记录的填写内容及书写要求

10.3.1安装记录:主要记录设备安装过程中必须控制的尺寸:纵横中心偏差、标高偏差等;停工待检时要求提供给质检人员的必须控制的尺寸的实际测量值及偏差量。

10.3.2安装完验收时要求各种记录齐全、数据真实;记录时间、记录人、中间停工待检时检查人员签字齐全。

11.安全管理、文明施工及环境保护

11.1安全管理

11.1.1建立安全组织机构。形成专管成线、群管成网的网络体系;

11.1.2施工人员在施工中要严格遵守《电力建设安全工作规程》和现场安全文明施工的有关规定

11.1.3认真进行安全教育。教育重点应落实到安全操作规程及如何防止高空坠落、触电、物体打击和机械损伤等方面;

11.1.4组织安全检查。安全员每天要跟班检查,发现事故隐患和违章作业者应立即处理,做到防患于未然;

11.1.5 氧气瓶、乙炔瓶、氩气瓶不得混放,防止漏气遇明火爆炸。

11.1.6使用角向磨光机和火焊切割时应戴防护眼镜,严禁将割炬当做照明用。

11.1.7 施工用电,线缆必须绝缘良好。电线不得与金属物绑在一起,各种电动工

具必须有漏电保护装置。

11.1.8在高空及不易被观察到的地方进行焊接作业或其它作业时,必须由二人以上进行,以便操作和监护。

11.1.9手拉葫芦必须经试验合格后方可使用,未经试验及试验不合格的不得使用,千斤顶调整设备时必须充分考虑设备的承载能力,严禁超负荷使用,千斤顶使用时选定应正确,支撑应牢固,以免损伤设备和人员。

11.1.10司机、起重工必须持证上岗。

11.1.11临时支撑点必须焊接牢固。

11.1.12除氧器内部施工时使用36v安全行灯照明,行灯保护罩必须完好。

11.1.13施工人员在施工过程中应戴好安全帽,加强安全防范意识;吊物绑牢,钢丝绳符合负载要求,钢丝绳捆绑物体时在棱角处包半圆管;严禁歪拉斜吊,施工中不得使用打结、扭曲的钢丝绳,施工人员不得在被起吊物的下方站立或逗留。

11.2文明施工

11.2.1划分文明施工责任区,落实到人。

11.2.2施工现场孔、洞及时防护、设置围栏并在明显处悬挂警示标志。

11.2.3现场不准乱拉乱接电源。

11.2.4施工废旧物品及时收集、定点堆放,每日进行清理。

11.2.5施工后的金属废料须存放在指定地点

11.2.6电焊线、乙炔、氧气带等排放整齐。

11.2.7平台、楼梯、走道保持通畅。

11.2.8脚手架搭设应标准化、规范化,经验收后挂牌使用。

11.3环境保护

11.3.1现场使用逆变电焊机等低噪型的机械设备,对易产生噪声的设备集中在棚或箱内。

11.3.2现场清理的垃圾、废料等分类存放在“垃圾箱”和“废料箱”内,并及时清运到指定地点。高处清理的垃圾应装在垃圾箱内运至地面,严禁随意凌空抛撒造成扬尘。

11.3.3现场堆放的有可能造成扬尘的用料,必须采取遮盖等防治扬尘措施。

11.3.4加强施工废弃物及施工垃圾的管理。

11.3.5严禁焚烧废电缆、橡皮、橡胶、施工垃圾和生活垃圾等易产生污染大气的废料。

11.3.6易燃易爆物品、放射源及有毒有腐蚀性物品的储存、运输和使用,应遵守电力建设安全工作规程,并提出相应的安全防护措施。设专人、专库保管和使用。

11.3.7使用易燃易爆物品、有毒、有腐蚀性物品时,应有可靠的防护隔离措施和应急措施并设置明显标记,悬挂警示牌。

11.4危险点、危险源的识别与防范:

卷扬机牵引示意图:

13B

C 13

主厂房

11

卷扬机

B

C

梁板预制安装施工作业指导

Xxxx高速公路 梁板预制及安装施工作业指导书

目录 1、梁板预制及安装技术规范及设计要点 2、钢筋、模板、垫块 2.1、基本要求及实测项目 2.2、施工要点 2.3、施工质量问题预防措施 2.4、监理质量控制要点 2.5、安全生产 3、后张法梁板预制、张拉压浆 3.1、基本要求及实测项目 3.2、施工要点 3.3、施工质量问题预防措施 3.4、监理质量控制要点 3.5、各道工序填报表格 3.6、安全生产 4、梁板安装 4.1、基本要求及实测项目 4.2、施工要点 4.3、施工质量问题预防措施 4.4、安全生产

1、梁板预制及安装技术规范及设计要点 1.1、曲线桥梁长严格按照布梁图内预制梁长表尺寸执行,各桥边孔预制梁长注意调整预应力钢束及普通钢筋跨中直线段长度,直线桥梁未示出预制梁长,尺寸按照桥型布置图执行。 1.2、本项目路线纵断面采用分幅拉坡设计,桥面标高应按相应纵断面设计图进行计算。 根据桥型布置图内所标示的斜交角度注意调整预制梁方向。 1.3、为了满足在设计中由于桥梁所处曲线半径的不同而需要对梁长进行调整。 1.4、主梁端横隔梁和中支点横隔梁与背墙线或桥墩中心线平行。 1.5、预制主梁简支安装时的临时支座采用砂箱形式临时支座。 1.6、桥面正常情况下横坡为2%,施工时应注意按桥梁实际坡度设置预制T梁顶面及横隔梁顶、底面横坡,当有超高时必须保证翼缘板根部的尺寸满足要求。 1.7、通过桥梁的电缆槽及悬吊预埋构件尺寸按交通工程要求采用预埋。 1.8、拼宽桥梁需要施工前坐标放样,当加宽段宽度与实际不符时以坐标为准。 1.9、所有桥梁主要构件采用高性能混凝土,提高混凝土的耐久性。 1.10、本项目工程预应力施加采用预应力张拉智能控制系统,且具有远程监控功能。 1.11、承包人必须制定预应力混凝土张拉、压浆施工方案报监理人审批。所有预应力张拉、压浆工作,必须有监理人在现场进行全过程监理,并在原始记录上签字。承包人应在7天内向监理人报送记录复印件及电子记录文件。 1.12、梁板每次张拉的技术信息应采用计算机自动生成、自动存储、打印。每次预应力张拉以后,如监理人要求,应将张拉数据现场打印给监理人。 1.13、预制梁板养生采用全天候覆盖自动喷淋养生或蒸汽养生法养生,并做好循环水的利用,混凝土养生期应根据水泥品种、环境温度、湿度、以及掺入的外加剂,合理确定。 1.14预制箱梁齿板处顶板横、纵向钢筋高度应按图纸设计摆放,尽量避免造成钢筋的断开,在锚垫板处与之发生冲突确实影响施工的,经监理工程师同意可以断开,但要保证横、纵向钢筋尽量与底板的间距,不能和底板钢筋合在一起;断开钢筋位置要前后错开,并保证将来焊接长度。齿板位置的所有钢筋应通过齿板模板开槽通过,不能采用弯曲钢筋的方法施工。张拉槽内的混凝土一定要振捣密实,二次抹面压实,刷毛、凿毛均可,但尽量保证平整。齿板处模板严格按照图纸尺寸加工,同时应有足够的刚度,在施工中不移位、不变形,保证锚垫板的位置和角度符合图纸要求;锚垫板后部混凝土浇筑必须使用定型模板,控制好浇筑后的混凝土几何尺寸和密实度。 1.15鉴于本项目预制边梁滴水槽位置不统一,经研究决定,现做统一要求:滴水槽中心线距梁体外边缘10㎝,R=15mm,形状半圆形;梁体有弧度的边梁,滴水槽要顺梁留弧度。

吊装作业指导书样本

锅炉本体安装工程吊装作业指导书 编制: 审核: 批准: 公司

一、工程概况......................................... 错误!未定义书签。 二、编制依据......................................... 错误!未定义书签。 三、吊装前应具备条件................................. 错误!未定义书签。 四、吊装件主要技术数据............................... 错误!未定义书签。 五、吊装机械的选择................................... 错误!未定义书签。 六、吊装顺序......................................... 错误!未定义书签。 七、吊装步骤......................................... 错误!未定义书签。 八、吊装后的清理..................................... 错误!未定义书签。 九、吊装工作的安全措施............................... 错误!未定义书签。 附件

一、工程概况 1、概述 2、工程名称 1×58MW链条式热水锅炉安装工程3、工程设计单位 天津宝成机械集团有限公司 4、工程监理单位 5、厂址位置及地形地貌 6、交通运输

二、编制依据 1、天津宝成机械集团有限公司图纸 2、热水锅炉安全技术监察规程 3、施工现场实际吊装条件, 即锅炉大件位置、高度等。 三、吊装前应具备条件 1、有完善的组织机构及安全保证措施。 2、吊装应用机械( 主要为吊车情况) 状态良好。 3、吊装现场范围内人员情况( 无关人员的清场) 。 4、确认参加工作人员情况, 起重工持证上岗, 相关人员的健康情况应能完成本 次吊装工作。 5、吊装所使用的绳索、扣件等完好。 6、吊装人员使用的安全防护用品( 如安全地等) 应状态良好。 7、尾部钢架已制作完成。 四、吊装件主要技术数据 根据天津宝成机械集团有限公司图纸, 现场将钢架分为四片, 其它大件有三个下锅壳, 一个上锅筒, 一下部分例表如下: 五、吊装机械的选择 根据锅炉部件中重量最大的下锅壳( 20T) 吊装距离为15m吊装高度为9m,

除氧器安装施工技术方案

······· 山西兰花科创年产20万吨己内酰胺项目一期工程锅炉房安装工程 除氧器吊装专项方案 编制: 审核: 批准:

施工单位:江苏天目建设集团有限公司 编制日期: 2014年5月16日 ···. ······· 目录 1 工程概 况 (1) 1.1 项目概 况 (1) 1.2 设备概 况 (1) 2 编制依 据 (1) 3 施工部 署 (1) 3.1 施工前准备工 作 (1) 3.2 劳动力投入计划 表 (2) 3.3 施工机具投入计划 表 (2) 4 除氧器安装方 案 (3) 4.1 工艺流 程 (3) 4.2 安装前准备工 作 (3) 4.3 除氧器的吊装、就位 ................................................ 4 5 安全技术措 施 (7) 5.1 临时用电管 理 (7) 5.2 起重作业人员管 理 (8) 5.3 起重过程安全管

理 (8) 5.4 高空作业人员安全管 理 (8) 5.5 焊接作业安全管 理 (8) 附件1:除氧器吊装紧急处理程 序 (10) ···. ······· 1 工程概况 1.1 项目概况 1.项目业主:山西兰花科技创业股份有限公司 2.总承包商:中国天辰工程有限公司 3.设备厂家:青岛开胜锅炉辅机有限公司 4.监理单位:河南兴平工程管理有限公司兰花科创己内酰胺监理部 5.施工单位:江苏天目建设集团有限公司 1.2 设备概况 该高压除氧器由青岛开胜锅炉辅机有限公司制造,水箱和除氧头分段进场,需进行33,63m50m,有效容积现场组装,除氧头重约5.8t,除氧水箱重约16.5t;水箱总容积33,除氧水箱直径3m,长9.64m,全容积72m,除氧头高约25m除氧塔容积9.0m;设备运行重量77800Kg,设备充水重量105000Kg。 2 编制依据 1.《锅炉安全技术监察规程》 TSG0001-2012 2.《电力建设施工技术规范》第2部分:锅炉机组 DL5190.2-2012 2.《电力建设施工技术规范》第5部分:管道及系统 DL5190.5-2012 3.《电力建设施工质量验收及评价规程》第5部分:管道及系统 DL/T5210.5-2009 4.《电力建设安全工作规程》

80t-20t吊钩桥式起重机吊装作业指导书资料

#1机桥式起重机吊装作业指导书 一、工程概况 1.1.概述 本工程汽机房行车梁A列与B列上安装两条平行行车轨道,根据桥式起重机选择轨道型号QU100,轨道质量符合国家技术要求。将轨道逐根吊至吊车梁顶部指定的位置上,以厂房柱与柱之间伸缩缝为起点向两边进行安装,检验合格后固定轨道。轨道验收后安装由河南卫华重型机械股份有限公司制造并供货的两台80/20-25.5吊钩桥式起重机(行车),其额定起重量大钩为80t,小钩为20t,跨度25.5米。整台桥式起重机由桥架、小车(装有主起升和副起升机构),大车运行机构、司机室和电气设备等几大部分组成。为指导该起重机吊装作业和相关负荷试验工作,特编制该作业指导书。 行车主要参数 起重量80/20t 跨度25.5m 整机工作级别A3 主钩起升高度30m 副钩起升高度32m 最大轮压282kN 大车轨道QU100 电源3PH 50Hz 380v 吊装时主要吊装件重量如下: 驱动侧大梁:19000Kg(含行车装置、主动车轮等) 从动侧大梁:18000Kg(含从动车轮等) 小车:15500Kg .

司机驾驶楼900kg 1.2.主要工作量 1.2.1.大车轨道检查 1.2.2.设备二次搬运 1.2.3.设备检查清理 1.2.4.起重机吊装组合 1.2.5.负荷试验 1.2.6.负荷试验所需重物二次搬运 二、编制依据 2.1 《同煤阳高低热值煤热电项目2×350MW机组工程施工组织总设计》 2.2 华北电力设计院提供的《吊车梁平面布置图》等图纸和吊钩桥式起重机厂家所提供相 关技术资料 2.3 《电力建设施工质量验收及评价规程》第3部分:汽轮发电机组DL/T 5210.3—2009 2.4 《电力建设施工及验收技术规范》(汽轮发电机组篇DL5190.3-2012) 2.5 《工程建设标准强制性条文》2011版电力工程部分中的有关规定 2.6 《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL5009.1-2014 2.7 中国电力出版社《电力建设危险点分析及预控措施》 2.8 中国能建《安全生产管理办法》 2.9 电力施工企业职工岗位技能培训教材《起重技术》 3.0 《XJC650履带吊性能表》 三、施工准备 3.1技术准备 3.1.1认真研究图纸,结合现场实际,编制施工作业指导书。 .

除氧器安装施工方案

山西兰花科创年产20万吨己内酰胺项目一期工程 锅炉房安装工程 除氧器吊装专项方案 编制: 审核: 批准: 施工单位:江苏天目建设集团有限公司 编制日期: 2014年5月16日

目录 1 工程概况 (1) 1.1 项目概况 (1) 1.2 设备概况 (1) 2 编制依据 (1) 3 施工部署 (1) 3.1 施工前准备工作 (1) 3.2 劳动力投入计划表 (2) 3.3 施工机具投入计划表 (2) 4 除氧器安装方案 (3) 4.1 工艺流程 (3) 4.2 安装前准备工作 (3) 4.3 除氧器的吊装、就位 (4) 5 安全技术措施 (7) 5.1 临时用电管理 (7) 5.2 起重作业人员管理 (8) 5.3 起重过程安全管理 (8) 5.4 高空作业人员安全管理 (8) 5.5 焊接作业安全管理 (8) 附件1:除氧器吊装紧急处理程序 (10)

1 工程概况 1.1 项目概况 1.项目业主:山西兰花科技创业股份有限公司 2.总承包商:中国天辰工程有限公司 3.设备厂家:青岛开胜锅炉辅机有限公司 4.监理单位:河南兴平工程管理有限公司兰花科创己内酰胺监理部 5.施工单位:江苏天目建设集团有限公司 1.2 设备概况 该高压除氧器由青岛开胜锅炉辅机有限公司制造,水箱和除氧头分段进场,需进行现场组装,除氧头重约5.8t,除氧水箱重约16.5t;水箱总容积63m3,有效容积50m3,除氧塔容积9.0m3,全容积72m3,除氧水箱直径3m,长9.64m,除氧头高约25m;设备运行重量77800Kg,设备充水重量105000Kg。 2 编制依据 1.《锅炉安全技术监察规程》 TSG0001-2012 2.《电力建设施工技术规范》第2部分:锅炉机组 DL5190.2-2012 2.《电力建设施工技术规范》第5部分:管道及系统 DL5190.5-2012 3.《电力建设施工质量验收及评价规程》第5部分:管道及系统 DL/T5210.5-2009 4.《电力建设安全工作规程》 DL5009.1-2009 5.《石油化工大型设备吊装工程规范》 GB 50798-2012 6.《石油化工工程起重施工规范》 SHT3536-2002 5.除氧水箱安装使用说明书 6.除氧器安装图 T12019-250HE18-06 3 施工部署 3.1 施工前准备工作 3.1.1 技术准备 1.高压除氧器设备到货,开箱检验完毕; 2.高压除氧器厂家图纸及说明书,装箱清单到现场; 3.进行图纸会审,对图纸有疑问或不合理处予以纠正;

预制箱梁模板作业指导书

预制箱梁模板安装及拆除作业指导书 1、适用条件、范围 为了使贵溪制梁场桥梁预制模板安装的整个施工过程处于受控状态,确保桥梁外形轮廓尺寸的准确性及施工质量和施工过程安全。 本作业指导书适用于贵溪制梁场箱梁预制的模板安装和拆除作业。 2、作业准备 内业技术准备 作业指导书标志编制后,应在开始工作前组织技术人员熟悉图纸,熟悉规范和技术标准,制定施工安全保证措施。 外业技术准备 施工作业中所涉及的各种外部技术数据收集。仪器检测设备配齐。以确保技术人员需要。 3、技术要求 侧模与底模连接的标高、间距按“台座设计图”和“外模底模连接图”精确定位预埋。 模板安装前,检查板面是否平整光洁,有无凹凸变形及残余粘浆,模板接口处,端模管道孔眼应清除干净。模板安装前板面必须均匀涂刷脱模剂。 侧模、端模安装后检查支撑情况,确保其稳定性。 灌注砼时必须专人值班,负责检查紧固件、拉杆、支撑垫等,如有松动应及时处理、紧固,以免跑模或漏浆。 立模工序作业完毕,由班组自检合格后,报质检工程师检查,由质检工程师检查合格并填写模板安装检查记录,再经监理工程师检查确认后,才允许进入砼灌注工序作业。

4、施工程序与工艺流程 施工程序 底板拼装→底模反拱→安装侧模板→调整侧模倾斜度→安装翼板→调整翼板反拱→安装上角膜→调整上角膜垂直度→安装端模→端模与角膜连接→测量外模长度宽度→吊入内模→内模调节到位→检查内外模尺寸→浇注混凝土→缩放内模→移除内模。 工艺流程

5、施工要求 底模的安装 1)底板下台座基础具有足够的刚度,且地基稳定,确保在制梁过程中不发生下沉现象。底模平整度控制在2mm/m。由于预施应力时,梁体的弹性压缩及混凝土的徐变、收缩影响,使梁长缩短,制造底模时其全长应考虑压缩量,根据设计图纸资料提供其压缩量进行设置,待梁体张拉完后根据具体情况和统计资料再进行调整。为减少预应力产生的上拱度和保证在运营状态下线路的平顺性,梁体应预设反拱,底模两端范围内部不设置反拱,在梁体跨中处根据设计图提供数据设置反拱,其它部位按y=ax2-b二次抛物线(近似折线)进行布置。在钢筋混凝土台座基础上预埋钢构件,钢底板在工厂加工成块,在工地安装焊接成整体,底模与钢构件焊接固定底模。将端头第二块(~范围)制成可拆除的活动块,其余部位按照设计要求焊制在底座基础上。 2)减少在台位上预施应力时造成混凝土开裂。在预张拉和初张拉后与底模接触的梁端混凝土由于混凝土的压缩而造成混凝土出现开裂现象,将底模端部固定底模改进成活动块, 3)底模安装后及时清除底模面板上杂物,对活动底模的接缝处清除浮渣并使之密贴,检查底模两边的橡胶密封条,对损坏的须更换或修补,并随时检查底模的反拱及平整度等,尤其是四个支座处误差须在允许范围内。 4)底模及台座施工安装完毕后及在正常使用条件下,每月应用水准仪进行复测检查,并将检查结果记录归档,当有超标处应及时调整修理。 5)安装尺寸要求:

省煤器灰斗吊装作业指导书(2021版)

省煤器灰斗吊装作业指导书 (2021版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0530

省煤器灰斗吊装作业指导书(2021版) 1.工程概况及工作量 可门发电厂一期#1机组锅炉安装省煤器大灰斗一件,总重为77385KG,吊装重量为60吨,与省煤器接口处尺寸为18856*13240mm。由于大灰斗重量、体积大,小灰斗另组合吊装,根据现场吊机性能大灰斗需拆分为两部分在锅炉组合场组合,组合后灰斗外形尺寸为9628mm×13240mm×5056mm,重量为30吨,吊装前转运到炉右侧用50吨圆筒吊吊装存放后,完成支撑架的安装。 2.依据的图纸、文件及标准 2.1《火电施工质量检验及评定标准(锅炉篇)》1996年版; 2.2《电力建设施工及验收技术规范》(火力发电厂焊接篇) DL5007-92; 2.3《电力建设施工及验收技术规范(锅炉机组篇)》

DL/T-5047-95; 2.4锅炉厂提供的烟道安装图纸及相关技术资料 2.5施工组织设计—锅炉专业篇; 2.6《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002 3.作业准备和条件要求 3.1作业使用吊机:50吨圆筒吊吊一台,45吨轮胎吊一台。 3.2需用主要工具有:φ36mm的钢丝绳---4根---14米;卡环12.5吨---4个。 3.3需用主要工具有:5.0m钢卷尺一把,割刀、水平尺各一把,链条葫芦、钢丝绳、卡环、扳手若干。其测量工具必须在标定期的有效期使用期内。 3.4施工必备条件 3.4.1.省煤器大灰斗组合已完成,施工用材料、工机具已准备好; 3.4.2.场地要求:要求一个20m×20m的平整场地,可满足省煤器大灰斗吊装前临时存放;

除氧器安装方案

除氧器安装专项方案 一、工程概况 ***有限公司75kt/a硫酸法钛白技术改造升级搬迁项目中,无头除氧器安装于脱硫岛主厂房13米平台(④至⑦轴线,B-C列)。该除氧器直径3米,长11米,重19t。根据大型除氧器设备安装技术要求,特编制该设备的吊装、安装方案。 二、编制依据 2.1《电力建设施工及验收技术规范——汽轮机机组篇》DL5011-92 2.2 《电力建设施工质量验收及评价规程》第3部分:汽轮发电机组DL/T 5210.3-2009 2.3《电力建设安全工作规程》(火力发电厂) DL5009.1-2002 2.4《汽机房附属机械及辅助设备安装图》及《除氧器厂家说明书》2.5《火力发电工程建设标准强制性条文执行表格汽机分册》2009版2.6公司下发的管理体系文件 《质量、环境、职业安全健康管理手册》 《质量、环境、职业安全健康管理体系程序文件》 《质量、环境、职业安全健康管理体系作业文件》 三、除氧器设备吊装 3.1 设备吊装时机 无头除氧器直径3米、长11米、高度3.4米,重19t,安装于脱硫岛主厂房13米平台(④至⑦轴线,B-C侧。在C列侧外为锅炉安装场地,A至B列为低压配电室和汽机房。吊装高度较高,半径大。 如在主厂房形成后,进行除氧器设备的安装,由于已建成了煤仓,使吊装空间受限和运输通道狭窄,增加了安装难度,工期延长、成本大幅度增加,如图1。 经过周密的分析,确定设备吊装时机是:在主厂房13米平台形成,养生强度达到条件后,用130T汽车吊在汽机

图1 房地面上将除氧器设备吊至安装位置。 3.2 设备吊装前条件确认 ①.主厂房地面情况满足图2条件,⑥至⑦轴线,AB列需回填夯实至-0.3M标高。 ②.13米平台B列⑤→⑦轴线侧无脚手架。

起重吊装作业指导书

起重吊装作业指导书 1、起重吊装作业必须办理作业许可证。 2、大型吊装起重作业(吊装重量大于或等于20 t的、两台以上起重机联合吊装或者单台吊机的负载超过其额定荷载的70%)必须编制施工方案,并通过审批。 3、起重机械必须具有特种设备检验机构的检验合格证明。 4、所有起重吊索具(如钢丝绳、卸扣、铁链、吊钩、夹码、钢板卡子、吊笼、手拉葫芦、手扳葫芦、吊担等)需经过第三方检验检测合格,并出具合格证明,由监理验收合格后方可投用。 5、钢丝绳采用编结连接时,编结长度不小于15倍的绳径,且不小于300mm。 6、索具安全系数要符合规范要求。 7、吊索规格要互相匹配,机械性能要符合设计要求。 8、汽车吊和随车吊作业时,支腿要完全伸开并垫上钢板或枕木。 9、起重机行走作业处地面承载能力必须符合产品说明书要求。 10、起重信号指挥、司索(包括准备吊具、捆绑、挂钩、摘钩等)必须持有市级以上安全监督主管部门或建设主管部门颁发的特种作业人员操作证书,且一人不得同时兼顾信号指挥和司索作业。 11、起重机司机必须持证上岗,且与操作机型相符。 12、吊索系挂点要符合要求。 13、钢丝绳、吊带的棱角必须采取保护。

14、吊装必须设置溜绳。 15、起重机作业时起重臂下禁止有人停留,吊运重物不得从人的正上方通过。 16、吊运易散落物件必须使用吊笼。 17、吊装作业指挥信号必须清晰。 18、起重吊装过程中,承包商要采用隔离绳、隔离线、隔离带,以及安全警示标志、标牌等措施,对起重吊装作业影响区域进行隔离。19、操作人员在作业前必须对工作现场环境、行驶道路、架空电线、建筑物以及构件重量和分布情况进行全面了解。 20、现场施工负责人应为起重机作业提供足够的工作场地,清除或避开起重臂起落及回转半径内的障碍物。 21、各类起重机应装有音响清晰的喇叭、电铃或汽笛等信号装置。在起重臂、吊钩、吊篮(吊笼)、平衡重等转(运)动体上应标以鲜明的色彩标志。 22、起重吊装的指挥人员作业时应与操作人员密切配合,执行规定的指挥信号。操作人员应按照指挥人员的信号进行作业,当信号不清或错误时,操作人员可拒绝执行。 23、操纵室远离地面的起重机,在正常指挥发生困难时,地面及作业层(高处)的指挥人员均应采用对讲机等有效的通讯联络方式进行指挥。 24、在露天有六级及以上大风或大雨、大雪、大雾等恶劣天气时,应停止起重吊装作业.雨雪过后作业前,应先试吊,确认制动器灵敏可靠后方可进行作业。

施工通用作业指导书汽机篇

火电工程施工通用作业指导书汽机篇

目录 一、汽机房桥式起重机安装 (1) 二、凝汽器组合安装 (10) 三、汽轮机本体安装 (24) 四、发电机定子吊装(液压提升装置) (47) 五、发电机定子吊装(定子提升装置) (59) 六、发电机本体安装 (77) 七、汽轮发电机穿转子 (105) 八、除氧器组合安装 (116) 九、高压加热器安装 (133) 十、低压加热器安装 (146) 十一、电动给水泵(组)安装 (162) 十二、汽动给水泵安装 (172) 十三、润滑油及密封油系统设备管道安装 (182) 十四、汽机油系统循环冲洗 (196) 十五、高压管道安装 (208) 十六、中低压管道安装 (219) 十七、循环水泵房设备管道安装 (229) 十八、循环水管道制作安装 (240) 十九、锅炉补给水设备管道安装 (249) 二十、凝结水精处理设备管道安装 (259) 二十一、空冷岛安装 (270) 二十二、炉前系统化学清洗 (295) 二十三、吹管临时管道的安装 (305) 二十四、汽机房一般辅助设备安装 (321) 二十五、汽机专业一般安全注意事项 (335)

一、汽机房桥式起重机安装 说明:本作业指导书适用于汽机房行车安装,参考一台1000MW机组工程。 1.工程概况 1.1 工程名称:某电厂2×1000MW机组工程汽机房#1行车组合安装 1.2 施工地点:汽机房A—B排。 1.3 主要工程量: 1.3.1 一台机组行车工程量见表1-1。 表1-1 一台机组行车工程量 1.3.2 行车组合安装、行车负荷试验1台 1.4 工程特点:汽机房行车由杭州华新电力技术工程公司生产,为QDWhx130/35—3 2.5新型桥式起重机,主要性能参数 主钩额定起重量:130t 起升高度:29.5m 副钩额定起重量:35t 起升高度:31.5m 最大轮压:485kN(额定负荷极限位置)大车轨道:QU120 司机室位置:A排滑线位置:B排 总机功率:153kW 整机自重:100t 大钩离A排距离:3762mm 大钩离B排距离:2438mm 小钩离A排距离:2132mm 小钩离B排距离:4078mm 跨距32.5m 轨顶标高30.18m 小钩起升极限标高29.97m 大钩起升极限标高29.745m 行车的桥架、端梁、小车等部分设备到货后,现场进行组装。本机主起升机构采用无小车架形式,自重较轻。为了减少高空作业,行车采用先在地面将桥架、端梁进行组合,然后用M250履带吊吊装就位。吊装方案为单片桥架分别就位,然后将两片桥架联接起来,组合后单片桥架重量最大为38t。在汽机房#4~#5柱之间行车轨道梁及行车轨道找正后进行吊装,然后进行汽机房屋架吊装及其他部件的安装。 2.编制依据

除氧器就位与安装作业指导书

1.适用范围 本作业指导书适用于常熟金陵热电有限公司2×15MW机组3台YDQ-1500/85型除氧水箱吊装及安装作业 2.编制依据 2.1 《电力建设安全工作规程》(火力发电部分)DL5009.1-92 2.2《起重技术》 2.3《汽机房附属机械及辅助设备安装图》 J0302 2.4《电力建设施工及验收技术规范》(汽轮机机组篇)DL5011-92 2.5《火电施工质量检验及评定标准》汽机篇 1984年 3.工程概况与工作量 3.1工程概况 常熟金陵热电有限公司2×15MW汽轮发电机组配置三台由无锡市华通环保设备有限公司生产的YDQ-1500/85型除氧器及水箱,布置在汽机房除氧间13m层,水箱中心线距B排柱中心3800mm,固定支墩在3#、5#、9#柱头处,标高为:14.04m,滑动支墩在4#、6#、10#柱头处,标高为:13.968m,除氧水箱采用滚柱式滑动,以满足其自由热膨胀的要求。 根据现场施工情况,采取除氧水箱及除氧器从扩建端分别拖进就位。具体作业详见作业步骤。 4.1人员组织 操作工 1 人起重工 5 人安装工 5 人电工 1 人 指挥 1 人安全员 1 人技术员 1 人 4.2人员的资格及要求 4.2.1所有施工人员上岗前应经过三级安全教育,并考试合格。 4.2.2施工人员大部分应为从事该专业工作,多年以上熟练工人。 4.2.3参加作业人员必须熟悉图纸及有关措施和规范要求,对施工内容和要求有足够的了解。 5.施工的机、器具 5.1 工机具 5t卷扬机1台 10t链条葫芦2只

6.1 将需加工材料备放在相关位置。 6.2 支座用16#槽钢,需8根,每根长6m。支墩亦可用枕木代替,枕木并排两根两层。 6.3 5t卷扬机预置13m除氧间平台#8~#9柱头之间处并固定。钢丝绳采用14.5mm规格,长180m,采用二组滑轮组穿绕钢丝绳拖水箱,钢丝绳穿绕。 6.4除氧器支墩交接验收完毕,基础清理干净,标高、中心线复查结束。 6.5施工现场道路畅通,照明齐全。 7.作业程序(见附录一) 8.作业方法工艺要求及质量标准 8.1除氧器的吊装 8.1.1 准备工作 8.1.1.2 卷扬机固定,穿好钢丝绳,接好电源。 8.1.1.3以汽车吊起吊除氧水箱。同时在除氧水箱滑动端闷头上,捆绑式虚挂钢丝绳(即不受力)。汽车吊起吊至一定高度后回转将水箱滑动端放置16.5m 除氧间上拖板上,在此过程中,将10t链条葫芦与虚挂的钢丝绳连接并起升拉紧。汽车吊缓慢松钩,将原起吊方式改为单点捆绑(水箱滑动端)作保险。 8.1.1.4 在前面一只元宝座体(固定支座)前端中间焊一只吊耳以作拖运用,吊耳尺寸(也可采用捆绑除氧器拖运)。 8.1.1.5.将钢丝绳生好根,拖运,另一头与滑轮组相连。 8.1.1.6.全面检查一遍,确定一切正常后,在专人指挥下开动卷扬机拖动除氧水箱前进。 8.1.1.7 在拖动中要注意滚杠位置并作前后调整以保证除氧水箱底下拖板下始终有4根滚杠滚动。 8.1.1.8 当低压除氧水箱拖到就位支墩处时,由安装工予以调整安装就位,然后拆除拖板、滚杠等。 8.1.2 技术要求 8.1.2.1 作支座的槽钢要放在主梁上,主梁承载能力要保证20t以上。 8.1.2.2 除氧水箱与元宝座要固定好以防止产生相对滑动。 8.1.2.3 后面一只元宝座设保险使滚动安全。 8.1.2.4 卷扬机开动中要注意观察拖运方向,防止跑偏。 8.2安装前除氧器的检查 8.2.1除氧器的喷水装置(起膜器组)应清理干净,孔眼应无堵塞和铁屑,固定螺栓应锁紧。 8.2.2除氧器的弹簧喷水管头应拧紧,无堵塞现象。 8.2.3检查填料层内应为不锈钢填料。 8.2.4如除氧器放置时间较久,必须全部拆开进行清理检查,将焊瘤、锈皮除尽。 8.3安装前除氧水箱的检查 8.3.1箱壁平整,无显著凹凸现象。 8.3.2附件应齐全无损伤。 8.3.3水箱下水管管口应高出水箱底100mm以上,排污管口应与箱底齐平。 8.3.4活动支座的滚柱应平直无弯曲,滚柱表面应光洁、无焊瘤和毛刺。 8.4水箱的安装

2、除氧器检修作业指导书

Q/CDT 大唐鲁北发电厂企业标准 2011年8月发布2011年9月实施 大唐鲁北发电有限责任公司发布

目次 目次 (1) 序简要作业流程图 (2) 1范围 (3) 1.1本指导书适用范围 (3) 1.2指导书质量控制点统计 (3) 2 本指导书涉及的文件、技术资料和图纸 (3) 3安全提示 (3) 3.1准备工作中需要注意的事项 (3) 3.2施工过程中需要注意的事项 (3) 3.3验收过程中需要注意的事项 (4) 3.4检修后交接需要注意的事项 (4) 4备品备件准备 (4) 5现场准备及工 (4) 5.1现场准备 (4) 5.2工具 (4) 5.3办理相关工作票 (5) 6检修工序及质量标准 (5) 6.1除氧器解体 (5) 6.2除氧水箱内部检查处理 (5) 6.3回装 (6) 6.4高加疏水至除氧器逆止门检修 (6) 6.5安全阀检修。............................................................................................................. 错误!未定义书签。 6.6清理现场、终结工作票、工作终结 (7) 7、检修记录 (7) 8、备品备件检验记录 (8) 9除氧器器试运记录 (8) 10、质量验收评价 (8) 11、检修总结 (8) 12、对本作业指导书的修订建议 (8)

序简要作业流程图

1范围 1.1本指导书适用范围 本作业指导书规定了#2机除氧器大修工作涉及的技术资料和图纸、安全措施、备品备件、现场准备及工具、工序及质量标准和检修记录等相关的技术标准。 本指导书适用于1、2号汽机除氧器大修工作的大修工作,检修地点2号机汽机12.6米区域。大修的项目为对除氧器器进行检修,对附件进行检查、检修,并对已发现的问题进行处理。 1.2指导书质量控制点统计 2 本指导书涉及的文件、技术资料和图纸 口《鲁北电厂检修工艺规程》 口《中华人民共和国工人技术等级标准》(电力企业、火力发电部分) 口《除氧器器使用说明书》 3安全提示 3.1准备工作中需要注意的事项 口参加检修的人员进行安全教育和技术培训,达到上岗条件。 口作业组成员的着装要符合规定、精神状态是否良好。 口作业组长必须具备电力企业专业技能资格中级工以上水平。 口开工前作业组长要进行安全交底、技术交底,做好危险预想。 口办理热机检修工作票及危险点分析票,确认工作票所载安全措施是否正确、完备的执行,除氧器完全隔绝。 口检修场地必须铺设胶皮,拆吊下的部件必须放在指定检修场地。 3.2施工过程中需要注意的事项 口严格执行《电业安全工作规程》。 口每天检查工作班成员着装是否符合规定、精神状态是否良好。 口每天工作前向工作班成员交代现场安全措施、带电部位及其它注意事项。 口检修人员要熟悉作业环境,避免碰伤和滑倒。 口使用大锤或手锤时应检查工具完好,锤把不得沾有油污,并做好大锤脱手的防护措施。 口工作人员抡大锤或手锤时严禁戴手套或单手抡锤,以防大锤或手锤飞出伤人。 口使用铜棒或锤敲打时思想要集中,避免砸伤。 口作业中使用电、气焊时,清除作业区易燃物,做好防火隔离措施。 口回装备件时,要认真检查合格证,防止部分设备损坏造成人员与经济损失。 口在整个作业现场易发生落物的地方,人员不能通过和逗留。 口有人进入容器工作时,必须在人孔外设专人进行监护,监护人员不得从事其他工作。 口作业中使用电、气焊时,清除作业区易燃物,做好防火隔离措施。 口使用清洗剂清洗部件时,要佩戴必要的防护用品。 口检修场地必须铺设胶皮,拆吊下的部件必须放在指定检修场地。 口拆开的管路、法兰等敞口部位要封堵好。

除氧器操作规程

除氧器 运 行 规 程 一、除氧器说明 1、除氧器(作用) 用它来除去锅炉给水中的氧气及其它气体,保证给水的品质,同时除氧器本身又是给水回热系统中的一个混合式加热器,起了加热给水、提高给水温度作用。 2、除氧器工作原理:(膜式除氧器) 膜式除氧器应用了射流和旋转技术,并采用了比表面积很大的填料—液汽网盒。 除氧器总体设计成两级除氧结构。 第一级:除氧装置由起膜装置和淋水箅子所组成。 汽轮机的凝结水和化学补充水以及其它低于饱和温度下的各种疏水都进入起膜装置的水室中混合,混合后的水经过固定在上、下管板上的起膜喷管的喷孔以射流方式在起膜喷管的内壁上形成高速向下旋转的水膜。向下流动的水膜与上升的加热蒸汽接触后产生强烈的热交换过程,当旋转的水膜流出起膜管时,水温基本上接近了饱和温度,水中的溶解氧将被除掉90%—95%。 水膜流出起膜管后形成椎形裙体,并在重力和蒸汽流的作用下被冲破而形成水滴,降落在淋水箅子上。 淋水箅子由五层30㎜×30㎜等边角钢构成,除氧水经过各层箅子同蒸汽进一步的进行热交换,同时也为除氧水进入液体网填料盒进行均匀分配。 液汽网填料盒是除氧器第二级除氧装置。 液汽网填料盒根据实际情况设计成单层或双层。液汽网是一种新型高效填料,它是由不锈钢扁丝(0.1㎜×0.4㎜)以Ω形编织成的网套,把液体网按其自然状态盘成圆盘,圆盘直径相当于液汽网盒框体的内径,在圆盘的上下用扁钢和Φ14钢筋将其固装在液汽网的框体内, 除氧水经过液汽网盒使汽水更加充分接触,可将水中溶解最大限度地高析出来,这一除氧过程保证了除氧器在变工况运行时的适应性能和稳定性能。 二、除氧器投用前检查 (一)、启动前阀门位置

(40+64+40)m连续梁支座安装作业指导书

中铁十七局集团京沈客专辽宁段TJ-8标项目经理部支座安装作业指导书 目录 1.适用范 围 (1) 2.作业准 备 (1) 3.技术要 求 (3) 4.施工程序与工艺流 程 (4) 5.施工要 求 (6) 6.劳动组 织 (9) 7.材料要 求 (10) 8.设备机具配 置 (11) 9.质量控制及检 验 (12) 10.安全及环保要

求 (15) 1 中铁十七局集团京沈客专辽宁段TJ-8标项目经理部支座安装作业指导书 中铁十七局集团京沈客专辽宁段TJ-8标项目经理部支座安装作业指导书 支座安装作业指导书 1.适用范围 1.1工程类别 本作业指导书适用于京沈客专辽宁段玉龙特大桥(40+64+40)m连续梁支座安装作业施工。(40+64+40)m连续梁跨越规划玉龙路。 线间距5.0m。玉龙特大桥(40+64+40)m连续梁为正线双线,设计速度目标值为350km/h,桥面宽度为12.6m,采用CRTSⅢ板式无砟轨道,轨道轨顶(内轨顶面)至梁顶高度为0.738m。 1.2地质条件 桥址区为低缓丘陵间冲积平原,地形平坦,起伏较小。桥址范围内表 ml)杂填土及填筑土,(第四系全新统冲洪积覆第四系全新统人工堆积层Q4al pl)黏土、粉质黏土、粉土,粉砂、细砂、中砂、粗砂、砾砂及细圆(Q4砾土。下伏侏罗系上统(J3)页岩、砂岩、砾岩。桥址范围内下伏页岩具膨胀性。 桥址区地下水为第四系孔隙潜水及基岩裂隙水,地下水主要受大气降 水及地下径流补给,以蒸发排泄为主。勘测期间地下水埋深为0.2~

8.9m(高程150.38~151.39m),水位季节性变幅1.0~6.0m。 地震基本烈度6度,地震动峰值加速度0.05g,最大冻结深度1.4m。 1.3环境条件 地面以上环境作业等级为T2。 2.作业准备 2.1技术准备 (1)作业指导书编制后,在开工前组织技术人员认真学习实施性施 工组织设计以及规范和技术标准,仔细的审核图纸,澄清有关技术问题。制定相关安全保证措施及应急预案。对施工人员现场技术交底,并进行上岗技术培训,确保施工人员全面掌握施工的内容和要求。 1 中铁十七局集团京沈客专辽宁段TJ-8标项目经理部支座安装作业指导书 (2)选择队伍驻地、临时工程、材料堆放场地、办公设施齐备,满 足主要管理、技术人员、施工人员进场生活、办公需要。进行施工调查,调查墩旁地形、地质、水文、交通和现有常备定型材料的情况,所有机械材料经检验合格。墩身及支承垫石完成施工。 2.2人员配备 根据支座施工作业内容,安排工班专人施工,并配备技术人员、质检人员对其施工过程及施工完成后检查验收,主要人员配备情况见下表。表2-1 施工作业人员配备表

吊装作业指导书范文

吊装作业安全指导书 第一章总则 第一条为加强吊装作业安全管理,削减吊装作业风险,依据《化学品生产单位吊装作业安全规范》(AQ3021-2008)制定本规定。 第二条本规定适用于xxxxx以及为其服务的承包商。 第三条本规定规范了吊装作业的安全管理要求。 第四条本规定所指吊装机具包括:门式起重机、汽车起重机、轮胎起重机、履带起重机、塔式起重机、升降机、电动葫芦及简易起重设备和辅具等。 第二章职责 第五条XXX公司组织制定、管理和维护本规定。 第六条XXX企业根据本规定制定、管理和维护本单位的吊装作业安全管理实施细则,企业相关职能部门具体负责本规定的执行,并培训、监督和考核。 第七条XXX企业基层单位按要求执行吊装作业安全管理实施细则,对本规定提出改进建议。 第三章管理要求 1. 一般要求 1.1 使用单位必须按照国家标准规定对吊装机具进行安全检查,包括每天作业前检查、经常性安全检查(每月至少一次)和定期安全检查(每年至少一次),同时接受政府指定部门的定期检查,对检查中发现问题的吊装机具,必须进行维修处理,并保存维修档案。

1.2 吊装作业人员(起重机司机、指挥人员、司索人员)应取得特种作业人员操作资格,方可从事吊装作业。 1.3吊篮作业、吊装质量大于等于40吨的重物、吊装土建工程主体结构的作业,作业单位应编制吊装作业技术方案(包括施工安全措施和应急预案)。吊装质量虽不足40吨,但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重,以及在特殊的作业条件情况下,作业单位也应编制吊装作业技术方案。 1.4 吊装作业技术方案应由作业单位主管领导批准,经属地单位和相关主管部门审核后实施。在吊装作业前,施工单位技术人员应向作业人员进行技术交底。交底记录由作业单位存档。 1.5 设计、制造、改造、维修、安装、拆除吊装机具,应符合国家相关标准规定。 1.6 吊装机具的使用、拆除和移动应符合操作规程及使用说明书要求。 1.7 对于非人力驱动且起重量大于0.5吨(含0.5吨)的各类吊装机具,设备管理部门应建立设备技术档案。 1.8 属地单位对吊装作业全过程进行监督检查。包括人员资格、机械完整性、吊装环境等要素的监督检查。 1.9 夜间吊装作业,要有足够的照明。遇到大雪、暴雨、大雾、六级(含六级)以上大风等恶劣天气时,不得从事室外吊装作业。 2. 作业前安全检查 2.1属地单位应对吊装作业指挥、司索和起重机司机等人员进行资格确认,对吊装安全措施落实情况进行确认。 2.2 作业单位的有关人员应对吊装机具进行安全检查确认,确保处于完好状态。检查内容包括但不限于: (一) 检查吊钩、钢丝绳、环形链、滑轮组、卷筒、减速器等易损零部件的安全技术状况。 (二) 检查电气装置、液压装置、离合器、制动器、限位器、防碰撞装置、警报器等操纵装置和安全装置是否符合使用安全技术条件,并进行无负荷运载试验。 2.3 在作业单位检查后,项目主管部门和作业单位组织联合检查。检查内容包括:

除氧器安全门检修作业指导书(最新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 除氧器安全门检修作业指导书 (最新版)

除氧器安全门检修作业指导书(最新版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 1目的: 1.1使设备检修后达到原有设计要求。 2适用范围: 2.1本指导书适用于全起式安全门的检修。 3职责与权限; 3.1质检员: 3.1.1负责对本检修项目的所有“H”点进行验证,验证合格后办理签字手续。 3.1.2负责设备(或系统)验收,并填写验收合格证。 3.2工作负责人: 3.2.1负责本检修项目作业指导书的领取,检修工作结束后及时整理填写检修记录上交车间。在检修过程中如发现指导书中存在问题应及时反馈,并按照程序完成修订工作。 3.2.2负责填写并办理检修工作票。确认具备开工条件时,方可开

工。工作结束后,负责清理现场。 3.2.3负责设备(工器具)质量验证。 3.2.4负责备品备件和材料的质量验证。 3.2.5负责指定专人做好记录,确保记录真实、准确、工整。 3.2.6负责按工期安排组织施工,确认每道工序已进行完后,在作业指导书的“口”内打“√”,亲自完成检修工作的关键性环节或步骤。 3.2.7负责接口的联系工作,如果需要上一级验收(验证),负责提前提出验收(验证)申请。 3.2.8负责项目自检并签证,对本项目的安全、质量负责。 3.3监护人或安全负责人: 3.3.1负责按《电业安全工作规程》的要求对参加检修工作的每位人员的安全进行监督,并对被检修设备安全、工作环境实施监督。 3.4作业人员: 作业人员在工作负责人的领导下,负责按要求进行工作。 4作业要求: 4.1人员资质及配备: 4.1.1专责检修工1名:具备中级工以上水平。

除氧器安装作业指导书

() 印尼塔卡拉燃煤电站(2×100)项目 作业指导书 作业项目名称:除氧器安装 编号:01-15 编制单位:项目部热动科 批准:安全:质量:工程:审核:编制:时间:时间:时间:时间:时间:时间: 出版日期2016.06.14 版次0

目录 1作业任务错误!未指定书签。 2编写依据错误!未指定书签。 3作业准备和条件错误!未指定书签。 4作业方法及安全、质量控制措施错误!未指定书签。 5作业质量标准及检验要求错误!未指定书签。 6技术记录要求7 7危险源、环境因素辨识及防范措施、文明施工标准错误!未指定书签。8有关计算及分析10 9附录错误!未指定书签。

1作业任务 1.1工程概况 本项目两台除氧器及附件由中国武汉大方机电有限公司生产,为无头内置式除氧器,筒体材料为51670;除氧器额定出力497,本体净重约38t,其外形尺寸长×宽×高约为15000×3850×4100。除氧器布置在除氧煤仓间平台,其横向中心线距B轴中心4m,由2只支座支撑,其中1只为固定支座,1只为滑动支座。现场由机械化专业负责吊装至相应位置,然后热动专业进行就位安装。1.2作业项目范围本次作业项目范围为2台除氧器本体及附件安装。 1.3工程量 1.3.1除氧器就位找正 1.3.2除氧器附件安装 1.3.3除氧器平台扶梯安装 1.4工期要求 2 2.1《除氧器安装图》武汉大方机电有限公司 2.2《汽机房辅助设备安装图》安徽电力设计院J0301 2.3《电力建设施工质量验收及评价规程》汽轮发电机组(5210.3-2012版) 2.4《火力发电厂焊接技术规程》869-2012 2.5《中华人民共和国特种设备安全法》 2.6《工程建设标准强制性条文执行管理办法》电力工程部分.G08-19-2011 2.7电力建设安全工作规程(火力发电厂) 5009.1-2014 3作业准备和条件 3.1作业人员及主要管理人员

相关文档
相关文档 最新文档