文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 吊篮专项施工方案

吊篮专项施工方案

吊篮专项施工方案
吊篮专项施工方案

吊篮专项施工方案

***施工项目部

2020年10月8日

批准:审核:编制:

目录

第一章编制依据 (1)

第二章工程概况 (1)

第三章施工准备 (2)

第四章施工资源投入 (3)

第五章电动吊篮布置方案 (4)

第六章安装、拆除工艺流程 (6)

第七章安、拆班组配备情况表及职责 (11)

第八章安全施工保证措施 (12)

第九章应急预案 (14)

第十章现场处置措施 (17)

第十一章检查验收程序及要求 (19)

第十二章计算书 (21)

吊篮专项施工方案

第一章编制依据

1. 《高处作业吊篮》GB19155-2017

2. 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016

3. 《钢丝绳夹》GB/T 5976-2006

4. 《安全带》GB6095-2009

5. 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

6. 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016

7. 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建设部令第37号

8. 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

9. 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

10. 《ZLP系列高处作业电动吊篮》出厂资料JGJ33-2012

第二章工程概况

一、工程简介

本工程主要建筑物为:综合楼、食堂、宿舍楼、试验楼、消防站、门卫、辅助仓库等。

本工程最高建筑为综合楼,上部结构为5层,高度为25米,结构形式为框架结构。抗震设防烈度为6度,耐火等级为2级,屋面防水等级为Ⅱ级,上部结构混凝土强度等级为C30。

根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》,吊篮脚手架工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,需编写《业主营地工程吊篮安装拆卸方案》,报送总公司技术负责人进行审批,盖总公司公章

后,并报监理单位进行审批。

二、工期要求

第三章施工准备

一、技术准备

1. 吊篮使用前,编制施工方案,做好技术交底,技术交底内容要充实,具有针对性和指导性,全体参加施工的人员都要参加交底并签名,形成书面交底记录。

2. 吊篮使用前,应经过验收,验收合格后方可投入使用。

二、材料准备

根据现场各单位工程进度,使用吊篮数量及时间等情况,合理安排调度,分批组装验收。

各类钢丝绳使用前应进行检查,避免有损伤、断丝现象,不符合要求的严禁使用。配重应完整,不得出现破损现象,避免固定不稳固。

三、现场准备

在使用吊篮位置的楼层面上,若有其他杂物,应及时清理干净,以便于吊篮的安装或移位。

四、劳动力、机械设备准备

1. 组织并配备管理人员和技术工人,施工人员已培训考试合格,特殊工种持证上岗,已建立了完善的质量保证体系。

2. 吊篮的各类组装材料应符合要求,严禁有弯曲变形,损坏的构件。用电设施均符合要求,避免漏电。

第四章施工资源投入

第五章电动吊篮布置方案

一、电动吊篮悬挂机构安装布置方案

1. 悬挂机构架设方案

根据现场勘察,本工程在安装悬挂机构时,如屋面有平台,悬挂机构采用正常安装。如无平台无悬挑板,采用钢丝绳贯穿坡屋面,在对面设置配重。如有悬挑板,在悬挑板上钻孔,钢丝绳穿过悬挑板上的孔,用钢管和钢丝扣固定。如有雨棚,可在雨棚上钻孔,钢丝绳穿过雨棚板上的孔,用钢管和钢丝扣固定。

2. 悬吊平台的安装、调试

(1)在一平整地面上,将各基本节对接处对齐,装上篮片,用螺栓连接、紧固,保证整个平台框架平直、牢固。

(2)将提升机安装在侧篮两端,安装时注意使安全锁支架朝向平台外侧。

(3)装成后均匀紧固全部联接螺栓。

安装图示:

女 儿 墙

电 动

吊 篮

前 后 支 架 底 部 垫 0.65*1.4平方米

的 木 板 增 加 受 力 面 积 来 分 散 力配 重 每 块 25共 计 36 块

3. 提升机、安全锁、电器箱的安装

(1)将提升机安装在悬吊平台的安装架上,用手柄、锁销、螺栓固定。

(2)将安全锁安装在安装架的安全锁安装板上,用螺栓紧固(安全锁滚轮朝平台内侧)。

(3)拧下安全锁上的六角螺母,将提升机的上限位行程开关安装在该处。

(4)将电器箱挂在工作平台后篮片的中间空挡处,将电动机插头、

手握开关插头分别插入电器箱下部相应的插座内(下限位行程开关安装在提升机安装架下部的安装板上)。

(5)各插头分别插入电器箱下面对应的插座内,所有插头在接插过程中必须对准槽口,保证插接到位,以防止虚接损坏。确认无误后连接电源。

4. 穿绳检查

将电器箱面板上的转换开关拨至待穿钢丝绳的提升机一侧,工作钢丝绳从安全锁的限位轮与挡环中穿过后插入提升机上端孔内,启动上行按钮,提升机即可自动卷绕完成工作钢丝绳的穿绳进位(穿绳过程中要密切注意有无异常现象,若有异常,应立即停止穿绳)。工作钢丝绳到位后,将自动打开安全琐,然后安全钢丝绳从安全锁的上端孔插入。(另一侧提升机操作过程相同)。

注意:必须先将工作钢丝绳和安全钢丝绳理顺后才能分别插入提升机和安全琐,以免钢丝绳产生扭曲。

5. 重锤的安装

重锤是固定在钢丝绳下端用来拉紧和稳定钢丝绳,防止悬吊平台在提升时将钢丝绳随同拉起而影响悬吊平台正常运行。安装时,将两个半片夹在钢丝绳下端离开地面15cm,然后用螺栓禁固于钢丝绳上,且钢丝绳垂直绷紧。

6. 安全绳和绳卡的安装

在吊篮安装完毕使用以前,必须从屋面垂下一根独立的安全绳,安全绳在楼顶的攀挂点必须牢固,切不可将安全绳攀挂在悬挂机构上面,顶部挂完后安全绳放置于吊篮的中间,自锁器(型号:LSF30)直接安装在安全绳上面,施工人员在施工中必须确保一绳一锁一人。

工作钢丝绳、安全钢丝绳不得弯曲,不得沾有油污、杂物,不得有焊渣和烧蚀现象,严禁将工作钢丝绳、安全琐钢丝绳作为电焊低压通电回路。

7. 通电、检查

(1)通电检查前

1)电源是380V三相接地电源,电源电缆接出处可靠固定。

2)屋面处支架安放是否平稳,固定是否可靠,连接螺栓有无松动。

3)钢丝绳连接处的绳扣装夹正确,螺母拧紧可靠。

4)悬垂钢丝绳应分开,无绞结、缠绕和折弯。

5)提升机、安全琐及悬吊平台安装是否正确、连接是否可靠,连接螺栓有无松动或虚紧,连接处构件有无变形或开裂现象。

6)电缆接插件正确无松动,保险锁扣可靠锁紧。

7)电缆施工立面上无明显突出物或其它障碍物。

(2)通电后检查及要求

1)闭合电箱内开关,电气系统通电。

2)将转换开关置于左位置,分别点动电箱门及操纵开关的上升和下降按扭,左提升机电机正反运转。

3)将转换开关置于右位置,分别点动电箱门及操纵开关的上升和下降按钮,右提升机电机正反运转。

4)将转换开关置于中间位置,分别点动电箱门及操纵开关的上升和下降按钮,左、右提升机机电机同时正反运转。

5)将转换开关置于中间位置,启动左右提升机电机后,按下电箱门上紧停按钮(红色),电机停止转动。旋动紧停按钮使其复位后,可继续启动。

6)将转换开关置于中间位置,启动左右提升机电机后,分别按下各行程开关触头,警铃报警,同时电机停止运转。放开触头后,可继续启动。

7)然后上下运动吊篮3-5次,每次的升高高度约为3米。最后再次检查各连接点的安装情况。

第六章安装、拆除工艺流程

一、安装流程

1. 安装总体流程

2. 悬挂机构的安装

悬挂机构安装于建筑物的预定安装层。将悬挂机构的零、部件和钢丝绳吊运至顶面后,按平面图标注的位置进行安装。安装顺序如下图:(1)调节悬挂支架的前伸缩架,使前梁下侧面略高于女儿墙(或其它障碍物)高度,在可能的情况下,在悬挂机构定位后,在前梁伸出端下侧面与女儿墙间加垫木块固定。

(2)前梁伸出端悬伸长度ZLP630型为1.5米。前、后座间距离在场地允许情况下,尽量调整最大距离。具体关系参数见下表。

ZLP630型吊篮安装高度、前梁伸出长度与允许载重量关系表

安装高度m 前梁伸出长度

m

允许载重kg 配重kg 前后支架间距m

50

1.3 630

900 4.6

1.5 630 4.6 1.7 550 4.2

100 1.3 630 4.6 1.5 630 4.6 1.7 450 4.2

(3)张紧加强钢丝绳时,使前梁略微上翘3-5厘米,产生预应力,提高前梁刚度。

(4)装夹钢丝绳时,绳夹的数量是3个,U形开口在钢丝绳尾端对侧,且方向对齐。绳夹应从吊装点处开始依次夹紧,并在最后一个绳夹和前一个绳夹间,使钢丝绳有少许拱起。

(5)垂放钢丝绳时,将钢丝绳自由盘放在楼台面,将绳头仔细抽出后沿墙而缓慢向下滑入,钢丝绳放完后应将缠结的绳小心分开压住,地面多余的钢丝绳仔细盘好扎紧。

(6)悬挂支架定位后,带前后座脚轮的用插销固定。

(7)配重块每块25公斤,将配重块均衡套置于后座的四根配重块安装杆上。配重块数量根据前梁悬伸长度、前后座间距离和悬吊载荷验算确定。

3. 悬吊平台的安装

悬吊平台的安装顺序:

(1)选择平整的地坪做安装面。

(2)用底架、高、低栏杆分别把基本节组装并初步连接好,调整高、低栏杆,使它们保持在一条直线上。

(3)安装两端提升机安装架使安全锁支板朝向平台外侧。

(4)装成后均匀紧固全部连接螺栓。

(5)在低栏杆一侧的中部横杆的适当位置装好靠墙支撑轮。

4. 安全锁及提升机的安装

(1)安全锁和提升机分别安装于悬吊平台两端提升机安装架上的安全锁支架和提升机支承中,安全锁安装时使摆臂滚轮朝向平台内侧。

(2)提升机安装于悬吊平台内,安装时将提升机搬运至悬吊平台内,使提升机背面的矩形凹框对准提升机支承,插入销轴并用锁销锁定后,在提升机箱体上端用二只连接螺栓将提升机固定在提升机安装架的横框上,也可以在通电后,在悬吊平台外将工作钢丝绳穿入提升机内,并点动上升按钮将提升机吊入悬吊平台内进行安装。采用后一种方法安装时,须将提升机出绳口处稳妥垫空,并在钢丝绳露出出绳口时用手小心将绳引出,防止钢丝绳头部冲击地面受损。

5. 通电、检查

(1)电控箱安装于悬吊平台中间部位的高栏杆上,电箱门朝向悬吊平台内侧,再将电控箱固定在栏杆的方管上。电控箱安装固定后,将电源电缆、电机电缆、操纵开关电缆的接插头插入电箱下端的相应插座中。

(2)电源是否380V电源,电源电缆接出是否可靠固定。

(3)顶面悬挂机构安放平稳,固定可靠连接螺栓无松动,平衡配重块固定可靠。

(4)钢丝绳连接处的绳口装夹正确,螺母拧紧可靠。

(5)悬垂钢丝绳应分开,无打结、缠绕和折弯。

(6)提升机、安全锁及悬吊平台安装正确。连接可靠连接螺栓无松动或虚紧,连接处构件无变形或开裂现象。

(7)电缆接插件接插正确无松动,保险锁扣可靠锁紧。

(8)建筑施工立面上无明显凸出物或其它障碍物。

(9)通电后检查及要求:

1)闭合电箱内开关,电气系统通电。

2)将转换开关置于左位置,分别点动操纵开关的上升和下降按钮,左提升机电机正反运转。

3)将转换开关置于中间位置,分别点动操纵开关的上升和下降按

钮,左、右提升机电机同时正反运转。

4)将转换开关置于中间位置,启动左右提升机后,按下电箱门上紧停按钮(红色),电机停止运转。旋动紧停按钮使其复位后,可继续启动。

5)将转换开关置于中间位置,启动左右提升机后,分别按下各行程开关触头时电机应停止运转。放开触头后,可继续启动。

6. 穿工作钢丝绳

穿工作钢丝绳:位于悬挂机构前端内侧位置的二根钢丝绳是工作钢丝绳,穿入提升机机内。

(1)将钢丝绳穿入端穿过安全锁摆臂上的滚轮槽后,插入提升机上端进绳口,至插不进时将钢丝绳略为提起后用力下插,使钢丝绳插紧后提升机内。

(2)转动转换开关并按下相应的上升按钮,使钢丝绳平衡地自动穿绕于提升机的转动盘上。

(3)将穿出的钢丝绳通过提升机支架下端,垂直引放到悬吊平台外侧,并盘放好。

(4)两端提升机分别穿绳至钢丝绳拉紧时即刻停止,然后将转换开关转至中间位置,点动上升按钮,同时拉住悬吊平台两端,使其在自重作用下平衡处于悬吊状态,防止悬吊平台离开地面时与墙面或其他物体撞击。待悬吊平台离地面20-30厘米时停止上升,并检查悬吊平台是否处于水平状态,如有倾斜,可将转换开关转至低端检查,并点动上升按钮,使悬吊平台低端提升机直至处于水平位置。

7. 穿安全钢丝绳

将位于悬挂机构前梁端头外侧的钢丝绳,穿入安全锁内。穿绳时先将安全锁摆臂向上抬起,再将钢丝绳穿入端插入安全锁上方的进绳口中,用手推进,自由通过安全锁后,从安全锁下方的出绳口将钢丝绳拉出,直至将钢丝绳拉紧。

重锤是固定在安全钢丝绳下端用来拉紧和稳定钢丝绳,防止悬吊平台在提升机将钢丝绳随同拉起而影响悬吊平台正常运行。安装时,将二个半片夹在钢丝绳下端离开地面约5-6厘米,然后用螺栓紧固于钢丝绳上。

8. 验收、交接

安装完毕后,组织有关人员进行检查,并填写《电动吊篮安装交接表》,由使用单位项目负责人签字后方可投入使用。

9. 安全大绳及自锁器的安装

安全大绳在楼顶的攀挂点必须牢固,切不可将安全大绳攀挂悬挂机构上面,顶部挂完后安全大绳放置于吊篮的中间,自锁器直接安装在安全大绳上面。注意:自锁器不得装反。

10. 移位、拆除过程

(1)吊篮移位

移位必须由专业安装人员进行,施工单位配合搬运。步骤如下:

将钢丝绳从提升机和安全锁内抽出,并抽回屋面;再将支架、钢丝绳运到指定地点,并相应移动吊篮篮体;若在附近移动,断电后将钢丝绳从提升机和安全锁内抽出足够长度,整体移动后支架调好距离后重新固定好悬挂机构并检查。若移动较大,需拆除后按安装程序重新安装。

(2)拆除

拆除必须由专业安装人员进行,施工单位配合搬运。拆除前对吊篮进行全面检查,记录损坏情况。

吊篮的拆除步骤:

1)将平台停放在平整的地面上,拆下绳坠铁;

2)切断电源;

3)将电缆从临时配电箱和吊篮上拆下,并卷成圆盘;

4)将钢丝绳卸下拉倒上方,并卷成园盘扎紧;

5)最后卸屋面悬挂装置,并做好保护工作。

第七章安、拆班组配备情况表及职责

二、主要职责:

1. 项目部职责

(1)安全员职责

1)负责对吊篮公司安装完成的吊篮自检合格后代表使用方组织进行复检。

2)对施工班组进行吊篮使用安全交底。

(2)机械管理员职责

1)检查吊篮公司每日维修保养记录情况。

2)组织每周对吊篮进行一次全面检查。

2. 吊篮公司职责

(1)吊篮公司安全员职责

对施工现场人员进行安全交底、每月对施工现场进行安全检查。

(2)班组长、组员职责

负责日常检查、维修工作并做好相应记录。

3. 施工班组职责

(1)施工班组长职责

1)对吊篮操作人员进行安全交底。

2)检查操作人员对操作规程的执行情况。

3)及时反馈吊篮使用过程发现的问题给吊篮维修人员。

(2)操作人员职责

1)严格按吊篮操作规程进行操作。

2)必须持证上岗。

3)发现问题及时向班组长汇报。

第八章安全施工保证措施

1. 施工人员进入现场必须戴安全帽。

2. 高处作业时,必须遵守高处作业的有关规定。

3. 现场用电机具必须安装触电保护器,并做到一机一闸一漏保;带电机具的维修应先断电后维修;施工用电由专业电工操作,严禁私拉电线。

4. 吊篮安装过程中,必须注意工作中的自检和互检,并重点检查与吊臂连接处每根钢丝绳有4个卡扣,及与捆绑支架连接处每根钢丝绳的4个卡扣,要特别注意各连接点的螺栓和弹垫及平垫是否齐全和牢固。

5. 在施工完毕后必须断开电源总开关。

6. 定期对吊篮受力建筑结构进行检查,查看是否有裂痕、压溃等不利情况出现。一经发现,应立即将吊篮停放至地面,并将支架拆卸下来。

7. 定期对支架进行检查,查看前固定支架前梁是否有裂痕、弯曲变形等情况出现;吊点及后固定支架上拉板处螺杆是否有裂痕、弯曲变形等情况出现。

8. 检查钢丝绳状况,严格按照国标GB5972钢丝绳报废标准执行。

9. 安装完毕后,组织有关人员进行验收检查、双方确认,签署验收确认单,验收合格后方可投入使用。

10. 电动吊篮在使用过程中,严禁空中抛物,严禁空中上下人员及物料,以防坠人、坠物,上下人员及物料必须在吊篮降至地面后进行。

11. 严禁酒后、过度疲劳、情绪异常者操作吊篮。

12. 严禁在吊篮内打闹和向下抛洒杂物。

13. 不准将吊篮作为载物和乘人的垂直运输工具,不允许在吊篮上另设吊具。

14. 操作人员必须代号安全帽,系牢安全带。安全带要通过安全钩固定在从屋面上垂下的安全绳上的不锈钢自锁器上。

15. 吊篮不使用期间,又不能落地停放的情况下,应与楼体结构用绳索相连接,使吊篮固定停靠牢固安全。

16. 吊篮在每天开始使用前,必须要认真检查并填写日检查表。

17. 不准光脚、穿拖鞋(或其它易打滑的鞋)上吊篮。

18. 平台拼装长度不得超过规定长度。双吊点吊篮作业人员必须有两人,不允许单独一人进行作业。

19. 吊篮平台内施焊时,应对钢丝绳、电缆进行适当的防护,电焊机不得放在吊篮内。

20. 吊篮未着地不允许进行位置移动。

21. 吊篮的限定载荷为630kg,严禁集中堆载、偏载、超载。

22. 钢丝绳不得弯曲,不得沾有油污,杂物,不得有焊渣和烧蚀现象,严禁将工作钢丝绳、安全钢丝绳作为电焊的低压通电回路。

23. 不允许在悬吊平台内使用梯子、凳子、垫脚物等进行作业。

24. 悬吊平台两侧倾斜超过15cm时应及时调平,否则将严重影响安全锁的使用,甚至损坏内部零件。

25. 悬吊平台栏杆四周严禁用布或其它不透风的材料围住,以免增加风阻系数及安全隐患。

26. 配重块必须均匀码放,以保证负载平衡。

27. 一旦发生故障,必须立即停止使用并通知检修人员;待检修合格后才可以继续使用。

28. 吊篮下方地面为行人禁入区域,需要做好隔离措施并设有明显的警告标志。

29. 作业结束后,吊篮应与建筑物固定,并切断电源,锁好电气控制箱。

30. 支架安装处用厚度为50mm的木板进行地板保护,并分散载荷。

31. 作业前要向操作人员进行安全交底,每次升降后要经施工、技术、安全等人员检查验收合格,方可使用。

32. 在吊篮的下方6米施工范围内不得堆放易燃、易爆物体,其它机械设备。

第九章应急预案

在施工过程中难免会遇到特殊或突发情况,所以必须事先制定紧急救援预案和相应应急措施。使操作人员在一旦发生特殊或突发情况时,能够首先保持镇静,然后按照救援预案,采取最合理有效的应急措施,果断化解或排除险情。且忌临时抱佛脚,惊惶失措,束手无策,延误或丧失排险时机,造成不必要的损失或事故。

一、应急组织及职责

应急领导小组负责对突发事件发生时的组织指挥领导工作,其成员分工如下:

组长:负责对突发事件发生时的总体指挥。

副组长:负责对突发事件发生时小组成员的组织和现场指挥。

(1)现场负责人负责对突发事件发生时的现场应急协调工作。

(2)安环科负责对其突发事件的调查、取证,并协调甲方本公司现场处理工作,并及时向公司领导、安全生产领导小组汇报;重大事故第一时间报安环科门。

(3)工地现场负责人及事发地所有员工,负责突发事件发生时事发

现场的应急处理工作。

二、应急物资准备

1. 吊篮设备关键零部件。

2. 齐全配套的修理工具。

3. 备用钢丝绳。

三、通讯

应急领导小组成员必须保持24小时通讯联络畅通。

四、遇到突发事件时应采取的行动

吊篮在施工过程中有时会遇到一些特殊情况或突发事件,此时应按照下列步骤实施应急处理:

(1)现场施工人员首先要保持镇静,按照程序逐级报告,说明突发事件的详细情况。

(2)应急小组接到突发事件的情况报告后,按各自的职责行动,各成员必须服从领导小组的统一指挥。

(3)各分部经理第一时间赶赴现场,做好事发现场的稳定工作,对突发事件进行进一步的了解,及时将情况向领导小组汇报,对能够处理的情况在有把握的情况下严格按照吊篮操作规程进行周密、稳妥的处理。

(4)分部经理发现突发事件情况比较严重,对现场情况无法进行应急处理时,应将情况及时向应急领导小组汇报。应急领导小组应迅速赶赴突发事件现场实施组织指挥。

五、施工过程中可能发生的情况及应急措施

1. 施工中突然断电

施工中突然断电时,应立即按下“紧急停机”按钮,切断主回路,防止突然来电发生意外。然后与地面或屋顶有关人员联络,判明断电原因,确定是否立即返回地面。若短时间停电,待接到来电通知后,松开“紧急停机”按钮,再继续工作。若长时间停电或因本设备故障断电,应及时采用手动方式使工作平台平稳滑降至地面。

此时千万不能图省事,贸然跨过平台护栏钻入附近窗户离开吊篮,防止不慎坠落,造成人身伤害。

2. 松开按钮,但不能停止平台上、下运行

吊篮上升或下降按钮都是点动按钮。在正常情况下,按住上升或下降

按钮,工作平台向上或向下运行,松开按钮便停止运行。当出现松开按钮,但无法停止工作平台运行时,应立即按下“紧急停机”按钮,切断主回路使工作平台紧急停止。然后采用手动滑降使平台平稳落地。请专业维修人员在地面排除电气故障后,再进行作业。

当确认手动滑降装置失效时,应与平台外的人员联络,在采取相应安全措施后,方可通过附近窗户或平台撤离吊篮。

3. 在上升或下降过程中工作平台纵向倾斜角度过大

此时,应及时停车,将电控箱上的转换开关旋至工作平台低端一侧运行档,然后按上升按钮直至工作平台接近水平状态为止。再将转换开关旋回两端同时运行档,继续进行作业。

如果工作平台上升或下降运行,在100m行程内,需进行二次以上(不含二次)的上述调整时,应及时将工作平台降至地面,检查两端提升机的同步性能。若差异过大,应更换电动机或提升机,选择一对同步性较好的电动机或提升机配对使用。

在下降过程中出现低端安全锁绳时,也可采用上述方法,使工作平台调平后,便可自动解除安全锁的锁绳状态,恢复正常工作。

4. 工作钢丝绳突然卡在提升机内

钢丝绳松股、局部凸起变形或粘结涂料、水泥、胶状物时,均会造成钢丝绳卡在提升机内的严重故障发生。此时应立即停机,严禁反复升、降操作,企图强行排除险情。这不但排除不了险情,反而会造成提升机进一步损坏或发生危险。

发生卡绳故障时,机内人员应保持冷静,在确保安全的前提下撤离工作平台。派经过专业训练的维修人员进入工作平台进行排险。

排险时,首先将故障端的安全钢丝绳在安全锁出绳口处,用绳夹夹紧,使安全钢丝绳承受此端全部悬吊载荷。然后在悬挂机构相应位置重新安装一根钢丝绳,使其悬挂一台完好的提升机升至工作平台处,置换故障提升机。再将该端篮体提升0.5m左右停止不动,取下安全钢丝绳上的绳夹,使其恢复到自然悬垂状态,然后将工作平台调平后升至顶部取下故障钢丝绳。再降至地面,将提升机解体,取出卡在内部的钢丝绳。最后对提升机进行全面严格的检查和修复。必须更换受损零部件,不得勉强继续使用,埋下事故隐患。

5. 一端工作钢丝绳断裂,安全锁锁住安全绳

当一端工作钢丝绳断裂,篮体发生倾斜,安全锁动作,锁住安全钢丝绳时,仍然采用上述方法排除险情。但要特别注意动作要轻,要平稳,避免安全锁受到过大冲击和干扰,而突然失控。

6. 工作平台一端悬挂失效,篮体单点悬挂而直立

由于一端工作钢丝绳断裂,同侧安全锁又失灵或者一侧悬挂机构失去作用,造成一端悬挂失效,仅剩一端悬挂,致使篮体倾翻至直立状态时,工作平台上的操作人员且莫惊惶失措。有安全带吊住的人员应尽量轻轻攀到篮体便于蹬踏之处;无安全带吊住的人员,要紧紧抓牢篮体上一切可抓的部位,然后攀至更有利的位置。此时所有人员都应注意动作不可过猛,尽量保存体力,等待救援。

救援人员应采用现场最有效的应急方法,紧张而有序地进行施救。如果附近另有吊篮,应尽快将其移至离事故吊篮最近的位置。在确认新装的吊篮安装无误时(避免忙中出错,造成连带事故),迅速提升工作平台到达事故位置先救人员,然后再排除设备险情。或及时拨打119,请求公安消防部门协助救援。

第十章现场处置措施

本预案是对电动吊篮在作业过程中发生事故时采取紧急救援的具体措施。应急救援工作在应急救援领导小组的领导下展开,其救援预案如下。

一、应急救援领导小组的组成及分工

应急救援领导小组由救护组、善后组、服务保障组成。

1. 组长:负责对应急救援工作的总体指挥。

2. 副组长:善后组组长,负责对善后工作的协调处理。救护组组长,负责救援工作中的伤员抢救工作。服务保障组组长,负责救援工作中的服务保障工作。

3. 成员:各分部事发地施工现场公司所有员工,如果发生安全事故,必须马上通知项目经理及安全员,严重时应立即拨打120。

二、相关部门的联系电话

1. 医院急救电话:120。

2. 紧急报警电话:110。

3. 火警电话:119。

外墙施工电动吊篮施工方案

蓝天花园—丽景台工程外墙电动吊篮 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 编制时间:2014年12月08日

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、准备工作 (2) 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明 (2) 五、电动吊篮布置方案 (3) 六、电动吊篮的安装、移位和拆除方案 (3) 七、安全操作规程及注意事项 (7) 八、季节性施工措施 (11) 九、验算、验收 (11) 十、培训 (11) 十一、维护、保养 (12) 十二、吊篮的布置平面图 (13)

电动吊篮施工方案 一、编制依据: 1、建筑工程施工安全操作规程; 2、中华人民共和国高处作业吊篮标准GB19155-2003; 3、机械设计手册(第四版)。 二、工程概况: 工程名称:兴义市蓝天花园—丽景台工程 建设单位:兴义市安达房地产开发有限公司 施工单位:黔西南州鸿建建筑安装工程有限责任公司 设计单位:贵阳市建筑设计院有限公司 监理单位:贵州富友建设咨询有限责任公司黔西南州分公司 建筑地点:兴义市蓝天花园北侧 合同工期:380日历天 开工日期:2014年3月15 日(暂定,以开工令为准) 竣工日期:2015年3月30日 层数:地下室1层,主楼部分层高4.8m,裙楼层高3.65m ;E1、E2、E3、E4楼均为7+1层,层高3.0m。总建筑面积28822.37m2,停车位175个,住宅总户数168户。 三、准备工作: 1.吊篮进场根据工程场地大小,使用数量及时间等情况,合理安排调度,分批进场。 2.应在吊篮所使用位置的建筑物内,预备380V电源。 3.为了降低工人往楼内搬运吊篮配件的强度,提高吊篮的安装速度,应安排塔吊或者升降机设备予以配合。 4.在使用吊篮位置的楼层面上,应具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。 5.在使用吊篮位置的楼层面上,若有其它杂物,应及时清理干净,以便于吊篮的安装或移动。 6.派吊篮技术人员负责现场指导安装,施工操作工人负责搬运设备配件,协助吊篮的安装、拆卸等工作。 7.搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电器系统等;垂直搬运包括屋面悬挂装置、钢丝绳、配重块等。在搬运过程中,需注意机械零部件的保护工作,防止零部件遗失。 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明: 我公司准备在该项目的外墙装修工程中,根据不同需要分别设置不同长度的电动吊篮,下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍:

吊篮脚手架专项工程施工方案

吊篮脚手架专项施工方案 一、工程概况 1.2工程设计概况 本位于平顶山市一矿路北段路东陈家岗村,结构形式为剪力墙结构,地基基础设计等级为乙级,基础形式为梁板式筏板基础,地下二层,地上十二层,有跃层,总建筑面积约为5839.2m2,建筑高度34.800m。 2.本工程耐火等级地上为二级,地下为一级,防水地上为Ⅱ级,地下为Ⅰ级。 本工程抗震等级为四级,抗震设防烈度地上为6度一组,设计基本地震加速度为0.05g,结构使用年限为50年。 3.人防工程为附建式甲类人防地下室,防核武器等级为6级,防常规武器等级 为6级,防化等级物资储备库为丁级,人员掩蔽部位丙级。车库部分地下一层,住宅部分地下二层,车库地下一层层高3.9米,顶板覆土1.2米;主楼地下二层层高3.0米,商业地下二层层高3.5米。建筑功能为战时二等人员掩蔽部、物资储备部,平时为汽车库。 本工程的外墙保温采用40厚无机保温砂浆,外装饰为深棕、灰白涂料和深棕色真石漆。保温层打底找平及外墙装饰面层均采用吊篮施工。 二、编制依据 1、《建筑施工手册》 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

3、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005 4、《高处作业吊篮》GB19155-2003 5、施工组织设计 三、高处作业吊篮简介

3.2 吊篮结构原理简介: 吊篮整机主要由六部分组成,①悬挂机构、②悬吊平台、③提升装置、④安全装置、⑤电气系统。 ①悬挂机构:架设于建筑物屋面上,由两套独立的钢结构架及钢丝绳组成。钢结构架由钢结构件通过螺栓或销子连接而成。每套悬挂钢结构架的前梁分别悬垂两根钢丝绳,一根为提升机用工作钢丝绳,一根为安全锁用钢丝绳。钢丝绳系吊篮专用镀锌钢丝绳,强度高,耐锈蚀性能好。型号为4×25Fi+PP-Φ8.3,破断拉力不小于51.8kN。钢丝绳使用过程中,按《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》GB5972的有关规定,对钢丝绳的磨损、锈蚀、短丝、异常变形等进行检验,达到报废标准即更新钢丝绳。 下述计算钢丝绳的安全系数(按极限状态下单根钢丝绳独立承载考虑):作用在钢丝绳上的拉力F=776-300+630=1106kg 安全系数=51800N ÷(1106kg÷9.8N)=4.78,达到安全要求。 ②悬吊平台:由片式组焊件通过螺栓连接成框型钢结构装置,用以承载作业人员及施工器材。 ③提升装置:每个悬吊平台两端各装有一台提升机。提升机采用电磁制动电机和离心限速装置及手动滑降装置。电磁制动装置在电路故障或断电时,产生制动力矩使平台制动悬吊。离心限速装置能保证平台下滑速度不大于1.5倍额定提升速度。手动滑降装置在电气故障或停电以及紧急情况下操纵吊篮平台下降,具体方法是:用置于提升机手柄内的拨杆插入电磁制动器(电机风罩内)拨叉的孔内,向上抬起拨杆,打开制动器,可使工作平台匀速下滑。 ④安全装置:包括安全锁及安全钢丝绳。安全锁属于防倾斜型,每个平台两端各装有一把安全锁和一道安全钢丝绳,当工作钢丝绳断裂或平台一端倾坠时,能自动锁住安全钢丝绳防止平台下降。

高处作业吊篮施工方案51815

万科云高处作业吊篮系统 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人:

目录 第一节、编制依据 (3) 第二节、准备工作 (4) 第三节、高处作业吊篮简介及施工特点 (6) 第四节、高处作业吊篮布置方案 (8) 第五节、计算书 (9) 第六节、吊篮的安装、移位和拆除方案 (13) 第七节、安全施工及其它注意事项 (20) 第八节、季节性施工措施 (21) 第九节、吊篮验收及培训、维护 (21) 第十节、应急措施 (24) 附件:吊篮使用安全技术交底;

第一节、编制依据 《中华人民共和国建筑法》 《中华人民共和国安全生产法》 《建筑安全生产监督管理规定》(建设部13号令) 《建设工程施工现场管理规定》(建设部15号令) 《危险性较大的分部各项工程安全管理办法》建质[2009]87号文件《建筑工程安全生产强制行条文》 《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 《高处作业吊蓝》GB19155-2003 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《金属与石材幕墙与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010

第二节、准备工作 1.吊篮进场根据工程场地大小,使用数量及时间等情况,合理安排调度,分批进场。 2.承租方应在吊篮所使用位置的建筑物内,预备380V电源。 3.为了降低工人往楼内搬运吊篮配件的强度,提高吊篮的安装速度,应安排塔吊或者升降机设备予以配合。 4.在使用吊篮位置的楼层面上,应具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。已做防水保护层的,应准备木板若干,以加强成品的保护。 5.在使用吊篮位置的楼层面上,若有其它杂物,应及时清理干净,以便于吊篮的安装或移动。 6.我公司会派吊篮技术人员负责现场指导安装,由承租方配合工人负责搬运设备配件,协助吊篮的安装、拆卸等工作。 7.搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电器系统等;垂直搬运包括屋面悬挂装置、钢丝绳、配重块等。在搬运过程中,需注意机械零部件的保护工作,防止零部件遗失。 外墙施工用电动吊篮的型号及说明: 8.在该项目的外墙装修工程中,根据不同需要,分别设置不同长度的悬挂平台。吊篮具体布置位置请参见后面附图,下面将准备租用的吊篮型号及相关资料作必要介绍: 型号:ZLP630 吊篮系统示意图:

悬挂式吊篮专项施工方案.

悬挂式吊篮专项施工方案 第一节、编制依据 本方案依据工程实际情况及以下规范、文献编制:《高处作业吊篮》(JG/T 5032-93)、《高处作业吊篮安全规则》(JG 5027-92)、《重要用途钢丝绳》GB/T 8918-2006等编制。 第二节、工程概况 江油市富临汽车站灾后汽车站房重建项目工程;工程建设地点:江油市太平镇新华村7组;属于框架结构;地上2层;地下0层;建筑高度:15.5m;标准层层高0m ;总建筑面积:1023.14平方米;总工期:300天。 本工程由四川安汉建设有限公司投资建设,四川海辰工程设计研究有限公司设计,地质勘察,四川康立建设项目管理有限公司监理,四川安汉建设有限公司组织施工;xxx担任项目经理,xxx担任技术负责人。 第三节、吊篮脚手架的结构 吊篮脚手架的设计制作和使用应符合JG/T5032-93《高处作业吊篮》及《编制建筑施工脚手架安全技术的统一规定》、《高处作业吊篮安全规则》(JGJ 5027-1992),并经企业技术负责人和上级主管部门审核批准。 根据本工程实际,吊篮长为2.4m,宽0.7m,高1.2m,每个吊篮由2榀悬挑架提吊,悬挑架采用20a号槽钢加工而成,每榀挑架下面提吊2根承重钢丝绳。吊篮平台悬挂在建筑物顶部的悬挑梁上,可随作业要求进行升降。悬挑梁伸出长度1.5m,后面配重端长2.5m,配重总重量2500kg。 第四节、吊篮计算书

编制说明:本吊篮计算书只对主要受力结构中的钢丝绳、悬挑架等进行计算。对吊篮本身的强度不再进行计算,但使用过程中要保证吊篮平台的强度满足要求,并且严禁超载作业。 一、参数信息 1、构造参数 本工程中使用的吊篮型号为ZLD-500,吊篮的主要参数为: 吊篮尺寸mm:2400×700×1200,悬臂梁的悬挑长度为a=1.5m,悬臂梁的锚固长度为b=2.5m,吊篮用2榀挑架支撑。每个支撑下悬挂2根钢丝绳对吊篮进行提吊。 2、荷载参数 包括吊篮、钢丝绳、提升葫芦等在内的所有固定配件的总重量为600kg,吊篮的锚固措施采用悬挂配重的方式固定,悬挂机构重为336kg,配重重量为2500kg,吊篮额定载重量为550kg。 3、钢丝绳参数 根据《高处作业吊篮安全规则》(JGJ 5027-92)要求,在任何情况下承重钢丝绳的实际直径不应小于6mm。本工程中承重钢丝绳型号为6×19,直径为16mm,钢丝绳的公称抗拉强度为1400N/mm2,该型号的钢丝绳破断拉力总和为Fg =180kN。 二、计算书 1、荷载参数

吊篮施工专项方案最详细的

葛洲坝220kV开关站改造工程 电动吊篮安拆方案 编制: 常批: W:

湖北冶金建设有限公司 二。一^年七月二十日 -、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、施工前的准备工作 (4) 四、电动吊篮的型号及说明 (4) 五、吊篮布置情况 (11) 六、电动吊篮的安装及拆除方案 (13) 七、重大危险源辨识 (20) 八、临时电源布置方案 (23) 九、安全保证措施 (23)

十、应急救援预案及处理措施 (29) 十一、现场日常安全管理 (32) 十二、吊篮故障情况排除措施 (33) 十三、吊篮验收流程 (33)

1. 工程概况 工程名称:葛洲坝220kV开关站改造工程 建设单位:中国长7工电力股份有限公司 监理单位:武汉威仕工程监理有限公司 施工单位:湖北冶金建设有限公司 设计单位:长7工勘测规划设计研究有限责任公司 施工地点:宜昌市西坝建设路 结构形式:框架 二、编制依据 1. 《高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 2. 《钢丝绳夹使用方法》GB/T 5976-2006 3. 《安全带国家标准》GB6095-2009 4. 《高处作业吊篮》GB19155-2003 5. 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2011 6. 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7. 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010 8. 建设部《建筑起重机械安全监督管理规定》166号 9. 《起重机用钢丝绳检验和报废实用规范》GB/T5972-2006

10. 《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ 16*2008 11. 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 12. 施工蓝图 13. 国家相关施工及验收规范、标准、法律法规 14. 国家现行有关强制性标准的规定 三、施工前的准备工作 1、本工程GIS厂房外墙面为金届氟碳漆。为保证外墙面装修效果满足要求,外墙面金届氟碳漆(除底层腻子外)施工待外脚手架拆除完成后采用电动吊篮进行,计划安装ZLP-63CS的吊篮,合理安排调度,分批进场。 2、在吊篮所使用位置的建筑物内,预备三相五线380V带漏电保护装置的专用电警示。 3、机械准备:使用汽车吊。 4、派吊篮技术人员负责现场指导安装。 5、搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电器系统等;垂直搬运包括屋面悬挂装置、钢丝绳、配重块等。在搬运工程中,需注意机械零部件的保护工作,防止零部件掉落。 6、人员进场:按现场实际施工要求各岗位人员全都就位。 7、项目部进行全额人员安全、技术、文明、环保等交底工作。 四、电动吊篮的型号及说明 1、选择吊篮型号的依据

手动吊篮专项施工方案3

吊篮脚手架工程 安全专项施工方案 工程名称:诺睿德国际商务广场(A区)工程施工单位:泓泰建筑工程集团有限公司 项目经理: 项目技术负责人: 编制单位:泓泰建工第八项目部 编制人: 审核人: 编制时间:

目录 一、工程概况 二、安全生产目标 三、吊篮脚手架构造及装置 四、手动吊篮安装及拆卸 五、使用安全要求 六、安全管理 七、安全操作规程 八、吊篮的安全技术规定 一、工程概况

诺睿德国际商务广场工程位于长春市新城大街于飞虹路交汇西北侧,A区六栋18层建筑、7栋多层商业楼及地下室车库;B区I 期S2 2栋22层、S4 1栋21层及S3 5F(售楼中心)、S5 3F、S1 4F,A区占地面积33804 m2;B区占地面积50839 m2,总建筑面积404346m2。结构形式为框筒结构和框剪结构。工具工程特点,外墙装饰工程准备采用手动升降吊篮脚手架施工,为了保证施工安全和工程顺利进行,按《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99和《高处作业吊篮安全规则》(JG5027)的规定编制此方案。 二、安全生产目标 杜绝等级以上安全事故,吊篮分项工程年负伤率控制在0.3‰以内。 施工准备及作业条件。 三、吊篮脚手架构造及装置 1、吊篮其配套的手搬葫芦为专业厂家定型制作,规格为2m、3m、4m、6m。有产品合格证和使用说明书。 2、手动吊篮脚手架由支承设施(挑梁)、工作钢丝绳、保险绳、安全锁、手板葫芦和吊篮架等组成。 3、手扳葫芦、钢丝绳 手扳葫芦、安全锁(闭锁装置)、钢丝绳必须采用合格产品,严禁使用不合格的手扳葫芦。根据本工程装修要求及特点,升降吊篮的采用合格1.6吨的手扳葫芦,并配套专用的∮12.5工作钢丝绳。手扳葫芦、安全锁及钢丝绳均为配套专用部件,手扳葫芦及保险卡均灵敏、

zlp630高处作业吊篮施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、高处作业吊篮简介 (2) 三、吊篮布置方法 (3) 四、施工准备 (4) 五、安装程序 (5) 六、吊篮验收 (7) 七、吊篮拆卸 (7) 八、安全措施 (8) 九、环保措施 (9) 十、吊篮悬挂系统稳定性验算 (9) 附图一吊篮平面布置图

一、工程概况 工程名称:红色村三组城中村改造工程 建设地点:西安市凤城七路永徽路 建设单位:陕西秦皇房地产开发有限公司 施工单位:江苏翔远建设集团有限公司 二、高处作业吊篮简介 1、吊篮型号ZLP630,主要技术性能参数如下: 项目技术数据备注 额定载重630kg 包括作业人员在内的施工活荷载悬吊平台(长×宽×高) 最大组合长度6m×宽度0.7m×前栏高1.14m/后栏高1.04m 升降速度9~ 11m/min 提升机 型号LTD63 功率3kW 每台吊篮两台电机各1.5kW 电压三相380V、50HZ 三相五线制配电 制动力矩16 N·m 安全锁 型号LSA30 每个吊篮两只安全锁 允许冲击力20 kN 锁绳角度30~80悬吊平台与水平面的倾斜角度 悬挂装置 前梁额定伸出量 1.3m 最大伸出量不大于1.6m 悬挂支架调节高度 1.1m~1.7m 调节间距10cm 镀锌钢丝绳4×31SW+NF-Φ8.3 破断拉力≥53kN 质量 平衡配重1000kg 悬挂机构225kg 不含配重 整机(除配重,钢 丝绳) 665kg 含最长平台6m金属构件及电器主电源电缆线3×2+2×1 三相五线制电缆

2、吊篮结构原理简介如下: 吊篮整机主要由悬挂机构、悬吊平台、提升装置、安全装置、电气系统等组成。 ①悬挂机构:架设于建筑物屋面上,由两套独立的钢结构架及钢丝绳组成。钢结构架由钢结构件通过螺栓或销子连接而成。每套悬挂钢结构架的前梁分别悬垂两根钢丝绳,一根为提升机用工作钢丝绳,一根为安全锁用钢丝绳。钢丝绳系吊篮专用镀锌钢丝绳,强度高,耐锈蚀性能好。型号为4×31SW+NF-Φ8.3,破断拉力不小于53kN。钢丝绳使用过程中,按《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》GB5972的有关规定,对钢丝绳的磨损、锈蚀、短丝、异常变形等进行检验,达到报废标准即更新钢丝绳。 下述计算钢丝绳的安全系数(按极限状态下单根钢丝绳独立承载考虑):作用在钢丝绳上的拉力F=665+630=1295kg 安全系数=53000N ÷(1295kg×9.8N)=4.18,达到安全要求。 ②悬吊平台:由片式组焊件通过螺栓连接成框型钢结构装置,用以承载作业人员及施工器材。 ③提升装置:每个悬吊平台两端各装有一台提升机。提升机采用电磁制动电机和离心限速装置及手动滑降装置。电磁制动装置在电路故障或断电时,产生制动力矩使平台制动悬吊。离心限速装置能保证平台下滑速度不大于1.5倍额定提升速度。手动滑降装置在电气故障或停电以及紧急情况下操纵吊篮平台下降,具体方法是:用置于提升机手柄内的拨杆插入电磁制动器(电机风罩内)拨叉的孔内,向上抬起拨杆,打开制动器,可使工作平台匀速下滑。 ④安全装置:包括安全锁及安全钢丝绳。安全锁属于防倾斜型,每个平台两端各装有一把及和安全钢丝绳,当工作钢丝绳断裂或平台一端倾坠时,能自动锁住安全钢丝绳防止平台下降。 ⑤电气系统包括电缆、限位器、漏电保护器及其它控制开关。 三、吊篮布置方法 1、吊篮平面布置 拟定的吊篮沿建筑物周边布置的情况详见附图一。实际安装时,吊篮的具体安装位置、平台长度以及吊篮数量和时间先后等,需结合下述因素因地制宜:第一、施工作业面及施工工艺需要;第二、施工单位根据材料组织、劳动力安

吊篮专项施工方案41748

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、准备工作 (2) 四、吊篮参数及组成部件 (3) 五、吊篮的安装、移位和拆除方案 (3) 六、吊篮设备的调试 (4) 七、吊篮设备的电气安装调试规程 (5) 八、吊篮设备使用说明 (6) 九、吊篮设备的安全检查与维护保养 (6) 十、吊篮设备的易损件 (9) 十一、安全保证措施 (9) 十二、吊篮设备季节性施工措施 (10) 十三、常见吊篮设备故障分析及处理 (11) 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、准备工作 (2)

四、吊篮参数及组成部件 (3) 五、吊篮的安装、移位和拆除方案 (3) 六、吊篮设备的调试 (4) 七、吊篮设备的电气安装调试规程 (5) 八、吊篮设备使用说明 (6) 九、吊篮设备的安全检查与维护保养 (6) 十、吊篮设备的易损件 (9) 十一、安全保证措施 (9) 十二、吊篮设备季节性施工措施 (10) 十三、常见吊篮设备故障分析及处理 (11) 一、编制依据 1、本工程建筑施工图;

2、GB3811-83《高处作业吊篮标准》; 3、GB6067-85《起重机安全规程》; 4、JG5027-92《高处作业吊蓝安全规则》; 5、JG5034-93《高处作业吊篮用安全锁》; 6、JG5033-93《高处作业吊篮用提升机》; 7、GB5972-86 《起重机用钢丝绳检验和报废使用规范》; 8、GB19155-2003《高处作业吊篮》. 二、工程概况 工程名称:横山县农垦大厦改造工程,项目地址位于横山县怀远西路,总建筑面积27282.09 m2。本项目建筑高度为100.05m,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,工程设计耐火等级为一级,屋面防水等级为一级,结构形式为框架—剪力墙结构。 三、准备工作 1、楼面所有杂物必须清理干净,便于吊篮安装和移动; 2、由吊篮专业公司派吊篮技术人员负责现场指导安装及人员操作培训,施 工方准备工人负责搬运、协助吊篮的安装、拆卸; 3、吊篮安装施工方案已经编制,报监理审批; 4、吊篮施工人员为吊篮公司专业安装施工人员,持证上岗; 5、已对吊篮施工人员进行了施工技术交底; 6、已结合工地情况对进场的吊篮施工人员和操作人员进行了详细的安全交 底;

电动吊篮安装拆卸专项施工方案

蓝宇国际大厦外墙装饰工程电动吊篮安装拆卸专项施工方案 总包单位:山东枣建建设集团有限公司 分包单位:山东枣建集团装饰工程有限公司 监理单位:枣庄市工程建设监理公司 建设单位:山东枣建集团建工置业有限公司 编制人:朱勇 审核人:杨旭宾

编制日期: 2017年6月15日

目录 一、工程概况:.............................................................................................................................................. - 2 - 二、编制依据:.............................................................................................................................................. - 2 - 三、安装前期准备工作:.............................................................................................................................. - 3 - 四、电动吊篮安装形式的选择:.................................................................................................................. - 3 - 五、电动吊篮布置方案:.............................................................................................................................. - 4 - 六、电动吊篮的安装、移位和拆除方案:.................................................................................................. - 4 - 1. 装卸情况:........................................................................................................................................ - 4 - 2.悬挂机构的安装、调试:.................................................................................................................. - 4 - 3.悬吊平台的安装、调试:.................................................................................................................. - 5 - 4.提升机、安全锁、电器箱的安装:.................................................................................................. - 6 - 5.穿绳检查:.......................................................................................................................................... - 6 - 6.重锤的安装:...................................................................................................................................... - 7 - 7.安全绳和绳卡的安装:...................................................................................................................... - 7 - 8.通电、检查:...................................................................................................................................... - 7 - 9.验收、交接:...................................................................................................................................... - 8 - 七、安全操作规程及注意事项...................................................................................................................... - 9 - 1.设备检查:.......................................................................................................................................... - 9 - 2.电动吊篮安全移动及拆卸:.............................................................................................................. - 9 - 3.操作规程:........................................................................................................................................ - 10 - 4.吊篮安全使用规程:........................................................................................................................ - 11 - 5.操作人员注意事项:........................................................................................................................ - 12 - 6.常见故障及排除方法........................................................................................................................ - 12 - 八、季节性施工措施:................................................................................................................................ - 13 - 九、验算、验收:........................................................................................................................................ - 14 - 1.验算:................................................................................................................................................ - 14 - 2.验收:................................................................................................................................................ - 16 - 十、培训:.................................................................................................................................................... - 17 -十一、维护、保养:.................................................................................................................................... - 17 -

高处作业吊篮技术交底

一、吊篮安装: 1、本工程吊篮安装前应根据工程实际情况编制专项施工方案进行专家论证并严格按照方案和说明书在专业人员的指导下进行安装。安装作业前,应划定安全区域。 2、高处作业吊篮组装前应确认结构件、紧固件已配套且完好,其规格型号和质量应符合设计要求,所用构配件应是同一厂家的产品。 3、在屋面上进行悬挂机构组装时,作业人员应与屋面边缘保持2m以上距离,组装现场狭小时应采取防坠落措施。 4、悬挂机构采用刚性联结方式进行拉结固定;严禁保险钢丝绳与工作钢丝绳悬挂在同一个销轴上,必须单独设置,绳卡固定朝向主受力绳一侧。 5、悬挂机构前支架严禁支撑在女儿墙、女儿墙外或建筑物挑檐边缘,悬挑支架连接螺栓应拧紧牢固。 6、前梁外伸长度应符合使用说明书的规定。悬挑梁应前高后低,前后水平高差不大于横梁长度的2%。 7、配重块应稳定可靠地固定在配重架上,并应设防盗措施。严禁使用破损的配重块或其他替代物。配重块的重量应符合说明书要求。 8、安装时钢丝绳应沿建筑物立面缓慢下放至地面,不得抛掷,安全 钢丝绳下端距地20 cm处必须悬挂重锤;当使用两个以上的悬挂机构时,悬挂机构吊点水平间距与吊篮平台的吊点间距应相等,其误差不应大于50mm。 9、悬挂机构前支架应与支撑面保持垂直,脚轮不得受力。

10、安装任何形式的悬挑结构,其施加于建筑物或构筑物支承处的作用力,均应符合建筑结构的承载能力,不得对建筑物和其他设施造成破坏和不良影响。 12、每台吊篮应设置单独开关箱,达到三级配电二级保护规范要求,开关箱与吊篮应进行统一编号,便于安全管理。 13、吊篮安装完毕后,应组织监理、安装、使用单位进行共同验收,合格后方可使用,安全员应每天进行专项检查并形成记录。二、吊篮使用: 1、安全锁必须在铭牌标示的有效期内使用,未标定日期、超期或者私自伪造检测证明的严禁使用。 2、高处作业吊篮应设置作业人员专用的挂设安全带的安全绳及安全锁扣。安全绳应固定在建筑物可靠位置上,不得与吊篮上任何部位有连接,并应符合下列规定: (1)安全绳应符合现行国家标准《安全带》GB6095-2009的要求, 其直径应与安全锁扣的规格相一致; ( 2)安全绳不得有松散、断股、打结现象; (3)安全锁扣的配件应完好、齐全,规格和方向标识应清晰可辨。 3、吊篮应安装上限位器,宜安装下限位装置; 4、使用吊篮作业时应排除影响吊篮正常运行的障碍。在吊篮下方可能造成坠物伤害的范围,应设置安全隔离区和警告标志,人员或车辆不得停留、通行; 5、在吊篮从事安装、维修作业时操作人员应使用工具袋;

施工吊篮专项施工方案

上海国际旅游度假区核心区管理中心项目幕墙工程施工吊篮安拆专项施工方案 上海国际旅游度假区核心区 管理中心项目 幕墙工程 施工吊篮安拆专项施工方案 上海旭博幕墙装饰工程有限公司 2015年10月

目录 第一章工程概况 (3) 第二章编制依据 (3) 第三章施工吊篮技术说明 (3) 第四章吊篮安装与调试 (8) 第五章吊篮移位及拆除 (14) 第六章吊篮安全技术措施 (14) 第七章吊篮使用培训及日常维护保养措施 (17) 第八章任何紧急情况的措施及应急预案 (18) 附件1:吊篮的安全验算 附件2:吊篮日常检查表 附件3:吊篮定期检查表 附件4:吊篮安装平面布置图 附件5:吊篮操作使用安全技术交底 附件6:吊篮拆、卸、移位交底 附件7:相关资质证书

第一章工程概况 工程名称:上海国际旅游度假区核心区管理中心项目幕墙工程 工程地址:上海浦东新区南入口大道与航城路交叉口 建设单位:上海申迪(集团)有限公司 监理单位:上海建科工程管理咨询有限公司 总包单位:上海国际旅游度假区工程建设有限公司 幕墙施工单位:上海旭博幕墙装饰工程有限公司 吊篮安装单位:无锡天通建筑机械有限公司 建筑最高标高:44.6米 第二章编制依据 1.国家和行业颁布的有关现行设计和施工规范及标准; 2.《高处作业吊篮》GB19155-2003; 3. 上海国际旅游度假区核心区管理中心幕墙工程图纸; 4.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 5.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 6.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 7.《安全带》GB6095-2009; 8.《钢丝绳夹》GB/T 5976-2006; 9.《起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废》GB/T5972-2009; 10.《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202—2010; 11.《建筑结构荷载规范》GB50009-2012; 第三章施工吊篮技术说明 第一节准备工作 拟采用吊篮型号: ZLP630 拟采用吊篮品牌及厂家:“通天”牌无锡天通建筑机械有限公司 本工程采用的吊篮已通过以下认证:(见附件) 中国工程机械工业产品生产资质证书

电动吊篮专项施工方案最新版

目录 一、工程概况---------------------------------------------1 二、编制依据---------------------------------------------1 三、施工计划---------------------------------------------1 四、施工方法及工艺要求-----------------------------------2 五、计算书----------------------------------------------10 六、资源配备计划----------------------------------------12 七、安全作业措施及注意事项------------------------------12 八、季节性施工措施--------------------------------------14 九、应急预案--------------------------------------------15 十、维修保养注意事项------------------------------------17 十一、安全管理------------------------------------------18 十二、安全技术规定--------------------------------------20 十三、验收流程------------------------------------------22

XXXXXX工程 高空作业吊篮安拆专项方案 一、工程概况 XXXXXXXXX工程,建筑高度XXm。该工程外立面工程拟采用ZLP-630型号电动吊篮施工。 二、编制依据 1、《施工现场临用电安全技术规范》(JGJ 46-2012) 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-2016) 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011) 4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 5、《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》(JB/T 11699-2013) 6、《高处作业吊篮》(GB/T 19155-2003) 7、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 8、《高处作业吊篮(ZLP 630)产品使用说明书》 9、XXX工程装饰施工图纸和施工组织设计 三、施工计划 根据本项目施工总进度安排,外墙吊篮施工自2018年5月5日开始,至2018年9月30日结束,计划工期为178天。详细安装计划见下表:

吊篮专项施工方案

达州市西成豪庭小区项目 吊 篮 施 工 方 案 施工单位:四川朝晖建筑有限责任公司编制人: 审核人: 审批人:

编制日期: 目录 一、编制依据: (2) 二、工程概况: (2) 三、准备工作: (2) 四、吊篮参数及组成部件: (2) 五、吊篮的安装、移位和拆除方案: (3) 六、吊篮设备的调试: (4) 七、吊篮设备的电气安装调试规程: (4) 八、吊篮设备使用说明: (5) 九、吊篮设备的安全检查与维护保养: (5) 十、吊篮设备的易损件: (7) 十一、安全保证措施: (7) 十二、吊篮设备季节性施工措施: (9) 十三、常见吊篮设备故障分析及处理: (9)

一、编制依据: 1、本工程建筑施工图; 2、G B3811-83《高处作业吊篮标准》; 3、G B6067-85《起重机安全规程》; 4、JG5027-92《高处作业吊蓝安全规则》; 5、J G5034-93《高处作业吊篮用安全锁》; 6、JG5033-93《高处作业吊篮用提升机》; 7、GB5972-86 《起重机用钢丝绳检验和报废使用规范》; 8、G B19155-2003《高处作业吊篮》. 二、工程概况: 工程名称:达州市西成豪庭小区项目,项目地址位于达州市通川区复兴镇,建设用地面积5518.0m2,总建筑面积21880.07 m2(含地下层建筑面积6435.50 m2)。本项目建筑高度为42m,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,工程设计耐火等级为一级,屋面防水等级为一级,结构形式为框支—剪力墙结构。 三、准备工作: ①、楼面所有杂物必须清理干净,便于吊篮安装和移动; ②、由吊篮专业公司派吊篮技术人员负责现场指导安装及人员操作培训,施 工方准备工人负责搬运、协助吊篮的安装、拆卸; ③、吊篮安装施工方案已经编制,报监理审批; ④、吊篮施工人员为吊篮公司专业安装施工人员,持证上岗; ⑤、已对吊篮施工人员进行了施工技术交底; ⑥、已结合工地情况对进场的吊篮施工人员和操作人员进行了详细的安全交

电动吊篮专项施工方案 (2)

目录 1.编制依据2 2.工程概况4 3.方案设计概况4 4.安全生产目标5 5.方案实施5 6.电动吊篮的安装和拆卸作业9 7.安全作业措施及注意事项16 8.季节性施工措施19 9.维修保养注意事项19 10.安全管理

20 11.吊篮的安全技术规定 25 12.应急救援预案 27 1.编制依据 1.1项目部安全生产、文明施工管理目标 本工程的安全管理目标:杜绝死亡。杜绝等级以上安全事故,年负伤率控制在3‰以内。争创安冀杯“安全生产、文明施工”工地。 1.2 关法律、法规和其他要求。 相关法律、法规和其它要求的目录

1.3相关标准: 本方案是依据GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系》及公司《管理手册及程序文件》的要求进行编制。 1.4适用范围 本方案适用于迁安安庭苑住宅小区I标段工程. 2.工程概况 本工程为迁安市安庭苑住宅小区(Ⅰ标段)工程:B1、B2、A1、A2、A3、A4、A5楼、A8商业楼及D1北区地下车库。总建筑面积18万m2,占地面积3.9万m2;其中地下建筑面积为4.1万m2。建筑层数为地上25层(最高)、地下2层,建筑高度78.35m(主体顶层结构板面);室内外高差为0.45m。D1车库基底标高-7.52米,A1、A2、A3、B1、B2楼基底标高-8.07米,A4、A5楼基底标高-7.87米。 建筑耐火等级为地下室一级、19层以下为二级、19层以上为一级;抗震设防裂度为7.5度。建筑结构形式:钢筋混凝土剪力墙结构。本工程建筑类别为3类,使用年限为50年、

3.方案设计概况 3.1吊篮是用倒链先在地面上组装好吊篮架体,挑梁之间用纵向水平杆连接,绳卡不少于3个,卡口方向一致,螺丝拧紧。并在屋顶挑梁上挑出550㎜,支点处垫好垫木;悬挂钢丝绳、二次保险绳(安全绳),使吊篮的钢丝绳悬挂垂直地面。 3.2将吊篮承重钢丝绳穿过保险卡、手扳葫芦的导绳孔,向吊钩方向穿入、压紧;将保险卡自由端连接在吊篮吊筋上,绳卡不少于3个,卡口方向不得一致,拧紧。放松上提保险卡,往复扳动前进手柄即可使吊篮提升;放松下放保险卡,往复扳动倒退手柄即可下落,但不可同时扳动上下手柄。 4.安全生产目标 杜绝等级以上安全事故,吊篮分项工程年负伤率控制在0.3‰以内。5.方案实施 5.1、现场布置 本工程共设置电动吊篮**台,其中A1楼台、A2楼台、A3楼台、A4楼台、A5楼台、B1楼台、B2楼台。 5.2、主要技术参数及受力验算: 1、主要技术参数

吊篮施工方案(最终版)

榆中县2016年易地扶贫搬迁工程一标段 吊篮施工方案 编制: 审核: 批准:

甘肃建投土木工程建设有限公司2017年5月28日

目录 1工程概况 (2) 2 编制依据 (2) 3施工部署 (2) 4施工方法 (5) 5施工安全保证措施 (12) 6 季节性施工措施 (17) 7 维修与保养 (17) 8 培训及考核 (18) 9应急预案 (19) 10附计算书

1工程概况 榆中县2016年易地扶贫搬迁工程夏官营安置点工程1#/2#楼,建筑面积共计6759.49m2,地上十一层,地上主体结构层高2.9m,建筑高度为36.7m。本工程装修采用ZLP630型电动吊篮提供作业面进行外装作业,涉及施工内容包括外保温施工、外墙涂料施工等。 2编制依据 ⑴、榆中县2016年易地扶贫搬迁工程夏官营安置点设计图纸; ⑵、榆中县2016年易地扶贫搬迁工程夏官营安置点施工组织设计; ⑶、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91); ⑷、《高处作业吊篮安全规则》(JGJ 5027-92); ⑸、《高处作业吊篮》(GB 19155-2003); ⑹、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); ⑺、建设部下发的《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知(建质[2009]87号)。 3施工部署 3.1 吊篮布设 根据本工程的特点,吊篮的架设根据使用的部位不同采用方案为双支架架设方案,吊篮的布置根据现场实际情况采用分部进行: ⑴、项目部将采用ZLP630型吊篮设备,组织专业的吊篮安装、拆除队伍,按照装修部位安装搭设,验收完成后,配一名专业维修人员,住在现场满足现场施工的要求。 ⑵、根据本工程实际情况,采用双支架形式将吊篮布置在楼顶面相应位置上,并将吊篮电源箱设置在顶层楼面。 ⑶、吊篮安装采用6m、5m、4m、3m、3.5m、2.5m等型号吊篮配合使用,具体使用吊篮数量可根据施工进度进行调节,并根据吊篮的进场数量增加而加设电箱(要符合一机一闸一漏的要求)。保证有凹凸槽的部分能够用各型号吊篮跨过。