文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑结构试题及答案

建筑结构试题及答案

建筑结构试题及答案
建筑结构试题及答案

供参考

建筑结构试题及答案

一、单项选择题(每小题2 分,共3 0 分)

1、下列情况中,构件超过正常使用极限状态的是(C)。

A、构件因过度的变形而不适合于继续承载

B、构建丧失稳定

C、构建在荷载作用下产生较大的变形而影响使用

D、构件因超过材料强度而破坏

1、由混凝土的应力应变曲线可以看出,高强度混凝土的( D ) ,说明其耐受变形的能力较差。

A. 下降段斜率较大,残余应力较高

c.下降段斜率较小,残余应力较高

B.下降段斜率较大,残余应力较低

D. 下降段斜率较小,残余应力较低

9、[专、本]下列叙述中,有错误的一种是( C )。

A、荷载设计值一般大于荷载标准值

B、荷载准永久值一般小于荷载标准值

C、材料强度设计值大于材料强度标准值

D、材料强度设计值小于材料强度标准值

11、[专]我国《规》所采用的设计基准期是( C )。

A、25年

B、30年

C、50年

D、100年

2. 一类环境中,钢筋混凝土梁的保护层厚度最小取(C )。

A .15mm

B .25mm

C. 20mm

D .30mm

3. 对于受弯的梁类构件,其一侧纵向受拉钢筋力的配筋百分率不应小于(D)

A.45ft/fy

B.0.2

C. 45 ft/fy和0.2 中较小者

Dft/fy和0.2 中较大者

4. 受弯构件斜截面承载力计算公式是以(B )为依据的。

A.斜拉破坏

B.剪压破坏

c.斜压破坏D.斜弯破坏

5. 截面尺寸和材料强度一定时,钢筋混凝土受弯构件正截面承载力与受拉区纵筋配筋率的关系是( A)。

A. 当配筋率在某一围时,配筋率越大,正截面承载力越大

B. 配筋率越大,正截面承载力越小

c.配筋率越大,正截面承载力越大

D. 没有关系

7. ( D)的破坏是塑性破坏,在工程设计过计算来防止其发生。

A. 小偏压破坏

B. 剪压破坏

c.斜拉破坏D.适筋破坏

12.我国规采用(A )作为混凝土各种力学指标的代表值。

A.立体抗压强度B.轴心抗压强度C.轴心抗拉强度

D.劈拉强度

13. 建筑结构在其设计使用年限应能满足预定的使用要求,有良好的工作性能,称为结构的(B)

A.安全性B.适用性C.耐久性D.可靠性

14、混凝土强度等级是根据(C )确定的。

A、轴心抗压强度fc;

B、轴心抗拉强度ft;

C、立体抗压强度fcu。

15、当梁高h≤800m m时,其箍筋的最小直径不应小于(A )。

A、6mm;

B、8mm;

C、10mm;

D、4mm;

16、柱中的箍筋间距不应大于400mm,且不应大于(C )d(d为纵向钢筋的最小直径)。

A、5

B、10

C、15

D、20

17、粱的混凝土保护层厚度是指(B )

A、箍筋外表面到粱表面的距离

B、纵筋外表面到粱表面的距离

C、箍筋重心到粱表面的距离

D、纵筋重心到粱表面的距离

18、剪压破坏发生在(D )

A、粱腹板很薄时B 剪跨比较大时C 钢筋用量较少时D剪跨比适中,箍筋用量和间距适当且具有一般值的粱

19、粱纵向钢筋的弯起点应设在按正截面抗弯计算该钢筋强度充分利用点以外处以保证(A )

A 斜截面抗弯承载力

B 斜截面抗剪承载力

C 正截面抗弯承载力D弯起钢筋能屈服

20、适筋粱最主要的破坏特征是破坏截面上(D )

A受拉钢筋不屈服,受压区混凝土被压碎B受拉钢筋屈服的同时,受压区混凝土被压碎

C压区混凝土先压碎,然后是受拉钢筋屈服D受拉钢筋先屈服,然后,受压区混凝土被压碎

21、在超筋围,加大受拉钢筋配筋率,截面抗弯能力(D )

A有相应的增大B 能更充分利用钢筋强度C时大,时小D并不增加

23、在钢筋混凝土轴心受压构件中,混凝土的变将使(A )。

A钢筋应力增大,混凝土应力减小B混凝土应力增大,钢筋应力减小

C钢筋应力减小,混凝土应力减小D无法确定

24、我国《规》测定混凝土轴心抗压强度的标准试块是(B )

A立体试块B棱柱体试块C圆柱体试块D六棱体试块

25、钢筋混凝土构件中HPB235级钢筋端头做成弯钩形式是为了(B)

A.承担混凝土因收缩而产生的应力

B.增加混凝土与钢筋的粘结

C.施工便

26、在梁的斜截面抗剪强度设计时,我们将梁斜截面破坏形态设计为(C)

A.斜压破坏

B.斜拉破坏

C.剪压破坏

27、混凝土的立体抗压强度fcn(A)轴心抗压强度fc。

A.大于

B.小于

C.等于

28、建筑抗震设防分类应根据其使用功能的重要性来划分:工厂、机关、学校、住宅、商店等建筑为(C)类建筑。

A、甲

B、乙

C、丙

D、丁

29、重大建筑工程和地震时可能发生重次生灾害的建筑,属于(A)类抗震设防建筑。

A、甲

B、乙

C、丙

D、丁

30.对于无明显屈服点的钢筋,其强度标准值取值的依据是(D)

A.最大应变对于的应力

B.极限抗拉强度

C. 0.9倍极限抗拉强度

D.条件屈服强度

32.当结构或构件出现下列状态(A)时,即认为超过了承载能力极限状态。

A.结构转变为机动体系B.出现了影响正常使用的过大振动

C.挠度超过允值D.裂缝超过了允值

33.截面尺寸和材料强度一定时,钢筋混凝土受弯构件正截面承载力与受拉区纵筋配筋率的关系是(C)。

A.配筋率越大,正截面承载力越大B.配筋率越大,正截面承载力越小

C.当配筋率在某一围时,配筋率越大,正截面承载力越大

D.配筋率大小和正截面承载力大小没有关系

34.当剪跨比适中,且腹筋配置量适当时,常发生( B)。

A.适筋破坏B.剪压破坏C.斜压破坏D.斜拉破坏

35.轴心受压构件,配置纵筋的作用是(D)。

A.发挥套箍的作用,防止纵筋压屈

B.提高混凝土的抗拉能力

C.防止发生失稳破坏

D.帮助混凝土承受压力,减少构件截面尺寸

36.轴心受压构件的稳定系数主要与(C)有关。

A.混凝土强度B.配筋率

C.长细比D.荷载

37、提高受弯构件正截面受弯能力最有效的法是(C )

A 提高混凝土强度等级

B 增加保护层厚度

C 增加截面高度

D 增加截面宽度

38、计算荷载效应时,永久荷载分项系数的取值应是(B)。

A.任情况下均取1.2

B.其效应对结构不利时取1.2

C.其效应对结构有利时取1.2

D.验算抗倾覆和滑移时取1.2

40.、从基础底面到屋顶必须全部断开的变形缝是(B )

A、伸缩缝

B、沉降缝

C、防震缝

D、伸缩缝和沉降缝

41. 伸缩缝是为了预防(B)对建筑物的不利影响而设置的。

A.温度变化

B.地基不均匀

C.地震

D.荷载过大

二判断题(每小题2 分,共2 0 分)

1.混凝土的轴心抗压强度是确定混凝土强度等级的依据。(×)

2. 适筋梁的受力第三阶段为破坏阶段,此阶段末的应力状态可作为构件承载力计算的依据。(√ )

3. 混凝土受压区高度超过翼缘高度的为第二类T 形截面。(√ )

4. 斜拉破坏多发生在剪跨比较大或腹筋配置过少时。(√ )

5. 可以通过最小配箍率来防止剪压破坏的发生。(×)

6. 受弯构件的纵筋配筋率是钢筋截面面积与构件的有效截面面积之比。(√ )

7. 小偏压构件中离轴力较远一侧的钢筋破坏时,不论其受压或受拉,其应力一般都达不到屈服强度。(√ )

8. 受压构件的长细比越大,稳定系数值越高。(×)

10、在梁受拉区配筋量越多,梁的承裁力就越大。(× )

12、对于弯矩较大且加大裁面尺寸受到限制,可采用受压钢筋协助砼承受压力,可设计成双筋裁面梁。(√ )

13、双向板长跨向的跨中受力钢筋应置于板的外侧,而短跨向的受力钢筋与长跨受力钢筋垂直,置于板的侧。(× )

15、《砼设计规》中砼强度等级的划分是根据砼的轴心抗压强度标准值。(× )

16、受压构件的砼,宜采用较高强度等级的砼,但不宜采用高强度的钢筋。(√ )

17、砼结构设计,通常是按承截力极限状态设计构件,必要时再按正常使用极限状态。(√ )

18、混凝土构件加载前混凝土强度大时,其变越大。(× )

19、梁的纵向受拉钢筋若排列为双排时则称为双筋梁(× )

25.承重的独立砖柱截面尺寸不应小于240mm×240mm(×)

29、在进行正常使用极限状态计算中荷载和材料强度均采用设计值而和不是标准值(× )

30、箍筋配得越多,粱的抗剪承载力越高。(×)

31.混凝土强度等级是根据轴心抗压强度fc确定的。(×)

32.钢筋混凝土圈梁纵向钢筋不宜少于4Φ10。(√)

33.钢筋混凝土结构当采用HRB335级钢筋时,混凝土强度等级不宜低于C20。(√)

34.与环境类别为一类,混凝土强度等级≤C20的梁,纵向受力钢筋的混凝土保护层最小厚度为20mm。(×)

35、与梁高h≤800mm时,其箍筋的最小不应小于6mm。(√)

36、在混凝土梁中,当采用弯起钢筋时,弯起钢筋的弯重点,高应为有锚固长度:在受拉压不应小于20d;在受压不应小于10d。(√)

37、梁的截面高度h可根据刚度要求按高跨比(h/L)表估算,主梁高度为跨度的1/10-1/15。(√)

38、当次梁与板整浇在一起,在配筋计算中,对跨中按T形截面考虑,对支座则按矩形截面考虑。(√)

39、一般梁的宽度为梁高的1/2-1/3。(√)

40、对多跨连续板,单向板最小厚度为跨度的1/50,双向板最小厚度为跨度的1/40。(×)

41、混凝土立体试块的尺寸越大,立体拉压强度越高。(×)

42、混凝土受到的压应力越大,其变变形越大。(√)

43、与混凝土不同,钢筋的抗拉与抗压强度值总是相等。(×)

44、材料的强度设计值大于材料的强度标准值。(×)

45、荷载的分项系数在任情况下都大于1。(×)

46、当纵向受拉钢筋的面积相等时,选择较小直径的变形钢筋可减少裂缝宽度。(√)

47、箍筋的最小直径与梁截面高度有关。(√)

49、梁的斜截面破坏形态主要与剪跨比和配箍率无关。(×)

50、混凝土的轴心抗压强度大于立体抗压强度。(×)

51、小偏心受压构件破坏时有可能整个截面都属于受压区。(√)

52、偏心受压柱计算时要考虑轴力和弯矩的共同作用。(√)

53、梁的斜截面破坏形态主要与剪跨比和配箍率无关。(×)

55.混凝土的轴心抗压强度大于立体抗压强度。(×)

56.板常配有受力筋,分布筋和箍筋。(×)

57、工程上常见的受弯构件有柱子、梁和板。(×)

58.适筋梁的正截面破坏是由于受压区边缘混凝土达到了其抗压设计强度。(×)

三、简答题(每小题1 0分,共3 0分)

1.适筋梁从加荷开始到构件破坏经历的三个阶段分别是什么?各阶段主要特点是什么?答:

第一阶段一弹性阶段,第二阶段一带裂缝工作阶段,第三阶段一破坏阶段

弹性阶段主要是梁下部的混凝土与钢筋共同承受拉力,未出现裂缝;带裂缝工作阶段是下部混凝土出现裂缝,退出工作,拉力全部由钢筋承受;破坏阶段是当上部混凝土受压破坏。

2. 受弯构件的斜截面破坏形态有哪几种? 它们分别在什么情况发生?

答:斜截面的三种破坏形态为:斜拉破坏、剪压破坏、斜压破坏。

斜拉破坏:当剪跨比较大且箍筋配置过少、间距太大时。

剪压破坏:当剪跨比适中及配箍量适当、箍筋间距不大时。

斜压破坏:当剪跨比很小或腹板宽度很窄的T形梁或I形梁上。

3、钢筋混凝土梁正截面的破坏形态有哪几种?其破坏时的特点是什么?

有三种破坏形态:适筋破坏,破坏时的特点是纵向受拉钢筋先屈服,受压区混凝土随后才被压碎,属于延性破坏;超筋破坏,破坏时的特点是受压区混凝土先压碎,纵向受拉钢筋在梁发生破坏时没有屈服,属于脆性破坏;少筋破坏,破坏时的特点是梁一旦出现裂缝,裂缝截面一般是破坏截面,梁只经历弹性阶段,属于脆性破坏。

4.什么情况使用双筋截面梁?

答:⑴当截面承受的弯距值较大,且截面尺寸受到限制不能调整时;⑵截面可能承受异号弯矩时;(3)在抗震设计中,需要配置受压钢筋以增加构件的截面延性时。

5、建筑结构应满足哪些功能要求?建构的极限状态有哪两种?分别考虑结构的什么功能?功能要求:安全性、适用性、耐久性极限状态:承载能力极限状态、正常使用极限状态

承载能力极限状态考虑结构的安全性;正常使用极限状态考虑结构的适用性、耐久性。6、房屋的安全等级如划分,共分为几级?

根据结构破坏可能产生的后果的重性,划分结构的安全等级。建筑结构安全等级分为三级,一级最高,三级最低。

7、为什么钢筋和混凝土能够共同工作?

(1)、钢筋和混凝土之间存在粘结力,使两者之间能传递力和变形。(2)、钢筋和混凝土两种材料的线膨胀系数接近,温度变化时,钢筋和混凝土的粘结力不会因两者之间过大的相

对变形而破坏

(3)、一般环境下,钢筋可以受到混凝土的保护不易生锈,耐久性好

8、在单向板肋梁楼盖截面设计中,为什么要对板的力进行折减?怎么折减的?(理解就好)在极限状态下,板支座在负弯距作用下上部开裂,跨中在正弯距作用下部开裂,使跨中和支座间的混凝土形成拱。当板四有梁,即板的支座不能自由移动,则板在竖向荷载下产生的横向推力可减少板中各计算截面的弯距,故对四与梁整浇的单向板,其中中间跨中和中间支座,计算弯距可减少20%。

9.什么叫相对界限受压区高度?

相对界限受压区高度ξb即界限破坏时的相对受压区高度,ξb=xb/h0,xb为界限破坏时的受压区高度。

四、平法识图(具体看P249)

集中标注容:2号框架梁,两跨,截面尺寸为300×500

箍筋为

一级直

8mm,加

密间距

100mm

,非加密

间距

200mm

,2肢箍

上部贯

通钢筋

为2根直

22mm

二级钢,构造钢筋为2根直径18mm二级钢

原位标注容:

上部钢筋:1轴支座和3轴支座上部钢筋6根二级钢筋,直径22mm ,第一排4根,第二排2根;、2轴支座左右两侧4根二级钢筋,直径22mm。

下部贯通纵筋:6根二级钢筋,直径25mm ,第一排2根,第二排4根。

五、计算题

(看作业题)或课本例题如下:

1、P564-3

2、P725-2

3、p755-4

4、p815-85-9

5、P905-12

2020一级注册建筑师《建筑结构》考试题库(10)含答案

2020一级注册建筑师《建筑结构》考试题库(10)含答案 1.下列关于钢材性能的评议,哪一项是正确的 A.抗拉强度与屈服强度比值越小,越不容易产生脆性断裂 B.非焊接承重结构的钢材不需要硫、磷含量的合格保证 C.建筑钢材的焊接性能主要取决于碳含量 D.钢材冲击韧性不受工作温度变化影响 答案:B 2.在砖墙上开设净跨度为1.2m的窗口,窗口顶部为钢筋砖过梁。已知过梁上的墙身高度为 1.5m,则计算过梁上的墙体自重时,应取墙体高度为: A.0.3m B.0.4m

C.1.2m D.1.5m 答案:B 3.与钢梁整浇的混凝土楼板的作用是: A.仅有利于钢梁的整体稳定 B.有利于钢梁的整体稳定和下翼缘稳定 C.有利于钢梁的整体稳定和上翼缘稳定 D.有利于钢梁的整体稳定和上、下翼缘稳定答案:C

4.对钢结构中的受力构件,其杆件选择下列何项正确 A.可选用厚度小于4mm的钢板 B.可选用壁厚小于4mm的钢管 C.对焊接结构町选用截面小于1.45×4的等边角钢 D.对焊接结构呵选用截面小于1.45×36×4的不等边角钢 答案:B 5.某工程位于平均相对湿度大于60%的一类环境下,其钢筋混凝土次粱的裂缝控制等级和最大裂缝宽度限值取下列何值为宜 A.二级,0.2mm B.三级,0.4mm C.三级,0.3mm D.三级,0.2mm

答案:C 6.当计算挑粱的抗倾覆力矩时,荷载取为: A.本层的砌体与楼面恒荷载标准值之和 B.本层的砌体与楼面恒荷载设计值之和 C.本层恒载与活载标准值之和 D.本层恒载与活载设计值之和 答案:A 7.高层建筑中,当外墙采用玻璃幕墙时,幕墙及其与主体结构的连接件设计中,下列何项对风荷载的考虑不符合规范要求 A.要考虑对幕墙的风压力 B.要考虑对幕墙的风吸力

《高层建筑结构》复习题A、B【附答案】

《高层建筑结构》复习题A、B【附答案】 《高层建筑结构》复习题A 一、选择题(每小题2分,共20分) 1.在高层建筑结构的计算中,下列哪项计算需要采用等效刚度。()A、在框架结构内力计算中 B、在剪力墙结构内力计算中式 C、在进行内力协同计算中 D、在进行位移计算中 2.框架结构与剪力墙结构相比,下述概念那一个是正确的。()A、框架结构变形大、延性好、抗侧力小,因此考虑经济合理,其建造高度比剪力墙结构低 B、框架结构延性好,抗震性能好,只要加大柱承载能力,建造更高的框架结构是可能的,也是合理的 C、剪力墙结构延性小,因此建造高度也受到限制(可比框架高度大) D、框架结构必定是延性结构,剪力墙结构是脆性或低延性结构 3.框架结构在水平侧向力作用下的侧移曲线以()变形为主。 A、剪切型 B、弯曲型 C、剪弯型 D、弯剪型 4.为体现“强柱弱梁”原则,二级抗震框架柱端弯矩应大于等于同一节点左、右梁端弯矩设计值之和的() A、1.05倍 B、1.10倍 C、1.15倍 D、1.20倍 5.抗震框架梁端截面必须配置受压筋形成双筋截面,其中一级框架梁端截面受压筋与受拉筋之比为() A、大于等于0.3 B、大于等于0.5 C、小于等于0。3 D、小于等于0.5 6.在框架-剪力墙结构体系中,为保证楼板有足够大的水平刚度,在设防烈度7度的地区,现浇楼板中剪力墙间距L为() A、L小于等于4B B、L小于等于2.5B 第1页共10页

C、L小于等于3B D、L大于B 7.在一钢筋混凝土楼层中,长柱和短柱共存时,地震破坏是() A、长柱破坏严重 B、短柱破坏严重 C、相同 D、难以下结论 8.在高层建筑结构的计算中,下列哪项计算需要采用等效刚度。()A、在框架结构内力计算中 B、在剪力墙结构内力计算中式 C、在进行内力协同计算中 D、在进行位移计算中 9.框架结构在水平侧向力作用下的侧移曲线以()变形为主。A、剪切型 B、弯曲型 C、剪弯型 D、弯剪型 10.框架结构中柱抗侧刚度与梁柱相对刚度有关,梁刚度愈小,则柱的抗侧刚度()。 A、愈小 B、愈大 C、不变 二、判断题(每小题2分,共10分) 1.当剪力墙高宽比过大,易发生剪切破坏。[ ] 2.剪力墙的门窗洞口宜上、下对齐,成列布置,形成明确的墙肢和连梁。[ ] 3.为了避免墙肢过弱,要求墙肢截面高度与厚度之比不宜小于4。[ ] 4.当剪力墙与平面方向的楼面梁连接时,应采取措施控制剪力墙平面外的弯矩。[ ] 5.剪力墙的厚度和混凝土强度等级一般是根据结构的刚度、承载力以及构造要求确定的。[ ] 三、填空题(每空2分,共20分) 1.在水平荷载作用下,框架的侧移曲线为_____型,剪力墙结构的侧

建筑结构试题及答案

一、单选题[共100题,每题1分,总计100分]来源: 1、计算荷载效应时,永久荷载分项系数的取值应是< )。 a.任何情况下均取1.2 b.其效应对结构不利时取1.2 c.其效应对结构有利时取1.2 d.验算抗倾覆和滑移时取1.2 2、基本风压是指当地比较空旷平坦地面离地10m高统计所得的多少年一遇的10min平均最大风速为标准,按w0-v02/1600确定的风压值< )。 a.30年 b.50年 c.20年 d.100年 3、下列结论中,哪些是正确的< )。 (1>杆件变形的基本形式有四种:拉伸(或压缩>、剪切、扭转和弯曲 (2>当杆件产牛拉(压>变形时,横截面沿杆轴线发牛平移 (3>当圆截面杆产生扭转变形时,横截面绕杆轴线转动 (4>当杆件产生弯曲变形时,横截面上各点均有铅垂方向的位移,同时横截面绕截面的中性轴转动 a.(1> b.(2>、(3> c.(1>、(2>、(3> d.全对 4、普通钢筋混凝土的自重为< )。 a.22--23kn/m3 b.23--24kn/m3 c.24--25kn/m3 d.25--26kn/m3 5、有明显屈服点钢筋的强度标准值是根据下面哪一项指标确定的< )。 a.比例极限 b.下屈服点 c.极限抗拉强度 d.上屈服点 6、混凝土保护层厚度与下面哪种因素有关< )。 a.混凝土强度等级 b.构件类别 c.构件工作环境 d.以上都有关 7、对于混凝土各种强度标准值之间的关系,下列哪个是正确的< )。 a.ftk>fck>fcuk b.fcuk>ftk>fck c.fcuk>fck>ftk d.fck>fcuk>ftk 8、梁下部钢筋净距应满足下列哪条要求< )。(d为纵向受力钢筋直径> a.≥d且≥25mm

高层建筑结构设计复习试题(含答案)

高层建筑结构设计 名词解释 1. 高层建筑:10层及10层以上或房屋高度大于28m 的建筑物。 2. 房屋高度:自室外地面至房屋主要屋面的高度。 3. 框架结构:由梁和柱为主要构件组成的承受竖向和水平作用的结构。 4. 剪力墙结构:由剪力墙组成的承受竖向和水平作用的结构。 5. 框架—剪力墙结构:由框架和剪力墙共同承受竖向和水平作用的结构。 6. 转换结构构件:完成上部楼层到下部楼层的结构型式转变或上部楼层到下部楼层结构布置改变而 设置的结构构件,包括转换梁、转换桁架、转换板等。 7. 结构转换层:不同功能的楼层需要不同的空间划分,因而上下层之间就需要结构形式和结构布置 轴线的改变,这就需要在上下层之间设置一种结构楼层,以完成结构布置密集、墙柱较多的上层向结构布置较稀疏、墙术较少的下层转换,这种结构层就称为结构转换层。(或说转换结构构件所在的楼层) 8. 剪重比:楼层地震剪力系数,即某层地震剪力与该层以上各层重力荷载代表值之和的比值。 9. 刚重比:结构的刚度和重力荷载之比。是影响重力?-P 效应的主要参数。 10. 抗推刚度(D ):是使柱子产生单位水平位移所施加的水平力。 11. 结构刚度中心:各抗侧力结构刚度的中心。 12. 主轴:抗侧力结构在平面内为斜向布置时,设层间剪力通过刚度中心作用于某个方向,若结构产 生的层间位移与层间剪力作用的方向一致,则这个方向称为主轴方向。 13. 剪切变形:下部层间变形(侧移)大,上部层间变形小,是由梁柱弯曲变形产生的。框架结构的 变形特征是呈剪切型的。 14. 剪力滞后:在水平力作用下,框筒结构中除腹板框架抵抗倾复力矩外,翼缘框架主要是通过承受 轴力抵抗倾复力矩,同时梁柱都有在翼缘框架平面内的弯矩和剪力。由于翼缘框架中横梁的弯曲和剪切变形,使翼缘框架中各柱轴力向中心逐渐递减,这种现象称为剪力滞后。 15. 延性结构:在中等地震作用下,允许结构某些部位进入屈服状态,形成塑性铰,这时结构进入弹 塑性状态。在这个阶段结构刚度降低,地震惯性力不会很大,但结构变形加大,结构是通过塑性变形来耗散地震能量的。具有上述性能的结构,称为延性结构。 16. 弯矩二次分配法:就是将各节点的不平衡弯矩,同时作分配和传递,第一次按梁柱线刚度分配固 端弯矩,将分配弯矩传递一次(传递系数C=1/2),再作一次分配即结束。 第一章 概论 (一)填空题 1、我国《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2002)规定:把10层及10层以上或房屋高度大于28m 的建筑物称为高层建筑,此处房屋高度是指室外地面到房屋主要屋面的高度。

建筑结构练习题(附答案)

一、填空题(每题1分) 1、《混凝土规范》规定以强度作为混凝土强度等级指标。 【代码】10113016 【答案】:立方强度 2、测定混凝土立方强度标准试块的尺寸是。 【代码】10112027 【答案】:边长为150mm的立方体 3、混凝土的强度等级是按划分的,共分为级。 【代码】10122037 【答案】:立方强度14个等级 4、钢筋混凝土结构中所用的钢筋可分为两类:有明显屈服点的钢筋和无明显屈服点的钢筋,通常称它们为和。 【代码】10222017 【答案】:软钢硬钢 5、钢筋按其外形可分为、两大类。 【代码】10222028 【答案】:光面钢筋变形钢筋 6、HPB235、HRB335、HRB400、RRB400表示符号分别为。【代码】10213037 【答案】 7、钢筋与混凝土之间的粘结力是由、、组成的。它们当中最大。

【代码】10243046 【答案】:化学胶着力 摩擦力 机械咬合力 机械咬合力 8、钢筋冷加工的方法有 、 、 三种。 【代码】10231056 【答案】:冷拉 冷拔 冷轧 9、对无明显屈服点的钢筋,通常取相当于于残余应变为 时的应力作为 名义屈服点,称为 。 【代码】10222066 【答案】:%2.0=ε 条件屈服强度 10、钢筋和混凝土是两种不同的材料,它们之间能够很好地共同工作是因 为 、 、 。 【答案】:钢筋和混凝土之间存在粘结力 钢筋与混凝土材料的线膨胀系数接近 混凝土能裹住钢筋 【代码】10232075 11、有明显屈服点的钢筋采用 强度作为钢筋强度的标准值。 【代码】10312017 【答案】:屈服强度 12、采用预应力混凝土构件的目的是为了防止普通混凝土构件过早 , 充分利用 。 【代码】11222016 【答案】出现裂缝 高强度材料 13、当材料强度等级和构件截面尺寸相同时,预应力混凝土构件的承载力和普

高层建筑结构试题题目

《高层建筑结构》题目 剪力墙的分布钢筋要求? 高层建筑的剪力墙中竖向和水平分布钢筋不应采用单排钢筋。 剪力墙截面厚度不大于400mm,可以采用双排配筋。 剪力墙厚度在400和700mm之间,采用三排钢筋。 剪力墙厚度大于700mm,采用四排钢筋,受力钢筋可以均匀分布在各排中,或拷进两侧墙面的配筋略大。 各排分布钢筋之间的拉接筋间距不应大于600mm,直径不应小于6mm,在底部加强部位,约束边缘构件以外的拉结筋间距适当加密。 剪力墙竖向和水平分布钢筋的配筋率,一二三级时不小于0.25%,四级和非抗震设计不小于0.2%。在一些温度应力较大而容易出现裂缝的部位,适当增大剪力墙分布钢筋的最小配筋率,以抵抗温度应力的不利影响。 分布钢筋直径不应大于墙支截面厚度的1/10. 短肢剪力墙的定义? 墙支截面高度与厚度之比为4~8的剪力墙。

什么是刚心?怎样用近似方法求框架结构、剪力墙结构、框架-剪力墙结构的刚心?各层刚心是否在同一位置?什么时候位置会发生变化? 答:近似方法中刚心是指抗侧力结构抗侧移刚度的中心。框架柱中的D值就是抗侧移刚度,所以分别求出每根柱在y方向和x方向的D值后,直接代入下式求刚心坐标: 按照剪力墙的等效抗弯刚度分配层间剪力,当同层各片剪力墙的弹性模量相等时,按下式计算刚心坐标: 框架-剪力墙结构中先不考虑扭转时的协同工作计算,而按下式近似计算刚心位置:

扭转修正系数α的物理意义是什么?为什么各片抗侧力结构结构α值不同?什么情况下α>1,什么情况下α小于1,或等于1? 答:剪力修正系数是指求出了平移分配到的剪力后,为了考虑扭转效应,而乘以的修正系数。 因为不同方向的抗侧力结构抗侧力刚度之和不一定相等,相同方向的不同抗侧力结构距离刚心的距离不等。当抗侧力结构偏离刚心的方向是沿坐标轴的正方向,则α大于1,反之小于1,如果正好通过刚心,则α=1. 框架结构设计时一般可对梁端负弯矩进行调幅,现浇框架梁与装配式框架梁的弯矩调幅系数取值是否一致?哪个大?为什么? 答:两者取值不一致。现浇框架的调幅系数更大(0.8~0.9),装配框架的调幅系数更小(0.7~0.8)。因为对于装配整体式框架,由于接头焊接不牢或由于节点区混凝土灌注不密实等原因,节点容易变形而达不到绝对刚性,框架梁端的实际弯矩比弹性计算值要小,因此装配框架的调幅系数更小(0.7~0.8)。 什么是结构的延性?影响框架梁、柱延性的因素有哪些?设计中应采用哪些措施? 答:结构的延性是指材料的结构的某个截面从屈服开始到达最大承载能力或到达以后而承载能力还没有明显下降期间的变形能力。影响框架梁、柱延性的因 素:配筋率、剪压比、跨高比、塑性铰区的箍筋用量。确保o h x 在0.2~0.3之间, 避免超筋梁和少筋梁,必要时可增大受压区宽度提高延性;保证剪压比小于0.15;保证跨高比大于4;在框架梁、柱端塑性铰区范围内,箍筋必须加密。 框架结构如何满足“强柱弱梁”、“强剪弱弯”、“强节点若构件”的抗震要求? 答: 为保证“强柱弱梁”,《建筑抗震设计规范》规定:对一、二、三级框架的梁柱节点处,(除框架顶层和柱轴压比小于0.15及框支梁与框支柱的节点外),柱端组合的弯矩设计值应符合: ∑∑=b c c M M η其中c η为柱端弯矩增 大系数,(一级为取1.4,二级取1.2,三级取1.1); 为保证“强剪弱弯”,应使构件的受剪承载力大于构件弯曲屈服时实际达到的剪力值,对一、、二、三级框架梁,梁端截面组合的剪力设计值调整为:

第三学期-建筑结构复习题

建筑结构复习题 一、填空题 1、混凝土一个方向受拉、另一个方向受压时,强度会 。 2、混凝土在长期不变荷载作用下将产生 变形。 3、钢筋混凝土结构设计中使用的极限状态有 。 4、钢筋混凝土轴心受压构件承载力计算公式为 。 5、通过对适筋梁受弯性能的试验研究可以得出,受弯构件的正截面抗裂验算是以 阶段为依据;裂缝宽度和变形验算是以 阶段为依据;承载力计算是以 阶段为依据。 6、钢筋混凝土受扭构件根据所配箍筋和纵筋数量的多少,构件的破坏类型有 。 7、 钢筋混凝土板内分布钢筋不仅可使主筋定位和分布局部荷载,还可 。 8、钢筋混凝土偏压柱所采用的钢筋等级不宜 ,混凝土等级不宜 。 9、为提高钢筋混凝土构件抗扭承载力,应该配置的钢筋为 。 10、通过对适筋梁受弯性能的试验研究可以得出,受弯构件的正截面抗裂验算是以 阶段为依据;裂缝宽度和变形验算是以 阶段为依据;承载力计算是以 阶段为依据。 11、钢筋混凝土结构设计中最简单的实用设计表达式为 。 12、受弯构件强度计算中采用等效矩形应力图形的原则是 和 。 13、梁的斜截面破坏主要有斜压、剪压和拉压破坏三种,却选用剪压破坏作为设计依据的原因是该形式的 好, 都能得到利用。 14、先张法预应力构件是靠 来传递预应力的,后张法是靠 来保持预应力的。 15、在钢筋混凝土受弯构件计算中,要求0h x b ξ≤是为了防止发生 。 二、单项选择题 1、同一强度等级的混凝土,其各项力学指标有如下关系( )。 A 、f cu <f c <f t B 、f cu >f c >f t C 、f c >f t >f cu D 、f cu >f t >f c 2、若用S 表示结构或构件截面上的荷载效应,用R 表示结构或构件截面的抗力,结构或构件截面处于极限状态时,对应于( )式。 A 、R>S B 、R=S C 、 R

建筑结构复习题及答案

试卷代号:2347 中央广播电视大学2005—2006学年度第二学期“开放专科”期末考试 建筑施工专业 建筑结构 试题 2006年7月 一、单项选择题(每小题2分,共计20分) 1.对于无明显屈服点的钢筋,其强度标准值取值的依据是( )。 A .最大应变对应的应力 B .极限抗拉强度 C .0.9倍极限抗拉强度 D .条件屈服强度 2.我国规范采用( )强度作为混凝土各种力学指标的代表值。 A .轴心抗压强度 B .立方体抗压强度标准值 C .轴心抗拉强度 D .劈裂抗拉强度 3.一类环境中,钢筋混凝土梁的保护层厚度最小取( )。 A .15mm B .20mm C .25mm D .30mm 4.对于受弯的梁类构件,其一侧纵向受拉钢筋力的配筋百分率不应小于( )。 A .45y t f f B .0.2 C .45 y t f f 和0.2中较小者 D .45y t f f 和0.2中较大者 5.受弯构件中,对受拉纵筋达到屈服强度,受压区边缘混凝土也同时达到极限压应变的情况,称为( )。 A .适筋破坏 B .超筋破坏 C .少筋破坏 D .界限破坏 6.受弯构件斜截面承载力计算公式是以( )为依据的。 A .斜拉破坏 B .剪压破坏 C .斜压破坏 D .斜弯破坏 7.大小偏心受压构件破坏的根本区别在于,当截面破坏时( )。 A .受压钢筋是否能达到钢筋的抗压强度 B .受拉钢筋能否达到钢筋的抗拉强度 C .受压区混凝土是否被压碎 D .受拉区混凝土是否破坏 8.( )结构体系既有结构布置灵活、使用方便的优点,又有较大的刚度和较强的抗震能力,因而广泛的应用与高层办公楼及宾馆建筑。 A .框架 B .剪力墙 C .框架—剪力墙 D .框架—筒体 9.普通砖砌体结构,构件截面面积A<0.3m 2,时,其强度设计值应乘以调整系数( )。 A .0.75 B .0.89 C .0.7+A D .0.9 10.混合结构房屋的空间刚度与( )有关。 A .屋盖(楼盖)类别和横墙间距 B .横墙间距、有无山墙 C .有无山墙、施工质量 D .屋盖(楼盖)类别、施工质量 二、多项选择题(每小题3分,共9分) 1.梁的( )表现出明显的脆性破坏,在工程设计和施工不允许出现。

高层建筑结构与抗震模拟试卷

高层建筑结构与抗震模拟试卷 一、填空题(每空1分,共20分) 1、高层建筑结构平面不规则分为、、 几种类型。 2、高层建筑基础类型有、和。 3、框架结构近似手算方法包括、、 。 4、高层建筑框架结构柱反弯点高度应考虑、 、的影响。 5、隔震又称为“主动防震”,常用的隔震形式包括、、、 。 6、对于钢筋混凝土框架和抗震墙之类的杆系构件,抗震设计的优化准则是四强四弱,包括: 、、、。 二、单项选择题(每题2分,共10分) 1、高层建筑采用()限制来保证结构满足舒适度要求。 A、层间位移 B、顶点最大位移 C、最大位移与层高比值 D、顶点最大加速度 2、高层建筑地震作用计算宜采用()。 A、底部剪力法 B、振型分解反应谱法 C、弹性时程分析法 D、弹塑性时程分析法 3、当框架结构梁与柱线刚度之比超过()时,反弯点计算假定满足工程设计精度要求。 A、2 B、3 C、4 D、5 4、联肢剪力墙计算宜选用()分析方法。 A、材料力学分析法 B、连续化方法 C、壁式框架分析法 D、有限元法 5、框剪结构侧移曲线为()。 A、弯曲型 B、剪切型 C、弯剪型 D、复合型 三、多项选择题(将正确的答案的编号填入括弧中,完全选对才得分,否则不得分,每小题4分,共20分) 1、抗震设防结构布置原则() A、合理设置沉降缝 B、合理选择结构体系 C、足够的变形能力 D、增大自重 E、增加基础埋深 2、框架梁最不利内力组合有() A、端区-M max,+M max,V max B、端区M max及对应N,V C、中间+M max D、中间M max及对应N,V E、端区N max及对应M,V 3、双肢和多肢剪力墙内力和位移计算中假定() A、连梁反弯点在跨中 B、各墙肢刚度接近 C、考虑D值修正 D、墙肢应考虑轴向变形影响 E、考虑反弯点修正 4、高层建筑结构整体抗震性能取决于() A、构件的强度和变形能力 B、结构的刚度

建筑结构考试计算题答案

[例5-1]某钢筋混凝土矩形截面简支梁,两端支承在砖墙上,净跨度 l n =3660mm(例 图5-1);截面尺寸b x h=200mm< 500mm 该梁承受均布荷载,其中恒荷载标准值 g k =25kN/m (包括自重),荷载分项系数 丫 G =1.2,活荷载标准q k =38kN/m ,荷载分项系数丫 Q =1.4 ;混凝 土强度等级为 C20 (f c =9.6N/mm 2, f t =1.1N/mm 2);箍筋为 HPB235钢筋(f yv =210N/mm ),按 正截面受弯承载力计算已选配 HRB335钢筋3#25为纵向受力钢筋(f y =300N/mnn )o 试根据 斜截面受剪承载力要求确定腹筋。 計q 例图5-1 [解]取 a s =35mm, h °=h- a s =500-35=465mm 1 ?计算截面的确定和剪力设计值计算 支座边缘处剪力最大,故应选择该截面进行抗剪配筋计算。 Y G =1.2 , 丫 Q =1.4,该截面的剪 力设计值为: % =丄(心创 +%盘儿二丄(1 2x25+l/4x38Jx3.66 = 152.26kN 2 2 2 ?复核梁截面尺寸 h w =h 0=465mm h w / b =465/200=2.3 v 4,属一般梁。 =0.25x9 6N/mm i x200mmx465mm-223.2kN>152.26kN 截面尺寸满足要求。 3 ?验算可否按构造配箍筋 0.7^ = 0.7x 1, lNAnni^ x 200mm x465mni=71.6 lkN p sv,min o 4 ?腹筋计算 配置腹筋有两种办法: 一种是只配箍筋,另一种是配置箍筋兼配弯起钢筋; 一般都是优先选

建筑结构设计试题及答案

建筑结构设计 一、选择题(每小题1分,共20分) 1、单层厂房下柱柱间支撑设置在伸缩缝区段的( )。 A 、两端,与上柱柱间支撑相对应的柱间 B 、中间,与屋盖横向支撑对应的柱间 C 、两端,与屋盖支撑横向水平支撑对应的柱间 D 、中间,与上柱柱间支撑相对应的柱间 2、在一般单阶柱的厂房中,柱的( )截面为内力组合的控制截面。 A 、上柱底部、下柱的底部与顶部 B 、上柱顶部、下柱的顶部与底部 C 、上柱顶部与底部、下柱的底部 D 、上柱顶部与底部、下柱顶部与底部 3、单层厂房柱牛腿的弯压破坏多发生在( )情况下。 A 、0.751.0 C 无论何时 q γ=1.4 D 作用在挡土墙上q γ=1.4 12、与b ξξ≤意义相同的表达式为()

建筑结构复习计算题汇总.docx

矩形截面简支梁,截面尺寸为200 X 500mm,采用C25礎.HRB335级纵向受力钢筋,承 受弯距设计值M=160kN ?m 的作用,在受拉区配置有5根直径20mm 的钢筋(A,= 1570mm 2),试验算截面安全与否。(20分) 已知 % /<. = 11. 9N/mn 『,/y = 300N/mm :,卩航=0? 2% ?ho = 440mm ? 令==0? 550。 解:(1)判断梁的条件是否满足要求 Anin 从=0? 2% X 200 X 500=200mm 2 H 满足要求。(9分〉 〈2)求截面受弯承载力,并判断该梁是否安全 M u =几A,(如一工/2) = 300 X 1570 X (440 —197. 9/2) = 160. 6 X 106Nmm=160. 6kNm> 160kN ? m (8 分) 30.某轴心受压柱?截面尺寸6 X A = 400mm X 500mm,此柱承受的轴力设计值N = 4000kN,计算长度/° = 4m,采用C35碇,HRB400级纵向受力钢筋,试校核此柱是否安全。 已知:人= 16?7N/mm2,/\ = 36ON/mm2,所配置的纵向受力钢筋面积1964 mm 2,稳定 系数见下表。 Ub 8 10 12 ¥ 1.0 0. 98 0.95 提示:p —玄1 *汕=0. 9^)(/c A+//y A /s ) o 30 ?解:(1)确定稳定系数卩 Z o /6=4OOO/4OO=1O,查表得爭=0.98。(3 分) (2〉确定柱截面承载力 A = 400X 500―200000mm 2 ,A /S = 1964 mm 3, Nu =0. 99)(/C A+AA\)=0. 9X0. 98X(16. 7X200000 + 360X1964) =3569.5X103N=3569. 5kN(5 分〉 故该柱截面不安全。(2分) 1. 某矩形截面梁,横截面尺寸6Xh = 250X500mm,采用C25碇,HPB235级箍筋,? = 如i?HiVA,==15 70mm 2 \x= 4 afb = /r A,(A 0 —x/2) 1964 ="^~== 200000 = 0?98%V3%,(3 分) 300X1570 1.0X11.9X200

高层建筑结构设计题目及答案

一、选择题 1、高层建筑结构的抗震等级与A、结构类型和结构总高度D、地震烈度有关。 2、重力荷载代表值中可变荷载组合值的组合系数是A、雪载取0.5 C、书库等库房取0.8 D、楼面荷载取0.5。 3、≥150m高层剪力墙结构剪力的底部加强部位,下列何项符合规定A、剪力墙墙肢总高的1/10,并不小于底部两层层高。 4、高层建筑立面不规则包括A、竖向刚度不规则B、竖向抗侧力构件不连续D、楼层承载力突变 5、适用于底部剪力法的高层建筑应该A、高度≤40米 C、质量和刚度没高度分布比较均匀 D、以第一振型和剪切变形为主。 6、减少筒体结构的剪力滞后效应应采取的措施是B、控制结构的高宽比 C、设计平面成正方形 D、设计密柱深梁。 7、影响框架柱延性的因素有B、箍筋和纵筋配筋率D、剪跨比和轴压比。 8、剪力墙的延性设计一般包括B、设置边缘构件C、控制轴压比D、限制高宽比 9、两幢相邻建筑,按8度设防,一幢为框架-筒体结构,高50m,另一幢为框架结构,高30m。若设沉降缝,缝宽下列哪项是正确的?B、170mm。 10、框架结构中反弯点高度比与A、层高B、层数、层次及层高变化C、上下梁线刚度比D、梁柱线刚度比有关。 11、在高层建筑结构中控制最大层间位移的目的是A、满足人们的舒适度要求B、防止结构在常遇荷载下的损害C、确保在罕遇地震时建筑物不致倒塌D、力求填充墙等非结构构件不被损坏12、在水平荷载作用下的近似计算中,D值法与反弯点法的主要区别在于A、反弯点高度不同B、D值法假定柱的上下端转角不相等D、反弯点法中D值需要修正 13、高层建筑结构增大基础埋深的作用有A、提高基础的承载力,减少沉降C、加强地基的嵌固作用,抵抗水平力,防止建筑物的滑移、倾斜,保证稳定性D、利用箱基等基础外侧墙的土压力和摩擦力,使基底的土压力分布趋于均匀,减少应力集中 14、8度地震区某高度75m的高层建筑,考虑地震作用效应时,不应该组合的项是C、竖向地震作用 15、建筑高度、设防烈度、建筑重要性类别及场地类别等均相同的两个建筑,一个是框架结构,另一个是框架-剪力墙结构,这两种结构体系中的框架抗震等级下述哪种是正确的?A、前者的抗震等级高、也可能相等 二、判断题 1、有地震作用组合时,承载力纪纪验算中,引入抗震调整系数γRE 含义是考虑罕遇地震时结构的可靠度可以略微降低。对 2、地框架-剪力墙结构中,连接总框架与总剪力墙的连杆若是刚性楼板,则整个体系称之为刚接体系。错 3、剪力墙的分类主要是根据墙面开洞率的大小确定的。错 4、高层建筑的外荷载有竖向荷载和水平荷载,竖向荷载包括自重等恒载和使用荷载等运载,水平荷载仅考虑地震作用。错 5、框架结构在水平荷载作用下,当上下层梁的线刚度之比增大时,柱的反弯点下移。对 6、在筒体结构中,跨高比小于1的框筒梁宜采用交叉暗撑。错 7、钢管混凝土柱特别适合于轴心受压构件,是因为混凝土处于三向受压状态。对 8、在高层建筑结构中,当活荷载≤4KN/m2时,一般不考虑其不利布置但跨中弯矩要放大1.1~1.2。对 9、房屋的顶层、结构转换层、平面复杂或开洞过大的楼层楼面结构采用整体式楼面结构的目的是保

建筑结构试题及答案三

建筑结构试题及答案 一、判断题(每小题 2 分,共 2 0 分) 1. 混凝土的轴心抗压强度是确定混凝土强度等级的依据。( ) 2. 适筋梁的受力第三阶段为破坏阶段,此阶段末的应力状态可作为构件承载力计算的依据。( ) 3. 混凝土受压区高度超过翼缘高度的为第二类T 形截面。( ) 4. 斜拉破坏多发生在剪跨比较大或腹筋配置过少时。( ) 5. 可以通过最小配箍率来防止剪压破坏的发生。( ) 6. 受弯构件的纵筋配筋率是钢筋截面面积与构件的有效截面面积之比。( ) 7. 小偏压构件中离轴力较远一侧的钢筋破坏时,不论其受压或受拉,其应力一般都达不到屈服强度。( ) 8. 受压构件的长细比越大,稳定系数值越高。( ) 9. 对于预应力混凝土构件,张拉控制应力越大越有利。( ) 10. 构件的高厚比是指构件的计算高度与其相应的边长的比值。( ) 得分| 评卷人 二、单项选择题(每小题2 分,共 3 0 分) 1. 由混凝土的应力应变曲线可以看出,高强度混凝土的( ) ,说明其耐受变形的能力较差。 A. 下降段斜率较大,残余应力较高 c. 下降段斜率较小,残余应力较高 B. 下降段斜率较大,残余应力较低 D. 下降段斜率较小,残余应力较低 2. 一类环境中,钢筋混凝土梁的保护层厚度最小取( ) 。 A .15mm C .25mm B. .20mm D .30mm 3. 对于受弯的梁类构件,其一侧纵向受拉钢筋力的配筋百分率不应小于( A. 45 B. O. 2

C. 45 天和0.2 中较小者 D 叶和0.2 中较大者 4. 受弯构件斜截面承载力计算公式是以( ) 为依据的。 A. 斜拉破坏 B.剪压破坏 c.斜压破坏D.斜弯破坏 5. 截面尺寸和材料强度一定时,钢筋混凝土受弯构件正截面承载力与受拉区纵筋配筋率的关系是( ) 。 A. 当配筋率在某一范围内时,配筋率越大,正截面承载力越大 B. 配筋率越大,正截面承载力越小 c. 配筋率越大,正截面承载力越大 D. 没有关系 6. 一类环境中,布置有单排纵向受力钢筋的梁,其截面有效高度一般可取( ) 。 A. h-60 C. h-20 B. h-35 D. h 7. ( ) 的破坏是塑性破坏,在工程设计中通过计算来防止其发生。 A. 小偏压破坏 B. 剪压破坏 c.斜拉破坏D.适筋破坏 8. 轴心受压构件的稳定系数主要与( ) 有关。 A. 长细比 B. 配筋率 c.混凝土强度D.荷载 9. ( ) 的作用是将墙体、柱箍在一起,以加强厂房的整体刚度。 A.圈梁 B.连系梁 C. 过梁 D.基础梁 10. 框架结构与剪力墙结构相比( ) 。 A. 框架结构延性好但抗侧力刚度差 B. 框架结构延性差但抗侧力刚度好

中央电大建筑结构期末考试——计算题

2015年中央电大《建筑结构》期末考试——计算题 计算题 一、已知钢筋混凝土矩形截面简支梁b ×h=200×450mm ,计算跨度L=5m ,梁上作用均布永久荷载(包括梁自重)标准值gk=6kN/m, 均布可变荷载标准值qk=15kN/m 混凝土为C20(fc=9.6N/mm2),纵向钢筋为HRB335级(Ⅱ级即:fy =fy ’=300N/ mm2),ξ b =0.55,取as=as ’=35mm 。试:计算截面配筋并画出截面配筋草图。 解:1、确定设计参数: 由题设知:b ×h=200×450mm , L=5m , gk=6kN/m, qk=15kN/m ,砼C20(fc=9.6N/mm2),fy =fy ’=300N/ mm2),ξ b =0.55, as=as ’=35mm 。1=1.0 2、计算荷载效应设计值: M=(1.2gk+1.4qk )L/8=(1.26+1.415)5/8=88.125 kN.m 3、判别单双筋: 4、强度计算: 由公式 得: 将mm x 4.131=代入公式 得: 查表选配220+118,实配 ()。属单筋梁单..9.131550.05.01550.04152006.91212201max M m KN bh f M b b c >=?-?????=??? ??-=∴ξξα??? ??-=201x h bx f M c u α满足适用条件06212004.131200 6.9110125.8824154152h mm b f M h h x b c ξα<=????--=--=∴bx f A f c s y 1α=22 1166415200%2.096.840300 4.1312006.91mm mm f bx f A y c s =??>=???==∴α2 22 166415200%2.096.8409.8825.2542.3142mm mm mm A s =??>>=+?=且

2020年一级注册建筑师《建筑结构》试题及答案(卷三)

2020年一级注册建筑师《建筑结构》试题及答案(卷三) 1.下列哪种钢筋有明显的流幅? A.热轧钢筋和冷拉钢筋 B.碳素钢丝 C.钢绞线 D.热处理钢筋 答案:A 2.以下有关受扭构件纵向钢筋布置的叙述中,哪一项是正确的? A.上面布置 B.上下面均匀布置 C.下面布置 D.周边均匀布置 答案:D 3.有明显屈服点的钢筋的强度标准值是根据下面哪一项指标确定的? A.比例极限 B.下屈服点 C.极限抗拉强度 D.上屈服点 答案:B 4.配制混凝土用砂、石应尽量使( )。 A.总表面积大些、总空隙率小些

B.总表面积大些、总空隙率大些 C.总表面积小些、总空隙率小些 D.总表面积小些、总空隙率大些 答案:C 5.下列几种破坏类型中,哪一项不属于受弯构件正截面破坏类型? A.适筋破坏 B.超筋破坏 C.少筋破坏 D.部分超配筋破坏 答案:D 6.为减小温度应力,单层厂房的柱间支撑应布置在( )。 A.伸缩缝区段的左端 B.伸缩缝区段的中央或临近中央 C.伸缩缝区段的右端 D.以上三处须同时设置 答案:B 7.以下关于木材性质的叙述中,哪一项是正确的? A.木材的强度随着含水率的增大而增大 B.木材的含水率一般超过15% C.木材的强度随含水率的增大而降低 D.木材的强度在其含水率8%—23%范围内,含水率的增大会使木

材强度降低,当含水率超过23%时,其强度则趋于稳定 答案:D 8.某工地实验室作混凝土抗压强度的所有试块尺寸均为100mm ×100×100mm,经标准养护条件下28天取得了抗压强度值,应通过( )来确定其强度等。 A.必须用标准立方体尺寸150mm×150mm×150mm重作 B.取其所有小试块中的最大强度值 C.乘以尺寸换算系数0.95 D.乘以尺寸换算系数1.05 答案:C 9.框架梁柱节点区域的箍筋配置应满足下列各项中的哪项要求? A.不能小于梁端加密区的箍筋配置 B.不能小于柱端加密区的箍筋配置 C.不能大于梁端加密区的箍筋配置 D.不能大于柱端加密区的箍筋配置 答案:B 10.钢结构的稳定性,下列哪一种说法是不正确的? A.钢柱的稳定性必须考虑 B.钢梁的稳定性必须考虑 C.钢结构整体的稳定性不必考虑 D.钢支撑的稳定性必须考虑 答案:C

141521高层建筑结构设计复习题_试题卷

一判断题 1.高层结构应根据房屋的高度、高宽比、抗震设防类别、场地类别、结构材料、施工技术等因素,选用适当的结构体系。() A.TRUE B.FALSE 2.高层框架—剪力墙结构的计算中,对规则的框架—剪力墙结构,可采用简化方法不一定要按协同工作条件进行内力、位移分析。() A.TRUE B.FALSE 3.异型柱框架结构和普通框架结构的受力性能和破坏形态是相同的。() A.TRUE B.FALSE 4.剪力墙为偏心受力构件,其受力状态与钢筋混凝土柱相似。() A.TRUE B.FALSE

5.竖向荷载作用下剪力墙内力的计算,可近似认为各片剪力墙不仅承受轴向力,而且还承受弯矩和剪力。() A.TRUE B.FALSE 6.当结构单元内同时有整截面、壁式框架剪力墙时,应按框架—剪力墙结构体系的分析方法计算结构内力。() A.TRUE B.FALSE 7.剪力墙类型的判断,除了根据剪力墙工作系数判别外,还应判别沿高度方向墙肢弯矩图是否会出现反弯点。() A.TRUE B.FALSE 8.框架—剪力墙结构可根据需要横向布置抗侧力构件。抗震设计时,应按横向布置剪力墙。() A.TRUE B.FALSE

9.高层建筑宜选用对抵抗风荷载有利的平面形状,如圆形、椭圆形、方形、正多边形等。() A.TRUE B.FALSE 10.高层结构的概念设计很重要,它直接影响到结构的安全性和经济性。() A.TRUE B.FALSE 11.壁式框架的特点是墙肢截面的法向应力分布明显出现局部弯矩,在许多楼层内墙肢有反弯点。() A.TRUE B.FALSE 12.剪力墙整体工作系数越大,说明连梁的相对刚度越小。() A.TRUE B.FALSE 13.框架—剪力墙结构中框架的抗震等级划分比纯框架结构的抗震等级低。()

建筑结构考试试题及答案

建筑结构考试试题 一、填空题 1、钢筋混凝土受弯构件正裁面的破坏形式有三种,即适筋梁、超筋梁、和少筋梁。 2、结构上的荷裁分为永久荷裁、可变荷裁和偶然荷裁。 3、多层与高层房屋常用的结构体系有混合结构、框架结构、剪力墙结构和筒体结构。 4、《建筑结构荷裁规范》给出了四种代表值,即标准值、组合值、准永久值和 频遇值。 5、钢筋混凝土受压构件(柱)按纵向力与构件裁面形心相互位置的不同,可分为 轴心受压和偏心受压构件。 6、结构的极限状态有两类,即承裁能力极限状态和正常使用极限状态,任何结构构件需进行承裁能力极限状态的计算。 7、钢筋混凝土偏心受压构件,当ξ≤ξb时为大偏心受压,当ξ > ξb时为 小偏心受压。 8、对建筑结构应具备的功能要求可以用安全性、适用性、耐久性来概括。 9、建筑结构按其所用材料的不同,可分为砼结构、砌体结构、钢结构和木结构。 10、钢筋混凝土受弯构件斜裁面破坏形式有斜压破坏(超)、剪压破坏(适)、和斜拉破坏(少)。 二、单项选择题 1.由混凝土的应力应变曲线可以看出,高强度混凝土的( B) ,说明其耐受变形的能力较差。 A. 下降段斜率较大,残余应力较高 c.下降段斜率较小,残余应力较高 B.下降段斜率较大,残余应力较低 D. 下降段斜率较小,残余应力较低 2. 一类环境中,钢筋混凝土梁的保护层厚度最小取(C )。 A .15mm B. 20mm C .25mm D .30mm B. O. 2 3. 对于受弯的梁类构件,其一侧纵向受拉钢筋力的配筋百分率不应小于(D) A.45 B. O. 2 C. 0.2 中较小者 D 0.2 中较大者

4. 受弯构件斜截面承载力计算公式是以(B )为依据的。 A.斜拉破坏 B.剪压破坏 c.斜压破坏D.斜弯破坏 5. 截面尺寸和材料强度一定时,钢筋混凝土受弯构件正截面承载力与受拉区纵筋配筋率 的关系是(A )。 A. 当配筋率在某一范围内时,配筋率越大,正截面承载力越大 B. 配筋率越大,正截面承载力越小 c.配筋率越大,正截面承载力越大 D. 没有关系 6. 一类环境中,布置有单排纵向受力钢筋的梁,其截面有效高度一般可取(B )。 A. h-60 C. h-20 B. h-35 D. h 7. (D )的破坏是塑性破坏,在工程设计中通过计算来防止其发生。 A. 小偏压破坏 B. 剪压破坏 c.斜拉破坏D.适筋破坏 8. 轴心受压构件的稳定系数主要与(A )有关。 A. 长细比 B. 配筋率 c.混凝土强度D.荷载 9.' (A)的作用是将墙体、柱箍在一起,以加强厂房的整体刚度。 A. 圈梁 B.连系梁 C. 过梁 D.基础梁 1695 10. 框架结构与剪力墙结构相比(A )。 A.框架结构延性好但抗侧力刚度差 B. 框架结构延性差但抗侧力刚度好

高层建筑结构设计考试试题(含答案)

高层建筑结构设计考试试题一、填空题( 2× 15=30) 1、2、钢筋混凝土剪力墙结构的水平荷载一般由剪力墙承担,竖向荷载由剪力墙承担。其整体位移曲线特点为弯曲型,即结构的层间侧移随楼层的 而增大而增大。与框架结构相比,有结构整体性好,刚度大,结构高度可 以更大。等优点。 框架——剪力墙结构体系是把框架和剪力墙结构两种结构共同结合在一起形成的结构体系。结构的竖向荷载由框架和剪力墙承担,而水平作用主要由 剪力墙承担。其整体位移曲线特点为弯剪型,即结构的层间位移在结构底部层间位移随层数的增加而增大,到中间某一位置,层间位移随 层数的增加而增大。 3、框架结构水平荷载作用近似手算方法包括反弯点法、D值 4、 法。当结构的质量 中心下会发生扭转。 中心和刚度中心中心不重合时,结构在水平力作用 二、多项选择题(4×5= 20) 1、抗震设防结构布置原则(ABC) A 、合理设置沉降缝C、 足够的变形能力B D 、合理选择结构体系 、增大自重 E、增加基础埋深 2、框架梁最不利内力组合有(AC) A、端区 -M max, +M max, V max C、跨中 +M max D B、端区 M max及对应 N, V 、跨中 M max及对应 N, V E、端区N max及对应M, V 3、整体小开口剪力墙计算宜选用( A )分析方法。 A、材料力学分析法 B、连续化方法 C、壁式框架分析法 D、有限元法 4、高层建筑剪力墙可以分为(ABCD )等几类。 A、整体剪力墙 B、壁式框架 C、联肢剪力墙 D、整体小开口墙 5、高层建筑基础埋置深度主要考虑(ACD)。 A、稳定性 B、施工便利性 C、抗震性 D、沉降量 E、增加自重 三、简答题(7×5= 35) 1、试述剪力墙结构连续连杆法的基本假定。 1、剪力墙结构连续连杆法的基本假定:忽略连梁的轴向变形,假定两墙肢的水平位移完全相同;各墙肢截面 的转角和曲率都相等,因此连梁两端转角相等,反弯点在中点;各墙肢截面,各连梁截面及层高等几何尺寸 沿全高相同。