2 概述

2×350MW热电联产工程1号机组热控盘(箱、柜)安装工作主要包括锅炉电子设备间盘(柜)安装、锅炉电动门配电柜、锅炉吹灰动力柜、就地保温箱及仪表控制柜的安装,汽机电子设备间盘(柜)安装、汽机电动门配电柜及就地仪表控制柜的安装,外围厂房盘(柜)、就地仪表控制柜的安装等。

3 主要工程量

备注:以上数据为参考数据,工程量准确数据以所到图纸为准,空白处待图纸到位后完善。

4 作业条件

5 作业方案

5.1方案设计

5.1.1 盘底座外框及内部横撑全部使用[8槽钢制作,表面刷防锈漆和银粉漆。

5.1. 2 盘柜底座安装尺寸严格照图施工。

5.2施工工序流程图

5.3施工工序卡

热控盘柜安装施工准备工序卡编号:001

热控盘底座制作工序卡编号:002

热控盘柜安装验收工序卡编号:006

6 QA检查单

F:工作负责人;E:单项工程师;A:专业工程师;O :业主代表

7 控制、保护盘柜精细化施工要求

7.1盘(柜)安装前,盘(柜)基础应施工结束、灌浆完毕、验收合格。

7.2盘(柜)搬运和安装时应采取防震、防潮、防倾倒、防盘(柜)架变形及漆面损伤等措施。

7.3设备安装调试中不要随意打开盘(柜)门,工作结束及时关门,以减少盘(柜)内积灰。室内应有专人保洁。

7.4盘(柜)底下孔、洞及预留备用孔洞应及时做好防火封堵,封堵应牢固严实,表面平整光滑。施工中如因增加电缆而损坏防火封堵应及时修复。封堵时拌料及切割防火板等工作应在室外进行,防止扬灰污染设备。室内应配置必要的消防器材。

7.5暖通管道进行吹扫时应采取防尘措施。空调出风口不应对着盘(柜)顶,防止滴水受潮。

7.6安装调试工作结束后应进行全面检查和清扫,清除盘(柜)内杂物,用吸尘器吸尽盘(柜)内灰尘。

8 控制、保护盘安装质量通病预防措施

8.1清除盘台接地、固定问题的措施

8.1.1盘台的运输和安装过程,不准损坏盘台的油漆层及地面墙角等土建已完工项目。8.1.2盘、台必须使用螺栓固定牢固,严禁焊接。

8.1.3盘、柜安装后不得在其上进行引起剧烈震动的工作。

8.1.4盘、柜应有明显接地,且接地牢固可靠。

9 安全与文明施工

9.1安全施工措施

9.1.1施工设专职安全员进行监督。

9.1.2电动工具使用前检查绝缘、线路和接地,保证性能良好。

9.1.3正确使用电动工具等工器具,防止使用方法不当而导致伤害。

9.1.4施工用临时电源要安全可靠,尽量采用可靠移动式电源箱;电源电缆使用适当,电流、电压容量满足负荷要求,避免有中间接头。

9.1.5 雷雨、大风天气严禁高空作业,防止雷击或高空坠落事故的发生。

9.1.6严禁雨中使用电焊机,露天电焊机应设防雨罩,焊机需接地良好。

9.1.7 夏季施工做好防暑降温措施,防止中暑事件发生。

9.1.8严禁非电工接电源,掌握正确的用电知识,防止触电事故发生。

9.1.9电焊作业时,戴电焊手套及防护面具等劳保用品,严禁在盘内动电火焊;做好隔离措施,防止熔渣及火星引燃易燃物,不得在易燃易爆区域内动火和施焊。

9.1.10吊装和运输时,应轻搬轻放,并绑扎牢固,防止倾斜和碰撞,吊运时应有起重工指挥,专人监督、统一口令,防止设备落下损坏,伤人伤物。

9.1.11 施工前必须进行安全及技术交底,并有签字记录。

9.1.12 所搭脚手架及安全网要沿保护管路线搭设,安全网围设严密、可靠,须经验收合格后挂牌使用。每日登高作业前仔细检查脚手架是否牢固可靠,捆绑铁丝及脚手架板是否完好。高处作业正确扎好挂牢安全带。

9.1.13现场脚手架、脚手板及安全护网等安全设施不得随意改动。

9.1.14现场所用电源线、电焊皮线走向整齐合理。

9.1.15严禁在已安装好的设备上随意引弧。

9.1.16焊口防腐处理时,防护好保护管及附近设备,杜绝二次污染。

9.1.17用的油漆桶、油漆刷等放到指定地点不得随便乱丢、乱放。

9.1.18施工现场严禁吸烟。

9.2文明施工措施

9.2.1施工现场应保持整洁,垃圾、废料应及时清除,做到“五清”,对施工用料要堆放整齐,坚持文明施工。

9.2.2盘柜运输、安装时,加垫胶皮,注意保护电子间、主控室墙面、地面,防止二次污染。

9.2.3盘柜开箱后的包装板交工地物资部回收处理,包装带、包装覆盖物及时清理,按类丢弃。

9.2.4施工人员保护好各自的盘、台、柜、箱及内部的设备,防止小件被盗、外表油漆被划,做好设备的防护工作。

9.2.5注意节能降耗,下班后将电源切断,防止设备空转。

9.2.6焊条头、废锯条及下角料,钻孔、切割过程中的铁屑、氧化铁等应置于金属回收箱内,不得随意乱丢。

9.2.7油漆刷完后,油漆桶、油漆刷要清洗回收,再利用。

9.3环保措施

9.3.1施工废料、各类垃圾按可回收、不可回收分类定置管理,制作分类回收垃圾箱,搭

设废弃物回收存放点。

9.3.2施工中产生的废料由施工人员清理带回,置于可回收垃圾箱内,由项目部统一安排处理。

9.3.3油漆桶、油桶等化学品包装物使用完后必须回收至项目部指定地点,禁止随意丢弃。

9.3.4尽量避免或减少施工过程中的光污染。夜间室外照明灯加设灯罩,透光方向集中在施工范围。电焊作业采取遮挡措施,避免电焊弧光外泄。

9.3.5现场油漆施工时,作业区下部必须铺设隔离物,以防治污染地面和设备,油漆作业不准将沾有稀释品、油漆的棉纱乱抛弃,废旧的刷子、手套、破布等消耗品必须放置在不可利用的废旧物回收箱内,不可随处乱扔,以防止对环境造成污染。

9.3.6施工场所应保持整洁,垃圾和废料应及时清除,做到“工完、料尽、场地清”;措施:施工场所随时保持整洁,垃圾和废料及时清除,做到“工完、料尽、场地清”,一日一小清,一周一大清。

9.3.7现场噪音排放不得超过国家标准《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)的规定,使用低噪音、低振动的机具,采取隔音与隔振措施,避免或减少施工噪音和振动。

9.4施工安全风险控制计划、风险预测

施工安全风险控制计划表

施工安全风险控制计划表

施工安全风险控制计划表

盘柜安装作业指导书

混凝土排水沟及盖板施工技术方案 一、工程简介我标段共有矩形边沟5745M,均设在五十铺大街左右侧,结构形式为宽60cm*高120cm混凝土现浇,其中沟身混凝土强度为C20(总方量2832m3),盖板混凝土强度为C25(总方量671m3)。 二、施工工艺及流程 ①、矩形排水沟施工工艺及流程 施工工艺见图1-1所示: 报、挖沟槽开测量放线施工准备验设置沉降缝混凝土浇筑混凝土养护安装盖板验收矩形排水沟施工工艺流程1-1 图 ②、沟盖板预制安装施工工艺及流程1-2所示:施工工艺见图场地硬化找平模板制安施工准备钢筋制安取板安装覆盖养生验收混凝土浇注盖板制作安装工艺流程图1-2 三、施工准备. (1)技术准备 ①技术主管组织有关人员进行图纸会审,复核设计图及工程数量,根据设计资料认真做好导线复测工作和水准复测工作。 ②根据控制测量结果放出水沟中桩及边桩,每25M做一个高程控制桩,标记沟槽开挖深度。 ③对所有参加施工人员进行施工安全交底和技术交底。 (2)实验准备 ①水泥混凝土应有标养试块和现场同条件准养护试块。 ②检测进场的砂、水泥等材料是否合格,并按检验批次提供检测报告,

通过实验确定混凝土配合比指导现场施工。 (3)材料准备 矩形排水沟沟身所用材料为普通水泥混凝土,砂石水泥等原材应及时进场。 盖板为C25钢筋混凝土盖板,盖板长60cm,宽92cm,厚13cm,钢筋混凝土预制盖板,采用有合格证并复检符合要求的钢筋,,检测不合格的材料及时清除出场。 (4)机械准备 设备进场之前需进行检验并确保机械检验合格,操作人员需有操作证并进行安全教育。 (5)现场准备 ①、作好施工现场的“三通一平”工作,保证进场后可立即投入施工。. ②、查明基底管线分布情况并完成迁改或采取可靠的保护措施。 四、现浇混凝土排水沟施工方法 矩形排水沟均为混凝土预制盖板排水沟,沟身采用C20混凝土,盖板采用C25混凝土,水沟侧壁厚度为16cm,水沟底厚度为8cm,具体结构及细部尺寸(均以M计),如图所示: 边沟断面图 盖板平面图

高压开关柜检修作业指导书

高压开关柜作业书 一、注意事项 1、严格执行电力安全作业规程 2、检修电源屏时,必须将各方面的电源断开,应特别注意与停电柜有关的变压器、电压互感器,必须从两侧断开,防止向停电检修的柜反送电,被拉开的刀闸应加绝缘挡板,并挂好禁示牌 3、临时照明采用安全电压照明 4、远距离操作时,应与现场取得联系后方可进行 二、准备工作 a、接到任务通知单 b、相关资料、图纸、材料的准备 c、拿出高压开关柜检修标准工具单,迅速按标准工具单的要求将所需工具准备好 d、根据任务单上的要求,电话咨询用户材料准备情况 e、认真做好检修过程中可能碰到的风险 f、拿出相关表格 三、工具及材料 a、工具:组合套筒板手一套、万应表、吸尘器、2500V高压摇直流耐压试验设备、交流耐压试验设备、继电保护综合测试仪、电工常用工具一套 b、材料:抹布若干、酒精两瓶、棉纱手套五副

四、人员需求 电力类工程师一名,技术工人4名 五、工期 一天 六、工作步骤 1、开关柜的检查 a、严格按操作程序将高压配电房的有可能来电的开关断开 b、将接地线挂好 c、打开柜门将专用小车推至柜门前 d、将专用小车固定好 e、确认断路器在断开位置 f、拔出断路器的二次接线接头 g、将断路器从开关柜中抽出 h、检查开关的触头,对触头用酒精进行清洗 i、检查开关的机械锁或程序锁 j、将开关柜的后盖打开 k、检查开关柜连接母排,主要检查其连接处,看连接螺丝是否松动 l、检查母排的支撑绝缘子,对其进行清洁,若用损坏的进行更换 m、打开关柜的电缆室,检查电缆接头及其支撑绝缘子,用酒精擦洗电缆头及支撑绝缘子

n、清理开关柜电缆室、母线室,经两人检查后,将开关柜的电缆室门及母排门关好 o、将手车推入开关柜 p、试验开关柜在断开位置、试验位置、分闸位置的动作情况 q、检查断路器推入、拉出时是否有阻碍,要求出入灵活r、打开继电器门 s、对所有继电器进行清扫 t、检查二次接线头的牢固情况 2、避雷器的检查 a、用干净抹布和酒精对其表面进行清洁 b、使用2500V摇表对其进行绝缘测试,并将结果记录 c、用直流泄漏工具对其进行试验,记录好电流在1mA时的电压值,重新加入电压,将电压升至75%,记录好其泄漏电流值 3、电压互感器、电流互感器的检查 a、使用抹布与酒精,对其表面进行清洁 b、使用2500V高摇表对其进行对地绝缘检查并将结果记录好 c、检查其连接头是否完好 3、试验 a、将所有试验按规定摆放好

(建筑工程管理)热控盘柜安装施工作业指导书(葛秀

(建筑工程管理)热控盘柜安装施工作业指导书 (葛秀

发放编号:文件编号:格瑞特2×135MW煤矸石发电工程热控盘(箱、柜)安装施工作业指导书 山东迪尔安装集团有限X公司 格瑞特2×135MW煤矸石发电工程热控盘(箱、柜)安装施工作业指导书 编制:葛秀金 审核:代连臣 批准:邢宪东 批准日期:2008年1月10日 目录 1适用范围1 2编制依据1 3作业项目概述1 4作业准备1 5作业条件5 6作业顺序5 7作业方法6 8工艺质量要求10 9质量记录13 10计量工器具测量记录13 11安全管理、文明施工及环境保护14 附录壹:危险源辩识和风险评价及控制对策表16

格瑞特2×135MW煤矸石发电工程施工作业指导书 适用范围 本作业指导书适用于朔州市格瑞特2×135MW煤矸石发电工程热控专业各类配电盘、保护盘、控制盘、屏、台、箱和成套盘柜等工程的安装。 编制依据 朔州市格瑞特2×135MW煤矸石综合利用发电项目土建安装工程合同; 江西省电力设计院提供的盘柜布置图纸; 《朔州市格瑞特2×135MW煤矸石综合利用发电项目土建安装工程施工组织总设计》; 《朔州市格瑞特2×135MW煤矸石综合利用发电工程热控专业施工组织设计》; 《电力建设安全工作规程》(火电部分)DL/5009.1-2002; 《电力施工质量检验及评定标准》(热工仪表及控制装置篇)1998年版; 《电力建设施工及验收规范》(热工自动化)DL/T5190.5-2004; 《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869-2004; 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 山东迪尔安装集团有限X公司下发的质量/环境/职业健康安全整合型管理体系相关文件。 作业项目概述 本期工程盘柜槽钢基础为10号槽钢立放模式,成排盘柜的底座的中间横撑为双槽钢模式,基础制做完成后及时除锈且刷防锈漆;盘柜基础安装完成后,再根据不同环境及盘柜要求,以安装规范的技术要求完成盘、箱、柜的安装。 作业准备 施工劳动力组织 序号工种人数备注序号工种人数备注 1 施工班长 1 施工负责人 1 电工15 2 项目部专工 1 技术负责人 2 焊工 3 3 安全专工 1 安全负责人 3 起重工 2 4 质量专工 1 质量负责人 4 搬运工 6 5 班组技术员 1 班组技术 5 合计26 注:人员资质和数量应满足作业要求,从而胜任此项工作;所有参加作业的人员均需通过三级安全教育;凡参加高空作业的人员应进行体格检查适合进行高空作业;电工、电焊工、等特殊工种必须持证上岗;作业层负责人须有中级工及之上技术等级的资质水平,且熟练掌握控制盘、屏、台、箱和成套盘柜的施工作业工艺、程序、质量标准和安全措施。 主要施工机械和工具准备 主要施工机械和工具壹览表 序号名称型号单位数量 1 吊车QY-16T 台 1 2 平板车1T 辆 1 3 电焊机直流ZX7-400ST2 台 4 4 无齿剧台式台 1 5 水准仪JZC-1 台 1 6 万用表HB-9520B 块 2 7 铁水平尺L=250mm 把 3 山东迪尔安装集团有限公司

控制保护盘柜安装作业指导书

控制保护盘柜安装作业指导书 1.编制依据 1.1生产厂家产品说明书 1.2设计图纸7卷1册主控制室总的部分 1.3规范及验评标准 1.3.1“电气装置工程施工及验收规范”GBJ 1.3.2“火电施工质量检验及评定标准”电气部分第五篇 2.施工内容 2.1主控控制屏台采用上继的马赛克屏,保护屏采用阿继盘 2.2直流控制屏安装,直流充电机柜、UPS柜安装 2.3主要施工流程图(见下页) 3.施工条件 3.1主控制盘基础型钢安装,在土建完成砼毛地面和屋体建筑形成后进行 3.2设备安装前土建工作应达到的条件 3.2.1屋内最后抹平地面的施工应完毕,其地面标高应低于设备基础槽钢顶面10mm。螺丝固定的盘基础应留有穿螺栓的高度 3.2.2屋顶楼板施工完毕(包括防水工程),不得有渗漏 3.2.3凡是进行装饰工作时,有可能损坏已安装设备或设备安装后不能再进行施工的装饰工作应全部结束 3.2.4门窗(包括门配件)安装完毕

施工工序流程图4.施工程序与方法 4.1基础槽钢安装 4.1.1基础槽钢下料总长度尺寸的确定4.1.1.1每块盘的几何尺寸 4.1.1.2盘柜组合时其盘间隙尺寸的总和

4.1.2基础槽钢规格选用,设计没有。按常规,10#槽钢 4.1.3基础槽钢必须除锈,校直后方能进行安装 4.1.4基础槽钢安装前,须与推见部门联系确定地面二次抹面后的最终标高 4.1.5基础型钢安装步骤与方法 4.1. 5.1结合设计图纸,找出安装基础槽钢的各预埋铁,并将预埋铁表面清扫干净 4.1. 5.2按下料时编号顺序,将槽钢依次运到,尽可能地避免变形4.1.5.3用水准仪,找出屋内最高点的予埋铁平面,然后将槽钢放置在最高点的予埋铁平面上,用水准仪找出以土建二次抹面后标高为准的槽钢安装高度,以该点为基础,先找出一根槽钢,然后依次找平个排行槽钢。槽钢在安装找平过程中,其高度的调整,可用不同厚度的垫铁片进行调整,调整高度达到要求时,可用电焊临时点焊固定 4.1. 5.4控制盘盘基础采用50角钢,围成弧形状安装,其弧度为半径12m,保护盘采用10#槽钢立放 4.1. 5.5控制盘盘基础在同一平面,安装后其水平误差不能超过每米1mm,全长不能超过5mm。每排盘前后两根基础型钢,在找面的同时,应校正两根型钢的平行度,其误差不能超过每米1mm,全长不能超过5mm 4.1. 5.6每排盘前后两根型钢,盘正面侧的型钢可略高出盘背面型钢1mm 4.1. 5.7同一层内的各排盘柜基础槽钢全部找平后,应根据设计图校

6kV开关柜预防性试验标准化作业指导书

□重大编号: □一般 6kV开关柜预防性试验标准化作业指导书 编制:管吉聪 审核: 审批:

目录 避雷器电气试验标准化作业指导书 (2) 互感器电气试验标准化作业指导书 (5) 真空断路器电气试验标准化作业指导书 (8) 母线电气试验标准化作业指导书 (13)

避雷器电气试验标准化作业指导书 一、适用范围 本作业指导书适用于青岛LNG接收站氧化锌避雷器预防性试验工作。 二、引用的标准和规程 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 《石油化工设备维护检修规程》 三、试验设备、仪器及有关专用工具 四、安全工作的一般要求 1.严格执行《国家电网公司电力安全工作规程》(变电部分)及公司相关安 全规定。 2.现场工作负责人负责测试方案的制定及现场工作协调联络和监督。 3.作业前需按照技术交底规定进行交底,见表附录2 4.作业过程及管控见表附录1:青岛LNG电动机小修标准化作业指导卡 五、试验项目 1.绝缘电阻的测量 1.1试验目的 测量避雷器的绝缘电阻,目的在于初步检查避雷器内部是否受潮;有并联电阻者可检查其通、断、接触和老化等情况。 1.2该项目适用范围 金属氧化物避雷器的试验项目、周期和要求。

1.3试验时使用的仪器 采用2500V及以上兆欧表。 1.4测量步骤 1.4.1断开被试品的电源,拆除或断开对外的一切连线,将被试品接地放电。放电时 应用绝缘棒等工具进行,不得用手碰触放电导线。 图 1 测量避雷器绝缘电阻接线图 1.4.2用干燥清洁柔软的布擦去被试品外绝缘表面的脏污,必要时用适当的清洁剂洗净。 1.4.3兆欧表上的接线端子“E”是接被试品的接地端的,“L”是接高压端的,“G”是接屏蔽端的。应采用屏蔽线和绝缘屏蔽棒作连接。将兆欧表水平放稳,当兆欧表转速尚在低速旋转时,用导线瞬时短接“L”和“E”端子,其指针应指零。开路时,兆欧表转速达额定转速其指针应指“∞”。然后使兆欧表停止转动,将兆欧表的接地端与被试品的地线连接,兆欧表的高压端接上屏蔽连接线,连接线的另一端悬空(不接试品),再次驱动兆欧表或接通电源,兆欧表的指示应无明显差异。然后将兆欧表停止转动,将屏蔽连接线接到被试品测量部位。 1.4.4驱动兆欧表达额定转速,或接通兆欧表电源,待指针稳定后(或60s),读取绝缘电阻值。1.4.5读取绝缘电阻后,先断开接至被试品高压端的连接线,然后再将兆欧表停止运转。 1.4.6断开兆欧表后对被试品短接放电并接地。 1.4.7测量时应记录被试设备的温度、湿度、气象情况、试验日期及使用仪表等。 1.5影响因素及注意事项 1.5.1试品温度一般应在10℃~40℃之间。 1.5.2绝缘电阻随着温度升高而降低,但目前还没有一个通用的固定换算公式。温度换算系数最好以实测决定。例如正常状态下,当设备自运行中停下,在自行冷却过程中,可在不同温度下测量绝缘电阻值,从而求出其温度换算系数。 1.6测量结果的判断 氧化锌避雷器35kV 以上不小于2500 MΩ,35kV 及以下不小于1000M Ω。底座绝缘电阻不小于100M Ω。

10k高压开关柜安装作业指导书

10k高压开关柜安装作业指导书

1.适用范围 本作业指导书适用于高压配电室内10kV小车式、固定式高压开关柜的安装作业。 2.编写依据 2.1.《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90 2.2.《电力建设安全工作规程》(变电所部分)DL5009.3-1997 2.3.《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)GB26860-2011 3.人员配备 作业人数根据具体工程量规模配备 4.主要机具 4.1.吊装机具:吊车、手动液压叉车、吊链、钢丝绳、麻绳索具等。 4.2.安装工具:台钻、手电钻、电锤、角磨机、电焊机具、人字梯、锉刀、钢锯、扳手、 榔头、电工刀、压接钳、喷灯等。 4.3.测试检验工具:兆欧表、万用表、水平板、试电笔、钢卷尺、方尺、水平仪、钢板尺、 力矩扳手。 6.高压开关柜安装施工流程 6.1.高压开关柜安装 6.1.1.工程安装项目包括基础检查、设备开箱检查、盘柜就位安装、母线安装、断路器及隔 离开关调整、交接试验。 6.1.2.高压开关柜安装施工作业流程图

7.作业方法 7.1.施工准备 7.1.1.技术准备:按规程、生产厂家安装说明书、图纸、设计要求及施工措施对施工人员进 行技术交底,交底要有针对性。 7.1.2.人员组织:施工技术负责人、安全质量负责人和技术工人。 7.1.3.机具的准备:按施工要求准备机具,并对其性能及状态进行检查和维护。 7.1.4.施工辅料准备:焊条、螺栓、油漆等。 7.2.基础检查 7.2.1.度、标高及相对位置是否符合设计要求,以及检查基础槽钢的直线度和水平度,误差 不得超过允许值;检查高压及控制电缆的孔洞是否对应开关柜的排列布置。 7.2.2.清除基础槽钢面上的灰砂,完成槽钢的接地工作,测量基础槽钢的水平度和不直度, 找出最高点,并标注高差,开关柜宜从中间开始就位。 7.3.现场搬运盘柜。 7.3.1.开关柜的搬运设专人指挥,配备足够的施工人员,以保证人身和设备安全。 7.3.2.根据现场情况,设备的搬运、移动采用推车进行。搬运时,用吊车将开关柜吊到推车 上,然后一人拉推车的把手,3人合力推柜体,1 人专门负责观察推车行走的路线,防止推车的轮子掉到孔洞里及防止柜体倾覆。 7.3.3.盘柜搬运时应按图纸将盘柜按顺序摆放,以方便下一步盘柜的就位安装。 7.3.4.设备检查时生产厂家、监理及业主代表应在现场。检查的主要内容:检查表面有无刮 伤或撞击痕迹,对照设计图纸及核对到货清单、检查设备型号、规格、数量是否相符,以及随柜而到的有关附件、备件、仪表、仪器、专用工具的数量及规格与清单是否相符;特别对于瓷绝缘子等瓷件更应该认真检查有无变形、破损、受潮;检查厂家出厂技术文件是否齐全;如在检查中发现的缺损件、厂家资料不齐全等应在开箱检查记录上填好,由在现场生产厂家、监理及业主代表签名见证,通知厂家补回。 7.4.盘柜就位安装 7.4.1.首先根据设计的尺寸拉好整排屏柜的直线。按设计位置和尺寸把第一面盘柜用线锤和 水平尺进行找正,按规范盘柜垂直度误差应小于每米1.5mm,如达不到要求可在柜底垫垫块,但垫块不能超过三块且垫块不能有松动,达到要求后,在开关柜的四个底角上烧焊或钻孔用螺栓将其固定。

热控盘柜安装施工安全技术交底(通用版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 热控盘柜安装施工安全技术交底 (通用版)

热控盘柜安装施工安全技术交底(通用版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 交底内容: 1、施工人员进入现场必须佩戴安全帽,高空作业扎好安全带。 2、接临时电源应由专职电工来完成,并由专人看管,防止触电。 3、临时电源箱内应有可靠接地或保护性接零,并装漏电开关。 4、施工前应对工机具进行常规性检查,尤其是电气设备。把事故隐患消灭在萌芽状态中。 5、使用电、火焊时,要配戴防护器具,并要做好防火,防爆措施。 6、电焊机应放在干燥绝缘的地方,使用前检查一次、二次绝缘是否良好,以及焊钳,防护罩等,无问题后方可使用。 7、在潮湿的地方使用时应采取绝缘措施。 8、电焊工必须持证上岗操作。 9、电焊机应设专用开关箱,更换场地移动焊机线时,应切断电源。 10、工作结束后切断电源,检查操作地点,确认无引起火灾危险后方可离开。

11、交叉作业严禁上、下抛物。 12、一天施工结束后,第二天上班前要进行总结,提出前一天的安全隐患,及时处理,处理不了的上报上级。 13、在施工过程中,不能为自已的利益而损坏他人的劳动成果。 14、在施工过程中,材料要堆放整齐,禁止乱堆,乱放。 15、户内接地墙和楼板打孔时应有申请单,打孔后及时清理现场。 16、施工结束后要清理现场,做到工完,料尽,场地清。 17、所有进场施工人员在上岗前必须经过安全三级培训教育,合格后方能上岗。 18、安装时,盘柜外观应无损坏,且配件齐全、完好。 19、盘柜安装位置要不影响通行,检修、接线方便。 20、盘柜安装垂直偏差(每米)≤1.5mm;水平倾斜偏差(每米)≤1.2mm。 21、盘柜螺栓防锈层完好,且要固定牢固。 22、每块盘的垂直度<1.5㎜/m。 23、每两块盘间距保持一致。 24、柜间应采用盘间螺丝连接严密。 25、每块盘与基础采用螺接,如采用焊接必须焊接牢固,不能损

高低压盘柜基础型钢安装作业指导书示范文本

高低压盘柜基础型钢安装作业指导书示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高低压盘柜基础型钢安装作业指导书示 范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、工程概况: 高压段盘柜盘柜基础采用[10槽钢,低压盘柜基础采用 [8槽钢,低压干式变基础采用[10槽钢。 二、编制依据: 《主厂房6KV厂用配置装置布置 图》…………………. …...F1511S-D1001(1) 《主厂房(380V/220V)厂用配电装置布置 图》……………F1511S-D1001(2) 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验 收规范》…GB 50171-92

三、基础型钢的安装: 1、高压盘基础型钢采用[10槽钢,低压盘柜基础采用[8槽钢,低压干式变基础采用[10槽钢。 施工前应先检验槽钢有无变形或扭曲,槽钢的不直度不能超过5mm,若槽钢的不直度超过5mm影响施工质量则给予校正。若槽钢的不直度在误差允许范围内则进行槽钢的预制工作。施工前必须进行建筑专业已完工的予埋铁件表面进行清理,然后对其所有予埋铁件进行标高测量,予埋铁件的标高必须符合电气专业要求。若予埋铁件安装标高不符合要求,则通知建筑工地进行处理。处理合格后找出每列高压盘两侧最高和最低的予埋铁件,做好记录。施工时先找出盘安装有关的墙面与柱子中心线,然后用#18钢丝从墙面或柱子中心线一侧拉向予埋铁件并且拉直,按图示位置找正基础型钢的外边缘线,把∠40×40×4的角钢或槽钢点焊在高压盘两头的予埋件上,角钢或槽钢的内边

高低压开关柜安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD131 高低压开关柜安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

高低压开关柜安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志(如红布帘)隔开。 二、在保护盘上进行钻孔等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备掉闸的措施。必要时经值班调度员或值班负责人同意,将保护暂时停用。 三、继电保护装置做传动试验或一次通电时,应通知值班员和有关人员,并派人到现场监视,方可进行。 四、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的,可靠地保护接地。 五、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施: 1.严禁将电流回路断开; 2.为了可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须使用短路片和短路线,禁止使用导线缠线; 3.禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作; 4.工作时应有专人监护,使用绝缘工具站在绝缘垫

高压开关柜作业指导书(实操分享)

高压开关柜安装作业指导书 二○一○年十月

作业指导书签名页 项目名称 作业内容 批准年月日审核年月日编写年月日注

目录 1.适用范围 (1) 2. 编写依据 (1) 3. 作业流程 (2) 3.1作业(工序)流程图 (2) 4. 安全风险辨析与预控 (2) 5. 作业准备 (3) 5.1 人员配备 (3) 5.2 主要工器具及仪器仪表配置 (3) 6.作业方法 (4) 6.1施工准备: (4) 6.2基础检查 (4) 6.3搬运及开箱检查 (5) 6.4盘柜就位安装 (5) 6.5开关柜内母线安装 (5) 6.6断路器及隔离开关的调整 (5) 6.7安装后注意事项 (6) 7. 质量控制措施及检验标准 (6) 7.1质量控制措施 (6) 7.2质量控制表单 (6) 7.3检验标准 (7)

1.适用范围 本作业指导书适用于变电站内10kV小车式、固定式高压开关柜的安装作业。2. 编写依据 序号标准及规范名称颁发机构 1 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GBJ147-90 中华人民共和国建设部 2 《电力设备预防性试验规程》Q/CSG 1 0007-2004 中国南方电网公司 3 《110kV~500kV送变电工程质量检验及评定标准》 Q/CSG 10017.2-2007 中国南方电网公司 4 《变电站安健环设施标准》 Q/CSG10001-2004 中国南方电网公司 5 《南方电网工程施工工艺控制规范》 Q/CSG11105.2-2008 中国南方电网公司 6 《中国南方电网公司十项重点反事故措施》中国南方电网公司 7 《电力建设安全工作规程》(变电所部分) DL5009.3-1997 中华人民共和国电力工业部 8 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) DL 408-91 中华人民共和国能源部 9 施工图纸XX电力设计院 10 高压柜厂家安装说明书及技术资料各厂家

热控盘柜安装施工作业指导书(葛秀

发放编号:文件编号: 格瑞特2×135MW煤矸石发电工程热控盘(箱、柜)安装施工作业指导书 山东迪尔安装集团有限公司

格瑞特2×135MW煤矸石发电工程热控盘(箱、柜)安装施工作业指导书 编制:葛秀金 审核:代连臣 批准:邢宪东 批准日期: 2008 年 1 月 10 日

目录 1适用范围.......................................................... 错误!未定义书签。 2编制依据.......................................................... 错误!未定义书签。 3作业项目概述...................................................... 错误!未定义书签。 4作业准备.......................................................... 错误!未定义书签。 5作业条件.......................................................... 错误!未定义书签。 6作业顺序.......................................................... 错误!未定义书签。 7作业方法.......................................................... 错误!未定义书签。 8工艺质量要求...................................................... 错误!未定义书签。 9质量记录.......................................................... 错误!未定义书签。 10计量工器具测量记录................................................ 错误!未定义书签。 11安全管理、文明施工及环境保护...................................... 错误!未定义书签。 附录一:危险源辩识与风险评价及控制对策表.............................. 错误!未定义书签。

高压开关柜作业指导书

目录 1. 适用范围 (1) 2. 编写依据 (1) 3. 作业流程 (1) 4. 安全风险辨识与预控 (1) 5. 作业准备 (2) 6.作业方法 (4) 7. 质量控制措施及检验标准 (6)

1.适用范围 本作业指导书适用于变电站内10kV 小车式、固定式高压开关柜的安装作业。哈密星星峡35kV 变电站采用重庆重开电气有限公司提供的固定式高压开关柜,型号为KYN28A-12。安装包括:配电盘安装、硬母线安装、真空断路器检查、二次回路检查及接线的安装作业。 2. 编写依据 表2-1编写依据 3.1 作业(工序)流程图 图3-1 作业(工序)流程图 4.安全风险辨识与预控

表4-1 危险点辨识及预控措施 施工单位检查人:监理单位检查人: 日期:日期: 注1:对存在风险且控制措施完善填写“√”,存在风险而控制措施未完善填写“×”,不存在风险则填写“一”,未检查项空白。 注2:安全风险辨析及预控措施表在有新的风险因素及预控措施时可增加补充,下同。 5. 作业准备 5.1 人员配备 表5-1作业人员配备

5.2 工器具及仪器仪表配置 表5-2 主要工器具及仪器仪表配置

6.作业方法 6.1施工准备 技术准备:按规程、厂家安装说明书、图纸、设计要求及施工措施对施工人员进行技术交底,交底要有针对性。 人员组织:技术负责人、安装负责人、安全质量负责人和技术工人。 机具的准备:按施工要求准备机具并对其性能及状态进行检查和维护。 施工材料准备:焊条、螺栓、油漆等。 6.2基础检查 6.2.1 用经纬仪及钢卷尺对开关柜基础进行核对尺寸,检查基础槽钢长度、宽度、标高及相对位置是否符合设计要求,以及检查基础槽钢的直线度和水平度,误差不得超过允许值;检查高压及控制电缆的孔洞是否对应开关柜的排列布置。 6.2.2 清除基础槽钢面上的灰砂,完成槽钢的接地工作,测量基础槽钢的水平度和不直度,找出最高点,并标注高差,开关柜宜从中间开始就位。 6.3 搬运及开箱检查 6.3.1 现场搬运盘柜 (1)开关柜的搬运设专人指挥,配备足够的施工人员,以保证人身和设备安全。 (2)根据现场情况,设备的搬运、移动采用推车进行。搬运时,用吊车将开关柜吊到推车上,然后一人拉推车的把手,3人合力推柜体,1人专门负责观察推车行走的路线,防止推车的轮子掉到孔洞里及防止柜体倾覆。 (3)盘柜搬运时应按图纸将盘柜按顺序摆放,以方便下一步盘柜的就位安装。 6.3.2 设备检查时厂家、监理及业主代表应在现场。检查的主要内容:检查表面有无刮伤或撞击痕迹,对照设计图纸及核对到货清单、检查设备型号、规格、数量是否相符,以及随柜而到的有关附件、备件、仪表、仪器、专用工具的数量及规格与清单是否相符;特别对于瓷瓶等瓷件更应该认真检查有无变形、破损、受潮;检查厂家出厂技术文件是否齐全;如在检查中发现的缺损件、厂家资料不齐全等应在开箱检查记录上填好,由在场厂家、监理及业主代表签名见证,通知物资供应部门补回。 6.4 盘柜就位安装 6.4.1 首先根据设计的尺寸拉好整排屏柜的直线。按设计位置和尺寸把第一块盘用线锤和水平尺进行找正,按规范盘柜垂直度误差应小于每米1.5mm,如达不到要求可在柜底垫垫块,但垫块不能超过三块且垫块不能有松动,达到要求后,在开关柜的四个底角上烧焊或钻孔用螺栓将其固定。

热控盘柜安装施工方案

一、工程概况及施工要求 1.1工程概况 中电投新疆能源化工乌苏热电(2X 330MW)机组烟气脱硝改造工程主要区域是氨区、 SCR区和取消旁路及引增风机合一改造区域。氨区和SCR区热控DCS设备主要安装在氨站仪控室和SCR区25.8米层控制间,取消旁路及引增风机合一改造区域的热控系统主要是在原有电子设备间DCS机柜中增加I/O卡件。盘柜安装主要是DCS机柜、操作员站台、仪表电源柜、工业电视柜等工程的安装。机柜、盘台要求与安装槽钢绝缘,机柜、盘台于槽钢的绝缘电阻大于10兆欧;机柜、盘台与电网接地点单点接地,与电网接地点之间的接地电阻小于0.5欧姆。操作台、工程师台和远程柜就近接地,所有控制器机柜和I/O机柜均电缆屏蔽层接地用 的专用端子排。脱硝DCS系统和氨站DCS系统都纳入脱硫DCS系统。 1.2施工要求 仪表盘、柜、箱的安装除依据图纸设计位置安装外,认真检查仪表盘柜外观和内在质量。对盘、柜、箱的安装要求,要认真钻研,领会,严格执行仪表盘安装规定。结合仪表盘、柜、箱安装分项工程检验内容进行施工前的检验准备,了解施工质量,并认真填报该表。 1.3工程量 盘柜安装工程量如下表所示。

1脱硝DCS控 制机柜 WxDxH=800x600x2000mm面2 2脱硝DCS扩 展机柜 WxDxH=800x600x2200mm面2 3 脱硝仪表电源柜 WxDxH=800x600x2200mm面2 4 火灾报警模块箱 面2墙挂式 5 SCR反应器分 析小间配电箱面 2 6 SCR反应器 A入口分析机柜WxDxH=800x800x2100mm 面 2 7 SCR反应器 A出口分析机柜WxDxH=800x800x2100mm 面 2 8SCR反应器 B入口分析机柜WxDxH=800x800x2100mm 面 2 9 SCR反应器 B出口分析机柜WxDxH=800x800x2100mm 面 2 10SCR-CEMS 操作台 面2 2.1《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 2.2《电气装置安装工程盘、拒及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-2012 2.3《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2.4 《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002版; 2.5《电力建设施工及验收技术规范》第4部分:自动化仪表DL/T5190.4-2012 2.6《火电厂烟气脱硝工程施工质量验收及评定规程》DL/T5417-2009 2.7《电力建设施工质量验收及评价规程》(热工仪表及控制装置篇)DL/T5210.4-2009 2.8《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50116-2007 2.9《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50131-2007 2.10《自控仪表安装图册》2010版 2.11中电投远达环保工程有限公司提供的设计施工图、厂家安装、使用、说明书 、编制依据

盘柜安装作业指导书

1编制目的 为了提高全厂热控盘柜安装的施工工艺和质量,加强施工工序的过程控制,特编制热控盘柜安装作业指导书。该作业指导书规定热控盘柜安装的施工工艺和质量要求,并说明了完成该项目所需的资源配置、工期目标、必需配置配的机工具及应注意的安全事项,适用于松滋凯迪生物质电厂1×30MW机组工程热控盘柜安装的施工项目。 2编制依据及验收标准 2.1、广东省电力设计研究院《松滋凯迪生物质发电1×30MW机组工程》--热控部分; 2.2、《电力建设施工质量验收及评价规程》--第4部分:热工仪表及控制装置(DLT5210.4-2009) 2.3、《电力建设施工及验收技术规范》--热工自动化(DL/T5190.5-2004);2.4、《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》--电建(1996)159号; 2.5、《电力建设安全工作规程》—第一部分:火力发电厂部分(DL5009.1--2002); 2.6、《电力建设安全施工管理规定》--电建(1995)671号; 2.7、电力建设安全健康与环境管理工作规定—(2002年版); 3施工范围及工作量 3.1施工范围 松滋凯迪生物质电厂1×30MW机组工程安装工程范围内热控盘柜安装; 3.2工作量 热控盘(台、箱、柜、屏)安装共计92块 4资源配置 4.1人员配置 4.1.1施工人员只有在接受施工任务单和技术交底后,并充分理解和熟悉图纸后才能上岗施工。4.1.2严格按照图纸施工,如遇特殊情况应及时向技术员反映,不得擅自处理。 。做好施工原始记录4.1.3每天工作完成后要把施工现场清理干净。(工完料 尽场地清) 4.1.4人员安排:

1 机工具配置4.2 施工进度安排5 日11月2020118 本项目计划施工时间:2011年月12日—年6施工程序和施工方法施工流程 6.1

10KV高压开关柜检修作业指导书及考评实用标准

10KV高压开关柜检修作业指导书及考评标准 一、编制依据及适用范围 1 适用范围 1.1 本作业指导书及考评标准适用于10KV高压开关柜检修作业。 1.2本标准规定了10KV高压开关柜检修标准化作业的人员要求、危险点预控、工器具及耗材准备、作业流程、操作工序及技术要求等。 2 编制依据 2.1《铁路电力管理规程》《铁路电力安全管理规程》(铁运[1999]103) 2.2 行业标准《铁路电力设备安装标准》(铁机字1817号) 2.3 《西安铁路局电力设备检修管理细则》(西机函〔2005〕46 号) 考评标准:指导书使用范围不正确减5分;引用文件不正确每项减1分。 二、作业流程 三、作业前准备 3.1 现场勘察及修前鉴定 3.1.1 作业班组对作业区段进行现场勘察,班组提报停电计划。 3.1.2 作业班组对作业高压开关柜进行修前鉴定,对需要处理的问题进行归纳整理,移交给工作票签发人。

考评标准:未对检修区段进行勘察减2分,未对设备进行修前调查鉴定,确定检修重点减5分。 3.2 由各单位调度或工区(检修车间)按照相关规定时间,将具体停电时间电话或书面通知用户,并将通知人及用户接受通知人的姓名、通知时间记录。以备查询。 考评标准:未通知用户减5分,记录未填写减3分。 3.3 工作票(倒闸票)签发 3.3.1 根据检修作业内容、范围、所需采取的安全措施、设置地线的位置等相关要求,提前一天签发电力停电作业工作票(倒闸票)。工作票签发人指派的工作执行人(领导人)1人,作业人员数量必须满足许可、检修、监护等需要(5人以上)。 3.3.2 工作票签发人签发完毕后面对面交工作执行(领导)人审核,审核无误后双方分别签字确认。 考评标准:工作票签发人指派的工作人员未满足要求减5分,工作票(倒闸)票签发完后未提前交工作执行(领导)人减2分,审核后双方未签字确认减2分,签发工作票内容有误不合理减3分。 3.4 召开预想会 3.4.1 由工作执行(领导)人组织作业组全体人员召开工前预想会,进行技术交底和安全交底,并分配工作任务。 3.4.2 危险点及控制措施

热工盘台柜安装措施

热工盘台柜安装措施 2.1、编制依据: 2.1.1、工程设计施工图纸 2.1.2、《电力建设施工及验收技术规范》(热工仪表及控制装置篇)SDJ279-90 2.1.3、《火电施工质量检验及评定标准》(热工仪表及控制装置篇)1998年版2.1.4、《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002 2.1.5、《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002 2.1.6、盘柜台厂家技术资料 2.2、开工应具备条件及要求: 2.2.1、技术准备: 2.2.1.1、施工图纸已经会审,满足施工要求 2.2.1.2、盘柜台基础施工完,经验收合格 2.2.1.3、建筑部分二次细地面施工完,室内组装修完,满足安装要求 2.2.1.4、配电室内标高基准点正确、清晰醒目,满足施工要求; 2.2.2、施工人力资源准备:施工负责人应具备4级以上安装工水平安装工4人 起重工4人 2.3、主要工程量: 表2.3

2.4、施工工器具准备: 2.4.1工器具:无齿锯1台 冲击电钻1台、钢丝刷5把 手锉 手锤 手锯 8吋扳手4把 2.4.2施工机械:平板车 手动液压叉车 16吨吊车 卷扬机、 2.4.3计量器具:水准仪1台 400毫米水平尺1块 5米钢带尺1只 3米钢卷尺1把 U 型塑料软管 线坠 2.5、施工工艺流程及标准: 表2.5

2.6、质量控制关键点: 2.6.1、用线坠及米尺测量垂直度时,每个面左右两侧都得测量,并保证不少于上、中、下三个点 2.6.2、盘柜垂直度及相邻盘面平整度应符合如下要求:垂直偏差<1.5㎜/m;相邻盘顶偏差<2㎜;盘顶最大高差<3㎜;相邻盘正面平面偏差<1㎜;五面盘以上成排最大平面偏差<5㎜;盘间接缝间隙<2㎜; 2.6.3、单块固定的盘柜垂直偏差<1.5㎜/m;水平倾斜偏差<1.2㎜/m; 2.7、检查验收及质量标准

开关柜安装作业指导书

开关柜安装作业指导书 一、工艺流程 设备开箱检查→设备搬运吊装→柜(盘)稳装→柜(盘)母线安装→柜(盘)二次回路接线→柜(盘)试验调整→母线试验→具备送电条件 二、设备开箱检查 1、按照设备清单、施工图纸及设备技术资料,核对开关柜本 体及内部配件、备件规格型号应符合设计图纸要求;附件、备件齐全;产品合格证件、技术资料、说明书齐全。 2、柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损; 各配件布置整齐,符合设计要求。 3、柜(盘)内部检查:电气装置及元器件、保护装置、仪表、绝缘瓷件齐全符合确认的图纸及技术协议要求,无损伤、裂纹等缺陷。 三、设备搬运 1、设备运输:由根据设备重量、距离长短可采用汽车、汽车吊配合运输,叉车、人力推车运输或滚杠运输。 2、设备运输、吊装时注意事项: 设备吊点:柜(盘)顶部有吊环者,吊索应穿在吊环内,无吊环者吊索应挂 在四角主要承力结构处,不得将吊索吊在设备部件上。吊索绳长应 一致,以防柜体变形或损坏部件。汽车运输时,必须用麻绳将设备 与车身固定牢,开车要平稳。 四、柜(盘)安装 1、基础型钢安装:

按图纸要求预制加工基础型钢架并刷好防锈漆(安装前由土建施工完成);按图纸施工位置,将预制好的基础型钢架放在预留铁件上,用水平仪或水平尺找平,然后将基础型钢架、预埋铁件等用电焊焊牢,最终基础型钢顶部宜高出抹平地面10mm-20mm。基础型钢与地线连接。焊点要凃防锈漆。 2、柜(盘)稳装: 柜(盘)安装:按施工图纸布置,按柜体布置图将柜放在基础型钢上。 柜(盘)就位:找正、找平后,柜体与柜体,柜体与侧挡板均用螺丝连接固定。 柜(盘)接地:每台柜(盘)单独与基础型钢连接。 3、母线安装 母线材质、尺寸及截面积应符合设计要求。所有柜内母线应进行绝缘化处理。母线接头处应处理良好,防止产生应力;各相间距离应符合要求:35KV≧340mm,20KV≧225mm,10KV≧125mm,0.4KV≧20mm。 五、送电前准备工作 1、一般应由建设单位备齐试验合格的验电器、绝缘鞋、绝缘手套、临时接地编织铜线、绝缘胶垫、粉末灭火器等。 2、彻底清扫全部设备及变配电室、控制室内的灰尘。用吸尘器清扫电器、仪表元件,另外室内除送电需用的设备用具外,其他物品不得堆放。 3、检查母线上、设备上有无遗留下的工具。金属材料及其他物件。 4、试运行的组织工作、明确试运行指挥者,操作者和监护者

高压开关柜安装作业指导书样本

德沃电气 (工程名称) 高压开关柜安装作业指导书 编码: BDDQ-09 二○一○年十月 作业指导书签名页

目录 1.适用范围.................................................. 错误!未定义书签。 2. 编写依据................................................. 错误!未定义书签。

3. 作业流程................................................. 错误!未定义书签。 3.1作业( 工序) 流程图...................................... 错误!未定义书签。 4. 安全风险辨析与预控 (2) 5. 作业准备 (3) 5.1 人员配备 (3) 5.2 主要工器具及仪器仪表配置 (3) 6.作业方法 (4) 6.1施工准备: (4) 6.2基础检查 (4) 6.3搬运及开箱检查.......................................... 错误!未定义书签。 6.4盘柜就位安装 (5) 6.5开关柜内母线安装 (5) 6.6断路器及隔离开关的调整 (5) 6.7安装后注意事项 (6) 7. 质量控制措施及检验标准 (6) 7.1质量控制措施 (6) 7.2质量控制表单 (6) 7.3检验标准 (7)

1.适用范围 本作业指导书适用于变电站内10kV 小车式、固定式高压开关柜的安装作业。 2. 编写依据 表2-1 引用标准及规范名称

3. 作业流程 3.1 作业( 工序) 流程图 图3-1 作业流程图 4. 安全风险辨析与预控 表4-1 安全风险辨析及预控措施检查表