一建市政口诀及重点(2019版教材)

1.城镇道路分级:一地位两功能(道路网中的地位、交通功能及对沿线服务功能)。

2.道路路面按力学特性分类:柔变刚强(柔性路面破坏取决于极限垂直变形和弯拉应变,刚性路面破坏取决于极限弯拉应变)。

3.沥青路基性能主要指标:定变(整体稳定性、变形量控制);基层性能主要指标:结荷抗水不透水(满足结构强度、扩散荷载的能力以及水稳性和抗冻性的要求,不透水性好);路面使用指标:承平温滑水声(承载能力、平整度、温度稳定性、抗滑能力、透水性、噪声量)。

4.水泥路面伸缩缝填缝材料:橡胶树改沥(橡胶类、聚氯乙烯胶泥类、树脂类、改性沥青类,并加入耐老化剂)。

5.沥青混合料按级配原则分为悬浮-密实(AC爱吃)、骨架-空隙(AM爱美、OGFC)、骨架-密实(SMA)三种结构。悬浮所以粗集料没挨在一起,内摩擦角(力)小;密实所以沥青细集料多,黏聚力大。

6.沥青主要技术性能:结温耐塑安(粘结性、感温性、耐久性、塑性、安全性)。

7.沥青再生剂技术要求:张奶奶分榴莲(较高的表面张力、良好的耐热化和耐候性、溶解分散沥青质的能力、良好的流变性质、适当的粘度)。

8.再生沥青混合料性能试验指标:空旷宝马流(空隙率、矿料间隙率、饱和度、马歇尔稳定度、流值)。

9.再生沥青混合料的检测项目:残马车辙冻劈裂(残留马歇尔稳定度、车辙试验动稳定度、冻融劈裂抗拉强度比)。

10.路基压实试验段目的:预沉虚铺三压实(路基预沉量值、每层虚铺厚度、压实机具、压实遍数、压实方式)。

11.土质路基压实应遵循的原则:先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快、轮迹重叠。

12.路基的主控项目:压实度和弯沉值。

13.软土(淤泥、淤泥质土及天然强度低、压缩性高、透水性小的黏土)处理方法:表换抛压桩排织(表层处理法、换填法、置换法、砂垫层置换、抛石挤淤、重压法、反压护道、砂桩、粉喷桩、垂直排水固结法、塑料排水板、土工织物)

14.湿陷性黄土处理:夯密土防水浸化(强夯法、挤密法、换土法、防止地下水下渗、预浸法、化学加固法)。

15.膨胀土处理:换桩压水保湿(换填、灰土桩加固、水泥桩加固、堆载预压、防水和保湿措施。

16.冻土的处理:防水加高换材料。

17.路堤加筋的主要目的是提高路堤的稳定性。其土工合成材料应有的性能:顶撕握拉(足够的顶破强度、撕破强度、握持强度和抗拉强度)。

18.沥青面层压实:初压钢轮终压双、粗振密轮46上,10(压实层最大厚度)80(碾压路段总长度)不能超,压实方向低向高。P31

19.沥青混合料最低摊铺温度:铺筑层厚度、气温、风速和下卧层表面温度。碾压温度:沥青和沥青混合料种类、压路机、气温、层厚。P31

20.改性沥青混合料贮存过程中混合料温降不得大于10℃且具有沥青滴漏功能。改性沥青混合料贮存时间不超过24小时,改性沥青SMA混合料只限当天使用,OGFC混合料宜随拌随用。

21.水泥混凝土路面混凝土配合比:敬完工酒(经济性、弯拉强度、工作性、耐久性)。

22.混凝土配合比参数:水灰比取小值,水泥用量取大值,水用量取小值。P35

23.模板支架拱架的施工设计内容:三图一书两说明,安全质量材料表(工程概况和工程结构简图、总装图和细部构造图、结构设计的依据和设计计算书、设计说明书和使用说明书,安拆时的安全技术措施及注意事项,制作安装的质量及精度要求,材料的性能要求和材料数量表)。P44

24.模板支架拱架的两预压两验收(预压地基、预压支架拱架,支架拱架安装完成后检验合格后方可安装模板,混凝土浇筑前对模板支架拱架进行检查和验收,合格后方可施工)P46

25.钢筋连接:网点T弧。焊接接头优先选择闪光对焊,钢筋骨架和钢筋网片的交叉点宜采用电阻电焊,钢筋和钢板的T形连接,宜采用埋弧压力焊或电弧焊。P47

26.桥梁支座分类,按支座的结构形式:摇辊弧拉橡胶球(摇轴支座、辊轴支座、弧形支座、拉压支座、橡胶支座、球形钢支座)。

27.桥梁伸缩装置按传力方式和构造特点可分为:组对弹钢模板(组合剪切式、

对接式、弹性装置、钢制支承式、模数支承式)P63

28.桥梁结构加固技术:截钢纤,预改横。P64

29.围堰施工:浅用土石深板桩,平坦浅基钢套筒,平坦河床深基础,江河湖海双壁钢。P67

30.装配式梁板架设方法:起重机架梁法、跨墩龙门吊架梁法和穿巷式架桥机架梁法。P75

31.装配式梁板预制场地要求:坚实平整能排水,间距承载和三度(间距满足施工作业要求,具有足够的承载力,台座在2m长度上平整度和挠度不超过2mm,设置相应的预拱度)。P76

32.钢梁制造企业应向安装企业提供:两证两图一滑移,焊缝两试一发包(产品合格证,钢材和其他材料质量证明书和检验报告,施工图、拼装简图,工厂高强度螺栓摩擦面抗滑移系数试验报告,焊缝无损检验报告和焊缝重大修补记录,产品试板的试验报告,工厂试拼装记录,杆件发运和包装清单)。P82

33.钢梁的安装方法:悬拼拖支三吊机(悬臂拼装法、拖拉架设法、支架架设法、自行式吊机整孔架设法、门架吊机整孔架设法、缆索吊机拼装架设法)P82

34.钢梁安装前应对临时支架、支承、吊机等临时结构和钢梁结构本身在不同受力状态下的强度刚度及稳定性进行验算。P82

35.钢梁制作安装验收主控项目:三材螺接抗滑移,焊缝探伤和涂装。P84

36.钢—混凝土结合梁施工,混凝土浇筑前,应对钢主梁的安装位置、高程、纵横向连接及施工支架进行检查验收,各项均达到设计要求或施工方案要求。钢梁顶面传剪器焊接经检验合格后,方可浇筑混凝土。P85

37.拱桥的拱圈施工分为支架法、少支架法、无支架法。无支架法包括缆索转劲二悬臂(缆索吊装、转体安装、劲性骨架、悬臂浇筑和悬臂安装)。P87

38.跨径大雨或等于16m的拱圈或拱肋,宜分段浇筑,分段位置,拱式拱架宜设置在拱架受力反弯点、拱架节点、拱脚及拱顶处,满堂式拱架宜设置在1/4跨径、拱架节点、拱脚及拱顶处。间隔槽,宽度0.5-1m。P87

39.钢筋混凝土拱,拱肋节段焊接强度不应低于母材强度,所有焊缝均应进行外观检查,对焊接缝应100%进行超声波探伤。P88

40.斜拉桥主梁施工方法分为顶推法、平转法、支架法和悬臂法,悬臂法又分为

悬臂浇筑法和悬臂拼装法。P89

41.箱涵顶进季节性施工技术:避水坡棚温。P95

42.浅埋暗挖法施工十八字方针:管超前、严注浆、短开挖、强支护、快封闭、勤量测。

43.降水的作用:截水增稳防土流,便挖增强防突涌。P117

44.基坑边坡稳定控制措施:载挖坡支信水。P128、P426

45.护坡措施:叠抹喷盖。P128

46.基坑土方开挖基本要求:案水分支扰停。P131

47.控制基坑变形的主要方法有:深水加减刚P133

48.基坑坑底稳定控制:深水加底板P134

49.基坑地基加固目的。基坑外加固:水主外。基坑内加固:四土体两维护,地下管线构筑物。

50.盾构施工地层变形的检测项目:必测表建管道。

51.注浆方法:砂卵砂砾用渗入,中砂以上渗透,中砂压密,黏土劈裂电动化学注浆。P172

52.管棚支护:穿越特殊大洞。P174

53.污水构筑物:进水闸泵格沉沙,初沉二沉生气化。P181

54.单元组合式现浇:沉沙生清单。预制拼装:沉沉调预。P182

55.给水处理预处理:吸氧。深度处理:生活脱光臭。P185

56.污泥处置方法:厌氧浓缩热了脱。P186

57.单元组合式现浇混凝土水池工艺:柱底底水、壁底底水。P190

58.整体现浇混凝土拆模混凝土强度:板三梁二悬臂一,2m8m来分级。P193

59.构筑物满水试验必备条件:强度封堵附加层,抗浮安全能排水。P194

60.沉井法辅助下沉:砂浆气爆。P198

61.水池施工抗浮措施:防排备降灌。P199

62.新型排水体制特点:资环点结合,污水防三违。P200

63.沟槽施工方案主要内容:图形挖土机,撑坡不安文。P200

64.管道修复局部修补方法:机器人铰密局灌补丁。P211

65.管道焊接质量检查依次为:对外无强严。P221

66.管道需要100%无损探伤情形:干折十五不强现。P221

67.补偿器类型:自方波套球。P222

68.燃气管道利用桥穿越河流要求:厚管少缝通航护,补偿45高防腐。P235

燃气管道穿越河底要求:钢管覆土半米一,稳管标识上下游。

69.定向钻导向孔轨迹设计内容:两点两脚最大深,形式长度曲半径。P236

70.导向钻头选用:土用铲(淤泥、软黏、砂性土),砂砾金,岩石气锤牙轮钻。P237

71.燃气管道压力试验分段长度:中低一千次高五,高压一万最靠谱。P242

72.综合管廊布置:二气要独立,两力不同仓,强弱电分侧,给下热在上,雨污要分流,污水最下头。P245

73.生活垃圾场不得在:水军矿园景,机场保护区。P260

74.场区平面控制网类型:大方山边改扩导。P267

75.监控量测结束后向委托方提交资料:方案记录两报告。P274

76.基坑工程监测项目:七项目三维度,强撑(坡锚)水土建管路。P274

77.最终索赔报告内容:表附说书。P298

78.施工成本管理组织机构设置要求:高分务实。P301

79.施工成本管理方法遵循原则:开间灵实。P302

80.施工成本控制依据:合成进变。P305

81.成本分析的方法:二比差因。P311

82.施工组织设计主要内容:概况部署平面图,方案措施和三保。P313

83.专项施工方案内容:依概计工安,人分应验书。P321

84.交通导行措施:分区设牌控时空,教育照明导交通。P325

85.总平面布置原则:三减一避一分离。P327

86.文明施工承诺牌:泥轮管,渣爆夜。P328

87.防治大气污染:硬化隔离洒水封闭清扫。P334

88.劳务管理措施:合同、档案、实名化、考勤工资表、设备、备案。P336

89.沥青混合料面层施工质量验收项目:压厚弯平宽,坡差纵滑偏。P353

90.雨期施工保证措施:分快避雨水。路基两完,基层四个多少,面层两及时。P355

91.冬期施工保证措施:未防快。P356

92.高温期施工保证措施:配避快养。P357

93.大体积混凝土裂缝原因:内热外缩和沉陷。P363

94.预应力六不张拉:正规套交强安。P366

95.市政常见职业伤害事故:电机打火塌落度。P410

96.安全管理检查评分保证项目:施组方案责任制,交底检查教救援。P425

97.防止基坑坍塌技术措施:载挖坡支信水。开挖和支护:案水分支扰停。P427

98.开挖过程地下管线保护:两调查,两开挖,过程检查和监控。P428

99.箱涵顶进大跨径箱涵铁路加固:轨壳纵横。P434

100.旧桥拆除工程安全档案:三个合同协议书,设计交底和记录。P441

101.工程竣工报告内容:概况施组强制性,质检履约履设计。P457

102.道路施工应满足道路结构的要求:强稳久。P465

103.盾构纠偏:勤纠少纠适度P162。顶管纠偏:勤测量、勤纠偏、微纠偏。P406

1.二次衬砌钢筋安装是,应对防水层采取哪些措施?

①防水卷材紧密贴合在初期衬砌面上,避免防水层在钢筋安装时鼓包;

②钢筋绑扎时钢筋头加装保护套,安装时注意角度不要对面防水层,防治刺破、磨损防水层,如果损坏及时修复;

③焊接钢筋时在焊接作业和防水层质检增挂防护板,防止电火花飞溅烫坏防水层;

④设置垫块等衬垫措施隔离二衬钢筋和防水层。

2.沥青面层必须在冬期施工时,应采取提高沥青混合料的施工温度,并应采取

快卸、快铺、快平、快压等措施,以保证沥青面层有足够的碾压温度和密实

度。P33

3.摊铺自动找平方式,中下面层采用钢丝绳引导或铝合金导轨引导的方式控

制,上面层采用非接触式平衡梁(滑靴)辅以厚度控制方式。

4.水泥混凝土变干的措施:加外加剂或同配比水泥浆,掺加量按配合比通知书

执行,掺入后,应快速搅拌,搅拌时间应根据试验确定。

5.混凝土浇筑前,应检查支架、模板的强度、刚度、稳定性,检查钢筋、预埋

件的位置、规格、数量,并做好记录,符合设计要求后方可浇筑。在原混凝土面上浇筑新混凝土时,相接面应凿毛,请清洗干净,表面润湿但不得有积水。钢筋要除锈,浇筑墩台柱混凝土时,铺同配比的水泥砂浆一层。P74 6.混凝土采用振捣器时,每一振点的振捣持续时间,应以混凝土表面呈现浮浆,

不出现气泡和不在沉落为准。

7.钢筋、钢绞线存放的仓库应干燥、防潮、通风良好、无腐蚀性气体和介质。

存放在室外时,不得直接对方在地面上,应垫高、覆盖,防腐蚀,防雨露,时间不宜超过6个月。

8.预应力混凝土中的氯离子的最大含量不宜超过水泥用量的0.06%,超过时,

宜采取掺加阻锈剂、增加防护层厚度、提高混凝土密实度等阻锈措施。P54 9.桥梁支座的功能:首先支座必须有足够的承载能力,以保证可靠的传递支座

反力,其次支座对桥梁的约束要尽可能的小,以适应梁体自由伸缩和转动的需要;另外支座还应便于安装、养护和维修,并在必要时可以进行更换。P61 10.对地质复杂的大桥、特大桥,为检验桩的承载能力和确定沉桩工艺应进行试

桩。灌入度应通过试桩或做沉桩试验后会同监理和设计单位研究决定。P70 11.沉桩应暂停施工的情形:贯入度发生剧变,桩身突然倾斜、位移或严重回弹,

桩身或桩头破坏,桩身上浮,地表隆起。

12.拱形涵、盖板涵施工遇有地下水时,应先将地下水位降至基底以下0.5m方

可施工,且降水应连续进行直至工程完成到地下水位0.5m以上且具有抗浮及防渗漏能力后方可停止。P93

13.盾构到达接收井时,由于前方已无土体,对管片收缩量就有影响,容易造成

管片松弛和错台。为此建议在进洞时的10环管片上,增设纵向拉紧装置,并适当加强第一次螺栓紧固力。工作井在盾构洞口应预埋现浇混凝土环形梁。P107

14.一般盾构从硬地层到软底层易下沉、扎头,此时要注意盾构推进保持匀速,

推进时要严格控制出土量,保持土压力,必要时同步注浆,适当增加注浆压力,并提早做管片二次压浆,减少本区段管片的沉降。作为盾构隧道的设计,此时应进行隧道纵向强度和变形验算,适当加大螺栓直径。P107

15.疏干地下水有增加坑内土体强度的作用,有利于控制基坑围护结构的变形。

在软土地区基坑开挖深度超过3m,一般就要用井点降水。开挖深度浅时,亦可边开挖边用排水沟和集水井进行积水明排。P116

16.当基坑底为隔水层且层底作用有承压水时,应进行坑底突涌验算,必要时采

取水平封底隔渗和钻孔减压措施,保持坑底土体稳定。当坑底含承压水且上部土体压重不足以抵抗承压水水头时,应布置降压井降低承压水水头压力,防止承压水突涌。P116

17.隔水帷幕:水泥土搅拌桩帷幕、高压.旋喷或摆喷注浆帷幕、地下连续墙和

咬合式排桩等。P116

18.当基坑以下含水层厚度大而需采用悬挂式帷幕时,帷幕进入透水层的深度应

满足地下水沿帷幕底端绕流的渗透稳定性要求,并应对帷幕外地下水位下降引起的基坑周边建筑物、地下管线、地下构筑物沉降进行分析。当不满足渗透稳定性要求时,应采取增加帷幕深度、设置降压井等防止渗透破坏的措施。

P117

19.轻型井点滤水管深度应比基坑底深0.9-1.2m。喷射井点深度应比设计开挖深

度达3-5m。

20.可采用经验的:P117高压喷射注浆时,旋喷注浆的注浆固结体的有效直径、

摆喷注浆固结体的有效半径宜通过试验确定,无试验时,按工程经验采用。

P136注浆法注浆设计包括注浆量、布孔、注浆有效范围等主要工艺,可才考经验。P137 水泥土搅拌法,应根据室内试验确定需加固地基土的固化剂和外加剂的掺量,如果有成熟的经验时,也可根据工程经验确定。

21.水密性试验:钻孔灌注桩导管的水密性试验(1.5倍的静水压力)和拉拔试

验。

气密性试验:卵形消化池P182和供热管道接头外保层施工后P221。

满水试验:给水排水构筑物P194、卵形消化池、沉井。

水压试验:给水管道的压力管道P206

严密性试验:给水排水中的无压管道,分为闭水试验和闭气试验P207

供热管道的严密性试验,介质水,一级管网和二级管网P230

燃气管道的严密性试验,介质气,设计压力小于5KPa和大于

等于5KPa。P243

强度试验:供热管道的强度试验,介质水P230

燃气管道的强度试验,水压试验和气压试验。P242

22.顶管纠偏:勤测量、勤纠偏、微纠偏P406调整挖土方法、改变顶进合力方

向、改变切屑刀盘的转动方向、相对机头旋转方向的反向增加配重

盾构纠偏:勤纠、少纠、适度P162液压缸分组控制、仿形刀适量超挖、反转刀盘。

沉井:随挖随纠,动中纠偏。

一级建造师记忆口诀:《市政工程》

一级建造师记忆口诀:《市政工程》 1、快支主次:快速、支、主干、次干 2、级配砾石:底基层53mm 基层37.5mm 面层碎石31.5mm,碎砾石26.5mm,砾石19mm,碎大砾小碎砾取中,看好顺序最后一个还有钢纤维砼。 3、沥青表面处治:防滑水改磨:(防滑、防水、改善、磨耗) 4、路面使用指标:温噪承水平滑(有个明星叫温兆伦): 温度稳定、噪声、承载力、透水、平整、抗滑 5、基层材料选用原则: 特重:贫、沥、碾砼;重:泥粒、沥碎;中、轻:泥粒、二灰粒、 级配粒 6、快速路、主干路可用水泥:道路硅、普通硅、硅,简化:道普 硅硅; 其他路用渣(矿渣水泥) 7、道路胀缝板填料,橡胶树改沥。 橡(橡胶类)胶(聚氯乙烯胶泥)树(树脂)改沥(改性沥青) 8、沥青混合料按生产工艺分:冷、热、再生(这个点没怎么考过 注意下) 9、按级配原则分为三种形式:悬密,骨空,骨密 10、沥青技术性能:全结塑耐温,安全粘结感温耐久塑性 注:粘结抗变形,塑性抗破坏

11、★再生沥青的技术要求:耐热耐温、分流渗、表张(分散、流变、渗透) 12、再生沥青试验指标:饱流马隙隙——吃饱的马休息休息 (饱和度、流值、马歇尔稳定度、空隙率、矿料间隙率) 13、再生沥青检测项目:残留马动冻——垃圾的马老是动来动去 (残留马歇尔稳定度、车辙试验动稳定度、冻融劈裂抗拉强度比) 12、13这里好像06年考过,防止多选题卷土从来。注意性能指标是五个,检测是三个,这点能够理解性地区分,毕竟检测的少,本身具备的性能要多。 14、管线加固的一些方法:拆迁,改移,暴露,悬吊,加固。 15、填石路堤压路机选择:12t振,25t轮,2.5t夯 16、★路基试验段目的:5条: 预沉、虚铺、三压实(压实机具,压实遍数,压实方式) 16、土质路基压实原则:先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快、轮迹重叠。 这个20字容易临场时候忘记一条两条,注:轻静低慢叠 17、软土基处理方法:换砂石护2桩 18、湿陷性黄土病害:尸变凹开崩剥(湿:变形、凹陷、开裂、崩塌、剥落) 19、膨胀土:膨变位开隆(膨胀土:变形、位移、开裂、隆起) 20、土工合成材料性能:我死定啦(握撕顶拉) 握持强度、撕破强度、顶破强度、抗拉强度 21、热拌沥青混合料的最低摊铺温度根据:风厚气温

一建市政必过记忆口诀

1、道路对交通运输所起得作用分:全区环放过全市、区域、环路、放射路、过境路 2、沥青表面处治作用:改水墨画(改善、防水、磨耗层、防滑) 3、路基性能指标:整体稳定性、变形量控制(整形) 4、基层性能指标:强度、扩散荷载、水稳定性、不透水性、抗冻性(强扩水水洞) 5、路面使用指标:滑声承温水平(花生承受温度得水平) 温度稳定性、噪声量、承载力、透水、平整、抗滑 4、级配砾石底基层粒径最大53,基层最大37、5 5、混凝土面层粗骨料碎石31、5mm,碎砾石2 6、5mm,砾石19mm,钢纤维最大19mm 2、混凝土路面水泥:高级铺轨道其她矿 3、沥青面层岩石层厚度小于100mm,垫层大于150mm,基层100-200mm。 3、水泥混凝土路面基层材料选用原则:特重砼,重型稳定,中轻二灰级配粒料 特重:贫沥碾混凝土;重:水稳、沥青稳碎石;中、轻:二灰粒、级配粒 4、白路面基层每侧比面层宽:小三乌龟滑65 5、水泥混凝土路面应具有:强花(滑)瓶(平)耐磨 4、纵向施缝平,纵向缩缝假,都要设拉杆;快主横缩传力杆,特重重交通横向均传力 设置涨缝位置:(茎垢厚)临近桥构筑物、板厚变、小半径均设涨缝 5、道路胀缝板填料,改日(脂)相聚 橡(橡胶类)胶(聚氯乙烯胶泥)树(树脂)改沥(改性沥青) 5、沥青技术性能:安全粘结感温耐久塑性粘杆塑耐庵(施耐庵就是粘杆处得) 注:粘结抗变形,塑性抗破坏,指标:粘粘感化素颜全闪,沥青软标号高闪点低 6、再生剂选择与用量考虑:就在今年旧沥青粘度再生沥青粘度再生剂粘度 7、再生沥青混合料最佳沥青用量确定方法:马歇尔试验方法在吗 8、再生沥青试验指标:空矿兮流饱马 (饱与度、流值、马歇尔稳定度、空隙率、矿料间隙率)

2018年一级建造师市政记忆口诀

2018年一级建造师市政记忆口诀

2018市政记忆口诀 (一)道路工程 1、路面按结构强度分类:高级路面和次高级路面 ①快、主|高级路面:泥(30),沥混、沥碎、天然石(15)年 ②次、支|次高级路面:★沥贯(10)、沥表(8)年 2、沥青表面处治:防滑水改磨:(防滑、防水、改善、磨耗) 3、路基性能指标:整体变形(整体稳定性、变形量控制) 4、路面使用指标:温噪承水平滑(有个明星叫温兆伦): 温度稳定、噪声、承载力、透水、平整、抗滑 5、基层材料选用原则:道路交、路基抗——道路交通等级、路基抗冲刷能力 特重:贫、沥、碾砼;重:泥粒、沥碎;中、轻:泥粒、二灰粒、级配粒 6、快速路、主干路可用水泥:道路硅、普通硅、硅,简化:道普硅硅;42.5级+ 其他路用渣(矿渣水泥)32.5级+ 7、道路胀缝板填料,橡胶树改沥。 橡(橡胶类)胶(聚氯乙烯胶泥)树(树脂)改沥(改性沥青) 8、沥青混合料按生产工艺分:冷、热、再生(这个点没怎么考过注意下) 9、按级配原则分为三种形式:悬密AC,骨空AM、OGFC,骨密SMA 10、沥青技术性能:全结塑耐温,安全粘结感温耐久塑性 注:粘结抗变形,塑性抗破坏 11、再生沥青的技术要求:耐热耐温、分流渗、表张(分散、流变、渗透) 12、再生沥青试验指标:饱流马隙隙——吃饱的马休息休息或宝马留空间 (饱和度、流值、马歇尔稳定度、空隙率、矿料间隙率)

1)

2)原材料:含水、颗粒、配比; 3)拌合:强制、厂拌; 4)运输:防水蒸、防扬尘,防雨淋,防降温,防遗撒。 5)摊铺:及时运到、床湿润; 6)碾压:铺好当天压活、先低后高; 7)养护:或洒水或覆盖。注意5摄氏度。养护封闭,一般都是7-14天。 25、土工合成材料性能:我死定啦(握撕顶拉) 握持强度、撕破强度、顶破强度、抗拉强度 加筋路堤P27缕缕(注意防水卷材、HDPE之类都有类似) (1)材料强度符要求、叠合300mm,搭接150mm(搭接叠合应该是指横纵向) (2)施工前要平整清理凸出物 (3)防曝晒,48小时要填筑 (4)卸料不直接,高度不大1 (5)卸后立即铺 (6)先轻后重,600mm为界 26、面层施工技术那些事: (1)沥青:原材料、拌合、运输、摊铺、碾压(初压、复压、终压)、验收。 初压无轮胎、复压有振动 (2)水泥混凝土:原材料(三证、进场)、配合比、拌合、运输、浇筑(钢筋、模板)、振捣、接缝、养护、验收。 留意下水泥混凝土那里的三辊轴机组那些 27、热拌沥青混合料的最低摊铺温度根据:风厚气温 风速、厚度、气温、下卧层温度 压路机的碾压温度应根据:压厚气种

最新一级建造师市政快速记忆口诀.pdf

1、路基压实施工要点,试验段的目的:我们生活在一个机遇遍铺的时代里 ①合理选用施工机具;②确定路基预沉量值;③按压实度要求,确定压实遍数;④确 定路基宽度内每层的虚铺厚度;⑤选择压实方式; 2、土质路基压实应遵循的原则:轻静低慢叠 先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快、轮迹重叠 3、软土路基处理的常用处理方法:不要(表)换重锤(垂) 表层处理法、换填法、重压法、垂直排水固结法 软土路基处理具体方法:啥事欢呼到,靓装涂塑料 砂垫层置换、抛石挤淤、置换土、反压护道、砂桩、粉喷桩、土工织物、塑料排水板湿陷性黄土处理方法:预强剂,换化学 预浸法、强夯法、挤密法、换土法、化学加固法。 (黄)花鱼换机枪: 化学加固法、预浸法、换土法、挤密法、强夯法 4、城镇道路路基工程项目:土汉奸水泼墙 土(石)方、沿线涵洞、路肩、排水管线、边坡、挡土墙 5、路基质量检查主控项目:路基被压弯:压实度、弯沉值 一般项目:路基允许偏差和路床、路堤边坡 6、 7、土工合成材料: 功能:锅有饭粒要加水 过滤、防护、隔离、加筋、排水 路堤加筋土工合成材料性能:我死定啦 握持强度、较高的撕破强度、顶破强度、足够的抗拉强度 台背路基填土加筋:填料应具有良好的水稳定性和压实性能,以碎石土、砾石土为宜。 黏土不透水不行。 路面裂缝防治:喝碗拉面 用于裂缝防治的玻纤网和土工织物应分别满足:最大负荷延伸率、网孔尺寸、抗 拉强度、单位面积质量等技术要求 路基防护:冲击波(坡) 冲刷防护、路基防护、坡面防护 8、水泥土混凝土路面配合比设计指标:敬完工酒 经济型、弯拉强度、工作性、耐久性 9、有关混凝土强度: ①装配梁吊装时混凝土强度不低于梁体设计强度75%; ②预应力混凝土构件吊装孔道压浆强度不低于30MPA ③箱涵顶进前检查,箱涵主体结构混凝土强度必须达到设计强度。(100%) ④供热站设施及安装: 灌注地脚螺栓使用的细石混凝土(或水泥砂浆)强度等级应比基础混凝度提高一级。 拧紧地脚螺栓时灌注混凝土的强度应不小于设计强度的75%

2020年一级建造师市政实务口诀总结及记忆要点

2020年一级建造师市政实务口诀总结及记忆要点 一、口诀 1、道路 ?沥青路面面层的性能要求:平整度;承载能力;温度稳定性;抗滑能力;透水性;噪声量。承平稳滑水声 ?沥青混合料材料要求:结温塑耐安 ?沥青混合料在生技术要求与选择:张耐耐分流粘(高表面张力、耐热、耐候、分散沥青质能力、良好流变性质、适当粘度);再生材料生产与应用:空矿饱马流(空隙率、矿料间隙率、饱和度、马歇尔试验、流值)?路基施工技术特点:露机水多多;旧路特点:交管安保 ?土做试验:一天两限标C验 ?路基填方:清表填坑再找平,分层预沉控管顶;石方施工要点:先码边再填筑,井管周围要填土 ?路基试验段目的:预虚铺三压实 ?不良土处理方法:软土:表换抛压桩排织;湿陷性黄土:夯密土防水浸化;膨胀土:换桩压土水保湿 ? ?路基行车道压实度不足的原因:填压水土;边缘压实不足:填压(漏边遍) ?无机结合料质量检验项目:集合水军压7天(集料级配、混合料配合比、含水量、拌和均匀性、压实度、7d无侧限抗压) ?沥青面层压实:初压钢轮终压双,粗振密轮46上 ?改性沥青摊铺:上面层用平衡梁,中下导轨钢丝绳 ?改性沥青混合料生产温度应根据沥青品种、粘度、气候条件、铺装层厚度确定;品黏气厚 ?水泥混凝土胀缝填缝料宜用树脂类、橡胶类、聚氯乙烯胶泥类、改性沥青类。改橡树下聚 ?沥青混凝土面层施工质量验收主控项目:原材料;混合料、压实度;面层厚度;弯沉值。 二料压厚弯一般项目:压厚弯平宽,坡差滑纵 ?稀浆罩面验收项目:两料一车三报告稀浆封层主控:渗水,厚度,抗滑;沈厚华 ?减少反射裂缝措施:加厚面层、设置应力消减层、土工织物、消除各种施工缝 ?冬雨季施工措施: 1、雨期施工:分快避雨水(路基三完;基层四个多少;面层两个及时) 2、冬期施工:未防快 3、高温期施工:避配快养 2、桥梁 ?桥梁按照受力特点分类:梁拱刚架悬组合

2018一建市政记忆口诀.

一、道路工程 1路面寿命:【15年找个18岁的小3】 水泥混凝土30,沥青混凝土,沥青碎石、天然石材15,沥青贯入式碎石10,沥青表面处治8 2路基主要性能指标:【定变】 整体稳定性,变形量控制 3基层主要性能指标:【偷吻董三姐】 不透水性,水稳定性,抗冻性,扩散荷载能力,足够结构强度 4路面使用指标:【华仔文凭糟透】 抗滑能力,承载力,温度稳定性,平整度,噪声量,不透水性 5基层宽于混凝土面层每侧【小3鬼舞滑溜舞】 小型机具300,轨模式摊铺机500,滑模式摊铺机650 6混凝土面层具有:【强磨就滑平】 强度,耐磨,耐久性,表面抗滑,平整 7胀缝填缝料:【请你指教】 改性沥青类材料,聚氯乙烯胶泥类,树脂类,橡胶类 8沥青表面处治面层作用【水滑好睡】 防水层,防滑层,磨耗层,改善碎石路面 9沥青主要性能指标:【敢按姐酥奶】 感温性,安全性,粘结性,塑性,耐久性 11改性沥青混合料外掺剂;【像素高】 橡胶,树脂,高分子聚合物 12再生剂技术要求:【张奶奶分榴莲】 较高的表面张力,耐热化,耐候性,具有溶解分散沥青质的能力,良好的流变性质,适当的粘度 13再生剂选择和用量需考虑:【3年】 旧沥青粘度,再生沥青粘度,再生剂粘度 14再生沥青混合料性能实验指标:【宝马空间牛】 饱和度,马歇尔稳定度,空隙率,矿料间隙率,流值 15再生沥青混合料检测项目:【动车残】 冻融劈裂抗拉强度比,车辙试验动稳定度,残留马歇尔稳定度 16路基施工项目:【土汉奸睡破墙】 土石方,涵洞,路肩,排水管线,边坡,挡土墙 17路基试验段目的(填土碾压通用)【机遇遍铺,放手一搏】 合理选用压实机具,确定预沉量值,确定压实遍数,确定虚铺厚度,选择压实方式 18路基检验与验收项目:主控【压弯】,一般【骗床边】 压实度,弯沉值;路基允许偏差,路床要求,路堤边坡要求 19软土(含水量较高、孔隙比大、透水性差、压缩性高、强度低)处理方法:【表换重锤】 表层处理法,换填法,重压法,垂直排水固结法 20软土基处理具体可采用:【砂石换护道,两桩塑料土】 砂垫层置换,抛石挤淤,置换土,反压护道,砂桩,粉喷桩,塑料排水板,土工织物 21湿陷性黄土(土质较均匀,结构疏松,孔隙发育)路基处理:【欲强挤,换化学】 预浸法,强夯法,挤密法,换土法,化学加固法 22石灰稳定土,水泥稳定土,二灰稳定砂砾等无机结合料稳定基层质量检验项目有:【集合水军压制7天】集料级配,混合料配合比,含水量,拌合均匀性,基层压实度,7d无侧限抗压强度 23沥青最低摊铺温度:【下风气候】 下卧层表面温度,风速,气温,铺筑厚度 24沥青碾压温度:【中亚气候】 沥青和沥青混合料种类,压路机,气温,层厚 25改性沥青混合料生产温度:【中年气候】

一建市政实务记忆口诀条记熟必过

2016一建市政实务最新记忆口诀240条 技术篇 (一)道路工程: 1、路面按结构强度分类:高级路面和次高级路面 ①快、主|高级路面:泥(30),沥混、沥碎、天然石(15)年 ②次、支|次高级路面:★沥贯(10)、沥表(8)年 2、沥青表面处治:防滑水改磨:(防滑、防水、改善、磨耗) 3、路基性能指标:整体变形(整体稳定性、变形量控制) 4、路面使用指标:温噪承水平滑(有个明星叫温兆伦): 温度稳定、噪声、承载力、透水、平整、抗滑 5、基层材料选用原则:道路交、路基抗——道路交通等级、路基抗冲刷能力 特重:贫、沥、碾砼;重:泥粒、沥碎;中、轻:泥粒、二灰粒、级配粒6、快速路、主干路可用水泥:道路硅、普通硅、硅,简化:道普硅硅;级+ 其他路用渣(矿渣水泥)级+ 7、道路胀缝板填料,橡胶树改沥。 橡(橡胶类)胶(聚氯乙烯胶泥)树(树脂)改沥(改性沥青)

8、沥青混合料按生产工艺分:冷、热、再生(这个点没怎么考过注意下) 9、按级配分为三种形式:悬密AC(力大角小),骨空AM、OGFC(力小角大),骨密SMA(两大) 10、沥青技术性能:全结塑耐温,安全粘结感温耐久塑性 注:粘结抗变形,塑性抗破坏 11、再生沥青的技术要求:耐热耐温、分流渗、表张(分散、流变、渗透) 12、再生沥青试验指标:饱流马隙隙——吃饱的马休息休息或宝马留空间 (饱和度、流值、马歇尔稳定度、空隙率、矿料间隙率) 再生沥青检测项目:残留马动冻——垃圾的马老是动来动去或冻车残 (残留马歇尔稳定度、车辙试验动稳定度、冻融劈裂抗拉强度比) 注意性能指标是五个,检测是三个,毕竟检测的少,本身具备的性能要多。最好能记住全名。 13、三个土压力:被大主小静佳。 14、路基施工技术就这点事: 清杂,位置、标高,坡度,碾压,最佳含水,(特殊)管子500管沟 15、填石路堤压路机选择:12t振,25t轮,夯

2017年一级建造师政记忆口诀

市政记忆口诀 (一)道路工程 1、路面按结构强度分类:高级路面和次高级路面 ①快、主|高级路面:泥(30),沥混、沥碎、天然石(15)年 ②次、支|次高级路面:★沥贯(10)、沥表(8)年 2、沥青表面处治:防滑水改磨:(防滑、防水、改善、磨耗) 3、路基性能指标:整体变形(整体稳定性、变形量控制) 4、路面使用指标:温噪承水平滑(有个明星叫温兆伦): 温度稳定、噪声、承载力、透水、平整、抗滑 5、基层材料选用原则:道路交、路基抗——道路交通等级、路基抗冲刷能力 特重:贫、沥、碾砼;重:泥粒、沥碎;中、轻:泥粒、二灰粒、级配粒 6、快速路、主干路可用水泥:道路硅、普通硅、硅,简化:道普硅硅;42.5级+ 其他路用渣(矿渣水泥)32.5级+ 7、道路胀缝板填料,橡胶树改沥。 橡(橡胶类)胶(聚氯乙烯胶泥)树(树脂)改沥(改性沥青) 8、沥青混合料按生产工艺分:冷、热、再生(这个点没怎么考过注意下) 9、按级配原则分为三种形式:悬密AC,骨空AM、OGFC,骨密SMA 10、沥青技术性能:全结塑耐温,安全粘结感温耐久塑性 注:粘结抗变形,塑性抗破坏 11、再生沥青的技术要求:耐热耐温、分流渗、表张(分散、流变、渗透) 12、再生沥青试验指标:饱流马隙隙——吃饱的马休息休息或宝马留空间 (饱和度、流值、马歇尔稳定度、空隙率、矿料间隙率) 再生沥青检测项目:残留马动冻——垃圾的马老是动来动去或冻车残 (残留马歇尔稳定度、车辙试验动稳定度、冻融劈裂抗拉强度比) 注意性能指标是五个,检测是三个,毕竟检测的少,本身具备的性能要多。最好能记住全名。 13、三个土压力:被大主小静佳。 14、路基施工技术就这点事:

二级建造师市政工程巧记口诀技术篇

二级建造师市政工程巧记口诀技术篇

二级建造师市政工程巧记口诀(技术篇) (一)道路工程: 1、快支主次:快速、支、主干、次干 2、级配砾石底基层53mm 基层37.5mm 面层碎石31.5mm,碎砾石26.5mm,砾石19mm,碎大砾小碎砾取中,看好顺序最后一个还有钢纤维砼。 3、沥青表面处治:防滑水改磨:(防滑、防水、改进、磨耗) 4、路面使用指标:温噪承水平滑(有个明星叫温兆伦): 温度稳定、噪声、承载力、透水、平整、抗滑5、基层材料选用原则: 特重:贫、沥、碾砼;重:泥粒、沥碎;中、轻:泥粒、二灰粒、级配粒 6、快速路、主干路可用水泥:道路硅、普通硅、硅,简化:道普硅硅; 其它路用渣(矿渣水泥) 7、道路胀缝板填料,橡胶树改沥。 橡(橡胶类)胶(聚氯乙烯胶泥)树(树脂)改沥(改性沥青)

8、沥青混合料按生产工艺分:冷、热、再生(这个点没怎么考过注意下) 9、按级配原则分为三种形式:悬密,骨空,骨密 10、沥青技术性能:全结塑耐温,安全粘结感温耐久塑性 注:粘结抗变形,塑性抗破坏 11、★再生沥青的技术要求:耐热耐温、分流渗、表张(分散、流变、渗透) 12、再生沥青试验指标:饱流马隙隙——吃饱的马休息休息 (饱和度、流值、马歇尔稳定度、空隙率、矿料间隙率) 13、再生沥青检测项目:残留马动冻——垃圾的马老是动来动去 (残留马歇尔稳定度、车辙试验动稳定度、冻融劈裂抗拉强度比) 12、13这里仿佛考过,防止多选题卷土从来。注意性能指标是五个,检测是三个,这点能够理解性地区分,毕竟检测的少,本身具备的性能要多。 14、管线加固的一些方法:拆迁,改移,暴露,

一建市政记忆口诀(整理)

一、道路工程 1 路面寿命:【15年找个18岁的小3】 水泥混凝土 30,沥青混凝土,沥青碎石、天然石材15,沥青贯入式碎石10,沥青表面处治 8 2 路基主要性能指标:【定变】 整体稳定性,变形量控制 3 基层主要性能指标:【偷吻董三姐】 不透水性,水稳定性,抗冻性,扩散荷载能力,足够结构强度 4 路面使用指标:【华仔文凭糟透】 抗滑能力,承载力,温度稳定性,平整度,噪声量,不透水性 5 基层宽于混凝土面层每侧【小3鬼舞滑溜舞】 小型机具 300,轨模式摊铺机500,滑模式摊铺机 650 6 混凝土面层具有:【强磨就滑平】 强度,耐磨,耐久性,表面抗滑,平整 7 胀缝填缝料:【请你指教】 改性沥青类材料,聚氯乙烯胶泥类,树脂类,橡胶类 8 沥青表面处治面层作用【水滑好睡】 防水层,防滑层,磨耗层,改善碎石路面 9 沥青主要性能指标:【敢按姐酥奶】 感温性,安全性,粘结性,塑性,耐久性 11改性沥青混合料外掺剂;【像素高】 橡胶,树脂,高分子聚合物 12再生剂技术要求:【张奶奶分榴莲】 较高的表面张力,耐热化,耐候性,具有溶解分散沥青质的能力,良好的流变性质,适当的粘度 13再生剂选择和用量需考虑:【3 年】 旧沥青粘度,再生沥青粘度,再生剂粘度 14再生沥青混合料性能实验指标:【宝马空间牛】 饱和度,马歇尔稳定度,空隙率,矿料间隙率,流值 15再生沥青混合料检测工程:【动车残】 冻融劈裂抗拉强度比,车辙实验动稳定度,残留马歇尔稳定度 16路基施工工程:【土汉奸睡破墙】 土石方,涵洞,路肩,排水管线,边坡,挡土墙 17路基实验段目的(填土碾压通用)【机遇遍铺,放手一搏】 合理选用压实机具,确定预沉量值,确定压实遍数,确定虚铺厚度,选择压实方式 18路基检验与验收工程:主控【压弯】,一般【骗床边】 压实度,弯沉值;路基允许偏差,路床要求,路堤边坡要求 19软土(含水量较高、孔隙比大、透水性差、压缩性高、强度低)处理方法:【表换重锤】 表层处理法,换填法,重压法,垂直排水固结法 20软土基处理具体可采用:【砂石换护道,两桩塑料土】 砂垫层置换,抛石挤淤,置换土,反压护道,砂桩,粉喷桩,塑料排水板,土工织物 21湿陷性黄土(土质较均匀,结构疏松,孔隙发育)路基处理:【欲强挤,换化学】 预浸法,强夯法,挤密法,换土法,化学加固法 22石灰稳定土,水泥稳定土,二灰稳定砂砾等无机结合料稳定基层质量检验工程有:【集合水军压制7 天】集料级配,混合料配合比,含水量,拌合均匀性,基层压实度, 7d 无侧限抗压强度 23沥青最低摊铺温度:【下风气候】 下卧层表面温度,风速,气温,铺筑厚度 24沥青碾压温度:【中亚气候】 沥青和沥青混合料种类,压路机,气温,层厚 25改性沥青混合料生产温度:【中年气候】

一建实务市政巧记口诀(修订版)

建市政 知识点记 忆口诀

*(一)道路工程: 1、快支主次:快速、支、主干、次干P1 2、级配砾石底基层53mm基层37.5mm 305 P308 面层碎石31.5mm碎砾石26.5mm砾石19mm碎大砾小碎砾取中,看好顺序最后一个还有钢纤维砼。 3、沥青表面处治:防滑水改磨:(防滑、防水、改善、磨耗)P4 4、路面使用指标:温噪承水平滑(有个明星叫温兆伦):P5 温度稳定、噪声、承载力、透水、平整、抗滑 5、基层材料选用原则:P6 特重:贫、沥、碾砼;重:泥粒、沥碎;中、轻:泥粒、二灰粒、级配粒 6、快速路、主干路可用水泥:道路硅、普通硅、硅,简化:道普硅硅;P7 其他路用渣(矿渣 水泥) 7、道路胀缝板填料,橡胶树改沥。P8 橡(橡胶类)建(聚氯乙烯胶泥)树(树脂)改沥(改性沥青) &沥青混合料按生产工艺分:冷、热、再生(这个点没怎么考过注意下)P8 (4) 9、按级配原则分为三种形式:悬密,骨空,骨密P8 10、沥青技术性能:全结塑耐温,安全粘结感温耐久塑性P9 注:粘结抗变形,塑性抗破坏 11、★再生沥青的技术要求:耐热耐温、分流渗、表张(分散、流变、渗透)P12 12、再生沥青试验指标:饱流马隙隙一一吃饱的马休息休息P13 (饱和度、流值、马歇尔稳定度、空隙率矿料间隙率1 13、再生沥青检测项目:残留马动冻一一垃圾的马老是动来动去P13 (残留马歇尔稳定度、车辙试验动稳定度、冻融劈裂抗拉强度比) 12、13这里好像06年考过,防止多选题卷土从来。注意性能指标是五个,检测是三个, 这点可以理解性地区分,毕竟检测的少,本身具备的性能要多。 14、管线加固的一些方法:拆迁,改移,暴露,悬吊,加固。 15、填石路堤压路机选择:12t振,25t轮,2.5t夯P14 16、★路基试验段目的:5条:P15 预沉、虚铺、三压实(压实机具,压实遍数,压实方式) 16、土质路基压实原则:先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快、轮迹重叠。 这个20字容易临场时候忘记一条两条,注:轻静低慢叠P16

一级市政核心速记口诀知识点

一级建造师市政案例核心提高篇 一、回答问题的技巧: 1、问你上述事件怎么纠正,(1)(2)(3)应该怎么改, 你要记住还要补充:如何落实、检验、防护、检测、方案、报批、反馈等,增加拿分点。 2、题中如有监测检查、注意防止漏项,形成条件反射,用X测量Y,注意X、y两个方面,即:有可能用的方法X错或者漏项,也有可能测量的对象Y错或者漏项。 3、遇到谁编、谁审(如施工组织设计技术负责人编,项目经理审) 注意回答格式: (1)“谁编”错;应该谁编, (2)“谁审”错,应该谁审, (3)然后增加报批,签字、盖章,如有变更重新申报 注意以上格式才能保你此问拿满分,不然虽然你会,也只能拿到小部分分数。 4、遇到什么事故问你原因 注意回答思路: (1)题中背景中找; (2)脑子中找;怎么找?要从施工顺序一个个罗列,比如:混凝土面层浇筑,要从材料,配合比,拌合,运输,摊铺,碾压,接缝,养护等顺序思考。 5、材料、设备验收,注意数量验收,质量验收,三证,见证取样,有关部门批准的有资质的检测部门等,每个方面都不要忘记,这样才能不漏点,多拿分。 6、涉及降水方案问题,注意不但要写单排、双排、环形……,还要补充0.9-1.2m,1.0-1.5m,0.8-1.6m,开工前要抽,一直抽到完工后,此类技术性问题,尽量把相关的写上,因为市政考试好多参考答案根本与你想的不同,所以要细致,要外延,尽可能把各方向都要拿上分。 7、吊装方案问题: 吊机、设备、杆件、基础,都要强度、刚度、稳定性验算、验收,形成文件,做好交底才能干活。 然后专人指挥,注意基线、高程、水平位置,除锈防腐,凿毛,清洗干净,楔子,斜撑,坐浆,最后加一句:严禁超负荷(这个1分不要漏)。 8、千斤顶买来就用 (1)错,进场检查,三证检查 (2)错,还要配套检查 很多考生为什么通不过考试,归根结底就是因为记不住。我以前也参加了大量的培训,然而恰恰大多数的培训课程就是带着带大家划重点,具体怎么记忆这个知识点老师都推给了考生,让大家自己背(对于一个没有太多空闲时间和精力的人

(一建市政》实务背诵口诀PDF打印版

道路工程: 1、快支主次:快速、支、主干、次干 2、级配砾石底基层53mm 基层37.5mm 面层碎石31.5mm,碎砾石26.5mm,砾石19mm,碎大砾小碎砾取中,看好顺序最后一个还有钢纤维砼。 3、沥青表面处治:防滑水改磨:(防滑、防水、改善、磨耗) 4、路面使用指标:温噪承水平滑(温兆伦):温度稳定、噪声、承载力、透水、平整、抗滑 5、基层材料选用原则:特重:贫、沥、碾砼;重:泥粒、沥碎;中、轻:泥粒、二灰粒、级配粒 6、快速路、主干路可用水泥:道路硅、普通硅、硅,简化:道普硅硅;其他路用渣(矿渣水泥) 7、道路胀缝板填料,橡胶树改沥。橡(橡胶类)胶(聚氯乙烯胶泥)树(树脂)改沥(改性沥青) 8、沥青混合料按生产工艺分:冷、热、再生(这个点没怎么考过注意下) 9、按级配原则分为三种形式:悬密,骨空,骨密 10、沥青技术性能:全结塑耐温,安全粘结感温耐久塑性。注:粘结抗变形,塑性抗破坏 11、★再生沥青的技术要求:耐热耐温、分流渗、表张(分散、流变、渗透) 12、再生沥青试验指标:饱流马隙隙——吃饱的马休息休息 (饱和度、流值、马歇尔稳定度、空隙率、矿料间隙率) 13、再生沥青检测项目:残留马动冻——垃圾的马老是动来动去 (残留马歇尔稳定度、车辙试验动稳定度、冻融劈裂抗拉强度比) 12、13这里好像06年考过,防止多选题卷土从来。注意性能指标是五个,检测是三个,这点可以理解性地区分,毕竟检测的少,本身具备的性能要多。 14、管线加固的一些方法:拆迁,改移,暴露,悬吊,加固。 15、填石路堤压路机选择:12t振,25t轮,2.5t夯 16、★路基试验段目的:5条:预沉、虚铺、三压实(压实机具,压实遍数,压实方式) 16、土质路基压实原则:先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快、轮迹重叠。(这个20字容易临场时候忘记一条两条,注:轻静低慢叠) 17、软土基处理方法:换砂石护2桩 18、湿陷性黄土病害:尸变凹开崩剥(湿:变形、凹陷、开裂、崩塌、剥落) 19、膨胀土:膨变位开隆(膨胀土:变形、位移、开裂、隆起) 20、土工合成材料性能:我死定啦(握撕顶拉)(握持强度、撕破强度、顶破强度、抗拉强度) 21、热拌沥青混合料的最低摊铺温度根据:风厚气温(风速、厚度、气温、下卧层温度) 22、压路机的碾压温度应根据:压厚气种(压路机、层厚、气温、沥青种类) 23、改性沥青混合料生产温度根据:种黏气候厚(改性沥青品种、黏度、气候、厚度) 24、水泥混凝土施工:高温初凝不小3,低温终凝不大10(h) 25、混凝土配合比参数的计算:p33最下面(水用少、砂查表、砂石算、水灰小、灰小中取大) 给排水厂站 1、p149底板单元间用聚氯乙烯胶泥、壁板用橡胶止水带,简写:底泥、壁带(海底泥洗面奶知道吧) 2、p151的处理工艺流程历年重要考点,区分: (1)原水不是处理步骤忽略,所以工艺流程依次为1步2步3步5步 (2)水质好1步,湖泊、水库悬浮物100mg/l 2步,地表水 3 mg/l 3步,很复杂的水,5步 (3)好1步,湖100 、2步,地表3(婊子、小三) 记住上面的顺序做下历年考题,这个一分能拿下 3、p155给排水厂站有人认为施工方案是考点,7条不难记忆:钢筋、模板、砼、预应力(这四条做工程的是基础,都知道)再加结构形式、材料和配比、工艺和流程。 4、★单元组合式现浇混凝土水池的工艺流程, 注意:中柱最先,再池壁,后底板。 (这里很多人有疑问,其实看清楚p149的结构图就知道了,1-1剖面中,池壁底下横着多出来一块、其实是类似于柱子的牛腿,池底板是放在池壁牛腿上的,这个顺序比较反常) 5、预应力钢筋最怕氯、电弧焊。有氯会腐蚀 6、无粘结预应力张拉 (1)<25m 一端(2)25-50m 二端(3)>50m 分段 7、p161池体满水试验前必备条件,考水处理厂站的一个重点: (1)强度、清理、修补(2)现浇:防水防腐前;装配:张拉后、保护前;砖:防水后,石砌:勾缝后(3)封堵、强度符合要求(4)抗浮(5)充气充水排水(6)安全措施(注好多方案之类可以补上这条) 解释:现浇要求砼本身就要有防水(不防水里面的钢筋都烂光),而砖头本身是吸水(或者说是可以透水),必须要有防水才能做,不然做了也白做,肯定漏,石砌也是这个道理,缝太大了。 8、满水实验流程:5步:备注测量整,备、注、测、量、整理(析:准备、注水、观测水位、蒸发量、整理结论) 9、水池壁板缝:内一次,外分段,分段不超1.5m 10、抗浮措施:挡防排引,2备用(挡土墙,防进入,进入的排出去,实在不行水池里面引满水(内外液位一样也浮不起来),注意备用电源,备用水泵。) 管道 1、沟槽施工方案。(主要内容:6条:2图,机具,沟槽,周边,放坡、支护,不良、安全) (1)平面布置图、断面图(2)施工机具数量型号作业要求(3)沟槽形式、开挖方法、堆土(4)注意安全文明周边防护(5)能放坡的边坡要求,不能放坡的支护要求、形式、结构、支拆(6)不良地段的特殊处理、防止塌陷的安全技术措施 2、p170的不开槽施工方法,顶管精度高、暗挖慢、夯省钱。(顶精挖慢夯省钱再熟悉下,基本可区分)。

一建市政知识本人快速记忆口诀(珍藏版)

一、道路工程 1--再生剂技术要求:【张奶奶分榴莲】 较高的表面张力,耐热化,耐候性,具有溶解分散沥青质的能力,良好的流变性质,适当的粘度 2--路基主要性能指标:【定变】 整体稳定性,变形量控制 3--沥青表面处治面层作用【水滑好睡】 防水层,防滑层,磨耗层,改善碎石路面 4--路面使用指标:【华仔文凭糟透】 抗滑能力,承载力,温度稳定性,平整度,噪声量,不透水性 5--软土(含水量较高、孔隙比大、透水性差、压缩性高、强度低)处理方法:【表换重锤】 表层处理法,换填法,重压法,垂直排水固结法 6--混凝土面层具有:【强磨就滑平】 强度,耐磨,耐久性,表面抗滑,平整 7--胀缝填缝料:【请你指教】 改性沥青类材料,聚氯乙烯胶泥类,树脂类,橡胶类 8--基层主要性能指标:【偷吻董三姐】 不透水性,水稳定性,抗冻性,扩散荷载能力,足够结构强度 9--沥青主要性能指标:【敢按姐酥奶】 感温性,安全性,粘结性,塑性,耐久性 11--改性沥青混合料外掺剂;【像素高】 橡胶,树脂,高分子聚合物 12--路面寿命:【15年找个18岁的小3】 水泥混凝土30,沥青混凝土,沥青碎石、天然石材15,沥青贯入式碎石10,沥青表面处治8 13--再生剂选择和用量需考虑:【3年】 旧沥青粘度,再生沥青粘度,再生剂粘度 14--再生沥青混合料性能实验指标:【宝马空间牛】 饱和度,马歇尔稳定度,空隙率,矿料间隙率,流值 15--再生沥青混合料检测工程:【动车残】 冻融劈裂抗拉强度比,车辙实验动稳定度,残留马歇尔稳定度 16--路基施工工程:【土汉奸睡破墙】 土石方,涵洞,路肩,排水管线,边坡,挡土墙 17--路基实验段目的(填土碾压通用)【机遇遍铺,放手一搏】 合理选用压实机具,确定预沉量值,确定压实遍数,确定虚铺厚度,选择压实方式 18--路基检验与验收工程:主控【压弯】,一般【骗床边】 压实度,弯沉值;路基允许偏差,路床要求,路堤边坡要求 19--基层宽于混凝土面层每侧【小3鬼舞滑溜舞】 小型机具300,轨模式摊铺机500,滑模式摊铺机650 20--软土基处理具体可采用:【砂石换护道,两桩塑料土】 砂垫层置换,抛石挤淤,置换土,反压护道,砂桩,粉喷桩,塑料排水板,土工织物 21--湿陷性黄土(土质较均匀,结构疏松,孔隙发育)路基处理:【欲强挤,换化学】 预浸法,强夯法,挤密法,换土法,化学加固法 22--石灰稳定土,水泥稳定土,二灰稳定砂砾等无机结合料稳定基层质量检验工程有:【集合水军压制7天】集料级配,混合料配合比,含水量,拌合均匀性,基层压实度,7d无侧限抗压强度 23沥青最低摊铺温度:【下风气候】

市政超强记忆口诀(仅供参考)

TR实务 钢筋骨架和钢筋网片的交叉点焊接宜采用电阻点焊。网点 钢筋与钢板的T形连接,宜采用埋弧压力焊或电弧焊。埋电T 路面 30 大体积 120 水下 200 P359监控方案包括:测周期、监测方法、工序管理及信息反馈系统、监测项目、监控目的、记录制度、精度要求、监测点的布置、监控报警值等。(周芳管信息,记项目精点值) 浅埋暗挖法针对施工面:钱散破碎 309雨期施工:不断修牌坊 雨期施工基本要求 1.加强与气象台站联系,掌握天气预报,安排在不下雨时施工。 2.调整施工步序,集中力量分段施工。 3.做好防雨准备,在料场和搅拌站搭雨棚,或施工现场搭可移动的罩棚。 4.建立完善排水系统,防排结合;并加强巡视,发现积水、挡水处,及时疏通。 5.道路工程如有损坏,及时修复。 土工布合成材料应具有握持强度,撕破强度,顶破强度,抗拉强度。(我死定啦) 锚杆的类型:中空,树脂,自转,砂浆,摩擦 混凝土配合比设计应满足:、抗弯强度、工作性、经济性、耐久性 343页进错房,交查教 施工预拱度应考虑下列因素:(1)设计文件规定的结构预拱度;(2)支架和拱架承受全部施工荷载引起的弹性变形; (3)受载后由于杆件接头处的挤压和卸落设备压缩而产生的非弹性变形;--鸭飞(4)支架、拱架基础受载后的沉降。口决:弹非(飞)拱(工)降(将)P48 后浇带防水措施:防水嵌缝材料、外贴式水带、遇水膨胀止水条 防外遇 内衬砌施工缝防水措施:可卸式止水带、防水嵌缝材料、外贴式止水带、遇水膨胀止水条、中埋式止水带 防外遇中 钢粱主控项目:强奸料 强:高强度螺栓连接副,抗滑移系数

奸:焊缝,涂装检验 料:钢材,焊接材料,涂装材料 老公—概算安逸 劳动计划,施工计划,编制依据,工程概况,计算书及说明,安全措施,施工工艺技术 再生剂的技术要求:良好的耐热化和耐候性;溶解分散沥青质的能力;具有软化与渗透能力;具有良好的流变性质;较高的表面张力; P12 奶奶流年分账 道路施工前准备:施工控制桩放线测量;补钉转角桩;建立测量控制网;恢得中线;路两侧外边的桩等;口决:(桩桩网中桩)P14 施工质量检测项目:沉实厚,整线宽横差(诚实后,整现款很差)307页 主控:原配诚实后 风险一句,柴静后防稳----管道检查; 334页 管道巡视检查内容:变形检查、管道腐蚀与结垢检查、介质质量检查、附属设施检查、漏点监测、地下管线定位监测、口诀:性福值是露腚P176原创 水泥不同厂家品种等级出厂日期不得混合使用 家中等日 沥青的技术性能–温酒占安塑温酒斩华雄 1 安全性全 2耐久性酒 3 感温性温 4 粘结性占 5 塑性素 基坑变形,男人刚性内三角裤,女人柔性外凸出-----刚性三角变形或平行,柔性中间凸出或顶不变 我加了内外两个字,我觉得则是考点 斜拉桥主梁施工方法:平转法、顶推发、支架法、悬臂法(平推假臂) P78 “十八字”原则(管超前、严注浆、短开挖、强支护、快封闭、勤量测)口诀:严强(人名)勤快超挖。严强超勤快哇!

一建市政知识点记忆口诀(独家整理)

一建市政知识点记忆口诀

(一)道路工程: 1、快支主次:快速、支、主干、次干 2、级配砾石底基层53mm 基层37.5mm 面层碎石31.5mm,碎砾石26.5mm,砾石19mm,碎大砾小碎砾取中,看好顺序最后一个还有钢纤维砼。 3、沥青表面处治:防滑水改磨:(防滑、防水、改善、磨耗) 4、路面使用指标:温噪承水平滑(有个明星叫温兆伦): 温度稳定、噪声、承载力、透水、平整、抗滑 5、基层材料选用原则: 特重:贫、沥、碾砼;重:泥粒、沥碎;中、轻:泥粒、二灰粒、级配粒 6、快速路、主干路可用水泥:道路硅、普通硅、硅,简化:道普硅硅; 其他路用渣(矿渣水泥) 7、道路胀缝板填料,橡胶树改沥。 橡(橡胶类)胶(聚氯乙烯胶泥)树(树脂)改沥(改性沥青) 8、沥青混合料按生产工艺分:冷、热、再生(这个点没怎么考过注意下) 9、按级配原则分为三种形式:悬密,骨空,骨密 10、沥青技术性能:全结塑耐温,安全粘结感温耐久塑性 注:粘结抗变形,塑性抗破坏

11、★再生沥青的技术要求:耐热耐温、分流渗、表张(分散、流变、渗透) 12、再生沥青试验指标:饱流马隙隙——吃饱的马休息休息 (饱和度、流值、马歇尔稳定度、空隙率、矿料间隙率) 13、再生沥青检测项目:残留马动冻——垃圾的马老是动来动去 (残留马歇尔稳定度、车辙试验动稳定度、冻融劈裂抗拉强度比) 12、13这里好像06年考过,防止多选题卷土从来。注意性能指标是五个,检测是三个,这点可以理解性地区分,毕竟检测的少,本身具备的性能要多。 14、管线加固的一些方法:拆迁,改移,暴露,悬吊,加固。 15、填石路堤压路机选择:12t振,25t轮,2.5t夯 16、★路基试验段目的:5条: 预沉、虚铺、三压实(压实机具,压实遍数,压实方式) 16、土质路基压实原则:先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快、轮迹重叠。 这个20字容易临场时候忘记一条两条,注:轻静低慢叠 17、 18、 19、软土基处理方法:换砂石护2桩 20、湿陷性黄土病害:尸变凹开崩剥(湿:变形、凹陷、开裂、崩塌、剥落)

一级建造师市政快速记忆口诀

一级建造师市政快速 记忆口诀

1、路基压实施工要点,试验段的目的:我们生活在一个机遇遍铺的时代里 ①合理选用施工机具;②确定路基预沉量值;③按压实度要求,确定压实遍数;④ 确定路基宽度内每层的虚铺厚度;⑤选择压实方式; 2、土质路基压实应遵循的原则:轻静低慢叠 先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快、轮迹重叠 3、软土路基处理的常用处理方法:不要(表)换重锤(垂) 表层处理法、换填法、重压法、垂直排水固结法 软土路基处理具体方法:啥事欢呼到,靓装涂塑料 砂垫层置换、抛石挤淤、置换土、反压护道、砂桩、粉喷桩、土工织物、塑料排水板 湿陷性黄土处理方法:预强剂,换化学 预浸法、强夯法、挤密法、换土法、化学加固法。 (黄)花鱼换机枪: 化学加固法、预浸法、换土法、挤密法、强夯法 4、城镇道路路基工程项目:土汉奸水泼墙 土(石)方、沿线涵洞、路肩、排水管线、边坡、挡土墙 5、路基质量检查主控项目:路基被压弯:压实度、弯沉值 一般项目:路基允许偏差和路床、路堤边坡 6、 7、土工合成材料: 功能:锅有饭粒要加水 过滤、防护、隔离、加筋、排水 路堤加筋土工合成材料性能:我死定啦 握持强度、较高的撕破强度、顶破强度、足够的抗拉强度 台背路基填土加筋:填料应具有良好的水稳定性和压实性能,以碎石土、砾 石土为宜。黏土不透水不行。 路面裂缝防治:喝碗拉面

用于裂缝防治的玻纤网和土工织物应分别满足:最大负荷延伸率、网 孔尺寸、抗拉强度、单位面积质量等技术要求 路基防护:冲击波(坡) 冲刷防护、路基防护、坡面防护 8、水泥土混凝土路面配合比设计指标:敬完工酒 经济型、弯拉强度、工作性、耐久性 9、有关混凝土强度: ①装配梁吊装时混凝土强度不低于梁体设计强度75%; ②预应力混凝土构件吊装孔道压浆强度不低于30MPA ③箱涵顶进前检查,箱涵主体结构混凝土强度必须达到设计强度。(100%) ④供热站设施及安装: 灌注地脚螺栓使用的细石混凝土(或水泥砂浆)强度等级应比基础混凝度提高一级。 拧紧地脚螺栓时灌注混凝土的强度应不小于设计强度的75% ⑤桥面防水层施工,基础混凝土强度达到80%时才可以施工 ⑥伸缩装置两侧预留槽混凝土强度达到100%才可以开放交通 ⑦预应力水池封锚混凝土强度等级不得低于相应结构混凝土强度等级,且不 得低于C40 ⑧供热站设备安装,灌注地脚螺栓使用的细石混凝土强度等级应比基础混凝 土的强度等级高一级

一级建造师市政记忆口诀

2018市政记忆口诀 (一)道路工程 1、路面按结构强度分类:高级路面和次高级路面 ①快、主|高级路面:泥(30),沥混、沥碎、天然石(15)年 ②次、支|次高级路面:★沥贯(10)、沥表(8)年 2、沥青表面处治:防滑水改磨:(防滑、防水、改善、磨耗) 3、路基性能指标:整体变形(整体稳定性、变形量控制) 4、路面使用指标:温噪承水平滑(有个明星叫温兆伦): 温度稳定、噪声、承载力、透水、平整、抗滑 5、基层材料选用原则:道路交、路基抗——道路交通等级、路基抗冲刷能力 特重:贫、沥、碾砼;重:泥粒、沥碎;中、轻:泥粒、二灰粒、级配粒 6、快速路、主干路可用水泥:道路硅、普通硅、硅,简化:道普硅硅;42.5级+ 其他路用渣(矿渣水泥)32.5级+ 7、道路胀缝板填料,橡胶树改沥。 橡(橡胶类)胶(聚氯乙烯胶泥)树(树脂)改沥(改性沥青) 8、沥青混合料按生产工艺分:冷、热、再生(这个点没怎么考过注意下) 9、按级配原则分为三种形式:悬密AC,骨空AM、OGFC,骨密SMA 10、沥青技术性能:全结塑耐温,安全粘结感温耐久塑性 注:粘结抗变形,塑性抗破坏 11、再生沥青的技术要求:耐热耐温、分流渗、表张(分散、流变、渗透) 12、再生沥青实验指标:饱流马隙隙——吃饱的马休息休息或宝马留空间

(饱和度、流值、马歇尔稳定度、空隙率、矿料间隙率) 再生沥青检测工程:残留马动冻——垃圾的马老是动来动去或冻车残 (残留马歇尔稳定度、车辙实验动稳定度、冻融劈裂抗拉强度比) 注意性能指标是五个,检测是三个,毕竟检测的少,本身具备的性能要多。最好能记住全名。 13、三个土压力:被大主小静佳。 14、路基施工技术就这点事: 清杂,位置、标高,坡度,碾压,最佳含水,(特殊)管子500管沟 15、填石路堤压路机选择:12t振,25t轮,2.5t夯 16、★路基实验段目的:5条: 预沉、虚铺、三压实(压实机具,压实遍数,压实方式) 17、土质路基压实原则:先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快、轮迹重叠。 这个20字容易临场时候忘记一条两条,注:轻静低慢叠 18、 19、 20、软土基处理方法:换砂石护2桩水工 21、湿陷性黄土病害:尸变凹开崩剥(湿:变形、凹陷、开裂、崩塌、剥落) 处理方法:换夯挤浸化 22、膨胀土:膨变位开隆(膨胀土:变形、位移、开裂、隆起) 处理方法:堆换2桩加改良

相关文档