第一章设

计总说明一、工程概况

云南师范大学呈贡校区体育馆是校区一期工程重要建筑单体之一,是校区体育教学和运动娱乐的基地,对提高师生身心素质,娱乐教学生活有着重要意义.

云南师范大学体育馆位于规划校园

南面,用地方正平整,坐落于西区校园

南北主轴上,有着优越的区位条件,便

捷的交通条件。用地北侧正对校园主环线,西侧紧邻校园运动场地,东侧是规

划中的学生活动中心,南侧面对校园南门,在满足学校多功能使用的同时,能

为周边居民提供全民健身服务。总用地

面积26266平方米,总建筑面积9816平方米。

二、设计依据

1.《体育建筑设计规范》

【JGJ31-2003】

2.《建筑设计防火规范》

【GBJ16-87】(2001年版)3.《城市道路和建筑物无障碍设计规范》

【JGJ50-2001】

4. 《民用建筑设计通则》

【GB 50352-2005】5.业主提供的测绘资料

6. “云南师范大学呈贡校区体育馆”设计任务书

7.“云南师范大学呈贡校区体育馆”方案设计

8. “云南师范大学呈贡校区”总体规划9.建设单位对方案的修改意见

10.国家和云南省现行的相关政策法规和设计规范

三、设计理念

云南,地处彩云之南,气候温和,万物滋长,素有“花朵王国”之称;花同时也是对于莘莘学子的美好比喻。云南师范大学历史悠久,国立西南联合大学师范学院育人树人的宗旨烽火传承。本方案以“花”为核心理念,结合功能设计和结构设计,本着美好的愿望和寓意,体现体育建筑的力与美,体现校园建筑的自然与亲和,力争创造时代性、标志性和地方性的建筑形象。

四、设计目标

本项目按国家一流技术标准进行规划、设计和建造,力图服务于云南师范大学的体育赛事、大型典礼和体育教学需

要,体现建筑设计的以人为本、整体性、经济性、超前性原则。

整体性:

充分体现云南师范大学教书育人的信念宗旨,发展的文化内涵和与时俱进的时代特征,体现国内有较大影响力的综合性研究型大学的鲜明特色,符合云南师范大学校园总体规划原则,建筑造型美观大方、富有现代感和标志性。

以人为本:

满足体育专业队训练及大学生体育教学、大型集会、文艺演出要求的综合体育馆;配备始终可以安全、舒适、愉快地利用的设施、流线、服务。

经济性:

充分利用地形与气候条件,选择最佳的材料和施工工艺;运用节能设施,降低运营管理费用。

超前性:

反映具有超前形态的体育馆;反映具有不懈地研究发展的大学形象;树立最尖端高科技大学的形象。

服务种类:

提供大型赛事、大型典礼和演出场地

与服务;

提供体育教学和体育健身场地与服

务;

功能配置:

一流的体育赛事和健身锻炼场地设

备;

安全舒适的观众厅及其座席;

贵宾视察和观礼专用的休息室、小型

会议室;

设备齐全,功能完善的高效率行政办公室;

五、设计等级

1.建筑类别

根据《体育建筑设计规范》(【JGJ31-2003】),本工程的体育建筑等级为乙级,主体结构设计使用年限为50

年。

2.防火等级

“云南师范大学呈贡校区体育馆”

的耐火等级为二级。

3.抗震等级

根据国家抗震裂度划分区域表及《工

程地质勘察报告》显示,云南呈贡为8度抗震设防城市,本工程按8度抗震

设计。

六、建设条件

1. 气候条件

本地属低纬度高原平坝地区,地势平缓,海拔1900米至2000米左右,气候属低纬度高原季风气候型,处亚热带半湿润地区,日照充足雨水集中年平均气温摄氏度,年日照数2200小时,年均降雨量800毫米,无霜期285天,因其春秋相连冬短,无明显的四季之分;旱季雨季分明,有显着的干湿之别。

2. 场地稳定性与建筑适宜性评价

场地位于昆明市呈贡县吴家营乡,属于昆明盆地东部边缘的剥蚀缓丘地貌,由人工整治为台地,场地平坦开阔,现为荒地,呈两座缓丘间夹一洼地,洼地原积水,现已干涸。地面坡度约1~5度,高差较小,相对高差在10米以内。西区体育馆(K-2)就坐落在洼地南侧小山丘的斜坡上,高差约米。

场地所在区域的大地构造部位,属于杨子准地台之滇东台褶带,昆明断陷盆地之东部。由于第四系沉积物大面积覆盖,近地表地质构造迹象不发育。其基底隐伏构造发育,主干断裂为南北向断裂,属基底断裂,具一定的活动性。

3.地基土工程地质特征

1

耕土(Q pd):褐红色,稍湿,坚硬状态,结构松散,含植物根系,厚~米,分布于地表。

1

粉质粘土(Q dl+pl):褐红色,稍湿,可塑状态,局部硬塑状态,高压缩性,局部中压缩性。干强度、韧性中等,切面粗糙,无光泽及摇振反应。分布于地下~米,厚~米。

2

粉质粘土(Q dl+pl):褐黄、褐红夹黄、红黄夹灰等色,稍湿,硬塑状态,局部可塑状态,高压缩性。干强度、韧性中等、切面粗糙,无光泽及摇振反应,层中含强风化石英岩、石英砂岩、页岩碎石、圆砾颗粒约5~10%。分布于地下~米,厚~米。

3

粘土(Q al+l):黄褐夹灰、深灰,浅兰灰色,稍湿,可塑状态,局部硬塑状态,为中偏高压缩性,局部高压缩性。干强度、韧性高,切面光滑,具光泽反应,分布于地下~米以下,大部分钻孔米内未揭穿。

3

1粉土(Q al+l):褐黄夹灰,湿,中密,中压缩性土。干强度、韧性

低,无光泽、摇振反应,呈透镜体

状分布在②

3

层中~米处,厚约米。

3

2有机质粘土(Q al+l):褐黑、深灰、灰黑色,湿,可塑状态,中压缩性,局部高压缩性,干强度、韧性中等,切面光滑,稍具光泽。分布于地下~米处,局部变为泥炭质

土,呈透镜体状出现在②

3

层中。

1

粘土(Q al+l):褐黄、褐红色,稍湿,硬塑状态,中压缩性,干强度、韧性高,切面光滑,稍具光泽。分布于地下~米,厚米。

2

圆砾(Q al+l):灰、深灰色,稍湿,中密,低压缩性。含强风化石英岩、石英砂岩、页岩碎石、圆砾颗粒约60%以上,粒径一般~3cm。分布于地下~米,厚米。

1

粘土(Q al+l):褐红夹灰色,稍湿,可塑状态,中压缩性,干强度、韧性高,切面光滑,稍具光泽,无摇振反应。分布于地下~

米,厚米,层间夹④

1

1层有机质粘土透镜体。

1

1有机质粘土(Q al+l):深灰、灰黑色,湿,可塑状态,中压缩性,

干强度、韧性中等,切面光滑,稍

具光泽。分布于地下~米处④

1

层中,厚米。

2

粉质粘土(Q al+l):褐黄夹灰、红黄夹灰等色,稍湿,可塑状态,

中压缩性。干强度、韧性中等、切

面稍滑,稍具光泽,无摇振反应,

分布于地下~米,厚米。

3

粘土(Q al+l):浅灰夹黄色、红褐夹黄,稍湿,可塑状态,中压缩

性,干强度、韧性高,切面光滑,

有光泽,无摇振反应。分布于地

下~米,厚米。

⑤粘土(Q el):白灰夹黄色,很

湿,硬塑状态,中压缩性,干强

度、韧性中等,切面光滑,有光

泽,无摇振反应。分布于地下~

米,厚米。

⑥中风化灰岩(P

1y

):灰色、深灰色,细晶结构,致密块状,厚层

状构造。夹方解石条纹,钻进困难。

分布于地下米以下。

4. 市政基础条件

(1)供电条件

(2)电讯条件

根据云南师范大学呈贡校区规划方案,

(3)供气条件

本工程从市政天然气管道引来城市中压

天然气,经调压后供应给本工程使用。

五、设计规模

云南师范大学呈贡校区“体育馆”属中型体育馆,是以体育赛事和训练教学为主的校园体育建筑,用地面积26266平方米,建筑地上1层,局部2层,总建筑面积9816平方米;建筑高度

米,容纳观众4285人,最多可容纳5812人。

六、设计范围

由同济大学建筑设计研究院承担

“云南师范大学呈贡校区体育馆”工程

的总图、建筑、室外环境、结构、给排水、强、弱电及通风空调等专业的方案

设计、初步设计及施工图设计。

在初步设计阶段,对室内装修提出

方案性的规定,其它外电源、通讯线

路、城市道路、煤气、供热、市政工程

设施等均由相应的专业部门承担。

七、技术经济指标

第二章总平面设计

一、设计依据

1.《民用建筑设计通则》

【GB 50352-2005】

2.《城市用地竖向规划规范》

【CJJ83-99】

3.《城市道路绿化规划与设计规范》

【GJJ75-97】

4.《城市工程管线综合规划规范》

【GB 0289-98】

5.《建筑设计防火规范》

【GB 16-87】2001年版

6.《城市道路和建筑物无障碍设计规范》【JGJ 50-2001】

7.《体育建筑设计规范》

【JGJ 31-2003】

8.国家及云南省有关建筑设计的规范与规定

二、建筑红线退界控制

建筑距北侧环路米,距西侧环路米,距东侧环路米,退南侧校园道路米。

三、地块环境

云南师范大学体育馆位于规划校园南面,用地方正平整,坐落于西区校园南北主轴上,用地北侧正对校园主环线,西侧紧邻校园运动场地,东侧是规划中的学生活动中心,南侧面对校园南门。基地内现状为农田。地形较为平坦,北侧校园环路标高为米,南侧校园道路标高为米。平整后场地标高为米,整体呈北高南低态势。

四、总体布局

基地位于云南师范大学呈贡校区西南侧,东南西三面临校园道路,北接校园环路。整个基地的观众主出入口、健身入口和赛时贵宾入口设在北侧校园环路,管理入口设在西侧,赛时运动员入口设在东侧,热身训练房入口设在南侧,平时可对外开放。建筑西侧为配套体育健身场地。

体育馆建筑可分成三个功能单元:

比赛大厅;

观众厅;

健身、热身、运动员休息和后勤办公等附属用房。

三个单元东西统一于圆形体育馆内,以比赛大厅为中心,观众厅环绕比赛厅布置,各附属用房设置于疏散平台和看台之下。

五、竖向设计

根据业主提供的周边场地及道路控制标高,基地北侧道路中心线绝对标高,南侧道路中心线标高,步行道和人行道纵向坡度为%。车行道横向坡度2%,人行道横向坡度%。

由于地形起伏,本场地室外地坪绝对标高确定为,室内±标高绝对标高确定为,室内外高差米。南部道路坡度为5%。

竖向布置采用平坡式,地表水排除方式为暗管系统,由建筑外墙向四周道路排放到市政管网。

室外给水管道、污水管道、电气线路、通讯电缆、热力管道等均采用地下敷设。

六、交通组织

云南师范大学体育馆遵循安全性、易达性、舒适性的原则进行区内道路系统规划,环绕主体建筑设半径为米,宽6米的环形车道,与周边道路相接的转弯半径为6m。

本方案赛时主要观众人流和平时主要健身人流都来自北侧,因此北侧设主

入口广场和主要大台阶,并设有升旗台,使之具有礼仪性质。少量人流亦可通过东西两侧的台阶进入体育场观众厅。

车辆入口设在西侧、南侧和东侧,与北侧主要人流分开,实现人车分流。北侧设4个无障碍停车位,同时也方便大型典礼和赛事时领导使用;西侧79车位停车场主要停放贵宾、办公和媒体记者车辆,与后勤管理中心车队合用;南侧42车位停车场主要停放外来车辆;东侧6车位停车场为大型运输车停放场地,主要停放运动员乘用车和媒体转播车。

结合东、西入口分别设置入口广场,布置景观绿化,形成良好的建筑环境,北侧广场以硬地为主,南侧热身训练房设置出入口,满足消防要求,方便对外开放。

七、绿化景观设计

设计的基本方向:

1.通过点、线、面相互结合的多层次绿化环境设计,达到建设生态化、园林式园区的目标。

2.重点处理好入口广场等空间节点的景观绿化,利用大片的草坪形成开放的绿化空间。

3.协调的布置根据地域特性和地形的落叶树和常绿树,树种丰富而又统一。与建筑物的环境和形态象协调。绿地率42%。

植树规划及铺地设计:

1.用地周边:沿校园道路种植乔木,在体育馆四周种植灌木,形成绿化隔离带,既形成优美的景观环境又能减少体育赛事和教学使用时产生的噪音对周边校园的影响。

2.用地内绿地空间:自然风景式种法,形成自然的天际线。

3.停车场采用超级植草砖。

4.各主要入口广场采用斧剁花岗岩结合草地花卉,形成视觉导向。

第三章建筑设计

一、设计依据

1.《民用建筑设计通则》【GB 50352-2005】

2.《城市道路和建筑物无障碍设计规范》【JGJ 50-2001】

3.《建筑设计防火规范》【GBJ 16-87】(2001版)

4.《体育建筑设计规范》【JGJ31-2003】

5.《公共建筑节能设计标准》【GB50189-2005】

6. 国家及云南省有关建筑设计的规范与规定

二、内部交通组织

1. 设计流线

健身流线:北侧健身门厅→各健身场地;

赛时贵宾流线:北侧贵宾门厅→贵宾休息室→主席台;

赛时运动员流线:东侧运动员门厅→运动员休息室→热身训练房→比赛场;

赛时观众流线:北侧大台阶、东西

侧台阶→层观众休息厅→观众席;

办公管理人员流线:西侧管理门厅→

各后勤办公用房;

垂直交通:室内设疏散楼梯一部。

观众大平台北侧两部,东西侧各两部

2. 疏散设计

标准:与进场反方向,以底层和平

台层全方位退场,退场距离按退场最长

直线距离为准。

疏散宽度:底层疏散宽度18米,平

台层疏散宽度24米。

观众厅交通:设出口10个,每个宽

2400mm,内有台阶5级,可容纳4股

人流。阶梯地面宽

度指标为米/百人,体育馆看台层最多能

疏散4400人。

观众疏散:按照公式

T=

每分钟每股人流通过人

单个出口人流股数

单个出口疏散人数

?

看台层总人数3938,出口均为阶梯

地面,每个出口净宽米,可容纳四股人

流,平均疏散400人,则

T=

37

4

400

?

=分

三、平面功能布局

1. 基本方向

满足专业运动员及大学生体育课的要求,学生活动场所的功能满足,确保其空间的可变性,不仅是体育运动,同时可以进行多样性的文化活动,提供与其对应的设施,增大设施的活动性,同时树立多功能性内部空间布置。

2.场地平面形状选择

体育馆平面形状采用圆形,既符合了基地形状,对应校园设计中的景观主轴,实现花朵的寓意,又在观众厅布置上可采用不对称设计,有利于多功能使用。

3.观赛厅

比赛场地由环四面曲线固定看台围合而成,场地内径R=24340mm,可进行手球、室内足球、篮球、排球等比赛场地,场地设折叠式活动架,活动排球架及予埋式金属挂钩,可作为搭台国际体操比赛场地。场地地面采用架空式格栅,上铺双层做法木地板面,可直接通过场外周边器械材库出入,方便贮取。

4.看台:——固定看台:观众看台主要沿比赛场地长轴两侧方向布置,南侧座席打

开,以利于多功能使用及争取最佳

视觉方位,以保证比赛时的赛场气

氛。在场地北侧前排中央分别设置

贵宾席与媒体记者席。

——活动看台:场地南侧设升降式活动看台,在篮球及其它小场地比赛

时,活动看台升起,以增加观众席

位。活动看台的观众由南侧观众休

息厅出入,以方便管理并保证场地

整洁。

5.视线设计:

——看台设计视点:视点选在篮球场边线地板上。

——看台升起:C值取值——主席台

C=120mm/排;

东西看台(最不利)视线

设计升高值C=60mm/排,按

作图法求出最大台阶高差为

482mm,为达到最好视线效果

且方便施工,观众台阶调整

为前三排高差为450mm,后

面高差均为500mm,反求出

实际视线升高差在

60mm~100mm,完全满足视线

要求。

最近视距:米

最远视距:米

最大视角°

——视线质量分析:全部观众席分为A、

B、C、D、E五个质量分区,视觉质

量依次为很好、良好、满意、尚可

和较差,比率依次为%,%,%,%

和。全部观众满意以上的席位占

到%,尚可以上占到%,充分满足使

用需求。

6. 功能布局设计的出发点:

分区明确,流线合理

满足体育赛事和健身锻炼要求,功能合理布局紧凑

满足日常使用时的多功能性

7. 功能关系:

如前所述,整个体育馆使用分为三个方向:日常体育教学和锻炼;大型体育赛事;大型演出、典礼。具体功能关系如下:

I 日常体育教学和锻炼:

学校体育馆最直接的功能是满足日常教学和体育锻炼的需要。在日常教学时,体育馆能同时提供12台乒乓球台、405平方米的健身房、378平方米的热身训练房以及中心球场。中心球场能提供3个篮球场、3个排球场、13个羽毛球场、13个乒乓球场的训练场地。日常使用时师生主要从北侧的健身门厅进入体育馆,并于北侧的更衣室更衣后进入各运动场地。设在体育馆东南侧的运动员、裁判休息室能为有需要的学生和老师提供淋浴和饮用水。

行政管理和教学研究用房设于体育馆西南侧的行政办公区。其中的会议室设有独立卫生间和服务间,在领导、贵宾视察到访时作为贵宾休息室,在举行大型赛事时作为领导会见运动员的接见室。

II 大型体育赛事:

体育馆应充分考虑各项体育赛事和观众的使用。本馆能举行手球、篮球、排球、羽毛球、网球、乒乓球和体操重竞技的比赛,并为观众提供良好和舒适的观赏条件。

在举行各项赛事时,体育馆能容纳观众4285人,其中贵宾、媒体记者、残疾人、运动员、教练员共计180人从一层北侧入口和东侧入口进入和疏散,一般观众共计3939人由象眼经由二层大平台进入和疏散,其中南侧700席位活动看台,与活动舞台结合设计,在体育赛事时升起成为活动看台。观众通过二层平

台进入休息厅,进入内场全部活动均在二层,与一层功能互不干扰。休息厅设有小卖、卫生间、电话间、饮水等功能。

运动员入口位于体育馆东部,门厅两侧设运动员休息室四套和裁判员休息室一套,休息室内均辅设更衣和浴厕。运动员和裁判员经检录厅可直接进入比赛场地和裁判台。

III 大型演出和典礼:

现代学校体育馆充分考虑大型典礼和演出的需要,充当学校礼堂的作用。本馆圆形观众厅南侧打开,即是充分考虑体育馆的多功能要求。南侧场地下容纳活动看台和活动舞台,在举行大型典礼和演出时,舞台升起,全场观众环绕主席台/舞台而坐,享受到现代化的灯光和音像。确保充分的可视圈,引进考虑照明、空调、吸声、防灾等规格化系统化吊顶,确保舒适的观看环境和一流的使用条件。

充分利用自然光,节约能源,营造明亮的室内环境。

以均匀的照度营造舒适的环境。

确保丰富均一的声压分布。

充分考虑自然通风,在膜采光顶和金属屋面交接处、屋面和外墙交接处以及观众休息厅上部均采用通风百叶,营造良好的室内风环境。

采用悬挂四面电子显示屏。

四、立面造型

在设计中根据基地特点及环境情况,力图创造出空间跨度合理、空间形式自由,富有现代感和鲜明个性的建筑造型,将建筑造型和花的主题寓意紧密结合起来。花的象征意义也反映了云南的地方特色和教育业的文化特色,体现了建筑的时代性、标志性和地方性。

在结构选型上,采用合理的结构形式,力图把建筑造型、空间利用与结构形式完美地统一起来,以充分体现体育建筑力与美的形象特点,同时体现了西南联大“刚毅坚卓”的老校训。

在材料选择上,下部台基采用清水混凝土,充分体现建筑基座的沉稳刚毅;平台以上建筑部分观众厅采用

6+9A+6中空低辐射蓝灰镀膜玻璃,上部采用银灰色铝单板和可开启玻璃幕墙,虚实的强烈对比体现了体育建筑的速度与力量;屋顶采用200mm厚铝锰镁合金夹芯屋面板和8mm厚PTFE涂层玻璃纤维膜,透光率14%,保证日常使用的采光和通风,大大降低日常运营的空调和照明费用,实现可持续发展。

建筑设计将结合泛光照明设计,充分实现建筑理念。在盛大节日的夜晚,灯火辉煌,建筑通透部分仿佛在视觉上消失,体育馆有如一朵巨大的花儿盛开在校园,又如一个天外来客,飘浮在建筑台基之上。

五、剖面设计

根据其使用功能和设备布置的要求,剖面较为复杂:确定主体建筑的,室内外高差结合四周道路标高设置:

室内相对标高±,相当于绝对标高米,室内外高差米,一层层高米;二层大平台相对标高,相当于绝对标高米;出口所在观众厅走道相对标高米,向下每层看台递减米,向上每层看台递增米,最高看台米。屋顶下部檐高米,上部檐高米,屋顶标高米。

六、声学设计

1.体育馆比赛大厅建筑声学条件以保证

语言清晰为主。

2.观众席和比赛场地不得出现回声、颤

动回声和声聚焦等音质缺陷。

3.充分结合建筑结构形式、观众席和比

赛场地配置、扬声器配置的要求。4.扩声系统包括:

观众席的扩声系统;

比赛场地的扩声系统;

运动员、教练员、裁判、医务等人员

休息、练习、工作场所的检录呼叫系

统;

观众休息厅、卫生间的音乐、广播系

统;

七、建筑用料

1. 建筑内外墙体

外墙填充墙:清水混凝土。

内墙填充墙:加气混凝土砌块或轻质分隔板材。

台基墙体采用混凝土墙体:基础承台及上部结构采用C30级砼,局部预应力梁采用C40级砼。

2. 防水工程

屋面防水等级为2级,耐久年限15年。

卫生间等潮湿用房均设防水层,其构造做法:在找平层上做水泥基防水宝,再做10厚水泥砂浆保护层,再做面层材料。卫生间地面结构下落50mm且向地漏方向找坡1%。

八、建筑装修设计

1.外墙

台基墙面采用素混凝土。观众休息厅墙面采用中空低辐射蓝灰镀膜玻璃和钢化透明玻璃。内墙面、楼地面、平顶、踢脚见室内用料。

2. 主要屋面做法如下:

维膜;

屋面2:2铝锰镁合金+100保温层+彩钢板

夹芯屋面板;

屋面3:银灰色铝单板;

3. 门

无框玻璃弹簧门。

铝合金玻璃门

木质防火门(甲级、乙级)

4. 窗

静电喷涂铝合金窗,6+9A+6中空玻

璃,幕墙采用半隐框玻璃幕墙。

控制室窗采用中空玻璃,满足隔

声、隔热、防火等多方面工艺要求。

5. 广场及道路

北入口广场:50厚花岗岩面层,50

厚干硬性水泥砂浆结

合层,100厚C10混凝

土垫层。80厚碎石垫

层,素土夯实。

道路:100厚细石混凝土内配Φ

8@200钢筋网片,100厚碎石

垫层,150厚炉渣或砾石垫

层,素土夯实。

停车场:超级植草砖。

主入口台阶、踏步均采用天然花岗

九、分层面积指标

十、无障碍设计

根据《城市道路和建筑物无障碍设计规范》【JGJ 50-无障碍设计的范围,本工程的无障碍设计内容包括:

度为1/12,净宽为1500。

2.通道:考虑到轮椅通行的宽度,建筑公共走道的宽度均大于1800,通道地面平整、防滑、不松动、不积水,以方便坐轮椅人士;不同材料铺装的地面相互取平,走道与卫生间、室外平台的高差不大于15mm并以斜面过

渡。

3.厕所:设置无障碍专用厕所,厕所的大小、入口门扇、便器的高度、扶手以及按钮的设置均按照规范进行设

计。

4.无障碍停车位:地面停车场设4个无障碍停车位。

5.无障碍通路、停车位、建筑入口、电梯、残疾人厕所等无障碍设施的位置及走向,均设置国际通用的无障碍标

志牌。

十一、建筑主要特征表

第九章消防设计

一、设计依据

1.《建筑设计防火规范》

【GBJl6—87】(2001年修订版)2.《建筑灭火器配置设计规范》

【GB50140—2005】

3.《自动喷水灭火系统设计规范》

【GB50084-2001】(2005年修订版)

4.《体育建筑设计规范》

【JGJ31-2003】

二、工程概况

云南师范大学呈贡校区体育馆是校区一期工程重要建筑单体之一,是校区体育教学和运动娱乐的基地,对提高师生身心素质,娱乐教学生活有着重要意义.

云南师范大学体育馆位于规划校园南面,用地方正平整,坐落于西区校园南北主轴上,有着优越的区位条件,便捷的交通条件。用地北侧正对校园主环线,西侧紧邻校园运动场地,东侧是规划中的学生活动中心,南侧面对校园南门,在满足学校多功能使用的同时,能为周边居民提供全民健身服务。总用地面积26266平方米,总建筑面积9816平方米。

建筑使用性质:本工程为大专院校体育馆用房。

建筑物的分类与耐火等级:本工程为乙级体育馆,地上耐火等级二级。三、总图防火设计

1.周围状况与防火间距

体育馆距建筑距北侧环路米,距西侧环路米,距东侧环路米,退南侧校园道路米。满足规范规定的防火间距要求。

2.消防车道

体育馆北侧为12米宽校园主干道,南侧为6米宽校园环路,东西两侧为6米宽环道,环建筑有6米宽环道,整体形成消防环路与校园联通,并联系各个出入口。消防车道满足消防车的荷载要求。转弯半径满足9米的要求。

3.消防疏散

建筑的主要出入口前预留主入口广场,其他入口前留有集散的空地,满足紧急疏散时的要求。

四、建筑防火设计

1.防火分区的划分

(1)防火分区

本建筑按《建筑设计防火规范》的相关规定划分防火分区。建筑内设

自动报警及喷淋系统。主赛场设消防

炮。

防火分区划分,详见各层平面防火分区图。

2.地上部分安全疏散

(1)疏散楼梯

本工程疏散平台设台阶6组,总疏散宽度为米。

(2)疏散出口

建筑每个防火分区内各有二个以上安全疏散出口。疏散距离小于60

米(二个安全出口之间的距离)。在

疏散平台均设有直接对外的出入口对

外疏散。

五、建筑防火构造

1.防火墙采用耐火极限不低于3小时的墙体材料,防火墙上的门为

甲级防火门。变电所设甲级防火

门。紧靠防火墙两侧的门窗洞口

水平距离,按规范要求设计:水

平窗距不小于2米,防火墙内转

角两侧的窗洞口水平距离控制在4

米以上,凡不满足距离要求的窗

洞则设置固定乙级防火门窗。

2.分隔内墙均砌至结构梁底或板

底,不留缝隙。

3.通风等设备用房按规范采用耐火极限不低于2小时的隔墙、小时

的楼板和甲级防火门与其它部位

隔开。

4.设备竖井均分类独立设置,井壁材料耐火极限≥。井道检修门采

用丙级防火门。除风道外,其余

管井、电缆井等均每层用C20钢

筋混凝土或防火材料封堵。

5.结构玻璃幕墙在楼板处有大于米的实体墙裙,玻璃幕墙与每层楼

板处、隔墙处的缝隙采用不燃烧

材料严密填实。

第十章环保设计

一、设计依据

1.《城市区域环境噪声标准》

【GB3096-1993】

2.《环境空气质量标准》

【GB3095-1996】

二、工程概况

1.云南师范大学呈贡校区体育馆地上一层,局部二层,建筑面积9816平方

米;建筑总高米。

2.建筑使用性质:本工程为大专院校体育馆用房。

三、项目主要污染物产生及预计排放情况

养老院设计及要求(20200426154449)

养老院设计及要求 一、建设目标 本项目智能化系统建设目标:使用安全、操作方便、运行可靠、 性能稳定、维护低廉、人性化管理和服务 使用安全:完善安全保卫工作,提高整体管理水平、降低管理人 员劳动强度、节省运行能耗、物耗。 操作方便:操作者使用方便,操作简单、易行。 运行可靠:设备运行的安全性得到保障,充分发挥每台设备的最高稳定性,同时延长设备使用寿命,降低运营成本。 性能稳定:保证整个系统性能可靠、运行稳定。 维护低廉:保持性能稳定且满足要求的前提下,最大限度降低日后维护成本。 人性化管理和服务:创造人性化服务、办公的工作界面,使用户享受数字化服务带来的便捷、高效。 二、设计依据 1、本任务书作为天津市宝蓟兴隆商贸公司,在颐华伟业(天津)国际养老公寓智能化系统设计的指导手册; 2、符合国家智能化设计的各项最新相关规范及要求: 《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2006 《智能建筑工程质量验收规范》GB 50309-2013 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 《民用闭路监控电视系统工程技术规范》GB 50198-94 《防盗报警控制器通用技术条件》GB12663-2001 《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007 《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2007 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 《火灾自动报警系统施工与验收规范》GB50166-2007 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005 《防盗报警控制器通用技术条件》GB 12663-2001 《视频安防控制系统技术要求》GA/T 367-2001 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312-2000 《布线系统工程设计规范》GB50311-2007 《通信电源设备安装设计规范》YD-5079-99 其它国家及地方现行相关规范及标准文件。 (注:如规范内相应的条款有矛盾,应以最新标准为主。) 三、设计要求 1、符合国家智能化系统设计和养老公寓设计的各项相关规范及 要求; 2、设计方案应分配合理、切合实际、科学的考虑平面布局与流程,充分满足使用要求,达到技术先进、安全可靠、经济合理、方便 施工。设计文件必须完整、准确、详尽、规范且应满足甲方要求,符

体育馆初步设计说明资料

设计说明目录 第一章设计总说明第二章总平面设计第三章建筑设计 第四章结构设计 第五章给排水设计第六章强电设计 第七章弱电设计 第八章暖通空调设计第九章消防设计 第十章环保设计 第十一章卫生防疫 第十二章劳动保护 第十三章节能设计

第一章设计总说明 一、工程概况 云南师范大学呈贡校区体育馆是校区一期工程重要建筑单体之一,是校区体育教学和运动娱乐的基地,对提高师生身心素质,娱乐教学生活有着重要意义. 云南师范大学体育馆位于规划校园南面,用地方正平整,坐落于西区校园南北主轴上,有着优越的区位条件,便捷的交通条件。用地北侧正对校园主环线,西侧紧邻校园运动场地,东侧是规划中的学生活动中心,南侧面对校园南门,在满足学校多功能使用的同时,能为周边居民提供全民健身服务。总用地面积26266平方米,总建筑面积9816平方米。 二、设计依据 1.《体育建筑设计规范》【JGJ31-2003】 2.《建筑设计防火规范》【GBJ16-87】(2001年版) 3.《城市道路和建筑物无障碍设计规范》【JGJ50-2001】 4. 《民用建筑设计通则》【GB 50352-2005】 5.业主提供的测绘资料 6. “云南师范大学呈贡校区体育馆”设计任务书 7.“云南师范大学呈贡校区体育馆”方案设计 8. “云南师范大学呈贡校区”总体规划 9.建设单位对方案的修改意见 10.国家和云南省现行的相关政策法规和设计规范 三、设计理念 云南,地处彩云之南,气候温和,万物滋长,素有“花朵王国”之称;花同时也是对于莘莘学子的美好比喻。云南师范大学历史悠久,国立西南联合大学师范学院育人树人的宗旨烽火传承。本方案以“花”为核心理念,结合功能设计和结构设计,本着美好的愿望和寓意,体现体育建筑的力与美,体现校园建筑的自然与亲和,力争创造时代性、标志性和地方性的建筑形象。 四、设计目标 本项目按国家一流技术标准进行规划、设计和建造,力图服务于云南师范大学的体育赛事、大型典礼和体育教学需要,体现建筑设计的以人为本、整体性、经济性、超前性原则。 整体性: 充分体现云南师范大学教书育人的信念宗旨,发展的文化内涵和与时俱进的时代特征,体现国内有较大影响力的综合性研究型大学的鲜明特色,符合云南师范大学校园总体规划原则,建筑造型美观大方、富有现代感和标志性。 以人为本: 满足体育专业队训练及大学生体育教学、大型集会、文艺演出要求的综合体育馆;配备始终可以安全、舒适、愉快地利用的设施、流线、服务。 经济性: 充分利用地形与气候条件,选择最佳的材料和施工工艺;运用节能设施,降低运营管理费用。超前性: 反映具有超前形态的体育馆;反映具有不懈地研究发展的大学形象;树立最尖端高科技大学的形象。 服务种类: 提供大型赛事、大型典礼和演出场地与服务; 提供体育教学和体育健身场地与服务; 功能配置: 一流的体育赛事和健身锻炼场地设备; 安全舒适的观众厅及其座席; 贵宾视察和观礼专用的休息室、小型会议室; 设备齐全,功能完善的高效率行政办公室; 五、设计等级 1.建筑类别 根据《体育建筑设计规范》(【JGJ31-2003】),本工程的体育建筑等级为乙级,主体结构设计使用年限为50年。 2.防火等级 根据《体育建筑设计规范》(【JGJ31-2003】)第1.0.8条规定,“云南师范大学呈贡校区体育

湖北省博物馆楚文化展陈列设计说明

省博物馆楚文化展列设计说明 设计概论 省博物馆是楚文化高度浓缩和概括的凝聚地,是楚文明的集中代表。她丰富而浩大的藏品在用它喃喃的低语无声地吟颂楚文明的光华。 浓郁而鲜明的文化氛围和艺术个性是博物馆列设计的根本。在楚文化展列设计中,我们坚持现代主义与地域主义的结合,注重容与形式的统一,通过形式设计的语言恰当而准确的展现容精神,以此强化列的功能性和艺术个性。 注重文物保护至上原则,安全合理高效科学的展示文物。 注重博物馆列空间的人与物的对话和交流。创新的视角,现代的科技手段和设备,唤起观众的主动参与意识。 注重博物馆列空间形式设计的视觉秩序空间节奏及视觉感染力。 注重形式设计的安全性与环保性。 形式设计不应回避时代的发展,历史对于今天已是洪荒远古,很难如何准确的以某种形式语言来复述,因此省博物馆楚文化展列设计更应避免反历史的设计行为。在今天,运用现代主义的设计手法融入传统地域文化的符号,更具象征性的表达地域文化的情结,而非直白的描摹!这是我们在楚文化展列设计中的理念。通过对传统地域符号的整合提炼,尝试着在现代主义设计的

实践中重新解释地域性。也就是说,新时代的设计对传统文化的弘扬应继承传统形式的非形态精神,并努力将其传承到下一个时代! 设计说明: 第一展厅: 楚文化展序厅: 在第一展厅的设计中,我们根据整个楚文化列的容特征,在整体的空间布置上,有意识地强化序厅的概念,将序厅定位成一个“单纯的概念空间”,对整个楚文化展列作高度的概括和喻示,使之具有一种情感的传递作用。 我们在“城池”与“宫廷”中寻找设计的概念元素,突出楚文化列中贵族阶层以及城痕的古代文明的代表特征,以此为整个展馆定下基调。 我们创造性的将引厅前置,以求通过这样一个虚拟的心理空间处理对展览容起到很好的先导和意想的作用。经引厅入序厅,我们在序厅的设计上引用楚国的厅堂概念,通过厅堂的象征性还原,再现两千多年前楚人的生活形态。概念还原的廊柱凸现宫廷的氛围,而天花中央弧形飘逸的彩绘,彰显一份浪漫与华贵。围合的四壁上创作楚文化为主题的艺术浮雕隐隐浮现。步入序厅的正前方是一组还原的漆绘彩屏,展厅的前言镂刻于上,四周展墙边暗藏光源,隐隐的向上漫射,烘托一种诡异、神秘的氛围,隐

体育馆初步设计说明

体育馆初步设计说明

设计说明目录 第一章设计总说明第二章总平面设计第三章建筑设计 第四章结构设计 第五章给排水设计第六章强电设计 第七章弱电设计 第八章暖通空调设计第九章消防设计 第十章环保设计 第十一章卫生防疫 第十二章劳动保护 第十三章节能设计

第一章设计总说明 一、工程概况 云南师范大学呈贡校区体育馆是校区一期工程重要建筑单体之一,是校区体育教学和运动娱乐的基地,对提高师生身心素质,娱乐教学生活有着重要意义. 云南师范大学体育馆位于规划校园南面,用地方正平整,坐落于西区校园南北主轴上,有着优越的区位条件,便捷的交通条件。用地北侧正对校园主环线,西侧紧邻校园运动场地,东侧是规划中的学生活动中心,南侧面对校园南门,在满足学校多功能使用的同时,能为周边居民提供全民健身服务。总用地面积26266平方米,总建筑面积9816平方米。 二、设计依据 1.《体育建筑设计规范》【JGJ31-2003】 2. 《建筑设计防火规范》【GBJ16-87】(2001年版) 3. 《城市道路和建筑物无障碍设计规范》【JGJ50-2001】 4. 《民用建筑设计通则》【GB 50352-2005】 5.业主提供的测绘资料 6. “云南师范大学呈贡校区体育馆”设计任务书 7. “云南师范大学呈贡校区体育馆”方案设计 8. “云南师范大学呈贡校区”总体规划 9.建设单位对方案的修改意见 10.国家和云南省现行的相关政策法规和设计规范 三、设计理念 云南,地处彩云之南,气候温和,万物滋长,素有“花朵王国”之称;花同时也是对于莘莘学子的美好比喻。云南师范大学历史悠久,国立西南联合大学师范学院育人树人的宗旨烽火传承。本方案以“花”为核心理念,结合功能设计和结构设计,本着美好的愿望和寓意,体现体育建筑的力与美,体现校园建筑的自然与亲和,力争创造时代性、标志性和地方性的建筑形象。四、设计目标 本项目按国家一流技术标准进行规划、设计和建造,力图服务于云南师范大学的体育赛事、大型典礼和体育教学需要,体现建筑设计的以人为本、整体性、经济性、超前性原则。 整体性: 充分体现云南师范大学教书育人的信念宗旨,发展的文化内涵和与时俱进的时代特征,体现国内有较大影响力的综合性研究型大学的鲜明特色,符合云南师范大学校园总体规划原则,建筑造型美观大方、富有现代感和标志性。 以人为本: 满足体育专业队训练及大学生体育教学、大型集会、文艺演出要求的综合体育馆;配备始终可以安全、舒适、愉快地利用的设施、流线、服务。 经济性: 充分利用地形与气候条件,选择最佳的材料和施工工艺;运用节能设施,降低运营管理费用。 超前性: 反映具有超前形态的体育馆;反映具有不懈地研究发展的大学形象;树立最尖端高科技大学的形象。 服务种类: 提供大型赛事、大型典礼和演出场地与服务; 提供体育教学和体育健身场地与服务; 功能配置: 一流的体育赛事和健身锻炼场地设备; 安全舒适的观众厅及其座席; 贵宾视察和观礼专用的休息室、小型会议室; 设备齐全,功能完善的高效率行政办公室; 五、设计等级 1.建筑类别 根据《体育建筑设计规范》(【JGJ31-2003】),本工程的体育建筑等级为乙级,主体结构设计使用年限为50年。

展览馆设计说明

第一章初步设计总说明 一、工程设计主要依据 1.1 国家及地方相关规 《榆中县城市总体规划2014-2030》 《建筑工程设计文件编制深度规定》建质[2008]216号; 《工程建设标准强制性条文房屋建筑部分》2013版; 《建筑设计防火规》; 《无障碍设计规》< GB 50763-2012>; 《民用建筑设计通则》; 《展览建筑设计规》< JGJ 218-2010>; 《电影院建筑设计规》; 《剧场建筑设计规》 ; 《汽车库建筑设计规》JGJ 100-2015 《人民防空地下室设计规》GB50038-2005 《汽车库、修车库、停车场设计防火规》; 《湿陷性黄土地区建筑规》GB50025-2004; 《人民防空工程设计防火规》GB50098-2014; 《建筑部装修设计防火规》GB50222-95(2010年版); 《地下工程防水技术规》GB50108-2008; 《屋面工程技术规》GB50345-2012; 《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2014) 《绿色建筑评价技术细则2015》 《绿色建筑设计导则》(DBHJ/T010-2014) 《民用建筑绿色设计规》(JGJ/T 229-2010) 《民用建筑工程室环境污染控制规》GB50325-2010(2013版) 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》 GB/T7106-2008; 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015; 其他相关的国家、地方法令法规。 1.2 工程设计有关文件 场地现状平面图、规划用地红线图; “关于榆中县市民公园和场馆建设项目及新建道路工程可研报告的批复”[榆发改(2016)351号]; 工程地质勘察报告。 1.3 场地概况及气象地质条件 1.3.1 场地概况 榆中县市民公园和场馆建设项目位于省市榆中县城关镇金牛山南麓,北面为盆地大道,东面为经九路,南面为纬七路,西面为经八路。用地性质为公园用地和广场用地。场地部植被极少,有少量农业用房,无其他类型建筑物、构筑物。场地周边除了南部现有学校、住区、街道之外,东西北部均为待建设用地,规划为行政、办公、住区。 1.3.2 气象资料 榆中县地处中部干旱区,由于深入陆,离海遥远,大陆性气候十分显著,主要特

体育馆初步设计说明书

.. . … 设计说明目录 第一章设计总说明 第二章总平面设计 第三章建筑设计 第四章结构设计 第五章给排水设计 第六章强电设计 第七章弱电设计 第八章暖通空调设计 第九章消防设计 第十章环保设计 第十一章卫生防疫 第十二章劳动保护 第十三章节能设计 第一章设计总说明 一、工程概况 师大学呈贡校区体育馆是校区一期工程重要建筑单体之一,是校区体育教学和运动娱乐的基地,对提高师生身心素质,娱乐教学生活有着重要意义. 师大学体育馆位于规划校园南面,用地方正平整,坐落于西区校园南北主轴上,有着优越的区位条件,便捷的交通条件。用地北侧正对校园主环线,西侧紧邻校园运动场地,东侧是规划中的学生活动中心,南侧面对校园南门,在满足学校多功能使用的同时,能为周边居民提供全民健身服务。总用地面积26266平方米,总建筑面积9816平方米。 二、设计依据 1.《体育建筑设计规》【JGJ31-2003】 2.《建筑设计防火规》【GBJ16-87】(2001年版) 3.《城市道路和建筑物无障碍设计规》【JGJ50-2001】 4. 《民用建筑设计通则》【GB 50352-2005】 5.业主提供的测绘资料 6. “师大学呈贡校区体育馆”设计任务书 7.“师大学呈贡校区体育馆”方案设计 8. “师大学呈贡校区”总体规划 9.建设单位对方案的修改意见 10.国家和省现行的相关政策法规和设计规 三、设计理念 ,地处彩云之南,气候温和,万物滋长,素有“花朵王国”之称;花同时也是对于莘莘学子的美好比喻。师大学历史悠久,国立西南联合大学师学院育人树人的宗旨烽火传承。本方案以“花”为核心理念,结合功能设计和结构设计,本着美好的愿望和寓意,体现体育建筑的力与美,体现校园建筑的自然与亲和,力争创造时代性、标志性和地方性的建筑形象。

《公共体育场馆建设标准》

《公共体育场馆建设标准》 (1)《公共体育场建设标准》 第一章总则 第一条为适应我国体育事业发展的需要,加强和规范体育场的建设,贯彻执行《公共文化体育设施条例》,提高体育场建设项目决策与管理水平,充分发挥投资效益,制定本建设标准。第一条本建设标准是编制、评估和审批体育场项目建议书、可行性研究报告和初步设计的依据,也是有关部门在项目实施过程中监督、检查的尺度。 第二条本建设标准适用于政府投资建设的新建体育场项目。政府投资建设的改建、扩建工程和非政府投资项目可参照执行。 第三条体育场的建设应坚持以人为本的原则,服务于竞赛体育及群众体育的需要,做到规模合理、功能适用、经济高效。 第四条体育场的新建项目,应符合国家及所在地区城乡建设规划、体育事业发展规划的要求,按实际情况考虑未来发展需要,避免重复建设;改建、扩建项目应充分利用原有设施,厉行节约,避免浪费。 第五条除执行本建设标准外,体育场的建设,尚应符合《体育场建设用地指标》的规定,同时也应符合体育竞赛规则及国家现行的有关标准、规范及定额的规定。 第二章选址和建设条件 第六条体育场的选址应征得当地城乡规划行政主管部门的许可,在城乡规划确定的建设用地范围内选址,并考虑远期发展的需要。 第七条体育场的选址应考虑市、区各级体育设施的布局,应当符合人口集中、交通便利的原则,在基础设施条件较好的地段选址,合理利用自然地形、地貌。用地至少应有一面或两面临接城市道路,以满足交通、疏散等要求。 第八条体育场的建设应符合城乡规划条件要求。 第九条体育场应满足朝向、日照、风向、安全、卫生、消防、环保等建设条件的要求,并根据当地气候条件,在满足体育竞赛要求的前提下,采取节能、节水措施,科学利用自然通风和天然采光,合理确定建设方案。 第三章建设规模 第十条体育场的建设规模应按人口规模和竞赛要求确定。体育场按照人口规模可分为五级,即200万以上人口、100-200万人口、50-100万人口、20-50万人口、20万以下人口。

电影博物馆(二-三层设计说明)

中国电影博物馆 ——将“雕刻时光”空间化的艺术设计 电影作为人类精神文明和物质文明的综合体现形式,已经走过了一个多世纪风风雨雨的路程,电影丛林展现在世人面前的不仅有无数影片纪录并反映出的人类无比丰富的精神世界和善于思考的卓绝智慧;电影的发展也在物质层面上展示着科学技术随着时光的脚步不断前进的步伐,因此,从某种角度上说,电影是反映人类对外部世界和精神世界不断追寻、探索的特殊媒介和载体。由于电影是通过光影和声音对时间进行纪录,所以有人诗意地把电影称作是“雕刻时光”的艺术,而电影博物馆是将电影作为人类智慧的载体在一定的空间展示,因此可以说电影博物馆应该是把“雕刻时光”空间化的艺术。它要向观众展示它各个层面的容,让观众通过参观电影博物馆认识、了解电影,掀开电影不为多数人所见的神秘面纱,将银幕上上下下、前前后后的不同侧面都展示给观众,让电影文化通过博物馆展示在人们的认知中从专业变成知识,进而变成人们的常识,这样,人们对电影——人类智慧结晶的一块瑰宝,就会有更多的了解、更多的热爱、更多的支持甚至更多的参与。 博物馆既是一个大的舞台,可以让丰富多彩的容舞蹈起来;又是一个具有相对限定性的空间,不可能做到事无巨细、毫发毕现。因此,博物馆的展示应该具有全面性、权威性,但要通过概括性的整体构思和精微巧妙的局部设计来有选择性地将代表性的容展示出来。也就是说,整个展馆的设计在思路清晰、定位明确、个性突出、设计巧妙的前提下容纳尽可能多的信息量。因此,根据博物馆的设计特性和电影的本体特征,我们对中国电影博物馆的整体设计构思及定位是: ●合理地划分空间。只有将一个大的空间化划分成小的空间,才能在设计 上体现空间设计的层次感、丰富性、个性化,这一方面有利于设计细节 的展开和多元设计理念的呈现,另一方面空间的丰富层次也可以从视觉 和心理上给观众造成空间的延展和悬念感。 ●体现清晰的思路。划分空间有很多优势,但是如果思路不清楚,又会造 成空间破碎的凌乱感,因此,既要把空间打碎,又必须将空间有机整合。

养老院可行性报告

目 前言………………………………………………………………………………. 第一章项目总说明………………………………………………………….. 第二章养老产业现状与发展………………………………………………. 1、中国养老产业的现状与发展…………………………………………………. 2、重庆养老产业的现状与发展…………………………………………………. 3、居家养老社会化的意义与发展趋势…………………………………………. 3.1、什么是居家养老社会化?………………………………………………… .2、居家养老社会化与房地产开发的关系…………………………………… 3.3、居家养老社会化的发展趋势………………………………………………..第三章南山项目特点…………………………………………………………. 1、南山独特的自然资源…………………………………………………………….. 1.1、交通便利,自然生态资源丰富……………………………………………….. 1.2、功能齐全,相互依托,相互支撑………………………………………….. 1.3、完善的获利模式与长期稳定的获利来源………………………………….. 1.4、自成景观,形成了具有独特魅力的旅游资源……………………………… 1.5、特有的养老养生人文价值与人文吸引力………………………………….. 2、现存矿山的问题………………………………………………………………. 3、矿山的修复方案……………………………………………………………….. 4、矿山修复改造案例…………………………………………………………… 第四章项目的建设内容……………………………………………………. 1、A区-对外公共服务………………………………………………………… 2、B区-公园式联排别墅区…………………………………………………… 3、C区-运动休闲独栋别墅区………………………………………………… 第五章项目的技术与保障体系……………………………………………. 1、小区智能化…………………………………………………………………. 2、医疗社区化…………………………………………………………………. 3、服务家庭化…………………………………………………………………. 录

1建筑初步设计总说明 内容资料

第一篇总说明 合肥工业学校、合肥经贸旅游学校三期工程 初步设计总说明 1.1 工程设计主要依据 1.1.1国家有关规范 1《民用建筑设计通则》BG50352-2005 2《建筑设计防火规范》GB50016-2006(2006年版) 3《城市道路和建筑物无障碍设计规范》GB50763-2012 4《屋面工程技术规范》GB50345-2012 5《中小学校建筑设计规范》GB50099-2011 6《高层民用建筑设计防火规范》GB50016-2006(2005年版) 7《办公建筑设计规范》JGJ67-2006 8《合肥市居住建筑节能65%设计标准实施细则》 9《合肥市公共建筑节能65%设计标准实施细则》 10《合肥市民用建筑节能设计技术管理若干补充规定》(合建设[2011]30号) 11《宿舍建筑设计规范》JGJ- 36-2005 12《建筑结构可靠度统一标准》(GB50068-2001) 13《建筑抗震设防分类标准》(GB50223-2008) 14《建筑结构荷载规范》(GB5009-2001)(2006版) 15《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)

16《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 1 17《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2011) 18《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010) 19《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》 20《合肥工业学校、合肥经贸旅游学校三期工程场地地震安全性评价报告》 《建筑给水排水设计规范》 GB 50015—2003 2009年版212006 — GB 5001322《室外给水设计规范》 23 —2006 2014年版《室外排水设计规范》 GB 50014 《全国民用建筑工程设计技术措施—给水排水》(2009年版)24 《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)25GB50054-2011) 26《低压配电设计规范》() (2011年版27《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2011)及局部修改条文) 2003年版28《建筑工程设计文件编制深度规定》()《采暖通风与空气调节设计规范》 (GB50019-200329 30 (DB34/1467-2011)《安徽省公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005)《公共建筑节能设计标准》31 (年版).动力》(2009 32《全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调暖通空调.动力》节能专篇33《全国民用建筑工程设计技术措施. 停车场设计防火规范》(GB50067-97),,34《汽车库修车库 1.1.2 工程设计有关文件关于调整合肥工业职业教育项目的复函1

养老院.清单说明

抚顺市养老院2014年维修改造工程 清单计价编制说明 一、工程概况: 本工程为抚顺市养老院维修改造工程。该清单的编制内容包括:(一)、养老院护理区维修改造(二)、养老院护理区庭院工程;(三)、养老院1#养员楼维修改造项目 二、编制依据: 依据建设单位提供的维修改造项目清单、执行相关标准图集及国家工程造价有关的政策法规;采用2008年辽宁省工程计价定额及专业四类取费;社会保障费暂按人工费加机械费的14%计取;土建、安装工程人工费调整系数按32%,市政工程人工费调整系数按22%计取,暂列金额(不可预见费)暂按15万元(人民币)计取,材料按市场价格计取。 三、编制说明 1.拆除物残值归建设单位所有。 四、材料暂定价格 (一)土建材料价格 卫生间地面砖(主材价)50元/m2 卫生间墙面砖(主材价)50元/m2 地面玻化砖(主材价)50元/m2 玻化砖踢脚(主材价)50元/m2 大理石窗台板(主材价)80元/m2

护理区进户门斗(氟碳)(成活价)580元/m2 护理区成品实木门(成活价)1500元/樘 卫生间彩铝门(成活价)500元/樘 卫生间成品隔断(成活价)650元/蹲位白钢门(成活价)550元/m2 单层塑钢窗(成活价)240元/m2 防盗门(成活价)480元/m2 成品木门(成活价)450元/m2 铝合金输液轨道(成活价)30元/m 护士台制作安装(成活价)800元/m 物品柜制作安装(成活价)3000元/套鞋柜制作安装(成活价)1200元/套餐具柜制作安装(成活价)3500元/套配套餐台面制作安装(成活价)800元/套窗帘制作安装(成活价)135元/m 更衣箱制作安装(成活价)1100元/m 外墙EPS保温板(成活价)90元/m2 外墙防水真石漆(成活价)110元/m2 塑胶地面(成活价)100元/m2 大棚更换彩钢夹心屋面板100厚(成活价)100元/m2 (二)土建固定报价 外墙局部找补抹灰24000元/项屋面瓦及挑檐修补48000元/项

体育馆初步设计说明

设计说明目录 第一章 设计总说明 第二章 总平面设计 第三章 建筑设计 第四章 结构设计 第五章 给排水设计 第六章 强电设计 第七章 弱电设计 第八章 暖通空调设计 第九章 消防设计 第十章 环保设计 第十一章 卫生防疫

第十二章劳动保护 第十三章节能设计

第一章设计总 说明 一、工程概况 云南师范大学呈贡校区体育馆是校区一期工程重要建筑单体之一,是校区体育教学和运动娱乐的基地,对提高师生身心素质,娱乐教学生活有着重要意义. 云南师范大学体育馆位于规划校园南面,用地方正平整,坐落于西区校园南北主轴上,有着优越的区位条件,便捷的交通条件。用地北侧正对校园主环线,西侧紧邻校园运动场地,东侧是规划中的学生活动中心,南侧面对校园南门,在满足学校多功能使用的同时,能为周边居民提供全民健身服务。总用地面积26266平方米,总建筑面积9816平方米。 二、设计依据 1.《体育建筑设计规范》 【JGJ31-2003】 2.《建筑设计防火规范》 【GBJ16-87】(2001年版) 3.《城市道路和建筑物无障碍设计规范》 【JGJ50-2001】 4. 《民用建筑设计通则》 【GB 50352-2005】 5.业主提供的测绘资料 6. “云南师范大学呈贡校区体育馆”设计任务书 7.“云南师范大学呈贡校区体育馆”方案设计 8. “云南师范大学呈贡校区”总体规划 9.建设单位对方案的修改意见10.国家和云南省现行的相关政策法规和设计规范 三、设计理念 云南,地处彩云之南,气候温和,万物滋长,素有“花朵王国”之称;花同时也是对于莘莘学子的美好比喻。云南师范大学历史悠久,国立西南联合大学师范学院育人树人的宗旨烽火传承。本方案以“花”为核心理念,结合功能设计和结构设计,本着美好的愿望和寓意,体现体育建筑的力与美,体现校园建筑的自然与亲和,力争创造时代性、标志性和地方性的建筑形象。 四、设计目标 本项目按国家一流技术标准进行规划、设计和建造,力图服务于云南师范大学的体育赛事、大型典礼和体育教学需要,体现建筑设计的以人为本、整体性、经济性、超前性原则。整体性: 充分体现云南师范大学教书育人的信念宗旨,发展的文化内涵和与时俱进的时代特征,体现国内有较大影响力的综合性研究型大学的鲜明特色,符合云南师范大学校园总体规划原则,建筑造型美观大方、富有现代感和标志性。以人为本: 满足体育专业队训练及大学生体育教学、大型集会、文艺演出要求的综合体育馆;配备始终可以安全、舒适、愉快地利用的设施、流线、服务。 经济性: 充分利用地形与气候条件,选择最佳的材料和施工工艺;运用节能设施,降低运营管理

清波养老院设计说明样本

设计说明 第一章设计总说明 一、项目区位: 项目位于成都市苏坡乡清波村1、 6、 7组红线范围内。 二、项目拟建规模: 规划建设净用地面积为3500平方米, 总建筑为9567.92平方米。三、建设内容: 多层公寓、医疗室、活动室、餐厅、地下车库、景观绿化等设施及配套工程。 第二章建筑专业设计说明 一、设计依据: 1、已批准的规划红线和设计条件通知书 2、建筑项目用地界址测绘平面图 3、成都市规划管理局规划条件通知书 4、成都市清波养老院工程设计招标文件 5、国家及成都市的有关法律、法规及设计规范《成都市规划管理技术规定》( ) 《民用建筑设计通则》( GB 50352- ) 《建筑设计防火规范》( GB 50016- ) 《无障碍设计规范》( GB 50763- ) 《饮食建筑设计规范》( JGJ 64-89) 《老年人居住建筑设计标准》( GB/T 50340- ) 《老年人建筑设计规范》( JGJ 122-99) 二、设计理念和建筑风格 本设计以舒适、可发展、经济适用做为设计理念; 作为一所专为老年人设计使用的建筑, 建筑本身针对使用人群, 处处体现人文关怀, 将建筑的合理性、便捷性、多样性、生态性和容纳性融于建筑设计中, 设计出充满温情的房子。 从类别上考虑, 作为老年人建筑, 建筑整体上简洁大气, 色泽柔和; 从其实用功能上考虑, 房间尺度适宜, 阳台开敞, 日照充分, 内庭明朗别致, 能很好地满足目标人群的生活起居所需; 整体以现代风格作为设计风格, 建筑的立面以色泽温和的红色和白色为主色调, 立面风格将简洁现代与温和复古融合, 视觉观感独树一帜。

三、规划布局: 基地呈菱形状, 在满足功能要求的同时, 综合考虑最有利的建筑朝向, 周边建筑的整体形势和有限的基地资源, 建筑整体格局层半围合U型, 利用建筑纵横向的次第进退, 营造出建筑丰富的层次感和张弛感。 东侧楼体主体三层局部四层, 是养老院临街的主要形象展示区域, 囊括了门厅展示, 办公综合、活动庆典、休闲品茗等多方面功能为一体; 北侧为七层楼体, 西侧为五层楼体, 一层包括食堂、洗衣房、医疗室、储藏室、公共卫生间淋浴间等; 二层为棋牌室、健身房、理发室、阅览室、公共卫生间、储藏室等, 三层及以上均为标准房间; 四、交通流线分析: 项目建成后将东面及东侧临路, 人流主入口在基地东侧中部侧临路处, 车行主入口在东南侧临路处。 总体规划实行人车分流车, 利于老年人出行安全。形消防车道环形设置, 保证在火灾发生时消防设备能方便快捷到达进行施救。 五、绿化体系: 绿化平面布局较灵活自由, 内庭中部留有足够的硬质铺装, 尽可能能够保证老年人的生活起居、休闲活动、强身健体所需, 尽管布局自由灵活, 在有限的内庭空间, 设计出曲折有度, 层次丰富趣味各异的绿色空间, 满足老年人对绿色的喜爱; 内庭景观作为横向生长的绿色空间, 同时纵向绿色空间在本次设计中也是一大亮点, 作为聚居的老年人, 充分考虑她们的生活趣味和疗养宜居的需求, 我们利用平台绿化和屋顶绿化, 将绿色空间扩展到整个建筑中, 形成极具特色的空中花园, 赋予建筑旺盛的生命力, 打造纵横立体交织的一个老年人绿色建筑。 六、噪声与日照: 保证退距的同时尽量增大距离, 楼与楼之间, 楼与街道间栽植树木吸音; 将功能性用房设于底层, 居住用房远离街道; 日照设计上主要使用房间采用南北朝向布置居住用房。 第三章结构专业设计说明 一、设计依据 本工程根据建设单位委托及其提供的有关技术文件, 遵照现行设计规范进行结构设计。 主要设计规范、规程及技术规定: 《建筑结构可靠度设计统一标准》( GB 50068- ) 《建筑工程抗震设防分类标准》( GB 50223- ) 《建筑结构荷载规范》( GB 50009- ) 《建筑抗震设计规范》( GB 50011- ) 《建筑地基基础设计规范》( GB 50007- ) 《混凝土结构设计规范》( GB 50010- )

建筑初步设计说明格式

1总说明 1.1工程设计主要依据 1.1.1(列出本工程中主要应执行的国家规范名称及编号以及其它相关的国家、行业、地方法规、标准) 1.1.2工程设计有关文件 1本工程建设主管部门对本工程可行性报告(方案)的批复文件(文件号) 2城市建设规划部门对方案设计(总体规划)的批复文件(文件号) 3建设方所提的设计任务书(日期、文件号) 4有关部门编绘的地形图(编制单位及日期) 5规划部门核发的坐标通知书(文号) 6岩土工程勘察报告(列出编制单位及日期) 7有关市政部门的意见和要求文件(文件号) 8设计合同(文件号) 9其它设计依据 1.1.3本地区气象条件和工程地质条件 1气象条件 最热月平均温度℃,极端最高温度℃, 最冷月平均温度℃,极端最低温度℃, 夏季主导风向,夏季平均风速m/s, 冬季主导风向,冬季平均风速m/s, 年降雨量mm,日(小时)最大降雨量mm, 最大积雪深度m,最大冻土深度m (本地区其它影响本工程的气候、地理特征数据) 2 工程地质条件根据(编写单位)岩土工程勘察报告:本工程场地类别为,场地上卓越周期为s,地貌属,地基土分类,地基承载力特征值kpa,地下水位m,变化幅度m,(有无)侵蚀性。(本场地特征地质情况,不良地质情况的表述和其它需说明的内容)。 抗震设防烈度度。 1.2工程概况 1.2.1本工程为(建筑单位)(新、扩、改建)的工程。建设地点位于市(县)区(具体地点),距(市区或标志位置) 公里。 1.2.2用地范围:(方向)长m,(方向)长m,呈形状。东侧临,西侧临,南侧临,北侧临。用地(平坦、高差)。用地现状房屋、古迹、古树,需要(拆迁等情况)。 1.2.3本工程在(方向)有DN mm市政供水管,(方向)有d mm市政污水管,(方向)有d mm市政雨水管。热力管道由(方向)引入,DN mm;电力管网由(方向)引入 路;电讯管网由(方向)引入。 1.3 建设规模和设计范围 1.3.1建设规模和项目组成 1根据工程设计任务书要求,本工程总用地hm2,总建筑面积m2,其中地上m2,地下m2。地上层,地下层,建筑总高度m。 2工程由(子项名称)组成 1.3.2本工程分期建设。 本次设计为期工程,包括(项目内容)。其它分为期工程。(应说明分期建设的设想、原则;新旧建筑物的连接和原有建筑修改设计的内容) 1.3.3设计范围根据设计合同,本次设计范围是(项目名称)的建筑、结构、给水排水、采暖通

养老院规划设计要点

养老院规划设计应该注意的环节 养老院规划设计应该注意的环节,本文适合建设中高档标准的注重提高老人精神文化生活的社区,不是标准性的内容,因为很多养老院设计需要根据实际情况而变化的: 1 私密性:老年人需要一个属于自己,不被干扰的空间。 2 社会交往:应为老年人提供一个进行社会交往的公共空间。 3 可选择性:应为老年人提供多种可选择性,并有控制的能力。 4 清楚的方向性和明确的标志系统,它为记忆力减退的老年人提供活动上的方便。 5 安全感和安全性:为活动能力减退的老年人提供活动的安全性,使他们有安全感。 6 可达性和易操作:供老年人活动的空间应有很好的可达性(即无障碍)。常用设施(如门、窗、家电)应易于操作。 7 适度刺激性和挑战性:一个有适度挑战性的环境将促进老年人的经常活动。 8 适度的声光环境:它将大大方便视力和听力已经减退的老年人的活动。 9 环境的熟悉性和连续性:环境的设计应有一定的地方传统,并成为往日生活的延续,使老年人不感到陌生。 10 尺度适宜的细部:它可以使老年人处处感到方便和愉快。 我国改革开放20多年来,国民经济飞速发展,人们的生活水平也有了很大提高,从而加速了人口老龄化的进程,同时,老人们对养老设施的要求也越来越高。老年公寓作为一种重要的养老方式,一定会有很好的发展前景。面向新世纪的老年公寓,应该以老有所养、老有所为、老有所乐为目标,提供多功能、全方位的服务,形成一个完善的老人社区。选址应在郊区,距市内一小时车程,占地500亩左右,周围有河流、湖泊、山地、树林,最好还有温泉,空气清新,环境怡人。内部有果园、鱼池、花圃、菜地、养殖场、运动场,可供老人休闲、健身、劳动。 在设施建设上,住房应以单元式公寓套房为主,有卧室、起居室、小厨房、卫生间,配备家具、彩电、冰箱、空调、电话等设备,使之具有家庭气氛;卫生间及过道、走廊均安装扶手,床头安装紧急呼救装置。公寓楼设活动室、娱乐室、健身房、洗衣房、阅览室、会客室等,并设医务室、监护室及相应的医疗仪器,另设招待客房。公寓的辅助设施应有小商场、邮电所、银行、停车场等。公寓配备专职的服务队伍,经过培训的服务人员负责打扫卫生、保护环境、维修设备,并提供老人需要的各种服务。公寓定期为入住老人进行体检,医护人员24小时关注老人身体状况,随时诊治,必要时及时送往专门医院。老年公寓的收费要充分考虑当时中上收入水平家庭的支付能力,不可太高。 敬老院总体规划设计说明 敬老院是服务于老年人的场所,环境的优劣直接影响到老年人的生活。本规划本着以人为本的设计思路,在设计上突出体现环境服务于人、怡人、怡情的园林特点。结合甲方的意愿,在保留部分建筑及道路的前提下,统筹规划,科学规划,给老年人创造一个优美的环境。

展览馆设计说明0427

设计说明 SCHEMATIC DESIGN PHASE: DESIGN STATEMENT 第一章项目背景与现状分析 亳州市是中国药材中药材交易中心,被誉为“药都”。地处安徽西北边陲,黄淮平原南端,西北与河南省接壤,西南与阜阳市毗连,东与宿州市、蚌埠市相倚,东南与淮北市为邻。亳州市是皖北老工业基地,工业门类众多,历史悠久,经济资源丰富,且是一座具有三千多年的历史文化古城。 亳州市交通十分便利。目前,311、105国道和307省道在市内交叉穿过,京九铁路,徐阜铁路,济广(济南到广州)高速公路,南洛(南京到洛阳)高速公路,许亳(许昌到亳州)高速公路,宿永亳(宿州到永城到亳州)高速公路纵贯全境。 项目地块分析 展览馆地块在整个市政公园的偏南位置,东面正对希夷大道。西边为规划的大剧院用地,南边为规划道路,北面是市政公园内的大面积水域,前后空间开阔,景色宜人。由于本案所处位置的特殊性和展览馆建筑自身的文化艺术要求,使得整个建筑的形象显得尤为重要。我们在此力求以一个方正、简洁、大气的完整外部形象来体现展览馆建筑的艺术特色。 第二章规划设计说明 一、项目概况: 1、基地位于安徽省亳州市南部新区。北至牡丹路,东临希夷大道,西至大剧院,南至规划道路。 2、规划用地面积:占地约30122平方米。 3、地块现状: 项目用地周围道路正在建设当中,地块中部地势有一定高差。现状为荒地。 二、设计依据和设计原则 1.设计依据及参考资料 ①《中华人民共和国城乡规划法》2007年10月 ②06SJ813民用建筑设计通则 ③2002年版《工程建设标准强制性条文》 ④GB 50016--2006建筑设计防火规范 ⑤GB 50067-97汽车库、修车库、停车场设计防火规范 ⑥《高层民用建筑设计防火规范》(2001年修订版) ⑦《建筑设计防火规范》GB 50016--2006 ⑧《办公建筑设计规范》JGJ 67-89 ⑨亳州市规划局设计要点通知书 ⑩亳州市总体规划

养老院消防设计说明

养老院消防设计说明 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

消防设计专篇 一、设计依据和设计原则 (一)设计依据 1、建设单位提供的本项目规划方案及甲方确认的有关设计资料; 2、消防有关的进行设计规范、规程: 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 《建筑给水排水设计手册》(第2册给水排水第2版) 《中国消防工程手册》(蒋永锟主编) 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-1992 《低压配电设计规范》GB50054-95 《供配电系统设计规范》GB50052-95 《建筑照明设计标准》(GB50034-2004) 《民用建筑电气设计数据手册》戴榆兴黄铁兵主编 《民用建筑电气设计手册》戴榆兴主编 3、其它有关建筑设计规范 4、建设单位提供的建筑周围市政条件资料; (二)设计原则 1、贯彻“预防为主,消防结合”的原则,严格执行规范和有关政策。 2、建筑结构及建筑装饰材料均采用非可燃性材料。

3、建筑物的布置,交通道路的组织均满足防火要求 4、消防设备选用经国家有关产品质量监督部门检验合格的产品,并要求安全可靠,使用方便,技术先进,经济合理。 二、建筑工程概况 1、地点:黑龙江省绥化市-----------托老院。 2、建筑结构形式:钢筋混凝土砖混结构。 3、工程规模:室内面积650㎡建筑物布置商服部分,为一层建筑,建筑高度:. 功能布局:一层门厅,接待台,餐厅,卫生间,淋浴间,厨房,房间。 楼建筑平面成条型布置,建筑物相对独立,四周为商业商服楼,楼长宽具体布置见平面图。 2、本工程防火分类及耐火等级2级,防雷等级3级.屋面防水等级3级,合理使用年限为15年,设计使用年限为50年. 三、总图及设计范围 (一)设计范围 1、消防水喉灭火系统(含灭火器配置) 2、应急照明及人员疏散系统 (二)总图 1、本工程位于街道边,建筑红线西面距居民房外墙15m,东面距主干道中心线20m,北面临商服,南面临商服。 2、本工程建筑物四周有环绕的道路,消防车道能承受30吨消防车的轮压荷载。

盐城体育场初步设计结构说明

盐城市体育中心——体育场初步设计说明/2010年2月 结构专业 1.工程概况及设计依据 ?工程概况 盐城体育中心位于盐城市城南新区,北邻南纬路;西邻环道;南临纬十四路;东临解放南路。主体育场及附属设施位于基地北部。看台和附属用房为钢筋混凝土框架剪力墙结构,罩棚为钢结构组合双层网壳体系。 ?盐城体育中心体育场建筑方案平面布置图、剖面图 ?《盐城市体育中心-体育场工程岩土工程勘察报告》(初步勘察),盐城市建筑设计研究院有限公司,2009年12月 ?主要采用的国家规范、规程和标准: 《建筑结构设计术语和符号标准》(GB/T50083-97) 《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001) 《建筑工程抗震设防分类标准》(GB500223-2008) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)(2006年版) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 《型钢混凝土组合结构技术规程》(JGJ138-2001) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)2008年修订 《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002) 《网壳结构技术规程》(JGJ61-2003/J258-2003) 《钢筋混凝土用钢筋焊接网》(GB/T1499.3—2002) 《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》(JGJ114—2003) 《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB50046-2008) 《建筑工程设计文件编制深度的规定》(2006年版) 2.工程场地地质概况 2.1拟建场地工程地质条件 盐城市城南新区开发建设指挥部拟在城南新区解放南路与南纬路交汇处西南角新建盐城体育中心体育场。拟建体育场占地面积约为61946㎡。 ?地形、地貌 拟建场地地势平坦,交通便利,现为空地。该场地地面标高在0.93~3.34m左右(1985国家高程基准),拟建场地地处苏北里下河平原,第四纪以来地壳运动以沉降为主,第四纪地层分布范围广、厚度大、形成广阔的平原地貌,本区地貌类型为海相沉积平原区,钻探深度范围内表层素填土下为海相沉积物。 ?场地土层分布 根据钻探所揭示,地基土层自上而下分述如下: 1,素填土:灰色~黄灰色,稍湿,层厚:0.4~1.7m。 2,粉质粘土:黄褐色,湿~饱和,可塑,层厚:0.0~1.2m。 3A,淤泥质粉质粘土:黄灰色~灰色,饱和,流塑,层厚:0.0~1.6m。 3B,砂质粉土:灰色,湿,稍密~中密,土质不均匀。层厚:0.9~1.5m。 3C,淤泥质粉质粘土:灰色,饱和,流塑,土质较均匀。层厚:6.6~7.9m。 4,粘质粉土:灰色~黄灰色,湿,稍密,土质不均匀,该层土下层面埋深有起伏。层厚:0.9~4.5m。 5,砂质粉土:黄灰色,湿,中密,局部密实,土质不均匀,该层土上下层面埋深均有起伏,且该层土强度在水平及垂直方向上变化均较大。层厚:3.3~7.4m。 6,粘质粉土:黄灰色~灰色,湿,稍密,土质不均匀。层厚:1.8~4.2m。 6A,砂质粉土:黄灰色,湿,中密,土质不均匀。层厚:0.0~1.9m。 7,砂质粉土:灰色,湿,中密,土质不均匀。层厚: 0.8~1.9m。 8,粘土:灰色~灰黄色~灰绿色,饱和,可塑,土质欠均匀。层厚:6.9~7.9m。 9,粘质粉土:灰绿色~灰黄色,湿,稍密~中密,该层土下层面埋深起伏较大,土质不均匀,层厚:0.0~7.2m。 10,粉砂:灰黄色,饱和,密实,该层土上层面埋深起伏较大,土质不均匀。层厚:2.5~7.7m。

相关文档