文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑施工组织课程设计范例

建筑施工组织课程设计范例

建筑施工组织课程设计范例
建筑施工组织课程设计范例

施工组织课程设计

一、工程概况

Ⅰ.工程建设概况

本工程为××某厂综合楼,位于金花路,由I部和II部组成L型转角楼。采用现浇柱,预制梁,整体装配式钢筋混凝土框架结构。

(1)层高及建筑面积:I部五层,顶高21m,层高4.2m,II部为六层,顶高23.1m,1-2层层高4.8m,3、4、5层层高为3.3m,6层层高为3.6m。总建筑面积7834m2。

(2)绝对标高,±0.00相当于绝对标高425.044。

(3)结构方案:本工程为装配整体式框架结构,横向框架梁为预制迭合梁,纵向框架梁,次梁,柱,楼梯等均为现浇。楼盖除厕所、盥洗、水箱间及二层售饭处为现浇外,其余均为预制空心板,上有4cm整浇层。墙体为非承重墙,外墙为240m厚普通粘土砖墙,内墙为大孔空心砖墙。施工时横向预制梁吊装后再现浇纵向框架梁和次梁。

(4)楼地面:水泥砂浆地面用于II部厨房和库房,教室宿舍等。水磨石地面用于上述以外的其它部位,底层地面垫层为60厚100#素混凝土。

(5)顶棚及墙面:I部楼梯间为石膏板隔墙,贴白色塑料壁纸。其它顶棚及墙面均为石灰砂浆打底,纸筋灰罩面,喷白灰浆二道。

(6)外墙面:为绿色水刷石,局部构件(檐口、阳台、雨蓬)及凸出墙面壁柱等贴马赛克。(7)屋面防水层:沥青胶隔汽层,水泥蛭石保温层,二毡三油防水层上铺绿豆砂。

Ⅱ.工程施工概况

㈠施工工期要求

基础工程由甲方自己完成。施工单位由0.00开始,总工期为8个月。从1983年3月1日至同年10月30竣工。

㈡地质及环境条件

由勘测报告,土壤为一级大孔性黄土,天然地基承载力为15T/m2,地下水位在地表下6-7m。建筑场地北面和东面,南面均紧邻厂区,以墙为界,西南为金花路(见总平面图)。

㈢气象条件

夏秋两季主导风向偏东,冬季北偏西。雨季为9、10两月。

㈣施工技术经济条件

本工程由××市某建筑公司承担,该公司分派一个施工队负责。施工队有瓦工和抹灰工80人,木工24人,钢筋工15人,混凝土工40人,机械工8人,安装工12人,油漆工15人,共194人。根据需要可招收部分民工协助工作。施工用的水、电均从厂区取得。建筑材料及构件均可用汽车运入工地,多孔板及迭合梁均由市建工局半坡村预制厂制作。

临建工程中除搅拌棚,木工硼,材料库等需设置外,办公及其它生活用房均可利用已建成的宿舍楼。

可供施工选用的起重机有QT1-6型及QT1-2型塔吊。井架,门架等。汽车有解放牌(5T),黄河牌(8T)可以使用。卷扬机、搅拌机、木工机械、钢筋机械、混凝土振捣器、脚手架板等可按计划供应。

二、施工方案及施工方法

(一)划分施工段,并确定流水方向

Ⅰ.施工流水段划分

本工程的分部工程划分及施工程序为:主体工程→屋面工程→装修工程

各分部工程的施工顺序如下:

Ⅱ.施工段划分与施工流向

主体工程:按建筑总平面图整个工程分为两个部分Ⅰ,Ⅱ,每部分为一段,Ⅰ为五层,Ⅱ为六层,总共分为11段。自西向东,由下而上组织流水施工。

屋面工程:不分段,整体一次施工,油毡防水层施工后期做。

装修工程:外装修——自上而下,一层一段,以墙面分隔缝处为界,自西开始,每层顺时针方向进行抹灰。

内装饰——和主体工程分段一样,每层楼分两段,共11段,自上而下,从西向东进行流水施工。

Ⅲ.施工机械的选择和布置

(1)QT1-2型塔式起重机。由塔身、起重臂、底盘组成,回转机构位于塔身下部。该机塔身与起重臂可折叠,能整体运输。起重量1~2t,起重力矩160kN·m。

(2)QT1-6型塔式起重机。由底盘、塔身、起重臂、塔顶及平衡臂组成,为上回转动臂变幅

塔式起重机。起重量2~6t,起重力矩400kN·m,起重半径8.5~2m,起重高度26.5~40.5m,轨距3.8m,适用于工业与民用建筑的机构吊装。

根据工程需要选用QT1-6型塔式起重机两台,起重机的安装位置见施工平面图。

(3)混凝土搅拌机设置:设置一台JS350L砼搅拌机及配置砼200L的砂浆机。

(4)钢筋机械:为加快施工进度,所有钢筋均在现场制作,所用设备均配备钢筋弯曲机

GN40A,钢筋切断机GJ-418钢筋对焊机UN-100。钢筋调直机GJ58/4各一台。

(5)其他机械:主要有汽车、卷扬机、木工机械、混凝土振捣器、脚手架板等按需要选用。

Ⅲ.主要承重结构的施工方法,顺序及施工要点

1.土石方工程

⑴工程概况:基础土方开挖为大开挖,开挖的标高及长、宽等待图纸出齐之后确定。

⑵施工顺序:方格网复测→定位放线→推土机清土→基坑开挖→人工清底→验槽。

⑶施工方法:开挖前进行方格网复测,然后进行建筑物的中心定位放线,主厂房的中心定

位根据厂区控制网或建筑方格网按二级导线精度测设控制桩;推土机清土;基坑开挖;

土方回填。

2.基础工程

基础工程由甲方自己完成。

3.模板支设

本工程模板、柱、梁采用组合钢模板,板采用九夹板、木档配钢管、钢支撑支模,有梁式全浇楼、屋面采用钢管满堂脚手架,柱间梁下脚手架的间距为500,两侧设两根脚手杆,以便固定梁侧模板,在两间根据板跨度和荷载情况经计算再定脚手根数,立杆和模板交接处用扣件固定。

i.模板施工方法

1)柱模板

该工程所有方形柱模均采用组合木模现场拼装成型。

模板的支撑利用柱轴线方向搭成的排架。排架又可兼作梁模及顶板的支撑体系,所以搭设时,排架尺寸尽可能兼顾多用。局部不好利用排架时,另设专用预留短钢管作为固定单体柱的下端支撑。柱子边长小于700mm时,每边预留一根;柱边长大于700mm时,每边预留三根。

柱子底部设一道箍,向上间距依次设置柱箍,柱箍使用材料为Φ48壁厚3.5mm钢管以及φ14的螺杆,柱子中下部间距为300~400㎜,中上部间距400mm,以确保柱的截面尺寸,防止跑模。

2)梁模板

梁模板系统,包括梁底模、侧模均采用覆膜胶合板模现场拼装成型,个别不合模数的补以少量定型组合模板。

梁模的支撑采用钢管、扣件搭成排架满堂支撑。立杆下采用150*150MM的木板料垫平。利用水平短钢管上铺木龙骨和胶合板,即可形成梁底模,短钢管间距一般为500-800mm,标高应

严格控制。侧模与底模采用企口连接,以增强梁模的整体刚度。梁高小于700mm的,按一般要求施工,梁高大于700mm时,需在梁中下部增设对拉扁铁或钢筋螺杆,以防跑模。梁跨大于4.0m时,应按规定在梁的中部起拱,通常按净跨度的1/1000~3/1000起拱。

3)楼板模板

现浇楼面模板采用防水覆膜胶合板,模板的排布采用标准尺寸的整块竹胶板对称排列,不足部分尽量留在中央和端部,用胶合板锯成所需尺寸和形状补齐。模板下铺设50×100mm方楞木,楞木间距以250~300mm为宜,模板接头应放在木方楞中间。木方楞搁置在竖向钢管排架的最上一道水平横杆上,竖钢管底部设一道扫地横杆,往上间距1500mm处设置一道横杆,立杆间距一般为900~1000mm,每道轴线设置剪刀撑。

4)楼梯模板

楼梯模板均采用木模板,施工前根据实际层高放样,在支设时,须注意楼梯转角处两级踏步各自留出20MM厚粉刷厚度。

楼梯模板均采用18㎜胶合板为斜梯板底模,斜木楞为50×100,间距不大于200,支撑系统均采用50×100木料,水平拉条,斜剪刀撑均用30×50木料固定。

5)构造柱、圈梁模板(按强制性条文有关规定设置):

构造柱模板采用18㎜厚胶合板,木背枋料间距≯300㎜,模板安装必须待墙体砂浆达一定强度后方可进行,模板安立后用φ12螺栓穿入砌体预留洞,将φ48钢管围檩固定,拧紧。

柱边第大于600mm时,柱箍用Ф16对拉螺栓拉结;梁高大于700mm时,在距梁底2/3处加Ф12对拉螺栓,对拉螺栓采用圆钢现场加工制作。所有构造柱模板均需仔细校正垂直度,并在适当位置预留临时孔洞,以便清理及检视。

圈梁模板安装时,先复核墙砌体高度尺寸无误,同时待砌体达一定强度时才安装,圈梁模板就位,按放在50×100@夹木上待模调整后用Ф12穿墙螺栓将模板拧紧,要圈梁侧模处于垂直状态,断面尺寸须符合设计要求,待钢筋绑扎后,模板上口钉上木拉条。

ii.模板的拆除

拆除顺序一是先支的后拆,后支先拆,先拆除非承重部分,后拆除承重部分。

模板的拆除须严格控制拆模时间,砼必须达到规范拆模强度方可拆除。一般墙、柱、梁侧模拆除时,以砼强度达到其表面棱角不因拆模而损坏为原则,其拆模强度需≥3.5N/mm2.楼梯侧模要等混凝土强度达到设计强度的80%方可拆除。梁板底模的拆除:跨度>8米时须在砼达到设计强度的100%方可进行,跨度≤8米时须在砼达到设计强度的75%方可进行,悬臂构件须在砼达到设计强度的100%方可进行。砼强度由同条件养护的砼试块经试验确定。

墙、柱、梁侧模拆除前,须先将穿墙、对拉螺栓卸掉,拆模时要小心作业,以确保砼表面及棱角免受损害。

满足强度要求后,按照规定及时拆模,有利于模板的周转,又加快施工进度,所以是值得重视的一项工作。在现场模板拆除过程中,须逐块传递下来,不得随意抛掷。拆下的模板随时清理干净,作必要的修整,并涂上脱模隔离剂,按规格分类堆放整齐。

iii.质量要求

⑴模板及其支撑结构必须具有足够的强度,刚度和稳定性,能够承受新灌筑砼的重量和侧压

力以及施工荷载。

⑵模板的内侧要平整,接缝严密,不得漏浆。

⑶模板安装后应他细检查各部位构件是否牢固,在浇灌砼过程中要经常检查,如出现变形,

松动等现象,要及时修正加固。

⑷固定在模板上的预埋件和预留洞均不得遗漏,安装必须牢固,位置必须准确。

⑸模板在浇灌前还应检查下列内容:

①扣件规格与对拉螺栓的紧固情况;

②斜撑、支柱的数量和支撑点;

③对拉螺栓及支柱的间距;

④各种预埋件和预留孔洞的规格尺寸、数量、位置及固定情况。

iv.安全要求:

⑴工作前应先检查使用的工具是否牢固,扳手等工具,必须用绳链系挂在身上,以免掉落伤

人,工作时要思想集中,防止钉子扎脚和空中悬落。

⑵安装与拆除5m以上的模板,应搭脚手架,并设防护栏杆,防止上、下在同一垂直面操作。

⑶遇六级以上的大风时,应暂停室外的高空作业,雪霜雨后应先清扫施工现场,略干不滑时

再进行工作。

⑷二人抬运模板时要互相配合,协同工作,传递模板、工具应用运输工具或绳子系牢后升降,

不得乱扔。模板装拆时,上、下应该有人接应,模板及木方应随装拆随运送,严禁从高处掷下,高空拆模时,应有专人指挥,并在下面标出工作区,用绳子和红白旗加以围栏,暂停人员过往。

⑸模板上有预留洞口应安装后将洞口盖好。

⑹拆除模板时操作人员要戴好安全帽,站立在安全地点操作,防止上、下在同一垂直面工作。

⑺拆下的模板要及时清理,堆放整齐,防止钉子扎脚和保持施工场地文明。

v.模板支撑计算:

⑴荷载计算:

a .模板及支架自重:考虑为1100N/m2

b .新浇筑砼自重(包括钢筋)考虑楼板平均厚度为300mm:

25×0.3×103=7500N/m2

c .施工人员及施工设备自重

①计算模板及直接支承模板的小楞时,均布荷载为2.5kN/m2,另以集中荷载2.5kN再行验

算,比较两者得到的弯矩值取其大者。

②计算直接支承小楞结构构件时,均布荷载为1.5kN/m2

③计算支架立场柱及其他支承结构构件时,均布荷载为1.0kN/m2

d.振捣砼时产生的荷载:

对水平面模板为2kN/m2

对垂直面模板为4kN/m2

e .倾倒砼时产生的荷载

产生的水平荷载为2kN/m2

⑵支承结构计算

结构计算的中心是确定脚手架的最大安装高度,以一步距和间距分别为 1.5m、1.2m,架宽为1.2m,用于承受梁板砼等荷载支撑。

①荷载计算:动力系数为1.2,活载1.4,超载系数为2。

1)操作层:

W1=2×(1.2×1.1+1.2×7.5+1.4×1.5+2×1.4+1.4×2)

=36.04kN/m2

2)非操作层荷载计算:

剪力撑长度近似按对角支撑计算:l=(1.52+1.22)1/2=1.92m

每跨脚手架面积S=1.5×1.2=1.8m2

钢管理论重荷38.4N/m,扣件的重荷按20N/个计算

非操作层荷载:

W2=[(1.5×2+1.2×2+1.2+1.92×2)×38.4×1.4+20×4]/1.8

=356N/m2

②每根立杆设计荷载计算:

N= An[f y+(η+1)σ1/2]-{[f y+(η+1)σ2/2]1/2-f yσ}/2

An=4.89×102mm2

i=15.78mm

L0=μl=0.77×1.5m=1155mm

λ= L0/i=1155/15.78=73.19

欧拉临界应力:

σ=πE/λ2=π×2.1×105/73.192=387N/mm2

η=0.3×1/(100i)2=0.12

f y=170N/mm2

每根立杆设计荷载N为

N=4.89×102{[170+1.12×387]/2-[(170/2+1.12×387/2)2-170×387]1/2}/2=34.9kN

③计算安装高度:

S×(W1+W2×n)=34.9kN

S —每根立杆受荷面积S=1.8/2=0.9m2

η=(34.9-36.04×0.9)×103/356×0.9=7.7层

计算安装高度η=1.5×7.7=11.55m

安全系数K=1+48.8/200=1.25

实际安装高度H=11.55/1.25=9.24m

现从承台连梁底面(-0.80)到三层顶(标高7.87)的高度:

H1=8.67m<H=9.24m。

所以支撑情况满足稳定要求。

4.钢筋工程

a)钢筋绑扎

钢筋绑扎前应先熟悉图纸,按设计要求检查已加工好的钢筋规格、形状、数量、长度是否正确,并按预先确定的绑扎顺序将钢筋运至指定地点。

钢筋保护层:基础底板为35 mm厚,采用50×50×35的混凝土垫块;顶板、楼梯、墙分别为15 mm、10 mm厚;梁、柱分别为25 mm、30 mm厚,墙体采用专制硬塑钢筋保护层卡,其他部位均采用混凝土垫块。

i.基础底板钢筋绑扎:

1)工艺流程:弹钢筋位置线→铺设底层钢筋→放垫块→敷设专业管线→安放支架→标识上层钢筋网间距→铺设上层钢筋→锥螺纹节点连接→二次放线确定插筋位置→墙、柱插筋→申报隐检→隐检签证→转入下道工序。

2)底板钢筋底筋从消防水池、集水坑处开始向四周辐射进行绑扎,上筋自东向西依次进行。

3)底板采用Ф20、Ф25钢筋,直径粗,重量大,由塔吊运送到底板作业面,边吊运边按线铺放钢筋,布置Ф20钢筋支架,间距为1.2 m,确保钢筋间距符合设计要求。在底板四周立钢管,固定钢筋端头定位筋。

4)钢筋接头:底板下铁接头在跨中,上铁接头在支柱。

5)为防止墙、柱插筋及甩出上层的搭接筋在浇筑砼过程中位移,墙、柱立筋下端附加Ф12水平筋与底板上层筋绑扎连接,上端用Ф14临时定位箍固定。

ii.墙体钢筋绑扎:

1)墙体钢筋绑扎技术要点:

①钢筋混凝土墙钢筋应逐点绑扎,水平钢筋在外,竖向钢筋在内,双排钢筋之间设拉筋和

钢筋梯进行绑扎就位。

②钢筋混凝土墙水平筋要锚固在框架柱内,锚固长度要符合表3-1要求。

③钢筋混凝土墙开洞时,当洞口边长或直径≤300 mm时,钢筋不切断而绕洞口而过;当

洞口边长或直径在300-800 mm或直径≤Ф800 mm时,墙筋应切断,洞口周边设加强筋,其面积不得小于被切断钢筋的面积,且每边不小于2Ф18。

④修整合模以后,对伸出的墙体钢筋进行修整,并绑一道临时定位筋,墙体浇灌混凝土时

安排专人看管钢筋,发现钢筋位移和变形及时调整。

iii.梁、柱钢筋:

1)在基础底板进行柱插筋施工时,要严格核对图纸,确保钢筋型号及位置准确无误,所有插筋下端平直弯钩均应伸至底板底筋处绑扎牢固。

2)框架梁上部纵向钢筋应贯穿中间节点,梁下部纵向钢筋伸入中间节点的锚固长度及伸过轴线的长度要符合表3-1要求。主次梁相交处,次梁纵筋应置于主梁受力纵筋之上。

3)为防止柱插筋及甩出上层的搭接筋在浇筑砼过程中位移,柱立筋下端附加Ф12水平筋与底板上层筋绑扎连接,上端用Ф14临时定位箍固定。

4)梁、柱箍筋要按设计要求及《建筑抗震构造详图》97G329(一)中的有关规定对加密区、搭接长度范围内进行局部加密绑扎。

5)框架柱修整合模以后,对伸出的墙体钢筋进行修整,并绑一道临时定位箍筋,浇灌框架柱混凝土时安排专人看管钢筋,发现钢筋位移和变形及时调整。

iv.楼板钢筋:

1)工艺流程:核验模板标高→弹钢筋位置线→绑扎底层钢筋→安放垫块→敷设专业管线→安放马蹄铁→标识上层钢筋网间距→绑扎上层负弯筋钢筋→申报隐检→隐检验收→转入下道工序。

2)楼板钢筋绑扎技术要点:

①楼板负弯筋直径较小,加设铁马蹬间距为600 mm,梅花型布置,确保上层钢筋不产生

挠度。

②板筋遇洞口时,当D<300 mm时钢筋绕过洞口不截断;当D=300-600 mm时,钢筋遇

洞口处截断,每边配置2Ф12的加强筋;当D=600-1000 mm时,钢筋遇洞口处截断,每边配置2Ф16的加强筋。

③绑扎完楼板钢筋后,及时搭设人行马道,防止下道工序施工时直接踩踏钢筋上,使钢筋

产生位移及变形。

④浇筑砼过程中,安排专职钢筋工值班,发现钢筋位移和变形后及时修复,保证钢筋间距、

位置、保护层符合设计要求。

钢筋绑扎完经自检合格后报监理进行隐蔽工程检查,合格后方可进行下道工序施工。

v.楼梯钢筋绑扎

在楼梯支好的模板上,弹上主筋和分布筋的位置线。按设计图纸中主筋和分布筋的排列,先绑扎主筋,后绑扎分布筋,每个交点均应绑扎。有楼梯梁,先绑扎梁,后绑扎板钢筋,板筋要锚固到梁内。

b)钢筋工程的质量控制

i.质量管理点的设置

包括钢筋品种和质量;钢筋规格、形状、尺寸、数量、间距;钢筋的锚固长度、搭接长度、接头位置、弯钩朝向;焊接质量;预留洞孔及预埋件规格、数量、尺寸、位置;钢筋位移;

钢筋保护层厚度及绑扎质量。

ii.预控措施

应检查出厂质量证明书及试验报告,必须保证材料指标的稳定;加强对施工人员的技术培训,使其熟悉施工规范要求和基本常识;认真执行工艺标准,严格按技术交底要求施工;严格按照图纸和配料单下料和施工,弯钩朝向应正确;施工前应预先弹线,检查基层的上道工序质量,加强工序的自检和交接检查;对使用工具经常检测和调整,并检查焊接操作人员有无上岗证;对倾斜过大的钢筋端头要切除,焊后夹具不宜过早放松,根据钢筋直径选择合适的焊接电流和通电时间;每批钢筋焊完后,按规定取样进行力学试验和检查焊接外观质量。

iii.成品保护措施

设专人看护,严禁踩踏和污染成品,浇筑混凝土时设专人看护和修整钢筋,焊接前配看火人员和灭火设备。

4.砌筑工程

i.砌体品种及部位

本工程300 mm厚外填充墙、内隔墙均采用加气混凝土砌块;地上各层150 mm厚内隔墙采用石膏空心砌块;各层卫生间管道井及排烟道等处150 mm厚墙体采用水泥空心砌块

砌筑前应与水、电专业进行会审,水电需做管件预埋及预留孔洞处在技术交底时应有平面位置及具体做法要求。

ii.施工准备

⑴砌筑前一天将砌块以及和结构相接的部位洒水湿润,保证砌体粘结牢固。

⑵穿墙管线及时预留到位。

⑶钢筋混凝土及墙内每隔500 mm预留2?6拉结筋。

⑷墙体根部先砌好烧结普通砖,高度不小于200 mm。

⑸混凝土墙、柱上按500 mm水平标高控制线弹出砌块层数,灰缝厚度预先计算,相应的

部位弹出门窗洞口尺寸线,并在楼板上标出窗口边线。

iii.施工工艺

⑴基层处理:

将砌筑部位墙根表面清扫干净,抹砂浆找平层,拉线用水平尺检查平整度。

⑵砌筑:

1)砌筑前根据墙体尺寸、砌块的尺寸,进行排砖设计,不够整块时可切割成合适的尺寸,

但不得小于砌块长度的1/3。

2)水平和竖向灰缝的宽度应控制在10 mm左右,灰缝应横平竖直、砂浆饱满,水平灰缝的

砂浆饱满度不低于90%,竖缝的砂浆饱满度不低于80%,竖向灰缝应采用加浆的方法,

严禁用水冲浆灌缝。

3)砌块施工时应满铺满挤,上下错缝,搭接长度不应小于90 mm;

4)墙体与结构的拉结:柱、墙混凝土浇筑时预埋2?6@500拉接筋,伸入隔墙长度不小于

1000 mm,拉结筋应理直铺在水平灰缝内。

5)配筋带的设置:墙体在窗上、下部及门上部按要求设置通长混凝土配筋带,配筋带高度

为60 mm,配筋2?6、?6@300,配筋带与框架柱内预埋的拉结筋进行拉接。

6)圈梁设置:对于高度大于3.0 m的墙体除设置配筋带外,于墙高中部设圈梁一道,圈梁

配筋为4?10、?6@200。

7)墙体砌筑到梁、板底时,应留70∽100mm空隙,墙体上设配筋带与梁、板底预埋的胀锚

螺栓绑扎后,在抹灰前用M5砂浆填塞挤满。

8)墙体与门窗口的连接:门洞边设混凝土抱框,抱框截面采用墙厚?100mm,内配

2?12/?6@200,抱框截面沿高设2?6@600拉筋与砌体拉结;

9)构造柱的设置:外围护墙每隔3 m、内填充墙每隔5 m及墙体转角处均设置构造柱,构

造柱配筋为4?12、?6@200,构造柱钢筋应在楼板混凝土浇注前按位置留置,其搭接

长度应符合设计要求。构造柱处砌块应作成大马牙槎,并应先退后进。

5.混凝土及钢筋混凝土

为了保证砼的质量,减少因水泥过多而产生的水化热,因此严格控制材料质量,选用级配良好、各项指标符合要求的砂石材料,进场水泥必须有材质证明书,且对其强度和安定性等性

能指标按批量进行检测,检测合格后再使用。

混凝土运至浇注地点应不离析,不分层,组成成分不发生变化,并能保证施工所必须的坍落度。

1)砼工程的工艺流程图:

配合比设计、外加剂配置→原材料配置→运输搅拌→坍落度测定→砼泵受理→砼泵送→砼布料→砼浇筑振捣→砼养护、拆模、泵和输送管清洗、拆除

2)施工准备

浇筑砼楼层的模板、钢筋、预埋件及管线等全部安装完毕,经检查符合设计要求,并办好隐蔽验收手续。施工用电、振动器具等准备就绪。

3)材料要求

水泥:用325~425号矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。

砂:宜用粗砂或中砂。

石子:构造柱、圈梁宜用粒径0.5~3.2厘米的卵石或碎石;板缝用粒径0.5~1.2厘米豆石或碎石。

外加剂:根据要求选用早强剂和减水剂等。掺用时必须有试验依据。

4)作业条件

(1)混凝土配合比需经试验室确定,配合比通知单与现场使用材料相符。

(2)模板牢固、稳定,标高尺寸符合要求,模板缝隙最大不得超过2.5毫米,过大者应堵严,并办完预检手续。

(3)绑好钢筋并办完隐检手续。

(4)构造柱、圈梁及板缝施工缝接搓处的松散混凝土和砂浆,应剔凿清理并将模板内杂物清除干净。

(5)常温施工时,在混凝土浇灌前,砖墙、木模应提前适量浇水湿润,但不得有积水。

5)操作工艺

a)柱墙砼浇筑

⑴柱墙砼浇筑采取塔吊布料方式进行,按中、边、角的顺序依次施工,有利于整体结构的稳定,并可防止砼的浇注过程中的侧压力而引起梁柱的倾斜和偏移。

⑵柱墙砼分层浇筑振捣,每层浇筑厚度控制在500左右,砼的下料点应分散布置,循环推进,连续进行,用振动棒振实,浇筑过程中派有经验泥水工观察是否有漏振捣,随时敲打模板,有异常现象及时与上部振捣人员联系,并报告施工值班人员及时采取措施进行处理。

⑶柱截面小于300×300mm时应先把振动棒插到底且振动,再向柱内下料,然后边振边拔振动器连续浇筑完毕。

⑷浇筑墙体洞口时,要使洞口两侧砼高度大体一致,振捣时振动棒应距洞边300以上,并从两侧同时振捣,以防止洞口移位变形。大洞口下部模板应开口并补充振捣,然后再封口。

⑸柱子的施工缝按规范留置在主梁底平。

⑹墙体的施工缝按规范留置在主梁底盘或门过梁跨度1/3范围内。

砼浇筑完毕应清理干净施工现场,做到工完料清。

b)梁板砼浇筑

⑴梁板砼浇筑采用泵送送料塔吊及人工布料方式进行连续浇筑。

⑵梁板应同时浇筑,浇筑方式应由一端开始用“赶浆法”保持水泥烟梁底包裹石子向前推进。先将梁分层浇筑成阶梯形,当达到楼板位置时再与板的砼一起浇筑。

⑶防止浇筑砼时人员采踏钢筋的措施,将塔吊作布料机使用,使用方法见后图,在泵管工作范围两侧各铺设一道施工通道,作为施工人员通行及绳牵引软管布料用。

⑷梁和板连成整体的大断面梁,允许将其单独浇筑,其施工缝应留在底板以下20~30mm,浇筑时下料与振捣必须紧密配合,第一层下料慢些,梁底充分振实后再下二层料,仍用“赶浆法”向前推进,每层均应振实后再下料。振动棒振捣砼的每一振点的延续时间应使砼表面呈现浮浆和不再沉落,无气泡浮出为止。振动棒的移动间距不宜大于振动器作用半径的 1.5倍,振动棒与模板的距离不应大于作用半径的0.5倍,并应避免碰撞钢筋、模板预埋件、振动棒插入下层砼内深度不小于50mm。

⑸浇筑板的砼虚铺厚度应略大于板厚,用平板振动器垂直于浇筑方向来回振捣,也可用插入式振动棒顺浇筑方向拖拉振捣,并用铁插尺和拉线检查砼厚度,振捣完毕用不短于2m的刮尺或拖板刮平,板面标高控制采用拉线控制,在浇捣板面砼前由测量人员在柱钢筋四角筋上抄出±0.5米的标高,以此控制板面平整度。

⑹梁板砼应连续进行,当必须有间歇时,其间歇时间应尽量缩短,并在前层砼初凝前将次层砼浇筑完毕。砼的运输、浇筑及间歇时间不超过规范规定的时间1.5小时。

⑺楼板砼收面工作应随砼的干硬速度情况进行,首先在砼振捣密实后用刮尺刮平,用木磨板收面一次,在第一次收面后1-2小时砼初凝前进行第二次收面,因泵送水泥含量大,为了减少收缩裂缝,待砼表面无水渍时,进行第三次研压抹光。柱、墙钢筋内同的砼面必须与板面砼平齐密实。

⑻施工缝和后浇带的留设位置,严格按设计图纸要求及规范规定进行留置。施工缝或后浇带两侧砼缝表面与板面垂直用木板钢丝网挡牢,不得留斜槎。

c)楼梯砼浇筑

⑴楼梯砼采用小塌落度砼,用塔吊布料方式浇筑。

⑵采用小塌落度砼是为了防止浇筑时流淌造成烂根现象的出现。楼梯砼自下而上浇筑,先振实底板砼,达到踏步位置与踏步砼一起浇筑,不断连续向上推进,并随时用木磨板将踏步上表面抹平。

⑶.楼梯砼必须连续浇筑完成。

⑷楼梯施工缝位置应根据施工现场的施工进度留设于楼梯平台板跨中或楼梯段上1/3处,断面与楼梯斜板垂直。

6)施工缝的处理

a)楼层施工缝处理:将施工处凿毛,清除浮浆,用水冲刷干净,使嵌固的石子呈半裸状态。

在浇筑下次砼之前,先铺上与砼成份相同的水泥砂浆结合层2-3cm厚,然后紧接着浇筑上砼,重点进行振捣,加强施工缝的养护工作,不少于14天。

b)后浇带的处理:在后浇带砼浇筑前,把施工的后浇带的两侧砼凿毛,清除浮浆用水冲刷

干净,并于浇筑前24小时用水充分湿润,且在砼浇筑前1-2小时再次用水冲刷,扫除积水。砼浇筑前先在后浇带两侧施工缝处铺上与砼成份相同的水泥砂浆结合层2-3cm 厚,紧接着浇筑上部砼。砼强度等级比原浇筑砼标号高一等级,按设计要求在砼中掺入砼水泥用量的10%的HEA,并扣除同量的水泥用量,砼连续浇筑完成,不允许出现冷缝,砼凝固后养护时间不少于14天,在砼强度达100%后方可拆除支承模板。

7)砼养护

⑴砼浇筑完毕后,在12小时以内对砼加用薄膜覆盖养护和浇水养护。

⑵商品砼内的水泥用量大及砼内掺用缓凝剂,养护时间不少于14天。

⑶每日浇水次数保持砼处于足够的润湿状态。

8)砼成品保护

⑴在砼浇筑过程中及后,准备好足够的遮雨材料防止下雨。

⑵已浇筑楼板、楼梯踏步砼在砼强度未达到1.2N/mm2之前不得在其上踩踏、放样等施工行为。砼浇筑完毕24小时可施工放样,但严禁在板上堆加荷载。

⑶楼板最早加荷时间应该核算确定,但不得早于楼(屋面)板砼浇筑完毕后72小时。当掺缓凝剂或气温低于15℃时,应适当延长。严禁野蛮施工。

⑷不准用重物冲击楼板,避免砼面裂缝的发生。

9)质量标准

a)保证项目

(1)商品砼所用的水泥、水、骨料、外加剂等必须符合规范及有关规定,使用前检验报告及出厂合格证必须经过检查达到要求。

(2)评定砼强度的试块必须符合《砼强度检验评定标准》(GBJ107)。

b)基本项目

(1)砼振捣密实,达到《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的规定,不应出现严重缺陷且不宜有一般缺陷。

(2)现浇结构拆模后的尺寸偏差应符合规定。

10)施工注意事项

a)避免工程质量通病

(1)砼输送管道布置遵循“路线短,弯道少,接头严密”的原则。做到直管顺直,管道接头密实不漏浆,转弯位置的锚固牢固可靠。

(2)砼泵与垂直向上管的距离宜大于10m,以抵消反堕冲力和保证泵的振动不直接传到垂直管。

(3)凡管道经过的位置平整,管道用钢管加固架设,不得直接与模板钢筋接触,与钢筋外脚手架连接的应加固牢靠。

(4)垂直管穿越每一层楼板时,用钢管加固。

(5)泵送前应先开机,用水湿润每个管道而后送入水泥砂浆,使输送管壁处于充分滑润状态,再开始泵送砼。润管用水和水泥砂浆用量为:管道长度小于100m时,水用30L,砂浆0.5m3,管道长度100~200m时,水用30L,砂浆1.0 m3。

(6)对施工中途新接的输送管道,应清除管内杂物并用水润滑管壁。

(7)垂直向上管和靠近砼泵的起始砼输送管宜用新管或磨损较少的管。

(8)砼在卸料前,必须以搅拌速度搅拌一段时间方可卸出砼。

(9)最初泵出的砂浆应均匀分布到较大的工作面上,不准集中一处浇筑。

(10)泵机料斗上加装一个隔离大块石块的筛网,其筛网规格与砼骨料最大粒径相匹配,并派专人值班监视卸料情况,当发现大块物料时立即拣出。

(11)严禁踩踏钢筋,确保钢筋保护层及有效截面。

b)主要安全技术措施

(1)正确佩戴安全帽、安全带,严禁酒后上班。

(2)砼料斗的斗门在装料吊运前一定要关好卡牢,以防止吊运过程被挤开抛卸砼砸伤人事故的发生。

(3)浇注边梁砼时,防止砼从外架抛出砸伤人。

(4)使用手推车推倒砼时,不得过猛或撒把。

(5)楼面上的孔洞应予以遮盖或用安全网围护,防止高空坠落。

(6)用塔吊布料时,注意料斗的起降,以防料斗撞或砸伤人。

(7)用砼料斗装砼时,不得过满,防止溢出的砼砸伤人。

(8)浇注单梁柱砼时,应设操作平台,操作人员严禁直接站在模板或支撑上操作,以防踩滑或踩断而高空坠落。

(9)砼泵输出的砼在浇捣面处不准堆积过量,以免引起过载造成支承系统破坏,板面下沉的工程事故发生。

(10)输送管内有压力时,其接头部分严禁拆卸。

(11)清管时,管端应设置挡板或安全罩,并严禁管端站立人员以防喷射伤人。

(12)夜间作业,必须有足够的照明且避免照明盲区存在。

(13)使用振动器的作业人员,应穿胶鞋,戴绝缘手套,使用带有漏电保护的开关箱。(14)每位工作人员切记安全第一。

c)砼的取样

本工程梁、板、柱、墙等主要现浇构件,每次浇筑砼都要做好砼浇筑记录,并又取样员和监理见证员现场对砼进行抽检,取样与试件留置应符合下列规定:

(1)每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;

(2)每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;

(3)当一次连续浇筑超过100m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次;(4)每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;

(5)每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。

留置标养砼试块同时,一并做好同条件养护试件,以便作为拆模及加载依据。

现浇砼构件按要求拆模后,及时会同监理建设单位对砼按《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)进行验收,并作好检查记录对出现的问题及时进行处理。当砼达到28天

强度后再对砼分项工程进行评定

11)混凝土的养护

(1)混凝土的养护基本要求

混凝土浇捣后,之所以能逐渐凝结硬化,主要是因为水泥水化作用的结果,而水化作用则需要适当的温度和湿度条件,因此为了保证混凝土有适宜的硬化条件,使其强度不断增长,必须对混凝土进行养护。砼(混凝土)的养护目的,一是创造各种条件使水泥充分水化,加速砼硬化:二是防止砼成型后暴晒、风吹、寒冷等条件而出现的不正常收缩、裂缝等破损现象。(2)养护时间与方法

养护时间,与构件项目、水泥品种和有无掺外加济有关,常用的五种水泥正温条件下应不少与7天;掺有外加剂或有抗渗、抗冻要求的项目,应不少与14天。

采用厚为12mm以上的九夹板条(宽为100mm)在浇捣混凝土板过程中随抹平时沿现浇板四周临边搭接铺贴,用每米二个长35mm铁钉固定;楼梯踏步和现浇板高低处也同样用板铺贴,楼梯踏步贴板要求平整,步高差小于3mm;混凝土板较大时应按浇捣时间及平面大小分块养护,分界处同样用100mm宽九夹板条铺贴;板条铺设要求平整,紧靠临边;混凝土浇捣后要及时用粗木蟹抹平,及时养护,尤其是夏天高温初凝前应采用喷雾养护,及粗蟹二次抹平,在终凝前用满水法(即在板面先铺一张三夹板之类平板,水再通过板面流向混凝土面,直到溢出板条)养护3d~7d,条件允许养护时间宜延长;在养护期间切忌拢动混凝土;楼梯踏步板条宜在混凝土强度达到100%以后再取消。

这种养护方式能很好地保证混凝土在恒温、恒湿的条件下得到养护,能大大减少因温湿变化及失水所引起的塑性收缩裂缝,能很好地控制板厚及板面平整度,能很好地保证混凝土表面强度,避免楼面面层空鼓现象,能很好地保证混凝土外观质量、减少装饰阶段找平、凿平、护角等费用。

6.脚手架工程

1)布置方法

本工程内架采用满堂脚手架,外架采用双排脚手架。

2)施工方法

普通脚手架搭设采用φ48×3.5 双排扣件钢管脚手架,内侧钢管离墙500mm,双排钢管之间相隔1000mm,立管间距为1200mm,横管间距为1500mm,按要求设置剪力撑。立管底部加衬垫,以防下沉。

具体搭设顺序:落地双排脚手架顶部抄平→放置托盘→搭设脚手架。

3)安全技术措施

脚手架的搭设作业必须在统一指挥下,严格按方案或规范要求进行操作。架体结构符合要求,各节点连接可靠,剪刀撑、斜杆、连墙杆等随搭升的架子及时设置。

脚手架采用的钢材和构件不得使用无产品合格证的产品,同时做好材料的检查、挑选,主要承重杆件不得使用变形弯曲、锈蚀的钢管,同时对有缺陷的螺丝扣严禁使用,安全网选用优质密目网,小幅安全网宜采用强度较高的大孔网。

所有外架的操作人员均应持证上岗。架子搭设前,所有的工人必须进行技术交底和岗位安全教育及培训。工人操作必须戴好安全帽,佩好安全带,穿防滑鞋。

外脚手架搭设完成后,必须经项目部技术负责人、外架工程管理人员、安全员及其他有关人员会同检查验收,合格后方可交付使用。外架使用过程中,提升操作人员应加强对脚手架各承力系统进行观察和维护,检查吊臂的变形情况,钢丝绳的使用,锚固螺栓是否锁紧,防倾装置是否牢靠等。同时注意破漏的安全网及时更换等。

安全防护架遵照安全施工规范的要求,用钢管加竹笆及密目网搭设,各层周边围护架、安全通道、顶棚遮挡架等。装饰施工时设全封闭式安全网和安全兜网。

脚手架的搭设待施工时再编制详细的作业指导书。

三、单位工程施工进度计划

Ⅰ.工期计划安排

根据工程结构情况、现场施工条件及拟投入的施工实力、机械设备、周转材料和在保证质量的前提下,快速施工的成熟经验,本着科学、负责和积极的精神,经过周密考虑决定用235个日历天完成本次施工任务,比定额工期提前10天。因此在施工中各工序必须紧密结合,及时穿插,其分阶段控制计划如下:

1.地上主体工程计划120天,装修工程计划80天,零星工程5天,室外工程计划30天。

2.主体结构施工完后,插入由下而上进行粗装修施工,待工程封顶即由上而下进行外装饰,

屋面结束后进行室内精装修。水电安装紧随结构砌体进行,设备安装施工等及时穿插,相互创造条件,密切配合。

Ⅱ.施工总进主度计划网络图与横道表

施工总进度计划网络见附图:

Ⅲ.工期保证总体措施

1、组织措施:

a、有力的指挥体系:

由具有丰富施工经验与一流管理水平的曾获“市级优秀项目经理”称号的建设部核准的一级资质的项目经理负责本工程的施工管理,同时配足专业施工技术管理人员组建坚强有力的项目部,明确职责,严格岗位责任,各司其职,各负其责,既保证项目经理的领导权威性,又注意发挥各职能部门的主观能动性,齐心协力做好工作。

b、优秀的施工队伍:

信誉好、素质高的施工队伍是保证工程按期完成的基本条件之一,我公司拟选择由业主考察认定的从事过大型及类似工程施工,素质高、信誉好、作风硬的队伍进行本工程的施工,确保工程按计划进行。

2、物质措施:

a、采用先进的垂直运输机械:现场投入二台QT1-6型及QT1-2型塔吊,负责现场材料垂直运输和水平倒运。以加快施工进度。装修阶段现场设置和二台砂浆搅拌机,及时供应装修所用砂浆和零星砼。其它主要设备见施工机械使用计划表。

b、应急措施,考虑在先:利用消防水池蓄水,确保突然停水时施工的正常运转。广结朋友,提高材料紧缺时的储备串换能力,保证现场材料的及时供应。

3、技术措施:

a、选用先进的模板体系:墙模采用组合拼装大模板,面板采用九夹板。重量轻、刚度大、整体性强、周转次数高、施工速度快,施工方便。

柱模板采用夹板模板,刚度大,支模速度快,装拆迅速,砼外观质量好。

梁板支撑系统采用门架早拆支撑体系,施工时即在梁、板底模上间隔一定距离设置一小块与整个底模分离的活板,单独一根支杆加以支撑,当达到一定强度(约设计强度50%)时,就可以拆除大面积底模,只保留这一小块活板与支撑。这样既加快了模板的周转,又减少了模板和劳动力投入量,确保施工进度。

b、积极推广应用“四新”技术:如冷轧扭、PP-R给水管、UPVC下水管等,可以加快施工进度,同时广泛开展群众性的QC攻关活动,为生产排忧解难,确保工程一次成优。

c、合理安排工序:提前插入装修施工、水电安装。

d、组织均衡流水施工

施工流水作业是一种科学的施工组织方法,综合运用各种先进的施工技术和施工工艺,压缩或调整各施工工序在一个流水段上的持续时间,实现均衡流水施工。我公司曾在多栋超高建筑施工中实施流水作业,达到了工期短、质量好、用工少、投入低的综合效益。

4、经济措施:

a、引进竞争机制:制订奖励政策,鼓励加班加点,采取经济奖罚手段,激发职工的劳动积极性。

b、加大奖罚力度,项目经理部与材料供应商签订合同,加大延误处罚力度,促使其按期提前完成。

职工农忙不放假,采用经济补偿措施稳定现场施工人员。

5、配合措施:

a、成立专门协调部:施工期间,加大协调管理力度,主动与业主、监理联络、协调各工种、各相关专业分包单位之间的工作,积极配合,提供方便,为快速优质施工创造有利条件。

b、加强服务,主动配合和协助业主在施工过程中涉及到工程设计变更,材料供应、供水、供电、交通、市容环保以及配套工作上的困难,及时解决工程建设过程中出现的各种问题,

保证施工正常进行。

c、充分发挥土建、安装一家,便于配合协调的优势,妥善安排工艺流程,相互创造条件,加快施工进度。

d、虚心接受政府监督,施工中主动邀请政府职能部门前来指导传经,积极预防质量问题,加快施工进度。

5、信息管理措施:

a、建立情报室,项目经理部及时掌握有关建设工程的法律,法规、政策,并及时下发、宣传。特别对工程造价、工程质量监督等方面予以认真对待,成立情报室,具有效工程施工规范、规定、标准图等。

b、实施微机管理,对工程的进度、质量、安全纳入电脑控制保证有关信息及时准确传达到有关人员,使工程进度得到全面控制。

Ⅳ.实施工期计划过程控制措施

1、实行项目经理负责制行使计划、组织、指挥、协调、控制、监督各项基本职能。

2、以工程总进度计划为主线,以阶段里程碑计划为控制点,细化进度计划,以日保周、以周保旬、以旬保月,以月保阶段控制点,以各控制点保总进度。

3、对施工过程实行动态管理,根据不同施工工期预先制定设备使用计划、劳动力使计划、材料进场计划,提前准备,及时组织、调整,加强协调。

4、在施工中抓主导工序,找关键矛盾,合理安排施工程序,利用空间进行结构、装饰、设备安装等的交叉流水作业,保证阶段控制点的实现。

5、建立每周生产例会制度,认真检查上一次例会确定的任务完成情况,布置本周工作,分析影响进度计划的因素,及时采取补救措施,保证总计划的完成。

6、提前做好季节施工的准备工作,采取切实可行的季节性施工技术措施,保证工程进度计划的落实。

7、加强每一分部分项工程质量控制验收、做到一次成优,严把成品和半成品质量,减少损坏及返工,使进度计划不受影响。

8、按照计划安排,提前与业主、监理、主管部门沟通,及时做好分部分项及分阶段验收工作,以便下道工序及时进行。

9、对建设单位指定的专业分包队伍积极予以配合,提供方便,指定专人加强协调,监督检查,使工程施工协调有序,达到施工计划实施的预期目标。

10加强定额管理,采取经济措施,提高劳动效率,促进任务计划完成,保证工期计划的落实。

Ⅴ.工期目标

总工期安排240个日历天。工程采用网络计划穿插,实行科学平行、交叉、流水施工,合理的部署各项施工资源,在施工力量、机械设备、周转材料配制上做到优化合理,确保在要求工期内超额完成各项工作。

由于装饰工程比较复杂,且可在主体结构施工的同时进行,所以施工进度不考虑装饰工程,仅考虑主体结构,而且主体结构施工进度计划不考虑各工种同时施工的重叠时间,也不考虑混凝土的连续浇筑,所以计算结果属于保守进度。具体结果如下:现以I部主体结构一层为例。

计算公式:工日=时间定额×数量(安装部分:工日=数量/(时间定额×一次运输量))天数=工日÷工人数(计算结果取0.5的倍数)

该层进度时间=天数之和

施工队有瓦工和抹灰工80人,木工34人,钢筋工25人,混凝土工35人,机械工8人,安装工12人,油漆工15人,共209人。

由于计算过程中,结果取值均偏大,导致天数总和过于保守,因此,这里取I部施工进度为10天。同理,I部2~5层施工进度分别为10天、10天、10天、9天;II部1~6层施工进度分别为20天、18天、16天、16天、16天、15天。施工进度表见附表。

Ⅵ.工期保证措施

1.作好前期准备工作

⑴根据对现场的实地踏勘,以及对招标文件的认真分析,首先组织塔吊等大型机械进场安

装。

⑵在工程开工前,即完成临时设施布置,提前安排一部分人员进场,了解施工现场的情况,

并开始向业主、市政规划部门报批临建方案。

⑶进场后及时与业主进行场地交接,包括现场标高、水准点的移交、复测;临水、临电的

施工。

2.技术保证措施

⑴周转设备、材料和机械配置

a.为了确保各阶段计划顺利完成,周转设备和机械配置将按阶段计划及实物量提前配置。

b.为了保证工期能顺利完成,我公司拟投入塔吊、井架用于本工程,混凝土浇捣采用泵送完成。

c.根据所划分的施工流水段各自独立组织流水施工,在材料的供应上,根据每一施工块需用材料计划,做到及时充足,并在施工过程中加以调整。

⑵及时编制各阶段施工组织设计,并建立完善的技术交底制度,使施工组织设计能够

有力的指导整个施工过程。

⑶制定分级控制保证计划:根据总控计划编制月控制计划,根据月控计划编制周计划,

周计划根据前三天的实际情况,调整后三天计划并且制定下周计划,实行三日保周、周保月、月保总控计划的管理方式。

3.劳动力保证措施

⑴根据方案实施要求及施工进度和劳动力需求计划,集结施工队伍,组织劳动力分批进场,

并建立相应的领导体系和管理制度。

⑵根据工程项目需要,以我公司所使用的劳务合格分包商,对其合作经历,业绩和信誉的

证实资料进行核查,并采用议标形式选择出合格的劳务施工队伍。

施工组织设计心得体会

施工组织设计心得体会 施工组织设计心得体会一:施工组织课程设计任务书-心得体会 一、课程设计的目的 本课程是一门研究如何科学地组织工程施工与管理的学科,具有很强的实践性特点,要掌握好本门课程不仅要具备扎实的理论知识,还应有丰富的实际动手能力。在本课程中,施工组织设计是一条贯穿于课程全部内容的主线,本课程设计将选择某生物科技有限公司办公楼工程的施工组织设计的部分设计工作作为设计内容,通过实践练习目的是使学生能够基本掌握施工组织设计的内容、工期计算步骤和方法,能够综合运用所学的施工技术与管理知识,初步具备分析和解决施工组织中的实际问题的能力。 1.通过课程设计使学生基本掌握一般民用建筑施工组织设计的内容、编制依据、编制原则、编制方法和步骤,以及它们之间的关系; 2.通过绘制施工总平面图和计算工期等实践性环节的基本训练,提高编制施工组织设计的动手能力; 3.通过办公楼工程施工组织设计,使学生熟悉一般民用建筑工程的施工方案和施工方法的全过程;同时对施工中各个环节的施工工艺流程有一个清晰了解。 二、课程设计

(一)、设计条件 1、工程概况:某单位工程为3层全现浇框架结构(见施工图), 2、施工条件 1) 施工工期:本工程施工工期为210天。开工日期为5月15日 2) 气象条件:施工期间主导风向偏东,雨季为8月,冬期从11月中旬至第二年1月和2月。 3) 施工条件及工程特点:本工程为厂区第一栋建筑物,其余建筑为后续工程,场地可以随意使用。 4) 技术经济条件: 工程所在位置,地形不太复杂,具体情况详见总平面图。 施工中所用建筑材料可经公路直接运到工地; 施工中所用机械设备类型不受限制,可任意选择; 施工中用水、用电,均可以从附近已有的电路、水管网接入现场; 施工中所需劳动力满足要求。 (二)、设计小组的划分 教学班要将参加毕业设计的学生,分成若干个设计小组,每个设计小组以4~5人为宜。 (三)、设计内容: 1、编制说明 2、工程概况 3、施工部署(含施工准备工作安排、劳动力及主要机具计划、材料采

课程设计报告模板)

课程设计报告模板()

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: ?

课程设计(论文)任务书 软件学院软件+电商专业09级(2)班 一、课程设计(论文)题目基本模型机设计与实现 二、课程设计(论文)工作自2011年6月 20 日起至2011年 6月 24日止。 三、课程设计(论文) 地点:计算机组成原理实验室(5#301) 四、课程设计(论文)内容要求: 1.课程设计的目的 通过课程设计的综合训练,在掌握部件单元电路实验的基础上,进一步掌握整机 概念。培养学生实际分析问题、解决问题和动手能力,最终目标是想通过课程设计的形式,帮助学生系统掌握该门课程的主要内容,更好地完成教学任务。 2.课程设计的任务及要求 1)基本要求? (1)课程设计前必须根据课程设计题目认真查阅资料; (2)实验前准备好实验程序及调试时所需的输入数据; (3)实验独立认真完成; (4)对实验结果认真记录,并进行总结和讨论。 2)课程设计论文编写要求 (1)按照书稿的规格撰写打印课设论文 (2)论文包括目录、绪论、正文、小结、参考文献、附录等 (3)正文中要有问题描述、实验原理、设计思路、实验步骤、调试过程与遇到问题的解决方法、总结和讨论等 (4)课设论文装订按学校的统一要求完成 3)课设考核 从以下几方面来考查:

(1)出勤情况和课设态度; (2)设计思路; (3)代码实现; (4)动手调试能力; (5)论文的层次性、条理性、格式的规范性。 4)参考文献 [1]王爱英.计算机组成与结构[M]. 北京:清华大学出版社, 2007. [2] 王爱英. 计算机组成与结构习题详解与实验指导[M]. 北京:清华大学出版社, 2007. 5)课程设计进度安排 内容天数地点 构思及收集资料1图书馆 实验与调试 3 实验室 撰写论文 1 图书馆 6)任务及具体要求 设计实现一个简单的模型机,该模型机包含若干条简单的计算机指令,其中至少包括输入、输出指令,存储器读写指令,寄存器访问指令,运算指令,程序控制指令。学生须根据要求自行设计出这些机器指令对应的微指令代码,并将其存放于控制存储器,并利用机器指令设计一段简单机器指令程序。将实验设备通过串口连接计算机,通过联机软件将机器指令程序和编写的微指令程序存入主存中,并运行此段程序,通过联机软件显示和观察该段程序的运行,验证编写的指令和微指令的执行情况是否符 合设计要求,并对程序运行结果的正、误分析其原因。 学生签名: 亲笔签名 2011年6月20 日 课程设计(论文)评审意见 (1)设计思路:优( )、良()、中( )、一般()、差( ); (2)代码实现:优()、良()、中()、一般()、差();

建筑施工组织课程设计

. 《单位工程施工组织设计》实训任务书及指导书 一、单位工程施工组织设计实训任务书 (一)目的 建筑施工组织课是建筑工程管理专业的一门主要专业课,建筑施工组织课的核心部分是单位工程施工组织设计。通过课程设计,学生能比较系统地掌握单位工程施工组织设计的基 本内容、基本方法和设计步骤,提高学生建筑施工组织的能力,使学生在实际工作中,能根据建筑特点和现场施工条件,选择科学、合理的施工方案,可靠的施工措施,达到经济、安全、合理的施工要求。 (二)、内容与要求 1.确定施工方案,选择施工方法和施工机械,要针对主要分部分项工程详尽描述,并结合工程实际。 2.绘制施工进度计划,计算时间参数,要求逻辑关系正确,计算数据准确,作一张2号图。3.绘制施工平面布置图,作一张2号图。 4.提出保证工程质量、进度和安全,文明施工的技术组织措施及合理化建议。 设计成果有:计算说明书一份,2号图纸二张,描图或铅笔图均可,描图要有较详细的底图,线型、文字、图幅要规范,布图合理,图面美观。 (三)、设计资料 1.工程概况 某住宅楼工程,平面为四个标准单元组合,共五层,建筑面积3300平方米,层高3.0米,檐口标高15.750米,室内外高差900mm。其单元平面图、单元组合图及立面图见图1-1、1-2、

1-3所示。 专业资料 .

专业资料 .

米,与室外地坪设计标高一致,根据地质52.200现场地势较平,自然地坪绝对标高为基底持力层为粉故施工时基底不会出现地下水,勘察资料,建筑物所在地的地下水位较低,质粘土土层。米,砼垫层,基底标高-2.400100建筑物基础采用天然地基、砖砌条形基础,厚C15米处设有一道钢筋砼基础圈梁,建筑物按六度抗震设防裂度设计,主体结构为砖墙-1.000,单元四个大角,楼梯间四角,均设钢筋砼构造柱。在基础、承重,内外墙厚均为240mm II级。第二、四层楼面及屋面设有钢筋砼圈梁。楼板为预应力圆孔空心板,屋面防水等级为瓷砖到顶,地室内墙面、顶棚均为瓷性涂料,水泥砂浆楼地面,厨、厕内墙200x300楼梯口的墙面上铝合金窗,外墙的檐口及窗台线、面采用防滑地板砖,所有门窗均为木门、做深蓝色面砖,其余外墙面均为白色面砖,所有木门刷调和漆二遍,楼梯为现浇板式楼梯,钢筋焊接,钢管扶手。楼梯栏杆为Ф14管,陶瓷便器,暗敷电线及普通强、弱电设UPVC水电卫设备:给水管、排水管均为施安装。米,西面距本建筑位于城郊区,交通方便,场地已三通一平,东南面距离主要公路10 12.0米,北面为小区规划住宅区,可作为施工用地。离原有建筑左右。估算总工期为15%10~日开工,日历工期按现行工期定额提前工程于5月3 180天左右。。施工开始后,气温逐日上升,八月Co最高气温约o工程施工期间,最低气温5C , 35专业资料 . 初最高,以后开始下降,三月至七月为雨季。 2.主要准备工作概况 1).建设资金已落实,并已拨至建行。 2).施工合同已经签订,施工许可证已经办理。 3).施工现场“三通一平”工作已经就绪。 4).建设方已提供8套施工图给施工方。

SQLserver数据库课程设计范例

1 概述 1.1课题简介 书店书目书种繁多,来源多样,购买者众多,图书信息、供应商信息、客户信息、销售信息庞大,不易管理。因此,很有必要创建一个小型书店管理系统,以便于书店对图书的管理。1.2设计目的 应用对数据库系统原理的理论学习,通过上机实践的方式将理论知识与实践更好的结合起来,巩固所学知识。 数据库应用课程实践:实践和巩固在课堂教学中学习有关知识,熟练掌握对于给定结构的数据库的创建、基本操作、程序系统的建立和调试以及系统评价。 数据库原理软件设计实践:实践和巩固在课堂教学中学习的关于关系数据库原理的有关知识和数据库系统的建立方法,熟练掌握对于给定实际问题,为了建立一个关系数据库信息管理系统,必须得经过系统调研、需求分析、概念设计、逻辑设计、物理设计、系统调试、维护以及系统评价的一般过程,为毕业设计打下基础。 1.3设计内容 运用基于E-R 模型的数据库设计方法和关系规范化理论做指导完成从系统的分析到设计直至系统的最终实现,开发小型书店管理系统,完成小型书店管理系统的全部功能。 首先做好需求分析,并完成数据流图和数据字典。 其次做概念分析,利用实体联系的方法将需求分析的用户需求抽象为信息结构,得到E-R 图。然后就是逻辑结构设计,将E-R 图转换为计算机系统所支持的逻辑模型 2 需求分析 2.1功能分析 首先,建立一些基本表(尽可能满足3N),对大部分基本信息组合、存储;其次通过建立视图实现对冗余数据的有必要保留(查询并计算基本表属性得到新的作为视图属性)并实现对以下基本信息的显示。 图书信息:图书名称、订购数量、订购时间、订购单价、金额、出版社名称、作者名称;供应商名称等; 供应商信息:供应商名称、地址、电话,联系人; 客户信息:客户编号、名称、年龄、性别、累计购书金额等; 销售信息:时间、销售名称、数量、销售单价、客户编号、客户名称、金额等。 在此基础上进行以下目标查询,由于有些查询常用且较复杂,为了简化其应用,所以将它们定义

课程设计范例

《数据库原理与应用》课程设计 题 目:姓 名: 网上选课系统的分析与实现 专 业: XXX 、XXX 、XXX 班 级: 计算机科学与技术 指导教师: 0905091 周 蓓 计算机科学与工程学院2011

1 系统简介 1.1 系统基本功能描述 网上选课系统是依据大学的选修课的网上申请和管理需求而进行设计的,目的是实现选修课的网上设置、申请功能。 ……[对系统功能进行简要的叙述] 1.2 系统需求分析 通过对系统需求进行分析,我们可以确定系统中有三类用户:管理员、教师和学生。各类用户的具体描述如下: (1)管理员 描述:管理员维护整个系统,包括设置选课时段,选课前学生不可登录;选课结束,学生只可查询,管理员对选课结果进行统计;查询选课情况,对学生的选课申请进行处理,进行用户管理;限制最大选课人数;排课、发布选课信息;数据备份和恢复等。 (2)教师 …… (3) 学生 …… 1.2.1 业务流程分析 (1) 网上选课系统总体业务流程图如下所示:

系统管理员 排课 选课 登录 登录 登录 学生 教师 学生选课信 息 排课信息 教师反馈 选课公告 与排课相关的信息 图1-1 系统总体业务流程图 (2) 登录子系统主要验证不同的用户身份并取得不同的用户权限,进行不同的系统操作。其业务流程图如下所示:

图1-2 登录子系统业务流程图 (3) 排课子系统主要完成设置选课时段、限制最大选课人数、排课并检测排课冲突、发布选课信息等功能。其业务流程图如下所示:

图1-3 排课子系统业务流程图 (4)选课子系统主要完成面向学生的选课功能,包括查询课程信息、提交选课申请、撤销申请、查询选课情况等。其业务流程图如下所示:

施工组织设计书

建筑施工组织课程设计任务书 姓名 smile 班级 16.15 学号 8888888 指导教师王新征 土木建筑工程学院 2016年9月

一工程概况 1、建设项目特点:建设项目特点是对拟建工程项目的主要特征进行描述。主要内容包括:工程性质,建设地点、建设总规模、总工期、总占地面积、总建筑面积、分期分批投入使用的项目和工期、总投资额、主要工种工程量、设备安装及吨数、建筑安装工程量、生产流程和工艺特点、建筑结构类型、新技术、新材料、新工艺的复杂程度和应用情况、建筑总平面图和各项单位工程设计交图日期及已定的设计方案等。 2、建设项目的建设、勘察设计、承包单位和建设监理单位:主要说明项目的勘察、设计、总承包和分包单位以及建设单位名称及监理班子组织情况。 3、建设地区自然条件状况:主要说明气象及变化情况、工程地形和工程地质及其变化情况、工程水文地质及其变化情况,以及地震级别及其危害程度。 4、建设地区技术经济状况:主要说明地方建筑生产企业及其产品供应状况,主要材料和生产工艺设备供应状况,地方建筑材料品种及其供应状况,地方交通运输方式及其服务能力状况,地方供水、供电、供热和电讯服务能力状况,社会劳动力和生活服务设施状况,以及承包单位信誉、能力、素质和经济效益状况。 二施工方案 主要是确定各部分分项工程的施工顺序、施工方法和选择适用的施工机械, 制定主要技术组织措施。根据本工程的概况和施工组织设计的编制依据确定施 工方案,设计施工方案时着重解决好以下几个方面: 1、施工程序。确定展开程序、施工顺序与施工合同,应遵守“先地下后地上,先土建后设备,先主体后围护,先结构后装修”的原则。 2、施工段的划分:根据工程的特点,为了有利于结构的整体性,而要尽量利用建筑缝作为划分主体结构流水施工段的界限。 3、拟定施工方法和施工机械的选择:在拟定施工方法时,应突出重点。凡

51CTO下载电子商务网站课程设计报告范例

1.正文 (1)引言 ①.程序设计的背景 21世纪的重要特征是数字化、网络化和信息化。自从上个世界90年代以后,以因特网为代表的计算机网络得到了飞速的发展,已从最初的教育科研网络发展成为商业网络,并已成为仅次于全球网的世界第二大网络。很多人认为现在已经是互联网的时代,这是因为互联网正在并继续改变着我们的工作和生活的各个方面,加速了全球信息革命的进程。现在人们的生活、工作、学习和交往都已经离不开因特网,互联网成为全球通信与贸易的重要工具。网上购物系统正在成为人们日益信赖的购物平台,其以优越的方便快捷性、实用性、可获得性等特性获得越来越多人的青睐,网上购物逐渐成为很多人购物的主要途径。另外,随着计算机身份认证技术、数字签名、数据库安全、数字水印、信息隐藏、入侵检测、防火墙等网络安全技术的发展使得网上购物的环境越来越安全,大型的合理构建,政府机构完备的法律制度都极大的保证了网上购物的安全性,提高了顾客的信任度,使得网络购物更加普及。作为当代的大学生,网络更是贯穿于我们的生活,加上年轻人乐于尝试新生事物的心理趋向也让我们对于网上购物有了更多了解并参与其中。基于对网络购物环境的理解,结合自己的网络购物的体会,本小组成员进行了此次课程设计,基本上实现了简单的基于Java平台的JSP电子商务设计(电脑购物B2C模式的电子商务)。 ②.程序设计的需求分析 本电子商务总体基于Java,利用服务器端动态网页开发的JSP技术,辅以客户端动态网页开发的Javascript技术,主要设计实现以下功能: 1.前台销售,包括以下内容: 1)用户注册: 显示注册界面,通过Javascript技术判断用户填写的注册信息是否规X,用户名是否已经存在、填写的密码是否一致、Email是否为正确格式等等。用户确认所填注册信息并通过验证后,将注册信息添加到数据库中的userInfo表中。 2)用户登录 用户输入用户名和密码后,检验所输入的用户名和密码是否与数据库中的用户名和密码一

建筑施工组织与管理课程设计

建筑施工组织与管理课程设计

延安大学西安创新学院建工程系 工程管理 建筑施工组织课程设计任务书 设计班级工程管理 1001班 学生姓名 ____刘挺挺_____ 学号 指导教师杨亚强 日期 12月25日

建筑施工组织课程设计任务书 一、设计目的 本课程设计为单位工程施工组织设计,是《建筑施工组织管理》课程的主要教学环节之一,经过本课程设计,初步掌握单位工程施工组织设计的步骤和方法,巩固所学理论知识,并运用所学知识分析和解决单个建筑物的施工组织问题。 二、设计内容与要求 某住宅楼建筑施工组织设计 1、施工方案选择 ①确定施工总施工程序和施工顺序。 ②划分施工段,确定施工流水方向。 ③选择施工机械类型及台数。 ④确定相应分部分项工程的施工方法。 ⑤选择脚手架类型。 2、编制施工进度计划按照确定的施工顺序和需要的资源,组织流水施工编制出单位工程的施工进度计划。 3、根据确定的施工程序和施工顺序绘制单位工程网络计划(能够绘制局部网络图)或施工横道图。 4、根据现场条件,进行施工平面图设计。 三、原始资料

1、工程概况及施工条件: 本工程为四单元组合的五层砖混住宅楼。层高 2.90m,全高15.29m,建筑面积3286平米。 基础为天然地基,根据地质钻探资料,现场地下水位较低,施工时基槽底部不会出现地下水。基础持力层为亚粘土。砖砌条形基础,灰土垫层。基础标高2.3—2.5m之间。 外墙装饰为水刷石,内墙抹灰为一般抹灰,混凝土楼地面,木门窗油漆。 设备工程有上下水、管道煤气、电气照明。每个单元配水表、电表各一只。 施工条件:施工现场三通一平已完成,施工用水、电由城市干线接出,不设变压器和加压泵,道路畅通。空心板、木门窗在加工厂制作;材料、劳动力施工机械均能满足施工要求;施工场地地势低洼,雨季期间的水位接近地表,要考虑地面水排除。 2、基础工程 基础工程划分为两个施工段,由两个单元组成一个施工段,其工程量及产量定额见下表

(完整版)单位工程施工组织设计的课程设计范本

邮电与信息工程学院 土木工程施工课程设计说明书 课题名称:某某单位工程施工组织设计 学生学号: 专业班级: 10土木工程1班 学生姓名: 学生成绩: 指导教师:章国成 课题工作时间: 2013.12.10 至2013.12.25

武汉工程大学邮电与信息工程学院 目录 1.1工程概况 (1) 1.2 施工部署 (3) 1.3 施工总平面图 (4) 1.4 施工准备 (4) 1.5 主要项目施工方法 (6) 1.6 主要机具计划 (9) 1.7 劳动组织 (10) 1.8 质量、安全、消防和节约措施 (11) 1.9 冬期、雨期施工措施 (13) 1.10 工期定额、人工、材料、造价概算 (13)

1.1工 程 概 况 本工程为装配式单层工业厂房,建筑面积为24000㎡,由厂房和生活间两大部分组成。 平面图 1.00 3.40 4.906.708.2010.01.20 3.60-5.20-6.4011.40南立面图

A B C D E F G H I J K L 6.40 +_0.00 8.4011.401-1 3.90 7.2010.67+-0.00 6.400 11.401 25 1312 2-2 平面、立面、剖面图 厂房为预制排架结构,共有10跨,其中8跨是总成车间,跨度18m ,两跨是恒温车间,跨度12m 。生活间为三层混合结构,层高为2.9m 。其平面、立面、剖面如上图所示。 基础做法:厂房部分为钢筋混凝土杯形基础,其围护墙下有预制钢筋混凝土基础梁,厂房内有大量设备基础和设备管沟。生活间为钢筋混凝土条形基础。 结构工程做法:厂房部分为预制钢筋混凝土柱、预应力钢筋混凝土薄腹梁、大型屋面板、连系梁、吊车梁及钢天窗架等。围护墙原设计为砖砌体,为缩短施工周期,加快工程进度,尽早发挥投资效益,施工单位提议改成预制陶粒混凝土外墙板,设置两道圈梁,以加强结构的整体性和抗震性。生活间为砖墙组合柱,层层设圈梁,楼面为预应力短向圆孔板,采用预制钢筋混凝土楼梯段。 装修做法:装修为一般做法。工程量较大的装修项目有水泥地面、室内喷浆、屋面加气混凝土保温层、二毡三油防水层。厂房外挂板装饰采用喷涂工艺,颜色为浅灰绿,施工单位在试验基础上确定选用群青和氧化铁黄,按1:4配制,由于这两种原料颜色本身都具有着色力强、耐碱、耐光、耐大气影响等优点,所以喷涂墙面可长期保持比较理想的效果。 设备方面:本工程设有上水、下水、雨水、采暖以及动力照明系统。 厂房雨水内排,沿薄腹梁敷设雨水管,动力和照明线路也都沿薄腹梁设置。总成车间四周设有上行下给采暖系统,圆翼形炉片,厂房中部设有三排轴射布置

机器人课程设计报告范例

机器人课程设计报告范例

**学校 机器人课程设计名称 院系电子信息工程系 班级10电气3 姓名谢士强 学号107301336 指导教师宋佳

目录 第一章绪论 (2) 1.1课程设计任务背景 (2) 1.2课程设计的要求 (2) 第二章硬件设计 (3) 2.1 结构设计 (3) 2.2电机驱动 (4) 2.3 传感器 (5) 2.3.1光强传感器 (5) 2.3.2光强传感器原理 (6) 2.4硬件搭建 (7) 第三章软件设计 (8) 3.1 步态设计 (8) 3.1.1步态分析: (8) 3.1.2程序逻辑图: (9) 3.2 用NorthStar设计的程序 (10) 第四章总结 (12) 第五章参考文献 (13)

第一章绪论 1.1课程设计任务背景 机器人由机械部分、传感部分、控制部分三大部分组成.这三大部分可分成驱动系统、机械结构系统、感受系统、机器人一环境交互系统、人机交互系统、控制系统六个子系统现在机器人普遍用于工业自动化领域,如汽车制造,医疗领域,如远程协助机器人,微纳米机器人,军事领域,如单兵机器人,拆弹机器人,小型侦查机器人(也属于无人机吧),美国大狗这样的多用途负重机器人,科研勘探领域,如水下勘探机器人,地震废墟等的用于搜查的机器人,煤矿利用的机器人。如今机器人发展的特点可概括为:横向上,应用面越来越宽。由95%的工业应用扩展到更多领域的非工业应用。像做手术、采摘水果、剪枝、巷道掘进、侦查、排雷,还有空间机器人、潜海机器人。机器人应用无限制,只要能想到的,就可以去创造实现;纵向上,机器人的种类会越来越多,像进入人体的微型机器人,已成为一个新方向,可以小到像一个米粒般大小;机器人智能化得到加强,机器人会更加聪明 1.2课程设计的要求 设计一个机器人系统,该机器人可以是轮式、足式、车型、人型,也可 以是仿其他生物的,但该机器人应具备的基本功能为:能够灵活行进,能感知光源、转向光源并跟踪光源;另外还应具备一项其他功能,该功能可自选(如亮灯、按钮启动、红外接近停止等)。 具体要求如下: 1、根据功能要求进行机械构型设计,并用实训套件搭建实物。 2、基于实训套件选定满足功能要求的传感器; 3、设计追光策略及运动步态; 4、用NorthStar设计完整的机器人追光程序;

完整word版,数据库课程设计总结,推荐文档

数据库课程设计总结 数据库课程设计个人总结 姓名:邢王秀学号:201624101215 班级:09计本班 一个月的时间非常快就过去了,这一个月我不敢说自 己有多大的进步,获得了多少知识,但起码是了解了项目开 发的部分过程。虽说上过数据库相关的课程,但是没有亲身 经历过相关的设计工作细节。这次课程设计给我提供了一个 很好的机会。 通过这次课程设计发现这其中需要的很多知识我们没 有接触过,上网查找资料的时候发现我们以前所学到的仅仅 是皮毛,还有很多需要我们掌握的东西我们根本不知道。同 时也发现有很多已经学过的东西我们没有理解到位,不能灵 活运用于实际,不能很好的用来解决问题,这就需要自己不 断的大量的实践,通过不断的自学,不断地发现问题,思考 问题,进而解决问题。在这个过程中我们将深刻理解所学知 识,同时也可以学到不少很实用的东西。 这次的数据库课程设计,我们组负责的企业信息文档 管理系统的设计。这课题是自拟的。我们组实行的分工合作。我主要是负责数据库功能模块设计这部分。 从各种文档的阅读到需求分析、概要设计、数据库总 体设计、代码编写与调试,我们都准备了好长时间。组内分

工合作的整个过程,我亲身体验了一回系统的设计开发过 程,分工合作的好处。很多东西书上写的很清楚,貌似看着 也很简单,思路非常清晰。但真正需要自己想办法去设计一 个系统的时候才发现其中的难度。经常做到后面突 然就发现自己一开始的设计有问题,然后又回去翻工, 在各种反复中不断完善自己的想法。 我想有这样的问题不止我一个,事后想想是一开始着 手做的时候下手过于轻快,或者说是根本不了解自己要做的 这个系统是给谁用的。因为没有事先做过仔细的用户调查, 不知道整个业务的流程,也不知道用户需要什么功能就忙着 开发,这是作为设计开发人员需要特别警惕避免的,不然会 给后来的工作带来很大的麻烦,甚至可能会需要全盘推倒重 来。所以以后的课程设计要特别注意这一块的设计。 经过组内讨论,我们确定的课题是企业信息文档管理 系统。说实话,我对这个系统不是很了解。通过上网查找资 料、相关文献的阅读,我对该系统有了大体的了解。 在需求分析过程中,我们通过上网查资料,去图书馆 查阅相关资料,结合我们的生活经验,根据可行性研究的结 果和用户的需要,分析现有情况及问题。在一个月的时间里,不断地对程序及各模块进行修改、编译、调试、运行,其间 遇到很多问题,经过组内讨论。最终把它解决了。通过这次 课程设计,我对数据库的设计更加熟练了。

施工组织课程设计格式示例

目录 第 1 章编制说明 (1) 1.1.编制依据 (1) 1.2.施工组织设计适用范围 (1) 1.3.计划变更与增加 (1) 第 2 章工程概括 (2) 2.1.建筑周边环境 (2) 2.2.建筑及结构概况 (2) 2.3.工程地质概况及基础形式 (2) 2.4.施工技术条件 (2) 第 3 章施工部署 (3) 3.1 施工目标 (3) 3.2 工程管理的组织机构形式 (3) 第 4 章施工准备与资源配置计划 (8) 4.1 技术准备工作 (8) 4.2 主要施工机械需要量计划 (9) 4.3 主要工种施工力量需要量计划 (10) 4.4.现场准备工作 (10) 4.5.工程量计算 (11) 第 9 章施工现场平面布置 (19) 9.1.施工现场及大门 (19) 9.2.垂直运输机械的布置 (19) 9.3.各种作业棚、工具棚的布置 (19)

9.4.材料、构件堆场及仓库的布置 (19)

1.1.编制依据 1.1.1 业主提供的“河南省安阳市安阳工学院教学办公楼”的招标文件和招标答疑 文件,业主提供的河南省工程设计顾问有限公司设计的“河南省安阳市市一中教学办公楼”招标图纸。 1.1.2 业主对质量、工期的要求。 1.1.3 招标工程现场施工条件。 1.1.4 现行建筑设计、施工规范及标准。 1.1.5 我公司工程质量控制程序作业指导书等相关文件。 1.2.施工组织设计适用范围本施工组织设计适用于河南省安阳市安阳工学院教学办公楼。 在施工组织、施工管理、 劳动组织、材料设备供应、施工工艺、进度计划、质量安全措施等作详细而周密的设计 规划,使本工程在装饰施工的全过程中,各个环节始终处于受控状态,达到高质量、高 标准、高水平,使业主称心满意,工程管理更加合理有效。 1.3.计划变更与增加本施工组织设计方案依据业主相关文件及有关标准进行编制,如在 施工中变动或设 计事项,我公司将会办理好设计变更与追加手续,以便随时更正施工计划。

数据结构课程设计报告范例

Guangxi University of Science and Technology 课程设计报告 课程名称:算法与编程综合实习 课题名称: 姓名: 学号: 院系:计算机学院 专业班级:通信121 指导教师: 完成日期:2012年12月15日

目录 第1部分课程设计报告 (3) 第1章课程设计目的 (3) 第2章课程设计内容和要求 (4) 2.1 问题描述 (4) 2.2 设计要求 (4) 第3章课程设计总体方案及分析 (4) 3.1 问题分析 (4) 3.2 概要设计 (7) 3.3 详细设计 (7) 3.4 调试分析 (10) 3.5 测试结果 (10) 3.6 参考文献 (12) 第2部分课程设计总结 (13) 附录(源代码) (14)

第1部分课程设计报告 第1章课程设计目的 仅仅认识到队列是一种特殊的线性表是远远不够的,本次实习的目的在于使学生深入了解队列的特征,以便在实际问题背景下灵活运用它,同时还将巩固这种数据结构的构造方………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(省略)

第2章课程设计内容和要求 2.1问题描述: 迷宫问题是取自心理学的一个古典实验。在该实验中,把一只老鼠从一个无顶大盒子的门放入,在盒子中设置了许多墙,对行进方向形成了多处阻挡。盒子仅有一个出口,在出口处放置一块奶酪,吸引老鼠在迷宫中寻找道路以到达出口。对同一只老鼠重复进行上述实验,一直到老鼠从入口走到出口,而不走错一步。老鼠经过多次试验最终学会走通迷宫的路线。设计一个计算机程序对任意设定的矩形迷宫如下图A所示,求出一条从入口到出口的通路,或得出没有通路的结论。 图A 2.2设计要求: 要求设计程序输出如下: (1) 建立一个大小为m×n的任意迷宫(迷宫数据可由用户输入或由程序自动生成),并在屏 幕上显示出来; (2)找出一条通路的二元组(i,j)数据序列,(i,j)表示通路上某一点的坐标。 (3)用一种标志(如数字8)在迷宫中标出该条通路; (4)在屏幕上输出迷宫和通路; (5)上述功能可用菜单选择。

《建筑施工组织》课程设计资料

《建筑施工组织》 课 程 设 计 班级: 学号: 姓名: 指导教师: 湖南交通职业技术学院工程经济系二O一年月日

设计题目:某厂职工住宅楼工程施工组织设计 一、设计内容: 1、编制某厂职工住宅楼工程施工组织设计 二、设计参考资料 1、相关资料和施工图纸(附后) 2、图纸说明 3、施工定额 4、教材单位施工组织设计案例 三、作业内容和深度要求 1、作业内容 完成该工程标后施工组织设计 (1)、工程概况 (2)、施工方案和方法 (3)、施工进度计划 1)、横道计划图 2)、网络计划图 3)、劳动力、机具、材料需要量计划 (4)、施工平面布置(包括图) (5)、各种措施 2、要求

(1)、独立完成作业,图表符合规定,图表、文字整洁。 (2)、未尽事宜由老师确定。 四、交阅的作业成果 1、该工程施工组织设计 2、设计总结和心得体会。 五、作业日期 发题日期:2011年月日至2011年月日 完成日期:2011年月日至2011年月日 六、附件—施工图纸及文字说明 (一)、基本情况 该工程位于长沙市雨花区山坡地段,三面均有公路,交通方便,东面及南面为已建工程;场内旧房、坟墓已由建设单位拆除,场地平整工作已在准备工作阶段完成。基建投资55万元。建筑面积2744.43m2。基建手续完整,征地工作结束,已申报市计、建委批准、获得施工执照。 开竣工日期:自定,施工时间在148天之内完成。 气象条件:按当地所在市的气象条件 土壤及地下水:土为二类土;地下水位约-3.0m。 抗震要求:按7度抗震烈度设防。 技术经济条件:自定 计算技术经济指标:工期、计划工日、单位面积耗用工日、建筑面积、劳动力不均衡系数。

数据库课程设计题目16个经典实例学习资料.doc

数据库课程设计题目16个经典实例 1.机票预定信息系统 系统功能的基本要求: 航班基本信息的录入,包括航班的编号、飞机名称、机舱等级等。机票信息,包括票价、折扣、当前预售状态及经手业务员等。客户基本信息,包括姓名、联系方式、证件及号码、付款情况等。按照一定条件查询、统计符合条件的航班、机票等;对结果打印输出。 2.长途汽车信息管理系统 系统功能的基本要求: 线路信息,包括出发地、目的地、出发时间、所需时间等。汽车信息:包括汽车的种类及相应的票价、最大载客量等。票价信息:包括售票情况、查询、打印相应的信息。 3.人事信息管理系统 系统功能基本要求: 员工各种信息:包括员工的基本信息,如编号、姓名、性别、学历、所属部门、毕业院校、健康情况、职称、职务、奖惩等;员工各种信息的修改;对转出、辞退、退休员工信息的删除;按照一定条件,查询、统计符合条件的员工信息;教师教学信息的录入:教师编号、姓名、课程编号、课程名称、课程时数、学分、课程性质等。科研信息的录入:教师编号、研究方向、课题研究情况、专利、论文及著作发表情况等。按条件查询、统计,结果打印输出。 4.超市会员管理系统 系统功能的基本要求: 加入会员的基本信息,包括:成为会员的基本条件、优惠政策、优惠时间等。会员的基本信息,包括姓名、性别、年龄、工作单位、联系方式等。会员购物信息:购买物品编号、物品名称、所属种类,数量,价格等。会员返利信息,包括会员积分的情况,享受优惠的等级等。对货物流量及消费人群进行统计输出。 5.客房管理系统 系统功能的基本要求: 客房各种信息,包括客房的类别、当前的状态、负责人等;客房信息的查询和修改,包括按房间号查询住宿情况、按客户信息查询房间状态等。以及退房、订房、换房等信息的修改。对查询、统计结果打印输出。 6.药品存销信息管理系统 系统功能基本要求 药品信息,包括药品编号、药品名称、生产厂家、生产日期、保质期、用途、价格、数量、经手人等;员工信息,包括员工编号、姓名、性别、年龄、学历、职务等;客户信息,包括客户编号、姓名、联系方式、购买时间、购买药品编号、名称、数量等。入库和出库信息,包括当前库存信息、药品存放位置、入库数量和出库数量的统计。

施工组织课程设计范本

单位工程施工组织课程设计 工程概况 一、工程建设概况 本建筑为五层框架结构工程,总建筑面积约为1718平方米,建筑南北方的宽度约为16.44米,东西方向长度约为27.84米,建筑总高度为18.6米,占地面积457.69平方米。该拟建工程的建设单位为湖南省第六工程公司、工程名称为某学院第一教学楼,为公用性建筑供学生使用。资金来源包括国家拨款、地方政府筹资及学校自身支付等,总造价为3000万元,施工工期为2010年4月1日至2010年9月30日,共计6个月。本工程由湖南城市学院建筑规划设计院设计。 二、工程特点 1、建筑设计特点: 本建筑平面形状呈一字形,基础类型为桩基础,各部分做法如下: 屋面:1:3水泥砂浆找平层,1:1:8水泥石灰炉渣垫坡,1:2:5水泥砂浆找平层内掺5%防水剂,SBS卷材防水层,混凝土架空隔热层。 楼地面:一楼大厅及所有走廊为水磨石地面,各种办公用房均为地面砖地面,地面规格为500*500镜面抛光耐磨砖,卫生间地面为马赛克,楼梯间地面为花岗石面层,所有房间的踢脚做法同地面层。

内墙面:内墙面均为混合砂浆抹灰,面作坊瓷涂料三遍,卫生间内墙裙高1.8米,面贴150*150瓷砖。 天棚:天棚均为混合砂浆抹灰,面做仿瓷涂料三遍,卫生间内天棚为木龙骨吊顶塑料板面层,所有外墙门窗采用无色铝合金,内装纱扇,玻璃为5毫米厚平板玻璃,卫生间玻璃采用磨砂玻璃。 门窗:所有外墙门窗采用无色铝合金,内墙采用木门窗、大厅荆门采用玻璃门,玻璃为5mm厚平板玻璃、调和漆两道。 外墙为75*150面砖镶贴。楼梯栏杆造用不锈钢栏杆,扶手为63*3.5 不锈钢管。 2、结构设计特点 本工程按六度抗震设防,抗震等级为框架四级,耐火等级为二级,结构构件主筋保护层厚度为:基础40毫米,板20毫米,框架30毫米。 除构造柱砼等级为C20外,其余构件砼等级均为C25,框架梁柱纵向钢筋锚固长度40d,搭接长度48d,非框架梁底部纵筋锚固长度20d,面筋锚固长度25d,搭接长度30d。 砌体用Mu 10烧结多孔砖,M5混合砂浆砌筑 3、建筑地点特点 本工程位于湖南省益阳市,该地区地形以平原和丘陵为主,交通较为方便、水源充足、河流汛期为5-6月。该地气候夏季炎热多雨,冬季温和干燥,年平均气温为约为16度,常年主导风向为东南风,冬季为西北风,气候条件非常适宜工程建。

建筑施工组织课程设计任务书(时标网络计划图)

设计题目 1、设计题目: 某工程施工进度计划课程设计。 2、设计资料: 2.1 工程概况 某工程建筑面积5000平方米,基础类型为现浇钢筋混凝土片筏基础,主体为五层全现浇钢筋混凝土框架结构,内外墙陶粒混凝土砌块,铝合金门窗,镶砖地面,铝合金龙骨吊顶、面层装饰石膏板,内墙面抹灰刷内墙涂料,室外装修白色瓷砖。屋面为水泥珍珠岩保温层,SBS柔性卷材防水。 2.2 工期目标 要求3月1日开工,11月1日竣工,总工期8个月。(每月按25天计算) 基础工程:50天 主体结构:75天 屋面工程:25天 装修工程:50天 2.3 施工段及施工过程: 2.3.1 基础工程 根据施工现场允许的工作面考虑最小劳动组合的要求,划分2个施工段组织流水施工;施工内容划分为6个施工过程:土方开挖、基础垫层、基础钢筋、基础模板、基础混凝土、基础回填土。各施工过程的工程量、时间定额、劳动力安排如下 间。 2.3.2 主体结构 主体结构施工主要考虑三个分项工程:柱绑扎钢筋支模板、梁板支模绑扎钢筋、梁扳柱浇筑混凝土,砌填充墙等主体施工完毕开始砌筑。根据层间关系现场考虑划

分3个施工段组织流水施工。计算每层主要分项工程工程量,套用施工定额计算劳动量。根据现场施工作业劳动面、监理要求的主体施工工期,确定施工人数。劳动 2.3.3 屋面工程 初步计算工程量和劳动量,分2段组织组织流水施工,分4个施工过程:保温 2.3.4 装饰工程 装饰施工主要包括室内装修和室外装修,室内装修分为:楼地面、门窗安装、室内抹灰、吊顶工程、室内刷白,每一结构层为一施工层,按施工层划分为五个施工段,室外工程由室外抹灰、镶砖、散水,室外抹灰工程于室内工程装修平行 3.设计任务与内容: 3.1 计算各施工过程的流水节拍,确定各过程之间的逻辑及搭接关系。 3.2编写施工进度计划,以时标网络图形式绘制施工进度计划图。(在计算书上计算基础工程的时间参数) 4.成果要求: 4.1 编写设计说明书一份:各时间参数的计算;施工进度计划编制过程。 4.2 施工进度计划图(时标网络图)2#图。 5.时间安排:

数据库课程设计(完整版)

HUNAN CITY UNIVERSITY 数据库系统课程设计 设计题目:宿舍管理信息系统 姓名: 学号: 专业:信息与计算科学 指导教师: 20年 12月1日

目录 引言 3 一、人员分配 4 二、课程设计目的和要求 4 三、课程设计过程 1.需求分析阶段 1.1应用背景 5 1.2需求分析目标5 1.3系统设计概要 5 1.4软件处理对象 6 1.5系统可行性分析 6 1.6系统设计目标及意义7 1.7系统业务流程及具体功能 7 1.8.1数据流程图8 2.系统的数据字典11 3.概念结构设计阶段 13 4.逻辑结构设计阶段 15 5.物理结构设计阶段 18 6.数据库实施 18 7.数据库的运行和维护 18 7.1 解决问题方法 19 7.2 系统维护 19 7.3 数据库性能评价 19 四、课程设计心得. 20参考文献 20

引言 学生宿舍管理系统对于一个学校来说是必不可少的组成部分。目前好多学校还停留在宿舍管理人员手工记录数据的最初阶段,手工记录对于规模小的学校来说还勉强可以接受,但对于学生信息量比较庞大,需要记录存档的数据比较多的高校来说,人工记录是相当麻烦的。而且当查找某条记录时,由于数据量庞大,还只能靠人工去一条一条的查找,这样不但麻烦还浪费了许多时间,效率也比较低。当今社会是飞速进步的世界,原始的记录方式已经被社会所淘汰了,计算机化管理正是适应时代的产物。信息世界永远不会是一个平静的世界,当一种技术不能满足需求时,就会有新的技术诞生并取代旧技术。21世纪的今天,信息社会占着主流地位,计算机在各行各业中的运用已经得到普及,自动化、信息化的管理越来越广泛应用于各个领域。我们针对如此,设计了一套学生宿舍管理系统。学生宿舍管理系统采用的是计算机化管理,系统做的尽量人性化,使用者会感到操作非常方便,管理人员需要做的就是将数据输入到系统的数据库中去。由于数据库存储容量相当大,而且比较稳定,适合较长时间的保存,也不容易丢失。这无疑是为信息存储量比较大的学校提供了一个方便、快捷的操作方式。本系统具有运行速度快、安全性高、稳定性好的优点,并且具备修改功能,能够快速的查询学校所需的住宿信息。 面对目前学校发展的实际状况,我们通过实地调研之后,对宿舍管理系统的设计开发做了一个详细的概述。

最新土木工程_施工组织课程设计范例(含横道图)

土木工程 施工组织课程设计 姓名: 班级: 一、工程概况 1、建筑物概况 本工程为某石油化工局的办公楼(兼单身职工宿舍),位于某市雁塔路,该建筑物为五

层,局部六层,高22.45m,平面形式为L型,附楼带地下室,建筑总面积为6121㎡。 承重结构除门厅部分为现浇钢筋混凝土框架结构外,其余皆采用砖混结构。实心砖墙承重,预制钢筋混凝土空心板,大梁、楼梯均为现浇,为了满足抗震要求,每个楼层设置圈梁一道在外墙内每隔十米左右设置一钢筋混凝土构造柱。 室内地面皆采用水泥砂浆地面,室内抹灰为石灰砂浆打底,室外装修均采用干粘石面层屋面采用炉渣保温层、SBS防水层,散水为素混凝土一次抹平。 设备安装及水、暖、电工程配合土建施工。 2、地质及环境条件 根据勘测报告:土壤为Ⅰ级大孔性黄土,天然地基承载力为150t/m2,地下水位在地表下6~7m。地表耕土层厚0.5m。 建筑场地南侧及北侧为已建成建筑物西侧为菜地,东侧为雁塔路,距道沿3 m内的人行道不得占用,沿街树木不得损伤。人行道一侧上方有高压输电线及电话线通过。 3、气象条件 施工期间主导风向偏东,雨季为9、10月,施工期间不遇冬季。 4、施工工期 本工程基础部分已完工,定于4月1日开工,11月30日竣工。限定总工期8个月,日历工期为244天。 5、施工技术经济条件 施工任务由市某建筑公司承担,该公司各分派一个项目负责人。该队瓦工20人,木工16人,钢筋工12人混凝土工30人、抹灰工30人以及其他辅助工人共计150人。根据需要可有部分民工协助工作,但不超过50人。 施工中需要的电、水均从城市供电供水网中引入。建筑材料及预制品件可用汽车运入工地,空心楼板等由市建筑总公司预制场制作(运距10公里)。木门窗由市木材加工厂制作(运距7公里)。 大型临建工程除搅拌棚需要设置外办公及其它生活用房均可利用已建成的家属公寓楼,工人宿舍无需设置,但工地食堂及锅炉房仍应设置。 可供施工选用的起重机有QT1-6型塔吊,QT1-2型塔吊。汽车除解放牌(5吨)外,尚有黄河牌(8吨)可以使用。卷扬机、各种搅拌机、木工机械、混凝土振捣器、脚手架、板可根据计划需要进行供应。 二、施工方案 1、施工总程序与各部分工程的施工顺序 本工程的分部工程划分及施工程序为:主体→屋面→内装饰→外墙装饰及室外 主体工程的施工顺序:脚手架→砌砖墙→支柱、梁、板、挑檐、楼梯模板→扎柱、梁、板、楼梯钢筋→浇柱、梁、板、楼梯混凝土→吊装楼板(含楼板灌缝)→拆模屋面工程的施工顺序:找平层→隔气层→保温层→保温层上砂浆找平→防水层 内装饰工程的施工顺序:天棚、内墙抹灰→墙面喷白→楼地面→安装门窗、厕所木隔断→玻璃油漆 外墙装饰及室外工程的施工顺序:外墙面装饰→室外勒脚→台阶散水 2、施工段的划分与施工流向

相关文档