文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10MW光伏电站并网系统技术方案.doc

10MW光伏电站并网系统技术方案.doc

10MW光伏电站并网系统技术方案.doc
10MW光伏电站并网系统技术方案.doc

企业生产实际教学案例:

10MWp光伏并网系统工程项目实施技术方案

1生产案例

1.1 案例背景概述

根据系统设计要求,10MW光伏电站接入10KV电网实现并网发电。本系统采用一次升压设计方案,即从0.27KV升压至10KV。

系统按照10个1MW并网发电单元进行设计,其中:每个1MW并网发电单元都配置2台500KW三相并网逆变器,经1台0.27/0.27/10KV(1250KV A)双分裂升压变接入10KV电网。整个系统除了光伏组件和光伏阵列防雷汇流箱安装在室外,逆变器及升压配电装置需安装在室内。

1.2电池板

本系统中,所有的电池板均采用240Wp的电池板,,工作电压30V,开环电压为36V,考虑到工程所在项目地及逆变器的耐压和最佳效率,选择19节电池板串联。

根据项目实际情况,全年最低和最高温分别是-10度和34度,年均温18计算

-10℃组件开路电压=19串*36V*{1+︱25℃-(-10)℃︳*0.33%}=763V;

34℃组件开路电压=19串*36V*{1-︱25℃-34℃︳*0.33%}=663.68V;

每个500KW光伏矩阵,需要配置110个电池串列,2090块电池板。

整个光伏系统工程,共需要配置2090*20=41800块电池板,总功率为10.0310MWp。

1.3直流汇流箱

为了减少光伏组件到逆变器之间的连接线,方便操作和维护,系统采用分段连接,逐级汇流的方式接线。

在本系统中,选用22汇1汇流箱,每22个电池串接入一台汇流箱,型号为BH10A-22,

对于每个500KW的光伏矩阵,共110个电池串,需要配置5台22汇1光伏阵列汇流箱。

整个10MW的光伏并网系统共需配置5*20=100台汇流箱。

1.4直流配电柜

为减少逆变器进线回路数,一般光伏组件阵列通过直流防雷汇流箱在室外进行汇流后,通过电缆接至配电房的直流防雷配电柜再进行一次总汇流,与光伏逆变器相匹配。

每台500KW逆变器配置1台500KW直流配电柜(5路进1路出)。

整个10MW的光伏并网系统共需配置1*20=20台直流配电柜。

1.5并网逆变器

对于并网系统,逆变器的转换效率对整个系统起到了关键性的作用。

整个系统需用不带隔离变型光伏并网逆变器,最大的特点就是效率高,成本低。

整个系统需要配置20台光伏并网逆变器,型号为BNSG-500KTL。

1.6 升压变压器(此项目地如果无可使用变压器)

每个1MW并网发电单元配置1套0.27/10KV升压装置。

整个10MW系统共配置10套0.27/35KV升压装置。

1.7 预装箱

每二台500KW逆变器组成一个1MW单元,连同直流开关柜组成一套预装箱式逆变单元,

整个系统共需配置10套预装箱。

1.8监控装置

为了实时监测分系统并网发电系统的运行状态和工作参数,以及现场的环境情况,每个区域需配置1台环境检测仪实时显示监测数据。

整个光伏系统,共分为10个光伏区域,需配置10台数据采集器。

2光伏阵列防雷汇流箱

整个10MW系统,共需100台22汇1汇流箱,型号为BH10A-22。

2.1性能特点

该汇流箱具有以下特点:

防护等级IP65,防水、防灰、防锈、防晒、防盐雾,满足室外安装的要求;

可同时接入22路电池串列,每路电池串列的允许额定电流10A;

每路接入电池串列的开路电压值可达1000V;

直流输出母线的正极对地、负极对地配有光伏专用防雷器,选用菲尼克斯品牌防雷器,其额定电流≥15KA,最大电流≥30KA;

每路直流输入端均配有耐压等级为1200V的防反二极管。

2.2 原理框图

汇流箱的电气原理框图如下图所示:

2.3 技术参数

型号BH10A-22直流输入路数22路

直流输出路数1路

光伏阵列输入电压范围(V)DC480~880每路工作电流<10a 环境湿度0~99%

环境温度-25℃~+60℃

防护等级IP65(室外)

2.4 设备图片

3直流配电柜

整个系统需配置 20台500KW 直流配电柜。

直流防雷配电柜的每个配电单元都具有可分断的直流断路器、防反二极管和防雷器。断路器选用ABB 品牌,防雷器选用菲尼克斯品牌。

3.1电气原理图

接地

直流防雷配电柜

直流输入N 直流输入4

直流输入3

直流输出

直流输入1 直流输入2

3.2技术参数

绝缘等级2500vac,1分钟

直流输出侧配菲尼克斯防雷器额定电流≥15KA,最大电流≥30KA 防护等级IP20(室内)

使用环境温度-25℃~+55℃

使用环境湿度0~95%,不结露

运行的海拔高度6000米(超过2000米需降额使用)冷却方式强制风冷

噪音≤50dB

3.3设备图片

直流配电柜(以实物为准,此图仅供参考)

4并网逆变器

4.1本企业生产的逆变器执行相关规范和标准

GB 18479-2001 地面用光伏(PV)发电系统概述和导则

DL/T 527—2002 静态继电保护装置逆变电源技术条件

GB/T 13384—1992 机电产品包装通用技术条件

GB/T 191-2008 包装储运图示标志

GB/T 14537—1993 量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验

GB 16836—1997 量度继电器和保护装置安全设计的一般要求

DL/T 478—2001 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件

GB/T 19939-2005 光伏系统并网技术要求

GB/T 20046-2006 光伏(PV)系统电网接口特性(IEC 61727:2004,MOD)GB/Z 19964-2005 光伏发电站接入电力系统技术规定

GB/T 2423.1-2001 电工电子产品基本环境试验规程试验A:低温试验方法

GB/T 2423.2-2001 电工电子产品基本环境试验规程试验B:高温试验方法

GB/T 2423.9-2001 电工电子产品基本环境试验规程试验Cb:设备用恒定湿热试验方法

GB 4208-2008 外壳防护等级(IP代码)(IEC 60529:1998)

GB 3859.2-1993 半导体变流器应用导则

GB/T 14549-1993 电能质量公用电网谐波

GB/T 15543-1995 电能质量三相电压允许不平衡度

GB/T12325-2003 电能质量供电电压允许偏差

GB/T15945-1995 电能质量电力系统频率允许偏差

GB 19939-2005 太阳能光伏发电系统并网技术要求

光伏电站电气设备调试方案

光伏电站电气设备 调试方案

XX太阳能电站 电 气 调 试 方 案 XXXX有限公司 X年X月X日

1.工程概况: 本期新建光伏发电场区及35kV开关站1座、站用变1台、 35KV配电柜9面、二次控制柜20面。 2.质量目标及要求: 严格按照GB50150- 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》等有关技术规范,对光伏发电场区及35kV变电所电气设备进行交接性试验、以检验其性能,确保其能够在安全、良好的条件下投入运行。 3.主要试验依据及验收标准: 3.1(GB50150- )《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》3.2 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 3.3 《电业安全工作规定(发电厂和变电所部分)》 3.4 《继电保护及电网安全自动装置现场工作规定》 3.5 《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》 3.6 《继电保护及安全自动装置检验条例》 3.7 JJG313- 《测量用电流互感器检定规程》 3.8 JJG314- 《测量用电压互感器检定规程》; 3.9 甲方提供的有效书面要求和设备制造厂(商)的技术资料要求等有关规范标准进行。 4.试验的组织机构: 总指挥: 副总指挥:

成员: 现场指挥: 安全组: 5试验内容: 5.1主要试验仪器设备 6.试验范围: 光伏发电场区汇流箱、箱逆变设备,以及开关站区站用变、35KV配电柜、二次柜。配电设备的耐压试验及系统调试。 6.1调试的范围为: 本期新建的主设备及其对应附属装置的常规的一次电气设备的试验,二次保护装置的试验检测。 7、调试准备 7.1汇流箱 汇流箱的试验项目如下:

光伏电站运维管理制度【最新】

光伏电站运维管理制度 一、巡回检查管理的一般要求 1.1、为加强对设备的监视,及时了解和掌握设备运行情况,发现和消除事故隐患,保证设备正常运行,运行各岗位值班人员需严格执行本制度; 1.2、值班人员应按规定的检查路线和检查项目进行认真检查; 1.3、巡回检查工作应由岗位值班人员或经考核合格正在实习的值班人员负责进行,在巡回检查中不应从事与检查无关的事情; 1.4、各岗位值班人员在巡回检查时思想要集中,应根据检查标准和设备实际情况进行认真分析,确保巡回检查质量; 1.5、检查时应携带所需工具,包括:巡更衣、对讲机、抹布等;做到腿要走到、眼要看到、耳要听到、鼻要闻到、手要摸到; 1.6、检查人员应根据部颁《电业安全工作规程》和厂颁《运行规程》的要求进行巡回检查,戴好安全帽,应穿绝缘鞋和戴绝缘手套,注意自我保护,确保巡检安全;

1.7、本制度所规定的巡回检查时间为最长间隔时间,当遇有雷、雨、大风、洪水、严寒等恶劣天气,除进行正常巡回检查外,应加强重点检查; 1.8、遇有运行方式变更、设备运行异常、设备过负荷或带病运行、备用设备故障或正在检修、新设备试运行等,应有目的的增加巡回检查次数,做到心中有数; 1.9、巡回检查过程中发现的异常情况,应根据设备异常类别及时处理,如本班不能消除,应汇报站长,并尽可能采取措施防止缺陷扩大;对于危及人身及设备安全的紧急情况来不及汇报时,应根据运行规程的规定先处理后汇报; 1.10、对于无故不进行巡回检查、玩忽职守,造成事态扩大者,将给予责任人严厉考核; 1.11、对于巡回检查不认真、不能及时发现设备缺陷而导致缺陷扩大或缺陷由上一级检查发现者,将视情况给予责任人不少于*元的考核。 二、巡回检查时间每班次值班人员至少对设备进行三次全面、认真检查,时间为接班后及交班前。如果没有故障运维人员必须在控制

光伏电站施工方案

光伏电站施工方案 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

光伏电站施工方案 :测量人员以控制网为基础进行光伏组件基础放点,按照图纸准确放出桩基基础高程、中心线,用木桩或者钉子喷上红漆标记清晰,以便施工。如下图: :按照测量放线的点位,用潜孔机进行桩基的打孔。打孔顺序按前立柱和后立柱分别进行。如下图: 注意事项及问题:孔的垂直度;孔的中心定位;前立柱和后立柱孔必须在一条线上; :将地锚桩倒运至施工子方阵内,并按照事先打好的孔量整齐布放在各施工区域内。如下图: 注意事项及问题:地锚桩上面焊接钢筋笼是否符合要求;焊点位置及布料过程中镀锌是否破坏,补救方法; 将钢桩放入已打好的孔位并定位(固定)灌入混凝土分层浇筑并振捣 浇筑完成后,检查、确认点位符合要求。如下图 注意事项及问题:如何在浇筑的过程中控制钢桩的位移 : 注意事项及问题:灌注桩浇筑完成后多少天可以做拉拔实验 :支架倒运布料(横梁、前后立柱、檩条、斜撑、托架、后立柱斜拉筋)准备配

件及安装工具(连接板、连接螺丝螺母垫片、扳手、角度尺、钢卷尺、施工线、马凳、人字梯、手套)将托架、斜撑、连接板安装到斜梁上四角立柱放入钢桩定位挂线测量对角线以线为基准安装所有前后立柱安装横梁安装檩条檩条连接板的安装 注意事项及问题:四角立柱定位,测量对角线是否相等;所有长短立柱底脚限位螺丝可初步紧固,其余螺丝均手动紧固;注意螺丝的方位或者朝向及垫片的数量和大小; :检验支架安装合格后,安装光伏板。 1、电池组件倒运布料,准备配件及安装工具 2、先安装最高排光伏版:首先根据图纸位置安装四个已打孔的橡胶垫片,加底部夹片,安装最高排第一个光伏版按设计图纸定位,最高处拉横向、立向基准线,作为光伏版的横向基准;光伏板靠近支架外侧一端穿入顶部盖片,紧固螺栓。内侧盖片在安装第二片光伏板之后安装,并紧固螺栓。依次安装其他光伏板。 3、安装中间一排光伏版,方法同上。 4、安装最下排光伏版,方法同上。 5、复测平整度、边缘高差等,调整至符合质量要求。 6、安装完毕后,安装长、短立柱最后的固定螺栓。 注意事项:轻拿轻放;注意磕碰;光伏版可能已经因日照带电,注意两端线端不要连接,造成触电或者损坏光伏板。

光伏电站运维管理方案

光伏电站运维管理方案 光伏电站运维管理方案光伏电站作为重要资产,其运维的重要性不言而喻,从运维的角度,对于企业自行建设并且持有的,或工程外包给第三方但自己持有的电站,在建设的整个过程,从前期项目开发、系统设计、施工和竣工验收等关节需要运维人员进行把控,包括电站由总包方移交给业主的时候涉及到的一些前期资料、技术资料(含设备资料、验收文件、合同和财务文件)等。另外对于收购的电站,上述需要的资料文件,涉及的相关手续和合同等必须完整,同时还需要对电站的整体质量进行检测和评估,需要整改的工作也应在移交前完成。然而纵观现实情况,电站运维会面临各种困难,如施工方配合不佳,问题整改拖延,电站质量参差不齐,低效组件滥竽充数,系统设计诸多不合理,施工质量严重等等问题一直萦绕在运维人员的心头,这些问题需要引起我们的重视。 对于已经接手的电站,首先需要根据自身电站和人员配备情况,制定合理的运维分工和科学的管理制度,如生产运行制度,安全管理制度,应急消防制度,设备运行规程等,其中生产运行制度所规定的日常巡检工作,定期巡检和特殊情况下巡检是必不可少的,可以及时掌握电站的运行状态,发现已经存在的或潜在的问题,确保正常发电。安全管理贯穿 运维的全过程,包括合理使用安全工器具和安全操作规范等,以保障人身安全和设备安全。由于新手现场操作技能和故障判断分析经验有限,需要熟练人员对其进行培训,对于高压电气部分,还需要有高压作业进网许可证方可持证上岗。 光伏电站运行中,直流侧和交流侧均会产生故障,对于逆变器、升压站和汇集电缆,发生故障的频率虽然较少,但是一旦发生故障,对发电量影响很大,故障可从可后台监控实时运行状态看到。而对于直流侧方阵组串,由于其组串数量较多,故障不容易被发现,且发生故障频次较多,对发电量影响占重要位置,同时这部分

光伏电站并网调试方案

光伏电站并网调试方案 批准 审核 编制 一、并网准备 1逆变器检查 1)检查,确保直流配电柜及交流配电柜断路器均处于OFF位置; 2)检查逆变器是否已按照用户手册、设计图纸、安装要求等安装完毕; 3)检查确认机器内所有螺钉、线缆、接插件连接牢固,器件(如吸收电容、软启动电阻等),

无松动、损坏; 4)检查防雷器、熔断器完好、无损坏; 5)检查确认逆变器直流断路器、交流断路器动作是否灵活,正确; 6)检查确认DC连接线缆极性正确,端子连接牢固; 7)检查AC电缆连接,电压等级、相序正确,端子连接牢固;(电网接入系统,对于多台500KTL连接,要禁止多台逆变器直接并联,可通过各自的输出变压器隔离或双分裂及多分裂变压器隔离;另其输出变压器N点不可接地) 8)检查所有连接线端有无绝缘损坏、断线等现象,用绝缘电阻测试仪,检查线缆对地绝缘阻值,确保绝缘良好; 9)检查机器内设备设置是否正确; 10)以上检查确认没有问题后,对逆变器临时外接控制电源,检查确认逆变器液晶参数是否正确,检验安全门开关、紧急停机开关状态是否有效;模拟设置温度参数,检查冷却风机是否有效(检查完成后,参数设置要改回到出厂设置状态); 11)确认检查后,除去逆变器检查时临时连接的控制电源,置逆变器断路器于OFF状态; 2、周边设备的检查 电池组件、汇流箱、直流配电柜、交流配电柜、电网接入系统,请按照其调试规范进行检查确认。 二、并网试运行步骤 在并网准备工作完毕,并确认无误后,可开始进行并网调试; 1)合上逆变器电网侧前端空开,用示波器或电能质量分析仪测量网侧电压和频率是否满足逆变器并网要求。并观察液晶显示与测量值是否一致(如不一致,且误差较大,则需核对参数设置是否与所要求的参数一致,如两者不一致,则修改参数设置,比较测量值与显示值的一致性;如两者一致,而显示值与实测值误差较大,则需重新定标处理)。 2)在电网电压、频率均满足并网要求的情况下,任意合上一至两路太阳能汇流箱直接空开,并合上相应的直流配电柜空开及逆变器空开,观察逆变器状态;测量直流电压值与液晶显示值是否一致(如不一致,且误差较大,则需核对参数设置是否与所要求的参数一致,如两者不一致,则修改参数设置,比较测量值与显示值的一致性;如两者一致,而显示值与实测值误差较大,则需重新定标处理)。 3)交流、直流均满足并网运行条件,且逆变器无任何异常,可以点击触摸屏上“运行”图标并确定,启动逆变器并网运行,并检测直流电流、交流输出电流,比较测量值与液晶显示值是否一致;测量三相输出电流波形是否正常,机器运行是否正常。 注意:如果在试运行过程中,听到异响或发现逆变器有异常,可通过液晶上停机按钮或前门上紧急停机按扭停止机器运行。 4)机器正常运行后,可在此功率状态下,验证功率限制、启停机、紧急停机、安全门开关等功能; 5)以上功能均验证完成并无问题后,逐步增加直流输入功率(可考虑分别增加到10%、25%、50%、75%、100%功率点)(通过合汇流箱与直流配电柜的断路器并改变逆变器输出功率限幅值来调整逆变器运行功率),试运行逆变器,并检验各功率点运行时的电能质量(PF值,THD值、三相平衡等)。 6)以上各功率点运行均符合要求后,初步试运行调试完毕。 备注:以上试运行,需由我公司人员在场指导、配合调试,同时需有相关设备供应商、系统集成商等多单位紧密配合,相互合作,共同完成。 三、并网检测

光伏电站施工方案(专业)

光伏电站施工方案(专业版) NO TABLE OF CONTENTS ENTRIES FOUND.:检验支架安装合格后,安装光伏板。 八、接地镀锌扁铁: 九、电器: 1、电池组件安装 1.1安装流程 电池组件安装施工流程框图见图1.1.1。 图1.1.1 电池组件安装施工流程框图 1.2施工方案 (1)电池组件倒运布料及开箱验收

将电池组件倒运至施工子方阵内,并按照事先算好的数量整齐布放在各施工区域内。每个子方阵电池组件安装前要对组件开箱验收。施工队开箱前通知项目部,由项目部通知监理、业主及厂家等进行验收,并做好验收记录。 (2)电池组件安装 电池组件安装前,要对支架进行复查,主要检查横梁的水平等,防止支架水平、高程等变化从而影响组件安装质量。 多晶硅光伏组件的安装宜从下向上安装,具体施工步骤如下: ●根据电池组件安装图纸,用盒尺测量出第一排(最下面一排)电池组件上边缘所在位置,在阵列两端的支架上定点,拉工程线。 ●安装第一块电池组件。以从左向右安装为例,电池板上缘以施工线为基准,左边缘尽量往左侧靠,为右侧所有组件留出一定的调整余量,以防安装右侧最后一块电池组件时因间隔不够导致无法安装。位置调整完毕后,安装四周压块,紧固螺丝。 ●安装第二块及其余电池组件。因压块自身间隙为20mm,所以不需要可以关注电池组件间的间隙大小,只需要紧靠压块安装即可。 ●下方第一排安装完成后,安装第二排。此时可不用施工线,以已安装完成的电池组件上边缘为基准进行安装。安装时注意组件需要对角及边缘平齐。完成后,依次安装剩余两排的电池组件。 每个电池组件背面有一个接线盒及接线盒引出的正负极线,安装时应注意这两条线不要被压在光伏支架与电池组件间。正负极线两端的连接器需要悬空,绝不可以触碰光伏支架或其他金属体。 组件要按照厂家编好的子阵号进行安装,严禁混用。 (3)组件串联及接地 按照设计图纸要求确定串联数量、串联路径。要求光伏组件之间接插件互相连接紧固。接线时应注意勿将正负极接反,保证接线正确。每串电池板连接完毕后,应检查电池板串联开路电压是否正确,连接无误后断开一块电池板的接线,保证后续工序的安全操作。 组件接地通过组件接地孔、导线与接地体良好连接。在需要更多接地孔时候,按照组件生产商要求在相应位置打孔。 (4)电池组件安装验收 组件安装完成,由作业人员自检后,再经各工区施工队技术员复检,最后由项目部质检人员终检。项目部终检合格后报监理验收。

光伏电站运维方案

并网光伏电站运维管理方案

目录 1. 并网光伏电站的构成 2. 光伏电站日常维护 3. 信息化管理系统 4. 电站运维管理

并网光伏电站的构成 一、概述 太阳能发电是传统发电的有益补充,鉴于其对环保与经济发展的重要性,各发达国家无不全力推动太阳能发电工作,如今中小规模的太阳能发电已形成了产业。太阳能发电有光伏发电和太阳能热发电2种方式,其中光伏发电具有维护简单、功率可大可小等突出优点,作为中、小型并网电源得到较广泛应用。并网光伏发电系统比离网型光伏发电系统投资减少25%。将光伏发电系统以微网的形式接入到大电网并网运行,与大电网互为支撑,是提高光伏发电规模的重要技术出路,并网光伏发电系统的运行也是今后技术发展的主要方向,通过并网能够扩张太阳能使用的范围和灵活性。 二、特点及必要条件 在微网中运行,通过中低压配电网接入互联特/超高压大电网是并网光伏发电系统的重要特点。并网光伏发电系统的基本必要条件是逆变器输出之正弦波电流的频率和相位与电网电压的频率和相位相同。 三、系统组成及功能 太阳能板 太阳能电池板是太阳能发电系统中的核心部分,太阳能电池板的作用是将太阳的光能转化为电能后,输出直流电存入蓄电池中。太阳能电池板是太阳能发电系统中最重要的部件一,其转换率和使用寿命是决定太阳电池是否具有使用价值的重要因素。 组件设计:按国际电工委员会IEC:1215:1993标准要求进行设计,采用36片或72片多晶硅太阳能电池进行串联以形成12V和24V各种类型的组件。该组件可用于各种户用光伏系统、独立光伏电站和并网光伏电站等。 原材料特点:电池片:采用高效率(16.5%以上)的单晶硅太阳能片封装,保证太阳能电池板发电功率充足。玻璃:采用低铁钢化绒面玻璃(又称为白玻璃),厚度 3.2mm,在太阳电池光谱响应的波长范围内(320-1100nm)透光率达91%以上,对于大于1200 nm的红外光

光伏发电项目并网调试方案

光伏发电项目并网调试 方案 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

武威协合9MW光伏电站工程 调试方案 武威协合太阳能发电有限公司 2012年12月13日 批准: 审核: 编写: 目录

第一章工程概况 1、工程简介 武威协合太阳能发电有限公司光伏发电工程本期建设9MWp。电池板所发电力经逆变器由直流转换为交流,通过箱式变压器升压至35kV,通过单回35kV 电缆及架空线路组合送至110kV凉州光伏汇集升压站35kV系统,线路长度约为1.3km。本期共9个光伏发电单元,每个发电单元共安装3392片295W光伏板组件,分12个支路各接入到1面500kW逆变器柜。逆变器输出270V三相交流,通过交流电缆分别连接到1100kVA箱变升压接至35kV配电室送出。 2、工程范围 35kV升压变、无功补偿装置及站用变、35kV配电装置交接试验、特殊试验项目。 站内所有保护装置及分系统、整组的调试、配合后台厂家工作以及与中调信息对点工作、架空线路参数测试,继电保护定值的计算(包含升压变低压侧开关、低压柜开关定值计算)。 光伏站内所有高压电缆的交接试验(包含高压电缆头的试验)。 全站接地网的测试。 电站整体带电调试。 3、编制的依据

中国国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150-2006) 根据业主提供的电气施工图; 设备制造厂带来的有关设备资料及技术说明书等 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150- 2006 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005《继电保护和电网安全自动装置检验规程》 DL/T995- 2006 第二章调试条件及主要设备 1、调试的外部条件要求 所有箱变已全部安装到位,标牌明确。 电气室内整洁无杂物,门窗已全部装好,变压器室门能上锁; 电气室所有的盘柜已全部安装到位,电缆接线基本结束,直流电源(蓄电池)的安装已全部完毕,盘柜标牌明确; 电气室及变压器室的照明已亮灯,应设专人24小时值班,建立了进/出制度。 2、电气调试顺序 熟悉电气施工图纸和相关技术资料,准备调试所需的仪器、仪表和工具; 调试人员进入施工现场,准备调试所需的试验电源; 以设计施工图为准,对设备进行外观检查及电缆接线校对确认; 直流电源屏试验及蓄电池充放电试验; 35kV高压开关柜单体调试及保护继电器试验、整定值设定; 变压器铭牌核对及试验; 35kV变电所高压电气设备工频耐压试验; 35kV系统空操作试验,确认其动作是否正确; 35kV高压电缆绝缘测试及直流泄漏试验; 35kV电源受电,变压器送电考核; 低压控制盘送电操作检查。

光伏电站运行管理方案及日常维护

光伏电站运行管理及日常维护 一. 光伏电站运行管理 1.建立完善的技术文件管理体系 主要包括: ① 建立电站的设备技术档案和设计施工图纸档案 ② 建立电站的信息化管理系统 ③ 建立电站的运行期档案 2.建立电站设备技术档案和设计施工图纸档案 主要包括: ① 设计施工、竣工图纸; ② 设备的基本工作原理、技术参数、设备安装规程、设备调试的步骤; ③ 所有操作开关、旋钮、手柄以及状态和信号指示的说明; ④ 设备运行的操作步骤; ⑤ 电站维护的项目及内容;

⑥ 维护日程和所有维护项目的操作规程 3.建立信息化管理系统 ① .利用数字化信息化技术,来统一标定和处理光伏电站的信息采集、传输、处理、通讯,整合光伏电站设备监控管理、状态监测管理系统、综合自动保护系统,实现光伏电站数据共享和远程监控。 ② 光伏电站监控系统一般分为两大类: a.一种是无线网络的分布式监控系统。一般应用于安装区域比较分散,采用分块发电、低压分散并网的中小型屋顶光伏电站。由于其采用GPRS无线公网传输,数据稳定性和安全性得丌到保证,因此,一般不应用于10 KV及以上电压等级并网的光伏电站; b. 另一种是光纤网络的集中式监控系统。一般应用于大型地面光伏电站,或并网电压等级为10KV及以上的屋顶光伏电站。 二.信息化管理系统 1.无线网络的分布式监控系统 ①每个监控子站分别通过RS485通讯采集光伏并网逆变器、电表和气象站的数据,通过Ethernet/WiFi/GPRS等多种通信手段将数据发送到相关本地服务器或者远程服务器,再通过网络客户端进行数据显示。 ② 用户也可以登陆远程服务器进行数据的实时远程访问,并通过网络客户端、智能手机和平板电脑等进行数据展示。

分布式光伏电站设计方案参考

北京市XX厂房 分布式并网光伏发电设计方案 设计单位:北京钇恒创新科技有限公司设计人:屈玉秀日10年4月2017设计日期:

1 / 14 一、项目基本情况 北京延庆县XX工厂厂房,占地15000平方米,其中水泥屋顶可利用面积约7000平方米。年用电约25万度,其中,白天用电约15万度(白天综合电价1元/度);夜间用电10万度(夜间综合电价0.4元/度);全年缴纳电费约19万元。 1、项目建设的可行性 1.1 北京市具备建设分布式并网光伏发电系统的条件 北京地区太阳辐射量全年平均4600~5700MJ/m2。多年平均的年总辐射量为1371kwh/m2 北京地区年平均日照时数在2000~2800h之间,多年平均日照时数为2778.7h(从北京气象局获悉)。通过测算,北京市如果按照最佳倾角36°敷设光伏电池板,峰值小时数为1628h(通过专业软件计算获得),首年满发小时数=1628h*80%(系统效率)=1302.4h 首年发电量=450KW*1302.4h=586080kWh≈58.6万kwh 1.2 北京市分布式光伏发电奖励资金管理办法 为进一步加快本市分布式光伏发电产业发展,优化能源结构,根据《中华人民共和国可再生能源法》、《中华人民共和国预算法》、《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》和《北京市分布式光伏发电项目管理暂行办法》等有关规定,适用范围。本办法适用于在北京市行政区域范围内建设的分布式光伏发电项目,具体是指在用户所在场地或附近建设运行,以用户侧自发自用为主,多余电量上网,且在配电网系统平衡调节为特征的光伏发电设施。 奖励对象和标准。对于2015年1月1日至2019年12月31日期间并网发电的分

分布式光伏电站运维服务

___________________分布式光伏电站 运维服务承包合同 二〇一七年三月

___________________________分布式光伏发电电站 运维服务承包合同 甲方: 乙方:浙江电腾光伏云技术服务有限公司 第一节甲方基本情况 甲方公司全称,公司注册资本金万元。 第二节乙方基本情况 乙方公司全名浙江电腾光伏云技术服务有限公司,公司注资资本金1800万元,是提供光伏电站专业化运维服务的公司。 第三节委托范围及方式 3.1 委托服务范围 甲方拟委托乙方对下表涉及的分布式光伏电站提供运维服务: 3.2委托服务内容 3.2.1 乙方可以提供的服务内容包括以下内容:

*乙方自主研发的“分布式光伏一体化运维云服务平台”,可为甲方提供实时监控等多种运维功能。甲方光伏电站接入乙方平台所需的数据采集、通信设备,以及接入所涉及的开发、联调、测试费用由乙方承担,甲方只需配合电站接入工作即可。 *电站巡检,对光伏电站所有组件(含支架基础)、电气设备、电缆桥架、防雷接地、安防消防进行巡视检查; *电站全面技术检测,对光伏电站进行系统评估,并提供系统运行分析报告。 *发电量及补贴核准,对光伏电站的发电量及上网电量进行统计,并核准电站补贴金额,作为政府补贴发放依据。

3.2.2 甲乙双方约定,在3.1条约定的分布式光伏电站范围内,由乙方向甲方提供3.2.1条的: □基础服务 □专业服务 □全面服务 3.2.3 每次电站巡检后,乙方需向甲方提供“巡检报告”或其他形式说明文件。 3.2.4 在合同履行期内,在双方协商一致的情况下,可以变更委托服务内容。 3.3 委托服务方式 甲方就合同委托服务内容,委托乙方对3.1条约定的电站实施远程监控和现场运维,乙方可到甲方光伏电站内进行设备维护、检修及管理等服务,实施发电运行项目服务承包。 第四节服务承诺 乙方为运维服务提供商,在为甲方提供光伏电站运维服务过程中,乙方承诺以下事项: 1、乙方所开展的运维服务工作是安全的,不会对光伏电站设备造成损伤,不会对运维人员或其他人员造成危害; 2、 3、乙方提供的发电量及补贴核准是客观的、公正,并接受甲方质询。

光伏电站建设并网涉网流程完整细则

光伏电站涉网操作细则(天津市) 第一条项目发改备案:光伏企业在项目备案时应如实提供项目简介,包括项目名称(统一规范为:项目单位简称+建设地点+备案规模+“光伏发电项目”)、投资主体、建设规模及总投资、建设地点、所依托建筑物及落实情况(土地落实情况)、占地面积及性质、发电模式(全部自用、自发自用余电上网、全额上网)、关键技术、计划开(竣)工时间等,并在备案申请表中明确上述主要内容。 第二条接入系统方案:建设单位携相关资料向国家电网天津市电力公司经济技术研究院(以下简称“经研院”)申请受理制定拟建光伏项目接网方案,所需资料基本包括:经办人身份证原件及复印件和法人委托书原件(或法定代表人身份证原件及复印件);企业法人营业执照、土地证等项目合法性支持性文件;项目地理位置图(标明方向、邻近道路、河流等)及场地租用相关协议;项目可行性研究报告;政府投资主管部门同意项目开展前期工作的批复(需核准项目)。受理后,经研院经现场勘察后制定接入系统方案。 第三条接入系统批复:项目业主凭经研院出具的接入系统方案到国网天津市电力公司(以下简称“市局”)发策部专责审查,获得批复,即接入系统批复。 第四条电价批复:项目业主向物价局价格收费科提交电价批复申请文件,并按要求提供相关资料(基本包括项目申请报告、发改委备案文件、接入系统批复、项目计划开/竣工时间等)。 第五条初步设计审查:项目业主凭可行性研究报告、接入系统方案、接入系统批复、初步设计图纸到市局营销部专责申请组织初设评审会议。设计院绘制的施工设计蓝图必须与《初步设计审查意见》的精神相一致,项目业主依照施工设计图纸组织开展光伏电站的招标、采购、施工等工作事项。 第六条接入变电站间隔改造、送出线路工程建设:项目业主携营业执照、发改委备案文件、接入系统批复、初步设计审查意见、施工图纸及一次系统图(设计蓝图)到运检部专责处填写《光伏发电项目并网申请表》。受理后由区供电分公司基建处安排变电站间隔和线路施工等相关事宜。项目业主协助电网企业开展送出工程可研设计,共同推动送出工程与光伏发电项目同步建设、同步投运。 第七条项目质监申报:建设单位在工程开工前,必须按要求进行项目注册

光伏屋顶电站运维管理制度

1. 目的 为规范屋顶光伏工程运行工作,确保电站安全、稳定、经济运行,特制订本程序。 2. 范围 本程序适用于屋顶光伏电站发电项目。 3. 职责 3.1 总经理:负责本程序的审批。 3.2 副总经理:负责电站运行规程的审批。 3.3 生产运维部:是公司电站运行管理的职能部门,负责电站运维人员的培训和 日常管理,负责电站运行的组织和技术管理。 3.4 生产运维部运行工程师:负责电站日常运行情况的监督检查,负责运行规程 的编制,负责运行的技术管理和培训,负责运行数据的整理分析。 3.5 运维工:负责电站日常运行中的设备巡视、参数监视和记录、运行操作,设 备定期维护和一般缺陷的消除。 4. 管理过程 4.1 运维岗位设置 4.1.1 电站运行执行每月两次巡视。 4.1.2 每次配备运维工2人。 4.1.3 运行人员职责: a) 值长:负责本值值班期间的电站运行管理,接受和执行调度命令、与调 度联系,安排设备维护与缺陷消除。 b) 值班员:按照值长的命令执行各项操作,完成各项设备维护与消缺任务。 4.2 值班纪律 4.2.1当班值长应按照《电网调度规程》的规定履行职责,执行调度命令;值 班员应认真执行值长下达的操作命令(严重威胁设备和人身安全命令除外)。 当值值班人员应坚守岗位,认真监视,精力集中,及时消缺,精心维护设备,做到五“不”即:不擅离岗位,不迟到早退,不看与专业无关的书报和聊天,不打瞌睡,不做与工作无关

4.2.2的事情。有事离岗前必须对值长请假,同意后由值长指定专人代替后方 可离岗。 4.2.3严禁上班前4小时内喝酒。 4.2.4运行人员值班期间应穿工作服,佩戴标志牌,严格执行“安规”中对服 装的要求,离开值班室外出工作必须戴安全帽。 4.2.5任何人进入生产现场必须遵守现场秩序,不得在现场内打闹,喧哗和做 危害安全运行的事情,否则应予以制止,并令其退出现场。 4.2.6发生事故时,除公司领导和有关人员外,其它无关人员一律不得进入控 制室,以免影响事故处理,参加学习人员应立即退出事故现场。 4.2.7事故处理时,除有关人员联系汇报与事故有关的事情外,无关人员不得 打电话询问,以免延误事故处理时间,事故处理结束后,应把事故经过向运维部领导和工程师汇报。 4.2.8按时抄表,准确记录,实事求是,不伪造数据;发生异常情况时,不隐 瞒真相,记录本和报表应保持整齐清洁,正确,详细,不得代签。 4.2.9严格执行规章制度,认真填写工作票、操作票,做到两票填写无差错, 操作监护严肃负责,对检修设备做到验收不合格不投用,检修安全措施不合格不开工,工作现场卫生良好,投运正常后方可办理工作票终结手续。 4.2.10使用电话联系工作应互报姓名(发话人先报姓名),下达操作任务要清楚, 执行操作任务要复诵,无误后方可执行,联系比较重要的工作应其内容、时间、联系人及执行情况等事项记录在《运行日志》中。 4.2.11非本公司人员进入现场应戴通行证件,来宾和参观人员应有相关人员带 领。值长应将电站运行情况向来宾进行介绍。运行人员如发现无关人员进入生产现场应进行询问,有权令其退出,发现可疑人员应立即报告安保人员。 4.2.12运行职工因有事需请假时,应提前1天向运行工程师申请,请假必须本 人亲自申请,代假一律不准。 4.3 交接班要求 4.3.1交接班的条件 4.3.1.1交接班时必须严肃认真、实事求是,交班人员应努力做好工作为下一班 创造条件,接班人员应详细了解情况,为本班的安全经济运行打下基础,做

光伏电站施工技术方案

常州市金坛中盛清洁电力有限公司建设盛利维尔(中国)新材料技术有限公司屋顶3.337MW分布式光伏发电项目 支架、组件安装技术 太阳能方阵支架的安装措施 1)电池板支架安装 a. 检查电池板支架的完好性。 b. 根据图纸安装电池板支架。为了保证支架的可调余量,不得将连接螺栓一次性紧固到位。 2)电池板安装面的粗调。 a. 调整首末两块电池板固定处支架的位置,然后将其紧固。 b. 将放线绳系于首末两块电池板所在支架的上下两端,并将其绷紧。 c. 以放线绳为基准分别调整其余电池板固定螺栓,使其在一个平面内。 d. 预紧固所有螺栓。 太阳能电池组件的安装措施 安装工艺流程:组件运至施工现场支架上两专人安装预紧另外两人调整组件间隙、组件调平组件螺栓复紧 A光伏组件横向间隙20mm,纵向列间距为20mm。 B光伏组件搬运时必须不低于两人进行搬运,防止磕、碰、划伤和野蛮操作。 C光伏组件与导轨接触面不吻合时,应用金属片调整垫平,方可紧固,严禁强行压紧。 ①电池板的进场检验 a. 太阳能电池板应无变形、玻璃无损坏、划伤及裂纹。(现场安装人员开箱先看电池板有没有破损,若开箱破损立保持现状并即与项目部联系拍照处理) b. 测量太阳能电池板在阳光下的开路电压,电池板输出端与标识正负应吻合。电池板正面玻璃无裂纹和损伤,背面无划伤毛刺等;安装之前在阳光下测量

单块电池板的开路电压应符合国家检验标准。 ②太阳能电池板安装 a. 电池板在运输和保管过程中,应轻搬轻放,不得有强烈的冲击和振动,不得横置重压。 b. 电池板的安装应自下而上,逐块安装,螺杆的安装方向为自内向外,并紧固电池板螺栓(组件安装螺丝务必紧固,按照国家标准把要有弹片、垫片不能遗漏做防松处理)。安装过程中必须轻拿轻放以免破坏表面的保护玻璃。电池板安装必须作到横平竖直,同方阵内的电池板间距保持一致;注意电池板的接线盒的方向,避免影响电气施工。 ③电池板调平 a.将两根放线绳分别系于电池板方阵的上下两端,并将其绷紧。 b.以放线绳为基准分别调整其余电池板,使其在一个平面内。 c.紧固所有螺栓。 ④电池板接线 a.根据电站设计图纸确定电池板的接线方式。 b.电池板连线均应符合设计图纸的要求。 c.接线时应注意勿将正负极接反,保证接线正确。每串电池板连接完毕后, 应检查电池板串开路电压是否正确(用钳式电流表测量是否短路,电压表测量电压是否正常),连接无误后断开一块电池板的接线,保证后续工序的安全操作。 d. 将电池板串与控制器的连接电缆连接,电缆的金属铠装应接地处理。

光伏电站电气设备调试方案.

XX太阳能电站 电 气 调 试 方 案 XXXX有限公司 X年X月X日

1.工程概况: 本期新建光伏发电场区及35kV开关站1座、站用变1台、35KV配电柜9面、二次控制柜20面。 2.质量目标及要求: 严格按照GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》等有关技术规范,对光伏发电场区及35kV变电所电气设备进行交接性试验、以检验其性能,确保其能够在安全、良好的条件下投入运行。 3.主要试验依据及验收标准: 3.1(GB50150-2006)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 3.2 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 3.3 《电业安全工作规定(发电厂和变电所部分)》 3.4 《继电保护及电网安全自动装置现场工作规定》 3.5 《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》 3.6 《继电保护及安全自动装置检验条例》 3.7 JJG313-2004《测量用电流互感器检定规程》 3.8 JJG314-2004《测量用电压互感器检定规程》; 3.9 甲方提供的有效书面要求和设备制造厂(商)的技术资料要求等有关规范标准进行。 4.试验的组织机构: 总指挥: 副总指挥: 成员: 现场指挥: 安全组: 5试验内容:

6.试验范围: 光伏发电场区汇流箱、箱逆变设备,以及开关站区站用变、35KV配电柜、二次柜。配电设备的耐压试验及系统调试。 6.1调试的范围为: 本期新建的主设备及其对应附属装置的常规的一次电气设备的试验,二次保护装置的试验检测。 7、调试准备 7.1汇流箱 汇流箱的试验项目如下: (1)测量汇流箱内电气一次元件的绝缘电阻。 7.1.1使用仪器设备 兆欧表一只:1000V 万用表一只 7.1.2调试应具备的条件 (1)汇流箱、直流柜安装完毕,并符合安装规程要求,办理完安装验收签证。 (2)汇流箱直流柜外观检查,内部线连接正确,正负极标示正确。 7.1.3调试步骤和方法 (1)总回路电缆绝缘测试分别测量断路器下口相间和相对地的绝缘电阻并记录数据。大于0.5M为合格。 (3)确认电缆回路通知直流柜侧人员确认电缆连接是否正确, 7.2直流柜 7.2.1直流柜的试验项目如下: (1)测量直流柜内电气一次回路的绝缘电阻. 7.2.2使用仪器设备 兆欧表一只:1000V 万用表一只 7.2.3调试应具备的条件 (1)直流柜安装完毕,并符合安装规程要求,办理完安装验收签证。 (2)直流柜外观检查,内部线连接正确,正负极标示正确 7.2.3调试步骤和方法 (1)测量各支路、干路和电缆绝缘电阻分别测量相间和相对地的绝缘电阻并记录数据。大于0.5M为合格。 (2)用万用表确认回路极性连接正确 7 .3低压柜 7.3.1 调试项目

光伏电站施工方案

光伏电站施工方案NO TABLE OF CONTENTS ENTRIES FOUND.:检验支架安装合格后,安装光伏板。图1.1.1 电池组件安装施工流程框图 1.2施工方案 (1)电池组件倒运布料及开箱验收 将电池组件倒运至施工子方阵内,并按照事先算好的数量整齐布放在各施工区域内。光伏电站并网调试方案27288

光伏电站并网调试方案批准 审核 编制

一、并网准备 1逆变器检查 1)检查,确保直流配电柜及交流配电柜断路器均处于OFF位置; 2)检查逆变器是否已按照用户手册、设计图纸、安装要求等安装完毕; 3)检查确认机器内所有螺钉、线缆、接插件连接牢固,器件(如吸收电容、软启动电阻等),无松动、损坏; 4)检查防雷器、熔断器完好、无损坏; 5)检查确认逆变器直流断路器、交流断路器动作是否灵活,正确; 6)检查确认DC连接线缆极性正确,端子连接牢固; 7)检查AC电缆连接,电压等级、相序正确,端子连接牢固;(电网接入系统,对于多台500KTL连接,要禁止多台逆变器直接并联,可通过各自的输出变压器隔离或双分裂及多分裂变压器隔离;另其输出变压器N点不可接地)8)检查所有连接线端有无绝缘损坏、断线等现象,用绝缘电阻测试仪,检查线缆对地绝缘阻值,确保绝缘良好; 9)检查机器内设备设置是否正确; 10)以上检查确认没有问题后,对逆变器临时外接控制电源,检查确认逆变器液晶参数是否正确,检验安全门开关、紧急停机开关状态是否有效;模拟设置温度参数,检查冷却风机是否有效(检查完成后,参数设置要改回到出厂设置状态); 11)确认检查后,除去逆变器检查时临时连接的控制电源,置逆变器断路器于OFF状态; 2、周边设备的检查 电池组件、汇流箱、直流配电柜、交流配电柜、电网接入系统,请按照其调试规范进行检查确认。 二、并网试运行步骤 在并网准备工作完毕,并确认无误后,可开始进行并网调试; 1)合上逆变器电网侧前端空开,用示波器或电能质量分析仪测量网侧电压

和频率是否满足逆变器并网要求。 三、并网检测 (说明:以下检测,为对光伏并网电站系统并网许可要求,最终结果需由电力部门认可的机构确认)

光伏电站并网调试方案

合肥中南光电1.5MWp光伏电站 并网调试方案 批准 审核 编制

1.编制依据: 为了使并网整套启动试验工作如期安全顺利进行,特编制此措施。本措施依据合肥重点光电1.5MWp电站提供的电气设计图纸和《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》、《火并网逆变器厂家说明书》、《电业安全规程》及有关规程编制。 2.并网整套启动试验的范围: 本次并网整套启动试验的范围是逆变器到系统隔离变系统。 本次并网整套启动试验将带电的一次设备为逆变器交直流系统及其对应的隔离变低压侧等。 本次并网整套启动试验将带电的二次保护设备为逆变器相关的光电系统以及系统相应的机电联锁、信号、控制回路等。 本次将带电的二次装置为逆变器并网用同期装置、隔离变保护装置、电度表屏、二次监控设备。 3.并网整套启动试验前必须具备的条件: 3.1 与并网整套启动试验有关的一、二次电气设备的安装工作应全部结束。3.2 与并网整套启动试验有关的一、二次电气设备的静态调试、试验工作应全部结束,均应符合有关验收标准的要求。 3.3 与并网整套启动试验有关设备的继电保护,已按整定值要求调试整定完毕,并可投入运行。 3.4 与并网整套启动试验有关的各系统控制、保护、音响信号等二次回路均已逐项传动试验完毕,正确可靠,符合要求。 3.5 与并网整套启动试验有关的带电房间应锁门,带电区域应有遮栏,并设警告标志牌。 3.6 与并网整套启动试验有关的带电体周围应无杂物,道路畅通平整,电缆沟

及管道沟盖板均应盖好。 3.7 与并网整套启动试验有关的设备编号清楚、着色正确。 3.8 PT回路一、二次熔丝,直流控制回路熔丝需备齐并备有备品。 3.9 所有一次设备的接地线要明显,并应和接地网可靠联接,接地网的接地电阻应合格。 3.6 所有电气一次、二次设备全部通过验收,并有验评表。 3.11 消防设施完善,逆变器室、变压器、10KV开关室等处应有足够的电气灭火器。 3.12 通讯设备应畅通,照明应充足,事故照明试验正常、通风良好。 3.13 所有参加启动人员要持证才能进入现场,无关人员一律不准进入。 四、并网准备 1逆变器检查 1)检查,确保直流配电柜及交流配电柜断路器均处于OFF位置; 2)检查逆变器是否已按照用户手册、设计图纸、安装要求等安装完毕; 3)检查确认机器内所有螺钉、线缆、接插件连接牢固,器件(如吸收电容、软启动电阻等),无松动、损坏; 4)检查防雷器、熔断器完好、无损坏; 5)检查确认逆变器直流断路器、交流断路器动作是否灵活,正确; 6)检查确认DC连接线缆极性正确,端子连接牢固; 7)检查AC电缆连接,电压等级、相序正确,端子连接牢固;(电网接入系统,对于多台500KTL连接,要禁止多台逆变器直接并联,可通过各自的输出变压器隔离或双分裂及多分裂变压器隔离;另其输出变压器N点不可接地)8)检查所有连接线端有无绝缘损坏、断线等现象,用绝缘电阻测试仪,检查线缆对地绝缘阻值,确保绝缘良好; 9)检查机器内设备设置是否正确; 10)以上检查确认没有问题后,对逆变器临时外接控制电源,检查确认逆变器液晶参数是否正确,检验安全门开关、紧急停机开关状态是否有效;模拟设置温度参数,检查冷却风机是否有效(检查完成后,参数设置要改回到出厂设置状

相关文档
相关文档 最新文档