三、本定额的工作内容除各章节已说明的工序外,还包括:施工准备,设备器材工器具的场内搬运,开箱检查,安装,调整试验,结尾,清理,配合质量检验,还包括工种间交叉配合、临时移动水、电源的停歇时间。

四、本定额不包括以下内容:

1、l0kV以上套用专业部定额。

2、电气设备(如电动机等)配合机械设备进行单体试运和联合试运转工作。

3、楼板、墙壁穿洞,执行第八册《给排水、采暖、燃气工程》相关定额。

第二册电气设备安装工程

第一章变压器

说明

一、定额包括油浸电力变压器安装、干式变压器安装。

二、油浸电力变压器安装定额同样适用于自耦式变压器、带负荷调压变压器的安装。电炉变压器按同容量电力变压器定额乘以系数2.O,整流变压器执行同容量电力变压器定额乘以系数1.6。

三、变压器的器身检查:4000kV`A以下是按吊芯检查考虑,4000kV`A以上是按吊钟罩考虑,如果4000kV`A以上的变压器需吊芯检查时,定额机械台班乘以系数2.0。

四、干式变压器如果带有保护外罩时,人工和机械乘以系数1.2。

五、变压器油是按设备带来考虑的,但施工中变压器油的过滤损耗及操作损耗已包括在有关定额中。

六、变压器安装过程中放注油、油过滤所使用的油罐,已摊入油过滤定额中。

七、本章定额不包括下列工作内容:

1、变压器干燥棚的搭拆工作,若发生时可按实计算;

2、变压器铁梯及母线铁构件的制作、安装,另执行本册铁构件制作、安装定额;

3、瓦斯继电器的检查及试验已列入变压器系统调整试验定额内;

4、端子箱、控制箱的制作、安装,另执行本册相应定额;

5、二次喷漆发生时按本册相应定额执行。

工程量计算规则

一、变压器安装,按不同容量以“台”计算。

二、变压器通过试验,判定绝缘受潮时才需进行干燥,所以只有需要干燥的变压器才能计取此项费用(编制施工图预算时可列此项,工程结算时根据实际情况再作处理),以“台”计算。

三、变压器油过滤不论过滤多少次,直到过滤合格为止,以“t”计算。其具体计算方法如下:

1、变压器安装定额未包括绝缘油的过滤,需要过滤时,可按制造厂提供的油量计算。

2、油断路器及其他充油设备的绝缘油过滤,可按制造厂规定的充油量计算。

计算公式:油过滤数量(t)=设备油重(t)×(1+损耗率)

第二章配电装置

说明

一、定额包括真空断路器、SF6断路器安装、大型空气断路器、真空接触器安装、隔离开关、负荷开关安装、互感器安装、熔断器、避雷器安装、电力电容器安装、并联补偿电容器组架及交流滤波装置安装、高压成套配电柜安装、组合型成套箱式变电站安装等内容。

二、设备本体所需的绝缘油、六氟化硫气体、液压油等均按设备带有考虑。

三、本章设备安装定额不包括下列工作内容,另执行本册有关定额:

1、端子箱安装;

2、设备支架制作及安装;

3、绝缘油过滤;

4、基础槽(角)钢安装;

5、配电设备的端子板外部接线。

四、设备安装所需的地脚螺栓按土建预埋考虑,不包括二次灌浆。

五、互感器安装定额是按单相考虑的,不包括抽芯及绝缘油过滤,特殊情况另作处理。

六、高压成套配电柜安装定额系统综合考虑的,不分容量大小,但不包括绝缘台的安装、母线配制及设备干燥。

七、低压无功补偿电容器屏(柜)安装执行本册第四章相应子目。

八、组合型成套箱式变电站主要是指10kV以下的箱式变电站,一般布置形式为变压器在箱的中间,箱的一端为高压开关位置,另一端为低压开关位置。组合型低压成套配电装置其外形像一个大型集装箱,内装6~24台低压配电箱(屏),箱的两端开门,中间为通道,称为集装箱式低压配电室,执行本册第四章相应子目。

九、每套交流滤波装置包括三台组架安装,不包括铜母线的安装,其工程量应按本册相应定额另行计算。

十、高压成套配电柜和箱式变电站的安装均未包括基础槽钢、母线及引下线的配置安装。

十一、配电设备安装的支架、抱箍及延长袖、轴套、间隔板等,按施工图设计的需要量计算,执行第四章铁构件制作安装定额或成品价。

十二、绝缘油、六氟化硫气体、液压油等均按设备带有考虑;电气设备以外的加压设备和附属管道的安装应按相应定额另行计算。

工程量计算规则

一、断路器的安装以“台(个)”计算。

二、大型空气断路器、真空接触器安装以“台”计算。

三、隔离开关、负荷开关的安装以“组”计算。

三、交流滤波装置的安装以“台”计算。

四、高压成套配电柜和箱式变电站的安装以“台”计算。

第三章母线

说明

一、本定额包括穿墙套管安装、带形母线安装、带形母线引下线安装、带形母线用伸缩节头及铜过渡板安装、槽型母线安装、槽型母线与设备连接、共箱母线安装、低压封闭式插接母线槽安装等内容。

二、本章定额不包括支架、铁构件的制作、安装,发生时执行本册相应定额。

三、带形母线、槽型母线的安装定额内不包括母线、金具、绝缘子等主材,具体可按设计数量加损耗计算。

四、带形钢母线安装执行铜母线安装定额。

五、带形母线伸缩节头和铜过渡板均按成品考虑,定额只考虑安装。

六、带型母线、槽型母线安装均不包括支持瓷瓶安装和钢构件配置安装,其工程量应分别按设计成品数量执行本册相应定额。

七、高压共箱母线和低压封闭式插接母线槽均按制造厂供应的成品考虑,定额只包含现场安装。低压封闭式插接母线槽在竖井内安装时,人工和机械乘以系数2.0。

工程量计算规则

一、穿墙套管安装不分水平、垂直安装,均以"个"计算。

二、设备连接线安装,指两设备间的连接部分。不论引下线、跳线、设备连接线,均应分别按导线截面、三相为一组计算工程量。

表2.3.9软母线安装预留长度单位:m/根

┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┓

┃项目│耐张│跳线│引下线、设备连接线┃

┠──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┨

┃预留长度│2.5│0.8│0.6┃

┗━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┛

三、带型母线安装及带型母线引下线安装包括铜排,分别以不同截面和片数以"m/单相"计算。母线和固定母线的金具均按设计量加损耗率计算。

四、母线伸缩接头及铜过渡板安装均以"个"计算。

五、槽型母线安装以"m/单相"计算。槽型母线与设备连接分别以连接不同的设备以"台"计算。槽型母线及固定槽型母线的金具按设计用量加损耗率计算。壳的大小尺寸以"m"计算。长度按设计共箱母线的轴线长度计算。

六、低压(指380V以下)封闭式插接母线槽安装分别按导体的额定电流大小以m计算。长度按设计母线的轴线长度计算,分线箱、始端箱以"台"计算。分别以电流大小按设计数量计算。

七、重型母线安装包括铜母线,分别按截面大小以母线的成品重量以"t"计算。

表硬母线配置安装预留长度单位:m/根

┏━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃序号│项目│顶留长度│说明┃

┠──┼───────────────────┼──────┼────────────────┨

┃1│带型、槽型母线终端│0.3│从最后一个支持点算起┃

┠──┼───────────────────┼──────┼────────────────┨

┃2│带型、槽型母线与分支线连接│0.5│分支线预留┃

┠──┼───────────────────┼──────┼────────────────┨

┃3│带型母线与设备连接│0.5│从设备端子接口算起┃

┠──┼───────────────────┼──────┼────────────────┨

┃4│多片重型母线与设备连接│1.0│从设备端子接口算起┃

┠──┼───────────────────┼──────┼────────────────┨

┃5│槽型母线与设备连接│0.5│从设备端子接口算起┃

┗━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┛

第四章控制设备及低压电器

说明

一、本章定额包括:控制、继电、模拟及配电屏安装、直流屏及其他电气屏(柜)安装、控制台、控制箱安装、成套配电箱安装、插接式空气开关箱安装、控制开关安装、DZ自动空气断路器安装、熔断器、限位开关安装、控制器、接触器、起动器、电磁铁、快速自动开关安装、电阻器、变阻器安装、按钮、水位电气信号装置、仪表、电器、盘柜配线、端子箱、端子板安装及端子板外部接线、焊铜接线端子、压铜接线端子、基础槽钢、角钢安装、铁构件制作安装及箱、盒制作、流水开关接线、电磁开关接线、节能开关箱安装、自动冲洗感应器、水流指示器、风机盘管、风扇接线等内容。

二、控制设备安装,除限位开关及水位电气信号装置外,其他均未包括支架制作安装。发生时可执行本章相应定额。

三、控制设备安装未包括的工作内容:

1、二次喷漆及喷字;

2、电器及设备干燥;

3、焊(压)接线端子;

4、端子板外部(二次)接线;

5、基础槽钢、角钢的制作安装。

四、屏上辅助设备安装,包括标签框、光字牌、信号灯、附加电阻、连接片等,但不包括屏上开孔工作。

五、设备的补充油按设备考虑。

六、盘、柜配线定额只适用于盘、柜上小设备元件的少量现场配线,不适用于工厂的设备修、配、改工程。

七、焊(压)接线端子定额只适用于导线,电缆终端头制作安装定额中已包括压接线端子,不得重复计算。

八、各种铁构件制作,均不包括镀锌、镀锡、镀铬、喷塑等其他金属防护费用。发生时应另行计算。

九、轻型铁构件系指结构厚度在3mm以内的构件。

十、铁构件制作、安装定额适用于本册范围内的各种支架、构件的制作、安装。单件重量100kg以上铁构件安装套用第五册《静置设备与工艺金属结构制作安装工程》相应子目。

十一、电磁开关接线定额也适用于电动阀门接线。

十二、非成套型配电箱箱体安装套用本册九章中接线箱安装相应子目。

工程量计算规则

一、控制设备及低压电器安装均以"台"计算。

二、控制开关、自动空气断路器、熔断器、限位开关、按钮安装均以"个"计算。

三、盘柜配线分不同规格,以"m"计算。

四、铁构件制作安装均按施工图设计尺寸,以成品重量"kg"计算。

五、网门、保护网制作安装,按网门或保护网设计图示的框外围尺寸,以"m2",计算。

六、盘、箱、柜的外部进出线预留长度按表2.4.6计算。

表2.4.6盘、箱、柜的外部进出线预留长度单位:m/根

┏━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┓

┃序号│项目│预留长度│说明┃

┠───┼───────────────────────┼───────┼──────────┨

┃1│各种箱、柜、盘、板、盒.│高+宽│盘面尺寸┃

┠───┼───────────────────────┼───────┼──────────┨

┃2│单独安装的铁壳开关、自动开关、刀开关、启动器、│0.5│从安装对象中心算起┃

┃│箱式电阻器、变阻器││┃

┠───┼───────────────────────┼───────┼──────────┨

┃3│继电器、控制开关、信号灯、按钮、熔断器等│0.3│从安装对象中心算起┃┠───┼───────────────────────┼───────┼──────────┨

┃4│分支接头│0.2│分支线预┃

┗━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┛

七、配电板制作安装及包铁皮,按配电板图示外形尺寸,以"m2"计算。

八、端子板外部接线按设备盘、箱、柜、台的外部接线图以"个"计算。

九、自动冲洗感应器、风机盘管、风扇接线以"台"计算。

第五章电机

说明

一、本章定额中的专业术语“电机”系指发电机和电动机的统称,如小型电机检查接线定额,适用于同功率的小型发电机和小型电动机的检查接线,两定额中的电机功率系指电机的定额功率。

二、直流发电机组和多台一串的机组,可按单台电机分别执行相应定额。

三、本章的电机检查接线定额,除发电机和调相机外,均不包括电机的干燥工作,发生时应执行电机干燥定额。本章的电机干燥定额系按一次干燥所需的人工、材料、机械消耗量考虑的。

四、单台重量在3t以下的电机为小型电机,单台重量超过3t至10t以下的电机为中型电机,单台重量在30t以上的电机为大型电机。大中型电机不分交、直流电机一律按电机重量执行相应定额。

五、微型电机分为三类:驱动微型电机(分马力电机)系指微型异步电动机、微型同步电动机、微型交流换向器电动机、微型直流电动机等;控制微型电机系指自整角机、旋转变压器、交直流测速发电机、交直流伺服电动机、步进电动机、力矩电动机等;电源微型电机系指微型电动发电机组和单枢变流机等。其他小型电机就功率在0.75kw以下的电机均执行微型电机定额,但一般民用小型交流电风扇安装另执行本册第十章的风扇安装定额。

六、各类电机的检查接线定额均不包括控制装置的安装和接线。

七、电机的接地线材质至今技术规范尚无新规定,本定额仍是沿用镀锌扁钢(25×4)编制的,如采用铜接地线时,主材(导线和接头)应更换,但安装人工和机械不变。

八、电机安装执行第一册《机械设备安装工程》的电机安装定额,其电机的检查接线和干燥执行本定额。

九、各种电机的检查接线,规范要求均需配有相应的金属软管,如设计有规定的按设计规格和数量计算,譬如:设计要求用包塑金属软管、阻燃金属软管或采用铝合金软管接头等,均按设计计算。设计没有规定时,平均每台电机配金属软管1~1.5m (平均按1.25m)。电机的电源线为导线时,应执行本册第四章的压(焊)接线端子定额。

工程量计算规则

一、发电机、调相机、电动机的电气检查接线,均以“台”计算。

二、电气安装规范要求每台电机接线均需要配金属软管,设计有规定的按设计规格和数量计算,设计没有规定的,平均每台电机配相应规格的金属软管1.25m和与之配套的金属软管专用活接头。

第六章电缆

说明

一、本章定额包括:电缆沟挖填、人工开挖路面、电缆沟铺砂、盖砖及移动盖板、电缆保护管敷设及顶管、桥架安装、塑料电缆槽、阻燃电缆槽、混凝土电缆槽安装、电缆防火涂料、堵洞、隔板及阻燃槽盒安装、绝缘护套及电力设施编号牌安装、电缆防腐、缠石棉绳、刷漆、剥皮、铜芯电力电缆敷设、竖直通道预分支电缆安装、户内干包式电力电缆头制作安装、户内热缩式电力电缆终端头制作、安装、户外电力电缆终端头制作安装、热缩式电力电缆中间头制作安装、成套型电缆头安装、控制电缆敷设、控制电缆头制作安装等内容。

二、本章的电缆敷设定额适用于10KV以下的电力电缆和控制电缆敷设。定额系按平原地区和厂内电缆工程的施工条件编制的,未考虑在积水区、水底、井下等特殊条件下的电缆敷设,厂外电缆敷设工程按本册第八章有关定额另计工地运输。

三、电缆在一般山地、丘陵地区敷设时,其定额人工乘以系数1.3。该地段所需的施工材料如固定桩、夹具等按实另计。

四、电缆敷设定额未考虑因波形敷设增加长度、弛度增加长度、电缆绕梁(柱)增加长度以及电缆与设备连接、电缆接头等必要的预留长度,该增加长度应计入工程量之内。

五、电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)考虑的,五芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3,六芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯定额增加30%,以此类推。单芯电力电缆敷设按同截面电缆定额乘以0.67。截面400mm2以上至800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆定额执行。截面800~1000mm2。的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆定额乘以系数1.25执行。240mm2以上的电缆头的接线端子为异型端子,需要单独加工,应按实际加工价计算(或调整定额价格)。

六、电缆沟挖填方定额亦适用于电气管道沟等的挖填方工作。

七、桥架安装,以"m"计算,(包括弯头、三通、大小头安装费用)若弯头、连接片、螺栓、三通、大小头计主材价,应按相应规格扣除其长度。

工程量计算规则

一、直埋电缆的挖、填土(石)方,除特殊要求外,可按表2.7.1计算土方量。

表2.7.1直埋电缆的挖、填土(石)方量

┏━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃项目│电缆根数┃

┃├──────────────┬──────────────┨

┃│1~2│每增一根┃

┠────────────────┼──────────────┼──────────────┨

┃每米沟长挖方量(m3)│0.45│0.153┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┛

注:①两根以内的电缆沟,按上口宽度600mm、下口宽度400mm、深900mm计算常规土方量(深度按规范的最低标准);

②每增加一根电缆,其宽度增加170mm;

③以上土方量埋深从自然地坪起算,如设计埋深超过900mm时,多挖的土方量应另行计算。

二、电缆沟盖板揭、盖工程量,按每揭或每盖一次以"延长米"计算,如又揭又盖,则按两次计算。

三、电缆保护管应区别不同敷设方式、敷设位置、管材材质、规格以"延长米"计算。

四、电缆保护管长度,除按设计规定长度计算外,遇有下列情况,应按以下规定增加保护管长度:

1、横穿道路,按路基宽度两端各增加2m。

2、垂直敷设时,管口距地面增加2m。

3、穿过建筑物外墙时,按基础外缘以外增加1m。

4、穿过排水沟时,按沟壁外缘以外增加1m。

五、电缆保护管埋地敷设,其土方量凡有施工图注明的,按施工图计算;无施工图的,一般按沟深0.9m、沟宽按最外边的保护管两侧边缘外各增加0.3m工作面计算。

六、桥架安装,以"m"计算,(包括弯头、三通、大小头安装费用)若弯头、三通、大小头单独计主材价,应按相应规格扣除其长度。

七、电缆敷设按单根以"延长米"计算,一个沟内(或架上)敷设三根各长100m的电缆,应按300m计算,以此类推。

八、电缆敷设长度应根据敷设路径的水平和垂直敷设长度,按表2.7.8规定增加附加长度。

九、电缆终端头及中间头均以"个"计算。电力电缆和控制电缆均按一根电缆有两个终端头考虑。中间电缆头设计有图示的,按设计确定;设计没有规定的,按实际情况计算(或按平均250m一个中间头考虑)。

十、钢索的计算长度以两端固定点的距离为准,不扣除拉紧装置的长度。

表2.7.8电缆敷设的附加长

┏━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┓

┃序号│项目│预留度│说明┃

┃││(附加)│┃

┠──┼──────────────────────┼─────┼──────────────┨

┃1│电缆敷设弛度、波形弯度、交叉│2.5%│按电缆全长计算┃

┠──┼──────────────────────┼─────┼──────────────┨

┃2│电缆进人建筑物│2.0m│规范规定最小值┃

┠──┼──────────────────────┼─────┼──────────────┨

┃3│电缆进人沟内或吊架时引上(下)预留│1.5m│规范规定最小值┃

┠──┼──────────────────────┼─────┼──────────────┨

┃4│变电所进线、出线│1.5m│规范规定最小值┃

┠──┼──────────────────────┼─────┼──────────────┨

┃5│电力电缆终端头│1.5m│检修余量最小值┃

┠──┼──────────────────────┼─────┼──────────────┨

┃6│电缆至电动机│两端各留│检修余量最小值┃

┃││2.0m│┃

┠──┼──────────────────────┼─────┼──────────────┨

┃7│电缆进控制、保护屏及模拟盘等│高+宽│按盘面尺寸┃

┠──┼──────────────────────┼─────┼──────────────┨

┃8│高压开关柜及低压配电盘、箱│2.0m│盘下进出线┃

┠──┼──────────────────────┼─────┼──────────────┨

┃9│电缆至电动机│0.5m│从电机接线盒起算┃

┠──┼──────────────────────┼─────┼──────────────┨

┃10│厂用变压器│3.0m│从地坪起算┃

┠──┼──────────────────────┼─────┼──────────────┨

┃11│电缆绕过梁柱等增加长度│按实│按被绕物的断面情┃

┃││计算│况计算增加长度┃

┠──┼──────────────────────┼─────┼──────────────┨

┃12│电梯电缆与电缆架固定点│每处0.5m│规范最小值┃

┗━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┛

注:电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。

第七章防雷及接地装置

说明

一、本章防雷及接地装置定额包括接地极(板)制作、安装、接地母线敷设、接地跨接线安装、避雷针制作、安装、半导体少长针消雷装置安装、避雷引下线敷设、避雷网安装、桩承台接地线安装等内容。

三、本章定额适用于建筑物、构筑物的防雷接地,变配电系统接地,设备接地以及避雷针的接地装置。

四、户外接地母线敷设定额系按自然地坪和一般土质综合考虑的,包括地沟的挖填土和夯实工作,执行本定额时不应再计算土方量。如遇有石方、矿渣、积水、障碍物等情况时可另行计算。

五、本章定额不适于采用爆破法施工敷设接地线、安装接地极,也不包括高土壤电阻率地区采用换土或化学处理的接地装置及接地电阻的测定工作。

六、本章定额中,避雷针的安装、半导体少长针消雷装置安装均已考虑了高空作业的因素。

七、独立避雷针的加工制作执行本册“一般铁构件”制作定额。

八、防雷均压环安装定额是按利用建筑物圈梁内主筋作为防雷接地连接线考虑的。如果采用单独扁钢或圆钢明敷作均压环时,可执行“户内接地母线敷设”定额。

九、利用铜绞线作接地引下线时,配管、穿铜绞线执行本册第十一章中同规格的相应子目。

十、高层建筑物屋顶的防雷接地装置应执行“避雷网安装”定额,电缆支架的接地线安装应执行“户内接地母线敷设”定额。

十一、均压环敷设主要考虑利用圈梁内主筋作均压环接地连线,焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。如均压环跨接在施工中焊接使用的钢筋材料可计主材。

十二、柱子主筋与圈梁连接每处按两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过两根时,可按比例调整。

工程量计算规则

一、接地极制作安装以“根”计算。其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5m计算。若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。

二、接地母线敷设,按设计长度以“m”计算工程量。接地母线、避雷线敷设,均按延长米计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。

三、接地跨接线以“处”计算。按规程规定凡需作接地跨接线的工程内容,每跨接一次按一处计算,户外配电装置构架均需接地,每副构架按“一处”计算。

四、避雷针的加工制作、安装,以“根”计算。独立避雷针安装以“基”计算。长度、高度、数量均按设计规定。

五、半导体少长针消雷装置安装以“套”计算。

六、利用建筑物内主筋作接地引下线安装以“m”计算。每一柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根时,可按比例调整。

七、断接卡子制作安装以“套”计算。按设计规定装设的断接卡子数量计算,接地检查井内的断接卡子安装按每井一套计算。

八、均压环敷设长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以“延长米”计算。

九、钢、铝窗接地以“处”计算(高层建筑六层以上的金属窗设计一般要求接地),按设计规定接地的金属窗数进行计算。

十、柱子主筋与圈梁连接按设计规定以“处”计算。