文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢结构吊装施工工艺

钢结构吊装施工工艺

钢结构吊装施工工艺
钢结构吊装施工工艺

淮安经济技术开发区审批服务中心办证大厅工程

编制单位:江苏华东工业设备安装股份有限公司

编制人:刘红斌

审核人:金志明

编制时间:二○一一年十二月二十六日

钢结构吊装施工方案

工程概况

本工程为淮安经济技术开发区审批服务中心办证大厅钢结

构主体工程,总建筑面积约3600平方米,主体为二层钢框架结构,一层钢结构标高3.6米、檐口总高度为12.4米。框架钢柱为焊接箱型柱,钢梁为焊接H型钢梁和焊接箱型梁,楼面为压型钢板与混凝土叠合楼板,外墙面为玻璃幕墙。主钢构件材质为Q345,檩条采用Q235 C型薄壁型钢。屋面维护为压制彩板。本工程施工范围为钢结构主体系统现场安装施工。

编制依据:

a.《钢结构工程施工质量及验收规范》(GB50205-2002)

b.《钢结构高强度螺栓连接的设计施工及验收规程》(JGJ82-91)

c.《冷弯薄壁钢结构技术规范》(GB50018-2002)

d.《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-2002)

e.《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002)

f.《涂装前钢材表面除锈及除锈等级》(GB8923)

主要工程量有:

①底脚螺栓安装、钢结构柱底脚板安装。

②主体钢结构采用Q345B钢。钢立柱68组,钢梁524榀,主体钢结构总用钢量430t。

本工程钢结构安装施工主要体现在以下七个方面:

一、构件进场,验收与堆放

二、吊机的选择、布置及装拆

三、施工工艺及流程

四、测量控制

五、焊接施工

六、劳动力计划及主要施工机械设备

七、安全施工及安全管理组织

八、应急预案与响应程序

一、构件的进场、验收与堆放

场地狭小、施工条件差是施工中存在的最大困难,对本工程钢结构施工而言,相对紧张的工期内构件现场堆放要求更高更严,这个问题不处理好必将对吊装及整个工程施工造成严重影响。本工程工期紧,各工序交叉作业,由于构件堆场较多,钢结构进场量大,需堆叠2-3层,如没有周密的进场计划,势必造成现场构件进场顺序的混乱,其结果是:需要的构件压在下面,不用的构件放在上面,不仅验收工作无法进行,而且存在着大量的翻料、找料等重复工作。

在施工中编制详细安装计划和构件供应计划,组织好钢构件进场检验和堆放。

检查钢构件:钢构件出厂时应具有出厂合格证,安装前按图纸查点复核构件,将构件依照安装顺序运到安装范围内,在不影响安装的条件下,尽量把构件放在安装位置下边,以保证安装的

便利。

强化现场管理及构件进场计划的基础上,着重现场布置、构件的堆放顺序等工作,除根据吊装需要周密的进场构件外,还根据吊装顺序和现场规划特点将进场构件进行有序排列,既保证了验收工作的正常进行,也为吊装创造了良好的外部条件。

二、吊机的选择、布置与装拆

本工程钢结构内容包括:钢柱、钢梁、檩安装和其他构件安装。综合考虑工程特点、现场的实际情况、工期等因素,经过反复比较各种方案,从吊装设备及本企业的施工实践,经多种方案比较,钢柱采用1台160T汽车式起重机整体吊装,钢梁在地面上采用2T叉车配合起重机同时起吊,辅以2台活动脚手架进行就位安装。

三、施工工艺及流程

基础放线(安装轴线、标高)-------基础处理-------钢柱吊装-- ----钢梁安装-------安装支撑---------形成稳固结构空间

1、基础放线及安装测量:

⑴钢结构安装施工测量放线工作是各阶段的先行工序,又是主要控制手段,是保证工程质量的中心环节。

⑵该工程安装精度要求高,其中钢构件制作、结构放线、轴线闭合、垂直度控制、水平标高等要求较高。

测量方法和要点:

根据本工程的结构特点和实际情况,选用角度交汇法测量。

用角度交汇法分别测出各安装轴线基准点。分别在轴线点

上安装仪器,两架仪器同时放出各安装位置点。

标高控制网点的测控:

每段各设一标高控制点,以便相互校核。

钢柱垂直度的测控:

⑴控制第一榀钢架的安装精度(标高位移)。

⑵钢柱与梁连接时先用临时螺栓进行临时固定,待整榀钢架安装校正后,再换掉临时螺栓,最后将高强螺栓固定。

校正垂直度的测控:

⑴每段钢柱垂直度的校正,用两台经纬仪,站在相互垂直位置投点校正。

⑵安装时应先调整钢构件标高,再调整钢构件位移,最后调整垂直偏差的顺序,按规范规定或设计确认的数值进行校正。

⑶用缆风绳并加支顶校正时,必须以松开缆绳或支顶的测量为最终验收结果。

2、地脚螺栓埋设

地脚螺栓的精度关系到钢结构定位,地脚螺栓的埋设须严格保证其精度,地脚螺栓的埋设精度:轴线位移:±2.0mm,标高:±

5.0mm。在柱地脚螺栓安装前,将平面控制网的每一条轴线投测到柱基础面上,全部闭合,以保证螺栓的安装精度,然后根据轴线放出柱子外边线,待安装完成钢柱地脚螺栓后,将所需标高抄测记录。

复核土建基础施工的柱脚定位轴线,埋设地脚螺栓。为保证地脚螺栓的定位准确,将地脚螺栓用钢模板孔套进行定位固定,

并进行反复校核无误后方能进行固定。地脚螺栓露出地面的部分用塑料布进行包裹保护。

3、钢架安装顺序

按照现场实际情况,结合施工进度要求,采用合理的安装顺序。安装顺序按内容分为:钢柱-钢梁-连系梁-水平支撑-檩条-拉杆-隅撑。

施工顺序:自4-5轴划分两个施工单元

A、由7\B钢柱--7\C钢柱-- B\C-7轴钢梁--6\B钢柱

6\7-B轴钢梁-- 6\C钢柱-- B\C-6轴钢梁-- 6\7-C轴钢梁

B、按此安装程序成整体形式由南至北顺序安装。

4、吊装

构件安装最高点12.4m,单根构件最重约为6T,组对后钢梁约3T,根据起吊高度及钢构件的重量,钢柱梁等吊装时均选用1台160T汽车吊施工,同时配备1台2T叉车现场配合卸车、构件移位等。

吊装按照从南端5-7轴开始向B-J轴整体位移的顺序吊装,总共分1-4轴和5-7轴二个区域进行吊装。每轴吊装时先吊装钢柱,再吊装钢梁,钢梁起吊时采用一台160T吊车抬吊方式。第一、二榀钢柱吊装以后柱上设置缆风绳以及临时固定,随后在钢柱3.6M位置钢梁连接部位采用2T叉车抬举安装柱间的钢梁,待其形成稳定一体构件后,再进行第三榀钢柱的吊装。每组钢架吊装后应随即安装连接钢梁与之前吊装刚架形成一体后160T吊车松

吊钩,进行下道安装。

①吊装注意事项

在具体操作中,工人需遵照起重工作规范进行工作,并特别注意如下事项:

找准吊点、捆绑合理、起吊平稳。

起吊10分钟后停留5~10分钟,以观察吊重工具的变形情况;

起吊信号统一、联络清晰、可靠;

落地处用垫木缓冲;

落地后确保平稳;

酒后严禁作业;

杜绝无证上岗。

②钢柱吊装与校正

柱采用旋转法吊装:将柱的吊点、柱脚、基础中心点布置在吊机的作业半径线以内,使吊机起吊时仅需吊臂旋转即可安装钢柱与钢梁,不需吊机行走。为提高吊装效率,在堆放柱时,尽量

使柱的绑扎点、柱脚中心与基础中心三点共圆弧。

柱采用滑移法吊装:将柱的吊点和基础中心点,位于吊机作业半径线上,吊柱时,柱的下端设置滑板或滚板,使柱下端随着柱的提升而逐渐滑移进入吊机作业半径线内。

起吊时吊机将绑扎好的柱子缓缓吊起离地20cm后暂定,检查吊索牢固和吊车稳定,然后将钢柱下放到离安装面40-100 mm,对准基准线,指挥吊车下降,把柱子临时固定在底脚板上,钢柱经初校正后,待垂直度偏差控制在20mm以内随即安装连接钢梁待连接成整体后起重机脱钩,钢柱的垂直度用经纬仪检验,如有偏差立即进行校正,在校正过程中随时观察底部和标高控制块扎之间是否脱空,以防校正过程中造成水平标高误差。

③柱的校正:

a.柱的中心线与地脚钢板中心线先对齐后,再校正柱的垂直度。

b.柱子的垂直校正,测量用两台经纬仪安置在纵横轴线上,先对准柱底垂直翼缘板或中线,再渐渐仰视到柱顶,如中线偏离视线,表示柱子不垂直,可指挥调节拉绳或支撑,可用敲打等方法使柱子垂直。在吊装屋架时或安装竖向构件时,还须对钢柱进行复核校正。

c.用缆风绳校正柱的垂直度时,松紧铁楔与松紧缆风绳同步进行,两侧铁楔也同时松些才能校正,校正后再收紧缆风绳。

d.阳光、温差引起的误差及时调整消除,在地脚螺栓固定前复测一次。

④12.4m处钢架梁的吊装与校正

12.4m处钢架构件运到现场,试吊时吊车起吊一定要缓慢上升,做到各吊点位置受力均匀并以钢梁不变形为最佳状态,达到要求后即进行吊升旋转到设计位置,再由人工在地面拉动预先扣在大梁上的控制绳,转动到位后,即可用板钳来定柱梁孔位,同时用高强螺栓固定。在固定的同时,用吊锤检查其垂直度,使其符合要求。

整体钢架的检验主要是垂直度,垂直度可用挂线球检验,检验符合要求后的再将高强度螺栓作最后固定。

在吊装上部钢架梁时还须对钢柱进行复核,采用葫芦拉钢丝绳缆索进行检查,待整体钢结构安装完后方可松开缆索。

5、压型彩板安装

5.1、施工前准备

压型钢板围护施工安装之前,订制相应的施工图纸,并根据

设计文件编制组织设计及对施工人员进行技术培训和安全生产交底。

根据文件详细核对各类材料的规格和数量,对损坏的压型钢板,泛水板应及时修复和更换。

各类施工设备应齐全,并能正常运转。

复核与压型钢板施工安装有关钢构件的安装精度,清除檩条的安装焊缝药皮和飞溅物,并涂刷防锈漆进行防腐处理。

5.2 楼面承压板施工安装之前,绘制相应的排板图,依据图纸进行施工。压型钢板沿楼面的一端开始铺设,边铺设边调整其位置,边固定。遇有洞口处,先安装压型钢板,然后根据实际洞口位置切割洞口大小尺寸。栓钉是楼面梁同钢筋混凝土楼板起组合连接作用的连接件,施工采用拉弧型栓钉焊机(型号:YD-200LS)和焊枪(型号:YS-223G),并使用去氧弧耐热陶瓷座圈。

焊接方法:接通焊机焊枪电源,柱状栓钉套在焊枪上,防弧座圈,启动焊枪,电流即熔断,座圈则产生弧光,经短时间后柱状栓钉以一定速度顶紧母材端部熔化,切断电源柱状栓钉焊接完成固定在母材上。

栓钉焊接检查:柱状栓钉的质量以锤击为主,外观表面检查为辅,按每天产量取其中的1/500进行弯曲检查,焊缝处无断裂视为合格,如焊缝出现裂缝,该栓钉判为报废,需在附近重焊一只柱状钉作为补充。

5.3.压型彩板施工工序

彩板安装按檩条位置从一端开始进行,板与板之间必须咬紧,再用螺钉固定,墙板接缝处做好防水处理。压型钢板安装时,应边铺设边调整其位置,边固定。

5.4.在运输及吊装许可的条件下,应采用长尺寸的板材以减少接缝,提高保温性能和防水效果。

压型钢板板固定,在横波每两块板有一波搭接,在搭接处用防水密封膏密封,并用自攻螺钉与檩条固定。

每块板端部不少于3个螺钉,中间支撑处在大于3米檩距的情况下,至少有一个自攻螺钉连接。

板材搭接于檩条上,保证搭接长度要求,搭接部分用拉铆钉连接并施以防水密封膏,外露钉头涂密封膏。

包边钢板的搭接尽可能背风向,搭接长度大于20-50毫米,拉铆钉间距小于500毫米。

自攻钉拉铆钉设于波峰上,进行防水处理。

一旦彩色涂层划伤或锈斑时,应采用相应系列涂料补刷。

6、高强螺栓施工

①.高强螺栓在施工前必须有材质证明书(质量保证书)必须在使用前做复试。

②.高强螺栓设专人管理妥善保管,不得乱扔乱放,在安装过程中,不得碰伤螺栓及污染脏物,以防扭距系数发生变化。

③.高强螺栓要防潮、防腐蚀。

④.安装螺栓时应用光头撬棍及冲钉对正上下(或前后)连接板的螺孔,使螺栓能自由投入并保证连接板摩擦面贴紧,结合良好。摩擦面处理用钢丝刷在垂直于受力面除去浮锈,要求做到连接面无油污、水、沙土,保持干燥平整,不能有毛刺、飞边、残留物等,不得在雨中作业。终拧扭矩确定T=K.p.d式中:T-施拧扭矩(N.m);d-螺栓直径;P-螺栓预拉力;K-扭矩系数

⑤.若连接板螺孔的误差较大时应检查分析酌情处理,若属调整螺孔无效或剩下局部螺孔位置不正,可使用电动绞刀或手动绞刀进行打孔。

⑥.在同一连接面上,高强螺栓应按同一方向投入,高强螺栓安装后应当天终拧完毕。

四、测量控制

在钢结构安装施工中,垂直度、轴线和标高的偏差是衡量工程质量的重要指标,测量作为工程质量的控制阶段,必须为施工检查提供依据。

在钢结构施工流程中,由于构件的制作及核心的施工都存在着一定的误差,所以在施工中将采用“跟踪校正”的方法,即在钢柱、钢梁安装的同时初步校正并跟踪及时纠偏,待整节柱、梁、斜撑全部安装后再整体校正。

钢柱校正:钢柱垂直度校正用经纬仪或吊线锤检验,当有偏差时采用千斤顶进行校正,标高校正用千斤顶将底座少许抬高,然后增减垫板厚度,柱脚校正无误后立即紧固地脚螺栓,待钢柱

整体校正无误后在柱脚底板下浇注细石混凝土固定。

钢梁校正:钢梁轴线和垂直度的测量校正,校正采用千斤顶和倒链进行,校正后立即进行固定。

五、焊接

本工程钢结构安装施工具有工期紧、结构复杂、工程量大、质量要求高的特点,而焊接作为钢结构施工的重要工序,其工序的选择与施焊水平对工程的“安全、优质、高速”的完成影响重大。

本工程现场焊接工作量很小,为确保工程质量,针对本工程所处地区的特点,制定相应的现场焊接方案。

1、焊接方法

采用手工电弧焊、CO2 实芯焊丝、气体保护焊。焊工施焊前要清除焊件部位的铁锈、油污及水份等杂质。对接接头、T型接头的焊缝两端设置引弧和引出板,其材质与坡口形式与焊件相同。引弧、引出板的焊缝长度;手工电弧焊大于20MM。焊接完毕采用气割切除引弧、引出板,并修磨平整,不得使用锤击落。焊接时,焊工要遵守焊接工艺,不得自由施焊及在焊道以外的母材上打火引弧。焊接完毕,焊工应清理焊缝表面的熔渣及两侧的飞溅物板材对接缝按规范要求20%进行超声波探测。存在焊缝内部缺陷时,按监理要求进行处理。

2。焊材的选用

根据钢材性能和焊接方法的不同,焊材的选用情况如下:

其中,J507(E5015)焊条其力学性能为:σb≥490Mpa;σ0.2≥

490Mpa;δs≥22%;AKV≥27J(-30℃)。J427(E4315)焊条其力学性能为:σb≥420Mpa;σ0.2≥410Mpa;δs≥22%;AKV≥27J(-30℃)。

六、劳动力计划

○1、钢结构主体安装工程施工劳动力计划

级别工种按工程施工阶段投入劳动力人数

安装阶段

组立工15 、焊工8 、喷漆工6 、司机2 、电工2 、起重工4 、辅助工6、设备维修工1

○2、钢结构工程安装主要施工机械设备

160吨吊车1台、电焊机4台、扭力扳手4套、2吨叉车1台、5吨倒链4把、经纬仪2台、水平仪1台、

七、安全施工措施及安全管理组织

1.施工现场设安全工长进行现场安全措施的落实与管理,对

现场施工人员、现场机械设备及现场用电进行统一管理。要求参加施工的特殊作业人员必须是经过培训,持证上岗。施工前对所有施工人员进行安全技术交底。进入施工现场的人员必须戴安全帽、穿防滑鞋,电工、电气焊工应穿绝缘鞋,高空作业必须系好安全带。

2.作业前应对使用的工具、机具、设备进行检查,安全装置齐全有效。

3.操作面应有可靠的架台,护身,经检查无误,进行操作。构件绑扎方法正确,吊点处应有防滑措施,高处作业使用的工具,材料应放在安全地方,禁止随便放置。

4.起吊钢构件时,提升或下降要平稳,避免紧急制动或冲击。专人指挥,信号清楚、响亮、明确,严禁违章操作。构件安装后必须检查其质量,确实安全可靠后方可卸扣。每天工作必须达到安全部位,方可收工。

5.施工现场的机电设备、闸箱、电焊机,应有可靠的防雨措施。电器操作必须由专业人员进行,严禁非专业人员操作。电焊机使用严格安全操作规程,一次线不得超过2米,二次线不能破皮裸露。

6.安全设施有专人按规定统一设置,其他人不得随意拆动。因工作需要须拆动时,要经过有关人员允许,事后要及时恢复,安全员要认真检查。

7.搞好安全用电,所有用电设备的拆除及现场照明均由专业

电工担任,使用的电动工具,必须安装漏电保护器。

8.重点把好高空作业关,工作期间严禁喝酒及打闹,手持工具应系好安全挂绳,避免直线垂直交叉作业。

9.切实搞好防火,各项操作均应按规定正确使用。

10.屋面安装时,要布置好安全网,并设置拉栏。

11.坚持班前安全会议制度,将当日工作安排及安全注意事项进行交底。

12.定期进行安全检查,预防和控制事故的不安全因素。

13 .起重指挥要果断,指令要简洁明确。

14 .加强现场保卫,注意防火防盗。

15 .吊装作业范围内设安全警戒线,非操作人员禁止入内。

16 .在12.4M钢梁安装前需在下层3.6M已完成安装面整体敷设一道安全网在12M处再增设一道安全网,并在标高12.4M钢柱上用钢索围绕施工区域设置安全线。在确保安全网冲击合格,钢索安全线牢固可靠的情况下方可进行下道工序的施工。

17 .所有的安全活动记录及文件要齐全。

钢结构工程雨季施工措施

1.雨天施工时,宜搭设临时防护棚,雨水不得飘落在炽热的焊缝上.如焊接部位比较潮湿, 必须用干布擦净并在焊接前用氧炔焰烤干,保持接缝干燥,没有残留水分。

2.吊装时,构件上如有积水,安装前应清除干净,但不得损涂层,高强螺栓接头安装时,构件摩擦面应干净,不能有水珠,更不能雨淋

和接触泥土及油污等脏物。

3.雨天天气构件不能进行涂刷工作。

4.雨天及五级以上大风不能进行屋面保温的施工。

5.雨天由于空气比较潮湿,焊条储存应防潮并进行烘烤,同一焊条重复烘烤次数不宜超过两次,并由管理人员及时做好烤记录。

6.如遇上大风天气,柱、主梁、支撑等大构件应立即进行校正,位置校正正确后立即进行永久固定,以防止发生单侧失稳.当天安装的构件,应形成空间稳定体系。

安全管理组织(保障体系)

建立以项目经理为项目安全第责任人安全组织管理(保障)体系。

安全组织管理(保障)体系框图

1.安全管理原则

1.1坚持一手抓生产,一手抓安全,两手都过硬的原则;

1.2坚持预防为主的原则;

1.3坚持全员、全过程、全方位、全天候的动态管理原则;

1.4坚持重在控制,适当约束的原则;

1.5坚持安全与速度互保、安全与效益兼顾的原则;

1.6坚持在管理中发展、提高的原则;

1.7坚持在各专业施工技术措施中,必须制定针对性的安全技术措施的原则。

2、安全管理制度

2.1安全检查

2.1.1安全检查工作要做到经常性、专业性和群众性。

2.1.2对各种安全措施的执行情况,安全防护用品、消防器材、电气设施及易燃易爆品的保管、维护、检测和使用情况,要定期进行检查。项目部每季至少要组织一次定期安全大检查。检查组长由项目经理或技术负责人担任,参加检查组的人员,由项目部和质安、技术人员组成,在检查中发现问题要通知现场工长及时处理。

2.1.3季节、气候、工作环境等客观因素变化时,安全管理小组应进行全面检查或重点检查。

2.1.4安全检查人员要天天深入现场进行日常巡回检查,发现问题要及时采取措施,提出改正意见。

2.1.5安全检查工作要把自检与互检相结合,定期检查与经常检查相结合,专业检查与综合检查相结合。

2.1.6安全检查前由检查负责人制定实施计划,报项目经理批准后实施。

2.1.7安全检查认真做好记录,记录内容应包括:检查地点、检查时间、检查内容、检查方式、检查人员姓名、检查结果、整改期限等。

2.1.8在检查中发现的事故隐患和不安全因素,签发《安全整改通知书》,要求被检查班组立即进行整改;严重危及人身安全的,签发《安全监察指令书》,有权停止施工作业,由被检查班组整改处理,经质安人员验证合格后方可复工。

2.2安全会议

2.2.1安全防护管理小组每月召开一次施工安全会议,听取专职安全检察人员及班组安全员的安全情况汇报,制定下一步的安全工作计划。

2.2.2各施工安装队每周末召开一次安全分析会,找出差距,定出安全防护措施。

2.2.3每天出工前,班组长和安全员要根据当天的施工作业项目,向班组人员提出相应的安全注意事项,落实各项安全防护措施。

2.3安全教育

2.3.1工程开工前,项目部要组织全体施工人员进行安全防护知识培训,由项目部专职安全员系统地讲授安全知识,强调安全生产人人有责,施工生产不忘安全的思想认识。

2.3.2在本工程中的新上岗人员,必须先接受安全施工知识教育,并经考试合格后上岗。

2.3.3响应上级部门和业主的号召,开展形式多样的安全宣传教育活动,不断强化和提高职工的安全意识。

编号:SM-ZD-86608 钢结构安装高空作业安全 措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

钢结构安装高空作业安全措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、基本要求 1、高处作业的安全技术措施及其所需料具,必须列入工程的施工组织设计。 2、单位工程施工负责人应对工程的高处作业安全技术负责并建立相应的责任制。施工前,应逐级进行安全技术教育及交底,落实所有安全技术措施和人身防护用品,未经落实时不得进行施工。 3、高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备,必须在施工前加以检查,确认其完好,方能投入使用。 4、攀登和悬空高处作业人员及搭设高处作业安全设施的人员,必须经过专业技术培训及专业考试合格,持证上岗,并必须定期进行体格检查。 5、施工中对高处作业的安全技术设施,发现有缺陷和

隐患时,必须及时解决;危及人身安全时,必须停止作业。 6、施工作业场所有坠落可能的物件,应一律先行撤除或加以固定。高处作业中所用的物料,均应堆放平稳,不妨碍通行和装卸。工具应随手放入工具袋;作业中的走道、通道板和登高用具,应随时清扫干净;拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走,不得任意乱置或向下丢弃。传递物件禁止抛掷。 7、雨天和雪天进行高处作业时,必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。凡水、冰、霜、雪均应及时清除。对进行高处作业的高耸建筑物,应事先设置避雷设施。遇有六级以下强风、浓雾等恶劣气候,不得进行露天攀登与悬空高处作业。暴风雪及台风暴雨后,应对高处作业安全设施逐一加以检查,发现有松动、变形、损坏或脱落等现象,应立即修理完善。 8 、因作业必需,临时拆除或变动安全防护设施时,必须经施工负责人同意,并采取相应的可靠措施,作业后应立即恢复。 屋面与楼层周边及水箱与水塔周边等处,都必须设置防

钢结构吊装施工方案 目录 第一章、概述 (1) 第二章、准备工作 (1) 第一节、构件运输 (1) 第二节、构件的堆放 (2) 第三节、定位轴线、水准点的复测 (2) 第四节、构件的标注 (2) 第五节、起重机械 (3) 第六节、吊装前对构件的保护 (3) 第三章、吊装方法 (4) 第一节、钢柱吊装 (4) 第二节、钢梁吊装 (6) 第四章、测量校正 (7) 第五章、检查和验收 (9) 第六章、安全技术要点 (10) 钢结构吊装方案 第一章、概述 近年来钢结构建筑在我国得到了蓬勃的发展,体现了钢结构在建筑方面的综合效益,从一般钢结构发展到高层和超高层结构,大跨度空间钢结构—网壳、网架、桁架、悬索等,张力膜结构,我公司从轻钢结构开始,现已向高层及大跨度空间体系发展。

钢结构工程质量的好坏,除材料合格,制作精度高外,还要依靠合理的安装工艺,目前钢结构安装方法主要有:机械安装、土法安装、土机结合安装、顶升安装、提升安装、滑移安装三大类,钢结构从材料采购、制作、安装到成品,对不同的结构都有不同的要求,就安装方法而言,根据工程质量优良、安全生产、保证工期、成本低廉、文明施工方面因素结合各个工程的不同特点制定最佳安装工艺及吊装方法。 对本工程钢结构安装的主要构件有钢柱、屋面梁、吊车梁及支撑杆件、柱间支撑、水平支撑、檩条、墙梁等。 第二章、准备工作 第一节、构件的运输 (1)、在装卸、运输过程应尽量保护构件,避免构件在运输过程中受到损坏。 (2)、对一些次要构件如檩条、支撑、角隅撑等由于刚度较小、数量较多,在运输过程中应进行打包,严禁散装,造成发运的混乱。 (3)、运输的构件必须按照吊装要求程序进行发运,尽量考虑配套供应,确保现场顺利吊装。 ⑷、构件应对称放置在运输车辆上,装卸车时应对称操作,确保车身和车上构件的固定。 (5)、次要构件和主要构件一起装车运输,不应在次要构件上堆放重型构件,造成构件的受压变形。 (6)、构件运输过程中应放置垫木,在用钢丝绳固定时应做好构件四角保护工作,防止构件变形和刻断钢丝绳,对不稳定构件应采用支架稳定。 第二节、构件的堆放 (1)、构件堆放场地应平整,场基坚实,无杂草,无积水。 (2)、构件堆放应使用垫木,垫木必须上下对齐,每堆构件堆放高度应视构件的情况分别掌握,一般和次要构件(支撑、檩条、墙梁等)不宜超过1m,重型和大型主要构件采用单层堆放,对平面刚度差的构件如桁架,一般采用竖立堆放,每堆一般为5榀组合,每榀之间应放垫木。 (3)、每堆构件与构件之间,应留出一定的距离(一般为2m)。 (4)、如现场场地允许,构件可按吊装顺序及安装位置,在保证起重机械及运输车辆行走通畅的情况下,按各种型号分别堆放于吊装位置附近。 (5)、构件编号宜放置在两端醒目处,以便于吊装时构件的查找。 第三节、定位轴线及水准点的复测 (1)、对基础施工单位或建设单位提供的定位轴线,应会同建设单位、监理单位、土建单位、基础施工单位及其他有关单位一起对定位轴线进行交接验线,做好记录,对定位轴线进行标记,并做好保护。

钢结构施工安全防护措施 第一节钢结构施工安全防护措施 1、吊装安全要求 钢结构安装采用定型式爬梯、靠梯及A型梯子解决人员上下的问题,部分柱梁安装处,因悬臂无法安设定型脚手时,需土建单位配合支搭钢管脚手架,主要是在地下室及坡顶,用柱头操作平台、吊篮,解决安装操作的问题,并搭设固定式走道板于设备平台,电焊机棚于安装操作点之间. 1.1钢柱上安装爬梯安全要求 安装前在钢柱上装设爬梯,一般为一柱一串梯,梯子分节组成,与柱同长,上部中部应与柱子拉直卡紧,下面与已安装层固定,严禁安装在柱外侧.安装层间设有靠梯,凡中部悬臂处设有A型梯,并设有防滑装置.要求每节柱的主梁安装完毕,即安装钢楼梯搭设好栏杆,在已安装完层及时安装电梯以供施工人员使用.梯上人员要站稳把牢,谨防失足坠落.不准两人合用一梯作业. 1.2吊篮安全要求 吊篮用钢筋制成,用于梁上翼缘处,由施工人员按需要自行制作、安装. 1.3塔式起重机安全要求 自升式塔式起重机安装、拆装技术性更强,尤其是顶升,顶落和附着技术要求很高,必须加倍重视,采取严谨的安全技术措施.起重量必须严格按照原厂规定,不得超载.安装、拆除、验收、运行、保养、维修按有关规定进行,必须做到“四限位两保险”,且灵敏有效并按规定做好防雷接地.司机必须持证上岗,视力良好,责任心强.实行机长负责制,做好运转、交班记录.指挥配备专人,且持证上岗.指挥人员必须按照塔吊指挥人员准则及有关规定进行指挥.严禁利用起重钓钩升降人员. 1.4安装用脚手架安全要求 安装用脚手架必须满足施工高度的要求,顶层四周要搭设1.5米高的两道护身栏,并设

挡脚板,同时还要用立网封闭.顶层脚手板铺厚度不小于50米米的木板.支撑脚手板的横杆要加密,间距一般应不大于0.75米,我们采用0.60米. 1.5缆风绳安全要求 安装第一节柱子时用揽疯绳,每组缆风绳不应少于4根,缆风绳一端系在钢柱上,另一端固定在地锚上.沿钢柱与地面之间的夹角,应以45.~60.为宜,角度越大,缆风绳受力也越大不利于钢柱的稳定. 1.6安全网的搭设要求 安全平网沿建筑物外侧3.0米处搭设,距梁上皮2.0米处在安装部位的下节柱挑出,随安装层次设置平网一层.随吊装层支搭大孔网,当层高小于4米时,安全网隔层设置. 立网挂于正在浇筑楼面混凝土的层次于建筑物的四周封满,为一节柱长小网眼,随楼层施工逐层上升,当影响外墙板安装时,拆除此部分. 2、焊接安全要求 2.1焊接前应对电焊机进行检查和保养,保证电焊机使用时工作状态良好.每台电焊机的 地线要单独设置,制作地线专用卡具,并与钢结构连接牢固. 2.2每次安装完主梁及设备平台处的次梁后,即将下节柱的电焊机棚,设备平台及走道板移至中间层,补吊下节柱的楼板.其电焊机棚中可设5台电焊机及1台烘干箱,把线间上下设通风窗,采用推拉门. 2.2设备平台分带顶与不带顶两种,其每平台可承受荷载4.5吨,设有活动推拉顶,以供放氧气瓶、乙炔瓶等. 2.3气瓶每8支装入一个吊笼,以供串联或堆放、起吊、换气. 2.4柱头操作平台,供钢柱安装与焊接、防风,分内柱与外柱两种. 2.5凡放置电焊机棚,设备平台处,钢梁的螺栓须全部投入并拧紧,次梁先安装. 第二节钢结构施工安全要求 1、认真贯彻、落实国家“安全第一,预防为主”的方针,严格执行国家、地方及企业安全技

西安赛比特航空电气制造厂房 钢 结 构 安 装 安 全 专 项 方 案 编制人: __________________________________ 审核人: __________________________________ 编制单位:浙江舜江建设集团有限公司西安分公司阎良项目部

编制日期:2011年10月12日

目录 一、安全施工方案的编制依据 (2) 二、安全管理目标.................................. .2 三、安全管理组织.................................. .2 四、安全管理制度.................................. .4 五、安全生产保证体系.............................. .4 六、吊装危险源识别及风险控制...................... .6 七、钢结构吊装专项安全防护措施.................... .8 八、现场文明施工措施 (15)

、安全施工方案的编制依据西安赛比特航空电气制造厂房钢柱、钢梁、吊车梁吊装即将开始,此次吊装的钢柱共60 根,钢梁36 榀,吊车梁72 根;钢柱最高12.5 米,单榀钢梁最大跨度18 米,吊车梁最大跨度7.5 米。本工程钢结构吊装高空作业多,时间紧,且冬雨季节,早晚温差较大,早晨有雾,危险性大,安全隐患随时存在,为确保钢结构吊装工程顺利施工,有效控制钢结构吊装作业中伤亡事故的发生,保障劳动者在生产过程中的安全和健康,实现公司安全管理目标,特制定本安全施工方案。 二、安全管理目标 事故轻伤负伤率1.5 %。以下; 杜绝死亡、火灾、设备等重大事故; 工地管理具体目标; 三、安全管理组织工程项目部建立以项目经理为现场安全保证体系的第一责任人。安全生产领导小组安全生产领导小组的任务是落实安全管理目标,制定安全保证计划,根据保证计划的要求落实资源配置,负责安全保证体系过程的运行,实施监督和检查。 针对安全生产保证体系运行过程中尚未达到要求的问题,以及施工中尚存在的隐患,制定整改和预防措施,并对上述措施进行复查。 安全领导管理小组安全领导小组管理按下图所示:

文件编号:GD/FS-4270 (解决方案范本系列) 钢结构吊装安全措施详细 版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

钢结构吊装安全措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 吊装时 1、所有参与吊装作业的人员必须遵守本工种的安全操作规程; 2、起重作业人员进入施工区域必须按规定戴好安全帽、系好下颚带,高空作业人员必须挂好安全带,穿防滑鞋,不许穿高跟鞋或拖鞋作业; 3、信号指挥在吊装过程中必须集中精力,使用对讲机指挥必须口齿清楚,将构件吨位提前告知塔吊司机; 4、信号指挥在吊装前必须对吊索具进行检查方可作业,构件吊装严禁卡环侧向受力; 5、塔吊司机在吊装过程中要集中精力,在听清

信号及吨位的情况下进行操作,未听清信号不得擅自操作; 6、构件吊装就位时所有作业人员要互相照顾,互相提醒,在保护好自已的情况下还要照顾他人的安全; 7、吊装现场严禁任何人吸烟、打闹,严禁高空抛物,所有工具及螺栓必须装入工具袋内;所有吊装作业人员必须认真执行以上要求。 焊接时: 1、操作人员必须严格执行本工种的安全操作规程,并持证上岗; 2、进入施工现场的作业人员必须严格遵守总包及本项目部的各项安全生产制度; 3、进入施工现场必须正确使用个人防护用品,高空作业必须挂好安全带;

钢结构吊装方案 目录 第一章、概述………………………………………………………………………... 第二章、准备工作…………………………………………………………………… 第一节、构件运输………………………………………………………………. 第二节、构件的堆放…………………………………….……………………... 第三节、定位轴线、水准点的复测……………………………………………. 第四节、构件的标注…………………………………………………………… 第五节、起重机械……………………………………………………………… 第六节、吊装前对构件的保护………………………………………………… 第三章、吊装方法…………………………………………………………………… 第一节、钢柱吊装……………………………………………………………… 第二节、钢梁吊装……………………………………………………………… 第四章、测量校正…………………………………………………………………… 第五章、安全技术要点……………………………………………………………. 第一章、概述 近年来钢结构建筑在我国得到了蓬勃的发展,体现了钢结构在建筑方面的综合效益,从一般钢结构发展到高层和超高层结构,大跨度空间钢结构—网壳、网架、桁架、悬索等,张力膜结构,我公司从轻钢结构开始,现已向高层及大跨度空间体系发展。 钢结构工程质量的好坏,除材料合格,制作精度高外,还要依靠合理的安装工艺,目前钢结构安装方法主要有:机械安装、土法安装、土机结合安装、顶升安装、提升安装、滑移安装三大类,钢结构从材料采购、制作、安装到成品,对不同的结构都有不同的要求,就安装方法而言,根据工程质量优良、安全生产、保证工期、成本低廉、文明施工方面因素结合各个工程的不同特点制定最佳安装工艺及吊装方法。 本工程为:江苏兴辉纸业纸浆车间,建筑层数一层钢结构,本工程钢结构安装的主要构件有钢柱、屋面梁、吊车梁及支撑杆件、柱间支撑、水平支撑、檩条等。 第二章、准备工作 第一节、构件的运输 (1)、在装卸、运输过程应尽量保护构件,避免构件在运输过程中受到损坏。 (2)、对一些次要构件如檩条、支撑、角隅撑等由于刚度较小、数量较多,在运输过程中应进行打包,严禁

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 钢结构吊装安全及文明施工保证措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4822-65 钢结构吊装安全及文明施工保证措 施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1)认真贯彻执行国家有关安全生产法规、建筑施工安全规程。同时结合本工程特点,制定安全生产制度和奖罚条例,并认真执行。 2)牢固树立“安全第一”的思想,坚持预防为主的方针,对职工经常进行安全生产教育,定期开展安全活动,充分认识安全生产的重要性,掌握一定的安全知识,对职工进行安全生产培训。在安全生产上,一定要克服麻痹思想。 3)所有进入施工现场人员必须戴安全帽,高空作业人员穿软底防滑绝缘鞋,系好安全带,且安全带挂点牢固,患有恐高症者严禁登高作业。 4)工人上班前和上班期间一律不许饮酒。 5)专职安全员随时检查现场安全工作,制止和

纠正违章作业,发现和督促解决不安全隐患。 6)施工现场危险区域必须设置明显标记并采取可靠的防护措施。 7)每天上班前均应对所用工器具、起吊设备等进行检查,发现问题,及时处理,特别是起吊设备绝不允许“带病”作业;所有设置在高空的设备、机具,必须放置在指定的地点,避免载荷过分集中。并要绑扎,防止机器在工作中松动或滑落。 8)只有持证的电工并经过工地的特别培训的人员才可以进行电气作业,包括安装、测试、检查和保养。施工现场临时用电应实行三相五线(TN-S专用保护零线)、三级配电两级保护。电气设备包括电缆、延长线、电动工具和设备。这些电气设备在进入现场前必须由安全员检查,而且以后进行定期的检查。有缺陷或破损的电气设备维修后,须重新进行检查,合格后方可使用。 电缆:临时电线或电缆(这里统称电缆)必须为施工用橡胶绝缘软电缆。电缆或附件如有任何外在损

钢结构安装施工方案

第一章、编制依据 (1)重庆大江信达车辆股份有限公司冲压生产线技术改造项目206工房的施工图纸 (2)《工程测量规范》(GB50026-93) (3)《建筑工程质量评定标准》(GBJ302-88) (4)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) (5)《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ 81—2002) (6)《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》 JGJ 82—91 (7)《型钢混凝土组合结构技术规程》 JGJ 138—2001 (8)《建筑抗震加固技术规程》 JGJ 116—98 (9)《建设工程施工现场管理规定》 (10)我公司ISO9002《质量保证手册》、《质量体系程序文件》 (11)我公司长期积累的丰富施工组织经验及施工能力

材料的二次搬运,同进须合理安排起重机行走路线,以提高工效,钢结构在安装过程中,须做好雨季施工安全措施。 3、构件品种多:本工程因各种钢构件均需工厂加工制作,然后运输至工地,各种构配件必须有组织、有计划按图纸要求分类编号,小构件须分类打包做到有条不紊。 4、钢结构制作的质量控制 本工程钢结构制作和安装质量的控制是工程整体质量保证的关键。 5、屋面板及墙面板的安装质量控制 由于本工程屋面面积较大,如何保证屋面板的安装质量是工程整体质量保证的以一关键。 6、钢结构安装现场协调 针对本工程钢结构规模大的特点,如何建立有效的组织机构和采取相应的组织措施以保证工程现场施工的全面顺利实施,将是本工程施工管理的重点。 第三章、钢结构安装技术工艺 一、施工队伍的准备 根椐本工程的结构特点选择已经施工同类工程、高素质的施工作业队伍进行该工程的施工。 1、根据该工程的特点和施工进度计划的要求,确定各施工阶段的劳动力需用量计划,并根据施工阶段的劳动力需用量组织施工作业队伍进场。 2、特殊工种工人上岗前必须通过培训、考核,持证上岗。 3、对工人进行必要的技术、安全、质量和法制教育,教育工人树立“质量第一,安全第一”的正确思想,遵守有关施工和安全的技术法规,遵守地方治安法规。

钢结构安装安全技术措施 为确保钢结构施工过程能有一个良好的、安全的施工环境,针对钢结构施工过程中普遍存在的安全隐患,经过公司多年的钢结构工程施工安全防护技术措施的实践和经验积累,以及为切实把安全技术防范措施落实到位,杜绝重大安全事故的发生。现特制订以下钢结构施工过程中必须遵守并强制执行的安全技术措施作为公司的企业标准,由各项目部依据要求参照并强制执行。 1. 钢结构工程施工安全的基本要求 1.1所有钢结构工程开工前应按公司有关管理文件的要求,针对本钢结构工程施工的特点编制施工组织设计及施工危险部位、关键工序、临时用电等专项安全方案。施工组织设计及专项安全方案应经公司审核后方可实施。 1.2应针对本工程的特点建立针对本工程的安全隐患台账。 1.3应严格执行“三级”安全教育制度,特别是对新入场人员的教育。 1.4应做好专项安全技术交底工作。 1.5所有进入钢结构施工现场的人员必须佩戴好安全帽。 1.6凡高空作业人员都必须经体检合格方能上岗,高空作业人员必须佩戴好安全带,禁止安全带低挂高用。 1.7高空作业人员不得穿硬底鞋在高空作业。 2. 钢结构立柱的安全吊装技术 钢结构立柱安全吊装的关键是如何将吊装用的钢丝绳从柱顶取下来。为了防止取吊钩及钢丝绳的人员从柱顶坠落或钢柱倾倒,因此本钢结构安装安全技术防范措施严禁作业人员沿立柱攀爬至柱顶取钢丝绳及吊钩。 2.1根据钢柱顶端联接板螺栓孔径的大小(螺栓孔最小直径一般为Φ22~Φ24mm)用材质为45号钢,长度为300mm左右的圆钢制作成头部煨弯成Φ100mm半园形的插销(如图一的件2)。 2.2选用与立柱重量匹配的U型卡,将U型卡原插销取下且按图一及图二的方法将U 型卡、钢丝绳、插销、拔销麻绳、拔销滑轮通过钢立柱顶板的螺栓孔相互套好、套牢。拔

精心整理 目录 第一章编制依据 第二章工程概况及施工条件 第三章钢结构吊装及安装 第四章质量保证措施 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 本;A2-3钢筋混 7度。 1、工程准备工作 由于本工程施工工期短任务重,所以在施工前的准备工作极为重要。为使现场吊装工作顺利进行,我们将在施工前制定周密的的施工计划。 针对总控目标工期,编制阶段目标工期计划,月计划,周计划。严格项目目标管理,以计划组织生产,以科学合理的生产安排保证计划的实现。 2、现场施工 现场施工技术人员合理编排钢构件进场计划、吊装计划与吊装顺序,充分利用施工现场的钢构件堆放场地。对进场钢构件进行计划编排,明确构件使用的部位和吊装时间。按吊装顺序将构件堆放整齐。避免不必要的现场二次倒运。

第三节施工人员、机械配置 一、劳动力投入计划 根据施工进度的需要,钢结构施工操作人员的工种以及数量见下表所示。 主要工种投入人数情况表 三、进场构件验收要点 1、检查构件出厂合格证、材料试验报告、焊缝无损检测报告、焊接工艺评定、板材质量证明等随车资料。 2、检查进场构件外观,主要内容有构件挠曲变形、摩擦面表面破损与变形、焊缝外观质量、焊缝坡口几何尺寸及构件表面锈蚀等。若有问题,应及时组织有关人员制定返修工艺,进行修理。 3、外观检查的允许偏差见下表。

二、钢柱安装 1、钢柱吊装之前,在每个钢柱地脚螺栓的每一个螺栓上拧进一个螺母和一个盖板,用于调节钢柱的安装标高。在钢柱吊装之前,调节好调节螺母的标高,每组内标高误差控制在1.0mm以内。 2、钢柱吊装就位以后,先对准钢柱中心线与基础中心线,确定钢柱的平面位置。由于地脚螺栓孔与地脚螺栓之间有7mm的调整余量。因此,可以将钢柱中心线与基础中心线的误差控制在规范要求的范围以内。然后,将地脚螺栓的螺母微微拧紧。 3、钢柱的垂直度调整通过钢柱底板下的螺母和垫铁组调节。如下图所示。通过微微调节螺母的高低可以控制钢柱的垂直度。要求钢柱在自由状态下,两个正交方向的垂直度偏差校正到零,然后拧紧地脚螺栓。钢柱的标高可能会发生微小变化,正常情况下不会超过2.0mm。 4、待首节钢柱的平面位置、标高和垂直度调整完毕,拧紧柱脚底板上下的地脚螺栓和调节螺

重庆公共运输职业学院8#实训楼工程 钢 结 构 吊 装 安 全 施 工 方 案 编制单位: 编制人: 审核人: 批准: 日期:

目录 第一章:安全施工方案的编制依据 (1) 第二章:安全管理目标 (1) 第三章:安全管理组织 (1) 第四章:安全管理制度 (5) 第五章:安全生产保证体系 (5) 第六章吊装危险源识别及风险控制 (7) 第七章:钢结构吊装专项安全防护措施 (9) 第八章:现场文明施工措施 (15) 第九章:应急预案 (15)

第一章安全施工方案的编制依据 重庆公共运输职业学院8#实训楼屋面钢结构工程,位于重庆市江津区双福工业园。总建筑面积约为3660m2,檐口总高度为7.2米,主体为为混凝土排架柱轻钢屋面结构。建筑安全等级为二级。 本工程钢结构吊装高空作业多,时间紧,且正值冬季低温季节,施工难度大,危险性大,存在安全隐患,为确保钢结构吊装工程顺利施工,有效控制钢结构吊装作业中伤亡事故的发生,保障劳动者在生产过程中的安全和健康,实现公司安全管理目标,特制定本安全施工方案。 第二章安全管理目标 实现工程施工全过程“六无”:即无死亡、无重伤、无倒塌,无中毒、无爆炸、无重大机械交通事故,杜绝重大伤亡及火灾、机械事故,在整个施工期间内无人员伤亡和直接经济损失超过5000元以上的安全事故。施工期间职工轻伤率控制在3?以下。 第三章安全管理组织 工程项目部建立以项目经理为现场安全保证体系的第一责任人。 安全生产领导小组 安全生产领导小组的任务是落实安全管理目标,制定安全保证计划,根据保证计划的要求落实资源配置,负责安全保证体系过程的运行,实施监督和检查。 针对安全生产保证体系运行过程中尚未达到要求的问题,以及施工中

金融电子自助产品生产研发项目电子 装配大楼工程 吊装专项施工方案 项目名称:金融电子自助产品生产研发项目电子装配大楼工程 编制人: 审核人: 审定人: 日期:2012年07月30日 目?? 录 一.编制本施工组织的目的 (3) 二.编制本施工组织的规范和标准 (3) 三.工程概况 (3) 四.施工人员组织、机械设备 (4) 五.施工准备 (4) 六.安装工艺流程 (6) 七.钢柱的安装与校正 (7) 八.高强度螺栓安装工艺 (10) 九.吊装作业中应注意的安全事项 (17) 十.质量控制措施 (18) 十一.安全保证措施 (18) 一、编制本施工组织的目的 为了顺利、安全、按时完成金融电子自助产品生产研发项目电子装配大楼工程

的吊装工程,特编制本方案。 二、编制本施工组织的规范和标准 《建筑结构设计统一标准》???????? (GBJ68-84) 《建筑结构荷载规范》(GBJ17-88) 《钢结构设计规范》(GBJ17-88) 《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-95) 《钢结构工程质量检验评定标准》(GB50221-95) 《建筑钢结构焊接规程》(GBJ81-91) 《建筑施工起重吊装安全技术规范》(GJ276-2012) 三、工程概况 1、工程名称及施工地点 工程名称:金融电子自助产品生产研发项目电子装配大楼工程 工程地点:云南省昆明市信息产业基地 2、工程项目内容 金融电子自助产品生产研发项目电子装配大楼工程钢柱、梁的吊装及焊接 3、概述 本专项方案为金融电子自助产品生产研发项目电子装配大楼工程的吊装方案。地下一层,地上5层,钢筋混凝土框架结构,屋面为钢结构装饰架。主体分为三部 分:主楼部分、雨棚及连廊。 本工程难点: (1)施工部位高,必须保证高空作业安全。 (2)构件形状不规则,钢梁大部分为弧形,必须解决安装的精度。 (3)控制好焊缝质量及焊接变形。 四、施工人员组织、机械设备

钢结构吊装专项施工方案 目录 一 . 编制本施工组织的目的 (2) 二 . 编制本施工组织的规范和标 准............................................. . (2) 三 . 工程概 况........................................................................ . . (2) 四 . 钢结构工程制作与安装工 艺................................................ . . (2) 一、钢结构制作工程 (2) 二、钢结构受力构件安装……………………………………………………… ..5 三、钢结构工程屋面板安装…………………………………………………… ..9 四、质量目标……………………………………………………………………… 10 五 . 本工程的劳动力安 排............................................. . (10) 六.本工程材料准备,工程材料一览表………………………………………… ..11 七 . 本工程的技术装备 , 施工机械一览 表....................................... . . (11)

八 . 采取的主要技术措施 , 赶工措施 , 质量安全与文明施工保证措施 (12) (一、本工程主要技术措施………………………………………………… ..12 (二、赶工措施……………………………………………………………… ..13 (三、质量,安全与文明施工的保证措施………………………………… ..14九 . 本工程的重点和难点及采取的相对应措施…………………………………… . 15 一 . 目的 为了顺利 , 安全 , 按时完成杭州市半山机电发电厂新建厂房篮球场工程中的轻盖屋架钢结构工程 , 特编制本方案 . 二 . 规范和标准 《建筑结构设计统一标准》 (GBJ68-84 《建筑结构荷载规范》 (GBJ17-88 《钢结构设计规范》 (GBJ17-88 《钢结构工程施工及验收规范》 (GB50205-95 《钢结构工程质量检验评定标准》 (GB50221-95 《建筑设计防火规范》 (GBJ16-87 《建筑钢结构焊接规程》 (GBJ81-91 《屋面工程技术规范》 (GBJ81-91 三 . 工程概况

一、编制依据 (1)《建设工程安全生产管理条例》及市政府相关部门发文; (2) 本项目工程图纸及合同文件; (3)《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001; (4) 实际的现场状况; (5)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 (6)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 (7)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 (8)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 二、工程概况 1、本工程为*******************,位于****************,设计单位****,施工单位为*******。 2、2#厂房单层轻钢屋面结构,主厂房长为80.48米,建筑宽为54米,跨度为18米*3,主厂房柱距为8米;砼柱顶标高为11.1米,屋面流水均为1/15;建筑面积为4345.92平方米,屋面主体结构H型钢梁,檩条采用C型钢;我公司主要负责本工程的钢结构、彩钢板的制作和安装工作; 3、本工程工期紧,任务重,质量要求高,计划总施工工期为20个日历天,质量为合格。 三、作业环境 现场道路平坦并硬化,吊车行走路线采用300㎜厚道渣20吨压路机压实牢固并用石子找平,吊车停车点用钢板和枕木铺设,确保吊车安全运行不倾覆,水电齐全,具备吊装条件。 四、构件安装总量 本工程的主要构件数量及规格 2#厂房 构件布置见附图1-1 五、起重机械选用

(一)、钢屋架计算 1)、吊索受力的计算: A、每边吊索上的钢丝绳的受力: P=Q/2sinα 式中 P——每根吊索的拉力 Q——吊装构件的重量, α——吊索与水平线的夹角。 起重重量计算:本工程钢梁为4段,有中柱,根据本工程实际情况,在安装过程中先将两段GL1在地下用高强度螺栓拼装好,然后用汽车吊吊装,接着安装另一边的两段GL1。(见附图1-2:屋架梁吊装示意图) 第一安装单元重量计算:2.4吨×1.2(动力系数)=2.88吨 屋架吊装采用两点吊装法,根据公式S=P÷sin45o=2.88÷1.414=2.04吨备注:S—吊索拉力 P—起重重量 B、钢丝绳允许拉力按下列公式计算; Sg = Pm / K=α Pg / K Sg——钢丝绳的允许拉力(KN); Pm——钢丝绳的破断拉力(KN); Pg——钢丝绳的破断拉力总和 K——钢丝绳的安全系数 α——钢丝绳的破断拉力折算系数, 6×19+1 α=0.85; 6×37+1 α=0.82; 6×61+1 α=0.80; 钢丝绳的安全系数

东北电网电力调度交易中心大楼工程钢结构吊装施工方案 南通**建集团有限公司东北电网调度大楼项目部 二00七年二月十日

一、编制依据 1、东北电网电力调度交易中心大楼工程施工图 2、《钢结构施工验收规范》GB20300-2005 3、《多、高层民用建筑钢结构节点构造详图》 二、工程概况及主要工程量 根据图纸设计,东北电网电力调度交易中心大楼工程其主体局部柱、梁构件采用劲性钢筋混凝土结构,部分楼面采用型钢组合楼板结构,主楼个别楼层大跨度结构采用转换钢桁架,部分楼层采用水平桁架,辅楼报告大厅、阳光大厅屋面采用钢桁架结构,檩条分别为焊接H型钢、薄壁方钢管与薄壁槽钢等,主楼屋面停机坪为型钢楼承板组合结构。 有关材料要求:柱梁构件中的钢骨其材质均为Q345-C级钢,除部分构件注明采用Q235B 级钢外,其它所有外露型钢结构均采用Q345GJ-D级钢。 焊条的选用及焊缝质量等级要求:型钢柱梁的焊接若手工焊应采用E5015、E5016型焊条,自动焊或半自动焊采用H08A焊丝,配合相应的焊剂。转换钢绗架的弦杆和腹杆的所有焊缝、节点连接焊缝,焊缝质量等级为一级;钢柱与转换钢绗架相交节点部位及该部位上下各600 mm范围内的所有焊缝,焊缝的质量等级为一级;钢柱现场拼接焊缝、梁柱节点连接焊缝、焊缝质量等级为一级;除上述三条以外,所有要求焊透的焊缝,焊缝质量等级均为二级,不要求焊透的T形接头采用的角焊缝、部分焊透的对接与角接组合焊缝,焊缝的外观质量标准为二级;搭接连接采用的角焊缝,焊缝的外观质量标准为三级。 焊缝形式要求:工字形钢柱的腹板与翼缘、水平加劲肋与翼缘、采用坡口熔透焊缝;箱形截面构件的隔板与边钢板的焊接,采用坡口熔透焊缝;其它焊缝均为角焊缝、满焊,焊脚尺寸为较薄焊件厚度减1mm;型钢钢板制孔,应采用工厂车床制孔,严禁现场用氧气切割开孔。 劲性混凝土钢骨柱:本工程设计共33根,其中主楼17根、辅楼16根柱,钢骨形式:辅楼均为H型钢,主楼分别为H型钢和箱形,断面尺寸:H型钢均为300×400㎜,箱形分别为400×400㎜、500×500㎜,钢板厚度分别为16㎜、20㎜、25㎜、30㎜,柱钢板材质均为Q345- C级钢,柱高度多数均自基础一直伸至20层顶,除个别柱仅到5层顶或直接伸至屋面停机坪外。

文件编号:RHD-QB-K2109 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 钢结构吊装安全措施标 准版本

钢结构吊装安全措施标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 吊装时 1、所有参与吊装作业的人员必须遵守本工种的安全操作规程; 2、起重作业人员进入施工区域必须按规定戴好安全帽、系好下颚带,高空作业人员必须挂好安全带,穿防滑鞋,不许穿高跟鞋或拖鞋作业; 3、信号指挥在吊装过程中必须集中精力,使用对讲机指挥必须口齿清楚,将构件吨位提前告知塔吊司机; 4、信号指挥在吊装前必须对吊索具进行检查方可作业,构件吊装严禁卡环侧向受力;

5、塔吊司机在吊装过程中要集中精力,在听清信号及吨位的情况下进行操作,未听清信号不得擅自操作; 6、构件吊装就位时所有作业人员要互相照顾,互相提醒,在保护好自已的情况下还要照顾他人的安全; 7、吊装现场严禁任何人吸烟、打闹,严禁高空抛物,所有工具及螺栓必须装入工具袋内;所有吊装作业人员必须认真执行以上要求。 焊接时: 1、操作人员必须严格执行本工种的安全操作规程,并持证上岗; 2、进入施工现场的作业人员必须严格遵守总包及本项目部的各项安全生产制度; 3、进入施工现场必须正确使用个人防护用品,

高空作业必须挂好安全带; 4、现场施焊必须严格执行用火证制度,无用火证不得动火; 5、明火作业前必须清理作业点周围的可燃物及易燃物后方可施焊; 6、现场施焊时必须配备灭火器、消防桶、接火盆等灭火器材,并派专人看火; 7、使用与焊接有关的电动、气动设备及工具,必须合格有效,并定期进行检查; 8、电焊机一、二次线必须保证绝缘良好,双线到位,把线不准破损漏铜,严禁用钢筋、脚手架护栏当作回路; 9、设备棚内严禁堆放各类杂物,严禁在设备棚内吸烟; 10、气割设备(氧气、乙炔)必须保证5米安

钢结构吊装专项施工方案 建设单位: 九城通航 工程名称:九城通航直升机进口、组装、展示、维修建设项目 工程地点:湖南省湘潭市九华经济开发区保税一路 施工单位: 湘潭华润 编制单位: 湘潭华润 审批单位:监理单位 技术负责人: 审批负责人: 编制日期: 审批日期:

一.编制本施工组织的目的 (3) 二. 编制本施工组织的规范和标准 (3) 三.工程概况 (3) 四.钢结构工程制作与安装工艺 (4) 五.本工程的劳动力安排 (19) 六.本工程的技术装备,施工机械一览表 (20) 八.采取的主要技术措施,赶工措施,质量安全与文明施工保证措施 (2328) 九.本工程的重点和难点及采取的相对应措施

为了顺利,安全,按时完成九城通航直升机进口、组装、展示、维修建设项目钢结构工程,特编制本方案. 二.规范和标准 《建筑结构设计统一标准》(GBJ68-84) 《建筑结构荷载规范》(GBJ17-88) 《钢结构设计规范》(GBJ17-88) 《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-95) 《钢结构工程质量检验评定标准》(GB50221-95) 《建筑设计防火规范》(GBJ16-87) 《建筑钢结构焊接规程》(GBJ81-91) 《屋面工程技术规范》(GBJ81-91) 三.工程概况 本工程位于湘潭市保税区园区内。是以全钢结构的多功能建筑,本工程建筑面积:3036m2,跨度为24.8M,屋架顶最高为12米,屋架材料从下到上依次为H型钢梁 (H600-1200×300×12×14),C型檀条,H型钢檩条,屋面板,屋面板为0.5厚820型彩钢瓦(加锡箔纸和岩棉)。 四.钢结构工程吊装施工工艺 (一).施工顺序: (1).机械设备:采用2台20吨吊车 (2).主要安装顺序:先是吊装钢柱、钢梁,后是檩条安装,再后是天沟安装,最后是天面板. (3).钢结构工程具体施工顺序:放线—梁脚预埋—吊装钢柱-吊装第一跨钢梁--吊装第二跨钢梁和系杆--按此顺序吊装和组合完全部屋架—吊装檩条—安装彩板—收边包角—收尾修整(含补油漆)—验收交付使用。 (二).安装前的各项准备工作: (1).测量放线,定位控制:基础定位轴线(不少于4条),水准标点(不少于3点)及临时定位桩和基层钢柱预埋螺栓的位置. (2).柱脚螺栓预埋的质量控制:可采用地脚螺栓一次或二次埋设方法,螺栓丝扣长度及标高,位移必须符合图纸和规范要求.埋设后进行交检.在螺栓上设置调整标高螺母.以精确控制柱底面钢板的标高.柱底板与基础面间预留的空隙应用无收缩砂浆以捻浆法垫实. (3).构件进场准备:应与综合吊装相对应。构件(或成品件)应按吊装平面图指示位置放置。 (5).试吊装:从最先入手的第一开间开始,沿吊装路线图先演试一遍. (三). 施工方法和施工机械 该工程钢结构部分划分为三个部分:基础预埋工程,钢结构吊装工程及其它工程: 1.基础预埋工程:扎柱头上部钢筋完毕就要预埋柱底座的钢板和螺栓(铁件),预埋时用经

钢结构吊装安全注意事项 工程名称:中山市点石塑胶有限公司工业厂房工程 交底时间:2017年06月12日上午10时交底地点:点石工地项目部 1、严格执行国家有关安全生产法规,坚持安全交底、安全教育制度,正确识别危险源,并采 取针对性措施和应急预案。 2、起重设备在使用过程中,重点预防倾翻事故,严禁超负荷、斜拉斜吊等违章现象,保证基 础行驶道路平整坚实,六级以上大风应停止作业,台风季节必须按规定采取预防措施。 3、结构吊装绑扎要点: 1)绑扎点应在构件重心之上,多点绑扎时其连线(面)应在构件重心之上。 2)单机吊装,构件重心必须在吊钩的垂直线上。 3)钢丝绳的安全系数:作吊索,无弯曲6-7;作捆绑吊索8-10;用于载人的升降机14。4、大吨位起重机使用注意事项: 1)统一指挥信号,严肃纪律,服从指挥。 2)起重机分配负荷不超过允许起重量的80%,抬吊行走时不超过允许起重量的70%。 3)起吊过程力求同步平稳。 4)起重机吊钩绳保持垂直,严禁斜吊。 5)考虑吊车、构件和安装位置的平面关系,尽量一次安装就位。 5、施工阶段采用的临时拉结体系,是结构安装方案中的关键性技术措施。 1)在设计中拉结钢丝绳本身满足强度和稳定要求外,还须对拉结固定物所拉结的结构进行验算,必要时采取有效的加固措施。 2)拉结受力后要进行观测,以防体系变形对结构产生影响。 3)拉结顶使用的千斤顶、倒链等安装机具,必须严格执行工艺方案,不得盲目使用,以防对主体和结构产生不利。 4)拉结体系拆除必须有落位拆除措施,就同步、匀速、缓慢进行,不得盲目拆除。 6、结构吊装的动态特点,在结构吊装方案的计算过程中,应认真分析各种吊装方法运动特性, 采取必要的稳定措施,提高方案的可靠度。 7、结构吊装危险源识别。结构吊装的主要特点是高处作业,其危险源有临边作业、洞口作业、 攀登作业、悬空作业、交叉作业、高空坠落、起重设备、吊车路基,同步控制:安全用电、季节施工、操作台、脚手架、临时支撑等。 1)根据结构特点正确识别危险源,并采取针对性措施和应急预案。 2)坚决执行国家和地方有关安全生产法规,禁止违章操作。 3)坚持施工方案两级评审制度,技术、质量、安全、生产、设备等部门须参加。

编号:AQ-JS-09072 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 钢结构吊装安全保证措施 Safety assurance measures for steel structure hoisting

钢结构吊装安全保证措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 1)认真贯彻执行国家有关安全生产法规、建筑施工安全规程。同时结合本工程特点,制定安全生产制度和奖罚条例,并认真执行。 2)牢固树立“安全第一”的思想,坚持预防为主的方针,对职工经常进行安全生产教育,定期开展安全活动,充分认识安全生产的重要性,掌握一定的安全知识,对职工进行安全生产培训。在安全生产上,一定要克服麻痹思想。 3)所有进入施工现场人员必须戴安全帽,高空作业人员穿软底防滑绝缘鞋,系好安全带,且安全带挂点牢固,患有恐高症者严禁登高作业。 4)工人上班前和上班期间一律不许饮酒。 5)专职安全员随时检查现场安全工作,制止和纠正违章作业,发现和督促解决不安全隐患。 6)施工现场危险区域必须设置明显标记并采取可靠的防护措

施。 7)每天上班前均应对所用工器具、起吊设备等进行检查,发现问题,及时处理,特别是起吊设备绝不允许“带病”作业;所有设置在高空的设备、机具,必须放置在指定的地点,避免载荷过分集中。并要绑扎,防止机器在工作中松动或滑落。 8)只有持证的电工并经过工地的特别培训的人员才可以进行电气作业,包括安装、测试、检查和保养。施工现场临时用电应实行三相五线(TN-S专用保护零线)、三级配电两级保护。电气设备包括电缆、延长线、电动工具和设备。这些电气设备在进入现场前必须由安全员检查,而且以后进行定期的检查。有缺陷或破损的电气设备维修后,须重新进行检查,合格后方可使用。 电缆:临时电线或电缆(这里统称电缆)必须为施工用橡胶绝缘软电缆。电缆或附件如有任何外在损伤严禁使用。所有电缆必须架空,架空高度符合现场要求。 配电箱:配电箱、开关箱必须防雨、防尘,并且有能上锁的门。通往配电盘的道路必须无任何阻碍。金属配电盘应当使用乙烯绝缘