文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高炉大修外线管道施工方案

高炉大修外线管道施工方案

高炉大修外线管道施工方案
高炉大修外线管道施工方案

1. 工程概况

1.1简介

某某小高炉大修工程位于某某镇某某厂区内的海力码头。

其中管道安装包括燃气管道、热力管道、除尘管道等,内容分别如下:

a)燃气设施有高炉区域内的高炉煤气、焦炉煤气、氧气、氮气的供应;

b) 热力设施:鼓风机站、空压站及高炉区域内的蒸汽、压缩空气的供应;

c) 通风除尘设施:高炉区域内各项除尘设施及各建筑物的通风与空调设施;

1.2 工程量:

根据目前到图统计,除尘管道及煤气管道共计2000余吨,氧气、氮气等压力管道共计80余吨。详见下表:

1.3 施工依据

1.3.1 中冶华天工程技术有限公司设计的有关图纸及设计变更;

主要施工图纸如下:

1#、2#、高炉矿槽除尘系统516.4.60风2、风12、风22 1#、2#、3#高炉出铁场除尘管道516.4.62风2、风12、风22 3*380m3高炉除尘管道外线图516.4.57风1

煤气干法除尘工艺设施图516.4.68燃1

1#~4#高炉净煤气管线516.4.68燃2

高炉外部热力管线图516.4.57热1

高炉鼓风机外部冷风管道516.4.57热2

1#、2#高炉蒸汽及压缩空气管道516.4.62铁6、铁16 1.3.2 某某有关技术文件、规定、企业标准;

1.3.3某某及某某项目部网络计划;

1.3.4 相关规范:

《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97;

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98;

《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184-93;

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

1.3.5 某某相关作业指导书。

2. 施工顺序

熟悉图纸及有关技术资料材料采购卷管、弯管及管件加工、检验支架制作及安装管道组对、焊接阀门的安

装管道的检验交工验收

3. 使用机具、辅材一览表

管道工程施工机械及辅助材料表

4.管道除锈、防腐

凡是氧气、氮气管道采用酸洗、脱脂、钝化处理,具体方法如下:

首先在工厂内将管材、管件放入盛有酸洗、脱脂、中和、钝化四个工序合一的清洗液槽内浸泡酸洗、脱脂、钝化,合格后刷底漆一遍,两端封口运至现场,组对前再用四氯化碳溶剂清洗。

蒸汽及压缩空气管道手工除锈合格后,外刷设计要求的防腐涂料。

5.管道施工方法

5.1压力管道施工方案

5.1.1管材、件检验

加工厂加工的卷制钢管必须经专检、监理验收合格,符合图纸及规范要求后方可出厂;压力管道等用的无缝钢管及管件必须有合格的质量证明书且经某某特检所及甲方验收合格后方可使用。

5.1.2管道组对及安装质量要求

A.氧气、氮气等压力管道除符合以上要求外,开工前必须向当地的国家技术监督局和某某特检站进行开工告知,施工过程接受特检站的过程监控。

B.纵向焊缝的大口径管,在组装时相邻的纵向焊缝应错开。

C.安装煤气管道补偿器时,应按照厂家提供的安装说明进行安装,按设计型号对号安装;

D.直管段上两对接焊口中心面间距,当公称直径大于或等于150mm时,不应小于150mm;当公称直径小于150mm时,不应小于管子外径。

E.法兰连接应使用同一规格螺栓,安装方向应一致。螺栓紧固后应与法兰紧贴,

不得有契缝。紧固后的螺栓与螺母宜齐平。

F.法兰连接应与管道同心,并应保证螺栓自由穿入。法兰螺栓孔应跨中安装。法兰间应保持平行,其偏差不得大于法兰外径的1.5‰,且不得大于2mm。不得用强紧螺栓的方法消除歪斜。

G.焊缝距弯管起弯点不得小于100mm,且不小于管子外径。

H.环焊缝距支架净距不小于50mm。

I.不锈钢管道与碳钢支架的接触面应垫入聚四氟已烯垫片;

5.1.3焊接方式及材料选用

氧气、氮气管道为了保证管道内部的清洁度,碳钢管道采用氩弧焊打底,电焊盖面;不锈钢管道全部采用氩弧焊施焊。

焊接材料选用:碳钢:手工电弧焊E4303,氩弧焊HO8Mn2Si;

不锈钢:手工电弧焊A137, 氩弧焊H0Cr20Ni10Ti

5.1.4焊接检查

5.1.4.1外观

A.焊缝外观须成型美观,

B.表面不得有焊渣、飞溅、裂纹、气孔等现象。

C.符合规范要求。

5.1.4.2无损检测

A.按照设计图纸及规范要求进行检测;

B.管道焊缝的无损检验需及时进行,对每一焊工所焊的焊缝按规定的比例进行抽查,若发现不合格者,及时返修,并按规范进行加拍。

C.管道探伤比例见下

5.1.5焊接质量保证措施

A.上岗焊工必须有相应项目的焊工合格证,并在有效期。

B.上岗焊工需接受岗前培训和焊前模拟试验,合格后方可上岗。

C.焊工必须遵守焊接工艺,不得擅自改变工艺。

D.安装、焊接过程中要防止异物落入管内,并采取保护措施。

E.氩气纯度必须大于99.99%,每瓶氩气必须留2~3Mpa表压,严禁用完。

F.雨雪天气要作好防雨雪措施,否则不得施焊;相对湿度大于90%时,不得施焊。

G.环境温度低于5度时,施焊处采用火焰局部预热至15°以上,方可开始焊接。

H.使用的焊接设备、计量机具处于受控状态。

I.焊接过程中填写“焊接过程监控表”、“焊口外观监控表”,作好焊缝单线图。

5.2

8. 管道试压

管道安装完毕,按照图纸及规范要求进行管道试压,注意以下几点:(试压前编制详细方案)

a) 管道试压前应检查管道是否已全线贯通,各出入口是否封堵,是否与其它设备等断开。

b) 支吊架安装完毕,配置正确,紧固可靠,并清除所有临时用夹具。

c) 试压用压力表须经计量检验并符合试压要求。

d) 气压试验时应逐渐缓慢升压,首先升到试验压力的50%,进行检查,如无泄漏及异常,继续升高试验压力的10%,逐渐上升,直至试验压力。每级升压时应稳压3分钟,达到试验压力后应稳压5分钟,以无泄漏或泄漏量在设计及规范要求内为合格。

e) 试验合格后,试验介质在合适地点进行排放。系统试验完毕后及时拆除所用临时设施。

9. 质量保证措施

9.1质量组织保证体系(详见附录2、3)

本工程质量管理的总方针是:坚持质量第一,坚持技术先进。为确保本标段管道工程创全优工程,我们必须全体总动员,推行全面质量管理,贯彻落实执行管理手册,建立健全的质量管理体制,严格执行质量自检、专检、互检和工序质量检验制,严格把好质量关。

9.2质量管理

9.2.1 在甲方和监理公司检查指导下,进行全面管理。

9.2.2 实行主要领导全面负责制,按有关规范、规程和技术标准,落实质量责任制。

9.2.3 建立和完善质量保证体系。

9.2.4 实行“谁施工谁负责工程质量”的原则,层层落实质量责任,把职能与职责统一起来。

9.2.5 各施工单位设专职质量检查员、专检员不应受到任何干扰行使质量否决权,加大奖罚力度。

9.2.6各级领导增强质量意识,把质量方针目标贯传下去,做到层层有人抓质量,组织人人管质量,杜绝质量事故发生。

9.2.7切实做好技术交底工作,特别是施工小组作业人员做到心中明了。

9.2.8加强各工种人员培训工作,杜绝无证上岗。

9.2.9实行质量与收入挂钩,做到优质有奖,不合格重罚。对于隐蔽工程的焊口,必须设置专检员,每道焊口经检查合格后,方可进行下道工序。

9.2.10施工中敞开的焊口,须进行临时封闭,杜绝在管道口内放置工具、焊条及其他杂物。

9.3 质量监控

9.3.1 严格执行国家、行业、设计要求及业主有关质量法规、规定、质量监督、监理办法和实施细则。

9.3.2 检查工程实体与质保资料相结合,质保资料要与工程进度同步,并做到完整、准确、可靠。

9.3.3 工程质量监控做到事前控制,事中控制和事后控制。

9.3.3.1 事前质量控制主要内容:审查开工条件及施工图技术交底、图纸自审、会审记录;做到开工有报告,施工有方案、措施。

9.3.3.2 事中质量控制主要内容:对专业间的工序交接、隐蔽验收的控制点和施工单位的工程质量评定进行监控,并随时检查质量记录,保证记录资料及时、真实、有效。

9.3.3.3 事后质量控制主要内容:单位工程质量评定、核定;处理工程的质量遗留问题;工程质量是用户对施工企业的重要评价,做好质量回访工作,全心全意为用户服务。施工前为用户着想,施工中对用户负责,完工后让用户满意。10.安全保证措施

10.1 安全目标

工亡率为零;重伤率为零;千人轻伤率 0.3‰;无恶性险肇事故。

10.2安全组织体系(详见附录3)

为了确保工程安全顺利进行,现根据我公司颁发的“某某某某公司项目管理部(组)安全管理条例”成立以项目经理为首,各施工单位、施工班组层层落实专人负责的安全施工管理体系,建立健全各种安全制度。

10.3安全技术措施

本次施工由于时间短,施工作业面狭小,施工人数多,多工种交叉作业多,立体交叉作业多,安全工作尤为重要,所有的施工人员都应遵守以下安全条例:

10.3.1施工前一定要对安全施工人员进行《安全操作规程》教育,树立“安全第一,预防为主”的思想。

10.3.2严格执行安全技术交底制度,所有人员应进行炼钢厂的“三级”安全教育。施工前,不但技术负责人进行技术交底,而且安全负责人也必须进行安全交底,使施工人员熟悉安全技术措施,并遵照执行。

10.3.3凡施工人员进入现场,必须按规定穿劳防用品,戴好安全帽,高空作业应正确使用安全带,做到高挂低用,和采取其他防坠落的防护措施;睡眠不足和酒后禁止登高作业;高空作业所使用的工具,必须用工具套携带;严禁高空抛接物品。

10.3.4特殊工种作业人员,必须坚持持证上岗制度(特种作业操作证、要害部门出入证等),施工中严格遵守各项操作规程,严禁违章指挥和违章操作。

10.3.5 加强施工机具和施工用电管理,严禁乱拉乱拖电线,各种电器盘、柜机具要完好,并做好接地接零保护。

10.3.6 现场使用的各种电动机要有良好的绝缘和接地措施,要有防护罩,并搭设防雨棚。

10.3.7 吊装机具施工作业,要严格遵守吊装的有关规定,吊具、索具必须完好有效,并定期设专人安全检查,发现问题及时更换,严禁带病作业使用。

10.3.8 交叉作业必须在施工区域拉好警戒绳,严禁非施工人员进入现场。

10.3.9动火作业应清除动火区域上下、周围的可燃物,并采取妥善的防火措施;使用的乙炔、氧气瓶必须立放,且间隔5M与动火点相

高压电动机检修施工方案编制: 审核: 批准:

高压电动机检修施工方案 一、编制依据 1、《电业安全工作规程》 2、《电动机检修作业规程》 二、主题内容与适用范围 工程项目简介 设备技术特性表 三、设备检修前运行状况与检修原因 电机到检修周期,需定期检查,更换轴承 四、检修内容深度 1、清扫电机外表、风扇罩,清除外风扇积尘。 2、检查电机接线盒内所有电机引线、电缆、联接线是否有发热、腐

蚀、接触不紧密或飞弧情况。 3、检查电机定、转子的绝缘,电缆绝缘符合要求。 4、检查电机外壳及接地线是否牢固可靠。 5、检查电机油路是否畅通。 6、检查温度探头及温度表指示是否正确,必要时进行校验或更换。 7、清理废油储槽。 8、电机解体,检查转子、铁芯、鼠笼条有无裂纹、断裂、缺损、扫镗。 9、检查定子线圈槽路有无毛刺、碰伤,线圈有无擦伤,发热老化、松动,绝缘良好。 10、检查电机轴承与轴、轴承与端盖配合是否良好,必要时进行处理。 五、施工步骤方法 1、按规定办理任务书、电气工作第一种工作票,由值班电工做好一切安全措施后,检修人员方可进行工作。 2、拆除电动机电源线及加热器电源线、接地线、并做好相位标记。 3、拆除电机底脚螺栓及定位销钉并脱开对接的轴。 4、拆卸联轴器。 5、拆风扇叶。 6、拆除所有轴承盖及热电偶。 7、拆卸端盖。拆卸前需在电机前后端盖与基座、轴承小油盖与端盖的接缝处做好标记,以便回装。 8、如需抽芯时,所用钢丝绳必须垫上软的物质,注意转子不要碰到定子上,转子抽出后,要用方木垫稳,防止因其滚动而损伤人员和设备。

9、轴承的拆卸和检查。拆卸轴承需用专用拔轴器,严禁硬拉损伤转轴。测量轴承与轴、端盖的配合尺寸,必要时进行处理。 10、电机转子抽过芯回装后,必须要按电机试验规程做绝缘电阻测量。 11、在检修过程中,要防止金属及其它杂物掉入电机内部,装配前要仔细检查定子内部确无遗留物留下。 12、轴承安装。应采用热装法,轴承有标志的一面要朝外。 13、轴承用润滑脂要选用正确,注油量要适宜,同一轴承不得加入不同的润滑脂。 14、端盖回装时在接触面上涂一层密封胶。 15、电机的回装顺序按相反过程进行。 六、验收质量标准 1、做到文明检修,工完、料尽、场地清。 2、严格按检修项目规定的内容,进行认真作业,不得漏项随意更改检修项目。 3、按按《电业安全工作规程》和《电动机检修作业规程》进行检修作业。 4、电机检修完试运行过程中,各机械性能,应符合检修规程规定值。 5、电机试运行前应检查绝缘情况并符合电气运行规程的要求。 6、电机安装就位,必须保证地脚螺栓紧固,电机外表无明显伤痕、裂纹、且找正数据符合规定。 7、各种试验数据齐全,符合电气试验规程要求。 8、及时做好检修记录,记录内容必须齐全,不得漏项。

横沥环保热电厂一期项目技改再增容工程 工艺循环水管道安装 施工方案 编写: 审核: 批准: 湖南省工业设备安装有限公司 二0一六年三月

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 1、工程概述 (2) 2、地质条件 (2) 3、工期 (3) 4、工程特点、难点 (3) 5、工程目标 (3) 三、施工组织及施工部署 (3) 1.项目组织机构 (3) 2.施工部署 (3) 四、主要施工人员及施工机具计划 (4) 五、施工方法和工艺措施 (6) 1、施工工序 (6) 2、施工应具备的条件及施工准备 (6) 3、材料的接收和检验 (7) 4、主要施工方法及技术措施 (7) 六、施工人员组织及职责 (14) 七、作业过程中对控制点的设置和质量通病及预防 (15) 1.质量通病及反措施 (15) 2.控制点的设置及要求 (16) 八、作业的环境条件和安全要求 (16) 1.作业的环境条件 (16) 2.作业的安全危害因素辨识和控制 (17) 九、应急措施 (19)

一、编制依据 《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 《工业金属管道工程施工收规范》GB50235-2010 《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184-2010 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2011 《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收收规范》GB50683-2011 《钢质管道防腐层技术标准》SY\T0414-2007 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 《室外给水管道附属构筑标准图集》05S502 本工程的施工图纸及相关文件 我公司的质量、职业健康安全、环境一体化管理体系的程序文件、管理手册及其支持性文件。 现场水文、地质条件及气候情况 二、工程概况 1、工程概述 本次工程横沥环保热电厂一期项目技改再增容工程,工艺循环水站至汽机房管道埋管网安装工程,为双向管道,从办公楼前到三期厂房利用原老一期循环水管,新安装管道总长度为约1000m,根据设计要求,新安装管道采用1.0MPa阀门及配件,新安装管径最大为D1620×12焊接钢管。并对原循环水管(φ2020*14、约295米)进行内防腐。工程中最深埋地深度约3.2米(管道中心标高),最宽管沟约7米。 由于本次施工大多为雨季,现场防腐较困难,新管采用在工厂防腐,现场主要针对焊口及破坏地方补焊。老循环水管由于施工工期较长,等雨季过后进行内防腐。 2、地质条件 (1)根据岩土工程勘察报告,各层土层特征具体如下: 第一层:素填土层:层厚1.3M,埋深1.3 M。 第二层:粉质粘土:层厚0.7M,埋深2.0 M。 第三层:中细砂:层厚2.8M,埋深2.8 M。 第四层:淤泥:层厚2.2M,埋深7.0M。

振昌工业废渣综合利用有限责任公司 2#高炉技术改造工程 高炉炉顶设备拆除、安装专项施工方案 方案编号:ZCGLGZ-001 宝冶建设工业炉工程技术有限公司 总承包工程项目部 (盖章) 2011年8月5日发布 受控态:受控版本:A版发放编号:

编号:ZCXZCL- 工程项目实施策划文件审核单 (QG/SBC TX 8-2009/D-3) 工程名称:振昌工业废渣综合利用有限责任公司2#高炉技术改造工程 文件名称振昌高炉炉顶设备拆除、安装专项施工方案 项目部宝冶建设工业炉工程技术有限公司总承包工程项目部编制人蒋传星审核者审核意见签名/日期 项目经理 项目总工 副经理 部 部 部 部 说明:1、本表供各级项目部使用,由项目部负责组织形成; 2、参与审核的要素管理者由项目总工根据项目部职能分工确定; 3、栏目空格不够可加A4规格附页。

目录 一、工程概况 (4) 二、编制依据/标准 (4) 三、作业围及工程量 (4) 四、所需具备的条件和工期以及施工进度计划 (5) 五、施工人员配备计划 (5) 六、施工主要机具及材料、设备 (5) 七、工艺流程图 (6) 八、施工技术 (6) 九、安全及文明施工 (10)

一、工程概况 振昌工业废渣综合利用有限责任公司2#高炉因存在大量问题致使高炉不能进行正常的生产活动,如冷 却壁存在漏水现象、炉顶上料设备密封性能差,压力上不去、炉底炉缸温度高,已采取炉壳打水外冷、炉 壳密封件煤气泄漏严重、粗煤气系统磨损并存在堵塞现象等,为此振昌公司决定对2#高炉进行停炉大修。本方案主要是炉顶设备的拆除、安装方案。 二、编制依据 a)由业主提供的有关图纸和相关的技术要求。 b)国家及行业部门颁发的现行工程施工验收规、规程、标准以及有关安全、防火、环境保护卫生 的规定; c)省市有关基本建设的方针、政策、法令、法规及有关的行业规章制度; d)施工现场场地情况,周围环境及现有设备情况。 国家现行的建设工程法律、法规、规、标准等。 机械设备安装工程施工及验收通用规 GB50231-2009 建筑安装工程质量检验评定统一标准 GB50300-2002 起重机械安全技术监察规程 TSG Q0002-2008 炼铁机械设备工程安装验收规 GB50372-2006 三、作业围及工程量主要作业围:高炉炉顶+37.5M平台/+34M平台、部分楼梯拆除,料钟式炉顶及附属 设备拆除(至炉壳拐点),高炉无料钟炉顶设备安装及平台恢复等。 四、所需具备的条件和工期以及施工进度计划 高炉炉顶设备及平台的拆除必须在彻底停炉之后进行,计划工期7天。 施工进度计划: 日期 工序1天3天5天7天施工准备 +37.5M平台拆除 炉顶设备柱塞阀的拆除 中间过渡平台拆除 受料斗拆除 +34M平台、料罐拆除 大小钟、密封阀及附属设备拆除 收尾

汽轮机大修施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

型50MW双抽凝汽式 汽轮机大修方案 编制: 审核: 批准: 新疆奎屯华能火电设备安装工程公司

型汽轮机施工方案 1概述 新疆广汇新能源有限公司2#、3#汽轮机本体进行大修,机组型号型50MW双抽凝汽式汽轮机,机组生产厂家南京汽轮机(集团)有限责任公司。本次大修包括本体标准检修项目及特殊检修项目。 本次机组标准检修项目包括:气缸、转子、滑销、轴承、盘车、调速系统、保安系统、自动主气门、调速气门、前箱、油系统、发电机抽转子检查。 特殊检修项目:2台机组气缸中分面漏气;2台机组前汽封漏气大;3#机旋转隔板卡涩;2台机组盘车手柄漏油;更换中调门阀碟。 本次检修直接原因:汽轮机前汽封漏气大。

本次检修重点需要解决的问题:汽轮机中分面漏气。 本次检修重点需要注意的问题:如果汽轮机系统管线需要拆开,因汽轮机属较大型设备,必须在机组找正完毕后,再联汽轮机出入口第一道法兰,以避免过大的管道附加力影响机组的正常运行。 2.编制依据: 南京汽轮机(集团)有限责任公司提供《型50MW 双抽凝汽式汽轮机》产品使用说明书 《施工质量检验及评定标准》第四篇汽机 《施工及验收技术规范》汽轮机机组篇 《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) 3.检修前准备 组织检修人员学习有关资料,交流机组检修经验,熟悉施工方案。 落实物资准备(包括材料、备品、安全工具、施工机具等)和检修施工场地准备。 制定检修安全措施和检修质量保证体系。 由检修技术负责人确定施工工艺和现场作业负责人,现场作业负责人填写的施工日志,应及时准确。 4. 施工工序 拆卸前的准备 4.1.1检修所需的工量卡备齐,现场行吊进行负荷试验合格 4.1.2按规定进行断电、停气、倒空等工艺处理完毕,具备检修条件,办理安全作业票后,方可施工。 拆卸与检查 4.3.1拆除与检修相关的的全部管线,并封好管口。 拆卸联轴节罩、短接、供油管,供油管要小心拆卸,不得损坏或弯曲。 复查机组同轴度。 拆卸调速器部分。 4.7.1拆卸、检查气缸螺栓时,应使用专用工具,检查气缸螺栓外观有无缺陷,检测硬度并进行无损探伤。 汽缸的拆卸 4.8.1插入猫爪垫块和汽缸导向杆。 4.8.2吊出上缸体,并翻转。 4.8.3检查汽缸中分面有无裂纹、冲刷、损伤、漏气痕迹等缺陷,必要时制定修复方案按方案进行修复。 检查滑销系统,测量其间隙。 检查扰性支架有无裂纹、开焊等缺陷。 拆卸并检查轴位移、轴振动探头。 复测止推瓦、气封、喷嘴和动叶片的间隙。 径向瓦和推力瓦 4.13.1拆卸上半轴承箱,检查径向瓦、止推瓦,并检查瓦的间隙。 4.13.2检查各瓦块的工作面的接触与磨损是否均匀,检查轴承合金表面有无过度磨损、电腐蚀、裂纹、夹渣、气孔、剥落等缺陷。 4.13.3检查瓦胎内、外弧及销钉孔有无磨亮痕迹,定位销钉是否弯曲、松动。 4.13.4检查薄壁瓦的接触痕迹及余面高度。 4.14.2用专用工具水平吊出转子 4.14.3检查轴颈、叶片、围带、推力盘等有无损伤、裂纹等缺陷,必要时进行无损探伤,并做叶频分析。 4.14.4检查转子的各部跳动值。 4.14.5检查调速器驱动轮齿的啮合、磨损情况。 4.14.6检查超速紧急跳闸装置。

文件编号:RHD-QB-K5916 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 桥式起重机大修施工方 案标准版本

桥式起重机大修施工方案标准版本操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、施工概况: 设备型号:QD20/5t-19.5m 一台;QD10t- 19.5m一台。起升高度9m。 二、检修前的准备。 1. 检修现场的勘查:场地情况,可应用设备情况; 2. 设备和工具的准备:本期工程需要焊机1台,氧气乙炔1套,手拉葫芦2台,垫木梯子以及钢丝绳等。 3. 材料的准备:本工程所使用电缆、电器柜和焊条根据实际需要提前备足。

4. 人员安排:起重机械电气安装工2名,钳工1名,焊工1名,起重机械维修工2名,安全员1名。 三、安装进度安排。 1. 10月4日进驻现场,清理场地,特别是易燃物品,准备用料、工具等;拆除既有电线、电缆及控制柜; 2. 10月4日-26日,更换新部件,大修部件; 四、本次施工为独立作业,不影响正常生产秩序和人身、设备设施的安全。 五、进场前对施工作业人员进行电气化安全、防触电,防高出坠落、防车辆伤害等人身安全教育,使每人提高人身、设备设施安全的自保意识,在施工作业中严格落实各项作业安全制度和操作规程,确保人身设备安全不发生任何问题。如果发生事故,责任由

我单位负全部责任,与业主单位无关。 六、修理过程中的安全要求和措施 1. 在天车维修前,要全面清理施工现场,将与天车维修工程无关的一切有碍物体拆除或清出施工现场。并全面服从现场安全管理人员的指挥。 2. 特种作业人员须持有效证件上岗作业,严格执行有关安全规程操作,严禁违章作业; 3. 进场开工前,根据实际作业情况有针对性对作业人员进行防触电伤害、防车辆伤害、防机械伤害、防物体打击、防高空坠落、防起重伤害等人身安全的教育,特别是电气化人身安全的教育,防止发生人身安全事故。严格遵守北京电力设备总厂厂区内的各项安全规章制度; 4. 作业中,高空作业多,电线、电缆等附件均需在高空作业安装,人员在作业中观察好脚下及空中

1.概述 本工程循环水钢管的管节和管件采用热轧钢板卷板焊接制造,以2000mm宽度的单张钢板为原料,将钢板用卷板机(卷)制成管坯,然后按指定的长度对接,安装槽钢加固圈,采用双面焊接方式进行施工。在施工场地安装20t/5t龙门式起重机,搭设12m×40m钢平台用于制作,平台周围作业面厚度100mm以上、面积200平米左右砼硬化地面用于组合和摆放管节及喷砂、防腐等。主要工作内容包括:直管段管节,和部分弯头、三通、变径等管件的卷制和焊接、喷砂、防腐等。 2.编制依据 2.1《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008 2.2《火力发电厂焊接技术规程》DLT 869-2012 2.3《电站建设施工及验收技术规范》(管道篇)DL5109-2012 2.4《压力钢管制造安装及验收规范》DL5017-93 2.5《电力建设施工质量验收及评价规程第8部分:加工配制》DL/T5210.8-2009 3.施工前应具备的条件及要求 3.1作业人员资质的要求 序号作业人员工 种 数 量 资格要求资质 1 施工负责人 1 有组织协调能力,有现场管理经验。工程师 2 专责工程师 1 熟悉钢结构的施工,有组织才能助工以上 3 技术员 1 能够审清本项目施工图纸,领会设计思想,掌握 施工工艺,熟悉施工质量和安健环要求。 助工以上 4 质检员 1 熟悉相关图纸内容和有关质量标准,能够整理、 汇总质量验收记录 持证 5 班组长 6 熟悉本项目施工的工艺流程,能有效组织好施工 人员按照作业指导书的要求施工,熟悉施工质量 和安健环要求。 中级工 6 铆工12 熟练掌握本项目的技术、工艺要求,熟悉施工质 量、安健环要求。 中、初级工 7 起重工 2 熟炼掌握吊装技术、要求,了解钢结构吊装特点, 具有钢结构吊装的施工经验。 具有安监 局颁发的 上岗证书 8 焊工12 熟悉焊接工艺及相关要求,具有与焊接项目相符 合的焊工合格证书。 持证 9 油漆工8 熟悉防腐油漆工艺及相关要求。

江苏如东25MW秸秆发电示范项目 汽机安装 作 业 指 导 书

目录 1、概述及主要参数 2、编制依据 3、汽轮发电机安装应具备的条件 4、汽轮机本体设备检修 5、汽轮机本体安装 6、施工主要工器具 7、质量保证措施 8、安全文明施工措施 9、工程验收 10、附录

1、概述及主要参数: 江苏如东25MW秸杆发电项目汽轮发电机是由东方汽轮机有限公司制造,本汽轮机为冲动式高温、高压、单缸、凝汽式汽轮机。 汽轮机的主要参数: 型号:N25—8.83 型式: 冲动式高温、高压、单缸、凝汽式汽轮机 最大功率:(VWO工况):28.8MW 额定工况(THA工况)参数: a)自动主汽门前蒸汽压力:8.83MPa b)自动主汽门前蒸汽温度:535℃ c)背压:4.9kPa e)给水温度:218.9℃ 最大新蒸汽流量:110t/h 转向:顺时针(从汽轮机端向发电机端) 额定转速:3000 r/ min 轴系临界转速(计算值) 1932 r/ min(汽机一阶) 1074 r/ min(发电机一阶) 3506 r/ min(发电机二阶) 通流级数:共20级(1个双列调节级+19压力级) 回热系统:2个高压+1除氧+3个低加,除氧器采用定压运行 末级动叶片高度:465mm 末级动叶片环行排汽面积:2.58平方 凝汽器冷却面积:2000平方 非调节抽汽点:第4、6、9、12、15、18级后 汽轮机本体外形尺寸: (长×宽×高)8153.5m m×5889mm×2398mm(排汽缸顶面至运行平台) 主机重量:~98.3t(包括阀门、管道、基架和垫铁) 最大吊装重量:~18t(检修时,上半汽缸组合) ~28t(安装时,下半汽缸组合) 最大起吊高度:6.85m 运行平台高度:8.0m 产品执行标准:GB5578——85《固定式发电用汽轮机技术条件》 2、适用范围及编制依据: 本作业指导书只适用东方汽轮机厂生产的N25—8.83型汽轮机安装技术要求. 2.1 《火电施工质量检验及评定标准》(汽机篇)1998年版; 2.2 《电力建设施工及验收技术规范》(汽轮机机组篇)DL5011—92; 2.3 《电力建设安全工作规程》; 2.4 《东方汽轮机厂安装说明书》。 3、汽轮发电机安装应具备的条件: 3.1 施工前图纸会审 3.1.1 在土建汽机平台施工前应对土建图与安装图进行会审,予留孔洞、予埋铁件和地脚螺孔位置以及标高、中心任务线等重要尺寸应取得一致。

一、工程概况 该工程包括水管路、风管路的制作、安装、保温及中央空调机组、组合式空调箱、风机盘管的安装。 本公司专业从事中央空调工程的设计与施工,具有丰富的设计加工和施工经验,对于本工程,公司将委派有多年经验的工程师担任设计并参加施工管理,以确保本工程达到优质工程。 二、施工方案的选择 在施工过程中,往往有不同的施工方法可供选择。制定施工方案时应根据工程特点、工期要求、施工条件等因素,进行综合权衡,选择适用于本工程的最先进、最合理、最经济的施工方法,以达到降低工程成本和提高劳动生产率的预期效果。 根据图纸要求,结合本公司从事中央空调安装的实际经验,将本工程各项目的安装工艺和相应的施工方法具体说明如下: 1 分项工程施工工艺流程图示: 机组位置的定位——机组组装或吊装 风管路安装工艺流程: 测量、放线——确认主体结构轴线及各面中心线——以中心线为基础,做风管路的安装——校正位置——管道与机组的连接——做风管路验收检查——保温 水管路安装施工工艺流程: 测量、放线——根据管路不同位置设支架,固定架,吊筋——按图纸所示位置安装水管路——与机组连接(包括风机盘管)——压力实验——外表面的防腐防锈处理——保温——清洁整理——检查验收 2 分项工程施工方法

风管路安装施工,采用工厂和现场相结合方式进行,即所有风管道和吊筋、风口及阀门等组件均在场外加工,经质检合格后运往工地现场安装,并按照下列方法进行施工: 测量放线:由专业技术人员确定管道的位置,并在两端定位中拉线以确保管道安装平直 风管及部件安装 1)风管及部件穿墙,穿墙时,应设予留孔洞,尺寸和位置应符合设计要求。 2)风管和空气处理室内,不得铺设电线以及输送有毒、易燃、易爆气体或液体的管道。 3)风管与配件可拆卸的接口及调节机构,不得装设在墙或楼板内。 4)风管及部件安装前,应清除内外杂物及污物,并保持清洁。 5)风管及部件安装完毕后,应按系统压力等级进行严密检验,漏风量应符合《通风与空调工程施工及验收规范》第37页之规定。 6)现场风管接口的位置,不得缩小其有效截面。 7)风管支、吊架的施工应符合下列规定: ①风管与部件支、吊架的预埋件,射钉或膨胀栓位置应正确,牢固可靠,埋入部分应去除油污,并不得涂漆。 ②在砖墙或混凝土上预埋支架时,洞口内外应一致,水泥沙浆捣固应密实,表面应平整,预埋应牢固。 ③用膨胀螺栓固定支架时,应符合膨胀螺栓使用技术的规定。 ④支吊架的型式应符合设计规定。当设计无规定时,应按下列规定执行。 (I)靠柱安装的水平风管宜用悬臂支架或有斜撑支架;不靠墙或柱安装的水平风管宜用托底吊架,直径或边长小于400mm的风管可采用吊带式吊架。

一、工程概况 1、冷冻机房和地下二层泵房:服务楼主要有两个空调冷冻水机房,包括位于首层的冷冻机房和位于地下二层的冷却水和冷冻水泵房,承担着空调冷冻水的供应任务,并通过位于地下二层的服务通道,通过园区管沟将冷冻水输送到CCTV 和TVCC,位于首层的冷冻机房位于4c-17c/Oc-Gc轴的范围内,地下二冷冻泵房在9c-17c/Oc-Gc轴的范围内,地下二层冷却水泵房在8c-11c/Oc-Db轴的范围内,机房内的设备数量多,管道管径大,系统运行复杂,各种管道设备安装难度较大,管道系统图见后附图。主要工程量如下: 2、服务楼屋面环行管道:服务楼B区建筑外形为环形建筑,建筑高度两层,冷却塔及DN2000的冷却水供回水管均布置在此环形建筑的楼顶。环形建筑内环半径R=31.5m,外环半径R=53.3m,DN2000的冷冻供回水布置位置大约在半径R

=37m的位置上,且上下两层排布,标高分别为+2.1m和+4.8m;DN1000的平衡管布置在R=48m的位置上,标高为+1.13m。具体安装工程量: 3、主要系统及设备参数

页脚内容35

页脚内容35

页脚内容35

二、施工主要执行的规程规范 管道施工执行的主要规程规范 三、施工部署及工期保证措施 1、施工部署 1.1立井管道安装:在机房管道设备安装前,先安装立井管道,并在立井管道支架等全部完成后再进行机房水平管道的安装。 1.2首层冷冻机房:由于机房内受场地限制,安装工作必须按顺序进行。管道安装时,首先完成两根DN1500、两根DN2000的水平管道安装,随后进行冷冻机等设备安装,并将设备进出口管与此水平主管相连。 1.3地下二层冷却水、冷冻水泵房:先安装所有水平的大型管道,随后进行设备(包括泵及板换等)运输及安装,最后安装设备与主管道的立管及连接。

1#高炉检修的安全管理及保障措施 1 检修前的安全准备工作 (1)炼铁厂成立检修指挥部,由李小东厂长任总指挥,指挥部下设检修办公室,同时成立检修安全领导小组,小组成员分工明确,规定检修期间每天下午召开一次检修安全例会。 (2)检修前,由检修指挥部总指挥组织召开一次工程安全会议,进行检修动员,并与参修单位签订高炉检修安全协议书。 (3)车间、班组安全员制定各自检修项目的安全技术措施,炼铁厂安全科审查并报总指挥批准后实施。 (4)检修期间在现场进行巡回检查,营造良好的安全氛围。 (5)各参修单位要结合实际进行一次检修安全措施的安全教育,并根据各专业、各班组工作的性质、特点,分别有的放矢地组织安全规程、岗位安全预案预控书及施工安全措施的学习,不参加安全措施安全教育的不准参修。 (6)检修中雇用的外来队伍(包括临时工),要进行三级安全教育,签订安全协议。开工前要到安全处办理入厂及开工手续。 (7)检修中所用的汽车吊、电动工具、安全带、绝缘鞋等,一切起重设备、安全用具、劳保用品进行一次全面检查、校验及维修,不合格者严禁使用。 2 检修现场施工作业安全措施 (1)厂部、车间、专业队及班组要严格执行安全生产“五同时”的原则。每日开工时,施工工程技术人员、班组长要向工作人员交代安全措施和注意事项,每日收工时要总结安全工作。 (2)各施工单位每天的检修项目,需认真写明作业项目的名称、安全措施、具体监控人和落实情况,措施落实到位,经具体监控人签字后,交检修指挥部备案。 (3)施工现场严格执行停送电工作票制度、安全互保联保制度、班组安全管理制度、设备设施检维修安全管理规定、煤气设施操作检修安全管理规定、有限空间作业安全管理等相关制度。班组兼职安全员认真履行其监督职责。

汽轮机基座施工方案 一.工程概况 本工程为2台C140-8.83/0.883I型汽轮机、2台QF-155-2型发电机基座,正负零米相当于绝对标高1034.00米,砼标号为C30,钢筋选用HPB-235型和HRB-335型,主体结构为框架结构。 框架柱的截面有1200×1200、1350×700、1300×1800、1000×1000。梁的截面有:A轴纵梁、B轴纵梁的截面分别是K1~K4轴为3050×1480、K4~K5轴为4600×2150、K5~K6轴为2850×1480、K1轴框架梁为1660×2950、K2轴为1100×3350、K3轴为牛腿柱、K4轴为820×2690、K5轴为1350×3000、K6轴为1000×1500,基座全长为28164,宽为12100,基础底板顶标高为-2.700m,机座顶标高为9.00m.结构层框架分为三层,即0m层、 4.00m层、9.00m层。在机座两侧0m至-3.700m与泵坑相连. 基座纵横梁断面尺寸大,结构型式复杂,各构件标高各不相同,砼浇筑高度大,精度要求高,是本工程的难点、重点。 二.施工顺序 汽轮机柱(浇至马尾筋下部)→汽机平台梁板→凝汽器基础及泵坑池壁→+0.000的梁墙板→+4.00m梁板→出线小间墙板及梁。 三.模板工程 1.模板支撑系统

模板支撑系统采用φ48的钢管搭设满堂红脚手架,并兼做钢筋绑扎、模板支设时用脚手架。 a.地基处理,由于基座各纵横梁断面尺寸大,基础周围的土质松软,所以必须进行地基处理,以满足对地基承载力的要求。 在搭设脚手架之前,首先要进行垫层周围基底整平,整平范围如图(一)所示,整平以后,用冲击夯夯实,密实度达到0.95,在K1轴外侧浇注150厚C20素砼,宽度为2300,其它三周浇注150厚C20素砼,宽度为1500,具体见图A-A剖面。 在搭设外围立管时在基础上部垫通长?10,共用205m槽钢布置见图(二)。 b.架子搭设 基座支撑系统采用φ48钢管满堂红脚手架,由于梁截面大,结构形式各不相同,经计算,梁的支撑立管排距为600,行距≤600,按每根钢管承重1.3吨计算,具体尺寸见图(三),纵横向水平杆步距为1000,并在支模和绑扎等作业层铺宽度不小于 1.2m的脚手板,两侧设踢脚板,脚手板随层上翻。距地150处绑扫地杆,加足够的斜撑和剪刀撑并用水平拉杆。用双扣件锁死,然后架体和A列柱架体连接,保证系统的刚度和稳定性,脚手架范围内满挂平网,外围用绿网全封闭。 上人通行马道设在B轴外侧,从-6.00m到9.00m共计15m高,马道上设扶手,沿梯板安装踢脚板,踢脚板高度为200,外围用绿网全封闭。

翻车机电缆更换施工方案 一、施工目的:由于银前翻车机电缆老化严重,影响设备正常运转,需对翻车机转子电缆进行更换+。 二、检修人员:李永迪、韩寿亮、郑世勋,负责人:李吉武 三、实施步骤: 1、停机挂牌、断电、验电、填写工作票。 2、检测操作台,拆卸坏按钮、转换开关、指示灯。 3、安装操作台上新按钮、转换开关、指示灯。 4、测量电缆、滑线绝缘,拆除破损电缆、滑线。 5、敷设新电缆、检测调整滑线集电器。 6、拆除现场坏限位。 7、安装新限位、安装现场照明。 8、检测变频器、电机数据,记录数据。 9、无关人员撤离现场,填写完工工作票、摘牌、送电、验电。 10、卸车机单独控制回路试车,完毕。 11、卸车机主回路试车。 四、施工准备 1、施工班组组织全体施工人员熟悉施工方案,了解施工作业现 场,熟悉施工作业规程及可能出现的危险源,对全体施工人员进行安全和技术安排说明,做好施工前的准备工作。 2、工具: 电工工具验电笔、钳子、扳手、螺丝刀、绝缘胶带)万用表1个 摇表1个 图纸卸车机图纸1份 内六角扳手1套 五、安全防护: 1、工作过程中,做到一人工作一人监护,带电设备随时验电。 2、更换器件过程中随时注意螺丝刀等工具安全 3、2米以上作业,佩戴安全带,检查安全带是否牢靠,有人监护。 4、本项目属于高空、部分带电作业,必须做好防护,班组安全员 专人监护。

六、危险源辨识 1、高空作业时——坠落事故危险等级D级 2、电缆的拆除、敷设、接线——触电伤害;危险等级D级 3、电工工具应用——触电、工具划伤;危险等级D级 4、废旧件伤害——机械伤害;危险等级D级 5、粉尘——尘肺伤害;危险等级D级 七、技术测量表 最新文件仅供参考已改成word文本。方便更改

发放编号: 受控状态: 青海火电甘肃电投武威热电2*350MW热电项目水处理系统建筑安装 及间接空冷系统安装工程项目部标准 QG/QHG--2016 ( 甘肃电投武威热电(2×350MW)项目循环水管道安装 施工作业指导书 【 】 2016-04-30发布2016-05-10 实施

青海火电甘肃电投武威热电工程项目部发布

一、编制说明 为了方便工程施工,提高工效,加快施工进度,保证工程质量,顺利保证合同规定的工期、质量、进度目标的实现,特制定本方案。 二、编制依据 1、甘肃电投武威热电有限责任公司2×350MW热电联产项目主机循环水管道安装图; 2、《电力建设施工质量验收及评价规程》(管道及系统)(DL/); 3、《电力建设施工技术规范第5部分》(管道及系统)(DL ); 4、《电力建设安全工作规程第1部分:火力发电》(DL ); 5、《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)建标[2012]16号; 6、《火电建设项目文件收集与档案整理规范》DL/T241-2012; 6、《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001-2001; 7、《火电工程项目质量管理规范》(DL/T1144-2012); 8、《环境管理体系要求及使用指南》GB-B24001-2004; 9、甘肃电投武威热电有限公司《绿色施工总策划》; 10、甘肃电投武威热电有限公司《达标创优规划》; 11、青海火电武威热电项目部《施工组织总设计》; 三、工程概况 该项目于2014年3月28日获国家发改委核准(发改能源【2014】528号),总投资为亿元,项目厂址位于甘肃省武威市工业园区凉古路南2号,占地亩,建筑面积,本项目规划容量为4*350MW机组,本期工程为2*350MW机组,电厂以330KV电压接入系统,出现2回接入就近的330KV凉州变电所,计划2015年8月25日开工,2017年10月20日完工。 施工范围:本图册循环水管为进出间冷塔循水母管、进出主厂房支管、循环水泵房进出口支管。 安装工程量:进出间冷塔循环水母管管径为DN2200;进出主厂房支管管径为DN1800;循环水泵房进口支管为DN1600;出口支管管径为DN1400。管件、阀门等总工程量833t,

目录 1 概述 (3) 1.1 工程概况 (3) 1.2 工程特点 (3) 1.3编制依据 (3) 1.4质量目标 (3) 1.5安全施工目标 (3) 1.6文明施工目标 (4) 2施工对策 (4) 2.1加强施工准备 (4) 2.2配备足够的资源 (4) 2.3技术措施考虑到位 (4) 2.4加强质量安全管理 (4) 3施工部署 (4) 4 施工进度计划 (5) 5主要施工方案 (5) 5.1高炉热风主管封堵方案 (5) 5.2高炉热风围管耐材拆除 (7) 5.2高炉热风主管耐材拆除 (7) 5.3耐材砌筑 (8) 6施工资源配置 (10) 6.1主要施工机械、机具使用计划 (10) 6.2主要劳动力资源配置计划 (10) 7项目管理组织机构 (11) 7.1 项目管理组织机构设置 (11) 7.2 项目管理组织机构管理人员配置 (11) 8 施工现场平面规划和管理 (12) 8.1施工平面管理 (12) 8.2施工用电管理 (12) 8.3施工用水管理 (12) 8.4施工道路管理 (12) 9.进度、安全、质量、文明施工、环境保护特殊 (13) 9.1 进度保证措施 (13) 9.2 安全施工管理体系及保证措施 (13) 9.3 工程质量管理体系 (15) 9.4 文明施工管理及保证措施 (16) 9.5 环境保护管理及保证措施 (16) 10.应急救援方案 (17) 10.1应急救援指挥小组 (17) 9.2事故应急救援 (18)

十、现场平面图 (19) 附件一:施工进度计划 (19)

1 概述 1.1 工程概况 一号高炉大修改造工程在高炉停炉放残铁后,需要将热风炉围管及部分热风主管更换改造。改造前,需要在改造部分与现有热风主管之间封堵挡火墙,在管内温度降低允许人工作业需要温度后,才能进入管内进行耐材拆除,拆除后进行该部分管道更换,进行喷涂和重新耐材砌筑,砌筑完毕后拆除封堵墙,进行管道烘烤。整个作业时间短,主管隔热墙的砌筑和拆除是难点,作业中,必须准备充分,措施到位,确保施工安全。 1.2 工程特点 由于本工程属大修改造工程,这就决定了工程的特点:与炉前设备拆除作业交叉;工期紧张;施工平面相对分散;绝对狭窄。 1.3编制依据 1)原沙钢1#号高炉出铁场系统、热风管道施工图纸。 2)《工业炉砌筑工程施工及验收规范》(GB50211-2004) 3)国家现行的规范和标准。 4)《建设工程安全生产管理条列》。 5)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)。 6)建设部建质[2004]213号《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》的通知 7)工程技术有限公司设计的图纸。 8)工程管理的相关管理文件和制度。。 9)本公司承担类似工程的建设经验及参加各类高炉建设后留存有关档案资料。 10)建设有限公司建设工程施工安全技术操作规程。 1.4质量目标 本工程质量目标是:单位工程一次验收合格率为100% 1.5安全施工目标 工亡率为零;重伤率为零;千人轻伤率 0.3‰;无恶性险肇事故。

#1机组C级检修汽轮机本体 检修方案 批准: 审核: 编写: 2017年05月11日 目录

1、项目概况及说明 (3) 2、施工组织措施 (3) 3、施工安全及文明生产保证措施 (4) 4、检修技术措施 (7) 5、所用机具及质量验收卡 (9) 5.1检修工器具: (9) 5.2所需作业指导书及工艺卡: (14) 6、检修计划进度(见附表): (14)

1、项目概况及说明 本次C级检修所列汽轮机本体项目主要包括#7、#8、#9轴瓦检修,发电机密封瓦检修、机组轴系中心调整等工作,是为了配合电气专业检查发电机定子线圈个别层间温度高的缺陷而设定了,由于目前发电机定子线圈温度高的缺陷已经利用反冲洗消除,且汽轮机本体各轴承振动、温度均在优良范围,发电机氢气纯度为97%,并有向好的方向发展的趋势,因此汽机专业专门组织了一次讨论会,会议决定在给定工期13天的情况下(正常检修工期15天)可以解体检修,如果时间不足建议不做处理。 但是,为了能够进一步提升发电机氢气纯度,同时本次C修本体检修工期公司按11天控制,汽机专业根据公司统一安排,特制定本检修方案,以求能够满足公司的本次C修工期要求。 2、施工组织措施 2.1检修人员配置: 为保证本次检修检修如期顺利完成,本次检修设总负责人1名,甲方技术负责人3名,甲方协作技术负责人1名;乙方检修项目负责人1名,现场安全专责人1名,技术负责人1名,施工主要组长2名,力工若干,起重工2名,共计29人。 2.2检修组织机构: 总负责人: 甲方技术负责人: 白班负责人: 早8:00~晚20:00 夜班负责人: 晚20:00~早8:00 甲方协作技术负责人: 冀华电力检修项目负责人: 冀华电力安全专责人: 冀华电力检修技术负责人: 冀华电力发电机白班组长: 冀华电力发电机夜班组长: 2.3检修人员分工和职责: 2.3.1总负责人: 负责监督检查检修工期的总体完成情况,检修质量情况。

起重机改造维修施工方案编制:王朝军 审核:胡力 批准:赵文国 河南省黄河防爆起重机有限公司 2012年09月30日 起重机改造维修施工方案一、工程概况

2)主要检验仪器及量具

定应认真作好记要。 2、技术交底 开工前,项目部(经理)组织技术、质检、安全人员、班组长进行技术交底工作。以使现场施工人员能够对此吊装工作有全面、准确的感性和理性认识,并透彻了解吊装程序、吊装工艺、施工进度计划及安全注意事项等。技术交底对现场施工应起到可靠的普及作用,技术交底要认真作好记录。 3、技术方案审批 鉴于此次吊装工作的难度及特殊性,项目部应严格遵守方案审批制度。从施工准备阶段到施工过程中所有的技术方案、图纸、技术书等应由公司指定技术负责人和其他相应负责人审批,否则不得成为施工文件。 4、技术资料编制 技术资料编制是指施工前技术准备阶段及施工中,竣工后技术资料的编写、讨论与制定。技术资料编制应严格按照质量体系标准中的有关规定执行,数据力求准确,格式必须规范,并配合作好存档工作。 5、设计变更 因某种原因需要更改设计时,其格式、内容和方式应按我方有关程序文件或工作手册执行。 二)工程质量管理 1、强化现场施工质量管理是控制工程质量的重要环节,施工前应作好图纸会审、技术交底、质量交底工作,并编制全面的质量计划。 2、本工程为大型起重机吊安装,故基础验收工作尤为重要。设备基础交付前,应会同项目工程技术人员、专职质检员、土建单位代表和业主代表共同进行检查验收。验收合格,办理会签手续。 3、工序交接检查(测):工序交接在本工程中为吊(安)装工序的停点检查及交接,工序的停点检查(测)仪器须经检验部门检验,检测手段亦应正确合理,易于实现。 4、项目部应明确各职能部门及人员的质量管理职责:具体职责应按公司制

目录 1、适用范围 2、编制依据 3、工程概况及主要工程量 4、作业人员的资格和要求 5、主要机械及工、器具 6、施工准备 7、作业程序、作业方法、工艺要求及质量标准 8、工序交接及成品保护 9、安全及文明施工措施 10、附录

1、适用范围 本施工方案适用于我公司承建的中电投石家庄供热有限公司2×168MW热水锅炉扩建工程循环水管道安装。本施工方案按中国核电工程有限公司循环水管道图(0911-1(2)-11R)进行编制。 2、编制依据 2.1《电力建设施工质量验收及评价规程》第5部分:管道及系统DL/T 5210.5-2009 2.2《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869-2004 2.3《电力建设施工质量验收及评价规程》焊接部分DL/T 5210.7-2010 2.4《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL5009.1-92 2.5设计院施工图 3、工程概况及主要工程量 主要工程量: Φ920×13 Q235A 77.2m Φ720×11 Q235A 124m Φ529×8 Q235A 204m Φ457×7 Q235A 46m Φ426×7 Q235A 55m Φ219×6 20# 0.25m Φ114×3.5 20# 32m 4、作业人员的资格和要求 4.1作业人员上岗前应经过专业培训,合格者方可上岗。 4.2作业人员应经过三级安全教育和考试,懂得安全操作知识。 4.3从事高空作业人员必须经过体格检查,合格者方可上岗。 4.4作业人员必须具有一定的管道安装经验,技师、主责、作业人员按一定的比例配备。 4.5电焊工应持有效合格证,操作工、起重工、电工、架子工等特殊工种必须持证上岗。 5、主要机械及工、器具 主要施工机械及工器具见附表1 6、施工准备 6.1材料设备准备 6.1.1施工用临时材料到位。 6.1.2材料设备到货,满足施工需要,出厂质量证明书或合格齐全。 6.2技术准备 6.2.1施工图纸齐全,图纸会审工作结束。 6.2.2技术交底结束。

某某炼铁有限公司某某高炉大修项目 耐材砌筑施工方案 某某 2012年4月22日

一、编制依据 二、工程概况 三、质量方针、目标 四、质量管理 五、安全管理 六、主要施工方法 七、主要施工机具,材料 八、劳动力计划 九、施工进度 十、施工平面布置

一、编制依据 1.1某某设计研究总院设计的高炉炉体砌砖总图;热风炉砌砖图;轧铁沟砌筑图。 1.2《工业炉砌筑工程及验收规范》GBJ211-87 1.3《工业炉砌工程质量检验评定标准》GB50309-92 1.4《筑炉手册》冶金工业出版社 二、工程概况 某某炼铁有限公司新建三座450m3高炉,9座顶燃式热风炉,3座热风竖管,以及配套的热风管道,粗煤气系统、烟道管、渣铁沟。 高炉本体净高27.495m,炉底直径φ7780m。高炉炉体内衬采用“微孔焙烧碳块加模压碳块及塑性相结合刚玉莫来石陶瓷砌体”砌筑炉底和炉缸;铁口区域采用塑性相结合刚玉莫来石组合砖砌筑;风口区域采用塑性相结合棕刚玉莫来石组合砖砌筑;炉腹、炉腰和炉身中、下部采用微孔烧成铝碳砖和高铝砖混合砌筑;炉身上部采用磷酸盐浸渍粘土砖砌筑。该高炉设置1个铁口,14个风口,1个出铁场,炉顶标高为29.37m。 高炉热风炉为顶燃式热风炉。热风炉全高35.528m,蓄热室直径φ6324/φ5200mm、φ6556/φ5200mm,拱顶直径φ7760/φ6140。格子砖砌筑标高为▼28620,全高25.5m,用三种材质的格子砖分为三段砌筑。 热风竖管全高25.527m,下部炉壳内径φ2364,上部内径φ2974;一座高炉热风主管70.89m,管壳内径φ1984;热风支管长6.6m,管壳内径φ1884;围管34.54m,管壳内径φ1984。 三、质量方针、目标 3.1方针

N50-8.33-3 50MW冷凝式汽轮发电机 1、概述 汽轮机结构包括静止部分和转子部分,其静止部分又包括前、中、后汽缸、隔板、前后轴承座、前后轴承和前后汽封等。汽轮机通流部分由一个单列调节级和二十一级压力级组成。汽轮机前支点为一径向推力联合轴承,装于前轴承座内,为机组相对死点,后轴承为一径向轴承,装于后汽缸内。汽轮机通过一副半挠性波型联轴器与发电机相连。 前汽缸有一对由下缸法兰延伸出来的猫爪搭在前轴承座两侧的滑键上,滑键内有冷却水腔室,以阻断猫爪的热量向前轴承座传导。前轴承座支承在前座架上,为了确保机组在运行中的自由膨胀和对中,前座架上布置了轴向导向键,后汽缸尾部有轴向导板,前汽缸与前轴承座之间有立销。后汽缸则支承在后座架上,后座架由中、后、侧三对基架组成,其中左右有两侧基架上有横向销,横向销与汽轮机中心线的交点形成了机组的膨胀死点。 汽轮机前轴承座内有推力轴承前轴承,主油泵,主油泵联轴器,危急遮断装置,危急遮断器轴,前轴承座内部油管路等部套,转速 和轴向位移探头用转速测量装置,偏心探头用安装支架也安装于前轴承座内。在前座架上装有热胀指示器,以反映汽轮机静子部分的绝对热膨胀。胀差探头用安装支架安装于后汽缸联轴器处,振动速度传感器安装于轴承盖上。 1.1.1转子 汽轮机转子为整锻一套装结构型式。调节级和前16级压力级采用整锻结构;17-21级采用套装叶轮结构,套装叶轮间均采用了径向键,内孔无键槽,大大提高了套装叶轮的强度。 调节级和前13级压力级叶片采用“T”型叶根,叶型为等截面,14-18级采用“T”型外包式叶根,用填隙条胀紧。19级采用三叉型叶根,20-21级采用四叉型叶根,21级叶片采用了拉筋。0-13级直叶片动叶顶部全部有围带。14-21级动叶片为自带冠扭叶片。1.1.2喷咀组、隔板、隔板套 本机采用喷嘴调节配汽方式,高压喷嘴分成四组,通过T型槽道分别嵌入四只喷嘴室内,采用径向销钉定位,并装有密封键。喷咀组的子午面收缩静叶喷嘴焊接在内外围带中,表面经氮化处理,提高了使用寿命。

相关文档