文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压配电室安全操作规程(通用版)

高压配电室安全操作规程(通用版)

高压配电室安全操作规程(通用版)
高压配电室安全操作规程(通用版)

( 操作规程 )

单位:_________________________

姓名:_________________________

日期:_________________________

精品文档 / Word文档 / 文字可改

高压配电室安全操作规程(通用

版)

Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

高压配电室安全操作规程(通用版)

1.值班电工必须熟悉安全操作规程,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法。并具备在异常情况下采取措施的能力。

2.值班电工要有高度的工作责任心,严格执行值班巡视制度,倒闸操作制度工作票制度、安全用具及消防设备管理制度和出入制度等各项制度规定。

3.巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门锁好。

4.停电拉闸必须按负荷开关.负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作。

5.高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护人。

6.拉合高压刀闸或经传动拉合高压刀闸,都应戴绝缘手套穿绝缘靴。雷电时禁止进行倒闸操作。

7.电气设备停电后,在未拉开刀闸和做好安全措施以前应视有电不得触及设备和进入遮栏,以防突然来电。

8.施工和检修需要停电时,值班人员应按照工作票要求做好安全措施,包括停电、检电、装设遮栏和悬挂标示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。

9.工作结束时,工作人员撒离,工作负责人向值班人交待清楚,并共同检查,然后双方办理工作终结签证后,值班人员方可拆除安全措施,恢复送电。

在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电。

10.高压设备停电工作时,距离工作人员工作中正常活动范围小于0、35米必须停电。距离大于0、35米但小于0、7米设备必须在与带电部门不小于0、35的距离处设牢固的临时遮栏,否则必须停电。带电部分在工作人员的后面或两侧无可靠措施者也必须停电。

11.停电时必须切断各回线可能来电的电源。不能只拉负荷开关进行工作,而必须拉开刀闸,使各回线至少有一个明显的断开点。

变压器与电压互感器必须从高低压两侧断开。电压互感器的一、二次熔断器都要取下。刀闸的操作把手要锁住。

12.验电时必须用电压等级合适并且合格的验电器,在检修设备时出线两侧分别验电。验电前应先在有电设备上试验证明验电器良好。高压设备验电必须戴绝缘手套。

13.当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备导体接地并互相短路。对可能送电至停电设备的各方面或可能产生感应电压的部分都要装设接地线。接地线应用多股裸软铜线,截面不得小于25平方毫米。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,拆除时的顺序与此相反。装拆接地线都应使用绝缘手套。装拆工作必须由两人进行。不许检修人员自行装拆和变动接地线。接地线应编号并放在固定地点。装拆接地线应做好记录,并在交接班时交待清楚。

14.在电容器回路上工作时必须将电容器逐个放电。放电后接地。

15.在一经合闸即可送电到工作地点开关和刀闸操作把手都应悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。工作地点两旁和对面的带

电设备遮栏上和禁止通行的过道上悬挂“止步、高压危险”的标示牌。

16.线路检修要求停电时,值班人员应采取安全措施,然后通知对方开始工作并进行登记。工作结束后必须接到原负责人通知方可恢复送电。严禁约时停、送电。

17.电器设备发生火灾时,应该用二氧化碳灭火器或1211灭火器扑救。变压器着火时,只有在周围全部停电后才能用泡沫灭火机扑救。配电室应加设网栏,防止鼠害。

云博创意设计

MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

相关文档