文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 6米照明灯杆设计计算书

6米照明灯杆设计计算书

6米照明灯杆设计计算书
6米照明灯杆设计计算书

一、

1、

W0=0.85(N/m2)2、

Q235B 3、

许用应力:[σ]=235MPa 4、

弹性模量:E=N/m 25、

6、

H=6000mm d=60mm,D=140mm 厚度4mm 7、

二、=(N/m 2)灯杆-WK2=0.3=0.59三、(m 2)

(m 2)

(m 2)

四、1、H x =(m)

2、 1.3261.3260.50393.1559五、1、=(m 3)

2、б=M/W=(Pa)

3、K=[б]/б=>1.5

六、七、1、De=(D+d)/2=100mm

I==(mm 4)

2、(N)

f max =(mm)

0.1007(mm)

3、0.00%<5%

八、6米照明灯杆及灯具设计强度计算书

地基承载力计算已知条件当地风压取值材 料:206000挠度计算,圆锥杆等效为:De=(d+D)/2的等径管风压

W0=U 2/160.85S 叉杆=0.228S 灯具=0.6迎风面积

S 灯杆=(D+d)*H/2 =0.6风力影响

M 灯杆=P 1*S 灯杆*H x =(N·m)

根部所受最大力矩

主杆根部的力矩,可以等效为集中风力作用在主杆重心处对主杆根部的力矩:

重心高度

(2d+D)*H/3(D+d)= 2.60M 灯具=P 1*S 灯具*Hx=(N·m)

M 叉杆=P 1*S 叉杆*Hx=(N·m)

安全系数:

4204.76故强度是安全的。

挠度计算

M 总=M 灯杆+M 灯具+M叉杆=(N·m)

强度校核

灯杆的危险截面处于根部,根部的抗弯截面系数:

灯杆顶处的挠度为:

f"max = fmax*H/Hx=挠度比:

W=π*(D 4-d 4)/32D 5.64669E-05惯性矩:

π(D e 4

-d e 4

)/64危险截面应力:

55889.036根部剪力计算V=V灯盘+V灯杆=γQ×WK1×0.2×3.8+γQ×WK2×10=1.4×0.59

×0.1×1+1.4×0.3×10=2.5KN

2.130.043620497△= f"max /H=1391447.04地面粗糙度考虑城市郊区为B类=(1+1.52*0.72*0.18)*0.5*1.0*0.98

风荷载标准值计算:风荷载标准值计算:灯盘-WK=βz?μs?μz?Wo 风力影响:

f max =FH X 3

/3EI

F=P 1*S 灯杆+P 1*S 灯具*H/Hx+P1*S叉杆*h/Hx=故挠度是安全的。

1、基础平面尺寸:b*h=0.6*0.6m

基础底面抗弯模量:W= b*h2=0.72m3

地基承载力特征值:fak=60KN/m22、

3、Pkmax =10.2< 1.2*fa

93.6Pkmin =5.0>0十、杆件相应于荷载效应标准组合时,作用于杆身的弯矩值:

M=1.4*0.7*9.4934+1.2*30=46<215Mk=M/γQ+VH/γQ

地质条件;亚粘土,比重:18KN/m3Gk=b×h×H×γ0=1.2×1.2×1.5×18=38.9KN 基础自重和基础上的土重相应于荷载效应标准组合时,作用于基础底面的弯矩值:

杆件满足要求相应于荷载效应标准组合时,作用于基础底面边缘的最大最小压力值:

=9.49/1.4+2.5×1.5/1.4=9.45KN.M

=9.45/1.2/1.2+2.5*1.5/1.2/1.2九、计算说明 ⑴.根据建筑结构荷载规范,按50年一遇查全国各城市的基本风压WO,绝大多数城市的WO≤0.75KN/m2时,若山区、偏僻地区、沿海海面和海岛的基本风压Wo≥0.75KN/m2时,以上计算乘以调整系数。

KN/M2

修正后的地基承载力特征值:

fa=fak+ηb?γ(b-3)+ ηd?γm(d-0.5)=60+0+1.0×18×(1.5-0.5)=78KN/M2

=9.45/1.2/1.2-2.5*1.5/1.2/1.2