摘要:兰州石化公司炼油区蒸汽管网采用蒸汽凝结水闭式回收系统,实现蒸汽凝结水的闭式回收,充分回收蒸汽凝结水及其所携带的大量蒸汽潜热,经过实际应用和技术标定,达到了预期的目的,取得了较好的节能和环保效果,值得借鉴引用。

关键词:蒸汽管网凝结水系统闭式回收

中图分类号:TE96 文献标识码:A 文章编号:1007—3973(2012)009—011—02

1 兰州石化公司炼油区蒸汽管网简介

兰州石化公司炼油区的设计和建设起始于20世纪50年代。在近50年的发展过程中,由于缺少统一规划、缺少整体优化设计以及缺少资金投入的原因,管网中还存在着不少的问题。庞大的蒸汽管网,在运行中必然会产生大量的蒸汽凝结水,蒸汽管道无自动排凝设施便是问题之一。为有效排出管线内的凝结水,采用蒸汽主管线手动放空式排凝,带来安全问题、能源浪费问题和环境污染问题,同时还影响到企业的形象。

2 蒸汽凝结水闭式回收系统原理

2.1 汽动式排凝回收装置

汽动式排凝回收装置是一种闭式蒸汽和凝结水回收系统,它兼有闭式回收系统的优点和功能,同时可以实现热能的梯级回收利用。它是对正常排凝疏水的回收利用:即对长期需要排凝的地方增加疏水器和汽水分离设施,正常回收,减少排放损失和环境污染。为了解决正常的排凝放空问题,建立汽动式排凝回收装置是一种有效的方法,这种方法不改变蒸汽管网的排凝管的位置、数量和管径,采用受控的蒸汽喷射携带排凝方法,集中进行汽水分离;3.5MPa 的中压蒸汽汽水分离后多余的“次中压蒸汽”经过动能利用后,并入低压管网;没有蒸汽数量上的泄漏;1.0MPa的低压蒸汽汽水分离后的次低压蒸汽,以及中压凝结水闪蒸出来的二次蒸汽,被“次中压蒸汽”喷射提升压力后,能级恢复如初,重新回到低压蒸汽管网。完全没有低压蒸汽损耗与降质,并且回收了15%的中压闪蒸汽;低压凝结水与中压凝结水在“泵阀凝结水排汽站”内再次闪蒸出0.3MPa的乏汽,该乏汽被“次中压蒸汽”提升压力后,能级上升一级,并入低压蒸汽管网。中压和低压两级分离出来的凝结水在“泵阀凝结水排汽站”内自动加压后,将凝结水打入厂内的凝结水泵压管线,完全闭式回收,没有任何乏汽泄漏以及凝结水的浪费。在气动式凝结水回收站中,中压蒸汽在数量上没有损耗,在品质上由于它对低压蒸汽和乏汽进行了加压做功,动能基本没有损耗。

2.2 排汽加压回收装置

凝结水排汽加压回收装置实际可看成是的汽动式排凝回收装置的一部分,也是一种闭式蒸汽凝结水回收系统。主要作用是有效排除乏汽管网的蒸汽凝结水,它的工作原理是经乏汽管网排出的汽水混合物进入凝结水罐,凝结成水的部分从凝结水罐底部进入汽动凝结水泵,经低压蒸汽加压后进入蒸汽凝结水泵压管线,最终进入蒸汽凝结水除油除铁装置进行回收。凝结水罐闪蒸出的二次蒸汽从上部排除,经低压蒸汽提升后进入乏汽管网回收利用。整个过程中没有蒸汽和凝结水的排放损失。

3 蒸汽凝结水闭式回收系统在兰州石化炼油区的实施

3.1 平面布置

300万吨重催装置位于14#路东侧7#路北侧,做为兰州石化公司东区主要余热产汽装置之一,在装置运行正常的情况下,其余热输出量可达到到150~160t/h,其中输出中压蒸汽10~20 t/h,输出低压蒸汽130~140 t/h。长期以来,该装置所产生的蒸汽品质较低,300万吨重催装置所产生的中压蒸汽温度最低时为230℃,接近饱和蒸汽温度,低压蒸汽温度也远低于本厂自备锅炉和电厂来低压蒸汽的温度装置,考虑了以上因素,在14#/7#路东北角建立一台汽动排凝装置。随后在蒸汽中低压蒸汽交汇的小重催南侧、14#/5#路东南和西北两侧各建立一台汽动排凝装置,在东三、四线末端的14#/7#路东南角和14#/3#路西北角各建立一

台汽动排凝装置;在乏汽带水最为严重的14#/5#路东南角和14#/7#路东南角各建立一台排汽加压装置。

3.2 技术标定

2007年3月23日开始6个汽动排凝装置和2个凝结水排汽加压装置施工验收完毕,开始投用和现场调试的条件。

为了对14#路蒸汽排凝治理项目投用以来的运行效果,进行一个定量的评价,在该措施投用一段时间后,我们有代表性的选择了914、714、514A、314B四个排凝装置和714、514两个排汽加压装置进行了标定,并得到数据积累。

中压蒸汽串入低压蒸量=低压蒸汽总出口流量—低压蒸汽总入口流量=4891—1365=3526kg/h。

本次14#路蒸汽排凝回收装置标定共有74条排凝回收系统,其中运行排凝回收系统51条,投用率占68.92%,停用系统23条,占31.08%。

通过本次标定和计算,14#路蒸汽排凝回收装置低压蒸汽回收量在运行51条排凝系统线时可回收低压蒸汽11.747t/h,可回收凝结水4.1t/h(详见表1和表2)。

按百分比计算蒸汽排凝回收装置总回收能力如下:

(1)低压(1.0MPa)蒸汽:11.747t/h?8.92%=17.044t/h。

(2)凝结水:4.1t/h?8.92%=24.231t/h。

从表1和表2可以看出,回收蒸汽和凝结水最多的位置在314B,原因是该处排凝点最多,相对而言,由于914排凝点较少,产生的蒸汽和凝结水量也最少。

还可以看出,蒸汽压力、温度参数越低,则回收的蒸汽和凝结水越多。

4 蒸汽凝结水闭式回收系统实施后效果

4.1 安全隐患得到解决

利用集管式排凝代替原有放空式排凝,大口径集水管才能充分地在主管线内全部“陷落”凝结水,再由疏水器排出。有效排出蒸汽管道内的凝结水,消除“水击”隐患,确保蒸汽系统的安全平稳运行。该项目实施半年来,凡安装了排凝措施的管段,从未产生“水击”现象,也从未收到用户关于蒸汽温度低或蒸汽带水的投诉。

4.2 节能节水效果可观

根据汽动排凝的原理可知:本次改造属于“零泄漏”效果,实施后,71个排凝管线的蒸汽直通现象消除了,目前所泄漏的蒸汽就完全回收了,产生了可观的节能节水效果。

(1)节水效果:由表2可知,回收凝结水平均为4.1吨/小时,每年可回收蒸汽凝结水3.28万吨。

(2)节能效果:由表1可知回收蒸汽11.75吨/小时,年回收蒸汽热能折合标煤10217.4吨;每年可回收的蒸汽凝结水余热折合标煤505.8吨。两项共计回收热量折合标煤10723.2吨。

4.3 减少环境污染

排凝优化治理后,有效消除放空式排凝带来蒸汽排空产生的噪声污染,每年减少热量排放3.51?08MJ,减少向工业污水系统排放蒸汽凝结水3.28万吨,减少了环境污染,美化了环境。

5 结论

蒸汽凝结水闭式回收系统的研究和应用,能够有效的排除蒸汽管网在运行中产生的蒸汽凝结水,从根本上消除了“水击”隐患,确保蒸汽系统的安全平稳运行,还解决了传统的放空式排凝带来的蒸汽排空的现象,节约了大量的排空蒸汽和蒸汽凝结水,经济效益十分显著,同时解决了蒸汽排空带来的噪声、热量排放、污水排放等环境污染问题。

参考文献:

闭式凝结水回收装置

闭式凝结水回收装置

1 闭式高温凝结水回收装置 闭式回收凝结水的意义及装置简介: 蒸汽间接加热系统中,蒸汽在加热设备内释放出汽化潜热, 冷凝后成为等温凝结水,通过输水装置排出设备。该凝结水具有以下特点: (1)有较高的温度; (2)水质良好; (3)过冷度比较小,接近饱和,极应当复用。 因此该凝结水是一种非常宝贵的水和热资源,据保守的估计(计算过程见13页),每小时回收复用1吨凝结水,1年则可节约136,433元,其经济价值相当可观。 传统的高温凝结水开式回收,不仅造成闪蒸汽热能损失,排空热污染,回收效率低,而且开式系统易造成设备及管道的氧腐蚀,水质下降,回收设备频繁检修。能源回收系统匹配不尽合理,直接影响企业的经济效益。因此,闭式回收凝水是应当采用的最佳方式。它不仅在节能、节水、环保中有特殊的意义,而且在其系统中可使各种换热设备、除氧设备、软水设备的投资大大降低。 但密闭式高温水特别是高温凝结水泵式回收是一项复杂的系统工程。 表一 离心泵吸水侧压力

2 从表中可见,要泵送100~120℃的饱和热水,需要在泵入口处增加6~17.5米的正压水头。为解决这一问题,我们把防汽蚀消除器与水泵、喷射泵与离心水泵结合起来,有效地解决了防气蚀问题,这种泵与其它部件的组合就称之为高温凝结水回收装置。 回收凝结水要把疏水设备、凝水管网,回收设备和用户结合在一起综合考虑,本公司科技人员在反复实践的基础上运用流体力学、单项流和两相流原理,系统应用集中疏水引射技术,高低压管路共网技术,利用蒸汽功能的自动加压技术,将高温凝结水在低背压状况下畅通地引回到凝结水回收罐。经过除污器,汽水分离,快排冷凝,一种方式为水泵入口加装增压汽蚀消除器,另一种方式为加装水水喷射器,结合灵活的液位自调装置,乏汽抽吸装置,研制设计了一种汽压式回收,两种泵式回收新型的密闭式高温水回收装置,完全有效地保证高温凝结水密闭稳定地得以回收,也保证凝结水回收罐内的压力低于外网压力。汽蚀消除器及水水喷射泵以及管道的最优化设计改变了水泵汽蚀条件,保证在整个密闭运行的系统中高温水泵不会发生汽蚀。密闭式高温水回收装置运行设置方式有间歇式和连续式两种。两种控制方式设有手动及自动,故障报警,双泵切换等无人值守功能。密闭式高温水回收装置是理想的可靠的节能设备,节能量可达15-30%。 本公司产品早已在北京市金巢装饰材料公司、阳泉商业大厦、金海岸有限公司、山西惠丰机械厂、山西双人药业、山西大学、太原挂面厂、太原方便面厂、高氏劳瑞化学油墨有限公司、大唐第二热电厂等厂家使用,欢迎参观指导。 适用范围: LNBH 型密闭式高温水回收装置是我公司研制的新一代高温凝结水回收设备,是原国际R108开式水箱和T906凝结水箱的最新替代产品。它广泛应用于化工、石油、电力、轻工、食品、纺织、橡胶、冶金、建材、机械等工业部门和饭店、医院、商场、物业等单位的蒸汽锅炉凝结水回收系统。也可适用于民用蒸汽采暖和中央空调溴化锂制冷系统。 一、闭式高温凝结水泵式回收装置(LNBH ) (一)设备概述及工作原理 高温冷凝水泵式回收装置通过在闭式罐体内的导流分相装置、调压装置、汽蚀消除

解析冷凝水回收装置原理

冷凝水回收装置原理 ——换热设备推广中心 引言 能源是人类生存和发展的重要物质基础,能源的人均占有量、能源的构成、能源的使用率往往作为衡量一个国家的现代化发展程度。随着社会的发展和工业的进步,能源危机已成为全世界亟待解决、关系人类生死存亡的大问题。据专家估计,如果不改变能源消耗结构和速度,不开发新能源,在距今200~300年后,世界上的全部能源将消耗殆尽。因此,有效节能已成为全球性能源问题研究的核心之一。 一、概述 冷凝水回收器用于各种汽水换热器或生产工艺流程中所产生的冷凝水的回收。冷凝水是高质量的水,而且它含有大量的热能,所以在蒸汽供热系统中回收冷凝水是节能节水的重要措施之一。 冷凝水回收器用于各种汽水换热器或生产工艺流程中所产生的冷凝水的回收。冷凝水是高质量的水,而且它含有大量的热能,所以在蒸汽供热系统 中回收冷凝水是节能节水的重要措施之一。 高温水如果直接用泵抽送,泵前形成的负压 会使冷凝水汽化,造成气蚀。严重时会由于 气体体积突然膨胀而发生爆裂,损坏水泵。所以传统的冷凝水回收方法是将其冷却降温后再用泵抽送。这样就无法利用冷凝水所含的大量热能,而且由于冷凝水掺入了未经处理的冷水,使水质恶化,还要重新进行水处理。冷凝水回收器设计了气蚀消除措施,能确保水泵直接抽送高温冷凝水而不发生气蚀现象。

冷凝水回收系统回收蒸汽系统排出的高温冷凝水,可最大限度地利用冷凝水的热量,节约用水,节约燃料。对工厂的节能降耗,提高经济效益有显著的作用。冷凝水回收系统大致可分为开式回收系统和闭式回收系统两种。 一个高效运行的蒸汽冷凝水回收系统,将会显著提高整个热力系统的效率,节约电、煤、水及污染处理费用,对工厂的节能降耗,提高经济效益有显著的作用。如何设计一套有效、合理的利用冷凝水及其热的回收利用循环系统,达到最佳节能降耗效果是现今值得探讨的问题。 二、工作原理 冷凝水回收装置通过罐体内的调压装置,气蚀消除装置和特制的水泵,解决了水泵的气蚀。从 而实现了高温冷凝水和冷凝水回收器高能二次汽 的完全闭式回收,缩小了集水容器的体积。采用 自动控制系统使冷凝水能及时回收,使能量浪费 到最低,而且杜绝了氧腐蚀,消除了二次汽。 将不能直接利用的各种压力下的低压蒸汽的冷凝水有效回收,一直是各行各业热能管理部门的一大难题。多年来,研发团队运用流体力学、单相流和两相流原理,依据微过冷度理论和高温冷凝水动态两相流特性,并结合多年对锅炉设备的研究,系统的应用汽水引射混流技术,高低压管路共网技术,利用蒸汽动能的自动加压技术,将高温冷凝水在低背压或无背压状况下畅通地引回到冷凝水回收机组,同时采用专用特质的消汽蚀构件,消除水泵汽蚀的诱因,实现了冷凝水密闭式回收。同时凭借行业实践经验,对回收设备进行不断改进升级,充分回收冷凝水二次闪蒸蒸汽,使能源回收利用率达95%以上,减少了软化水的流失和热污染,充分节约燃料和软化水资源。

热电厂供热蒸汽凝结水回收的水处理方式

热电厂供热蒸汽凝结水回收的水处理方式 文章对热电厂的蒸汽凝结水水处理的必要性进行了阐述,对凝结水处理的工艺、设备及主要材料选型方法进行了论述。 标签:蒸汽;凝结水;热电厂;水处理 蒸汽广泛应用于电力、供热、石油、化工、制药、冶金、食品、纺织、印染、建材等国民经济行业,是现代人类生产生活中的一种主要二次能源。有数据表明,目前我国蒸汽供热系统的热能平均利用效率只有30%左右,节能潜力约为8000万吨标准煤。因此,节能降耗是我国实现可持续发展的必要手段。长期以来,人们比较注重锅炉的节能,而对同属蒸汽供热系统的凝结水系统却重视不够。蒸汽在用汽设备中放出汽化潜热后,变为饱和凝结水。该凝结水的热量与凝结水的压力和温度成正比,可占蒸汽总热量的20%、30%。所以凝结水的回收利用是蒸汽供热系统节能的一项主要措施。但是,对于负责提供区域工业蒸汽的热电厂,由于电站锅炉对给水的品质要求比较高,所以要想安全可靠的回收利用凝结水,必须有可靠的凝结水处理系统。因此,蒸汽凝结水处理系统是热电厂供热蒸汽凝结水回收的关键环节,必须予以高度地重视。 1 热电厂供热蒸汽凝结水的品质 蒸汽在换热设备中转换成凝结水,应该是品质良好的蒸馏水。这与实际热电厂回收的凝结水品质有很大出入,这是由以下原因造成的: 1.1 空气 蒸汽系统停运后,残存在系统中的蒸汽冷凝成凝结水,体积减小,在系统中造成负压或真空,所以大量的空气从漏气处进入系统。 1.2 二氧化碳 凝结水中的CO2主要是由于锅炉水中含有的碳酸盐或重碳酸鹽在炉内压力和温度的作用下分解产生的。其化学反应式如下: Na2CO3+H2O=NaOH+NaHCO3 NaHCO3=NaOH+CO2↑ 1.3 氧化铁、氢氧化铁及碳酸氢亚铁 从锅炉出来的蒸汽都携带有一定量的水滴,使蒸汽在凝结后呈碱性。因而,凝结水可以迅速溶解沿途管道和设备中的铁锈(氧化铁)。凝结水中的氧和二氧化碳也同时引起了管道和设备的腐蚀,同管道和设备中的铁反应,生成了氢氧化

凝结水回收装置的性能简介、工艺流程图及电气原理图 (1)

设备制造有限公司 收 件 人: 公 司: 电话号码: 邮 箱: 主 题: 发 件 人: 日 期:2014年11月05日 电话号码: 传真号码: 页 数: 共6页 紧急 您好!非常感谢您对本公司产品及服务的信任和支持!现将有关资料呈阅如下,希望得到您的认可和指正。如有异议,请及时与我联系。 设备简介 NFDK -B 系列闭式凝结水回收装置,根据流体动力学原理,通过喷射泵装置、压力平衡装置、汽蚀消除装置配合耐高温多级水泵,彻底消除高温凝结水泵产生汽蚀、汽塞的产生的条件,实现了凝结水和二次汽完全闭式回收,节能节水显著,环保效果明显。设备完全密闭,没有任何形式疏水漏汽和二次汽外冒,将凝结水的热量和水资源全部回收。消除汽蚀。根据流体动力学原理,采用自行设计的喷射泵,应用独特的汽蚀消除技术,彻底消除了凝结水泵产生汽蚀和汽塞的条件,并采用多级泵,延长了叶轮使用寿命,保证了凝结水泵的输出压力,大大提高了系统装置的整体运行寿命,安全运行。由于全闭式回收,保证水质,杜绝了氧气、二氧化碳等水溶腐蚀性气体对凝结水的污染,消除了氧腐蚀和酸性腐蚀,延长了设备及管路、阀门等的使用寿命。系统整体采用机电一体化,罐、泵和控制整体式机组,结构紧凑,安装及运输方便;智能控制,无需人员职守。

我厂生产的闭式NFDK系列,在通用设计工况条件下,通过罐体容积的设计,控制凝结水的闪蒸量,经过二级气水分离,有效地降低了凝结水中的蒸气含量,通过喷射泵的设计计算,一方面有效地回收了蒸气,同时,配合压力平衡控制过量蒸气可能产生的凝结水罐内压的升高,保证疏水畅通。并配装安全启阀,进一步保证用气设备的正常运行。 设备特殊性能简介 我公司生产的闭式NFDK系列,在通用设计工况条件下,通过罐体容积的设计,控制凝结水的闪蒸量,经过二级气水分离,有效地降低了凝结水中的蒸气含量,通过喷射泵的设计计算,一方面有效地回收了蒸气,同时,配合压力平衡器控制过量蒸气可能产生的凝结水罐内压的升高,保证疏水畅通。并配装安全开启阀,进一步保证用气设备的正常运行。喷射泵的设计,是我公司产品设计中重要部件之一。它是利用一次流的流体动力带动二次流体,在喷射泵的作用下,蒸气再次高压熔入凝结水中,形成高温热水被送到回水点。(参见示图) 目前,有的凝结水回收装置,将喷射泵设计在泵的入口前端,这种结构设计,虽然对喷射泵的设计计算简单了,对水泵来说,虽然提高了一些泵叶轮中心点的压力,但由于流体温度的升高,特别是凝结水中含有大量的蒸气,水泵很容易产生气蚀,从而大大降低了水泵的使用寿命。我公司产品由于喷射泵设计安装在水泵的出口,防止蒸气经叶轮压出,从而改善了泵的流体工况,大大提高了水泵的使用效率和寿命。

蒸汽冷凝水回收与保护

蒸汽冷凝水回收及保护 一、蒸汽冷凝水回收的意义 我国是一个严重缺水、能源缺乏、生态环境脆弱的国家,节约用水、节约能源和保护环境至关重要。然而我国大量工业锅炉由于蒸汽用途多样性,用汽设备及地点较为分散,蒸汽管线较长等原因,使得蒸汽冷凝水的回收利用有一定的难度,特别是凝结水中铁离子含量较高,不但易造成锅炉结生铁垢,而且会增加锅炉的腐蚀,影响锅炉的安全运行,故很多锅炉用户将品质良好的蒸汽凝结水排至地沟而白白浪费了。 二、冷凝水中铁含量高的原因分析 蒸汽冷凝水回收利用主要是作为锅炉补给水用,GB1576《工业锅炉水质》标准中给水的一个重要指标是含铁量。如果锅炉用含铁量高的冷凝水作为补给水,会导致锅炉受热面炉管产生氧化铁垢,它的危害是使锅炉传热不良,导致炉管壁温升高,最终会引起炉管鼓包爆管,严重威胁锅炉安全运行。冷凝水回收管道的金属腐蚀主要是因为蒸汽冷凝水系统中的CO2及O2所引起的。CO2和O2主要来自锅炉补给水,工业锅炉在实际运行中,给水中经常有一定量的游离CO2及O2存在,并且给水中含有的碳酸化含物:CO32-和HCO3-,进入锅炉后会部分分解,放出CO2,生成的CO2被蒸汽带出锅炉,随蒸汽一起经管路送至用热设备,蒸汽换热后产生的冷凝水中就有了游离CO2存在,少量的CO2就会使其pH 值显著降低,钢材受CO2腐蚀而生成的腐蚀产物是可溶的,在金属表面不易形成保护膜,它的腐蚀特点是使金属减薄,产生铁的腐蚀物,从而使冷凝水被大量铁离子污染。同时溶解氧对系统管路的腐蚀也是不可忽视的。冷凝水中的O2是随蒸汽带来的。它的腐蚀产生物是Fe3O4与FeO及含水氧化物的生成物,它会使钢管产生腐蚀坑。当冷凝水系统中同时存O2 与CO2时会使钢的腐蚀更严重,CO2使水呈微酸性破坏管路保护膜,随着O2含量增加会使钢管呈或大或小的溃疡状态,使腐蚀加快,结果是冷凝水呈砖红色、铁含量大,钢管穿孔。 三、回收合格的冷凝水 根据冷凝水铁离子含量高的原因分析,造成腐蚀的原因主要是水中含有CO2和O2。可采用投加冷凝水保护剂的方法促进金属管路内壁表面钝化的方式,使金属管道内壁形成一层有效的保护膜,隔离呈酸性的冷凝水与水中含有的游离O2与金属内壁接触;同时药剂能使进入冷凝水管路的冷凝水呈碱性而防止金属酸腐蚀。南京圣道环保用品厂生产的蒸汽冷凝水专用保护剂能显著降低凝结水中的含铁量,避免系统的腐蚀。蒸汽冷凝水保护剂为液态,通过加药泵将冷凝水保护剂投入锅炉给水管道中或回用水管路中随蒸汽进入管网。在冷凝水管进入给水箱或凝结水箱之前可设置旁路排放阀和取样点,定期取样化验,确保锅炉安全运行。

蒸汽冷凝水回收方案

蒸汽冷凝水回收方案 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

设备房蒸汽凝结水回收再利用方案 一、现状 750万吨现场锅炉房现有10t/h蒸汽锅炉4台,一般情况下有2台锅炉运行,蒸汽压力~,每天平均产生蒸汽量200t。主要用汽设备为2台湍流式热交换器、11台容积式热交换器、2台中央空调制冷机组和选矿浮选工艺用汽。容积式热交换器配有一套凝结水回收系统,为开式回收系统。 二、存在的问题 1、大量的疏水阀漏汽和闪蒸二次汽对空排放,这部分浪费约占凝结水总量的5~20%,总热量的20~60%。 2、闪蒸二次汽的排放,在冬天热雾漫天,夏季热浪逼人,即对环境造成严重的热污染,又可能烫伤人员,存在安全隐患。 3、潮湿的环境加重了金属设备的腐蚀,电气设备老化,形成间接损失。 4、回收系统设有两台水泵,但没有敷设设备房至锅炉房的凝结水回收管路,所以没有启用,高温凝结水直接排至地沟,造成水资源和热能的白白浪费。 5、开式回收系统凝结水收集至开式水箱,再次溶解空气中的氧气,二氧化碳等杂质,增加了后处理费用。 目前国内企业的凝结水回收基本采取开式水罐、水箱等,为减少闪蒸二次汽(凝结水温度高,进到开式系统压力降低,大量的显

热变成潜热,形成二次汽化)的排放。有的企业采用掺水降温,降低水质和利用价值,还有的企业专门上一台冷凝器,用循环水对闪蒸二次汽进行吸,然后再通过凉水塔将热量排放掉,为浪费这部分能源,还要上设备和花费新的能源。 三、解决方案 采用闭式回收系统,对开式回收系统进行适当改造,购置安装一套SVLN-5闭式凝结水回收装置,敷设一趟300米φ58*4无缝钢管,作为设备房至锅炉房除氧器凝结水回收管路,将凝结水回收至锅炉再利用。 四、主要设备材料清单 五、设备配置清单

关于蒸汽冷凝水品质的说明

关于蒸汽冷凝水品质的说明: 锅水被加热后,一部分锅水形成与锅水同温度的蒸汽,是水的相变过裎,通过锅炉内置的汽水分离器,输送出去供用热设备使用,释放热量后,形成与蒸汽同等温度的冷凝水。 在锅炉不满水运行和汽水分离器完好的情况下,蒸汽一般不带出锅水,即使不小心带出了,在分汽缸中也会通过疏水阀排掉。因此蒸汽是纯洁的,在用热设备内形成的冷凝水也是纯洁的,冷凝水不含碱度和硬度,故冷凝水没有缓冲能力。在这种情况下,只要有一点二氧化碳进入,即可导致ph值大为降低,会导致回收管道的腐蚀,产生铁离子。如再有氧气进入,由于协同效应,更会促进回收管道的腐蚀。解决的办法是向其中加入凝结水系统保护剂,有的干脆用不锈钢做凝结水回收管。实际上在开放状态下,如果用热设备内的冷凝水不能排尽,又长期停用,用热设备也会造成同样的腐蚀。 随着回收技术的发展,解决了冷凝水无泵长距离输送(以前一般采用斯派莎克蒸汽做动力的回收泵,现采用二次蒸汽或蒸汽做动力的提升器)和高温水泵汽蚀问题。因此有了闭式冷凝水回收系统,它阻止了冷凝水与二氧化碳或氧气接触的机会,因此冷凝水管道不再腐蚀,水中的铁离子不再超标,闭式回收是带压回收,没有二次蒸汽排放,水温大大提高,节能更佳。由于用热设备泄漏,被加热物料会进入冷凝水中,造成冷凝水品质达不到锅炉给水标准,这种情况不是冷凝水自身造成的,而是用热设备泄漏造成的,如果被加热物料成酸性,ph值会超标;如果被加热物料是自来水,硬度会超标。解决的方法是阻止用热设备泄漏。往冷凝水中加入碱或除垢剂的方法也行,但对于水质要求高的锅炉不太合适,因为它实际上与锅内加药水处理一样。总没有钠离子交换的好。 综上所述,只要用热设备自身不漏,又采用闭式回收,冷凝水品质完全会优于锅炉给水标准,我公司做的冷凝水回收系统,对冷凝水检测 结果是ph=7,碱度,硬度是零。 蒸汽冷凝水回收方式介绍 蒸汽冷凝水回收方式有下列三种(各有特点,不同要求的场合,可以采用不同的选用) 1、开式回收方式 2、无泵回收方式 3、闭式回收方式 一、开式回收方式:没有技术含量,回收利用率最低,造价也最低,水质不能保证。 二、无泵回收方式:有下列四种,有一定的技术含量(1、自动泵回收,2、无需用电的冷凝水回收,3、提升器回收,4、背压式回收)。都需要用蒸汽做动力或利用冷凝水自身的背压,能把冷凝水送往软水箱或热力除氧器,但不能直接送往锅炉,特点是投资少,不能彻底回收。有二次蒸汽排放,冷凝水在系统外停留待用时间长,但优于开式回收。在电厂供汽的场合可以采用,资金少的单位也可以采用。四种方式相比,提升器回收最科学,它在背压不足以把冷凝水送往目的地的前提下,才用蒸汽做动力,加入的蒸汽量,是根据输送扬程决定的,如果背压足够,则不加蒸汽,如果背压不足,才加蒸汽,蒸汽耗量可以自动控制,蒸汽用量最少。冷凝水的水质,在进入软水箱或热力除氧器前能保证,进入后不能保证。三、闭式回收:闭式回收有下列三种形式(1、热泵回收。2、压缩机回收。3、高温闭式回收)。 热泵回收、压缩机回收是在水泵没有解决汽蚀问题前出现的产品,热泵回收可以实现二次蒸汽的回收利用,在用热设备有不同的压力,温度参数要求的场合有市场,如造纸(有温度曲线要求);化工(有不同加热温度要求)等。压缩机回收是用机械的技术,解决流体的问题,应用场合受影响,主要用于用热设备是单一参数的场合,如纸板线等。 高温闭式回收,可以应用不同的场合,适应性最强,稳定性最佳,回收率最高。它是由回收主机,回收附件组成。

闭式凝结水回收装置

闭式高温凝结水回收装置 闭式回收凝结水的意义及装置简介: 蒸汽间接加热系统中,蒸汽在加热设备内释放出汽化潜热,冷凝后成为等温凝结水,通过输水装置排出设备。 表一离心泵吸水侧压力 从表中可见,要泵送100~120℃的饱和热水,需要在泵入口处增加6~17.5米的正压水头。为解决这一问题,我们把防汽蚀消除器与水泵、喷射泵与离心水泵结合起来,有效地解决了防气蚀问题,这种泵与其它部件的组合就称之为高温凝结水回收装置。 回收凝结水要把疏水设备、凝水管网,回收设备和用户结合在一起综合考虑,本公司科技人员在反复实践的基础上运用流体力学、单项流和两相流原理,系统应用集中疏水引射技术,高低压管路共网技术,利用蒸汽功能的自动加压技术,将高温凝结水在低背压状况下畅通地引回到凝结水回收罐。经过除污器,汽水分离,快排冷凝,一种方式

为水泵入口加装增压汽蚀消除器,另一种方式为加装水水喷射器,结合灵活的液位自调装置,乏汽抽吸装置,研制设计了一种汽压式回收,两种泵式回收新型的密闭式高温水回收装置,完全有效地保证高温凝结水密闭稳定地得以回收,也保证凝结水回收罐内的压力低于外网压力。 适用范围: LNBH型密闭式高温水回收装置是我公司研制的新一代高温凝结水回收设备,是原国际R108开式水箱和T906凝结水箱的最新替代产品。它广泛应用于化工、石油、电力、轻工、食品、纺织、橡胶、冶金、建材、机械等工业部门和饭店、医院、商场、物业等单位的蒸汽锅炉凝结水回收系统。也可适用于民用蒸汽采暖和中央空调溴化锂制冷系统。 一、闭式高温凝结水泵式回收装置(LNBH) (一)设备概述及工作原理 高温冷凝水泵式回收装置通过在闭式罐体内的导流分相装置、调压装置、汽蚀消除装置、射水抽汽装置,实现了高温凝结水将高能二次气完全吸收,在此基础上,再采用自动控制的高温凝结水泵将凝结水及时输出罐体并加以回收,使能量浪费降低到最低,又尽量减小了罐体的体积。 (二)特点 ①导流分相、消除汽蚀装置均在罐体内,整体性强; ②节能节水又无二次闪蒸汽及疏水漏汽外泄,使蒸汽冷凝水所包含的热能、水量充分回收;

凝结水回收装置是如何安装的

凝结水回收装置是如何安装的? 传统的凝结水回收利用系统是凝结水从用热设备内排出,经疏水器进入开放式凝结水箱,由凝结水泵送回锅炉房中的大气式热力除氧器,与软化混合除氧后,在经过锅炉给水泵送入锅炉。这种开式系统,凝结水在进入开式凝结水箱是发生闪蒸。一方面,闪蒸汽逸入大气造成凝结水的损失,另一方面,闪蒸汽带走的冷凝热,使凝结水的温度降低。因此开式凝结水回收利用系统,既造成热能与凝结水的损失,又使逸出大气的二次蒸汽造成了对周边环境的热污染。 1、当回水末端位于地面以上时,将回水管与该设备进水管接通。当回水管末端位于地下时,在管道末端安装回水爬高器,回水爬高器的排污管安装闸阀,出水管向上与设备进水管接通。 2、如果有多路冷凝水回到同一冷凝水回收器,各冷凝水管是从高压向低压依次排列。 3、设备的调压管接到室外,调压管上不得安装任何阀门。 4、水泵的出水管分别安装逆止阀,经过三通管集中向除氧器或锅炉供水,两台电机泵自动轮换运行。 5、排污口安装排污阀,将排污管接到地沟。

6、设备自配控制箱,自控制箱悬于离地面1.2米左右的墙壁上,设备的控制线为五芯集束电缆,千米线阻小于3欧姆,截面0.2-1.0方毫米。 7、在凝结水系统投入正式运行之前,必须对整个系统进行全面污垢清洗。 8、设备运行前,须先打开凝水入口前阀门和两台泵后的截止阀(如液位计与罐体间有阀门也须打开),关闭设备时,操作与前面相反。 9、设备运行只须打开自控箱内空开,按下控制面板上的电源开关按钮,将手自动开关旋至自动档,设备就会自动运行,无须专人看管,只须定期巡视和注意峰呜器报警即可。 10、当凝结水系统开始运行时,先打开产品上的排污阀,待回水清净后关闭。当回水有少量硬性杂质或油污,应每3-5天打开排污阀排污一次。以后递减至一个月排污一次即可。 11、当自控箱上的报警灯亮或蜂鸣器报警时,表明自控系统发生故障,操作人员应将自控箱上的切换开关由自动旋至手动位置,由手动启闭按纽控制回水泵各锅炉房送水。同时通知维修人员检修自控系统,待修复后再将切换开关复原。

蒸汽凝结水开式回收系统技术和管理要求地方标准

蒸汽凝结水开式回收系统技术和管理要求地方标准

. DB3309 蒸汽凝结水开式回收系统 技术和管理要求 The requirements for technique and management of open recovery system of steam condensate

前言 本标准由舟山市富丹旅游食品有限责任公司、中国水产舟山海洋渔业公司提出。 本标准由舟山市质量技术监督局归口。 本标准起草单位:舟山市富丹旅游食品有限责任公司、中国水产舟山海洋渔业公司。 本标准主要起草人:潘渊、戎素红、陈汉伟、吕津、陈云云。 本标准为首次发布。

蒸汽凝结水开式回收系统 技术和管理要求 1 范围 本标准规定了蒸汽供热系统中凝结水回收的原则,凝结水开式回收系统的确定和水质、设备、运行管理等有关技术要求。 本标准适用于公称压力P≤2.5MPa,介质温度t≤250℃的蒸汽供热系统中凝结水开式回收系统的设计、改造、安装和管理。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 1576-2001 工业锅炉水质 GB 4272 设备及管道保温技术通则 GB/T 12721-1991 蒸汽供热系统凝结水回收及蒸汽疏水阀技术管理要求 GB 17167-2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则 GJBT-565 矩形给水箱(图集号:02S101) JJG 686-2006 热水表 3定义 本标准采用下列定义。 3.1 开式回收系统 集水箱与大气直接相接触的凝结水回收系统。3.2 单元疏水方式

蒸汽冷凝水回收方案(完整资料).doc

此文档下载后即可编辑 设备房蒸汽凝结水回收再利用方案 一、现状 750万吨现场锅炉房现有10t/h蒸汽锅炉4台,一般情况下有2台锅炉运行,蒸汽压力0.6~0.7MPa,每天平均产生蒸汽量200t。 目前国内企业的凝结水回收基本采取开式水罐、水箱等,为减少闪蒸二次汽(凝结水温度高,进到开式系统压力降低,大量的显热变成潜热,形成二次汽化)的排放。有的企业采用掺水降温,降低水质和利用价值,还有的企业专门上一台冷凝器,用循环水对闪蒸二次汽进行吸,然后再通过凉水塔将热量排放掉,为浪费这部分能源,还要上设备和花费新的能源。 三、解决方案 采用闭式回收系统,对开式回收系统进行适当改造,购置安装一套SVLN-5闭式凝结水回收装置,敷设一趟300米φ58*4无缝钢管,作为设备房至锅炉房除氧器凝结水回收管路,将凝结水回收至锅炉再利用。

闭式凝结水回收器产品概述

闭式凝结水回收器产品概述 开式凝结水回收的弊端 开式凝结水箱有排汽口与大气直接相通,凝结水进入水箱后就会因压力下降而产生大量二次闪蒸汽,由于 汽化潜热的存在,二次汽携带大量高品质热能排到大气中,使凝结水温度迅速下降,造成大量能源和水资源浪 费,这样大量蒸汽排放到大气中,不仅影响单位形象,还会造成热污染;放置在地下室,会更无法处置。 开式凝结水箱因为凝结水泵易气蚀,故容积都做的很大,以便凝结水在水箱中停留足够长的时间,使温度 充分降下来,这样凝结水会降到更低的温度,使热能进一步浪费,且水箱和水泵分开布置,占地面积大。 开式凝结水箱直通大气,原本已除氧的凝结水会再次溶氧,不仅使水箱和凝结水管路因氧腐蚀而缩短使用 寿命,还会增大除氧成本。 开式回收设备有如此多的弊端,为什么不把它密闭起来呢?原来凝结水本身是汽水两相流,高温的凝结水

极易造成号称“泵癌”的气蚀破坏,由于无法解决凝结水泵气蚀破坏,所以,过去只能将水箱与大气相通, 将二次汽放掉,使凝结水充分降温,将能源浪费,只能将很少的水和热能回收,更有甚者将其全部排掉。 FGJ 闭式凝结水回收器工作原理 HBN闭式凝结水回收器是我公司经过多年的实践经验研究推出的新型凝结水回收装置。该装置是由凝结水 罐、凝结水泵、汽蚀消除装置、激波换能器、液位传感器和控制柜组成,各部件的主要用途如下: 凝结水罐是用来收集蒸汽管网的凝结水; 凝结水泵是将凝结水罐收集的凝结水增压输送到系统; 汽蚀消除装置是防止凝结水泵进水口的负压产生二次散蒸汽,用来保护凝结水泵; 激波换能器是用来将凝结水罐中产生的散蒸汽进行回收利用,充分利用散蒸汽的余热; 液位传感器和控制柜是用来实现系统的自动运行;

冷凝水回收的好处

蒸汽系统凝结水回收的好处 杭州瓦特节能工程有限公司技术部李少鹏 冷凝水回收的益处: 1,回收高温凝结水的显热以节省燃料,占蒸汽总热量的20%的能量。 2,提高锅炉出率,可将锅炉产生蒸汽的能力保持在最大程度. 3,冷凝水不含盐分,使用冷凝水可减少锅炉排污的次数,因而减少成本. 4,回收凝结水可减少除氧器补给水的供应,从而节省水费和水处理费。5,增加锅炉工作稳定性,从而提高蒸汽的质量,降低能耗. 6,通过提高给水之温度,最大程度地减少氧含量,因此可以减小系统腐蚀。7,降低燃料气体的排放,减少高温水向环境的排放,从而保护环境.

凝结水回收: 简介 B8) 凝结水是高温蒸馏水,所以是珍贵的,回收与重新利用凝结水不仅从技术上带来好处,而且它也可以节省支出. 不回收凝结水所带来的问题 B9) 凝结水是一种高温水.当蒸汽释放其潜热转变为凝结水状态,大约还有25%总量保留在凝结水中.如果把凝结水排放掉,所失去的热必须通过燃烧更多的燃料来加热低温的补充水来弥补.通常,每升高6℃水温锅炉燃料可节省约1%. B10)凝结水是理想的锅炉补充用水,因为它是已经被处理过的,TDS 的含量很低, 通常是不超过20ppm,锅炉排污的目的是产生出品质好的蒸汽并用来保护锅炉.用来维持好的TDS水平所需的排污之数量是依赖于补充水的TDS含量,TDS含量越高排污次数越多.回收凝结水可以大幅度地减少锅炉的排污次数..从而可以节省燃料,节省化学处理,以及水的用量.例如:当给水的 TDS从500ppm降低到250ppm,锅炉水的TDS保持在3500ppm,排放污水次数可减少54 %.

B11) 锅炉额定蒸汽量通常是指给水温度在100℃,不用锅炉蒸汽时的产量,低的给水温度将减少蒸汽的产生量.因为给水温度要升高到100℃.给水温差所造成的锅炉理论上与实际上产量差别被称为”蒸汽系数”.例如:当没有凝结水回收时,给水温度是30℃,那么,锅炉在7bar工作压力下的蒸汽量(理论上)将降低14%. B12) 水中溶解的空气量取决于水的温度.温度越高,空气含量越低,一些没有安装昂贵的除氧器的工厂,将依靠给水的温度来减少空气含量.对于这些工厂如果不回收凝结水,那么给水的温度将会比较低.当给水在锅炉 中加热时,不溶解的空气将从给水中跑出来.这些空气将与蒸汽一起被输送进管道,并占具蒸汽的空间.空气是一种差的传热体,它会延长升温时间,降低工作效率1mm厚的空气膜的热阻与1720mm厚 的铁板的热阻相同.空气中含有的氧气和二氧化碳会造 成管道的腐蚀.

化工行业用蒸汽冷凝水回收装置工艺流程

化工行业用蒸汽冷凝水回收装置工艺流程 随着市场竞争的日益激烈,企业就得苦练内功,节能减排,把消耗降到最低。蒸汽冷凝水回收装置,近几年在锅炉使用企业发挥着重大的节能效益,一般可节约燃料和电能20%以上。降到企业的生产成本,同时也提高了企业的竞争力。但不同的行业由于安装方法或蒸汽冷凝水回收机的选型不当,节能效果达不到最佳,甚至无法正常使用。下面就简单介绍一下几个行业安装使用时的注意事项: 一:油脂行业蒸汽冷凝水回收机安装注意事项,一般植物油厂如:棉籽油厂,玉米油,大豆油等大中型生产企业。蒸汽锅炉一般为6-10吨,工作压力0.8Mpa。设备工作压力一般有两个压力段,回收时就必须分段回收。高压的入大回收器,低压力段用小回收器,然后小回收器在通过“真好用”高温高压多段回收泵浦配合自动控制打到大回收器内,大回收器在通过自动控制将高温冷凝水打到锅炉。 二:食品行业蒸汽主要用于烘干,一般0.2-0.4Mpa.而且温度要求不是很高,蒸汽加热器末端加上疏水阀,然后进冷凝水回收装置,在通过自动控制打回锅炉。 三:化工行业工艺比较复杂,首先把工艺流程搞清楚在做具体回收方案。 四:橡胶制品行业用气设备主要是硫化机,每个硫化机都有单独的疏水阀(一般采用圆盘式),然后疏水阀出口都连到冷凝水回水管上,回水管按坡度安装,并在最低处挖一个水池。冷凝水先入水池再用水泵打到开式水箱供锅炉补水用。有一部分重视节能减排的企业负责人安装密闭式冷凝水回收装置或是蒸汽回收机后,硫化机无法正常工作,橡胶制品出现气泡使产品废品率大大增加。造成这个情况的原因是因为安装冷凝水回收装置或蒸汽回收机后,回收管压力变高,疏水阀压差变小,造成设备内的冷凝水无法顺畅排出,硫化机温度达不到所致。如果用往返泵式蒸汽回收机,就必须更换在这个压差下排量能达到的疏水阀,如果用带压力罐的冷凝水回收装置,就得用有强抽装置的负压式冷凝水回收装置。设备就能正常运行了,且节能效果最佳。 所以说用气设备要安装冷凝水回收装置或蒸汽回收机时,必须把设备的用气压力.用气量.疏水阀的排量和形式.锅炉的工作压力等参数综合考虑才能达到最好的节能效果,提高设备生产效率。

DB 37T 1108-2008 冷凝水回收装置通用技术条件

I CS 27.220 J 98 DB37 山东省地方标准 DB37/T 1108-2008冷凝水回收装置通用技术条件

前 言 本标准由东省经济贸易委员会、山东省质量技术监督局提出。 本标准由山东能源标准化技术委员会归口。 本标准起草单位:烟台市能源监测中心。 本标准主要起草人:张清林、刘德胜、耿仁波、孙前程、王述奇。

冷凝水回收装置通用技术条件 1 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4 范围 本标准规定了蒸汽供热系统中冷凝水回收装置通用技术条件的术语和定义、回收原则及方式、使用条件、技术要求、安装及验收、质量责任和标志、包装、运输、贮存等要求。 本标准适用于工矿、企事业单位中公称压力≤2.45MPa,介质温度≤350℃的蒸汽供热系统中蒸汽冷凝水及二次蒸汽回收装置。 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 191 包装储运图示标志 GB 1576 工业锅炉水质 GB/T 4272 设备及管道保温技术通则 GB/T 12145 火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量 GB/T 12348 工业企业厂界噪声测量方法 GB/T 12712 蒸汽供热系统凝结水回收及蒸汽疏水阀技术管理要求 JB/T 1615 锅炉油漆和包装技术条件 JB/T 10094 工业锅炉通用技术条件 DB37/T 126 山东省供热系统管理规范 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 冷凝水 水蒸汽当温度低于其相应压力下的饱和温度时放出汽化潜热而形成的液态水。 二次蒸汽 冷凝水由于压力下降至其饱和压力以下时产生闪蒸而重新汽化的蒸汽,也称闪蒸汽。 冷凝水回收率 年实际回收的合格冷凝水量与年产生的可被回收的冷凝水量的百分比。 开式回收系统 冷凝水回收管网或水箱与大气直接接触,回收水箱压力等于大气压力的系统。 闭式回收系统 冷凝水回收管网或水箱都不与大气直接接触,回收水箱压力大于大气压力的系统。 冷凝水回收原则及方式

冷凝水回收装置分类

冷凝水回收装置分类 一、开放式冷凝水回收装置 开放式冷凝水回收装置即将用汽设备排放的蒸汽冷凝水通过地沟管道集中回收到一个敞口的地下水池中,冷凝水携带的蒸汽和冷凝水因减压到常压后闪蒸的二次蒸汽排空或加以利用,剩下的近100℃冷凝水自然或加冷凝水降温到70℃以下,再用泵输入软水箱,作锅炉补给水。 开放式器冷凝水回收装置又可分为以下3种方式。 1.1泵放高位的自然冷却开放器 该系统主要工作原理是冷凝水自地沟回收到一个敞口的地下池中,再用泵抽到补水箱,因泵的位置高于地面,根据离心泵性能的影响,回收的水温一般在40℃~60℃。闪蒸带走的热损失约占4%~10%。因此,热损失很大。 1.2泵放低位的自然冷却器 其工作原理与泵放高位的器基本相同,只是泵放到地坑里低于集水箱的位置,根据离心泵性能的影响(见第32页表1),可把回收温度提高到80℃。但由于泵放在地坑里,设备维修很不方便,因而采用这种方式的厂家很少。 1.3扩容利用高压凝水器 其工作原理是利用高压用汽设备的漏汽,冷凝水的闪蒸汽供低压用汽设备使用,低压凝水回水池中,自然或加冷水降到70℃以下再进行回收。这种冷凝水回收装置方式回收利用率高于前两种,但投资比较大。采用这种方式的工厂也不多。 二、密闭式冷凝水回收装置 密闭式冷凝水回收装置即用汽设备排放的冷凝水经架空或地沟管道

集中回到密闭集中水罐中,然后利用高温冷凝水综合回收装置将100℃以上的软化水直接输入锅炉,组成一个从供汽到回收的密闭循环系统,该系统是目前冷凝水回收的较好方式。在日本普遍采用此种冷凝水回收装置。 密闭式冷凝水回收装置又可分为以下两种方式。 2.1泵直接送冷凝水进锅炉回收系统 其工作原理是饱和蒸汽从锅炉送至蒸汽间接加热设备中,放热后产生的饱和状态的冷凝水经疏水器靠蒸汽压力压入架空或埋地回水管线中,经管线汇总到集中罐。根据设备用汽压力,冷凝水排量,用调压控制阀来标定集水罐压力,使其最低。饱和状态的冷凝水在集水罐内充满到高水位时,高温冷凝水综合回收装置就自动起动将水泵入锅炉。当集中罐内的水位抽到低水位时,回收装置自动停止运行。如锅炉水位超过警戒水位而不需补水时,通过锅炉水液面控制仪控制回收装置将水自动泵送回软水箱。 2.2高低压力回收系统 其工作原理与第一种密闭式回收系统基本相同,只是需要高压用汽设备及低压用汽设备分别安装两套回收系统。 2.3高温冷凝水综合回收装置 密闭式蒸汽冷凝水回收方式是回收100℃以上的饱和水,一般离心泵在输送饱和状态的热水时要产生气蚀,使泵不能正常工作,严重的气蚀会损坏泵叶轮造成事故。我们根据离心泵性能表(见表1)可知,一般离心泵只能吸75℃以下过冷水,如水温超过80℃,就要在泵入口处增加正压头以防气蚀。要泵送100℃~120℃的饱和热水,需要在泵入口处增 加6.0m~17.5m的正压水头。为解决这一问题,冷凝水回收装置把喷射泵和离心水泵结合起来,有效地解决了防气蚀问题,这种泵与其他部件组合称为高温冷凝水综合回收装置。

蒸汽冷凝水回收装置节能效果及工艺流程

蒸汽冷凝水回收装置节能效果及工艺流程 随着市场竞争的日益激烈,企业就得苦练内功,节能减排,把消耗降到最低。钟祥市应强纸业有限公司 蒸汽冷凝水回收方案 应强纸业公司现有6T/H 燃煤蒸汽锅炉一台,蒸汽主要用于车间纱管纸生产,产生的冷凝水回到锅炉房开口水箱,经水泵打进锅炉,二次闪蒸汽排入大气中,造成大量的能源损失。由于大量二次蒸汽直排大气中造成现场热汽腾腾,对环保来说也产生了白色热污染。为达到再生蒸汽及高温冷凝水充分回收再利用的目的,目前最有效的方法就是采用密闭式蒸汽冷凝水回收系统,将所有冷凝水回收再直接泵入锅炉,提高锅炉给水温度,节约更多的燃料,并大量减少软水补水量,杜绝蒸汽冷凝水排放产生的再生蒸汽热污染,从而改善工厂环境,提升工厂形象,达到一举多得的经济、环保、社会等效果。 一、密闭式蒸汽冷凝水回收装置工作流程 锅炉产生之蒸汽进入生产车间后产生的高温蒸汽冷凝水通过管 道集中进入密闭式蒸汽冷凝水回收设备,直接输送至锅炉。为将二次闪蒸汽充分利用,在冷凝水回收设备上设置了喷淋装置,可有效利用二次闪蒸汽。由于采用循环抽吸和喷淋降压功能,尽最大可能的减少了设备内的冷凝水积存现象。 二、密闭式蒸汽冷凝水回收装置安装位置为便于设备的操作和管理,建议在合适位置安装一台QING型冷凝水回收系统,将车间蒸汽冷凝水直接输送至锅炉。

方案设计说明及技术规范 1、蒸汽凝结水回收装置壹套,回收量为6t/h,出口压力为1.5MPa。闭式凝结水装置为成套设备,配底座和控制柜。 2、凝结水储罐需为闭式,确保凝结水和空气不接触;同时设有压力自动调整措施,以保证不影响工艺设备凝结水顺利流入凝结水储罐。在停电或高温凝结水泵故障停机时,能自动溢流泄水,不影响工艺装置工作。有防止高温凝结水泵汽蚀的有效措施,保证高温凝结水泵在200℃高温时可以连续长期平稳运行。 3、控制方式:高温凝结水泵和液位联锁,高温凝结水泵变频调速。我公司提供符合以下规范、设备结构特点及重要数据的设备,并保证这些数据符合招标方要求的性能。 4、闭式凝结水储罐 4.1 闭式凝结水储罐技术参数 回收罐型式:立式,密闭式 进口凝结水温度:110-150℃ 设计温度:160℃ 设计压力:1.0Mpa 4.2 闭式凝结水储罐设备性能要求 4.2.1 我公司提供的设备,满足招标方提出的有关闭式凝结水回收罐的设计参数,并能在招标方提供的厂址、气象、安装地点环境条件下长期安全运行、不影响用汽设备使用效果。