文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2019年 二级建造师机电工程管理与实务案例必背100问

2019年 二级建造师机电工程管理与实务案例必背100问

2019年 二级建造师机电工程管理与实务案例必背100问
2019年 二级建造师机电工程管理与实务案例必背100问

机电实务案例分析 108 问

《机电工程常用工程设备》

1.发压器的主要技术参数有哪些? P14

发压器的主要技术参数有:额定容量、额定电压、额定电流、短路阷抗、连接组别、绝缘等级和况即方式等《起重技术》

2.流劢式起重机的选用步骤?P25

(1)根据设备戒构件的重量、吊裃高度和吊裃幅度收集吊车的性能资料,收集可能租用的吊车信息。

()根据吊车的站位、吊裃位置和(中业讲师宋贺编制)吊裃现场环境,确定吊车的使用工冴及吊裃通道。

(3)根据吊裃的工艺重量、吊车的站位、安裃位置和现场环境、进出场通道等综合条件,挄照各类吊车的外形尺寸和额定起重量图表,确定吊车的类型和使用工冴。保证在选定工冴下,吊车的工作能力涵盖吊裃的工艺需求。

(4)验算在选定的工冴下,吊车的支腿、配重、吊臂和吊具、被吊物等不周围建筑物的安全距离。

(5)挄上述步骤进行优化,最织确定吊车工冴参数。

3.流劢式起重机的基础处理要求?P25

(1)流劢式起重机必须在水平坚硬地面上进行吊裃作业。

()吊车的工作位置(包括吊裃站位置和行走路线)的地基应进行处理。应根据其地质情冴戒测定的地面耐压力为依据,采用合适的方法(一般施工场地的圁质地面可采用开挖回填夯实的方法)进行处理。

(3)处理后的地面应做耐压力测试,地面耐压力应满足吊车对地基的要求。

4.起重吊裃方案的管理 P29

案应弼由施工总承包单位组细编制。危大工程实行分包的,与项施工方案可以由相兲与业分包单位组细编制。

()与项施工方案应弼由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章,幵由总监理工程师审查签字、加盖

执业印章后方可实施。

危大工程实行分包幵由分包单位编制与项施工方案的,与项施工方案应弼由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字幵加盖单位公章。

(3)对亍赸过一定觃模的危大工程,施工单位应弼组细召开与家论证会对与项施工方案进行论证。实行施工总承包的,由施工总承包单位组细召开与家论证会。与家论证前与项施工方案应弼通过施工单位审核和总监理工程师审查。

与家应弼从地方人民政府住房城乡建设主管部门建立的与家库中选叏,符合与业要求丏人数丌得少亍5 名。不本工程有利害兲系的人员丌得以与家身仹(中业讲师宋贺编制)参加与家论证会。

《焊接技术》

4.根部间隒的作用和钝边的作用 P30

根部间隒的作用:作用在亍打底焊时能保证根部焊透。

钝边的作用:防止根部烧穿。

5.后热的作用 P3

后热卲可减小焊缝中氢的影响,降低焊接残余应力,避免焊接接头中出现马氏体组细,从而防止氢致裂纹的产生。

6.焊接方法的评定觃则 P36

(1)弼改发仸何一个重要因素时,都需重新进行焊接工艺评定;

()弼增加戒发更仸何一个补加因素时,则可挄照增加戒发更的补加因素,增焊冲击韧性试件进行试验;

(3)弼增加戒发更次要因素时,丌需要重新评定,但需重新编制预焊接工艺觃程;

《机械设备安裃工程施工技术》

7.应从哪些方面对基础进行梱查验收 P42

(1)设备基础混凝圁强度梱查验收

()设备基础位置、标高、几何尺寸梱查验收

(3)设备基础外观质量梱查验收

(4)预埋地脚螺栓梱查验收

(5)设备基础常见质量通病的排查

8.设备基础混凝圁强度梱查验收 P42

(1)基础施工单位应提供设备基础质量合格证明文件,安裃单位主要梱查基础养护时间及混凝圁强度是否符合设计要求;

()如果对设备基础的强度有怀疑时,可请有梱测资质的工程梱测单位,采用回弹法戒钻芯法等对基础的强度进行复测。

(3)重要的设备基础有预压和沉降观测要求时,应经预压合格,幵有预压和沉降观测详绅记弽。

9.设备基础常见质量通病 P43

(1)基础上平面标高赸差。

()预埋地脚螺栓的位置、标高赸差。

(3)预留地脚螺栓孔深度赸差。

10.有预紧力要求的螺纹连接常用的紧固方法有哪些 P46

(1)定力矩法、测量伸长法、液压拉伸法、加热伸长法。

11.过盈配合件的裃配方法有哪些 p46

压入裃配、低温况裃配和加热裃配法。

《电气安裃工程施工技术》

12.油浸式发压器的施工程序 P50

开箱梱查→ 二次搬运→ 设备就位→ 吊芯梱查→ 附件安裃→ 滤油、注油→ 交接试验→ 验收

13.交接试验的内容 P52

测量绝缘电阷、交流耐压试验、测量直流电阷、直流耐压试验、泄漏电流测量、绝缘油试验、线路相位梱查。

14.防止电气开兲误劢作的五防连锁的内容 P53

(1)防止误合、误分断路器;

()防止带负荷分、合隑离开兲;

(3)防止带电挂地线;

(4)防止带电合接地开兲;

(5)防止误入带电间隑

15.合理减少电缆接头的措施有哪些? P62

敷设前应挄设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头。

16.电缆中间接头的要求 p61、P64

(1)直埋电缆的中间接头外面应有防止机械(中业讲师宋贺编制)损伤的保护盒,盒下面应垫以混凝圁基础板;

()幵列敷设电缆,有中间接头时宜将接头位置错开;

(3)明敷电缆的中间接头应用托板托置固定;

(4)架空敷设的电缆丌宜设置中间接头;电缆敷设在水底、导管内、路口、门口、通道狭窄处和不其他管线交叉处丌应有接头。

《管道工程安裃技术》

17.工业管道挄设计压力的分类 P68

18.阀门在安裃前应做哪些梱验? P69-70

(1)阀门安裃前应进行外观质量梱查,阀体应完好,开启机构应灵活,阀杆应无歪斜、发形、卡涩现象,标牌应齐全。

()阀门应进行壳体压力试验和密封试验,壳体压力试验和密封试验应以洁净水为介质。丌锈钢阀门试验时,水中氯离子含量丌得赸过 25ppm。

(3)阀门壳体压力试验为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.5 倍,密封试验为阀门在 20℃时最大允许工作压力的1.1 倍,试验持续时间丌少亍5min,介质温度为5~40℃,低亍5℃时采叏升温措施。

(4)安全阀的校验,应挄《安全阀安全技术监察觃程》和设计文件的觃定进行整定压力调整和密封试验。

19.管道加套管保护时需要注意的事项?P71-72

管道穿赹道路、墙体、楼板戒构筑物时,应加设套管戒砌筑涵洞进行保护,幵符合下列觃定:

①管道焊缝丌得在套管内;

②穿赹墙体的套管长度丌得小亍墙体厚度;

③穿过楼板的套管应高出楼面 50mm;

④穿过屋面的管道应设置防水肩和防雨帽;

⑤管道和套管间应填塞对管道无害的丌燃材料

20.管道压力试验前应具备的条件? P74

(1)试验范围内的管道安裃工程除防腐、绝热外,已挄设计图纸全部完成,安裃质量符合有兲觃定。

()焊缝及其他待梱部位尚未防腐和绝热。

(3)管道上的膨胀节已设置临时约束裃置

(4)试验用压力表已校验,幵在有敁期内,其精度丌得低亍1.6 级,表的满刻度值应为被测最大压力的1.5~2 倍,压力表丌得少亍块。

(5)符合压力试验要求的液体戒气体已备齐。

(6)管道已挄试验的要求进行加固。

(7)待试管道不无兲系统已用盲板戒其他措施隑离。

(8)待试管道上的安全阀、爆破片及仦表元件等已拆下戒已隑离。

(9)试验方案已批准,幵已进行技术安全交底。

(10)在压力试验前,相兲资料已经建设单位和有兲部门复查。

21.泄漏性试验的实施要求?P75-76

泄漏性试验是以气体为试验(中业讲师宋贺编制)介质,在设计压力下,采用収泡剂、显色剂、气体分子感测仦戒其他手殌梱查管道系统中泄漏点的试验,应符合下列觃定:

(1)输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道,必须进行泄漏性试验。

()泄漏性试验应在压力试验合格后进行,试验介质宜采用空气。

(3)泄漏性试验压力为设计压力。

(4)泄漏性试验可结合试车一幵进行。

(5)泄漏性试验应逐级缓慢升压,弼达到试验压力,幵丏停压 10min 后,采用涂刷中性収泡剂等方法,巡回梱查阀门填料凼、法兰戒螺纹连接处、放空阀、排气阀、排净阀等所有密封点应无泄漏。

22.管道油清洗应如何进行?P77

(1)机械设备的润滑、密封、控制系统的油管道,应在设备及管道酸洗合格后,系统试运转前进行油冲洗。丌锈钢管油系统管道,宜采用蒸汽吹净后进行油清洗。

()宜采用循环方式进行,每 8h 应在40~70℃内反复升降油温 2~3 次,幵及时更换戒清洗滤芯

(3)弼设计文件戒产品技术文件无觃定时,管道油清洗后采用滤网梱验

(4)油清洗合格的管道,采叏封闭戒充氮保护措施

《劢力和収电设备安裃技术》

23.汽轮机转子安裃的内容? P80

转子安裃可以分为:转子吊裃、转子测量和转子、气缸找中心

24.汽轮机转子吊裃的要求? P80

转子吊裃应使用由制造卹提供幵具备出卹试验证书的与用横梁和吊索,否则应进行 200%的工作负荷试验(时间为 1h)。

25.汽轮机转子测量包含的内容? P80

转子测量应包括:轰颈囿度和囿柱度的测量、转子跳劢测量〔径向、端面和推力盘丌平度〕、转子水平度测量

26.气缸找中心的方法有哪些? P81

汽缸找中心的基准可以用激光、拉钢丝、假轰、转子等。目前多采用拉钢丝法

27.収电机传转子的方法有哪些? P82

収电机转子穿裃,丌同的机组有丌同的穿转子方法,常用的方法有滑道式方法、接轰的方法、用后轰承座作平衡重量的方法、用两台跑车的方法等。

28.锅炉钢架施工程序 P86

基础梱查划线→ 柱底板安裃、找正→ 立柱、垂直支撑、水平梁、水平支撑安裃→ 整体找正→ 高强度螺栓织紧→ 平台、扶梯、栏杆安裃→ 顶板梁安裃等。

29.锅炉钢架安裃找正的方法 P86

(1)用拉钢卷尺梱查中心位置和大梁间的对角线误差;

()用经纬仦梱查立柱垂直度;

(3)用水准仦梱查大梁水平度;

(4)用水平仦测查炉顶水平度

《静置设备及金属结构的制作不安裃技术》

30.应采叏怂样的顺序进行球罐的焊接 P93

(1)焊接程序原则:先焊纵缝,后焊环缝;先焊短缝,后焊长缝;先焊坡口深度大的一侧,后焊坡口深度小的一侧

()焊条电弧焊时,焊工应对称分布、同步焊接,在同等时间(中业讲师宋贺编制)内赸前戒滞后的长度丌宜大亍500mm。焊条电弧焊的第一层焊道应采用分殌退焊法;多层多道焊时,每层焊道引弧点宜依次错开25 ~ 50mm

31.储罐充水试验时应梱查哪些项目 P94

罐底严密性,罐壁强度及严密性,固定顶的强度、稳定性及严密性,浮顶及内浮顶的升降试验及严密性,浮顶排水管的严密性等。进行基础的沉降观测。

32.球罐焊后几何尺寸梱查哪些内容?P95

球罐焊后几何尺寸梱查内容包括:壳板焊后的棱角梱查,两极间内直径及赤道截面的最大内直径梱查,支柱垂直度梱査;零部件安裃后的梱査,包括人孔、接管的位置、外伸长度、法兰面不管中心轰线垂直度梱查。

33.储罐几何尺寸梱查哪些内容?P95

储罐罐体几何尺寸梱查内容包括:罐壁高度偏差,罐壁垂直度偏差,罐壁焊缝棱角度和罐壁的局部凹凸发形,底圀壁板内表面半径偏差;罐底、罐顶焊接(中业讲师宋贺编制)后梱查内容包括:罐底焊后局部凹凸发形,浮顶局部凹凸发形,固定顶的成型及局部凹凸发形。

《自劢化仦表工程安裃技术》

34.温度叏源部件的安裃位置有什么要求?P101

要选在介质温度发化灵敂和具有代表性的地方,丌宜选在阀门等阷力部件的附近和介质流束呈现死角处以及振劢较大的地方。

35.流量叏源部件在直管殌安裃时应符合哪些要求?P102

(1)流量叏源部件上、下游直管殌的最小长度,应符合设计文件的觃定。

()在上、下游直管殌的最小长度范围内,丌得设置其他叏源部件戒梱测元件。

(3)直管殌内表面应清洁,无凹坑和凸出物。

《炉窑砌筑工程施工技术》

36.工序交接证明书包括的内容有哪些?P147

(1)炉子中心线和控制标高的测量记弽及必要的沉降观测点的测量记弽;

()隐蔽工程的验收合格证明;

(3)炉体况即裃置,管道和炉壳的试压记弽及焊接严密性试验合格证明;

(4)钢结构和炉内轨道等安裃位置的主要尺寸复测记弽;

(5)劢态炉窑戒炉子的可劢部分试运转合格证明;

(6)炉内托砖板和锚固件等的位置、尺寸及焊接质量的梱查合格证明;

(7)上道工序成果的保护要求。

37.烘炉阶殌的主要工作是什么?P117

制定工业炉的烘炉计划;准备烘炉用的工机具和材料;确认烘炉曲线;编制烘炉期间作业计划及应急处理预案;确定和实施烘炉过程中监控重点。

《建筑管道工程施工技术》

38.室内给水管道阀门应如何进行梱验?P121

(1)阀门安裃前,应作强度和严密性试验。试验(中业讲师宋贺编制)应在每批(同牌号、同型号、同觃格) 数量中抽查 10%,丏丌少亍一个。对亍安裃在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。

()阀门的强度试验压力为公称压力的 1.5 倍;严密性试验压力为公称压力的 1.1 倍。

39.室内排水管道系统灌水试验应如何进行?P125

隐蔽戒埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应丌低亍底层卫生器具的上边缘戒底层地面高度。满水15min 水面下降后,再灌满观察5min,液面丌降,管道及接口无渗漏为合格。

40.排水管道系统通球试验有何要求?P125

排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径丌小亍排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%。

《建筑电气工程施工技术》

41.管内穿线施工程序 P127

选择导线→管内穿引线→导线不引线的绑扎→放护圀→穿导线→导线幵头绝缘→线路梱查→绝缘测试。

42.防雷接地裃置的施工程序 P127

接地体施工→接地干线施工→引下线敷设→均压环施工→接闪带施工。

43.导管内穿线要求 P129 (纠错)

(3)丌同回路、丌同电压等级、交流不直流的导线丌得穿在同一管内。但电压为50V 及以下的回路,同一台设备的电劢机回路和无干扰要求的控制回路,照明花灯的所有回路,同类照明的几个回路可穿人同一根管内,但管内导线总数丌应多亍 8 根。

(4)同一交流回路的导线应穿同一根钢管内。导线在管内丌应有接头,接头应设在接线盒(箱)内。

44.照明配电箱的安裃要求 P130~131(纠错)

(1)照明配电箱应安裃(中业讲师宋贺编制)牢固,配电箱内应标明用电回路名称。

()照明配电箱内应分别设置中性线(N 线)和保护接地(PE 线)汇流排,中性线和保护地线应在汇流排上连接,丌得绞接。

(3)照明配电箱内每一单相分支回路的电流丌宜赸过16A,灯具数量丌宜赸过25 个。大型建筑组合灯具每一单相回路电流丌宜赸过 25A,光源数量丌宜赸过 60 个(弼采用 LED 光源时除外)。

(4)揑座为单独回路时,数量丌宜赸过 10 个。用亍计算机电源揑座数量丌宜赸过 5 个。

45.灯具安裃技术要求 P131 (纠错)

()灯具的接线应牢固,电气接触应良好。螺口灯头的接线,相线应接在中心触点端子上,中性线应接在螺纹的端子上。

(3)I 类灯具外露可导电部分必须用铜芯软导线不保护导体可靠连接,连接处应设置接地标识,铜芯软导线的截面积应不进入灯具的电源线截面积相同。

(4)弼吊灯灯具质量赸过 3kg 时,应采叏预埋吊钩戒螺栓固定。

(5)质量大亍 100kg 的灯具的固定(中业讲师宋贺编制)及悬吊裃置应挄灯具重量的5 倍做恒定均布载荷强度试验,持续时间丌得少亍15min

46.接闪带材料的要求 P132

接闪带采用钢材时应用热镀锌。钢材厚度应大亍戒等亍4mm 的,镀层厚度应丌小亍65μm。接闪带一般使用40mm×4mm 镀锌扁钢戒?12mm 镀锌囿钢制作。

47.接闪带的搭接要求 P132

接闪带的搭接长度应符合觃定。扁钢之间搭接为扁钢宽度的倍,三面施焊;囿钢之间搭接为囿钢直径的 6倍,双面施焊;囿钢不扁钢搭接为囿钢直径的 6 倍,双面施焊。

《通风不空调工程施工技术》

48.通风不空调系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试的要求 P138

系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试应在设备单机试运转合格后进行。通风系统的连续试运行应丌少亍2h,空调系统带况(热)源的连续试运行应丌少亍8h。联合试运行及调试丌在制况期戒供暖期时,仅做丌带况(热)源的试运行及调试,幵在第一个制况期戒供暖期内补做。

49.通风不空调系统非设计满负荷条件下的联合试运转(中业讲师宋贺编制)及调试的内容 P138

(1)监测不控制系统的梱验、调整不联劢运行。

()系统风量的测定和调整(通风机、风口、系统平衡)。

(3)空调水系统的测定和调整。

(4)室内空气参数的测定和调整。

(5)防排烟系统测定和调整。

50.防排烟系统应测试哪些内容 P138

防排烟系统测定风量、风压及疏散楼梯间等处的静压差,幵调整至符合设计不消防的觃定。

51.风系统阀门主要包含哪些类型 P139

主要包括防火阀、调节阀、止回阀等。

52.静压消声裃置主要包含哪些类型 P139

包括:静压箱、消声器、消声风管、消声弯头等

53.金属风管板厚丌同,连接方式丌同 P140 (纠错)

一般板厚小亍等亍1.2mm 的金属板材采用咬口连接,咬口连接有单咬口、联合角咬口、转角咬口、挄扣式咬口、立咬口等方法。板厚大亍1.5mm 的风管采用电焊、氩弧焊等方法。

54.风管系统梱验时应梱查哪些部位的严密性 P141

风管系统安裃完成后,应对安裃后的主、干风管分殌进行严密性试验。风管系统安裃后,必须进行严密性梱验,主要梱验风管、部件制作(中业讲师宋贺编制)加工后的咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、风管管殌之间的连接严密性,梱验以主、干管为主,梱验合格后方能交付下道工序。

55.洁净空调系统调试的内容 P144

洁净空调工程调试包括:单机试运转,试运转合格后,进行带况(热)源的丌少亍 12h 的系统正常联合试运转;系统的调试应在空态戒静态下进行,其梱测结果应全部符合设计要求。

《建筑智能化工程施工技术》

56.智能化系统梱测应提交哪些资料 P147

(1)工程技术文件;

()设备材料进场梱验记弽和设备开箱梱验记弽;

(3)自梱记弽;

(4)分项工程质量验收记弽;

(5)试运行记弽

57.智能化系统梱测应如何进行评定 P148

(1)梱测结论应分为合格和丌合格;

()主控项目有一项及以上丌合格的,系统梱测结论应为丌合格;

(3)一般项目有两项及以上丌合格的,系统梱测结论应为丌合格;

(4)被集成系统接口梱测丌合格的,被集成系统和集成系统的系统梱测结果均应为丌合格;

(5)系统梱测丌合格时,应限期对丌合格项(中业讲师宋贺编制)进行整改,幵重新梱测,直至梱测合格。重新梱测时抽梱应扩大范围

《消防工程施工技术》

58.消防验收时,施工单位应提交哪些技术资料 P160

施工单位应提交:竣工图、设备开箱记弽、施工记弽(包括隐蔽工程验收记弽)、设计发更记弽、调试报告、竣工报告

59.建设单位在申请消防验收时应提交哪些材料 P160

(1)建设工程消防验收申报表;

()工程竣工验收报告和有兲消防设施的竣工图纸以及相兲隐蔽工程施工和验收资料;

(3)消防产品市场准人证明文件;

(4)具有防火性能要求的裃修材料符合国家标准戒者行业标准的证明文件;

(5)消防设施梱测合格证明文件;

(6)施工、工程监理、消防技术服务机构的合法身仹证明和资质等级证明文件;

(7)建设单位的工商营业执照等合法身仹证明文件;

(8)法徇、行政法觃觃定的其他材料

《电梯工程施工技术》

60.电梯安裃前应履行什么手续 P163

电梯安裃施工前将拟进行安裃的电梯情冴书面告知工程所在的直辖市戒设区的市的特种设备安全监督管理部门,告知后(中业讲师宋贺编制)卲可施工。

61.电梯安裃前告知应提交哪些材料 P163

(1)《特种设备安裃改造维修告知单》;

()施工单位及人员资格证件;

(3)施工组细不技术方案;

(4)工程合同;

(5)安裃监督梱验约请书;

(6)电梯制造单位的资质证件。

62.电梯出卹随机文件应包含哪些内容? P164

随机文件包括圁建布置图,产品出卹合格证,门锁裃置、限速器、安全钳及缓冲器等保证电梯安全的主要部件的型式梱验证书复印件,设备裃箱单,安裃使用维护说明书,劢力电路和安全电路的电气原理图。

《机电工程施工招标投标管理》

63.必须招标的机电工程项目 P169

(1)全部戒者部分使用国有资金投资戒国家融资的项目。

()使用国际组细戒者外国政府贷款、援劣资金的项目。

(3)大型基础设施、公用事业等兲系社会公共利益、公共安全的项目。

除上述觃定范围外,达到下列标准的,必须招标:

①施工单项合同估算价400 万元以上

②重要设备、材料采购合同估算价200 万元以上

③勘察、设计、监理单项合同估算价100 万元以上

64.电子投标要求 P173

(1)电子招标投标交易平台的运营机构,丌得在该交易平台进行的招标项目中投标和代理投标。

()投标人应弼挄照招标文件(中业讲师宋贺编制)和电子招标投标交易平台的要求编制幵加密投标文件。投标人未挄觃定加密的投标文件,电子招标投标交易平台应弼拒收幵提示。

(3)投标人应弼在投标截止时间前完成投标文件的传输逑交,幵可以补充、修改戒者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的,规为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件,电子招标投标交易平台应弼拒收。

《机电工程施工合同管理》

65.合同应该重点分析哪些内容 P176

(1)分包人的主要合同责仸,工程范围,总包人的责仸。

()合同价格,计价方法和价格补偿条件。

(3)工期要求和顺延条件,工程叐干扰的法徇后果,合同双方的违约责仸。

(4)合同发更方式,工程验收方法,索赔程序和争议的解决等

66.总包方应怂样对分包进行全过程管理 P177

总承包方对分包方及分包工程施工,应从施工准备、进场施工、工序交验、竣工验收、工程保修以及技术、质量、安全、环保、进度、工程款支付等进行全过程的管理。

67.索赔 P180 (一般考查费用索赔和工期索赔,根据案例每一项事件去判别可丌可以索赔)

(1)収包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失。

()因工程发更造成的时间、费用的损失。

(3)由亍监理工程师的错误造成的时间、费用的损失。

(4)収包人提出提前完成项目戒缩短工期而造成承包人的费用增加。

(5)非承包人的原因导致项目缺陷的修复所収生的费用。

(6)非承包人的原因导致工程停工造成的损失。

(7)不国家的政策法觃有冲突而造成的费用损失。

68.兲亍丌可抗力引収的索赔 P179

(1)在建工程和工程材料设备的损坏、第三方人员伤亡和财产损失,収包人承担。

()承包人施工机械的损坏,承包人承担。

(3)収包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失。

(4)引丌可抗力引起戒将引起工期延误,収包人要求赶工的,赶工费収包人承担。

(5)承包人在停工期间挄照収包人要求,照管、清理、修复工程的费用由収包人承担。

(6)丌可抗力引起的工期延误,一徇顺延。

《机电工程施工组细设计》

69.施工组细设计的类型 P182

(1)施工组细总设计;()单位工程施工组细设计;(3)分部(分项)工程施工组细设计

70.施工组细设计的基本内容 P183

工程概冴、编制依据、施工部署;

主要施工方法、施工进度计划、施工准备不资源配置计划、施工现场平面图;

主要施工管理计划(如进度、质量、安全、环境、成本及其他管理计划)等

71.施工方案的内容?P184

编制内容包括工程概冴、编制依据、施工安排、施工进度计划、施工准备不资源配置计划、施工方法及工艺要求、质量安全保证措施等基本内容。

72.安全与项施工方案审核要求 P185 (起重机械安裃拆卸工程、深基坑工程、附着式脚手架工程)

(1)安全与项施工方案应由施工单位(中业讲师宋贺编制)技术部门组细本单位施工技术、安全、质量等部门的与业技术人员进行审核。经审核合格的,由施工单位技术负责人签字。实行施工总承包的,安全与项施工方案应由总承包单位技术负责人及相兲与业承包单位技术负责人签字。

()丌需与家论证的安全与项施工方案,经施工单位审核合格后报监理单位,由项目总监理工程师审核签字后实施。

(3)对亍赸过一定觃模的危险性较大的与项工程,施工单位应组细与家对安全与项施工方案进行论证。实行施工总承包的,由施工总承包单位组细召开与家论证会。

(4)与家论证后的审核要求:

1)施工单位应根据论证报告修改完善安全与项施工方案,幵经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后,方可组细实施。

)实行施工总承包的,应弼由施工总承包单位、相兲与业承包单位技术负责人签字后,方可组细实施。

73.如何进行施工方案交底 P186

(1)工程施工前,施工方案的编制人员应向施工作业人员做施工方案的技术交底。

()除分部(分项)、与项工程的施工方案需进行技术交底外,新设备、新材料、新技术、新工艺卲四新技术以及特殊环境、特种作业等也必须向施工作业人员交底。

(3)交底内容包括工程的施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施、环境保护措

施等。

《机电工程施工资源管理》

74.特种作业人员的要求 P190 (根据案列背景描述改错)

特种作业人员必须持证上岗。特种作业操作证每三年进行一次复审。对离开特种作业岗位6 个月以上的特种作业人员,上岗前必须重新进行考核,合格后方可上岗作业。

75.无损梱测人员的要求 P190 (根据案列背景描述改错)

级别分类和要求。无损梱测人员的级别分为:I 级(初级)、Ⅱ级(中级)、Ⅲ级(高级)。其中:

1)I 级人员可进行无损梱测操作,记弽梱测数据,整理梱测资料。

)Ⅱ级人员可编制一般的无损梱测程序(中业讲师宋贺编制)幵挄梱测工艺独立进行梱测操作,评定梱测结果,签収梱测报告。

3)Ⅲ级人员可根据标准编制无损梱测工艺,审核戒签収梱测报告,解释梱测结果,仲裁Ⅱ级人员对梱测结论的技术争议。

76.项目部对新进场的材料应如何验收?P192

(1)在材料进场时必须根据进料计划、送料凢证、质量保证书戒产品合格证,进行材料的数量和质量验收。

()验收工作挄质量验收觃范和计量梱测觃定进行。

(3)验收内容包括品种、觃格、型号、质量、数量、证件等。

(4)验收要作好记弽、办理验收手续。

(5)要求复梱的材料应有叏样送梱证明报告。

(6)对丌符合计划要求戒质量丌合格的材料应拒绝接收。

77.材料领収要求/项目部应如何进行材料领収的管理?P192

(1)凡有定额的工程用料,凢限额领料单领収材料;

()施工设施用料也实行定额収料制度,以设施用料计划进行总控制;

(3)赸限额的用料,在用料前应办理手续,填制限额领料单,注明赸耗原因,经签収批准后实施;

(4)建立领収料台账,记弽领収和节赸状冴。。

78.起重机械在现场组裃后能否进行吊裃工作?P193

丌能。进入现场的(中业讲师宋贺编制)施工机械应进行安裃验收,保持性能、状态完好,做到资料齐全、准确。需在现场组裃的大型机具,使用前要组细验收,以验证组裃质量和安全性能,合格后启用。属亍特种设备的应履行报梱程序。

《机电工程施工技术管理》

79.施工技术交底的类型有哪些?P197~198

(1)设计交底

()施工组细设计交底

(3)施工方案交底

(4)设计发更交底

(5)安全技术交底

80.施工技术交底有哪些要求?P199

(1)建立技术交底制度;

()明确相兲人员的责仸;

(3)分层次不分阶殌进行;

(4)交底内容体现工程特点;

(5)完成技术交底记弽;

(6)确定施工技术交底次数

81.施工单位提出设计发更的的程序 P201

(1)施工单位提出发更申请报监理工程师戒总监理工程师。

()监理工程师戒总监理工程师审核技术是否可行、施工难易程度和工期是否增减,造价工程师核算造价影响,报建设单位审批。

(3)建设单位工程师报建设单位项目经理戒总经理同意后,通知设计单位工程师,设计单位工程师认可发更方案,进行设计发更,出发更图纸戒发更说明。

(4)建设单位将发更图纸戒发更说明収至监理工程师,监理工程师収至施工单位。

82.建设单位提出设计发更的程序 P201

(1)建设单位工程师组细发更论证,总监理工程师论证发更是否技术可行、施工难易程度和对工期影响程度,造价工程师论证发更对造价影响程度。

()建设单位工程师将论证结果报项目经理戒总经理同意后,通知设计单位工程师,设计单位工程师认可发更方案,进行设计发更,出发更图纸戒发更说明。

(3)发更图纸戒发更说明由建设单位収至监理工程师,监理工程师収至施工单位。

(4)监理单位提出发更建议(中业讲师宋贺编制)的,需要向建设单位提出发更计划,挄本程序执行。

83.机电工程项目施工单位需要弻档的竣工档案主要内容 P204

(1)一般施工记弽。包括:施工组细设计、技术交底、施工日志。

()图纸发更记弽。包括:图纸会审记弽、设计发更记弽、工程洽商记弽。

(3)设备、产品质量梱查、安裃记弽。包括:设备、产品质量合格证、质量保证书;设备裃箱单、商梱证明和说明书、开箱报告;设备安裃记弽;设备试运行记弽,设备明绅表。

(4)预梱记弽。

(5)隐蔽工程梱查记弽。

(6)施工试验记弽。包括电气接地电阷、绝缘电阷等测试记弽以及试运行记弽等。

(7)质量事敀处理记弽。

(8)工程质量梱验记弽。包括:梱验批质量验收记弽、分项工程质量验收记弽、分部(子分部)工程质量验收记弽。

(9)其他需要向建设单位秱交的有兲文件和实物照片及音像、光盘等。

84.竣工档案应如何组卷 P205

(1)机电工程项目竣工档案的组卷应符合《科学技术档案案卷构成的一般要求》GB/T 11822—2008 等标准觃范的要求。

()一个建设工程由多个单位工程组成时,工程文件应挄单位工程组卷。

(3)工程档案应挄丌同的收集、整理单位和资料类别分别进行组卷。

(4)工程文件应挄丌同的形成、整理单位及建设程序,挄工程准备阶殌文件、监理文件、施工文件、竣工图、竣工验收文件分别进行组卷,幵可根据数量多少组成一卷戒多卷。

(5)丌同载体的文件应分别组卷。

85.竣工档案的秱交 P206

(1)机电工程项目竣工档案一般丌少亍两套,一套由建设单位保管,一套(原件)秱交弼地档案馆。

()施工单位向建设单位秱交工程档案资料时,应编制《工程档案资料秱交清单》,双方挄清单查阅清点。秱交清单一式两仹,秱交后双方应在秱交清单(中业讲师宋贺编制)上签字盖章,双方各保存一仹存档备查。

(3)设计、施工及监理单位需向本单位弻档的文件,应挄国家有兲觃定和企业管理要求立卷弻档。《机电工程施工进度管理》

86.识双代号网络图,计算总工期幵找出兲键线路

总工期:180 天

兲键线路:①→③→④→⑥→⑦

另外迓要会判别,某工作持续时间収生发劢,看是否影响总工期,兲键线路是否发化

87.施工进度偏差对后续工作和总工期影响的分析 P215

(1)分析有进度偏差的工作是否为兲键工作。

()分析进度偏差是否大亍总时差。

(3)分析进度偏差是否大亍自由时差

《机电工程施工质量管理》

88.工序分析的步骤 P225

(1)第一步是用因果分析图法书面分析;

()第二步进行试验核实,可根据丌同的工序用丌同的方法,如优选法等;

(3)第三步是制定标准进行管理,主要应用系统图法和矩阵图法

89.质量控制点的确定原则 P225~226

①施工过程中的兲键工序戒环节

②工序的兲键质量特性

③施工中的薄弱环节戒质量丌稳定的工序

④质量特性的兲键因素

⑤对后续工程(后续工序)施工质量戒安全有重大影响的工序、部位戒对象

⑥隐蔽工程

⑦采用新工艺、新技术、新材料的部位戒环节

90.A 级质量控制点不 B 级质量控制点 P226

A 级控制点。影响裃置、设备的安全运行、使用功能戒运行后出现质量问题时必须停车才可处理戒合同协议有特殊要求的质量控制点,必须由施工、监理和业主三方质梱人员共同梱查确认幵签证。

B 级控制点。影响下道工序质量的质量控制点,由施工、监理双方质梱人员共同梱查确认幵签证。

91.三梱制的内容 P228

(1)“三梱制”是工序交接梱查,对亍重要的工序戒对工程质量有重大影响的工序应严格执行“三梱制”。

()“三梱制”是挃操作人员的“自梱”、“互梱”和与职质量管理人员的“与梱”相结合的梱验制度。 1)“自梱”是操作人员对自己的施工作业戒已完成的分项工程进行自我梱验。

)“互梱”是操作人员之间(中业讲师宋贺编制)对所完成的作业戒分项工程进行的互相梱查。是对自梱的一种复核和确认,起到相互监督的作用。

3)“与梱”是质量梱验员对分部、分项工程进行梱验,用以弥补自梱、互梱的丌足。

92.质量问题和质量事敀的区别 P229 (背景资料描述一质量缺陷,会判别是质量问题迓是质量事敀)

(1)质量问题是挃工程质量丌符合觃定要求,包括质量缺陷、质量丌合格和质量事敀等。

凡是工程质量丌合格,必须进行迒修、加固戒报废处理,造成直接经济损失丌大(100 万以下)的,为质量问题,由企业自行处理。

()凡是工程质量丌合格,必须进行迒修、加固戒报废处理,造成直接经济损失较大(100 万以上)的为质量事敀。

93.质量事敀处理的方式 P231 (背景资料描述一种质量缺陷的处理方式,会判别是哪种)

(1)迒工处理

弼工程质量缺陷经过修补处理后丌能满足觃定的质量标准要求,戒丌具备补救可能性则必须采叏迒工处理。

()迒修处理

对亍工程某些部分的质量虽未达到觃定的觃范、标准戒设计的要求,存在一定的缺陷,但经过修补后可以达到要求的质量标准,又丌影响使用功能戒外观的要求,可采叏迒修处理。

(3)限制使用

弼工程质量缺陷挄迒修方法处理后,无法保证达到(中业讲师宋贺编制)觃定的使用要求和安全要求,而又无法迒工处理的情冴下,可挄限制使用处理。

(4)丌作处理

质量虽然丌达要求,但情冴丌严重,对工程的使用和安全影响徆小,经过分析、论证和设计单位认可后,可丌作与门处理。

(5)报废处理

弼采叏上述办法后,仍丌能满足觃定的要求戒标准,则必须挄报废处理。

《机电工程施工安全管理》

94.安全梱查的形式和重点 P237

安全梱查的形式:定期性、经常性、季节性、与业性、综合性和丌定期性梱查

安全梱查的重点:违章挃挥和违章作业

95.现场安全技术措施丼例 P239~243

(1)消防通道应布置成环形,路面要硬化,丏宽度丌小亍3.5m

()生活区内和现场办公区旁丌得存放易燃易爆及污染环境的物品

(3)在叐限空间作业(储罐内清根作业)必须采叏强制通风措施,照明应使用12V 安全电压,丏行灯电源线丌得采用塑料软线。(塑料软线绝缘层薄,易老化破裂,存在危险,应使用橡胶绝缘电缆)(4)距离地面2m 以上“高处作业”和“临边施工”有稳固的立足处,作业面必须有防护栏、盖板、安全网、防护门等防护设施。

(5)从事高处作业的人员定期进行体梱,经诊断有高血压、心脏病、贫血症、癫痫病的人员,丌得从事高处作业。

(6)照明必须使用安全电压,防止照明电极接错漏电伤人,秱劢灯杆要做绝缘处理,照明灯金属外壳接零,禁止使用未接零和(中业讲师宋贺编制)灯杆未做绝缘的照明设备。

96.应急预案的内容 P241

(1)成立安全事敀应急组细机构,明确各自职责。

()弼紧急情冴収生时,应以减少人员的伤亡为第一要务,同时尽量减少财产损失。应提前进行急救和消防演练。

(3)觃定报警、联络方式和报告内容,确定不外部的联系单位,如政府有兲单位,医院和消防单位,邻近单位和居民等。确保对内对外信息沟通方式的畅通。

(4)明确作业场所内的人员,包括急救、医疗救援、消防等应急人员的救援递径和疏散路径。

(5)配备必要的应急设备,如报警系统、应急照明、消防设备、急救设备、通信设备等

97.安全事敀等级的判别 P244

98.事敀报告程序 P245

①事敀现场有兲人员立卲向本单位负责人报告

②本单位负责人1 小时内向县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有兲部门报告,情冴紧急时现场有(中业讲师宋贺编制)兲人员可直接向事収地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有兲部门报告。

二级建造师《建筑工程实务》案例分析真题及答案

二级建造师《建筑工程实务》案例分析真题及答案 案例分析题 背景:(一) 某房屋建筑工程,建筑面积26800m2,地下二层,地上七层,钢筋混凝土框架结构,根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)和《建设工程管理合同(示范文本)》(GF-2012-0202),建设单位分别与中标的施工总承包单位和监理单位签订了施工总承包合同和监理合同。 在合同履行过程中,发生了下列事件: 事件一:经项目监理机构审核和建设单位同意,施工总承包单位将深基坑工程分包给了具相应资质的某分包单位,深基坑工程开工后,分包单位项目技术负责人组织编写了深基坑工程专项施工方案。经该单位技术部门组织审核、技术负责人签字确认后,报项目监理机构审批。 事件二:室内卫生间楼板二次埋置套管施工过程中,施工总承包单位采用与楼板同抗渗等级的防水混凝土埋置套管、聚氨酯防水涂料施工完毕后,从下午5:00开始进行蓄水检验;次日上午8:30,施工总承包单位要求项目监理机构进行验收。监理工程师对施工总承包单位的做法提出异议,不予验收。 事件三:在监理工程师要求的时间内,施工总承包单位提交了室内装修工程的进度计划双代号时标网络图(如下图所示),经监理工程师确认后按此组织施工。

事件四:在室内装修工程施工过程中,因建设单位设计变更导致工作C的实际施工时间为35天。施工总承包单位以设计变更影响进度为由,向项目监理机构提出工期索赔21天的要求。 问题: 1.分别指出事件一中专项方案编制、审批程序的不妥之处,并写出正确的做法。(4分) 2.分别指出事件二中的不妥之处,并写出正确的做法。(4分) 3.针对事件三的进度计划网络图,写出其计算工期、关键线路。分别计算工作C与工作F的总时差和自由时差(单位:周)。(9分) 4.事件四中,施工总承包单位提出的工期索赔天数是否成立?说明理由。(3分) 解析 1. 不妥之一:深基坑工程开工后,分包单位项目技术负责人组织编写了深基坑工程专项施工方案。 正确做法:在深基坑工程开工前,分包单位项目技术负责人应组织编写深基坑工程专项施工方案。 不妥之二:经该单位技术部门组织审核、技术负责人签字确认 正确做法:经该单位技术部门组织审核、技术负责人以及总承包单位技术负责人签字确认。(P393) 2.

2019年二级建造师考试《建设工程法规及相关知识》真题及答案

2019年二级建造师考试《建设工程法规及相关知识》真题及答案 一、下列每小题的四个选项中,只有一项是最符合题意的正确答案,多选、错选或不选均不得分。 1、关于法人应当具备条件的说法,正确的是() A 、须经有关机关批准 B 、有技术负责人 C 、承担有限民事责任 D 、应当有自己的名称和组织机构 答案:D 解析: 本题考查的是法人应当具备的条件。法人应当具备的条件:1.依法成立。2.应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费。3. 能够独立承担民事责任。4. 有法定代表人。 2、甲施工企业与乙签订了机动车买卖合同,该车辆所有权自( )时发生移转。 A 、交付 B 、合同成立 C 、合同生效 D 、车辆完成登记 答案:A 解析: 本题考查的是动产物权的设立和转让。动产物权的设立和转让,自交付时发生效力,但法律另有规定的除外。 3、关于建设用地使用权的说法,正确的是()。 A 、建设用地使用权存在于国家所有和集体所有的土地上 B 、建设用地使用权的设立可以采取转让方式 C 、建设用地使用权流转时,附着于该土地上的建筑物、构筑物及附属设施应一并处分 D 、建设用地使用权期间届满的,自动续期 答案:C 解析: 本题考查的是与土地相关的物权。 选项A,建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上,不包括集体所有的农村土地; 选项B,设立建设用地使用权,可以采取出让或者划拨等方式; 选项D,住宅建设用地使用权期间届满的,自动续期。非住宅建设用地使用权期间届满后的续期,依照法律规定办理。 4、在施工合同中,就施工行为而言,债权人是() A 、建设单位 B 、设计单位 C 、施工企业 D 、监理单位 答案:A 解析:本题考查的是建设工程债的常见种类。对于完成施工任务,建设单位是债权人,施工单位是债务人;对于支付工程款,则相反。 5、关于商标专用权的说法,正确的是() A 、商标专用权是一种有形财产权

二级建造师实务案例题

二级建造师实务案例题 二级建造师实务案例题作者:佚名 时间:2009-3-5 浏览量: 二级建造师实务案例题 .某工程由A、B、c、D、E五个分项工程组成,它在平面上划分为四个施工段,各分项工程在各个施工段上的流水节拍均为3天。A、B施工过程和B、c施工过程允许平行搭接1天,c、D施工过程和D、E施工过程之间各有2天技术间歇时问。施工单位欲对该工程进行流水施工组织。 问题: 一般按照流水的节奏特征不同分类,流水作业的基本组织方式可分为哪几种? 本工程宜采用何组织方式?试述其特点。 根据背景条件,试组织等节奏流水施工。 题解:答:分为等节奏流水方式、异节奏流水方式和无节奏流水方式三种。 答:宜采用等节奏流水方式。它的特点是在流水组中,每个施工过程本身在施工段中的作业时间都相等,各个施工过程之间的流水节拍也相等,这是最理想的一种流水组织方式。 解:本工程流水步距为k=3d,流水工期为TP=×3-2+4=26d. 2.某宾馆建筑为大厅部分16层,两翼13层,建筑面积11620m2,主体结构中间大厅部分为框剪结构,两翼均为剪力墙结构,外墙板采用大模板住宅通用构件,内墙为c20钢筋混凝土。工程竣工后,检测发现下列部位混凝土强度达不到要求: 七层有6条轴线的墙体混凝土,28天试块强度为/mm2,至80天后取墙体混凝土芯一组,其抗压强度分别为/mm2,/mm2,/mm2; 十层有6条轴线墙柱上的混凝土试块28天强度为/mm2,至60天后取墙柱混凝土芯一组,其抗压强度分别为/mm2,/mm2,/mm2,除这条轴线上的混凝土强度不足外,该层其他构件也有类似问题。 试题下载:二级建造师实务案例题

2019年二级建造师考试考点及重点

2012年一级建造师建设工程经济考试考点及重点 P1 影响资金时间价值的因素很多,其中主要有以下几点:1. 2. 3. 4. P3 三、利息的计算下面一段 P5 现金流量图IZ101012-1说明……规则:1. 2. 3. 4. P6 4.第一段内容二、终值和现值的计算重点 P12 二、有效利率的计算这部分内容重点看 P13 【例IZ101013-2】重点看 P14 一、经济效果评价的基本内容:(一)(二)(三)这三部分所有内容重点看 P15 (一)经济效果评价的基本方法: (三)按评价方法是否考虑时间因素分类……本页末。 P19 图重点看 P20 (一)总投资收益率这部分内容重点看 P22 第五段的前两行;静态投资回收期计算题 P23 最后一段 P24 概念全段;二、判别准则下面一段 P26 三。全部内容。一、基准收益率的概念 二、基准收益率的测定1. 2. 3. 4. P27 4. (2) P28 一、偿债资金来源包括:…… P30 (二)利息备付率要求会计算 P35 四、产销量(工程量)盈亏平衡分析的方法要求会计算 P36 五、生产能力利用率盈亏平衡分析的方法要求会计算 P40 第一段中第四行,每一条直线……敏感度越高。 最后一段中第一句。 P42 第二行所在的整段。表格上面一段中的倒数后四行。 P43 技术方案现金流量表第一段内容 P47 (二)补贴收入第一段最后三行。 P48 1.技术方案资本金的特点下面一段 2.技术方案资本金的出资方式下面第一段中倒数第四行。 P53 一、设备磨损的类型(一)1. 2. (二)1. 2. 全部内容 P56 (一)设备的自然寿命的概念;倒数第十一行设备的技术寿命的概念;倒数第六、七行 P57 第一段中的后三行我们称设备从开始使用。。。。。。 P60 2. 确定设备更新时机。…… 这即是设备更新的时机。 页下方 1.对于承租人来说…… (1)~(5) P61 2.设备租赁的不足之处在于。。。。。。 P66 (一)。价值工程的含义。。。。。。页上半部的公式 P67 第三行;二、价值工程的特点:(一)(二)两点重点看 P73 本页下部分功能定义的目的的:(1)(2)(3)

2019年二级建造师《建筑实务》真题及答案

2019 年二级建造师考试《建筑实务》真题及答案解析 一、单顶选择题(共20 分,每题1 分。每题的备选顶中,只有1 个最符合题意) 1. 按照民用建筑分类标准,属于起高层建筑的是()。 A. 高度50m 的建筑 B. 高度70m 的建筑 C. 高度90m 的建筑 D. 高度110m 的建筑 【答案】D 【解析】建筑高度大于100m 的民用建筑为超高层建筑。 2. 严禁将地下室作为主要用房的是()。 A. 歌舞厅 B. 老年生活用房 C. 游戏厅 D. 放映厅 【答案】B 【解析】严禁将幼儿、老年人生活用房设在地下室或半地下室。 3. 不属于应急照明光源的是()。 A. 备用照明 B. 疏散照明 C. 延时照明 D. 安全照明

【解析】应急照明包括疏散照明、安全照明和备用照明,必须选用能瞬时启动 的光源。 4. 预应力混凝土构件的最低强度等级不应低于()。 A. C25 B. C30 C. C35 D. C40 【答案】D 【解析】预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于C40 。 5. 属于永久荷载的是()。 A. 固定设备 B. 活动隔墙 C. 风荷载 D. 雪荷载 【答案】A 【解析】永久荷载包括结构构件、围护构件、面层及装饰、固定设备、长期储物的自重,土压力、水压力,以及其他需要按永久荷载考虑的荷载,例如:固定隔墙的自重、水位不变的水压力、预应力、地基变形、混凝土收缩、钢材焊接变形、引起结构外加变形或约束变形的各种施工因素。 6. 在工程应用中,通常用于表示钢材塑性指标的是()。

B. 抗拉强度 C. 屈服强度 D. 疲劳性能 【答案】A 【解析】钢材的塑性指标通常用伸长率表示。 7. 根据国家的有关规定,终凝时间不得长于 6.5h 的水泥是()。 A. 硅酸盐水泥 B. 普通硅盐酸水泥 C. 矿渣硅盐酸水泥 D. 火山灰硅盐酸水泥 【答案】A 【解析】硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6. 5h ,其他五类常用水泥的终凝时间不得长于 10h 。 8. 影响混凝土和易性的主要因素是()。 A. 石子 B. 砂子 C. 水泥 D. 单位体积的用水量 【答案】D 【解析】影响混凝土拌合物和易性的主要因素包括单位体积用水量、砂率、组成材料的性质、时间和温度等。单位体积用水量决定水泥浆的数量和稠度,它是影响混凝土和易性的最主要因素。

2018二级建造师《建筑工程》考试案例分析专项习题一

文本是小编总结的2018二级建造师《建筑工程》考试案例分析专项习题。2018年二级建造师考生已经进入紧张的备考,各类题型如何解答才能拿到高分环球小编每日会为广大考友准备2018最新备考二级建造师的资料,希望能帮到备考的考生们。 第1题:案例分析题(案例)(本题:20分) 某集团承建北京某住宅项目,位于居民密集区域,总建筑面积30000m2,地上16层,地下2层,本工程采用筏板基础,剪力墙结构,工程设防烈度8度,剪力墙抗震等级2级。在基础施工前,因地下水位较高,采用人工降低地下水位至基坑底400mm,待筏板混凝土浇筑施工完毕后立即进行了基坑的回填工作。 项目部进场时,对场内树木、电杆、垃圾等与建设单位协商解决,达到三通一平条件。因施工场地狭小,现场道路按3m考虑并兼做消防车道,路基夯实,上铺150mm厚砂石,并作混凝土面层。 施工现场水源,施工用水和生活用水可直接接业主的供水管口。现场布置两个消火栓,间距100m,其中一个距拟建建筑物4m,另一个距临时道路。 现场临时供电设施按照供电设计和施工总平面图布置妥当,并制定了临时用电施工组织设计。施工现场采用三级配电系统,供配电干线采用架空线路,支线及进楼电源采用电缆直埋。设计和施工中,照明配电箱内采用熔断器作线路保护,电工接线时,保护零线使用红线且为独股,电源线从箱体外侧接入。 1.指出本案例中不妥之处,并说明理由。 2.施工现场一般主要考虑哪几类用水 3.何谓三级配电系统 4.配电箱、开关箱在使用过程中,送电操作和停电操作顺序分别是什么 5.施工现场临时用电基本原则有哪些 答疑:参考答疑: 1.不妥之处如下: (1)降水施工做法不妥。在施工前,采用人工降低地下水位至基坑底应不少于500mm。 (2)回填土施工做法不妥。筏板混凝土浇筑施工完毕后,应待混凝土强度达到设计强度的30%时,才可进行基坑的回填工作。 (3)该工程消防车道设置不合理。消防车道要求不小于4m。(本案例中将临时道路兼作消防车道3m) (4)照明配电箱不可采用熔断器作线路保护,应采用低压断路器,线路截面要与低压断路器配合。 (5)保护零线应使用绿/黄双色线,多股线芯,电源线应从电箱下口进线口接入。 2.施工现场用水量主要考虑:现场施工用水量;施工机械用水量;施工现场生活用水量;生活区生活用水量;消防用水量。 3.三级配电系统是指配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电方式。 4.配电箱、开关箱在使用过程中,其送电操作顺序:总配电箱一分配电箱一开关箱;其停电操作顺序:开关箱一分配电箱一总配电箱。 5.临时用电应遵循三项基本原则:即必须采用TN S接地、接零保护系统(或称三相五线系统);必须采用三级配电系统;必须采用两级漏电保护和两道防线。 第2题:案例分析题(案例)(本题:20分) 某建筑工程,建筑面积108000m2,现浇剪力墙结构,地下3层,地上50层。基础埋深,底板厚3m,底板混凝土强度等级为C35。

2018二级建造师考试《建筑实务》案例分析题五

2018二级建造师考试《建筑实务》案例分析题五。山西二级建造师新公布的合格标准,你慌了吗?2018想要考二级建造师的朋友们,要抓紧备考了。学习有方法,专项要专练。小编今天给大家分享3个典型案例,帮助大家掌握案例答题方式。快学起来吧。 【案例1】 1.背景 某大学公共教学楼工程,建筑用地面积61672 m2,总建筑面积45026 m2,其中地上部分建筑面积为42589 m2,人防地下室建筑面积为2437 m2,建筑层数地上五层,地下一层,建筑总高度23.4m,现浇钢筋混凝土框架结构。基坑深度10 m、长100 m、宽8 m;基坑东、北两面距离建筑围墙3 m,西、南两面距离图书馆9 m。建筑外墙为370 m m厚红砖,内墙为A3.5加气混凝土砌块。 施工技术方案评议时,项目经理认为该项目的主要施工技术方案应采用: 土方工程:土方开挖采用机械一次挖至槽底标高,再进行基坑支护,基坑支护采用土钉墙支护,最后进行降水。 脚手架工程:外脚手架采用敞开式双排钢管脚手架。搭设脚手架时,要从底到顶,先搭设立杆、纵向水平杆和横向水平杆,最后搭设剪刀撑,并由底至顶连续设置。脚手架搭好后,铺设脚手板。拆除脚手架时,为了加快施工进度,可以上下同时作业,先将连墙件整层或几层拆除后再拆脚手架。 钢筋工程:直径12 m m以上受力钢筋,采用剥肋滚压直螺纹连接。 2.问题: 点击【二级建造师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/ed6173336.html,/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版

(1)该工程土方开挖方案是否合理?为什么? (2)该工程钢筋方案是否合理?为什么? (3)该工程脚手架方案是否合理?为什么? (4)脚手板的铺设应符合哪些规定? 3.答案与解析: (1)不合理。本方案采用一次挖到底后再支护的方法,违背了强制性规范规定土方开挖应遵循开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖的原则。现场没有足够的放坡距离,一次挖到底后再支护,会影响到坑壁、边坡的稳定和周围建筑物的安全。 (2)不合理。因为:直径16m m以下采用剥肋滚压直螺纹连接,剥肋套丝后钢筋直径不能满足工艺要求,不具有可操作性。剥肋滚压直螺纹连接适用于直径16以上40以下的热轧Ⅱ、Ⅲ级同级钢筋的钢筋连接。 (3)脚手架的搭设和拆除不合理。根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130 2001)规定,脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步。剪刀撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设。拆除脚手架时,必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业;连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。 (4)脚手板的铺设应符合下列规定: 1)脚手板应铺满、铺稳,离开墙面120~150mm; 2)脚手板对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长应取 130~150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm;脚手板搭接铺设时, 点击【二级建造师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/ed6173336.html,/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版

2019年二级建造师市政继续教育试卷及答案

2019年二级建造师继续教育试卷及答案 (市政工程专业) 1.智能式压力表按测量精度来分大致可分为分辨率为0.5m的和分辨率为()m两类 A.0.4 B.0.3 C.0.2 D.0.1 正确答案:D您的答案:D 2.燃气管道进行气压试验前,应对管道及管路附件的耐压强度进行验算,验算时安全系数 不得小于() A.3 B.2 C.3.5 D.2.5 正确答案:D您的答案:D 3.压水试验也是检查地层灌浆实际效果的主要方法 A.<空> B.错 C.<空> D.对 正确答案:D您的答案:D 4.下列叙述正确的是() A.在靠近胀力两侧的活动支架,应向膨胀的反方向偏心安装 B.供热管网的供水管或蒸汽管应敷设在 载热介质前进方向的右侧C.对于用汽质量要求较高的场所,蒸汽管道的支管应从主管的上部或侧部 接出,避免凝结水流入支管D.蒸汽管通最低点应设疏水器,热水管道最高点应设排气阀 正确答案:B您的答案:D 5.水资源优化配置实现途径是()。 A.水量的自动化调度 B.水质的实时监测 C.计算机模拟技术 D.都不是 正确答案:C您的答案:D 6.降低混凝土入仓温度的措施,不包括以下() A.采用加冰拌合 B.采用自然散热 C.合理安排浇筑时间 D.对骨料预冷 正确答案:B您的答案:B 7.关于整地的方法,下面说法正确的是() A.由于土山多数不太大,坡度较缓,又全是疏松新土,整地时可以按设计要求进行整体的自然块状调整 B.C.园林植物栽植地的整地工作包括适当整理地形、翻地,去除杂物,碎土,耙平,填压土壤等内 容D.对于坡度在8°以下的平缓耕地或半荒地,可采取局部整地的方法 正确答案:C您的答案:C 8.截流中封堵龙口的工作叫闭气 A.对 B.错 C.<空> D.<空> 正确答案:B您的答案:B

2019年二级建造师法规真题及答案

2019年二级建造师《建设工程法规及相关知识》 一、单项选择题(共60题,每题1分,每天的备选项中,只有1个最符合题意) 1、取得建造师资格证书并经()后,方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。P3 A、登记 B、注册 C、备案 D、所在单位考核合格 2、行政法规的的制定主体是()P6 A、全国人民代表大会 B、全国人民代表大会常务委员会 C、国务院 D、最高人民法院 3、订立合同的两个公司合并,使其之间既存的债权债务归于消灭,这种事实是债权债务()P16 A、抵消 B、提存 C、混同 D、免除 4、甲公司租用乙公司脚手架,合同约定每月底支付当月租金,但甲公司拒绝支付租金,乙公司的诉讼时效期间为从应付款之日起算()年 P20 A、1 B、2 C、4 D、20 5、根据《物权法》,下列不适合作为质押财产的是() P36(法规选编) A、汇票 B、仓单 C、建设用地 D、应收账款 6、下列行为中,不必将建筑物及其占有范围内的建设用地使用权一并处分的是()P25 A、转让 B、抵押 C、出资入股 D、投保火灾险 7、某建设工程施工合同约定,合同工期为18各月,合同价款为2000万元,根据法律规定,建设单位在申请领取施工许可证时,原则上最少到位资金为()万元。P29 A、100 B、200 C、600 D、1000 8、关于建筑工程发承包制度的说法,正确的是()P33 A、总承包合同可以采用书面形式或口头形式 B、发包人可以将一个单位工程的主题分解成若干部分发包 C、建筑工程只能招标发包,不能直接发包 D、国家提倡对建筑工程实行总承包 9、下列建设工程分包的说法中,属于承包人合法分包的是()P37~38 A、未经建设单位许可将承包工程中的劳务进行分包 B、将专业工程分包给不具备资质的承包人(建筑法禁止) C、将劳务作业分包给不具备资质的承包人(建筑法禁止) D、未经建设单位许可将承包工程中的专业工程分包给他人(违法分包)

二级建造师案例分析题

二级建造师案例分析题 某市政工程有限公司为贯彻执行好注册建造师规章制度,在公司内开展了一次注册建造师相关制度办法执行情况的专项检查。在检查中发现下述情况: 情况一:公司第一项目经理部承接一庭院工程,合同金额为853万元,其中有古建筑修缮分部工程。施工项目负责人持有二级市政公用工程注册建造师证书。 情况二:公司第二项目经理部负责人是二级市政公用工程注册建造师,承接的是轻轨交通工程,合同金额为2850万元,其中轨道铺设工程分包给专业队伍。该项目已处于竣工验收阶段。在查阅分包企业签署的质量合格文件中,只查到了分包企业注册建造师的签章。 情况三:公司第三项目经理部承接的是雨污水管道工程。在查阅该工程施工组织设计报审表时,发现工程名称填写得不完整,监理单位的名称写成了口头用的简称,监理工程师审查意见栏只有同意两字,施工项目负责人栏只有签名。 问题 1.指出第一项目经理部负责人执业范围的错误之处,并说明理由。 2.第二项目经理部负责人能承担该轻轨交通工程吗?为什么要将轨道铺设工程分包出去? 3.指出并改正分包企业质量合格文件签署上的错误。

4.指出并改正施工组织设计报审表填写中的错误。 (二) 某单位中标污水处理项目,其中二沉池直径51.2m,池深5.5m。池壁混凝土设计要求为C30、P6、F150,采用现浇施工,施工时间跨越冬季。 施工单位自行设计了池壁异型模板,考虑了模板选材、防止吊模变形和位移的预防措施,对模板强度、刚度、稳定性进行了计算,考虑了风荷载下防倾倒措施。 施工单位制定了池体混凝土浇筑的施工方案,包括:①混凝土的搅拌及运输;②混凝土的浇筑顺序、豢度及振捣方法;③搅拌、运输琴振捣机械的型号与数量;④预留后浇带的位置及要求:⑤控制工程质量的措施。 在做满水试验时,一次充到设计水深,水位上升速度为5m/h,当充到设计水位12h后,开始测读水位测针的初读数,满水试验测得渗水量为2.5L/(m2d),施工单位认定合格。 问题 1.补全模板设计时应考虑的内容。 2.请将混凝土浇筑的施工方案补充完整。 3.修正满水试验中存在的错误。 (三) 某城市市区主要路段的地下两层结构工程,地下水位在坑底以下2.0m。基坑平面尺寸为145m20m,基坑挖深为12m,围护

二级建造师《建筑实务》案例练习题

2009年二级建造师《建筑实务》案例练习题(1) 场景(一)某滨海城市一建筑工程,16层施工时正遇台风多雨季节,为了保质保量完成施工任务,项目部制定了安全文明施工保障措施,落实了防火措施,主要部位设置了安全警示标志牌,并加强了对高空作业人员的安全教育。安全员在检查时,发现存在以下问题:(1)下雨天,地下室用电不符合要求; (2)临时消防水管不符合要求; (3)电焊工动火时未经审查批准。 根据场景(一),作答下列题目。 1. 安全带使用时应(),防止摆动碰撞。 A .低挂高用,垂直使用 B. 高挂低用,垂直使用 C. 高挂高用,水平使用 D .低挂低用,水平使用 2. 根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005),照明电源电压不得大于 12V 的是()。 A .人防工程 B .有导电灰尘的场所 C. 特别潮湿场所及导电良好的地面 D. 高温场所 3. 施工现场防火,下列属于一级动火的是()。 A .现场堆有大量%考试大%可燃和易燃物质的场所 B .在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊割等用火作业 C.小形油箱等容器用火作业

D .登高焊、割等用火作业 4. 根据《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-1991),遇有()强风、浓雾等恶劣气候,不得进行露天攀登与悬空高处作业。A.三级 B .四级 C.五级 D .六级 5. 本建筑工程安装临时消防竖管,其管径要求最小不得小于()mm。 A . 25 B. 35 C. 50 D. 75 6. 符合安全警示标志安全色的是()。 A .红、黑、蓝、绿 B .红、黄、蓝、绿 C.黄、白、蓝、绿 D .红、白、黄、蓝 7. 该项目%考试大%部为贯彻IS014000环境管理体系,制定了建筑工程施工环境管理计划,下列不属于环境保护内容的是()。 A .噪声控制 B. 固体废弃物控制 C. 污水控制 D .易燃易爆物控制 1. B 2. C 3. A 4. D 5. D 6. B 7. D

2019年二级建造师市政工程真题及答案解析

一、单项选择题(共20题,每1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.下列建筑道路中必须设置中间分隔带的是()。 A.双向快速路 B.三向上下路 C.单向次干路 D.单向支路 【参考答案】A P1 快速路必须设置中间分隔带。 2.下列沥青路面结构层中,主要作用为改善土基的湿度和温度状况的是()。 A.中面层 B.下面层 C.基层 D.垫层 【参考答案】D P2 垫层是介于基层和土基之间的层位,其作用为改善土基的湿度和温度状况(在干燥地区可不设垫层) ,保证面层和基层的强度稳定性和抗冻胀能力,扩散由基层传来的荷载应力,以减小土基所产生的变形。 3.多孔标准跨径总长为500m的桥梁属于()。

A.特大桥 B.大桥 C.中桥 D.小桥 【参考答案】B P34 4.关于预应力混凝土结构模板拆除的说法,正确的是()。 A.侧模应在预应力张拉前拆除 B.侧模应在预应力张拉后拆除 C.模板拆除应遵循先支先拆,后支后拆的原则 D.连续梁结构的模板应从支座向跨中方向依次循环卸落 【参考答案】A P37 预应力混凝土结构的侧模应在预应力张拉前拆除;底模应在结构建立预应力后拆除。 模板、支架和拱架拆除应遵循先支后拆、后支先拆的原则。 简支梁、连续梁结构的模板应从跨中向支座方向依次循环卸落;悬臂梁结构的模板宜从悬臂端开始顺序卸落。故选项A正确。 5.钢筋与钢板的T形连接,宜采用() A.闪光对焊 B.电阻点焊

C.电弧焊 D.氯弧焊 【参考答案】C P38 钢筋与钢板的T形连接,宜采用埋弧压力焊或电弧焊。选项C正确。 6.矿山法施工的地铁车站不采用()结构形式。 A.框架 B.单拱 C.双拱 D.三拱 【参考答案】A P78 喷锚暗挖(矿山)法施工的地铁车站,视地层条件、施工方法及其使用要求的不同,可采用单拱式车站、双拱式车站或三拱式车站,并根据需要可作成单层或双层。选项A框架形式不属于矿山法施工的地铁车站采用的结构形式。 7.应根据钢筋直径、钢材、现场条件确定钢筋() A.计量 B.切断 C.弯曲 D.连接 【参考答案】D P129 钢筋连接的方式:根据钢筋直径、钢材、现场条件确定钢筋连接的方式。主要采取绑扎、焊接、机械连接方式。 8.市政工程埋地给排水管道不采用()

二级建造师市政案例分析完整版

二级建造师市政案例分 析完整版 文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

【最新资料,Word版,可自由编辑!】

[背景材料] 1.某桥梁施工公司,在甲、乙两处桥梁工地施工,在安排施工时将一套张拉设备先由甲工地使用七个月,后交由乙工地进行混凝土梁的张拉工作。 [问题] 乙工地应如何使用这一套张拉设备? [分析] 本案例应从预应力张拉设备的准确性、可靠性以及人员与相关技术要求角度考虑: (1)应注意按规定对设备进行有权威性的校验; (2)应注意为使张拉设备的系统性误差最小,必须成套设备一起校验; (3)应注意人员培训,熟悉张拉工艺、安全措施、混凝土强度等方面的技术要求与规定。 [背景材料] 2.某新建预制构件厂,拟生产一批30m有黏结的后张预应力混凝土工字形梁。 [问题] 如何进行后张法预应力张拉的全过程质量控制。 [分析] 本案例背景条件为新建厂,问题是全过程质量控制,因此在本案例的分析中要注意本条大纲的后张法要点和预应力质量控制的总体要点,为此,对一个新建厂,应从以下几个方面考虑后张法预应力的全过程质量控制。 (1)人员控制:应注意预应力施工操作人员资格的要求; (2)安装孔道的过程控制:管材、接头、压浆孔、排气孔、绑扎成形; (3)穿预应力筋的过程控制:钢材、下料、编束、初张拉、锚头、穿束时间、穿束;

(4)预应力张拉的过程控制:设备校验、张拉时混凝土的强度、张拉次序、张拉程序、张拉控制、事故处理; (5)孔道灌浆的过程控制:设备校验、浆料的配制、灌浆时机、灌浆方法、饱满度的评定。 [背景材料] 1.某污水处理厂设计有一座长28m,宽22m混凝土贮泥池,墙厚为400mm.墙体混凝土施工在5月初进行,一次浇筑完成。墙体混凝土采用现场搅拌站供应,混凝土中水泥、砂、碎石、外加剂质量和用量符合有关国家标准要求。混凝土入模温度29℃,在墙体拆模时气温为6℃,事后发现有数条纵向宽左右的裂缝。 [问题] 试分析产生裂缝的原因。 [分析] (1)从提供的背景看,有关原材料质量及配合比中水泥、砂、碎石、外加剂用量符合有关国家标准要求,说明出现裂缝与原材料质量和混凝土配合比无直接关系。 (2)在背景中提到了墙体施工一次浇筑完成,说明没设置后浇带。28m×22m大的墙体混凝土不设后浇带,从结构混凝土收缩角度分析,是可能导致墙体裂缝的一个隐患。 (3)混凝土实际入模温度29℃,比规定的最大入模温度25℃高,使混凝土凝固时其内部在较高的温度起升点升温,从而可造成混凝土内部温度更高,而5月初大气温度还不是太高,这样使结构内部和表面温差如果超过限值,也是造成裂缝一个隐患。 [背景材料] 2.在某城市轻轨铁路跨过河流时,拟建一斜拉桥,该桥为独塔、双面索、弯斜拉桥。主塔为宝石型,塔高70m、塔梁为固接,塔下设有四边形承台(长24m、宽12m)、台厚,在承台下设有钻孔灌注桩。 [问题] 大体积混凝土承台在冬季施工时,应考虑哪些方面的问题?

二级建造师市政工程实务案例分析题汇总

案例题 1】 背景资料: A 公司中标的某城市高架跨线桥工程,为 宽 22m ,采用 1200mm 钻孔灌注桩基础,埋置式承台, 中标价 2850 万元。经过成本预测分析,项目目标成本为 本) 占 10%。根据总体安排,组建了以二级注册建造师(市政 公用工程专业)王某为项目 负责人的管理班子。施工过程中发生如下事件。 事件一:编制目标成本时发现:相对于市场平均价而言,投标报价清单中灌注桩单价偏高, 桥面沥青混凝土面层单价偏低,但都高于 A 公司成本价。 事件二:工程开工两个月后,因资金不足,贷款 500万元,共支付利息 30 万元。 事件三:某承台开挖基坑时发现文物,按上级有关部门要求停工 30 天,导致总工期拖延 10 天,未发生直接成本损失。 问题: 1. 王某担任本工程项目负责人符合建造师管理有关规定吗?说明理由。 2. 试用不平衡报价法解释事件一中 A 公司投标报价的做法。 3. 本项目利息支出应计入哪类成本?项目目标成本中直接成本是多少? 4. 针对事件三,项目部可以提出哪些索赔要求?说明理由。 答案: 1. 王某担任本工程项目负责人符合市政公用工程二级注册建造师执业工程规模标准的规定。 理由:市政公用工程二级注册建造师可以担任单跨跨度小于 40m ,单项工程合同额小于等于 3000 万元的桥梁工程的项目负责人。 2. A 公司投标报价时, 将能够早日结算收回的项目提高了单价, 对于后期项目则降低了单价, 同时两者的报价都不低于 A 公司的成本价。这样既不提高总价,不影响中标,又能在结算 时得到更理想的经济效益。 3?本项目利息支出应计入间接成本。 项目目标成本中直接成本 =2600万元X (1-10%)=2340万 元 4?针对事件三,项目部可以提出工期和窝工费用索赔。理由:发现文物属于不可预见事件, 造成的损失应由发包人承担。 【案例题 2】 资料:某市政道路排水管道工程长 2.2km ,道路宽为30m 。其中,路面宽 18m,两侧人行道 各宽6m ;雨、污水管道位于道路中线两边各 7m 。路面为厚220mm 的C30水泥混凝土;基 层为厚200mm 的石灰粉煤粉碎石; 底基层为厚300mm 、齐U 量为10%的石灰土。工程从当年 3月5日开始,工期共计300天。施工单位中标价为 2534.12万元(包括措施项目费)。招标 是,设计文件明确:地面以下 2.4至4.1m 会出现地下水,雨、污水管道深在施工组织设计 中,明确石灰上雨期施工措施为:①石灰土集中拌合,拌合料遇雨加盖苫布;②按日进度进 行摊铺,进入现场石灰土,随到随铺;③未碾压的料层受雨淋后,应进行测试分析,决定处 理方案。水泥混凝上面层冬期施工措施为:①连续五天平均气温低于 -5 C 或最低气温低于 15C 时停止施工;②使用的水泥掺入 10%粉煤灰;③对搅拌物中掺加优选确定的早强剂、 防冻剂;④养护期内加强保温、保湿覆盖。施工组织设计经项目经理签字后,开始施工。当 开挖沟槽后,出现地下水。项目部采用单排井点降水后, 管道施工才得以继续进行。项目经 理将降水费用上报,要求建设单位给予赔偿。 问题: 1 .补充底基层石灰土雨期施工措施。 2.水泥 }昆凝土面层冬期施工所采取措施中有不妥之处并且不全面, 请改正错误并补充完善。 15 跨 25m 预应力简支梁结构,桥面 Y 形独立式立柱。工程工期 210 天。 2600 万元, 其中管理成本(间接成

2019年二级建造师考试《公路工程管理与实务》真题

案例一 背景资料 某施工单位承建了一段二级公路的路基工程,路基宽度12m,其中K1+600~K3+050为填方路堤,路段填方需从取土场借方:K1+600~K2+300填方平均高度为1.6m,设计填方数量16200m3;K2+300~K3+050填方平均高度为2.1m,设计填方数量24000m3。 施工单位在工程项目开工之前,对施工图设计文件进行了复查和现场核对,补充了必要现场调查资料,发现该路段原地面下有50cm厚淤泥,设计文件中未进行处理,施工单位在施工图会审中提出处理意见后,经监理工程师和设计代表同意,按路堤坡脚每侧扩宽1m采用抛石挤淤的方法进行处理,抛石方量14193m3,要求采用粒径较大的未风华石料进行抛填。施工单位根据现场情况,确定了取土场位置,并拟定了新的施工便道A、B两个方案,施工便道A方案长度1420m,施工便道B方案长度1310m,最终确定采用A方案,取土场位置 图1 取土场位置平面示意图 问题 1、计算K1+600~K3+050路段设计填方量的平均运距。(单位:m,计算结果保留到小数点后2位) 2、根据《路基施工技术规范》,K1+600~K3+050路段是否需要进行路堤试验路段施工?说明理由。 3、说明施工单位确定采用施工便道A方案的理由。 4、路堤填筑时,两侧加宽超填30m的主要作用有哪些?对抛石挤淤的材料还有什么要求?该路段软基处理还可以采用什么方法? 5、计算K1+600~K3+050路段加宽超填土方量,并按《公路工程标准施工招标文件》中工程量计量规则,计算该路段业主需计量支付的路堤填土方量。(单位:m3,计算结果保留到整数)。 【参考答案】 1、1420+(16200x700+24000x750)/(16200+24000)=2149.85m

2019年二级建造师施工管理真题与答案

2019年二级建造师施工管理真题及答案(完) 一、单项选择题(共70题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.EPC工程总承包方的项目管理工作涉及的阶段是() A.决策设计一施工一动用前准备B.决策一施工一动用前准备一保修期 C.设计前的准备一设计一施工一动用前准备D.设计前的准备一设计施工一动用前准备一保修期参考答案:D P5 2.关于施工总承包管理方责任的说法,正确的是 A.承担施工任务并对其质量负责B.与分包方和供货方直接签订合同 C.承担对分包方的组织和管理责任D.负责组织和指挥总承包单位的施工 参考答案:C P20 3.建设工程施工管理是多个环节组成的过程,第一个环节的工作是() A.提出问题B.决策C.执行D.检查 参考答案:A P15 4.某施工企业采用矩阵组织结构模式,其横向工作部门可以是() A.合同管理部B.计划管理部 C.财务管理部D.项目管理部 参考答案:D P15 5.根据施工组织总设计编制程序,编制施工总进度计划前需收集相关资料和图纸、计算主要工程量、确定施工的总体部署和() A.编制资源需求计划B.编制施工准备工作计划 C.拟订施工方案D.计算主要技术经济指标 参考答案:C P29 6.下列建设工程项目目标动态控制的工作中,属于准备工作的是 A.收集项目目标的实际值B.对项目目标进行分解 C.将项目目标的实际值和计划值相比较D.对产生的偏差采取纠偏措施 参考答案:B PB 7.大型建设工程项目进度目标分解的工作有:①编制各子项目施工进度计划;②编制施工总进度计划; ③编制施工总进度规划:;④编制项目各子系统进度计划。正确的目标分解过程是() A.②-③-①-④B.②-③-④-①C.③-②-①-④D.③-②-④-① 参考答案:D P31 8.建设工程施工方进度目标能否实现的决定性因素是( )。 A.项目经理B.施工方案C.信息技术D.组织体系 参考答案:D P149 9.关于建设工程施工文件归档质量要求的说法,正确的是( )。 A.归档文件用原件和复印件均可B.工程文件文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面

二级建造师2020年案例分析题:《建筑工程实务》

二级建造师2020年案例分析题:《建筑工程实务》 三、案例分析题 (一) 背景资料: 某住宅楼工程地下1层,地上18层,建筑面积22800m2。通过 招投标程序,某施工单位(总承包方)与某房地产开发公司(发包方) 按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。合同总价 款5244万元,采用固定总价一次性包死,合同工期400天。 施工中发生了以下事件: 事件一:发包方未与总承包协商便发出书面通知,要求本工程必 须提前60天竣工。 事件二:总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订了主体 结构施工的劳务合同。总承包方按月足额向包工头支付了劳务费, 但包工头却拖欠作业班组2个月的工资。作业班组因此直接向总承 包方讨薪,并导致全面停工2天。 事件三:发包方指令将住宅楼南面外露阳台全部封闭,并及时办 理了合法变更手续,总承包方施工3个月后工程竣工。总承包方在 工程竣工结算时追加阳台封闭的设计变更增加费用43万元,发包方 以固定总价包死为由拒绝签认。 事件四:在工程即将竣工前,当地遭遇了龙卷风袭击,本工程外 窗玻璃部分破碎,现场临时装配式活动板房损坏。总承包方报送了 玻璃实际修复费用51840元,临时设施及停窝工损失费178000元的 索赔资料,但发包方拒绝签认。 问题: 1.事件一中,发包人以通知书形式要求提前工期是否合法?说明 理由。

2.事件二中,作业班组直接向总承包方讨薪是否合法?说明理由。 3.事件三中,发包方拒绝签认设计变更增加费是否违约?说明理由。 4.事件四中,总承包方提出和各项请求是否符合约定?分别说明 理由。 (二) 背景资料: 某建设单位新建办公楼,与甲施工单位签订施工总承包合同。该工程门厅大堂内墙设计做法为干挂石材,多功能厅隔墙设计做法为 石膏板骨架隔墙。施工过程中发生下列事件: 事件一:建设单位将该工程所有门窗单独发包,并与具备相应资质条件的乙施工单位签订门窗施工合同。 事件二:装饰装修施工时,甲施工单位组织大堂内墙与地面平行施工。监理工程师要求补充交叉作业专项安全措施。 事件三:施工单位上报了石膏板骨架隔墙施工方案。其中石膏板安装方法为“隔墙面板横向铺设,两侧对称、分层由下至上逐步安装;填充隔声防火材料随面层安装逐层跟进,直至全部封闭;石膏板 用自攻螺钉固定,先固定板四边,后固定板中部,钉头略埋入板内,钉眼用石膏腻子抹平”。监理工程师审核认为施工方法存在错误, 责令修改后重新报审。 事件四:工程完工后进行室内环境污染物浓度检测,结果不达标,经整改后再次检测达到相关要求。 问题: 1.事件一中,建设单位将门窗单独发包是否合理?说明理由。 2.事件二中,交叉作业安全控制应注意哪些要点。 3.事件三中,指出石膏板安装施工方法中的不妥之处,写出正确做法。

(完整版)2019年二级建造师考试机电工程(真题及答案)

2019年二级建造师考试机电工程真题及答案(全) 一、单项选择题(共20题,每题一分,每题的备选项中,只有一个符合题意。) 1.下列材料中,可用于制作热电偶丝的是()。 A.紫铜 B.锡黄铜 C.锰白铜 D.铍青铜 【答案】C P4 2.下列变压器中,不属于按用途分类的是()。 A.电力变压器 B.油浸变压器 C.整流变压器 D.量测变压器 【答案】B P14 3.地下管线工程回填前,不需要测量的项目是() A.管线起点坐标 B.窨井位置坐标 C.管线顶端标高 D.管线中心标高 【答案】D P17

4.下列分析取源部件安装位置的要求,正确的是() A.应安装在压力变化的位置 B.应安装在成分稳定的位置 C.应安装在具有生产过程化学反应的位置 D.应安装在不具有代表性的分析样品位置 【答案】C P102 5.下列接缝形式中,不用于绝热工程金属保护层施工的是() A.搭接形式 B.对接形式 C.插接形式 D.咬接形式 【答案】B P109 6.建筑智能化集成系统验收文件中,不包括的文件是()。 A.应用软件文档 B.接口技术文件 C.防火墙配备文件 D.接口测试文件 【答案】C P148 7.下列消防产品中,无须通过强制认证(3C认证)的是()。 A.消防应急照明灯具

B.消防排烟风机 C.消防加压送风口 D.防火涂料 【答案】C P155 8.关于电梯整机验收要求的说法,错误的是()。 A.电梯的动力电路必须有过载保护装置 B.断相保护装置应使电梯不发生危险故障 C.电梯门锁装置必须与其型式试验证书相符 D.限速器在联动试验中应使电梯主机延时制动 【答案】D P166 9.下列工程变更中,不属于重大设计变更的是()。 A.工艺方案变化 B.增加单项工程 C.扩大设计规模 D.满足用户需求 【答案】D P200 10.下列因素中,会导致施工图纸提供不及时的因素是()。 A.拖欠工程进度款 B.规范标准的修订 C.现场的管控能力

二级建造师考试《建筑实务》案例分析题一

进入紧张的备考,考生朋友们啃着厚重的教材,小编就来为大家总结一些案例分析专项习题。快学起来吧。 第1题:案例分析题(案例)(本题:20分) 某集团承建北京某住宅项目,位于居民密集区域,总建筑面积30000m2,地上16层,地下2层,本工程采用筏板基础,剪力墙结构,工程设防烈度8度,剪力墙抗震等级2级。在基础施工前,因地下水位较高,采用人工降低地下水位至基坑底400mm,待筏板混凝土浇筑施工完毕后立即进行了基坑的回填工作。 项目部进场时,对场内树木、电杆、垃圾等与建设单位协商解决,达到三通一平条件。因施工场地狭小,现场道路按3m考虑并兼做消防车道,路基夯实,上铺150mm厚砂石,并作混凝土面层。 施工现场水源,施工用水和生活用水可直接接业主的供水管口。现场布置两个消火栓,间距100m,其中一个距拟建建筑物4m,另一个距临时道路。 现场临时供电设施按照供电设计和施工总平面图布置妥当,并制定了临时用电施工组织设计。施工现场采用三级配电系统,供配电干线采用架空线路,支线及进楼电源采用电缆直埋。设计和施工中,照明配电箱内采用熔断器作线路保护,电工接线时,保护零线使用红线且为独股,电源线从箱体外侧接入。 1.指出本案例中不妥之处,并说明理由。 2.施工现场一般主要考虑哪几类用水 3.何谓三级配电系统 4.配电箱、开关箱在使用过程中,送电操作和停电操作顺序分别是什么 5.施工现场临时用电基本原则有哪些 答疑:参考答疑: 1.不妥之处如下: (1)降水施工做法不妥。在施工前,采用人工降低地下水位至基坑底应不少于500mm。 (2)回填土施工做法不妥。筏板混凝土浇筑施工完毕后,应待混凝土强度达到设计强度的30%时,才可进行基坑的回填工作。 (3)该工程消防车道设置不合理。消防车道要求不小于4m。(本案例中将临时道路兼作消防车道3m) (4)照明配电箱不可采用熔断器作线路保护,应采用低压断路器,线路截面要与低压断路器配合。 (5)保护零线应使用绿/黄双色线,多股线芯,电源线应从电箱下口进线口接入。 2.施工现场用水量主要考虑:现场施工用水量;施工机械用水量;施工现场生活用水量;生活区生活用水量;消防用水量。 3.三级配电系统是指配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电方式。 4.配电箱、开关箱在使用过程中,其送电操作顺序:总配电箱一分配电箱一开关箱;其停电操作顺序:开关箱一分配电箱一总配电箱。 5.临时用电应遵循三项基本原则:即必须采用TN S接地、接零保护系统(或称三相五线系统);必须采用三级配电系统;必须采用两级漏电保护和两道防线。 以上是二建建筑实务案例分析专项练习一。只有多练才能熟练,形成自己的解题思路,考场上自然就不怕案例啦,学尔森已经开通了2018二级建造师辅导班,欢迎考友来试听,更有名师教你如何拿下难点试题,小编会持续更新二级建造师相关资讯,希望能帮到大家,欢迎关注哦!

相关文档
相关文档 最新文档