文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 室外雨污水管网专项施工方案

室外雨污水管网专项施工方案

室外雨污水管网专项施工方案
室外雨污水管网专项施工方案

目录

第一章、工程概况及特点 (2)

第二章、编制依据 (2)

第三章、施工部署 (2)

第一节、材料及机具准备 (2)

第二节、施工作业条件 (3)

第三节、主要施工顺序 (4)

第四节、施工工期安排 (4)

第五节、施工工艺流程 (4)

第六节、工程质量控制 (4)

第四章、施工方法及质量保证技术措施 (5)

第一节、施工测量 (5)

第二节、管沟开挖 (7)

第三节、管道基础施工 (8)

第四节、排水管道铺设 (9)

第五节、检查井砌筑及井盖选用 (12)

第六节、土方回填 (13)

第五章、闭水试验 (14)

第六章、通水试验通球试验 (14)

第七章、成品保护 (15)

第八章、安全注意事项 (15)

第一章、工程概况及特点

本工程相对标高±0.00相当于绝对标高5.00米,室内外高差0.30米,环境土质较为松软,施工场地较为便利。

结合现场具体情况,特编制本施工方案,并严格实施。

第二章、编制依据

2.1、国家颁发的有关规范、规程和标准。

2.2、设计施工图及国标图集。

第三章、施工部署

第一节、材料及机具准备

2、主要材料

A、 HDPE双壁波纹管(道路下采用环钢度等级8管材,其余采用环钢度等级4管材);

B、橡胶密封圈;

C、润滑剂;

D、井盖(道路上井盖采用重型铸铁井盖,绿化带及景观铺装上井盖采用塑料井盖)

E、成品爬梯;

3、原材料的选用

1)本工程使用的工程材料,除应由厂家提供的质保书外,还应按设计、施工规范进行抽样检验,并提前向有关部门进行材料报验。

2)所有材料规格样式选定前应由总包、监理、业主三方同意。

第二节、施工作业条件

1、认真作好设计图纸会审,认真熟悉施工图纸及有关技术资料。

2、认真作好技术、质量、安全交底,并认真熟悉排水管道安装施工工艺的操作方法,并做好相应的交底记录。

3、有经批准的施工方案或施工组织设计。

4、清除作业施工场地的障碍物。

5、管材、配件及辅助材料均须进场到位。

6、管材及机具均须备齐,并经检验合格并运进现场。

第三节、主要施工顺序

因现场目前有市政道路进场施工,为避免工作面交叉,需要合理安排施工顺序,才能保证正常施工,拟采用如下施工顺序:

1、主要施工顺序:北侧管网→东面管网→南面管网→西面管网

2、管网施工顺序:总体施工是先施工按由深到浅的顺序施工,污水管网→雨水管网→室外消防管网。

第四节、施工工期安排

管网总体施工按41天控制。

6月26日~7月5日:北侧面管网施工;

7月6日~7月18日:东侧面管网施工;

7月19日~7月28日:南侧面管网施工;

7月29日~8月7日:西侧面管网施工。

第五节、施工工艺流程

定位放线——管沟开挖——管道基础施工——下管和稳管——管道连接(接口)——砌筑附属构筑物——验收——收方——土方回填。

第六节、工程质量控制

一、原材料报验

用于本工程的相关材料,进场后应先向监哩工程师报验,合格后方可使用在工程上。

二、工序报验

各道施工工序完成后,应事先向监理工程师报验,经现场复核合格后方可进入下道工序施工。

第四章、施工方法及质量保证技术措施

第一节、施工测量

一、施工测量放线

1、距离测量:

仪器采用经纬仪,测量时照射二次读数取平均值为距离测量值(导线测量时须返方向测量作为校核),二次读数较差不大于10mm。小范围距离测量采用普通钢尺测距,主要技术要求须满足规范的规定。

(1)采用坐标、经纬仪测量法,测速快、准确和操作简便;能在超远距离内和不同标高位置直接进行施测,不用在施测过程中移动仪器,从而可加快速度,缩短施测工期。在本工程开工前,会同监理单位及业主对设计单位提供的平面坐标及高程控制网进行闭合复测。根据已有的高级控制网,结合各施工段走向及需要,加密布置施工控制网,施工控制网各点之间应保持良好的通视状况,以方便随时进行闭合复测,所有的测量记录及结果应在报送监理审核签认后方可使用。

(2)采用经纬仪的后方交会专项功能,通过对两个已知点的观测,得出仪器点的坐标;采用经纬仪的测量距离专项功能,在测临时站点到两已知观测点的距离时加测一个角度,即测站点放在待定点上,在测距离的同时观测该点到两个已

知控制点的夹角,这样也可以得出仪器点的坐标。施工控制网的测量成果为满足

要求宜采用较高精密度等级,平面控制网按一级导线网控制;高程控制网按四等水准测量控制。做好各施工控制点的保护工作,竖立明显的标牌,以防止损坏。根据施工控制网测放出排水沟中心线的位置,并进行各部位水准测量工作。控制桩采用双后视极坐标测量的方法进行测放,测量精密度需满足招标文件的有关技

术要求,所有测量数据及成果报送监理审核签认方可使用。

(3)管道的起点、终点及转折点称为管道的重点,管道中线定位就是将主点位置测设到地面上去,并用本桩标定。管线起点及各转折点定出以后,从线路起点开始量距,沿管道中线每隔50m钉一木桩(里程桩)。

根据管线的起点和各沟的挖土中心线,一般每20m测设一点,中心线的投点容差为±10mm,量灰线标明开挖边界。在测设中线时应同时定出井位等附属结构的位置。

每隔20m或30m槽口上设置一个坡度板。作为施工中控制管道中线和位置,掌握管道设计高程的标志,坡度板必须稳定、牢固,其顶面应保持水平,用经纬仪将中心线位置测设到坡度板上,钉上中心钉,安装管道时,可在中心任务钉上悬挂锤球,确定管中线位置。以中心钉为准,放出砼垫层边线,开挖边线及沟底边线。

2、高程测量:

高差不大时采用B1级水准仪,测量时往返各一次,取闭合差≤12√L ,L为往返测量水准线路长度(KM)。高差较大时标高的测量采用经纬仪三角高程测量,主要技术要求须满足规范的规定,内业计算垂直角度的取值应精确到0.1″,高程取值应精确到1mm。

3、内业计算:

导线点平面控制网测量后,水平角及距离应进行平差,并以平差后坐标反算

的角度和边长作为成果。内业计算中数字取值精度应满足规范中要求。

第二节、管沟开挖

一、主要施工方法

本工程环境土质复杂,且雨水、污水、室外管道不在同一个标高上,且土质松散,易跨塌,同时开挖不能满足施工需要,拟采用如下施工方法进行土石方作业:

1、施工时先开挖深度最大的污水管沟土石方开挖,污水管道安装施工完毕回填后才进行雨水管管沟土石方开挖,最后进行室外消防管网土石方开挖作业。

2、管沟(底部开挖宽度按管径每边加宽200MM工作面,深度超过1.5米时开始放坡(放坡系数按1:0.3控制),详见下图:

3、管井(底部开挖宽度按管井外侧每边加宽200MM工作面,深度超过1.5米时开始放坡(放坡系数按1:0.3控制),详见下图:

二、施工注意事项

管沟开挖过程中,当开挖在接近槽底标高时,用水准仪控制其标高,以防止超挖,并应注意如下事项:

1.在整个管沟开挖过程中,严格控制其开挖尺寸,管沟底部的开挖宽度需考虑管道安装操作面,施工时应控制好标高,避免超挖的现象。

2.尽量减少对管沟周边范围基土的扰动。

3.开挖管沟时,当开挖出的弃土合符作为回填土条件时,一次性留足回填需要的好土,以避免二次转运,多余的弃土、弃石块运至弃土堆放处。

4. 管沟开挖时,要注意保护测量高程桩。

5.管沟上口两侧堆放弃土高度不宜超过1.0m,且距槽口边缘不宜小于0.8m,以防止弃块滚落入槽发生安全事故。

第三节、管道基础施工

管道安装前,沟槽底用C25商品细石混凝土(内配钢筋)浇筑管道基础垫层,垫层两侧支模成型,厚度不小于100mm,并按设计找好坡度,严禁无坡或倒坡现象,基础垫层与槽底同宽。并在雨污水管道两侧下脚位置采用黄砂填铺一道,如图所示:

第四节、排水管道铺设

一、排水管道铺设前的要求

1)根据准确的永久性水准点,设一个临时水准点在稳固和僻静之处,并尽量选择在永久性建筑物上,距沟边大于10m处;

2)沿着管线的方向定出管道中心和转角线,定出检查井的中心点;

3)确定堆料、运料、下管的场地;

4)核对设计管底标高,核对设计坡度。

5)根据现场实际情况管井离建筑物最小间距为1米。

二、施工准备及作业条件

1)管道铺设前管沟及管基已合格并经验收。

2)管材及机具均已备齐,经检验合格并运至现场。

三、工艺流程

下管前管材检验——检查沟底标高和管基强度——检验下管机具和绳索——下管——接口——灌(通)水实验。

四、材料质量要求

HDPE双壁波纹管外观质量应符合下列要求:

1)颜色应一致,无色泽不均及分解变色线。

2)内壁光滑、平整、无气泡、裂口、脱皮、无严重的冷斑及明显的裂纹、凹陷。

3)管材轴向不得有异向弯曲,其直线度偏差应小于1%,端口必须平直,垂直于轴线。

4)管件应完整无损,无变形、合模缝、浇口应平整无开裂。

5)管材、管件的承插口工作面应平整、尺寸准确,以保证接口密封性能良好。

五、下管、稳管、接管

检查管沟基础标高和中心线是否满足设计要求,基础应进行夯实,在沟底应铺碎石,厚度为150mm,再用黄沙找平,方可下管。

A、下管

沿管沟槽边分散下管,以减少在沟槽内转运,下管时,严禁用金属绳索勾住

两端管口或将管材自槽边翻滚入管沟内。

B、稳管

稳管具体方法,可在编织袋内灌满河砂,封口后压在已安装管道的顶部,其数量及重量视管径的大小而异,采用砖作定位墩将每根管子按设计位置稳定在管沟基础上,具体控制要求如下:

管轴线位置的允许偏差为15mm。

管内底高程的允许偏差:当管径D≤1000mm,允许偏差为±10mm;管径D>1000mm,允许偏差为±15mm。

相邻管节内底错口:当管径D≤1000mm,允许错口3mm;管径D>1000mm,允许错口5mm,接口间隙可留10mm。

C、接管

1)、接口前,应先检查橡胶圈是否配备完好,确定橡胶圈安放的位置及插口插入深度。

2)、接口时,应先将承口的内壁清理干净,并在承口的内壁及插口橡胶圈上涂润滑剂(一般用肥皂水即可),如后图所示,按插入方向为水流方向,对准承口中心线用人力或设置木档板用撬棍将被安装的管材慢慢插入承口内直至底部。

3)、接口完成后,随即用相同的土质把预留凹槽处填筑密室。

4)、雨季施工应采取防止管材漂浮的措施,可先回填到管顶以上一倍管径以上的高度。管道安装完,尚未回填土时,一旦遭到水泡,应进行管中心线和管底高程复测和外观检查,如发现位移、漂浮、拔口现象,应返工处理,绝对不许带水作业。

六、管道与检查井连接

1)、检查井与管道连接宜采用柔性填料密封的做法。

2)、当管道与检查井采用砖砌、石砌、混凝土直接浇筑衔接时,可采用中介层做法。

中介层做法:先用毛刷或棉纱将管壁的外表面清理干净,然后均匀的涂一层塑料粘结剂,紧接着在上面撒一层干燥的粗砂,固化10~20分钟,即成表面粗糙

的中介层,中介层的长度与井壁厚度相同。

3)、管道位于软土地基或低洼,地下水位高的地段时,与检查井宜采用短管连接。

4)、检查井底板基础,应与管道基础垫层平缓顺接。

上述节点施工,见如下节点详图所示:

第五节、检查井砌筑及井盖选用

A、检查井采用砖砌方型井,井盖收口为圆形。各单体污水井一般采用480*480,当单体井设在道路上或井深大于1.5米时,采用600*600。当污水井为600*600井,井深大于2.5米时,采用1000*1000井。雨水井管径大于DN400时,采用1000*1000井,其余采用600*600井。各单体污水井一般采用480*480,当单体井设在道路上或井深大于1.5米时,采用600*600。

B、检查井的位置、规格、尺寸应按设计要求进行砌筑,砌筑采用细石砼或水泥砂浆,井内表面抹灰后应严密不透水。

C、井底标高应合符设计要求。

D、井盖的选用应正确,标志应明显,标高应符合设计要求,应有明显的文字标识,各种井盖不得混用。

E、设在通车路面上下或小区道路下的各种井室,必须使用重型井圈和井盖,

井盖上表面应与路面相平,允许偏差为±5mm。绿化带上和不通车的地方可采用轻型井圈天井盖,井盖的上表面应高出地坪50mm,并在井口周围以2%的坡度向外做水泥砂浆护坡。污水管道在检查井内均采用管顶平接。

第六节、土方回填

6.1、管道或其他隐蔽工程,须经过验收合格后方可进行回填。

6.2、管道回填时,以两侧相对同时下土,水平方向均匀的摊铺,用木棍捣实,填至管半径以上,在两侧用木夯实,一直填至管顶0.5m以上,并将该填土夯实,在夯实的过程中要防止管道中心线的移位及管口受损而脱落。

6.3、管道顶部用中粗砂土回填,且分层夯实。

需铺厚度要求:机械夯实时,每层不大于300mm;人工夯实时,每层不大于200mm。管道接口处的回填必须仔细夯实。当穿越公路时,路宽≥6m的横向管另加河砂填帮。

6.4、管沟回填土要求:管顶上部200mm以内应用砂子或无块石的土,并不得用机械回填;管顶上部500mm以内不得回填直径大于100mm的块石;500mm以上部分回填土中的块石不得集中。上部用机械回填时,设备不得在管道正上方轴向移动打夯。具体见后图:

6.5、雨后填土要测定土中的含水量,如超过规定不可回填,另管沟内如有积水,则需排除后待符合要求时方可进行回填。

6.6、回填后的余土全部采用人工装车,自卸汽车外运至建设单位指定弃土渣场。

第五章、闭水试验

试验从上游往下游分段进行,上游实验完毕后,可往下游充水,倒段试验以节约用水。

1)注水浸泡:闭水试验的水位,应为试验段上游管内顶以上2米,将水灌至接近上游井口高度。注水过程应检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水,在侵泡管和井1~2天进行闭水试验;

2)闭水试验:将水灌至规定的水位,开始记录,对渗水量的测定时间,不少于30分钟,根据井内水面的下降值计算渗水量,渗水量不超过规定的允许渗水量即为合格。

3)试验渗水量计算:渗水量试验时间30分钟时,每km管道每昼夜渗水量为Q=(48q)*(1000/L),

式中Q---每km管道每d的渗水量

q---闭水管道30分钟的渗水量

L---闭水管段长度

当Q≤允许渗水量时,试验即为合格。

第六章、通水试验通球试验

1、灌水试验完毕后,作通水试验及通球试验。

2、将一整桶水倒入污水井内,井内应立即汇集并沿管口流出在下个井中有水流出。

3、将直径为管径2/3的足球从井1抛入,在2井流出,每个井逐段试验,需全部合格。

第七章、成品保护

1、在测量放线的排水管道沟槽开挖的范围(包括推土区域)内,不得堆卸管材及其他材料和机具。

2、放线后应及时开挖沟槽,以免所放线迹模糊不清。

3、管道中心线控制桩及标高控制桩应随着挖土过程加以保护或补测后重新立小木桩。

4、沟槽开挖时应做好排水、支撑措施,防止槽底受水浸泡等出现塌方的情况。

第八章、安全注意事项

1、水准仪架设时,要选好地势,将仪器放平、放稳,防止摔坏测量仪器。

2、转移测点时,不可使水准仪倾斜移动,需将水准仪垂直收拢后,再移至新测点。

3、安装管道时,随时检查管沟周边情况,确无松动、塌方、落石的迹象后,方可在沟内作业,进入施工现场的作业人员必须戴好安全帽。

4、需降水抽水时,必须戴绝缘手套,作业前检查开关箱是否完好无损。

雨水污水管道工程施工方案

雨水、污水管道、检查井进水井施工方案 施工顺序:土方开挖→砂垫层→HDPE管安装→检查井进水井砌筑→污水管道闭水实验→管道二侧回石屑。 一、施工准备 1、施工队伍进场后,必须先进行场地的整理,及时进行测量放样,准确放出管道布置的轴线和沟槽开挖的边线。 2、落实管道供应厂家,进行认真考查和认可,选定供应厂商,在保证质量的前提下,要求其具备足够的日生产能力,保证供应,满足施工进度要求。 3、雨污水管道施工所需的材料设备必须准备齐全,要满足规范设计要求。 4、管道施工前进行认真的技术质量安全交底,分工明确,责任到人。 二、施工安排及方法总说明 1、条件具备后,尽早开始形成工作面,须先进行一段试验段的施工,得出经验数据,以指导后续施工。 2、雨水管管道沟槽采用挖掘机放坡开挖,在沟槽里设置排水槽、集水井,用水泵抽水排除积水,以保持沟槽干燥。 3、对于污水管道的施工,由于埋深较深,先将表土(粘性土)挖除一层(1.5m左右),有效降低沟槽深度,然后进行井点降水,打设挡土板桩,然后开挖沟槽,采用2~3道顶撑支护,铺设管道。 4、先深后浅,形成流水作业,以保证施工的连续性和施工进度。 三、雨水管道工程施工工艺 管径为DN200-DN1000,DN1350全部为HDPE管。 (一)雨水管道施工工艺流程 测量放线→沟槽挖土→管道基础施工→铺设管道→砌检查井→沟槽回填 (二)测量放线 根据设计图,测设管道中心线和井中心位置,设立中心桩。管道中心线和井中心位置须经监理复核。 根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽定出边线,开挖前用白粉划线来控制,在沟槽外窨井位置的两侧设置控制桩,并记录两桩至窨井中心的距离,以备校核。 (三)沟槽开挖和排水设施

室外给排水施工方案

第一节室外给排水施工 1.1工程简介 中航广场室外给排水包括下列系统:污水排水系统、雨水排水系统、绿化灌溉给水系统、临时雨水排水系统、临时污水排水系统共计五个系统,主要包括了各种管沟的开挖,管道基础的制作,HDPE管及UPVC管的安装,各种阀门井、检查井、隔油池等的制作。 1.3施工要求 2.3.1管材及接口 A、室外市政给水管道接至储水池的管道,室外消防环网管、室内环网管和水泵加压供水管道均采用球墨铸铁给水管,管内壁衬水泥砂浆。 (1)埋地管道采用压力承口橡胶密封圈接口,地上管道采用整体铸造法兰或丝扣接口。 (2)室外绿化灌溉给水管: 采用给水硬聚氯乙烯塑料管(PVC-U),原厂配套溶剂胶水粘接。 (3)室外污水、雨水管: d≤100mm采用排水硬聚氯乙烯塑料管(PVC-U),原厂配套溶剂胶水粘接。 d≥150mm采用(HDPE)高密度排水聚乙烯缠绕增强管,电热熔管件连接。 (4)阀门:DN≤50mm时采用铜截止阀,DN>50mm时给水管和消防水管采用闸阀,公称压力为1.0MPa。 1.3.2管道敷设:

A、各种管道在施工前,应对城市接管点的阀门井,污水检查井和雨水检查井的标高和管径进行实测复测,如与施工图标高不一致,应通知设计院进行管道高程调整后,方可施工。 B、给水管: (1)给水管转弯处利用组合弯头,弯曲管道等管件不能完成转弯角度要求时,可在直线段利用管道承插口偏转进行调整,但承插口的最大编撰角不得大于1°,以保证接口的严密性。 (2)当给水管与污水管、雨水管相交差时,应敷设在污水管、雨水管的上面,并满足最小净距的要求。 C、排水管: (1)排水管的敷设不得出现无坡,倒坡现象。 (2)两检查井之间的管段的坡度应一致,如有困难时,后段坡度不应小于前段管道坡度。 (3)派水管道转弯和交汇处,应保证水流转角等于和大于90°,但当管径小于等于300mm,且跌水高度大于0.30m时,可不受此限。 1.3.3管道基础: A、给水管道: (1)如为未经扰动的原状土层,则天然地基进行夯实。 (2)如为回填土层,则在回填地段做300mm厚灰土垫层。 (3)如为岩石或多石层,则在岩石或多石地段做150mm厚砂石垫层。 (4)如为软泥土则应更换土壤或每2.5-3.0m做混凝土枕基。 B、排水管道: (1)管道可直接敷设在经过夯实的原状土上,或开槽后经回填处理密实的地基上。 (2)管道宜采用土弧基础,基础垫层与槽底同宽。 (3)一般土质:沟底铺厚度100mm左右的中粗砂基础。 (4)土质较差:沟底铺厚度200mm以上的中粗砂基础。. (5)软土地基:先对地基进行加固,再铺中粗砂基础。 C、施工要求: (1)管道基础应坐落在良好原状土层上,如为刚性接口,其地基承载力特征值fak不得低于80KPa;如为柔性接口,其地基承载力特征值fak不得低于60KPa,否则应进行地基处理。 (2)如采用机械开挖管道沟槽时,应保留0.20m厚的不开挖土层,该土层用人工清槽,不得超挖,如若超挖,应进行地基处理。 (3)砂石基础的压实系数,按国标的04S516要求施工,回填土密实度按<给水排水管道工程施工及验收规范>GB50268-97规定施工。 (4)地基土被扰动,应采取如下处理措施: ①扰动150mm以内,可原状土夯实,压实系数≥0.95。 ②扰动150mm以上,可用3:7灰土,卵石,碎石,毛石等填充夯实,压实系数≥0.95。 2.3.4管道防腐: 球墨铸铁给水管:无防腐处理或防腐破坏时,则外壁刷冷底子油一道,石油沥青二道。 A、阀门井和检查井 (1)排水管埋深小于1.0m,且管径≤400mm时,采用Φ700mm砖砌直筒型检查井。 (2)单侧或双侧有接入管:管径≤600mm时,采用Φ1000mm砖砌检查井。 (3)跌落井采用竖管式砖砌收口式跌水井。 (4)给水阀门套筒采用钢筋混凝土予制。 (5)各种阀门井,检查井等均按有防地下水型进行施工。 B、管道回填土: (1)管顶上部500mm以内,不得回填块石,碎砖和冻土块;500mm以上不得集中回填块石,碎砖和冻土块。 (2)机械回填土时,回填用的机械不得在沟槽上行走。

01室外雨污水管网技术标准

室外雨污水管网技术标准 本技术标准适用于本公司民用建筑群(小区)的HDPE双壁波纹管、排水铸铁管、混凝土管、钢筋混凝土管等室外排水管道安装工程。 编制依据: 1.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 2.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 3.《室外排水设计规范》GB50014-2006 4.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 5.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008 6.《给水排水管道施工及验收规范》GB50268-2008 7.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2013 8.《埋地高密度聚乙烯双壁波纹管排水管道工程技术规程》 一、管材 1、混凝土管、钢筋混凝土管有出厂合格证,混凝土管有出厂合格证和水泥强度报告。管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不允许有砂眼、裂纹、飞刺等,承插口的内外径及造型规矩。 2、HDPE双壁波纹管:环刚度≥4000N/m2,管材的颜色应一致、无色泽不均及分解变色现象;管材的内外壁应光滑、平整、无汽泡、无裂口、无明显痕迹和凹陷;要有产品质量检验报告,合格证原件。 二、管沟 1、管沟的坐标、位置、沟底标高应符合设计要求;排水管道的坡度必须符合设计要求,严禁无坡或倒坡。 2、HDPE双壁波纹管管沟的沟底层应是原土层,或是夯实的回填土,沟底应平整,坡度应顺畅,不得有尖硬的物体、块石等;如沟基为岩石、不易清除的块石或为砾石层时,沟底应下挖100~200mm,填铺细砂或粒径不大于5mm 的细土,夯实到沟底标高后,方可进行管道敷设。 3、钢筋混凝土排水管:钢筋混凝土管道须做混凝土带形基础,基础垫层可铺设碎石层或原土夯实,基础和管道之间的管座必须用现浇混凝土填充密实,以减少对地基的压力和对管子的反力。

市政工程雨污水排水管道施工方案

市政工程雨污水排水管 道施工方案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

排水管道工程专项施工方案 ⑴测量放线 ①根据排水管道设计平面图、断面图,了解管线走向、坡度、地下设备安装位置、管线高程、坐标等有关资料,提前做好测量放线的准备工作。 ②对管道中心线、检查井、折点定位桩点及永久性水准点,设置保护桩、引线桩及临时水准点。 ③所有保护桩、引线桩应设在定位桩点的延长线上,附近有永久性建构筑时也可设在建构筑物上,但必须设置在明显、牢固的地段。若无合适位置,采用现浇钢筋混凝土桩来代替,并随时进行校验。 ④将两个以上永久标高点进行两次闭合核实,若无误差认定永久性水准点,按规范要求每40-50m加密临时水准点,临时水准点亦可用浇桩代替。 ⑤上述所有的控制桩、标高桩和其他桩经监理工程师复核后,在设置的桩上编号,防止和其他单位的桩混淆而发生差错。所有的桩要予以详细记录, 并说明位置、方向、作用、标高或方位等。 ⑥根据管沟上口开挖宽度,定出线中心位置,在地面上表明开挖边线。当沟槽开挖到一定深度后,利用坡度板检查沟槽是否挖到应有的槽底高程,并作为埋设管子的依据。 ⑵地下管线及障碍物探测

根据施工图纸、业主、规划、监理及其他相应的职能部门提供的地下管线、障碍物等位置,用红漆做好标识,并应对施工作业班组做好技术交底,沟槽开挖前应由人工在标识处开挖探坑,找出地下管线、障碍物的准确位置后,通知业主、设计、监理、规划及其他相应的职能部门现场踏勘,待确认后方可进行下道工序的施工,沟槽开挖时要对已挖出的地下管线、障碍物做好相应的保护措施。 ⑶土方开挖 ①根据测量出的管道中心线、检查井、折点的位置,用白石灰撒出开挖边界线,经业主、监理、设计及规划部门验线合格后方可开挖工作。 ②开挖采用机械开挖为主,人工为辅的原则进行施工,严格按照操作规程施工,确保槽底土结构不被扰动。在槽底予留大于20厘米厚土层,人工清理平整,防止超挖而使管基松动破坏。沟槽底两侧根据规范留出相应工作面宽度及排水沟宽度,根据土质情况确定沟槽放坡系数,当场地不允许放坡时采用沟槽支护,支护方案根据现场情况确定。 ③遇有石方沟槽,对石方部分采用机械打孔爆破,注意控制爆破规模,保证施工安全。 ④遇有地下设施,前后各lm人工开挖,单面翻土,余土离开沟槽边缘,高度不超出;遇到有已修建的管线注意采取保护措施,通知有关单位进一步确保管道不受损伤,不影响其正常使用。如开挖

雨污水管道专项施工方案样本

雨污水管道专项施工方案 一、施工准备: 1、材料 ( 1) 石灰: 石灰质量应符合上级Ⅲ级以上的生石灰或消石灰的技术指标, 要尽量缩短石灰的存放时间, 石灰的野外堆放时间较长时应妥善覆盖保管, 不应遭日晒雨淋。 ( 2) 管材: 道路所用管材应符合《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T11836- 标准。 ( 3) 混凝土: ( 4) 橡胶圈接口: 胶圈无气孔、裂缝和重皮。 其物理性质应符合: a.邵氏硬度45-55度 b.伸长度≥375% c.拉伸强度≥9MPA d.压缩永久变形( 700 CX24h) ≤20% e.热空气老化( 70℃*7天) 硬度变化-5~+8IRHD 拉伸强度变化≤-20% 扯断伸长率变化-30~+10% f.压缩率30%为宜。 二、施工流程

1、土方开挖 ( 1) 测量 施工测量仪器选用经检定合格的全站仪、水准仪等仪器。 a、施工前由测量人员先校核图纸, 根据甲方提供的测量控制点和水准点及图上的线点位置, 以及施工地段的地形地物, 确定施测方法。 b、由测量人员根据设计图纸放出管中线及井位, 再根据管中线及基坑开挖横断面图要求, 放出开挖控制桩。 c、将施工地段的原地标高复测一次, 以确定该施工地段的开挖深度。 d、在施工过程中, 施工人员要注意保护测量控制点, 如发现测量控制点被破坏, 及时会知测量人员补测, 以保证测量精确度。 e、进行施工放样测量, 定出管道中线及井位并引出水准基准点, 作为整个

雨水工程的控制点。每次测量均要闭合, 按规范严格控制闭合误差。施工前先复测各排水出口标高, 若与设计有矛盾, 应立即会知设计人进行调整。 f、根据测量成果和施工方案放出开挖开口线。 ( 2) 沟槽开挖 雨水管沟和污水管沟开挖均采用PC220液压反铲挖掘机开挖, TY120推土机推土, 人工配合, 根据挖掘机性能和工作面大小, 管沟开挖采取一次开挖成型。雨污水管沟开挖出的土方均堆在管沟东侧, 西侧摆放管道, 预埋管沟开挖出的土方单边堆土。 a、雨水管和污水管开挖按照由南向北的顺序施工, 以利沟槽的临时排水。 b、遇有砂层的管道沟槽或沟槽深度超过3m的地段采用木支撑支护。 c、开挖宽度为结构底基础宽度两边各加工作宽度和支撑、模板的厚度而定。 d、施工中利用截水沟等方法防止地面水流入沟槽内造成塌方或基土破坏。雨天施工时, 若不能及时进行下一工序时, 基底设计高程( 注意: 实际开挖高程应为设计高程减去管厚加上基础和垫层厚) , 以上宜留20cm左右一层不挖, 待下一工序进行前人工予以开挖。 e、每一段沟槽内采用明沟排水,分段设置临时集水井配合水泵以满足施工临时抽水需要。 f、挖出的土多余土方直接运至于规划弃土地点, 其余暂时堆至离坑边2米以外的规划机动车道位置以备回填之用, 不应堆在基坑顶边, 以免加重土坡压力和阻碍操作及运输管道。 g、基坑挖至设计高程, 应迅速进行复核中线和基础处理, 无误后立即安装管道, 匆使长期暴露而被地下水或雨水浸泡。 h、在开挖前, 沟槽的断面, 开挖的次序和堆土的位置由现场施工员向司机及土方工详细交底。在开挖过程中管理人员应在现场指挥并应经常检查沟槽的净空尺寸和中心位置, 确保沟槽中心偏移符合规范要求。为保证槽底土壤不被扰动或破坏, 在用机械挖土时, 要防止超挖, 挖至离设计标高前20~30cm时用人工

(室外 )雨污水施工方案

目录 一、编制依据 ............................................................................................................................. - 1 - 二、工程概况 ............................................................................................................................. - 1 - 三、施工准备 ............................................................................................................................. - 2 - 1、技术准备........................................................................................................................ - 2 - 2、材料准备........................................................................................................................ - 2 - 3、机具准备........................................................................................................................ - 2 - 4、作业条件准备................................................................................................................ - 3 - 四、施工工序及工期 ................................................................................................................. - 3 - 1、室外给排水及雨水管网施工工序................................................................................ - 4 - 2、施工工期........................................................................................... 错误!未定义书签。 五、施工方法 ............................................................................................................................. - 4 - 1、测量放线........................................................................................................................ - 4 - 2、管沟开挖........................................................................................................................ - 4 - 3、雨污水管道安装............................................................................................................ - 5 - 4、检查井、阀门井的安装................................................................................................ - 6 - 钢筋的施工.................................................................................................................. - 6 - (3)混凝土的浇筑.................................................................................................... - 7 - (4)模板的施工........................................................................................................ - 8 - (5)砼工程施工........................................................................................................ - 9 - (6)模板拆除.......................................................................................................... - 10 - (7)灌水试验.......................................................................................................... - 10 - (8)土方回填.......................................................................................................... - 10 - 5、雨污水管道的闭水、通球试验.......................................................................... - 11 - 6、土方回填...................................................................................................................... - 11 - 六、质量保证措施 ................................................................................................................... - 14 - 1、技术方面...................................................................................................................... - 14 - 2、管理制度方面.............................................................................................................. - 14 - 3、原材料的质量方面...................................................................................................... - 15 - 4、冬季施工方面.............................................................................................................. - 16 - 七、安全保证措施 ................................................................................................................... - 17 - 八、注意事项 ........................................................................................................................... - 20 - 九、文明施工 ........................................................................................................................... - 21 -

室外雨污水管网专项施工方案

室外雨污水管网专项施工方案 一、工程概况及特点 金隅微观化工有限公司年产四万吨胶粘剂及年产五万吨聚羚酸项目厂区供污水、雨水、给排水管网、工程主要由生产生活给水、消防给水、雨水、污水等四大管网系统及阀门井、检查井、雨水井等组成。其中给水管网采用聚乙烯(PE100)给水管热熔连接。排水管网采用HDPE双壁波纹管、橡胶圈承插接口连接。消防给水管道采用PE管。污水管网采用PE双壁波纹管橡胶圈承插接口连接。雨水管道采用HDPE双壁波纹管、橡胶圈承插接口连接。整个工程雨污水管大约有3000多米管道安装和90个砖砌雨水收集口、108个钢筋混凝土井,1座化粪池、1座一体化污水处理设备、2个水封井、3个雨水汇集井施工。 本工程地下管网建在自然地理、地质条件较差,气候炎热多风,次海洋气候作用影响,地下水较丰富和复杂的气候、地质给地下管网施工带来了较大困难。 另外,该区域同时交叉作业施工,现场人员、材料设备较多,工作面多而大,给施工造成极大不便,故而公司将组建强有力的项目部和施工班组,给本工程顺利完成奠定基础。 本工程室内标高正负零为黄海高程3.90m,室外环境标高与之高差有高有低,管网处于原壮土区和回填土交界面上,由于本工程工期较紧,结合现场具体情况,故特编制本施工方案,并严格实施。 二、编制依据 2.1、国家颁发的有关规范、规程和标准。

2.2、设计施工图及国标图集。 三、工程投入的主要材料和施工机械设备计划 2、主要材料 A、污水管道系统采用PE双壁波纹管Pe100~Pe300。 B、消防水管采用PE管De100~De200。 C、钢筋混凝土化粪池1个。 D、钢筋混凝土隔油池2个。 E、雨水管道系统采用PE双壁波纹管DE300~DE800。 F、雨水检查井D1250~D1500合计67个

雨污水管施工方案(最终)

雨污水管方案报审表 工程名称:翠湖周边历史文化片区整治提升工程一期示范项目总承包工程(二次)编号:CHSF-01致: 我方已按有关规定编制完成了翠湖周边历史文化片区整治提升工程一期示范项目总承包工程(二次)外墙涂料施工方案的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附:雨污水施工方案 承包单位(章):北京建工集团有限责任公司 项目经理: 日期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日期: 总监理工程师审核意见: 总监理工程师: 日期: 云南省住房和城乡建设厅印制

翠湖周边历史文化片区整治提升工程一期示范项目总承包 工程 雨 污 水 施 工 方 案 北京建工集团有限责任公司 2017年9月22

目录 1 编制依据 (4) 1.1雨污管施工图 (4) 1.2现行有关标准、规范、图集 (4) 1.3 现场勘查实际情况 (4) 2、工程概况 (4) 2、1参建单位: (4) 2、2本工程简介: (5) 3、施工部署 (5) 3.1施工准备 (5) 3.2 项目组织机构 (7) 3.3.施工流程 (7) 3.3.1测量放样 (8) 3.3.2地下管线探测 (9) 3.3.3沟槽开挖 (9) 3.3.4管道安装 (13) 3.3.5管材连接: (15) 3.3.6 闭水试验 (19) 3.3.7沟槽回填 (20) 3.3.8井盖安装 (21) 3.3.9雨水口 (21) 4、质量保证措施 (31) 5、安全保证措施 (32) 6、文明施工 (34)

1 编制依据 1.1雨污管施工图 1.2现行有关标准、规范、图集 《昆明市市政排水管道和附属结构物设计、安装图集》2013版 《埋地塑料排水管道施工》06MS201-2 《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 《钢筋焊接及验收规范》LGL18-2002 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008; 建筑排水高密度聚乙烯(HDPE)管道工程技术规范(CECS282:2010) 1.3 现场勘查实际情况 2、工程概况 2、1参建单位: 序号项目内容 翠湖周边历史文化片区整治提升工程一期示范项目总 1 工程名称 承包工程 2 工程地址昆明市主城中心翠湖历史文化片区内 3 建设单位昆明市城投文产投资有限责任公司 4 勘察单位/ 5 设计单位昆明市规划设计研究院 6 监理单位云南世博建设监理有限责任公司 7 施工单位北京建工土木工程有限公司

室外雨污水管网专项施工方案全解(20191218122046)

第一章、工程概况及特点 1、工程概况 1、本项目为“中原工学院教职工住宅小区”建设地点位于郑州市龙湖镇,泰山路与龙泊 南路交叉口,包括16栋18层住宅楼、附属用房及物业、公厕地下车库,本子项目工程为“中原工学院教职工住宅小区弘德苑博学苑基础设施”设计人数3381人,生活给水泵房、消防泵房、生活水池均在地下车库内,管线沿车库顶板敷设。 2建筑结构使用年限:50年。建筑结构安全等级:二级。地基基础设计等级:丙级。 3、抗震设计: 3.1建筑抗震设计类别:标准设防类(简称丙类) 3.2抗震设防烈度:7度 3.3设计地震分组:第二组 3.6建筑场地类别:Ⅱ类 3.7框架抗震等级:三级 第二章、编制依据 2.1、国家颁发的有关规范、规程和标准。 图集:08SS523 序号代号规范、标准名称备注 1 GB50015-2003 建筑给水排水设计规范国标 2 GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范国标 3 GB50014-2006 室外排水设计规范国标 4 GB50013-2006 室外给水设计规范国标 5 DG/TJ08-308-2002 埋地塑料排水管道技术规程 2.2、设计施工图及国标图集。 第一节、材料及机具准备 1、主要机具

序号名称规格用途 1 钢尺5、10、30、50米测量直线长度 2 水准仪测量标高 3 挖土机挖基坑、管沟 4 电动葫芦调运石块 5 石材切割机切管沟槽 6 水钻修扩管井 7 撬棍安装管道 2、主要材料 A、 HDPE双壁波纹管 B、橡胶密封圈; C、润滑剂; D、井盖(防护井盖、塑料井盖) E、检查井(砖砌) 3、原材料的选用 1)本工程使用的工程材料,除应由厂家提供的质保书外,还应按设计、施工规范进行抽样检验,并提前向有关部门进行材料报验。 2)所有材料规格样式选定前应由甲方、监理、施工方三方同意。 第二节、施工作业条件 1、认真作好设计图纸会审,认真熟悉施工图纸及有关技术资料。 2、认真作好技术、质量、安全交底,并认真熟悉排水管道安装施工工艺的操作方法,并做好相应的交底记录。 3、有经批准的施工方案或施工组织设计。 4、清除作业施工场地的障碍物。 5、管材、配件及辅助材料均须进场到位。 6、管材及机具均须备齐,并经检验合格并运进现场。 第三节、主要施工顺序 因现场目前有市政道路进场施工,为避免工作面交叉,需要合理安排施工顺序,才能保证正常施工,拟采用如下施工顺序:

雨污水管线施工方法

雨污水管线施工方法 雨污水管线施工方法提要:雨、污水管道基础为120°砼和3600基础,承插接口和平接口,安管施工程序如下:支平基模板→浇筑平基砼 于 雨污水管线施工方法 (1)沟槽开挖 对于挖方路段,先形成路槽后进行沟槽的开挖;对于填方路段,也要先填方形成路槽后,然后再开挖。 排水管道采用机械挖掘,首先按设计沟槽中心线放样,然后根据排水管及其基础外廓尺寸,再根据管道埋深及土质情况,综合确定放坡系数,并用灰线洒出边线。管沟开挖剖面见下图: 沟槽底宽要满足管道安装人员操作的要求,沟槽开挖严禁超挖,随挖随进行测量,接近设计槽底时改由人工挖掘并进行修坡。沟槽开挖完成后,经监理工程师进行验收合格后,进行下道工序的施工。 (2)管道施工 雨、污水管道基础为120°砼和3600基础,承插接口和平接口,安管施工程序如下:支平基模板→浇筑平基砼→下管→稳管→接口→支管座模板→浇筑管座砼→养护→检查井→闭水→回填。 沟槽形成经验收合格后,支设基础砼模板浇筑基础平基c1层。基础施工前由测量人员用经纬仪定出管道中心线,并在中心桩上测出高程,底板高程要严格控制,在c1层砼强度达到5mpa后,对其表面进行打毛并清洗。排水管直径为DN600~DN1350,管道采用汽车吊下管,下管必须有专人指挥,应根据沟槽宽度、深度、土质等环境情况,确定吊车距槽边的距离、管材存放、行车路线等。下管时沟槽两侧不得有人,以确保安全。松软地面用方木铺垫进行加固,以确保停放平稳。 管道安装时,根据控制桩控制流水面高程并稳固。稳管时以管内径底标高为准。调整管子高程量,所用垫块必须坚固,垫块可用砖、石块或预制砼楔形垫块稳管。并保证垫块放置平稳,管道中心控制采用边线法或中线法,并保证平面位置符合要求。稳管顺序从下游排向上游,承插式管道承口朝上游,插口朝下游,稳管时保证以下质量要求:○1管中心位置允许偏差20mm; ○2管底高程允许偏差±10mm; ○3相邻两节管口内底高差不大于3mm。

雨污水管道施工方案

雨污水管道工程施工方案 Ⅰ、工程概况 1、编制依据 1)施工图设计图纸及有关图集; 2)现场踏勘调查所获得的工程地质,水文地质,当地资源等调查资料 3)《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008 4)《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008 5)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 2、工程概况 1)、人文路(郑民高速辅道-航海路东延)位于中牟县汽车产业集聚区,为中牟县的一条南北向城市主干路,工程南起郑民高速辅道,北至航海路东延,全长米。沿线与郑民高速辅道,宏达路,远航路,华阳路,轩城大道,正中大道,比克大道,万洪公路,渠南路,航海路东延相交,其中华阳路,轩城大道,比克大道,渠南路为规划路,万洪公路为现状道路,郑民高速辅道,宏达路,远航路,正中大道及航海路东延为同期设计道路。本工程规划红线为60米,四幅路形式,双向六车道,标准断面型式为:60m(红线) -5m(人行道) -7m(慢车道)(绿化带)(快车道)-8m(绿化带)(快车道) (绿化带)-7m(慢车道) -5m(人行道)。同调整前设计相比本次人文路道路工程新增3条规格道路,分别为轩城大道,比克大道及渠南路,原顺利路调整为宏达路,规划一路调整为华阳路,纬五路调整为正中大道、盛原路调整为航海东延,九区大道取消,同时对部分路口高程也进行了调整。 本工程范围起于万洪公路,终于规划的航海路东延,实施范围;K3++400全长米。 2)、本标段共分为7个雨水系统: (1)、郑民高速辅道-宏达路段:收集沿线雨水后向北排入宏达路已设计2*d1000雨水管,然后继续向东排放,本段设计管径2*d600~2*d800; (2)、宏达路-远航路:收集沿线雨水后向北排入远航路已设计2*B*H=2*1400*1200雨水盖板渠,然后继续向东排放,本段设计管径2*d600~2*d800; (3)、远航路-正中大道:收集沿线雨水后并传输轩城大道上游雨水后向北正中大道已设计2*B*H=2*2000*1600雨水盖板渠,然后继续向东排放,本段设计管径2*d600~2*d1000; (4)、正中大道-比克大道:收集沿线雨水后向南排入正中大道已设计

室外雨污水管网工程施工方案之欧阳学文创编

目录 欧阳学文1、工程概况1 1.1雨水管道工程1 1.2污水管道工程1 1.3主要工程实物量1 2、气候条件3 2.1气温3 2.2降雨3 3、编制依据3 4、施工部署4 4.1组织准备4 4.2技术准备4 4.3施工组织4 4.3.1施工部署4 4.3.2资源配备6 5、施工方案7 5.1施工工艺流程7 5.2测量放线7

5.3沟槽(基坑)开挖8 5.4管道基础8 5.5管道敷设9 5.6窨井安装9 5.6.1检查井位基坑开挖10 5.6.2检查井垫层施工10 5.6.3井筒安装10 5.7闭水试验10 5.8回填11 5.8.1中粗砂回填11 5.8.2回填土11 5.9井盖安装11 6、1#钢筋混凝土化粪池施工16 6.1.1施工流程16 6.1.2基坑开挖17 6.1.3钢筋模板施工17 6.1.4井筒砌筑15 6.1.5抹灰施工15 6.1.6满水试验16 6.1.7回填土16

7、质量保证措施17 7.1原材料质量保证措施17 7.2测量质量保证措施.................................................................................17. 7.3土方开挖质量保证措施........................................................................18.. 7.4管道敷设质量保证措施........................................................................19 . 7.5化粪池钢筋绑扎质量保证措施 (20) 7.6化粪池支模质量保证措施 (21) 8、施工进度计划21 9、安全文明施工21 9.1安全施工措施21 9.2文明施工措施23

雨污水管道施工方案要点

长园(南京)智能电网设备工业区(一期) 工程 现场临时雨污水管道施工方案 编制人:

审批人: 编制单位: 编制日期: 录目..................................3一、编制依据及工程概况............................................3二、管道施工........................................7三、施工进度计划..................................8四、质量保证体系及措施 01五、安全保证体系及措施................................. 11六、文明施工保证措施................................... ........................ 13七、环境保护及防止施工扰民措施4................................... 1八、雨季施工施工措施

一、编制依据及工程概况编制依据1.1 页 15 共页 2 第 智能电网设备工业区(一期)施工现场临时雨污排水工程施工图纸;南京)? 长园( 国家、行业及江苏省颁发的施工及验收规范、工程质量检验评定标准及相关法规等;?公司《质量、环境和职业健康安全管理手册》和程序文件;?本工程的现场条件、施工特点及类似工程的施工经验;?我公司现有资源和其它可利用资源;?工程概况1.2 本施工区域的排水工程主要包括地面道路、基坑及绿化带的雨污排水。现考虑雨污水 管道采用开槽埋管施工。地面道路排水1.3 1、管材及连接方式管道连接方式为承插式橡胶圈柔性UPVC双壁波纹管,~ D400的雨、污水管采用D200 接口,开槽埋管施工。、雨、污水检查井施工2重型球墨铸铁圆形700雨、污水管道上的检查井采用砖砌圆形检查井;井盖均采用φ厚素混凝土加固。0.7m的排水管道需外裹浇200mm井盖。覆土深度小于、管道基础3;当地基的土质较100mm 管道基础采用垫层基础。一般的土质垫层为中粗砂,厚度为的碎石,上面再40mm5~差或槽底处于地下水位以下时,垫层需增加150mm、颗粒尺寸为的粗砂。铺100mm 管道基础应在承载力达到 管道地基支撑强度要求的原状土地基或经处理后的地基上。二、管道施工 1、施工工艺 施工准备→测量放样→沟槽开挖→基底覆砂(管道基础施工)→管道排放→ 接口施工→检查井施工→闭水试验→沟槽覆砂。 2、测量放样 2.1 轴线测设 根据设计图测设管道中心线和检查井中心位臵,设立中心桩。管道中心线和检查井中心位臵经复核后方可在施工中使用。 根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽定出边线,开挖前用白粉划线来控制。在沟槽外检查井位臵的两侧设臵控制桩,并记录两桩至检查井中心的距离,以备校核。 2.2 标高测设 页 15 共页 3 第 将经纬仪架设在先前放样好的固定桩位上,将整条线贯通,然后在每个龙门架上用红油漆标注,再进行复测,最后用铁钉固定在轴线位臵的龙门架横板上。用水

(完整版)小区室外雨、污水排水管道施工方案

海洲朗郡二期工程 室外排水管道施工方案南通海洲建设集团有限公司

目录 一、工程概况 (03) 二、编制依据 (03) 三、施工准备 (03) 四、测量放样 (03) 五、管道沟槽开挖施工方法 (03) 六、安装与敷设 (05) 七、灌水通水试验 (09) 八、沟槽回填 (09) 九、安全应急措施 (10)

一.工程概况 本工程室外采用雨、污分流制,污水经过化粪池处理后进入市政污水管网。化粪池采用玻璃钢化粪池,清掏周期90天,污水定额150L/人天,污水停留时间12小时,雨水计算暴雨强度采用淮安地区暴雨强度公式,重现期取3年,径流系数采用0.5。排水管道塑料管:基础采用10cm的砂垫层,管道胸腔部位50cm和管顶内采用素土夯实。检查井采用塑料检查井,井底设置导流槽,雨水系统中支、干管交接处雨水井设置沉砂池。 二.编制依据 1. 海洲朗郡二期工程室外雨污水设计施工图纸。 2.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 4.《室外硬聚乙烯给水管道工程施工及验收规范》CECS18:90, 5.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268—2008, 6.《埋地塑料排水管道工程技术规程》DG/TJ08-308-2002, 三.施工准备 1、所有室外有关排水深化图纸已审批完成。 2、所有室外排水所用材料已审批完成。 3、所有室外排水所需材料样板及工艺样板审批完成。 4、室外排水工程所需劳动力全部进场并培训完成。 5、室外排水工程完成对施工工人的技术交底。 6、室外排水工程所用机械全部进场并检修完成 7、施工所需材料设备已全部进场并验收完成。 8、功能试验所需检测工具已校验完成。 四. 测量放样 进行施工放样测量前测量人员先校核施工图纸,按施工图纸提供的排水工程的位置和标高,定出沟槽中线及井位并引出水准基准点,作为整个排水工程的控制点。每次测量均要闭合,按规范严格控制闭合误差。测量管沟中心轴线、标高;并放出管沟基槽边线,在边线设置小木桩。沟渠放线,每隔20m设中心桩,必要时设置控制桩。 五. 管道沟槽开挖施工方法 管道定位测量和放线结束后,经监理单位等复测合格后,可以进行沟槽开挖。

室外雨污水管网专项施工的方案

目录 第一章、工程概况及特点 (2) 第二章、编制依据 (2) 第三章、施工部署 (2) 第一节、材料及机具准备 (2) 第二节、施工作业条件 (3) 第三节、主要施工顺序 (4) 第四节、施工工期安排 (4) 第五节、施工工艺流程 (4) 第六节、工程质量控制 (4) 第四章、施工方法及质量保证技术措施 (5) 第一节、施工测量 (5) 第二节、管沟开挖 (7) 第三节、管道基础施工 (8) 第四节、排水管道铺设 (9) 第五节、检查井砌筑及井盖选用 (12) 第六节、土方回填 (12) 第五章、闭水试验 (13) 第六章、通水试验通球试验 (13) 第七章、成品保护 (14) 第八章、安全注意事项 (14)

第一章、工程概况及特点 结合现场具体情况,特编制本施工方案,并严格实施。 第二章、编制依据 2.1、国家颁发的有关规范、规程和标准。 2.2、设计施工图及国标图集。 第三章、施工部署 第一节、材料及机具准备1、主要机具

2、主要材料 A、PEHE双壁波纹管(道路下采用环钢度等级8管材,其余采用环钢度等级4管材); B、橡胶密封圈; C、润滑剂; D、井盖(道路上井盖采用重型铸铁井盖,绿化带及景观铺装上井盖采用塑料井盖) E、成品爬梯; 3、原材料的选用 1)本工程使用的工程材料,除应由厂家提供的质保书外,还应按设计、施工规范进行抽样检验,并提前向有关部门进行材料报验。 2)所有材料规格样式选定前应由总包、监理、业主三方同意。 第二节、施工作业条件 1、认真作好设计图纸会审,认真熟悉施工图纸及有关技术资料。 2、认真作好技术、质量、安全交底,并认真熟悉排水管道安装施工工艺的操作方法,并做好相应的交底记录。 3、有经批准的施工方案或施工组织设计。 4、清除作业施工场地的障碍物。