文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工艺管道试压包编制内容

工艺管道试压包编制内容

工艺管道试压包编制内容
工艺管道试压包编制内容

工艺管道试压包编制内容:

1、试压包文件封面;

2、试压包管道单线图(应包括焊缝编号、已无损检测合格焊口及焊工号、焊接

日期);

3、试压管道系统流程图;

4、试压盲板一览表;

5、管道焊接记录表;

6、管道焊缝无损检测报告;

7、管道支架检查记录表(弹簧支/吊架安装检查记录J403;滑动/固定管托安装

检查记录J404);

8、系统遗留问题清单及完成时间;

9、试压结果会签确认表(管道系统耐压试验条件确认与试验记录J406-1/2)。

注:选择项采用符号“■”表示。

预应力管道压浆封锚作业指导书

兰新铁路第二双线(新疆段)4标 编号: 预应力管道压浆、封锚 施工作业指导书 单位: 编制: 审核: 审批: 2010年月日发布 2010年月日实施

1.目的 对中铁四局集团第六工程有限公司哈密制梁场后张法预应力单箱单室简支箱梁预应力压浆、封锚施工进行控制,使其结果满足设计和验收标准的规定要求。 2.适用范围 适用于中铁四局集团第六工程有限公司哈密制梁场各类跨度的后张法预应力混凝土双线箱梁预应力工程作业。 3.职责 3.1物资部负责按计划购买水泥、灌浆剂、防水材料等原材料,原材进场时立即通知试验室和安质部进行检验。 3.2试验室负责工艺细则对原材料进行自检,压浆设备委外校验,以及工序试件强度的检测,将检验结果以文字形式及时反馈物资部、工程部、安质部等。 3.3工程部负责发放有效的施工图纸,明确工序流程和控制参数,进行压浆交底和旁站,指导施工。 3.4安质部根据试验室的检验结果签发各工序作业通知单,负责对工序最终产品检查,并报请监理工程师检查,工序最终产品须经监理工程师签字确认合格。 3.5施工班组负责按要求配臵人员和设备,负责施工机具和机械设备的运行及保养,负责预应力孔道的压浆和封锚,并按哈密制梁场《施工工艺细则》、

相关规范和技术交底要求进行施工作业。 4.技术标准 4.1《客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件》铁科技[2004]120号4.2《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》铁建设[2005]160号 4.3《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》铁建设[2005]160号4.4《客运专线铁路桥涵工程施工技术指南》TZ213-2005 4.5《施工工艺细则》 4.6《企业内控标准》 5.资源配臵 5.1机械设备 机械设备配臵表表5.1-1 5.2人员 预应力施工作业人员必须是经过工艺培训且考试合格、富有预应力作业经验,同时要求其具备较高的质量意识和高度责任心的人员。 6.管道压浆作业 每片箱梁终张拉24h后,复查无滑丝、断丝情况后,并经主管工程师同意,切割多余的钢绞线,钢绞线外露量4~5cm,切割钢绞线时对钢绞线根

管道压浆、端头封堵作业指导书

管道压浆、端头封锚作业指导书 编制目的: 为了规范施工程序,严格控制施工过程,保证工程质量和施工安全,特制定如下施工作业指导书,请严格遵照执行。 适用范围: 临沂制梁场内所有预制梁管道压浆、端头封锚施工。 编制依据: (1)《预制后张法预应力混凝土铁路T梁技术条件》(TBT3043-2005) (2)《铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件》(TB/T3192-2008) (3) 山西中南部铁路通道后张法预应力混凝土简支T梁(角钢支架方案)图(图号:晋中南桥2103-Ⅰ、Ⅱ) - 1 -

1 总体工艺 T梁设计为后张法预应力简支梁,在梁体终张拉工序完成24小时后,48小时前进行真空压浆操作,压浆材料采用M50高标号水泥浆,压浆设备主要由真空泵和压浆泵组成,首先用真空泵在一端将孔道内抽成真空状态,从另一端连续稳压将孔道压浆密实。 2 资源设备 2.1 机械设备 物资部根据压浆数量选择合适的压浆设备,本场采用无锡华群机械有限公司用 JS-300 型高速搅拌压浆台车。主要参数见下表: JS300型号高速搅拌压浆台车主要设计参数 高速搅拌部分 低速搅拌部分 搅拌转速1000 rpm 计量精度优于1% 进料容量2×0.4 m3 单次搅拌量150~400kg 搅拌电机型号:Y2-160M-6E,功率:7.5 kW 搅拌转速70 rpm 储料筒容量0.5 m3 储料电机型号:Y2-132M-4E,功率:5.5 kW 水泵电机型号40JDB-12 压浆泵 行走轮规格650-16 最大拖行速度20 km/h 外形尺寸(长×宽×高) 3100×1900×1800mm 2.2 人员 管道压浆用施工人员7人,其中上料2人、控制开关1人、梁体两端换管各1人、开真空机1人(兼一段换管)、梁体两端清洗管道接头2人;技术人员2人检查采料情况、上料情况、浆体搅拌情况、进出浆口浆液浓度、压力、持压时间,质检人员1名,对压浆全过程进行监控;试验人员2名,出具配合比通知单,检查流动度、泌水率、并做压浆试件。经设计以上压浆能够满足压浆施工要求。压浆作业的施工人员必须是经过培训且考核合格、富有经验的熟练工人,并且要求其具备较高的质量意识和高度的责任心。 3 孔道压浆条件 3.1 钢绞线束张拉完毕,经24h复查验证后才能进行压浆,其间隔时间不超过48h。压浆时及压浆后3d内,梁体及环境温度不得低于5℃。 3.2 预应力管道压浆采用真空辅助压浆工艺,压浆泵采用连续式,同一管道压浆连续 - 2 -

管道吹扫试压作业监理HSE作业指导书(通用版)

管道吹扫试压作业监理HSE作业指导书(通用版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0244

管道吹扫试压作业监理HSE作业指导书(通 用版) 1.目的 为了规范管道吹扫、试压时监理HSE工作,特制定本作业指导书。 2.范围 本作业指导书适用于单井管道施工吹扫、试压工序时监理规范化作业。 3.作业概述 管段焊接完成后要整体吹扫、试压,试压管道涉及空气或蒸汽吹扫、气压及水压试验,具有较大的安全风险,管道吹扫、试压过程是工程中常出现安全事故的环节,对此,要求XXXXX必须加强HSE 管理,使之试压吹扫监理工作制度化、规范化,并严格执行。

4.吹扫、试压作业监理岗位HSE目标 杜绝违章作业,确保过程安全,安全事故、环境事故、职业健康事故、监理责任事故为零 5.管道吹扫、试压作业风险识别 1)管道气压试验作业风险识别 l吹扫、试压管道缺陷发生爆裂 l指挥失误发生事故,如超压,吹扫试压程序错误,升压过快,降压过快 l吹扫、试压时沟底或安全距离内有人 l吹扫、试压排放时,排放口前有人造成人员伤害或环境破坏 l管道附件、管端盲板发生意外,如泄漏、法兰垫破裂、管端盲板爆裂 l发生甩管,机毁人亡 2)管道水压试验作业险识别 l吹扫、试压排放时排放前端人员伤害或环境破坏 l试压管道缺陷发生爆裂,管内水大量涌出造成环境破坏

管道压浆作业指导书

铁路工程有限公司制梁场 QB/ZYZD-06—2012 时速350公里客运专线铁路 无砟轨道后张法预应力混凝土简支箱梁管道压浆作业指导书 编制: 审核: 审批: 2011-11-21发布2011-12-21实施

管道压浆施工作业指导书 1 目的 为对本梁场预应力混凝土预制箱梁梁体管道压浆作业进行控制,使其满足设计、《客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件》及《铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件》的规定。 2 适用范围 本作业指导书仅适用于本梁场各类跨度的预应力混凝土预制箱梁梁体预应力管道压浆作业。 3 职责 3.1 物设部负责按计划购料进库,材料进场时及时通知试验室检验。 3.2 试验室负责原材料检验,并将检验结果及时反馈物设部。 3.3 工程技术部负责发放有效的施工图纸,并实施过程控制,检查其工序产品是否合格,并安排技术员现场填写管道压浆记录表。 3.4 安质部负责对该工序最终产品检查,并报请监理工程师检查,工序最终产品须经监理工程师签认合格。 3.5 张拉压浆班组负责按要求配置人员、设备,按施工图纸及规范要求,组织并实施工序作业,负责自检合格。 4 技术标准 《客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件》(铁科技[2004]120号)《铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件》(TB/T3192-2008) 《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》(铁建设[2005]160号) 《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》(铁建设[2005]160号) 本场制订的《内控标准》[QB/NKBZ-2008] 《施工工艺细则》[QB/GYXZ-2008] 5 施工准备 5.1机械设备

预应力孔道压浆作业指导书

1.目的 编制钢筋加工及焊接作业指导书的目的就是为了更好的指导施工生产,使现场作业人员能够规范施工。 2.编制依据 《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》 《铁路桥涵工程施工技术规范》 3.适用范围 本作业指导书适用于客运专线桥梁、涵洞及附属结构物的钢筋加工及焊接施工。 4.钢筋材料质量检验 钢筋到达现场后,必须检查产品合格证、附件清单和有关材质报告单或检查报告,并进行外观检查,按60吨为验收批进行力学性能抽验。 热轧圆盘条、热轧光圆钢筋、热轧带肋钢筋和余热处理钢筋的检验应符合下列规定: 4.1每批钢筋应由同一牌号,同一炉罐号、同一规格、同一交货状态组成,并不得大于60吨。 4.2检查每批钢筋的外观质量。钢筋表面不得有裂纹、结疤和拆叠;表面的突块和其它缺陷的深度和高度不得大于所在部位尺寸的允许偏差(带肋钢筋为横肋的高度)。测量本批钢筋的直径偏差。 4.3在经外观检查合格的每批钢筋中任选两根钢筋,在其上各截取1组试样,每组试样各制2根试件,分别做拉伸(含抗拉强度\屈服点\伸长率)和冷弯试验。 4.4当试样中有1个试验项目不符合要求时,应另取2倍数量的试件对不合格项目做第2次试验。当仍有1根试件不合格时,则该批钢筋应判为不合格。

4.5钢筋机械接头的检验应符合《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107)的规定。 5.钢筋的加工方法及注意事项 5.1钢筋的除锈 5.1.1加工方法 钢筋均应清除油污和锤打能剥落的浮皮、铁锈。大量除锈,可通过钢筋冷拉或钢筋调直机调直过程中完成;少量的钢筋除锈,可采用电动除锈机或喷砂方法除锈,钢筋局部除锈可采取人工用钢丝刷或砂轮等方法进行。 5.1.2注意事项及质量要求 如除锈后钢筋表面有严重的麻坑、斑点等,已伤蚀截面时,应降级使用或剔除不用,带有蜂窝状锈迹钢筋,不得使用。 5.2钢筋的调直 5.2.1加工方法 对局部曲折、弯曲或成盘的钢筋应加以调直。钢筋调直普遍使用卷扬机拉直和用调直机调直。在缺乏设备时,可采用弯曲机、平直锤或人工锤击矫直粗钢筋和用绞磨拉直细钢筋。 5.2.2注意事项及质量要求 用卷扬机拉直钢筋时,应注意控制冷拉率:Ⅰ级钢筋不宜大于4%;Ⅱ~Ⅲ级钢筋及不准采用冷拉钢筋的结构不宜大于1%。用调直机调直钢筋和用锤击法平直粗钢筋时,表面伤痕不应使截面面积减少5%以上。调直后的钢筋应平直、无局部曲折,冷拔低碳钢筋表面不得有明显擦伤。应当注意:冷拔低碳钢丝经调直机调直后,其抗拉强度一般要降低10~15%,使用前要加强检查,按调直后的抗拉强度选用。 5.3钢筋的切割 5.3.1加工方法 钢筋弯曲成型前,应根据配料表要求长度分别截断,通常宜用钢

管道试压包的编制

在以往的管道施工管理中,在管道工程的扫尾工作是按照施工区域的划分,通过对管道施工的“三查四定”来进行的,在这个检验过程中,往往注重经验,而没有可靠的文件支持。在试压阶段往往只有一张简单的试压系统图,现场试压时经常出现工人将盲板加错位置等现象。 而随着石化装置建设日益大型化,复杂化,以及对国外管道施工经验的借鉴和学习,越来越多的安装单位通过“试压包”这一行之有效的手段,合理的将繁琐无序的管道系统检验工作系统化,规范化,有序化,大大促进了管道系统检验工作的进度和效率。下面主要是针对“试压包”的作用以及组成,做一个简要的阐述: 一、试压包的作用: 1、工作系统化 试压包的划分是以工艺介质和管道的压力等级为基础的,这和我们习惯的区域划分法有本质的不同。通常,一个系统往往要跨越多个区域,如果是划分区域作业,现场工人的工作往往要涉及多个系统,工作就无法连续进行,而且加大了班组之间协调的难度。虽然区域划分在一定程度上有助于现场的管理,物资的分配,但就管道系统的收尾和试压工作的开展来说,系统划分更为实际,也更为合理。当然,在实际工作中还要根据具体情况,应该将两者结合起来,但是要搞清两者的主次关系。 2、工作规范化 试压包通过对组成表单的设计,使检验项目固定化,检验标准明晰化,避免了检验过程中出现漏检误检等失误,同时其作为过程资料归档,可有效的规范参检人员的行为。这与仅仅靠经验和习惯来检验的方法相比,有了质的飞跃。虽然传统的检验也制定了相应的规则制度,但每个检验人员因为自身经验、状态,甚至是情绪方面的原因,都会导致检验质量的失控。而采用试压包之后,由于表单和流程的限制,检验中人为因素大大减少,使得检验的质量具备了更大的可控性。 3、工作有序化 试压包的引入,避免了检验人员工作的盲目和随意,使检验工作也能像流水线一样有条不紊的推进。通过组成试压包各类表单顺序的设置,使先做什么,后做什么清楚和明晰,使检验的环节结合得更为缜密。不仅检验人员能更好的把握检验的进度,而且现场工人也能对自己工作的进度做到心中有数。这在纷繁复杂的收尾工作中,显得尤为重要。从某中意义上说,能不能将劳动力密集的管道安装工作做到有序化,是试压包编制是否成功的关键。 4、缩短工期 试压包还可以作为管道施工计划的编制依据,在管道安装工程进行到70%左

项目部制梁场管道压浆封锚作业指导书样本

项目部制梁场管道压浆封锚作业指导书样本 1.适用范围 适用于制梁场24m、32m预制无砟轨道后张法预应力混凝土简支箱梁管道压浆、封锚作业。 2.作业准备 2.1内业技术准备 组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。作业指导书编制完成后,对施工人员进行技术交底和上岗前技术培训,考试合格后上岗。 2.2外业技术准备 (1)压力表、真空泵、压浆台车性能良好,满足施工要求。 (2)压浆、封锚配合比已按程序审批。 (3)原材进场并经检验合格。 3.技术要求 3.1应在终张拉完成后48 h内完成管道真空辅助压浆作业。 3.2抽真空时真空度稳定在-0.06~-0.08MPa之间。 3.3水泥浆水胶比不大于0.33且不泌水, 24h自由泌水率为0,出机流动度为18±4s,每10盘测试一次,30min流动度≤30s,抗压强度:7d≥35MPa,28d≥50MPa,抗折强度:7d≥6.5 MPa,28d≥10MPa,压入管道的水泥浆应饱满密实,24h自由膨胀率为0~3%,初凝时间≥4h,终凝时间≤24h,含气量为1~3%,压力泌水率≤3.5%。 3.4压浆时浆体温度在5~30℃之间,压浆时及压浆后3d内,梁体及环境温度不低于5℃,否则采取保温措施,以满足要求。当昼夜平均气温高于30℃时,即进入压浆夏季施工。夏季施工时选择温度较低的时间施工,如在夜间进行。当连续三天昼夜平均气温低于5℃或最低温度低于-3℃时,即进入压浆冬季施工。冬季施工时用彩钢板

将梁体两侧进行围挡,两端留出作业的空间,提前在压浆棚内生火炉,此后火炉持续生火,保温至少三天,确保压浆完成后3d内梁体温度不得低于5℃。 3.5梁端锚穴处进行凿毛时,凿毛深度不得小于5mm、间距不得大于2cm,全面凿毛至石子外露为准,表面无松动。 3.6封锚钢筋网要有准确的保护层,不得小于30mm。 4.施工程序与工艺流程 4.1施工程序 压浆采用真空辅助压浆工艺其流程为:梁体终张拉完成后,用砂轮切割机切割钢绞线,使钢绞线端头距锚具35㎜→清除锚具面、锚垫板及其螺孔内的水泥浆和密封胶带→密封锚头→压浆前准备工作 →抽真空及配置浆液→压浆→停抽真空和保压→工后清理→封锚。 4.2工艺流程 工艺流程详见图4-1。

管道试压包编制指导书(含一览表及尾项清单)

管道试压包编制指导书 1. 目的 为规范管道试压包的编制内容、格式和要求,促进管道工程收尾,查找管道施工漏项、不合格项和质量隐患,保证管道安装工程质量,特编制本指导书。 2. 适应范围 本指导书对试压包的划分原则、编制和管理要求等方面内容给出了规定和建议,适应于公司承接项目的装置区工艺管道系统试压包资料的编制。 3. 执行标准 《压力管道安全技术监察规程—工业管道》 TSG D0001-2009 《工业金属管道工程施工规范》 GB 50235-2010 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》 GB 50236-2011 《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》 SH 3501-2011 《压力管道规范工业管道》 GB/T 20801-2006 《石油化工建设工程项目技术文件规定》 SH/T3503-2007 《工业金属管道设计规范》 GB 50316-2000 4.术语和定义 4.1管道试压包 根据P&ID工艺流程图,按照管道材质、压力等级、试压参数和试压介质要求等因素基本相同,同时考虑试压介质引入和放出的方便以及分界明确、便于检查等因素,将装置工艺系统的管道划分为若干个试压单元,一个试压单元即为一个“试压包”。 4.2管道系统压力试验

以液体或气体为介质,对管道逐步进行加压,达到规定的压力,以检验管道组成件的机械强度是否满足设计和规范要求,管道系统是否存在泄漏点。 5.职责 5.1 项目部是试压包编制、系统试压实施的主体单位,对管道试压负直接责任。5.2 总包单位/监理/建设单位负责试压包资料的审查,以及对管道试压进行检查验收和监督管理。 5.3 总包单位/监理/建设单位负责试压方案的批准以及试压过程的监督检查。 5.4当地政府技术质量监督部门负责管道系统试压过程中的监督检查。 6. 管理内容与要求 6.1 试压包划分原则和要求 6.1.1试压包划分原则 (1)同类材质原则:碳钢(包括20#、20G等)和合金钢可一起试压,不锈钢单独试压。 (2)同介质(分液体类和气体类)、试验压力相同或相近原则。试压系统以相连管线、相同介质、相同试验压力而确定,相连管线如试验压力相差原则不超过0.5MPa,可并入一个系统,以较高的试验压力定为整个系统的试验压力,但试验压力不能大于本系统阀门及其他管道组成件公称压力的1.5倍。 (3)便于试压原则。单个管道系统比较大时,可以将它分成两个以上的试压包分别进行试压;而当单个系统比较小时,也可以将具有相同的试压条件的两个或两个以上系统用临时管线串连在一起组成一个大的“试压系统”进行试压。 (4)部分管径比较大且盲板无法加入的管道,经建设单位或设计批准可采用所有焊缝100%无损检测的方法替代,并在系统气密试验时逐条焊缝检查。

桥梁灌注桩后压浆技术操作规程

桥梁灌注桩后压浆技术操作规程 1 总则 1.1为适应公路桥梁建设需要,确保桥梁灌注桩后压浆施工质量,特制定本规程。 1.2本规程适用范围为公路桥梁灌注桩后压浆施工。 1.3本规程所适用的灌注桩是指严格按照《公路桥涵施工技术规范》施工且检测合格的灌注桩。 1.4灌注桩后压浆施工必须做好施工前的准备工作和施工中的技术交底、施工组织、技术培训、施工管理工作,应严格执行本规程及相关技术规程。 1.5灌注桩后压浆施工必须按照有关国家基本建设程序进行,施工单位应对工程质量进行自检,在工程完工后应配合监理工程师检查验收。 1.6灌注桩后压浆施工必须文明施工,安全生产,严格遵守安全操作规程,加强安全教育,建立健全安全生产管理制度。 1.7灌注桩后压浆施工除执行本规程外,尚应符合国家及行业现行的有关标准和规范。 1.8灌注桩后压浆技术提高单桩承载力的机理:在钢筋笼上预埋压浆导管和压浆阀,在成桩5~30天内实施桩侧和桩端后压浆,一是加固桩底沉渣(虚土)和桩侧泥皮,二是对桩底和桩侧一定范围的土体通过渗入(粗粒土)、劈裂(细粒土)和压密(非饱和和松散土)注浆起到加固作用,

从而增强桩侧和桩端阻力,提高单桩承载力。 1.9灌注桩后压浆的效果取决于土层性质、注浆工艺流程、参数的控制标准等因素。工艺控制和差异参数的调整是该技术的质量关键。 1.10灌注桩后压浆技术是专利技术,目前正处于技术推广阶段,宜选择专业队伍进行施工。 1.11灌注桩后压浆施工属隐蔽工程,要求必须如实、准确地记录施工情况,并对资料进行整理分析,以便为工程验收做好准备。

2 施工准备 2.1设计单位(或有关单位)应向施工单位提供灌注桩后压浆设计文件并负责技术交底,设计文件一般应包括以下资料: (1)灌注桩后压浆设计和设计说明书; (2)施工区的工程地质水文资料; (3)质量要求及检验标准。 2.2施工单位应根据招投标文件,施工合同,设计文件及有关规范编报实施性施工组织设计。 实施性施工组织设计应包括以下内容:施工组织机构、施工方法、进度计划、质量管理、安全生产管理、环境保护等。 2.3施工单位应做好施工现场准备,修建施工临时设施,安装调试施工机具及标定相关仪器仪表,并做好材料的进场和检验工作。 2.4施工单位必须建立健全质量保证体系。其主要内容为:质量方针、质量目标、质量保证机构、质量保证程序、质量保证措施等。

管道试压方案

蒲城清洁能源化工有限责任公司 新增污水处理项目 工艺管道试压方案 编制: 审核: 批准: 陕西建工集团安装集团有限公司蒲城清洁能源项目部 2017年2月25日

目录 一、工程概况:............................................ 错误!未定义书签。 二、编制依据.............................................. 错误!未定义书签。 三、试压条件.............................................. 错误!未定义书签。 四、试压包编制要求........................................ 错误!未定义书签。 五、试压程序.............................................. 错误!未定义书签。 六、试验压力确定.......................................... 错误!未定义书签。 七、试压流程.............................................. 错误!未定义书签。 八、人力、机具、材料计划 .................................. 错误!未定义书签。 九、施工质量保证.......................................... 错误!未定义书签。 十、HSE 保证措施.......................................... 错误!未定义书签。

压浆、封锚作业指导书

压浆、封锚作业指导书

目录 1 编制目的 (1) 2 适用范围 (1) 3 编制依据 (1) 4 施工工艺 (1) 4.1管道压浆 (1) 4.1.1 施工准备 (2) 4.1.2 管道密封 (5) 4.1.3 浆体拌制 (5) 4.1.4 压浆 (7) 4.1.5 压浆注意事项 (8) 4.2封锚 (9) 4.2.1 封锚混凝土施工 (9) 4.2.2 封锚砼注意事项 (11) 4.2.3 封锚砼试件制作 (11) 5 安全、环保施工措施 (11)

压浆、封锚工序作业指导书 1 编制目的 为了规范连续梁压浆、封锚作业的操作程序,保证施工质量。 2 适用范围 适用于金州湾2号特大桥6号连续梁压浆、封锚施工。 3 编制依据 《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》(铁建设[2005]160号) 《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》(铁建设[2005]160号) 《铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件》(TB/T3192-2008) 《客运专线铁路桥涵工程施工技术指南》 (TZ213-2005) 《铁路混凝土工程施工技术指南》 (TZ210-2005) 《铁路桥涵施工规范》(TB10203-2002) 4 施工工艺 4.1 管道压浆 真空辅助压浆原理是在孔道的一端采用真空泵对孔道进行抽真空,使之产生-0.06~-0.10MPa的真

空度,然后用压浆泵将水泥浆从孔道的另一端压入,压浆的最大压力不宜超过0.6MPa,直至充满整条孔道,当另一端排气孔排出与规定流动度相同的浆体为止,并加以0.5MPa~0.6MPa的正压力并持压5min,以提高预应力孔道灌浆的饱满度和密实度。其工艺流程如图1。 4.1.1 施工准备 ⑴原材料要求 a、原材料应有供应商提供的出厂检验合格证书,并应按有关检验项目、批次规定,严格实施进场检验,见表1。 b、

预应力张拉及管道压浆作业指导书

构皮滩乌江大桥连续梁预应力张拉 及管道压浆作业指导书 一、前言 构皮滩乌江大桥连续梁长90m+160m+90m,预应力张拉及管道压浆施工工艺是搞好连续梁施工的关键工艺之一。为了规范施工,指导施工人员正确操作,特编制本作业指导书。 二、工程概况 构皮滩乌江大桥连续梁采用三向预应力混凝土变截面箱型结构。纵向预应力钢束采用的l5-7φ5钢束和12-7φ5钢束,横向预应力钢束采用3-7φ5钢束,大桥使用的钢绞线规格为ASTMA416-92270级,低松型,7φ5钢绞线公称直径15.24mm,标准强度R b y=1860MPa,弹性模量E y=1.95×105MPa;竖向预应力钢筋均采用Φ32精轧全螺纹钢筋,其标准强度R b y=750MPa,弹性模量E y=2.0×105MPa。纵向钢束采用VLMl5-15和VLMl5-12锚具,φ102mm 和φ97mm波纹管成孔,采用YCL320型千斤顶双端张拉;横向钢束采用VLMl5B-3和VLMl5B-3P锚具,60×19mm扁形波纹管成孔,采用YCL25型千斤顶单端张拉;竖向预应力筋采用YCW-32锚具和YGD-32垫板,Φ50铁皮管成孔,采用YCI70型千斤顶单端张拉。油泵均采用ZB4-500型。大桥每一节段预应力施工顺序为:先张拉部分竖向预应力筋(至少完成每一批数量的50%),再张拉纵向和横向预应力钢绞线,最后把余下的预应力筋张拉完。纵向预应力钢绞线张拉的顺序应遵循先上束后下束、先边束后中束、先长束后短束的原则进行。 三、预施应力工艺

1、预施应力前的各项准备工作 1.1钢绞线、预应力粗钢筋、波纹管、锚具的外观检查和试验检查; 1.2检查梁段砼是否达到张拉强度; 1.3清除锚垫板上的砼,检查锚垫板是否与孔道垂直,如有偏差用楔形垫圈校正; 1.4检查锚垫板上的砼是否有蜂窝和空洞,必要时需采取补强措施; 1.5用空气压缩机向孔道内压风,清除孔内杂物; 1.6在锚垫板上标出锚圈安放位置; 1.7检算钢绞线理论伸长值与设计院提供数据是否一致。 △ι=(σk′-σO)/Ey(L-l/2KL2-1/2MθLc)×100+δ 式中:σk′—预应力筋张拉时平均应力(Mpa); 且σk =σk′[1-1/2(KL+Mθ)] σk—预应力锚下控制应力(Mpa); σO—测量伸长值时的初调应力(Mpa); K—考虑管道对其设计位置的偏差系数,1/m; M—孔道曲线摩擦系数; θ—孔道弯起角度之和(rad); L—孔道长度(m); Lc—孔道曲线段长度(m); Ey—预应力材料弹性模(Mpa); δ—构件弹性压缩修正值。 注:在使用本公式时应注意:①孔道长度是直曲线累计实长,并非投

工艺管道试压方案

目录 1、编制说明............................................ 2、编制依据............................................ 3、主要工程量.......................................... 4、工程特点............................................ 5、试压原则............................................ 6、管道试压前的确认.................................... 7、管道系统强度和严密性试验............................ 8、管道系统吹扫与清洗.................................. 9、质量保证措施........................................ HSE保证措施........................................... 机具及手段用料使用计划................................. 施工进度(见附件一).................................... JHA分析表(附件二)................................. 试压包一览表(附件三)................................. 试压流程图(见过程报验资料)............................. 1、编制说明 本方案根据齐鲁乙烯动力锅炉煤代油技术改造项目现有的工艺管道配管工程设计图纸进行编制,是装置工艺管道试压的指导和措施性文件,一经批准必须认真执行。 2、编制依据 电力建设施工技术规范-管道及系统 DL 电力建设施工技术规范-锅炉机组 DL 工业金属管道工程施工规范 GB 50235-2010 石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范 SH3501-2011

工艺管道水压试验“试压包”的建立与控制程序(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 工艺管道水压试验“试压包”的建立与控制程序 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4585-16 工艺管道水压试验“试压包”的建 立与控制程序(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 国内化工建设中,在工艺管道扫尾和水压试验时也形成了一套完整的管道试压程序,“三查四定”是我们在国内工艺管道试压时所进行的主要的工作。但在国外的施工过程中,在管道扫尾和试压有一整套不同于国内施工方法和施工程序。我在沙特拉比格炼油发展项目中参加了技术管理工作,深切地体会到“试压包”在工艺管线试压中所起的巨大的作用,现把中石化第五建设公司应用总承包商西班牙TR公司的在工艺管线扫尾和试压时所采用的施工方法和程序总结如下: 1.“试压包”的概念和作用 “试压包”就是在工艺管道扫尾,工艺管道系统试压时所编写的一整套资料。编制一个完整的“试压

包”需要大量的各种有效的资料,这些资料有一些是总承包商签过字的正式的资料,有一些是待签字的资料,但经过扫尾和水压试验完成之后一整套完整的各方都已经签完字的正式的交工资料就可以形成。建立“试压包”的过程就是完成交工资料的过程。 2.“试压包”建立的原则 “试压包”建立的一个最基本的原则就是工艺管道水压试验所需的压力要相同或相近(试压的压力相差不能超过或低于0.5MPa)。但在“试压包”建立时还要考虑,管道材料等级,管道试压的介质,现场的实际情况等等。比如在一个要试压的工艺管道系统中,如果管线太多。不便施压和检查,就应该把大系统拆分成好几个“试压包”进行操作。杜绝“试压包”大而全的不当的想法。再如要作水压试验的工艺管道就不能和作气压的工艺管道放在同一个“试压包”里。 3.“试压包”中所包含的资料 “试压包”中包含施工的过程资料,不同测量范围的压力表的调校报告,以及各种合格报告,下面就

压浆、封端作业指导书

预制箱梁压浆、封端作业指导书 (关键、特殊工序) 1.适用范围 适用于丽香铁路独古当大桥连续梁终张拉后孔道压浆、封锚施工。 2.压浆工序流程 3.原材料及辅助材料要求 预应力压浆料性能指标 序号 检验项目 质量指标 1 凝结时间 初凝h ≥4 终凝h ≤24 2 出机流动度,秒 18±4 不 合 格 抽真空 管道压浆 持压3min 锚头封堵 灌浆料配制 检验流动度、泌水率、温度测试 原材料过秤 锚头封堵 原材料检验 压浆设备检验 封堵压浆孔

序号检验项目质量指标 3 30分钟流动度,秒≤30 4 自由泌水率,% 24h0 5 毛细泌水率,% 3h≤0.1 6 压力泌水率,% 0.22MPa(当孔道垂直高度≤1.8m时) ≤3.5 0.36MPa(当孔道垂直高度>1.8m时) 7 充盈度合格 8 7d强度(MPa)抗折强度≥6.5 抗压强度≥35 9 28d强度(MPa)抗折强度≥10 抗压强度≥50 10 24h自由膨胀率,% 0~3 11 对钢筋的锈蚀作用无锈蚀 12 含气量% 1~3 13 碱含量总碱量≤0.75%4.人员和劳动力组合 压浆人员配置满足下表要求 序号工种数量备注 1 技术人员 2 人负责现场真空注浆工作的实施,并对全过程进行质量控制。 2 试验人员 1 人对压浆材料进行检测,调整 3 搅拌机作业人员 1 人各种原料的秤量、水泥浆的搅拌、放浆等工作。 4 真空泵操作人员 2 人梁体预应力孔道的抽真空和接真空泵的循环水。 5 注浆作业 3 人负责水泥浆的过滤、注浆等工作。5.工装设计及检测仪器 压浆工装设备及检测器具配臵应满足下表要求: 序号设备名称型号 规格 数量备注 1 压浆台车JS-300 1 上料、称量、搅拌 2 真空泵Sz-2 1 0.00~-0.10MPa 3 压浆泵HB-3 1 采用连续式泵,压力表最小分度值不大于 0.1MPa。

管道压浆作业指导书

管道压浆作业指导书 1、目的 对中铁十一局桥梁公司合福铁路安徽段站前七标绩溪制梁场后张法预应力混凝土 简支箱梁预应力孔道压浆施工进行控制,使之符合设计及验收规范要求。 2、适用范围 适用于中铁十一局桥梁公司合福铁路安徽段站前七标绩溪制梁场后张法预应力混 凝土简支箱梁孔道压浆作业。 3、部门职责 3.1 物资设备部负责按要求购进原材料,水泥、外加剂等原材料进场时通知试验室检验; 3.2 试验室负责原材料检验和试件强度的检测,将检验结果及时反馈物资设备部、工程工程技术部、安质部等。 3.3 工程技术部负责发放有效的施工图纸,明确工序流程和控制参数,进行交底和旁站,指导施工;负责工序监督检查、压浆过程中的安全生产。 3.4 安全质量环保部负责对工序最终产品检查,并报请监理工程师检查,工序最终产品须经监理工程师签认合格。 3.5 压浆班组负责按要求配置人员、设备;负责施工机具、机械设备的运行及检修;按施工图纸及规范要求孔道压浆,组织并实施工序作业,负责自检合格。 4、技术标准 5、名词/术语定义与解释 5.1 预应力混凝土:根据需要人为引入某一分布与数值的内应力,用以抵消部分或全部外荷载应力的一种加筋混凝土。 5.2 压浆:张拉完成后,保证梁体与预应力筋一同受力,防止预应力筋受空气等外界腐蚀的措施。

6、资源设备 6.1 机械设备 物资设备部根据压浆数量选择合适的压浆设备(灰浆拌和机、连续式压浆泵、真空辅助压浆设备),机械工班进行检修、保养,保证压浆连续性。压浆设备见下表。 压浆设备表 6.2 人员 压浆作业的施工人员必须是经过培训且考核合格、富有经验的熟练工人,并且要求其具备较高的质量意识和高度的责任心。 6.3 压浆材料 压浆材料采用无收缩防腐蚀高性能灌浆剂,根据配合比计算压浆所需的材料种类、数量,准备充足的材料。 7、工艺操作 7.1 工艺流程

工艺管道试压方案 (1)

目录 1、编制说明 本方案根据齐鲁乙烯动力锅炉煤代油技术改造项目现有的工艺管道配管工程设计图纸进行编制,是装置工艺管道试压的指导和措施性文件,一经批准必须认真执行。 2、编制依据 电力建设施工技术规范-管道及系统DL 电力建设施工技术规范-锅炉机组DL 工业金属管道工程施工规范GB 50235-2010 石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范SH3501-2011 工业金属管道工程施工质量验收规范GB50184-2011 火力发电厂焊接技术规程DLT869-2012

《工程监督计划》 《齐鲁分公司重点工程项目质量管理手册》 工艺管道设计总说明 3、主要工程量 本工程试压主要分布在煤粉锅炉、汽轮机发电组(1000)单元、化学水处理(8100)单元、除灰系统(3100)单元;1000单元试压包共计84个,8100单元试压包共计27个,3100单元试压只做气密共计1100米,合计111个试压包,其中1000单元和8100单元部分管线需联合试压;试压包所在管线明细见附件2。 4、工程特点 工艺管线试验压力大:如锅炉给水(BFW)试验压力,连续排污(CBD)试验压力,疏水(DC)试验压力,中压蒸汽(MS)、定期排污(PBD)试验压力。 试压包多:工艺管线共计73000寸,试压包共110计个。 5、试压原则 同试验介质、同试验压力的不同材质管线可以作为一个系统联合试压。 不同压力的系统同时试压时,连接跨线要加切断阀,同时上水,从低到高同时试压,缩短试压总时间 本次管道试压水压试验水源为洁净水;对奥氏体不锈钢水压试验时,氯离子含量不超过L。 不参与水压试验安全阀、爆破片、仪表设备,在试压以前加设试压盲板或拆除。 止回阀参与试压系统时需要反向安装,试压合格后,恢复安装。 不能进行强度及严密性试验的焊口,可进行100%无损检测。 直接排大气的管道不进行强度及严密性试验,按单元区域划分为目视包,按图纸要求检查其安装情况。 试压加设盲板时,需将盲板打磨,加设时盲板两端需加临时垫片,以防止损伤法兰面。

张拉压浆人员安全操作规程示范文本

张拉压浆人员安全操作规 程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

张拉压浆人员安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、张拉要先上好夹具,人员离开后开泵,发现滑动或 其他问题时,要先停泵,处理好后才能重新进行操作。 2、张拉要严格按照规定应力和伸长率进行,不得随便 变更。不论拉伸或放松都应缓慢均匀,发现油泵、千斤 顶、锚卡具有异常,应立即停止张拉。 3、千斤顶支架必须与构件对准,放置平整、稳固,测 量拉伸长度、加楔和拧紧螺栓应先停止拉伸,作业人员应 站在两侧操作,所有人员都不能从千斤顶正面通过或停 留,以防回弹伤人。 4、预应力灌(压)浆时,应严格按规定压力进行,输 浆管道应畅通,阀门接头要严密牢固。

5、压浆时,所有人员不得站或从孔道正面通过,以防水泥浆喷伤人。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

工艺管道水压试验“试压包”的建立与控制程序

工艺管道水压试验“试压包”的建立与控制程序国内化工建设中,在工艺管道扫尾和水压试验时也形成了一套完整的管道试压程序,“三查四定”是我们在国内工艺管道试压时所进行的主要的工作。但在国外的施工过程中,在管道扫尾和试压有一整套不同于国内施工方法和施工程序。我在沙特拉比格炼油发展项目中参加了技术管理工作,深切地体会到“试压包”在工艺管线试压中所起的巨大的作用,现把中石化第五建设公司应用总承包商西班牙TR公司的在工艺管线扫尾和试压时所采用的施工方法和程序总结如下: 1.“试压包”的概念和作用 “试压包”就是在工艺管道扫尾,工艺管道系统试压时所编写的一整套资料。编制一个完整的“试压包”需要大量的各种有效的资料,这些资料有一些是总承包商签过字的正式的资料,有一些是待签字的资料,但经过扫尾和水压试验完成之后一整套完整的各方都已经签完字的正式的交工资料就可以形成。建立“试压包”的过程就是完成交工资料的过程。 2.“试压包”建立的原则 “试压包”建立的一个最基本的原则就是工艺管道水压试验所需的压力要相同或相近(试压的压力相差不能超过或低于0.5MPa)。但在“试压包”建立时还要考虑,管道材料等级,管道试压的介质,现场的实际情况等等。比如在一个要试压的工艺管道系统中,如果管线太多。不便施压和检查,就应该把大系统拆分成好几个“试压包”进行操作。杜绝“试压包”大而全的不当的想法。再如要作水压试验的工艺管道就不能和作气压的工艺管道放在同一个“试压包”里。 3.“试压包”中所包含的资料

“试压包”中包含施工的过程资料,不同测量范围的压力表的调校报告,以及各种合格报告,下面就是“试压包”中包含的资料:“试压包”目录 流程图(最新版本) 施工图(最新版本) 单线图,焊缝布置图(最新版本) 焊接记录 无损检测合格报告 热处理合格报告 水质合格报告(试压用水) PMI(光谱)检测合格报告 硬度检测合格报告 试验站水压试验合格报告 工艺管道水压试验报告 工艺管道水冲洗,吹扫报告 螺栓紧固报告 垫片检查记录 签字认可的尾项清单 不同测量范围压力表调校报告 安全阀调校报告(施压用) 工艺管线支吊架目录,支吊架图纸(最新版本)。 复位检查报告

张拉压浆安全操作规程及标识牌

单腿立柱式,40*60cm,整体高度,车贴光膜裱铁皮方管焊架。 2 个 2个 单腿立柱式,60*80cm,整体高度,车贴光膜裱铁皮方管焊架。 2个 2个

预应力张拉设备安全操作规程 1.必须经过专门培训,掌握预应力张拉设备的安全技术知识并经考试合格后方可上岗。 2. 必须按照检测机构检验、编号的配套组合使用张拉机具;张拉区域应设明显警示牌,非作业人员不得进入作业区。 3. 检查被拉钢丝两端的镦头,当有裂纹或损伤时,应及时更换,确认安全后方可作业。 4. 检查高压油泵与千斤顶之间的连接件,连接件必须完好、紧固,油路无泄漏;高压油泵启动前,应将各油路调节阀松开,然后开动油泵,待空载运转正常后,再紧闭回油阀,逐渐拧开进油阀,待压力表值达到规定要求后方可作业。 5. 张拉时安全阀应调至规定值,严禁任意调整;操作人员应站在预应力钢绞线位置的侧面。 6. 在测量钢丝的伸长时,应先停止拉伸,操作人员必须站在侧面操

作;张拉时,不得用手摸或脚踩钢丝。 7. 张拉时必须统一指挥,严格按安全技术交底要求读表;油压不得超过安全规定值;钢筋张拉时严禁敲击钢筋、调整施压装置。 8. 张拉时发现油泵油压千斤顶锚具等有异常情况时应停止张拉,查明原因排除后方可继续作业。 9. 高压油泵停止作业时,应先断开电源,再将回油阀缓慢松开,待压力表退回至零位时,方可卸开通住千顶的油管接头,使千斤顶全部卸荷。 压浆操作规程 1 压浆材料 不低于425号普通硅酸盐水泥和矿碴硅酸盐水泥都可以,但寒冷地区和低温季节不宜采用矿碴硅酸盐水泥,所以应优先采用硅酸盐水泥,水灰比为~,流动度为120~170mm,3小时泌水率控制在2%,最大不超过3%,为提高压浆质量,可向水泥浆里加适量减水剂和膨胀剂,水泥浆强度不低于M20级。 2 张拉完毕后,双控参数均合格者,可进行压浆工作,最好尽早压浆。

相关文档