闸孔总净宽计算(堰流)(本计算根据《水闸设计规范(2016)》及《灌区建筑物的水力注:蓝色为需填数据, 红色为计算所得, 黄色为最终结果
一、基本参数:
设计流量Q (m3/s)上游水深H
(m)
下游水
深h s'
(m)
闸孔净宽
B
闸前行进流速
V(m/s)
重力加速度
g
单宽流量q
消力池进
口宽b1
22 2.05 1.85180.679.81 1.2218.0
二、计算过程:
1.判别是否需要设置消力池
上游总水
头T0
6.074
1.1 计算收缩水深h
c
水流动能矫正系数流速系数
ψ
试算h
c
试算结果
要为0
收缩水深hc
1.000.950.873-3.8790.873
跃后水深
h c"是否需要消力池
0.298不需要2.消力池深度计算2.1 第一次试算
出池水位落差△Z 水跃淹没
系数б0
消力池
深d
-0.833 1.10-0.689 2.2 第二次试算
上游总水
头T0水流动能
矫正系数
α
流速系
数ψ
试算h
c
试算结果要为
收缩水深hc
5.385 1.000.950.793-2.8030.793
跃后水深
h c"出池水位
落差△Z
水跃淹
没系数
б0
消力池深
d
0.339-0.637 1.05-0.857 2.3 第三次试算
上游总水
头T0水流动能
矫正系数
α
流速系
数ψ
试算h
c
试算结果要为
收缩水深hc
5.217 1.000.950.791-2.6850.791
跃后水深
h c"出池水位
落差△Z
水跃淹
没系数
б0
消力池深
d
0.340-0.633 1.05-0.860试算结果
消力池深
度d
-0.860
3.消力池长度计算
上下游渠道高差P (m)陡坡段坡
度1:n
水跃长
度矫正
系数β
水跃长度
L j
水平投影长度
L s
消力池总长
度L sj
4.0 4.00.75-3.11012.56010.228
《灌区建筑物的水力计算与结构计算—熊启钧》)编制消力池出
口宽b2
18.0