文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 沉井脚手架专项施工方案

沉井脚手架专项施工方案

沉井脚手架专项施工方案
沉井脚手架专项施工方案

1、工程概况......................................................................................

2、脚手架方案编制依据...........................................................................

3、脚手架参数信息及搭设.........................................................................

3.1、脚手架参数及搭设 ................................................................

3.2、活荷载参数 ......................................................................

3.3、风荷载参数 ......................................................................

3.4、静荷载参数 ......................................................................

3.5、地基参数 .........................................................................

4、脚手架计算....................................................................................

4.1、大横杆的计算: ...................................................................

4.2、小横杆的计算 : ...................................................................

4.3、扣件抗滑力的计算:.............................................................

4.4、脚手架荷载标准值:...............................................................

4.5、立杆的稳定性计算: ..............................................................

4.6、连墙件的计算 ....................................................................

5、材料、劳动力用量计划.........................................................................

5.1、主要物资计划 ....................................................................

6、脚手架的使用及保养...........................................................................

6.1、脚手架的使用 ....................................................................

6.2、脚手架的保养 ....................................................................

7、脚手架的拆除..................................................................................

8、脚手架的安全管理.............................................................................

9、脚手架坍塌事故应急预案.......................................................................

9.1、目的.............................................................................

9.2、应急指挥领导小组成员 ............................................................

、应急响应 ........................................................................

1、工程概况

本工程为寿阳县曹家河城区段污水收集工程六标段沉井脚手架工程,外部采用双排落地式脚手架。沉井内径为7m外径为8.6m,

高度为6.5m。

2、脚手架方案编制依据

1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)

2)《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)

3)《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)

3、脚手架参数信息及搭设

3.1、脚手架参数及搭设

1、沉井外部采用双排落地脚手架,其搭设尺寸为:立杆的纵距

为1.2米,立杆的横距为1.2米,立杆的步距为1.8米;沉井内外脚手架搭设均为高度为6.3m,立杆计算采用单立管;内排架距离壁板长度为0.35米;大横杆在下,搭接在大横杆上的小横杆根数为2;采用的钢管类型为①48X 3.5 ;横杆与立杆连接方式为单扣件;扣件抗滑承载力系数为0.80 ;连墙件采用一步四跨,竖向间距6.0米,水平间距1.8米,采用钢筋做拉筋通过焊接连接;

3.1.1、施工前严格按施工方案放线、设置底座、垫板和标定立杆位置。

3.1.2、搭设前,必须对进场的脚手架杆、配件进行严格的检查,禁止使用规格和质量不合格的杆、配件。

3.1.3、脚手架从中间部位开始向两边交圈搭设,在搭设完该处的立

杆、纵向水平杆后,立即设置连墙杆。

3.1.4、立杆:采用单立杆,相邻立杆的接头位置错开布置在不同的步距内,与相近大横杆的距离必须小于600mm立杆与大横杆必须用直角扣件相紧,不得隔步设

置,不得遗漏。立杆的垂直偏差必须小于架高的1/300,并同时严格控制脚手架绝对偏差,落地脚手架必须小于40mrp

3.1.5、扫地杆:脚手架必须设置纵横向扫地杆,纵向扫地杆应采用

直角扣件固定在距底座上皮为200mm处的立杆上,横向扫地杆亦应米用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

3.1.6、大横杆:大横杆分布在立杆内侧,长度选择6.0m钢管为宜,上下横杆的接长位置错开布置在不同的立杆纵距中,与相近立杆的距离大于500mm

3.1.7、小横杆:小横杆贴近立杆布置,长度选择1.5~2.0m钢管,搭

于大横杆之下并用直角扣件扣紧,在相邻立杆之间,根据需要加设 1

根或2根便于铺设脚手板。在任何情况下,均不得拆除作为基本构架结构杆件的小横杆。

3.1.8、剪刀撑:剪刀撑与脚手架同步搭设,设置在脚手架外侧立面,

沿架高连续布置,斜杆与地面夹角为45度至60度,剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架的立杆或大横杆扣紧外,在其中间增加2~4

个扣结点。所有剪刀撑搭接长度不得小于1m并最少采用3组扣件

固定。

3.1.9、连墙杆:连墙杆采用一步四跨,竖向间距1.8米,水平间距

6.0米,离墙身0.3m,采用钢筋焊接连接。

、脚手架各杆件相交伸出的端头,均应大于10cm以防止杆件滑脱。

每一步距内均设置防护栏杆及安全网。

、人员通道:附着在沉井脚手架北侧,按常规要求,搭设一座“之” 形走道,以供

人员上下,搭设时及时进行安全网围护。

3.2、活荷载参数

施工荷载均布参数设计为3. 0kN/m2,脚手架设计为结构脚手架;同时施工层数按2层考虑;

3.3、风荷载参数

根据建筑结构荷载规范,泉州地区,基本风压为0.800,风荷载高度变化系数按海边地区考虑卩z为1.800 ,风荷载体型系数卩s为0.649 ;考虑风荷载;

3.4、静荷载参数

每米立杆数承受的结构自重标准为0.1291kN/m2;

脚手板自重标准值为0.350 kN/m2;栏杆挡脚板自重标准值0.110

kN/m2;

安全设施与安全网为0.005 kN/m2 ;脚手板铺设层数:2 ;

脚手板类别:竹串片脚手板;栏杆挡板类别:栏杆冲压钢;

3.5、地基参数

地基土类型:沉井内部为中粗砂垫层,地基承载力标准值为

150kN/m2

4、脚手架计算

落地脚手架最高为6.3m,故本次主要计算搭设最高时的稳定性

和安全性。

4.1、大横杆的计算:

大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的下面。按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。

4.1.1、均布荷载值计算

大横杆的自重标准值:P仁0.033 kN/m ;

脚手板的荷载标准值:P2=0.300 X 12(3+1)=0.090 kN/m ; 活荷载

标准值:Q=3.000 X 1.2/(3+1)=0.900kN/m ;

静荷载的计算值:q仁1.2 X 0.033+1.2 X 0.090=0.147 kN/m; 活

荷载的计算值:q2=1.4 X 0.900=1.260kN/m;

Qi q:q:

D twin nit ozq ffuq-- p rcq

>_1——*_1_+_1_4* >_i——*_1_*_1_*

大横杆计算荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度) 大横杆计算

荷载组合简图(支座最大弯矩) 4.1.2、强度计算

最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩

跨中最大弯距计算公式如下:

跨中最大弯距为Mmax=0.08X 0.147 X 1.500 2+0.10 X 1.260

X 1.5002 =0.310 kN.m ;

支座最大弯距计算公式如下:

支座最大弯距为M z max二-0.10 X 0.147 x 1.5002-0.117 X

1.260 X 1.5002 =-0.365 kN.m ;

选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算:

6 6

(T =M/W= Max(0.310X 10 ,0.365 x 10 )/5080=71.9N/mm2;

大横杆的抗弯强度:(T = 71.9N/mm2小于[f]=205.0 N/mm2。满足要求!

沉井施工专项施工方案

沉井施工专项施工 方案

嘉兴市联合污水处理有限责任公司 嘉兴市长水路3#污水泵站(亚欧路)连接管工程 顶管工作井、接收井 沉 井 施 工 方 案 编制人:(项目技术负责人) 审核人:(项目经理) 审批人:(单位技术负责人) 编制单位:浙江协和建设有限公司 编制日期: 11月5日 沉井施工方案 一、工程概况 亚欧路污水管工程管道采用顶管法施工,顶管工作井、接收井均采

用沉井方式施工,沉井采用C30钢筋混凝土,抗渗等级P6,井壁厚600mm。具体数量如下: 二、施工工艺 根据地质勘察报告,①顶管工作井W02沉井将穿越1.6~0.30的粉质粘土层、0.30~-1.70m的淤泥质粉质粘土层、-1.70~-6.00m的粉质粘土层,最终沉入粉砂夹土层;②W03沉井将穿越 2.06~-0.34m的粉质粘土层,最终沉入粉砂夹土层;③W05沉井将穿越 1.68~-0.22m的粉质粘土层,-0.22~-2.12m的淤泥质粉质粘土层、最终沉入粉质粘土层; ④W07沉井将穿越1.87~0.07m的粉质粘土层、0.07~-1.83m的淤泥质粉质粘土层,-1.83~-6.03m的粉质粘土层,最终沉入粉砂夹粉土层;⑤顶管接收井W1沉井将穿越1.77~0.37的粉质粘土层、0.37~-1.43m的淤泥质粉质粘土层、-1.43~-5.33m的粉质粘土层,最终沉入粉砂夹土

层;⑥W04沉井将穿越2.08~0.38m的粉质粘土层,0.38~-1.42m的淤泥质粉质粘土层、-1.42~-4.52m的粉质粘土层,最终沉入粉砂夹粉土层;⑦W06将穿越1.91~-0.19m的粉质粘土层,-0.19~-2.09m的淤泥质粉质粘土层,最终沉入粉质粘土层;⑧W08沉井将穿越 1.7~-0.9m 的粉质粘土层,-0.9~-5.80m的粉质粘土层、最终粉质粘土层。 根据据沉井的高度,穿越土层状况和周围环境条件,确定亚欧路顶管工作井W03沉井采取分节制作、一次下沉和不排水下沉法施工、水下封底的施工方案;亚欧路顶管工作井及接收井W01、W02、W04、W05、W06、W07、W08沉井采取分节制作、一次下沉和排水干挖土、干封底的施工方案。 排水法顶管工作井、接收井沉井施工工艺流程:测量放样定井位→基坑施工→砂垫层和混凝土垫层施工→第一、第二节沉井制作→打设轻型井点→沉井下沉→C15素砼垫层→钢筋混凝土封底→顶板等施工。 不排水法顶管工作井沉井施工工艺流程:测量放样定井位→基坑施工→砂垫层和混凝土垫层施工→第一、第二节沉井制作→沉井下沉→C20砼水下封底→钢筋混凝土封底→顶板等施工。 三、施工方法 1、基坑开挖 顶管工作井基坑底平面尺寸 6.2m×10.7m,基坑上口尺寸为12.0m×16.5m,顶管接收井基坑底平面尺寸6.2m×7.7m,基坑上口尺寸为12.0m×13.5m,开挖深度均为3.0m。 沿基坑四周设置300mm×400mm排水明沟,在东南角设一个集水井,排

降水、沉井工程专项施工方案模板

目录 第一章、编制说明及工程施工目标 第一节、编制说明 第二节、编制原则 第三节、编制依据 第四节、工程施工目标 第二章、工程总体概述 第三章、现场施工组织架构与施工管理 第一节、组建项目经理部 第二节、拟用于本项目管理机的组织机构框图 第三节、项目管理目标 第四节、项目管理方法 第四章、施工总平面布置及说明 第一节、现场施工平面布置原则 第二节、施工平面布置说明 第三节、交通疏解及交通维护管理措施 第四节、施工围栏防护措施 第五章、施工部署 第一节、沉井的主要施工方法选择 第二节、沉井工艺流程 第三节、施工阶段划分与施工内容概述 第四节、主要施工机械与机具配备计划 第五节、主要劳动力使用计划 第六章、降水方案 第一节、编制依据及原则

第二节、坑内降水井数量的布置 第三节、降水井井结构 第四节、成井施工 第五节、轻型井点施工工艺流程 第六节、轻型井点施工注意事项 第七节、水运行施工 第七章、主要分部、分项工程的施工方法 第一节、沉井施工工艺流程图 第二节、施工测量及监测 第三节、沉井工程施工 第八章、施工技术保证措施 第一节、对施工技术交底的保证措施 第二节、对测量放线的技术保证措施 第三节、对施工技术文件、资料管理的保证措施 第四节、对施工技术管理人员的保证 第五节、对基层施工作业人员的保证 第九章、施工对周边环境的保护措施 第一节、管线保护措施 第二节、建构筑物保护措施 第三节、监测出现问题的应急措施 第四节、监测反馈 第十章、质保体系及质量保证措施 第一节、质量目标 第二节、质量保证体系 第三节、一般质量保证措施

第十一章、安全文明施工保证措施 第一节、文明施工目标 第二节、文明施工、环保施工技术措施 第三节、文明施工、环境保护的具体措施 第四节、安全生产目标 第五节、安全保证体系 第六节、安全生产制度和措施 第十二章、沉井施工应急预案及安全措施 第一节、沉井施工的安全应急预案及措施 第二节、沉井施工前的技术准备工作要求 第三节、沉井排水的安全要求 第四节、沉井施工安全要求 第十三章、季节性施工措施 第一节、雨季施工措施 第二节、大风、高温季节的施工措施

沉井专项施工方案修订版

沉井专项施工方案修订 版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

一、工程概况 佛山市南海新桂城水厂专用输水管道工程起于桂城新水厂,途径小小路、兴业路、虹岭路、广佛新干线、文华北路北延线、海八路,终点止于桂城增压泵站(全民健身广 m/3,远期规划规模为60场),路线总长28.6km。加压泵房近期设计供水能力为38万d m/3。 万d 本工程为广佛新干线段(325国道至文华路北延线)输水管道工程,工程起点 (K0+000)起于G325国道大浩湖路口,沿广佛新干线向东延伸至竹基南路,终点 (K1+280)止于竹基南路。本施工段主要为DN2000给水钢管的开挖、架空和顶管铺设安装,线路里程长度为1280米,开挖段长度为137米埋深为3.6米,顶管段管道长度为1163米埋深为5.5~6.0米,其中顶管作业设有4.5m×10.6m方形顶管工作井7座,?4.5m 圆形顶管接收井6座,工程投资约2273万元。 二、工程地质及水文地质情况 (一)工程地质 场地位于佛山南海钟边村内,场地临近广佛新干线,交通较便利。原始地貌属于珠江三角洲冲积平原,后经人工改造成现有道路、绿化带、人行道,场地较平坦。 场地下伏地层自上而下分为:素填土层、淤泥质土、细砂、粉质粘土层、砂质粘性土层、淤泥质土、残积粉质粘土层、中砂层、淤泥质粉土、粗砂层等土层。 (二)水文地质

场区地下水类型主要为孔隙水及裂隙水。淤泥层及淤泥质土层两层富含孔隙水,但透水性差,为弱透水层。粘土层弱含孔隙水,透水性差,为弱透水层。中粗砂层富含孔隙水,透水能力强,为强透水层。地下水主要靠河涌水补给。相对稳定水位埋深相对标高-1.60m。 三、施工方案 本工程共有13座沉井,都采用分节制作,分节下沉,我司根据现场具体情况,采用如下措施组织施工: 1、机械人员组织方面:多个沉井同时制作,我司将投入多台机械式抓斗同时下沉; 2、施工顺序方面:从中间往两端施工。 C30钢筋砼底板 C20水下砼封底Φ500单管高压旋喷桩 沉井法工作井、接收井结构示意图

脚手架专项施工方案(含计算方案)

目录 一、工程概况 (2) 二、搭设方案 (2) 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 (2) 三、脚手架安全设施 (3) 1、安全网架设 (3) 2、防电避雷的措施 (4) 3、安全标志的悬挂 (4) 四、安全技术措施 (4) 五、脚手架检查及验收 (4) 1、脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收; (4) 2、脚手架使用中,应定期检查下列项目; (5) 3、检查验收组织机构人员: (5) 六、落地式脚手架设计计算 (5) 七、脚手架拆除安全要求 (15)

脚手架施工方案 一、工程概况 本工程位于浏阳市行政中心东南角(临复兴路),建筑层数为六层,建筑总高23米。主要为钢筋砼框架结构。建筑面积:7081.43平方米。基础采用人工挖孔桩,建筑结构的安全等级为二级;地基基础设计等级为乙级;建筑物耐火等级为二级。 二、搭设方案 根据现场实际施工情况,本工程采用落地式脚手架,双排双立管落地式脚手架搭设高度为27米,在第六层钢筋与建筑主体结构拉结卸载,双排双立管落地式脚手架搭设在硬化水泥地面上,选用Φ48×2.75钢管,所有钢管、扣件及辅助材料均为符合标准规定:钢管有弯曲、压扁、打孔、锈蚀等缺陷的不得使用;扣件不得有裂纹、气孔、疏松、砂眼等缺陷,扣件应转动灵活、无锈蚀;脚手板不得有腐朽、缺片等。 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 ⑴基础 脚手架基础在结构楼面上加木垫块,立杆基础上设置预制垫块。每层的搭设高度不超过两个步距,每搭设一步脚手架后应按照JGJ130-2001的有关规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度,底座垫板均应准确地放在定位线上。 ⑵立管的搭设 立杆纵距1.45 米,内立杆距建筑物外边0.30m,每根立杆设置垫板,立杆垂直偏差应小于1/500。在底座上200mm 处用直角扣件设置一横向扫地杆和纵向扫地杆,横向扫地杆固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,当立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆向外延长两跨至立杆固定,长度不小于2 米。立杆用对接扣件连接对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同一步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm;各接头中心至主节点的距离小于步距的1/3。 ⑶水平杆的搭设 该工程的外脚手架为结构外脚手架,根据规范要求水平杆步距采用1.80 米。纵向

沉井专项施工方案完整版本

一、工程概况 1、工程简介 巢湖南岸污水处理厂配套污水管网工程,本工程在旺业路段设计一段顶管工程。此工作井和接收井均为圆形钢筋混凝土结构井,工作井W14为¢7500,深7.04米。接收井W13为¢4000,深4.13米。主要材料与保护层:混凝土为C30P6,钢筋为HPB300和HRB400。钢筋保护层:基础40mm、墙20mm、梁30mm。 2、概述 沉井是井筒状的结构物,它是以井内挖土,依靠自身的重力克服井壁摩阻力后下沉到设计标高,然后经过混凝土封底并填塞井孔,使其成为结构物的基础和顶管工作井、接收井的使用。 3、编制依据 1)、同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司设计图纸 2)、《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》 3)、《合肥市工程建设地方标准强制性条文》 4)、《城市测量规范》(GJJ8-90) 5)、《地基基础设计规范》(DBJ08-11-1999) 6)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

7)、《地基处理技术规范》(DBJ08-40-94) 8)、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-03) 9)、《市政地下工程施工及验收规范》(DBJ08-236-1999) 4、地质条件:根据《岩土工程勘察报告》(芜湖市勘察测绘设计研究院有限责任公司)提供的地质勘察报告,亚父路和旺业路顶管段为③~④、粉质粘土,力学性较好的土层。 二、施工总体按排 1、工程前期准备 本工程位于巢湖南岸新建污水处理厂北侧的农田内,需要维修施工便道,接通水源和电源。建筑材料和大型设备及机械进场,施工人员配备,测量、放线、定位及有关工作。 2、工程施工前必须对参加施工的班组人员进行技术交底和施工安全交底,为真正做到“安全、优质、按时”完成工程建设创造好基础条件。 3、施工进度:本工程自2017年5月份开始,2017年7月底结束。 4、人员按排计划表

脚手架专项施工方案46175

乡城县农产品质量安全监督检验检测站 建设项目 脚 手 架 专 项 安 全 施 工 方 案 编制人:职称(职务):审批人:职称(职务):批准人:职称(职务):编制单位:四川双泰建筑工程有限公司

编制时间:年月日 脚手架专项安全施工方案 1:编制依据: 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ30-2011、J84-2001)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《施工现场安全生产保证体系管理资料》 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 2:施工方案 2-1:脚手架的荷载要求 承重架施工荷载<3KN/㎡,砌筑脚手架堆砖荷载不能超过单行侧摆四层,装修架施工荷载<2KN/㎡。 2-2:搭设方案 以国家现行的规范规定以及本施工图为根据,采用钢管式外脚手架,在地平面以上开始搭设。 3:地基处理 3-1:搭设脚手架的场地必须平整坚实,并作好排水,回填土地面必须分层回填,逐层夯实。 3-2:落地式脚手架的基础根据土质及搭设高度可按下表的要求处理,当土质与表不符合时,应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》 (GBJ7)的有关规定经计算确定。

地基基础要求 4:构造要求: 4-1:搭设时应注意杆件的搭设步骤,以保安全。 4-2:横向水平杆:主接点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主接点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,靠墙一端的外伸长度不应大于0.4l,且不应大于500mm,横向水平杆靠墙的一端至墙装饰面的距离不大于100mm。4-3:纵向水平杆设在立杆内侧,纵向水平杆长度不宜小于3跨,其

[原创]大型沉井下沉施工方案_secret

沉井下沉 施 工 方 案

目录 一、沉井下沉前的准备工作 二、沉井排水干下沉水力机械施工方法 三、沉井排水下沉纠偏扶正的施工方法以及理论数据 四、沉井下沉质量保证措施 五、终沉控制和素砼封底及分析 六、沉井下沉安全保证措施 七、质量网络 八、标化管理及文明施工 九、主要设备机械计划表

一、沉井下沉前的准备工作 A、首先在沉井上固定好内外爬梯,并安置好安全防护栏杆,以便以后在沉井下沉过程中上下班人员的上下和安全。 B、第三节混凝土结构达到70%以上的强度后,选用4台压力为6个大气压的空气压缩机对称打碎沉井内、外刃脚下的素砼垫层在对称打碎刃脚垫层的过程中,必须由专业人员用水准仪始终观察沉井下沉的数据以便发生大伏度倾斜。 C、选用QW4#泥浆泵水力机械动力为每小时15KW,均匀布置在井内区格内,并安置好泥浆输泥管道及井上施工人员电箱操作平台。 D、选用PSW 3B-57高压泵从原污水排放池将水通过各个阀门输送至沉井区格内的各个区域,用高压水枪冲刷泥土,变成泥浆后再通过水力机械送入泥浆存放池。 二、沉井排水干下沉水力机械施工方法 A、当水力吸泥机械在井内均匀布置好以后,以沉井中心点为中心,形成中心大锅底的形状,由中心梯度向四周扩展,开始冲土下沉锅底不宜过深,最好保持1米左右,周边刃脚土堤保持80CM左右,由中心向四周扩散冲土,并及时注意沉井外四周回填土或沙,刃脚一般情况要埋入土中,如需冲刃脚时,要做到对称均匀。 B、沉井在下沉过程中,矩形沉井运用索科洛夫斯公式计算地基承载力,根据沉井自身的重量,及施工荷载Q约19327KN,沉井在排水下沉井中的浮力为O,井壁与土堤间的总摩阻力T约4860KN,沉井刃脚踏面,隔梁和横梁下地基的反力约10882KN,从上述数据

脚手架专项施工方案(1)

施工组织设计(方案)报审表一工程概况: 1、该工程位于青岛市开发区齐长城路以南,五台山路路以北,西邻昆仑山庄,东邻山大医院。由青岛秀兰房地产开发有限公司投资开发,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司设计,山东琴岗工程建设监理有限责任公司监理(非人防),青岛信达工程管理有限公司监理(人防),江苏南通三建集团有限公司承建。 2、该工程建筑物占地基本为四方形,建筑总面积约为13.1万平方米。工程为地下二层,其中负二层为人防部分负一层为非人防部分;地上由10#~14#、17#楼六栋住宅楼和两层商业网点组成,其中13#楼为18层,其余均为33层。人防部分基础绝对标高为37.059~32.515m,地下二层层高为4.95m,地下一层层高为3.95m,各楼座建筑高度分别为:10#楼95.85m、11#楼95.85m、12#楼96m、13#楼54.1m、14#楼98.30m、17#楼96.00m。 二、安全和文明施工目标 1.安全目标: 全面贯彻国家“安全第一、预防为主”的安全方针,加强安全教育,确保安全生产。杜绝重大人员伤亡事故,机械及火灾事故,一般事故频率控制在0.5‰以内。 2.文明施工目标: 切实做到施工现场的安全文明施工的要求,切实开展”两型,五化”.创青岛市标准化示范工地。 3.环境保护目标 贯彻ISO14001环境管理体系要求,树立全员环保意识,最大限度的减少人为环境污染。 三、脚手架施工方案:本工程脚手架搭设形式分为两种:落地式脚手架和型钢悬挑式脚手架。落地式脚手架主要应用于地下室、网点及部分主楼,型钢悬挑式脚手架主要应用于主楼。 1、地下室落地脚手架搭设: 1.1、地下室脚手架设置双排立杆,搭设宽度0.9m;架体内侧立杆与地下室外墙外皮之间的距离为0.3m(要保证结构施工和地下室外墙卷材防水的施工);立杆纵向间距1.5m,步距1.8m。连墙件设置利用基坑侧边支护锚杆与小横杆焊接设置,二步三跨设置连墙件,水平间距不超过4.5米,上下梅花形设置。 1.2、地下室脚手架连续设置纵向剪刀撑,剪刀撑设置在架体内侧立杆上(因外侧随基坑面搭设不规则,无法设置剪刀撑)。 2、网点落地式脚手架搭设: 2.1、脚手架在网点周围自然土上垫木道板及钢底座直接搭设,脚手架搭设高度为+8m。 2.2、架体搭设宽度0.9米,立杆纵距1.5米,架体步距为1.8米;架体内侧立杆距离外墙面的距离为0.25米。每步架铺设竹芭标高处,架体内增设两根大横杆,间距300mm。每步架在外侧立杆处设置两根护身栏杆,间距为600mm。 2.3、连墙件竖向间距 3.6米,水平向间距不超过 4.5米;在边缘梁砼内予埋短钢管,与架体扣件连接。 2.4、外侧纵向剪刀撑连续布置。 3、主楼落地式脚手架搭设:10#、11#、12#、17#主楼落地式脚手架搭至地下室顶板砼浇注完成后,再在地下室顶板上继续搭设主楼落地式脚手架。连墙件的设置,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。13#、14#主楼落地式脚手架搭设在地下室落地式脚手架上,连墙件的设置为二步三跨,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。10#、11#、12#、14#、17#楼落地脚手架搭设至3层顶,搭设高度为8.7m,其中14#楼搭设高度为14.7m;13#楼落地脚手架搭设至6层顶,搭设高度为22.4m。 4、主楼悬挑脚手架搭设: 4.1主楼悬挑脚手架采用型钢悬挑,型钢型号为16#工字钢。分层次悬挑。悬挑层次如下:10#、11#、12#、14#、17#楼分别在4层、10层、16层、22层、28层进行悬挑,共悬挑五次;13#楼在7层、13层进行悬挑,共悬挑二次,每次悬挑不超过7层高度为20米。本工程主楼层高为2.9米,根据规范要求主楼每6层一悬挑,悬挑脚手架搭设高度为17.4米。 4.2、脚手架搭设数据:立杆纵距1.5米(当排布不符合1.5米模数时,以小于1.5米为原则进行排布);架体搭设宽度0.9米;架体与墙体之间的缝隙为0.25米(外墙外模拆除后,将该缝隙用小块模板或平网层层进行封闭至小于0.15米标准);架体步距1.8米。 4.3、工字钢悬挑长度1.6米,楼板上搁置长度不小于2米;工字钢在立杆安放处事先焊接φ20以上的钢筋(长度大于100mm),防止立杆滑移。 4.4、工字钢铺设原则:在外窗洞口处直接安放与楼板上,当遇上翻≤200mm的梁时,工字钢必须放置于上翻梁上部;当遇上翻≥200mm梁时,工字钢可从上翻梁内穿过,但是千万不能把梁主筋切断。工字钢穿剪力墙处,浇注墙体砼时预埋工字钢洞口(洞口高度250mm,宽度150mm)。 4.5、外墙在转角处设置斜向工字钢,该工字钢采用预埋铁件焊接固定。 4.6、工字钢在楼板上搁置段至少设置两根刚性锚固点,锚固点采用φ16圆钢预埋在楼板上。端部锚固点距离工字钢端部距离为200mm,另一道锚固点距离外墙内侧面距离为300mm。 4.7、工字钢斜拉卸荷采用φ14钢丝绳进行。每根工字钢至少设置一根卸荷钢丝绳。钢丝绳在工字钢端部斜拉点采用φ16以上钢筋焊接防脱绳卡,长度50~100mm;钢丝绳在建筑物上的拉结点采用预埋φ16钢筋环(预埋于工字钢上一层),钢丝绳扣于锚环上,每端至少三个绳卡扣紧扣牢。 4.8、连墙件设置:二步三跨设置连墙件,横向距离不超过4.5米,上下呈梅花型布置。连墙件采用短钢管与事先预埋在边缘洞口上的短钢管扣件连接。4.9、剪刀撑设置:单面架体立杆根数大于3根的连续设置纵向剪刀撑;单面架体立杆根数少于3根的设置“之”字形剪刀撑。剪刀撑搭接长度不小于1米,采用至少三个转向扣件连接;剪刀撑必须与所有相交立杆采用转向扣件连接。 4.10、脚手架搭设严格按照脚手架搭设相关规范及青岛市建筑工程脚手架及模板管理暂行规定要求施工。 5、脚手架搭设材料要求: 5.1、采用Φ48×3.5的钢管;扣件:用可缎铸铁材质的接卡、十字卡、转卡等三种管卡; 5.2、悬挑梁:采用热轧16号工字钢,悬挑长度为1.6m;斜拉索:采用Φ14钢丝绳;脚手板:选用成品竹笆;档脚板:选用12mm厚的竹胶板,高度180mm,刷彩色警示条纹。围护:选用安监站准用的

沉井下沉专项施工方案

沉井下沉专项施工方案

目录 一、工程概况 (3) 二、工程地质条件 (3) 三、沉井工程施工方案 (4) 四、夜间及高温等工作的施工安排 (12) 五、附表一.主要施工机械 (15) 六、附表二. 进度计划安排 (16) 七、附表三.组织管理网络 (17)

一、工程概况 某污水处理厂由闸板井、污水提升泵站、变配电间组成,其中污水提升泵站为框架结构,单层,高8米,地下为钢筋砼池,池深9米,变配电间为一层,框架结构。 二、工程地质条件 根据岩土工程勘察报告资料分析,本段的沉井涉及主要土层为1层素填土,2 -1层、2-2层、、2-3层粉质粘土,3层强风化粉砂岩。各亚层工程地质特征分述如下: 1层素填土:灰-灰黄色,黄灰色,湿,松散,土质极不均匀,主要为耕植土及新迁回填土,高缩性厚度 1.5~4.5米,底板标高3.80~6.70米。 2-1层粉质粘土:黄灰色,以可塑状态为主,局部软塑,中~高压缩性,韧性中等,干强度中等,厚度1.10~2.3米,底板标高3.51~4.83米。 2-2层淤泥质粉质粘土:灰-灰褐色,流塑状态,高压缩性,韧性中等,干强度中等,厚度11.50~13.3米,底板标高-8.69~-8.28米。 2-3层粉质粘土:深灰色,饱和,以软塑状态为主,局部流塑,土质不均匀,中偏高压缩性,韧性中等,干强度中等,该层具中偏高压缩性,7.7~8.1米,底板标高-16.39~-15.80米。 3层强风化粉砂岩:砖红色,风化成沙土状,密室,遇水易软化。

(一)、施工方案的说明 1、根据招标文件及现场勘察,本工程设计泵房井2个,平均深17米,本次沉井采用排水下沉和不排水下沉相结合的方法。我们考虑先采用排水下沉,最后视具体情况采用排水或不排水下沉。预计不排水下沉深度2~3m。沉井采用水力冲土,泥浆泵排土。。 2、施工降水:沉井施工时,根据基坑内地下水情况可采用强排水法,以确保工作井中施工时无积水。 3、沉井砼浇筑时,在沉井内离井底约4m左右的位置四周设置若干小牛腿,以便设置下沿工作平台,同时在该位置内隔墙上设置进人孔,使沉井内各格间形成通道,便于操作人员相互沟通。在井壁内侧设置插筋,以便搭设爬梯,形成垂直通道。本工程沉井高度较高,为保证平稳下沉,分节制作分节下沉,第一次制作待砼强度达到设计要求后即进行沉井的下沉,下沉时一次沉放到位。 4、沉井下沉前,在沉井外壁涂冷底子油,并画出标尺及轴线控制点,以便在下沉时进行测量,控制井体倾斜,偏移。沉井在下节强度达到100%,其余各节达70%后即可一次下沉。

沉井模板施工方案最新版本

来宾市旧城区基础设施改造项目(河西片区)施工总承包招标I标段 模 板 施 工 专 项 方 案

一、编制依据 1、《来宾市旧城区基础设施改造项目(河西片区)施工总承包招标I标段施工图设计图》。 3、《建筑施工模板安全规范》JGJ 162-2008。 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002。 二、工程概况 来宾市旧城区基础设施改造项目(河西片区)施工总承包招标I标段顶管工程为逆作法施工,根据顶管工作井的外部几何尺寸以及相关施工图纸,结合本工程的施工方案得知井壁、顶板逆作法施工过程中都将面临模板施工。 三、施工准备 1、技术准备 (1)由工程部协助项目有关人员认真学习图纸,并进行图纸自审、会审工作,以便正确无误地施工。 (2)通过学习,熟悉图纸内容,了解设计要求施工所应达到的技术标准,明确工艺流程。 (3)进行自审,组织各工种的施工管理人员对本工种的有关图纸进行审查,掌握和了解图纸中的细节。 (4)组织各专业施工队伍共同学习施工图纸,商定施工配合事宜。 (5)组织图纸会审,由设计方进行交底,理解设计意图及施工质量标准,准确掌握设计图纸中的细节。 2、机具准备 竹胶板:板材厚度12mm,并应符合国家现行标准《混凝土模板用胶合板》ZBB 70006的规定。还有φ48钢管、10cm*10cm、10cm*15cm木枋等。 连接附件:扣件、对拉螺栓。 支撑系统:横杆、斜杆、立杆垫座、木枋。 脱模剂:水质隔离剂。 工具:铁木榔头、活动(套口)板子、水平尺、钢卷尺、托线板、轻便爬梯、脚手板、吊车等。 四、模板和支撑形式的选择 刃脚井壁模板采用12mm竹胶板定型模板组装而成,以保证拼缝严密不漏浆。内外模的稳定采取竖向和横向分节支设,内外模板横围令、竖围令采用脚手管,对拉螺杆采用Ф16 @800圆钢,并在对

沉井不排水下沉现场施工方法

电缆测温装置工程 粤垦路~广园东管段工作坑施工 专项施工组织设计 第一章工程概况 第一节工程概况 1、工程概述 本工程为电力电缆测温系统装置安装的工作坑土建工程。 工程位于天河区粤垦路-广园快速干线交叉口处,拟在现有穿越广园快速干线150KV电缆走廊的中部设置一个电缆测温装置,以便于监测此干管的安全使用状况。根据电力部门要求,监测点设置在广园快速干线跨线桥桥底的掉头车位西侧,我司须在监测点开挖一个直径米的工作坑,作为测温装置施工的安装平台。 2、工作坑施工工艺 采用沉井不排水下沉的方法进行施工。 根据现场施工条件,由于施工点地处广园快速干线与粤垦路交叉口,交通流量和负荷都非常大,施工面不能太大,考虑采用沉井法施工。为防止施工过程中车流产生的振动影响沉井的结构安全和路面安全,并考虑沉井施工的顺利下沉到位,沉井施工前应先对沉井外周施打三排8米长三管旋喷桩(搅拌桩与沉井外径的净空为,桩径600mm,桩与桩之间咬合200mm,水泥采用早强425号水泥,水泥掺量不小于300kg/m)。 第二节施工要点 1、本工程广园快速干线与粤垦路交叉口,工程的基坑开深度大且地质情

况未明。工程施工时必须注意基坑支护和地下水、流砂的处理,确保行车道的安全。 2、本工程有双三管高压旋喷桩、沉井不排水下沉等重要施工工艺,而且工期紧,施工中必须确保施工质量、施工安全和工程进度。 3、施工协调。施工地段管辖部门包括交通管理部门和道路管理部门,施工前须取得各管辖部门的认可并得到协助方可进行施工,施工过程中严格接受管辖部门的监管。 第三节工程量概算 第二章主要施工工艺 第一节高压旋喷桩施工工艺 1、施工准备 本工程采用三管旋喷桩,平均桩长8m,桩体直径Φ600mm,桩顶标高等于地面标高,单层桩在横向相互嵌入20cm,桩芯距离400mm。 旋喷桩采用425#水泥,水灰比宜为,灌入水泥浆液的比重宜为,返浆比重宜为。水泥用量不少于300kg/m。灌浆压力不少于20Mpa。 施工前,做好工艺性试桩,以确定各项施工技术参数。如高压水、压缩空气的压力及流量。 2、施工程序: 3、施工操作要点: (1)、钻机就位 (2)、钻孔及下管

沉井施工专项施工方案

顶 管 工 程 专 项 方 案 编制: 审核: 审批:

中铁十局集团有限公司 昆明主城老城区市政排水管网及调蓄池建设工程第四标段 2012年3月31日 一、沉井设计概况 本工程顶管井采用沉井施工,工作井规格为8200mm×5200mm;沉井壁厚为600mm,接收井规格5500mm×5000mm;施工包括沉井制作、下沉及封底三部分。 沉井施工顺序:施工准备——工作坑开挖——刃脚基层施工——沉井制作——沉井下沉——沉井封底——浇筑沉井底板混凝土。 二、施工准备 (1)进行施工前的施工现场调查,收集有关资料。 (2)编制详细的沉井施工方案。 (3)进行测量放线。 (4)对施工班组进行技术交底和技术培训。 三、工作坑开挖 基坑平面尺寸依设计图纸为准。在基坑底部四周挖设排水沟,并接入基坑内的集水井内,集水井比排水沟深50cm,用排水泵将集水井内的水排到远离基坑以外处,集水井应经常保持最低水位。 四、刃脚基础处理 本沉井钢筋混凝土筒壁重量大,因此必须对沉井刃脚基础要求较高。填筑砂垫层采用中粗砂分层压实,压实系数不小于0.95,用平板振捣器分层浇水、振捣密实,分层厚度为20cm,浇筑20cm厚C15素混凝土垫层找平。 刃脚侧模采用M5.0水泥砂浆砌筑MU10机制砖。1∶2水泥砂浆抹面,外表上铺油毡纸。

刃脚基础施工图 五、沉井施工 沉井施工包括沉井制作和沉井下沉及封底几个主要部分。沉井高度为10.3m,采用两次浇筑。每次浇筑高度控制在5.5m以内,视地基承载力可做适当调整。一般施工顺序为:施工准备→轻型井点降水→排水→铺砂垫层、垫木→支刃脚内的模板、绑扎刃脚钢筋→支刃脚支模→浇筑刃脚混凝土→养护→支井壁内的模板、绑扎钢筋→支井壁外的模板→浇筑井壁的混凝土→养护→拆除井壁和刃脚的模板→抽除垫木→挖土、下沉→浇筑底板垫层混凝土→绑扎钢筋→浇筑底板混凝土→养护→封底→养护→对沉井内及上部结构施工。 (1)刃脚制作 ①模板、钢筋工程 沉井施工过程中模板和钢筋的施工顺序为:支设内模——钢筋安装——支设外模。模板采用竹胶模,刃脚用木模,支撑采用Φ48 的钢管脚手,内模一次安装完成。支设时要保证垂直,外模跟着内模支立,必须保证垂直,内外模采用对拉螺栓加以固定,螺栓水平间距为0.6m,上下间距为0.6m,交错布置。刃脚的底模要保证在同一平面上。模板安装见“模板安装示意图” 模板安装示意图 钢筋在安装前仔细核对规格,然后进行安装,两层钢筋之间使用纵横支撑铁固定,保持钢筋间距及保护层厚度,各种预埋件、预留孔洞的位置和尺寸符合图纸要求。

脚手架专项施工方案

一工程概况: 1、该工程位于青岛市开发区齐长城路以南,五台山路路以北,西邻昆仑山庄,东邻山大医院。连墙件设置利用基坑侧边支护

沉井专项项目施工组织计划方案

-_ 一、工程概况 佛山市南海新桂城水厂专用输水管道工程起于桂城新水厂,途径小小路、兴业路、虹岭路、广佛新干线、文华北路北延线、海八路,终点止于桂城增压泵站(全民健身广 m/3,远期规划规模为60场),路线总长28.6km。加压泵房近期设计供水能力为38万d m/3。 万d 本工程为广佛新干线段(325国道至文华路北延线)输水管道工程,工程起点(K0+000)起于G325国道大浩湖路口,沿广佛新干线向东延伸至竹基南路,终点(K1+280)止于竹基南路。 (二)水文地质 场区地下水类型主要为孔隙水及裂隙水。淤泥层及淤泥质土层两层富含孔隙水,但透水性差,为弱透水层。粘土层弱含孔隙水,透水性差,为弱透水层。中粗砂层富含孔隙水,透水能力强,为强透水层。地下水主要靠河涌水补给。相对稳定水位埋深相对标高-1.60m。 三、施工方案 本工程共有13座沉井,都采用分节制作,分节下沉,我司根据现场具体情况,采用如下措施组织施工: 1、机械人员组织方面:多个沉井同时制作,我司将投入多台机械式抓斗同时下沉;

沉井模板施工方案.

云南省噩?¥警水处 编制人:________ 审核人:________ 批准人:________ 攀枝花市建筑机械化施工有限公司

目录 1、工程概况 (3) 2、施工准备 (3) 3、模板和支撑形式的选择 (4) 4、模板支设 (4) 5、模板拆除 (6) 6、各种相关安全操作规程 (7) 7、安全质量保证措施 (9)

模板施工方案 一、工程概况 云南省滇南中心城市大屯海污水处理厂及配套干管工程拟建场地位于蒙自县城和雨过铺镇,鸡石高速公路及国道G326 横穿拟建场地,场区内有红河大道、工业园区道路、城市道路及乡间道路相连,交通十分便利。为红河州排水有限公司投资兴建,重庆大学建筑设计研究院设计,云南省铁路工程监理有限责任公司监理。建设规模顶管总长约900 米,该工程的建成对因城市发展而增加的排污工作有着很大的改观作用。 项目为云南省滇南中心城市大屯海污水处理厂及配套主干管工程(四标段),含大屯选厂-34# 井顶管工程、污水处理厂事故出水管顶管工程。 根据沉井的外部几何尺寸以及相关施工图纸,结合本工程的施工方案得知在沉井施工的刃脚、井壁、顶板施工过程中都将面临模板施工。 二、施工准备 1、技术准备 (1)由工程部协助项目有关人员认真学习图纸,并进行图纸自审、会审工作,以便正确无误地施工。 2 、机具准备 普通模板,并应符合国家现行标准的规定。还有? 48钢管、10cm*10cm 10cm*15cm木枋等。 连接附件:扣件、对拉螺栓。 支撑系统:横杆、斜杆、立杆垫座、木枋。

脚手架专项施工方案详解

施工组织设计/(专项)施工方案报审表

脚手架施工方案 工程名称:2014年南关区既有居住建筑节能改造工程第三十八标段施工单位(章):吉林市淞汇建筑安装有限责任公司 技术负责人: 项目经理: 项目技术负责人: 编制人: 审核人: 编制时间:

目录 一、设计依据... ........ (1) 二、工程概况 (1) 三、脚手架的结构设计 (1) 四、施工准备 (2) 五、脚手架的搭设要求 (2) 六、拆除 (6) 七、安全措施 (7) 八、验收使用和管理 (8) 九、落地式脚手架力学计算式 (8)

一、设计依据 1、建筑施工图纸。 2、主要规范、规程 二、工程概况 本工程为2014年南关区既有居住建筑节能改造工程第三十八标段,位于长春市原色生活院内。外墙装修采用涂料。 三、脚手架的结构设计 1、结构设计 (1)脚手架构造参数的设计:根据规范《JGJ130-2001》内 6.1.1条规定,双排脚手架结构的设计尺寸参数设定如下: ○1立杆横距:L b=1.05m ○2步距:h=1.5m ○3立杆纵距:L a=1.5m,荷载为2+2+4×0.35(KN/m2) ○4连墙件设置:在步三跨(4.5m×4.5m) ○5脚手架搭设高度:H=25m ○6立杆下垫块选用300×300mm,10mm厚钢管座。 2、门洞设计

为了施工方便,施工通道安全出口入在外架上留洞,设计尺寸为4.5m(宽)×4.5m(高),采用上升斜杆、平行弦杆桁架结构型式,斜杆与地面的倾角a应在45°~60°之间。洞口处的空间桁架,除下弦平面外,应在其余5个平面内的图示节间设置一根斜腹杆,斜腹杆采用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端上,旋转扣件中心线至主切点的距离不宜大于150mm。门洞架下的两侧立杆为双立杆,副立杆高度高于门洞口1~2步。门洞架中伸出上下弦杆的杆件端头,需增设一个防滑扣件,并紧靠主切点。 四、施工准备 1、单位工程负责人应根据组织设计中有关脚手架的要求,向搭设和使用人员进行安全技术交底。 2、应在进场前对钢管、扣件、脚手板等进行检查验收,不合格产品不得使用。 3、经检验合格的构配件应按品种、规格分类,堆放整齐、平稳、堆放场地不得有积水。 4、若脚手架基础下有设备基础、管沟时,在脚手架使用过程中不应开挖,否则必须采取加固措施。 五、脚手架的搭设要求 1、材料要求 钢管:选用Φ48mm、壁厚 3.5mm《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接管》(GB/T13092)中规定的3号普通钢管。其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定。钢管上严禁打孔、凡弯曲、压扁、严重锈蚀、变形和有影响使用功能的

沉井专项施工方案65875

沉井施工专项方案

目录 一、工程概况----------------------------------------------1 二、方案选择理由------------------------------------------1 三、不排水作业法施工步骤----------------------------------1 四、突发事件预警------------------------------------------2 五、施工工艺----------------------------------------------4 六、沉井下沉----------------------------------------------8 七、施工机械、设备、人员及材料采购------------------------9 八、质量控制保证管理体系和措施---------------------------11 九、脚手架工程-------------------------------------------13 十、安全管理---------------------------------------------13 一、工程概况 1、泵房位于城北泵站内,新建调节池东侧,配电房南侧; 2、泵房截面尺寸20600*13600,总深度14.15m; 3、泵房是连接城市管网与污水处理厂的咽喉部位。 二、方案选择理由

原设计方案为排水作业法,根据现场地质等实际情况,拟改为不排水作业法,理由如下: 1、工程靠近曹娥江畔,潮汐水位变化较大; 2、构筑物埋深在1—5层土体中,在2—5层土体中容易产生流砂现象; 3、连接进出水管的标高对中度精度要求高; 4、工期要求紧; 5、不排水作业法可以防止沉井过大的水平移位、超沉、欠沉和突沉现象出现。 三、不排水作业法步骤: A、施工总体规划 1)泵房沉井分三次浇筑,三次下沉,第一节制作高度6m,第二节制作高度6m,第三节制作高度2.15m。 2)在第一次下沉中前3m采用排水作业法,余下11.15m采用不排水作业法。 3)下沉内部土方工程采用高压水泵冲刷,泥浆泵吸泥取土。 4)内部及上部结构施工待沉井沉降稳定后,再进行结构施工。 B、施工步骤: 基槽开挖→垫层→角钢护角→钢筋绑扎→支模→砼浇注→养护→拆模→安装冲刷及吸浆设备→凿除垫层→开始下沉→预定标高→稳定下沉→搭设脚手架→拆除冲刷及吸浆设备→钢筋绑扎→支模→砼浇捣→养护→拆模→安装冲刷及吸浆设备→拆除脚手架→第二次下沉→至预定标高→稳定下沉→搭设脚手架→拆除冲刷及吸浆设备→钢筋绑扎→支模→砼浇捣→养护→拆模→安装冲刷及吸浆设备→第三次下沉→至预定标高→稳定下沉→潜水员检查土层

沉井下沉施工方案

SSJ1.2标虹南排水系统工程 沉井下沉施工方案 一、工程概况 沉井外径尺寸为15.6m ×15.6m ,壁厚600,沉井高10.85m ,分三次浇筑,下节高度为5m ,上节高度4.15m ,后浇段高1.5m 。沉井下沉到位后浇筑200厚顶板。沉井下沉采用排水法下沉,下沉时砼强度达到设计强度100%。 沉井平面布置图 沉井断面图

二、地质情况 据地质报告显示,新建场地位于正常地层沉积区,在20m深度范围内的地基土属第四纪全新世(Q4)及上更根新世(Q3)河口~滨海相、浅海~滨海相、河口~湖沼相和沼泽相沉积层,主要由粉质粘土、粉性土组成。按其沉积年代、成因类型及其物理力学性质的差异,按上海市工程建设规范《岩土工程勘察规范》(DGJ08-37-2002)相关条款可划分为可划分为八个主要层次。 本工程原地面标高一般在5.00~4.17m,②、③层土都为粉质粘土夹有粉土,③夹层为粘质粉土,这些土层粘性及砂性都比较重,透水性较高,扰动后,在动水压力作用下极易产生土体坍塌,流砂及管涌现象,对基坑开挖、SMW工法桩成孔、成桩质量及止水效果都带来较大难度。第④层为灰色淤泥质粘土,流塑状,属高灵敏软土,易产生触变等不利影响。在这一特定地质条件和特定地理环境下,对深基坑的施工带来了极为不利的约束条件和风险因素。 地下水:场地地下水位标高为3.4m~3.86m,地下水平均标高3.59m。 三、工程特点与难点分析 1、构筑物体型大,下沉时垂直度、纠偏较难控制。 2、沉井靠近河道,地下水位高、土层渗透系数大,下沉时如果发生坑底涌土(砂) 现象,将严重影响沉井下沉质量。 四、施工总体部署及方案 1、沉井下沉方案选择 根据工程范围内的地质情况,构筑物特点,本工程采用排水下沉工艺。 总体施工安排是:首先在井外布置6组Ф300深井降水,当地下水位降至刃脚1.5m以下,水力冲泥下沉,当沉井下沉至设计高程,采用砼封底。 沉井四周布置3个泥浆沉淀池,并通过输泥管排至指定区域。 沉井下沉计划24小时不间断连续作业,因此组织3个下沉班组轮班施工。 2、沉井下沉工艺流程