文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地板辐射采暖施工方案43122

地板辐射采暖施工方案43122

地板辐射采暖施工方案43122
地板辐射采暖施工方案43122

地板辐射采暖施工方案43122

地板辐射采暖施工方案

(1)、一般规定

1、地板辐射供暖的安装工程,施工前应具备下列条件:

A:设计图纸及其它技术文件齐全。

B:经批准的施工方案或施工组织、设计,已进行技术交底。

C:施工力量和机具等,能保证正常施工。

D:施工现场、施工用水和用电、材料储备场地等临时设施,能满足施工需要。

2、地板辐射供暖施工前,应了解建筑物的结构、熟悉设计图纸。施工方案及其它工种的配合措施。安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点,严禁盲目施工。

3、加热管安装时,应对材料的外观进行检查,并清除管道和管件内外的污垢和杂物。

4、安装过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染塑料类管道。

5、管道系统安装间断或完毕的敝口处,应随时封堵。

6、绝热层应铺设在平整的基础上。

7、按设计图纸的要求,进行配管,同一通路的加热管应保持水平。

8、加热管的弯曲半径、PEX管不宜小于5倍管外径。

9、填充层内的加热管不得有接头。

10、采用专用工具断管,断口应平整,断口面应垂直于管辐线。

(2)、施工操作流程

1、对找平层的要求:地板采暖工程施工前要求地面平整,无任何凹凸不平及沙石碎块,钢筋头等现象。因此要求土建应做水泥砂浆找平层,将地面清扫干净。电线管只允许垂直穿过地板供暖层。

2、分集水器的安装

A:应与地面垂直,牢固固定于墙面。

B:立管高不得小于150mm,不宜大于700mm,而且每层分配器安装位置宜相同。

3、保温层的铺设:在不需要损失热量的地方铺设聚苯板,加铺铝箔。

4、低温管的铺设

A:环路要求:严格按照系统设计方案施工,成品保护,打压实步骤进行。

B:管路固定:加热管应加以固定,采用用扎带将加热管绑扎在铺设于绝热层表面的钢丝网上。

5、螺纹套管的安装与处理:管间距小于等于10厘米或过墙处、或加伸缩缝处安装螺纹套管套管,穿墙套管出墙部分不少于5厘米。

6、铺盖层的要求:回填豆石混凝土(细石检径≤1.2厘米,豆石应用水冲洗干净);根据热学理论,覆盖层的厚度及介质,会直接影响裸管的散热量,所以覆盖层的高度易为管上端2~3厘米。

7、抹水泥沙浆找平层.

8、打压试验,无漏水达到设计要求为合格。

9、验收交工

(3)、应注意的事项

1、在试压合格后,进行卵石混凝土填充层的浇捣,标号应不小于C15卵石粒径宜不大于12mm,并宜掺入适量防止龟裂的添加剂。

2、填充层的养护周期,应不小于48小时。

3、混凝土填充层浇捣和养护过程中,系统应保持不小于0.4Mpa的压力。

(4)、地面层的施工

1、在填充层养护期满之后,方可进行地面层的施工。

2、在地层及其找平层施工时,不得剔凿填充层或向填充层楔入钉子等物品。

(5)、安全生产和成品保护

1、加热管和绝热材料,不得直接接触明火。

2、加热管、分水器严禁攀踏,用作支撑或借作它用。

3、在地板辐射采暖的安装过程,不宜与其它施工作业同时交叉进行,应分层或分单元独立施工。

4、混凝土填充层的浇捣和养护过程中严禁进入踩踏在养护期满之后,敷设加热管的地面,应设置明显标志,加以妥善保护,严禁在上面运行重负苛或放置高温物体,避免剔凿或钉入物体。

5、地暖作业邻接室外无遮挡的应设立相应的遮蔽措施。

(6)施工方法

A、(一层)苯板铺设

(1).铺设前应细心核对建筑物房间尺寸、功能、墙体位置是否与设计图一致。

(2).聚苯板铺设.

①、聚苯板铺设前后细心核对建筑物房间尺寸、功能、墙体位置是否与设计图一致。

②、绝热材料铺设在平整的结构层或平整的地面上,铺设平整、搭接严密,边缝挤满。

③、门口等不规则部位铺设时,要按实际形状采用刀割成型后铺设。

④、卫生间、厨房等有特殊要求的部位铺板时,按设计要求尺寸割断,保护防水层。

(1).按图纸的要求,在发泡水泥上进行放线、标注。

(1).标明边线距墙尺寸。

(1).盘管前,质检员须按设计图纸重新核对一次,无误后方可转入下一道工序。

B、分(集)水器安装

(1).专业管工组装分集水器

(2).分集水器固定,分水器安装在外,集水器安装在里,分集水器一般距水平地面350mm和500mm左右,高差150mm左右。

(3).分集水器安装要求横平竖直,与分集水器连接盘管要求立面、水平面都垂直。

(4).分集水器安装按设计要求左右保持一环错距,以便维修。

(5).安装完分集水器及时清理油麻污物。

(6).分集水器与盘管连接且打压合格后。

C、盘管

(1).按设计要求尺寸准备PEX管材。

(2).采用专用剪子断管,断口应平整,断面垂直管轴线。

(3).每环路为一根管,安装时PEX管材不允许有接头。

(4).盘管时从分集水器开始安装,用专用管卡将PEX管直接固定在聚苯板上。

(5).PEX管固定点的间距,直管段每隔500mm设置,弯曲管段不应大于3 00mm。

(6).PEX管露出地面至分水器的管段,设置塑料蛇皮套管,以防局部光照老化。

(7).盘管经过门洞、伸缩缝处(卫生间等特殊要求除外)加塑料蛇皮套管。

D、打压测试

(1).完毕后按设计要求进行两次打压测试。

(2).打压介质为清水,打压工具为简易打压泵即可。

(3).第一次打压盘管系统安装后打压,即每套分、集水器系统各个环路连通打压,以0.6MPa表压试压,以不渗不漏且一个小时内压力将不超过0.05M Pa为合格,监理签字后方可通知土建方带压填充混凝土。

(4).第二次打压为泵送沙浆凝固后进行盘管打压。以0.6MPa表压试压,以不渗不漏且一个小时内压力降不超过0.05MPa为合格,详细作好打压记录打压表。监理签字后,甲乙双方以签署文字形式进行完工交接。

E、竣工收尾

(1).收集整理施工图纸资料、各种竣工报验签字手续等。

地暖施工方案67958

地板辐射采暖施工方案 工程名称: 审批: 审核: 编制: 编制日期: 年月日 目录 编制说明 二、工程概况?????????????????????1

三、施工准备及部署??????????????????2 四、施工工艺及主要技术措施??????????????3 五、质量验收标准???????????????????9 六、主要技术保证措施?????????????????10

地板辐射采暖施工方案 一、编制说明 1、设计规范及施工验收规范 1.1 《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004); 1.2 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002); 1.3 《低温热水地板辐射供暖系统施工安装图集》(03(05)K404) 2、施工图纸及其它相关技术要求 2.1 暖通空调系统技术规格说明书; 2.2 业主的有关要求及协商; 二、工程概况 1、工程简介 2、地板采暖设计 2、1 本工程采暖系统为地板辐射采暖系统, 连续供暖方式运行, 供回水温度55/45 ℃, 所有住宅采暖均采用分户计量。底层公建部分采取入户总计量方式。 2、2 采暖系统分高、中、低三个区1-15 层为低区(包括公建),16-29 层为中区采暖系统,30 -43 层为高区采暖系统。工作压力均为0、8MPa。 2、3 每栋塔楼采暖热水干管采用双管下供下回式, 在每个单元内设置采暖综合管井, 共用立管、热计量表等设于管井内。底层公建采暖系统与住宅采暖系统分开设置。 2、4 塔楼采暖系统的入口处设置超声波热量表, 其位置设于地下一层水暖井附近(详见地下一层采暖干管平面图), 每户分水器上设有远传控制的电热控制阀。 2、5 户内垫层内敷设的交联聚乙烯(PE-X)管, 其热性能要求水温60℃,工作压力为0、8MPa;PE-X管管材按使用条件分级4,S5 系列管材选用。塑料管与钢管连接采用夹紧式连接, 连接件本体为锻造黄铜。塑料管材标注其外径用Φ表示。由综合管井到户内集 分水器之间的采暖管道采用聚丁烯(PB)管, 管道在垫层内敷设, 其热性能要求水温60℃, 工作压力0、8MPa;PB管管材按使用分级4级,S6、3 系列管材选用。 三、施工准备及部署 1、技术准备

低温热水地板辐射采暖专项施工方案

低温热水地板辐射采暖专项施工方案 一、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300——2001); 《建筑给水排水及采暖工程施工质量质量验收规范》(50242——2002); 《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142——2004); 万锦星城设计文件: 楼面地板辐射采暖构成: 5、预留30厚面层 4、40厚C20细石混凝土垫层 3、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 2、30厚聚苯乙烯泡沫板保温层 1、钢筋混凝土楼板 卫生间地板辐射采暖构成: 8、预留30厚面层 7、0.6厚SBC防水层 6、40厚C20细石混凝土垫层 5、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 4、20厚聚苯乙烯泡沫板保温层 3、0.6厚SBC防水层 1页脚内容

2、20厚1;3水泥砂浆找坡 1、钢筋混凝土楼板 室内盘管PE-RT20 * 20 连接支管PP-R塑铝稳态管S4级 二、施工准备 1、本工程设计为低温热水地板辐射采暖,准备工作必须行之有效。 2、对施工现场所有操作人员进行技术交底、安全交底,掌握施工工艺和规范标准要求。 3、按计划提前组织原材料进场,并出示合格证和检验报告,现场抽查送试复检。 4、主要施工工具,塑料管专用连接机具,试压泵,专用管剪,专用割管刀、手电钻、电热风机、铰板及板牙、板手、锯弓、刮刀、手锤、钢卷尺、盘尺、水平尺、角尺。 5、对现场进行清理,打扫干净,达到地板辐射施工要求。 三、施工工艺方法要求 (一)地板辐射施工工艺流程 准备工作—→绝热层施工—→集配装置安装—→加热盘管安装—→加热盘管冲洗—→初次水压试压—→加热盘管砼填充层施工—→二次水压试验—→面层施工—→系统调试—→结束。 (二)施工方法 1、绝热层施工 2页脚内容

(整理)地板辐射采暖方案

一、工程概况 (2) 二、施工组织及劳动力配置 (2) 三、系统施工方案 (3) 1、施工准备 (3) 2、施工工艺流程 (4) 3、主要施工工艺 (4) 4、施工质量要求 (6) 5、调试 (7) 四、施工进度计划及保证措施 (7) 1、施工进度计划 (7) 2、保证措施 (7) 五、质量保证措施 (7) 六、成品保护措施 (8)

一、工程概况 1)工程概况 天津万达中心(万海园)住宅楼是万达集团在华北的一个豪宅样本项目,本项目住宅楼户内设有低温热水地板辐射采暖;地板采暖总面积约为10万平方米。 本工程采用集中供热水地板辐射采暖方式,管道采用PE-RT管,规格为de1620*2.3,管道间距根据图纸要求,间距根据功能房间分别为100mm、200mm、250mm、300mm,管道弯曲处弯曲半径不小于8d。分集水器为铜制产品,环路根据图纸设远程电动控制执行器,采用液晶控制面板调节采暖温度。地面铺设聚苯保温板,容重20kg/m3;聚苯板上铺设铝箔,主要作用为保温、隔热、防潮、隔声,并增强反射热量、为管材安装提供坐标。边角保温、护管、胶带等辅材严格按照图纸设计及施工工艺要求有序安装。 2)编制依据 地板采暖施工将严格按工程设计要求、国家相应的有关国家标准、规范、规程、规定执行。本工程主要依据的建设标准、规范: 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 《地面辐射供暖技术规程》 JGJ142-2004 《采暖工程》 05N1 《低温热水地板辐射供暖系统施工安装》 03K404 二、施工组织及劳动力配置 1.组织机构 项目经理 ↓ 生产副经理 ↓ ↓↓↓↓↓ 施工组长现场安全员现场材料员质检员技术员

地板辐射采暖施工方案书.doc

第一章系统综述 低温热水地板辐射采暖系统概述 低温热水地板辐射采暖系统,简称地暖,是以低温热水为热媒,通过预埋在房间地面下的地暖专用热水管来加热地板,进而实现由地面向房间的散热供暖。其所需供暖热水温度一般不超过60℃。 低温热水地板辐射供暖系统以采暖房间的整个地面作为散热面,散热面积大,散热面表面温度远低于传统散热片,热量大部分以热辐射形式散出,与传统的供暖方式相比,低温热水地板辐射供暖系统具有以下优点: 1、洁净、卫生、舒适 地暖是热量通过地板主要以辐射的方式散热,其特点是热源面积大、温度低,对流少,不易引起扬尘,室内空气清洁卫生。室温自下而上逐渐递减,给人以脚暖头凉的舒适感觉。 2、高效、节能、运行费用低 地暖在人体受益的高度内温度较高、热媒传输热损失小、可利用低品位热源,节省能源。维修简便,仅需定期清洗过滤器的过滤网。可方便地在分水器前安装计量表,易实现分户计量。 3、地暖有较好的蓄热性 由于地面层和混凝土层热容量大,因此在间歇供热的条件下,室内温度变化不明显。 4、不占室内面积易装修 低温热水地板辐射采暖的热水管道,除使用中可调节的分、集水器及阀门外,全部埋在地面以下,不占任何使用面积,便于装修和家具布置。 5、使用寿命长 昊龙PEX管用于低温热水地板辐射采暖,在设计使用条件下使用,寿命可达50年以上。 第二章节系统主要材料 我公司将负责地暖系统的设计、材料供应、施工安装,系统调试、以及售后服务等(不包括地面混凝土的施工)。

材料明细 1.高效隔热保温层: 自熄型:高容重聚苯乙烯保温板,厚度20mm,容重不小于20kg/m3,导热系数≤0.05w/m?k,氧指数≤30,压缩强度≥100kPa。 2.真空镀铝箔 3.PE-X管材 技术指标:符合德国工业标准DIN16892/3-97或Q/HL01-2000要求。 4.焊接钢丝网: 技术性能:型号为KSD701规格的钢丝,直径Ф0.8mm,网眼幅宽为200*200mm,用与塑料管固定。也可以根据用户需求采用其他规格。 5.分集水器: 作用:连接供水回水的总管,将水分配到各环路,经阀门控制调节各环路的水流量,确保室内设计温度。 技术特点:国内订货,铜制品,主管直径为Ф20—32mm。 1.其他辅助材料: 塑料扎带:采用PVC材料,拉伸力50kg/cm2。其作用使PE-X管固定。 膨胀缝:自熄型高容量聚苯乙烯板,其作用为地面受热膨胀时预留的空间。 伸缩套管:PE-X管穿过膨胀缝处设置的一种波纹套管或PVC管。 护管:为保护和排列暴露于地面以上与分水器连接部分的加热盘管在回填混凝土时不受损伤而设置的一种保护管,材质为PVC管。 管卡:不用钢网时用于固定地暖管的塑料卡。 厌氧胶:用于粘合密封分水器各组件之间连接的一种胶。 第三章施工组织计划 在低温热水地辐射供暖系统设计与施工过程中,我公司将始终坚持以质量为中心,在满足甲方提出的安全性、舒适性、可靠性、先进性及经济性等要求的前提下,如期完成任务。 以下分别从工程的组织、施工、工艺、质量、工期等几方面阐述此工程方案设计。

最新地板辐射采暖方案

地板辐射采暖方案

一、工程概况 (2) 二、施工组织及劳动力配置 (2) 三、系统施工方案 (3) 1、施工准备 (3) 2、施工工艺流程 (4) 3、主要施工工艺 (4) 4、施工质量要求 (6) 5、调试 (7) 四、施工进度计划及保证措施 (7) 1、施工进度计划 (7) 2、保证措施 (7) 五、质量保证措施 (7) 六、成品保护措施 (8)

一、工程概况 1)工程概况 天津万达中心(万海园)住宅楼是万达集团在华北的一个豪宅样本项目,本项目住宅楼户内设有低温热水地板辐射采暖;地板采暖总面积约为10万平方米。 本工程采用集中供热水地板辐射采暖方式,管道采用PE-RT管,规格为 de1620*2.3,管道间距根据图纸要求,间距根据功能房间分别为100mm、 200mm、250mm、300mm,管道弯曲处弯曲半径不小于8d。本工程主要依据的建设标准、规范: 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 《地面辐射供暖技术规程》 JGJ142-2004 《采暖工程》 05N1 《低温热水地板辐射供暖系统施工安装》 03K404 二、施工组织及劳动力配置 1.组织机构 ↓

地板辐射采暖工程

地板辐射采暖工程 投标文件 建设单位:东阿宇翔置业有限公司 施工单位:山东禹城精达塑胶有限公司编制时间: 2013年 08月 01 日

一、综合说明 1.工程概况 工程名称:东阿县牛角店镇金牛世纪城 工程地址:聊城市东阿县牛角店镇 建筑面积: 30000 M2 建设单位:东阿宇翔置业有限公司 设计单位:东阿县恒大建筑设计有限公司 2.投标内容 地面辐射采暖: 地面辐射采暖面积:暂定 30000平方米,结算按实际测量面积为准; 承包方式:包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明生产 二、工期及质量承诺 工期保证承诺 我公司保证能满足本招标项目的工期要求,同时将采用充足施工人员及其它措施保证施工工作按期完成。 质量和保修承诺书 我公司将在整个地板采暖施工过程中,严格遵守以下质量和保修承诺: 我公司保证对所有材料,符合国家标准及甲方要求。 所选用的PE-RT管材质量保用50年。 我公司保证对施工质量负责,如有不符合有关规范要求,我公司承诺对施工质量及相应事项负责。 在合同规定的保修期内,我公司将无偿对所出现的事故进行保修。在保修期外的时间内,我公司将负责维修,同时只收取材料成本费。 地暖在使用过程中,由于水质原因生成水垢及水中的污泥,可能造成管道的阻塞,因此,应定期对地暖管道进行清洗,如果我方承担该工程的地暖施工工作,我方承诺,对于由我方施工的用户,在采暖过程中如有需求,我方将免费清洗一次。 三、主要施工材料 1、PE-RT管材: 选用山东禹城精达塑胶有限公司生产的“精达”牌地暖专用PE-RT管材。 2、隔热材料:

采用容重不小于20Kg/m3的聚苯乙烯泡沫塑料,首层及顶层选用3cm厚度,其它层选用厚度为2cm。 3、分集水器: 选用山东禹城精达塑胶有限公司生产的全铜制分水器,上下双球阀门,外观完整、无缺损、无变形、无裂痕。 4、铝箔反射膜 选用无纺布基的地暖专用铝箔反射膜。 5、其它材料 按甲方要求选用符合国家标准的优质材料。 四、施工组织设计 1.工程施工准备及布置 我公司将在接到建设单位进场施工通知后,立即组织项目经理部成员及施工人员进驻现场,进行施工前的各项准备工作,包括施工机具进场就位,各种原材料采购等。现场施工前应具备的条件: (1)设计图纸及其他技术文件齐全并已经会审。 (2)经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交底。 (3)施工力量和机具等,能保证正常施工。 (4)施工现场、施工用水和用电、材料储放场地等临时设施能满足施工需要。 (5)了解建筑物的结构,熟悉图纸、施工方案及其他工种配合措施。 2.主要工艺施工方法 在施工中应严格按设计要求和国家现行相关规范、规程进行。施工方法及技术要求: (1)绝热层应铺设在平整的基地上。 (2)绝热层应铺设平整、搭接严密。 (3)按设计图纸的要求,进行放线配管,同一通路的加热管应保持水平。 (4)加热管的弯曲半径R大于8倍管外径。 (5)填充层内的加热管不应有接头。 (6)采用专用工具断口,管口应平整并垂直于管线。 (7)用固定卡子将加热管固定在热绝缘层以上。

地板辐射采暖施工方案11

昌平花园24#楼低温热水地板辐射 施工方案 低温热水地板辐射施工方案

第一章系统综述 低温热水地板辐射采暖系统概述 低温热水地板辐射采暖系统,简称地暖,是以低温热水为热媒,通过预埋在房间地面下的地暖专用热水管来加热地板,进而实现由地面向房间的散热供暖。其所需供暖热水温度本工程设计为50~40℃。 本工程采用热水集中供暖分户热计量系统,采暖系统为公用立管下供下回异程式分户独立系统,在每户热力入户口处设置热力表、锁闭阀等设施,可实现分户计量。户内系统采用地面辐射盘管,管道布置在本层建筑地面下的垫层内。 根据建筑物的高度,采暖系统按竖向分两个区,其中一~十三层为低区,十四~二十六层为高区。在建筑物入口处高、低区系统各设置一套入口装置,高低区的热计量装置均置于地下室表计小室中。可方便地在分水器前端(水暖井)安装计量表,从而实现分户计量。 3、地暖有较好的蓄热性 由于地面层和混凝土层热容量大,因此在间歇供热的条件下,室内温度变化不明显。 4、不占室内面积易装修 低温热水地板辐射采暖的热水管道,除使用中可调节的分、集水器及阀门外,全部埋在地面以下,不占任何使用面积,便于装修和家具布置。

地面辐射采暖施工工艺流程

地面辐射采暖施工工艺 一、地暖设计步骤 1、地暖方案设计: ①根据建筑施工图及相关数据,计算建筑物热负茶。 ②与建筑其他相关专业(水、电、装饰等)协调地暖系统设计有关间距。 ③确定集配装置(分水器)的位置。 2、地暖施工设计: ①计算建筑物的有效散热负荷。 ②计算建筑物的有效散热面积。 ③地暖系统布置及水力计算。 ④其他附属设备选择。 ⑤与相关专业会签,并经审核绘制出正式施工图。 注:1、豆石混凝土回填为必须,可由华夏地暖或装修公司按混凝土施工规范提供; 2、自动温控系统为非必须,根据具体情况选择,华夏地暖建议使用自动温控; 3、保温板厚度根据深化设计确定 4、地暖管管径可选φ20或φ16;

5、热源与分集水器联接推荐使用皮尔萨PPR家装热水管或菲时特PE-RT家装热水管,管径根据深化设计确定。 二、工艺流程: 安装准备-- 备料-- 铺防水膜-- 铺聚苯板-- 铺钢网-- 固定钢网-- 排管-- 打压试验-- 捣砼-- 安装分配器-- 调试。 ①安装准备:熟悉图纸和现场环境。 ②根据图纸准备材料,包括辅材。 ③铺防水膜。 ④保温板铺设要平整,切割整齐,相互联接缝要紧密。 ⑤钢丝网排列要整齐,连接处要用铅丝绑扎,并用钢钉固定在地面上。 ⑥排管时不得将管材扭曲和折叠,并用专用扎带固定在钢丝网上。 ⑦进行水压试验,最小试验压力不得低于0.6Mpa,一般可升到0.8-1Mpa,然后稳压,稳压时间为30分钟。压降不超过 0.05Mpa,即为试压合格。 ⑧带压充填砼。 ⑨分水器安装要平整。排气阀要高出地面。 ⑩综合调试。

三、施工依据 1、设计图纸及其他技术文件齐全,并已会审。 2、经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交流。 3、具有施工资质的施工力量和机关,能保证定量施工。 4、施工用水、电、材料储放场地临时设施。 5、施工现场:墙面已抹灰,地面找平层已做。 6、按设计要求,对管、管件、配套材料进行检查,均符合要求。 四、施工程序及技术要求

低温热水地板辐射采暖工程的施工技术要点

低温热水地板辐射采暖工程的施工技术要点 一、总则 1 、为了在低温热水地板辐射供暖工程的设计、施工及验收中做到技术先进、经济合理、安全适用和确保质量,特制定本规程。 2 、本规程适用于民用或工业建筑内,低温热水地板辐射供暖工程的设计、施工及验收。散热器供暖系统或生活用水系统的户内支管,采用本规程所涵盖的管材敷设于地面垫层内时,可执行本规程。 3 、管道系统的设计、施工及验收,除执行本规程外,还应符合现行国家标准《采暖通风及空气调节设计规范》﹙GBJ19 ﹚、《采暖与卫生工程施工及验收规范》﹙GBJ242 ﹚和其它有关标准、规范或规定。 二、术语 1 、低温热水地板辐射供暖﹙Low-temperature hot water floor radiant heating ﹚ 以不高于70 ℃的热水作热媒,将加热管埋设在地板中的低温辐射供暖。 2 、铝塑复合管﹙Polyethylene-aluminium compound pipe ﹚ 内层和外层为密度≥0 .94g /c ㎡的聚乙烯或乙烯共聚物、中间层为增强铝管、层间用热熔胶紧密粘合为一体的管材。用作地板辐射采暖的加热管,内外层均为应为聚乙烯,通常以PAP 标记。 3 、耐高温聚乙烯﹙Resistant high temperture polyethylene pipe ﹚ 以DOWLEX 2344E 添加适量助剂,经挤出成型的热塑性管材,通常以PE-RT 标记。 4 、热媒集配装置﹙Heating medium collective and distributive unit ﹚ 即分水器和集水器,有一个进口﹙或出口﹚和多个出口﹙或进口﹚的筒形承压装置,使横断面的流速限制在一定范围内,并配置放气装置和各通路阀门,以控制系统流量和使各项分路流量分配均匀。

地板辐射采暖施工方案3-secret

方舟国际 低温热水地板辐射 施工方案 招标单位:陕西方舟制药有限公司 投标单位: 编制人: 编制日期: 低温热水地板辐射施工方案

第一章工程概况 该工程由陕西方舟制药有限公司开发,位于高新三路,建筑分为地下两层,地上二十一层,框架剪力墙结构,建筑面积24319平方米,主体高度85.4米。设计使用年限为50年,抗震设防烈度为八度。 第二章系统综述 低温热水地板辐射采暖系统概述 低温热水地板辐射采暖系统,简称地暖,是以低温热水为热媒,通过预埋在房间地面下的地暖专用热水管来加热地板,进而实现由地面向房间的散热供暖。其所需供暖热水温度本工程设计为45~55℃。 5、使用寿命长 低温热水地板辐射采暖,在设计使用条件下使用,寿命可达50年以上。 第三章系统主要材料

地板辐射采暖施工方案

地板辐射采暖施工方案 (1)、一般规定 1、地板辐射供暖的安装工程,施工前应具备下列条件: A:设计图纸及其它技术文件齐全。 (2)、施工操作流程 1、对找平层的要求:地板采暖工程施工前要求地面平整,无任何凹凸不平及沙石碎块,钢筋头等现象。因此要求土建应做水泥砂浆找平层,将地面清扫干净。电线管只允许垂直穿过地板供暖层。

2、分集水器的安装 A:应与地面垂直,牢固固定于墙面。 B:立管高不得小于150mm,不宜大于700mm,而且每层分配器安装位置宜相同。 3、保温层的铺设:在不需要损失热量的地方铺设聚苯板,加铺铝箔。 4、低温管的铺设 A:环路要求:严格按照系统设计方案施工,成品保护,打压实步骤进行。 7、抹水泥沙浆找平层. 8、打压试验,无漏水达到设计要求为合格。 9、验收交工 (3)、应注意的事项 1、在试压合格后,进行卵石混凝土填充层的浇捣,标号应不小于C15卵石粒径宜不大于12mm,并宜掺入适量防止龟裂的添加剂。 2、填充层的养护周期,应不小于48小时。 3、混凝土填充层浇捣和养护过程中,系统应保持不小于0.4Mpa的压力。 (4)、地面层的施工 1、在填充层养护期满之后,方可进行地面层的施工。

地板辐射采暖系统施工方案

编号: XXXXXXXXXXXXX项目 地板辐射采暖系统施工方案XXXXXXXXXXXX有限公司XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目经理部 二○一八年三月

目录 第一章................................................... 综合说明1 1.1工程概况 (1) 1.2设计概况 (1) 1.3编制依据 (1) 1.4编制说明 (2) 第二章................................................... 施工部署2 2.1施工准备及管理措施 (2) 2.2施工目标控制计划及保证措施 (3) 2.3劳动力组织、投入和计划 (4) 2.4材料组织、主要施工机械投入和计划 (4) 第三章..................................... 主要施工方法及技术要求6 3.1施工工艺流程 (6) 3.2施工方法 (6) 第四章................................. 质量保证体系及质量保证措施8 4.1质量目标 (8) 4.2质量保证体系 (8) 4.3质量管理程序 (9) 第五章............................................... 成品保护措施9 第六章................................... 安全、文明施工及环保措施10 6.1施工现场安全保卫措施 (10) 6.2施工现场消防保卫措施 (13) 6.3现场文明施工与环境保护措施 (13)

低温热水地板辐射采暖系统施工方案

第一章工程概况 本工程位于雁环路与长安南路西南方向,建筑分为地下一层,地上三十三层,框架剪力墙结构,建筑面积34410.33平方米,主体高度97.8米。建筑物设计耐火等级为一级。建筑结构安全等级为二级,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为八度,地基基础设计等级为甲级,建筑抗震设防类别为丙类。 该工程由XXXX投资开发,XXXX公司设计,XXXX公司监理,XXXX公司陕西分公司承建。地板辐射采暖施工方案精编WORD版

地板辐射采暖施工方案精编W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】

地板辐射采暖施工组织设计方案

第1章系统综述 低温热水地板辐射采暖系统概述 低温热水地板辐射采暖系统,简称地暖,是以低温热水为热媒,通过预埋在房间地面下地地暖专用热水管来加热地板,进而实现由地面向房间地散热供暖。其所需供暖热水温度1般不超过60C。 低温热水地板辐射供暖系统以采暖房间地整个地面作为散热面,散热面积大,散热面表面温度远低于传统散热片,热量大部分以热辐射形式散出,与传统地供暖方式相比,低温热水地板辐射供暖系统具有以下优点: 1、洁净、卫生、舒适 地暖是热量通过地板主要以辐射地方式散热,其特点是热源面积大、温度低,对流少,不易引起扬尘,室内空气清洁卫生。室温自下而上逐渐递减,给人以脚暖头凉地舒适感觉。 2、高效、节能、运行费用低 地暖在人体受益地高度内温度较高、热媒传输热损失小、可利用低品位热源, 节省能源。维修简便,仅需定期清洗过滤器地过滤网。可方便地在分水器前安装计量表,易实现分户计量。 3、地暖有较好地蓄热性 由于地面层和混凝土层热容量大,因此在间歇供热地条件下,室内温度变化 不明显。 4、不占室内面积易装修 低温热水地板辐射采暖地热水管道,除使用中可调节地分、集水器及阀门 外,全部埋在地面以下,不占任何使用面积,便于装修和家具布置。 5、使用寿命长 昊龙PEX管用于低温热水地板辐射采暖,在设计使用条件下使用,寿命可达50 年以上。 第二章节系统主要材料 我公司将责任地暖系统地设计、材料供应、施工安装,系统调试、以及售后服务等不包括地面混凝土地施工)。

材料明细 1. 高效隔热保温层: 自熄型:高容重聚苯乙烯保温板,厚度20mm,容重不小于20kg/m3,导热 系数w 0.05 w/m?k,氧指数w 30,压缩强度》100kPa。 2. 真空镀铝箔 PE-X管材 技术指标:符合德国工业标准DIN16892/3-97或Q/HL01-2000要求。 4 ?焊接钢丝网: 技术性能:型号为KSD701规格地钢丝,直径①0.8mm网眼幅宽为200*200mm 用与塑料管固定。也可以根据用户需求采用其他规格。 5.分集水器: 作用:连接供水回水地总管,将水分配到各环路,经阀门控制调节各环路地水流量,确保室内设计温度。 技术特点:国内订货,铜制品,主管直径为①20—32mm。 1.其他辅助材料: 塑料扎带:采用PVC材料,拉伸力50kg/cm2。其作用使PE-X管固定。膨胀缝:自熄型高容量聚苯乙烯板,其作用为地面受热膨胀时预留地空间。伸缩套管:PE-X 管穿过膨胀缝处设置地1种波纹套管或PVC管。 护管:为保护和排列暴露于地面以上与分水器连接部分地加热盘管在回填混凝土时不受损伤而设置地1种保护管,材质为PVC to 管卡:不用钢网时用于固定地暖管地塑料卡。 厌氧胶:用于粘合密封分水器各组件之间连接地1种胶

地板辐射采暖施工方案_secret

华城泊郡11#楼 低温热水地板辐射 施工方案 工程名称:华城泊郡11#楼 施工单位:福建省惠东建筑工程有限公司陕西分公司 编制人: 编制日期: 2010年月日

低温热水地板辐射施工方案 第一章工程概况 本工程位于雁环路与长安南路西南方向,建筑分为地下一层,地上三十三层,框架剪力墙结构,建筑面积34410.33平方米,主体高度97.8米。建筑物设计耐火等级为一级。建筑结构安全等级为二级,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为八度,地基基础设计等级为甲级,建筑抗震设防类别为丙类。 该工程由陕西华汉集团投资开发,北京中外建建筑设计有限公司设计,陕西信监理公司监理,福建省惠东建筑工程有限公司陕西分公司承建。前端(水暖井)安装计量表,从而实现分户计量。 第三章系统主要材料 1、高效隔热保温层: 自熄型:聚苯乙烯保温板板材,厚度20(30mm一层是采用)mm,容重不小于20kg/m3,导热系数≤0.05w/m?k,氧指数≤30,压缩强度≥100kPa。 2、焊接钢丝网: 技术性能:型号为KSD701规格的钢丝,直径Ф0.8mm,网眼幅宽为200*200mm,用与塑料管固定。 3、分集水器: 作用:连接供水回水的总管,将水分配到各环路,经阀门控制调节各环路的水流量,确保室内设计温度。 产品特点:铜制品,主管直径为Ф20—32mm。 4、其他辅助材料: 塑料扎带:采用PVC材料,拉伸力50kg/cm2。其作用使PE-RT管固定。 膨胀缝:自熄型高容量聚苯乙烯板,其作用为地面受热

地板辐射采暖施工方案

地板辐射采暖施工方案 目录 一、编制依据 二、施工准备 三、工程概况 四、采暖系统 (一)、采暖系统情况 (二)、施工工艺流程 (三)、地暖施工安装方法 (四)、地暖施工质量要求 五、施工进度计划及保证措施 (一)、施工进度计划 (二)、保证措施 六、质量保证措施 (一)、建立行之有效得施工质量保证体系 (二)、质量保证措施 七、成品保护措施 八、安全消防措施 九、环保、文明施工 十、地暖调试及运行 一、编制依据: 1、北京市低温热水地板辐射供暖应用技术规程(JGJ142-2004/365-2004) 2、北京市集中供暖住宅分户热计量设计与施工试用图集(京01SSBI) 3、建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)

4、建筑安装工程质量检验评定统一标准(GB50300-2001) 5、建筑安装工程资料管理规程(DBJ01-51-2003) 二、施工准备: 1、设计图纸及其它相关技术文件齐全。 2、编制施工方案并经审批,确认施工工艺流程。 3、施工人员与施工机具均齐备,能保证正常施工,现场施工用水、用电条件 满足施工要求。材料进场并经检验合格。 4、组织全体施工人员学习有关国家规范、标准、图集、北京市工艺规程、 文件等。 5、土建地板施工已完成,并清理洁净。 三、工程概况: 1、采暖面积约为:8000平方米 2、主要施工部位:首层及下跃层 四、采暖系统: 1、系统形式:本工程采用低温热水地板辐射采暖方式。管道采用爱康PE-RT 管,分水器为毛细管网专用分集水器,具有自动排气功能,有独有得泄水功能。 地面铺设挤塑保温板,容重≥30kg/m3;挤塑保温板上铺专用地板采暖铝箔反射膜,反射膜上铺设钢丝网;严格按照图纸设计及施工工艺要求有序安装。 2、工作组安排: 3、主要设备:

地板辐射采暖系统设计及施工方案

地板辐射采暖系统设计及施工方案一.设计概况:沈阳市中海广场项目二期H1地块首层大堂设地板辐射采暖,铺设面积1428m2。采用6组6回路、4组7回路、1组8路。这样符合地板采暖设计要求,并符合节能要求。二.设计依据:《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 《地板辐射供暖技术规程》JGJ142-2004 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 沈阳市中海广场项目二期H1地块招标文件及招标图纸以及结合国内外公司相关资料及我公司工程部各工程实践的总结及经验编写。三.设计目标:该项目供回水压差为 0.2MPa。加热管内水流速为0.27m/s,系统最小流量为:18m3/h。系统一般工作压力为≤6MPa。加热管采用回字型,外墙间距为150mm。中间200mm分、集水器前加热管较密集,可缩小管间距,并加护套管,回路中心部分根据实际情况间距可做适当调整。分、集水器采用铜制成品,并配置自动排气阀及泄水阀。同一分、集水器装置系统各分支路的加热管长度比较接近,且控制在60m~120m之间。加热管采用混凝土填充层覆盖,且加热管以上的填充层厚度为50mm ,其填充层上应做防水层。(我公司不负责此项施工,但会配合、指导)供暖地表温度为28~30℃,室外温度按-9℃。室内计算温度:一般可比对流采暖温度低2~3℃。四.产品介绍: 分、集水器:采用伟星铜制分水器加热管:伟星 PERT管,PERT 管材为耐高温聚乙烯,可溶解,韧性耐冲击能力强,热稳定性比较

好。特点:可熔接,使用寿命50年,耐高温95℃ 绝热保温 层:采用挤塑板,耐压能力强,保温效果良好。施工方法 一.工艺流程材料进场验收→ 施工准备→ 安装分、集水器和混水器→ 铺设挤塑板保温层→ 铺设铝箔→ 铺设钢丝网片→ 加热管环路铺设→ 安装膨胀缝、伸缩节、边角保温等→ 外观检验及水压实验→ 回填混凝土(我公司不负责此项施工,但会配合、指导)→ 打压验收→ 安装温控面板及二通电磁阀→ 调试剖面图如下: 二.施工准备 1.技术准备现场管理人员做好技术交底,操作人员了解建筑结构、熟悉设计图纸、施工方案和施工工艺; 2.现场场地准备与总承包单位、监理单位充分协调密切配合对现场基础地面进行勘察验收,要求地面和墙角部位平整,合格后接收确认,同时清理并封闭现场确保按期完工。 3.生产准备材料准备:根据工程量计算各种材料用量,安排各种材料的验收、清点、入库,发运所需材料至现场。施工机具准备:按工程量调配所需施工机具,保证机具状态良好,确保正常施工。主要施工机具为气

低温热水地板辐射采暖专项工程施工设计方案

低温热水地板辐射采暖专项施工方案一、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB5O3O0 《建筑给水排水及采暖工程施工质量质量验收规范》——2002); 《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142―― 2004); 万锦星城设计文件: 楼面地板辐射采暖构成: 5、预留30厚面层 4、40厚C20细石混凝土垫层 3、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 2、30厚聚苯乙烯泡沫板保温层 1、钢筋混凝土楼板 卫生间地板辐射采暖构成: &预留30厚面层 7、0.6厚SBC防水层 6、40厚C20细石混凝土垫层 5、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜2001); (50242

4、20厚聚苯乙烯泡沫板保温层 3、0.6厚SBC防水层 2、20厚1; 3水泥砂浆找坡 1、钢筋混凝土楼板 室内盘管PE-RT20 * 20 连接支管PP-R塑铝稳态管S4级 二、施工准备 1、本工程设计为低温热水地板辐射采暖,准备工作必须行之有效。 2、对施工现场所有操作人员进行技术交底、安全交底,掌握施工工艺和规范标准要求。 3、按计划提前组织原材料进场,并出示合格证和检验报告,现场抽查送试复检。 4、主要施工工具,塑料管专用连接机具,试压泵,专用管剪,专用割管刀、手电钻、电热风机、铰板及板牙、板手、锯弓、刮 刀、手锤、钢卷尺、盘尺、水平尺、角尺。 5、对现场进行清理,打扫干净,达到地板辐射施工要求。 三、施工工艺方法要求 (一)地板辐射施工工艺流程 准备工作绝热层施工集配装置安装加热盘管安装加热盘管冲洗 初次水压试压加热盘管砼填充层施工一-二次水压试验一-面层施工一-系

统调试一-结束。 (二)施工方法 1、绝热层施工 a. 地面基层清理 对水泥砂浆找平层进行清理,找平层上不应有砂石、垃圾、积灰等杂物,其平整度应符合规范要求。 b. 绝热板铺设 1)铺设绝热板之前,应根据房间形状和面积大小,合理下料裁板。 2)将保温板按先里后外顺序铺设在找平层上,多层绝热层应 错缝铺设,接合处应严密,铺设应平整,不应凹凸不平或起包。接缝处使用专用胶带粘接,胶带宽度不应小于40mm线管、水管、 排烟气道等穿过绝热层处,用胶带粘贴牢固。 2、集配装置(分水器、集水器)安装 a. 集配装置安装前应进行水压试验。 b. 集配装置应加固定,可固定在墙壁或专用箱内。 c. 安装之前,应先确定集配装置的安装位置。 d. 在分水器之前的供水连接管道上,顺水流方向应安装阀门, 过滤器,阀门及泄水器,在集水器之后的回水连接管上,应安装泄水管,并加装平衡阀或其他可关断调节阀,对有热计量要求的系统,应设置热计量装置。

地板辐射采暖施工方案11

昌平花园24#楼低温热水地板辐射 施工方案

低温热水地板辐射施工方案 第一章系统综述 低温热水地板辐射采暖系统概述 低温热水地板辐射采暖系统,简称地暖,是以低温热水为热媒,通过预埋在房间地面下的地暖专用热水管来加热地板,进而实现由地面向房间的散热供暖。其所需供暖热水温度本工程设计为50~40℃。 本工程采用热水集中供暖分户热计量系统,采暖系统为公用立管下供下回异程式分户独立系统,在每户热力入户口处设置热力表、锁闭阀等设施,可实现分户计量。户内系统采用地面辐射盘管,管道布置在本层建筑地面下的垫层内. 根据建筑物的高度,采暖系统按竖向分两个区,其中一~十三层为低区,十四~二十六层为高区。