水泵站安全操作规
程
防腐蚀工程安全技术操作规程
(1) 沥青防腐蚀工程①沥青类防腐蚀工程包括: 沥青胶泥(或热沥青)铺贴的油毡隔离层; 沥青胶泥铺砌的块材面层; 沥青砂浆和沥青混凝土铺筑的
整体面层或垫层; 碎石灌沥青垫层。
②施工环境温度不宜低于5C ,施工时工作面应保持清洁干燥。
③沥青应按品种、标号分别堆放, 避免曝晒和沾染杂物。
(2) 水玻璃类防腐蚀工程
①水玻璃类防腐蚀工程包括: 水玻璃耐酸胶泥、耐酸砂浆铺砌的块材面层
水玻璃涂抹的整体面层及水玻璃耐酸混凝土灌筑的整体面层、设备基础和
1
构筑物。
②施工环境温度以15?30C为宜,低于10 C应采取加热保温措施,原材料
使用温度不低于IO °C
③在施工及养护期间严禁水玻璃防腐蚀工程与水或水蒸气接触, 防止早期
脱水过快。
(3) 硫磺类防腐蚀工程
①硫磺类防腐蚀工程包括: 硫磺胶泥、砂浆浇灌的块材面层, 硫磺混凝土灌筑的地面、设备基础和储槽等。
②施工环境温度不宜低于5C , 一般施工完后2h 即可使用, 设备基础、储
槽等构筑物必须24h 后方可使用。
③硫磺类耐腐蚀材料在冷固前严禁与水接触, 所用材料、器具必须干燥
④硫磺类耐腐蚀材料使用温度不应高于
80 C ,不应用于冷热交替频繁、
温度急变、与明火接触或受重物撞击的部位。
(4) 树脂胶泥和玻璃钢防腐蚀工程
①树脂胶泥和玻璃钢防腐蚀工程包括: 树脂胶泥铺砌或勾缝的块材面层;
各种胶料铺衬的玻璃钢整体面层和隔离层及环氧胶涂覆的隔离层。
②施工环境温度以15?25 C为宜,相对湿度不宜大于80% ,温度低于10 C (用苯磺酰氯作固化剂应低于17C )应采取加热保温措施,但不能用明火或蒸
汽直接加热。原材料使用温度不应低于施工环境温度。
③工程在施工及养护期间, 严禁明火并应防水、防曝晒。
④树脂、固化剂, 稀释剂等材料应密封储存在阴凉干燥处, 注意防火。
(5) 耐腐蚀涂料工程
①耐腐蚀涂料工程包括用过氯乙烯漆、沥青漆、酚醛漆、环氧漆和聚氨
基甲酸酯漆等涂料涂覆的面层。
②腻子、底漆、磁漆、清漆配套使用应符合有关规定和产品说明书进行。不同厂不同品种涂料掺和使用, 应经试验确定。过期涂料须经检验合格
后, 方能使用。
③施工环境温度以15?30 C为宜,施工后,漆膜应充分干燥,一般需要自然养护?昼夜以上方可交付使用。在施工及漆膜干燥过程中, 严禁明火, 并应防火、防尘、防曝晒。
④耐腐蚀涂料、稀释剂应密封储存在阴凉干燥的场所, 注意防火, 使用温
度不应低于l0°C 。
⑤自配漆的填料应干燥, 其耐酸率不应小于
94% ,细度要求4900 孔/cm2,筛余不应大于15%。
(6) 耐酸掏管工程
①耐酸掏管工程, 是指工业污水排放管道工程。承插式接口掏管用于新敷
设管道, 套环式接口掏管用于修理管道。
②掏管敷设有受振动、受压、穿墙、穿渠和过马路等部位, 应设计保护措施。
③掏管不得有裂纹、破损, 表面釉质应均匀。其耐酸率不应小于94%, 吸水率不应大于9% ,在2kgf/cm2(1kgf /cm2 = 98. 0665kPa)水压下保持
5min 无渗漏。
④承插式掏管应按水流方向使承口向上游, 插口向下游。管道就位要对口
找正, 严格控制轴线、坡度和标高。就位后应防止移动, 接口处要防止尘土
⑤施工环境温度不应低于
(7) 工程验收
①防腐蚀工程验收包括中间验收和竣工验收。未经验收的工程不得投入
生产使用。质量检查应贯彻自检、互检、交接检查与专业检查相结合的原
②防腐蚀工程面层以下各层及其它将为后工序覆盖的部位、部件, 在覆盖
前必须进行中间验收, 并填写隐蔽工程验收记录。
③工程的竣工验收, 必须是该工程的全部工序完成, 并经过规定的养护期后进行。竣工验收需提交下列资料
a. 原材料出厂合格证( 或抄件) 和其它质量检验文件;
b.各种耐腐蚀胶泥、砂浆、混凝土、玻璃钢胶料和涂料的配合比及其
主要技术指标的试验和质量检验报告
C.设计变更通知单、材料代用的技术核定文件,以及施工过程中重大问
题处理的记录
d . 全部隐蔽工程记录
e .掏管工程应提交管线敷设坡度的实测记录和接口检漏试验报告。
④各类防腐蚀面层应完好无损, 与下层结合应牢固; 面层的平整度、坡度及块材面层相邻块材的高差应符合有关规范要求
⑤凡验收不合格的, 应予以修理或返工。返修记录应纳入竣工验收文件
中。