三类人员案例参照题(下)

■30、外架拆除崩塌事故

一高层住宅工程,正在装修,外脚手架已经拆到了五层楼板处,----因连墙件所有拆除,发生外架崩塌,架上人员所有坠落。

问题一、事故因素?

1、拆除前,无编制拆除方案; 2.没有对施工人员进行安全交底;

3.现场管理混乱,缺少监督,无人协调,不能及时发现隐患;

4.分段拆除时,对未拆除外架进行连墙件和斜撑加固;

5.拆除时应不超过连墙件2步

问题二、脚手架使用过程中在管理上应注意哪些事项?P169

脚手架使用过程中应分阶段,定期对其进行质量检查,特别要注意连墙件与否漏设或被拆除而未补设,脚手架与否超载,立杆与否悬空,基本沉降状况如何等

■32、(架子下沉崩塌事故)

某住宅建筑采用双排钢管脚手架施工,当施工进入外装修阶段,正值连阴雨季节,由于脚手架回填土解决不好,无排水设施,立杆直接立在地上,夜里地基下沉,导致大面积脚手架崩塌,幸好无人施工,没有导致人员伤亡。

问题一、落地扣件式钢管脚手架对立杆基本有哪些规定?实用手册P26

1、地基夯实,用混凝土硬化

2、立杆应设底座和5cm厚垫板

3、架子外侧设20×20排水沟,沟外侧设80cm混凝土路面;

4、设纵横扫地杆,并离地不超过200mm

5、基本有高差时,应退台,每台不超过1m,并高处扫地杆向低处扫地杆延伸二跨,靠边坡立杆应离边坡不不大于500mm

6、底层步距不超过2m

问题二、请你谈谈落地扣件式钢管脚手架易发生事故重要环节或部位?

重要环节:防止架子崩塌、高处坠落、物体打击

重要部位:

1、基本不实导致下沉,立杆悬空、连墙件缺失、扣件拧紧力矩不符规定等会导致架子崩塌。

2、安全网不到位、脚手片绑扎不牢或空缺、外立杆及内立杆洞口处防护栏杆不到位、架体与墙体之间隔离不到位等会导致人员高处坠落或物体落下发生物体打击事故。

■33、(拆架子钢管抛掷发生物体打击事故)

某12层高公寓工程,在建筑物四周搭设了一道高40m封圈型扣件式钢管外脚手架,外装修后来,需将脚手架拆除。拆除时,将拆下来构配件随手往地面抛掷,当拆到30m高时,往下掷一根钢管,刚好打在路过此处戴着安全帽施工员头上,安全帽破碎,施工员当场死亡。

问题一、请判断事故因素?

(1)违背了拆除脚手架时构配件禁止抛掷地面规定。

(2)拆除脚手架没有按规定编制拆除方案,因而没有拟定对拆下构配件运送办法。

(3)拆除脚手架没有设立警戒区域及专人监护。

(4)施工员安全意识差。

问题二、高处作业时应有哪些安全防护办法?P171

(1)应使用脚手架,平台,梯子,防护围栏,档脚板,安全带和安全网等防护设施.作业前应对安全防护设施进行逐项检查和验收;

(2)高处作业人员应持证上岗,作业前并进行教诲和技术交底,

(3)作业人员应经体检合格,必要对的使用安全帽,安全带等个人防护用品;

(4)现场应设立安全警示标志,夜间应有红灯示警;

(5)作业作用工具,材料禁止投掷,立体交叉作业应有隔离办法;

(6)作业人员上下应设立扶梯;

(7) 遇有(6级)10.8m/S以上强风、浓雾等恶劣气候,不得进行露天攀登与悬空高处作业。

(8)应设立联系信号或通讯装置,并有专人负责;

(9)因作业必须暂时拆除或变动安全防护设施时,必要经(施工负责人)批准,采用相应可靠办法,作业后应及时恢复。

■37、电梯井防护不到位安全事故

某高层住宅工地,由于进行清理墙面未经施工负责人批准将15层电梯井预留口防护网拆掉除,作业完毕未进行恢复。张某不小心从电梯井预留口摔了下去,当场摔死。

问题一、分析事故因素

(1)未经施工负责人批准随意拆除安全防护设施,在此作业完毕未及时恢复;

(2)电梯井内未按规定设安全平网

问题二、施工现场对电梯井口安全防护有哪些规定?P173

电梯井口,依照详细状况设防护栏或固定栅门与工具式栅门,电梯井内每隔两层或最多10m设一道

安全平网;

问题三、高处作业应有哪些注意事项?P171

1、发现安全办法有隐患时,做到“及时”解决,必要时停止作业;

2、遇到各种恶劣天气陧,必要对各类安全办法进行检查、校正、修理使之完善;

3、现场冰霜、水、雪等均须清除;

4、搭拆防护棚和安全设施,需设警戒区、有专人防护。

■41、一起振动器触电安全事故

某报社工地,加夜班浇筑混凝土基本,一民工因振动器漏电,发生触电死亡事故。

一.事故因素:

(1)振动器相线与工作零线接反了使外壳带电,开关箱未设漏电保护器,导致刘某手拿振动器触电死亡;

(2)工地未对民工进行安全教诲,当发生触电时,民工未拉闸断电,而用木把铁锹将电源线铲断;

(3)工地没有维修电工,非电工违章充当电工;

(4)工地管理不到位,夜间没有电工值班;

二.砼机械使用电气安全问题有哪些?P200

重要是防止电源进线机械操作引起触电危害和停电检修时误启动引起机械伤害.机械电源线不能过长,不得拖地,不得缠绕在金属物件上,禁止用金属裸线绑扎固定;当清理检查维修时,必要先切断电源,电箱关门上锁.

三、安全用电组织办法要点有哪些?P206

(1)建立用电组织设计制度;(2)建立技术交底制度;(3)建立安全自检制度;

(4)建立电工安装,巡检,维修,拆除制度;(5)建立安全培训制度;(6)建立安全用电责任制.

■50、易燃易爆仓库与其她物品共存火灾事故

某土建工程工地暂时仓库易燃物品与其她材料共存,发生火灾事故

问题一、事故因素?

(1)安全防火制度不严;(2)仓库易燃易爆物品和其她物品应分开存储管理;(3)工人安全防火教诲不够;

问题二、易燃易爆物品贮存应注意哪些事项? P237

(1)堆场与其她建筑物,高压线等间距应符合规范规定;

(2)应分类,分堆,分组和分垛存储,堆垛间距应留3m消防通道;

(3)露天仓库四周应有6m空地作为消防通道;

(4)有明火及易燃堆垛之间,应有30m防火间距;

(5)贮存锯末,煤灰等物品,应保持良好通风,防止自燃;

(6)在建建筑物内不得存储易燃易爆物品

(7)仓库保管员应当熟悉贮存物品分类,性质和防火知识和制度,做好本岗位防火工作.

■52 宿舍乱拉电线,发生火灾事故

某工地宿舍因用电乱接乱拉,因电线短路引起大火。

一、分析事故因素?

(1)用电管理混乱(2)工地未安排值班人员;(3)无建立用电管理制度

二、施工现场暂时用电普通有哪些规定?

施工现场应执行暂时用电三大原则:

1、实行总配、分派和开关箱三级配电,施工机具应由开关箱供电,并每个开关箱只能供一种施工机具用电;

2、实行TN-S三相五线制接零保护系统,系统中,不带电金属外壳及施工机具金属外壳都应进行保护接零;

3、实行总配和开关箱二级漏电保护,(省厅三级保护)总配和开关箱漏保参数应符合规定。

■53、工人在木工房吸烟(烤火),引起火灾事故

某工地现场木工房,因木工活多,未及时清理下脚料,工人吸烟烟头没解决好下班了,成果木工工棚烧光。

问题一、事故因素?

(1)木工房不应堆放混乱,应及时打扫保持清洁;(2)木工房应禁止烟火;(3)木工房用火管理制度不严;

问题二、施工现场动火划分几种级别?P238 一、二、三个级别

问题三、木工房动火属几级动火?属一级动火

问题四、现场应如何办理动火审批手续?动火证有哪些内容?

一级动火:公司行政领导填审报表,由公司保卫部门批准,动火期限为一天

二级动火:项目负责人填审报表,公司安所有门审批,动火期限为三天

三级动火:班组长填报表,项目负责人审批,动火期限为七天

动火证内容:应注明动火地点、时间、动火人、现场监护人、批准人和防火办法。

问题五、木作现场防止火灾有哪些办法?

(1)要禁止烟火,工作场地禁止堆放易燃物品

(2)经常对电器线路进行检查,以防电器短路引起火灾

(3)使用炉子应放单独房间内,用后要及时熄灭

(4)严格执行安全操作规程,做到工完场清,刨花要及时清理

(5)木作现场,禁止在支模作业面上方进行焊割动火作业,按规定配备灭火器材,明确消防负责人。