边墙型喷头
边墙型喷头

边墙型扩展覆盖喷头一一流量系数K:115的边墙型快速响应喷头。边墙型喷头沿墙布置,与顶板下布置的顶喷喷头比较,最不利起火点与喷头的距离大,因此感温条件差,而扩展覆盖喷头则更为明显。为了补偿此类闭式喷感温条件较差的弱点,确定应采用“快速响应”类喷头。

快速响应早期抑制喷头(ESFR)一一ESFR为early suppression

fast response sprinkler的英文缩写,响应时间指数RTI≤28±8(m·s)

o·5。用于保护高堆垛与高货架仓库的大流量特种洒水喷头。仓库中物

品的堆积高度大,火灾的竖向蔓延速度快,火灾放热速率的增长速度快,火头的位置不断提高。此类火灾虽能较为迅速地驱动喷头,但灭火的难度大,堆垛和货架对喷水的遮挡作用大。此种喷头的特点是,RTI数值小、动作灵敏,工作压力高、喷水的动量大、穿透力强,可增大实际送达燃烧面的灭火水量,使控灭火效果明显增强。

会展中心等物品堆积高度较低的其他类型高大空间场所,由于火焰高度低、烟气上升至顶板的距离大,致使流经喷头的烟气温度低、流速慢,烟气驱动喷头的条件差,而导致喷头动作缓慢。因此,达到一定高度后,将难以保证喷头的开放时间,以及下喷水量能够有效覆盖火灾区域。

闭式喷头在初期火灾阶段开放,开放喷头的下喷水量有效覆盖起火范围;且送达物品燃烧面的水量大于冷却燃烧面灭火所需求的水量,是闭式系统成功控灭火的三个要素。闭式喷头能够及时动作并有效覆盖起火范围的场所,其室内净空高度,据国外资料介绍为 8~25ft(2.4~7.5m)。此外,我国(火灾自动报警系统设计规范)规定感温探测器的最大安装高度为8m、感烟探测器的最大安装高度为12m。

为了保证湿式系统的有效性,应控制其应用场所的最大净空高度。采用湿式系统的场所,其室内最大净空高度不应大于表5的规定。

仅用于保护室内钢屋架等建筑构件、和设置货架内喷头的闭式系统,不受此表规定的限制。

表5采用闭式系统场所的最大净空高度

闭式系统选用喷头的公称动作温度,宜高于设置场所环境最高温度

湿式系统的喷头选型,尚应符合下列规定:

为使喷头的热敏元件能及时接触火灾烟气、且保证洒水分布合理。不作吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型喷头;

吊项下布置的喷头,应采用下垂型喷头或吊顶型喷头。为使洒水分布合理,不得采用吊顶明显阻挡洒水分布的普通(通用)型喷头。

项板为水平面的轻危险级、中危险级I级居室、办公室,可采用边墙型喷头.此种喷头便于安装布置,但动作较慢、洒水易受阻,灭火效能较低,因此参照国外标准的规定,控制使用范围。

自动喷水一泡沫联用系统应采用洒水喷头。吸气型泡沫喷头不具备均匀洒水的性能,所以不得用于此类系统.水雾喷头可用于此类系统,形成自动喷水雾一泡沫联用系统.

易受碰撞的部位,应采用带保护罩的喷头或吊顶型喷头。

吊顶型喷头分平齐、半隐蔽和隐蔽三种型式,仅配有装饰盘的喷头不是吊顶型喷头。

为防止短立管内积水,干式系统、预作用系统应采用直立型喷头或干式下垂型喷头.

原规范中即有采用“干式下垂型喷头”的规定,但此种喷头至今无国产产品。

水幕系统的喷头选型应符合下列规定:

1防火分隔水幕应采用开式洒水喷头或水幕喷头。采用开式洒水喷头时,形成相当于带状雨淋的喷洒效果,采用水幕喷头时形成多层水帘。

2防护冷却水幕应采用水幕喷头,喷水将易于直接喷向被保护对象和保证喷水强度。

下列场所推荐采用快速响应喷头:

1公共娱乐场所、中庭环廊;

2医院、疗养院的病房及治疗区域,老年、少儿、残疾人的集体活动场所;.

3超出水泵接合器供水高度的楼层;

4地下的商业及仓储用房。

由于快速响应喷头热敏元件的热容小,当与标准响应喷头处于相同的热环境中时,其热敏元件升温快、喷头则提前动作,因此可使系统开始喷水时所面对的火灾放热速率更小,使灭火的难度降低,采用相同喷水强度时的灭火效能明显提高,为此适宜在火灾蔓延速度快、人员密集和外援施救困难的场所使用。国外已在上述场所推广使用。

在同一建筑物的同一场所内,有混装不同类型喷头的现象,为此要求同一分隔间内应采用相同的喷头。

自动喷水灭火系统应留有备用喷头,备用喷头的数量不应少于建筑物安装喷头总数的l%,并且每种型号的喷头均不得少于10只。

6.2报警阀组

自动喷水灭火系统应设报警阀组。保护室内钢屋架的闭式系统应设独立的报警阀组。水幕系统应设独立的报警阀组或感温雨淋阀。

串联接入湿式系统配水干管的其它自动喷水灭火系统,应分别设置独立的报警阀组,其控制的喷头数应计入湿式报警阀组控制的喷头总数。

一个报警阀组控制的喷头数应符合下列规定:

1湿式系统、预作用系统不宜超过800只;干式系统不宜超过500只。

限制报警阀组控制的喷头数量,有利于提高系统的可靠性、和可在维修时控制系统的关停范围,为此基本保持本规范原版本的规定。国外标准的相关规定比我国更为严格,NFPA-13标准规定湿式报警阀控制的喷头数不大于400只。

2当配水支管同时安装保护吊顶下方与上方空间的喷头时,应只将数量较多一侧的喷头,计入报警阀组控制的喷头总数。

吊顶也是分隔物,其选型应符合相关现行规范的规定。因此当吊顶一侧发生火灾时,在系统启动喷水的情况下,火势将不会蔓延到吊顶的另一侧。

为了防止最高、最低位置喷头之间的压力差过大,每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,高程差不宜大于50m。

为了防止雨淋阀组的电磁阀堵塞或关闭不严,电磁阀的入口管道上应设过滤器。并联设置雨淋阀组的雨淋系统,为了防止不应开启的雨淋阀误动作,应控制其控制腔保持较为稳定的水压,所以雨淋阀控制腔的入口管道上应设止回阀。

报警阀组宜设在安全及易于操作的地点,报警阀距地面的高度宜为1.2m。安装报警阀的部位应设有排水设施。

连接报警阀进出口的控制阀,宜采用具有输出启闭状态信号功能的阀门,即信号阀。当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具。

此条规定必须严格执行。国外统计资料表明,一半以上系统失效的案例,是因为误关闭控制阀而造成的。

系统启动后,距离水力警铃3m远处的声压级不得低于70db,对应的水力警铃工作压力不应小于0.05MPa,为了达到上述要求,水力警铃的设置应符合下列规定:

1,应设在有人值班的地点附近。

2与报警阀连接的管道,其管径应为20mm,总长不宜大于20m。

6.3水流指示器

当确有闭式喷头动作时,水流指示器应随之动作,报知发生火灾的区域。所以,每个防火分区和每个楼层均应设水流指示器。当报警阀组控制的场所,既不超过防火分区面积,又同处一个层面时,可以不设水流指示器。

仓库内顶板下的喷头与货架内喷头,应分别设置水流指示器。

当水流指示器入口前设置控制阀时,应采用信号阀。

6.4压力开关

雨淋系统和防火分隔水幕系统,管道充水时容易被冲水流指示器坏,因此推荐采用压力开关。NFPA-13标准中规定,浆片式水流指示器只允许在湿式系统中使用。

压力开关为消防专用产品,须经授权机构检测,因此可靠性好,所以应采用压力开关控制稳压泵,其选型应能调节稳压泵的启停压力。报警阀组必须配置压力开关而不能采用电接点压力表的原因,就是出于保证可靠性的考虑。

6.5末端试水装置

末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数喷头。末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道。

末端试水装置是用于检验系统的重要组件,其作用是:在模拟火灾初期仅开放1只喷头的最苛刻条件下,检验系统的状态。所以,试水接头出水口的流量系数及其出水状态,均应与开放1只喷头相同,否则将达不到测试目的。压力表安装在试水接头的入口,是为了排除阀门的摩阻而直接测量试水接头的工作压力。如将压力表安装在阀门的入口管道上,测量到的压力将包括阀门的摩阻。

每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设末端试水装置,其他防火分区、楼层的最不利点喷头处,均应设直径为25mm的试水阀。当检验其他楼层的水流指示器时,仍然需要末端试水装置,因此要求预留接口。

管道中的流体,其“全压”为“静压”与“动压”之和,而压力表测量的是测点处的“静压”或称“剩余压力”,对于喷头则称“工作压力”。管道中的流体静止时,“动压”为零,“全压”等于“静压”;

管道中的流体流动时,“静压”为“全压”与“动压”的差值。上述

内容是“流体力学”的基本概念,对开放的喷头而言,上述“管道中流体流动时”的“静压”,绝非管道封闭时的“静水压力”。因此,对系统或喷头测量“静水压力”,仅能监测系统管道处于封闭状态时的情况,如管道的严密性、控制阀的状态等有一定意义,而对动态的系统并无实际意义。

浅谈边墙型喷头的设计

边墙型喷头的优点安装简便,在一些不考虑吊顶的房间,如办公室、客房,边墙型喷头安装比较隐蔽,与风口、灯具互不干扰,较受欢迎;边墙扩展型喷头由于保护面积大,保护跨度大,更是受到设计者的青睐。但由于边墙型喷头与普通喷头有着不同的特点,设计时往往会出现一些问题。

1、不分场合,随意设计

边墙型喷头的缺点是:与室内最不利处起火点的距离较远,影响喷头的受热,造成灭火延误,影响灭火效果。

因此国内外规范对此种喷头的使用条件要求较严,对边墙型扩展覆盖喷头使用更是有着很大限制。我国《喷规》6.1.3 条规定:顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级居室和办公室,可采用边墙型喷头。美国NFPA-13(2002年版)标准规定:边墙型喷头仅能在轻危险级场所中使用,只有在经过特别认证后,才允许在中危险级场所按经过特别认证的条件使用。有些设计者不论场合,为了美观,随意应用的做法是错误的。

2、喷头保护跨度超过喷头的最大保护跨度

边墙型喷头靠边墙安装,水是喷向其正前方的,受重力影响水流最终以抛物线状落地如图所示:

从喷头至水流落地点的水平距离叫喷头的射水跨度,因其不满足“能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面”的要求,因此不能叫保护跨度。因为从落地点至溅水盘1.2米高度以下的那段抛物线的水量,在保护区地面上的喷水强度不能满足标准要求,不能起到保护作用。按照标准要求只取喷头至距喷头溅水盘1.2米高度处之间布水线,这段布水抛物线的水平投影叫最大保护跨度。设计时有人误将喷头的射水跨度当做喷头的最大保护跨度来校核喷头的保护跨度是错误的。

3、喷头保护面积内喷水强度不足

《喷规》表7.1.12中的数据,是标准喷头K=80,在0.1MPa的工作压力下,在喷头前喷水量占流量的70%~80%,喷向背墙的水量占20%~30%流量的原则下,符合喷水强度要求计算出来的。如果选用标准边墙型喷头,且喷头的工作压力是0.1MPa,可以直接套用表中的数据。如果喷头的工作压力不是0.1MPa,或者选用非标准边墙型喷头,则要按下面两个原则就行设计计算:

1)按喷头工作压力查喷水曲线,计算出喷头的最大保护跨度和喷头的最大间距。喷头的最大保护跨度和喷头的最大间距都应该满足“能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面”的要求。按喷头的最大保护跨度和喷头的最大间距布置喷头。

2)计算喷头的喷水强度是否满足要求。

不少设计者只注意到第一点,却忽视了第二点,往往造成喷头保护面积内喷水强度不足。

例如办公室,净宽4.26米,净长6.06米,按中危险I级设计自喷系统,选用K=115边墙扩展型喷头,工作压力0.2MPa。查喷头在0.2MPa时的喷水曲线,得最大保护跨度为6.2米,最大间距为2.55x2=5.1米。保护跨度6.06米<最大保护跨度为6.2米,符合要求。

喷头流量q=115x(10x0.2)0.5=162.6(L/min)

=80%x162.6=130.1(L/min)

喷头有效喷水量q

u

喷头喷水强度Q=130.1/(6.2x5.1)=4.10(L/min.m2)

这里的“喷头喷水强度”是指单个喷头在有效保护面积内的平均喷水强度,是采用喷头最大有效保护面积内喷头喷水量占喷头喷水量的70~80%计算出来的。笔者也曾经这样计算过K=115边墙扩展型喷头,工作压力0.1MPa时的喷水强度:把全部喷向地面的喷水的湿水边线(曲线),用二次抛物线Y=0.536X2-6.2量化,再用微积分计算出地面湿水面积约为28m2,平均喷水强度为115/28=4.1(L/min.m2)。这个结果和用前面的计算方法得到的结果基本一致。这个方法比较麻烦,但可以证明采用“喷头最大有效保护面积内喷头喷水量占喷头喷水量的70~80%”计算喷头喷水强度是可行的。

从计算结果可以看出,K=115边墙扩展型喷头,工作压力0.2MPa时最大保护面积6.2x5.1=31.6m2,虽然大于该办公室面积只有4.26x6.06=25.8m2,但布置一个喷头不能满足喷水强度要求。应该在该办公室布置2个喷头。单排布置可以符合要求,当然,双排布置灭火效果会更好。这时,保护面积内的喷水强度为8.2 L/min.m2,高于要求喷水强度6 L/min.m2的1/3以上,可以考虑减少喷头工作压力。下表是该办公室布置2个K=115边墙扩展型喷头的计算结果:

参考文献:

1 李念慈,万月明.建筑消防给水系统的设计施工监理.北京:中国建材工业出版社,2002.7

2 黄晓家,姜文源.自动喷水灭火系统设计手册.北京:中国建筑工业出版社,2002

3 中华人民共和国公安部.自动喷水灭火系统设计规范.GB50084-2001.北京:中国计划出版社,2005

(注:专业文档是经验性极强的领域,无法思考和涵盖全面,素材和资料部分来自网络,供参考。可复制、编制,期待你的好评与关注)

边墙型喷头设计规范

边墙型喷头设计规范 边墙型喷头的优点安装简便,在一些不考虑吊顶的房间,如办公室、客房,边墙型喷头安装比较隐蔽,与风口、灯具互不干扰,较受欢迎;边墙扩展型喷头由于保护面积大,保护跨度大,更是受到设计者的青睐。但由于边墙型喷头与普通喷头有着不同的特点,设计时往往会出现一些问题。 1、不分场合,随意设计 边墙型喷头的缺点是:与室内最不利处起火点的距离较远,影响喷头的受热,造成灭火延误,影响灭火效果。 因此国内外规范对此种喷头的使用条件要求较严,对边墙型扩展覆盖喷头使用更是有着很大限制。我国《喷规》6.1.3条规定:顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级居室和办公室,可采用边墙型喷头。美国NFPA-13(2002年版)标准规定:边墙型喷头仅能在轻危险级场所中使用,只有在经过特别认证后,才允许在中危险级场所按经过特别认证的条件使用。有些设计者不论场合,为了美观,随意应用的做法是错误的。 2、喷头保护跨度超过喷头的最大保护跨度 边墙型喷头靠边墙安装,水是喷向其正前方的,受重力影响水流最终以抛物线状落地如图所示: 从喷头至水流落地点的水平距离叫喷头的射水跨度,因其不满足“能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面”的要求,因此不能叫保护跨度。因为从落地点至溅水盘1.2米高度以下的那段抛物线的水量,在保护区地面上的喷水强度不能满足标准要求,不能起到保护作用。按照标准要求只取喷头至距喷头溅水盘1.2米高度处之间布水线,这段布水抛物线的水平投影叫最大保护跨度。设计时有人误将喷头的射水跨度当做喷头的最大保护跨度来校核喷头的保护跨度是错误的。 3、喷头保护面积内喷水强度不足 《喷规》表7.1.12中的数据,是标准喷头K=80,在0.1MPa的工作压力下,在喷头前喷水量占流量的70%~80%,喷向背墙的水量占20%~30%流量的原则下,符合喷水强度要求计算出来的。如果选用标准边墙型喷头,且喷头的工作压力是0.1MPa,可以直接套用表中的数据。如果喷头的工作压力不是0.1MPa,或者选用非标准边墙型喷头,则要按下面两个原则就行设计计算:1)按喷头工作压力查喷水曲线,计算出喷头的最大保护跨度和喷头的最大间距。边墙型喷头的设计 边墙型喷头的优点安装简便,在一些不考虑吊顶的房间,如办公室、客房,边墙型喷头安装比较隐蔽,与风口、灯具互不干扰,较受欢迎;边墙扩展型喷头由于保护面积大,保护跨度大,更是受到设计者的青睐。设计时有人误将喷头的射水跨度当做喷头的最大保护跨度来校核喷头的保护跨 度是错误的。 3、喷头保护面积内喷水强度不足 《喷规》表7.1.12中的数据,是标准喷头K=80,在0.1MPa的工作压力下,在喷头前喷水量占流量的70%~80%,喷向背墙的水量占20%~30%流量的原则下,符合喷水强度要求计算出来的。如果选用标准边墙型喷头,且喷头的工作压力是0.1MPa,可以直接套用表中的数据。如果喷头的工作压力不是0.1MPa,或者选用非标准边墙型喷头,则要按下面两个原则就行设计计算: 1)按喷头工作压力查喷水曲线,计算出喷头的最大保护跨度和喷头的最大间距。喷头的最大保护跨度和喷头的最大间距都应该满足“能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面”的要求。按喷头的最大保护跨度和喷头的最大间距布置喷头。 2)计算喷头的喷水强度是否满足要求。 不少设计者只注意到第一点,却忽视了第二点,往往造成喷头保护面积内喷水强度不足。

边墙型喷头设计规范

边墙型喷头设计规范 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

边墙型喷头设计规范边墙型喷头的优点安装简便,在一些不考虑吊顶的房间,如办公室、客房,边墙型喷头安装比较隐蔽,与风口、灯具互不干扰,较受欢迎;边墙扩展型喷头由于保护面积大,保护跨度大,更是受到设计者的青睐。但由于边墙型喷头与普通喷头有着不同的特点,设计时往往会出现一些问题。 1、不分场合,随意设计 边墙型喷头的缺点是:与室内最不利处起火点的距离较远,影响喷头的受热, 造成灭火延误,影响灭火效果。因为从落地点至溅水盘1.2米高度以下的那段抛物线的水量,在保护区地面上

的喷水强度不能满足标准要求,不能起到保护作用。如果喷头的工作压力不是0.1MPa,或者选用非标准边墙型喷头,则要按下面两个原则就行设计计 算: 1)按喷头工作压力查喷水曲线,计算出喷头的最大保护跨度和喷头的最大间距。喷头的最大保护跨度和喷头的最大间距都应该满足“能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面”的要求。按喷头的最大保护跨度和喷头的 最大间距布置喷头。 2)计算喷头的喷水强度是否满足要求。 不少设计者只注意到第一点,却忽视了第二点,往往造成喷头保护面积内喷水 强度不足。 例如办公室,净宽4.26米,净长6.06米,按中危险I级设计自喷系统,选用K=115边墙扩展型喷头,工作压力0.2MPa。查喷头在0.2MPa时的喷水曲

消防喷淋头的安装间距与规范标准[详]

消防喷淋头的安装间距与规范 7.1 一般规定 7.1.1 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。 7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。 1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm。 2 在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。 梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1条规定时,应在梁底面的下方增设喷头。 3 密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm,不应大于1OOmm。 4 净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。7.1.4 早期抑制快速响应喷头的溅水盘与顶板的距离,应符合表

7.1.4的规定: 7.1.5 图书馆、档案馆、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护对象的水平距离,不应小于0.3m;喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离不应小于表7.1.5的规定: 7.1.6 货架内置喷头宜与顶板下喷头交错布置,其溅水盘与上方层板的距离,应符合本规范7.1.3条的规定,与其下方货品顶面的垂直距离不应小于150mm。 7.1.7 货架内喷头上方的货架层板,应为封闭层板。货架内喷头上方如有孔洞、缝隙,应在喷头的上方设置集热挡水板。集热挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12m2,周围弯边的下沿,宜与喷头的溅水盘平齐。 7.1. 8 净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头。 7.1.9 当局部场所设置自动喷水灭火系统时,与相邻不设自动喷水灭火系统场所连通的走道或连通门窗的外侧,应设喷头。 7.1.10 装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在顶板下。 7.1.11 顶板或吊顶为斜面时,喷头应垂直于斜面,并应按斜面距离确定喷头间距。 尖屋顶的屋脊处应设一排喷头。喷头溅水盘至屋脊的垂直距离,屋顶坡度≥1/3时,不应大于0.8m;屋顶坡度<1/3时,不应大于0.6m。7.1. 12 边墙型标准喷头的最大保护跨度与间距,应符合表7.1.12的规定:

方案二采用边墙型扩展覆盖喷头(K=115),则喷头布置如图二

边墙型扩展覆盖喷头技术探讨 本文探讨了高层旅馆客房采用边墙型扩展覆盖喷头的可行性及其设计要点,并对正确理解《自动喷水灭火系统设计规范》中的有关规定及其条文解释提出看法。 关键词:边墙型扩展覆盖喷头旅馆客房火灾危险等级标准喷头流量压力 喷头的合理选型和布置在自动喷水灭火系统的设计中起着至关重要的作用。边墙型扩展覆盖喷头是指流量系数K=115的边墙型快速响应喷头。我国《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(以下简称《喷规》)对边墙型标准喷头和边墙型扩展覆盖喷头都作了相关规定。本文针对工程实例对边墙型扩展覆盖喷头提出笔者的看法。 某高层旅馆(四星级酒店)标准客房的净尺寸为7.0m×4.0m。由于建筑专业室内不设吊顶,因美观需要,只能采用边墙型喷头。根据我国《喷规》附录A,该旅馆客房属中危险级Ⅰ级。 方案一:该客房内喷头采用边墙型标准喷头(K=80),根据《喷规》表7.1.12边墙型标准喷头的最大保护跨度与间距(m)

度 注:1 两排相对喷头应交错布置; 2 室内跨度大于两排相对喷头的最大保护跨度时,应在两排相对喷头中间增设一排喷头。 则喷头布置如图一。 图一可看出,一间客房内边墙型标准喷头多达6个,无疑加大了系统的设计流量(具体详本文后面部份),也给客房的室内装修增添了困难. 方案二:采用边墙型扩展覆盖喷头(K=115),则喷头布置如图二。 图二可看出,采用边墙型扩展覆盖喷头,则仅需布置一个喷头。很明显此种喷头的优点是保护面积大,安装简便,配水管道易于布置,室内装修非常方便。 图二

方案二为多数设计单位采用。但边墙型扩展覆盖喷头尚未纳入国家标准《自动喷水灭火系统洒水喷头性能要求和试验方法》GB5135-95的规定内容之中,《喷规》6.1.3对此仅规定了:“顶板为水平面的轻危险级,中危险级Ⅰ级居室和办公室,可采用边墙型喷头。”其条文解释则又称国外对采用边墙型扩展覆盖喷头有严格规定:保护场所应为轻危险级,中危险级系统采用时须经特许。美国NFPA13(1996年版)确实有此规定。这就给设计人员带来了困惑,高层旅馆客房究竟能否采用边墙型扩展覆盖喷头呢?其实,设置场所火灾危险等级的划分标准各国不尽相同。英美国家与我国差异较大。高层旅馆客房在我国属中危险级Ⅰ级,但在英美日德等国均属于轻危险级。可见高层旅馆客房采用边墙型扩展覆盖喷头在国外也是允许的。另外,火灾调查发现,许多旅馆客房火灾只有少量的可燃物燃烧,即造成室内人员CO中毒死亡。所以旅馆客房内安装喷头,应尽量选用快速响应喷头,以减少室内人员的死亡。而边墙型扩展覆盖喷头正是流量系数K=115的边墙型快速响应喷头。 确定了高层旅馆客房采用边墙型扩展覆盖喷头的可行性,笔者发现如何确定其设计参数也是个难题。可喜的是,2001版《喷规》新增了7.1.13条“边墙型扩展覆盖喷头的最大保护跨度,配水支管上的喷头间距,喷头与两侧端墙的距离,应按喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度下的墙面确定,且保护面积内的喷水强度应符合本规范表5.0.1的规定。”因此设计中采用此种喷头时,要求按本条规定并根据生产厂家提供的喷头流量特性洒水分布和喷湿墙面范围等资料,确定喷水强度和喷头的布置。 笔者设计的该星级酒店的客房净尺寸为4.0m×7.0m,要求该边墙型扩展覆盖喷头能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度下的喷水范围宽度≥4.0m,长度≥7.0m(图三曲线①)。经查阅,未发现有国内厂家生产的该喷头的喷远

消防喷淋头安装间距和规范

消防喷淋头安装间距和规范 7.1一般规定 7.1.1喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。 7.1.2直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,井不应大于表7.1.2的规定.且不宜小于2.4m。 7.1.3除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于75mm,且不应大于150mm。 7.1.4快速响应早期抑制喷头的溅水盘与顶板的距离,应符合表7.1.4的规定: 7.1.5图书馆‘档案馆、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护对象的水平距离,不应小于0.3m;喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离不应小手表7.1.5的规定: 7.1.6货架内喷头宜与顶板下喷头交错布置,其溅水盘与上方层板的距离,应符合本规范7.1.3条的规定,与其下方货品顶面的垂直距离不应小于150mm。 7.1.7货架内喷头上方的货架层板,应为封闭层板。货架内喷头上方如有孔洞、缝隙应在喷头的上方设置集热挡水板。集热档水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12m2,周围弯边的下沿,宜与喷头的溅水盘平齐。 7.1.8净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头。 7.1.9当局部场所设置自动喷水灭火系统时,与相邻不设自动喷水灭火系统场所连通的走道或连通开口的外侧,应设喷头。 7.1.10装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在顶板下。 7.1.11顶板或吊顶为斜面时,喷头应垂直于斜面,并应按斜面距离确定喷头间距。 尖屋顶的屋脊处应设一排喷头。喷头溅水盘至屋脊的垂直距离,屋顶坡度>1/3时,不应

消防喷头种类

消防喷头种类The final revision was on November 23, 2020

ZSTZ直立型玻璃球喷头是自动灭火系统中关键的组成部件。用来探测火灾并通过自动喷水来控制或扑灭火灾。广泛用于保护餐厅、宾馆、商店、商厦、仓储库房、地下车库、服装厂等轻、中危险级,也可保护严重危险级的建筑物。 二. 特点:ZSTZ直立型玻璃球洒水喷头由铜合金框架、玻璃球、密封件等装配而成,结构紧凑,外形精巧。 1. 喷头框架采用铜合金精密锻造,强度高、耐腐蚀性强,表面分本色钝化处理或抛光镀铬处理,可供用户选择。 2. 温感元件(玻璃球)和密封垫圈均从德国进口,玻璃球强度高、动作可靠、反应速度快,密封件具有耐老化、耐腐蚀性。 三. 技术特性: 1. 公称口径:直径15mm、连接螺纹:R1/2”、100%检测。 2. 额定工作压力:,出厂试验压力:、100%进行 3. 流量特性系数:K=80±4 4. 玻璃球直径:3mm、5mm 5. 喷头额定温度及色标 6. 喷头性能特性曲线 四. 其他: 1. 本产品只能直立安装在隐蔽或暴露的喷水管网上,溅水盘向上。 2. 在有吊顶的建筑物内使用时,本公司可提供与之配套的装饰盘或喷头保护罩。 3. 喷头安装时应采用本公司生产与之配套的专用扳手,拧紧力矩为,禁止超过玻璃球直径:3mm,5mm 动作温度:57℃,68℃,79℃,93℃,141℃流量系数:K=80±4 连接螺纹R1/2"; 喷洒头按类型分可分为以下6类: A、下垂型洒水喷头 下垂型喷头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。主要用于不需要装饰的场所,如车间、仓库、停车库、厨房等地。 B、直立型洒水喷头

边墙型扩展覆盖喷头

喷头的合理选型和布置在自动喷水灭火系统的设计中起着至关重要的作用。 方案一:该客房内喷头采用边墙型标准喷头(K=80),根据《喷规》表 7.1.12边墙型标准喷头的最大保护跨度与间距(m) 则喷头布置如图一。

图一可看出,一间客房内边墙型标准喷头多达6个,无疑加大了系统的设计流量(具体详本文后面部份),也给客房的室内装修增添了困难. 方案二:采用边墙型扩展覆盖喷头(K=115),则喷头布置如图二。 图二可看出,采用边墙型扩展覆盖喷头,则仅需布置一个喷头。很明显此种喷头的优点是保护面积大,安装简便,配水管道易于布置,室内装修非常 方案二为多数设计单位采用。对于自喷规范中喷头的布置的两点理解与运用

对于自喷规范中喷头的布置的两点理解与运用 (同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司上海 200092) 摘要:通过对规范中自喷喷头设置、选用的条文解读,阐述了在工程设计中对其的理解与应用。 关键词:喷头溅水盘喷头的安装高度边墙型扩展覆盖面喷头 自动喷水灭火系统本身包含了很多的概念及规范条文细则,需要我们认真的学习与解读,并且不断通过工程设计实践去加深、完善对规范条文细则的理解与应用;本文对在实际工程中个人认为经常喷到的自动喷水灭火系统喷头的设置问题粗浅的谈两点个人的理解,希望各位不吝指正; 1.对规范7.1.3条中喷头“梁下”与“梁间”布置的理解与应用 在施工说明中在表达喷头的安装高度时往往很概念性的表述为“在无吊顶的场所处布置的喷头,其溅水盘与顶板的距离,不小于75mm且不大于150mm”而忽视了另外很重要的一条即“在无吊顶的场所处布置喷头时,其溅水盘与顶板的距离,不应大于550mm”,致使施工当中施工单位往往按照喷头溅水盘与顶板的距离不大于150mm的要求控制顶板下喷头的安装,常常满足不了规范的要求; 其实《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005版)第7.1.3条中即明确和扩展了在无吊顶的场所处,喷头溅水盘与顶板的距离可根据结构主梁与次梁的高度关系以及柱间的跨度尺寸等不同情况下的设置要求,而不是笼统的按与顶板的距离不小于75mm且不大于150mm设置;

第7.1.3条中1:当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不小于25mm且不大于100mm。2:在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1条规定时,应在梁底面的下方增设喷头;这两条中需特别注意的是喷头的布置是在“梁间”或是“梁下”需梳理清楚,以便在实际设计布置喷头时很好的运用以上两条的规定;下面图示说明一下喷头在顶板底部的设置位置,见下图; 图中,次梁底与顶板的距离为A,溅水盘与顶板的距离为B,主楼底与顶板的距离为C;如果B》A即为在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头的情况,此时溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的距离不小于25mm且不大于100mm。要满足第7.1.3条中1的要求,则次梁在顶板下的净高最大值为275mm;如果B〈A即为在梁间布置喷头的情况,此时应符合本规范7.2.1条的规定,确有困难时,喷头溅水盘与顶板距离应控制在550mm以内; 真正理解以上两条的具体规定的前提是要与《自喷规范》中的7.2.1条中的具体规定相结合,下图为7.2.1条规定的表格和图示; 7.2.1条中对喷头溅水盘与顶板(梁、风管)底面的距离以及喷头与梁、风管的水平距离作了明确的规定;一方面,对于本文开头提到的如果在表达喷头的安装高度时往往一句话即在无吊顶的场所处布置的喷头,其溅水盘与顶板的距离,不小于75m且不大于150mm,而实际平面图中喷头

边墙型扩展覆盖喷头设计时的技术探讨

边墙型扩展覆盖喷头技术探讨 摘要:本文探讨了高层旅馆客房采用边墙型扩展覆盖喷头的可行性及其设计要点,并对正确理解《自动喷水灭火系统设计规范》中的有关规定及其条文解释提出看法。 关键词:边墙型扩展覆盖喷头旅馆客房火灾危险等级标准喷头流量压力喷头的合理选型和布置在自动喷水灭火系统的设计中起着至关重要的作用。 方案一:该客房内喷头采用边墙型标准喷头(K=80),根据《喷规》表7.1.12边墙型标准喷头的最大保护跨度与间距(m) 设置场所火灾危险等级轻危险级中危险级Ⅰ级 配水支管上喷头的最大间距 3.6 3.0 单排喷头的最大保护跨度 3.6 3.0 两排相对喷头的最大保护跨度7.2 6.0 注:1 两排相对喷头应交错布置; 2 室内跨度大于两排相对喷头的最大保护跨度时,应在两排相对喷头中间增设一排喷头。 则喷头布置如图一。7.1 一般规定 7.1.1 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。7.1.4 早期抑制快速响应喷头的溅水盘与顶板的距离,应符合表7.1.4的规定: 7.1.5 图书馆、档案馆、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头。 快速响应早期抑制喷头(ESFR)一一ESFR为early suppression fast response sprinkler的英文缩写,响应时间指数RTI≤28±8(m·s) o·5。用于保护高堆垛与高货架仓库的大流量特种洒水喷头。仓库中物 品的堆积高度大,火灾的竖向蔓延速度快,火灾放热速率的增长速度快,火头的位置不断提高。 表5采用闭式系统场所的最大净空高度 闭式系统选用喷头的公称动作温度,宜高于设置场所环境最高温度 湿式系统的喷头选型,尚应符合下列规定: 为使喷头的热敏元件能及时接触火灾烟气、且保证洒水分布合理。不作吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型喷头;

喷头的布置、安装及验收

喷头的布置、安装及验收 一、布置 1. 直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头 直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据设置场所的火灾危险等级、洒水喷头类型和工作压力确定,并不应大于下表的规定,且不应小于1.8m。 注: 1)设置单排洒水喷头的闭式系统,其洒水喷头间距应按地面不留漏喷空白点确定。 2)严重危险级和仓库危险级场所宜采用流量系数大于80的洒水喷头。 2. 边墙型标准覆盖面积洒水喷头 注: 1)两排相对洒水喷头应交错布置。

2)室内跨度大于两排相对喷头的最大保护跨度时,应在两排相对喷头之间增设一排喷头。 3. 直立型、下垂型扩大覆盖面积喷头 直立型、下垂型扩大覆盖面积洒水喷头应采用正方形布置,其布置间距不应大于下表的规定,且不应小于2.4m。 4. 溅水盘和顶板的距离 除吊顶型洒水喷头及吊顶下设置的洒水喷头外,直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75mm~150mm,并应符合下列规定: 1)当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置洒水喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应为 25mm~100mm。 2)当在梁间布置洒水喷头时,洒水喷头与梁的距离应符合规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。梁间布置的洒水喷头,溅水盘与顶板距离达

到550mm仍不能符合规范规定时,应在梁底面的下方增设洒水喷头。 3)密肋梁板下方的洒水喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离应为25mm~100mm。 4)无吊顶的梁间洒水喷头布置可采用不等距方式,但喷水强度仍应符合相应的要求。 二、安装 1. 喷头安装必须在系统试压、冲洗合格后进行。 2. 喷头安装时,不应对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头、隐蔽式喷头的装饰盖板附加任何装饰性涂层。 3. 喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧;喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换。 4. 安装在易受机械损伤处的喷头,应加设喷头防护罩。 5. 喷头安装时,溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或障碍物的距离应符合设计要求。

边墙型喷头设计规范

边墙型喷头设计规范 边墙型喷头得优点安装简便,在一些不考虑吊顶得房间,如办公室、客房,边墙型喷头安装比较隐蔽,与风口、灯具互不干扰,较受欢迎;边墙扩展型喷头由于保护面积大,保护跨度大,更就是受到设计者得青睐。但由于边墙型喷头与普通喷头有着不同得特点,设计时往往会出现一些问题。 1、不分场合,随意设计 边墙型喷头得缺点就是:与室内最不利处起火点得距离较远,影响喷头得受热,造成灭火延误,影响灭火效果. 因此国内外规范对此种喷头得使用条件要求较严,对边墙型扩展覆盖喷头使用更就是有着很大限制.我国《喷规》6、1、3条规定:顶板为水平面得轻危险级、中危险级I级居室与办公室,可采用边墙型喷头.美国NFPA—13(2002年版)标准规定:边墙型喷头仅能在轻危险级场所中使用,只有在经过特别认证后,才允许在中危险级场所按经过特别认证得条件使用。有些设计者不论场合,为了美观,随意应用得做法就是错误得. 2、喷头保护跨度超过喷头得最大保护跨度 边墙型喷头靠边墙安装,水就是喷向其正前方得,受重力影响水流最终以抛物线状落地如图所示: 从喷头至水流落地点得水平距离叫喷头得射水跨度,因其不满足“能够喷湿对面墙与邻近端墙距溅水盘1、2m高度以下得墙面”得要求,因此不能叫保护跨度。因为从落地点至溅水盘1、2米高度以下得那段抛物线得水量,在保护区地面上得喷水强度不能满足标准要求,不能起到保护作用.按照标准要求只取喷头至距喷头溅水盘1、2米高度处之间布水线,这段布水抛物线得水平投影叫最大保护跨度.设计时有人误将喷头得射水跨度当做喷头得最大保护跨度来校核喷头得保护跨度就是错误得。 3、喷头保护面积内喷水强度不足 《喷规》表7、1、12中得数据,就是标准喷头K=80,在0、1MPa得工作压力下,在喷头前喷水量占流量得70%~80%,喷向背墙得水量占20%~30%流量得原则下,符合喷水强度要求计算出来得.如果选用标准边墙型喷头,且喷头得工作压力就是0、1MPa,可以直接套用表中得数据。如果喷头得工作压力不就是0、1MPa,或者选用非标准边墙型喷头,则要按下面两个原则就行设计计算: 1)按喷头工作压力查喷水曲线,计算出喷头得最大保护跨度与喷头得最大间距。喷头得最大保护跨度与喷头得最大间距都应该满足“能够喷湿对面墙与邻近端墙距溅水盘1、2m高度以下得墙面"得要求。按喷头得最大保护跨度与喷头得最大间距布置喷头。 2)计算喷头得喷水强度就是否满足要求. 不少设计者只注意到第一点,却忽视了第二点,往往造成喷头保护面积内喷水强度不足. 例如办公室,净宽4。26米,净长6.06米,按中危险I级设计自喷系统,选用K=115边墙扩展型喷头,工作压力0、2MPa。查喷头在0、2MPa时得喷水曲线,得最大保护跨度为6。2米,最大间距为2、55x2=5.1米.保护跨度6。06米<最大保护跨度为6。2米,符合要求. 喷头流量q=115x(10x0、2)0、5=162、6(L/min)

喷头的布置、安装及验收

喷头的布置、安装及验收 一、布置1. 直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头直立型、下垂型标准覆 盖面积洒水喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据设置场所的火灾危险等级、洒水喷头类型和工作压力确定, 并不应大于下表的规定,且不应小于1.8m。 注:1)设置单排洒水喷头的闭式系统,其洒水喷头间距应按地面不留漏喷空白点确定。2)严重危险级和仓库危险级场所宜采用流量系数大于80的洒水喷头。2. 边墙型标准覆盖面积洒水喷头 注:1)两排相对洒水喷头应交错布置。2)室内跨度大于两排相对喷头的最大保护跨度时,应在两排相对喷头之间增设一排喷头。3. 直立型、下垂型扩大覆盖面积喷头直立型、下垂型扩大覆盖面积洒水喷头应采用正方形布置,其布置间距不应大于下表的规定,且不应小于2.4m。

4. 溅水盘和顶板的距离除吊顶型洒水喷头及吊顶下设置的洒水喷头外,直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75mm~150mm,并应符合下列规定:1)当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置洒水喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应为25mm~100mm。2)当在梁间布置洒水喷头时,洒水喷头与梁的距离应符合规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。梁间布置的洒水喷头,溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合规范规定时,应在梁底面的下方增设洒水喷头。3)密肋梁板下方的洒水喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离应为 25mm~100mm。4)无吊顶的梁间洒水喷头布置可采用不等距方式,但喷水强度仍应符合相应的要求。 二、安装1. 喷头安装必须在系统试压、冲洗合格后进行。6. 安装前检查喷头的型号、规格、使用场所应符合设计要求。系统采用隐蔽式喷头时,配水支管的标高和吊顶的开口尺寸应准确控制。7. 当喷头的公称直径小于10mm时,应在配水干管或配水管上安装过滤器。8. 当梁、通风管道、排管、桥架宽度大于1.2m时,增设的喷头应安装在其腹面以下部位。 9. 下垂式早期抑制快速响应(ESFR)喷头溅水盘与顶板的距离应为 150mm~360mm。直立式早期抑制快速响应(ESFR)喷头溅水盘与顶板的距离应为100mm~150mm。 三、验收1. 喷头设置场所、规格、型号、公称动作温度、响应时间指数

最新扩展覆盖水平边墙喷头

扩展覆盖水平边墙喷 头

摘要:本文探讨了高层旅馆客房采用边墙型扩展覆盖喷头的可行性及其设计要点,并对正确理解《自动喷水灭火系统设计规范》中的有关规定及其条文解释提出看法。据我国《喷规》附录A,该旅馆客房属中危险级Ⅰ级。 方案一:该客房内喷头采用边墙型标准喷头(K=80),根据《喷规》表7.1.12边墙型标准喷头的最大保护跨度与间距(m) 则喷头布置如图一。 图一可看出,一间客房内边墙型标准喷头多达6个,无疑加大了系统的设计流量(具体

详本文后面部份),也给客房的室内装修增添了困难. 方案二:采用边墙型扩展覆盖喷头(K=115),则喷头布置如图二。美国 NFPA13(1996年版)确实有此规定。所以旅馆客房内安装喷头,应尽量选用快速响应喷头,以减少室内人员的死

边墙式喷头技术安装手册

the Viking corporation, 210 n industrial park drive, hastings Mi 49058 telephone: 269-945-9501 technical services: 877-384-5464 Fax: 269-818-1680 email: techsvcs@https://www.wendangku.net/doc/e5650101.html, 1. description Viking Quick Response Dry Horizontal Sidewall Sprinklers are thermosensitive spray sprinklers suitable for use in areas subject to freezing. The sprinklers are designed for dry systems and preaction systems where it is necessary to prevent water or condensation from entering the drop nipple before sprinkler operation. They may also be installed in spaces subject to freezing and supplied from a wet system in an adjacent heated area. Viking Quick Response Dry Horizontal Sidewall Sprinklers are available in various finishes and temperature ratings to meet design requirements. 2. listinGs and approVals culus listed: Category VNIV Refer to the Approval Chart on page 106c and Design Criteria on page 106e for cULus Listing requirements that must be followed. 3. technical data Specifications: Available since 1993. Minimum Operating Pressure: 7 psi (0.5 bar) Maximum Working Pressure: 175 psi (12 bar). Factory tested pneumatically to 100 psi (6.89 bar)Thread size: 1” NPT Nominal K-Factor: 5.6 U.S. (80.6 metric*) for all listed and approved lengths.*Metric K-factor measurement shown is when pressure is measured in bar. When pressure is measured in kPa, divide the metric K-factor shown by 10.0. Glass-bulb fluid temperature rated to -65 °F (-55 °C) Material standards: Frame Casting: Brass UNS-C84400 Deflector: Copper UNS-C19500 Bulb: Glass, nominal 3 mm diameter Belleville Spring Sealing Assembly: Nickel Alloy, coated on both sides with Teflon Tape Displacement Ring: Phosphor Bronze UNS-C51000Compression Screw: Brass UNS-C36000Pip Cap: Brass UNS-C36000 Pip Cap Adapter: Brass UNS-C36000Orifice: Copper UNS-C21000Gasket: Buna-N Tube: ERW Hydraulic Steel Tube Inlet: Brass UNS-C31400 or UNS-C31600Support (Internal): Brass UNS-C36000 Barrel: Steel Pipe UNS-G10260, Electrodeposited Epoxy Base finish Barrel Threads: UNS-G10260 Sleeve (for Adjustable Standard style only): Brass UNS-C26000 or UNS-C26800 escutcheon Materials: Adjustable Standard Dry Escutcheons: Brass UNS-C26000 or UNS-C26800Recessed Dry Escutcheons: Cold Rolled Steel UNS-G10080 ordering information: (Also refer to the current Viking price list.) Order Quick Response Dry Horizontal Sidewall Sprinklers by first adding the appropriate suffix for the sprinkler finish, the appro-priate suffix for the temperature rating, and then the suffix for the length (“A” dimension) to sprinkler base part number. Order in a specific length noted as the “A” dimension (see Figures 3 through 5 and 7). The “A” dimension is the distance from the face of the fitting (tee) to the desired finished surface of the wall in which it is to be installed. Form No. F_031993 Replaces page 106a-h, dated July 17, 2009. (Revised Figures 9 and 10.) Viking technical data may be found on the Viking corporation’s web site at https://www.wendangku.net/doc/e5650101.html,. the web site may include a more recent edition of this technical data page. For light hazard occupancies only